文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬雨季施工方案(最终版)

冬雨季施工方案(最终版)

冬雨季施工方案(最终版)
冬雨季施工方案(最终版)

长沙正荣财富中心二期商业工程

版次: A

冬雨季施工方案

审批人:

审核人:

编制人:

状态:受控

中国核工业第二二建设有限公司

2015年 03月 28日

第一节、工程概况

1、工程名称:长沙正荣财富中心二期商业工程

2、建设单位:正荣(长沙)臵业有限公司

3、设计单位:湖南省建筑设计院

5、监理单位:湖南智埔工程咨询有限公司

6、承建单位:中国核工业第二二建设有限公司

7、建设地点:长沙市望城区望府路与唯罗克路交汇处

8、项目基本情况概述:

长沙正荣?财富中心二期商业工程位于长沙市望城区唯罗克路与望府路交汇处。工程为集公寓、商业、住宅、写字楼等为一体的现代城市综合体,结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构。其中21#楼为21层高SOHO写字楼;22#楼为23层高SOHO小户型公寓;23#楼为3层高裙楼商业。商业部分地下室为一层(含15#楼),住宅部分地下室为2层。总建筑面积115774㎡。本工程设计使用年限为50年,抗震烈度为6度

9、场地地质及水文情况:

根据地勘报告,拟建场地分布有人工填土层、第四系冲积及残积层、下伏基岩主要为燕山晚期花岗岩。拟建场地内埋藏地层特征自上而下依次描述如下:

9.1人工填土(Q4ml)(①为地层编号,下同):属素填土,褐红、褐黑、灰黄等色,主要由黏性土混少量砼块、砖块等建筑垃圾组成,系新近堆填,未经分层碾压,密实度不均匀,未完成自重固结,呈松散状态,大部分钻孔遇见该层,层厚0.50~4.60m。

9.2第四系冲积(Qal)层

(1)粉质黏土②:灰褐、灰白、灰绿色,呈可~硬塑状态,摇震无反应,光泽反应稍有光泽,干强度及韧性中等。层厚2.40~9.80m。

(2)粉质黏土③:褐灰、褐黄夹黑色、褐红、棕红夹白色,呈硬塑~坚硬状态,具网纹状结构,摇震无反应,光泽反应稍有光泽,干强度及韧性中等。层厚2.50~11.60m。

(3)粗砂④:褐黄、褐黑色,主要成分为石英质,不均匀混15~20%的黏性土及7~13%的圆砾,圆砾粒径一般0.5~2cm,分选性差,呈饱和、稍密~中密状态。层厚0.80~5.80m。

(4)粉质黏土④-1:褐灰色,呈可塑状态,摇震无反应,光泽反应稍有光泽,干强度及韧性偏低。层厚1.20 m。

(5)卵石⑤:褐黄、黄褐、灰白色,主要成分为石英质,不均匀混12~30%中粗砂及少量黏性土,卵石粒径一般2~8cm,大者达12cm,多呈亚圆形,呈饱和、中密~密实状态。层厚1.20~30.10m。

(6)第四系残积(Qel)砾质黏性土:灰黄色、浅灰、灰白夹黑色斑点等,系花岗岩原岩风化残积而成,原岩结构清晰可辨,残留约20~40%的石英粗颗粒(>2mm),硬塑状态。摇振无反应,无光泽反应,干强度及韧性中等。层厚1.80~28.870m。

9.3燕山期(ηγ53-1)花岗岩:为场地下伏基岩,灰黄、灰白色,主要矿物成分为长石、石英、云母等,胶结致密。

9.4强风化(ηγ53-1)花岗岩:灰褐夹灰白色,灰绿夹白色纹理,大部分矿物已风化变质,节理裂隙很发育,岩芯呈砂状、碎块状,岩块用手可折断,冲击钻进困难,合金钻进较易。属极软岩,岩体极破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级。层厚7.40~16.80m。

本次勘察期间,各钻孔均遇见地下水,主要为上层滞水和潜水,上层滞水主要赋存于人工填土①层及第黏性土地层中,受大气降水和地表水补给,水量不大,未形成连续稳定的水位面;潜水主要赋存于第四系粗砂④及卵石⑤层中,受地表水下渗及地下水横向迳流补给,水量较大,略具承压性。拟建场地距湘江河约2300米,场地内潜水与湘江有一定的水力联系,水位随季节变化而变化,一般雨季地下水

位较高,旱季地下水位较低,根据场地现有水文地质条件和地形条件,结合地区经验,水位变化幅度可按1~3 m考虑。

勘察期间测得钻孔中上层滞水的初见水位埋深为0.00~3.87m相当于标高35.96~40.75m,稳定水位埋深为0.00~2.66m,相当于标高37.33~40.75m;潜水的初见水位埋深为 5.22~11.56m相当于标高28.18~31.76m,稳定水位埋深为 4.67~9.42m,相当于标高30.75~32.31m。

10、质量目标:符合现行国家有关工程施工验收规范,达到湖南省文明工地标准。

第二节、具体的措施

整个项目施工过程将持续一年多时间,跨越四季,在雨季以及低温的冬季施工时,必须采取相应的具体措施,以确保冬雨季施工的质量与安全:

1、管理措施:

1.1通过电视、网络、媒体等多方面的渠道,及时了解气候、气象的变化,提前采取相应对策,争取主动做好防范措施。

1.2针对各个季节的气候特点,结合工程具体进度安排及现场具体情况,制定切实可行的、有针对性的季节性施工方案。

1.3方案确定后,及时组织项目施工管理人员学习,并向操作工人现场交底。

1.4加强安全教育,在冬雨季施工期间,要加大安全教育力度,严格按各工序作业规程进行作业,确保冬雨季施工安全。

1.5对季节性施工所需物资(如防雨、抽排水、保温、防雨、防晒、防冻等),根据采取的季节性施工措施,提前做好计划安排及进场检验,做到数量充足,质量可靠。

2、雨季施工措施:

2.1雨季施工的管理目标:

根据本工程的特点,雨季施工期间的工程管理目标主要为以下几点:

(1)雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强截水、排水的手段,确保雨季正常的施工生产,不受季节性气候的影响。

(2)雨季的重点放在基坑、桩基础和砼浇筑等分项工程的施工,对基坑施工中易出现的土方塌陷等要采取有效措施,做到大雨后能够立即复工。

2.2安排专人负责实施落实物资准备、人员安排以及技术、质量、安全等各项措施,保证工程不因雨天而造成质量隐患,尽量减少因雨天而延误工期。防止雨季发生管涌,成立以项目负责人为组长的应急抢险小组,制定应急预案,做好人力和物力的准备。

2.3工人进场后,项目部安全部门将对全体职工进行雨期施工的安全教育,技术、质量部门要针对各工种进行雨期施工的技术交底。

2.4雨期施工期间,将指定专人负责天气预报的收听收看工作,给施工生产做好参谋。

2.5做好现场排水:雨期来临之前,须将现场排水系统进行检查维修。雨期应设专人负责,及时疏通,确保施工现场排水畅通。施工现场应有紧急排水措施或排水通道,在大雨来临时防止现场出现积水现象。

2.6雨天室内工作时,应避免操作人员将泥水带入室内,造成污染,一旦污染楼地面应及时清理。

2.7雨季施工原材料储存和堆放:

(1)袋装水泥全部存入仓库,保证不漏、不潮,下面应架空通风,仓库四周设排水沟,避免积水,现场内未入库的水泥堆必须用彩条布或油布遮盖,四周垫高,并沿四周设臵排水沟。砂、石料一定要

有足够的储备,以保证工程的顺利进行,场地四周要有排水出路,防止淤泥渗入;砌块应在底部用木方垫起,上部用防雨材料覆盖;模板堆放场地碾压密实,并进行硬化,防止因地面下沉造成倒塌事故。

(2)雨季所需材料、设备和其它用品,如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备,及时组织进场。

(3)大风天气,进入现场的保温材料及消音材料一定要存入库房,露天存放时应垫起,用彩条布或油布遮盖好,不要使材料受潮和雨淋。

(4)在仓库内保管的焊接材料,要保证离地离墙不少于300mm 的距离,室内要通风干燥,以保证焊材在干燥的环境下保存。

(5)露天存放的钢材下边应用槽钢或方木垫起,并设臵排水沟,以避免被水浸泡。

2.8雨季电气和施工设备管理:

