文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 180米烟囱井架施工方案

180米烟囱井架施工方案

180米烟囱井架施工方案
180米烟囱井架施工方案

引风机房及钢烟道支架

土方开挖施工方案

工程名称:***

设计单位:***

建设单位:****

监理单位:****

施工单位:****

编制单位: *****

编制: 时间: 年月日审核: 时间: 年月日审批: 时间: 年月日

施工方案报审表

建设工程监理规范GB50319-2000

引风机房及钢烟道支架土方开挖施工方案审批表

XJA9

烟囱井架施工方案

1.0烟囱井架及平台简介

1.1本烟囱井架主要有井架体、平台、吊架、卷扬机组成。井架体为组装杆件结构;组装件有底座、立杆、水平拉杆、斜拉杆、封顶天梁、天轮杆、料斗、平台。

1.2原平台采用槽钢14做环梁(16边形),共二道,外接环梁槽钢[10一道,沿周边均匀分布,放射梁置于环梁上部,节点处用2Ф16螺栓连接。环向梁采用夹垫δ=10厚钢板用4个Ф20×40螺栓连接成一个整体。放射梁上满铺50厚木板,内外挂设吊架,吊架可随筒壁半径的缩小而沿放射梁移动。每根放射梁上内外各挂设一个吊架,吊架与吊架距离≤3.4m,中间用2块4m长木板连接,为增强木板强度,在下部两角包L30×3角铁,以便上人操作。

1.3该烟囱施工需搭设200M高四孔井架,其中一孔上人;一孔上浆;一孔吊垂球;一孔敷设水电管线。每孔中心距离为900mm,立杆为Ф89焊接钢管,横拉杆、斜拉杆为Ф40焊接钢管。1.4平台自重及施工荷载通过中间四方框(槽钢16,内径2200×2200)及环梁上连结的32根钢丝绳传至中央井架。平台通过4个10吨倒链逐段升迁。

2.0施工准备

2.1烟囱底板浇筑时,应预埋插筋(12对Ф16),上下各锚固600 mm,以便井架基座与底板连接牢固,预埋50×5扁铁引至基础外围用作接地极。

2.2井架用的各种材料、机具提前进场,认真检查各组装件是否完好齐全,有缺陷的杆件、螺杆严禁使用。立杆740根,横拉杆、斜拉杆各1980根,M20螺栓2960个。

2.3准备提升设备,一台5T双筒双绳中速卷扬机。一台1吨快速卷扬机。准备各种钢丝绳及卡具等。

2.4人员准备:组织有关施工人员认真学习安全操作规程规范,熟悉施工方法及各种注意事顶。未经体检或体检不合格、技术不熟练者不许施工。

2.5井架搭设前,应把井架基座施工完毕,基座应根据井架底座尺寸预埋12Ф16U型螺栓。

3.0搭设方法及技术要求

3.1井架安装前,必须先检查各组装件是否齐全,基础混凝土是否达到设计强度(C30),固定预埋螺栓应完好正确。基座为2500×2500,高度为300 mm,基座钢筋与底板钢筋连接牢固。基座浇筑前必须用水平仪抄平,如有偏差,安装底座(槽钢14背面拼焊)时应用钢板楔平。待底座安装就位后把预埋插筋用氧气焊预弯把底座固定并搭接施焊牢固,下部缝隙用1:2水泥砂浆灌缝严实。

3.2安装顺序,固定底座---立杆---横拉杆---斜拉杆---封顶天梁---缆风绳---拉方校正---滑道---料斗---卷扬机---试运行。

3.3井架立杆为2.5米一节,根据施工进度,分段搭设,每段搭设15米左右,每15米左右在筒壁上设一道缆风绳,拉缆风绳时,根据锤球把井架校正找直。

3.4本井架因受地理条件的限制,无处设置地锚拉缆风绳,因而每隔12.5米浇筑筒壁混凝土时,预埋4根直径16拉环,做风绳固定连接用。井架的搭设方法是先搭设15—20米,进行筒壁混凝土施工,然后每浇筑15米高搭设一次井架,搭设高度为15米。保证井架自由高度在15至20米。

3.5井架搭设时利用一吨卷扬机及轻便拔杆吊运,搭设顺序为先立杆,后水平杆,斜拉杆、立杆应大头朝上,每节小头插入后用M20高强螺栓连接。井架每搭设一段,应进行拉方校正。3.6井架搭设时上浆孔的水平杆及斜拉杆应设在外侧以便增大使用空间。井架校正后方可安装滑道。

3.7施工操作平台的安装,先搭设临时钢管操作架作临时操作平台,平台必须稳定牢固,并经检查验收方能使用。先安装平台环梁,后安装放射梁,最后安装内外吊架和铺设木板。木板之间必须连接牢靠,可采用钉子及连接木楞连接。木板相间铺设,上部加设一层10厚竹胶板。

3.8所有操作平台组配件必须符合设计要求,并组装牢固,螺栓紧固。操作平台上沿外围一周设防护拦杆,并挂设绿目和密目双层安全网。外吊架底部挂设密目网,底部用钢丝绳串通紧箍在筒壁上。

3.9施工操作平台的固定升降采用4个10T吊葫芦进行,选用36根直径Ф15.5钢丝绳做吊索。

平台只能在自重情况下升降,升降到位后用钢丝绳把上部四方框套栓在井架上,并用绳卡(4个)卡牢,防止倒链失劲而滑落。

3.10卷扬机的安装必须牢固,位置角度正确,底部安装导向滑轮,使钢丝绳通顺无扭转偏斜,钢

丝绳架空25厘米高度左右,不得与地面其它障碍物磨擦。

3.11井架吊笼用作物料提升,西南角烟囱外侧设置凯博建筑机械科技有限公司生产的

SC200/200多功能升降机一座,供上下人员和运输钢筋使用。

4.0井架拆除方法

4.1井架拆除由专业架子工进行, 井架拆除时,周围30米为危险区,禁区设围栏,竖立警告牌,并有专人负责值勤。

4.2井架拆除顺序。先附属配套构件,(内外吊架、木板、放射梁、环梁),后架体,遵循先上后下,先搭后拆的原则,即先拆除吊架、料斗等再拆除井架。拆除井架时先拆横拉杆、斜拉杆再拆立杆。

4.3井架拆除时不能先拆缆风绳,应待立杆拆至缆风绳处时才能把缆风绳拆解,严禁提前把缆风绳拆除。

4.4拆下的材料,小件装袋,杆件用绳索栓住杆件利用滑轮徐徐下运至浆斗,由浆斗运至地面。严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放。

