第一章绪论

一、基本概念

电力系统、电网、电网的额定电压、电气设备的额定电压

二、论述

1、工厂供电系统的构成及常用额定电压等级

2、用电设备、发电机、变压器的额定电压与电网额定电压的关系并举例说明计

算过程

3、一级负荷、二级负荷对供电电源的要求

第二章负荷计算及无功补偿

一、基本概念

计算负荷、最大负荷年利用小时数、最大负荷年损耗时数

二、论述

1、需要系数法求计算负荷的过程(图)并举例说明计算过程

2、工厂中应用的功率因数及其定义式

3、电力电容器的无功补偿容量计算

第三章工厂供电系统

一、基本概念

电气主接线、二次接线

二、论述

1、厂区的高、低压配电电压如何选择

2、装有两台变压器的变电所变压器的容量选择原则

3、绘制单母线不分段接线和断路器分段的单母线分段接线,并指出各自的适用

用户

4、绘制内桥接线和外桥接线,并指出各自的适用用户

5、绘图说明电流互感器的接线方案

6、绘图说明电压互感器的接线方案

第四章短路电流计算及电气设备的选择

一、基本概念

短路、短路冲击电流、标幺值

二、论述

1、短路的基本类型

2、短路的危害

3、短路分析中各元件标幺值的计算

4、最大运行方式和最小运行方式

5、举例说明三相短路的计算过程(例题)

6、电气设备选择的一般条件

第五章工厂供电系统的保护

一、基本概念

继电保护、继电器的动作电流、继电器的返回电流、电流互感器的10﹪误差曲线、接触电压、跨步电压

二、论述

1、简述线路定时限过电流保护和速断保护的整定过程

2、举例说明线路定时限过电流保护和速断保护的整定计算

3、电流速断保护的“死区”及其弥补

4、简述变压器定时限过电流保护和速断保护的整定过程

5、举例说明变压器定时限过电流保护和速断保护的整定计算

6、简述滚球法确定避雷针的保护范围

7、绘图说明什么是TN系统

工厂供电知识点总结

填空 1、工厂供电就要满足:安全、可靠、优质、经济等基本要求。 2、表征电能质量的几个指标有:电压、频率、供电连续可靠及谐波等。 3、工厂供电中的电压除了380/220V以外,还有:660V、3kV、6kV、10kV等电压。 4、低压配电系统,按其保护接地型式分为TN系统、TT系统和IT系统。 5、短路的原因主要有下面三个方面的原因:电气绝缘损坏、误操作、鸟兽害和其它等。 6、短路电流的计算方法有:欧姆法、标幺制法、短路容量法 7、产生电弧的游离方式有:热电子发射、强电场发射、碰撞游离和热游离。 { 8、交流电弧的特点是:每半周电弧过零点一次,即电弧自动熄灭一次。 9、在电缆线路中的校验项目中,电缆是不要校验动稳定,这个由厂家来保证。 10、发电厂是将自然界存在的各种一次能源转换为电能的工厂。 11、在三相系统中,可能发生三相短路、两相短路和两相接地短路和单相短路等几种形式。 12、一级负荷中特别重要的负荷,除由_两_个独立电源供电外,还须备有应急电源_ ,并严禁其他负荷接入。 13、各种高低压开关属_一_次设备。 14、跌落式熔断器属于_非限流式__熔断器。 … 15、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 16、真空_断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 17、在三相短路电流常用的计算方法中,标幺制法_适用于多个电压等级的供电系统。 18、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过电流互感器_和_电压互感器_完成的。 19.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负5% 。20.衡量电能质量的指标主要有电压、频率和波形。 21.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中正常工作电流和断开电路中过负荷或短路电路。 ( 22.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 23.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接熔断器。 24.变压器的零序过流保护接于变压器中性点的电流互感器上。 25.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为带电设备。 26.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器铁心所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 27.电压互感器能将高压变为便于测量的100 V电压,使仪表等与高压隔离。

工厂供电认知报告

黑龙江科技大学 工厂供电课程认知报告 实验项目名称电气接线图的认知 所属课程名称工厂供电 实验日期2014年10月30日 班级电气11-8班 学号22 姓名靳孟 成绩 电气与控制工程学院实验室

