文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采区变电所安全操作规程

采区变电所安全操作规程

采区变电所安全操作规程
采区变电所安全操作规程

采区变电所安全操作规程

1、采区变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟悉变电所变配电设备的特性、一般结构和工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。

2、严格遵守工作岗位制、工作票、操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关规定。

3、采区变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

4、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。

5、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完成后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。

6、进行送电操作时要确定该路线的所有工作人员都全部撤离,方可按规定的程序送电。

7、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在操作班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

8、一切倒闸操作任务必须事先通知变电所值班人员,以便变电所值班员事先做好倒闸操作准备工作。

9、为了倒闸操作安全,倒闸操作时,值班人员必须穿绝缘鞋,戴手套,并站在绝缘台上操作;操作中如有疑问,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班值班或值班长报告,弄清楚后在进行操作。

10、停电检修设备时,必须和值班人员和调度室联系,值班员应用完好的符合电压等级要求的验电笔进行验电,无误后方可挂接地线,装设防护栏,挂警示标志牌。

11、接地线挂接和拆除顺序相反,挂接地线时应先接接地极,后接导线侧。

12、停电操作时按下负荷开关停止,将控制开关旋至停止位置,然后再按顺序操作进线柜,送电顺序与此相反。

13、倒闸操作:

(1)、倒闸操作必须根据调度和值班负责人的命令进行操作,受令人复诵无误后执行操作任务。

(2)、倒闸操作时,操作人员要填写操作票,每张操作票只准填写一个操作任务。

(3)、操作人和监护人按操作票顺序现在模拟板上进行模拟操作,确认无误经值班长审核签字后在进行实际操作。

14、特殊操作:

(1)、发生人身触电及设备事故时,可不经许可立即断开有关设备的电源,但事后应向调度室及有关领导汇报。

(2)、在供电系统正常供电时,若开关突然跳闸,不准送电,必须向调度室和有关人员汇报,查找原因进行处理,只有当故障排除后方能送电。

15、严禁违章操作、违章作业、违章指挥,非专职值班人员不得私自操作电气设备。

井下变电所安装防火门安全技术措施方案

整体解决方案系列 井下变电所安装防火门安 全技术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-27332井下变电所安装防火门安全技术措 施 Safety technical measures for installing fire doors in underground substations 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、工程概况 21采区井下变电防火门安装位置所位于运输上山联络巷与回风上山处,工程量:2道,为确保施工安全,特制定安全技术措施。 具体安装位置和参数详见:《肥田煤矿21采区井下变电所防火门安装图》 2、施工时间:20xx年11月 3、施工准备:21采区井下变电所 4、安全技术措施: 4.1安装前的准备工作 1)熟悉图纸及有关技术资料,在防火门门安装前,必须

认真会审图纸,熟悉技术资料,领会设计意图,并对所安装的防水密闭门的构造、原理、性能和安装技术要求作系统地了解,然后制定出正确的设备安装工程施工方案。 2)测量人员根据施工图纸设计参数在现场放好巷道中线、定好防火门安装位置,并用红色喷漆在安装位置的基础地面和两帮墙上标出,要求字体、边线清晰,位置准确。 3)设备的清点检查 设备运抵安装现场后,施工单位应会有关部门的人员对设备进行清点检查,清点时应以设备制造厂提供的设备装箱单和设备图纸为依据,核实设备的名称、型号和规格;清点设备的全部零件和附件,检查设备的出厂合格证和其他技术文件是否齐全,同时要检查设备的外观质量,如有缺陷和损伤等情况,应进行研究和处理;检查时如要清除防锈油质,应注意刮具的硬度。 4)施工用设备、工具及材料的准备 按照施工图纸,提前准备好施工所需的红砖、穿墙套管、矿用工字钢、水泥、石沙以及施工所需工具等,在施工前把所需的材料及防火门安全运至施工地点,物料运输过程中一

变电所(停送电)安全操作规程

停送电安全操作规程 一、一般规定 1.电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 2.电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 3.非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 4.高压停送电必须严格执行工作票、操作票制度。 5.低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行“谁停电,谁送电”的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、挂牌亦或设专人看管。 二、停送电操作 (一)工作票办理 1.工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停电地点,交由工作票签发人签发。 2.工作票签发人对工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3.工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4.工作许可人(操作人员)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5.需停电或送电时,工作负责人应提前通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)停电操作程序 1.工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2.工作许可人(操作人员)接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人(操作人员)检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.工作许可人(操作人员)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6.操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 7.在停电操作票执行完成后,在操作票上盖“已执行”章。由工作许可人(操作人员)在工作票中填写许可开始工作时间并签名后,方可允许开始工作。 (三)送电操作程序 1.工作结束人员撤离后,工作负责人持工作票到变电所,向工作许可人申请送电,工作负责人在工作票上签署工作结束时间和签名,工作许可人也在工作票上签名后向调度申请送电。 2.工作许可人接到调度命令需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套。 5.操作人员和监护人应再次核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作

