一、工程概况

(一)工程简介

现场由甲方提供电源作为施工用电源。

二、临时施工用电方案编制依据

1、《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)

2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)

3、《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194—93)

4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

5、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

6、与本方案相关的法律、法规、文件及技术资料

7、施工现场总平面勘验情况

8、施工现场主要用电设备负荷和布置情况

三、临时用电管理小组人员、组织机构及职责

(一)管理小组人员、组织机构

根据本项目特点,建立以项目经理陈福同志为领导的临时用电管理小组组织机构。

(二)临时用电管理小组人员职责

组织机构人员

名称

主要职责

项目经理

1、项目经理是公司法人的授权代理,是质量、安全、环保、工期、成本的第一责任人,对施工的全过程和用户负责。

2、代表公司履行与业主及协作单位的合同,及时接受业主、监理单位和质检部门的相关指令,并全力组织资源完成。

3、负责项目与公司各部门的信息勾通与协调。

4、项目的资源组织与调配(包括人力、物资、资金)。

项目副经理

1、直接负责现场临时用电工程的施工组织、管理措施的实施。

2、领导实施各项管理目标及保证措施,并对实施过程监督。

3、协调施工用电的穿插和交叉流水作业。

4、负责与业主、监理单位、设计单位的总体协调与勾通。

5、负责项目创优工作的总体策划与安排布署,对实施过程进行监督。

组织机构人员

名称

主要职责

项目技术负

责人

1、对现场临时用电工程质量负有第一技术责任。具体负责组织相关人员编制《专题施工方案》,领导新技术、新材料、新工艺的引进和推广应用。

2、组织领导三大体系的培训、实施与监督考核。

3、负责审核项目物资计划及工程物资需用计划。

4、负责组织现场试验与抽样试验。

安全、质量员

1、负责现场临时用电工程质量、安全检查与监督工作,监督和指导分包单位质量、安全体系的有效运行;

2、负责质量、安全事故的调查和分析,根据处理方案对质量、安全的整改进行监督;

3、负责员工的入场教育、考核;负责安全防护措施的落实、防护用品的检查与整改。

4、按GB/T28001-2001职业安全管理体系实施安全管理及监督

5、现场消防设施的管理与检查,消防培训。

机电工长

1、具体负责现场临时用电施工的安排、管理及技术交底工作。

2、负责组织施工技术保证资料的汇总及管理。

3、负责各专业施工班组的交叉、流水作业中用电的组织和协调工作。

4、主持机电施工各工序的自检、互检和交接检工作。

5、按照项目部的施工进度安排组织作业班组进行临时用电布置。

三、现场勘察及临时用电布置方案

根据施工现场场地位置,施工道路、拟建筑物的分布情况和机械设备的分布情况、市电供电源的位置情况,结合现有供配电器材和当前施工现场临电管理要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的标准,对本施工现场的临时用电规划提出下列设想。

(一)配电系统

1、供电分配系统概况

由甲方现场提供电源作为施工用电源,由变压器分别对现场的施工用电设备及办公、生活照明进行供电。采用TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。三级配电即总配、分配、开关箱三级,三级配电,逐级保护,达到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”。拟设置一个总配电箱,分配电箱、开关箱若干。

2、供电线路确定

由甲方提供电源,通过总配电箱后用主干线电缆送出,实行三级供电二级保护的原则,分别设置隔离、短路、漏电、过载保护。

3、供电线路采用系统选择

(1)供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱起点处与变压器的工作接电线可靠联接,安装一组接地极。保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间和线路的末端处,作重复接地,接地电阻不应大于10Ω。工作零线(N线)和保护零线(PE线)要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。按照规范要求,PE线截面选择根据相线截面而定。

(2)供配电方式严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)执行,实行三级供电二级保护的原则,分别设置隔离、短路、漏电、过载保护。现场根据需要必须设置备用电源,以保证停电后现浇砼的连续浇注。

4、施工现场线路敷设方式选择

因施工现场场地原因,机具较多,为保证施工安全,现场内的供电线路全部设定为地埋电缆,不设架空线。安装要求按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)执行。施工现场配电箱和开关箱:现场临时配电箱采用统一制作的配电箱,制作要求按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)要求执行。

5、线路的敷设方法和要求

(1)主干线只到达供电远端负载最大点。其延长小负载段选用小截面电缆以降低临电成本。主干线电缆沿围墙和负载点采用埋设方式布线,按规范要求直埋,以得到最佳散热效果。

(2)照明线路:施工照明和动力线路共用电源,设单独施工照明配电箱。生活区和办公区设单独的照明电源和配电箱,线路和灯具的安装按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)要求执行。

