文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 竣工评估

竣工评估

竣工评估
竣工评估

保利(武汉)房地产开发有限公司

保利·十二橡树庄园东栋别墅

湖北华泰工程建设监理有限公司

年月日

保利(武汉)房地产开发有限公司

保利·十二橡树庄园东栋别墅

施工质量评估报告

一、前言

保利十二橡树庄园东栋别墅单位工程以承包单位对分项工程的资料自检合格,根据监理工程师日常巡查、旁站、建筑材料试验见证取样、平行检查、资料审核等情况,结合本工程初验意见,特提出本质量评估报告。

在本工程监理过程中,监理工程师对分项工程进行了事前、事中和事后控制,坚持上道工序未经监理检查验收不得进行下道工序施工的程序,严格控制各道工序的质量,对于进场的各种建筑材料,在有正规的出厂合格证和必要的材料检验证明的基础上,进行现场见证取样,从而杜绝不合格材料用于本工程,通过现场监理工程师的层层把关,施工单位的积极配合,本工程的各项资料审查合格,各分部工程质量合格,工程结构安全符合设计要求,重要使用功能满足需要,观感质量符合规范要求。

目前,该工程设计和合同约定的各项内容已完成,具备竣工验收条件。

二、工程概况

1、建设单位:保利(武汉)房地产开发有限公司

2、设计单位:武汉市建筑设计院

3、承包单位:广州富利建筑安装有限公司保利十二橡树庄园

第三项目部

4、监理单位:湖北华泰工程建设监理有限公司

5、工程规模:东栋总建筑面积为㎡,地上二层的框架结构别墅。

6、设计主要要求:

建筑安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为六度,耐火等级为二级,屋面防水等级为二级,本工程采用商品混凝土,混凝土强度等级为C10-C25,钢筋采用HRB335、HPB235。

7、工程特点:

本工程基础采用天然地基,独立承台基础,主体结构为全现浇框架结构,砼强度等级C10-C25,钢筋采用HPB235、HRB335两种,围护结构采用蒸压加砌块,门窗采用镀膜铝合金门窗,屋面防水采用防水涂膜材料,25㎜硬质聚苯乙烯保温板斜屋面,厨卫均用聚氨防水涂料。

本工程由区域配电室引一个回路到户电表箱,低压电压380V/220V,三相四线制,

在电源入电表箱处作重复接地(已作总等电位联结)引出一根保护接地线(PE)随电源线配至各用电点,入户干线采用YJV22—1KV—铠装电缆直埋,埋深0.8m,住宅室内照明支线均采用BV—500V导线穿PVC管在楼板或地面暗敷。

本工程为三类防雷设计,将各入户金属管道及电缆铠装外壳接入总等电位端于板,本工程采用TN—C—S接地保护系统,接地电阻≤1欧姆,户内的卫生间均做局部等电位联结。

本工程设有生活给水系统和生活排水系统。

三、质量评估依据

1.设计文件:东栋图纸一套及设计变更

2.建筑安装工程施工质量验收标准

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

(2)《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)

(3)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

(4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

(5)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

(6)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)

(7)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)

(8)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

(9)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

3.试验、检测质量标准、规范、规程:

4.国家、地方有关建筑工程质量管理办法、规定

(1)《建筑工程监理规范》(GB50319-2000)

(2)《建筑工程质量管理条例》

5.《施工承包合同》和《建设监理合同》

四、质量受控状态

(一)施工单位质量体系建立及运作情况

本工程根据施工合同,质量控制目标确定为合格,施工单位编制了施工组织设计、建立了质量保证体系,本工程按项目法进行目标管理,项目经理石建银作为施工企业在项目上的代表,对工程施工全面负责。

质量管理网络图

施工员及各工长负责各施工队的施工质量现场管理,做到按图施工,按规范要求把好质量第一关,工完报送质检自检,合格后报监理审验认可。

质检员负责巡视工地,及时把好材料关,做好整个施工工艺流程的检查工作,出现不合格工序,及时反馈到项目经理和技术负责人,责令返工整改,直至合格并按工序报验制度,报监理审验认可。

(二)监理方的质量控制情况

施工过程中监理方质量控制的主要工作是以工序质量控制为核心,而工序质量控制主要是对工序活动条件的监控和对工序质量活动效果的控制,对重要的工序进行质量预控,设置质量控制点。在监理工作开展之前,由总监理工程师主持、专业监理工程师参加编制了本工程的《监理规划》,并报建设单位审批后执行。根据《监理规划》和工程实际情况,各专业监理工程师编写了具有针对性的《监理细则》。对承包单位提交的施工组织设计(施工方案)经监理的审核批准后方可实施。在监理工作中,严格按《监理规划》和《监理细则》对工程质量进行有效控制。下面就监理对地基及基础工程,主体结构工程、装饰工程以及水电安装工程的施工,质量的控制分述如下:1.地基及基础工程:本工程采用天然地基独立柱基础,现场监理根据该工程的特点,编写了详细的监理细则,坚持以预防为主的原则,把好质量关。在审查施工组织设计后,严格要求施工单位按施工组织设计及图纸施工。基础挖至设计标高后,勘察、设计、甲方、监理组成的验收组对基础土层进行验槽,由勘察单位确认土层持力层后才允许垫层施工。

现场监理除对现场所用原材料如钢筋、水泥等进行见证取样外,同时还对轴线位置、模板、钢筋绑扎,砼浇筑及砼标高逐一进行检查,尤其在钢筋隐蔽前,坚持施工单位报验,经现场监理检查同意隐蔽后,方可进行下道工序。

2.主体结构工程:在主体结构施工中,主要分项工程是钢筋、模板、砼。为此专业监理工程师编制了监理实施细则,重点强调钢筋、模板、砼的质量预控措施,监理工程师以钢材、水泥、钢筋的接头检验及工序质量检验作为控制重点,每批次新进的钢材、水泥必须有出厂合格证及见证取样检想测报告,合格后方可使用。

在钢筋与模板分项工程中,监理工程师实行复检、现场巡视和旁站监理,对分项工程实行平行、交叉跟班检查,现场一经发现问题立即进行整改。在钢筋隐蔽前,施工方质检员在自检合格后,向监理工程师报送工程报验单,经监理工程师复检合格后,才能隐蔽,同时监理工程师以复检结果留底存档。

在模板施工中,由于本工程是框架结构,监理部对柱、梁截面、模板的平整度以及标高要求甚严,也是质量控制的重点。每次拆模后,监理与施工方共同检查,尤其是混凝土板厚、混凝土胀模,找出不足之处,在下一次施工中改进,通过这种方式,不断提高工程质量。

