0202010601 均压环、屏蔽环安装

0202010601 均压环、屏蔽环安装

02架空线路工程库——02架空线路电气工程子库——01架线工程——06均压环、屏蔽环安装

技术交底 门窗接地 均压环

CSCEC-PM-0703 项目名称及编码即墨古城片区改造安置工程--第一项目部 第页 共页 楼栋号分项工程名称金属门窗避雷装置及均 压环 工程量 劳务公司青岛中建建安劳务有限公司负责人 技术交底内容: 一、交底范围 本技术交底适用于建筑物金属门窗避雷装置、均压环安装工程。 二、设计情况 1、单体建筑物从高度30m(11层)起,每三层(11层,14层,17层,20层)结构圈梁内的钢筋连成闭合回路作为均压环;高于60m(22层)的部分,每两层结构圈梁内的钢筋连成闭合回路作为防侧击雷接闪带;均压环及防侧击雷接闪带均需与引下线做可靠连接。 2、外墙上的金属门窗,金属栏杆等较大的金属物体从30m(11层)起均与均压环(防侧击雷接闪带)做可靠连接。垂直设置的各种金属管道,除在底端及顶端与防雷装置做可靠连接外,尚应每三层与楼板钢筋做可靠连接。 三、施工准备 辅材:圆钢、焊条 施工工具: a、手动工具:电工组合工具、手锤、钢锯、压力案子、台钳、铁锹、铁镐等。 b、电动工具:电锤、冲击钻、电气焊机具等。 四、施工工艺 一、均压环的安装 1、均压环安装采用建筑物外围结构内四周梁内主筋焊接而成。当梁内主筋≥φ16mm2时,采用2根主筋,当梁内主钢筋≥φ12 mm2时,采用4根主筋。作为均压环的钢筋与防雷引下线钢筋每根都有焊接连接。搭接采用φ12的钢筋,搭接长度为均压环或引下线最大钢筋的6倍,焊接采用双面焊接,无夹渣,气孔,焊缝要饱满。焊接完毕需要及时敲打焊渣。 2、圈梁转角处主筋的焊接及柱筋与圈梁主筋的焊接示意图: 二、金属门窗避雷装置 建筑物外围四周的门窗均需与均压环(防侧击雷接闪带)做可靠连接,采用φ8的圆钢。在均压环层的门窗直接从均压环圈梁钢筋焊接φ8圆钢引出。焊接处与均压环和引下线的搭接长度大于60mm,焊接采用双面焊,无夹渣,气孔,焊缝要饱满。

水电安装工程各工序做法演示教学

水电安装工程各工序做法 一、砼结构板内PVC管/盒的施工 工序流程 图纸固化→线盒定位、固定→线管敷设、固定→隐蔽验收→浇砼时值班看护→线管、盒清理→线管疏通→管内穿引铁丝→线盒标识→弱电线管移交 控制要点 图纸固化、线盒定位、线管敷设、弱电线管移交共四个方面 工序流程图文解析: 1、线盒固定牢固、排列整齐、预留接口方向准确 2、线管弯曲半径符合要求、上下交叉合理 3、线管隐蔽前监理复核坐标,进行施工质量验收 4、线管、盒在浇砼前安装状态 5、浇砼时派专职电工值班看护,保证线盒隐蔽 6、后砌墙线管甩口排列整齐,长短一致、间距均匀 7、线盒排列整齐、间距一致、盒内清洁干净 8、线盒清理后及时穿引铁丝,保证管路畅通 9、线盒标识清楚,便于移交和检查 二、砼剪力墙内PVC线管/盒的施工 工序流程 墙体内线管预留→预留线盒位标高测定→泡沫板固定→砼墙体内泡沫清理→线盒固定→洞口修补→线盒打磨 控制要点 线管预留位置、泡沫板预埋标高和坐标、线盒安装共三个方面 工序流程图文解析:

1、砼剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置,标高准确 2、砼浇筑完成后预留线盒位的泡沫成型规矩、方正 3、砼剪力墙上预留泡沫清理完成后,孔洞内干净整洁 4、砼剪力墙上PVC线盒安装,标高准确 5、砼剪力墙上线盒修补,填塞饱满、表面平整 6、砼剪力墙上线盒安装完成后与墙面平齐 三、后砌墙内PVC线管/盒的施工 工序流程 墙体上划线定位→开槽→垃圾清运→线盒安装→线管敷设及固定→管线疏通→管口保护→墙槽修补→空鼓检查和移交→抹灰前线盒成品保护→线盒打磨和清理控制要点 划线定位、线盒安装、空鼓检查、成品保护共四个方面 工序流程图文解析: 1、后砌墙上开槽,槽宽度和深度符合要求,割缝顺直 2、后砌墙上线盒固定,砂浆填塞饱满。 3、后砌墙内PVC暗配管,线管敷设顺直 4、PVC线盒内管口成品保护 5、后砌墙线槽修补,全部采用瓜米石填缝,表面平整、无空鼓 6、抹灰完成后,线盒面冒出抹灰面1~2mm 7、PVC线盒冒出抹灰面打磨,保证线盒面与墙面平整 8、成排线盒标高一致、线盒面与墙面平齐 9、墙面括完腻子后,线盒安装效果 四、户内强/弱电箱安装 工序流程