4.5井架拆除时设专人负责指挥,做到上下呼应,动作协调。

5.井架施工安全保证措施

5.1烟囱所有施工人员必须执行JGJ80—91<建筑施工高处作业技术规范>及遵守烟囱安全施工操作规定。

5.2烟囱高处作业人员,必须进行体验,未经过体验或体验不合格,严禁从事高空作业和进入烟囱筒壁施工。

5.3井架搭拆人员必须带好安全帽、安全带,安全带应系在牢固可靠的杆件上。

5.4所有电器设备有专人负责上下指挥,按电铃指定专人负责,不能随意乱按,电铃信号“为一停、二上、三下”。

5.5采用5T双筒双绳卷扬机作为垂直运输工具。

5.6烟囱筒壁施工,采用全封闭方法进行,从施工平台到吊架底部吻合,用1.5×

6.0米密目网进行封闭(做法见图)。

5.7烟囱内每隔12米左右设双层防护网。井架顶部设Ф50×5钢管作避雷针。

5.8烟囱上下采用喊话器、对讲机、手机等联系,上下联络上后方可由信号员发出运行指令。在卷扬机旁设置电铃和红色信号灯用作信号指示。

5.9选用有经验、有责任心的卷扬机手操作烟囱卷扬机。信号不明不得开机。

5.10吊笼应安装超高、超载限位和断绳保护器,并经检查验收合格后方可使用。

5.11所有施工人员,严禁酒后作业及带病进行高空操作。

5.12严禁高处向下抛掷物件及在操作平台上堆放任何材料。

5.13各种机械操作手必须持证上岗,严禁工作中看书、看报、闲谈,开玩笑及擅自离开工作岗位。

5.14定期检查各设备完好率,并检查设备运行情况,作好记录。发现问题及时处理。

5.15每次升操作平台,停止提升设备运行,切断烟囱筒壁上的电源,操作平台提升好经检查合格后方可进行正常施工。

5.16采用封闭沟道保护卷扬机钢丝绳,操作人员应熟悉性能,持证上岗,使用前试运行5分钟,不准在卷扬机上放任何物品,严禁在运行中加油调整修理。应缓慢平稳启动运行,下降不准急骤开机停机。

5.17浆斗限载(0.5立方米),严禁客货混装和超载。

5.18烟囱施工井架设避雷接地装置,避雷接地装置与烟囱避雷接地连接为一体。

5.19烟囱周围30米内为危险区域,设置围栏,挂警示牌,留设出入口,设专人值班,非施工人员谢绝入内参观。

5.20在烟囱出口处设置安全通道,搭设防护棚,防护棚顶铺设双层钢架板和一层3MM厚钢板,防止高处落物伤人。

5.21烟囱筒壁施工执行JGJ46—88现场临时用电安全技术规范,线路采用“三相五线”制,实行三级配电二级保护,做到一机、一漏、一闸、一箱。

6.0井架验收

6.1井架搭设好后,经自检合格并报有关安检部门检查验收方可使用。

6.2初检由项目安全小组负责,由项目经理任安全小组长,主持项目技术负责人(主任工程师),安全员、质检员、施工员及施工组长参加。

6.3初检合格后填写审核资料,报当地政府劳动局安管科检查验收。

6.4检查内容

6.4.1检查井架及设施是否按有关标准设计及搭设。

6.4.2检查卷扬机钢丝绳是否完好正常。

6.4.3检查天轮,导向轮是否完好正常。

6.4.4检查料斗是否运行正常。

6.4.5检查地锚是否有松动。检查料斗运转是否正常,安装是否符合要求。

6.4.6 检查各种限位用保险装置是否安全有效。

6.4.7检查井架及平台螺栓、钢丝绳是否有松动或缺省现象。

7.0井架使用与保养

7.1为确保井架能够安全正常的运行,每周必须对井架、平台及机械设备作一次全面检查。对天轮、地轮运转情况,钢丝绳、电梯设备等关键部位,每班次应检查一次,随时注意运行情况并作好各种检查记录和运行记录,发现问题报告处理,排除故障后方可继续使用,工程完工后必须把所有设备进行保养维修一次,对于变形、破损严重的杆件及零部件应报废处理,不能再次混用于工程中。

7.2经常检查地锚是否松动,如有松动及时处理。

7.3经常注意料斗运转情况,有无障碍物、砼块、杂物卡住滑道与滑道磨擦等,发现故障及时处理。

7.4每次升平台必须检查设备是否完善,栏杆、走道板是否稳定牢固。

7.5所有设备必须设专人持证操作,严禁随意派人或乱更换操作人员。

8.0平台荷载计算:

丝绳受力(1)平自重计算

[10 3.3×16×10.007=528.4kg

[12 (6.99×4+7.36×8+7.45×4)×10.4=1213kg

[14 (1.678+2.695)×16×12.3=861kg

[16 (2.3×4×19.74=181.6kg

[18 (2.4×4×2×22.99=441.4kg

螺栓及连接件共计500 kg

小计3725.4 kg

(2)平台铺板:下部1/2铺木板,上部铺10厚竹胶板。

3.14×6.52×0.05×800/2+3.14×62×0.010×1200=4010 kg

(3)吊架:-80×8扁铁6.5×2×16×5.02=1044 kg

Ф20钢筋0.47×(16×3+20) ×2.466=78.8kg

走道板(二层)0.4×4×0.05×16×2×800=2048 kg

(4)内吊架:Ф48×3.5钢管(8.5×2×16+1.5×3×16) ×3.84=1321 kg

走道板(二层)0.4×4×0.05×16×2×800=2048 kg安全网及栏杆计1000 kg 小计14763.2 kg

(5)平台材料设备:

配电箱、电焊机、浆斗及其它材料100+100+100+200=500kg

(6)模板:内模放置在支撑架上,按一层外模计算

P6015钢模计60块×42=2520 kg

(7)钢筋一般为边吊边绑扎,按吊运四次计,每次500 kg

4×500=2000 kg ①~⑦均为恒载,合计19783.2 kg

(8)混凝土按0.5m3×2400=1200 kg

(9)施工人员计25人,25×65=1625 kg

⑧~⑨为活荷载1200+1650=2825 kg

以上①~⑦项按静荷载乘以系数1.2

以上⑧~⑨项按动荷载乘以系数1.4

下面考虑不利组合,考虑到浇混凝土时不能绑筋、立模等。

组合1.钢模绑扎时无模板(19783.2-2520)×1.2+1625×1.4=22991 kg

2.立模时无钢筋(1978

3.2-2000) ×1.2+1625×1.4=2361

4.84 kg

3.浇筑混凝土(19783.2-2520-2000) ×1.2+2825×1.4=22271 kg

总结:平台升迁时4个倒链受力、设计承重为40吨,升降时无模板、钢筋,实际静荷载19783.2-2000-2520=15263.2,安全系数为40/15.263=2.62符合要求。

平台静荷载时,4个10吨倒链加4个5吨倒链,设计承重为60吨,实际为最不利组合2,安全系数为60/23.615=2.54,符合要求;每根Ф15.5钢23.615/32=738 kg远远小于设计承载力。

9.0操作平台制作及组装见附图

井架基础专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机选型和定位 (2) 四、施工升降机基础设计 (3) (一)基础概况 (3) (二)物料提升机基础设计 (3) 五、基础施工要求 (6) 六、地下室顶板钢管顶托计算书 (6)