本工程采用商品混凝土,在混凝土施工前,监理工程师对钢筋、模板分项检查合格

且现场具备浇筑砼的各项条件及施工措施,专业监理工程师才签发砼浇筑申请,同意进行砼施工。在砼施工过程中,主要采取旁站跟踪监理,对关键部位提出质量预控措施,并要求按规范规定制作试块,实行标准养护,并要求按同条件砼试块留置方案留置同条件养护试块。

砼加气块砌筑前,要求重点控制砌体与砼墙、柱的锚拉筋埋设,并要求做抗拔试验,按规范要求设置构造柱,顶砖的斜砌的质量。现场监理工程师巡视旁站发现问题及时要求整改,未设置拉墙筋或未经监理复查的不得进行下道工序施工。为防止砌体与梁、柱之间产生裂缝或外墙渗水,要求在其交接处加铺200mm宽钢丝网,从而减少了裂缝的开裂,提高了外墙抗渗能力,同时要求承包商抹外墙水泥砂浆前自检合格后,向监理方报验,经检验合格后,才同意进行初装施工。

3.建筑装饰装修工程:室内抹灰工程首先要求施工方施工样板间,制定切实可行的施工措施,墙面要贴饼冲筋,湿隔夜水,抹灰前甩浆。在施工中,要求承包方质检员跟班检查墙体垂直度、平整度、阴阳角方正,监理巡视检查,对墙面及阴阳角均进行30%以上抽检,发现问题及时通知承包商处理。

楼地面:在整个楼地面施工中,现场监理主要抓砂浆配比及地面清理,卫生间的防水试水工作,发现问题及时提出,要求施工队整改。

门窗工程:现场监理主要对铝合金材质及三性检测等进行审查外,还对安装的稳定性及周边打发泡剂的检查及周边勾缝,以保证使用时不渗水。

外墙文化墙施工前,首先由施工单位做样板,制定施工工艺规程,质量验收标准和施工要求等,监理工程师特别强调外墙所用材料,合格后才允许进入现场施工。在施工过程中,监理工程师实行旁站监理,对施工不到位的,一律要求返工处理。

4.建筑屋面工程:屋面施工主要抓防水施工质量,防水施工前,监理方对防水材料进行了见证取样并送检,合格后同意用于工程,施工时,监理采用旁站及巡视监理,对施工中发现的问题及时提出,及时改正。防水涂料厚度落水口、管道周边、交接部位均是检查的重点。

5.建筑给水排水及采暖工程:安装初期即基础施工时,主抓、套管预埋件位置的正确性与埋设方法等,对于穿楼管及屋面套管,一律要求采用带止水环的防水套管,安装完成后排水、通水试验,要畅通无渗漏、无渗水现象。保证质量达到规范要求。

给水管道试压分别达到设计要求。

6.建筑电气工程:施工准备阶段,现场监理要求施工单位做好技术交底和熟悉图纸,在施工中,在关键工序,重要部位均要求施工单位制定技术方案,经现场专业监理工程师审查同意后实施,对隐蔽工程进行签认,并组织予验收,把好最后关。

五、本工程质量验收情况

1.年月日由设计、勘察、甲方、监理、施工方共同对基础工程进行了

验收,基础工程满足设计要求。

2.年月日由勘察、设计、甲方、监理、承包方参加,对主体结构工程进行验收。

3.年月日由甲方、监理、承包方共同对整个工程进行予验收,予验收中,所提出的问题,现已全部整改完毕。

六、单位工程对分项自检自评等级情况

承包单位对分项自检自评等级情况:

地基与基础分部:分项检查6项,6项合格。

主体结构分部:分项检查5项,5项合格。

建筑装饰装修分部:分项检查8项,8项合格。

建筑屋面分部:分项检查4项,4项合格。

建筑给水、排水及采暖分部:分项检查2项,2项合格。

建筑电气分部:分项检查5项,5项合格。

建筑节能分部:分项检查3项,3项合格。

七、单位工程质量综合评估

本工程共7个分部工程,经监理工程师核7个分部工程质量符合标准及设计要求。质量保证资料核查共项,经审符合要求项,观感质量好,建筑物未发现异常的沉降、裂缝、倾斜等质量问题。本工程未发生质量事故、安全事故,使用功能达到设计要求。

该工程竣工资料现已整理,审核完毕。

综上所述,本工程施工质量合格。

湖北华泰工程建设监理有限公司

年月日

工程竣工验收评估报告

襄樊市襄阳区烟草专卖局龙王镇烟草站改建工程竣工验收工程质量 评 估 报 告 编制: 审核: 监理单位:襄樊建达建设监理有限责任公司

襄樊市襄阳区烟草专卖局龙王镇烟站改建工程 工程质量评估报告 一、工程基本情况: 1、工程概况: 工程名称:襄樊市襄阳区烟草专卖局龙王镇烟站改建工程 工程地址:襄阳区龙王镇 建筑面积:约3600 ㎡ 结构类型:砖混结构 基础类型:砖基础 层高、层数:共三层,仓库层高9.6米,办公楼层高3.9米 开工日期:2009年07月18日 建设单位:襄樊市襄阳区烟草专卖局 设计单位:襄樊市第二建筑设计院 施工单位:武汉新建总建设集团有限公司襄樊分公司 监理单位:襄樊建达工程建设监理公司 本工程为改造工程,主要施工内容为场区地面硬化,瓦屋面翻新,屋面防水层更换,排水沟的翻新,院内围墙的砌筑,室内地面地砖、外墙饰面砖的铺贴,给、排水管道的敷设,电线、电缆敷设等。 1、场区地面硬化采用原路面破碎后浇筑C25混凝土,混凝土面层找平的方法进行施工,浇筑工作2009年8月16日开工;于2009年8月14日完工。 2、屋面翻新工程于2009年7月23日开始施工,于2009年9月27日所

有瓦屋面翻新完工。该屋面翻新工程采用设计要求的屋面翻新做法进行施工,原屋面上檩条给予更换,原屋面上的封檐板全部更换,总施工日历天数66天。 3、仓库二后排水沟采用水泥管敷设并设置检查井的方法进行施工,按照甲方规定尺寸的水泥管进行敷设,敷设前在开挖的沟底浇筑混凝土垫层。 4、院内旧(新)围墙、挡土墙修补后,砖面层抹灰。院内围墙粉刷白色乳胶漆涂料。 施工质量控制措施及执行标准、现行国家规范标准及相关规定:根据监理合同,本工程建设单位委托监理单位对施工阶段的工程资料进行监理,监理单位根据合同成立了以张银霞为总监理,陈会科、裴仁明为专业监理工程师,在施工中主要采用旁站、巡视、平行检验方式进行监理,对进场的原材料及半成品等不仅核查了出厂合格证、检验报告,而且还对工程上使用的原材料进行了随机抽样检测。对关键工序及隐蔽工程设置了质量控制点,严格按监理规划、监理实施细则监理,施工单位基本上按照工程规范和施工图纸进行施工。工程资料符合施工图纸和施工合同的要求。执行标准如下: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 《给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2000) 《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98—2000) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB502032—2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001)

