1、目的

为指导防火门生产、检验、生产计划单的编制、防火门安装检验和合同审核制定本文件。

2、范围

适用于钢质、木质、钢木质隔热防火门。

4、防火门的规格型号

GFM

MFM

GMFM

××××-bdlk×A×.×××级-×

GFM---------表示钢质隔热防火门

MFM---------表示木质隔热防火门

GMFM--------表示钢木质隔热防火门

××

--------表示门宽度防火门规格用洞口尺寸标示

××

--------表示门高度防火门规格用洞口尺寸标示

防火门规格的宽、高度单位为dm.示例宽度1000mm、

高度2100mm的防火门表示为1021

b----表示门扇上装有防火玻璃门扇上无防火玻璃时型号中不标注。

d----表示门框为单裁口。双裁口门框标示为s.

本公司生产的防火门均为单裁口

l----表示门上有亮窗无亮窗时型号中不标注。

k----表示门框带下槛无下槛时型号中不标注。

×

---此处表示防火门的开启方向。5表示门扇顺时针旋转关闭6表示门扇逆时针旋转关

闭。双扇门的开启方向按装锁的门扇确定

A×.×××级

-----此处表示防火门的耐火等级。A1.50甲级表示甲级防火门耐

火极限1.5h。A1.00乙级表示乙级防火门耐火极限1.0h。A0.5丙级表示丙

级防火门

耐火极限0.5h.

×----

此处表示门扇的数量。1表示单扇门2表示双扇门。

3、防火门的门型

钢质防火门技术标准1

钢质防火门技术标准要求 一、材料及防火要求 耐火极限 甲级防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级防火门的耐火极限不得小于0.9h ,丙级防火门耐火极限不应小于0.6h 。 二、门扇的开关方向 1、右开门为顺时针方向旋转。 2、左开门为逆时针方向旋转。 3、防火门开启方向必须为疏散方向。 三、技术要求 1、材料与配件 1)、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框采用1.5mm厚钢板,门扇面板采用1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 2)、门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 3)、安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 4)、安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5)、双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 6)、门框设密封槽。槽内嵌由不燃性材料制成的密封条。 四、外观质量 焊接要求,焊接应该牢固,焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现

象外表面塞焊部位应打磨平整。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。 喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。 尺寸公差表 形位公差表 在闭门状态下, 门扇应与门框贴合, 其搭接量不得小于10mm, 测量部位在门扇两侧和一个上侧的中点处, 读数取最大值准确至1 mm ,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm, 上侧缝隙不得大于3mm, 双扇门中间缝隙不得大于4mm ,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处,读数准确至1mm。 五、安装售后: 为确保工程中实际使用的防火门发挥正常的功能,由生产该产

防火门新标准GB12955-2008

防火门新标准GB12955-2008 前言 本标准第5章、第7.2条为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准代替GB 12955-1991《钢质防火门通用技术条件》、GB 14101-1993《木质防火门通用技术条件》 本标准与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下: ——增加了防火门按材质分类的内容(见4.1); ——对防火门的耐火性能分类进行了修改,由原来按甲、乙和丙分类,改为本版按―隔热防火门(A 类)‖、―部分隔热防火门(B类)‖和―非隔热防火门(C类)‖分类(GB 12955-1991 的4.3、GB 14101-1993的4.1;本版的4.4); ——对防火门用材料的要求更加全面而具体,除金属材料以外的材料,增加了有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的要求(GB 12955-1991和GB 14101-1993的5.1;本版的5.2); ——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能,抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的要求; ——对防火锁的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4;本版的5.3.1); ——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3和5.1.4、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.2); ——对闭门装置的性能要求更为具体GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.3); ——对防火玻璃的要求更为具体(GB 12955-1991的5.1.3、GB 14101-1993的5.1.3、本版的 5.3.7); ——增加了防火门的门扇质量要求和试验方法(见5.5、6.6) ——增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法(见5.7、6.8.3); ——增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法(见5.8.2.6、6.9.3); ——增加了防火门灵活性的要求和试验方法(见5.9、6.10); ——增加了防火门可靠性的要求和试验方法(见5.10、6.11); ——对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进(GB 14101-1993的6.2;本版的6.8.2); ——增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法(见6.9.1); ——增加了判定准则(见7.2.4); ——增加了规范性附录A(见附录A); ——增加了规范性附录B(见附录B); ——增加了规范性附录C(见附录C); ——增加了规范性附录D(见附录D); 本标准的附录A、附录B、附录C和附录D均为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:深圳市蓝盾实业有限公司、沈阳强盾防火门有限公司、深圳鹏基龙电