实验一实训台电气主接线模拟图的认知 【实验目的】 1.了解电气器件的符号; 2.了解电气接线图的规则; 3. 学会简单绘制电气主接线图; 4. 掌握各器件的名称及符号的表示方法; 【主要仪器设备】 THSPGC-1型工厂供电技术实训装置。 【实验原理】 整个系统模拟图可分为以下两个部分(按电压等级): (1)、35kV总降压变电所主接线模拟部分: 此部分采用两路35kV进线,其中一路正常供电,另一路作为备用,两者互为明备用,通过备自投自动切换。在这两路进线的电源侧分别设置了“WL1模拟失电”和“WL2模拟失电”按钮,用于模拟外部电网失电现象。 35kV母线有两路出线,一路送其他分厂,还在该段线路上设置了故障设置按钮,并在此输电线路上装设微机线路保护一台,通过设置线路选择及故障(三相短路)模拟单元,可以完成高压线路的微机继电保护实训内容。另一路经总降变降压为10kV供本部厂区使用。 (2)、10Kv高压配电所主接线模拟部分: 10kV高压配电所中的进线也有两路:来自35kV总降压变电所的供电线路和从邻近变电站进来的备用电源。这两路进线之间互为暗备用关系。总降变T是按有载调压器设计的,通过有载调压分接头控制单元(模拟按钮、工业触摸屏)实现有载调压。在10kV母线上还接有无功自动补偿装置,母线上并联了4组三角形接法的补偿电容器组,对高压母线的无功进行集中补偿。 当低压负荷的变化导致10kV母线的功率因数低于设定值,通过无功功率补偿控制单元,实现电容器组的手动、自动补偿功能。除此外在10kV高压配电所的1#和2#母线上还有四路出线:一条线路去一号车间变电所;一条线路去二号车间变电所;一条线路去三号车间变电所;一条线路直接给高压模拟电动机使用,还在高压电动机进口处设置了进线故障(三相短路)并且于电动机供电线路上装设了微机电动机保护装置以及短路故障设置单元,可以完成高压电动机的继电保护实验内容。 该装置还配备微机备自投装置,可以完成进线备投和母联备投等功能。通过操作面板上的按钮和选择开关可以接通和断开线路,进行系统模拟倒闸操作。本装置用一对方形按钮来模拟断路器:当按下面板上的红色按钮时,红色指示灯亮,表示断路器合闸;当按下面板上的绿色按钮时,绿色指示灯亮,表示断路器分闸。用长柄带灯开关模拟隔离开关:当把开关拨至竖直方向时,红色指示灯亮,表示隔离开关处于合闸状态;当把开关逆时针旋转30度,指示灯灭,表示断路器处

工厂供电试题库 (1)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。

答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压?5%~?10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。

答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:? 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:? 3、中性点接地是保护接地。()答案:? 4、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。()答案:? 三、单选题 1、在低电压配电系统的接地形式中,会产生电磁干扰的是。 A)TN-C B)TN-S C)TT D)IT 答案:A 2、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3 答案:D 3、当不接地系统发生单相接地短路时,其接地电容电流升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3

工厂供电课程总结

第一章概论 1. 工厂课程任务:主要是讲述电能供应和分配问题,并讲述继电保护、电气照明,使学生初步掌握供电系统和电气照明运行维护和设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定一定的基础。 2. 工厂供电系统的有关知识 电力系统:由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 3. 额定电压 A:用电设备的额定电压: 线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压。用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同。 B:发电机的额定电压:发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 C:电力变压器的额定电压:(1)电力变压器一次绕组的额定电压分两种情况: ①当变压器直接与发电机相联时,如图中的变压器T1,高于同级电网额定电压5%。 ②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,如图的变压器T2,此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压一亦分两种情况: ①变压器二次侧供电线路较长,如图中的变压器T1,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%。 ②变压器二次侧供电线路不长时,如图中的变压器T2,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%。 4. 电力系统的中性点运行方式:A,中性点直接接地系统低压配电系统,按保护接地形式,分为TN系统、TT系统和IT系统。B,中性点不接地的电力系统c,中性点经消弧线圈接地的电力系统 5. 工厂供电设计的主要内容:1,根据资料,计算出车间及全厂的计算负荷;2,根据计算负荷选择车间变电所位置和变压器的台数和容量;3,根据负荷等级全厂的计算负荷,选择供电电源、电压等级、和供电方式;4,选择总降的台数及容量;5,确定总降接线图和厂区的高压配电方案,6,选择电气设备及载流导体的截面,必要时进行短路条件下动稳定和热稳定的校验;7,选择继电保护,并进行参数的整定计算;8,提出变压器和厂区建筑物的防雷措施,接地方式及接地电阻的计算,9确定功率因数补偿措施;10,选择高压配电所的控制和调度方式,11,核算建设所需器材和总投资 第二章负荷计算 1.负荷计算:求计算负荷的这项工作称作为负荷计算。实质:是功率的计算。“计算负荷”:

工厂供电知识点笔记

工厂供电知识点笔记 1.电路的基本组成电源、负载、控制器件和联结导线等四个部分; 2.电路有通路、开路、短路等三种状态。 3.由理想元件构成的电路叫做实际电路的电路模型,也叫做实际电路的电路原理图,简称为电路图。 4.在电场力作用下,电路中电荷沿着导体的定向运动即形成电流,其方向规定为正电荷流动的方向(或负电荷流动的反方向),其大小等于在单位时间内通过导体横截面的电量,称为电流强度(简称电流)。 5.电流的大小及方向都不随时间变化,则称为直流电流。电流的大小及方向均随时间做周期性变化,则称为交流电流。 6.电压是指电路中两点A 、B 之间的电位差,其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A 点移动到B 点所作的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。 7.电功率是电路元件或设备在单位时间内吸收或发出的电能,P = UI 。 吸收或发出:一个电路最终的目的是电源将一定的电功率传送给负载,负载将电能转换成工作所需要的一定形式的能量。即电路中存在发出功率的器件(供能元件)和吸收功率的器件(耗能元件)。 习惯上,通常把耗能元件吸收的功率写成正数,把供能元件发出的功率写成负数,而储能元件(如理想电容、电感元件)既不吸收功率也不发出功率,即其功率P = 0。 通常所说的功率P 又叫做有功功率或平均功率。 9.电能是指在一定的时间内电路元件或设备吸收或发出的电能量,W = P · t =UIt 1度(电) = 1kW · h = 3.6 ? 106 J 。 10.为了保证电气设备和电路元件能够长期安全地正常工作,规定了额定电压、额定电流、额定功率等铭牌数据。 额定电压——电气设备或元器件在正常工作条件下允许施加的最大电压。 额定电流——电气设备或元器件在正常工作条件下允许通过的最大电流。 额定功率——在额定电压和额定电流下消耗的功率,即允许消耗的最大功率。 额定工作状态——电气设备或元器件在额定功率下的工作状态,也称满载状态。 轻载状态——电气设备或元器件在低于额定功率的工作状态,轻载时电气设备不能得到充分利用或根本无法正常工作。 过载(超载)状态——电气设备或元器件在高于额定功率的工作状态,过载时电气设备很容易被烧坏或造成严重事故。 11. 电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件,电阻定律为S l R ρ =。 电阻元件的电阻值一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1?C 时电阻值发生变化的百分数,即 ) (1211 2t t R R R --= α 。 12. 电阻元件的伏安特性关系服从欧姆定律,即U = RI 或 I = U/R = GU 。 其中,电阻R 的倒数G 叫做电导,其国际单位制为西门子(S)。 13. 电流通过导体时产生的热量为Q = I 2 Rt (焦尔定律)。 14. r R E I += 负载R 获得最大功率的条件是R = r ,此时负载的最大功率值为R E P 42 max =。 15.电池组:n 个相同的电池相串联,那么整个串联电池组的电动势E 串 = nE ,等效内阻r 串 = nr 。 n 个相同的电池相并联,那么整个并联电池组的电动势E 并 = E ,等效内阻r 并= r /n 。 16.电阻的串联 16.1.等效电阻: R = R 1 + R 2 + … +R n 16.2.分压关系: I R U R U R U R U n n ===???==2211 16.3.功率分配: 22211I R P R P R P R P n n ===???== 17.电阻的并联 17.1. 等效电导: G =G 1 + G 2 + … + G n 即 n R R R R 1 11121+ ???++= 17.2. 分流关系: R 1I 1 =R 2I 2 = … = R n I n = RI = U 17.3. 功率分配: R 1P 1 = R 2P 2 = … = R n P n = RP = U 2 18.万用表 万用表的基本原理是建立在欧姆定律和电阻串联分压、并联分流等规律基础之上的。一般的万用表可以测量直流电压、直流电流、电阻、交流电压等。 19、电阻的测量 19.1.直接测阻法 采用直读式仪表测量电阻,仪表的标尺是以电阻的单位(Ω、k Ω 或M Ω)刻度的,可以直接读取测量结果。例如用万用表的 Ω 档测量电阻,就是直接测阻法。 19.2.比较测阻法 采用比较仪器将被测电阻与标准电阻器进行比较,在比较仪器中接有检流计,当检流计指零时,可以根据已知的标准电阻值,获取被测电阻的阻值。 19.3.间接测阻法 通过测量与电阻有关的电量,然后根据相关公式计算,求出被测电阻的阻值。例如得到广泛应用的、最简单的间接测阻法是伏安法。它是用电流表测出通过被测电阻中的电流、用电压表测出被测电阻两端的电压,然后根据欧姆定律即可计算出被测电阻的阻值。 19.4惠斯通电桥法可以比较准确的测量电阻,电桥平衡时,被测电阻为312R R R R =。惠斯通电桥 有多种形式,常见的是一种滑线式电桥,被测电阻为R l l R 1 2x = 。 20.电路中各点电位的计算 在电路中选定某一点A 为电位参考点,就是规定该点的电位为零,即U A = 0。电路中某一点M 的电位U M 就是该点到电位参考点A 的电压,也即M 、A 两点间的电位差,即U M = U MA 。