井下中央变电所

变电所停送电制度 1、值班人员必须熟悉其工作范围内的供电系统原理、供电设备性能、保护装置的原理及其操作方法等。值班人员必须持证上岗。 2、停送电操作时必须严格遵守《煤矿安全规程》的有关规定。 3、停送电工作必须有停送电工作票,值班员按要求填写倒闸操作票,先模拟操作后执行,并做到一人操作,一人监护。手续不完整的或超期的停电申请,值班人员有权拒绝操作。 4、停电时,应先断断路器,再拉隔离开关,再断开控制电源开关,然后验电、放电,悬挂接地线,隔离手柄挂牌上锁。送电顺序与此相反。严禁带负荷停送隔离刀闸,并检查隔离刀闸就是否断开。 5、挂接地线应先把地线与接地网连接,然后再与验明无电的施工设备导电部位相连接。 6、停电操作完成后,必须挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌;凡有可能反送电的开关,必须加电气闭锁与机械闭锁,操作手柄上也必须必须挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌。只有执行这项工作的人员才有权取下此警告牌送电,严格执行谁挂牌谁摘牌、谁停电谁送电的规定。 7、停电检修时值班人员应按照工作需要,做好相应的安全措施,会同检修人员现场检查无误后方可开始工作。 8、送电时,必须确认所有作业人员已全部撤离,并由检修人员与值班员签字后方可进行操作。 9、倒变压器时,应先将备用变压器一次倒入空载,运行正常后,方可合二次开关送电。 10、申请与接受任务电话联系时,双方应互报姓名,问清操作指令,操作人员对操作指令不明或有疑问时,不得操作,若操作过程中听到电话,要立即停止操作先接电话。

11、事故紧急抢修可先操作,事后立即向上级汇报并补办工作票,填写必要的记录。处理事故时应按规程要求做好安全措施。 12、倒闸操作必须穿戴好绝缘胶靴与绝缘手套或站在绝缘平台上。 13、发生事故或异常运行时,值班员有权采取有效措施控制事故扩大,并立即向队部及调度室汇报,并做好记录。 博源煤化工湾图沟煤矿 干部上岗检查制度 1、干部上岗制就是实行领导与技术人员、工人共同管理好机电设备的重要措施,有关人员要严格执行。 2、干部上岗要仔细检查司机就是否执行各项规章制度与操作规程,落实安全措施。 3、对设备运行与各项记录要勤过问,并听取当班工作人员关于设备运行与检修情况的汇报。 4、检查设备日常检修、润滑、保养以及安排的一般性检修完成情况。 5、抓好现场薄弱环节的关键工作,检查岗位人员的出勤状况,劳动纪律,环境卫生等。 6、对于违反规程与脱岗人员应及时做出处理,不得包庇

变电所施工安全措施

哈大客运专线四电集成项目大连—沈阳段电力及牵引供电工程 变电所 施工安全措施 编制: 审核: 审批: 中铁电化局哈大客专四电集成项目部第二项目分部 2010年5月

为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大连—沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况,特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理,控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后

上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到人人不违章,干部、党员、团员本身不违章;人人反违章,周围无事故,消灭行车险性以上事故和人身重伤事故,杜绝一般事故的发生。 6、落实经济责任制,严格奖惩制度,要奖惩分明,对安全生产做出突出成绩的集体和个人要给予表扬、奖励,对违章违纪造成事故的责任者要严肃处理,直至追究法律责任。 三、出工前的准备 1、凡进入施工现场的所有施工人员,必须穿工作服,戴安全帽,不得穿带钉鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 2、变电电力施工作业必须严格执行工作票制度。 3、对较简单的地面工作(如支柱培土、定点、坑深、限界的测量、画水平线),可不开工作票,但应由工班长在向负责人布置任务时,说明作业时间、地点、内容、安全措施等,作业内容记入工作日志。 4、队长和技术人员在分配任务时应进行技术交底,同时提出相应的安全措施和注意事项。 5、工班长向全班布置当天各项工作时,要讲明单项的安全措施及作业程序,并要讲明作业计划,指派专人负责检查所需的安全工具、安装工具和材料是否完好齐备,严禁使用不合格的工具及材料。 6、库房材料发放,应对所发材料认真进行检查,防止不合格的