(3)配电箱的安装和管理:严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)要求。

(二)建立用电安全管理制度

建立和建全用电安全管理各项制度,并严格执行。

1、电工必须持证上岗,非电工不准安装和玩弄电器设备。

2、电工上岗操作必须正确使用防护用品,戴好安全帽,用好绝缘设备,严守“安全第一,预防为主”方针。

3、电工必须对工作认真负责,认真做好各种验收记录,发现问题及时整改,杜绝事故发生,排除各种不安全的隐患。

4、各种电器设备安装必须符合国家JGJ59-2011有关规定,严禁违章操作。

5、定期检查和检验施工用的器具、绳索、绝缘物品及劳保用品,不合格的集中回收,及时处理。还应随时清理施工现场电箱内的废材料和有碍施工用电的东西,排除不安全的因素。

6、移动电箱应由专职电工负责安装。各种设备接电必须使用插头,杜绝用电线直接插入到插座孔的现象发生,如发现应严格执行处罚规定。

7、认真做好各种配电设备的安全用电标志,减少事故的发生。

8、凡采用新技术、新设备、新工艺时,必须对职工进行安全用电技术教育,使其熟悉新的安全用电技术知识,并熟练掌握操作技术。

9、要求各班组上工前对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,发现问题立即采取整改措施,及时消除事故隐患。

10、组织施工班组学习,施工人员必须掌握安全用电基本知识和用电设备的性能。施工人员必须严格遵守建设部发布的“施工现场临时用电安全技术规范”进行作业。

11、组织班组安全活动,开好班前安全生产会,并根据作业环境和职工的思想、体质、技术状况合理分配生产任务。

12、使用设备前必须检查设备各部位的性能后方可通电使用。

13、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

14、严禁带电作业,设备严禁带病运行。

15、保证电气设备、移动电动工具临时用电正常运行和安全使用。

16、经常组织项目经理、施工员、专职安全员、班组长、电工对用电设备进行检查,发现问题及时整改。

(三)合理配备人员和器材

根据施工现场的情况,合理的配备专职电工和各种电气安全用品和测量仪表。临电线路安装前必须对安装的人员办理专项的书面《安全技术交底》,使其严格按照《施工现场临时用电施工方案》施工,施工人员必须严格遵守安全操作规程。

(四)线路和设备的验收和运行

线路和设备安装完毕后,必须组织相关人员对线路和电器设备进行检查和验收,对线路和电器设备的绝缘进行测量,并作好记录。线路和电器设备通过验收后,方能通电运行。

四、负荷计算

(一)施工现场主要用电设备参数表

P=1.1(K

2

ΣP

2

+ K

3

ΣP

3

+ K

4

ΣP

4

式中P—计算用电量(KWA),即供电设备总需要容量;

ΣP1—全部电动机额定功率之和;

ΣP2—全部电焊机额定容量之和;

ΣP3—室内照明设备额定用量之和;

ΣP4—室外照明设备额定用量之和;

K 1-全部电动机同时使用系数,10台以内K

1

=0.75;10~30台K

1

=0.70;30台以

上K

1

=0.60。

K 2——全部电焊机同时使用系数,3~10台以内K

2

=0.60;10台以上K

2

=0.50。

K

3

—室内照明设备同时使用系数,一般取0.8。

K

4

—室外照明设备同时使用系数,一般取1.0。

1.1—用电不均匀系数。

COSφ—电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78.,一般为0.65~0.75)

照明用电:1

20(KW);2、民工宿舍照明40(KW);3、办公区照明20(KW)。

P=1.1(K

2ΣP

2

+ K

3

ΣP

3

+ K

4

ΣP

4

234.5

=1.1(0.7× + 0.6 ×237.7+0.8 ×60+20)

0.75

=575.615(KVA)

五、施工现场用电备用回路电线选择

(一)临时用电施工主干线选择

1、沿围墙边、道路边埋设电力电缆,相线185 mm2铜芯电线,选用5芯电缆,中性线和重复接地线为95mm2。

2、复核:A号箱动力干线

I线=K×P/√3U线×COSφ

=0.5×232.94÷380×1.73×0.75

=0.193 KA =193A

3、经查表: VV3×185铜芯电缆能满足要求,允许载流360A

(1)供电干线选用:选用VV3×185+2×95铜芯五芯电缆。相线允许安全载流360A。(2)支线选用:选用VV3×70+2×25铜芯五芯电缆,相线允许安全载流230A。

5、因电缆采用埋设方式,导线的机械强度可不考虑。因导线截面较大,输电线路较短,导线的直流电阻和电压降可不考虑。

6、本工程临时用电采用TN—S三相五线制、三级配电二级保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱。动力配电与照明配电分别设置,分配电箱和开关箱必须采用漏电保护开关。