. 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础: G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重: G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等: G3=2.95(t) 工作荷载、吊笼自重: G4=1.45(t) (2)物料提升机基础荷载G: G=1.2×(G1+ G2 +G3) +1.4×G4 =1.2×(8.04+3.4+2.95) +1.4×1.45 =19.30(t) 每平方荷载:193KN/(3.5m*2.7m)=20KN/m2 根据结构设计总说明GS-01,本工程地下室顶板设计荷载为10KN/m2,小于20KN/m2,因此需在地下室顶板用钢管扣件进行回顶。计算书详见地下室顶板钢管顶托计算书。 经过受力分板,基础受力符合要求 (3)物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算,故物料提升机基础安全。

2、基础抗冲切承载力的验算 基底净反力Pj=(35.02+2.95+0.8)×1.2/(3×2)= 16.53t/m2 基底冲切力计算 根据《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003)的规定,受冲切承载力应按下列公式验算: F l ≤ 0.7 β hp f t a m h F l = Pj A l a m =(a t +a b )/2 并满足式中 βhp——受冲切承载力截面高度影响系数,因为h0=350<800mm,βhp=1.0。α——系数,取α=1 βhs——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs=(800/h0)1/4,当h0<800mm, 取h 0=800,则β hs =1 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值,C30砼,f t =1.27N/mm2 h 0——基础冲切破坏锥体的有效高度。h =250mm a t ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。a t =2.1m a b ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长。冲且破坏锥体的底面在l方向落在基础底面以内,取ab=b+2h0=2.1+2×0.25=2.6m a m ——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度。a m =(a t +a b )/2=(2.1+2.6)/2 =2.35m p j ——相应荷载效应基本组合时基底单位面积净反力(扣除基础自重及其上覆土重)。 pj=12.88KN/m2 A l ——冲切破坏面外侧的部分基底面积。 A l =(2.8+3)×0.1/2=0.29m2 F l = Pj A l =11.07×0.29=3.21KN 0.7 β hp f t a m h =0.7×1×1.27×103×2.35×0.25=522.29KN=52.2t F l <0.7 β hp f t a m h

80米烟囱脚手架专项施工方案

吉木乃边合区供热一期工程 烟囱工程 井字架专项施工方案 批准: 审核: 编制:

新疆宏泰建工集团 2014年8月13日 井字架专项施工方案 一、编制依据 《建筑施工井字架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管井字架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 吉木乃边合区供热一期工程,是构筑物工程,属于筒体结构,建筑总高度80.0米。 本工程由新疆宏泰建工集团组织施工。 三、井字架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,井字架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。 6、结合以上井字架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,采用井架式井字架方案。 四、井字架的材质要求 l、钢管井架立管选用外径76mm,壁厚4mm的无缝钢管,接管选用外径60mm,壁

厚 3.50mm的无缝钢管,连接支撑管为外径48mm,壁厚 3.50mm的钢管,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管井架的搭设使用Φ18的高强螺栓进行杆件间的连接。 3、搭设井架前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。井字架立杆、连接杆统一漆桔红色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。 6、连墙件采用[150槽钢,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。 五、井架的搭设流程及要求 井架搭设的工艺流程为:基础铁件预埋→底座找平→焊立杆→安装连接横杆,斜杆→连墙件→拉风绳→安装工作平台→扎安全网。 定距定位。根据构造要求在烟囱构筑物四周用尺量出四根立杆离筒壁的距离,并做好标记,在基础底板砼浇筑前安装好预先做好的铁板;铁板应准确地放在定位线上。 在搭设的井架超过烟囱牛腿时,及时用槽钢进行加固和泄载,沿四周内设四道斜支撑,与主体结构可靠拉接后方可继续搭设。当井架高出筒壁两步以上时,宜在四周拉设缆风绳。其余按以下构造要求搭设。 井架分三次搭设到位,第一次搭设至30m,第二次搭设至30m,第三次搭设至87m,如下图所示。

基础(井架)施工方案

井架基础施工方案 一、工程概况 我公司承建的位于,该工程包含建筑,高度米;建筑面积平方米。为施工便利,考虑安装井架,安装于,搭设高度为米。具体位置详见附图。 二、土方开挖深度 根据井架施用说明,井架的的基础尺寸及地耐力分别为:;地耐力为,根据现场情况挖除土后夯实,并回填碎石夯实后浇筑基础混凝土。 1、定位放线 项目部首先根据建筑施工总平面图,采用经纬仪定位,确定井架基础的具体位置。定位放线须经甲方、监理方和有关部门确认并办妥定位放线验收记录后,方可进行基础工程施工。 2、人工挖土的选择 根据有井架基础的开挖尺寸及深度,同时综合考虑施工进度,本井架基础采用人工挖土的方式施工。 3、土方开挖 开挖顺序:按照井架基础的位置在不妨碍工程建筑物位置的情况下由依次开挖。 开挖方式:本工程土方开挖考虑采用人工开挖,人工修整的方法施工,项目部施工人员现场指挥,一次性开挖至设计标高。 开挖范围: 基坑开挖的基底尺寸按基础的结构尺寸每边加放600支模工作面。

余土处理:由于基础开挖深度较钱,因此挖出土就地堆放在基础边的空地上,但堆土高度不得超过1米。挖出土方用于今后土方回填。 降排水方案:在土方开挖过程中,须采取排水措施,根据现场实际情况,考虑采用基坑明排水方法进行排水。并在基坑边开挖排水沟及集水坑,内设置潜水泵加以抽排,抽排出的水经沉淀池沉淀后排入市政管网。基坑上部挖设排水沟,排水沟接入排水管道,防止雨水流入基坑。 应注意为减少地下水及天气降水对施工的影响,土方开挖完毕后,马上进行地基验槽,经验证后马上浇筑垫层。 三、模板安装 由于井架基础形状比较简单,因此模板支设比较方便。在碎石垫层铺设完成后,安排施工员放出井架基础的边线。木工在地面上将基础的模板全部配全后,再进入基础支设。 四、钢筋绑架 根据井架使用说明书,基础配筋为:为8mm的二级螺纹钢双向绑扎间距为220mm。 1.钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需做化学成分检验。钢筋表面应无老锈及油污。 2.铁丝:可采用20~22号铁丝或镀锌铁丝,铁丝的切断长度要满足使用要求。 3.砼保护层垫块:塑料定位件、细石砼垫块等,以及各种挂钩或撑杆的规格及强度应满足设计和规范要求。 4.钢筋绑扎前,将基础内垃圾全部清理干净。 5. 安排绑扎水平较高的工人根据施工图纸绑扎。绑扎前已作业人员技术交底,作业人员已明确质量要求及安全操作规程。 6.钢筋绑扎完成后,经监理、甲方等有关人员验收合格后方可浇筑混