工厂供电复习提纲

1、工厂供电的基本要求是_安全_,___可靠__,___灵活____,__经济__ 2、电力系统是由发电厂、变电所和电力用户组成。 3、电能质量的基本指标是__电压___和___频率__,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、互感器的功能是计量、控制 5、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为黄红绿三色。 6、电能的生产、输送、分配和使用的全过程,是在同一瞬间实现的。 7、10KV高压变电所一般由高压配电室、变压器室和低压配电室组成。 8、电力系统常用的高压开关电器有高压负荷开关、高压断路器、高压隔离开关、高压熔断器、高压开关柜 9、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过___电压互感器 ____和__电流互感器__ __完成的。 10、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫___输电 _ ___线路。 11、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫____配电 ___线路。 12、决定供电质量的主要指标有___电压____、__频率_____、__波形__、___供电连续性_____。 13、高压隔离开关主要作用是____分离小电流设备 ______,没有专门的__ __灭弧_____装置,因此它不允许__带负荷 ___操作。 14、供电部门征收电费将用户的 _功率因数___做为一项重要的经济指标。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中接近负荷中心是最基本原则。 16、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相有功和无功电度表。 二、判断题(正确打√,错误打×)(每题1分,共12分): 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(√) 2、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。(√) 3、电压互感器原边匝少副边匝多。(×) 4、在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。(×) 5、熔断器的文字符号是FU,低压断路器的文字符号是QK。(×) 6、在选择中性线截面时,一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。(√) 7、工厂6~10kV供电系统属于大电流接地系统。(×) 8、变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或到开关)、负荷侧隔离开关(或刀开关)、断路器的合闸顺序依次操作。(√) 9、电流互感器在工作时二次侧允许开路。(×) 10、电流互感器原边匝少径粗,副边匝多径细。(√) 11、高压隔离开关隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修,没有灭弧装置,不能接通和切断负荷电流√。 12、高压隔离开关的功能:隔离高压电源;倒闸操作;接通和断开较小电流。(√) 三、简答题 1、什么叫电力系统?( 6分) 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能? (12分) 答:中性线(N线)的功能:一是用来接驳相电压220V的单相用电 设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负载中性点的电位