ε

C PL

S ∑=

(二)复核线路电压损耗损

按线路允许电压降计算导线载面

取:以供电量大的A 、B 号箱用电量P=195.69KV 进行核算

各设备供电线路长度取平均值 L=2000mm 查表 C=77 ε=5%×380

S ≤185×3=550mm 2

因此供电主线选用VV3×185+2×50铜芯线满足要求

六、线路敷设

(一)电线(缆)分色

相线、N 线、PE 线的颜色标记必须符合以下规定:

1、相线L1 (A )、L2(B )L3(C )相序的绝缘颜色依次为黄色(L1)、绿色(L2)、红色(L3)、N 线的绝缘颜色为淡蓝色:

2、PE 线的绝缘颜色为绿/黄双色。

3、任何情况下上述颜色的标记严禁混用和相互代用。

(二)电缆线路的安全要求:

1、电缆埋设前必须作电气性能的安全技术检测

(1)电缆室外直埋地敷设的深度不大于0.6m ,并应在电缆上下铺设不小于50mm 厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

(2)电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械伤害的场所及引出地面从2m 高至0.2m 处,必须加设保护套管。套管内径应大于电缆外径的1.5倍。

(3)施工现场埋设电缆时,应尽量避开下列场地:常积存水的地方,底下埋设物较复杂的地方,时常挖掘的地方,预定建设建筑物的地方以及散发腐蚀性气体或溶液的地方,制造和储存易燃、易爆的危险物质场所。

(4)沿电缆路线,约50m 立一个标牌,并标注出电缆走向,在电缆敷设线路转弯

267.5

380

% 5 77 195.69 C PL

S = ? ? ? = =

∑ ε

2000

2

mm

处、临近要开挖的基坑等处需加设标牌。在配电房墙上粘贴电缆敷设线路图。

(5)埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内。

(三)室内配线的安全要求

1、配线的线路应减少弯曲尽量走直。

2、导线的额定电压应大于线路的工作电压。

3、室内配线必须采用绝缘导线,距地面高度不小于2.5m。

4、导线截面应满足供电量要求和机械强度要求。

5、建筑屋顶棚内,不准采用瓷(塑料)线夹,鼓形绝缘子及针形绝缘子布线,采用阻燃型的硬质塑料管布线。

七、安全用电技术措施及电气防火措施

(一)安全技术措施:

1、人员组织安排

施工现场应配置专职电工,负责配电房值、线路维护维修,参加施工用电安全检查。

2、器材、仪表的配置

电工应配备相应的器材、如踩板、安全带、安全帽、10KV高压拉闸杆、10KV绝缘手套,10KV绝缘靴。电工应配置相应的测量仪表,如万用表、MΩ表、钳型电流表、接地电阻测量仪、停电警示标志牌,专用接地线、接地棒。

3、配电室的安全要求

(1)变配电室必须做到“四防一通”,即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物、保持通风良好。室内应备有合格的绝缘棒、绝缘毡、绝缘靴、绝缘手套。应备有匹配有效的电气灭火消防器材、应急照明灯。

(2)配电室应定期检查、维修保养:当发现有异常情况时,应立即采取应急抢救措施。

(3)夜间值班:施工现场夜间值班电工必须配2人,发现故障时,1人检修,1人实行监护。

4、配电箱的安全要求

(1)所有配电箱、开关箱均应标明名称、用途、责任人。

所有配电箱、开关箱内电气装置的规格应匹配,符合规范要求,不得使用伪劣产品。

(2)移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,箱体制作应符合

规范要求。

(3)对所有配电箱、开关箱进行检查时、维修时,必须将前一级相应的电源开关断开、并悬挂停电标志牌、严禁带电作业。

5、开关箱柜、配电系统的安全要求

(1)严格遵守动力、照明分开设置的配电原则。严格遵守TN—S三相五线制和三级配电、三级保护的施工用电的安全要求。线路各段应分别具有短路、过载、漏电保护装置和机构,设置隔离闸刀开关,配电箱内所有接点必须采用压接方式。

(2)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁共用同一个开关箱控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

(3).配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。

(4)进出线中的N线,必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

(5)配电箱、开关箱内的连接必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做好绝缘包扎,不得有外露带电部分。

(6)开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有断路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设短路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开所有电源的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。

(7)对配电箱、开关箱进行定期检查、维护。检查、维护时,必须将其前一级相应的电源隔离开关断开,并悬挂“禁止合闸、有人工作”等停电标志牌,严禁带电作业。

(8)配电箱、开关箱必须要按照以下顺序操作:

送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;

停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱;

但出现电气故障的紧急情况除外。

(9)配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。

(10)熔断器的熔体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前,应启用漏电试验按钮试验跳一次,试验跳不正常时严禁继续使用。

6、安全保护装置

(1)严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规范的要求,实行三级供电,二级漏电保护的原则,在变压器输出首端设漏电保护和短路保护和隔离开关。在三级配电箱中部必须按规范要求设置隔离开关、漏电保护、短路保护、过载保护。