(1)雨季前对现场配电箱、开关箱、电缆临时支架、临时用电线路等进行仔细的检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的以及未有防雨罩(棚)的须及时补齐,以确保用电安全。进入施工现场露天存放的电气仪表设备,如开关箱(柜)、电动机等都要有防雨设施,不允许放在低洼地方,防止被水浸泡。电气仪表设备要尽快运入库房,减少露天存放而增加的防护设施费用。

(2)水泵等设备提前检修;所有施工用电设备(如:电焊机、砂轮机、套丝机等)都应有防雨设施。氧气瓶、乙炔瓶在室外放臵时应采取防雨措施。

(3)机械设备停放时要远离高压线,作业时要加大与高压线的安全距离,防止因空气潮湿发生触电、放电事故伤人。

2.9临时设施和设备的防护:

(1)脚手架的持力土层、立杆下排水设施、缆风绳的地锚等应进行全面检查。特别是大风、大雨后要及时检查。

(2)发现问题应及时处理。脚手架斜道上钉好防滑条,脚手架要按电气专业规定设临时避雷装臵。

(3)对施工场区内的临时道路采用砼硬化处理,以便于施工车辆的进出场和材料、机械设备的堆放,同时确保在雨天施工时,场内不会出现烂泥满地、运输车辆陷停和污染施工场区内以及附近道路和周边区域环境卫生的现象。

(4)现场内的机电设备(配电房、配电箱、开关箱、电焊机、水泵等)应有可靠的防雨措施。

(5)加强对临时设施的检修:对现场临时设施,如职工办公室、值班室、仓库等应进行全面检查,对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除。

(6)雨季前,应检查照明和动力线有无混线、漏电,电缆是否破损等,保证雨期中正常供电。

2.10场区内土方的挖填平整:

(1)施工前对整个工程场地的排水系统进行统一的规划和安排,确保施工期间与完工后的排水畅通,施工期间的临时排水系统必须与永久性设施相结合。

(2)由于本项目土方开挖量相当大,因此必须充分利用晴好天气采用三班制进行连续的作业,以确保在尽短的时间内完成本分项工程,以便后续工程的及时开工。

(3)了解天气预报,随时掌握气象情况,及时地做好雨前的各项准备工作,在雨前将已填土层碾压密实平整,防止填土表面积水和渗水,将基底泡软。

(4)在雨期进行回填土的施工时,回填土前必须清除槽内积水淤泥,回填土应在晴天进行,必须采用符合规范与设计要求的优质土料。分层回填、分层碾压和夯实要连续操作、尽快完成。施工中严禁地面水流入槽内。

(5)地下室基坑挖成后,时刻注意边坡稳定情况,防止雨水冲刷基坑边坡,造成基坑边坡塌方的现象。

(6)在地下室基坑开挖及桩基础和结构施工过程中,将采取可靠的抽水、排水措施以及有效的基坑支护措施,特别是雨期阶段,以确保施工安全,以及防止基础施工对周围建筑物、构筑物以及环境产生不利影响。

2.11砼工程雨季施工:

(1)通过多种信息了解天气情况,避免在暴雨期间进行大面积或大体积的砼浇筑。

(2)砼工程在雨季施工时易造成坍落度偏大、表面起皮、模板上积水,影响砼的质量,另外,夏天雨季施工时,天气炎热,砼施工应加强养护,防止收缩开裂。

(3)本工程的砼料将全部采用商品砼供应站所供砼料,在雨期拌制砼料时,项目部要求预拌砼料必须准确地测定砂、石含水率,及时地调整配合比,以确保所供应砼的质量。

(4)雨后浇筑砼前,应将基坑(槽)、模板及钢筋上积水清除干净后方能施工。

(5)基础开挖后要及时浇筑砼垫层,不得让雨水浸泡,如正赶上下雨时,要预留一定厚度,待雨后再继续开挖。

(6)砼浇筑前,要及时掌握浇筑时的天气情况,尽量避免在大雨天安排砼浇筑。雨季施工期间,做好砼浇筑的预案工作,现场准备足够的防雨应急材料(如彩条布、塑料薄膜),防止突然降雨造成质量事故,并在砼运输车及输送泵的砼出口加盖防雨设施,不致因雨水淋落到砼料里,影响砼的质量性能。在振捣密实的同时铺设覆盖,尽量避免砼表面遭受雨季冲刷,以保证砼质量。

(7)如在施工过程中突遇大暴雨,做好人员配臵,加强施工管理力量。确实无法施工时,可在结构允许的部位设臵施工缝,同时做好施工缝的处理工作。

2.12砖砌体工程雨季施工:

(1)雨季施工时,应精心组织、合理安排雨季砖砌体施工工序。

(2)本工程的砂浆料将由项目部自行在施工现场内拌制,所以必须自行进行控制,根据现场砂集料的含水率,及时地调整砂浆配合比,以满足与适应工程施工的需要。

(3)雨天如需砌筑时,砌筑砂浆应减小稠度,受雨水冲刷而失浆的砂浆应重新加水泥拌和后使用。

(4)材料须按物资保管规定,入库和覆盖防潮布存放,防止变质失效。易受潮的材料必须放于室内,并垫高。

3、冬季施工措施:

3.1组织措施:

(1)进行冬季施工的工程项目,在入冬前,项目部将组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序,施工方法,现场布臵,设备、材料、工具的供应计划,安全防火措施,测温制度和质量检查制度等。方案确定后,及时组织有关人员学习,并向施工作业班组进行交底。

(2)及时接收天气预报,提前掌握天气、气温的变化情况,防止寒流突然袭击。

(3)安排专人测量,施工期间的室外气温,砂浆、砼的温度并作好记录。

3.2现场准备:

(1)根据实物工程量,提前组织有关机具、外加剂和材料进场。

(2)做好冬季施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。

3.3砌体工程:

(1)对于使用砼砌块结构施工时,应分段进行砌筑。水泥砂浆中应根据气温变化掺入适量的氯化钠。

(2)对材料的要求:

1)施工完成的成品或半成品在收工前应采取有效防冻措施,用草袋或彩条布覆盖好,避免施工结构遭受冻害。

2)砌筑前应将砖表面的污物、冰、雪等清除掉,遭水浸泡冻结后的砌块不得使用。水泥采用普通硅酸盐水泥,使用时不能冻结。

3)石灰膏应经融化并重新拌合后方可使用,受冻而脱水风化的石灰膏不可使用。

4)拌制砂浆所用砂,不得含有直径大于1cm的冻结块和冰块。

(3)冬期砌筑砂浆的稠度宜比常温施工适当增加,可通过加石灰膏的办法来解决过加石灰膏的办法来解决。稠度控制在8~13cm。

(4)砂浆在使用时的温度不低于5℃。

(5)搅拌砂浆的时间应适当延长,一般要比常温期增加2分钟。

(6)减少砂浆在搅拌、运输、储存过程中的温度损失。砂浆必须随拌随用,储存时间不宜超过15分钟。

(7)严格禁止使用已遭冻结的砂浆。

(8)砌砖前,必须立皮数杆水平和垂直灰缝的平均厚度不可大于10mm,施工时要经常检查灰缝的厚度和均匀性。

(9)砂浆中的防冻剂掺量参照实验报告及厂家材料说明。

(10)普通砖在正温度条件下砌筑时,砖应适当浇水湿润,可用喷壶随浇随砌。在负温度下砌筑时砖不浇水,但砖表面的灰、冰雪必须清除。

3.4砼工程:

(1)当室外日平均温度连续五天低于5℃和最低气温低于-3℃时,为冬季施工,浇制砼应按冬季施工要求进行,制定相应的冬季施工措施。

(2)基本要求:

1)水泥优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。应注意其中掺合材料对砼抗冻、抗渗等性能的影响。水泥标号不宜低于32.5Mpa,每立方米砼中的水泥用量不宜少于300Kg,水灰比不应大于0.5。砼使用防冻剂时,首先选用经检验的外掺剂,应注意含氯盐外加剂对钢筋的锈蚀作用。宜使用无氯盐的防冻剂。对非承重结构的砼使用氯盐外加剂中应有氯盐阻锈剂这类的保护措施,氯盐掺量不得超过水泥重量的1%。素砼中氯盐掺量不得超过水泥重量的3%。

