当前位置:文档库 › 建筑钢结构防火保护措施

建筑钢结构防火保护措施

建筑钢结构防火保护措施

建筑钢结构防火保护措施

已经成为当前建筑结构的一种新形式,并且在建筑业中得到广泛应用。钢结构本身也具有一些独特的特点,本文首先详细介绍了建筑钢结构的耐火性能和耐火极限,指出了对钢构件防火保护中存在的问题,进而提出了一系列对建筑钢结构防火保护采取的措施。

关键词:钢结构;耐火性能;防火保护

钢结构之所以在建筑行业中被越来越多的广泛应用,主要是因为钢结构建筑具有强度高、自重轻、抗震性能好、吊装施工方便、建设周期短、造价低等优点。但是,钢结构自身也有一些缺陷,比如极易导热,耐火极限低,耐火性能不好等。只有提高钢结构的耐火性能才能充分发挥钢结构在建筑中的优势,所以钢结构防火保护消防性能研究就显得十分必要。

一、钢结构的耐火性能与耐火极限

钢的内部晶体组织对温度特别敏感,所以钢结构最致命的弱点就是钢的耐火性能非常差,当温度升高或者降低时钢材性能都会发生一定的变化。科学研究发现,在火灾温度下未加保护的钢结构只需短短十五分钟,其自身温度就可达倒540℃以上。另外,其载荷能力、屈服点、抗压强度以及弹性模量等都迅速下降。

随着温度变化,钢结构的耐火极限也有很大的变化。实验表明,常用钢结构构件的耐火极限在十五分钟到三十分钟之间,这根本不能满足

消防安全防护措施

消防安全保卫措施 一、消防安全措施 1、贯彻“以防为主,以消结合”的消防方针,结合本工程中的实际情况, 加强领导,组织落实,建立逐级防火责任制,确保消防安全。 2、本工程重要防火区必须封闭式施工,用瓦楞铁板做防护墙,为施工安全 和综合管理创造良好条件。 3、现场电气焊、砂轮钻等有火种的作业面设专人看火,配备水桶等灭火设备,加强动火许可证的管理制度,用火证的有效时间为24小时,消防管理员明 确动火地点、使用时间,班后进行严格检查。 4、现场设2名人员专职管理消防工作,分昼夜值班,对工地的消防保卫工作进行检查。现场设明显的防火宣传标志,每周对职工进行一次防火教育,培训一支 义务消防队。 5、现场地面设100管径的消火栓,间隔100m一个,具体位置见平面图。 6、现场设1个消防器具柜,备齐灭火器等用具,设在材料加工存放区。 7、消火栓、消防器具柜要做出明显标志,夜间设照明灯,周围3米不准堆 放任何物品,并保持通路。 8、施工现场设循环消防车道,宽度不小于4m。施工中的临时电器设施的安装,维修均由正式电工负责,严禁私自拉照明线,点电炉、避免电器引起的火灾 事故,现场严禁吸烟及任何非作业用火。 9、坚持安全消防检查制度,发现隐患及时消除,防止火灾事故的发生。 二、消防措施 1、施工现场成立消防领导小组,实行逐级防火责任制,制定严格的管理制度,特别是坚持防火安全交底制度,签订责任书。 2、安排足够的消防水源,合理布置消防器材和消火栓。设置消防灯,晚间 点亮。消火栓配备足够的水龙带,周围3米内不准存放任何物品。

3、建筑工程内不准用做仓库,不准积存易燃、可燃材料,因施工需要进入工程内的可燃材料,要根据工程计划限量进入并应采取可靠的防火措施。专设易燃易爆物品库房和区域,划分防火禁区,加设明显防火标志。 4、安装电气设备、进行电气切割作业时由合格的焊工、电工等专业技术人员操作。 5、施工作业用火必须经保卫部门批准,领取用火证,方可作业,用火只在指定地点和限定时间内有效。 6、施工现场严禁吸烟,现场和生活区未经保卫部门批准不得使用电热器具。 7、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米,两瓶同时明火作业距离不小于10米。 8、现场设2名人员专职管理消防工作,分昼夜值班,对工地的消防保卫工作进行检查,现场设明显的防火宣传标志,每周对职工进行一次防火教育,培训一支义务消防队。 9、本工程重要防火区必须封闭式施工,用瓦楞铁板做防护墙,为施工安全和综合管理创造良好条件。 10、其余消防管理措施参照北京市人民政府令第84号贯彻执行。 三、消防保卫措施 1、项目部建立保卫工作领导小组,落实各级责任制。总包与分包单位签订保卫工作责任书。 2、施工现场建立门卫和巡逻护场制度,大门昼夜有值班人员看守,护场守卫人员佩戴值勤标志。 3、加强对外施工队的管理,掌握人员的有关情况,签订治安消防协议,非施工人员不得住在施工现场。 4、施工人员执行出入证管理制度,施工人员不得随便出入施工现场。 5、现场办公室及职工宿舍等易发案部位要制定专人管理,制定防范措施。