(2)漏电保护按二级配置,一级配电箱选用200A漏电开关。漏电动作电流100mA,漏电动作时间0.1S。三级配电箱选用40A漏电开关。漏电动作电流30mA,漏电动作时间0.1S。水泵、地下室采用漏电动作电流15mA。漏电动作时间0.1S的漏电开关。

7、变压器的维护安全要求

变压器由供电局专业人员进行维护,如发现变压器有异常情况,施工现场电工不能自行维修,应及时向供电管理部门报告。

(二)防火措施

1、合理配制各种电气设备的保护装置,对用电设备过载、短路、进行可靠的保护。定期检测电气设备的绝缘程度。

2、施工现场必须配置足够合格的消防器材。配电箱、开关箱内严禁放置任何杂物,保持箱内干净。配电箱、电气设备周围不准堆放易燃、易爆物品,不准使用火源。

3、电气设备集中场所应配置干粉灭火器材,电气设备周围严禁烟火。对焊机机棚必须加装防火设施,避免火花四处飞溅。工作房必须专人管理,工作现场要做到工完场地清。施工现场必须成立消防小组,落实相关责任人,定期组织防火安全检查,及时消除火灾隐患。

4、电、气焊作业时,应检查现场周围有无易燃、易爆物。高处作业时,为防止火星飘落,应设铁皮或石棉布遮挡。在防火禁区内,严禁抽烟,更不准随手乱扔烟头。八、防雷、接地保护系统

(一)机械设备接地

(1)根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规范的要求,塔机、施工电梯、钢管架必须作防雷接地,接地电阻少于10Ω。

(2)本工程防雷接地系统是利用打入式钢筋等接地装置,用φ10的钢筋用电焊进行联接,焊缝长度大于100mm,高度大于5mm,钢筋两侧双面焊接。联接前必须用接地电阻测量仪检测接地电阻,小于10Ω才能联接,并作好记录。

(二)TN—S接零接地系统安全要求

(1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)中 TN—S接地系统是临时用电的安全基础保障,必须建立一套完整可靠的系统。根据规范的要求和标准,在电源起点(即箱变输出端)和线路输送终点和途中分别作重复接地、接地电阻小于4Ω(提高安全性)。在电源起点接地保护线必须和零线(箱变中性线)连接。保护零线的统一标志为绿/黄双色线,保护零线不得装设开关或熔断器。

(2)重复接地极采用50×50×5×2500的镀锌角钢,每组不得小于2根,间距大于2.5米,接地连接线采用多股铜芯线,线截面35mm2,采用压接方式。接地线只能并联,不准串联。所有配电箱和电器设备的金属外壳必须和接地保护线连接。地下室护壁后利用护壁钢管和地下室主钢筋作自然接地体,降低接地电阻值,提高安全性。

(3)在施工现场专用变压器的供电的TN—S接零保护系统中,电器设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线引出。

(4)当施工现场与外电线路共同同一供电系统时,电器设备的接地、接零的保护应与外电系统保持一致。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

(5)采用TN系统作保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN—S接零保护系统。

(6)PE线所用材质与相线、工作零线(N线)相同时,其最小截面应符合规定。保护零线必须采用绝缘导线。

(7)配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2 的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2 的绝缘多股铜线。PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

九、临时施工用电安全管理制度

(一)临电安装安全要求

1、施工前根据方案图纸要求,测量现场、标明坐标位置,明确线路走向和配电箱位置。办理临电施工人员的安全技术交底,明确具体安装技术要求。对所用的电器设备、器材、工具、用具和安全防护用品进行检查、检测,确保施工安全和设备线路安全。

2、安全操作:所有配电箱、开关箱、接地装置均应由现场专业电工,每月检查、

维修一次并作好记录。检查、维修时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用电工绝缘工具。每班做好电工维修工作记录,发现问题及时整改。严禁非专业电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。

3、高压停电:由于施工现场是多电源、多路输出、所以电工应熟知线路情况,高压停电操作必须经工长同意,雾天、雨天禁止作业。

4、电器设备运行监护:电器设备的运行监护、维修工作由现场电工分段包干负责,将工作职责、安全责任落实到人头,统一由项目安全员进行管理。电工应每班检查电器设备的运转情况,检查重点是线路接点有无发热和破损。经常检查接地点有无松动、脱落。漏电开关工作状态是否良好。仪表工作状态,电器设备的防雨设施等。用电高峰期应随时检测线路载流情况,

(二)验收程序和要求

1、临电线路和电器设备的安装必须按相应规范和安全操作规程进行,安装完毕后,由相关人员组织验收,验收合格办理手续后才能投入运行。本工程的电缆部分是其重点。

2、主干线电缆按操作规程要求敷设到位后,必须分段进行电气绝缘和外观检测,电气绝缘检测用1000VMΩ表,测量线间绝缘电阻值,必须达到10MΩ以上,才能投入通电运行,运行后每6个月检测一次,并作好记录。

