采暖循环泵流量扬程计算

采暖循环泵流量扬程计算
采暖循环泵流量扬程计算

(转)循环泵的流量和扬程计算

2011-12-07 16:25

事例见最后

1、先计算出建筑的热负荷然后

0.86*Q/(Tg-Th)=G

这是流量

2、我设计的题目是沧州市某生活管理处采暖系统的节能改造工程。这个集中供热系统的采暖面积是33.8万平方米。通过计算可知,该系统每年至少可节煤5000吨。换句话说,30%多的能量被浪费了。如果我的设计被采纳,这个管理处每年可以节约大约一百万元的经费(如果煤价是200元/吨)。而我所做的仅仅是装调节阀,平衡并联管路阻力;安装温度计,压力表,对采暖系统进行监控;换掉了过大的循环水泵和补给水泵;编制了锅炉运行参数表。

原始资料

1.供热系统平面图,包括管道走向、管径、建筑物用途、层高、面积等。

2.锅炉容量、台数、循环水泵型号及台数等。本系统原有15吨锅炉三台,启用两台;10吨锅炉三台,启用一台;配有12SH-9A型160KW循环水泵三台,启用两台。

3.煤发热量为23027KJ/kg(5500kcal/kg)。

4.煤耗量及耗煤指标,由各系统资料给出。采暖面积:33.8万m2;单位面积煤耗量:39.54kg/m2?年。

5.气象条件:沧州地区的室外供热计算温度是-9℃,供热天数122天,采暖起的平均温度-0.9℃。

6.锅炉运行平均效率按70%计算。

7.散热器以四柱为主,散热器相对面积取1.5。

8.系统要求采用自动补水定压。

设计内容

1.热负荷的校核计算

《节能技术》设计属集中供热系统的校核与改造。鉴于设计任务书所提供的原始资料有限,拟采用面积热指标法进行热负荷的概算。

面积热指标法估算热负荷的公式如下:

Qnˊ= qf × F / 1000 kW

其中:Qnˊ——建筑物的供暖设计热负荷,kW;

F ——建筑物的建筑面积,㎡;

qf ——建筑物供暖面积热指标,W/㎡;它表示每1㎡建筑面积的供暖设计热负荷。

因此,为求得建筑物的供暖设计热负荷Qnˊ,需分别先求出建筑物供暖面积热指标qf 和建筑物的建筑面积F。

1.1 热指标的选择

由《节能技术》附表查得:住宅的热指标为46~70W/㎡。

我们知道,热指标与建筑物所在地的气候条件和建筑类型等因素有关。根据建筑物的实际尺寸,假定一建筑模型,使用当地的气象资料,计算出所需热指标。这样可以使热指标接近单位面积的实耗热量,以减小概算误差。

建筑模型:长30米,宽10米,高3.6米。普通内抹灰三七砖墙;普通地面;普通平屋顶。东、西及北面均无窗,南面的窗墙面积比按三比七。不考虑门的耗热量。

注:考虑到简化计算热指标时,选用的建筑模型忽略了门的耗热量,东窗、西窗和北窗的耗热量,且业主有安装单层窗户的可能性,还考虑到室外管网热损失及漏损,为使概算热指标接近实际情况,楼层高度取值适当加大;本设计若无特殊说明,资料即来源于《供热工程》;若无沧州的数据,则取与之毗邻的天津市的资料进行计算。

1.1.1 冷风渗透耗热量Q′2的计算

根据附录1-6,沧州市的冷风朝向修正系数:南向n = 0.15。

按表1-7,在冬季室外平均风速vpj = 2.8 m/s下,双层木窗冷风渗透量L = 3.58 m3/m·h。窗墙面积比按三比七,若采用尺寸(宽×高)为1.5×2.0,带上亮的三扇两开窗,应有窗户11个。而每个窗户可开启部分的缝隙总长为13米。那么南向的窗户缝隙总长度为11×13 = 143 m。

V = L×l×n = 2.2×143×0.15 = 42.04 m3/ h

冷风渗透耗热量Q′2等于:

Q′2= 0.278Vρwcp( tn- t′w)

= 0.278×42.04×1.34×1×[18-(-9)]

= 423 W

1.1.2 围护各部分耗热量Q′的计算

将所选建筑模型分成顶棚,墙体及窗,地面三部分,分别求其耗热量。有关计算请参见“耗热量计算表”。

Q′顶棚 = 6885 W

Q′墙体及窗 = 12340 W

Q′地面 = 2701 W

1.1.3 不同层高的热指标:

一层:q1 =(2701+12340+6885)/ 300 = 73 W/㎡

二层:q2 =(2701+12340×2+6885)/ 600 = 57 W/㎡

三层:q3 =(2701+12340×3+6885)/ 900 = 52 W/㎡

四层:q4 =(2701+12340×4+6885)/ 1200 = 49 W/㎡

说明:四层以上的建筑物,为保险起见,其热指标按四层的取值。

1.1.4 各用户的计算流量

流量计算公式:

GL = 0.86×∑Q /(tg-th) Kg /h

其中:GL ——流量,Kg /h;