彩钢结构的火灾防范要求和措施

彩钢结构的性能优异,被广泛应用在诸多领域,但是其防火性能一直是大家关注的一个问题。若采取正确措施,对彩钢结构进行保护,使其在火灾时温度升高不超过临界温度,钢结构在火灾中就能保持稳定性。那么,怎样提升彩钢钢结构耐火性能呢? 对钢结构采取的保护措施,从原理上来讲,主要可划分为两种:截流法和疏导法。 一、截流法 截流法的原理是截断或阻滞火灾产生的热流量向构件的传输,从而使构件在规定的时间内温升不超过其临界温度。其作法是构件表面设置一层保护材料,火灾产生的高温首先传给这些保护材料,再由保护材料使给构件。由于所选材料的导热系数较小,而热容又较大,所以能很好地阻滞热流向构件的传输,从而起到保护作用。截流法又分为喷涂法、包封法、屏蔽法和水喷淋法。 a、喷涂法 b、喷涂法是用喷涂机具将防火涂料直接喷在构件表面,形成保护层。钢结构防火涂料按所

使用的胶粘剂的不同可分为有机防火涂料和无机防火涂料两类,按涂层厚度分为薄涂型和厚涂型两类,薄涂型钢结构涂料涂层厚度一般为2~7mm,有一定装饰效果,高温时涂层膨胀增厚,具有耐火隔热作用,耐火极限可达0.5~1.5小时,这种涂料又称纲结构膨胀防火涂料。厚涂型钢结构防火涂料厚度一般为8~20mm,粒状表面,密度较小,导热系数低,耐火极限可达0.5~3.0小时,这种涂料又称钢结构防火隔热涂料。 b、包封法 包封法就是在钢结构表面做耐火保护层,将构件包封起来,其具体做法有:1. 用现浇混凝土作耐火保护层。所使用的材料有混凝土、轻质混凝土及加气混凝土等。2. 用砂浆或灰胶泥作耐火保护层。所使用的材料一般有砂浆、轻质岩浆、珍珠岩砂浆或灰胶泥、蛭石砂浆或石灰胶泥等。3. 用矿物纤维。其材料有石棉、岩棉及矿渣棉等。具体施工方法是将矿物纤维与水泥混合,再用特殊喷枪与水的喷雾同时向底子喷涂,构成海绵状的覆盖层,然后抹平或任其呈凹凸状。 4. 用轻质预制板作耐火保护层。所用材料有轻质混凝土板、泡沫混凝土板、硅酸钙成型板及石棉成型板等等,其做法是以上述预制板包覆构件,板间连接可采用钉合及粘合。

消防设施维护保养实施方案.doc

.. 消防设施维护保养实施计划书 一、客户对象消防设施维护保养的对象主要为企事业单位、大型商场、公共住宅小区、娱 乐场所等。 二、实施细则 1.目的 /范围: 1.1 目的﹕为使各类消防设施进行有效的维护及保养﹐使其处于最佳工作状态,保证在发生 意外状况时能立即发挥其作用﹐将人员及财产损失降至最低。 1.2 范围 : 本规定适用于维保范围内的所有消防设备。 2.参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技朮规程」 2.3 「广西区消防条例」 2.4 「消防技术标准规范汇编」 3.职责:由本公司负责对维保范围内所有消防设备的管理﹐确保所有消防设备处于良好的工 作状态。 4.维护保养内容: 4.1 消防供配电设施 4.1.1 每月查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 4.1.2 每月核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验: 4.1.2.1 自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示; 4.1.2.2 人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 4.1.3 每月查看最末一级配电箱运行情况。 4.2 消防控制主机 4.2.1 每月消防控制主机电源检查项目﹕ (一)检查系统电压偏移是否在允许范围内。 系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz (二)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 (三)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。检查方式﹕ ( 1 )自动控制方式下﹐手动切断消防主电源﹐观察备用消防电源的投入以及指示灯的显

钢结构防火保护施工方案

钢结构防火施工方案 录目 1 录……………………………………………………………………………………………目 2 编制说明及依据………………………………………………………………………第一章 2 工程概况………………………………………………………………………………第二章 7 3~第三章施工部署及施工进度……………………………………………………………… 8 ~第四章资源配置 (7) 10 ~质量保证体系……………………………………………………………………9第五章 12 ~安全保证体系及措施……………………………………………………………10第六章 13 …………………………………………………………………………第七章现场文明施工 13 雨季施工措施第八章………………………………………………………………………… 16 …………………………………………………………14~第九章危险性分析和控制方法

页16 共页1 第天津安信机电装修工程有 限公司. 钢结构防火施工方案 编制说明及依据第一章一、编制说明:本方案适用于中国石油化工股份有 限公司钢结构防火保护层施工。本施工方案主要针对施工资源配置、施工技术、质量保证体系及质量保证措施、安全保证体系及安全保证措施、文明施工、标识、雨季施工等施工过程进行部署、控制及指导。二、主要编制依据 1.DBJ01-616-2004《建筑防火涂料工程设计、施工与验收规程》。结构防火保护技术规范》。3137-2003 2.SH《石油化工钢《石油化工施工安全技术规程》。 3.SH3505-1999 《石油化工企业设计防火规范》。 4.GB50160-92 《钢结构防火涂料国家标准》。 5.GB14907-2002 《钢结构防火涂料规程》。 6.CECS24:90 7.SEI 钢结构防火保护范围施工图纸、相关技术文件及涂料厂家提供的相关参数。工程概况第二章 一、耐火极限、涂层厚度及防火要求:室外厚型钢结构防火涂料,其规定防火的钢结构,耐火STI-C根据设计文件要求采用,涂3.0h2.0h,涂层为22mm厚;耐火极限为极限为1.5h,涂层为15mm厚;耐火极限为厚。层为26mm .钢结构框架梁用室外厚型无机并能使用于烃类火灾的钢结构防火涂料。1 室外厚型钢结构防火涂料2.防火部位的钢结构采用STI-C。3.防火涂料施工完毕后再涂刷两遍饰面料,涂料颜色由业主定(未包含在此合同范围内)二、防火范围相关文件及图纸要求,其本区域动力站的部分立柱及框架梁及柱间支撑需进根据SEI 行防火保护施工,具体范围如下:及其以下的钢柱、框6.300m,①,②轴之间8.000m1.动力站管廊钢结构:A1~C轴之间架梁及柱间支撑设耐火保护层; 页16 共页2 第天津安信机电装修工程

