上锁挂牌安全管理制度

1、目的

在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。

2、适用范围

公司本部各分厂、生产处、设备保全处以及其它处室(以下简称各单位)任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。

生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。

1、锁具要求

1.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,由动力维护部进行保管,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和标注,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在工程师主管的办公室内。

1.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。

1.3 安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,

1.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。

1.3.2 集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙分开。

1.4 标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、

电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。

2 上锁挂牌步骤

2.1 准备:通知相关设备或工艺的负责人和操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。

2.1.1 辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确应上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。

2.2 停机:在控制室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。

2.3 隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。

2.4 上锁挂牌

2.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。

2.4.2 单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱内,然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。

2.4.3 多人隔离点多人作业:用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌,集体锁钥匙放置于锁箱内,所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。

2.4.4挂牌上锁设备要求:对低压设备,必须讲相应的MCC柜抽出到试验位置,然后再挂牌上锁;对电气室中压柜的上锁,首先由检修人员通知电工,在电工的陪同下进入相应电气室,首先在上锁登记表上登记,对要上锁的中压控制设备电工把断路器摇到试验位置,合上相应中压柜的地刀,然后有现场检

修人员在电工指定的位置上锁,将相应的中压柜上锁。钥匙由上锁人员自己保管;现场转换开关的上锁,由检修人员将现场转换开关打到检修位置,然后由检修人员自己挂牌。

2.5 确认零能态:上锁挂牌后属地单位与作业单位共同确认能量已隔离或去除,如观察压力表、视镜或液面指示器确认贮存的危险能量已去除或已适当地阻塞;目视确认组件已断开、转动设备已停止转动;检查电源导线已断开。当有一方对隔离、上锁的充分性或完整性有任何疑虑时,均可要求对所有的隔离再做一次检查。

2.6 测试:测试方法考虑正常启动方法及其他的运转方式,测试人员避免自己处于风险之中或造成另外的危险,对于一些暴露于电气的工作危险的工作任务,用肉眼检查是否已断开电源导线。对设备进行试验前,应清理该设备周围区域人员和设备,在进行试验时,应屏蔽所有会阻止设备启动或移动的限制条件。

2.6.1在测试后一定要把操作状态回到中间或者关闭状态,测试结束后在上锁点清单上签字确认。

2.7 作业:初始作业时假定系统仍有能量残留,并据此穿戴个人防护用品和选择作业位置,在作业过程中,需要对设备进行试运转、试送电,此时必须对上锁挂牌状态进行再确认,作业人员在任何时候都有权要求再次进行确认、测试。

2.8 变动:如果作业人员发生变动,前来接替作业的人必须先上锁,然后被接替的人才能取下锁。

2.8.1 在任何情况下,如果发生安全锁和标牌需要摘掉,在重新上锁挂牌后必须进行测试。

2.9解锁:维修完毕在开启设备以前,必须检查、确认是否有人员处在危险的位置,在维修工具取走以后,防护装置要重新放回原来的位置,清点人数,

然后把安全锁和挂牌去掉。

2.9.1 解锁依据先解个人锁后解集体锁、先解锁后解标牌的原则进行。

2.9.2 只有上锁挂牌的人才有权在工作完成后解锁摘牌。

2.10 非正常解释:当执行上锁挂牌人员不方便或者不可能去掉安全锁和标牌锁,必须取得安全锁所有人的允许或经属地单位和作业单位双方主管确认后方可拆锁。

2.10.1如果留有备用钥匙,应制定备用钥匙控制程序,原则备用钥匙必须在其他办法解锁的时候才能使用。其他任何时候,除备用钥匙保管人外,任何人都不能接触到备用钥匙,严禁私自配制备用钥匙。

挂牌上锁管理程序

0 目录 1.批准列表 2、目得与范围 3、术语与定义 4。职责 5.流程 6。要求 7。相关文件 8.附件 1、批准列表 2. 目得PURPOSE 当有人在设备周围或设备上进行维护或其她工作时,该设备得动力源被意外启动将造成人员伤害,所以要建立上锁与挂牌制度用于切断动力源以保护人身安全。 本程序定义了徐州基地LOTO得基本概念与标准化得步骤。 3. 范围SCOPE: ********************工厂 4. 术语与定义 TERMS AND DEFINITIONS 上锁挂牌:就是一种用于在设备维护使防止能量意外释放得方法,该方法就是在工作开始前在能源隔离开关上挂上锁具与牌来达成得. 危险区域 :在设备(设备防护设施已移除,或者在外围护栏以内)三维空间内,由于设备带能或者部件或物料得移动可能造成伤害得地方 能量源:可能危及人员得能量,包括电得,机械得,液压得,压缩空气得,气得,蒸汽得,重力得,化学得,核得,热得,动力得或其她能量得来源、 能量隔离装置:能从物理上阻止动力得释放或传送得装置,它包括但不限于以下得装置:手动操作得电气断路器;手动操作得安全开关,它可以将设备得部分从电路中断开;管道上得阀门;堵头;其她类似可以堵住或隔离动力源得装置。按钮、选择开关与其她类似控制装置不能作为动力隔离装置。 授权员工:就是指对机器设备进行服务或维护操作,而实施上锁与挂牌得员工,她们必须就是经过上锁挂牌培训、考核合格并被授权得人。 受影响员工: 在上锁或挂牌得被服务或维护得设备附近操作或需要进行工作得员工 能量标签:安装在能量隔离点或释放点得标签。(形状同停止标志,大小为8 cm x 8 cm)。 能量:任何形式得能量,可以开动设备,导致运作或直接因能量造成伤害.常见动力有电、压缩空气、气体(煤气、天然气)、重力、弹力,带压水,液压,化学液体(苯、焦油、酸、碱等)以及蒸汽。 5. 职责RESPONSBILITIES