医院等级等名词解释

医院等级 是根据医院的规模(大小,人员配备,硬件设施,科研能力)来分的,分一,二,三; 三个等级,每个等级又有甲乙丙三等,三甲医院是最好的了其次是三乙 医院等级评定重新启动后还采用三级九等划分等级,评审坚持“六重三不”原则,即重服务、重管理、重质量、重安全、重基础、重保障、不搞运动、不搞形式、不弄虚作假,民营医院可以与公立医院平等的参与等级评定。考核的主要项目包括医疗服务与管理、医疗质量与安全、技术水平与效率。实行1000 分制,900 分以上评为三级甲等,750 分一900分评为三级乙等,600 分一750 分评为三级丙等。医院等级不搞终身制,实行动态管理。此外,此次医疗质量综合考评标准突出了“以病人为中心”的服务理念,要求医院必须定期征集病人意见,每季度开一次病人意见座谈会。医院还须设立免费饮水供应、公用、实行电子预约诊疗等,要求化验室检查报告在24 小时出结果,还要有收费价格公示,提供费用查询,实行费用清单制度。 1、三级医院主要指全国、省、市直属的市级大医院及医学院校的附属医院。 2、二级医院主要指一般市、县医院及省辖市的区级医院,以及相当规模的工矿、企事业 单位的职工医院。 3、一级医院主要指农村乡、镇卫生和城市街道医院。 医院等级的划分 一、医院分级管理的依据、原则 对医院分级管理的依据是医院的功能、任务、设施条件、技术建设、医疗服务质量和科学管理的综合水平。医院分级管理的实质是按照现代医院管理的原理,遵照医疗卫生服务工作的科学规律与特点所实行的医院标准化管理和目标管理。 医院的设置与分级,应在保证城乡医疗卫生网的合理结构和整体功能的原则下,由卫生行政部门按地方政府的区域卫生规划来统一规划确定。 二、医院分级与分等 医院按其功能、任务不同划分为一、二、三级。 一级医院:是直接向一定人口的社区提供预防,医疗、保健、康复服务的基层医院、卫生院。 二级医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。

防火门国家标准

防火门国家标准 Revised as of 23 November 2020

MFM 执行国家标准:GB14101---93 木质代号说明: 一、1021表示门洞尺寸,10表示门洞的宽度。21表示门洞的高度。 二、木质防火门b、L、5、6、甲、乙、丙耐火级限。 1、b表示木质防火门。门扇带。 2、L表示木质防火门带有亮窗。 3、5表示木质防火门右开。 4、6表示木质防火门左开。 5、K表示木质防火门有下门框。 6、甲、乙、丙表示耐火等级。甲(72分钟)、乙(54分钟)、丙(36分钟)。 ? GFM执行国家标准:GB12955—91 钢质防火门代号说明: 一、钢质防火门b、k、L、5、6、1、2。 1、钢质防火门b表示钢质防火门门扇带防火玻璃。 2、K表示钢质防火门有下门框。 3、L表示钢质防火门带亮窗。 4、1表示钢质防火门单扇门。 5、2表示钢质防火门双扇门。 6、5表示钢质防火门门扇右开。 7、6表示钢质防火门门扇左开。

8、甲、乙、丙表示耐火等级。甲(72分钟)、乙(54分钟)、丙(36分钟)。 举例:GFM—0921—bk5乙-1。钢质防火门,洞口宽度900mm。高度2100mm。门扇带有防火玻璃,有门下框。门扇开启方向右开,耐火等级:乙级。单扇。 钢质防火卷帘GFJ。无机纤维防火卷帘WFJ。 特级防火卷帘TFJ。钢质防火、防烟卷帘GFYJ。 无机纤维复合防火、防烟卷帘WFYJ。 执行国家标准:GB14102—2005。 一、防火卷帘分三种耐风压强度。 1、50表示耐风压强度490Pa. 2、80表示耐风压强度784Pa. 3、120表示耐风压强度1177Pa. 以上耐风压强度,针对室外安装。室内无耐风压强度。 二、帘面数量分类: 1、D表示帘面1个。 2、S表示帘面2个。 三、起闭方式分类: 1、C2表示垂直卷。 2、Cx表示侧向卷。 3、Sp表示水平卷。 四、钢质、无机卷帘耐火极限分类、符号。防烟型符号。

防火门质量验收规范(精)

防火门 1范围 本标准规定了防火门的分类、代号与标记、要求、试验方法、检验规 则、标志、包装、运输和贮存等内容。 本标准适用于平开式木质、钢质、钢木质防火门和其他材质防火门。 其他开启方式的防火门,可参照本标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T708冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T709热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T2828.1计数抽样检验程序 第1部分 按接收质量限(AQL检索的逐批检验抽样计划 GB/T4823-1995锯材缺陷(eqv ISO1029:1974) GB/T5823-1986建筑门窗术语 GB/T5824建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5907-1986消防基本术语 第一部分 GB/T6388运输包装收发货标志 GB/T7633门和卷帘的耐火试验方法

GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB/T 8625-2005 建筑材料难燃性试验方法 GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则 GB/T 13306 标牌 GB/T 14436 工业产品保证文件总则 GB 15763.1 建筑用安全玻璃防火玻璃 GB 16807 防火膨胀密封件 GB/T 20285-2006 材料产烟毒性危险分级 GA 93 防火门闭门器 JG/T 122-2000 建筑木门、木窗 QB/T 2474 弹子插芯门锁 3 术语和定义 GB/T 5823-1986 和GB/T 5907-1986确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