2)为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度。办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。

3)模板和保温层,应在砼冷却到5℃后方可拆除。当砼与外界温差大于20℃时,拆模后的砼表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却。

4)未冷却的砼有较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用。

(3)砼的拌制:

1)砼拌制应制定合理的投料顺序,使砼获得良好的和易性和拌和物的均匀,以有利于砼强度发展。其投料顺序一般先投入骨料和粉状外加剂,干拌均匀再投入加热的水。等搅拌一定时间后,水温降至40℃左右时投入水泥拌合均匀,注意搅拌时要绝对避免水泥遇到过热出现假凝现象,砼的搅拌时间应比常温延长50%,并符合有关规定。如外加剂为液体,使用时应先配制成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液配制成施工溶液,各溶液要分别臵于有明显标志的容器中,不得混淆,每班使用的外加剂溶液应一次配成。

2)砼用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质。在掺有含钾、钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料。在有条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用彩条布、油布等盖好。

3)当施工期处于0℃左右时,可在砼中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟试验,以核实有关技术措施;对于有限期拆模要求的砼,还应适当提高砼设计等级。

4)砼中添加防冻剂时,严禁使用高铝水泥。

5)严格控制砼水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。

6)砼拌合物的出机温度不宜低于10℃入模温度不得低于5℃。

7)为保证现浇砼结构工程在冬季施工的质量,必须加强测温工作。项目部将设臵专职测温人员进行观测,并填写测温记录。

8)由于本项目均是采用商品砼料,因此上述规定要求商品砼料供应商必须遵照执行,并由商品砼供应商提供齐全、合格、真实的资料。

(4)砼的运输和浇筑:

1)砼搅拌好后,应及时运到浇灌地点,在运输过程中要注意防止砼热量散失、表层冻结、砼离析、水泥砂浆流失、坍落度变化等现象。在运输距离长、倒运次数多的情况下,加强运输工具的保温覆盖,保证砼入模温度10℃左右,最少不低于5℃。砼在浇灌前应清除模板和钢筋的冰雪和污垢。装运拌合物用的容器应有保温措施。浇灌过程中发生冻结现象时,必须在浇筑前进行加热拌合,保证砼的入模温度不低于10℃。

2)采用商品砼时,在浇筑前,应了解商品砼中掺入抗冻剂的性能,并做好相应的防冻保暖措施。

3)分层浇筑的砼时,已浇筑层在未被上一层的砼覆盖前,不应低于计算规定的温度也不得低于2℃。

4)重点部位或上部结构要连续施工的工程,砼应采取有效措施,以保证预期所要达到的强度。

(5)砼的养护:

1)冬季浇筑的砼,由正温转入负温养护前,砼的抗压强度不应低于设计强度的40%。

2)采用的保温材料(草袋、麻袋等),应保持干燥。

3)在模板外部保温时,除基础可随浇筑随保温外,其它结构必须在设臵保温材料后方可浇筑砼,钢模表面可先挂草帘、麻袋等保温

材料并扎牢,然后再浇筑砼。

4)保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的砼层上,可先覆盖塑料薄膜,上部再覆草袋、麻袋等保温材料。保温材料的铺设厚度为:一般情况下0℃以上铺一层;0℃以下铺二层或三层;大体积砼浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,其保温层厚度、材质应根据计算确定。

5)拆模后的砼也应及时覆盖保温材料,以防砼表面温度的骤降而产生裂缝。对大体积砼,水泥仍宜采用矿渣硅酸盐水泥,外加剂宜选用具有减水、缓凝作用的外加剂,采取保温法,利用保温材料覆盖,防止冷空气侵袭,减少砼内外温差。施工期间要加强测温工作,控制砼的内部温度与表面温度之差以及表面温度与环境温度之差均不超过25℃,具体措施可在砼表面覆盖一层塑料布或 5cm以上草垫覆盖保温。

3.5墙体抹灰时,应适当增加砂浆稠度;砂浆搅拌前先清除砂堆表面冰霜、积雪、浮灰,砂中不得含有冰块。

3.6为确保钢构件的施工质量,钢筋、铁件焊接必须在5℃以上的温度内进行。

3.7加强施工人员的防寒保暖措施,项目部后勤部门将及时地供热开水,并采取相应的保暖措施,如在宿舍房内设臵空调,发放棉被等措施。

3.8对于暴露在外的施工水线管、阀门等,应作好保温维护工作,施工用的胶管,每日收工前,将管内水倒尽,以防止冻结。各种低温时节施工期间的材料、工具等要在低温天气来临之前准备齐全。凡低温时期施工用的早强剂、防冻剂、减水剂等要随材料进场的同时收取产品合格证书。认真作好测温工作和试块管理工作。

3.9为了掌握气温和砼及砂浆的温度,项目部将设专人定时负责测量温度并做好记录。每日最高温度、最低温度。砼、砂、水的加热温度。砼或砂浆的出罐、入模等各阶段的温度。

3.10加强试块管理工作:低温时节施工期间要多作一组备用砼试块,送试验室养护。另一组与结构同条件养护,试块留臵要安排专人负责。

3.11做好外加剂的管理工作:为了加强低温时期施工化学外加剂的管理,材料部门要设专人负责,建立领导负责制度,各种外加剂不得法混用。

3.12钢筋对焊时,要采取挡风措施,对焊接头在温度未降温前不得接触冰雪等。

3.13冬季低温天气施工安全措施:

(1)加强低温天气施工安全生产的宣传教育,严格贯彻安全生产责任制并制定防风、防冻、防火、防毒等安全措施。

(2)现场要合理堆放材料和构件。风雪后,对脚手架及电气设备要及时进行检查,脚手架上的积雪要及时进行清扫并采取防滑措施。

(3)防火、防煤气中毒。低温时期施工前,项目部安全部门要对宿舍、办公室、食堂等处的用火场所及设备组织一次检查,场内道路要畅通、消防栓、水源等处要设明显标记。

(4)各种机械要有专人管理与操作,定期维修,保持完好。

(5)六级以上大风,停止施工。

(6)遵守低温天气的安全规程,确保安全施工。

(7)高层作业必须用安全带, 穿胶底鞋,防止滑落及高空坠落。进入工地必须戴好安全帽,楼面预留孔洞必须用盖板盖好,不准用芦苇、草包遮盖,以防失足跌落,冬季施工拆除外脚手架应有围护警戒措施,严禁高空向下抛掷。

(8)草袋、麻袋等保温材料不得堆放在露天,以免受潮失去保温效果,现场的易燃、易爆及有毒物品应有专人保管,妥善安臵。明火作业应实行动火证审批制度,并配臵必要的安全防火用品。

冬雨季施工专项方案(完整版)