烟囱施工方案

第一章编制依据及工程概况 1.编制依据 1.1《悦康药业集团安徽生物制药有限公司热电联产(烟塔建筑工程)招标文件》 1.2原电力部《火力发电工程施工组织设计导则》 1.3电力建设工程施工及验收规范、质量验评标准 1.4业主提供的烟囱施工蓝图 2.工程概况 悦康药业集团安徽生物制药有限公司热电联产100m烟囱,钢筋混凝土结构。烟囱出口直径为4.8m,烟囱内衬采用胶泥砌筑釉面耐酸砖,隔热层为憎水性水泥膨胀珍珠岩板制品。 烟囱筒身在标高50m、94m各设一个信号平台,航空标志红白相间航空涂料。 第二章施工总部署 本工程施工部署根据施工环境、设备情况、劳动力的技术能力做以下安排: 1. 根据本工程的工程性质和特点,施工总部署遵循以下原则: 成立工程项目部,承担实施项目管理,并接受总公司领导,接受业主和项目监理部的监督和管理。 项目部设项目经理一名,生产经理一名,项目工程师一名,下属管理

科室有施工科(辖生产调度室、施工技术室)、质检科(辖质量检查室、资料室)、安监科、计统科(辖预算室、劳资室、计统室)、供应科、财务科、保卫科。工程项目的管理按照《电力建设施工及验收技术规范和验评标准》的有关要求进行施工及验收,服从业主单位和监理单位所颁发的现场管理制度和协调意见。 工程项目的材料采购实行招投标或议标,选定有资质的单位、供货商供应材料。 2. 工期安排 本工程计划工期为120个工作日。 3. 工序安排 为缩短工期,本工程拟采用液压滑升模板施工工艺,为加快滑模平台的组装,零米至+15.6米筒身施工采用翻模方法。 4. 质量目标: 施工工程质量全面达到国家和部颁标准,通过质量监督总站“优良”等级的核验,达到“优良”工程,实现达标投产,争创精品工程。 5. 质量承诺: 本工程加强质量管理,坚持“三检”制,确保单位工程优良率100%,分部优良率大于85%,砼强度100%合格,生产水平优良。 6. 安全目标: ——杜绝人身死亡事故;

井架专项施工方案

目录 一、井架选择…………………………………………………………………… 二、井架安装过程………………………………………………………………(一)概述…………………………………………………………………………(二)主要技术参数…………………………………………………………………(三)安装与调试……………………………………………………………………(四)停靠及附墙装置………………………………………………………………(五)使用……………………………………………………………………………(六)拆卸…………………………………………………………………………(七)管理………………………………………………………………………… 三、井架的设计计算书…………………………………………………………(一)井架的主要技术参数…………………………………………………………(二)井架身结构强度计算………………………………………………………… 一、井架的选择 .井架规格为米×2.30m,立柱材料采用角钢×70mm,斜横杆角钢为×50mm,连接铁板10mm采用Ф螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50mm厚木板满铺,吊篮两侧设置米高隔离钢丝网。 .提升卷扬机额定起重量为吨,提升起重量为吨,立吊钢丝绳选用11mm,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 .钢丝绳端部的固定采用14mm扎头,数量不少于只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 .进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2m,两侧不少于1m,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3m处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 .卷扬机开关箱采用低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 .井架基础土层经压实后,绑扎×根以上的钢筋浇捣厚钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10mm,做好排水措施,设置接地装置。

100米烟囱施工方案解析

编号: 济源钢铁(集团)有限公司 2#高炉及2#烧结机技术改造工程2#烧结机系统100米砼烟囱工程 编制:日期:年月日总工程师:日期:年月日项目经理:日期:年月日 天津二十冶一公司济源钢铁项目部 二O一一年三月二十日 目录

一、编制前言 二、工程概况 三、整体施工顺序 四、施工方法及施工程序 五、主要分项工程的施工 1.内钢管架、平台及提升系统安装施工 2.钢筋、模板、砼施工 3.烟囱附件施工 4、烟囱装饰施工 5.钢管架的拆除施工 6.沉降观测施工 7.钢平台的制作和安装 8.特殊气候施工 六、工程所需的主要材料 1.工程所需的主要建筑材料 2.工程所需的主要措施材料 3.工程所需工程具计划 七、施工进度计划 八、劳动力计划 九、质量、安全保证措施 1.质量保证措施 2.安全保证措施 一、编制前言 济源钢铁(集团)有限公司2#高炉及2#烧结机技术改造工程2#烧结机系

统100米砼烟囱工程为烧结机附属工程,此施工组织设计是根据马钢设计研究院有限责任公司设计的施工图纸、国家有关烟囱专业的规范GB50078-2008及烟囱标准图集05G212,并结合我公司施工人员、施工机具的具体情况而编写。 编写本施工组织设计的目的旨在对施工的全过程进行总体规划和部署,对施工过程中的主要施工方法制定具体的施工措施,以保证施工质量、安全、工期达到合同要求,优质、高效地完成烟囱专业的施工任务。 二、工程概况 济源钢铁(集团)有限公司2#高炉及2#烧结机技术改造工程2#烧结机系统100米砼烟囱位于烧结厂区内。烟囱筒身高度100米,烟囱底部外直径10.540m,顶部外直径5.320m.筒身坡度30.00米以下为0.035.以上为0.02.烟囱内衬采用MU10烧结普通粘土砖,M5水泥砂浆砌筑。筒身28.00m和95.00m 处各设一道钢平台。筒身混凝土采用C30,钢筋采用HRB235,HRB335;钢爬梯、钢平台采用Q235B。 烟囱筒身内的牛腿设置:标高±0.000—标高100.000内每隔10米各设置一道。烟囱外设钢爬梯、钢平台,顶部平台设信号及避雷等附属设施。 三、整体施工顺序 筒身施工的准备工作(提升、模板制作等);筒身分段施工(按收分度划分,如仅一个收分度则按平台划分);筒首施工;钢管脚手架拆除施工;油漆防腐及标志环施工。钢梯、平台和钢管内脚手架搭设及提升系统随筒身施工高度同步。 四、施工方法及施工程序 该烟囱的施工方法主要采用“钢管井架-移置模板法”施工。方法是:

井架、施工电梯施工方案

第一章 井架安装方案 一、 工程概况 ××××××项目包括×××两栋高层,为满足工程施工垂直运输地要求,在×座安装高速井架一部,在×座、×座、×座、×座安装人货电梯各一部.本工程使用×××××××××厂生产地××××××井架,最大载重量为××T.各座安装高度为×××m.每两层设置一道附墙杆,第一道附墙高度为××m. 二、 井架基础施工 ,从 1、砌筑的砖墙全部为370墙,砌筑前底部须彻底清理干净。 2、300厚板基础3500×2500,强度等级C 25,底部浇筑C 15垫层100厚。 说明: B-B剖面图

混凝土基础上预埋锚固螺栓,固定在基础钢筋网上,预先埋设位置必须准确,螺栓外露部分涂上黄油并用油纸包好,以免沾上水泥浆. 三、施工组织及部署 1、人员组织 根据井架安装地施工要求,需要相关人员如下: 安装技术负责人:1名 安装人员:3名 电工:1名 杂工:2名 安全监督员:1名 2、安装需用机具 根据井架安装要求,结合施工实际需要,安装现场须配备地施工机具及材料清单如下: 3、安装前地准备工作 1)由机修班清理场地,对影响正常安装地障碍物清理拆除. 2)安装和吊立架体前,对角钢、吊笼等主要结构进行检查,如发现变形锈蚀严重, 螺栓孔位置不对时,应先进行修整或更换. 3)检查钢丝绳有无断股,锈蚀及绳芯缺油等质量问题,检查长度是否足够. 4)检查卷扬机地离合器、制动器是否符合装配规定,变速箱油位是否正常 5)检查附墙架地架设位置与建筑物地预埋锚固件是否正确配套.