涂装防火安全防护措施

涂装防火安全防护措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

涂装防火安全防护措施涂料中的溶剂和稀料在常温下的挥发陛均较大,其闪点和燃点均较低,在一定温度下易发生自燃,挥发的溶剂与空气以一定比例混合后,易发生火灾,甚至爆炸。一.有机溶剂的特性为了充分认识涂装作业中可能发生的火灾、爆炸等危险性,表 列出了各种有机溶剂的有关物理性质,如闪点、燃点、爆炸极限等数据,其中四氯化碳、二氯乙烷主要用于脱脂剂和脱漆剂中,其他均为涂料中常用的溶剂和稀料。 在密室中,如在储罐内进行涂装,其溶剂蒸气的浓度和温度在一定范围内会因一个极小的火星导致剧烈爆炸。二、涂装作业的防火安全 1)涂料必须储存在于燥、阴凉、通风、隔热、无阳光直接照射的库房内。 2)在库房内应尽可能的少堆放涂料,最好只储存不足一个月用量的涂料;涂料桶的堆放最好不超过两层,且不直接放于水泥地上,以防止腐蚀包装椭而造成泄漏。

3)库房周围不得有火源,且不能同时堆放其他可燃或助燃材料(如氧化剂、锌粉、铝粉、镁粉等)。 4)涂料仓库和涂装车问严禁明火及吸烟,不得穿带钉子的鞋,不得动用铁器敲打和开桶等,机动车禁止入内。 5)使用的所有电器设备必须符合防爆要求。 6)使用的涂料、溶剂等易燃物品,只能领取当班用量,下班前应将剩余物品退回库房,统一保管。 7)涂料仓库和涂装车间必须配备足够的消防器材,喷漆车间、调漆室和涂料库内每50m2应保证有两个泡沫灭火器、03~O.5d容积的砂箱和一把铁锹。 8)涂料仓库和涂装车间均应安装排风换气装置,室温不得超过3妒c,夏季应设有降温装置。 9)工作前,要穿好工作服,打开通风机并检查所使用的设备和工具。完工后,应保持足够的通风时间,以排净残留漆雾。

钢结构防火设计规范

钢结构防火设计规范 结合我国建筑行业实际情况,现阶段,我国对钢结构防火设计 规范有什么规定?基本情况怎么样?以下是我们整理建筑术语钢结构防火规范基本介绍: 我们通过相关资料查阅,总结我国钢结构防火设计规范内容,总结几点要点情况,基本内容如下: 第一:规范的效力 从2015年5月1日起,《建筑设计防火规范》GB50016-2014正式施行,原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑 设计防火规范》同时废止。自此,通过一本规范统一了对建筑防火的要求。 第二:耐火极限的定义 在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作 第 1 页共 4 页

用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间,用小时表示。 钢梁、钢柱在无保护层的情况下,耐火极限为0.25H,即15分钟。 第三:厂房(仓库)的火灾危险性与耐火等级 厂房(仓库)根据生产过程或储存物品的火灾危险性由高到低 分为甲、乙、丙、丁、戊类。厂房(仓库)的耐火等级由高到低分为一、二、三、四级。 第四:厂房(仓库)的相关规定 A、通用规定 厂房(仓库)耐火等级为二级时,柱、梁的耐火极限应分别不低于2.5H和1.5H,檩条(属屋顶承重构件)的耐火极限要求为 1.0H。一、二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可降低0.50H(多层柱仍为 2.5H)。 即:耐火等级为二级的单层钢结构厂房(仓库)的柱、梁(门式 第 2 页共 4 页

刚架结构的梁可归为屋顶承重构件)、檩条的耐火极限要求分别为:柱2H、梁1H、檩条1H。 当厂房采用混凝土主体结构加钢结构屋盖时,钢结构屋盖的梁、支撑、檩条等均可以视为屋顶承重构件。 B、新规范对钢结构建筑的重要规定 新规范取消了原规范中丁、戊类厂房可以不采取防火保护措施 的规定。这意味着所有的钢结构建筑,都必须涂刷防火涂料或采取其他防火保护措施。 金属夹芯板应全部采用岩棉等不燃芯材。 单层卷材柔性防水屋面,其保温层仅能采用不燃材料如岩棉。 更对关于钢结构防火规范、钢结构防火设计规范相关资料,敬请关注行业解读栏目或登入建筑图库栏目查询建筑钢结构图集攻略。 第 3 页共 4 页