(三)资料管理

作好施工现场临时用电的安全技术档案,整理保管好《施工现场临时用电施工方案》、修改资料、技术交底资料、临时用电工程检查验收表、接地电阻测定记录表、定期检查表、电工维修工作记录。

(四)空压机用电安全管理

施工现场负载变化较大的就是空压机,为确保用电安全,对空压机用电的搭接点,必须实行审批制,具体由电工负责进行,办理书面交底。

(五)分包单位的用电安全管理

对分包单位的用电管理,首先要同分包单位签订《安全生产管理协议书》办理《施工用电管理安全技术交底》向分包单位送达《分包单位用电申请表》对分包单位提出的用电量进行审批、并指定搭接部位。对分包单位的用电安全进行监督、检查、即时提出整改意见,对严重违反安全规定的行为进行处罚、直至停电、停工整改(详见附表)

(六)停电安全措施

停电操作必须两人进行,严格遵守停电、送电操作顺序,严格遵守停电操作措施。停电、验电、放电、设置接地、设置护栏、悬挂警示标志、专人监护。

(七)用电安全技术交底

工程名称:

(一)、编制目的

1、临时用电的原则:一是必须采用 TN-S接地,接零保护系统;二是必须采用三

级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。

2、根据本标段的实际情况,施工现场距离外电线路较近,往往会因施工人员搬运物料、器具,尤其是金属料具或操作不慎意外及外电线路,从而发生触电伤害事故,因此,为了防止外电线路对施工现场作业人员可能造成的触电伤害事故,必须采取以下外电防护措施:(1)屏护;(2)绝缘;(3)安全距离:(4)限制放电能量;(5)24V及以下安全特低电压。

3、本着“以人为本,预控风险,高效救援,确保安全”的方针,在施工阶段的各个环节都要做到预防为主,控制为辅,。防止事故蔓延,把损失减少到最低。

4、施工用电必须按国家相关的法规操作运行,否则将存在很大的事故风险,同时要求所有的施工人员要有强烈的责任感及紧迫意识以确保用电安全和人员的安全。

鉴于上述情况,项目经理部建立项目施工用电应急预案,做好应急准备,以高效的预防工作减少人员伤亡和企业经济损失。

(二)、适用范围

本应急预案适用本标段所有从事生产的员工,在工作场所发生触电事故时,承担对他人触电实施紧急救护的责任;在其他场所发生触电事故时,承担对外人触电实施紧急救护的义务。

(三)、编制依据

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《中华人民共和国消防法》

3、《建设工程安全生产管理条例》

4、《施工现场临时用电安全技术规范》

5、《安全生产许可证条例》

(四)、重要危险源辨识和风险评价

根据施工现场实际情况分析,最可能发生触电事故的原因有:

1、缺少漏电保护或开关设备老化。

2、用电安全制度不全,现场作业人员违规操作严重。

3、施工现场标识不明

4、操作和指挥人员素质不良

5、现场管理不当

(五)、应急预案

1、应急救援领导小组

(1)项目应急救援领导小组

组长:

副组长:

组员:

组员:各施工班组长

(2)应急救援及其他联系电话

(3)项目部应急救援领导小组成员组织机构及各部门任务分工如下:

项目经理:在项目应急救援工作中全面负责,为应急救援总指挥。

项目副经理:现场组织、指挥应急救援工作,为救援现场人力、物力。财力资源的总调度。

质安部长(质安部):组织本部门人员监督现场抢险人员安全并提供安全技术指导及保障工作。

项目技术负责人:组织本部门人员制定应急救援技术方案和负责现场指导、监督方案的实施运行。

物资设备部长(物资设备部);保证所需物资、设备和供给、配备、维护和提供服务。

财务部长(财务部):资金支持。

安全员:组织本部门人员做好内、外联络和沟通。负责在事故发生后保护现场,做好现场记录(照片、录像或绘制草图等)。在事故应急过程中组织对受伤人员的疏散,

对现场员工进行思想教育,稳定队伍,必要时,负责组织队员参与救援抢险。

2、应急救援预案的启动条件

当有关项目在日常施工生产中突发性触电紧急安全事故(状态)时,由项目经理下达指令并运行本应急救援预案,权利挽救企业和员工生命财产安全,减少经济损失。

3、触电应急措施

(1)触电症状

1)强烈的电流通过人体中,在一瞬间,人立刻就会暴毙或因休克而昏倒,身体也会有局部的灼伤情形.

