文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 吊篮工程施工方案

吊篮工程施工方案

吊篮工程施工方案

1 工程概况:

63#楼建筑面积为12501.87卅,建筑15层。标准层为住宅,层高为2.9 m 结构形式为短肢剪力墙结构,外围护采用煤矸石空心砖墙体,挤塑板外保温。

针对本工程特点,主体工程外脚手架采用单排扣件式钢管脚手架。外墙装饰工程采用吊篮(悬吊篮式工作台)。本方案为外装饰作业脚手架悬吊篮式工作台专项施工方案。

悬挑式脚手架属于建筑业进一步推广应用新技术之一,在高层建筑施工中,积极慎重地推广。其中吊篮则已成为高层建筑外装饰、装修作业脚手架的常用形式,其技术也已发展得较为完善。

2 吊篮采用的材料及作业环境

悬挑架选用的所有材料均应符合国家标准。根据JGT59-99规范标准要求

拟采用钢管为①48X 3.5、吊篮脚手板为55 mm厚白松板。搭设人员必须持有市劳动行政部颁发,操作项目为架子工的特种作业操作证。确保吊篮工程使用安全可靠。

2.1 吊篮采用的材料

2.1.1钢管:采用外径48 m,壁厚

3.5 m的Q235焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。

2.1.2扣件:十字扣应符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67的可锻铸铁的规定。

2.1.3白松木板:板宽250 板厚55 m。两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹,破裂和横透疖的木板。

2.1.4手扳葫芦:采用天津市永正牵引设备厂出产的 HSS-1.5型钢丝绳手

扳葫芦

技术参数

吊篮工程施工方案

2.1.5吊篮框:采用巾16钢筋焊接而成。采用的钢筋、焊条等材料符合

国家标准要求。

2.1.6钢丝绳:采用6X19直径为9.3 mm的交互捻钢丝绳。使用前对钢丝绳进行检查,发生断丝、腐蚀、磨损现象不得使用。

2.1.7钢丝绳夹:采用绳夹公称尺寸为 9的钢丝绳夹。

2.1.8安全网:篮边立网为密目网。必须是经国家指定监督检验部门监督允许生产的厂家产品。

2.2吊篮的作业环境要求

2.2.1环境温度为-10 C?+ 4 0C。空气相对湿度不超过90%

2.2.2作业人员工作处,阵风风速w 10.8m/min (六级风)。

2.2.3无大雾、暴雨、大风等恶劣天气。

3吊篮设计与搭设

3.1悬挑架设计与搭设

3.1.1悬挑架采用外径48 mm,壁厚3.5 m的Q235焊接钢管搭设。

3.1.2预埋锚固件,在结构工程顶层梁板混凝土施工时预埋巾10钢筋制

做的倒“ U'形预埋件。距女儿墙4.5m,间距2m。