防火等保护措施

乐清市清江镇南塘小学图书室保障措施汇总防火 纸质文献和缩微文献均为易燃物﹐因此防火是文献收藏单位的首要任务。防火的措施主要有﹕ ①消除可能引起火灾的因素﹐室内严禁烟火﹐严禁易燃物带入室内﹐经常检查电路和电器设备﹐防止电路老化而起火﹔ ②在适当的地方设置多种灭火用具和器材﹔ ③楼道、门前不堆放杂物,保持消防通道无阻; ④在组织上要落实到每个工作人员﹐做到各负其责﹐关门前要对室内各个部分进行认真地清查﹐切断电源﹐关掉电闸。 温湿度控制 纸质文献因纸张既易吸收水分而膨胀发霉﹑长虫﹑变形﹐又易放出水分而收缩﹐使纸张干燥脆裂。温度忽高忽低或湿度经常波动﹐会使纸张变形出现浮凸现象﹐降低强度和弹性。因此﹐保持室内适宜的温湿度是延长文献寿命的重要条件之一﹐通常书库内温度以保持在14~ 24℃﹐相对湿度保持在45~ 60%为宜。空气中含有水蒸气还会影响到书籍的胶粘﹐湿度大时淀粉胶就会发生潮解﹐牢固性降低﹐并引起发霉﹐胶浆膜层在干燥时又要变脆和破裂。为了使书籍的干湿度得当﹐图书室安装了空调设备﹐同时做好自然通风﹐根据不同季节﹑气候变化等选择时机开关门窗﹐调节温湿度。 防光 太阳光线特别是紫外光的照射﹐能使纸张变黄发脆﹐还可使书刊中的胶粘剂遭到破坏。因此﹐图书室门窗的玻璃最好是带颜色的或毛玻璃。如为无色玻璃应挂窗帘﹐或设置遮阳板或涂抹滤紫涂料等﹐降低阳光的强度。切忌阳光长期直射文献。照明尽量不要用荧光灯﹐而采用白炽灯﹐并且不能离文献太近﹐并将照明时间和照明方向控制在藏书能接受的限度内。 防虫 纸质文献由于载体本身有适于昆虫繁殖生长的物质如植物纤维﹑装订所用的浆糊﹐加上书库通风不好﹐书刊放置不当﹐温湿度较高﹐卫生差﹑有灰尘和

钢结构防火保护施工方案

目录 目录 (1) 第一章编制说明及依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署及施工进度………………………………………………………………3~7 第四章资源配置……………………………………………………………………………7~8 第五章质量保证体系……………………………………………………………………9~10 第六章安全保证体系及措施 (1) 0~12 第七章现场文明施工 (13) 第八章雨季施工措施…………………………………………………………………………13 第九章危险性分析和控制方法 (4) 16

第一章编制说明及依据 一、编制说明: 本方案适用于中国石油化工股份有限公司钢结构防火保护层施工。本施工方案主要针对施工资源配置、施工技术、质量保证体系及质量保证措施、安全保证体系及安全保证措施、文明施工、标识、雨季施工等施工过程进行部署、控制及指导。 二、主要编制依据 1.DBJ01-616-2004《建筑防火涂料工程设计、施工与验收规程》. 2.SH3137—2003《石油化工钢结构防火保护技术规范》。 3.SH3505—1999《石油化工施工安全技术规程》。 4.GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》。 5。GB14907-2002《钢结构防火涂料国家标准》. 6.CECS24:90《钢结构防火涂料规程》. 7。SEI钢结构防火保护范围施工图纸、相关技术文件及涂料厂家提供的相关参数。 第二章工程概况 一、耐火极限、涂层厚度及防火要求: 根据设计文件要求采用STI-C室外厚型钢结构防火涂料,其规定防火的钢结构,耐火极限为1.5h,涂层为15mm厚;耐火极限为2.0h,涂层为22mm厚;耐火极限为3。0h,涂层为26mm厚。 1.钢结构框架梁用室外厚型无机并能使用于烃类火灾的钢结构防火涂料。 2。防火部位的钢结构采用STI-C室外厚型钢结构防火涂料

钢结构防火涂料的施工规范

钢结构防火涂料的施工规范 第一节一般规定 第3.1.1条钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求,应按国家现行有关规定执行。 第3.1.2条当钢结构安装就位,与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。 第3.1.3条施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。 第3.1.4条钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。 第3.1.5条施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。 第3.1.6条施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~38℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当风速大于5m燉s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。 第二节质量要求 第3.2.1条用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。 第3.2.2条钢结构防火涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。 第3.2.3条防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。 第3.2.4条在同一工程中,每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度;每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。 第三节薄涂型钢结构防火涂料施工 第3.3.1条薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可