2)局部表现有不同程度的烧伤,出血,焦黑等现象,烧伤区与周围正常组织界限清楚,有2处以上的创口,1个入口,1个或几个出口.重者创面深及皮下组织,肌肉,神经,甚至达骨骼,呈炭化状态.或全身机能障碍,如休克,呼吸心跳停止.

(2)应急步骤

1)一旦发生触电事故,第一发现人应立即切断电源,或用不导电物体如干燥的木棍,木板,或干布等绝缘材料使触电人尽快脱离带电体.第一发现人切勿直接接触伤员,防止自身触电而影响抢救工作的进行.目击者应一边救人一边大声呼叫,内容要明确,说明事故地点和发生的情况,尽快通知项目经理即现场第一安全责任人和安全工程师,工程师和工长应首先通知就近医院,并立即封锁现场,禁止其他人员误入现场.项目经理应立即安排专业电工关闭现场电源,防止其他人员再次发生触电危险.

2)伤员脱离电源后医务人员到来之前的救护临时应急措施

现场抢救要根据其受伤程度,决定采取合适的救治方法.触电伤员如神志清醒,附近人员应准备木板,让伤员平躺,严密观察,暂时不要站立或走动,防止继发休克和心衰;触电伤员如神志不清,应就地仰面平躺,且确保呼吸道通畅,并用5s时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员;触电伤员如意识丧失,应在10秒内,用看,听,试的方法,判定伤员呼吸,心跳情况:

看——看伤员的胸部,腹部有无起伏动作.

听——用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音.

试——试测口鼻有无呼气的气流,再用两手指轻试一侧喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动.

3)若伤者伤势过重,呼吸停止,心跳还有,就地平躺解开衣扣,通畅气道,立即口对口

进行人工呼吸;若呼吸和心跳均停止,在人工呼吸的同时实施胸外心脏按压,以建立呼吸和循环,恢复全身器官氧的供应,最好能由两人分别口对口人工呼吸及胸外心脏按压,以1:5的比例进行,即人工呼吸1次,心脏按压5次,抢救一定要坚持到底,在抢救时,不要随意移动伤员,在医务人员到来前救治不能终止.

4)处理电击伤时,还要注意有没有其它损伤,如触电后弹离电源或从高空跌下并发的脑外伤,内脏破裂,骨折等,如有外伤,和灼伤均需同时治疗时,分析侧重点,通知或送往对口医院.

5)如果伤势严重,项目经理及时拨打120急救电话,并详细报告事故的地理位置,严重程度,受伤人数,联系电话,最好能派人到路口接应,及时运送伤者到医院抢救.

(3)应急响应过程中应避免二次伤害的措施

1)未切断电源时抢救人员切勿直接接触触电者,否则会造成救护人员的二次触电伤害.

2)心肺复苏应在现场就地坚持进行,不要为方便随意移动伤员,如确实需要移动时,抢救中断时间不应超过30秒.避免停止时间过长引起伤者的二次伤害.

3)移动或将伤员送往医院时,应使伤员平躺在担架上,并在移动或将伤员送往医院过程中应继续抢救,心跳呼吸停止者要继续心肺复苏抢救,避免引起二次伤害的发生.

4)抢救在高处进行时,应有专人维持秩序,划出警戒区,无关人员严禁入内,避免抢救慌乱中引起其他人员的高处坠落等二次伤害事故.

(4)发现人员触电后,现场会比较混乱,会对现场作业人员使用电动工具及照明设施设备带来恐惧心理,项目经理应沉着冷静,有序的展开应急响应程序,安抚疏散围观人员,同时应防止信息误传,造成整个工地施工人员情绪波动,做好他们的心理辅导工作,舒缓他们的紧张状态.

(5)现场恢复

复工前,要查清事故的原因,责任人要受到处理,对现场所有用电设施进行全面检查,对电动工具的绝缘电阻进行测试,对施工人员再次进行交底和安全用电常识教育,并把事故的全过程进行通报,消除事故的阴影,说明只要遵守操作规程,时刻注意安全,就不会再次发生事故,增强作业人员对临时用电系统和设备安全性的信心.最后需经公司,监理和项目部对临时用电系统重新验收后方能送电,重新恢复施工.

4、应急预案的演练

应急预案经项目负责人审核批准后,事故应急救援预案不能停留在纸上要进行宣传,

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

某楼盘临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、工程特点 (3) 三、编制依据: (3) 四、供电网络图 (4) 五、总平面布置及设备配置 (6) 六、负荷计算 (7) 七、导线及导线截面的选择 (13) 八、各配电箱内开关电器的选择与接线 (15) 九、各开关箱内开关电器的选择与连线: (22) 十、安全技术档案 (22) 十一、安全保证措施 (23) 十二、应急措施 (27) 十三、施工用电平面布置图详见附图: (27)