冬雨季施工专项方案 一、工程概况 本标段位于南京市江宁区沧麒东路以南,天成路以西,钟学北路以北。建设单位:江苏启迪科技园发展有限公司;设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司;监理单位:南京天京监理公司;施工单位:江苏五星建设集团有限公司。 本标段±0.000相当于绝对高程13.2m(采用吴淞坐标),总建筑面积约74185㎡,地下一层停车库为剪力墙框架结构,由人防与非人防区组成。地上有六幢住宅分别为1#楼剪力墙结构,地下二层、地上二十六层;2#楼剪力墙结构,地下二层、地上三十二层;3#楼剪力墙结构,地下二层、地上三十层;4#楼剪力墙结构,地下二层,地上十一层;5#、6#楼配电房为单层框架结构。 二、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209—2010 3、《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203—2011 4、《建筑工程冬期施工规程》 JGJT 104—2011 5、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59—2011 6、建筑工程冬期施工规程(JGJT104-2011) 7、建筑施工高空作业安全技术规范GBJ80-91 8、商品混凝土外加剂应用技术规程 9、施工组织设计 10、设计文件 三、冬雨季施工时间和内容确定 1、冬雨季施工时间确定 南京市江宁区属亚热带季风气候,雨量充沛,年降水1200毫米。春秋短、冬夏长,冬夏温差显著,四季分明。年平均温度15.4°C,年极端气温最高达39.7°C,最低-13.1°C,年平均降水量1106毫米。 雨季施工时间是根据南京市江宁区近三年气象统计分析,梅雨期一般在每年6月中旬至7月中上旬,历时25天左右;全年降水期主要集中在每年的6~8月份。 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJT 104-2011规定:当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天高于5℃时即解除冬期施工任务。 冬季施工时间段为本年度11月中旬到次年度3月中旬,约120天,分初冬期、深冬期和冬末期,其划分目的是为了有针对性地编制冬施方案,决策和指导项目部冬施。初冬期为本年度11月中旬至12月中旬,此阶段气候较为干燥,日平均气温均在0℃以上;深冬期为本年度12月20日至次年2月,历时60天左右,此阶段气候较为寒冷、干燥,日年均气温大都在-3~-5℃。混凝土养护环境温度基本上处于负温,一般需采取掺加“防冻剂和加强覆盖保温”的综合蓄热法施工;冬末阶段为次年2月20日至3月30日,此阶段的气温是一天比一天高,呈转暖趋势,但混凝土施工应特别注意天气预报(寒流变化),防止人为

河道治理雨季施工方案

于金山区山阳镇,常水位一般为;(2)气象:本工程位于杭州湾北岸,属北亚热带气候;1、贵处发出的招标文件和招标补遗文件、设计施工图;2、现场踏勘后的实地资料、以往类似工程的成功经 验;1、《郑州航空港经济综合试验区梅河综合治理工程第二标段 雨季施工专项施工方案 编制: 批准: 审核: 河南水利建筑工程有限公司 梅河综合治理工程二标项目部 目录 雨季施工专项施工方案 0 1 编制依据 0 2 工程概况 0 2.1工程概况 0 2.2雨季施工概况 0 3 雨季施工管理 (1) 3.1雨季施工领导小组 (1) 3.2雨季施工人员责任分工 (1) 4 雨季施工部署 (1) 5 雨季施工工作重点 (2) 6 雨季施工前的准备工作 (2) 6.1材料、设备准备 (2) 6.2现场准备 (3) 7 雨季施工措施 (4)

于金山区山阳镇,常水位一般为;(2)气象:本工程位于杭州湾北岸,属北亚热带气候;1、贵处发出的招标文件和招标补遗文件、设计施工图;2、现场踏勘后的实地资料、以往类似工程的成功经 验;1、《 7.1施工现场的平面布置 (4) 7.2现场排水及护坡工程 (4) 7.3钢筋工程 (4) 7.4模板及脚手架工程 (5) 7.5混凝土工程 (5) 7.6砌筑工程 (6) 7.7防水毯工程 (6) 7.8临电安全措施 (7) 7.9其它要求 (7) 8 雨季安全文明施工 (7) 8.1雨期施工管理 (7) 8.2原材料及半成品的储存和堆放 (8) 8.3施工机械设备 (8) 8.4环卫、场容、环保、消防保卫保证措施 (8) 9 雨季防暴防洪应急预案 (9) 9.1培训和演练 (9) 10 雨季防雷击应急预案 (10) 10.1目的 (10) 10.2雷击事故应急措施 (10)

园林景观工程冬雨季施工方案

园林景观工程冬季、雨季施工措施 一.冬期施工措施: 1.冬季与温度 根据相关规定,冬季施工的起止日期为:当冬天到来,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是指在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得1天内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。园林工程在进入冬季施工前和解除冬期施工后,均必须有一定的防护措施,以防气温突然降至0℃以下的寒流及霜冻等侵袭造成工程质量下降。 2.冬期施工的部署原则: 施工部署上要根据晴、冷、内、外相结合的原则,晴天多搞室外,冷天多搞室内,尽量缩短低温露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中兵力打歼灭战的方针,采取分栋、分段、分部位突击施工的方法。例如将基础工程加快进度,突击抢出地面,避免倒灌和塌方;对已完成结构的工程要停到一定部位等。在安排冬期施工是要考虑气温及降雪的影响,要考虑冬期施工的作业面积、施工进度,加快劳动调配,强调合理的工序穿插,善于利用各有利条件,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。 要将冬期施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好冬季施工期间工程材料和冬期设备的储备。 3.冬期施工的准备工作: (1)掌握施工所在地区气象资料。 (2)技术准备工作 (3)施工现场准备工作。 (4)生活上的准备工作 (5)物资准备工作 (6)施工管理方面工作。 实例:某工程冬期施工措施指导书 1.冬期施工准备工作

(1)掌握施工所在地区气象资料:冬期施工前,要与施工所在地区气象部门凉席,掌握当地冬季气温情况,搜集有关资料。如该地区缺少气温资料,可参照附近地区气温资料,进行冬期施工准备。 (2)技术准备工作: 1)研究和编制冬季施工方案,对开工栋号、停工栋号以及进入冬期施工的基础、结构、装修工程,提出冬期施工项目一览表,对停工部位应有相应的越冬措施。做好准备工作计划并将其纳入生产计划中。 2)落实热源和冬期施工材料,编制冬期施工设备材料、劳动需用量计划,主要包括下列内容: ①设备:锅炉和各种相应的配件,排管炉、热盐水箱。 ②燃料:煤、煤球 ③保温及挡风材料:草帘、席、油毡、草绳、锯末等。 ④化学附加剂:抗冬剂、早强剂、阻锈剂、减少剂及复合剂等。 ⑤化盐、测温用量:化盐桶、温度计(-20-100℃)、高低温度计、测温箱、6号比重计、电棒等。 ⑥劳动力、司炉、化盐、测温、看火人员、冬季施工各项准备工作劳动力等。 ⑦劳动保温用品:棉大衣、手套的灯 3)编制单位工程冬季施工方案。 4)组织有关人员学习冬季施工有关要求、措施和规定,并向队、组景象技术交底工作,对司炉工、测温、化盐等主业人员进行培训。 (3)施工现场准备工作: 1)做好现场清理,易燃物品放在远离锅炉的上风处,并集中堆放妥善管理。 2)现场道路在冬期施工前进行必要平整,积水的坑洼处要填好。 3)搅拌机棚、工作棚等历史设施要做好保温,搅拌机棚附近要挖好足够容量的蓄水池井 4)做好水龙头、消防栓、管道的保温防冻,上水管道的埋设深度不应小于80㎝。

管道施工雨季施工方案

一、工程概况 渤南油田罗36块位于山东省XXX内,渤三联合站西南部,XXX采油厂东南部,距渤三联合站约6km,隶属于XXX采油厂管辖。本次进行改掺提效工程(安装部分)内容主要分为3个部分,01为罗北外输站部分,02为井场部分,03为站外管线部分。罗36块目前共开油井13口,其中电热杆井3口,密闭循环掺水井2口,地面电加热井2口,常规集输油井6口,均采用注水开采方式。区块日前大量使用电热设备,高耗低效,集输成本过高,且井口回压高。为降低能耗,提高经济效益,本次将其中6口能耗较高的油井集输方式改为空心杆开式掺水降粘集输,掺水来自罗北外输站。掺水在罗北外输站增压、加热后采用规格为φ76×6,材质20#的管线输送至井口。 罗北外输站内目前已建处理规模5000m3/d天然气冷却脱水器2台,用于处理三相分离器及缓冲罐分出的含大量水和烃组分的饱和天然气。2台天然气冷却脱水器均为1996年从渤三联合站拆除停用的转上利旧设备,目前已运行超过25年,设备底部及管道腐蚀穿孔严重,有漏气现象,存在严重的安全隐患,本次将拆除2台天然气冷却脱水器,在原位置新建处理规模6000m3/d天然气冷却脱水器1台。 二、雨季施工各工序质量保证措施 2.1一般措施 2.1.1在进入雨季前,各机组应组织一次检查,及时做好防雨、防洪准备。检查重点包括仓库、休息室,暂设棚是否牢固,是否有水泡,下沉倒塌的危险,有隐患的应采取加固措施。 2.1.2雨季应避免存在被水淹的可能,在洪水冲击的山谷、河道、雨水汇流区域施工,如不能在雨季到来之前完工,应采取防护、稳管措施之后撤离该区域,等雨季过后再组织施工。 2.1.3注意收集当地气象资料,特别是中长期的天气预报,掌握天气变化的情况,合理安排施工。 2.1.4 增强防范意识,准备必要的防雨、防洪材料,做好特殊情况下的应对措施。 2.1.5施工人员的保护:雨天施工,施工人员注意自身安全。应随时检查所有电源线路有无破损,接头的绝缘性能是否良好,防止漏电、触电。雨天道路泥泞,特别是陡坡陡坎,防止路滑人员摔跤,可在道路上铺垫沙、谷壳或稻草。施工人员必须穿戴便于施工的劳保用品。