上锁、挂牌管理制度

上锁、挂牌管理制度 1.目的 防止在设备检修、安装调试、设备改造过程中或由于动力系统意外运行、有害能量源(如电.压缩空气,液压等)的突然释放,造成设备或人员伤害事故。 2.范围适用于公司全体员工及外单位人员在公司范围内进行的所有的设备检查、维修、维护作业。 3.职责 3.1安全生产管理部负责编制上锁、挂牌管理制度,并进行监督检查。 3.2生产运行部、设备管理部负责在作业过程落实上锁、挂牌制度,并进行直接管理。 3.3公司员工及承包商负责按本程序规定的步骤执行。 4.定义 4.1特许作业人员(设备管理部安排专人):在上锁挂牌程序中,唯一可上锁撤锁以及唯一可重新启动能源及设备的人员。 4.2相关作业人员:在上锁挂牌程序中,从事与上锁控制的设备有关的维修保养人员。 4.3其他人员:在上锁控制设备周围工作,但与该控制设备无关的人员。 4.4能量源:电源、机械能、水压、气压、化学能、热源或其他可能造成人员伤害的能量。 4.5直接上锁方式:对于检修、检查工作需对1个或2个设备进行上锁的情况,无需通过现场上锁箱转换,而由特许作业人员直接将需上锁的设备直接上锁。 4.6集中上锁方式:对于检修、检查工作需对3个及以上设备同时进行上锁的情况,通过设置在工作现场的上锁箱里提供的锁具进行上锁,然后再将锁具的钥匙放回该上锁箱,最后所有参加工作的人员将自己的挂锁锁在该现场上锁箱上。 4.7现场上锁箱:用于放置公用的上锁锁具、多孔锁、警示牌。 4.8上锁工具:挂锁、剪刀锁、安全警示牌 5.管理要求 5.1要求 5.1.1在工艺设备或动力线路进行检修前,特许作业人员应将其供电线路开关断开用锁具锁住。如果用锁不可行,应在维护的设备上挂牌以表明设备正在维修。例外:对于在控制范围内的只有一个使用源的电源插座可以不上锁,但必须挂牌;在维护或设备调试时,如必须供电,则可以不上锁,但必须挂牌,且有监护人在现场监护,并填写检修作业确认单。 5.1.2如果必须将检修部分从设备中分离时,应断开机组对该部分动力供应,其中包括拆卸传送动力的传送带、链条、联轴节等传动装置。 5.1.3所有执行挂锁必须准确登记做好记录。 5.2锁具:检修用锁具包括挂锁和多孔锁板。挂锁和锁板由特许作业人员负责保管一把锁只能有一把钥匙,如果检修时涉及相关工作人员较多,应使用多孔锁板。 5.3上锁必须同时挂牌,警告其他人员勿随意拆牌卸锁,标牌统一。 5.4上锁挂牌的设置只能由上锁挂牌者去除,严禁其他人员使用。 5.5当换班或换人时,接替上班的有上锁挂牌权限的工作人员不要使用离开的工作人员上锁挂牌的设备和机器。

上锁挂牌管理制度流程

上锁挂牌管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 生产和相关部门任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2山东纳米新材料有限公司《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在直线主管的办公室内。 4.2隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。

4.3安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,在防爆区域的安全锁必须符合防爆要求。 4.3.1个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 4.3.2集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙找开。 4.4标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 5上锁挂牌步骤 5.1准备:通知相关设备或工艺的操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确定上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 5.2停机:在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 5.3隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 5.4上锁挂牌

最新最全上锁挂牌管理程序

修改内容 会审 会签

1.目的 本程序的目的在于提供锁定/加标程序,使任何被授权人员在实施任何可能发生突发性激活、启动或存储能源释放并造成伤害的活动之前,其所面临的危险得以消除或被最小化。 适用范围 ●本程序适用于公司所有员工和承包商员工。 ●本程序适用于控制那些可对人身造成伤害的、与机器、设备、工艺和电路相关的危险能 源。 2.责任 安全专员将负责整个加标锁定方案的推行。以下人员将负责加标锁定的具体操作。 加标锁定用硬件准备:安全专员 培训:安全专员/维修技术人员 只有授权员工才可以在工厂范围内实施加标锁定。授权员工名单见<<授权员工名单>>。附件6 3.程序 4.1加标锁定程序 ?在进行建立,安装,建设,修理,调整,检查,操作或维任何设备或工艺时,如果有可能被意外地接通能源,启动,释放潜在的能量或有害材料,会造成人员伤害。在进行这些活动之前,所有潜在的危险能源必须被隔离并且加标锁定。这些危害能源包括但不仅限于电能,机械、液压、气压、化学、原子能、热能、重力或其他能源(包括势能和/或动能)。是否需要实施加标锁定,见附件四:防范危险能量的决策图。 ?在从事本程序所涉及的设备维修或服务活动时,不切断设备能源是不允许的,除非已完成风险评估,并建立了替代方法。 ?必须对于需要进行加标锁定的设备建立书面的设备专有加标锁定程序。设备专有加标锁定程序格式见附件一,设备专有加标锁定程序样本见附件二。 ?授权员工自行实施加标锁定,不可代替为其他人员实施加标锁定。 ?实施加标锁定的基本步骤为: a.在进行要求加标锁定的活动之前,所有受影响员工必须被通知到。必须通知这些 受影响的设备/系统的负责人,这些设备不能使用。 b.按照正确的设备/系统关闭程序,授权人员关闭所有的运行控制系统。 c.授权人员对于每一个能源隔离装置上加上适当的锁具,确保能源隔离在安全位 置。加锁并且放置红牌,表示设备正在维修活动中不能被操作。仅仅使用标签是 不够的,除非有风险评估文件表明不能够进行加标锁定,批准使用替代方法。如 果能源隔离装置不能够被锁定,或需要改造才可以锁定,可以通过风险评估,来 决定是否可以用加标的办法。