装饰装修竣工评估报告1

西北农林科技大学北校区4#教学楼改造工程 竣工验收评估报告 编制人: 审核人: 审批人: 陕西建科建设监理有限公司 2017年月日

一、工程项目建设情况: 1、本工程为西北农林科技大学北校区4#教学楼改造工程,由陕西建科建设监理有限公司监理,四川省华昌建筑工程有限公司组织施工。 2、工程范围:门头及门厅、卫生间、走廊、试验及办公用房、报告厅的墙面、顶棚进行粉刷或装修、地面铺地胶,室内电气照明及插座线路改造、给排水安装、暖气维修等工程内容。 二、工程质量评估依据: 1、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2010 2、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 3、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 4、建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001) 5、建筑给水排水工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 6、工程建设标准强制性条文房屋建筑部分 2002版 三、监理过程中的质量控制情况: 1、分部工程质量核查情况: 监理单位核查施工单位过程控制资料,施工技术资料齐全、真实、有效。 2、监理规划和实施细则: 监理单位开工前认真编制了监理规划及各专业工程监理实施细则,按要求成立了项目监理机构,配备了监理人员,认真履行监理合同 3、监理方式: (1)、对材料质量控制:监理部对进场材料必须出具产品合格证才允许进场,并在现场监理人员的验收合格后方可使用。杜绝了不合格材料的使用。(2)对施工现场有目的地进行巡视、平行检验和旁站监理。对巡视、平行检验和旁站监理过程中发现的问题,及时要求承包单位予以纠正、及时签发《监理通知》,并记入监理日志。跟踪检查其整改落实情况,未达到质量验收标准不允许进行下道工序的施工。 (3)核查工程预检。对施工单位预检工程检查记录的内容到现场进行核查;

厂房竣工验收评估报告

厂房竣工验收评估报告 Prepared on 22 November 2020

重庆市起跑线食品有限公司厂房工程 竣 工 验 收 监 理 总 结 重庆方正建设工程技术咨询有限责任公司 二○一七年十二月日 目录 一工程概况

二评估依据 三施工合同履约情况 四法律、法规、建设性标准条文执行情况 五技术应用及施工技术措施落实情况 六设计单位配合情况 七监理合同履约情况 八施工质量问题及处理情况 九质量评定情况 十工程资料控制情况 十一工程质量事故处理情况 十二工程观感质量验收情况 十三验收结论 一工程概况 1项目名称:重庆市起跑线食品有限公司公司厂房 2工程地点: 荣昌区板桥工业园。 3建设规模:建筑面积㎡,建筑高度,轻钢结构,框架结构。 4项目特点: 本本工程分别为生产车间、办工楼、冻库、综合楼。总建筑面积㎡,生产车间建筑结构形式为钢结构,冻库建筑结构形式为钢结构,办工楼、综合楼建筑结构形式为框架结构。办工楼、综合楼基础为人工挖孔桩、冻库、生产车间基础为机械钻孔桩,持力层为中风化泥岩,地基承载力特征值为;以中风化泥岩为基础持力层,本工程建筑耐火等级为二级,设防裂度为六度,结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,场地类别为Ⅱ

类。框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为三级,地基基础设计等级丙级,砌体施工质量控制等级B级,建筑结构设计基准期为50年。 本工程基础根据“中国建筑西南勘察设计院有限公司”2015年1月提供的《重庆市起跑线食品有限公司冻库、生产车间、办工楼、综合楼岩土工程勘察报告》进行设计。 砼强度等级:基础垫层混凝土等级为C20,其他部位均为C30。 5质量目标及合同工期 根据业主与承包人签订的《建设工程施工合同》,本工程工期为360天。由于天气和设计变更等因素,未能按预定工期完成。 6本工程建设单位为重庆市起跑线食品有限公司,中国建筑西南勘察设计院有限公司,重庆大恒建筑设计有限公司,重庆方正建设工程技术咨询有限公司监理,荣昌区第二建筑安装总包。 二评估依据 1.设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2.施工合同、监理合同。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000。 7.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 8.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 9.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 10.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

建设工程竣工安全评估报告

建设工程竣工安全评估报告 监理单位: 施工单位: 日期: 填报须知 一、申报程序 1、建设单位到安监站领取本表,在办理工程安全监督销项手续前向安监站提交本表。 2、本表由建设单位督促监理、施工单位如实填写建设工程施工安全工作开展情况。 二、填报说明 1、工程类型:桩基、装饰、安装、房建、市政、其他。 2、建设单位应如实逐项填写本表,各安全责任主体单位名称应填写全称;并对申报材料的真实性负责。工程概况及建设各方责任主体基本情况工程名称工程类型监督备案号结构层次施工许可证号安全文明施工目标竣工验收日期建筑面积 M2 工程造价万元开竣工日期竣工验收日期单位名称法人代表项目负责人建设单位勘察单位设计单位监理单位施工单位备注施工单位安全评估报告本工程在公司及有关部门的正确领导和大力支持下,在项目部全体职工的共同努力下,项目部以以各类检查为手段,加大安全教育手段,强化安全生产意识,实现了项目部安全管理目标,以及对业主的承诺: 1、建立健全安全生产管理制度和各类预案。根据业主和监理单位的有关要求,项目部编制了各岗位安全生产职责。各工种安全生产操作规程,各类安全应急预案和有关专项安全施工方案。并根据实际情况进行演练。 2、建立以项目经理为核心、以安全员、施工队长、班组长等人员为主力的安全领导小组,切实抓好整个工地的安全工作,建立安全防火、文明施工责任制,个个明白自己的工作职责,人人懂得安全工作的重要性。 3、加大安全施工措施费的投入。在安全方面:对职工发放防护用品;“三宝”、“四口”、“五临边”的防护投入;购置电气保护、安全照明设施;消防设施与消防器材的配置;施工机具防护棚及其他安全防护措施费用;在文明施工方面:

竣工评估报告

广州市恒合工程监理有限公司工程质量评估报告 (工程竣工) 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 广州市恒合工程监理有限公司 日期:年月日