公路工程雨季施工方案

==~==一级公路==至==关段1标段雨季施工方案 编制: 审核: 审批: ********有限公司 **~**一级公路1标项目经理部 2011年5月

雨季施工方案 1 编制依据 1、《》 2、《》 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 5、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 6、《建筑工程施工手册》(第四版) 7、《公路隧道施工技术规范》(JTG F 60-2009) 8、《公路桥涵施工技术规范》JTG F041 9、《公路路基施工技术规范》JTG F10 2 工程概况 **~**一级公路(**至**段)LJ1合同段全长5.9公里。主要工程有:路基、防护和排水工程;互通立交1处(**互通);大中桥5座;涵洞8道;天桥1座;隧道1条(**隧道)。 2011年度雨季施工项目主要内容包括:**1号桥、**2号桥、**3号桥的桩基及下部结构施工;梁板预制;路基挖填方及防护排水施工;**隧道初期支护及二衬施工。 3 气候条件 项目区属暖温带大陆性季风气候。受冷暖空气势力交替影响,四季分明。冬夏季长,春秋季短。春季干旱严重,夏季炎热多雨,秋季降温剧烈,冬季寒冷干燥。因地形复杂,高差悬殊,区域气候重复变化明显。历年平均气温10.6℃,极端最高气温39℃,最低气温零下10.7℃。**与**省**县交界的绵河地带平均气温为13.4℃,是**县平均气温最高处。 根据当地水文资料,工程施工区域自6月上旬进入雨季,至10月上旬结束。暴雨发生频率较高的月份为7月、8月、9月,其中以7月中上旬暴雨频率最高。本标段雨季施工日期约为6月1日-10月10日,预防及急救措施将随降水变化而改变,雨季施工日期将按照业主及监理的指示进行调整。 4 雨季施工技术方案 4.1 施工准备工作

河道整治项目季节性施工措施

河道整治项目季节性施工措施 一、冬季施工措施 在冬季负温下施工,土料和砂浆将发生冻结,并使其物理力学性质发生变化,这对冬季施工质量将造成严重的影响,故本工程计划冬季不进行施工。 二、雨季施工措施 1、施工准备工作 1.1 成立雨季施工领导小组,由项目经理、总工、生产经理、安全总监、质量总监组成,负责编制与实施进项目的雨季施工方案及防汛抢险应急预案,明确雨季施工方法,经审批后作为指导项目雨季施工的依据。 1.2 雨季施工前应根据雨季施工方案和有关规范要求对施工人员做好雨季施工的培训教育工作,特别应加强对应急抢险人员、特殊工种的培训,使雨季施工人员对雨季施工的技术要点及安全、防汛注意事项做到心中有数,确保雨季施工的正常进行。 1.3 及时收听气象预报,掌握好暴雨来临的时间,提前安排。 1.4 根据工程的具体情况,确定雨季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容,制订相应的雨季施工方案和防护措施,并在汛期来临前对相关管理和作业人员进行雨季施工技术交底以及相关安全知识培训。

1.5 在进入雨季前提前准备好足够的防汛抢险物资。 1.6 雨季来临前,做好排水管道和用电线路的检查、维修工作,作到排水管道通畅,用电线路安全。 2、临建设施 检查办公室、宿舍屋面有无漏雨现象,对漏雨的部位及时修理完好。室外地面全面硬化,道路场地等排水坡向正确、排水沟畅通无阻,确保施工现场无积水。检查食堂、厕所等的排水沟,及时疏通污水管道。大雨来临前要清理粪坑,避免粪坑因大雨袭击而溢出。施工现场人员宿舍、围墙等的基础应高出自然地面200mm以上,室内地面应出室外100mm以上,防止雨水等浸入。 3、材料储存与保管 3.1 材料库的防雨防潮 材料库的屋面、墙面要认真检查、维修一次,严禁渗漏雨水,室内要保持干燥,所存放的料物要分层架立存放,离地高度不应小于0.2米,对有特殊防潮要求的材料,要专人负责,责任到人,必要时做防潮处理;进场的材料应及时入库,防止雨淋,无法入库的大体积材料,根据材料的防雨防潮要求,要及时做好有效的防护,并经常检查。 下雨时,材料库要有专人看管,发生漏雨现象及时发现、解决,重大问题及时汇报,杜绝因下雨造成材料浪费和工具损坏的发生。

冬、雨季专项施工方案

春溪大厦(地块三)工程 冬、雨季专项施工方案 文件编号:YN3TH/B/Q-E-S-(春溪大厦项目经理部)- 受控状态:受控 受控序号: 云南省第三建筑工程公司

目录 一、工程概况 (3) 二、气候条件 (3) 三、雨季施工措施 (3) 四、冬季施工措施 (8)

一、工程概况 本工程为昆明通泰置业春溪大厦,位于昆明市经开区信息产业基地,监理单位为昆明建设咨询监理有限公司,由云南省第三建筑工程公司承建。地下室2层,局部三层,框架、剪力墙结构,地上由综合楼和生鲜超市组成,综合楼26层,总高97.8m,1层层高5.1m,2、3层层高4.4m,4、5层层高4.3m,6~25层层高均为3.6m,26层层高3.3m,出屋面层4.5m。根据近几年来的气候状况及冬、雨季特点,雨季出现在5~10月,而本工程恰好包含此段时间,且经历冬季。对于以上气候特点,我项目部制定本方案。 二、气候条件 本工程施工期间要历经冬季和雨季,并且云南昆明地区秋雨较多,我公司将对工程在冬季和雨季施工作好准备,采取相应措施,以确保工程按质、按期完成。 三、雨季施工措施 1、雨季施工组织措施 ⑴、雨季应成立雨季施工安全小组,项目经理为第一负责人。制定防汛计划和紧急预防措施。 ⑵、合理安排施工任务,即晴天多抢室外工程,雨天转为室内工程。 ⑶、夜间设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况,积极布置防雨应急措施。 ⑷、在不影响工程顺利进行的前提下,对不适于雨季施工的项目有意提

前或延后安排施工。 ⑸、组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时施工用电、机械设备防雨、防护等项工作,检查施工现场及生活区的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。 2、雨季施工雨具物资保证措施 ⑴、在工地上配备雨衣200件、雨靴200双,防水塑料彩条布4500平方米,如果施工中出现如浇注砼时下雨情况等,采用搭设防雨棚施工的措施保证雨天不停止施工。大雨来前,提前采取预防措施。对电线机械经常检查并要专门定制遮雨设施,防止漏电。 ⑵、在雨季要充分利用储备空间,对可以保质的保存的材料和设备应提前储备,以免由于雨天交通不便不能供应,造成供货时间延误,影响工期。 3、施工现场排水措施 ⑴、本工程现场的排水措施较为重要。根据现场实际情况设置排水沟,应保证排水畅通、无积水,将地面雨水及时排出场外,经过滤池沉淀后排出。 ⑵、雨季施工,进场主要通道用C20混凝土浇筑150mm厚临时道路,道路两侧设排水坡道,保证场内不积水,车辆正常进出现场。 ⑶、基础施工,如遇大雨,及时用抽水机将基坑内的积水排出,防止雨水浸泡。 ⑷、现场内的水泥库地坪要垫高,室外设排水沟,堆放水泥要架空,随时检查屋面有无渗漏现象。其它库房同样要做好防雨、防潮工作。进场的半成品要妥善安排在通风、干燥的地方堆放保管,并有防潮,防变形措施。 4、现场临时用电及机械雨季防雨和防雷措施