《井下变电所(变电站)停送电操作管理制度》

井下变电所(变电站)停送电操作管理制度(一)有计划的检修停送电及试验 1、正常检修停电时,必须按停电申请批准时间进行停电检修,无特殊情况,不得提前或推延。 2、变配电工在接到检修停电申请后,应注意审查停送电时间及审批手续是否齐全,确定停电施工负责人是否属实;核对停电开关线路及影响范围是否符合实际,确认无误,向矿调度室调度员和值班领导报告,得到明确批示无特殊更改,方能按规程规定进行停送电操作停电闭锁,挂"有人工作,严禁合闸"牌,写好停送电记录。 3、停电检修线路送电时,必须是停电负责人联系,其它人员联系拒绝恢复送电,变电工得到恢复送电通知后,核对准确无误,摘去停电牌,打开闭锁,先试送一次,无异常情况,才能正常合闸送电;送电完毕,认真填写送电记录,汇报调度和值班领导。 4、当停电线路上有两组或两组以上人员同时检修作业时,只有待所有施工人员检修完毕,全部取得可靠联系后,才能恢复送电。 5、检漏继电器试验按公司规定进行,规定:每天上午10:00正进行,不准提前或拖后,试验前应做好观察记录等准备工作试验完毕即时恢复送电。 (二)无计划停电或故障停电 1、因特殊原因或事故处理,需要造成无计划停送电时: (1)当变电所(变电站)变配电工接到调度室调度员和值班领导停电指令时,要问清通知人姓名和要求停电原因,记好通知停电时间,校对好停电线路和开关,按正常的操作程序停电,挂好停电,及时通知停送电负责人已停电完毕作好相应

记录,汇报调度和值班领导。 (2)配电工在得到恢复送电指令时,应按停电程序,逐项查询清楚,作好记录,才能进行送电操作,送电完毕,汇报调度和值班领导。 2、高爆总配或分路高爆故障掉闸时: (1)高爆总配故障掉闸,变电工应及时观察故障显示,立即切断分路高爆供电线路,试送高爆总配,逐一检查各台分路高爆故障显示当分路高爆显示漏电和短路时,该台高爆禁止合闸送电。若故障高爆显示过载可以恢复送电,但在短时间内造成重复跳闸2次,必须立即汇报调度室,建议马上安排处理。 (2)分路高爆故障掉闸变电工应根据故障显示确定故障性质,若是短时间内过流跳闸,可以恢复送电,但不得出现重复跳闸,当出现重复跳闸两次以上时,必须立即汇报公司调度室和工区值班领导,进行故障排除处理,得到故障已经排除的通知后,变电工应先检查事故显示是否消除,如没消除,应立即汇报,如已消除,可按规定进恢复送电操作,送电完毕,做好各项记录汇报调度和值班领导。 3、低压总配及分路开关掉闸时: (1)低压总配开关掉闸后,应先把总配所带的分路开关全部打到零位,总配开关复电后,再公试送各分路开关,当送到分开关造成总配掉闸时,将此开关打到零位锁死并锁好,重复先前的工作程序送其它开关其余开关全部恢复送电后,查实故障开关供电线路名称及地点,立即汇报调度和值班领导,做好一切记录。(2)低压分路配电开关关掉闸时,在无法确认故障性质的情况下,只准试送1次,如不能恢复正常送电应立即将此开关停下,不得再次强行送,并把开关打到零位锁好,挂上停电牌,汇报公司和值班领导,作好记录。 (3)井下移变低压电开关,变电站400A以上馈电开关跳闸时,变电工应注意

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

井下中央变电所交接班制度(正式)

井下中央变电所交接班制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、值班人员坚持八小时工作制,保证现 场交接班。值班人员应在接班前十五分钟到达 现场,做好交接班前的检查,查阅相关记录 薄,工作日记(停送电牌)各种警示牌,交接 班做到“完全彻底”,接班做到“心中有数”。 二、在交接班前接班人员未能按时交接, 交班岗位人员应将此事汇报有关领导处理,并 坚守岗位,值班人员未办理手续不能擅自离开

岗位。 三、交接人员在交接班过程中,必须严格执行“七交”、“七不接”制度。 l、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和安全隐患及处理情况,交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题原因,交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、各种记录填写情况,填写不完整或实际不符不接。 7、交接不交给无操作合格证或喝酒者,非当班操作者交代情况,接班者不接。

四、准备交接班前应将各种记录填写清楚,将工具物品等整理排放整齐。双方交接班无问题,双方值班人签字后方可交接班完成。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

采区变电所设备安装方案及安全技术措施

垚志达煤业新建矿 采区变电所设备安装方案及安全技术措施 编制人: 审核人: 编制时间:年月日

采区变电所安装方案及安全技术措施 根据我矿生产需要、矿井初步设计完善矿井供电系统,确保井下供电的安全可靠性。为确保该项工作的安全顺利完成,特编制本方案和措施: 一、工程概况 1、变电所高压电缆MYJV-10/8.7 3*150敷设米; 2、矿用隔爆型高压开关15台,移动变电站4台,低压馈电开关16台,矿用照明综保1台; 3、变电所照明安装,接地系统安装; 二、时间安排 工作时间:年月日时分- 年月日时分 三、人员组织及分工: 1、施工总指挥:袁静负责协调指挥各方面工作。 2、技术负责人:刚负责电缆敷设及中央变电所设备安装技术指导工作。 3、安全负责人:庞国宁负责安排专职安全人员监督施工安全,确保无意外事故发生,贯彻落实井下中央变电所双回路高压电缆敷设及设备安装安全技术措施。 4、施工负责人:樊艳伟负责组织协调施工人员工作,确保工作安排科学有序。 5、安全管理人员:由安全负责人统一安排调度指挥,负责