6)检查基础地位置和地脚螺栓地位置是否符合要求. 四、井架安装 安装井架前,必须先按型钢井架规格相应地地基图纸打好基础.在浇筑地基时,除的要保证地基地尺寸外,还要保证地脚螺栓地垂直度和露出基面60—80毫米等要求;待地基干固后,才可上机安装. 1、安装程序 1)将井架底槽钢用螺丝栓结成四方框(四方均成90度),放置于地基四角相应地位置上,串上地脚螺栓后,在校正框架地水平和方框互为90 度角地同时,逐步将地脚螺栓螺母收紧固定. 2)在安装一节井架时先将立杆分别连接在底脚地方框上,再将横杆、斜杆分别对应连接,并用地脚螺栓定位,注意,此时还不能将螺栓拧死,要 在一边调整一边校正立杆垂直度和框架截面为90度角地同时,将连接 螺丝逐步拧紧. 3)第一节装好后,往上升地每一节架都按照此安装程序安装,并将导轨`随节装上,导轨与导轨地间距约为3~5mm. 4)安装临时支撑,进行初步找正,并根据要求安装附墙支撑. 5)标准节安装至需要高度时,即安装天梁、吊笼以及安全限位装置.安装顶节上地槽轮架时,必须注意两边槽轮地安装位置孔地一端与地面卷 扬机槽轮地方向一致. 6)安装卷扬机,并固定好. 7)穿绕钢丝绳.钢丝绳一端固定在天梁上,另一端固定在卷筒上,天梁处必须用三个绳卡卡牢,钢丝绳应按照吊笼地最低位置时卷筒上保留 3-5圈绳而确定. 2、安装注意事项 1)架体各节点必须连接牢固,不得漏装螺栓或用铅丝临时绑扎,螺栓应与孔径匹配,严禁随意打孔. 2)提升钢丝绳地尾端不得缠绕在有棱角地型钢上,防止受力时割断钢丝绳. 3)用绳卡固定钢丝绳端部时,绳卡地规格应与钢丝绳地直径相匹配,绳卡

(建筑工程安全)烟囱安全专项施工方案精编

(建筑工程安全)烟囱安全专项施工方案

乌石化公司100万吨/年对二甲苯芳烃联合 装置 二甲苯分馏炉区100米钢筋混凝土烟囱 安全专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中国石油天然气第七建设公司 二OO八年八月 目录 1、编制依据 2、工程简介 3、安全施工措施 4、施工安全注意事项 5、文明施工现场管理 6、管理人员安全责任制 7、滑模平台各关键点计算书 8、下发班组的安全技术交底单 1编制依据 1.1中国石化工程建设公司(SEI)设计的烟囱施工图。 1.2《建筑施工施工质量验收统壹标准》GB50300-2001 1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204―2002 1.5《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ65-89 1.6《烟囱工程施工及验收规范》GBJ78-85

2工程简介 2.1烟囱基础直径18.2m,厚度2.1m,筒壁局部厚度4.75m,结构形式为钢筋混凝土满堂基础,C30砼总计为578m3。筒身底部外径9160mm,内径8480mm;顶部外径5160㎜,内径4800㎜;混凝土壁厚340mm~180㎜;三道隔热层,从内向外分别为100厚的水泥膨胀珍珠岩制品,80厚的膨胀珍珠岩松散体,230厚和120厚粘土质耐火砖内衬。筒身内壁自+0.65m向上,每10m(个别部位8m、11m)设三角形钢筋混凝土牛腿壹道,用以支承内衬。 2.2烟囱基础砼体积大,钢筋数量多,密度大,质量要求高。 2.3烟囱四周建构筑物及设备须加强成品保护。 2.4烟囱钢梯预埋件及信号平台预埋件多,增加施工难度。 2.5烟囱施工内外操作平台需要进行密目网封闭。 3滑模组装及拆除方法 3.1滑升平台组装 3.1.1于平台组装时将中心的钢管架扣件上紧,和地锚钢筋焊接牢固。 3.1.2于上“花箍筒”时,要所有人员统壹指挥。 3.1.3抬“开字架”时要放平,放稳,不得乱放,放置于预先设定的位置上。 3.1.4连接辐射梁时,要搁置稳固后方可放手。 3.1.5所有螺栓要上紧。 3.1.6“开字架”要竖直,水平。 3.1.7“开字井架”要校正好方向及保持好垂直度。 3.1.8液压系统及千斤顶不得漏油,否则及时更换。 3.1.9卷扬机要将前端用木板和砼梁隔开,地锚钢丝绳要上好。 3.1.10防护棚要按规范要求搭设。 3.2平台滑升 3.2.1于砼浇筑满模板后,进行试滑,先提1~2个行程,观察砼达到滑升强度后方可滑升。 3.2.2吊脚手架上的木板必须和横杆用铁丝固定,安全网必须兜好且系牢。 3.2.3吊脚手上的竖杆下部的连接扣件必须要俩个。 3.2.4滑升时必须要吊笼停止作业。 3.2.5滑升过后待模板收分完成后方可浇筑砼。 3.2.6平台的照明必须充足。 3.2.7上下平台要保持通信畅通。 3.2.8卷扬机棚设专人监护。 3.3平台拆除 3.3.1准备工作 1)挑选具有滑动平台拆除经验作业人员; 2)所有人员现场进行体检,合格后方可进行高空作业; 3)对卷扬机棚进行重新搭设;

