多层厂房简介

学习目标:

1. 了解多层厂房的特点、适用范围及常用结构类型。

2. 了解并掌握多层厂房平面设计、剖面设计和立面造型设计的基础原理。

3. 了解几类有特殊要求厂房的设计基本特点。

1.概述

建国初期,多层厂房在工业建筑中占的比例较小。但随着国家产业结构的调整,精密机械、精密仪表、电子工业、轻工业、国防工业的迅速发展,工业用地日趋紧张,从七十年代中期开始,多层厂房迅速发展起来。

1.1多层厂房的主要特点

(1)生产在不同标高的楼层上进行

多层厂房的最大特点是生产在不同标高楼层上进行,每层之间不仅有水平的联系,还有垂直方向的联系。因此,在厂房设计时,不仅要考虑同一楼层各工段间应有合理的联系,还必须解决好楼层与楼层问的垂直联系,并安排好垂直方向的交通。

(2)节约用地

多层厂房具有占地面积少、节约用地的特点。例如建筑面积为10000米2

的单层厂房,它的占地面积就需要10000米2,若改为五层多层厂房,其占地面积仅需要20002米就够了,就比单层厂房节约用地五分之四。

(3)节约投资

①减少土建费用:由于多层厂房占地少,从而使地基的土石方工程量减少,屋面面积减少,相应地也减少了屋面天沟、雨水管及室外的排水工程等费用。②缩短厂区道路和管网:多层厂房占地少,厂区面积也相应减少,厂区内的铁路、公路运输线及水电等各种工艺管线的长度缩短,可节约部分投资。

1.2多层厂房的使用范围

多层厂房主要适用于较轻型的工业,在工艺上利用垂直工艺流程有利的工业,

或利用楼层能创设较合理的生产条件的工业等。结合我国目前情况,较轻型的工业采用多层厂房是首要的先决条件。如纺织、服装、针织、制鞋、食品、印刷、光学、无线电、半导体以及轻型机械制造及各种轻工业等。

不少工业,为了满足生产工艺条件的特殊要求,往往设置多层厂房比单层厂房有利。如精密机械、精密仪表、无线电工业、半导体工业、光学工业等等,为保证精密度需设置温湿度稳定的空调车间、为保证产品质量需作高度洁净车间、或需其它特定条件的内部要求等。如空调车间采用单层厂房时,地面及屋面会大大增加冷负荷或热负荷条件,若改为多层厂房则可将有空调的车间放在中间层,可减少冷热负荷;又如要求高度洁净条件的车间,在多层厂房中放在较上层次容易得到保证,而设在单层厂房中则难以得到保证。

1.3多层厂房的结构形式

厂房结构形式的选择首先应该结合生产工艺及层数的要求进行。其次还应该考虑建筑材料的供应、当地的施工安装条件、构配件的生产能力以及基地的自然

混合结构

2.多层厂房平面设计

多层厂房的平面设计首先应满足生产工艺的要求。其次,运输设备和生活辅助用房的布置、基地的形状、厂房方位等等都对平面设计有很大影响,必须全面、

综合地加以考虑。

2.1生产工艺流程和平面布置

按生产工艺流向的不同,多层厂房的生产工艺流程布置可归纳为以下三种类型(见右图所示):

柱网

多层厂房的柱网选择时首先应满足生产工艺的需要,并应符合《建筑统一模数制》和《厂房建筑模数协调标准》的要求。此外,还应考虑厂房的结构形式、采用的建筑材料、构造做法及在经济上是否合理等。现结合工程实践,将多层厂房的柱网概括为

(2)人、货流组织方式

①人、货流同门进出,见[楼、电梯同门进出布置方式]图所示。

特点:人、货同门进出,平行前进,互不交叉,直接通畅。

②人、货流分门进出,见[楼、电梯分门进出布置方式]图所示。

特点:人、货流线分工明确,互不交叉,互不干扰。生活及辅助用房布置

(1)房间的组成

多层厂房的生活间按其用途,象单层厂房一样也可分为三类。

①生活卫生用房(如盥洗室、存衣室、卫生间、吸烟室、保健室等)。

②生产卫生用房(如换鞋室、存衣室、淋浴间、风淋室等)。

③行政管理用房(如办公室、会议室、检验室、计划调度室等)。

(2)生活间的位置

多层厂房生活间的位置,与生产厂房的关系,从平面布置上可归纳为两类。

① 设于生产厂房内:将生活间布置在生产车间所在的同一结构体系内。其特点是可以减少结构类型和构件,有利施工。生活间在车间内的具体位置有两种。a.布置在车间端部

布置在车间端部

生活间布置在车间端部见下图所示,这种布置不影响车间的采光、通风,能保证生产面积集中,工艺布置灵活。但对厂房的纵向扩建有一定限制,由于生活间布置在一端,当厂房较长时,生活间到车间的另一端距离就太远,造成使用上不方便。为此,在车间的两端都需要设置生活间。

b.布置在车间中部

布置在车间中部

生活间布置在车间中部见下图所示,这种布置可避免位于端部的缺点,与厂房两端距离都不太远,使用方便,还可将生活间与垂直交通枢纽组合在一起,但应注意不影响工艺布置和妨碍厂房的采光、通风。

生产车间与生活间层高关系

生产车间与生活间层高关系

当生产车间的层高低于3.6米时,将生活间布置在主体建筑内是合理的,有利于车间与生活间的联系,使用方便,结构施工简单,设计时采用这种布置方式较多。在生产车间的层高大于4.2米时,生活间应与车间采用不同层高,否则会造成空间上的浪费。降低生活间层高有利于增加生活间面积,充分合理的利用建筑空间。此时生活间的层高可采用2.8-3.2米,以能满足采光、通风要求为准。但此种布置的缺点是剖面较复杂,会增加结构、施工的复杂性。

见右图所示。

②设于生产厂房外:生活间布置在与生产车间相连接的另一独立楼层内,构成独立的生活单元。这种布置可使主体结构统一,还可以区别对待,使生活间可以采用不同于生产车间的层高、柱网和结构形式,这就有利于降低建筑造价,有利于

工艺的灵活布置与厂房的扩建。生活间与车间的位置关系通常有以下两种。

a.布置在车间的山墙外

布置在车间的山墙外

生活间布置在车间的山墙外见下图所示,生活间紧靠车间的山墙一端,与生产车间并排布置,不影响车间的采光、通风、占地面积较省,但服务半径受到限制,车间的纵向发展要受到影响。

b.布置在车间的侧墙外

布置在车间的侧墙外

生活间布置在车间的侧墙外见下图所示,将生活间布置在车间纵向外墙的一侧,这样,可将生活间布置在比较适中的位置,车间的纵向发展,不受生活间的制约,但生活间与车间的连接处,会影响车间部分采光与通风,占地面积也较大。

(3)房间组合

多层厂房的生活间,主要根据生产车间内部生产的清洁程度,和上下班人流的管理情况,一般分两种组合方式:

①非通过式;②通过式

房间组合

①非通过式

特点:对人流活动不进行严格控制的房间组合方式。

适用于:对生产环境清洁度要求不严的一般生产车间,如服装厂的缝制车间,玻璃器皿厂的磨花车间等。

②通过式

特点:对人流活动要进行严格控制的房间组合方式。见下图。

适用于:对生产环境清洁度要求严格的空调车间,超净车间,无菌车间等,如光学仪器厂的光学车间,电视机厂的显象管车间等。

3.多层厂房剖面设计多层厂房的剖面设计主要是研究确定厂房的层数和层高。

3.1层数的确定

多层厂房的层数选择,主要是取决于生产工艺、城市规划和经济因素等三方面,其

中生产工艺是起主导作用的。

①生产工艺对层数的影响

厂房根据生产工艺流程进行竖向布置,在确定各工段的相对位置和面积时,厂房的层数也相应地确定了。例如[面粉加工厂剖面]图所示为面粉加工车间,结合工艺流程的布置,确定了厂房的层数为六层。

②城市规划及其它条件的影响

多层厂房布置在城市时,层数的确定要符合城市规划,城市建筑面貌、周围环境及工厂群体组合的要求。此外厂房层数还要随着厂址的地质条件、结构形式、施工方法及是否位于地震区等而有所变化。

③经济因素的影响

多层厂房的经济问题,通常应从设计、结构、施工、材料等多方面进行综合分析。从我国目前情况看,根据资料所绘成的曲线,见[层数和单位造价的关系]图所示,经济的层数为3-5层,有些由于生产工艺的特殊要求,或位于市区受城市用地限制,也有提高到6-9层的。在国外,多层厂房一般为4-9层。最高有达25层的。

3.2层高的确定

多层厂房的层高是指由地面(或楼面)至上一层楼面的高度。它主要取决于生产特性及生产设备、运输设备(有无吊车或悬挂传送装置),管道的敷设所需要的空间;同时也与厂房的宽度、采光和通风要求有密切的关系。目前,我国多层厂房常采用的层高有4.2、4.5、4.8、5.1、5.4、6.0米等几种。

①层高与生产、运输设备的关系

多层厂房的层高在满足生产工艺要求的同时,还要考虑起重运输设备对厂房层高的影响。一般只要在生产工艺许可情况下,都应把一些重量重、

输量繁重的设备布置在底层,这样可相应地加大底层层高。有时在遇到个别特别高大的设备时,还可以把局部楼层抬高,处理成参差层高的剖面形式。

②层高与采光、通风的关系

为了保证多层厂房室内有必要的天然光线,一般采用双面侧窗天然采光居多。当厂房宽度过大时,就必须提高侧窗的高度,相应地需增加建筑层高才能满足采光要求。设计时可参考单层厂房天然采光面积的计算方法,根据我国《工业企业采光设计标准》的规定进行计算。

在确定厂房层高时,采用自然通风的车间,还应按照《工业企业设计卫生标准》的规定,每名工人所占厂房体积不少于13米3,面积不少于4米2,以利提高工效,保证工人健康。

③层高与管道布置的关系

生产上所需要的各种管道对多层厂房层高的影响较大。在要求恒温恒湿的厂房中

空调管道的高度是影响层高的重要因素。右图表示了常用的几种管道的布置方式。其中(a)、(b)表示干管布置在底层或顶层,这时就需要加大底层或顶层的层高,以利集中布置管道。(c)、(d)则表示管道集中布置在各层走廊上部或吊顶层的情形。这时厂房层高也将随之变化。当需要的管道数量和种类较多,布置又复杂时,则可在生产空间上部采用吊天棚,设置技术夹层集中布置管道。这时就应根据管道高度,检修操作空间高度,相应地提高厂房层高。

④层高与室内空间比例关系

在满足生产工艺要求和经济合理的前提下,厂房的层高还应适当考虑室内建筑空间的比例关系,具体尺度可根据工程的实际情况确定。

⑤层高与经济的关系

在确定厂房层高时,除需综合考虑上述几个问题外,还应从经济角度予以具体分析。下图所示表明了不同层高与造价的关系。从图中可看出不同层高的单位面积造价的变化是向上的直线关系,即层高每增加0.6米,单位面积造价提高约8.3%左右。

目前,我国多层厂房常采用的层高有4.2、4.5、4.8、5.1、5.4、6.0米等几种。

4.多层厂房立面设计

进行多层厂房立面处理时,可借鉴单层厂房立面处理和多层民用建筑的处理,使厂房的外观形象和生产使用功能、物质技术应用达到有机的统-,给人以简洁、朴素、明朗、大方又富有变化的感觉。

4.1体型组合

多层厂房的体型,一般由三个部分的体量组成:

①主要生产部分;②生活、办公、辅助用房;③交通运输部

一般情况下,辅助部分体量一般都小于生产部分,它可组合在生产体量之内,又可突出于生产部分之外,这两种体量配合得当,可起到丰富厂房造型作用。

多层厂房交通运输部分,常将楼梯、电梯或提升设备组合在一起,故在立面上往往都高于主要生产部分,在构图上与主要生产部分形成强烈的横竖对比,使厂房造型富有变化。

4.2墙面处理

多层厂房的墙面处理是立面造型设计中的一个主要部分,应根据厂房的采光、通风、结构、施工等各方面的要求,处理好门、窗与墙面的关系。

的精密度,提高产品质量的稳定性、可靠性和成品率,为了替工人创造良好的工作条件,要求厂房应具备合适的生产环境。这就对厂房建筑提出了新的任务。

空气调节

对于需要空气调节的车间,首先在平面设计时,尽可能布置在朝北,减少太阳的辐射热,并将这些车间集中布置,以减少外围护结构,有利温、湿度的保持和管道的缩短,还可将要求高的空调室布置在要求低的空调室的里面,以此减少温度的波动。

空调车间的围护结构对稳定车间内部的温度、湿度起着重要作用。其中以外墙和屋面在整个围护结构中占比重最大,投资较多,也是稳定空调室温、湿度起主要作用部分。因此,合理选择保温外墙和屋面保温天棚的构造是稳定空调室温、湿度的关键,并能节约空调费用。

净化

净化是为了适应某些高精度工业和科学技术对工作环境的特殊要求而产生的。其任务是控制室内的小气候及清洁度,使室内空气所含微尘不超过工艺要求指标。净化技术主要用于航天技术、微电子技术、微型仪表、精密印刷、医药和食品工业的无菌操作等。

洁净室的布置与生产工艺、洁净要求和空调处理方式等有关。平面布置中为了避免洁净室同非洁净室的相互干扰,可采用分区布置方式。洁净室应布置在人流量少,最有利于净化的拉置。洁净室平面形式应尽量简单,以减少积灰面。为防止工作人员将灰尘带入洁净室,设计中必须注意生活间的布置和人员净化的措施,生活间的组成可根据净化要求,由入口(包括值班室、雨具存放室)换鞋室、更衣室、淋浴室、空气吹琳室以及盥洗室、厕所、休息室等并严格按照洁净要求的路线进行组合,使洁污路线不交叉干扰。