信号联系和安全管理工作; 6、调度室:负责协调组织人员对设备兑运工作及电缆敷设工作。 四、施工前的准备工作: 1、组织所有人员学习《采区变电所安装方案及安全技术措施》,熟悉施工现场。 2、电气设备下井前应做电气试验,合格后方可入井安装(包括高压电缆); 3、设备下井运输前要对运输路线及轨道进行检查,合格后方可下井运输; 4、准备好起吊器具,如导链、钢丝绳套等,并保证完好,施工期间所需的材料提前到位; 五、电缆敷设: 1、电缆敷设方法: (1)电缆敷设从中央变电所→集中轨道巷→北翼运输巷→采区变电所。 (2)电缆敷设由人工肩运,每隔3米左右安排一人运电缆,并且所有拉电缆人员统一用左(右)肩。 (3)电缆敷设到位后必须多存放10米左右。 (4)电缆敷设到位后组织所有人员将电缆进行吊挂。 2、安全注意事项: (1)敷设电缆期间机电队、调度室、安检队及各队队干跟班现场,保证电缆敷设期间的安全。 (2)在拉电缆时,所有施工人员要时刻注意脚下,以免摔伤。 (3)电缆拐弯处,不准人员站在圈,以防将人挤伤。 六、设备运输及安全注意事项:

变电所安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD655 变电所安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电所安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、停送电操作顺序 ⒈高压隔离开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。 ⑵送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 ⑵送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 ⒈高压电源,作倒闸操作,与有关部门联系同意后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 ⒉倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一

路,以免用户受影响。 ⒊发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 ⒋两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告牌。 ⒌倒闸操作必须由二人进行(一人操作,一人监护)。 四、变电所设备安全检修规程 ⒈电工人员接到停电同志后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。 ⒉高低压断电后,在工作前必须首先进行验电: ⒊高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。 ⒋验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。 ⒌在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。 ⒍应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。

井下变电所管理制度

变电工岗位责任值 一、按时到变电所交接班,遵守劳动纪律,不迟到、不早退。 二、严格执行操作规程及电工安全规程,严禁违章作业。 三、坚守工作岗位,不擅离职守、不干与工作无关的事情。 四、集中精力,详细检查,确保安全供电。 五、学习技术,提高业务能力。熟悉本所的设备性能及运行方式。 六、按照调度或专职人员的命令,负责倒闸及停送电操作。 七、按照规定检验,保管绝缘用具,消防器材及其他安全设施,保障其安全可靠。 八、搞好设备的维护保养,使其保持完好状态,保证安全运行。 九、按时做好各种记录,所天记录必须准确,详细完整。 十、认真执行领导指示,按时完成任务,对非工作人员进入机房有权劝阻,并令其退去。 十一、做好油脂、材料、工具、防火器材的保养和使用。 包机制度 一、设备包机人员应具有初中以上文化程度,并有一定的电器的基础知识。 二、包机人必须经考试合格取的操作证后方可操作,并监护操作和运行维护工作。 三、包机人应熟知所包设备的构造,技术性能和工作原理。 四、包机人必须掌握所包机的完好情况,应参加本人所包设备的检修、验收及运行。 交接班制度 一、接班人员必须提前30分钟到机房接班,接班人未到交班人员不得私自离开工作岗位。 二、交班人员在交班前做好一切准备工作,必须向接班人员详细介绍本班设备运转情况及注意事项。交接

班项目如下: 1.设备运行正常,仪表、指示灯是否正常指示。 2.工具、配件、防火器材齐全,存放整齐。 3.设备及室内外卫生清洁。 4.各种记录齐全完整,填写清楚。 5.传达上级领导的指示,及有关单位的要求。 三、接班人员认真听取交班内容并作详细检查,确认无问题,双方进行交班,接班后,接班人员对设备的 运行和安全负责。 四、在交接班期间,设备发生故障,应立即停止交班,由交班人员负责,接班人员在交班人员的统一指挥 下,积极协助处理,或弄清情况汇报由有关班组处理。 五、在交班时间内,接班人不到时,交班人不得离开机房,向车间汇报听取意见。 防火安全制度 一、认真执行《煤矿安全规程》树立安全第一,预防为主、防患未然。 二、发生火灾时,不应惊恐失措,应立即就地灭火,并向调度室汇报,向值班室汇报。 三、必须熟知各种灭火器材的用途及使用方法。 四、严禁无故损坏,挪用消防器材和设备。如:消防桶、钩、斧等,灭火器材,违者从严处理。 五、严禁机房室内存放易燃易爆物品。 六、机房室内外电气设备过流保护照明线路、灯具、开关、闸刀要求齐全完好,绝缘用具齐全合格,定期 作耐压试验。