60米烟囱施工方案

砖烟囱新建施工方案及措施 1、工程概述: 本工程为砖烟囱新建工程,基础为钢筋混凝土圆板结构,其强度等级为C25,埋深D=3000mm。烟囱高度为60m、其出口内径3.0m。筒壁砖砌体采用强度等级为MU10烧结普通红砖与强度等级为M5水泥石灰混合砂浆砌筑。无内衬。本工程施工图纸选用中国建筑标准设计研究院出版的《砖烟囱》04G211图集中的50/2.0-0.35(0.55 0.75)-250烟囱筒身图和60m砖烟囱基础图示例(一)。 2、施工工艺措施: 本工程采用特种“高空无脚手、活动操作平台”施工方法。 2.1活动操作平台的设计与组装 施工前准备几块厚度为60mm,长度小于筒壁内径的木板和4根长度大于筒壁直径的L80×8角钢。施工时,先将角钢搭在砌筑好的筒壁上,再将木板横铺在角钢上并绑扎牢固,组成活动操作平台进行施工。每砌筑1.25m向上活动一次平台,,直至烟囱顶部(木板的长度随烟囱筒壁内径一起变化)。 2.2垂直运输系统的设计与组装: 垂直运输系统主要由1台1.5t电控卷扬机,1根扒杆和1只2t的滑轮组成。扒杆是一根φ108,长度为6m的钢管,壁厚为2.5mm,主要用于材料运输的支撑。在扒杆顶部用一个φ20的“S”形钢钩焊接安装1只2t的滑轮,用以卷扬机钢丝绳的安装;在其底部2m向下部位分间距焊接几只“S”形钢钩,在筒身开始安装爬梯后将扒杆底部的“S”形钢钩,安放在爬梯一侧,并用铁丝或绳索分别绑扎牢固,筒身每砌筑2.5m向上移动一次扒杆,直至烟囱砌筑完毕。垂直运输系统应配备完善的安全保护装置(如起重量及提升高度的限制、制动、信号等装置及紧急安全开关等)。 3、关键部位施工工艺 3.1烟囱基础工程 3.1.1基础施工: 3.1.1.1垫层以下施工,采用机械与人工相结合的方法。 3.1.1.2施工测量 在土方施工前,根据烟囱的中心坐标,作互为900方向的半永久性控制桩,每个方向上作两个。烟囱中心在浇筑基础底板时,在中心位置埋设一块铁板,待基础拆模后,利用地面上的控制桩,用“十”字交汇法把中心测到铁板上,并作出记号,此时的中心,即为烟囱的中心控制桩。 3.1.1.3根据测量,求出烟囱中心点,烟道中心线和±0.00m标高,并定出控制桩,划出圆周线,确定开挖方式和挖土顺序。土方开挖从上至下分层分段依次进行,在挖方土弃土时,应保证挖方边坡的稳定。 垫层混凝土。土方工程完工并经地基检查合格后,便可浇灌垫层混凝土。浇灌方法,可在基坑的边沿处设置一个临时卸料台,混凝土通过溜槽或串筒卸入手推车内,然后用手推车把混凝土运至卸料台的相对方向,分左右两侧同时向卸料台方向靠拢,直至浇灌完成。 垫层混凝土采用平板震动器捣固,其表面应保持平整。因该烟囱基础为圆形基础,在浇灌垫层混凝土的同时,把烟囱的中心控制桩一起浇筑完成,并用经纬仪采用“十”字交汇法把中心点测定在中心桩上,作出中心标记。此中心点不但用来控制烟囱的基础中心,而且用来控制筒身施工测量和控制烟囱垂直度,因此,应妥善保护。 3.1.1.4根据本工程实际情况,采用砖砌代模。使用砖砌1.3m高,模外侧逐步回填土,以保证砖模有足够刚度和强度,在浇灌混凝土时,不致外胀。

井架基础专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机选型和定位 (2) 四、施工升降机基础设计 (3) (一)基础概况 (3) (二)物料提升机基础设计 (3) 五、基础施工要求 (6) 六、地下室顶板钢管顶托计算书 (6)

(二)物料提升机基础设计 物料提升机性能参数: 井架自重:16.2/1.8×0.35=3.15(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等:2.95(t) 吊笼自重:0.55(t) 工作荷载:1(t) 根据现场施工的情况,确定基础尺寸:3.6m×2.5m×0.2m 基础面标高为-0.30m,采用C30商品砼. 图:井架基础平面图 . 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础:G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重:G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等:G3=2.95(t) 工作荷载、吊笼自重:G4=1.45(t) (2)物料提升机基础荷载G: G=1.2×(G1+ G2 +G3) +1.4×G4 =1.2×(8.04+3.4+2.95) +1.4×1.45

=19.30(t) 每平方荷载:193KN/(3.5m*2.7m)=20KN/m2 根据结构设计总说明GS-01,本工程地下室顶板设计荷载为10KN/m2,小于20KN/m2,因此需在地下室顶板用钢管扣件进行回顶。计算书详见地下室顶板钢管顶托计算书。 经过受力分板,基础受力符合要求 (3)物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算,故物料提升机基础安全。 2、基础抗冲切承载力的验算 基底净反力Pj=(35.02+2.95+0.8)×1.2/(3×2)=16.53t/m2 基底冲切力计算 根据《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003)的规定,受冲切承载力应按下列公式验算: F l≤0.7 βhp f t a m h0 F l = Pj A l a m=(a t+a b)/2 并满足式中 βhp——受冲切承载力截面高度影响系数,因为h0=350<800mm,βhp=1.0。 α——系数,取α=1 βhs——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs=(800/h0)1/4,当h0<800mm, 取h0=800,则βhs=1 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值,C30砼,f t=1.27N/mm2 h0——基础冲切破坏锥体的有效高度。h0=250mm a t——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。a t=2.1m a b——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边 长。冲且破坏锥体的底面在l方向落在基础底面以内,取ab=b+2h0=2.1+2×0.25=2.6m a m——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度。a m=(a t+a b)/2=(2.1+2.6)/2=2.35m

150米砼烟囱基础工程施工设计_

150米砼烟囱基础工程 施工设计 工程名称:山东某热电厂烟囱基础工程 作业项目名称:150米砼烟囱基础浇筑施工 编制单位: 编制:日期: 会签:日期: 审定:日期: 批准:日期:

1工程概况 2编制依据 3混凝土施工准备工作4施工方法 5质量措施 6安全文明措施 7砼浇筑施工组织措施8施工应急措施

一工程概况 本工程烟囱基础采用钢筋混凝土圆形板式基础。基础承台由96根Ф1400钻孔灌注桩支承,桩顶标高-5.8米,桩主筋伸入基础43d。基础承台半径为19.5米,底标高为-5.9米,顶标高±0.00m,基础混凝土等级为C40,共5195 m3,属大体积混凝土。本工程±0.00m标高相当于85年国家高程5.10m,烟囱中心点设计坐标:A=2834.325、B=5679.511。 二编制依据 2.1《电力建设施工质量验及评定规程》(DL/T5210.1-2006土建工程) 2.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2003) 2.3《混凝土质量控制标准》(GB50164-93) 2.4 部颁《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.5《工程建设标准强制性条文》(2007版) 2.6 施工图纸 三混凝土施工准备工作 3.1 技术条件 3.1.1大体积混凝土浇筑方案确定(其中包括泵车布置以及搅拌车运行路线的确定); 3.1.2大体积混凝土养护方案经确定,混凝土测温方案经确定; 3.1.3混凝土浇筑方案经技术交底; 3.1.4混凝土配合比已确定。 3.2 施工现场 3.2.1搅拌车运输通道、泵车停靠位置场地平整完毕、道路畅通; 3.2.2夜间施工照明(包括备用灯)布置完毕; 3.2.3混凝土浇筑施工用电布置到位; 3.2.4混凝土养护水管接通到位; 3.2.5测温点布置到位并接通至测温仪,测温仪经调试正常; 3.2.6现场混凝土浇筑测温棚、现场办公室搭设完毕; 3.2.7混凝土养护用麻袋、塑料薄膜、试块模等准备到位; 3.2.8混凝土振捣棒有足够的备用量,并经过检查,确保机械运行正常。 3.2.9掌握气象资料;