消防设施维护保养实施方案

消防设施维护保养实施计划书 一、客户对象消防设施维护保养的对象主要为企事业单位、大型商场、公共住宅小区、娱 乐场所等。 二、实施细则 1?目的/范围: 1.1目的:为使各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态,保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于维保范围内的所有消防设备。 2. 参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2「建筑消防设施检测技朮规程」 2.3「广西区消防条例」 2.4「消防技术标准规范汇编」 3. 职责:由本公司负责对维保范围内所有消防设备的管理,确保所有消防设备处于良好的工作状态。 4. 维护保养内容: 4.1消防供配电设施 4.1.1每月查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、 控制按钮。 4.1.2每月核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验: 4.1.2.1自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示; 4.1.2.2人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备 用消防电源的投入及指示灯的显示。 4.1.3每月查看最末一级配电箱运行情况。 4.2消防控制主机 4.2.1每月消防控制主机电源检查项目: (一)检查系统电压偏移是否在允许范围内。 系统电源标准:AC 197V~242V 50Hz (二)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 (三)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。检查方式: (1)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 (2 )人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 (3)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电源自动切换实验。 4.2.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查: (一)触发自检键,进行功能自检:(1)对控制器面板全部发光显示器进行检测,并循环三次。(2)对控制器声响的三种音调进行检验。(3)对液晶显示器背光进行功能检验。(4)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。(5)对打印机功能进行检验。(6)对 控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要IC芯片进行自动实时故障检 测。 4.2.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

钢结构有哪些防火保护措施

众所周知,建筑材料的防火性能要求是非常高的,所以在材料生产和制造以及工程施工的过程中都需要注意到防火保护措施。钢结构作为近些年来比较流行的一种建筑金属材料在诸多领域得到广泛应用,那么该种材料的防火保护措施我们又该从哪些方面开始着手呢? 钢结构的防火保护措施应根据钢结构的结构类型、设计耐火极限和使用环境等因素,按照下列原则确定:1、防火保护施工时,不产生对人体有害的粉尘或气体;2、钢构件受火后发生允许变形时,防火保护不发生结构性破坏与失效;3、施工方便且不影响前续已完工的施工及后续施工;4、具有良好的耐久、耐候性能。 钢结构的防火保护可采用喷涂(抹涂)防火涂料;包覆防火板;包覆柔性毡状隔热材料;外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体等措施之一或其中几种的复(组)合。下面就对这几种措施分别进行介绍。 一、钢结构采用喷涂防火涂料保护时,应符合下列规定: 1 室内隐蔽构件,宜选用非膨胀型防火涂料;

2 设计耐火极限大于1.50h的构件,不宜选用膨胀型防火涂料; 3 室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时,应选用符合环境对其性能要求的产品; 4 非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于10mm; 5 防火涂料与防腐涂料应相容、匹配。 二、钢结构采用包覆防火板保护时,应符合下列规定: 1 防火板应为不燃材料,且受火时不应出现炸裂和穿透裂缝等现象; 2 防火板的包覆应根据构件形状和所处部位进行构造设计,并应采取确保安装牢固稳定的措施; 3 固定防火板的龙骨及黏结剂应为不燃材料。龙骨应便于与构件及防火板连接,黏结剂在高温下应能保持一定的强度,并应能保证防火板的包敷完整。

三、钢结构采用包覆柔性毡状隔热材料保护时,应符合下列规定: 1 不应用于易受潮或受水的钢结构; 2 在自重作用下,毡状材料不应发生压缩不均的现象。 四、钢结构采用外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体保护时,应符合下列规定: 1 当采用外包混凝土时,混凝土的强度等级不宜低于C20; 2 当采用外包金属网抹砂浆时,砂浆的强度等级不宜低于M5;金属丝网的网格不宜大于20mm,丝径不宜小于0.6mm;砂浆最小厚度不宜小于25mm; 3 当采用砌筑砌体时,砌块的强度等级不宜低于MU10。 安徽宏俊钢结构有限公司是一家集钢结构加工制作、设计和施工安装于一体的综合性企业,具有国家钢结构专业承包贰级资质。公司主要从事钢结构、轻钢厂房、钢网架、彩钢压型板、彩

消防设施维保方案模版

消防设施维保方案 火灾自动报警系统 一、检查火灾报警探制器、各类控制模块、楼层复示屏、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 二、检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能,确认处于正常良好状态; 三、采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 四、进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。 五、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 六、消防广播通讯设备 1)检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2)按试验电话插孔和对讲电话的通话质量。 3)试验选层(或选区)广播,检查广播声级是否正常。 4)进行线路维修检查,确保处于正常完好状态。 消防水系统 一、自动喷水灭火系统 1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、闭式喷头、雨淋喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。 2)手动启动喷淋泵,并模拟自动控制条件进行自动启动喷淋泵,进行主、备泵切换功能试验。

3)用末端放水装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能及信号显示是否正常。 4)利用报警阀上的放水试验阀放水,试验系统供水情况;测试水力警铃工作是否正常,压力电气信号是否正确。 5)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正常。 二、消火栓系统 1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓,储水设施等是否处于正常完好状态。手动启动消火栓泵,并模拟自动控制条件进行自动启动消火栓泵,进行主、备泵切换功能试验。 2)远距离启泵按钮,检查自动启泵功能和信号显示是否正常。 3)屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验,检查管网压力和水质。 4)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。 三、消防水泵 1、日常检查水泵控制柜水泵启动转换开关、双电源转换装置转换开关是否处于“自动”状态;消防各系统工作压力是否正常。 2、水泵手动启动检测: ①将水泵控制柜启动转换开关设置于“手动”状态; ②关闭各水泵出水主管控制阀门,打开水泵试水阀; ③按下控制柜水泵启动按钮,启动水泵; ④检测水泵运行及系统供水是否正常; ⑤按下控制柜水泵停止按钮,停止水泵; ⑥将控制柜水泵启动转换开关设置于“自动”状态,打开水泵出水主管控制阀门,关闭水泵试水阀。

钢结构防火保护措施

钢结构防火保护措施 XXX (XXX) 摘要:本文根据防火原理不同,将防火措施分为两大类:阻热法和水冷却法。前者是阻碍热量向钢结构传导,后者是通过水带走钢结构的热量。并分别讨论各种方法的优缺点。 关键字:钢结构,防火措施,优缺点 0 引言 钢材具有的强度高、延性好优点决定了钢结构则具备自重轻、抗震性能好、承载能力大的特性,同时钢结构可场内加工,施工周期短,同时材料又是可回收利用。因此,不管在国内还是国外钢结构建筑都得到了广泛的运用。 但钢结构有一个致命弱点:抗火性能差。为了使钢结构在火灾中较常时间地保持强度和刚度,保障人们的生命和财产安全,在实际工程中采用了多种防火保护措施。根据防火原理不同,防火措施分阻热法和水冷却法。阻热法又可分为喷涂法和包封法(空心包封法和实心包封法)。水冷却法有水淋冷却法和冲水冷却法。本文将具体介绍各种防火措施,并比较其优缺点。 1 钢结构的耐火极限与耐火性能 钢结构的耐火极限是指构件在标准耐火试验中,从受到火的作用时起到失去稳定性或完整性、绝热性止这段抵抗火作用的时间。 钢材本身虽然不会起火燃烧,但钢材的材性受温度影响很大,但在250℃钢材的冲击韧性下降,超过300℃,屈服点与极限强度显著下降。实际火灾下,荷载情况不变, 钢结构失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,而一般火场温度达到800~1000℃。因此,火灾高温下钢结构很快地会出现塑性变形,产生局部破坏,最终造成钢结构整体倒塌失效。 钢结构建筑必须采取防火措施,以使得建筑具有足够的耐火极限。防止钢结

构在火灾中迅速升温到临界温度,防止产生过大变形以至建筑物倒塌,从而为灭火和人员安全疏散赢得宝贵时间,避免或减少火灾带来的损失。 2 钢结构防火保护措施 钢结构防火保护措施按原理分为两类:一是阻热法,二是水冷却法。这些措施的目的是一致的:使构件在规定的时间, 温度升高不超过其临界温度。不同的是阻热法是阻止热量向构件传输来, 而水冷却法允许热量传到构件上, 再把热量导走以实现目的。 2.1 阻热法 阻热法根据防火涂料阻热和包封材料阻热,分为喷涂法和包封法。喷涂法通过涂覆或喷洒防火涂料把构建保护起来。包封法又可分为空心包封法和实心包封法。 2.1.1 喷涂法 一般采用防火涂料涂覆或喷洒于钢材表面,形成耐火隔热保护层,提高钢结构的耐火极限。这种方法施工简便、重量轻、耐火时间较长,而且不受钢构件几何形状限制。具有较好的经济性和实用性,应用广泛。钢结构防火涂料的品种较多,大体分为两类:一类是薄涂型防火涂料( B 类) , 亦即钢结构膨胀防火涂料;另一类是厚涂型涂料(H) 类。 B类防火涂料,涂层厚度一般为2-7mm。基料为有机树脂,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚。耐火极限可达0.5~1.5h。薄涂型钢结构防火涂料涂层薄、重量轻、抗振性好。室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构,当规定其耐火极限在1.5h 及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。H类防火涂料涂层厚度一般为8~50mm。呈粒状面。主要成分为无机绝热材料,密度较小热导率低。耐火极限可达0.5~3.0h。厚涂型钢结构防火涂料一般不燃、耐老化、耐久性较可靠。室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。 2.1.2包封法

浅谈钢结构建筑的防火

浅谈钢结构建筑的防火 摘要:从钢结构的性能出发,阐述了设计和施工两个方面应该如何做好钢结构的防火。 关键词:钢结构、防火、耐火极限、喷涂 钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要;还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲,拉伸的缺陷。因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层,多层,摩天大楼,厂房,库房,候车室,候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。 首先我们来分析一下钢结构建筑的火灾特点。钢结构建筑的梁、柱、屋架是建筑的骨架,它的安全性直接关系到整幢建筑的安全,它们大都采用钢材,钢材虽然是不燃材料,但其耐火性能很差,随着温度的变化,其力学指标会发生很大的改变,承载力和平衡稳定性会随温度升高而大幅度下降。钢结构在温度达到350℃、500℃、600℃时,其强度分别下降1/3、1/2、2/3,在高温条件下其内部应力也会发生改变,使钢结构承重体系出现问题,按理论计算,在全负荷下,钢结构失去平衡稳定性的临界温度为500℃,一般火场温度都在800℃-1000℃左右,在这样的高温条件下,无任何保护的钢结构很快就会出现塑性变形,大约15分钟内就会倒塌。2002年9月11日,美国纽约的世界贸易大厦在恐怖袭击中倒塌,导致300多名消防队员无辜丧生。飞机满载燃油撞击大楼后,造成大楼承重的钢结构筒体的保护层被破坏,在强烈的高温作用下,钢结构筒体承载强度迅速下降,短短20分钟后这个世界上最著名建筑就消失在我们面。2003年我国青岛市的正大食品厂钢结构厂房发生特大火灾,造成厂房大面积倒塌,很多工人葬生火海;1972年天津市体育馆发生火灾,致使屋顶坍塌,造成巨大人员伤亡。这些众多的火灾案例都暴露出了钢结构建筑存在的一个致命弱点就是耐火性极差,这就给我们广大建筑设计人员提出了一个新的课题,怎样才能做好钢结构建筑的防火设计,使钢结构建筑更好地服务于我们的经济建设。 如何才能做好钢结构建筑的防火设计呢?我认为应该做到以下三个方面: 一、根据建筑物的火灾危险性和重要性,合理确定建筑的耐火等级。各种建筑由于其使用功能和重要性的不同,火灾危险性存在差异,我们设计时要根据业主提供的建筑要求,根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,确定建筑物的火灾危险性,再根据火灾危险性,确定建筑的耐火等级,比如一个60米高的综合楼,根据《高规》其属于一类高层建筑,它的耐火等级应为一级,其梁、柱、屋顶承重构件的耐火极限应分别不低于2小时、3小时、1.5小时,如果我们在设计时没有正确核定耐火等级,确定的耐火等级过高或过低,都会造成我们设计失误,过高造成浪费,过低则造成不安全。 二、设计时要选用恰当的钢结构防火保护方法。目前我国钢结构主要采用三