防火门验收规范

我国在2015年防火门产品验收实行3C强制认证制度,防火门产品的生产、销售之前需取得认可证书和相应的产品检验报告,未取得认可证书或超出认可证书范围的产品不允许生产、销售。但目前市场上有部分企业,存在无证生产防火门或超证书范围生产防火门的情况,产品质量无法保证。部分防火门产品无出厂合格证和产品铭牌,或产品铭牌信息不全、材质不符,不符合防火门产品的市场准入要求和产品国家标准。部分销售企业为取得利益最大化,委托不法企业假冒商标生产防火门产品,无任何产品正规来源手续,以低价进行销售,完全违反了我国的法律法规,其产品质量也基本无法达到规范要求。 1.2结构设计问题 防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响,部分企业的防火门产品在申请证书和检验过程中,尽可能的减少门扇的开孔数量和大小,增加门扇的厚度,减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。但到了工程现场,许多产品根据客户需要和美观需要进行了改造,开设了猫眼、改变了防火锁型号和结构,改变了门扇亮窗所使用的防火玻璃类型,取消了闭门器和顺序器,甚至改变了门扇的设计结构,导致防火门防火性能的降低。 1.3降低原材料标准 防火门在获证检验过程中,申报使用的材料基本都能达到或超过国家标准,但在工程使用中,为降低成本,却故意选用标准较低的原材料。如钢质防火门,门扇钢板国家标准最低要求为0.8mm,但部分企业常常选用0.75mm甚至更薄的钢板;门芯板的常用设计密度为360kg/m3,但实际应用中的门芯板密度很多只有设计密度的2/3甚至更低;木质防火门必须使用经过阻燃处理的木料,但很多产品未经阻燃处理或阻燃处理不达标,阻燃耐火性能有限。

1.4产品型号的设计选用与实际要求不符 建筑在工程设计过程中,已对建筑通道的疏散宽度、开口方向作了要求,但在产品选用安装过程中,由于各防火门产品规格型号和施工队的安装方式不一致,使防火门的实际开口宽度达不到设计宽度或开口方向错误,导致疏散通道疏散能力的不足,造成了火灾隐患。还有部分建筑在不能使用常开式防火门的地方安装常开式防火门,或常开式防火门设置不规范,增加了防火分隔失效的几率。 2、应重点进行细项检查的内容 1市场准入证明和产品来源文件 应检查防火门产品是否具有与型号相对应的认可证书和检验报告,并检查防火门产品是否具有相关的供货证明、采购合同文件等相关产品来源证明,确保产品符合认证制度要求且来源合法。 2铭牌和标记防火门产品上应有产品标志、质量检验合格标志和认证标志,并应在明显位置固定有永久性铭牌,铭牌的材料应为铝质或不锈钢等金属材质,且铭牌上应有完整、准确的制造厂名称、厂址、商标、产品名称、规格型号、耐火性能、执行标准、制造日期等信息内容。 3防火门的整体外形结构应首先重点检查防火门整体外形、长宽尺寸和双扇门的两个门扇所占比例,核对是否与认可证书内容相符,防止整体外形尺寸超出认可证书范围,对双扇门或子母门的门扇尺寸,应保证其较大的门扇尺寸不大于其获证产品的最大门扇的尺寸。 4门扇厚度应在现场对抽检的防火门门扇的实际厚度进行测量,确保实际厚度能符合检验报告样品标称厚度的要求,若门扇上存在压型结构,应测量门扇上压型的最大深度是否与检验报告申报的标称深度相符,且不应大于检验型号标称

钢质防火门技术标准.DOC

钢质防火门技术要求 1、总则 产品必须符合国家、廊坊市相关标准,具备公安部颁发的产品型式认可证书,通过国家认可的防火建筑材料质量监督检验部门的检验并持有合法的防火、隔音等检验报告。 2、封样 防火门门体(含门体颜色)、防火锁、防火执手、合页、防火玻璃、顺序器、管井锁、闭门器、防火插销、盖缝板、防火密封件等须提供样品进行封样。 3、执行规范、标准: 3.1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 3.2、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95(2005版)) 3.3、《防火门》(GB12955-2008) 3.4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 3.5、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) 3.6 、钢质防火门(88J13-4) 4、材料及防火要求 4.1、填充材料 防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料,且应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 4.2、钢材 4.2.1材质 (1)防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料,冷轧薄钢板应符合GB/T 708的规定。 (2)防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料,热轧钢材应符合GB/T 709的规定。 4.2.2材料厚度

钢质材料厚度 4.3其他材质材料 4.3.1、防火门所用其他材质材料应对人体无毒无害,应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 4.3.2、防火门所用其他材质材料应检验达到GB/T 8625-2005中规定难燃性要求或GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求,其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。 4.4、粘结剂 4.4.1、防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品。 4.4.2、防火门所用粘结剂应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。 4.5、五金配件 4.5.1、防火锁 (1)防火门安装的门锁必须是防火锁。 (2)在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外,如管道井门等)。 (3)防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格,其耐火性能应符合国家相应规范规定。 4.5.2、防火合页(铰链) 防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm,其耐火性能应符合国家相关规范规定。 4.5.3、防火闭门装置 (1)防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。 (2)防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合GA93的规定。(3)自动关闭门扇的闭门装置,应经国家认可授权检测机构检验合格。