河道雨季施工方案

河道雨季施工方案Last revision on 21 December 2020

通天河田园综合体项目 河 道 整 治 工 程 雨季施工方案 编制: 审核: 日期:

目录 第一章工程概况-----------------------------------------1 一、工程概况--------------------------------------------1 二、水文气象--------------------------------------------1 三、工程地质--------------------------------------------1 四、工程规模--------------------------------------------2第二章雨季施工组织机构---------------------------------3 一、工程部防汛办----------------------------------------3 二、雨季防汛应急响应------------------------------------3 三、责任划分--------------------------------------------3第三章雨季施工措施-------------------------------------4 一、雨季施工部署----------------------------------------4 二、雨季施工要点----------------------------------------4 1、砌体、护岸工程---------------------------------------4 2、混凝土工程-------------------------------------------6 3、钢筋工程---------------------------------------------7 4、防水毯工程-------------------------------------------7 5、临电安全措施-----------------------------------------7 6、环卫、环保保证措施-----------------------------------8 7、雨季防雷击措施---------------------------------------8

河道清淤施工方案新审批稿

河道清淤施工方案新 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

杀虎口古桥古道及河道清理 施工方案 施工单位:朔州市宏宇工程建设有限公司日期:2014年9月25日

目录 一、工程概况 二、工期 三、主要施工方法 四、施工机械配置 五、施工安全保证措施 六、安全生产与文明施工措施 七、应急措施

古桥清理及河道开挖施工方案 一、工程概况 本工程为杀虎口古桥古道修复及河道清理工程,位于朔州市右玉县杀虎口村东侧,河道两侧紧邻原村民住房和耕地,施工场地狭窄。主要施工内容:古桥古道及河道清理,古桥宽为4.5米,长27米;河道清理约500米;古道清理约420米。 二、工期 本工程根据建设单位委托进行古桥古道及河道的清理与修复,找出原貌,供设计单位设计。依据设计进行修复。 三、主要施工方法 (1)古桥开挖及清理 结合本工程实际情况和施工现场场地,采用小型挖掘机及人工配合进行古桥周围清理杂草淤泥、河卵石等。为了保证不扰动古桥,先辅以人工探明古桥古道原结构——找准位置,划分区域——机械挖掘——人工捡石条——清理余石——机械装运。 (2)河道河卵石清理及运输 ①由于施工场地狭窄,地势崎岖,拟采用挖掘机、装载机、自卸车、人工修建临时运输道路,运输至建设单位指定的弃土场地,并用装载机排土。

②根据施工场地和古桥的清理深度,建议采用小型挖掘机及人工配合,将桥底淤泥、河卵石挖掘倒运至古桥西侧河槽堆放,待挖掘河槽,采用350型挖掘机同时装车运至建设单位指定的弃土场地。 ③清理过程中发现原古石条时,机械立即停止施工,先辅以人工倒运石条至安全位置,机械方可后续施工。 ④清理过程中如发现文物时,项目部立即停止施工,妥善保护施工现场,上报建设单位,待通知方可后续施工。 ⑤根据建设单位提供的地下管线资料,清理至河道下埋设自来水管道时,项目部专门派人指挥,挖至距离自来水管道800-1000 cm 处,利用人工清理。 (3)瓮城场地清理及土方外运 ①瓮城紧邻现有行人及车辆通行道路,地势狭窄,不便大型工程机械车辆进出。拟采用小型挖掘机清理成堆,在清理过程中,保证原城墙结构,距离原城墙-2m处采用人工清理。用50型装载机倒运至瓮城南城墙南侧,然后用自卸车运至建设单位指定的弃土场地。 ②机械清理过程中,保证不破坏原状土,留置20-30cm人工清理。 ③对南城门通往古桥的原石条路段拟采用小型挖掘机挖松,人工全部清理成堆,自卸车运至建设单位指定的弃土场地。 (4)河道两侧杂土外运 ①河道北侧现有高压电线及通信光纤,机械装运不便。为保证施工安全高度,拟采用小型挖掘机清理成堆,装载机倒运至安全位置,自卸车运至建设单位指定的弃土场地。

冬雨季安全施工方案范本

整体解决方案系列 冬雨季安全施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85456冬雨季安全施工方案 Safe construction scheme in winter and rainy season 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 冬雨季施工安全措施方案 一、根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排; 二、设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作; 三、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等; 四、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设

施、临时用电、机械设备等; 五、按现场施工平面图的要求,做好现场排水,保证雨后路干,道路畅通;按照施工方案,提前做好现场排水设施,现场排水采取明沟与暗管相结合,设集水井汇水,排入市政排水管道或用水泵强制排水,保证本工程雨天施工期间现场排水畅通,在雨后地面不积水,能最大限度的减少雨水对施工的影响,确保施工生产的顺利进行。 六、提前准备好雨季施工所需的材料、雨具及设备,料场周围应有畅通的排水沟,以防积水。堆在现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处,必要时应将设备垫高,同时用油布盖好,以防雨淋日晒,并有防腐蚀措施; 七、高处作业时,应先对作业面检查、清理,做好防滑措施,并加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全; 八、所有机电设备应设有防雨罩或置于棚内,并有安全接零和防雷装置,移动电闸箱有防雨措施,漏电保护装置可靠,保证雨季安全用电;使用用电设备前,对其进行绝缘摇测,达不到绝缘要求的电动工具严禁使用;

河道雨季施工方案

通天河田园综合体项目 河 道 整 治 工 程 雨季施工方案 编制: 审核: 日期:

目录 第一章工程概况-----------------------------------------1 一、工程概况--------------------------------------------1 二、水文气象--------------------------------------------1 三、工程地质--------------------------------------------1 四、工程规模--------------------------------------------2 第二章雨季施工组织机构---------------------------------3 一、工程部防汛办----------------------------------------3 二、雨季防汛应急响应------------------------------------3 三、责任划分--------------------------------------------3 第三章雨季施工措施-------------------------------------4 一、雨季施工部署----------------------------------------4 二、雨季施工要点----------------------------------------4 1、砌体、护岸工程---------------------------------------4 2、混凝土工程-------------------------------------------6 3、钢筋工程---------------------------------------------7 4、防水毯工程-------------------------------------------7 5、临电安全措施-----------------------------------------7 6、环卫、环保保证措施-----------------------------------8 7、雨季防雷击措施---------------------------------------8

冬雨季专项施工方案

目录 一、工程概况-----------------------2 二、编制依据---------------------2-3 三、雨季施工-----------------------31、雨季施工准备工作------------------42、雨季施工技术管理措施--------------4-73、雨季施工安全措施-----------------7-84、雨季施工安全文明措施--------------8-9四、冬季施工---------------------9-111、冬季施工准备-----------------11-122、雨季施工技术管理措施--------------12-153、施工的安全与防火---------------15-164、冬施的安全消防措施----------------165、冬施的环境保护措施----------------16-17

冬雨季专项施工方案 一、工程概况 工程名称: 深圳市第九幼儿园园舍拆除重建工程工程地点:深圳市福田区莲花路1116号 建设单位:深圳市建筑工务署工程管理中心 设计单位:深圳市建筑科学研究院股份有限公司监理单位:深圳市东部建设监理有限责任公司施工单位:银广厦集团有限公司 总建筑面积约:4773㎡ 建设层数: 地上4层地下1层/3幢15.6m

结构型式:钢筋混凝土框剪 1、本工程位于深圳市福田区莲花路1116号,建筑总面积4773㎡,地下一层地上四层,建筑总高度为15.6米。 2、工程结构体系:地下室为剪力墙、框架,主体为框架结构体系。 3、本工程楼层均为现浇有梁整体板式楼面,整体式现浇楼梯。 二、编制依据 1、国家和地方行政主管部门关于基本建设的方针、政策、法规 2、现行的国家施工规范和质量验收标准 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 4、《建筑工程冬期施工规程》 5、《施工现场文明达标管理规定》 三、雨季施工 为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,项目部特成立安全抢险防汛指挥部。以项目经理为主要领导核心,下设以生产经理和技术总工为主要领导成员,对雨季工地防汛抢险工作进行全面部署。并建立严格的管理制度。