安全生产挂牌制度

安全生产挂牌制度 第一条为规范检修、生产操作行为,杜绝“误操作、误伤害”事故,特制定本管理要点。 第二条本要点适用于炼铁厂2#高炉作业区检修作业、生产维护性作业时,操作工、检修人员、外委单位、外来人员共同遵守。 第三条挂牌责任界定 备注:★符号为责任者 第四条挂牌责任方 1、检修方作业挂牌:系指进入检修状态,需要停电、停水、停气(汽)、 停机时,操作方停机、检修方在相应控制部位挂牌; 2、操作方维护作业挂牌:系指设备停止运行,但没有检修项目。由于检查、修复、清理卫生等原因,设备一旦开启,可能对设备自身人员或附近人员造成伤害的。应由操作工停机,并在相应控制部位挂牌。 操作工断电、挂牌情形: 2.1情形一:在某一设备上工作,对该设备停机、挂牌; 2.2情形二:在某一设备上工作,对该设备断电、挂牌;但附近或上下道工序设备一旦运行,对该处人员有可能造成伤害,则必须对附近或上下道工序设备分别停机、挂牌。 第五条挂牌要求 1、检修牌应挂在操作台(操作箱)相应的开关、按钮、手柄上,或者电脑、

手动阀门、受限空间入口等明显位置。 2、机旁操作箱挂牌,首选“检修零位”、次选“现场(就地)控制位”,但严禁选用“PLC(远程\集中)控制位”。因为PLC状态安全性最差。否则,应履行审批手续,采取必要安全防护措施。 3、只有操作工具有操作权,并应非常熟悉设备开机、停机可能产生的危险。严禁单方摘牌、挂牌,严禁错摘、错挂。 4、工艺介质检修,包括风、水、油、气(煤气、氮气、蒸汽、压空等),应可靠切断能源介质(断开相连管道、加盲板、关闭眼镜阀等),并在控制部位断电、挂牌。 5、检修牌不用时,应由本岗位妥善保管、于明显位置存放。挂牌时,先停机、并在具体控制部位挂牌;操作时,先摘牌、后操作。 6、特殊情况下(例如多台设备检修),检修牌不足时,可用其他材质牌代替,并注明“检修”字样。 7、操作工有责任,对挂牌执行情况进行监督、检查、举报;有义务,对相应设备或相关联设备予以停机、挂牌。 8、电气检修,应由专业电工可靠断电(应有明显断开点)、挂牌。 第六条挂牌注意事项 1、检修方作业、操作方作业,无论时间长短,无论复杂程度如何,必须可靠停机或切断待修设备的动力源(可采取多重安全措施,例如插安全销、锁油路等),并挂上检修牌。操作工开机前,必须全方位联络、并到设备现场安全确认。摘牌后,先启动声光报警装置,再执行开机操作; 2、同一设备设施,如果有多项目、多单位检修,要各自分别挂牌(即重复挂牌)、严禁借光; 3、同一设备设施,如果有多处控制点,要分别断电、分别挂牌。例如,某台设备由3处控制,则有3处断电、3处挂牌; 4、多次试车时,要反复执行“停机、挂牌”和“确认、摘牌、示警、启车”等安全程序; 5、启车、开启能源介质前,即使极少有人触及的部位、即使延误生产时间、即使不是检修设备,只要有可能对附近人员造成伤害,则应坚决执行“多方联络、

上锁挂牌管理规范标准版

上锁挂牌管理规范标准版 The document was prepared on January 2, 2021

1 范围 本标准规定了上锁挂牌以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本标准适用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 3 术语和定义 危险能量 不加控制,可能造成人员伤害或财产损失的电、机械、化学、热或任何其它形式的能量。 隔离 将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放的措施。 隔离装置 防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、断开电源或保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于阻塞、隔离能源的类似装置。 个人锁 用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名的安全锁,每人只有一把,供个人专用。 集体锁 用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,集体锁可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁。 上锁设施 保证能够上锁的辅助设施,如锁扣、阀门锁套、链条等。 操作人员 对运行中的设备进行操作的人员。 作业人员 对已经进行能量或物料隔离的设备进行检修、维护,使设备恢复正常使用状态的人员,可以是承包商人员,也可以是操作人员。 5 管理要求 基本要求 在作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂牌。 作业前,参与作业的每一个人员都应确认隔离已到位并已上锁挂牌,并及时与相关人员进行沟通。整个作业期间(包括交接班),应始终保持上锁挂牌。 上锁挂牌应由操作人员和作业人员本人进行,并保证安全锁和标牌置于正确的位置上。特殊情形下,本人上锁有困难时,应在本人目视下由他人代为上锁。安全锁钥匙须由作业人员本人保管。为确保作业安全,作业人员可要求增加额外的隔离、上锁挂牌。作业人员对隔离、上锁的有效性有怀疑时,可要求对所有的隔离点再做一次测试。 使用安全锁时,应随锁附上“危险,禁止操作”的警示标牌,上锁必挂牌。在特殊情况下,如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时,经确认,并获得书面批准后,可只挂上警示标牌而不用上锁,但应采用其他辅助手段,达到与上锁相当的要求。 上锁挂牌后,应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离,否则所有危险能量和物料的来源都应认为是没有被消除的。对所有存在电气危害的,断电后应实施验电或放电接地检验。 隔离点的辨识、隔离及隔离方案制定等应由属地人员、作业人员或双方共同确认。 上锁步骤 辨识 作业前,为避免危险能量和物料意外释放可能导致的危害,应辨识作业区域内设备、系统或环境内所有的危险能量和物料的来源及类型,并确认有效隔离点。 隔离 根据辨识出的危险能量和物料及可能产生的危害,编制隔离方案,明确隔离方式、隔离点及上锁点清单,能量隔离方案参见附录A。根据危险能量和物料性质及隔离方式选择相匹配的断开、隔离装置。隔离装置的选择应考虑以下内容: ——满足特殊需要的专用危险能量隔离装置;

动能隔离上锁挂牌管理制度

动能隔离上锁挂牌管理制度 1、目的 为防止能量意外释放,规范设备设施在安装、检修、维护、保养以及卫生清理等作业过程中的安全管理,制定本制度。 2、范围: 本制度适用于公司范围内设备设施的上锁挂牌管理 4、基本要求 任何员工在检维修时将身体的任何部位置于或靠近一个携带能量设备前,必须先执行隔离和上锁程序。 5、锁具要求 5.1集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙打开。 5.2标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括姓名、电话、所属部门以及上锁理由、日期,标牌与安全锁配套使用,标牌使用后及时拆除、销毁,避免误用。 6上锁挂牌步骤 6.1准备:通知相关设备或工艺操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 6.2辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型选择匹配的隔离装置如开关、阀门或其它装置,确定上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单, 6.3隔离:关掉启动装置的动力和其它动力隔离装置,将启动装置和其它动力隔离装置可靠的置于“关闭”位置上,对电气隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 7上锁挂牌 7.1单个隔离点多人操作:所有作业人员将锁具锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙属专人管理,然后将标牌挂在集体锁上。 7.2确认零能态:上锁挂牌后目视确认组件已断开、转动设备已停止转动;检查电源导线已断开。 8作业:初始作业时假定系统仍有能量残留,并据此穿戴个人防护用品和选

择作业位置,在作业过程中,需要对设备进行试运转、试送电,此时必须对上锁挂牌状态进行再次确认,作业人员在任何时候都有权利要求再次进行确认、测试。 9变动:如果作业人员发生变动,前来接替作业人必须先上锁,然后被接替的人才能取下锁。 10在任何情况下,如果发生安全锁和标牌需要摘掉,在重新上锁挂牌后必须进行测试。 11解锁:维修完毕再开启设备以前,必须检查、确认是否有人员处在危险的位置,在维修工具取走以后,防护装置要重新放回原来的位置,清点人数,然后把安全锁和挂牌去掉。

宝钢安全挂牌管理制度

宝钢安全挂牌管理制度 第一章总则 第一条为强化检修标准化作业,排除检修作业过程中的不确定因素,避免人员行为的随意性,杜绝作业涉及人员之间因联系和确认不到位造成操作失误,有效预防和控制事故,确保设备检修作业时人员安全,同时明确操作牌使用、停送电挂牌要求,规范办理流程,特制定本制度。 第二条热轧部作业部根据《宝钢公司检修安全挂牌管理制度》的规定,结合自身实际情况,特制定《热轧作业部检修安全挂牌管理制度》。 本制度适用于宝钢热轧作业部各单位及在热轧作业部从事检修活动的外协单位。 第二章管理职责 第三条设备工程室职责 (一)负责制(修)订本管理制度、跟踪,并进行专业检查。 (二)检查本制度的执行情况,并监督安全专业对本制度的检查情况。对发现问题的单位和个人提出考核意见。 第四条安全环保室职责 (一)负责检修实施过程中的安全监督、指导、协调。 (二)检查安全挂牌制度执行情况,对发现问题的单位和个人提出考核意见。 第五条各处室、分厂职责 (一)负责落实项目的停机、隔离、卸能、气体置换、检测、 插安全销、挂牌等安全技术措施,确保检修设备的状态安全。 (二)负责对项目实施

过程中的日常安全检查、指导、督促。 (三)可根据本单位的生产作业及设备检修特点,制定本部门实施细则。 (四)负责向外协单位明确检修安全挂牌管理要求。 第三章检修用操作牌的种类和使用范围 第六条检修用操作牌共分四种: (一)第一种为设备操作牌(附件2),设备操作牌是操作设备的凭证,生产岗位人员必须持有某设备操作牌,才拥有操作该设备的权力,无设备操作牌进行操作设备属违章行为。每台(套)设备只允许有一个设备操作牌。 (二)第二种为检修牌(附件3),由热轧作业部制作发放检修单位保管,没有更换操作牌而对设备检修(或停机检查)属于违章行为。 (三)第三种为禁止牌(附件4),标识内容为“禁止合闸,有人工作”,在电磁站相应设备停电后,将该牌规范悬挂已停电设备相应开关或手柄处。 (四)第四种为电气工作票(附件5),停送电人员填写相应的电气工作票完成后,并与检修方一起确认现场并登记(附件8),即表示已完成相应设备停电工作;检修工作结束后,停送电人员将填好的电气工作票返给检修方,并与检修方一起确认现场并登 记(附件8),确认所有禁止牌摘除后才具有该设备送电的权利。 第七条各单位为进一步强化检修安全管理,在上述四种检修 用操作牌(票)基础上,增加的安全措施,在各自范围有效。 第八条此制度与《热轧作业部电气工作票管理制度(第一版)》中的规定相互配合使用。

宝钢安全挂牌管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K2083 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 宝钢安全挂牌管理制度 标准版本

宝钢安全挂牌管理制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为强化检修标准化作业,排除检修作业过程中的不确定因素,避免人员行为的随意性,杜绝作业涉及人员之间因联系和确认不到位造成操作失误,有效预防和控制事故,确保设备检修作业时人员安全,同时明确操作牌使用、停送电挂牌要求,规范办理流程,特制定本制度。 第二条热轧部作业部根据《宝钢公司检修安全挂牌管理制度》的规定,结合自身实际情况,特制定《热轧作业部检修安全挂牌管理制度》。 本制度适用于宝钢热轧作业部各单位及在热轧作

业部从事检修活动的外协单位。 第二章管理职责 第三条设备工程室职责 (一)负责制(修)订本管理制度、跟踪,并进行专业检查。 (二)检查本制度的执行情况,并监督安全专业对本制度的检查情况。对发现问题的单位和个人提出考核意见。 第四条安全环保室职责 (一)负责检修实施过程中的安全监督、指导、协调。 (二)检查安全挂牌制度执行情况,对发现问题的单位和个人提出考核意见。 第五条各处室、分厂职责 (一)负责落实项目的停机、隔离、卸能、气体

置换、检测、插安全销、挂牌等安全技术措施,确保检修设备的状态安全。 (二)负责对项目实施过程中的日常安全检查、指导、督促。 (三)可根据本单位的生产作业及设备检修特点,制定本部门实施细则。 (四)负责向外协单位明确检修安全挂牌管理要求。 第三章检修用操作牌的种类和使用范围 第六条检修用操作牌共分四种: (一)第一种为设备操作牌(附件2),设备操作牌是操作设备的凭证,生产岗位人员必须持有某设备操作牌,才拥有操作该设备的权力,无设备操作牌进行操作设备属违章行为。每台(套)设备只允许有一个设备操作牌。

挂牌上锁管理规定

挂牌上锁管理规定 1.0目的 为防止在设备检查、清洗维护过程中因动力释放而造成伤害,使用“上锁、标记、测试” 的办法。 2.0适用范围和发放范围 2.1发放范围:生产部,工程部,QA,EHS,供应链,维修办公室,北门卫室,开发实验室 2.2 适用于在xx基地工作的所有员工(包括临时工、雇员和承包商)。 2.3 适用于当需要进行设备检查、清洗、保养和维修时,可能使实施者带来危险的情况。 2.4 不适用于在正常的生产条件下能从事的操作。 2.5 对必须在设备运转的情况下通过另外的保护性方法能完成的操作不适用。例如: ?设备必须连续运转时 ?系统不能停机时 ?遵循了经过EHS审核的书面程序的要求 ?具有等同上锁的保护措施的设备或程序 2.6 不适用于用插头控制启动或用电、插头是否插入由维修者本人控制的电器设备(电动工具 等)。 3.0 定义 3.1 危险动力的种类例子如下但不局限与此: 机械能(如马达及用皮带及链子传动的设备) 液压动力(带压力的液体如:油、水、化学品) 气动动力(压缩空气或气体) 热能(热、蒸汽) 电力 势能(如:机械升降的物体、带有张力的弹簧、悬着的重物、杠杆、旋转的物体) 4.0 职责 4.1 厂长负责本程序得到执行、新员工得到培训。 4.2 EHS 经理负责管理本程序,并每年进行一次评估或修订,管理并保证本程序及时更新。 4.3 生产部负责在申请检修时关闭相关的阀门并挂牌并填写阀门挂牌上锁清单,电工负责电器设备的挂牌上锁并填写电器上锁清单,工程部负责在检修前确认阀门和电器开关已关闭并挂牌。 4.4 安全作业许可证填写人负责保证在工作开始前本程序书的第5部分的每一步得到执行。 4.5 雇员及承包商负责按本程序规定的步骤执行。 5.0 程序内容

挂牌上锁管理办法

上锁挂牌安全管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 公司各部门、生产车间(以下简称各单位)任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、锁具要求 3.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,由车间进行保管,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和标注,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在车间主任的办公室内。 3.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 3.3 安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具, 3.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 3.3.2 集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙分开。 3.4 标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、

电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 4上锁挂牌步骤 4.1 准备:通知相关设备或工艺的负责人和操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 4.1.1 辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确应上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 4.2 停机:在控制室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 4.3 隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 4.4 上锁挂牌 4.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。 4.4.2 单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱内,然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁箱的个人锁上。 4.4.3 多人隔离点多人作业:用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌,集体锁钥匙放置于锁箱内,所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁箱的个人锁上。 4.4.4挂牌上锁设备要求:对低压设备,必须将相应的MCC柜抽出到试验位置,然后再挂牌上锁;对电气室中压柜的上锁,首先由检修人员通知电工,在电工的陪同下进入相应电气室,首先在上锁登记表上登记,对要上锁的中压控制设

上锁挂牌管理制度 (自动保存的)

生效日期 上锁挂牌管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 公司本部各单位、部门任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置检、维修检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1 《中华人民共和国安全生产法》 3.2 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 3.3 《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色,安全锁钥匙必须是单独的。 4.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 4.3 安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,在防爆区域的安全锁必须符合防爆要求。 4.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用

生效日期 安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 4.3.2 标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 5 上锁挂牌步骤 5.1 准备:通知相关设备或工艺的操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1 辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确应上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 5.2 停机:在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 5.3 隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电气隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 5.4 上锁挂牌 5.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。 5.4.2 单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱内,然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.4.3 多人隔离点多人作业:用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌,集体锁钥匙放置于锁箱内,所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.5 确认零能态:上锁挂牌后属地单位与作业单位共同确认能量已隔离或

挂牌上锁操作程序

挂牌上锁操作程序 一、上锁操作 1.申请人办理好停电申请单后用对讲机通知电气人员需挂牌上锁的设备名称、设备编号和地点; 2.电气人员接到通知并到达相应电气室后,与申请人一起对停电申请单的内容进行核对,要求内容填写清晰、准确(特别是:设备名称、设备编号、申请时间和申请人等);3.经双方确认申请单填写正确后,电气人员陪同申请人一起进入电气室(进入电气室请遵守《电气室管理制度》); 4.进入电气室后,电气人员根据申请单上的设备编号和设备名称确认需断电上锁的设备位置; 5.申请人根据电气人员确认的待操作设备核对其设备编号和设备名称是否与自己申请单上的设备编号和设备名称一致,任一项不符,双方都必须重新进行确认; 6.当双方对需停电设备编号和设备名称确认无误后,电气人员根据面板上指示灯或电流表确认该设备确已处于停机状态(如处于运行状态或不能确认已停机,申请人需与中控室联系进行确认),然后对该设备进行断电操作。高压设备停电后必须将地刀投入,并确认地刀合闸到位; 7.电气人员操作完毕,申请人确认该设备确已断电后,用自带合格挂锁对该设备进行挂牌上锁,并将挂锁钥匙取走,然后申请人离开电气室,该项挂牌上锁工作完成。 二、解锁操作 1、申请人检修完毕办理好送电申请单后用对讲机通知电气人员需解锁的设备名称、设备编号和地点; 2.电气人员接到通知并到达相应电气室后,与申请人一起对送电申请单的内容进行核对(核对时,必须找到对应编号的停电申请单),要求内容填写清晰、准确(特别是:设备

名称、设备编号必须与对应编号的停电申请单一致等); 3.经双方确认申请单填写正确后,电气人员陪同申请人一起进入电气室(进入电气室请遵守《电气室管理制度》); 4.进入电气室后,电气人员根据申请单上的设备编号和设备名称确认需解锁的设备位置;5.申请人根据电气人员确认的待操作设备核对其设备编号和设备名称是否与自己申请单上的设备编号和设备名称一致,任一项不符,双方都必须重新进行确认; 6.当双方对需送电设备编号和设备名称确认无误后,电气人员根据上锁设备的情况确认是否立即操作送电:只有当该设备所有锁具都已解除时,才执行立即给该设备送电操作。高压设备送电前必须将地刀切除,并确认地刀完全脱离; 7.电气人员操作完毕,申请人确认该设备解锁完成后离开电气室,解锁工作结束; 8.检修过程中,若遇到需临时送电试运转某设备,必须通知检修该设备的所有小组解锁,或者采用有效的隔离措施(如拆除联轴器等),具备设备试运转条件后再送电。

公司安全生产挂牌管理细则

编号:SM-ZD-79799 公司安全生产挂牌管理细 则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

公司安全生产挂牌管理细则 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一条为加强**有限公司(以下简称公司)基层的安全管理,有效预防安全事故,依据公司《HSE考核奖惩管理规定》,特制定本细则。 第二条本细则适用于公司所属全资子公司、控股子公司和直属分公司(以下简称所属单位)。 第三条公司对所属单位实行安全生产状况挂牌奖惩制度。 (一)根据公司对所属单位进行的年度HSE考核结果,分别为所属单位颁发“安全生产达标单位”、“安全生产合格单位”、“安全生产不合格单位”标志牌。 (二)根据公司对所属单位进行的专项或临时安全检查结果,为所属单位基层班组悬挂“安全隐患违章限期整改单位”标志牌。 第四条安全生产状况标志牌应悬挂在单位门口的醒目位置。

第五条HSE年度控制指标考核和管理指标考核依照公司《HSE考核奖惩管理规定》评分执行。 所属单位发生事故并超过年度签订的《安全环保责任书》的控制指标,公司应在事故通报中为其发放“安全生产不合格单位”标志牌,具体挂牌事宜由公司质量安全环保处负责实施。 (一)总分达到900分以上的单位颁发“安全生产达标单位”标志牌; (二)总分达到700分以上、900分以下的单位颁发“安全生产合格单位”标志牌; (三)总分在700分以下的单位颁发“安全生产不合格单位”标志牌。 第八条在公司组织的专项或临时安全检查中,发现所属单位基层存在重大隐患或重大违章(判定依照公司《HSE 隐患管理规定》和《反“三违”管理规定》条款),由公司质量安全环保处依据检查结果,为其发放“安全隐患违章限期整改单位”标志牌。 第九条“安全生产达标单位”、“安全生产合格单位”、

最新挂牌上锁管理程序

风险管理手册 职业健康与安全指南 4.6.2 - 4.6.5 运行控制 机器、设备或装置在以下情况需要上锁/挂牌: ——需要在机器、设备或装置上开展工作,但工作与其操作无关,也并非由其操作员完成,即:维护

操作、修复工作等 ——如果机器、设备或装置会对操作者构成危险且需要退出服务 为遵从现有指南及法律规定,工厂经理应起草一份书面的上锁/挂牌规程,此规程至少要指明以下几点:——上锁/挂牌的定义 ——对实施上锁/挂牌人员的培训及最低授权 ——上锁/挂牌开始前的活动和检查 ——上锁/挂牌中的预防措施 ——工作结束之后,将设备交还给操作员之前的活动和检查 提醒:在消防设备的特殊例子中,上锁/挂牌规程绝不能代替集团许可,根据集团指南(建筑和设备安全章节)DG4.6.3.3.2“停止安全装置使用的许可——保持警惕” 定义 上锁/挂牌:使一个机器、设备或装置保持安全的一系列措施(如有可能用物理设备),以便在没有相关方面蓄意行动的前提下,状态绝不会发生改变 上锁/挂牌设备例子 下锁/卸牌:使一个之前被上锁/挂牌的机器、设备或装置重新投入使用的一系列措施,并确保相关设备及操作员的安全 断开设备:能切断设备电源的装置 工作或服务管理者:由其雇主任命的来确保工作或服务被有效管理的人员,他还要负责执行必要的安全措施或安排并确保措施被执行。此人可单独工作或参与其管理的工作中 上锁/挂牌管理者:由其雇主任命的执行全部或部分上锁/挂牌规程的人员,他还要负责采取相应的安全措施或安排措施的执行 上锁/挂牌操作指南 上锁/挂牌需要遵从以下不可分割的步骤

1、切断:切断设备的能源(电源、压力、热能等) 2、挂牌上锁:锁上切断能源的设备并挂上牌子 3、消散或控制:排空所有残余能量,不能实现时就控制保存能量 4、检查并确认:检查是否已没能源 在根据集团DG 3.1.1指南“风险鉴定及相关影响评估”进行风险分析的基础上应具体问题具体分析 未经操作员允许不能擅自使设备停止工作,除非操作员处于危险之中 设备通过安上有标签(完全根据下面模型)的挂锁而被锁定。旨在从物理上不能再次启动设备,例如,一个被移开的空压机要想真正满足要求,就需在末端挂上牌子阻止其被连接 在特殊案例中,被切断能源的设备出于设计原因不能上锁时,就要挂上一个指明上锁状态和相关风险的牌子,然而,如果对人员的潜在风险很严重的话,就应安排对隔离的设备进行长期监控 排空残余能量的设备在隔离期间也要继续运转 根据挂牌上锁的目的,要执行以下规定 1、保护操作员远离机器、设备或装置危险的挂牌上锁情形 此情形中,单独使用或供集体使用的挂锁及其钥匙都掌管在一人手中,此人决定是否将存在问题的设备退出使用,且其名字也要记在牌子“上锁人”一栏中 2、保护在机器、设备或装置上执行工作的人员(非操作性)的挂牌上锁情形 a)挂牌上锁只保护一人: 挂牌上锁所要保护的人的名字要记在牌子上(即使此人是挂牌上锁的管理者)。卸牌下锁必须得到此人同意 b)挂牌上锁保护法雷奥中可能同时或连续干涉的几个人: 挂牌上锁所要保护的几个人的名字要记在牌子上。卸牌下锁必须得到每个人的同意 c)挂牌上锁保护属于同一家公司且在一名工作管理者的批准下行动的几个人: 挂牌上锁所要保护的工作管理者的名字要记在牌子上。卸牌下锁必须得到此人同意,如果管理者换人了,就要将牌子上前任管理者的名字更换为新管理者的名字 d)挂牌上锁要保护属于不同公司的几个人 挂牌上锁所要保护的每个公司的工作管理者的名字都要记在牌子上。卸牌下锁必须得到每个人的同意,如果管理者换人了,就要将牌子上前任管理者的名字更换为新管理者的名字 3、挂牌上锁所保护的工作开始前所要采取的措施 工作开始之前,挂牌上锁管理员要向相关人员(挂牌上锁后展开工作的人)介绍被隔离的设备以确保他们的安全 4、挂牌上锁后所开展的工作需要遵守的指南

上锁挂牌管理规定

山西中润电解生产部 上锁挂牌管理规定 1.目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源,隔离或消除危险能量对人员及环境带来的危害。 2.适用范围 2.1 适用于电解生产部所有设备检查、维修、安装、改造等工作。 2.2 涉及人员包括电解生产部内部检修、维修人员及外单位承包商人员。 2.3 日常工作如:加润滑油、设备清洁等工作不适用于此规定。 3.职责 3.1 维检工区 3.1.1 负责制定上锁挂牌管理规定。 3.1.2 负责上锁挂牌制度执行情况监督检查。 3.1.3负责锁具使用计划编制。 3.1.4负责锁具使用培训工作。 3.1.5负责锁具管理,确保锁具完好,不丢失。

3.2 各工区 3.2.1 执行电解生产部上锁挂牌管理规定。 3.2.2 负责上锁挂牌执行过程中的安全管理工作。 4.定义 4.1有害能量:是指电力(电压>24V)、转动机械、高温(>60℃)流体、低温(<-20℃)流体、高压流体(压力>0.5MPa)、真空(<—0.05MPa)、有害化学品(有毒、有腐蚀性、有火灾爆炸风险的介质)等。 4.2 上锁:在进行检修、检查等非正常的生产操作时,为防止危险能量造成伤害事故,需要在切断危险能源后上锁。 4.3 挂牌:在切断有害能量的位置挂警示牌。 4.4 试验:在上锁挂牌以后,在检修前首先对设备进行试启动,或对管路中的流体进行排空,以确保能量被隔离。 5.规定 5.1在进行检修、维护检查等非日常作业时,由生产班长和检修负责人共同评估其风险,确认是否需要执行挂牌上锁。如需要,在办理工作票及“五项作业”许可手续时,在安全措施一栏中写清楚需要挂牌的位置、编号及数量。 5.2锁具管理办法 5.2.1锁具、挂牌由维检工区负责管理,根据工作票情况发放、收集锁具及挂牌,并在上锁挂牌登记表上做好记录。

宝钢集团生产安全事故案例汇编

目录 一、宝钢股份炼钢厂1.25正式员工工亡事故通报 (2) 二、八一钢铁1.23伤亡事故 (4) 三、宝钢工程2.26协力员工工亡事故通报 (7) 四、宝钢不锈福建德盛1.5正式员工工亡事故通报 (9) 五、宝钢股份炼钢厂3#RH 2月15日事故通报 (11) 六、“1.10”宁钢一死一伤事故 (13) 七、中冶宝钢技术第二检修分公司死亡事故通报 (16) 八、中冶宝钢技术第四检修分公司液压设备检修作业事故案例 (17) 九、宝检公司液压设备检修作业事故 (19) 十、“2.23”梅钢公司事故通报 (21) 十一、“3.22”宁钢公司热轧厂事故通报 (24) 十二、“5.7”八钢炼铁厂触电事故通报 (26) 十三、八钢南疆钢铁公司“3.15”触电事故情况通报 (28)

一、宝钢股份炼钢厂1.25正式员工工亡事故通报 事故经过: 2014年1月25日5#转炉炉修设备调试结束,约5:30分准备进行烘炉作业。6:05分协力叉车工陈良超,将移动作业平台叉至5#炉炉口,操作工计划分四次向炉内投入木料。约6:20分操作工孙辉和诸国华站在作业平台上第三次向炉内人工投掷烘炉用的木料,投掷作业结束后,孙辉先行离开作业平台,突然作业平台向转炉炉内方向倾斜,在平台上的诸国华不慎滑入高度落差10.8米的转炉炉下渣坑内,即送上海三人员医院急救,经抢救无效死亡。 事故示意图

事故原因: 1.移动作业平台发生倾倒是造成诸国华高处坠落的直接原因。 2.移动作业平台未完全放置到位,处于不稳定状态,使用前又未检查确认,最终在作业过程中移动作业平台发生倾倒是造成本起事故的主要原因。 3.操作工诸国华在移动作业平台作业时未按照相关规定使用安全带造成本起事故的次要原因。 防范措施: 1.立即开展高空、临边、孔洞专项排查工作,审视现有控制措施的有效性,完善现场安全防护设施及相应的岗位规程。 2.加强员工作业过程的监管,进一步推进现场标准化作业的落实和执行。 3.立即开展自制设备、工器具的梳理工作,辨识出其存在的潜在风险及安全隐患,并落实改进措施。 集团公司安监部 1、宝钢股份要开展有效行动,把岗位安全管理规定和要求落实到员工的行动上,各级管理者要和员工一起识别岗位安全风险,重温安全要领,严格执行标准化作业规范。对烘炉作业制定科学、安全作业方式和管理措施。

挂牌上锁管理程序

0 目录 1.批准列表 2. 目的和范围 3. 术语和定义 4.职责 5.流程 6.要求 7.相关文件 8.附件 1.批准列表 2. 目的 PURPOSE 当有人在设备周围或设备上进行维护或其他工作时,该设备的动力源被意外启动将造成人员伤害,所以要建立上锁和挂牌制度用于切断动力源以保护人身安全。 本程序定义了徐州基地LOTO的基本概念和标准化的步骤。 3. 范围SCOPE: ********************工厂 4. 术语和定义 TERMS AND DEFINITIONS 上锁挂牌: 是一种用于在设备维护使防止能量意外释放的方法,该方法是在工作开始前在能源隔离开关上挂上锁具和牌来达成的。 危险区域 :在设备(设备防护设施已移除,或者在外围护栏以内)三维空间内,由于设备带能或者部件或物料的移动可能造成伤害的地方 能量源:可能危及人员的能量,包括电的,机械的,液压的,压缩空气的,气的,蒸汽的,重力的,化学的,核的,热的,动力的或其他能量的来源. 能量隔离装置:能从物理上阻止动力的释放或传送的装置,它包括但不限于以下的装置:手动操作的电气断路器;手动操作的安全开关,它可以将设备的部分从电路中断开;管道上的阀门;堵头;其他类似可以堵住或隔离动力源的装置。按钮、选择开关和其他类似控制装置不能作为动力隔离装置。 授权员工:是指对机器设备进行服务或维护操作, 而实施上锁和挂牌的员工,他们必须是经过上锁挂牌培训、考核合格并被授权的人。 受影响员工: 在上锁或挂牌的被服务或维护的设备附近操作或需要进行工作的员工 能量标签:安装在能量隔离点或释放点的标签。(形状同停止标志,大小为8 cm x 8 cm)。

相关文档