消防防火安全措施

消防防火安全措施 为了加强消防安全管理工作,预防火灾和减少火灾危害,保护施工现场和职工生命财产安全及施工生产的顺利进行,根据施工动火现场和相关法规,制定本方案。 消防安全管理工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针,坚持“谁主管,谁负责”的原则。 一、组织指挥机构 火场总指挥:程伟 灭火行动组:周仲发张立祥程伟倪军 疏散引导组:张金虎常柏川(协调人员疏散、现场秩序维持、警戒工作) 各小组依照防消要求,合理安排每个动火点,确保有一人进行全时有监护。 二、报警处置程序 火警电话:119 1、严禁乱报警,避免不必要的恐慌。 2、任何现场施工人员发现火灾及时通知现场管理人员或第一时间直接进行灭火。 3、火灾发现者根据火势判断采取适当的报警方式,如未发现浓烟应立即通知现场管理人员,如火势已经较大立即拨打119火警电话同时通知现场管理人员。 4、报警时沉着冷静,向接警人详细提供火灾的准确位置、什么物质着火、有无人员受困、目前火情火势情况等相关信息。 三、消防安全教育、培训制度 1、施工现场全体员工进行灭火器材使用培训。 2、新上岗和进入新岗位的员工须进行上岗前的消防安全培训。培训内容: a、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程; b、各部门、各岗位的火灾危险性和防火措施; c、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法; d、报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能; e、组织、引导在场人员疏散的知识和技能。 四、义务消防队组织管理制度 1、定期进行防火安全检查,消除火灾隐患。 2、熟悉现场的消防重点部位和各种消防器材的摆放位置和操作规程。 3、积极参加扑救火灾和疏散人员工作并保护好现场。 4、积极参加现场有关单位组织的各项消防培训。 五、建立防火安全制度 1、控制火源 A、严格执行动火审批制度。 B、严禁乱拉乱接电源电器,严防电器线路引起火灾。 2、建立一支由项目经理、技术人员、施工员、工人组成消防组。 3、加强防火安全教育,并在宣传发生火灾事故的教训。 4、建立定期防火检查,更换灭火器。 5、施工现场明确划分用火作业,易燃材料堆积处、仓库等区域。 6、施工现场夜间配有照明设备,并保持消防通道畅通。

钢结构防火涂料

钢结构防火涂料 钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要;还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲,拉伸的缺陷。因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层,多层,摩天大楼,厂房,库房,候车室,候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。钢结构通常在450~650℃温度中就会失去承载能力、发生很大的形变、导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。这一时间的长短还与构件吸热的速度有关。分类 1.超薄型结构防火涂料 是指涂层厚度3 mm(含3 mm)以内,装饰效果较好,高温时能膨胀发泡,耐火极限一般在2 h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系,具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点;在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层,该防火层具有很强的耐火冲击性,延缓了钢材的温升,有效保护钢构件。超薄膨胀型钢结构防火涂料施工可采用、刷涂或辊涂,一般使用在耐火极限要求在2 h以内的建筑钢结构上。已出现了耐火性能达到或超过2 h的超薄型钢结构防火涂料新品种,它主要是以特殊结构的聚甲基丙烯酸酯或环氧树脂与氨基树脂、氯化石蜡等复配作为基料粘合剂,附以高聚合度聚磷酸铵、双季戊四醇、等为防火阻燃体系,添加钛白粉、硅灰石等无机耐火材料,以200#溶剂油为溶剂复合而成。各种轻钢结构、网架等多采用该类型防火涂料进行防火保护。由于该类防火涂料涂层超薄,使得使用量较厚型、薄型钢结构防火涂料大大减少,从而降低了工程总费用,又使钢结构得到了有效的防火保护,防火效果很好。 2.薄型钢结构防火涂料 薄涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于3mm,小于等于7 mm,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚,耐火极限在2 h以内的钢结构防火涂料。这类钢结构防火涂料一般是用合适的水性聚合物作基料,再配以阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤维等组成,其防火原理同超薄型。对这类防火涂料,要求选用的水性聚合物必须对钢基材有良好的