洁净室的装修及构造处理,着重应考虑满足防尘要求。例如,地面要求采用有高度抗磨能力,平滑易清洁。不易引起静电效应的材料,如塑料板地面、橡皮地面、铸铝格栅地面等。洁净室墙面要选用光洁不易起尘的材料,如不锈钢板、铝合金板、平板玻璃等。凡墙与地面,墙与天棚,墙与墙交接之阴角都要做成小圆角,不要有凸出墙面的线脚,以免积尘。门、窗

构造要求能有效隔绝室外大气灰尘渗透,采用密闭性好的构造处理。电磁屏蔽屏蔽室即为隔绝(或减弱)室内或室外电磁波干扰的房间。屏蔽室的布置首先应考虑远离干扰源。在多层厂房中,屏蔽室尽量设在底层,因为地面对电磁波有吸收作用,可缩短接地引线及降低接地电阻等。屏蔽室在楼层中应注意要远离电梯间、通风机房和空压机房等。要避免与潮湿房间相邻、防止屏蔽材料受潮损坏,为了减少电磁披的泄漏。屏蔽室不应设在有变形缝和多管穿行的部位。

屏蔽室-般不宜过大,这不仅为了节约土建费用,从屏蔽技术考虑,较易处理。当测试大型对象时(如汽车等),可采用大面积屏蔽室。测试对象较小时,可采用笼式屏蔽室。

屏蔽室的类型按照使用的材料可分为金属板密闭式屏蔽室、穿孔金属板或单层金属网屏蔽室、双层或多层金属网屏蔽室及金属薄屏蔽室等。在构造处理上,要使屏蔽室的墙体、地面及天棚等六面形成一个封闭的无缝整体,防止电磁波的泄漏。

电磁波进入屏蔽室有两种途径:一种是穿过金属板或金属网屏蔽层,另一种是通过屏蔽层的

接缝(即门、窗、管道缝隙)。因此,屏蔽室要尽可能少开门窗,对已开门窗需作屏蔽处理。

5.4建筑防振

在现代工业中-些精密机械、精密仪表、光学工业等产品,在生产过程中为了保证产品质量,都要求建筑物采取一定的防振措施。

厂房的防振措施基本上分作两类,一类是积极隔振,是对产生振源的机器设备采取合理的隔振和消振措施,这种措施是将有动载荷的机器设备用弹性及阻尼大,高强耐久的材料或其它弹性体与地基隔离开,从而达到防振。另一类为消积防振,如人行车流等的振动,由于振源范围广,振动情况多变,无法进行积极隔振措施,只能在生产车间或精密设备本身采取一些隔振措施。

在建筑设计中,应尽可能将精密仪表和设备设于底层或地下室内,并要远离振源,有较大振动的设备应布置在厂房刚度较大之处和底层,以利地面减振。为了减少人员走动对防振设备基础的影响,构造上往往采取地面与防振设备基础脱开的处理。

5.5防噪声

防噪声的基本措施,是对噪声源进行处理,使噪声经消声处理后,得到减弱,低到国家提出的噪声容许标准,这种办法称为积极防噪声措施。其次是采取各种阻滞或干扰噪声的传导,使噪声在传递中加以隔离、反射或吸收,称为消极防噪措施。

在精密类多层厂房中,为了减少风机和冷冻机的噪声干扰,对这些房间要进行隔振和吸声处理。此外为了防止噪声通过管道传递,在风管中应加设吸声装置或消声器,并在管道和墙体(楼板)接触处加垫吸声材料。

在平面设计中可将噪声源房间集中起来,布置在距离需防噪声车间较远的地方。或将噪声大的车间与需防噪声的车间分层布置。如果有个别噪声较大的设备,因工艺原因不能单独布置时,则应采取局部防护的办法,如加设隔声罩、吸声板等措施,达到消声的目的。

小结

本章共讲了五个方面的问题,现将其要点归纳如下:

1、多层厂房具有生产在不同标高的楼层上进行并节约用地、节约投资的特点。

2、多层厂房主要适用于较轻的工业,在工艺上利用垂直工艺流程有利的工业,或利用楼层能创设较合理的生产条件的工业等。

3、多层厂房的结构型式根据其所用的不同材料可分为混合结构、钢筋混凝土结构和钢结构。

4、生产工艺流程的布置是厂房平面设计的主要依据。多层厂房的生产工艺可归纳为自上而下式、自下而上式和上下往复式等三种类型。

5、由于各类多层厂房的生产特点不同,通常采用的布置方式有内廊式、统间式及混合式。

6、多层厂房的柱网由于受楼层结构的限制,其尺寸一般较单层厂房小。柱网选择是平面设计的主要内容之一。多层厂房的柱网类型有:内廊式柱网、等跨式柱网、对称不等跨柱网、大跨度式柱网。

7、楼、电梯的组合方式有两种:人、货流同门进出:人、货流分门进出。

8、多层厂房的生活间既可布置在生产厂房内也可布置在生产厂房外,应注意对于空间的合理运用。

9、多层厂房剖面设计的内容主要是确定厂房的层数和层高。

10、层数的确定主要与生产工艺、城市规划及经济等因素有关。

11、层高的确定主要与生产特征及生产设备、运输设备,管道敷设所需空间以及厂房宽度、采光、通风等要求有关。

12、多层厂房立面设计包括体型组合、墙面划分、入口处理三方面的内容。

13、由于现代科学技术的不断发展,对一些生产产品的精密度要求越来越高。这就对厂房建筑提出了新的任务,它包括空气调节、净化、电磁屏蔽、建筑防震及防噪声等方面的内容。

最新多层厂房介绍

多层厂房介绍

第十六章多层厂房设计 学习目标: 1. 了解多层厂房的特点、适用范围及常用结构类型。 1.1多层厂房的主要特点 (1)生产在不同标高的楼层上进行 多层厂房的最大特点是生产在不同标高楼层上进行,每层之间不仅有水平的联系,还有垂直方向的联系。因此,在厂房设计时,不仅要考虑同一楼层各工段间应有合理的联系,还必须解决好楼层与楼层问的垂直联系,并安排好垂直方向的交通。 (2)节约用地 多层厂房具有占地面积少、节约用地的特点。例如建筑面积为10000米2的单层厂房,它的占地面积就需要10000米2,若改为五层多层厂房,其占地面积仅需要20002米就够了,就比单层厂房节约用地五分之四。 (3)节约投资