工厂供电实训心得体会范文5篇

工厂供电实训心得体会范文5篇 作为一名电气工程及其自动化专业的学生这次课程实训是很有意义的。更重要的是如何把自己平时所学的东西应用到实际中。下面是我为大家推荐的工厂供电实训心得体会,供大家参考,希望大家喜欢。 精选工厂供电实训心得体会篇一 首先是在于本次的实习,东风发动机有限公司给我们安排上课的工程师,他们理论联系实际的讲解,以及用具体的实例给我们上了几次生动而又具体实在的课程,比如有关“数控改造”的介绍,如下:在这一堂课中,是我们实习的第一堂课,同时也是我听得最好的一堂课。哪个姓赵的工程师,给我们讲解了有关数控改造的发展趋势、数控机械改造的优势、数控改造的市场、数控系统的选择、数控改造的步骤等等,以及用了一个有关数控改造的具体实列给我们讲解有关数控改造。在没有听到这些介绍之前,以自己认为来看,数控改造就是对机械的其中一部分进行改造,但当听到这些介绍后,使自己对于数控改造有了一个全新的认识,就是它不仅仅是对其中的一部分进行改造,同时需要考虑这些改造对机械本身的运行、功能以及它的发展等等,都需要全面的考虑。 其次是在听有关工厂供电的介绍,电对于每个人来说都是再熟悉不过了,可是真正懂得它和利用它的人却不是很多,这对于我个人而言是深有体会,那是在以前在家里的时候,时不时的看见有的电线着火或是用电器被烧坏,甚至还亲自被电触过。在这次听有关姓张的工程师的讲解,感触很深。如他介绍的有关电力网的知识,这对于我们以后走进工作岗位或是在家里安装电线的时候能有一个很

好指导,这样可以避免很多不必要的损坏和减少许多危险的隐患。还有就是关于电压的等级以及指标等,这些都对供电有很大的影响。更重要的是介绍有关电在实际中的应用,如电力网的电力选择、高压电力的网的接线图、电压的调整的目的和方法等等,这些都是实际中应该存在和应该了解的。 第三是这次的实习让我见识不少,其中给我影响最深的是这里的工厂建设和每个车间里面的配置,尤其是各个生产流水线上的庞大机器,这些是我在经历了华中科大金工实习后的又一次接触到的,而且这里的各种各样的机器更大,自动化集程度更高,如这里的磨床和以前我所见过的磨床相比,那可简直是不可同日而语啊,它不光大了很多,更重要的可以自动根据物品的到来进行翻转和加工,然后加工结束后,又自动的将他们送走,还有就是铣床,这里的铣床是在我们以前见过的那些铣床的基础上进行改装过的,而且全部由电脑进行控制,如当需要加工的物品到来时,该铣床会自动将它送到加工部位,然后根据该物品的需要加工的程度自动的进行配料,然后检测,直到达到标准的时候才将他们送出。几乎在每个车间都是这样的,像生产曲轴这个生产流水线,光是这个车间都足足比我们南胡的一个篮球场还要大,里面的设备更是不用说,一根根曲轴由毛胚,刚从处加工的另一个车间运来,然后由吊车将他们一根根的放到下面有轨道的正在运转的铁车上,而后随着铁车的向前的运动而运动,那些曲轴每来到一个加工处,就由机器自动的对它进行调转、钻孔、摸洗,然后又运转到下一个环节,这样后面的曲轴跟着这样的,一直到最后。而他们在整个被加工的过程中,能由人工亲自动手的地方却不是很多,工人真正需要的是在那些重要的部位,如监控处以及各种测量处,有的甚至连测量处都是有机器自动完成,这样不仅节约劳力,更重要的是提高效率,减少误差。

工厂供电知识点问答第三章

工厂供电知识点问答第三章—1 1、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?短路对电力系统有哪些危害? 短路就是指不同的电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。 短路的原因:绝缘损坏、过电压、外力损伤、违反操作规程、动物造成等。 短路对电力系统的危害:产生很大的电动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电、电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。 2、短路有哪些形式?哪种短路形式的可能性最大?哪些短路形式的危害最为严重? 短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 3、什么叫无限大容量的电力系统?它有什么特点?在无限大容量系统中发生短路时,短路电流将如何变化?能否突然增大? 无限大容量的电力系统,是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。特点是,当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本维持不变。在无限大容量系统中发生短路时,由于负荷阻抗和部分线路阻抗被短路,所以电路电流根据欧姆定律要突然增大。但是由于电路中存在着电感,电流不能突变,因而引起一个过度过程,即短路暂态过程。最后短路电流达到一个新的稳定状态。 4、短路电流周期分量和非周期分量各是如何产生的?各符合什么定律? 短路电流周期分量是因短路后电路阻抗突然减小很多倍,而按欧姆定律应突然增大很多倍的电流。 短路电流非周期分量是因短路电路存在电感,而按楞次定律产生的用以维持初瞬间电路电流不致突变的一个反向抵消i np 且按指数函数规律衰减的电流。 5、什么是短路冲击电流i sh ?什么是短路次暂态电流I"?什么是短路稳态电流I ∞? 短路后经半个周期,i k 达到最大植,此时的短路全电流即短路周期电流。 短路次暂态电流有效值,即短路后第一个周期的短路电流周期分量i p 的有效值。 短路稳态电流是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流。 6、什么叫短路计算电压?它与线路额定电压有什么关系? 由于线路首端短路时其短路最为严重,因此按线路首端电压考虑,即短路计算电压取为比线路额定电压U N 高5% 7、在无限大容量系统中,两相短路电流和单相短路电流各与三相短路电流有什么关系? 866.02/3/)3()2(==K K I I ∑ ∑∑++=321)1(3Z Z Z U I K ? (有正序、负序、零序阻抗)

工厂供电的意义和要求

工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策; 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 (2)安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 (3)近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 (4)全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。 三、设计内容及步骤 全厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的

工厂供电实习总结范文3000字

工厂供电实习总结范文3000字工厂供电实习总结范文3000字这次我们自动化专业实习的地点是十堰--东风发动机制造有限公司,实习的目的是增长我们的才干和对我们自身进行毕业前的一次很好锻炼。在本次的实习过程中,学校特意组织了本专业的几位老师跟踪指导和安排指挥,他们的随行无形中给我们提供了一些力量和对这次实习所面临的一些问题所须解决的渠道。本专业实习的人数一共有八十几位同学,于四月九号和十号陆续到达。 首先是在于本次的实习,东风发动机有限公司给我们安排上课的工程师,他们理论联系实际的讲解,以及用具体的实例给我们上了几次生动而又具体实在的课程,比如有关"数控改造"的介绍,如下:在这一堂课中,是我们实习的第一堂课,同时也是我听得的一堂课。哪个姓赵的工程师,给我们讲解了有关数控改造的发展趋势、数控机械改造的优势、数控改造的市场、数控系统的选择、数控改造的步骤等等,以及用了一个有关数控改造的具体实列给我们讲解有关数控改造。在没有听到这些介绍之前,以自己认为来看,数控改造就是对机械的其中一部分进行改造,但当听到这些介绍后,使自己对于数控改造有了一个全新的认识,就是它不仅仅是对其中的一部分进行改造,同时需要考虑这些改造对机械本身的运行、功能以及它的发展等等,都需要全面的考虑。 其次是在听有关工厂供电的介绍,电对于每个人来说都是再熟悉不过了,可是真正懂得它和利用它的人却不是很多,这对于我个人而言是深有体会,那是在以前在家里的时候,时不时的看见有的电

线着火或是用电器被烧坏,甚至还亲自被电触过。在这次听有关姓张的工程师的讲解,感触很深。如他介绍的有关电力网的知识,这对于我们以后走进工作岗位或是在家里安装电线的时候能有一个很好指导,这样可以避免很多不必要的损坏和减少许多危险的隐患。还有就是关于电压的等级以及指标等,这些都对供电有很大的影响。更重要的是介绍有关电在实际中的应用,如电力网的电力选择、高压电力的网的接线图、电压的调整的目的和方法等等,这些都是实际中应该存在和应该了解的。 第三是这次的实习让我见识不少,其中给我影响最深的是这里的工厂建设和每个车间里面的配置,尤其是各个生产流水线上的庞大机器,这些是我在经历了华中科大金工实习后的又一次接触到的,而且这里的各种各样的机器更大,自动化集程度更高,如这里的磨床和以前我所见过的磨床相比,那可简直是不可同日而语啊,它不光大了很多,更重要的可以自动根据物品的到来进行翻转和加工,然后加工结束后,又自动的将他们送走,还有就是铣床,这里的铣床是在我们以前见过的那些铣床的基础上进行改装过的,而且全部由电脑进行控制,如当需要加工的物品到来时,该铣床会自动将它送到加工部位,然后根据该物品的需要加工的程度自动的进行配料,然后检测,直到达到标准的时候才将他们送出。几乎在每个车间都是这样的,像生产曲轴这个生产流水线,光是这个车间都足足比我们南胡的一个篮球场还要大,里面的设备更是不用说,一根根曲轴由毛胚,刚从处加工的另一个车间运来,然后由吊车将他们一根根的放到下面有轨道的正在