广州市恒合工程监理有限公司工程质量评估报告审批记录表

**#楼工程质量评估报告 一、工程概况: *****。 该工程于**开工,**完成基础施工,**基础分部验收通过。**结构封顶,**填充墙及二次结构全部完成,**主体结构验收通过。 本工程结构砼设计强度等级如下: ****。 二、评估依据 1、建设监理合同; 2、施工承包合同; 3、工程设计施工图及设计图纸选定的有关图集; 4、《建设工程监理规范》GB50319-2013; 5、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013; 6、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 7、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 8、建筑工程建设标准强制性条文; 9、建筑材料质量控制现行规程及有关技术标准; 10、安徽省及地市有关工程施工规定的文件; 11、本工程的监理规划、监理实施细则; 三、施工企业工艺标准执行情况,质量管理体系运行情况,施工合同履约情况 1、本工程由**公司承建,能够按照审批的施工组织设计及方案进行施工;

2、该工程项目部设置了专业技术人员和专职质量检查员,现场建立了质量管理制度和质量运行体系,能够按照施工合同和施工企业标准进行质量、进度、投资管理,其运行状况正常; 3、施工单位所报验的各分部、分项工程施工质量符合企业标准、施工质量验收规范、国家各项强制性标准条文和设计图纸要求,符合合同约定的质量要求和标准。四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 该工程由**公司总承包,电梯工程由**公司安装。 五、法律、法规、工程建设强制性标准条文执行情况 该工程在建设过程中,各参建方都能够严格按照国家颁布的现行法律、法规、工程建设强制性条文精心组织施工,没有出现违规行为。 六、技术应用及施工技术措施落实情况 施工中,严格按照监理审批的《施工组织设计》及施工各专项方案组织施工,并按验收程序进行报验,合格后方进行下道工序施工。 七、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况 设计单位在施工过程中,及时办理建设单位、施工单位所提出的设计修改、变更、工程施工技术联系单,并积极参与各分部工程验收。 八、监理合同履约情况,工程质量监理情况 1、项目监理组织机构及人员配备齐全,严格按照《建设监理合同》及有关规定对工程进行监理。 2、工程质量监理情况: 百年大计,质量第一。在实行质量责任终身制的年代,搞好质量监控是监理工作的核心内容。我部严格按照公司有关规定由总监理工程师组织各专业监理工程师编写监理

工程竣工验收监理评估报告

工程竣工验收监理评估报告本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

天长市易居天韵小区一标段 竣工验收 评 估 报 告 编制: 审核: 天长市建设监理有限责任公司 二O一五年二月五日

天长市易居天韵小区一标段竣工验收评估报告 一、工程概况: 工程名称:天长市易居天韵小区一标段工程 建设地点:广陵路南侧平安路东侧 建设单位:天长市通和置业投资有限公司 设计单位:海口市城市规划设计研究院、安徽省天长市规划建筑设计院 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位:天长市建设监理有限责任公司 施工单位:安徽省农垦建筑工程有限公司 2、工程规模: 该工程一标段共16栋楼,其中4#、5#、6#、10B#、11#、12#、18#、 19#、23A#、23B#、24#、25#楼为6层, 10A#、17A#楼为8层,17B#楼为7层,31#为楼18层。总建筑面积约为75647平方米,多层为框架结构,高层为框剪结构。框架柱、框架梁、剪力墙主筋大量采用HRB400Ⅲ级钢。 3、主要设计要求: ,建筑基础安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为四级;结构设计使用年限为50年; 防火要求:耐火等级为二级; 屋面防水要求:采用SBS防水卷材,二级防水; 凝土强度:分为、C35、C30、C25、C15。 4、质量控制目标:合格 二、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范 4、安徽省、滁州市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定

工程竣工验收监理评估报告

Xx建筑工程 工程竣工验收 评估报告 编制: 审核: 批准: 日期:年月日

工程竣工验收评估报告 一、前言: 1、本评估意见书系对工程施工质量所作; 2、本评估意见编写条件:以总承包单位对该工程所涉及到的各分部工程、子分部工程及专项工程的自检合格资料为基础,在施工单位提出了验收申请报告后,根据监理工程师日常巡视、旁站、见证取样试验、平行检查、复查、资料审核,等方式所掌握的情况,并结合相关各方对该工程的预验意见而编制。 二、工程概况: 1、工程名称: 建设单位: 勘测单位: 设计单位: 施工单位: 政府监督部门:x县质监站 2、工程用途与规模: 本工程是商住楼;框剪结构,地下室2层,地上31+1层, 地下室建筑面积:4288M2、建筑面积:38321M2、住宅面积:31727㎡、商业建筑面积:2306㎡,建筑高度:97.5m。 3、主要设计要求: 3.1建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑安全等级为二级,建筑使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,防火设计的建筑分类为1级。 3.2防火要求:耐火等级为一级; 3.3防雷设计要求:按三类防雷等级设计; 3.4屋面防水要求:卷材防水; 3.5框架柱、墙混凝土强度:分为C50、C45、C40、C35及C30; 4、单位工程开工、竣工时间:2011年8月~ 2014年5月 7、质量控制目标:合格 三、施工质量评价依据 1、工程勘察、设计文件 2、现行建筑工程质量验收标准与质量验收规范 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范

4、贵州省、六盘水市现行的有关建筑工程质量管理办法、规定 5、《施工承包合同》和《建设监理委托合同》约定的质量目标 四、质量受控状态 1、施工单位质量保证体系的评价: 总包单位根据本工程特点及重要性,专门成立了:项目经理部,实行项目经理责任制,按照《建设工程质量管理条例》建立了质量保证体系与质量管理体系:配备了专职材料员、施工员、质检员、等,均持证上岗。 各分包单位也均严格按项目经理责任责任制,建立了各自的质量保证体系与质量管理体系。 各施工单位对所进场主要原材料及设备,均在监理工程师的见证下及时进行了,见证取样、送检与开箱检验工作,经检验合格后才使用;各工序的施工情况也按照监理程序进行了申报,隐蔽工程验收手续与施工基本同步。 在整个施工过程中,各参建施工单位均严格按照设计图纸与相关变更文件进行了施工。 总体而言:本工程各级项目经理部,质量保证体系与质量管理体系——健全,职责明确;管理有序,运转灵活,对本工程施工质量起到了很好的保证作用。2、监理单位质量控制的情况: 1)针对本工程的重要性与特殊性,我公司专门成立了(房建)项目监理部。监理人员专业配套齐全、职责明确,并根据工程的实际进展情况,及时进行人员的调配工作,进驻本工程项目监理部。监理人员在分工上按专业与各级承包单位质量保证体系中主要施工人员实行了一一对应,从而有效避免了监理工作中的疏忽与遗漏。 2)在本工程开工前,由总监组织监理人员熟悉了施工图纸、相应验收规范等资料文件,并编制了《监理规划》,及各专业的《质量监理细则》、《旁站监理方案》。对内:进行了监理人员分工与“责、权、利”交底工作;对外:向各施工单位及时进行了“监理交底”工作,明确了质量控制点与相关资料的报验程序与流程。并共同协商、确定了“检验批”。 3)质量控制情况: 遵照监理工作“守法、诚信、公正、科学”的职业准则,本着“严格监理、