钢结构防火保护措施示范文本

钢结构防火保护措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢结构防火保护措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:本文根据防火原理不同,将防火措施分为两大 类:阻热法和水冷却法。前者是阻碍热量向钢结构传导, 后者是通过水带走钢结构的热量。并分别讨论各种方法的 优缺点。 关键字:钢结构,防火措施,优缺点 0 引言 钢材具有的强度高、延性好优点决定了钢结构则具备 自重轻、抗震性能好、承载能力大的特性,同时钢结构可 场内加工,施工周期短,同时材料又是可回收利用。因 此,不管在国内还是国外钢结构建筑都得到了广泛的运 用。 但钢结构有一个致命弱点:抗火性能差。为了使钢结

构在火灾中较常时间地保持强度和刚度,保障人们的生命和财产安全,在实际工程中采用了多种防火保护措施。根据防火原理不同,防火措施分阻热法和水冷却法。阻热法又可分为喷涂法和包封法(空心包封法和实心包封法)。水冷却法有水淋冷却法和冲水冷却法。本文将具体介绍各种防火措施,并比较其优缺点。 1 钢结构的耐火极限与耐火性能 钢结构的耐火极限是指构件在标准耐火试验中,从受到火的作用时起到失去稳定性或完整性、绝热性止这段抵抗火作用的时间。 钢材本身虽然不会起火燃烧,但钢材的材性受温度影响很大,但在250℃钢材的冲击韧性下降,超过300℃,屈服点与极限强度显著下降。实际火灾下,荷载情况不变, 钢结构失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,而一般火场温度达到800~1000℃。因此,火灾高温下钢结构

防火基本措施

防火基本措施 根据物质燃烧原理的基本条件,为了有效地防止火灾爆炸事故的发生,必须针对物质的火灾危险特性,采取相应的防范措施,控制燃烧爆炸条件的形成和相互作用,达到预防火灾的目的。同时还要控制燃烧蔓延途径和爆炸冲击波的扩散,避免更大范围的火灾爆炸事故的发生。主要有以下几项措施: 一、排除发生火灾爆炸的物质条件 (一)用不燃或难燃材料、物料,代替可燃材料、物料。 1.在可燃构件上覆盖、粉刷防火保护层可提高其耐火极限,如在木板和可燃材料上粉刷水玻璃调制的防火无机涂料,其耐火湿度可达到120℃;木吊顶阁栏板条抹灰浆2cm,可变成难燃烧体,增加耐火极限0.50h。 2.用不燃清洗剂代替汽油或易燃溶剂清洗沾油机件和零件。 3.生产中用不燃或难燃材料、物料,代替可燃材料、物料。某些化工、制药生产常常使用大量溶剂,可考虑通过工艺的改进,以不燃的或危险性较小的液体做溶剂,沸点110℃以上的液体常温下一般不会形成爆炸浓度。 (二)防止形成爆炸性混合物 1.防止物料泄漏和空气渗入 生产过程中处理的液体物料具有流动性、气态物料和粉尘具有扩散性,如果生产、使用的设备、容器和管道密封不好或操作不当,就会造成跑、冒、滴、漏现象,以致物料在空气中形成爆炸性混合物。在负压条件下操作时,如果设备、管道密封不好,空气渗入设备内也会形成爆炸性混合物。一般来说,渗漏多发生在设备主体连接处以及设备的封头盖、入孔盖、观察孔、液位计、取样口、管道和管件的连接处以及设备转轴与壳体的密封处等。 防止泄漏的措施 (1)正确选择连接方法 (2)正确选择密封垫圈 (3)设置检测仪器 (4)操作的安全要求 (5)注意维修、保养 (6)检漏试漏,保证密闭性

防火措施

施工现场火灾事故应急预案 多工种,立体交叉作业的施工场地,在施工过程中存在着火灾隐患。特别是在工程装饰施工的高峰期间,明火作业增多,易燃材料增多,极易发生建筑工地火灾。为了提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全,针对施工现场实际,项目部制定施工现场火灾事故应急预案。 指导思想和法律依据: 指导思想:施工期间的火灾应急防范工作是建筑安全管理工作的重要组成部分。工地一旦发生灾事故不仅会给企业带来经济损失,而且极易造成人员伤亡。为预防施工工地的火灾事故,要加强火灾应急救援管理工作。我们要以党的“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的精神,坚持“预防为主、防消结合”的消防方针,组织全体员工认真学习法律法规知识,学习火灾原理及灭火基础知识及救援知识。用计政治的高度来认识防火救援工作的重要性,增强员工的消防意识。 法律依据:《安全生产法》第十七条规定:“生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产事故应急救援预案的职责。”第三十三条规定:“生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案,并告知从业人员和相关人员在紧急情况下

应当采取的应急措施。” 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定:施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救器材、设备,并定期组织演练。第四十九条规定:施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案,各自建立应急救援预案组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。 《中华人民共和国消防法》规定:“消防安全重点单位应当制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练。” 三、火灾事故应急救援的基本任务: 火灾事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动,尽可能地降低事故的后果,包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等。火灾事故应急救援的基本任务有以下几个方面: 1、立即组织营救受害人员,组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。抢救受害人员是应急救援的首要任务,在应急救援行动中,快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率、减少事故损失的关键。由于重大故事发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大,应及时教育和组织职工采取各种措施进行自身