烟囱施工方案

中国石化集团金陵分公司烷基苯厂 加氢精制-分子筛脱蜡装置节能减排改扩建工程 吊装方案 烟囱施工方案 中国石化集团第二建设公司 金陵烷基苯工程项目部 2009年10月 目录 1.0、工程概况及特点 2.0、编制依据 3.0、主要实物量 4.0、烟囱 5.0、HSE及文明施工管理措施 6.0、劳动力计划 7.0、主要施工机具和手段用料 1.0、工程概况及特点 1.1、工程概况:加氢精制-分子筛脱蜡装置是以直馏煤油为原料,经加氢脱除硫、氮、氧等杂质,并使烯烃饱和,再经分子筛脱蜡得到产品轻蜡(C10~C13正构烷烃)和副产品重蜡(≥C14正构烷烃),轻蜡是合成洗涤剂中间原料(直链烷基苯)的基本原料。 本项目是加氢精制-分子筛脱蜡装置的节能减排改扩建项目,节能和扩建改造主要体现在主装置的改动上,通过改造一方面使得装置的处理量得以扩大,同时采取了一系列节能措施,使得主体设备(如热载体加热炉等)尽可能不动,其次为了环境保护的需要,增上了一系列减排的设施--瓦斯脱硫及硫磺回收装置,对瓦斯和污水中的硫化氢预以回收并制成硫磺,供下游磺化装置使用。 我公司主要承揽的任务是加氢精制-分子筛脱蜡节能减排改扩建工程的配套设施,即硫磺回收装置的主体工程。硫磺回收装置坐落在生产区域内,南面是烷基苯联合装置区,北面是化工库(洗衣粉),东面是洗一车间办公楼,西面是泵站。本项目边界长度为70米,宽度44米。

1.2、工程特点:此工程吊装任务的最大难点就是可用于吊装及吊车站位的场地非常有限,吊车选型不能常规的(设备特点)选取,必须根据现场选择合适的吊车(实际吊车选型均比常规选型大);其次,就是烟囱衬里后,内部空间极其狭小,给现场衬里修补造成了很大的难度。并且本工程工期短,质量要求严格。 2.0、编制依据 2.1 施工组织设计及施工图纸 2.2 SH3086-1998 《石油化工管式炉钢结构工程及部件安装技术条件》 2.3 SH3505-1999 《石油化工施工安全技术规程》; 2.4 SH/T3506-2007 《管式炉安装工程施工及验收规范》 2.5 JB/T4710-2005 《钢制塔式容器》 2.6 SH/T3115-2000 《石油化工管式炉轻质浇注料衬里工程技术条件》2.7 SH3022-1999 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 2.8 SH3043-2003 《石油化工企业设备与管道表面色及标志》 2.9《大型设备吊装工程施工工艺标准》 SH/T3515-2003 2.10《石油化工工程起重施工规范》 SH/T3536-2002 2.11《起重机械安全规程》 GB6067-85 2.12《石油化工安全技术规程》 SH3505-1999 2.13《设备吊耳》 HG/T21574—1994 2.14吊车性能资料 1)LTM1200/1型200t汽车吊性能资料 2)QY50型50t汽车吊性能资料 4.1、烟囱预制 4.1.1下料

井字架专项施工方案分解

曹安路1488号好美家装饰装修工程井字架施工方案 上海智富建设工程有限公司 曹安路好美家项目经理部

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章安装方案 (4) 第四章正确使用和维护 (7) 第五章安全防护装置及要求 (7) 第六章电气及卷扬机 (9) 第七章使用前的试验 (9) 第八章安全防护措施 (10) 第九章文明施工 (11) 第十章安装验收 (11) 第十一章井架拆除 (12) 第十二章井架计算书 (13) 架体与建筑物砼连接图 (23) 井字架平面布置图 (24)

井架专项施工方案 第一章编制依据 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-1992 中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 中国建筑工业出版社; 第二章工程概况 工程位于上海市嘉定区曹安路与祁连山路交叉口,原好美家建材超市结构改建及装饰装修工程。用地面积11899.70㎡.工程建筑面积为35699.1 m2,层数3层建筑总高度17m,局部高度21m。本工程计划布置三台物料提升架(单笼),两台用作前期拆除及局部施工用,备用一台待大面积工程开始施工用。主要用于室内物料的垂直运输和屋面防水施工。选用广东省佛山市佛宇建设机械有限公司生产的SSB100型货用升降机。,使用∠80×∠80×8的角钢为主杆,其平面尺寸为3.1×2.1m,货笼尺寸2.7×1.8×1.8,货笼自重650kg,额定载重量1000kg,该工程最大安装高度24m,附墙架间距6m;选用佛山市佛宇建设机械有限公司生产的卷扬机,外型尺寸为1.28×1.2×0.7M.

第三章安装方案 1、施工前的准备工作: ①井架安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 ②安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 ③根据设计建筑物高度核对安装高度。 ④安装作业前检查的内容包括: a、钢结构的成套性和完好性; b、提升机构是否完整良好; c、电气设备是否安全可靠; d、基础位置和做法是否符合要求; e、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠; f、必备的各种安全装置是否具备和性能是否可靠。 2、井字架安装: ①安装顺序:基础处理→底座安装→立杆→横杆→斜杆→标准杆、连墙件→顶部结构; ②安装井架地基要水平,按井架基础图要求施工; ③安装井架底架栓结,置于基础平面上,较正水平及方框四角90o,将底架与基础钢件焊牢; ④安装架体前,检查底架及基础的牢固。钢井架首节安装,将各条立杆连接在底座上,横杆、斜杆、道轨继而连接好,所有连接螺栓暂不拧紧,校正立杆垂直度,框架平面90o角校正,边校正边紧固连接螺栓,每个杆件螺栓应采用矩板手纽紧牢固、可靠,不得松动; ⑤设置作业人员上下爬梯,操作前,应先铺好木枋,不得铺设探头板; ⑥第二节按第一节方法安装; ⑦架设前应在一定高高验收一次垂直度和四角90o,并填写验收表,垂直偏差控制在全高的1.5/1000以内; ⑧顶节安装要注意顶架滑轮与底架滑轮方向相同,注意上部的自由限定高度;