全套水电安装技术交底(通用)

舟山花园二期三区安置房三标段工程监理安装技术交底 一、预埋工程技术要点 首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的疑问及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动,并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长在每项施工前必须预先对每个施工人员进行技术交底。 其次用于工程施工的材料、设备的要求,进场前先报样品和资料,合同中品牌规定的按照合同(提供清单相关页复印件),合同无要求的先会同业主进行品牌确认(报三个品牌由业主选定),业主确认后会同资料提供确认单复印件,进场前施工单位先检查申报资料的应完整合格,经监理审查资料合格后材料进场,要求复试的取样复试,合格后才能用于工程施工。施工单位在材料供应商选择时除要注意产品质保资料、出产合格证、出产检验资料外还要特别注意材料的产品型式检验、3C认证、卫生方面的许可、消防方面的许可等有关许可文件必须能从网上查得有效性、真实性。 资料要求:工序质量报验表上附件前面的施工单位不要打钩,由我们监理打钩,工程质量报验表每个工序至少两份,因为现在分为了隐蔽和检验批两项。 A、给水工程 1、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一般止套管边3厘米;冷热水管上下间隔10厘米,平行设置,上热下为冷水管,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 2、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 3、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的标高、位置须正确。 4、材料要取样复检合格,施工工艺首先咨询厂家然后符合规范,施工前必须先对工人交底(热熔器温度、热熔停留时间、接管保持时间),同时注意固定间距,管道要求的伸缩余量;施工前先做一套样板,检查试压合格后再整体施工。 5、所有关于饮用水的产品都要求能从相关卫生网站查的准用批文和进场见证取样复试合格。 B、排水管工程

防雷均压环

避雷均压环主要是是高层建筑物为防止击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避 雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时 ( 一类30米,二类45米,三类60米), 每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭 合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高 度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。 压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6 米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。 而避雷针 主要是用来保护建筑物等避免雷击的装置。在高大建筑物顶端安装一个金属棒,用 金属线与埋在地下的一块金属板连接起来,利用金属棒的尖端放电,使云层所带的 电和地上的电逐渐中和。 #025 主要看设计图纸。利用建筑物内主筋是避雷引下线; 均压环敷设是避雷网;柱子主筋与圈梁连接是避雷网系统利用主筋连接。以下是各 项工程量计算规则: 第 3.8.6 条 利用建筑物内主筋做接地引下线安装以 "10m" 为计 量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例 调整。 第 3.8.9 条 均压环敷设以 "m" 为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋做均压 环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要 作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 第 条 柱子主筋与圈梁连接 以 " 处 " 为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接 主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋

浅谈等电位及均压环

浅谈等电位、均压环及避雷带(网)施工过程中,等电位、均压环及避雷带三个概念容易产生混淆。下面就上述问题笔者简单探讨。 一、等电位: 在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电位差,则我们就认定这两个测试点是等电位的,它们之间也是没有阻值的 .建筑中的等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。 总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通: ——进线配电箱的PE(PEN)母排; ——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道; ——建筑物金属结构; ——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。 住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。 辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。 局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:——PE母线或PE干线; ——公用设施的金属管道;

浅述高层建筑防侧击雷均压环技术及其做法

浅述高层建筑防侧击雷均压环技术及其做法 摘要当雷击发生时,云层向大地释放强大的电流,对人、畜危害以及建筑物、电子电气设备等的危害很大。侧击雷是雷击现象的其中一种,由于目前较高层建筑的顶避雷带不能将整个楼体都妥善的保护起来,因此侧击雷的防护显得尤为重要。文章围绕建筑物侧击雷防护问题展开了分析,并讨论了采用均压环来防侧击雷的具体措施。 关键词高层建筑;防侧击雷;合成绝缘子;均压环 所谓侧击雷,是和建筑物直击雷相对而言的,有直击雷就有侧击雷。直击雷是在雷电直接打在了建筑物的楼顶,而侧击雷是雷电打在了建筑楼体的某一侧,形象地说就如同打到了楼体的腰部。目前,防护侧击雷主要是通过在建筑物内部敷设均压环。本文依据《建筑物防雷设计规范》和《防雷装置施工质量监督与验收规范》来分析防侧击雷均压环技术。 1 建筑物防侧击雷的重要性 根据资料显示,我国建筑物敷顶避雷带的安装率比均压环高出很多。我们知道,顶避雷带的作用是保护建筑物免受直击雷的伤害,然而近年来,建筑物频繁受到雷电的侧击,对于侧击雷疏于防范。侧击雷不同于直击雷,由于建筑物楼体的高度不一定,因此可能遭受侧击雷的部位也不一定,从某种意义上说,侧击雷更具破坏性。侧击雷不仅难以预见,产生的危害更是不可小觑,当建筑物遭受雷电侧击之后,电流很有可能随着电气设备的线路或者金属门窗传入楼体内部,这对于建筑物内的人员和设施是个极大的威胁。如果建筑物内敷设了防侧击雷的均压环,可以很大程度的降低伤害[1]。 2 如何理解防侧击的部位 2.1 对《雷规》防侧击雷措施的理解 第一类防雷建筑物防侧击措施:从30米高度起每隔不大于6米的距离沿建筑物四周设水平接闪带,并应与引下线相连。30米及以上外墙上栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 第二、第三类防雷建筑物防侧击措施:防侧击部位应按屋顶的保护措施处理,并符合对本类防雷建筑物的要求。 (1)接闪器应布置防侧击部位各表面的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体上;重点在墙角、边缘和显著突出的物体上;这里的墙角是指外墙壁的内角,边缘是指外墙壁的外角,显著突出物是指阳台、观景平台、设备平台等。(2)布置在建筑物垂直边缘处的外部引下线、最小尺寸符合本规范要求的外部金属物可利用其作为接闪器。(3)符合本规范要求的钢筋混凝土内钢筋、建筑物

防雷接地施工流程及工艺做法

防雷接地施工流程及工艺做法 防雷接地系统简介 外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现, 后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读基础接地网基础接地网主要是指地下室底板钢 筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。 (1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。 (2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。 (3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。

(4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用40×4的镀锌扁钢。 接地网与引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留。(每栋地面以上,必须留有2个以上的接地电阻测试点) 接地网钢筋焊接:

引下线 (1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。 (2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单面焊大于12d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记方便查找。 (3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。 (4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m 及25m。 等电位等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。

防雷接地的施工流程及工艺做法(图文)

外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读基础接地网 基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。 (4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m及25m。 等电位 等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。 (1)等电位联结端子板及联结线宜采用铜质材料,其截面积一定要符合规范要求。一般情况下,等电位端子板的截面积在满足机械强度的前提下,不得小于所接联结线的截面积;联结线截面积不得小于?S(PE线),具体情况需根据实际情况进行确定。 (2)一般情况下,等电位联结安装金属管道连接处不需要跨接,给水系统中水表处需要加跨接线;对于电源进线都需要做各自的等电位联结,所有等电位联结系统之间应就近相互连通,使整个建筑物的电气装置处于同一个电位水平上;针对浴室的等电位联结,如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE 线联结;如果存在,浴室内的局部等电位联结必须与PE线联结。 (3)等电位联结端子板应采用螺栓联结,以便拆卸进行定期检查;等电位联结线采用搭接焊时:如果是扁钢,其搭接长度不小于其宽度的2倍,三面焊接;采用圆钢

安装工程技术交底59872

安装工程技术交底及验收要求 电气部分 一、电气基础接地焊接、等电位、均压环、避雷带技术交底 1、基础接地焊接材料的选购,要符合要求,搭接用钢筋为符合设计规格的圆钢;焊条应选用与钢材材质匹配的焊条。 2、筏板基础接地焊接,在直螺纹连接处,要用钢筋搭接。 3、筏板接地钢筋与引下线连接时应用“L”型圆钢进行焊接。 4、作为避雷引下线钢筋与梁、板钢筋贯通后,引下线钢筋之间用“U”型圆钢进行搭接焊接贯通,保证避雷接地效果。 5、焊接时接地时,在筏板四周预留与人工接地相连接的扁铁。 6、为避免在焊接过程中,避雷引下线引错,层层焊接后对引下线钢筋刷漆做标记,随楼层进度引上。 验收要求:①圆钢与圆钢双面焊接,焊缝长度为6倍圆钢直径。 ②检查钢筋及焊条材质型号是否符合要求。③圆钢与扁铁焊接,6倍圆钢直径,双面施焊。扁钢与扁钢焊接,三面施焊,焊缝长度2倍扁铁宽度。 二、等电位技术交底 1、卫生间等电位焊接方法为卫生间四周圈梁两根钢筋用“L”型钢筋搭接焊接贯通,形成闭合回路。 2、卫生间板筋利用横纵两根钢筋与圈梁搭接焊接贯通。 3、板筋不大于0.6m方格处“十”交叉点点焊。 4、同时从圈梁上用“L”型圆钢引出局部等电位连接线,“L”型

圆钢与扁铁焊接 三、均压环技术交底 1、焊接时在设计要求楼层,把四周圈梁两根主筋进行搭接焊贯通,形成闭合回路。 2、同时把所有避雷引下线与圈梁两根主筋用“L”型圆筋进行搭接焊接。 3、伸缩缝处焊弯自然补偿。 四、避雷带焊接 1、在屋面突出部分,用镀锌圆钢在屋面四周进行搭接焊接,双面施焊。 2、根据设计图纸焊接成符合避雷要求的网格 3、支架间距不大于1m,转角处不大于0.5m设置支架 五、主体预埋、预留技术交底 1、主体预埋管道材质符合要求,有足够的强度。 2、煨弯时煨弯角度应大于900C度,禁止死弯。 3、管箍连接处用同等材质管道进行辅助保护。 4、焊接钢管连接,套管施焊,并要进行跨接接地焊接,同时要求不小于两处与接地系统进行相连。 验收要求:①管道敷设与图纸设计保持一致。②焊管角度与连接处保护符合要求。③钢管跨接接地符合规范要求。 六、电线敷设及开关插座及灯具安装 1、准备好相应的穿线工具及电线材料。

防雷接地施工方法

流程:接地工程工艺首先看一下建筑防雷避雷针或均压环→支架→避雷网→接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带 、引下线、接地体三个部分组成。接闪器防雷接地系统1、由 、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。2、引下线敷设方式分为明设和暗设。3分为人工接地体和自然接地体。、接地装置4下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 ,截面积不得小于厚度不得小于接地扁铁4mm室外接地线必须为热镀锌材料,。100mm2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直不少于三面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,倍,双面施焊;扁钢与钢倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的66径的上下双侧施焊。钢管表面,3/4紧贴角钢外侧两面,管,扁钢与角钢焊接,或紧贴

的热镀锌圆网作接地连接线时,接地跨接钢筋应采用不小于Φ12利用底板钢筋,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等钢;焊缝应饱满并有足够的机械强度缺陷,焊接处的药皮要敲净。 的跨接螺纹连接螺纹连接的两端应作跨接利用柱主筋作防雷引下线时,当主筋采用螺纹连接时,处理。 焊接平滑、无加渣、咬肉、虚焊 总等电位箱,必须做明显的接地标识 标注文字性的说明 接地扁铁敷设前应调直,敷设时应立放,不得平放,因为立放时散流电阻较小;焊接长度应为扁铁宽度的2倍,并3面施焊,焊好后清除药皮,素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理。 接地扁铁交叉连接 接地扁铁丁字连接利用结构柱柱主筋(直径不小于Φ12mm)作防雷引下线时,在每层钢筋绑扎时,按设计图纸要求,找出全部所需主筋位

置,用油漆做好标记。 避雷线弯曲处不得小于90o,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍,转弯部分支 架应不大于0.3m。焊缝应饱满并有足够的机械强度,焊接处的药皮要敲净,焊接后必刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道。 焊接不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷屋顶接闪器如果采用混凝土支座,应将混凝土支座分档摆放,在两端支架间拉直线,然后将其它支座用水泥砂浆找平直,间距不得大于1.5米;当屋面为纯防水的橡胶垫,以防伤害防水层。3mm层时,支座下面应放置一层厚度不小于 接闪器采用热镀锌圆钢时,搭接长度为圆钢直径的六倍,并应双面焊接;如果采用热镀锌扁钢做接闪器时,搭接长度应不小于其宽度的2倍,至少3个棱边施焊,放置时与埋地敷设相反,必须平放;焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净,焊接后必须刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道。暗装测试点一般距地为0.5米,一般应标以如图所示样的黑色记号;在检修用临时接地点处应刷白色底漆再标黑色记号,板面按装时应与结构装饰面平齐,且平直不歪斜。 测试点标识测试点做法避雷网钢筋的安装应顺直、牢固,钢筋不应有高低起伏和弯曲现象,水平及垂直偏差全长不大于10mm。钢筋及附件均为热镀锌件,避雷支持件固定牢固,能承受大于49N(5Kg)的拉拔力,间距均匀,直线部分 间距不大于1m,支持件根部表面平整,观感好。 建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。水塔、电视天线等, 突出屋面的铸铁金属管道做防雷接闪器时,用管道吊件和避雷安装附件相连。避雷网钢筋的安装应顺直,钢筋无弯曲现象,平直度每2米检查段允许偏差3/1000,全长不大于10mm。钢筋及附件均为热镀锌件,钢筋规格符合设计要求, 固定牢固。避雷支持件固定牢固,间距均匀,直线部分间距不大于1m,支持件。8mm根部表面平整,观感好,圆钢直径不得小于 避雷线必须调直后方可进行敷设,弯曲处不应小于90°并不得弯成死角。引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不得小于Φ。8mm 防雷引下线标识支持件的间距必须均匀,水平直线部分其各支点的间距不应大于1m,垂直部分。~,支架的安装高度为~,弯曲部分为不大于 1.5m0.3m0.5m100 200mm

全套防雷施工技术交底(通用)

技术交底记录

3、等电位支干线连接 地下室设置等电位接地总箱,各个场所(电气管井和管道井内)设置局部等电位端子板。所以进出建筑物的金属管道、电缆铠装层及楼内的电缆桥架等应与其连通竖直敷设的金属管道和金属物体顶端与底端均要与防雷装置连接。总干线由基础接地极引出40*4镀锌扁钢至总等电位箱,由总等电位端子箱引出接地支干线至局部等电位端子箱,由局部等电位端子板分配到各个接地点。所有金属桥架、配电箱、柜金属外壳、电缆金属铠装及进出建筑物金属管道等所有用电设备的正常非带电设备均应与接地装置连接。强电、弱电井、电梯井道内每层楼板处引出一条40×4镀锌扁钢作为接地引出点。

4、均压环、幕墙接地 为防侧击雷本工程每栋楼在八层及以上各层利用框架梁内二根主筋通长焊接连通作均压环并与防雷引下线焊接连通,当外墙侧框架梁内钢筋小于φ12时,应在外墙侧框架梁内增加两根≥φ12的钢筋,使均压环形成通路。同时,建筑物的金属幕墙等金属物体应与接地系统可靠连接,从距地45米高度起,每一层在结构梁圈内设置一条25*4的镀锌扁钢与引下线焊接预留引出线,供金属幕墙与接地系统连接。 5、避雷带安装: (1)采用Φ12热镀锌圆钢在屋面设不大于10m×10m(或12m×8m)网格,且屋面上所有的金属构件、外露金属管道,突出屋面的风管、烟囱等物体的顶部边缘均设避雷带与防雷装置连接。避雷带按图示要求位置与结构柱内两根不小于Φ16竖向主钢筋引下线焊接,(2)在主楼屋面土建女儿墙及机房屋面装修完成后方可进行施工。支撑件一般位于女儿墙或构造梁中,当梁宽大于300时,支撑件位置距女儿墙或构造梁外侧宜为100,避雷支撑件支高为150,水平间距为宜为1000 ,不应大于1500,垂直间距2000,转角处为500。 (3)采用电锤钻孔灌注安装支撑架支架安装前应将孔内杂物清理干净,灌注填料宜采用环氧树脂拌干水泥等。 (4)避雷带安装前镀锌圆钢应作调直处理,支撑间距要均匀,转角时不得用直角弯,应用弧弯,且不得小于90o,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。 (5)支撑件与避雷带可焊成T型或г型,但同一屋面应统一。接处焊缝应均匀(无气孔、虚焊和咬边等现象,圆钢搭(焊)接长度不小于720)且双面施焊,防雷引下线与避雷带焊接完后成,焊接处清理药皮后,焊接处应刷红丹防锈漆防腐。

防雷施工图解

佳兆业集团防雷等电位标准做法作业指引 1、适用范围 本做法适用于集团在建综合体及住宅项目的建筑物防雷和防间接接触电击和防电磁干扰的等电位联结安装工程。 2、操作要求 2.1 。 2.2焊接要求 2.2.1采用搭接焊时,其焊接长度如下:

镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。 镀镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其搭接长度为圆钢直径的6倍。 锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接处,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 5.2.2做法图片 扁钢与扁钢焊接2倍,3面施焊圆钢与扁钢焊接.6倍,双面施焊

3自然基础接地体安装 3.1利用无防水底板钢筋或深基础做接地体: 1)按设计图尺寸位臵要求,用油漆在网格交杈点位臵标上标志,将底板钢筋搭接焊好,焊点包括;钢筋的搭接、丝扣连接跨接、纵横交杈点跨接等(见图一),将整个地下室基础钢筋构成接地体。 2)再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊好(见图二),并在砼浇注区外,基础底板甩出的予留钢筋打上防雷网线标志(图六)。 错误做法 错误做法说明:搭接材料采用螺纹钢,搭接长度不足,焊缝不饱满 圆钢与圆钢焊接1

3)防雷检测点预埋(作今后引出和检查用):按设计图柱位,当柱主 钢筋防雷引下线一般延伸至离正负零约30CM处将两根引下线主筋用 色漆做好标记,引出至柱完成面高度焊好连接板并消除药皮(在封柱 模板前完成),钢板约120×120×8MM,作为检测板;或将两根防雷 引下线主筋连接予埋40×4镀锌扁铁长度至柱完成面室外地面,包封 保护浇注,拆模后再安装防雷检测盒(见图七、八),。应及时请质检 部门进行隐蔽验收,同时做好隐蔽验收记录。 3.3做法示例 图一底板网线搭接图三底板抗浮桩与防雷地网连接 图二底板网线纵横跨接、钢筋丝 图四底板地网打上明显油漆标志扣连接跨接

防雷接地施工方案45829

防雷接地施工方案 一、工程概况及设计要求 工程概况……。 设计要求……。如:利用桩基内钢筋及桩台基础钢筋形成一个包括均压环在内的防雷接地装置,其接地电阻不得大于1?,并须经测试合格后,方可浇铸建筑桩台基础混凝土。当接地电阻不能满足系统的最小要求时,需在建筑物外加人工接地体,接地体用镀锌扁钢连接,并做防腐处理。 二、编制依据 1.施工图。 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 3.中国建筑标准设计研究院出版《防雷与接地安装图集》(D501-1~4)。 4.《等电位连接》97SD567 5. 建筑电气工程工艺施工标准。 三、施工准备 3.1、作业条件 1.基础接地体安装: (1)利用承台基础及外圈地梁做按地体:桩内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 (2)利用底板钢筋做接地体:底板面筋已绑扎完毕。 2.防雷引下线暗敷及均压环焊接: (1)利用结构柱内大于Φ16mm主筋作引下线时,柱内钢筋绑扎、调整完毕。 (2)外圈梁钢筋绑扎完,放置到位。 3.接地干线安装: (1)支架安装完毕。

(2)土建抹灰已完成。 (3)穿墙保护管巳预埋。 4.避雷网、带安装: (1)支架安装完毕。 (2)具备调直场地和垂直运输条件。 (3)接地体与引下线必须做完。 (4)利用屋面钢结构铝扣板飘架做做接闪器时:钢结构屋面制作完毕。 3.2、材料要求 1.主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、支架等。 2.电焊条、氧气、乙炔、沥青油、预埋铁件、防腐油、银粉、黑色油漆等。3.3、主要机具 1.常用电工工具:手锤、钢锯、扳手等。 2.卷尺、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 3.接地电阻测量仪。 3.4、施工进度安排 由于该分项工程贯穿施工全过程,因此施工进度随土建进行,不再另做安排。3.5、劳动力计划 电焊工XX 人,管理人员XX 人。 四、施工工艺 4.1 工艺流程 4.1.1基础接地装置安装 定位搭接底板筋→搭接柱主筋与底板筋→连接接地网→标记主筋→测试→核验4.1.2 避雷引下线安装 搬运材料→调整圆钢形状→于竖向主筋跨接处焊接→随建筑物引上→测试→核验4.1.3 均压环安装 搬运材料→调整圆钢形状→于圈梁主筋跨接处及引下线连接处焊接→随建筑物引上

均压环安装技术交底

施工质量验收技术资料通用表 施工技术交底记录 工程名称翰骊˙国际交底日期年月日交底项目均压环安装工程部位十四层到三十一层电气 交底提要1、施工准备 2、操作工艺 3、质量标准 4、成品保护 5、应注意的质量问题 6、安全措施 交底内容: (一)图纸设计 按本工程设计说明高层住宅楼防雷等级分别为二类保护,高层住宅楼在45米以上每层设置均压环,即14~31层、屋顶层将建筑物外侧圈梁上部两条主筋通长焊接,并与所经的引下线连通形成闭合通路(即均压环)。每层外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙支架等较大的金属物与均压环连接(第一构件不少于两处)。 (二)规范要求 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 需等电位联接的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械坚固应导通正常。 (三)施工方法 1、铝合金门窗与建筑物金属体连接见下图 (1)端子板预埋及连接导体在窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前暗敷。 (2)连接导体应紧贴墙面敷设;需要时,采用粘贴剂粘贴于墙上。 (3)在进行将连接导体焊接到固定铁板上时,应用耐火材料局部盖住铝合金窗框,以免焊弧损伤窗框。 (4)当柱体采用钢柱时,将连接导体的一端直接焊于钢柱上。

2、通长铝合金窗与建筑物金属体制连接见以下示图 (1)将角钢预埋件与柱内钢筋焊接牢固(当不允许焊接时,用卡夹器连接方案);铝合金窗框则通过连接板、角钢过镀连接件、角钢预埋件与主钢筋连通,铝合金窗框通过连接板、角钢过渡连接件、角钢预埋件与主钢筋连通。 (2)本图角钢预埋件为安装铝合金窗所需,其尺寸、位置和件数由土建设计制造厂决定,角钢过渡连接件和连接板由厂方供给。 (3)当柱体采用钢柱时,奖角钢过渡连接件直接焊于钢柱上。

技术交底-门窗接地、均压环

项目名称及编码即墨古城片区改造安置工程--第一项目部 第页 共页 楼栋号分项工程名称金属门窗避雷装置及均 压环 工程量 劳务公司青岛中建建安劳务有限公司负责人 技术交底内容: 一、交底范围 本技术交底适用于建筑物金属门窗避雷装置、均压环安装工程。 2、圈梁转角处主筋的焊接及柱筋与圈梁主筋的焊接示意图:

项目名称及编码即墨古城片区改造安置工程--第一项目部 第页 共页 楼栋号分项工程名称金属门窗避雷装置及均 压环 工程量 劳务公司青岛中建建安劳务有限公司负责人 二、金属门窗避雷装置 建筑物外围四周的门窗均需与均压环(防侧击雷接闪带)做可靠连接,采用φ8的圆钢。在均压环层的门窗直接从均压环圈梁钢筋焊接φ8圆钢引出。焊接处与均压环和引下线的搭接长度大于60mm,焊接采用双面焊,无夹渣,气孔,焊缝要饱满。 1、铝合金门窗与建筑物金属体连接见下图;

城市综合管廊接地均压环焊接方法

城市综合管廊接地均压环焊接方法 1、综合管廊工作接地和保护接地采用联合接地体,接地电阻不大于1欧姆,否则应利用管沟外壁预留接地板增设人工接地体。 2、用于接地的钢筋(纵向钢筋接地干线和横向钢筋环接地均压带)应采用焊接连接,保证电气通路。钢筋连接段长度应不小于六倍钢筋直径,双面焊。钢筋交叉连接采用φ10的钢筋搭接,搭接连接段长度应不小于其中较大截面钢筋直径的六倍,双面焊;纵向钢筋接地干线和横向钢筋环接地均压带钢筋利用标准断面配筋。纵向钢筋接地干线采用壁板交叉处的架立钢筋。横向钢筋环接地均压带纵向每5米设置一档,在距变形缝0.35米处需设一档。接地预埋板根据变形缝的位置布置,最大间距小于30m。 3、接地体利用综合管廊结构靠外壁的主钢筋作自然接地体,用于接地的钢筋应满足如下要求: (1)用于接地的钢筋应采用焊接连接,保证电气通路。钢筋连接段长度应不小于六倍钢筋直径,双面焊。钢筋交叉连接应采用不小于φ10的圆钢或钢筋搭接,搭接连接段长度应不小于其中较大截面钢筋直径的六倍,双面焊。 (2)纵向钢筋接地干线设于板壁交叉处,每处选两根不小于12的通长主钢筋。横向钢筋环接地均压带纵向每5米设置一档,在距变形缝0.5米处需设一档。 4、综合管廊过结构变形缝时,应将两侧通长热镀锌扁钢-40X5跨接,保证电气通路,做法详见国标图集 03D501-4第30页。燃气舱在距变形缝1米处将通长热镀锌扁钢-40X5与结构主筋跨接。 5、在引出段应将各管廊内接地干线相互焊接连通构成接地总网。 6、舱接地干线均采用热镀锌扁钢-40X5通长设置,各舱两侧接地干线每50米跨接连接一次。 7、在各分变电所及逃生口设置等电位端子箱,通过2根-40x5热镀锌扁钢连接于管廊接地干线。 8、综合管廊所有用电设备不带电金属外壳、桥架、支架、风机外壳及基础、金属管道、金属构件、电源进线 PE线等均应妥善接地。接地连接均采用焊接,焊接处应做防腐处理。 9、敷设于本管廊的高压及超高压电缆的接地需电力电缆设计院另行校验热

防雷接地的施工流程及工艺做法图文

防雷接地的施工流程及工艺做法接闪器、引下线及接地网。外部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。内部防雷保护装置的组成:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防预防的对象:雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读基础接地网基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中。1Ω的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于(1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。. 交叉的钢筋连)需将两搭接的钢筋进行焊接连接;接地网中如果钢筋采用绑扎,(2接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情。况不小于6d(3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。的镀锌扁钢。440×(4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用

接地网与引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留。(每栋地面以上,个以上的接地电阻测试点)2必须留有 接地网钢筋焊接:

引下线(1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。(2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单,并用油漆标记方便查找。6d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径12d面焊大于 当主筋连接采用压力焊时其接头丝接必须跨接焊接,(3)主筋冷搭接处必须焊接、处可不焊跨接线及其它的焊接处理。。及25m)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m(4 等电位等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联)。LEB结((1)等电位联结端子板及联结线宜采用铜质材料,其截面积一定要符合规范要求。一般情况下,等电位端子板的截面积在满足机械强度的前提下,不得小于所接联结线的截面积;联结线截面积不得小于?S(PE线),具体情况需根据实际情况进行确

技术交底门窗接地均压环

技术交底门窗接地均压 环 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

CSCEC-PM-0703 项目名称及编码即墨古城片区改造安置工程--第一项目部 第页 共页 楼栋号分项工程名称金属门窗避雷装置及均 压环 工程量 劳务公司青岛中建建安劳务有限公司负责人 辅材:圆钢、焊条 施工工具: a、手动工具:电工组合工具、手锤、钢锯、压力案子、台钳、铁锹、铁镐等。 2、圈梁转角处主筋的焊接及柱筋与圈梁主筋的焊接示意图: 二、金属门窗避雷装置

建筑均压环与建筑等电位连接的区别

建筑均压环与建筑等电位连接的区别 在建筑施工中经常遇到均压环及等电位连接,很多人不太明白二者有什么联系,现就二者的区别简单阐述如下。 一、定义不同 建筑均压环即防雷均压环,是高层建筑物为防止雷电侧击而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带,在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中已把“均压环”更名为“等电位连接环”。 建筑物防雷设计规范GB50057-2010对等电位连接定义“将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。” 二、作用不同 (一)均压环主要起防止侧向雷击的作用: 在高层建筑的设计和施工中,除了防止雷电的直击外,还应防止侧向雷击,超过30米高的建筑物,应在30米及其以下每隔三层围绕建筑物外廓的墙内做均压环,并与引下线连接。保证建筑物接构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差。 (二)等电位联结主要是起各种保护作用: 1.等电位连接是内部防雷措施的一部分。当雷击建筑物时,雷电传输有梯度,垂直相邻层金属构架节点上的电位差可能达到10kV量级,危险极大。但等电位联结将本层柱内主筋、建筑物的金属构架、金属装置、电气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络,可防止直击雷、感应雷、或其他形式的雷,避免火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。 2.静电防护。静电是指分布在电介质表面或体积内,以及在绝缘导体表面处于静止状态的电荷。传送或分离固体绝缘物料、输送或搅拌粉体物料、流动或冲刷绝缘液体、高速喷射蒸汽或气体,都会产生和积累危险的静电。静电电量虽然不大,但电压很高,容易产生火花放电,引起火灾、爆炸或电击。等电位联结可以将静电电荷收集并传送到接地网,从而消除和防止静电危害。 3.电磁干扰防护在供电系统故障或直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物形成电磁感应,敏感电子设备处于其中,可以造成数据丢失、系统崩溃等。通常,屏蔽是减少电磁波破坏的基本措施,在机房系统分界面做的等电位连接,由于保证所有屏蔽和设备外壳之间实现良好的电气连接,最大限度减小了电位差,外部电流不能侵入系统,得以有效防护了电磁干扰。 4.触电保护。1999年6月开始实行的新的建设部《住宅设计规范》中,有一项不太引人瞩目的条款:城镇新建住宅中的卫生间宜做等电位连接。专家通俗的解释是:浴室等电位连接就是保护你不会在洗澡的时候被电着。电热水器、坐浴盆、电热墙,浴霸以及传统的电灯……都有漏电的危险,电气设备外壳虽然与PE线联结,当仍可能会出现足以引起伤害的电位,发生短路、绝缘老化、中性点偏移或外界雷电而导致浴室出现危险电位差时,人受到电击的可能性非常大,

防雷安装技术交底

表B2编号: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位、建设单位、施工单位、城建档案馆各存一份。

表B2编号: 层(标高54.00m处)设置一圈、女儿墙顶部和钢梁顶部由总包安装公司施工,防雷图纸详见后附防雷立面图、平面图、节点图。 B:水平均压环与主体的连接:在建筑物四周结构层间位置敷设一根(Φ12)镀锌圆钢,并与建筑物四周防雷预留接地点进行焊接,防焊接长度为长100MM;(Φ12)镀锌圆钢搭接时,必须双面施焊、焊接应饱满,焊接处刷两道防锈漆(焊接处均刷两道防锈漆)如下图所示: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位、建设单位、施工单位、城建档案馆各存一份。

表B2编号: C:石材幕墙钢立柱的连接:为使幕墙导电柱保持接地的贯通,预埋件与均压环焊接,焊接长度为 100mm,钢转接件焊接在预埋件上,采用三面焊接,钢龙骨用两个M12×90不锈钢螺栓把龙骨和钢支座进行压接,在立柱伸缩缝位置采用Φ12镀锌圆钢制成可伸缩的“欧姆弯”件作为跨接件,两端与钢立柱进行焊接,从而形成个上下贯通的导电立柱。如下图所示: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位、建设单位、施工单位、城建档案馆各存一份。

表B2编号: D: 塔楼顶部玻璃幕墙导电立柱(铝立柱)的连接:预埋件与均压环焊接,焊接长度为100mm,转接件焊接在预埋件上,铝制龙骨用两个 M12×90不锈钢对穿螺栓把龙骨和转接件进行压接,铝龙骨连接时为防止镀锌钢与铝合金的电化学腐蚀,在其间加垫1mm厚三元乙丙垫片,在其伸缩缝处采用截面不小于25平的同编制带作为跨接件,上、下各使用两个ST4.8×20不锈钢自攻钉进行压接,从而达到幕墙导电柱的贯通。如下图所示: E:隔热窗与龙骨的连接:南京中天铭廷采用有钢副框施工工艺的隔热断桥铝合金门窗。钢副框与隔热断桥铝合金门窗之间采用不锈钢自攻钉进行连接,不锈钢螺钉的安装间距不得大于400mm,端头处及拼接处不锈钢落定的安装间距不得大于150mm。钢副框与主体结构预留引下线引出线采用Φ12镀锌圆钢焊接,焊接长度不得小于100mm,采用双面焊接的形式,焊接完成后刷防锈漆。因型材为隔热断桥铝型材,所以不锈钢螺钉尽量安装在型材的室外面。其连接方式如下图所示: 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位、建设单位、施工单位、城建档案馆各存一份。