监理竣工评估报告(样本)

“七彩阳光”商住楼竣工验收 工 程 质 量 评 估 报 告 襄樊市华罡工程建设监理有限公司 七彩阳光项目监理部

前言 襄樊市华罡工程建设监理公司受襄樊市晨强房地产开发公司委托,于2008年10月28日对“七彩阳光”商住楼实施监理工作。在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下,于2010年 12 月28日该工程达到竣工验收条件。下面对整个工程进行评估。 一、工程概况: 该工程由襄樊市第二建筑设计院设计,由孝昌建筑集团襄樊分公司承建,襄樊市华罡工程监理有限公司监理。建筑结构:螺旋钻孔灌注桩,主体结构为框剪结构。建筑面积28190.01M2,本工程抗震等级: 6级;屋面为上人屋面,面层粘贴面砖;室内为初装修,外墙涂料;屋面挤塑板保温、聚氨酯及氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材防水层;其他防水房间采用EP防水卷材;屋面保温隔热材料为采用40厚挤塑型板保温;外墙面热桥部分聚苯颗粒砂浆外墙保温;门窗保温采用中空双层玻璃塑钢门窗;水电、智能建筑分部均到各户。 二、质量评估主要依据; 1、工程建设委托监理合同 2、工程施工合同 3、工程施工设计图、会审纪要及其它有关变更通知等 4、《房屋建筑工程建设标准强制性条文》

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001及相关配套验收规范 6、省、市有关建筑工程质量验收的相关规定、要求等。 7、其他现行的法律、法规、规范、规程及标准等。 三、质量控制情况: 原材料质量情况:工程所用主要原材料均通过监理现场取样后跟踪送样,至见到合格的检测报告后方用于本工程: 1、各类材料质量控制资料齐全、真实,符合设计和规范要求; 2、钢筋、水泥、砖材等主材均有产品合格证质量保证书和试验报告(含有见证取样试验报告),品种、规格均符合设计要求。 3、砼为商品混凝土,所用原材料均有产品合格证质量保证书和试验报告(含有见证取样试验报告),按照规定现场取样作检验试块,经检验,试块强度均达到设计要求。 4、砂浆配合比由检测单位实验室出具,现场挂牌严格按重量比进行配制,按照规定现场取样作检验试块,试块强度均符合设计要求。 5、屋面采用聚氨酯及氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材,有产品合格证质量保证书和检测报告; 6、电气、给排水所用材料、元器件均有产品合格证质量保证书和试验报告;

竣工验收评估报告

赫章县工程 评 估 报 告 工程部位:单位工程竣工验收 编制单位:贵州和润建设工程监理有限公司赫章分公司 日期:2012年月日 赫章县工程

单位(竣工验收)评估报告 本工程位于赫章县内,结构类型为砖混结构,建筑层数为层,建筑面积m2。本工程于201 年月日开始施工,201 年月日按施工合同和补充协议约定全部工程内容施工完毕。 本工程施工单位为,该公司建制齐全,技术力量较强,有丰富的施工经验,承建普通混合结构多层建筑完全能够胜任,加上我公司严格执行合同、全面监理、严格按照设计及施工规范要求把关,故施工过程中未留下质量缺陷及安全隐患。 监理情况 我公司派出专业监理人员,对施工过程进行了全方位监理:包括旁站、量测、指令、利用支付手段控制等措施,工序质量验收、分项工程验收等制度;以事前控制为主,事中检查、事后认证为辅,针对施工中出现的各类问题及时提出,内容涉及安全、施工质量、施工技术方案、建立健全质量保证体系、强化质量意识、优化经济指标(便利施工措施)等,施工单位对工程质量十分重视,对我公司提出的要求均进行了认真处理;在县质监站的监督、指导下,从而保证了该单位工程的质量。 该工程使用原材料都按规定“先检后用”,主要材料按规定进行了“见证取样送检”,所使用的材料从施工单位提供的出厂质量证明

书及抽样试验报告看,符合有关规定和质量要求。混凝土全部使用机 械搅拌,机械振捣,强度在经过试压后达到设计要求。 分项工程检测情况 1、砖砌体工程 砖都是先经过现场取样送检合格后才使用的,严格按照施工规范及有关标准控制砌筑质量。其灰缝平整度和大小、墙面平整度和垂直度、施工缝留置、砂浆饱满度均符合施工规范要求,实测200点,合格192点,合格率为96%。 2、钢筋工程 钢筋均有出厂合格证和现场取样的试验报告,其规格、数量全部符合设计要求,焊接、绑扎制作符合施工规范要求,实测150点,合格147点,合格率为98%。 3、模板工程 模板采用现场散拼木模进行制作安装,其几何尺寸、强度和稳定性均能满足规范要求,允许偏差项目实测100点,合格95点,合格率为95%。 4、混凝土工程 混凝土的设计强度基础为C20,梁、柱、板为C25,混凝土所使 用的砂、石和水泥均先送检,采用先进行试配,试配的试块满7天后 3

工程竣工验收质量评估报告

B9江阴市山观实验小学金童校区工程工程质量评估报告 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 监理单位:江苏马洲项目管理有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 建设地点:延陵东路南侧 建设规模:250米塑胶跑道,长轴为南北方向,弯道半径25米,弯道和南北直道均为6条,每条跑道宽1.22米,东侧直道设置100米比赛场地,足球场草坪未48.84*45.5米。 建设工期:2个月 工程质量:合格,达到国家相关验收标准,满足招标文件技术要求,通过有关主管部门验收。 二、施工单位基本情况: 承包单位江阴市文明体育塑胶有限公司现场项目经理部全面负责江阴市山观实验小学金童校区250标准田径运动场工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员、

各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。 三、工程施工内容特点: (1)田径场除足球场地为人工草皮、铅球落地区为天然草皮,跳远为砂坑,铅球、铁饼场地为砼结构外,其余根据不同要求铺筑不同厚度的塑胶结构。 (2)田径场跑道设计:250米塑胶标准跑道,半径25米,一周分6道,道宽1.22米。其结构:原土夯实,250厚三七灰石灰土、200后碎石垫层、150厚水泥砼层、13厚复合型自结纹塑胶。 (3)足球场结构:人工草坪:原土夯实、250厚三七石灰土、150厚碎石层、100厚水泥砼层、50后人造草坪。 (4)排水沟结构:沟净宽320,最低处深度为1000深,向市政下水道处以0.3%放坡,240厚砖砌完全能够满足足球场地排水要求。 四、监理合同履行情况 (一)监理合同目标完成情况