烟囱施工方案

电厂新建2x50MW机组项目150m烟囱脱硫工程 钛钢内筒制作安装技术协议 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程设计情况 (1) 2.2工程量情况 (2) 2.3工程施工特点及难点 (2) 三、钢内筒安装方案选择 (3) 四、施工准备和施工条件 (3) 4.1技术准备 (3) 4.2人员准备 (3) 4.3主要机具设备 (4) 4.4材料准备 (4) 4.5作业条件 (4) 五、气顶倒装法施工原理及筒体安全复核 (5) 5.1气顶升原理 (5) 5.2钢内筒筒体的安全复核 (6) 六、辅助结构的设计 (6) 6.1天梁设计 (6) 6.2工作吊篮设计 (7) 6.3内胆设计 (7) 七、施工工艺 (8) 7.1施工顺序 (8) 7.2工程实物预制 (8) 7.3 202.5m平台安装 (10) 7.4天梁安装 (10) 7.5吊篮系统安装 (12) 7.6平台扶梯安装及吊篮拆除 (12)

7.7钢内筒安装 (14) 7.8烟道口的安装 (17) 7.9焊缝检验方法 (18) 7.10防腐除锈及保温层施工 (20) 7.11焊接工艺 (21) 八、质量保证 (26) 8.1质量目标 (26) 8.2质量保证措施 (27) 8.3质量控制及质量通病预防 (27) 8.4 作业过程中控制点的设置 (27) 8.5 质量标准及要求 (27)

电厂新建2x50MW机组项目150m烟囱脱硫工程 钛钢内筒制作安装技术协议 一、编制依据 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂)DL5009.1—2002; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 烟囱施工图纸和图纸会审记录; 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); (焊接篇)建质[DL/T5210.6-2009]号; 《钛一钢复合板》GB8547-2006《钛制焊接容器》JB/T4745-2002 《不锈钢焊条》(GB/T983);《钛及钛合金板材》GB/T3621-2007 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《钛及钛合金复合钢板焊接技术条件》GB/T13149-2009 《低合金钢热轧厚板和钢带》GB/3274 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式及尺寸》GB985-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-1988 《建筑防腐工程质量检验评定标准》(GB50212-2002); 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008); 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《碳素结构钢》GB/T700-2008 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 工程建设标准强制性条文(电力工程部分); 烟囱钢内筒施工图(图纸编号:F1241S-T0333)。 二、工程概况 2.1工程设计情况 银河热电新建2x50MW机组项目的烟囱。原钢筋混凝土烟囱,因湿法脱硫,外部以渗漏,其底部内半径为6.75m,上口内半径为2.25m,高150米。打算混凝土筒内设一个钢筒作为排烟筒,为悬吊式排烟筒,钢内筒总高为155米,其顶部高出混凝土外筒顶5米。钢内筒的材质为钛-钢复合板。内筒外侧间隔布置[14槽钢(原

烟囱基础施工方案

赤峰云铜有色金属有限公司环保升级搬迁改造项目 硫酸尾气烟囱基础 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 2018-04-09 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1)

第三章施工总体部署 (2) 第四章施工方法及技术措施 (3) 4.1 测量放线 (3) 4.2 土方开挖 (4) 4.3垫层施工 (5) 4.4 土方回填 (5) 4.5 模板工程 (5) 4.6钢筋工程 (7) 4.7混凝土工程 (9) 第五章工程质量保证措施 (13) 第六章安全文明施工 (20)

赤峰云铜有色金属有限公司环保升级搬迁改造项目 硫酸烟囱基础施工方案 第一章工程概况 本工程为赤峰云铜有色金属有限公司环保升级搬迁改造项目工程,位于赤峰市中心城区东部元宝山区元宝山镇,本项目为硫酸系统烟囱。本项目基础采用圆形筏板钢筋砼基础,基础垫层采用碎石灌沥青,150mm 厚,每边宽出基础100mm。基础底板:底标高为-5.000m、外半径18.000m、内半径为3.700m、内外边缘高度为1.200m、中间高度为2.400m、砼标号为C40。基础环壁:下端外半径为3.7000m、上端外半径为2.5000m、内半径为1.3000m、高度为2.600m、砼标号为C40。本工程主体结构使用年限50年。 第二章编制依据 2.1 工程施工合同C2285AA-04-JAHT-006; 2.2 施工图纸及相关标准图集; 2.3 内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司二零一七年三月提供的岩土工程勘察报告(详细勘察阶段) 2.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2.5《建筑施工安全检查标准》 2.6《混凝土质量控制标准》 2.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2.8《土工试验方法标准》 2.8《砌体结构工程施工质量验收规范》

井架安装施工方案5046338673

井架安装施工方案5046338673 施工组织设计(方案) 报审表 工程名称:上海东沟居住小区一期三标工程编号:

“东沟居住小区一期三标”工程 上海嘉实集团有限公司 二O O 五年三月一日 井架安装、拆除施工方案审批表 建设单位:上海市浦东土地进展(控股)公司施工单位:上海嘉实(集团)有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司工程名称:上海东沟居住小 区一期三标工程

井架安装、拆卸施工方案 一、工程概况 1、由于工期紧,幢数多,为了提升工效,降低成本垂直运输采纳双保险井架。 2、井架采纳角铁井架,生产厂家为杭州双菱建筑机械有限公司。 二、井架施工方案

井架布置详见施工总平面图。 1、基础 (1) 基础回填土后,在搭设井架基础的地点用人工将土夯密实,土层的承载力不小于8Kpa。 (2) 浇注C20砼,厚度300mm。 (3) 基础表面平坦,水平偏差不大于10mm。 (4) 基础有排水措施。 2、缆风绳的设置 (1) 缆风绳选用圆股钢丝绳,直径不小于9.3mm,井架提升高度超过15m,每增高10m加设一组(4根),缆风绳上端用吊具和卸甲连接,并用3只以上的钢丝绳头紧固。 (2) 缆风绳在井架四角有横向缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起的水平分力,处于平稳状态。缆风绳与架体的连接处应采取措施,防止架体钢材对缆风绳的剪力破坏。 (3) 缆风绳与地面的夹角不大于60度,其下端与地锚连接。 (4) 缆风绳与地锚之间采纳与钢丝绳拉力相适应的花篮栓拉紧。 3、地锚的设置 (1) 缆风绳的地锚由于土质较好,故采纳桩式地锚。 (2) 采纳脚手架钢管(Φ48) 打入地下深度为1.7m。 (3) 地锚的位置符合施工现场缆风绳的设置要求。 4、井架安装、拆除 (1) 对井架搭设严格执行国家有关规范,施工人员进行安全技术交底,确定指挥人员,排除作业隐患。 (2) 安装前应检查以下内容: 1) 井架结构的成套性和完好性。 2) 提升机构是否完整良好。 3) 电气设备是否齐全工靠。 4) 地锚的位置和做法是否符合要求。 5) 基础位置和做法是否符合要求。

相关文档