采区变电所安装措施

山西柳林宏盛聚德煤业有限公司安装安全技术措施 措施名称:8#变电所安装工程安全技术措施 编制人: 施工单位:机电队 编制时间:2012年9月28日

矿审批意见 安全矿长技术矿长机电矿长机电副总安全副总技术科安监科机电科

8#变电所安装工程安全技术措施 一、概述: 为了确保井下生产、掘进、安装等工作的顺利进行,根据矿上安排,由我队负责安装轨道运输巷井底变电所的设备。工作量包括:4台移变、17台高开、19台低开、4台综保的安装调试,4400米120mm2电缆敷设。现根据设计院提供的设备安装图及“煤矿安装质量标准”(MT5010—95)结合现场实际情况,为安装要求,保证工程质量和工期特制定本措施二、人员组织 工程负责: 成彩红 现场负责:高建军 作业人员:高小强、董军军、张成宇及当班机电人员。 三、工期要求: 2012年10月1日—2012年10月10日 四、施工前的准备工作 1、设备到货后对设备进行验收。 2、入井前,对移变进行地面试验,检查各机构动作是否灵活可靠,连接螺栓是否拧紧,并进行电气试验(绝缘电阻测试、耐压试验、变压器的变比、直阻、极相组别、阻抗百分数等)。电缆严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等。各项指标达到标准后,方可进行安装。 3、组织参加施工人员认真学习施工图和随机资料,学习和掌握施工措施和安全规程中的具体要求。

4、设备的运输由运输队负责,按规定安装顺序依次卸至安装地点. 5、准备齐全所要使用的各种工具、绳索、起重器具。 6、提前在设备的位置打起吊锚索。 五、安装技术措施(一)、移变的安装 1、将卸下的移变起吊在已敷设好的滚杠上,人工用倒链拖动移变,直至依照图纸位置将移变安装就位,就位要求稳固可靠,移变无变形缺陷。(二)、高、低压防爆开关的安装 1、较小的开关可4人按图纸位置抬运就位,较大的开关可用已安装好的锚索配合倒链将其起吊就位。要求所有开关放置平稳。 2、电缆接线盒有电缆出线者,螺栓应齐全紧固,且有合格的密封圈,其内径等于电缆公称外径,公差+1mm,外径与进线装置内径相差不大于2mm;无电缆出线者,应有密封圈及2mm或以上的钢板堵死,并用;喇叭嘴或螺母压紧,钢板应置于密封圈外,钢板与进线装置内径差不大于2mm,电器导电接触和电缆头接触良好。(三)电缆敷设及接线 1、电缆的摆放必须整齐、在转弯处要平滑均匀过度,电缆支架安装位置要正确,固定牢靠,防腐完好。 2、电缆终端头和电缆接头的制作、必须严密,填料灌注饱满,无气泡,芯线连接紧密,绝缘带包扎严密,防潮涂料涂刷均匀,封铅

变配电所操作规程

变配电所操作规程 1、一般规定: (1)未经专门培训,未持合格证人员不得操作电气设 备。 (2)操作高压带电设备时,必须戴绝缘手套和穿绝缘靴并站在绝缘台上。 (3)操作千伏级电气设备主回路时,必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。 (4)供电系统所有继电保护装置均应符合要求,灵敏可靠、不准甩掉,当任一种保护失灵时,都应立即停电处理,处理不好不准送电。严禁拆除短接运行。 (5)各电器操作人员必须熟悉供电系统。每台设备应有标志牌,注明型号、电压、用途、功率及过流整定值。(6)其它要按《煤矿安全规程》第454——458条执行。 2、送电倒闸操作: 1)送电操作必须按照指定命令人命令,严格执行工作票制度。 2)根据工作票下达的操作任务,值班复诵工作票,填写操作票,核对模拟图,并在模拟图上试操作,确认 无误后,操作人员方可按照规定的停送电时间,穿好 各种绝缘用具,进入现场核对实物,逐项操作。

3)倒闸操作时,必须有两人进行,一人操作,一人监护。 4)操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向发令人询问清楚在进行操作。如发令人命令危及人身设备安全,值班人员有权拒绝执行,并立即汇报说明原因。 5)操作前应核对设备名称、编号、位置与操作票是否相符,操作中应认真执行操作监护复诵制,必须按操作票写的顺序操作,每操作完一项做一个记号“v”操作完毕进行复查,并将操作结果汇报发令人,同时记入记录薄内。 6)装卸高压可容性保险时,应戴护目眼镜,戴绝缘手套或使用绝缘夹并站在绝缘台上。 7)停电拉闸时,高压必须先断断路器,后拉手车,送8)电与此相反。 9)操作票应先编号,按编号顺序使用,作废的操作票,应注明“作废”字样,已操作的要注明“已执行”字样,上述工作票要保存一年。 10)事故处理,拉合闸的单一操作,拆除全所仅有的一组接地先等工作,可不用操作票,但以上操作要记入运行日志内。 11)严禁带负荷拉合隔离刀闸,如果错拉或错合上,无