竣工评估报告

XXX 工程竣工质量评估报告 编制: 审核: 审批: XXX项目管理有限公司 年月日

一、工程项目建设基本概况: 1、工程概况: ①、工程项目名称:XXX ②、工程项目建设地点:西安市碑林区边家村十字西北角 ③、工程项目组成及建设规模: XXX时代工程,位于西安市太白XXX。本工程相对标高±0.000等于绝对标高405.600,总建筑面积90002.8㎡,建筑工程设计使用年限为50年,耐火等级为一级,抗震设防烈度为8度,本工程分为4个单体:A1座、A2座、B座及商业裙房。其中A1、A2、B为框架剪力墙结构,地下两层地上28层;商业裙房为框架结构,地下两层地上5层。本工程建筑物总高度99.73m,地下室埋置深度12.2 m。 ④、主体建筑结构类型: 裙房为框架结构,主楼为框架剪力墙结构。本工程地下处理采用混凝土灌注桩,梁板式筏形基础,地下一、二层作为汽车车库及部分设备用房。 2、责任主体单位: 建设单位:XXX有限公司 监理单位:XX项目管理有限公司 施工单位:XXX集团西安第四分公司 监督单位:XXX建设工程质量安全监督站。 设计单位:XXX设计研究院有限公司 审图公司:XXX工程技术咨询有限责任公司 勘察单位:XXX勘察测绘院 检测单位:XXX建筑工程咨询有限公司 3、项目监理部人员组成:

二、工程质量评估依据 (一)工程质量评估依据: 1、工程施工承包合同、监理合同、其它合同及招标文件; 2、施工图及工程变更; 3、国家及地方各有关部门颁布的有关法律、法规文件; 4、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 6、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 7、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2012 8、《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 10、《建筑工程质量施工验收统一标准》GB50300—2013 11、《建筑工程监理规范》GB/T50319-2013 12、钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012 13、湿馅性黄土地区建筑规范GB50025-2004 14、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 15、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010 16、建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001 17、智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013 18、工程建设标准强制性条文房屋建筑部分 19、建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008 20、建设工程安全生产条例: 三、监理工作程序 1、总监理工程师本着对内向监理单位负责,对外向业主负责,根据签订的监理委托合同,制定监理规划和具体的实施计划,开展监理工作。 2、进一步熟悉情况,收集有关资料,作为开展监理工作的依据。 3、编制工程项目的监理规划。 4、制定各专业监理实施细则。 5、根据制定的监理实施细则规范化地开展监理工作。 6、参加工程项目竣工预验收,签署工程建设监理意见。 7、向业主提交工程建设监理档案资料。 8、监理工作总结。 四、监理合同履约情况,工程质量监理情况 监理单位开工前认真编制了监理规划及各专业工程监理实施细则,按要求成立了项目监理机构,配备了监理人员,认真履行监理合同。 1、主要监理手段:

仓库竣工验收评估实施报告

中疆物流昌吉货运物流转基地项目工程竣工验收评估报告 华铁工程咨询有限责任公司 昌吉货运物流转基地工程项目监理站 二零一四年六月十日

签署页

一工程概况 二评估依据 三施工合同履约情况 四法律、法规、建设性标准条文执行情况 五技术应用及施工技术措施落实情况 六设计单位配合情况 七监理合同履约情况 八施工质量问题及处理情况 九质量评定情况 十工程资料控制情况 十^一工程质量事故处理情况 十二工程观感质量验收情况 十三验收结论 中疆物流昌吉货运物流转基地项目工程 竣工验收评估报告 一工程概况 1项目名称:昌吉货运物流转基地新建铁路货场仓库 2工程地点:昌吉市三工中疆物流有限责任公司物流园基地院 _ 3建设规模:建筑面积3629.05叭建筑高度7.15m m,门式钢结构。 4项目特点: 4.1本工程为单层厂房,钢与混凝土排架结构,屋面为轻钢结构,基础采用柱下独立基础,单层无

夹层,属丙类建筑。建设场地位于昌吉市三工中疆物流有限责任公司物流园基地院,场地类别二级,该地区地形平坦。持力层厚度稳定且均匀,地基承载力较高,场地对建筑抗震有利 4.2本工程基础根据“新疆土木建设工程勘察”提 供的建筑图进行设计,土0.00标高相当于淞高程 +28.20M。 4.3砼强度等级:基础垫层混凝土等级为C20,其他部位均为C30。 5质量目标及合同工期 5.1根据业主与承包人签订的《建设工程施工合同》,本工程工期为115天。由于天气和设计变更等因素,未能按预定工期完成。 6 本工程建设单位为中疆物流有限责任公司,新疆土木建材勘察有限公司,新 疆昊辰建筑规划设计研究院有限公司,华铁工程咨询有限责任公司,九鼎环球建设科技集团有限公司总包。 二评估依据 1. 设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2. 施工合同、监理合同。 3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 —2001 。 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 5. 《砼结构工程施工质量验收规》GB50204 —2002 。 6. 《建设工程监理规》GB50319-2000 。 7. 《钢结构工程施工质量验收规》GB50205 —2001 8. 《建筑装饰装修工程质量验收规》 (GB50210-2001 ) 9. 《建筑电气工程施工质量验收规》 (GB50303-2002 )

竣工验收质量评估报告(2018版)

*******工程 竣工质量评估报告 编制人: 审批人: 批准人: 年月日

目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工程质量过程控制情况 四、竣工预验收情况 五、单位工程质量控制资料核查表 六、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 七、工程质量事故及其处理情况 八、强制性条文执行情况 九、单位工程监理评估结论

质量评估报告 一、工程概况 1、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 2、单位工程概况:本工程位于***,抗震设防烈度为**度,耐火等级为**级,结构安全等级为**级,地基基础设计等级**级,建筑抗震设防类别**类,建筑合理使用年限**年。地下**层,地上**层,建筑面积为**平方米,层高**M,建筑高度**M。 二、质量评估依据 1、设计图纸、图纸会审记录、设计变更等 2、主体结构相关检测报告等 3、本地区建设管理办法和规定 4、工程强制性标准条文

5、《建设工程监理合同》《建设工程施工合同》 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 8、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204 9、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209 11、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 12、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210 13、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 14、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 15、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310 16、…………………….. 三、工程质量过程控制情况 根据《建设工程监理合同》,本工程为施工阶段监理。 监理部依据《建设工程监理合同》中确定的权利、义务和职责,全面负责地对本工程进行监督、管理和检查、协调现场有关单位间的关系,负责对合同文件的解释和说明,处理有关问题。

竣工监理质量评估报告范本1

竣工监理质量评估报告 一、工程概况: 1、建设单位名称: 2、工程地点: 3、工程名称: 4、工程结构类型:框架结构 5、开工日期: 年月 6、竣工日期: 年月 7、设计单位名称: 11、施工单位名称: 12工程质量监督机构名称: 二、工作情况 建设单位依据法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设施工承包合同,为了力求工程结构安全和使用功能,重点抓了以下工作: 1、认真审阅施工单位编制的施工组织设计,对已审定的施工组织设 计中确定的质保体系、质量目标合质量措施,施工单位以贯彻执行。 2、施工单位按照设计要求、施工技术标准合合同约定,对建筑材料、建筑构配件合设备专业取样鉴证师进行了检验,项目工程师进行了审核认可。对工程中使用的钢材、水泥、红砖、砂、石、防水卷材、门窗、涂料,设备管材等重要材料、构配件均做到“三证”齐全,防止不合格材料使用到本工程上。对涉及结构安全的试块、试件以及相关材料,在项目工程师的监督下现场取样,取样制作、养护条件和强度符合设计和施工技术标准要求。 3、甲方项目工程师,对关键施工工序和操作进行监督检查。施工工程中形成的工程技术档案和管理资料收集完整。

4、在工程施工工程中,各阶段的施工验收工作均按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行,对地基与基础、基础结构、主体结构工程组织建设、施工、设计、和勘察单位代表参加的验收活动,验收结论和内容符合勘察设计和施工验收规范的规定。 5、施工单位按照各专业施工验收规范,对检验批、分项、分部和单位工程的质量和工序,进行企业内部职能部门组织的自检,评定程序和组织活动符合要求,经检查评定单位工程质量验收结论为:合格,经项目工程师审核同意。 三、分部工程质量评价 本工程依据设计文件、施工合同、施工验收规范和国家、自治区有关质量标准、规定等进行检验评定。本工程共有六个分部工程,即:地基与基础;主体结构;建筑装饰装修;建筑屋面;建筑给水排水及采暖、建筑电气。 1、地基与基础 (1)、地基验槽 经建设、勘察、施工单位代表共同参加基础验收,经检查符合设计和施工规范要求,同意进行基础工程的施工。 (2)地基与基础工程分项工程全部合格。经项目工程师审核同意。经建设、设计、施工、勘察单位代表共同检查验收,一致认为基础结构工程符合设计和施工规范要求,观感评定为:较好-。 2、主体结构工程质量情况 (1)、主体结构中所用建筑材料均经过现场的查验和复验,主要建筑材料检验报告和合格证明文件完整。 (2)、主体结构砼试块制作和现场取样均在现场监督下进行,砼抽样试块根据GBJ107—87标准评定砼强度达到设计要求,全部合格。

(完整word版)围墙竣工评估报告

***地块 围墙竣工质量评估报告 一、工程概况 **地块由1号房至4号房、垃圾房、配套公建房、地下车库、门卫、围墙、1号中间站和2号终端站,共11个单位工程组成,总建筑面积***㎡。 围墙总长580m,宽0.37m,高度2.2m。 围墙基础形式为柱下条形基础。基础为C20混凝土,垫层为C10素混凝土,100mm厚,基础墙体采用MU10混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑。 本围墙工程在±0.00以上主体结构采用MU10混凝土多孔砖,Mb7.5水泥砂浆的配筋砌体,柱顶设钢筋混凝土压顶。 墙面:20mm厚RP5.0混合砂浆分两次打底,水性涂料涂饰。 智能建筑:本围墙智能建筑工程包括安全防范系统。 围墙于2013年7月6日开始施工,2014年7月15日竣工。 二、评估依据 1.施工图设计文件、施工承包合同等工程项目文件。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)等施工质量验收标准以及相关工程建设标准(图集)。 3.国家和上海市建设工程质量管理文件。 三、监控情况 1.在工程项目开工前进行图纸会审,审查施工单位资格,审查施工单位质量管理体系、施工质量控制和检验制度,审查施工组织设计(方案),符合要求后同意开始施工。 2.审查工程质量检测机构资格,审查进场材料、构配件和设备的质保资料,按规定进行外观质量检查,有复试要求的材料、构配件和设备进行见证取样复试,符合要求后同意投入使用并检查其使用情况。 3.运用巡视、旁站、平行检验等方法进行工程质量监控。及时进行隐蔽工程验收、检验批验收,严格做到上道工序验收合格后同意下道工序施工。 4.按照规定做好现场实体检验、现场检测的见证。

单位竣工评估报告

监理单位工程竣工质量评估报告 工程名称泾源县轻工产业园区清洁能源利用“煤 改天然气”供暖建设项目 工程地址泾源县城 建设单位泾源县轻工产业园区管委会施工单位宁夏石油化工建设有限公司建筑面积㎡结构类型框架层数地上六层 设计单位宁夏新技术建筑设计研究院质量监督单位泾源县质监站 开工日期2012年月日竣工日期年月日河南方大建设工程管理有限公司受建设单位的委托,从 2012年5月10日开始对本工程进行了施工阶段的监理工作,经参建各方的共同努力,在建设及有关部门的关怀支持下该工程于年月日通过了竣工验收。现提出质量评估报告如下: 一、各分部工程质量评估意见: 1、地基与基础: 该分部共含 6 个分项工程,45个检验批,经16 项隐蔽验收及报验审核,该分部工程验收为“合格”,观感质量“好”。 2、主体结构: 该分部共含 6 个分项工程,102个检验批,经 8项隐蔽验收及报验审核,该分 部工程验收为“合格”,观感质量“好”。 3、建筑屋面: 该分部共含 9 个分项工程, 9个检验批,经 2 项隐蔽验收及报验审核,该分 部工程验收为“合格”,观感质量“好”。 4、建筑装饰装修: 该分部共含 10 个分项工程,34 个检验批,经13 项隐蔽验收及报验审核,该分 部工程验收为“合格”,观感质量“好”。

5、给、排水及采暖: 该分部共含 7 个分项工程,9个检验批,经 3 项隐蔽验收及报验审核,该分 部工程验收为“合格”,观感质量“好”。 6、建筑电气: 该分部共含 12 个分项工程,37 个检验批,经 3 项隐蔽验收及报验审核,该 部工程验收为“合格”,观感质量“好”。 7、建筑节能: 该分部共含6 个分项工程, 16 个检验批,经 8 项隐蔽验收及报验审核,该分 部工程验收为“合格”,观感质量“好”。 二、安全功能检验(检测)报告检查情况: 1、建筑与结构检查了10 项,相关资料完整,建设各方签字盖章齐全,检查结果全部符合要求。 2、给排水与采暖检查了 4 项,相关资料完整,检查结果符合要求。 3、建筑电气检查了 2 项,相关资料完整,检查结果符合要求。 三、质量控制资料和文件检查情况: 经核查,该工程质量控制资料基本齐全,能够客观地反映工程实体质量情况。 四、观感质量初验: 1、建筑与结构共抽查 10项,质量评价为“好”的 6 项,“一般”的4项。 2、给排水采暖共抽查4 项,质量评价为“好”的 3项,“一般”的1 项。 3、建筑电气共抽查 3 项,质量评价为“好”的 2项,“一般”的 1 项。 五、验收结果: 经预验收,该单位工程包含的 7 分部工程,质量全部达到“合格”。工程质量控制资料和安全功能检验(检测)资料齐全完整,主要使用功能符合验收规范要求。该单位工程验收为“合格”,观感质量综合评价为“好”。 项目总监理工程师:年月日 监理单位 单位技术负责人: (公章) 年月日

垃圾房竣工验收评估报告

工程质量评估报告 (垃圾站工程竣工验收) 工程名称:通联支付数据处理中心工程 建设单位:通联支付网络服务股份有限公司 施工单位:华仁建设集团有限公司 设计单位:上海广厦建筑设计院有限公司 监理单位:上海建浩工程顾问有限公司 总监理工程师: SHANGHAI JIANHAO ENGINEERING CONSULTANCY CO., LTD. 上海建浩工程顾问有眼公司

通联支付数据处理中心工程 垃圾站工程竣工验收质量评估报告 工程概况 工程名称:通联支付数据处理中心 建设单位:通联支付网络服务股份有限公司设计单位:上海广厦建筑设计院有限公司勘察单位:浙江城建勘察研究院有限公司监理单位:上海建浩工程顾问有限公司总包单位:华仁建设集团有限公司 本工程位于上海市浦东新区张江银行卡产业园二期9-10和9-11地块,在都 昌路以东,乐昌路以西,陈家浜以南,锦绣东路以北,垃圾站工程土0.000相当于绝对标高4.700M,室内外高差200, 一层砌体结构,建筑面积41 m2,±0.00 以上采用MU10混凝土多孔砖,土0.00以下采用MU15混凝土实心砖,钢筋混凝土屋面板上做80厚的泡沫玻璃保温板保温,4厚弹性体改性沥青防水卷材,1厚聚氨酯防水涂料,内墙干粉砂浆粉刷,腻子粉批嵌、白色内墙涂料,外墙做33厚的水泥基无机保温砂浆,10厚的水泥砂浆粉面,外墙涂料三度后喷真石漆,门窗采用铝合金(断热)门窗,给排水管采用PVC管敷设,配套齐全采用PVC t 暗敷。 评估依据 (1) 工程建设监理合同、工程施工合同、工程设计施工图。 (2) 国家标准《建设工程监理规范》GB50319- 2013 (3) 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (4) 国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 (5) 国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013 (6) 国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

监理竣工评估报告范本

工程质量评估报告 (单体验 收) 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 总监理工程师: 企业技术负责人: 二零一六年六月二日

、工程概况: Xxx监理公司进驻施工现场后,制定了工程监理规划与监理实施细则,并贯彻到实际监理工作中,我们作了如下工作: 2参加图纸会审及设计交底,并提出审查意见; 3审查施工单位编制的施工组织设计及施工进度计划,并监督其执行; 4监督施工单位严格按照施工图及有关文件、规范、规程标准及管理程序施工,控制工程质量。 5审查工程用的主要建筑材料、构配件的合格证,并按规定进行见证取样送检,合格后方可同意用于本工程; 6坚持分项工程的检查,并做好隐蔽验收手续,对于关键施工工序我方监理人员坚持旁站跟班监督检查。 7督促施工单位做好施工现场安全、文明施工,并提出整改意见。 质量评估依据: 1、现行国家颁发的各种设计规范、规程、标准及建筑材料质量标准等有关技术标准。 2、国家建设行政部门颁发的各种标准图集; 3、现行国家颁发的各种施工规范、规程、标准等; 4、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和各专业工程施工质量验收规范; 5、工程设计图纸文件,工程地质勘察报告,图纸会审纪要,设计变更; 6、合同文件; 本工程质量保证资料主要包括:建筑材料合格证、试验、检验报告、结构验收记录、沉降观测,以及水卫排水试验记录、绝缘电气测试记录等,具体如下: 1、土建工程质量保证资料 (1) 钢筋出厂合格证10份,检测报告4份; (2) 水泥出厂合格证1份;试验报告1份; (3) 钢结构出厂合格证8份,高强螺栓2份,送检报告10份; (4) 砖出厂合格证及检验报告2份; 1 、建筑与结构: (1) 屋面淋水试验记录1份;卫生间地面蓄水检查记录1份; (2) 建筑物垂直度、标高、全高测量记录3份;

工程竣工质量评估报告

航天四十二所研发实验大楼工程 工程竣工质量评估报告 HTJL/QR-YFSYDL-PGBG 编制人: 审核人: 批准人: 监理单位:西安航天建设监理公司(章) 编制日期:二〇一三年月日

目录 一、工程建设概况 二、监理过程中的质量控制 三、工程质量评估的依据和结论 四、遗留问题及建议 附表一:标准养护砼试件强度统计分析评定表 附表二:同条件养护砼试件强度统计分析评定表 附表三:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 附表四:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附表五:单位(子单位)工程观感质量检查记录

研发试验大楼工程质量评估报告 HTJL/QR-YFSYDL-PGBG 一、工程建设概况 1、参建各单位名称: 建设单位:(中国航天科技集团公司第四研究院第四十二所) 设计单位:(西安航天神舟设计院) 勘察单位:(襄阳地质工程勘察院) 施工总包单位:(武汉钢铁集团民用建筑有限公司襄阳分公司) 施工分包单位:(襄阳地质基础工程公司) 工程检测单位:(襄阳市汉江缘建设工程质量检测中心、襄阳东锦工程质量检测有限公司) 监理单位:西安航天建设监理公司 2、工程开工、完工时间:(2012年3月11到2013年月日) 3、工程设计概况:(根据工程实际情况选择增减) (1)工程规模:总建筑面积8635.08㎡,总投资2662万元, 地上四层(局部六层)层。 (2)地基处理方法:采用钢筋砼灌注桩。 (3)主体结构为:框架结构。 (4)屋面保温为水泥泡沫保温。 (5)外窗采用65型断桥隔热平开窗。 (6)外墙面装饰为石材幕墙和玻璃幕墙。 (7)给排水系统:生活给排水系统、消火栓给水系统、雨水排水系统、

相关文档