工厂供电(模拟试题及答案)PDF.pdf

工厂供电 答案在后面显示 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别 是:、和。 11、我国普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,主要是和。是国际上通用的确定计算负荷的方法,最为简便实用。的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,较之合理,且计算也较简便。 12、如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的,或电力系统容量超过用户供电系统容量倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 13、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为、、三色。 14.短路的形式有,,,。 15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 二、判断题:92题 1 ()电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

2 ()电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 3 ()电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。 4 ()发电厂最重要的设备是发电机。 5 ()发电厂最重要的设备是变压器。 6 ()发电厂最重要的设备是断路器。 7 ()电网由电力线路、变配所组成。 8 ()电力线路的功能是输电。 9 ()变配所的功能是变电、配电。 10()变压器是厂电系统中最重要的一次设备。 11()变压器由铁心和绕组两部分组成。 12()电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。 13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。 33()电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。 34()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。 35()有的熔断器具有过负荷保护功能。 36()负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。 37()负荷曲线的纵坐标表示负荷。

工厂供电知识点汇编

第一章绪论 1.电力系统(就是包括不同类型的发电机,配电装置,输、配电线路,升压及降压变电所和用户,他们 组成一个整体,对电能进行不间断的生产和分配) 2.提高输电电压的意义(将增大送电送容量和距离,节约有色金属,降低线路造价,减少电压损耗,提 高电压质量,降低送电线路功率及能量损耗。) 3.电网的额定电压的规定及相关计算(重点)(1.发电机的额定电压比电网电压高5%便是为了补偿电网 上的电压损失。2.变压器的二次额定电压比电网和用电设备的额定电压高10%。) 4.决定工厂用户供电质量的指标(电压、频率、可靠性) 5.根据对供电可靠性的要求,用电负荷的三个级别(1.一级负荷:造成人身伤亡。 将在政治、经济上造成重大损失者、将影响有重大政治。经济意义的用电单位的正常工作者) 二级负荷:将在政治、经济上造成较大损失者。将影响重要用电单位的正常工作者。 三级负荷:不属于一级和二级负荷者) 第二章负荷计算 1.计算负荷(计算负荷是根据已知的工厂的用电设备安装容量确定的、预期不变的最大假想负荷) 2.用电设备的工作制(1.连续运行工作制2.短时运行工作制 3.断续周期工作制) 3.需要系数法求计算负荷(重点) 4.附加系数法求计算负荷 5.变压器的功率损耗 6.按经济电流密度选择导线的截面积 第三章工厂供电系统 1.工厂供电系统组成(总降压变电所、配电所、车间变电所、高压用电设备) 2.了解工厂供电系统的技术经济指标(可靠性;电能质量;运行、维护及修理的方便机灵过程度;自动 化程度;建筑设施的寿命;占地面积;新型设备的利用) 3.工厂厂区供电电压、工厂厂区高压配电电压、1000V以下配电电压的选择p32 4.变电所、配电所、总降压变电所位置的选择原则(总降压变电所的位置应尽量接近负荷中心。同时还 要考虑电源的进线方向) 5.了解变压器具有过负荷潜力的原因(1.变压器在运行时,负荷不可能保持恒定不变,在昼夜24h中,很 多时间低于,甚至远远低于变压器的额定容量值。2.设计标准中规定,变压器运行时周围最高气温为40°c,最高日平均气温为+30度,实际上,计时我国最热的地区也不可能全年固定维持在这个温度上;3.选择变压器容量时,有时要考虑系统发生故障时变压器过负荷,以保证全厂用电的运行运行状态,因此,在正常工作时,变压器往往达不到他的额定值。 6.总降压变电所设置两台变压器时,明备用和暗备用时两台变压器的容量和工作情况(明备用:两台变 压器均按100%的负荷选择;暗备用:每台变压器都按最大负荷的70%选择正常情况下两台变压器都参加工作,这时,每台变压器均承担50%最大负荷,变压器在正常情况下的负荷率为50%/70%=70%。完全满足经济工作的要求。) 7.车间变电所的位置(独立变电所、附设变电所、车间内变电所、地下或梁架上变电所) 8.接线图、一次接线图(主接线图)、二次接线图,每种接线图包含哪些元器件(主接线图表示电能由 电源分配至用户的主要电路,包括发电机,变压器,变流器等、、二次接线图包括:仪表、继电器) 9.对变电所主接线图的要求(变电所的接线应从安全、可靠、灵活、经济) 10.一回进线至一台变压器、两回进线至两台变压器的总降压变电所接线图的特点。 11.内桥接线和外桥接线的特点() 12.母线、母线制、单母线分段和双母线制的特点(母线制分为单母线制、单母线分段制—在两回进线单 条件下,便可以实现单母线分段制。单母线可以采用隔离开关或断路器分段、双母线制。)