①减少土建费用:由于多层厂房占地少,从而使地基的土石方工程量减少,屋面面积减少,相应地也减少了屋面天沟、雨水管及室外的排水工程等费用。 ②缩短厂区道路和管网:多层厂房占地少,厂区面积也相应减少,厂区内的铁路、公路运输线及水电等各种工艺管线的长度缩短,可节约部分投资。 1.2多层厂房的使用范围 多层厂房主要适用于较轻型的工业,在工艺上利用垂直工艺流程有利的工业,或利用楼层能创设较合理的生产条件的工业等。.8.基础设计 3.8.1基础的选择 由于本设计采用的上部结构为轻型门式刚架结构,荷载较小,所以选择基 础形式为钢筋混凝土独立基础,根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 中8.2.2其构造要求是: 1、锥形基础的边缘高度不小于200mm,阶梯形基础每阶高度宜在300-500mm; 2、基础下垫层不小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10; 3、底板受力钢筋直径不小于10mm,间距不小于100mm,不大于200mm,钢筋保护层厚度不小于40mm; 4、基础混凝土强度等级不低于C20。 所以,在本设计中,采用柱下独立基础,在结构的每根柱下均设基础,基础材料为C20混凝土和HPB300钢筋,垫层为100mm厚C10混凝土。 3.8.2基础埋深 根据本设计中建筑上部荷载和设计要求中 的持力层深度,选定基础埋深为自天然地面下1.5,基础下设100mm厚C10混凝土垫层,所以垫层底面标高为-1.9m(室内外高差为300mm)。 3.8.3基础设计 3.8.3.1 确定基底尺寸 弯矩最大一组: 荷载设计组合值 192.59 -59.67 -143.78 M kN m V kN N kN =? ?? ?? = ?? ?? = ?? ,荷载标准组合值 154.92 =-48.14 116.86 M kN m V kN N kN =? ?? ?? ?? ?? =- ?? 。

偏心荷载下由恒荷载起控制作用的荷载效应的基本组合时 0,max 6(91.80116.86)60.741.351 1.35149.29124k j F e p kPa lb l +?????=?+=?+= ? ??? ?? max ,j p ——基底净反力设计值的最大值; 0e ——净偏心距,0154.920.7491.8116.86 k k M e F ===+ 此时0280024501700c a h mm l +=+?=<,0252024501420c b h mm b +=+?=< 所以,[]2(0.520.452)3(20.40.45)2 2.54l A m =+?+?--÷= 冲切力为:,max 49.29 2.54125.20l j l F p A kN ==?=

钢结构厂房设计应注意问题48464

钢结构厂房设计应注意问题 门式轻钢刚架常见设计质量问题及预防措施: 1.梁、柱拼接节点一般按刚接节点计算,但往往由于端部封板较簿而导致与计算有较大出入,故应严格控制封板厚,以保证端板有足够刚度。 2.有的设计斜梁与柱按刚接计算而实际工程则把钢柱省去,把斜梁支承在钢筋混凝土柱或砖柱上,造成工程事故,设计时应注意把节点构造表达清楚,节点构造一定要与计算相符。 3.多跨门式刚架中柱按摇摆柱设计,而实际工程却把中柱和斜梁焊死致使计算简图与实际构造不符,造成工程事故。 4.檩条设计常忽略在风吸力作用下的稳定,导致大风吸力作用下很容易失稳破坏,设计时应注意验算檩条截面在风吸力作用下是否满足要求。 5.有的工程在门式刚架斜梁拼接时,把翼缘和腹板的拼接接头放在同一截面上,造成工隐患,设计拼接接头时翼缘接头和腹板接头一定要错开。 6.有的单位檩条设计时只简单要求镀锌,没有提出镀锌方法镀锌量,故施工单位用电镀,造成工程尚未完成,檩条已生锈,设计时要提出宜采用热镀锌带钢压制而成的翼缘,并提出镀锌量要求。 7.隅撑的位置和檩条(或墙梁)和拉条的设置是保证整体稳定的重要措施,有的工程设计把它们取消,可能造成工程隐患。如果因特殊原因不能设隅撑时,应采取有效的可靠措施保证梁柱翼缘不出现曲屈。 8.柱脚底板下如采用剪力键,或有空隙,在安装完成时,一定要用灌浆料填实,注意底板设计时一定要有灌浆孔。 9.檩条和屋面金属板要根据支承条件和荷载情况进行选用,不应任意减薄檩条和屋面板的厚度。 10.为节省檩条和墙梁而采取连续构件。但其塔接长度不少单位没有经过试验确定,而塔接长度和连接难于满足连续梁的条件。在设计时,要强调若采用连续的檩条和墙梁,其塔接长度要经试验确定,也应注意在温度变化和支座不均匀沉降下可能出现的隐患。 11.不少单位为了省钢材和省人工,将檩条和墙梁用钢板支托的侧向肋取消,这将影响檩条的抗扭刚度和墙梁受力的可靠性。设计时应在图纸标明支座的具体做法,总说明应强调施工单位不得任意更改。

多层厂房概念及简介

多层厂房简介 学习目标: 1. 了解多层厂房的特点、适用范围及常用结构类型。 2. 了解并掌握多层厂房平面设计、剖面设计和立面造型设计的基础原理。 3. 了解几类有特殊要求厂房的设计基本特点。 1.概述 建国初期,多层厂房在工业建筑中占的比例较小。例如建筑面积为10000米2 的单层厂房,它的占地面积就需要10000米2,若改为五层多层厂房,其占地面积仅需要20002米就够了,就比单层厂房节约用地五分之四。 (3)节约投资 ①减少土建费用:由于多层厂房占地少,从而使地基的土石方工程量减少,屋面面积减少,相应地也减少了屋面天沟、雨水管及室外的排水工程等费用。②缩短厂区道路和管网:多层厂房占地少,厂区面积也相应减少,厂区内的铁路、公路运输线及水电等各种工艺管线的长度缩短,可节约部分投资。 1.2多层厂房的使用范围 多层厂房主要适用于较轻型的工业,在工艺上利用垂直工艺流程有利的工业,

 1.3多层厂房的结构形式 厂房结构形式的选择首先应该结合生产工艺及层数的要求进行。其次还应该考虑建筑材料的供应、当地的施工安装条件、构配件的生产能力以及基地的自然 条件等。目前我国多层厂房承重结构按其所用材料的不同一般有混合结构 2.多层厂房平面设计 多层厂房的平面设计首先应满足生产工艺的要求。其次,运输设备和生活辅助用房的布置、基地的形状、厂房方位等等都对平面设计有很大影响,必须全面、

单层钢结构厂房--基础设计

单层钢结构厂房--基础设计 (一)刚架柱下独立基础设计1.地基承载力特征值和基础材料 本工程地质情况如下: ±0.000m~-0.6m,回填土含腐殖质,γ=16KN/m3,fak=80KN/m2,E=300N/mm2; -0.6m~-2.70m,一般亚粘土,γ=20KN/m3,fak=230KN/m2,E=500N/mm2; -2.70m以下为风化混合土, fak=300KN/m2,E=600~1000N/mm2; 地下水位位于-5.0m处。 综合考虑建筑物的用途、基础的型式、荷载大小、工程地质及水文地质条件等,持力层考虑为一般亚粘土层,fak=230KN/m2,基础的埋置深度取1.0m。 假定基础宽度小于3m,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)式5.2.4修正fak: fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5) =230+1.6×[(16×0.6+20×0.4)/1.0]×(1.0-0.5) =244.1KN/m2 基础采用C20混凝土,fc=9.6 N/mm2,ft=1.10N/mm2 钢筋采用HPB235,fy=210N/mm2,钢筋的混凝土保护层厚度为40mm;垫层采用C10混凝土,厚100mm。 2.基础底面内力及基础底面积计算 柱底截面采用荷载基本组合时的内力设计值: N=102.82KN,V=32.21KN,M=0 相应的荷载效应标准组合时的内力值为: Nk=81.18KN,Vk=25.06KN,Mk=0