∑Q ——热负荷,W;

tg、th ——供回水温度,℃。

说明:在选择概算热指标时已经考虑室外管网热损失及漏损,故在此不再考虑此系数

2.外网水力平衡的计算与较核

这部分的计算已经列于水力计算表中,在此只给出扼要的计算说明。

2.1 外网的编号

由于本工程的管段较多,若从1开始,顺次递增编完所有的管段,其最后的一个管段编号会很大。而且,从锅炉房出来的是六根管,如此编号,各管始末段不直观,不利于水力计算。

因此,从锅炉房出来的六根管,各个均由1开始顺次递增编号,分别用圆形、斜三角形、三角形、菱形、方形和多边形圈住管段编号并命名为圆形环路、斜三角形环路、三角形环路、菱形环路、方形环路和多边形。

2.2 比摩阻的计算

《节能技术》中给出了计算公式为:

R = 0.00688×0.00050.25×G2 /(U1×D0.25)

其中:R ——比摩阻,Pa/m;

G ——流量,Kg /h;

U1 ——水的密度。近似取100℃时的值:958.38Kg /m3;

D ——管径,m。

2.3 沿程阻力的计算

《节能技术》中给出的计算公式为:

R = H×L

其中:R ——沿程阻力,Pa;

H ——比摩阻,Pa/m;

L ——管段长度,m。

2.4 管段阻力公式:

《节能技术》中给出了计算公式为:

R = H×L(1+α)

其中:R ——沿程阻力,Pa;

H ——比摩阻,Pa/m;

L ——管段长度,m。

α——局部阻力系数。局部阻力与沿程损失的比例百分数,一般取α= 0.3 。

对比2.2和2.3 中的两个公式,可得出以下关系式:

R管段= 1.3×R沿程

2.5 用户阻力的确定

按照指导老师给出的经验值(采暖面积为4000㎡的用户压头取2m水柱,2000㎡的取1m),结合实际情况稍做扩展,用户压力按以下原则选取:

采暖面积/㎡

用户压头/ Pa

2500

12500

3000

15000

3500

17500

4000

20000

4500

22500

采暖面积/㎡

用户压头/Pa

F≤500

2500

500

2500

1000

5000

1500

7500

2000

10000

个别采暖面积大于5000㎡的,其用户压头按以上表格类推。末端用户的用户压头按上表的1.5倍选取。

实际流量计算事例:

供水温度95度回水温度70度

取暖面积10000平方米

每平方米供暖面积每小时耗能70W

流量计算公式:0.86×Q/(Tg-Th)=G(Kg/h) Q=10000×70W

将实际参数带入公式得:G=0.86×70×10000/(95-70)=24080(Kg/h)=24.08(t/h)

在一个封闭循环热水系统中,循环泵扬程为32米,膨胀(补)水箱设于相对水泵高45米的屋面。

定压的真正意义是为了保证整个采暖系统为正压,不会使系统局部产生负压(尤其是循环泵入口及最高点),导致热水汽化、腐蚀管线及设备,定压压力为热源与最高用户高差再加3~5米水柱。而设循环泵是为了克服系统水力损失,跟建筑物高度没有直接关系(系统越长越远水力损失越大)。

一般定压方式有3种:

1、膨胀水箱定压,用于中小型采暖系统且最高用户离热源比较近。

2、气压罐定压,用于中小型采暖系统且最高用户离热源比较远。

3、变频泵定压,用于大型采暖系统。

理论上只要泵够大,多远都可以,只不过不太经济.有很多种说法:1.锁定供热站规模20万平米,供热半径的大小就和小区建设的容积率有关。2.楼内系统损失+二次网阻力损失+站内系统损失来决定循环泵扬程。与楼高无关。楼的高度,确切的说是楼房的高程与换热占高程的差决定补水泵的扬程。

机械循环采暖的作用半径一般为七、八百米,热水管网的经济比摩阻,在设计供回水温度小于40度时,一般取60Pa/m,假设供暖半径八百米,乘以60Pa/m,供水压力损失48000Pa,近半公斤,这样整个外网压损1.2公斤左右(这里加上用户内部压损0.2),这样循环水泵至少要提供1.5公斤以上的压差才可以。

你想一步步算就看供热工程,你想估算没那么麻烦,循环水泵扬程和楼高没关系,保守点估,量出最不利环路总长,乘以120PA/M算出沿成阻力,加上25%的局部阻力。最后加上换热器5米压降

你的换热器是多少平米呀一般一平方米板换带建筑面积不超过700平方米二次管径DN150 偏小会增加阻力至少应选DN200的管径因为当供回水的温差在20℃时最大流量在140吨/小时(标准流量)

至于散热器的阻力你可以参照你选择的散热器的说明书可能有所说

明因为散热器有很多种阻力是不一样的热水锅炉循环泵扬程的选用:

扬程H大于等于(1.1-1.2)(H1+H2+H3)

H1锅炉房(泵房)内阻力损失:5-13米;

H2干路阻力损失:(1.2-1.3)X0.02XL;

H3系统可用阻力损失:5-12米。

注意:干管不计算立管。

(北京世纪安泰建筑设计有限公司张永素)问:采暖循环泵的扬程应该选多少?如果按照阻力损失计算的话,即使走很远的外线,阻力损失最大也不过十几m,可是选十几m扬程的循环泵显然不合适。但是具体应该怎么办呢?我通常都是选个25m左右的,但是心里总感觉没底。特意向您请教一下。