工厂供电全书知识点

《工厂供电》期末复习总汇 前三章课本正文里面的知识点(填空/选择): 1、什么是工厂供电?答:工厂供电是指工厂所需电能的供应和分配。 2、工厂供电的基本要求?答:安全、可靠、优质、经济。 3、衡量电能的两个基本参数?答:电压、频率。 4、电压质量的包括哪些方面的要求?答:电压的偏差、波动及三相对称性。 5、电力变压器额定电压的选择? 答:一次绕组:直接与发电机相连时,额定电压与发电机额定电压相同。 即高于同级电网额定电压5%;不与发电机相连时,额定电压与电网额定 电压相同。 二次绕组:供电线路较长时,额定电压应比相联电网额定电压高10%; 供电线路不长时,额定电压只需高于相联电网额定电压的5%。 6、电力系统中性点运行方式?答:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中 性点直接接地或经低电阻接地。 课后习题部分 2—1电力负荷按重要程度分为哪几个级别?各级负荷对供电电源有什么要求? 答:一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上、经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。要求双电源供电,必要时增设应急电源。 二级负荷:中断供电,在政治、经济上造成较大损失者。要求双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。 2—2工厂用电设备按其工作制分为哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性? 答:(1)分为三类:连续工作制、断续周期工作制、短时工作制(2)负荷持续率是一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,表征断续周期工作制设备的工作特性。 2—3什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷? 什么叫负荷系数? 答:(1)是一个假想的时间。在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax或P30持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 (2)年最大负荷Pmax是全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率,又叫半小时最大负荷P30。 (3)年平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间内消耗的电能Wt除以时间t的值。 (4)负荷系数它是用电负荷的平均负荷Pv与其最大负荷Pmax的比值。

工厂供电-刘介才版-课后习题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。

配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。 高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。 动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。 建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz

工厂供电(第6版)4题库四 多选题资料

工厂供电题库 四、多选题 1、电能的质量指标有:( ) A.电压 B.频率 C.电流 D.功率 答案:A,B 解析:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数。 难易程度:易 知识点:电力系统的电压与电能质量。 2、发电机的额定电压比线路的额定电压高出( ) A.1% B.3% C.5% D.10% 答案:C 解析:发电机的额定电压一般比同级电网的额定电压高出5%,用于补偿线路上的电压损失。 难易程度:易 知识点:三相交流电网和电力设备的额定电压 3、变压器副边接负载时额定电压比负载的高出( ) A.1% B.3% C.5% D.10% 答案:C 解析:变压器一次绕组的额定电压分两种情况:① 当变压器直接与发电机相连时,高于电网额定电压5%② 当变压器直接与线路相连时,与供电线路电压相同。变压器二次绕组的额定电压分两种情况:①变压器二次侧供电线路较长,高于供电线路额定电压10%②变压器二次侧供电线路较短,或低压线路时,高于供电电网额定电压5%。仅考虑补偿变压器满负荷时绕组内部5%的电压降。 难易程度:易 知识点:三相交流电网和电力设备的额定电压 4、变压器副边接线路时额定电压比线路的高出( ) A.1% B.3% C.5% D.10% 答案:D 解析:变压器一次绕组的额定电压分两种情况:① 当变压器直接与发电机相连时,高于电网额定电压5%② 当变压器直接与线路相连时,与供电线路电压相同。变压器二次绕组的额定电压分两种情况:①变压器二次侧供电线路较长,高于供电线路额定电压10%②变压器二次侧供电线路较短,或低压线路时,高于供电电网额定电压5%。仅考虑补偿变压器满负荷时绕组内部5%的电压降。 难易程度:中等 知识点:三相交流电网和电力设备的额定电压 5、对工厂供电系统的要求有:( ) A.安全 B.可靠 C.优质 D.经济 答案:ABCD 解析:对厂电系统的要求有安全、可靠、优质经济。 难易程度:易 知识点:工厂供电的意义、要求 6、中线的功能有( )