临时用电施工方案 一、工程概况 “XX城”项目,由重庆XX置业有限公司投资开发的高档住宅小区,本项目总用地面积823亩,总建筑面积约99万平方米,分期开发。 一标段总建筑面积为19.6万平方米,其中包括:18栋洋房、21栋小高层住宅、3栋商铺、2个地下车库、运动中心、综合楼、小学。 XX城项目首期工程一标段建筑单体明细表如下: 由于本工程建筑面积大,投入的机具设备较多,故用电负荷较大,施工中应着重加强安全用电的管理,杜绝因用电违规而造成的安全、质量事故的发生。 本工程施工场地南侧有已建城市主干道—李九路,交通便利;施工时需修筑小区道路作为场内施工道路。一、二标段间可由小区道路分开。

业主在首期工程场内预备设置了1台800KVA变压器,另预配1台800KVA变压器(后安装),只需接至施工现场即可满足临时用电的需要;施工用水拟接业主提供的水源沿施工场内布置施工、生活用水。场内水、电输送线路详见施工总平面布置图。 二、工程特点 由于本工程施工工程量大,工期较为紧张,高峰期用电大,生活区远离施工区,整个临时用电系统布置,即要保证安全规范,满足工程施工及生活办公要求,又要力求投入较小。 三、编制依据: 1、重庆XX置业有限公司高档住宅小区施工图纸 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50104-93规定 4、建筑施工技术、电气技术大全。 5、《建筑施工计算手册》等资料 6、国家与地方政府有关法律﹑法规 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-99 8、我司现行管理规章制度

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

施工现场临时用电施工方案

施工现场临时用电施工 方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施工现场临时用电施工方案 工程名称:沧州市通翔园住宅小区第四标段 编制人:职务: 审核人: 职称: 批准人:职称: 施工单位:沧州市第二建筑安装工程有限公司 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 沧州市通翔园住宅小区第四标段施工图纸 2005-010-15 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、本工程为沧州市通翔园住宅小区第四标段15#搂:位于沧州市解放西路,上部结构体系为现浇钢筋砼异型柱框剪结构。建筑物地下室一层,地上十一层,局部十二层。 15#楼工程建筑面积16164m2,层高为2.9m,建筑物檐高36.5m,室内外高差1.2m。建筑长度为100.85m,建筑宽度14.4m。 2、本工程在现场南侧较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的南侧,主要是木工场地、砌块堆放场地、钢管模板堆放场地、砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置的生活区内等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在主楼的西南角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为:

∑P 1 P=( K1 ------ + K3∑P3 ) cosφ × =×( ------------ +×98 ) =(KW) 按导线的允许电流选择: 电源至总配电箱采用截面为(4×100+1×70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

高层民用建筑临时用电施工方案

临时用电施工方案 临时施工用电 一、概况 本工程为**房地产开发公司**住宅小区H栋高层电梯楼工程。本工程为一类高层住宅,共三十一层,全部为住宅。建筑面积为19456.59m2。该工程临时用电设备主要有塔吊、施工电梯、搅拌机械、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总容量为418.5KVA。 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量418.5KVW,计算容量360.77KVA。甲方宜提供500KVA变压器,方可满足施工用电要求;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表 用电设备名称数量(台) 型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) 塔吊1QTZ63(5013)36.4KW 380V 36.4KW 砼输送泵机1HBT80A/B110 110KW 380V 110kw 建筑施工升降机1SSD100/100 2×2×9.5KW 380V 36KW 砂浆搅拌机1350L 7.5KW 380V 7.5KW 插入式振捣器 3 JQ221-2 1.1KW 380V 3×1.1=3.3KW 平板振捣器22F11 2.2KW 380V 2×2.2=4.4KW 电焊机2XD40 31KVA 单380V 2×31=62KVA 竖焊机1HYS200 21KVA 单380V 21KVA 加压水泵1 Y112M-4 4KW 380V 4KW 园盘锯1 2.8KW 380V 2.8KW 电刨1 2.8KW 380V 2.8KW 钢筋弯曲机 1 2.8KW 380V 2.8KW 闪光对焊机1100KVA 单380V 100KVA 强制搅拌机118KW 18KW 钢筋切断机17.5KW 7.5KW 总功率合计:418.5KVW 电动机功率合计:235.5KVA×0.7=164.85KVA 电焊机功率合计:183KVA×0.7=183KVA 根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) Pe P大 Sj=1.1(K1 + K2 ) cos cos

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

临时用电施工组织设计最新版

临时用电施工组织设计 一、工程概况及现场勘查 1、工程概况 鑫龙丽都住宅小区一期工程,由湘乡市鑫龙房地产开发有限公司开发,位于湘乡市东山村、湘乡市社保局、书院路、起风路相交所围成的依山傍水的三角地块。此工程为一住宅小区包括公共地下一层,29332.M2,停车数量783台,两个出入口,地上:1#楼:8层,7138.88M2,2#楼:7层,3591.7M2,3#、5#楼:1+8层,8352.52M2,6#楼:8层,4820.66M2,7#楼:11层,5854.77M2,8#楼:11层,6009.3M2,9#楼:11层,8865.20M2,10#楼:11层,6023.12M2,21#楼:6层,7363.02M2,总建筑面积为87350M2,建筑物最高为35.78m(7、8、9、10#楼)。 住宅小区东西长150m,南北宽145.45m,建筑高度36.00。 2、现场勘查 本工程东侧紧邻10kv输电线路,在21#楼处,建设单位设有630kvA箱式变压器,作为施工现场总电源。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、施工部署 本工程施工面积大,共安装5台塔吊,10台物料提升机,10台搅拌机,10台对焊机,10台电渣压力焊机以及8套钢筋加工机械,各种用电设备用电负荷较大。 现场电源:施工现场设配电室,配电室电源由箱式变压器低压室提供;配电室设现场总配电箱,控制现场固定配电箱电源。现场内临电设施严格按照规范要

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

住宅小区项目施工用电、用水方案

一、临时用电 一、目的 为确保赣源福第工程施工现场的安全用电,防止触电事故的发生,编制了本工程安全用电技术案,以确定本工程的顺利进行和用电安全。 二、适用围 适用本工程施工。 三、依据文件资料 3.1本工程设计图纸 3.2高层建筑施工手册 3.3《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2001 3.4根据市建委相关容的规定。 3.5本工程施工组织设计 四、工程概况 赣源福第工程位于市洪都北大道488号,由5栋高层楼及地下室、沿街门楼、会所等组成。 本工程施工用电采用暗敷和架空相结合的法,施工用电设置五个回路,每一回路设置依据现场设置配电箱,控制机械设备,各回路的设备另设末级配电箱,控制本设备。 本工程作业面大,涉及施工项目多,临时用电量大,各施工单位要在工程部的统一领导下,听从指挥,协调合作,保证用电安全。临时用电施工案由电气技术人员编制,由上级主管部门负责审批,

安全部门格监控与实施。 临时用电施工案根据施工各阶段提出的用电数据、现场实际情况和《施工现场临时用电安全技术规》要求编制。本案分为土建结构施工期间的施工用电量进行计算,取其最大值作为本工程暂设用电所需变压器容量的计算依据。根据不同阶段的不同用电需求,制定相应用电配置案,满足施工需要,符合安全部门的安全质量检查要求。 五、施工用电有关规定 根据市建委、建筑管理处、安全监督总站等有关部门的规定:施工现场必须采用三相五线制:五级配电三级保护;电箱必须采用统一标准和编号;电源线标为黄、绿、红、黑、黄绿五种,黑色为工作零线,黄绿双色为接地连网线,统一装置,便于检查;各电箱都必须重复接地,机电设备的金属外壳也都必须有可靠的接地,设备的电箱开关离开设备5米的都应有随机开关,施工“三级”保护。 六、施工机械统计表: 6.1施工阶段

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

施工临时用电用水方案

施工临时用电、用水方案 工程概况、特点及环境状况 一、编制依据: 根据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,为更好的做好生产安全工作,指导施工现场的安全用电和合理布置用电线路,避免触电伤害,消除电气火灾,特编制本《临时用电施工组织设计》。本《临时用电施工组织设计》,依据本工程特点及现场情况综合考虑而设计,以JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》为主要依据,和JGJ5p-99检查标准。 二、工程概况: 本工程为海棠花园46#楼,是凤台路海棠花园小区内,建筑面积4341平方米,异型框架结构平屋面建筑,独立基础深-2.4至-5.2米,其它标准层层高为2900mm,总高度17.9米,总长65.30m,宽11.94m。 三、总体部属: 海棠花园46#楼工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑地下结构、临建的平面布置及将来地上结构施工的整体情况下,现场临时用电布置如下: 1、生活区临时电源布置: (1)本工程生活区场地统一规划布置,建设单位已在现场的西南角给定接线位 置(位于凤台路上),电源线架空引至总配电箱。该总配电箱的出线由沿围墙,引至我项目部生活区约40m, 我项目部生活区的电源由此架空接续引入。 (2)电气布置:总配电箱----二级分配箱----开关箱 2、现场临时用电按三个回路: 第一回路主要是供钢筋加工、,担负弯曲机、切断机、调直机、备用设备用电。第二回路主要为电渣压力焊、对接焊、电焊机三个设配现场不同时使用计. 算荷载时取最大,对焊机、电焊机不另计算。 第三回路主要供龙门架、搅拌机、原盘踞备用设备。 注:室内外照明从各动力开关箱照明接取,取设配用电的10%。 3、施工现场配电要求

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局

相关文档
相关文档 最新文档