医院三甲好还是二甲好医院等级划分详细

医院三甲好还是二甲好医院等级划分详细 医院三甲好还是二甲好?可能大家都听听说过一甲、二甲、三甲,一级、二级三级医院,下面就让我们来了解一下医院等级划分原则。医院等级划分标准,是我国依据医院功能、设施、技术力量等对医院资质评定指标。全国统一,不分医院背景、所有制性质等。按照《医院分级管理标准》,医院经过评审,确定为三级,每级再划分为甲、乙、丙三等,其中三级医院增设特等,因此医院共分三级十等。三甲医院比二甲好。等级医院管理将医院分成一、二、三、特级四级。一级医院没有甲、乙、丙三等;二、三级中有甲、乙、丙三等。级的划分是按病床数来的:一百张以下,也就是乡镇卫生院为一级医院;五百张以上,定为三级,原则上省级及每个市一至两所;五百张以下,一百张以上评为二级。除这三个等级以外还有特等,这专指那些规模特大的医院。至于甲、乙、丙三等的划分是按技术水平、医疗条件、管理水平等的差别而定。从而看来,三甲医院和特级医院是最好的了。三甲医院具备条件 1. 医院应有正式的病房和一定数量的病床设施。以实施住院诊疗为主,一般设有相应的门诊部; 2. 应有基本的医疗设备,设立药剂、检验、放射、手术及消毒供应等医技诊疗部门; 3. 应有能力对住院病人提供合格与合理的诊疗、护理和基本生活服务; 4. 应有相应的、系统的人员编配; 5. 应有相应

的工作制度与规章制度; 6. 应有相应的医院文化。医院三甲好还是二甲好医院等级划分详细医院按其功能、任务不同划分为一、二、三级。一级医院:是直接向一定人口的社区提供预防,医疗、保健、康复服务的基层医院、卫生院。二级医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。三级医院:是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等 教育、科研任务的区域性以上的医院。企事业单位及集体、个体举办的医院的级别,可比照划定。各级医院经过评审,按照《医院分级管理标准》确定为甲,乙、丙三等,其中三级医院增设特等,因此医院共分三级十等。医院划分中,甲级好于乙级,三级好于一级,故三级甲等是最好的一级,以下随着医院的科室设置,人员构成,环境等等因素分为二级甲等,一级甲等,三级乙等,二级乙等,以此类推。以上就是关于医院等级划分的介绍,看到这里你应该知道医院三甲好还是二甲好了吧。推荐阅读深圳二甲医院有哪些医院门诊诊所有哪些科室科室分类有哪些全国消化内科排名消化内科医院排名北京朝阳区社区医院有哪些

木质防火门规范

木质防火门规范 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

木质防火门施工规范 一,性能:应通过经济部国家标准CNS11227所规定之甲种(60分钟,背温100℃以下)A级, 乙种(30分钟,背温260℃以上)A级防火门防火时效测试标准,并取得CNLA 认可实验室测试报告. 二,材料: 1.门框 (1) 搭配金属门框时,烤漆钢板厚度;不锈钢板厚度.门框周边无法嵌置 膨胀条者,应相对嵌置於门扇周边. (2) 木质门框应选用密度650kg/m3以上之硬木,门框深度不得少於100mm,厚度 不得 少於45mm. (3) 门框必须镶嵌膨胀倍率35倍以上之防火防烟膨胀密封条,主成分为非磷系 材料制 成,嵌置深度不得大於4mm,总宽度不得大於10mm. (4) 门框所使用材料於进场组装前,必需由主构成材料之专业技师签证. 2.门扇 (1)门扇骨材须用650kg/m3以上之硬木,骨材宽度不得少於30mm,厚度不得少於 24mm. (2)门扇层间材须为氧化镁板,其乙种防火门厚度须达3mm以上,甲种为6mm以上, 并需符合CNS6532耐燃一级标准,如使用非氧化镁板时其防火板厚度应在9mm以上,以维持基本耐火时效. (3)门扇中心材乙种防火门须填充密度170kg/m3以上矽晶纤维防火棉(符合 CNS11701/ A2194)或96kg/m3陶瓷棉,甲种防火门一律填充陶瓷棉. (4)乙种门扇厚度43mm以内,甲种门扇厚度50mm以内. (5)门扇宽度误差≤2mm,对角线误差≤. 3.五金:五金配件,铰链,防火门锁等须为不锈钢制,内部结构组件熔点不得低於900℃, 并符合经济部指定验证合格产品,样式由业主或建筑,设计师依检测合格配件中 选定. 4.面饰:由业主或建筑,设计师选定,唯厚度不得逾. 三,安装: 1.门框与墙面之接合处应紧密接合. 2.门扇安装後,门扇与门框缝隙标准±2mm,门底不得大於20mm. 四,建议使用厂牌:南天门,裕晟,富三. 五,本防火门工程为系统产品,应由专业厂商责任施工,并由原厂出具CNLA实验 室「建筑用 防火门」试验报告,经济部防火门验证登录证书,出厂证明书等三种证明书. 六,前揭三项证明书件开立前,设计建筑师或营造厂商应提供防火门施工位置图,以检送相 关单位备查.

防火门国家标准

防火门国家标准 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

C 82 中华人民共和国国家标准 GB 12955—2015 代替 GB 12955-1991、GB 14101-1993、GB 12955-2015 防火门 Fire resistant doorsets 2015-04-22发布2015-10-01实施国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会

目次

前言 本标准第5章、第7.2条为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准代替GB 12955-1991《钢质防火门通用技术条件》、GB 14101-1993《木质防火门通用技术条件》 本标准与GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要变化如下: ——增加了防火门按材质分类的内容(见4.1); ——对防火门的耐火性能分类进行了修改,由原来按甲、乙和丙分类,改为本版按“隔热防火门(A 类)”、“部分隔热防火门(B类)”和“非隔热防火门(C类)”分类 (GB 12955-1991的4.3、GB 14101-1993的4.1;本版的4.4); ——对防火门用材料的要求更加全面而具体,除金属材料以外的材料,增加了有关材料燃烧性能和材料燃烧烟气毒性的要求(GB 12955-1991和GB 14101-1993的 5.1;本版的 5.2); ——删去对用作建筑物外门的木质防火门的耐风压变形性能,抗空气渗透性能和抗雨水渗透性能的要求; ——对防火锁的性能要求更为具体(GBGB 14101-1993的5.1.4;本版的5.3.1); ——对防火合页(铰链)的性能要求更为具体(GBGB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.2); ——对闭门装置的性能要求更为具体GBGB 14101-1993的5.1.4、本版的5.3.3); ——对防火玻璃的要求更为具体(GBGB 14101-1993的5.1.3、本版的5.3.7); ——增加了防火门的门扇质量要求和试验方法(见5.5、6.6) ——增加对门扇宽度方向弯曲度的要求和试验方法(见5.7、6.8.3); ——增加了门扇与门框贴合面间隙的要求和试验方法(); ——增加了防火门灵活性的要求和试验方法(见5.9、6.10); ——增加了防火门可靠性的要求和试验方法(见5.10、6.11); ——对防火门的门扇扭曲度试验方法有所改进(GB 14101-1993的6.2;本版的6.8.2); ——增加了门扇与门框的搭接尺寸测量方法(见6.9.1); ——增加了判定准则(见7.2.4); ——增加了规范性附录A(见附录A); ——增加了规范性附录B(见附录B); ——增加了规范性附录C(见附录C); ——增加了规范性附录D(见附录D); 本标准的附录 A、附录 B、附录 C和附录 D均为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会建筑构件耐火性能分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。 本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准参加起草单位:深圳市蓝盾实业有限公司、沈阳强盾防火门有限公司、深圳鹏基龙电安防股份有限公司、重庆美心·麦森门业有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、天津名门防火建材实业有限公司、北京光华安富业门窗有限公司、浙江唐门金属结构有限公司。 本标准主要起草人:赵华利、刘晓慧、黄伟、李博、李希全、王鹏翔、张相会、纪祥安、吕滋立、于洋、夏明宪、张明罡、纪春传、唐俊烈。 本标准所替代标准的历次版本发布情况为: ——GB 12955-1991;

钢质防火门技术要求

五里坨住宅项目钢质防火门加工及安装技术要求 1.施工内容: 1.1.施工图纸设计的所有钢质防火门的加工制作、运输、框扇及五金配件和玻璃等安装、成品保护等涉及到钢质防火门的全部施工内容。 1.2 结构洞口的核实、局部剔凿处理。 1.3 钢框的现场防火处理(包括材料)。 1.4 门框与墙体间打密封胶。 2.设计要求: 2.1 耐火极限按规范规定防火门的耐火极限分为三级,即:甲级门耐火极限为1.2h,乙级门耐火极限为0.9h,丙级门耐火极限为0.6h。 2.2 管井、设备用房的防火门配门锁,统一钥匙。 2.3 用于防火墙上的门均为甲级防火门,井道检修井门均为丙级钢制防火门,设备机房的门均为乙级钢质防火门。所有防火门加工制作严格执行88J13-4的相关要求。具体的耐火等级、洞口尺寸、开启方向等参照施工图纸。 2.4 防火门门锁、闭门器、顺序器等配件均采用合格产品,表面处理颜色及油漆参照顺义工地做法。 3.加工标准要求: 3.1 门框、门扇面板及其加固件均采用冷轧薄钢板,且为一次辊轧成型。门框钢板厚度为1.5mm,门扇面板厚度为1.2mm。 3.2 门框内填1:2.5水泥珍珠岩砂浆或1:3水泥砂浆。门扇必须用不燃性材料填实(硅酸铝纤维毡、岩棉等不然材料)。不燃性材料必须按GB/T5464进行试验。 3.3 门框设密封槽,槽内镶嵌由不燃材料制成的密封条(四侧镶嵌隐

蔽的防火膨胀条)。 3.4 合页、插销、门锁等五金配件的熔融温度不得低于950℃。 3.5 钢质防火门不得使用双向弹簧合页,单扇门设闭门器,双扇门间必须带有盖缝板并装设闭门器和顺序器。 3.6 钢质防火门上若有玻璃,则玻璃采用透明防火复合玻璃,钢制玻璃压条。 4.执行标准 4.1 建筑构造通用图集《88J13-4 钢质防火门防火卷帘》; 4.2 钢质防火门通用技术条件 GB12955-91 5. 其他要求: 5.1 分包方确定后,厂家技术人员须到现场取得技术联系,并进行二次深化设计,经双方技术部门对具体的加工计划共同确认后方可加工,厂家不得擅自加工。否则,造成的一切损失均由分包方承担。 5.2不同型号按1:1比例的门框、门扇和各种五金件等均需提供样品各一樘,并将门扇的断面做一样品。 5.3 提供油漆品牌和样品 5.4 厂家应提供的资料: 5.4.1 北京市建委备案号和企业资质等相关文件 5.4.2 防火门安装施工方案 5.4.3 各种防火等级的检测报告(在有效期内) 5.3.3 防火门及不燃性材料防火性能检测报告 5.3.4 相关的所有施工技术资料的编制、整理与归档 6.未尽事宜详见国家相关技术规范、标准。 2011-7-4

医院等级划分标准

医院等级划分标准 医院等级划分标准,是我国依据医院功能、设施、技术力量等对医院资质评定指标。全国统一,不分医院背景、所有制性质等。按照《医院分级管理标准》,医院经过评审,确定为三级,每级再划分为甲、乙、丙三等,其中三级医院增设特等,因此医院共分三级十等。 目录 展开 概述 对符合标准的医院发给铭牌:地方医院由国家卫生部、省级卫生厅颁发;野战部队由中国人民解放军总后勤部颁发;武警部队由中国人民武装警察部队后勤部颁发。 主要内容 医院等级,分为一、二、三级: 一级医院是直接为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务的基层医院,是初级卫生保 健机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防,在社区管理多发病常见病现症病人并对疑难重症做好正确转诊,协助高层次医院搞好中间或院后服务,合理分流病人。

二级医院是跨几个社区提供医疗卫生服务的地区性医院,是地区性医疗预防的技术中心。其主要功能是参与指导对高危人群的监测,接受一级转诊,对一级医院进行业务技术指导,并能进行一定程度的教学和科研。 三级医院是跨地区、省、市以及向全国范围提供医疗卫生服务的医院,是具有全面医疗、教学、科研能力的医疗预防技术中心。其主要功能是提供专科(包括特殊专科)的医疗服务,解决危重疑难病症,接受二级转诊,对下级医院进行业务技术指导和培训人才;完成培养各种高级医疗专业人才的教学和承担省以上科研项目的任务;参与和指导一、二级预防工作。 一、二、三级医院的划定、布局与设置,要由区域(即市县的行政区划)卫生主管部门根据人群的医疗卫生服务需求统一规划而决定。医院的级别应相对稳定,以保持三级医疗预防体系的完整和合理运行。 依据医院的综合水平,我国的医院可分为三级十等,即:一、二级医院分别分为甲、乙、丙三等。三级医院分为特、甲、乙、丙四等。 医院分等的标准和指标,主要内容应是: (1)医院的规模,包括床位设置、建筑、人员配备、科室设置等四方面的要求和指标; (2)医院的技术水平,即与医院级别相应的技术水平,在标准中按科室提出要求与指标; (3)医疗设备; (4)医院的管理水平,包括院长的素质、从事管理、信息管理、现代管理技术、医院感染控制、资源利用、经济效益等七方面的要求与指标; (5)医院质量,包括诊断质量、治疗质量、护理质量、工作质量、综合质量等等几方面的要求与指标。我国现行的医院分等标准,主要是以各级甲等医院为标杆制订的。甲等医院的标准,是现行的、或今后3-5年内能够达到国家、医院管理学和卫生学有关要求的标准,是同级医院中的先进医院标准,也是今后建设新的医院标准。 等级标准 医院等级划分标准 凡以“医院”命名的医疗机构,住院床位总数应在20张以上。 综合医院 一级综合医院 一、床位 住院床位总数20至99张。 二、科室设置:

2017年钢质防火门技术参数汇总

防火门产品说明书 钢 质 防 火 门 2017.01.01 A版 江西省南昌洪都消防设备有限公司编制

目录一、产品概述: 1)、使用领域 2)、命名、代号及标记 3)、技术参数 4)、标准配置 二、门的结构及制作工艺 1)、产品结构 2)、工艺流程 三、产品质量 1)、外观要求 2)、尺寸要求 3)、功能要求 四、标志、包装、运输及贮存要求 1)、标志 2)、包装、运输和贮存 五、产品安装及调试 1)、作业条件 2)、安装工艺 3)、运行调试 4)、安装过程保护 六、产品维护、保养

一、产品概述: 1)、使用领域: 防火门是建筑物防火分隔的措施之一,通常用在疏散通道或设备间、电井、管井等有防火要求的位置,要求能隔热、隔烟、防火。防火门对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起着重要作用 防火门是用难燃材料(木材或钢材)制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。根据消防规范防火门均为向逃生方向单向开启,通道位置防火门不能设门槛,具有自动关闭功能。双扇门应按顺序自动关闭。 钢质防火门可做静电喷涂、油漆、热转印等表面处理,选择不同颜色式样。根据用户要求可开设玻璃孔,并加装防火玻璃。 2)、命名、代号及标记 钢质防火门代号:GFM (标记图) 1――单扇防火门代号2――双扇防火门代号。 注:多扇防火门(含有两个以上门扇的防火门),代号为门扇数量用数字表示。 b――门扇上带防火玻璃的防火门,无玻璃时代号略。

l――带亮窗防火门,无亮窗时代号略。 s――门框双槽口。 d――门框单槽口。 k――有下框的防火门,无下框时代号略。 5――右开门,单开门门扇顺时针方向关闭。 6――左开门,单开门门扇逆时针方向关闭。 代号示例: GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇门防火门,洞口标志宽度为900mm,高度为 2100mm。门扇上设具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。 GFM-1021-dl6 丙-2表示钢质丙级双扇防火门,洞口标志宽度为1000mm,高度为 2100mm。门扇不设具有防火性能的玻璃,门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开门。 门扇的开、关方向 右开门为顺时针方向旋转,见图 1。 图 1 右开门顺时针方向关闭 左开门为逆时针方向旋转,见图 2。

医院等级划分标准58378

医院等级划分标准,就是我国依据医院功能、设施、 技术力量等对医院资质评定指标。全国统一 ,不分医院背景、所有制性质等。按照《医院分级管理标准》,医院经过评审, 确定为三级,每级再划分为甲、乙、丙三等, 其中三级医院增设特等,因此医院共分三级十等。 基本信息 编辑本段概述 对符合标准的医院发给铭牌:地方医院由国家卫生部、省级卫生厅颁发;野战部队由中国人民解放军总后勤部颁发;武警部队由中国人民武装警察部队后勤部颁发。

编辑本段主要内容 医院等级,分为一、二、三级: 一级医院就是直接为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务的基层医院,就是初级 卫生保健机构(乡镇级)。其主要功能就是直接对人群提供一级预防,在社区管理多发病常见病现症病人并对疑难重症做好正确转诊,协助高层次医院搞好中间或院后服务,合理分流病人。 二级医院就是跨几个社区提供医疗卫生服务的地区性医院,就是地区性医疗预防的技术中心(县级)。其主要功能就是参与指导对高危人群的监测,接受一级转诊,对一级医院进行业务技术指导,并能进行一定程度的教学与科研。 医院等级划分标准三级医院就是跨地区、省、市以及向全国范围提供医疗卫生服务的医院,就是具有全面医疗、教学、科研能力的医疗预防技术中心(省市级)。其主要功能就是提供专科(包括特殊专科)的医疗服务,解决危重疑难病症,接受二级转诊,对下级医院进行业务技术指导与培训人才;完成培养各种高级医疗专业人才的教学与承担省以上科研项目的任务;参与与指导一、二级预防工作。 一、二、三级医院的划定、布局与设置,要由区域(即市县的行政区划)卫生主管部门根据人群的医疗卫生服务需求统一规划而决定。医院的级别应相对稳定,以保持三级医疗预防体系的完整与合理运行。

防火门规范

防火门验收规范 由于防火门是有行业专门标准的,所以防火门的验收标准是公安部消防部门制定的。各生产厂家及消费者都应该注意防火门的验收。在验收过程中要切实按照防火门的验收规范来验收,实现工程项目的消防规范达标。 一、钢质防火门通用技术条件(GB12955-2008) 1主题内容与适用范围 本标准规定了钢质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。 本标准适用于采用钢材制作门框、门扇面板的防火门。 2引用标准 GB 191包装储运图示标志 GB 5464建筑材料不燃性试验方法 GB 5823建筑门窗术语 GB 5824建筑门窗洞口尺寸系列 GB 5825建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号 GB 13685建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法 GB 13686建筑设计防火规范 GBJ 45高层民用建筑设计防火规范 GBJ 210装饰工程施工验收规范 TJ 9工业民用建筑结构荷载规范 3术语、符号、代号 3.1钢质防火门是指用钢材制品作门框、门扇面板、耐火极限达到GB12955-2008规定的门。 3.2钢质防火门的名称符号按GB 12955-2008的规定为GFM。 4产品分类、规格尺寸 4.1产品分类 按耐火极限分为甲级、乙级、丙级钢质防火门

4.2规格尺寸 钢质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合型式检验报告的规定。 5技术要求 5.1材料 5.1.1钢板 钢板的选材标准应符合国家标准的规定。 5.1.2填充材料 填充材料应符合国标中的规定。 5.1.3玻璃 玻璃应采用不影响钢质防火门耐火性能试验合格的产品。 5.1.4五金配件 五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 5.2钢质防火门宜为平开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 5.3用于疏散通道的钢质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁。 5.4多扇或多扇钢质防火门必须能顺序关闭。 5.5钢质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合国标规定。其安装要求应符合施工方案有关规定。 5.6钢质防火门门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。 5.7钢质防火门的制作要求。 5.7.1门的制作质量,应符合下列规定: a.表面平整光滑、不得有凹凸、流淌现象 b.框、扇的颜色应符合设计要求、割角、拼缝应平整; d.门扇与门框各配合间隙应符合GB12955-2008中的相关规定 注:高、宽尺寸,框量内裁口,扇外口。

钢质防火门安装标准

钢质防火门安装标准 1. 适用范围 本标准适用于建筑工程钢质防火门平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗防火门安装。 2. 引用标准 建筑装饰装修工程验收规范(GB50210—2000) 建筑材料不燃性试验方法(GB5464) 建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825) 运输包装收发货标志(GB6388) 门和卷帘的耐火试验方法(GB7633) 高层民用建筑设计防火规范(GBJ45) 3. 术语 钢质防火门——指用冷轧薄钢板作门框、门板、骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 4. 材料要求

4.1门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用 1.2mm~1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8mm~1.2mm厚钢板,加固件采用1.2mm~1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 4.2门扇和门框内应用不燃性材料填实。 4.3安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于950度。 4.4安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧。 4.5单扇门应设闭门器;双扇门应设顺序器,双扇门间必须有常盖鏠板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。 4.6门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不得大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于8mm. 5施工准备 5.1作业条件

5.1.1门框进入施工现场必须检查验收,门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜角、翘扭、弯曲,如有以上情况应先进行修理。 5.1.2门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方向,安装高度应按室内水平标高线控制。 5.1.3 门窗的安装应在抹灰前进行,门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对成品的保护,防止碰撞和污染。 5.2材料准备 射钉、螺栓、水泥砂浆(塞口用)。 5.3 主要机具 电锤、塞尺、红外线、水平仪、卷尺、小电锯等。 6 操作工艺 6.1钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方可进行安装。 6.2 钢质防火门立樘时,须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。

钢质防火门施工规范

钢质防火门、防火卷帘门的相关技术规范 时间:2006-10-16 16:03:01 钢质防火门、防火卷帘门 一简介 80年代初,钢质防火门、钢质防火卷帘门、钢质防火防烟卷帘门、钢质复合型防火防烟卷帘门, 在我国的建筑中被逐渐推广应用。在建筑防火中起到了非常好的效果,现已在全国形成了产业化生产。 《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)明确规定了建筑物内防火分区、防烟分区的分隔面积。对分隔时所采用的建筑材料及所配用什么防火级别、类型的门做了详细的论述,对设计人员的工程设计、消防建审人员的工程审核都有非常重要的指导意义。 防火门、防火卷帘门、防火防烟卷帘门的应用 根据《高规》GB50045-95规定:

1.房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。 3. 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m ;当水平距离小于 2.00m 时,应设置固定乙级防火门、窗。 4. 防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。 5. 地下室内存放可燃物平均重量超过30Kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不低于 2.00h,房间的门 应采用甲级防火门。 三防火卷帘的技术规范 防火卷帘门根据《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定: 1. 防火卷帘产品分类 钢质防火卷帘可依其安装位置、形式和性能进行分类。 1.1 钢质防火卷帘依其在建筑物中的位置分类。

1.2 按耐风压强度分类。

1.3 按耐火时间分类 1.3.1 普通型钢质防火卷帘。 1.3.2 复合型钢质防火卷帘。 类别及代号 耐风压Pa 50 490.3 80 784.5 120 1176.8 类别及代号耐火时间h

防火门国家标准

前言.................................................................................?III 1?范围.................................................................................?1 2?规范性引用文件.......................................................................?1 3?术语和定义...........................................................................?1 4?分类、代号.........................................................................?2 4.1?按材质分类及代号...................................................................?2 4.2?按门扇数量分类及代号...............................................................?2 4.3?按结构型式分类及代号.............................................................?2 4.4?按耐火性能分类及代号...............................................................?3 4.5?其它代号、标记.....................................................................?3 5?要?求...............................................................................?4 5.1?一般要求...........................................................................?4 5.2?材料...............................................................................?5 5.3?配件.............................................................................?6 5.4?加工工艺和外观质量.................................................................?6 5.5?尺寸极限偏差.......................................................................?7 5.6?形位公差...........................................................................?7 5.7?配合公差...........................................................................?7 5.8?灵活性...........................................................................?8 5.9?可靠性...........................................................................?8 5.10?门扇质量..........................................................................?8 5.11?耐火性能..........................................................................?8 6?试验方法.............................................................................?8 6.1?试件要求...........................................................................?8 6.2?仪器设备的准确度...................................................................?8 6.3?材料...............................................................................?9 6.4?配件...............................................................................?9 6.5?加工工艺和外观质量................................................................?10 6.6?尺寸公差..........................................................................?10 6.7?形位公差..........................................................................?12 6.8?配合公差..........................................................................?15 6.9?灵活性............................................................................?16 6.10?可靠性...........................................................................?16 6.11?门扇质量.........................................................................?17 6.12?耐火性能.........................................................................?17 7?检验规则............................................................................?17 7.1?出厂检验..........................................................................?17 7.2?型式检验..........................................................................?17