采用锥形基础,假定基础高度H0=400mm, 按(1.1~1.4)A0估计偏心受压基础的底面积A: A=(1.1~1.4)×0.36=0.40~0.50m2 取A=bl=1.5×1.0m=1.5m2,W=0.375m3,基础的形状、尺寸及布置如图。Gk=24×(1.5×1.0×0.4)+16×(1.5×1.0×0.6) =28.80KN 则作用在基础底面的相应荷载效应标准值组合的内力值为: Nk=81.18+28.80=109.98KN Mk=25.06×1.0=25.06KN·m 基础底面压力验算:

最新主厂房钢结构制作、安装方案

主厂房钢结构制作、 安装方案

主厂房钢结构制作、安装方案 1 工程范围 本方案包括主厂房E轴钢结构和标高45.00~50.00m锅炉钢结构屋盖的制作和安装,其余的钢结构在其它施工方案或施工方法中阐述。 钢结构的连接方式为焊接。 2 工程概况 2.1 E轴钢结构是为锅炉紧身封闭而设计的钢结构,共有钢柱16根,和横梁及支撑体系联成构架,总高度45米。 E轴钢结构平立面图

2.2标高45.00~50.00结构为钢框架结构组成的屋盖系统,由钢柱、 钢梁、和垂直支撑、水平支撑系统组成。画图

3 钢结构的加工、制作、运输 3.1 E 轴的钢结构柱高度上分五段组片流水吊装,每段高度9米,在预制厂预制成片。由于吊装的需要,预制时按下图加连接钢板和临时联杆。 连接钢板 3.2 其它横梁和连接杆件均在预制厂加工好并作好编号。 3.3 锅炉屋盖系统的钢结构构件单重较小,采用分件组立安装。所有杆件、节点板均在预制厂预制好,现场组对安装。 3.4钢结构构件从预制厂用平板车运到现场,由于构件形体不大,现场无障碍,不用采取其它措施。 3.5 钢结构构件运输时要垫好垫点,上、下垫点对齐,必要时用倒链封车。 3.6钢结构必须经过QC 工程师和监理工程师的质量确认后,方可运往现场。

4钢结构吊装 4.1吊装前的准备 4.1.1吊点的选择 钢柱规格按500工字钢考虑,每片钢结构总重为15吨。因为构件高度小,采用一点吊装,夹角为60度。 4.1.2挠度验算 计算模型 挠度计算 ω=5ql4 384*EI X=5.*80.*94 /384*2.06*46470=0.07m 因为该挠度是因为自重产生的,属于弹性变形,在结构达到垂直后,该挠度会消失,所以可以认为满足要求。 4.1.3索具选择 吊装索具用ф20mm钢丝绳制作,卡环选用10吨卡环。 4.1.5吊车选择

规划方案设计合同(概念性规划设计)

GF-2000-0209 规划方案设计合同 项目名称:_ _________ 项目地点:__ ________ 合同编号:________ ___________________ (由设计人编填) 设计证书等级:_______ _______________ 委托人:_ ______ 设计人:_ ___ 签订日期:__ ____________ 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制委托人(甲方):

设计人(乙方): 甲方委托乙方承担项目规划方案设计,经双方协商一致,签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段及设计费。 2.1项目名称:。 2.2项目地点:。 2.3项目规模:。 2.4设计阶段:。 2.5设计范围及内容:。 2.6设计费: 本合同设计费按上表所列设计项目,采用分项总价(含税)包干。实际设计费用按乙方实际完成的设计项目分别结算,上表中暂定面积与甲方实际委托设计的面积误差在±5%以内的,均不调整该分项设计项目的设计费总价,如误差超过±5%时,按表中单价按实结算该分项设计项目的设计费。各分项设计费包括乙方按照本合同约定完成所有设计服务,包括但不限于按照本合同约定提交设计成果的进度要求所需的加班工作、设计技术人员到本工程现场参加设计成果交底会议的交通费、餐费及正常完成全部设计工作内容所需的一切费用;乙方完成合同约定的正常设计工作,各分项设计费不得调整。当设计完成并经甲方批准后,如甲方要求乙方再做出修改或需要重新设计的,当修改量不超过30%的,修改费用已含在包干价内,不另增加设计费用,修改量超过30%的,超出部分由甲方向乙方另外支付修改费用。另外,甲方有权根据实际需要增减或变更上表中部分设计项目,设计费用按实际完成设计项目进行相应增减调整,并按调整后的设计费用作为付款依据。

(工厂管理)多层厂房介绍

目前我国多层厂房承重结构按其所用材料的不同一般有混合结构 分类 ①砖墙承重 ②内框架承重 a.横墙承重 b.纵墙承重 优缺点 取材和施工均较方便,费用又较经济,保温隔热性能较好。 当地基条件差,容易不均匀下沉时,选用时应加慎重。此外在地震区亦不宜选用。适用范围 当楼板跨度在4-6米,层数在4-5层,层高在5.4米-6.0米左右,在楼面荷载 不大又无振动的情况下,均可采用混合结构。 2.多层厂房平面设计 多层厂房的平面设计首先应满足生产工艺的要求。其次,运输设备和生活辅助用房的布置、基地的形状、厂房方位等等都对平面设计有很大影响,必须全面、

景观概念规划方案设计阶段任务书

景观概念规划方案设计 阶段任务书

景观概念~方案设计阶段任务书项目名称: 拟稿: 审核: 签发: 公司名称: 编制日期:

?项目概况: ?项目名称:XXXXX(以下简称“本项目”) ?地理位置:(区域地图说明) ?地块周边描述:文字描述…… ?用地性质:(本地块用地性质为商业/商品住宅及配套。) ?建筑设计主要经济技术指标:(详见建筑规划设计的相关资料。)总用地面积: 建筑面积 建筑容积率: 建筑覆盖率: 绿地率: 物业类型: 户型配置: ?项目分析: ?优势:从地理位置、交通便利性等方面来说。 ?劣势:从噪音干扰、周边环境、视线污染、交通便利等方面来说。?项目总体规划布局及建筑风格特征: ?规划布局描述:建筑总平面彩图并标明设计项目所处位置。 ?项目鸟瞰图、建筑单体图(2~3张反映项目建筑单体特征的效果图)。?项目客户市场定位: ?客户描述:营销输入条件; ?客户文化需求描述:营销输入条件; ?项目推广主题:营销输入条件; ?景观设计内容及设计范围:

?本项目用地红线范围内的含所有无建筑封闭围护结构的室外环境包括架空层、私家花园、屋顶花园等的景观设计; ?建筑架空层内墙、柱各立面及天花设计; ?私家架空花园、私家花园、屋顶花园的设计(各设计款) ?景观概念~方案设计要求: ?整体风格: 景观设计应延续总体规划上的设计理念,力图实现规划布置合理、交通流畅清晰,功能分区明确的规划目标,应综合考虑景观与建筑立面风格的协调、统一,结合建筑形态进行总体景观设计,通过丰富的园林景观提升产品品质,形成良好的环境质量。 ?(对于交通流线上的景观要求) ?(如何处理内外部资源优劣势的要求) ?(如何处理建筑布局对景观的不同要求) ?(特别突出的场地特征的处理的要求) ?(对于园区中水景的要求) ?(对于组团景观的要求) ?(对于主次入口的设计要求) ?(对于泳池区域景观的设计要求) ?(对于地上停车位的设计要求) ?(其他有关项目特征的设计要求……) ?通用要求:

钢结构厂房基础设计

.8.基础设计 3.8.1基础的选择 由于本设计采用的上部结构为轻型门式刚架结构,荷载较小,所以选择基础形式为钢筋混凝土独立基础,根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中8.2.2其构造要求是: 1、锥形基础的边缘高度不小于200mm,阶梯形基础每阶高度宜在300-500mm; 2、基础下垫层不小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10; 3、底板受力钢筋直径不小于10mm,间距不小于100mm,不大于200mm,钢筋保护层厚度不小于40mm; 4、基础混凝土强度等级不低于C20。 所以,在本设计中,采用柱下独立基础,在结构的每根柱下均设基础,基础材料为C20混凝土和HPB300钢筋,垫层为100mm厚C10混凝土。 3.8.2基础埋深 根据本设计中建筑上部荷载和设计要求中的持力层深度,选定基础埋深为自天然地面下1.5,基础下设100mm厚C10混凝土垫层,所以垫层底面标高为-1.9m(室内外高差为300mm)。 3.8.3基础设计 3.8.3.1 确定基底尺寸 弯矩最大一组: 荷载设计组合值 192.59 -59.67 -143.78 M kN m V kN N kN =? ?? ?? = ?? ?? = ?? ,荷载标准组合值 154.92 =-48.14 116.86 M kN m V kN N kN =? ?? ?? ?? ?? =- ?? 。 持力层承载力特征值 k 150 150 1.020(20.5)180 a a f kPa f kPa = =+??-= 假定基础梁尺寸为800×300,则基础梁传给独立基础的集中荷载标准值为 0.80.3247.518 1.50.247.591.80KN ???+???=,设计值为91.8 1.2110.16KN ?=。基础受力如下图所示:

钢结构厂房规范

1.目的 (4) 2.范围 (4) 3.适用范围 (4) 4.参考文件 (4) 5.定义 (4) 6.工程概况 (5) 7.先决条件 (5) 8.施工方法及技术要求 (5) 9.施工焊接技术要求 (11) 10.安全措施 (13) 11.人力计划 (15) 12.主要施工机具及设备 (15) 13.质量控制点设定 (16) 1 .目的 本方案旨在对钢结构工程的施工进行规范化。用于所有钢结构工程的施工。 2 .范围 此方案对嘉里粮油新精炼钢结构厂房工程的施工及相关质量活动进行了描述和规范。 3 .适用范围 适用于施工班组及质检部门的钢结构制作、安装工作及相应质量检验活动。 4 .参考文件 GB 50205-2001 《钢结构工程施工及验收规范》 JGJ82-91 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 GBJ17-88 《钢结构设计规范》

《涂装前钢材表面等级和除锈等级》 T3632-95 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 钢结构施工图结施 -01 JBJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》 GB11345 《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》 有关施工图,招标文件及补充文件 5 .定义 构件 由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元,如梁、柱、支撑等。 环境温度 指制作或安装现场的温度。 空间刚度单元 由构件构成的基本的稳定空间体系。 6. 工程概况 xxxxxxxxx厂钢结构厂房,所用钢材材质 Q235B ,主体结构板材厚度为δ = 4~24 ㎜,钢柱底板最大厚度达 56 ㎜。该钢结构的主要特点是:多节柱多层重型钢结构;连接采用扭剪形高强度螺栓连接;一、二、三节柱由标准 H 型钢及非标焊接 H 型钢组合而成;梁及支撑是 H 型钢和槽钢;结构主体构件在钢结构生产厂家厂内预制完成,现场组立安装,总工程量约 900 吨。计划有效工期 70 天。 7. 先决条件 施工所需图纸及技术资料已经齐备 , 图纸已会审并澄清。 钢结构应具有完整的合格质量证明书及所采用钢材的质量证明书,并符合设计要求。 主要钢结构件在出厂前已进行预装,并经相关部门检验合格。 所有施焊人员已取得上岗资格证,并符合规范要求的相关合格项目。 所用测量器具已检定合格并在有效期内。

概念性规划方案设计说明解说词

概念性规划方案设计说明解说词 一、项目概述: 本项目位于洛阳市北部,洛阳工业园区东端,310国道以北、道北六路以南、东临华山路、西邻龙翔东路。建设用地113246.11平方米约(约170亩)。项目距市中心6.5公里,距洛阳机场2.6公里,交通较为便利。 本项目地块的用地性质为居住,可兼商业。西侧及南侧沿街及西侧局部设置商铺,住宅布置有多层、高层以及相应的配套设施,是一个综合性的现代住宅小区。 二、规划设计理念: (1)环境先行——充分利用自然环境,在开发与设计之初,就建立“环境”先行的观念是达到开发、销售与居住三赢的关键。 (2)以人为本——从总体布局、单体、户型到细部处理,充分体现设计对人的尊重与关心,充分考虑人的需要和便利。 (3)整体设计、一步到位——即在规划设计之初,就从环境的角度,将建筑与景观相结合,最大限度的发挥景观环境对于住区整体空间形态的影响,只有这样才能营造出一

个整合大气的社区形象和富有特色的高品质社区环境。 (4)高品位的体现——从城市设计角度围绕着解决建筑设计同城市空间关系及希望通过设计形成区域地标建筑,完善的设施、高贵雅致的外观和优质的服务是高品味的体现。 通过以上原则力图营造一个布局合理、环境优美、舒适宜人的居住环境,建立恰到好处的交通、绿化系统、空间秩序等,追求社会、经济、环境综合效益的整合,充分体现新时代洛阳的形象,努力创造一个标志性强,整体良好的人居精品。 规划设计: 1、总体布局 本规划布局主要结构为四个住宅组团围绕一个中心景观区,同时形成一个T字景观带。其中,东南角组团与中心景观相互渗透形成品质最佳的多层组团,其余组团为不同层数的高层相结合的组团,在中心景观处结合会所设置一栋户型设计上可分可合的楼王。在入口处布置幼儿园,方便家长接送。西侧、南侧沿街及北侧局部布置2层商铺、东南角两条道路交叉设置一个餐饮为主的商业。在总图设计中充分考虑分期开发的灵活性,以“品质先行、景观先行”的原则,规划南半区与景观区为第一期开发,以品质占领市场;北半区两个组团为二期开发,达到较好的经济效益。也可根据市场需要,进行四期开发,规避风险。

最新多层厂房概念及简介

多层厂房概念及简介

钢结构厂房承台柱基础施工方案(20200610112009)

1. 编制依据 1.1 湖南京湘节能科技园二期1#、2#、3#厂房工程厂房结构施工图。 1.2 《湖南京湘节能科技园二期1#、2#、3#厂房工程地质勘查报告》。 1.3 湖南京湘节能科技园二期1#、2#、3#厂房工程施工组织设计。 1.3 现行国家建筑施工及验收规范、规程。 2. 工程概况 2.1 总体概况 2.1.1 工程名称:湖南京湘节能科技园二期1#、2#、3#厂房工程 2.1.2 建设单位:湖南京湘能源技术有限公司 2.1.3 监理单位:湘潭市勘测设计检测中心 2.1.4 设计单位:湘潭市规划建筑设计院 2.1.5 勘察单位: 2.1.6 施工单位:湖南鼎盛钢结构建筑有限公司 2.2 工程结构概况 2.2.1 本工程主厂房柱基础为桩承台基础,基础承台标高基本为▽– 3.000m,基高标高最深为▽–7.800m,基础采用C30砼,垫层采用C15砼。钢筋采用HPB300、HRB400。 2.2.2 承台基础与钢柱连接为杯口直插连接。 2.2.3本工程±0.000相当于绝对标高 7.8m。 3. 施工布置: 3.1 施工准备:施工前作业处及项目部各职能部门和人员应做好相应的各项准 备工作,包括:做好图纸的自审与会审工作,编制施工材料预算,为施工提供 相关的数据,落实施工材料及周转材料进场。 3.2 施工安排 本单位工程将根据现场条件安排一个建筑作业处负责施工,并综合考虑厂 房柱吊装顺序因素,遵循先深后浅的原则,采取分段分片方法开挖施工。

3.3 施工顺序 土方开挖→垫层砼→基础承台、地梁→基础钢筋、模板、砼施工→模板拆 除→回填土→厂房柱吊装 3.4施工管理目标 3.4.1 安全目标 无工亡事故。 3.4.2 文明施工目标 保证现场整洁、畅通,材料堆放整齐,排水通畅,争创文明工地。 3.4.3 质量目标 确保分部、分项工程的合格率为100%。 3.5 施工管理组织体系: 为有效管理好本项目,湖南鼎盛钢结构建筑有限公司抽调有炼钢工程施工 经验的管理人员,组建了湖南京湘节能科技园二期1#、2#、3#厂房工程项目经理部。项目管理组织体系详见(附表四) 3.6施工工期 厂房基础、吊装,其余均在12月30日前全部施工完毕。(详见附表一)4. 主要施工方法 4.1土方开挖 4.1.1测量放线: 4.1.1.1加密控制网:为保证厂房柱基础施工需要,将项目经理提供二级测量控 制网在厂房柱基础区域进行加密。 4.1.12标高控制:从控制桩上高程点引测,以控制基础各部位标高。 4.1.1.3中心线控制:采用全站仪、经纬仪、钢卷尺,从加密控制网引测以控制 基础。 4.2.2 土方开挖采用1~2台1m3反铲挖土机挖土,自卸汽车运土,挖出的土方运至业主指定的位置堆土场(2km以内)。土方堆场由业主提供,由于土方堆场

钢结构厂房(含土建)施工组织设计24087

钢结构工程 施 工 组 织 设 计编制人: 审核人: 审批人: 公司 201年月日

目录 第一章编制依据及原则 (3) 第二章工程概况 (5) 第三章总体施工方案、主要施工方法、主要管理措施 (6) 第四章施工顺序、总进度安排及总形象进度网络 (7) 第五章主要分部分项工程的施工工艺、方法 (8) 1、基础土方挖运工程 (8) 2、钎探、回填灰土 (8) 3、工程测量放线 (9) 4、模板、钢筋、混凝土工程施工方案 (9) 第六章钢结构工程 (16) 1、钢结构生产制作 (16) 2、钢结构吊装 (24) 3、主钢结构安装 (26) 4、辅钢结构安装 (27) 5、钢结构涂装 (28) 6、彩钢板安装 (29) 第七章装饰工程 (30) 1、砌墙工程 (30) 2、抹灰工程 (35) 3、乳胶漆墙面 (37) 4、门窗安装工程 (38) 第八章质量通病的防治措施 (41) 第九章主要技术组织措施 (43) 第十章安全施工保证 (46) 第十一章工期保证体系 (50) 附表及附图 1、拟投入工程的主要施工机械设备表 2、工程劳动力计划表 3、临时设施布置图 4、项目经理部管理机构图 5、质量保证体系 6、安全文明施工保证体系 7、形象进度网络图

第一章编制依据及原则 一、编制依据 1.招标文件和图纸; 2.国家省有关施工验收规范、标准; 3.国家、省、市有关文件、规定。 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《钢结构设计规范》(GB500017-2003)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JCJ82-91)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)《建筑抗震设计规范》(2008版)(GB50011-2001)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JCJ82-91)《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2001) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)《钢结构防火涂料》(GB14907—2002)《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECSS24:90)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、》(GB/T1231-91)

高层厂房与多层厂房比较

高层厂房与多层厂房比较

注:1 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级单层厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3 条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 的有关规定; 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1 条的规定增加1.0 倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。 仓库内设置自动灭火系统时,每座仓库最大允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2 条的规定增加1.0 倍。 厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。 防火间距: 表3.4.1 厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距

单层、多层乙类厂房 12 10 10 12 14 13 25 一、二级单层、多层12 10 14 13 14 10 10 12 12 耐火 丙、三级 14 14 16 14 12 12 16 12 15 等级四级 16 16 18 17 14 14 18 14 16 丁类厂房 单层、多层一、二级 12 7 10 6 9 10 13 12 14 耐火 三级 14 12 16 15 12 8 7 14 10 戊类厂房等级四级16 9 14 12 10 14 16 17 18 高层厂房 13 15 13 13 17 13 13 17 15 室外变、配≥5,≤10 25 20 12 12 15 20 15 电站变压器>10,≤50 30 15 20 15 25 20 25 25 25 总油量50 >20 25 30 20 25 30 35 )(t疏散距离: 表3.7.4 厂房内任一点到最近安全出口的距离(m)地下、半地下厂房或厂单层厂多层厂高层厂生产类耐火等 的地下室、半地下一、二 2530 一、二 3050 75 一、二30408060

钢结构厂房施工方案

钢结构厂房施工方案 主要施工工艺流程如下: 施工放线→基础混凝土内预埋螺栓→(钢结构加工制作)门式刚架吊装→吊车梁安装→钢梁安装→屋架、屋面板及屋檐板安装→墙面板安装→钢结构涂装。 一、施工放线 (1)按照设计要求,根据图纸要求,配合土建单位将标高、轴线核实核准。 (2)施工前用经纬仪复核轴线,并用水准仪确定标高,并用墨线在不易损坏的固定物上作好记号,注明标高,并做好记录。 (3)在确定轴线和标高之后,即放好大样之后,再放小样,也就是确定每个钢柱在基础混凝土上的连接面边线及纵横十字轴线,。 (4)在定位钢柱时,要尽量避免钢柱脚与螺栓的碰撞,以避免钢柱底面的变形,从面减少与基础混凝土的接触面,以及螺栓的弯曲变形,造成螺栓纠直之后给螺栓带来的强度损耗。 二、基础混凝土内预埋螺栓 (1)在基础混凝土浇捣之前,再仔细核对螺栓的大小、长度、标高及位置,并固定好预埋螺栓。 (2)在基础混凝土浇捣之前,黄油及塑料薄膜包住预埋螺栓的丝口部分,以避免混凝土浇捣时对螺栓丝口的污染。 (3)在浇捣混凝土之时,派有经验的专人值班,做好混凝土浇捣时对预埋螺栓定位的影响。以避免预埋累栓的位移及标高的改变。 (4)基础混凝土浇捣之后,及时清理预埋螺栓杆及丝口上的残留混凝土。 三、钢结构加工制作 工艺过程: 1.下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2.放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 ④放样和样板的允许偏差见下表: 项目允许偏差 平行线距离和分段尺寸±0.5mm 对角线差 1.0mm 宽度、长度±0.5mm

14第十四章 多层厂房设计

第十四章多层厂房设计 (1)多层厂房的最大特点是()。 A:节约用地B:生产在不同标高的楼层上进行C:减少土建费用D:缩短厂区道路和管网 (2)多层厂房主要适用于()。①、轻型工业②、重型工业③、采用垂直工艺流程④、采用水平工艺流程A: ①③B: ①④C: ②③D: ②④ (3)下列生产车间宜布置于多层厂房内的有()。①、热处理车间②、恒温恒湿空调车间③、精密仪表车间④、大型机械加工车间 A:①③B:①④C:②③D:②④ (4)当生产车间的层高低于()米时,将生活间布置在主体建筑内是合理的。 A: 2.4m B: 3.6m C: 4.2m D:5.4m (5)在生产车间的层高大于( )米时,生活间应与车间应采用不同层高。 A: 2.4m B: 3.6m C: 4.2m D:5.4m (6)多层厂房的生活间采用非通过式是()的房间组合方式。 A:对人流活动不进行严格控制B:对人流活动要进行严格控制 C:对生产环境清洁度要求不严D:对生产环境清洁度要求严格 (7)多层厂房的生活间采用通过式是()的房间组合方式。 A:对人流活动不进行严格控制B:对人流活动要进行严格控制 C:对生产环境清洁度要求不严D:对生产环境清洁度要求严格 (8)在多层厂房的层数选择中起主导作用的是()。 A:城市规划B:生产工艺C:经济因素D:建筑造型 (9)空气调节车间在平面设计时,尽可能布置在朝(),减少太阳的辐射热。 A:东B:南C:西D:北 (10)洁净室不宜采用()地面。 A:铸铝隔栅地面B:塑料板地面C:水泥地面D:橡胶地面 (1)为了利于防振,在建筑设计中,应尽可能将精密仪表和设备设于()。 A:顶层或底层B:顶层C:减少土建费用D:缩短厂区道路和管网 (2)洁净室可采用()墙面。①、铝合金板②、普通抹灰③、装饰墙纸④、平板玻璃 A: ①③B: ②③C: ②④D: ①④ (3)在多层厂房中,屏蔽室应尽量设在()。 A:底层B:顶层C:中间层D:顶层或底层 (4)洁净室的装修及构造处理,着重应考虑满足( )要求。 A:美观B:防尘C:防水D:施工简单 (5)多层厂房的柱网采用()式柱网有利于车间的自然采光和通风。 A:内廊式柱网B:等跨式柱网C:对称不等跨柱网D:大跨度式柱网 (6)在需要人工照明与机械通风的厂房中,采用()式柱网则较为合适。 A:内廊式柱网B:等跨式柱网C:对称不等跨柱网D:大跨度式柱网 (7)多层厂房采用()平面布置对自动化流水线生产更为有利。 A:内廊式B:统间式C:混合式D:套间式 (8)为保证高精度生产的正常进行,多层厂房宜采用()的平面布置方式。 A:内廊式B:统间式C:混合式D:套间式 (9)在地震区不宜选用()结构的多层厂房形式。 A:混合结构B:钢筋混凝土结构C:钢结构D:框架剪力墙结构 (10)多层厂房的剖面设计主要是研究确定厂房的()。 A:屋顶和基础B:层数和层高C:采光和通风D:结构和设备

钢结构厂房承台柱基础施工方案

1. 编制依据 1.1 车间三结构施工图。 1.2 《车间三工程地质勘查报告》。 1.3 车间三工程施工组织设计。 1.3 现行国家建筑施工及验收规、规程。 1.4 本公司类似工程施工经验。 2. 工程概况 2.1 总体概况 2.1.1 工程名称: 2.1.2 建设单位: 1.2.1.3 监理单位: 2.1.4 设计单位: 2.1.5 勘察单位: 2.1.6 施工单位: 2.2 工程结构概况 2.2.1 本工程总建筑面积20722.8平方米,底层建筑面积19252.8平方米,建筑层次:一层,局部二层。车间三结构体系采用门式刚架(局部框架)结构。±0.000相当于黄海高程2.850米。 2.2.2本工程场地土类型为一般场地土,建筑场地类别为Ⅲ类。基础采用桩基础。地基基础设计等级为丙级。混凝土环境类别为±0.00以上不包含混凝土外漏构建为一类±0.00以下混凝土。±0.00以上混凝土外漏构件为二a类。 2.2.3本工程抗震设防烈度6度,抗震设防类别属丙类建筑,工程设计按6度设防设计地震。框架部份抗震等级为4级。 2.2.4本工程结构的设计使用年限为50年,安全等级为二级。 2.2.5本工程采用桩基础,基础持力层为五层土基础的技术要求和构造做法详见结构施工图GS03。基坑机械开挖时应留出300mm采用人工挖掘修整。

3. 施工布置: 3.1 施工准备:施工前作业处及项目部各职能部门和人员应做好相应的各项准备工作,包括:做好图纸的自审与会审工作,编制施工材料预算,为施工提供相关的数据,落实施工材料及周转材料进场。 3.2 施工顺序 土方开挖→垫层砼→管桩灌注混凝土及焊接锚固钢筋→基础钢筋、模板、砼施工→模板拆除→回填土 3.3施工管理目标 3.3.1 安全目标 无工亡事故。 3.3.2 文明施工目标 保证现场整洁、畅通,材料堆放整齐,排水通畅。 3.3.3 质量目标 确保分部、分项工程的合格率为100%。 3.4 施工管理组织体系: 为有效管理好本项目,建工集团抽调有施工经验丰富的管理人员,组建了建工集团汉斯科技车间三工程项目经理部。项目管理组织体系详见(附表四) 3.5施工工期 4. 主要施工方法 4.1土方开挖 4.1.1测量放线: 4.1.1.1加密控制网:为保证厂房柱基础施工需要,将项目经理提供二级测量控制网在厂房柱基础区域进行加密。 4.1.1.2控制桩保护:在控制桩四周lm围用φ48×3.5钢管进行围护,护栏高度1.2m,并涂刷红白相间油漆,以保护控制桩不被破坏。每个基础设置四个控制桩,具体做法详见下图。

相关文档