新井下中央变电所各项规章制度[1]

井下中央变电所各项规章制度 电气试验及定期检修制度 为保证井下供电系统的安全正常运行,防止人身触电和设备损坏,根据《煤矿三大规程》以及各种安全要求,特制定电气试验及定期检修制度。 一、井下动力变压器性能试验每年春季左右进行。 二、井下各配出高低压电缆安全检查,缺陷处理以及接地装 置的测试,每季进行一次,每年春季左右对全部项目进行一次测定检查。 三、井下供电三大保护整定及试验每季一次。 四、按规定定期进行试验:井下杂散电流管理按《煤矿安全 规程》和《煤矿安全质量标准化标准》中的有关规定执行。 五、下列电气设备和电缆必须按规定进行: 1 使用中的防爆电气设备的防爆性能检查每月一次。 2 井下配电系统继电保护装置检查整定每年一次。 3 高压电缆的泄漏和耐压试验每年一次。 4 主要电气设备绝缘阻值检查每月一次。 5 固定电缆的绝缘和外部检查每季一次。 6 移动式电气设备的橡胶电缆绝缘阻值检查每月一次。 7 接地网电阻测定每季一次。

中央变电所交接班制度 一、电气人员、值班人员按现场规定值班顺序表值班,在特殊情况下应经变电所组长批准方可替班连班。 二、值班人员应在接班前十五分钟到达现场,做好接班前的检查,查阅有关记录薄,工作日记(停送电牌)各种警示牌,模拟图,信号保护装置及其它等问题。交班做到“完全彻底”,接班做到“心中有数”。 三、在交接班前接班人员未能按时交接,交班岗位人员应将此事汇报有关领导听候处理,并坚守岗位,值班人员未办理手续不得擅自离开岗位。 四、交接班只允许在无重大操作和无事故情况下进行,交接班负责人可以要求接班人员在统一指挥下进行事故处理。特殊情况下须经有关领导批准。 五、在交接班过程中,若发生事故或异常情况在交接班令发出前,由交接班者处理,在接班令发出后由接班者负责处理,非负责处理事故者可由负责此项工作的维修工进行处理,当班值班人员负责协助处理。 六、交接人员在交接过程中必须严格执行“七交”和“七不交” 1、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和隐患及其处理情况,交不清不接。

采区变电所钻地线孔安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 采区变电所钻地线孔安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1775-40 采区变电所钻地线孔安全技术措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、钻探目的 应后安煤炭有限公司机电科所托,为9#层采区变电所两条电缆沟钻地线电缆孔共八个,使采区变电所接地线能够顺利接入地底。 二、钻探设备 本次钻地线电缆孔设备使用ZYJ-420/200型架柱式液压回转钻机、泥浆泵、封孔器等。 三、钻地线电缆孔安全技术措施 1.钻机在进入钻孔施工地点时,必须检查好该处的通风、瓦斯及顶板支护等情况,如有隐患,处理好后方可进入施工。严禁瓦斯超限作业。 2.无风地点打钻必须安设局部通风机通风或采用导风筒通风,在打钻过程中不准停风,并有可靠的风

电闭锁装置。特殊情况停风时,必须按规定撤出施工地点的所有人员。 3.钻进时要严格按照地质技术人员标定的孔位及施工措施中规定的方位、角度、孔深等进行施工,不经技术人员同意不得擅自改动。 4.设备的安装必须遵守以下程序和要求: (1)在钻机运到工作现场时,必须根据钻孔倾角及所用钻杆的长短及立柱的高度进行垫底、起底或护帮工作,保证顶板与底板的平行,而立柱必须垂直其平行线。 (2)根据钻孔的位置,安装好立柱后,按钻孔孔位的要求将立柱架设牢固,立柱上下两端要用硬木垫实,将钻机的大椎孔与立柱中间主锁紧套上的锥轴连接到位,并调整好方位、角度后,紧固其螺母及锁紧套的螺栓。 (3)连接主机的副支柱,调整到最佳长度后,紧固副支柱的锁紧套螺栓,及副支柱的锥轴和小丝杠的螺母,使其完全牢固。

井下变电所管理制度汇编

井下变电所管理制度汇编 机电队

目录 要害场所管理制度1? 井下变电所消防管理制度2? 井下变电所干部上岗查岗制度 (3) 井下变电所设备定期检修制度 (4) 电气设备检查试验制度5? 巡查工岗位责任制6? 巡检工操作规程 (7) 井下变电所交接班制度........................... 12井下变电所巡回检查制度............ 错误!未定义书签。 井下变电所停送电管理制度?错误!未定义书签。 井下变电所设备包机制度15? 井下变电所事故处理制度?16