(北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高工)答:

1)采暖循环泵的扬程,当然应该根据最不利环路的阻力损失,并按照《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.10条规定:“采暖系统计算压力损失的附加值宜采用10%”。另外,应该关注各种调节和计量装置的阻力。

2)“心里总感觉没底”,主要是因为在许多实际工程中,由于水力平衡没有解决好,致使最不利环路流量不足。因此,应该特别重视系统的水力平衡。按照新的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)5.9.11条的说法:“室内热水供暖系统的设计应进行水力平衡计算,并应采取措施使设计工况时各并联环路之间(不包括共用段)的压力损失相对差额不大于15%”。所谓“应采取措施”,包括对众多供回水压差过剩环路的节流。

循环泵选型计算书(1)

水泵选型计算书 一、设计工况 已知太原某建筑面积A为3.3万m2,楼高24层,每层3米,5层以上为高区,以下为低区,供暖面积各为1.25万m2,预留0.8万m2供暖住宅。现设20台GG-399型96kW锅炉。 二、设计参数 2.1气象资料(太原) 采暖室外计算温度-12℃ 采暖室外平均温度-2.7℃ 采暖期天数135天 室外平均风速3m/s 2.2室内设计参数 采暖室内计算温度18℃ 2.3采暖设计热负荷指标 2.3.1采暖设计负荷指标qs(W/m2) 46.37 在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量。 2.3.2耗热量指标qh(W/m2) 32 全国主要城市采暖期耗热量指标和采暖设计热负荷指标 城市名采暖期 天数(d) 采暖室外 计算温度 (d) 采暖室外 平均温度 (d) 节能建筑现有建筑 耗热量指标 q h(W/m2) 设计负荷指 标q h(W/m2) 耗热量指标 q h(W/m2) 设计负荷指 标q h(W/m2) 北京120 -9 -1.6 20.6 28.37 31.82 43.82 天津119 -9 -12 20.5 28.83 31.54 44.36 石家庄112 -8 -0.6 20.3 28.38 31.23 43.66 太原135 -12 -2.7 20.8 30.14 32 46.37 沈阳152 -19 -5.7 21.2 33.10 32.61 50.91 大连131 -11 -1.6 20.6 30.48 31.69 46.89 长春170 -23 -8.3 21.7 33.83 33.38 52.04 哈尔滨176 -26 -10 21.9 33.69 34.41 52.93 济南101 -7 -0.6 20.2 31.38 29.02 45.08

水泵扬程计算方法

-----水泵扬程简易估算法----- 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的~倍(单台取,两台并联取。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+ (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K 值取~,最不利环路较短时K值取~ 这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。 -----冷冻水泵扬程实用估算方法----- 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

循环泵扬程的估算方法

循环泵扬程的估算方法 水泵扬程的计算公式本来就是估算,所以还不如彻底估算冷冻水泵扬程计算方法 空调闭式水系统的扬程计算公式为:H=1.2∑△h,其中1.2为附加安全系数。而∑△h为管路总阻力损失。那么,∑△h是怎么计算的? 对闭式水系统: ∑△h=Hf+Hd+Hm。 Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。 Hm——设备阻力损失Pa。 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0. 3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 估算方法2: 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。水泵扬程与流量计算全解 水泵在工作时的实际流量受扬程的制约,实际扬程越高,流量越小。如果扬程已定,而想减小流量,简单的办法可用阀门控制。即可调节流量,又可省电的办法是采用变频调速,降低转速即可减小流量。 一、水泵的扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数: 1. 流量水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。 2. 扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。即水泵扬程= 吸水扬程 + 压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用水泵时,注意不可忽略。否则,将会抽不上水来。 3. 功率在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。通常用符号N来表示。常用的单位有:公斤·米/秒、千瓦、马力。通常电动机的功率单位用千瓦表示;柴油机或汽油机的功率单位用马力表示。动力机传给水泵轴的功率,称为轴功率,可以理解为水泵的输入功率,通常讲水泵功率就是指轴功率。 由于轴承和填料的摩擦阻力;叶轮旋转时与水的摩擦;泵内水流的漩涡、间隙回流、进出、口冲击等原因。必然消耗了一部分功率,所以水泵不可能将动力机输入的功率完全变为有效功率,其中定有功率损失,也就是说,水泵的有效功率与泵内损失功率之和为水泵的轴功率。 二、泵的扬程、流量计算公式: 泵的扬程H=32是什么意思? 扬程H=32是说这台机器最多可以把水提高32米 流量=横截面积*流速 流速需要自己测定:秒表 三、泵的扬程估算: 水泵的扬程与功率大小没有关系,与水泵叶轮的直径大小和叶轮的级数有关,同样功率的水泵有可能扬程上百米,但流量可能只有几方,也可能扬程只有几米,但是流量可能上百方。总的规律是同样功率下,扬程高的流量少,扬程低的流量大,没有标准计算公式来确定扬程,与你的使用条件和出厂的水泵型号来确定。 可以按泵出口压力表来推算即可,如泵出口是1MPa(10kg/cm2)那扬程大约是100米,但是还要考虑吸入压力的

太阳能热水系统水泵流量、扬程计算

8?管网设计计算(流量计算) 8.1热水供应系统管路流量设计 热水供应系统的管路流量按照给水系统的设计秒流量计算。 (1 )住宅建筑热水供应系统的设计秒流量应按下列步骤和方法计算。 ①根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数, 按下式计算出最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: U0 0.2 :m K h3600(% 式中:U 0 ――热水供应管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率,% q°最咼日用水定额; m——每户用水人数; K h ――小时变化系数,冷水按下表计算表4取用,热水按表1?3取用; N g ――每户设置的卫生器具给水当量数; T ――用水时数,h; 0.2 ――一个卫生器具给水当量的额定流量,L/s。 ②根据计算管段上的卫生器具给水当量总数,按下式计算得出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:

1 c N g 10.49 U c g( % E 式中:U ――计算管段的卫生器具给水当量冋时出流概率,% c——对应于不通U0的系数,查GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》附表C中的表C; N g ――计算管段的卫生器具给水当量总数。 ③根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流概率,按下式计算得计算管段的设计秒 流量: q g 0.2UN g (L/s ) 式中:q g ――计算管段的设计秒流量,L/s 注:1.为了计算快速、方便,在计算出的U。后,即可根据计算管段的N g值,从 GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》附表D的计算表中直接查的给水设计秒流量。该表可用内插法。 2. 当计算管段的卫生器具给水当量总数超过GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 附表D的计算表中最大值时,其流量应取最大用水平均秒流量,即q g 。之人比。 ④有两条或两条以上具有不同最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率的给水支管的给水干管,该管段的最大时卫生器具给水当量平均出流概率按下式计算: 式中: U U0i N gi 0N i gi U。一一给水干管的卫生器具给水当量平均出流概率; U0i――支管的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率; N gi ――相应支管的卫生器具给水当量总数。 (2)集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、客运站、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑热水供应系统的设计秒流量应按下式计算: Q g 0.2 ... N g 式中:q g ――计算管段的给水设计秒流量,L/S ; N g ――计算管段的卫生器具给水当量总数; ――根据建筑物用途而定的系数,应按下表采用。 注:1 ?如计算值小于该管段上的一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的 卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。 2. 如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给 水额定流量累加所得流量值确定。 3. 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量,均以0.5 计,计算得到的q g附加1.10L/S的流量后,为该管段的给水设计秒流量。 4. 综合楼建筑的值应按加权平均法计算。

水泵的选型和总扬程的计算

水泵的选型和总扬程的计算 定压、膨胀、补水原理描述 利用密闭压力罐内的可压缩气体来贮存、调节热水系统,因受温度变化而收缩或膨胀的水容量,密闭的压力罐内安装了囊状的隔膜,胶囊内充入一定气,将罐内分为气室和水室,当水温度提高时水容量增加,此时罐内气体被压缩,膨胀的水进入水室,水温下降时水容量减少,气体膨胀,水室的水进入系统管网,如管网有泄漏,使管网压力值达不到设定管网压力时,由水泵进行补充至设定压力,达到了稳压定压的目的。 定压补水装置的安装 1、安装定压补水装置的机房应有良好的通风,且室内温度不应低于5℃,不高于40℃,安装在没有冻结危险的室外时,应考虑防风雨措施。 2、定压装置与墙面或其它设备之间应留有不小于0.7m的距离。 3、定压装置安装后应进行水压强度试验和严密性试验,按工程设计要求及有关规定执行。 4、定压补水装置水压强度试验和严密性试验合格后应按工程设计要求进行调试。完成调试工作后,应确保充气嘴不漏气。 5、设备调试合格、投入自动运行后,可不设专人值班,但需定期巡检。 定压补水装置操作说明 1、电源使用说明:定压补水装置采用三相五线制,电压:380V,50HZ(三相线,零线,接地线),必须可靠接地线。 2、调试说明: 定压补水装置调试:首先设定好电接点压力表的上下限,上限为P2(水泵停止压力),下限为P1(水泵启动压力)。一般情况下,取P2=P1+(0.03~0.05Mpa)。 当系统压力低于下限P1时,电中的水压入罐及采暖循环水系统或供水系统中,直至该系统压力达到上限压力P2,自动切断水泵电源,停止补水或供水。 在采暖系统中,P1即为定压点,当系统压力小于P1时,补水泵启动向系统内补水,以确保系统压力定在P1,达到定压补水的目的,而且由于热水膨胀,使系统及气压罐中的压力上升,当压力达到安全阀开启压力P4时,安全阀开启,将

水泵流量与压力_扬程

水泵的扬程、功率与闭合系统中的管道长度L有关。 水泵流量 Q= 25m^3/h = m^3/s 管道流速取2m/s左右, 则管内径 D=[4Q/]^(1/2)=[4**2)]^(1/2)= 选用管径 D= 70 mm = m,流速V=[4Q/]^(1/2)= m/s 管道摩阻 S=^2/D^=*^2/^ = 2122 水泵扬程 H=h+SLQ^2=170+2122*600*^2 = 231 m 配套电动机功率 N=k =**231/ = kw 注:式中,H——水泵扬程,单位m;S——管道摩阻,S=^2/d^,n为管内壁糙率,钢管可取n=,D为内径,以m为单位。L——管道长度,以m为单位;Q——流量,以 m^3/s为单位。 P——电动机功率,kw;k ——水泵电动机机组的总效率,取50%,选定水泵、电动机后,功率可按实际情况精确确定。 按扬程和出水量来选择,与管道长度无关。 实际计算应为:(要扬程+管道阻力)*(1+泵的损耗).所以应为:(50+10)*=66米 所以泵的扬程应选在65-75米之间,再加上你需要的流量,泵就能 补水泵和给水泵计算方法一样。补水泵的流量Q由需要而定,即单位时间锅炉水补给量。补水泵的扬程由提水高度、锅炉压力水头以及管路的沿程水头损失和局部水头损失而定。设管长为L,沿程阻力系数为k,局部阻力系数为j,提水高度为Z,锅炉压力为P,水的密度为p,重力加速度用g表示,则补水泵扬程: H = Z+P/(pg)+(kL/D)V^2/(2g)+jV^2/(2g) 式中平均流速 V=4Q/(^2),D为管内径。 对于循环泵,流量当然看需要而定,流量确定后,算出循环回路的水头损失总和就是泵之扬程。 水泵排水管路弯头处扬程损失怎么计算

水泵扬程计算公式

水泵扬程计算公式 水泵扬程的计算公式估算方法1 :暖通水泵的选择:通常选用比转数ns 在130 ~150 的离心式 清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的 1.1 ~1.2 倍(单台取 1.1 ,两台并联取1.2 。按估 算可大致取每100 米管长的沿程损失为5mH2O ,水泵扬程(mH 水泵扬程的计算公式 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K 值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 估算方法2: 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程: 1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱); 2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱); 3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa( 4.5水柱); 4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。 5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)

冷冻水水泵的扬程计算(闭式系统).

--水泵选型索引-----所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 本计算方式针对闭式系统,若是开式系统还需要考虑管路的高低落差产生的静压。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。 同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。 另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了! [摘自dehumidify水泵相关索引] -----水泵扬程简易估算法-----

暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取 1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时 K值取0.4~0.6 这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。 不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。

水泵扬程计算过程

水泵选型说明书 1. 冰水泵 (1)流量143.1m3/h 详如“螺杆式水源热泵机参数规格表”的计算 (2)扬程的计算 2.1管路元件统计 直管:60m 弯头:10个 Y型过滤器:1个 逆止阀:1个 蝶阀:6个 软接:4个 2.2 直管摩擦损失查附录1,为 3.5mAq/100m,即为每100m水管 产生的压降为3.5mAq。 弯头的等效管长查附录2,为17英尺/一个弯头*10个弯头 =170英尺,一英尺=0.3048m,170英尺=51.816m 压降=(管长+弯头等效管长)*3.5mAq/100m=(60+51.816)* 3.5mAq/100m=3.914 mAq 2.3 Y型过滤器 根据附录3,查得过滤器的K VS=450,根据公式K VS=Q/Δp, 即Δp=(Q/K VS)2,已知流量Q=143.1m3/h, K VS=450,计算得 过滤器的压损Δp=0.101bar=1.03 mAq

2.4逆止阀 逆止阀的压损据经验值估算为过滤器的两倍,即逆止阀的压 损Δp=2.06 mAq 2.5蝶阀、软接 蝶阀,软接的总压损据经验值取0.5mAq 2.6蒸发器侧的压降根据堃霖提供螺杆式水源热泵机组图为 6.4mAq 2.7水泵的扬程计算 水泵的扬程=(3.914+1.03+2.06+0.5)*1.1+6.4=14.65 mAq (3)依据水泵的流量:143.1m3/h 水泵的扬程:14.65 mAq 根据川源的选型目录,选得冰水泵的型号为G-315-150,流 量Q=145CMH, 扬程H=17.2m,功率P=11kw(4p) 2. 冷却水泵 (1)流量139.4m3/h 详如“螺杆式水源热泵机参数规格表”的计算(2)扬程的计算 2.1管路元件统计 直管:55m 弯头:12个 Y型过滤器:1个

泵的效率及其计算公式

泵的效率及其计算公式 指泵的有效功率和轴功率之比。n二Pe/P 泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。 有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。 Pe=p g QH (W 或Pe二丫QH/1000 (KW P :泵输送液体的密度(kg/m3) Y :泵输送液体的重度丫二p g (N/ m3) g:重力加速度(m/s) 质量流量Qm=p Q ( t/h 或kg/s ) 水泵轴功率计算公式 这是离心泵的:流量x扬程X9.81 x介质比重+3600+泵效率流量单位:立方/小时,扬程单位:米 P=2.73HQ/ n,其中H为扬程,单位m,Q为流量,单位为m3/h, n为泵的效率.P为轴功率,单位KW. 也就是泵的轴功率P=p gQH/1000n (kw), 其中的 p =1000Kg/m3,g=9.8 比重的单位为Kg/m3, 流量的单位为m3/h, 扬程的单位为m,1Kg=9.8 牛顿则P=比重*流量*扬程*9.8牛顿/Kg =Kg/m3*m3/h*m*9.8 牛顿/Kg =9.8 牛顿*m/3600 秒

=牛顿*m/367 秒

= 瓦/367 上面推导是单位的由来,上式是水功率的计算, 轴功率再除以效率就得到了. 渣浆泵轴功率计算公式 流量Q M3/H 扬程H 米H2O 效率n % 渣浆密度A KG/M3 轴功率N KW N=H*Q*A*g/(n*3600) 电机功率还要考虑传动效率和安全系数。一般直联取 1 ,皮带取0.96 ,安全系数1.2 泵的效率及其计算公式 指泵的有效功率和轴功率之比。n二Pe/P 泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P 表示。有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。 Pe= p g QH (W) 或Pe= 丫QH/1000 (KW) p:泵输送液体的密度(kg/m3 ) Y:泵输送液体的重度丫二pg(N/m3) g :重力加速度( m/s ) 质量流量Qm p= Q (t/h 或kg/s)

采暖循环泵流量扬程计算

(转)循环泵的流量和扬程计算 2011-12-07 16:25 事例见最后 1、先计算出建筑的热负荷然后 0.86*Q/(Tg-Th)=G 这是流量 2、我设计的题目是沧州市某生活管理处采暖系统的节能改造工程。 原始资料 1.供热系统平面图,包括管道走向、管径、建筑物用途、层高、面积等。 设计内容 1.热负荷的校核计算 《节能技术》设计属集中供热系统的校核与改造。鉴于设计任务书所提供的原始资料有限,拟采用面积热指标法进行热负荷的概算。 面积热指标法估算热负荷的公式如下: Qnˊ= qf × F / 1000 kW 其中:Qnˊ——建筑物的供暖设计热负荷,kW; F ——建筑物的建筑面积,㎡; qf ——建筑物供暖面积热指标,W/㎡;它表示每1㎡建筑面积的供暖设计热负荷。 因此,为求得建筑物的供暖设计热负荷Qnˊ,需分别先求出建筑物供暖面积热指标qf 和建筑物的建筑面积F。 1.1 热指标的选择 由《节能技术》附表查得:住宅的热指标为46~70W/㎡。

采暖循环泵流量扬程计算

采暖循环泵流量扬程计 算 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

(转)循环泵的流量和扬程计算 2011-12-0716:25 事例见最后 1、先计算出建筑的热负荷??然后 0.86*Q/(Tg-Th)=G 这是流量 2、我设计的题目是沧州市某生活管理处采暖系统的节能改造工程。 原始资料 1.?供热系统平面图,包括管道走向、管径、建筑物用途、层高、面积等。 2.?锅炉容量、台数、循环水泵型号及台数等。本系统原有15吨锅炉三台,启用两台;10吨锅炉三台,启用一台;配有12SH-9A型160KW循环水泵三台,启用两台。 3.?煤发热量为23027KJ/kg(5500kcal/kg)。 4.?煤耗量及耗煤指标,由各系统资料给出。采暖面积:33.8万m2;单位面积煤耗量: 39.54kg/m2?年。 5.?气象条件:沧州地区的室外供热计算温度是-9℃,供热天数122天,采暖起的平均温度- 0.9℃。 6.?锅炉运行平均效率按70%计算。 7.?散热器以四柱为主,散热器相对面积取1.5。 8.?系统要求采用自动补水定压。 设计内容 1.热负荷的校核计算

《节能技术》设计属集中供热系统的校核与改造。鉴于设计任务书所提供的原始资料有限,拟采用面积热指标法进行热负荷的概算。 面积热指标法估算热负荷的公式如下: Qnˊ=qf×F/1000kW 其中:Qnˊ——?建筑物的供暖设计热负荷,kW; F——?建筑物的建筑面积,㎡; qf——?建筑物供暖面积热指标,W/㎡;它表示每1㎡建筑面积的供暖设计热负荷。 因此,为求得建筑物的供暖设计热负荷Qnˊ,需分别先求出建筑物供暖面积热指标qf?和建筑物的建筑面积F。 1.1?热指标的选择 由《节能技术》附表查得:住宅的热指标为46~70W/㎡。 1.1.1?冷风渗透耗热量Q′2的计算 根据附录1-6,沧州市的冷风朝向修正系数:南向n=0.15。

循环泵计算

四、一二标段热水机房设计计算 1、换热器选型 1)设计小时耗热量的计算 Q 设计=()86400 r r L h mq c t t K ρ???- =38536041870.9832(605)2.4486400 ????-? =1478125. 54W =1478.13(kw ) m ——用水人数 q r ——热水用水定额(以60L/人.天计) c ——水的比热,c=4187(J/kg℃) ρ——热水密度(kg/L ) t R ——热水温度,取60℃ t L ——冷水温度,取5℃ 2)加热面积的计算 r z ji j C Q F K t ε= ?=1.151478125.130.775077.5???=41.78(m 2) 22 mc mz L r j t t t t t ++?=+=77.5℃ Fjr ——水加热器的加热面积(m 2) Qz ——制备热水耗热量(W ) K ——传热系数(W/(m 2/K )) ξ ——结垢影响系数 ,ξ=0.6~0.8 Cr ——热水系统的热损失系数,Cr=1.1—1.2 △tj——热媒水与被加热水的计算温度差(℃), tmc 、tmz ——热媒的初温和终温(℃)

t L 、tr ——被加热水的初温和终温(℃) 3)贮水容积的计算 (125%)()60 r l B TQ V t t C =+-?= 451478125.13(125%)55 1.16360?+???=21664(L )=21.7 m 3 V ——贮水器贮水容积, L T ——45min 贮水时间 Q ——设计小时耗热量,w 4)换热器的选型 根据以上参数选择2台浮动盘管卧式贮存式热交换器,贮水容积10T 。 2、循环水泵选型计算 1)循环流量及扬程的计算 北区热水管网循环水泵 Qv1=x V T =17.48m 3/h H1=(Hp+Hx )+ Hj=18.4+2.0=20.4m 南区热水管网循环水泵 Qv2=x V T =7.32m 3/h H1=(Hp+Hx )+ Hj=18.4+2.0=20.4m Vx ——管网总容积 T ----循环周期,一般取0.5小时 Hp ——配水管路沿程和局部水损; Hx ——回水管路沿程和局部水损; Hj ——循环水量通过水加热器的水头水损; 2)循环水泵的选型

关于水泵功率,扬程,流量的关系

关于水泵功率,扬程,流量的关系 关于水泵功率,扬程,流量的关系 一般我们去买任何的过滤泵,都会涉及到,个参数:功率,扬程,流量 扬程就是水泵的扬水高度,单位是米, 流量则可以根据它的单位L/H得出,流量就是水泵每小时的吸水量。 功率越大,扬程跟流量就越大,水泵的功率都是固定的,所以讲讲扬程跟流量的关系水泵的实际扬程可以用下式表示 : H=Hx-SxQ^2 ——(1) (^2表示平方) 式中:H——水泵的实际扬程,根据你摆放水泵的位置计算;Hx——水泵在Q=0 所产生的扬程,也就理论扬程,一般跟功率有关;Sx——水泵的内部摩阻;Q——水泵的流量。由(1)式可得水泵的流量 Q=?[(Hx-H)/Sx]——(2) (?表示开根号) 对于给定的水泵,Hx和Sx是不变的,由(2)式知,当水泵在实际运行时扬程H 减小时,水泵流量增大。你的水泵可能实际的的扬程远小于额定扬程,所以流量增大很多由此可以说明为什么现在大多泵都达不到泵体所标的额定流量,因为实际扬程决定了流量。总结一下:同功率水泵的流量取决于我们方式水泵实际的扬水高度(扬程)。请看图,这张是创星(Atman)的图纸,图中曲线就明确表示了扬程于流量的关系。

H=Hx-SxQ^2 ——(1) (^2表示平方) Q=?[(Hx-H)/Sx]——(2) (?表示开根号) H——水泵的实际扬程; Hx——水泵在Q=0是理论扬程; Sx——水泵的内部摩阻; Q——水泵的流量。 对于给定的水泵,Hx和Sx是不变的,由(2)式知,当水泵在实际运行时扬程H 减小时,水泵流量增大。你的水泵可能实际的的扬程远小于额定扬程,所以流量增大很多。由此可以说明为什么现在大多泵都达不到泵体所标的额定流量,因为实际扬程决定了流量。流量=?(180-60)/内阻= 水泵的功率扬程流量之间的关系, N=γQH/1000η, γ-液体的重度,牛/立方米; η-效率; N-功率,kW; H-扬程,米; Q-体积流量,立方米/秒。水泵的扬程和流量的关系 水泵扬程功率流量2个基本计算公式: 水泵简单粗略估算N=Q*H/367;

冷冻水水泵的扬程计算(闭式系统)

--水泵选型索引----- 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 另外“水泵出口压力只有兆帕”能说明什么呢水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是了! [摘自dehumidify水泵相关索引] -----水泵扬程简易估算法-----

暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的~倍(单台取,两台并联取。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+ (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取~,最不利环路较短时K值取~ 这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。 不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。

水泵扬程的具体概念及计算方法

水泵扬程的具体概念及计算方法 扬程H(m) 离心泵的扬程又称为泵的压头,是指单体重量流体经泵所获得的能量。 泵的扬程大小取决于泵的结构(如叶轮直径的大小,叶片的弯曲情况等、转速。目前对泵的压头尚不能从理论上作出精确的计算,一般用实验方法测定。 泵的扬程可同实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0),则泵的扬程可用下式计算注意以下两点: (1)式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。 (2)注意区分离心泵的扬程(压头)和升扬高度两个不同的概念。扬程是指单位重量流体经泵后获得的能量。在一管路系统中两截面间(包括泵)列出柏努利方程式并整理可得式中H为扬程,而升扬高度仅指Δz一项。 例2-1现测定一台离心泵的扬程。工质为20℃清水,测得流量为60m/h时,泵进口真空表读数为,出口压力表读数为(表压),已知两表间垂直距离为0.45m若泵的吸入管与压出管管径相同,

试计算该泵的扬程。解由式查20℃, h=0.45m 1Mpa约等于100米水柱 p出口==*100米汞柱=47米水柱 p进口 ==*100米汞柱=2米水柱ρ为液体的密度 H=(p出口-p进口)/ρ=45米 高楼供水设备水泵的流量和扬程怎么选 在选择高楼供水设备水泵的扬程时,尽可能的选高一些。因为现在高楼供水设备水泵基本上为变频供水,如果水泵最高扬程接近最高出水点,变频供水系统将会无法实现变频,即使在用水量很小的时候,高楼供水设备水泵也是工频工作,能耗比较大,对水泵本身的使用寿命也非常不利。如果选型过高也不好,一是相同流量扬程高能耗就大,二是扬程过高对系统管路和居民楼的热水器也是一个潜在的隐患,通常以最低水位至最高出水点+全部管路损失后另加30%为最佳。 高楼供水设备水泵的流量选择尽可避开临界点,如果选用水泵的流量与工况的要求相接近,由于需求的多动性,有可能造成备用泵频繁启动,不利于水泵及控制电器的使用,如果正在洗浴,有可能造成水一会凉一会热的情况。 二次供水设备的选择标准

太阳能热水系统循环泵的选型

太阳能热水系统循环泵的选型 提要:在太阳能集中式热水系统中会用到比较多的管道循环泵,来实现太阳能集热系统的热量吸收、转移和交换。从式(2)可知:太阳能热水系统循环水泵的扬程取决于两个因素,一个是水泵提升水的高度,另一个是系统循环回路的流动阻力。 来源:山东德州飞天工贸有限公司 0 前言 在太阳能集中式热水系统中会用到比较多的管道循环泵,来实现太阳能集热系统的热量吸收、转移和交换。所以,循环泵的流量和扬程就成为一个比较关键的技术参数,会直接影响到系统的运行效果,在此,对太阳能集热系统中循环泵的选型做一详细阐述。 1太阳能集中集热—集中储热式系统中集热循环泵选型 1.1循环泵流量确定 对于太阳能热水系统,集热循环管路为闭合回路,管道计算流量为全部集热器循环流量,按公式(1)计算: q=A·QS(1)式中: q—循环流量,L/h; A-太阳能集热器的总集热面积,m2; QS—集热循环流量,由于太阳辐照量的不确定性,太阳能热水系统的集热循环流量一般按照每平方米集热器的流量为 0.01~0.02L/s考虑,即36~72L/(h·m 2),对于真空管太阳能集热器可取低值,对于平板太阳能集热器取高值。假设,集热循环流量取50L/(h·m2),太阳能集热器的总集热面积为100m2,经计算集热器循环流量为5000L/h。水泵的流量选择应使水泵的工作流量在计算的集热循环流量附近。 1.2水泵的扬程 太阳能热水系统循环泵扬程计算方法: H=(1.1~1.2)(Hs+Hx)(2)式中: Hs—太阳能热水系统提升液体介质(水)的高度,mH2O; Hx—太阳能热水系统总流动阻力(扬程阻力和局部阻力之和),mH2O。 从式(2)可知:太阳能热水系统循环水泵的扬程取决于两个因素,一个是水泵提升水的高度,另一个是系统循环回路的流动阻力。

循环泵的流量和扬程计算

事例见最后 1、先计算出建筑的热负荷然后 0.86*Q/(Tg-Th)=G 这是流量 2、我设计的题目是沧州市某生活管理处采暖系统的节能改造工程。这个集中供热系统的采暖面积是33.8万平方米。通过计算可知,该系统每年至少可节煤5000吨。换句话说,30%多的能量被浪费了。如果我的设计被采纳,这个管理处每年可以节约大约一百万元的经费(如果煤价是200元/吨)。而我所做的仅仅是装调节阀,平衡并联管路阻力;安装温度计,压力表,对采暖系统进行监控;换掉了过大的循环水泵和补给水泵; 编制了锅炉运行参数表。 关键词:调节阀节能采暖系统 原始资料 1. 供热系统平面图,包括管道走向、管径、建筑物用途、层高、面积等。 2. 锅炉容量、台数、循环水泵型号及台数等。本系统原有15吨锅炉三台,启用两台; 10吨锅炉三台,启用一台;配有12SH-9A型160KW循环水泵三台,启用两台。 3. 煤发热量为23027KJ/kg(5500kcal/kg)。 4. 煤耗量及耗煤指标,由各系统资料给出。采暖面积:33.8万m2;单位面积煤耗量: 39.54kg/m2?年。 5. 气象条件:沧州地区的室外供热计算温度是-9℃,供热天数122天,采暖起的平均 温度-0.9℃。 6. 锅炉运行平均效率按70%计算。 7. 散热器以四柱为主,散热器相对面积取1.5。 8. 系统要求采用自动补水定压。 设计内容 1.热负荷的校核计算 《节能技术》设计属集中供热系统的校核与改造。鉴于设计任务书所提供的原始资料有

限,拟采用面积热指标法进行热负荷的概算。 面积热指标法估算热负荷的公式如下: Qnˊ= qf × F / 1000 kW 其中:Qnˊ——建筑物的供暖设计热负荷,kW; F ——建筑物的建筑面积,㎡; qf ——建筑物供暖面积热指标,W/㎡;它表示每1㎡建筑面积的供暖设计热负 荷。 因此,为求得建筑物的供暖设计热负荷Qnˊ,需分别先求出建筑物供暖面积热指标qf 和 建筑物的建筑面积F。 1.1.1 冷风渗透耗热量Q′2的计算 根据附录1-6,沧州市的冷风朝向修正系数:南向n = 0.15。