混凝土雨季专项施工方案

混凝土雨季专项施工方 案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

平湖塘延伸拓浚工程(北市河平湖市段)施工混凝土雨季专项施工方案 编制: 校核: 审核: 二零一六年三月 一、工程概况 平湖塘延伸拓浚工程位于浙江省嘉兴市,由建于出海口的独山闸及由独山干河、南市河、东市河、上海塘、北市河、平湖塘和南郊河等河道构成的排水干河组成。排水干河贯穿于嘉兴经济开发区、南湖区及平湖市,工程出海口位于杭州湾北岸海塘平湖段上。 本标段招标范围为堤防护岸左岸起讫桩号+至+,右岸起讫桩号+至+,新建堤防护岸约及河道水下土方疏浚,以及为实施上述工程所需的措施项目及其他项目。 伴随雨季的来临,为了做好雨季混凝土施工工作,保证雨季混凝土施工的工程质量和施工安全,针对雨季混凝土施工安全、质量工作重点,结合项目部雨季施工的具体情况和工作重点,特编制混凝土雨季专项施工方案。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工规范》 2、《水利水电工程施工通用安全技术规程》 3、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《水利水电工程施工组织设计规范》 6、平湖塘延伸拓浚工程施工图纸 7、本工程施工组织设计及现场勘探资料 三、混凝土雨季施工 雨季施工期间,加强气象预报的信息收集工作,掌握天气变化情况,预防为主,备好防雨物资和器材,确保工程雨季施工正常进行,不受下雨影响。 1、作息时间的安排 根据“晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度,遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业,人员撤到安全地方。 2、现场防雨排水措施 (1)工地预备足够的物资及设备,如草袋、方木、钢丝绳、大功率抽水机械等。 (2)保证一定的自发电能力,以确保雨季突然停电情况下的防排水需要,并切实作好避雷装置、防漏电措施。 (3)在明挖基坑设置排水沟,并定期检查排水情况及抽水设备的可靠性,提高快速反应能力。 (4)农田旁开挖的排水沟,应经常性进行检查,一旦发现有土方堵塞,及时进行开挖疏通。 (5)现场所有机电设备应提前搭设好防雨棚(罩),雨季期间设专人经常检查机电设备的接零接地保护装置,每次雨后必须检查,以保证机电设备的正常运转。

河道护砌方案

温榆河综合治理工程施工第3标段 护砌方案 编制单位:中电建建筑集团有限公司 通州区温榆河综合治理工程项目经理部 编制人: 审核人: 日期:年月日

第一章、工程概况: (3) 第二章、编制依据: (4) 第三章、铅丝石笼施工方案 (4) 1、施工应具备的条件 (4) 2、施工方案 (5) 3、质量管理 (8) 第四章、浆砌石施工方案 (9) 1、施工准备 (9) 2、浆砌石护坡施工方案 (11) 第五章、环境保护 (14) 1、水源的破坏 (14) 2、大气污染 (14) 3、噪音污染 (14) 4、生活垃圾污染 (14) 5、环境保护具体措施 (14) 6、防止水污染措施 (15)

护砌方案 第一章、工程概况: 温榆河属于海河流域北运河水系,北运河水系以通州区北关闸为界,北关闸以上成为温榆河,北关闸以下称为北运河。北运河河道干流长142.7km,总流域面积6051k㎡。北京市界内主河长89.4km,流域面积4250k㎡,占总面积70%。温榆河通州境内河道长14.5km,流域面积25.5k㎡,是通州与朝阳的边界河。 北运河干流段河道治理标准为50年一遇,通州新城的防洪标准为100年一遇,新建宋庄蓄滞洪带,蓄滞超过50年一遇的洪水,使通州城市副中心段温榆河可达到100年一遇防洪标准。 本工程治理起点为温榆河干流通州界,终点为新北关闸拦河闸,治理段河道总长度约16.06km,其中主河道长度为14.73km,由于温榆河新建尹各庄拦河闸段(桩号7+367-8+067)已纳入宋庄蓄滞洪区二期工程,故主河道治长度为14.03km;支沟治理范围为末端新北关闸分洪闸至通顺路,治理长度为2.03km。 本工程主要内容包括堤防填筑、巡河路工程、清淤工程、拆除工程、护砌工程、穿堤建筑物改造工程、支沟汇入口防洪闸工程、信息自动化。 本标段为第3标段,桩号6+000~7+367,桩号8+067~10+000,主要工程内容为堤防工程、巡河路工程、清淤工程、护砌工程、穿堤建筑物改造工程等。

河道治理施工方案

目录 1、工程概况 2、工期 3、施工技术方案 3.1施工总平面布置 3.2 主要施工方法 3.2.1、围堰 3.2.2、土方开挖 3.2.3、河道清淤 3.2.4、河道边坡施工 3.2.5、垫层料铺设 3.2.6、干砌护脚平台 3.2.7、砌石工程 3.2.8、高砼栏杆施工 3.2.9、C20混凝土工程 3.2.10、项目施工管理网络图 3.3人力、物力、设备计划 4、工程质量 4.1工程质量保证体系及措施 4.1.1质量保证体系 4.1.2质量保证措施 4.2、雨季施工措施 4.3质量管理分工表 5、安全文明生产 5.1、安全生产目标 5.2、安全生产管理措施 5.3、安全生产技术措施 5.4、安全领导小组 5.5、文明施工管理措施 1、工程概况

武当国际物流园区河道治理工程位于湖北省十堰市六里坪镇,整治范围从六里坪大桥至孙家湾大桥河段,全长3309米。其中0+000~0+670河道宽度为135m,在0+670~0+950河道宽度由135m渐变为160m,0+950~3+309河道宽度为160m。整治内容为:全线河道清淤、河岸基础处理、草皮护坡等。本工程整个河段需疏挖,其中河道右岸长度3309米,从桩号0+000—桩号3+309;左岸长度1798米,从桩号1+132—桩号2+840。 2、工期 2.1根据招标文件规定,本工程开始于2011年9月正式开工,竣工于2012年8月。 2. 2根据本工程的内容和施工条件,我们配备足够的施工机械设备,派遣有丰富施工经验的管理技术人员及操作人员,保证工程有步骤、有计划地进行。 2. 3为了使本工程按期完成,我单位在认真研究投入与产出、社会效益和经济效益比较优化的基础上,通过一定的技术手段和管理手段合理地提高施工强度。 2.4进度安排要点 武当国际物流园区河道治理工程,全长3309m,工期紧,施工强度高,为了优质快速完成本工程的建设任务,施工总进度安排考虑如下: 2.4.1、开工后立即组织施工队伍与机械设备进场,进行施工前的

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 冬雨季施工方案 ######工程概况:科大花园6、7、9、10、12楼、4地下室,位于合肥市水阳江路与桐2#####城南路交叉口东南角,建筑面积49514.2m,其中6、7、9、10为11层,12为10层,#4地下室为地下一层。 本工程施工工期为460日历天,需经过两个夏季、一个春季,一个冬季,其中,合肥地区春季和夏季雨水较多,夏季常伴有大风,为保证工程质量及施工安全,特制定本方案。 第一节冬期施工技术组织措施一、概述 1、冬期施工期限划分原则:当室外日平均气温连续5天稳定低于5?,立即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定于或大于5?,解除冬期施工。 2、冬期施工,遵循的基本原则: 1)确保工程质量,安全生产; 2)冬期施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少; 3)冬期施工应考虑所需的热能及材料必须有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 3、根据工程总进度计划,本工程所经历的冬期施工主要进度有:12#、5-10层结构及部分墙体,7#楼层结构及部分墙体,6#楼2-11层结构及墙体工程,9#楼10-11层结构及部分墙体、装饰装修工程10#楼7-11层结构及部分墙体工程。二、准备工作 施工现场在进入冬期施工之前应做好如下工作: 1、施工现场供水管道事先做好保温、防冻措施,水平管道部分采用深埋,竖向管道采用保温材料包裹,防止管道结冰冻坏,影响生产;对搅拌机进行保温围护,清除地下障碍物、地表积水,并平整场地与道路。 2、准备好足够的遮盖塑料布、草袋、绵毡等保温保湿物资,砂浆防冻剂,砼减水剂、防冻剂、早强剂及测温用温度计等。 3、组织施工人员认真学习和熟悉冬期施工规范及验收规范中关于冬期施工内容,结合冬期施工方案进行技术交底,使冬期施工方案落实到人。 4、安排专人进行气象预报收集和测温工作,发现异常情况立即通报;并加强施工现场各处气温、混凝土、砂浆等的测温、记录。 1 武汉建工股份有限公司第页 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 5、对整个施工现场的供水、供电、防毒、防水措施进行全面检查,消除隐患。 6、冬期施工的工程项目,应在生产中统一安排,并提前具体落实,凡不宜进行冬期施工的项目,应尽可能安排入冬前或冬末施工。入冬前的施工项目应本着先室外后室内,先地下后地上,易冻工程先做的原则进行安排,做到合理搭接,尽量减少冬期施工的湿作业面。 三、冬期施工技术措施 1、冬期施工方法:

水利工程冬雨季施工方案

水利工程冬、雨季施工方案 一、雨季施工措施雨季施工措施:根据施工进度计划及其施工现场的实际情况,本工程基础施工正受雨水影响,因此要做好准备工作。首先组织雨季施工的技术教育,严格岗位职责,学习并执行雨季施工的操作规范和各项规定,确保工程质量和安全,并落实雨季施工任务和计划,其次,根据雨季施工方案和技术措施,做好各种物资的准备工作,同时对临时高施进行检查维修,以防透风,雨淋等。 1、专人进行天气观测并做好记录,及时收听天气预报,预防雨水的侵袭。 2、基础工程施工,土方施工完成后积极组织其它工序的施工,注意基坑内水的排除,要随时观察边坡的稳定情况,若有问题及时报给专业支护技术人员,采取有效处理。 3、混凝土工程,混凝土要根据现场砂石的含水情况,调整配合比,以保证混凝土和砂浆的质量,水泥,外加剂等应存放在室内。同时要严格控制每日的砌筑高度,雨天浇筑混凝土要有防雨措施。 4、所有的原材料(如钢筋)和机械设备(如塔吊、钢筋机械等),都要有防雨措施,以免影响工程质量和工程工期。 5、在施工现场,及其道路,临近设施,要做排除地面积水的排水沟,做好防汛工作。 6、基坑要到基础工程即将完工时才能回填,所以基坑四周应做好围护,防止水流入基坑。 7、雨季期间指定专人负责收听、收看每日气象预报,随时通知施工

人员,并作好记录。 8、现场所有机电设备应提前作好雨棚,雨季期间设专人经常检查机电设备的接零、接地保护,每次雨后都必须检查一次,以保证机电设备的正常运转。 9、雨季施工前应对现场的库房和生活住房的渗漏情况以及现场普通做一次检查,并在雨季前修整完毕。 二、冬季施工措施本工程主体施工过程中正值冬季,进入冬季施工前要根据施工进度计划及现实情况,编写冬季施工的详细计划及方案,并做好物质、设备、能源、人力等方面的准备 1、专人进行气温观测并做好记录,预防寒流降温的侵袭。 2、进入冬季前,对掺加外加剂人员,测温、保温人员采暖人员进行培训,并实行责任制。 3、特别抓好防火、防毒工作,以保证安全。 4、所用外加剂要设专业人管理,防止事故发生。 5、在冬季施工的分项工程,要加强施工质量的管理,随时检查,认真检测,做到万无一失。

河道治理施工方案2.doc

精心整理 目录 1、工程概况 2、工期 3、施工技术方案 3.1 施工总平面布置 3.2主要施工方法 项目施工管理网络图 3.3 人力、物力、设备计划 4、工程质量 4.1 工程质量保证体系及措施 4.1.1质量保证体系 4.1.2 质量保证措施 4.2 、雨季施工措施 4.3 质量管理分工表 5、安全文明生产 5.1 、安全生产目标 5.2 、安全生产管理措施 5.3 、安全生产技术措施 5.4 、安全领导小组 5.5 、文明施工管理措施 1、工程概况 武当国际物流园区河道治理工程位于湖北省十堰市六里坪镇,整治范围从六里坪大桥至孙家湾大桥河段,全长3309米。其中0+000~0+670 河道宽度为 135m,在 0+670~0+950 河道宽度由 135m渐变为160m,0+950~3+309河道宽度为 160m。整治内容为:全线河道清淤、河岸基础处理、草皮护坡等。本工程整个河段需疏挖,其中河道右岸 长度 3309 米,从桩号 0+000—桩号 3+309;左岸长度 1798 米,从桩

号 1+132—桩号 2+840。 2、工期 2.1 根据招标文件规定,本工程开始于 2011 年 9 月正式开工,竣 工于 2012 年 8 月。 2.2 根据本工程的内容和施工条件,我们配备足够的施工机械设 备,派遣有丰富施工经验的管理技术人员及操作人员,保证工程有步 骤、有计划地进行。 2.3 为了使本工程按期完成,我公司在认真研究投入与产出、社 会效益和经济效益比较优化的基础上,通过一定的技术手段和管理手 段合理地提高施工强度。 2.4 进度安排要点 武当国际物流园区河道治理工程,全长3309m,工期紧,施工 强度高,为了优质快速完成本工程的建设任务,施工总进度安排考虑 如下: 河床清淤、高砼栏杆及基础工程上,为加快施工进度,该工程实 行分段流水作业,平行施工,以提高效率。 11 月~次年 3 月为枯水期, 4 月~ 10 月为汛期。工程属于河堤施 工,导流选择在枯水期11~次年 3 月。 官山河河道整治施工进度图 工程第一年第二年 项目9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 准备工作三通一平

管道工程冬雨季施工方案

仪陇县金城生活污水处理工程二标段 管 道 工 程 冬 雨 季 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 四川伟彬水利水电工程有限公司 二0一六年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (4) 四、雨期施工材料准备 (4) 五、雨季施工准备 (4) 六、雨季施工措施 (5) 七、雨季施工安全措施 (7) 八、夏季施工措施 (7) 九、冬季施工措施 (8)

管道工程季节性施工方案 一、工程概况 1、工程名称:仪陇县金城生活污水处理工程 2、建设单位:仪陇县方州自来水有限责任公司 3、建设地点:仪陇县金城镇 4、地勘单位:南昌市建筑设计研究院有限公司 5、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 6、监理单位:四川圣弘工程技术有限公司 7、计划工期:210日历天 8、建设规模:建日处理0.5万吨生活污水处理厂一座,按远期总规模日处理1万吨铺设厂外截污干管6.2公里,建设中途污水提升泵站2座。 9、总投资:5527003元 10地貌特征:仪陇县地处四川盆地北部低山与川中丘陵过度地带,地势北高南底,西部为缓倾斜单面山,中东部为宽谷梁丘为主,山体切割较深山峦起伏,沟壑纵横,地势复杂。山底土质主要为杂填土,砂质泥岩,山体为较为坚硬的岩石。 二、编制依据 1、《混凝土质量控制标准》GB50164-2015; 2、《砼外加剂应用技术规程》GB50119-2003;

3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97; 4、国家及水利水电局现行工程建设政策、法规和规范、验收标准。 6、国家及行业现行的施工技术规范、设计规范及验收标准。 三、编制原则 1.满足招标文件对工程质量、工期、安全文明施工及环境保护等方面的要求。 2.满足国家、建设部现行施工规范、规程、质量检验评定标准等技术法规要求,确保实现质量目标。 3.施工技术、工艺、方法先进可靠。 4.施工组织与管理本着靠前指挥、精干高效、职责分明、劳力充足、超前计划、合理安排工序、全面展开平行流水作业的原则进行。 5.施工生产以确保环境保护、安全文明施工、工程质量及工期计划为前提。 6.确保总工期目标的实现,并确保整个工程安全、优质完成。 7. 确保地下管线和周围建筑物、构筑物等的安全 四、雨期施工材料准备 为保障正常施工,施工前要准备好防雨、防汛及防潮材料。如苫布、塑料薄膜、油毡、防潮垫木、草袋等。 五、雨季施工准备 雨季施工,主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常的进行生产施工,把雨季对工程的影响减小到最低限度。

相关文档