要害场所管理制度 1。变电所门口要悬挂“非工作人员禁止入内”警示牌。 2.巡检工必须经过专职培训、考试合格,方可持证上岗. 3.巡检工必须认真巡查设备,严禁酒后上岗和无证操作,严禁滞留非工作人员在变电所。 4。巡检工应严格遵守停送电管理制度和两票三监制度,认真填写各种巡查记录. 5。凡外来单位人员参观必须持有矿证明信并由专人陪同,对手续不完备和口头通知的,巡检工有权拒绝参观。参观人员要听从巡检工安排,不经允许严禁乱动及操作设备。 6。巡检工必须熟悉设备的结构、性能、工作原理以及所辖区域的供电系统,掌握各种消防器材的使用方法,并认真保养,做到人人是消防队员。 7.维修人员及干部上岗均应遵守要害场所的管理制度。维修人员工作完毕后,应填写好检修记录,巡检工签字后方可离去. 8。非工作人员严禁在变电所内逗留。 井下变电所消防管理制度 1.变电所为重点防火单位,消防工作尤为重要,必须做好安全“四防”工作,做到组织健全、制度健全、设备齐全,实现安全生产。 2.变电所内严禁存放易燃易爆物品. 3.变电所各出入口,必须保持畅通无阻,不得堆放杂物或堵塞出入口。

变电站人员安全操作规程

变电站人员安全操作规程 一、从事变电站电气作业人员必须遵守厂规厂法,厂《安全生产管理标准》及《安全生产守则》严格遵守本操作规程。 二、本工种是特种作业工种,所有作业人员必须经过严格的技术及安全培训,熟悉并掌握电气设备、电路系统、输送电设备 的性能原理构造、运行维修等技术及安全规定、经考试合格取得操作证书后,方可持证上岗。 三、本工种所有工作人员必须掌握触电急救方法。 四、工作前必须穿戴好规定的防护用品。 五、必须随时保持所用工具和仪器仪表的良好状态,使用前必须严格检查,发现问题及时处理,严禁使用带病、伤的工器具 和仪器仪表。 六、本工种所有作业人员除严格遵守本岗位技术及安全规程外,必须严格遵守《电业安全操作规程(发电厂及变电站部分)》 不得违章作业,并有权拒绝和制止他人违章指挥违章操作。 七、断开电源刀闸和开关,经验证无电后,装设接地线或绝缘隔板,在开关把手上悬挂“禁止合闸有人工作”,“高压危险” 的标示牌和警告牌,必要时可设专人监管。 八、在高处作业时,必须使用安全带或保险绳,进入现场的人员一律戴安全帽上下层作业不得在同一垂直面上进行。 九、禁止在带电情况下,锯电缆钢带和铅封,禁止割断运行中的电缆口接地线、连接片连接线。 十、工作结束后,必须将检修后的设备及其安全设施恢复好,清理好现场收拾好工具及配件方可离开现场。 十一、为防止误操作事故,规定:停电拉闸操作必须按断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关顺序操作,送电合闸顺序与此相反,严禁带负荷拉隔离开关。 ●对隔离开关的操作 1、在手动合隔离开关时必须迅速果断,以求操作正确性为主,在合到底时不能用力过猛,隔离开关一经合上,不得再 行拉开。 2、拉隔离开关,应缓慢而谨慎,动触头刚离开静触头时,应迅速拉开。如发生意外电弧,已拉开时不能再合上,未拉 开时立即合好。 3、隔离开关经操作后,必须检查其开合的位置,合时查三相刀片接触良好,拉开时三相断开角度符合要求。 ●对断路器的操作 1、一般情况下,凡电动合闸的断路器,不应手动合闸。 2、断路器操作后,应检查与其有关的信号及计量仪表的指示,从而判别断路器动作的正确性。 3、断路器合闸前,应确认继电保护已按规定投入,停电操作前终端线路应先检查负荷是否到零。 4、断路器检修前必须拉开操作熔断器和合闸熔断器,并拉开弹簧储能电源开关或熔断器。 ●装、拆接地线操作 1、装设接地线前必须在停电设备上验明确无电压,装接地线应先接接地端,后接导体端;挂接地线时,应戴绝缘手 套。 2、验电前必须检查验电器本身是否良好,对电容器,电缆线路接地前经充分放电后,再验电、接地。 3、检修的工作部分与接地线之间不得连有断路器、隔离开关、熔断器等。 ●变压器启停,分接开关的调整和中性点运行方式变更的操作 1、变压器的启用前,应先启用各种保护。 2、值班人员根据电压变比,及时自行调整有载分接开关的档数,每次操作只能改变一档,每两次操作之间至少间隔1 分钟,禁止不停顿地连续改变分接位置,有载调压不能在变压器过负荷时进行。 3、在变压器投运和停运前,应将中性点接地刀闸合上,并投入零序保护装置,操作完毕可按系统需要决定中性点是 否断开。

井下中央变电所交接班制示范文本

井下中央变电所交接班制 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

井下中央变电所交接班制示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、交接班必须在现场交接,交接班必须按操作规程规 定的内容和巡回检查制度进行检查交接。 2、交班人必须将本班设备的运行和检修情况向接班人 详细交接清楚并填写记录,接班人员经过检查认为情况属 实后,双方签字方可进行交接。 3、有下列情况之一者,接班人有权不接班: 1)设备运行状况和检修情况交代不明; 2)工具材料、配件、安全设施及各种资料丢失,记录 损坏者; 3)发生事故本应处理而未处理者; 4)设备和场所卫生不清洁。 4、有下列情况之一者,交班人不得交班:

1)对于马虎从事,不按操作规程和巡回检查内容规定的检查路线对设备进行检查者,记录不完整不得交班。 2)发现接班人喝酒或有病容和精神失常者。 3)不是本岗位专职人员,又未接到上级领导通知者。 5、双方交接班后,岗位发生一切事情,均由接班人负责(特殊情况另作分析)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

井下采区变电所、配电安装安全技术措施实用版

YF-ED-J4157 可按资料类型定义编号 井下采区变电所、配电安装安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

井下采区变电所、配电安装安全 技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、概述 为了确保井下生产、掘进、安装等工作的 顺利进行,安装井下采区变电所、配电点工 作。根据矿机电科提供的设备安装图及“煤矿 安装质量标准”结合现场实际情况,为按照要 求,保证工程质量及施工安全特制定本措施 二、施工前的准备工作 1、设备到货后对设备进行验收。 2、入井前,进行变压器、开关柜调整,检 查各机构动作是否灵活可靠,连接螺栓是否拧

紧,并进行电气试验(绝缘电阻测试、耐压试验、变压器的变比、直阻、极相组别、阻抗百分数等)和定值整定。电缆严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等。各项指标达到标准后,方可进行安装。 3、组织参加施工人员认真学习施工图和随机资料,学习和掌握施工措施和安全规程中的具体要求。 4、设备的运输严格按矿运输规定运输,按规定安装顺序依次卸至安装地点 5、准备齐全所要使用的各种工具、绳索、起重器具。 三、安装技术措施 (一)、变压器的安装: 1、变压器的位置按图纸摆放正确,就位后

变电所运行管理的八种制度

变电所运行管理的八种制度 1、值班制度 变电所运行人员,必须进行业务培训和学习,经考试合格,由单位主管领导批准后,方能正式担任值班工作。 1)变电所采取倒班方式,由单位主管领导批准。值班轮流农由所长编排,未经允许不得随意调班。2)当班值班人员应穿戴整齐,并佩戴值班标志。连续值班时间不应超过48小时。 3)在当班时间内,值班人员要做好保卫、保密、卫生和运行维护工作,遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得做与值班无关的工作及活动 2、交接班制度 1)值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,未办完交接手续前,不得擅离职守。 2)单位主管领导应根据实际情况规定变电所的交接班时间,变电所不得随意变更。 3)在处理事故和进行倒闸操作时,不得进行交接班,交接班时发生事故与异常,应停止交接班。并由交班人员处理,接班人员在交班值班长指挥下协助处理工作。 4)交接班内容一般应为: (I)变电所运行方式。 (2)保护和自动装置运行及变更情况。 (3)设备异常,事故处理,缺陷处理情况。 (4)倒闸操作及未完的操作指令。 (5)设备检修、试验情况、安全措施的布置,接地线组数、编号及位置。受理和执行中 的工作票情况。 (6)其他需要交待和注意的事项。 5)交接时应全面交接,做到模拟图板交接、现场交接、实物交接、对口交接。 6)接班人员应重点检查的内容: (1)査阅上次下班到本次接班的值班记录及有关记录,核对运行方式变化情况。 (2)核对模拟图板是否与当前变电所运行状态相符。 (3)检查设备运行情况,了解缺陷及异常情况。 (4)变压器负荷及运行情况。 (5)电容器组运行状况。 (6)检查中央信号及音响情况。 (7)检查直流系统绝缘状况及浮充电流。 (8)检查各种主要衣计的指示情况。 (9)核对接地线的装设地点和编号。 (10)核对保护压板的位置。 (II)其他有关事项。 7)交接完毕后,双力值班长在运行记录簿上签字。 3、巡回检查制度 1)变电所设备巡视检查,?般分为交接班巡视、正常巡视、全面巡视、熄灯巡视和特殊巡视。并在变电所现场运行规程中规定每班巡视检査时间和次数以及巡视路线,?般每日设备巡视检査次数应不少于四次。应包括:交接班时:高峰负荷时:晚上闭灯时。 2)值班人员必须认真、按时、到位、按照巡视路线巡视设备,并将巡视结果记录在运行记录簿上。对设备异常状态要做到及时发现、认真分析、正确处理、做好记录,并向有关上 级汇报。 3)遇有下列情况,应增加巡视次数: