系统应具有良好的电磁兼容特性,在任何情况下均不应发生拒动、误动、扰动,影响计算机监控系统的正常运行,系统应自带UPS,并在UPS电源切换时不应死机。

硬件设备能承受GB/T5169.5-1997中严酷等级为20秒的针焰试验,设备外壳应具有GB4943-1990规定的V2及以上阻燃等级。

5.6.5.3.1 主控层设备

1)主机/操作员站

负责管理和显示有关的运行信息。主机容量满足整个系统功能要求和性能指标要求,供运行人员对升压站的运行情况进行监视和控制。操作员工作站采用桌式。系统配置为两套相同的操作员站,两套各有独立的主机及显示器。除留有本期电站容量外,还应考虑远期扩建。

2)工程师站

工程师站负责全站的程序开发,系统诊断,控制系统状态,数据库和画面的编辑及修改,也作为培训仿真系统。本工程工程师站与操作员站统一设置。

5.6.5.3.2 间隔层设备

投标人提供的测控单元按不同的电气元件独立设置,并满足电气接线特点及一次设备的布置。用于控制断路器的测控单元具有“同步鉴定”、“无压鉴定”及“捕捉同步”三种同步检查功能供运行人员在操作员工作站上选择,并设有解除同期的手段。所有I/O模件由相互隔离的装置处理并有防抖动的滤波及过电压浪涌抑制等措施,宜选用强电I/O模件以提高抗干扰能力。在系统电源消失时,至执行机构的输出信号应控制执行机构保持失电前的位置

I/O类型应包括如下:

1)模拟量的输入

输入方式:交流、直流采样。交流电压100V/√3V、100V;交流电流1A/5A;直流信号为4~20mA。

2) 开关量的输入

输入方式:继电器空接点包括BCD码或光电耦合输入,输入电压220V DC,光电输入≥10mA。

要求光电隔离,隔离电压不小于2000V,软硬件滤波。

信号输入的滤波时间常数保证在接点抖动(反跳或振动)以及存在外部干扰情况下

不误发信,时间常数可调整。

信号可以是常开或常闭接点。

3) 开关量的输出

输出方式:继电器空接点

触点断开能力:在直流电路当电压不超过125V下的长期允许通过电流为5A,0.2秒30A,电感不大于2H时触点断开功率为50W(T=40ms)。

5.6.5.3.3 智能终端接口设备

计算机监控系统应提供如下数字式或智能型设备的通信接口,数据可通过

RS232/RS485串行通信方式,也可以采用以太网口通信。

1)数字继电保护,向柜内综合保护装置发送修改定值、投/退保护等信息,并接受柜内综合保护装置的保警、动作、定值等信息。

2)故障录波系统(如有,以接入系统二次部分审查意见为准)

3)直流系统

4)智能型电度表及电能计量系统

5)站用电系统

6)电站安保系统

7) 就地初级汇流箱通讯接口

8) 远动系统

5.6.5.3.4 外围设备

1)打印机

投标人配置的打印机,数量及性能能满足定时打印、召唤打印及事故自动打印要求。打印机是带微处理器的打印机(包括宽行打印机),并配置降低噪音的外壳,支架及其附件。

2)显示器

每台工作站应有其独立的显示器和标准键盘(或功能键盘)及鼠标器。

3)时钟设备

配置具有足够接口的系统时钟一套。

5.6.5.4 软件功能(所有软件必须是正版软件)

提供完整的满足本规范书要求的软件系统包,包括系统软件、支持软件和应用软件。

所配置的软件系统应为模块化结构,以方便修改和维护。投标人提供的所有软件应为经现场考验的成熟软件,并符合国标和国际公认的标准。软件系统的功能可靠性、兼容性及界面友好性等指标应满足系统本期及远景规划要求。软件应当支持用户开发新功能,开发后的软件应能在线装入系统。软件应能支持系统的扩充,当一次系统改变或计算机监控系统扩充时,不必修改程序和重新组装软件。所有的算法和系统整定参数应驻存在各处理器模件的非易失性存储器内,执行时不需要重新装载。

5.6.5.4.1 系统软件

系统软件应具有成熟的实时多任务操作系统Unix和操作系统Windwos XP,完整的自诊断程序。

·操作系统应具有开放性,采用高级编程语言。

·查找故障的系统自诊断功能应能诊断至模件级故障。报警功能应使运行人员能方便的辨别和解决各种问题。

5.6.5.4.2 支撑软件

支撑软件包括数据库管理系统、中文处理系统和网络软件系统。数据库满足如下功能:

·数据库的结构应适应分散分布控制方式的要求。

·允许不同程序对数据库内的同一数据集进行并发访问,保证在并发方式下数据库的完整性和一致性。

·具有良好的可扩性和适当性,满足数据规模的不断扩充及应用程序的修改。

·应便于用户在线生成、修改和维护,对任一数据库中的数据进行修改时,数据库管理系统应对所有工作站上的相关数据同时进行修改,保证数据的一致性。

·计算机系统故障消失后,数据库能恢复到故障前的状态。

·可以用同一数据库定义,生成多种数据集,如培训用、研究用、计算用等。

数据应包括实时数据库和历史数据库,投标人应在陈述保证数据库的实时性、灵活性、数据一致性、可维护性和可恢复性的特征及历史数据库的存储能力。

5.6.5.4.3 应用软件

应用软件应满足系统功能要求,具有良好的实时响应速度和可扩充性,并面向用户,便于操作使用。系统应配置各种必要的工具软件。

5.6.5.4.4 通信接口软件

监控系统配置足够数量的通信接口驱动软件以满足工程实用要求。

计算机监控系统与其它系统的通信规约执行国标、部标及IEC标准。投标人负责完成各种通信协议的转换和开通,使监控系统能获取和传送所需数据。

5.6.5.5 接地

5.6.5.5.1 系统接地

计算机监控系统应有稳定可靠的接地点,宜通过电站的公共安全接地网接地,不设计算机单独接地网。

5.6.5.5.2 设备接地

系统各设备的保护接地、工作接地(也称逻辑接地)均不得混接,工作接地应实现一点接地。所有的屏柜体、打印机等设备的金属壳体应可靠接地。装设敏感电子装置的屏柜应设置专用的、与柜体绝缘的接地铜排母线,其截面不得小于100平方毫米,并列布置的屏柜体间接地铜线应直接连通。当屏柜上布置有多个系统插件时,各插件的工作接地点均应与插件箱体绝缘,并分别引至屏柜内专用的接地铜排母线。

5.6.5.6 结构、外观及其他

所有屏体应为户内立柜式,前后门结构,前门用玻璃单门,后门用双铁门,密封的前后门带锁,主要装置安装在的门架上,屏端子布置在屏内背板上,所有的维护操作均可通过前门完成,柜内应有AC220V多用插座。屏的外形尺寸为:800×600×2260(宽×深×高)mm。屏的色标待定。

柜中内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的交联聚乙烯绝缘铜线,一般控制导线应不小于1.0mm2,CT和PT及断路器跳闸及合闸回路的控制导线不应小于2.5mm2。接到端子排上的导线应有标志条或标志套管标明。端子排应保证足够的绝缘水平,端子排应根据功能分段排列,至少应留有10%的备用端子,并可根据需要增加。所有端子的额定值为10A,1000V,压接型端子;电流回路的端子应允许用户接6mm2的电缆芯线;每个端子只允许接一根导线,断路器的跳闸及合闸回路、直流电源的正负极不能接在相邻的端子上;端子排前应保留足够空间,便于电缆连接。

对所有装置的跳闸出口回路应提供连接片,以便必要时解除其出口回路。

装置的模件应插拔灵活,接触可靠,互换性好。插箱应满足发热元件的通风散热要求,并应采取必要的防静电及电磁辐射干扰的防护措施,插箱的外露部分应在电气上连成一体,并可靠接地。

5.6.6 继电保护及综合自动化

5.6.6.1 10kV微机综合保护装置采用国内先进知名产品。出线10kV线路保护采用光纤差动保护,单独组屏安装于集控室内,进线10kV开关柜内安装微机综合测控装置,实现10kV开关柜各个回路的保护、测量功能。微机综合保护装置由以下各个装置组成:进线保护装置、出线光纤差动保护装置、电容器进线保护装置、接地变进线保护装置,以上微机综合保护装置根据10kV回路的性质分别配置(满足电网要求)。

10kV综合保护测控装置主要具有以下功能:

?装置具有独立性、完整性、成套性。成套装置为集保护、测量、计量功能于一体的智能前端设备。

?保护测控采用CPU;功能上保护软件模块与测量软件模块独立。

?装置具有高精度计量功能和事件追忆功能或故障录波功能。

?装置具有4~20mA模拟量输出,替代变送器作为DCS测量接口。

?装置自动实行顺序记录,并能及时处理和存储各保护的报警信息和动作信息,在主机失电时不丢失所存储信息。

?运行数据监视:每台保护测控装置的管理系统可在线以菜单形式显示各保护的输入量及测量量和计算量。

?装置中不同种类保护具有方便的投退功能。

?装置具有自复位功能,当软件工作不正常时能通过自复位电路自动恢复正常工作。

?综合保护测控装置分散安装在10kV开关柜仪表小室内,用于保护及数据采集。装置计算负荷率不大于60%。系统有内部时钟,同时可接受外部二进制GPS对时,对时精度误差不大于1ms。

?出线、馈线微机保护装置:

5.6.6.2 远动系统技术要求:

远动系统可用率:≥99.99%

远动系统MTBF:≥17000h

遥信正确率:≥99.9%

遥控正确率:= 100%

遥测传送时间:≤3s

遥信变化传送时间:≤2s

遥控命令传送时间:≤2s

事件顺序记录分辨率:≤2ms

A/D 转换误差:≤0.2%

遥测精度:0.2 级

远动系统遥测误差:≤±1.5%

越死区传送整定最小值≥0.5%(额定值)

远动信息按照“直采直送”的原则进行,信息直接向区调传送。电站远动信息传输以电力调度数据网为主通道,常规远动专用通道作为备用通道。电力调度数据网传输协议为DL/T 634.5104-2002(IEC60870-5-104)。远动通道应具有一定的传输质量,符合ITU 有关规定。

5.6.6.3 电能量计量系统:计量屏一面,置于设备间内。

计量点设置如下:

在本期10kV 1条进出线加装0.2S级多功能双向电度表,10kV 2条进线计量表就地安装。

开关柜内电流互感器选用0.2S 级绕组。

电能表基本功能和技术要求如下:

电能表类型为多功能电能表;

电能表精度为0.2S 级(关口点);

具有测量双向有功和无功电能量功能;

具有脉冲和RS-485 串口两种输出方式;

具有停电保护功能;

具有失电记录和报警功能;

具有当地窗口显示功能;

电能表应具有配置辅助电源的功能。

5.6.6.4 电站综合自动化系统的整体技术要求

本综合自动化系统采用分层、分布结构的微机综合自动化系统。具有大屏幕中文液晶显示、该微机综合自动化系统包括变电站的数据采集与监视、微机保护信息采集与监视开关站开关的就地与远方操作、直流电源系统的就地与远方调节;火灾报警系统数据

的传输。控制操作相互闭锁, 实现对开关站就地和远方的监视控制。模拟量输入方式:采用交流采样。该系统设置站控级(上位机系统)及间隔级控制和保护单元2层,上、下层通过通信网络进行数据信号的传输,并通过上位机与调度系统进行通信,完成遥测、遥控、遥调、遥脉、遥信等所有远动功能。

本综合自动化系统配置设计必须满足反措要求。

该系统在上位机故障或退出运行的情况下,各间隔级保护功能应不受影响。

该系统在通信网络出现故障时,各间隔级保护功能应不受影响。

该系统在某一间隔级单元出现故障时,其它间隔级保护功能应不受影响

该系统模拟量输入方式:采用交流采样,微机监控系统具有多发多收的远动功能。

本综合自动化系统基于微机,开放式设计,应可以和任意第三方智能化设备及上级调度管理网对接,做到真正意义上的综合自动化系统。该综合电动化系统设置的独立的GPS 自动对时装置具有与调度系统时钟进行校时的功能,以保证综合自动化系统时钟与调度系统时钟同步。

该综合自动化系统应具有自诊断功能,自诊断功能一直延伸到各智能模块及其相关通道,包括输入输出模块。同时综合自动化系统支持远方自诊断功能。

为提高系统的可靠性本开关站要求采用:所有保护和测控功能必须做在同一个单元箱内,并且在同一个单元箱内按下列要求配置CPU ,一个为保护CPU专门负责保护;另一个为监控CPU,它负责三个方面的任务:监控、通讯管理、后备保护CPU,即当保护CPU出现故障时,监控CPU接替每一个CPU都能完成保护和测控功能。各个单元箱相互独立,互不影响,功能不依赖主机系统。为减小以后的运行工作量,要求综合自动化系统的厂家提供的单元箱插件能完全通用,即所有单元箱能互为备用。

所有控制、保护、测量、告警等信号均在各单元内处理成数据信号经总线传输至主控室的计算机内,各单元相互独立,互不影响, 功能上不依赖于监控系统。整个综合自动化系统配置设计必须满足反措要求。

本站采用的微机保护、微机监控和微机防误闭锁系统安全自动装置一体化的综合自动化系统,可在远方进行在线召唤和修改保护整定定值,本装置还应具有事件顺序记录(SOE)、抗干扰、在线自检、自恢复、断电时保存数据等功能。所有保护功能均能用软压板进行投入或退出的操作,保护及自动装置的各种性能均能适应开关站环境要求。所有保护、控制、测量均在各单元箱内处理。所有单元箱的数据通过通讯翻译装置与上位

机进行通讯,进行数据交换和上位机对下面单元箱进行监控。并具备同期闭锁合闸功能。

监控系统不配置单独的防误主机,五防软件内嵌在主机兼人机工作站内使得计算机监控系统应具有防误闭锁功能,并具有操作预演功能。配带锁具、钥匙适配器等。系统能根据运行需要选择闭锁/解除闭锁进行操作。对于手动操作设备,应通过监控系统输出闭锁接点方式完成防误闭锁。如采用闭锁接点方式,则要求该闭锁接点在满足操作逻辑条件时能一直自保持输出。

5.6.7 无功补偿系统

本期工程在10kV母线侧配置容量暂按2Mvar的自动投切无功补偿装置(SVG型)设计。最终无功补偿装置的容量及数量以接入系统审查意见为准。承包方所供无补偿装置型号应经当地电网公司确认,无功补偿装置要能接收监控系统AVC模块命令,并按照中调指令进行调节。无功补偿应能实现手动和自动控制方式,无功功率、电流等参数应能上传至中调。

5.6.8 中性点接地方式

本工程存在庞大的直流系统,根据国标DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》规定“4.5.5 220V和110V直流系统,为提高运行的安全和可靠性,避免因一极接地或绝缘降低时断开直流电源,因此,采用不接地系统。”,本工程如果采用直流侧负极接地方式,可以提高直流系统抗过电压能力,但本工程已设有完备的过电压保护装置,且直流系统任意一点对地短路均会引起系统绝缘降低,导致逆变器跳闸造成损失。如果采用直流侧正负极均不接地方式,即使直流侧一点对地短路,也不会产生事故。考虑到每台逆变器直流侧均有大量的直流设备和直流电缆,且设备在室外运行,易产生对地短路。故本工程采用直流侧正负极均不接地方式。

第6章暖通技术规范

6.1范围

投标人投标范围:站区内的采暖,通风,空调等系统的设备材料采购及安装施工。

6.2专业执行的标准及规范

(包含但不限于下列规范,同类规范以行业标准为准)

6.2.1设计依据

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》DL/T5035-2004

《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053-1996

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002

《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006

《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-1997

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-97

《钢制压力容器》GB150-1998

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《城市热力网设计规范》GJJ34-2002

《城镇直埋供热管道工程技术规范》CJJ/T81-98

6.2.2施工安装

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑安装工程质量检验评定标准》(工业管道安装工程)TJ307-77

《建筑安装工程质量检验评定标准》(通风工程)TJ304-74

《工业金属管道工程施工及验收规范》(金属管道篇)GB50235-97

《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5031-97

《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)DL5031-97

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89

《城市供热管网工程施工及验收规范》GJJ28-89

6.3室内外设计参数

6.3.1室外设计参数

光伏站地处北温带半干旱季风气候区,是辽宁省降水量较少的地区,多年平均降水量(1963-2000年)某地站为457.8mm,且降水量在时空分布上极不均一,多集中于7-9月,汛期洪灾泛滥,雨过地干,且存在由南向北逐渐较少的趋势。气候特征为冬季寒冷、夏季炎热。年平均气温8.8℃,极端最高温度43.3℃,极端最低温度-34.4℃,地面平均温度10.7℃。年平均降雨量485.5mm,最大一次日降雨量232.2mm,年平均蒸发量2057.1mm,年最大积雪厚度17cm,年平均相对湿度52%,晴天日数125天,阴天日数53天,年日照时数2810.9小时,日照百分数63%。年平均雷暴日数35天,年平均大风日数13.2天,年平均沙尘暴日数1.3天,年平均雾日数2.8天,冰雹日数2.1天。累计年均风速2-8m/s。常年主导风向为南风。

6.3.2室内设计参数

室内空气计算参数按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)、《火力发电厂设计技术规程》(DL5000-2000)和《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》(DL/T5035-2004)执行。

6.4技术要求

根据气象参数,本工程地处无集中采暖地区,按规定应设计电采暖。

6.4.1采暖热源及方式

采暖形式采用壁挂式节能电暖器采暖方式。壁挂式电暖器采用高效节能采暖装置。额定电压220V,温度调节为5~30度,采用对流式,全方位防溅水保护。壁挂式节能电暖器温控装置与电暖器本体分开设置,电暖器右下脚为插座位置,每组线为4平方毫米铜芯线。

电暖器主要材料表

房间名称电暖器规格单位数量备注

综合办公楼2500kW 台35

500kW 台14

门卫室1000kW 台 2

配电及监控室1000kW 台 2

1500kW 台 5

分站房1000kW 台20

水泵房1500kW 台 4

6.4.2通风及空调

6.4.2.1通风

按照《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》(DL/T5035-2004)中有关规定,配电间及 10kV 配电室和逆变器室、应设置通风装置。

通风设备主要材料表

房间名称风机单位数量备注

配电及监控室CDZ-3.55F

风量2486m3/h

N=0.55KW

台 2

CDZ-3.55T

风量4972 m3/h

N=1.1KW

台 1

百叶进风口300x300 个 5

分站房CDZ-3.55F

风量2486m3/h

N=0.55KW

台10

CDZ-3.55T

风量4972 m3/h

N=1.1KW

台10

百叶进风口300x300 个20

10kV 配电装置室设置换气次数不少于 12 次/h 的事故排风机,并兼作通风降温之用。经计算其通风换气量为4000m3/h ,选择 2台 STF-4/G 智能型低噪音通风机(风量4829m3/h),通过百叶窗自然进风、轴流风机机械排风,排除室内余热。

逆变器室设置换气次数不少于 12 次/h 的事故排风机,并兼作通风降温之用。选择1台 SWF(I)—4 混流式通风机(风量 4302~3053m3/h),通过百叶窗自然进风、轴流风机机械排风,排除室内余热。

6.4.2.2 空调

根据当地气候条件以及保护屏室、房间内热负荷情况,考虑设备稳定运行和人员舒适要求,保护屏室、门卫室等设置壁挂式空调。

空调材料表

房间

负荷单位数量备注

名称

综合公楼1P 台30

门卫室1P 台 1

分站房3P 台10

配电及监控室2P 台 4

第7章水工技术规范

7.1范围

投标人投标范围:站区室外上下水道系统、建筑物室内上下水道系统的所有设备材料采购与施工。

站区排水与站区外排水的设计施工界线为电站围墙外3米处。

7.2设计标准及规范(不限于此)

(1)火力发电厂水工设计规范(DL/T 5339-2006)

(2)室外给水设计规范(GB50013-2006)

(3)室外排水设计规范(GB50014-2006)

(4)建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)(2009版)

(5)火力发电厂与变电站设计防火规范(GB50229-2006)

(6)220kV~500kV变电所设计技术规程(DL/T5218-2005)

(7)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268-97)

7.3 主要设计原则、功能及配置

7.3.1 主要设计原则

(1)拟建综合楼应考虑生活给水管网。

(2)站区须单独设置设生活污水管网。站区内设一座12立方米化粪池,定期清掏。

7.3.2 给排水系统设计

7.3.2.1 给水系统

(1)给水水源

本工程考虑设计水井一座,具体打井深度由甲方提供的水文地质报告确定,由水井抽水送至厂区蓄水池(100立方米)及综合楼屋顶水箱(4立方米),再设一座增压泵房来满足消防用水的要求,屋顶水箱通过自流至各用水点。

7.3.2.2 排水系统

站区内设一座12立方米化粪池,定期清掏。生活污水经室外管网排至化粪池内,化粪池定期清掏。

7.3.2.3 管道材质

(1)站内生产用水埋地部分采用钢塑管;

(2)厂外雨水管采用U-PVC管。

厂区内所有管线均采用直埋,埋深为1.65米。

名称管材规格单位数量深井泵至消防水池

部分给水管

钢塑管DN100,Pn=1.6 米550 消防给水管钢塑管DN100,Pn=1.6 米170 办公楼内给水管PP-R塑铝复合稳态管De75,Pn=1.0 米35 办公楼内给水管PP-R塑铝复合稳态管De63,Pn=1.0 米48 办公楼内给水管PP-R塑铝复合稳态管De40,Pn=1.0 米22 办公楼内给水管PP-R塑铝复合稳态管De32,Pn=1.0 米22 办公楼内给水管PP-R塑铝复合稳态管De25,Pn=1.0 米91 办公楼内给水管PP-R塑铝复合稳态管De20,Pn=1.0 米137 办公楼内排水管U-PVC De160 米138 办公楼内排水管U-PVC De110 米146 办公楼内排水管U-PVC De75 米21 室外排水管U-PVC De160 米32 室外排水管U-PVC De250 米135 不锈钢水箱不锈钢4m3,2x2x1(H)个 1 蓄水池钢筋混凝土100m3个 1

井用潜水泵Q=60m3/h ,H=95m,

N=30KW

台 1

7.3.2.4 阀门型式选择的统一规定

a) 安装在室外阀门井阀门,选用手动闸阀;

b) 口径小于50mm的阀门均选用球阀;

7.3.2.5管道的防腐

本工程对各类管道的防腐等级:直埋钢管的外壁采用加强防腐,具体详见给排水专业图纸。

8.1 范围

本工程环境保护设计全面完成环保治理、劳动安全及工业卫生设计,满足招标人施工准备与施工、调试与竣工验收的全面要求。

中标方需参与有关的招评标和技术协议的签定工作。

中标方需参加本工程的设计审查,并按审查意见进行设计修改和补充。

8.2 标准和规范(不限于此)

《中华人民共和国环境保护法》;

《中华人民共和国水土保持法》;

《建设项目环境保护管理条例》;

《建设项目环境保护设计规定》;

《中华人民共和国水土保持法实施条例》;

《开发建设项目水土保持方案编制审批管理规定》

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中“2类”标准;

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类标准;

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)“2类”标准;

《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90);

本工程《建设项目环境影响报告表》及批复意见;

本工程《水土保持方案报告书》及批复意见。

8.3 主要设计原则、功能及配置

本工程采用的环保防治措施以环评批复意见为准;

本工程采用的水土保持防治措施以水保批复意见为准;

中标单位应根据水保批复意见的要求,选派水土保持专业人员参与设计,完善主体工程中具有水土保持功能的措施设计,将方案制订的防治措施内容和投资纳入主体工程设计文件,并单独成章。

9.1 范围

投标人的投标范围:站区范围内的消防灭火设施的采购与施工。

9.2设计采用的标准及规范(不限于此):

(1)《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006)

(2)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006年版)

(3)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)(2005年版)

(4)《电力设备典型消防规程》(DL 5027-93)2005

9.3主要设计原则、功能及配置

本工程依据国家有关消防条例、规范进行设计,本着“预防为主、防消结合”的消防工作方针,消防系统的设置以加强自身防范力量为主,立足于自救,同时与消防部门联防,做到“防患于未然”,从积极的方面预防火灾的发生及蔓延。变电站内电气设备较多,消防设计的重点是防止电气火灾。

9.3.1消防和灭火设施

厂区内室外设消防水池一座100立方米,并设消防泵房内设消防自动恒压给水设备一套。

消防设备材料表

设备

名称

规格型号单位数量备注

消防自动恒压给水设备HX0.4/15-2内含:消防泵两台,一用一备

BD(III)4.8/15-100-200/2/22 ,Q=15L/S,H=32m,N=11kw

稳压泵两台,一用一备

BD(III)5/6.94-50-200(I)/2/7.5,Q=6.94L/S,H=40m,N=7.5k

w

气压罐SQL1000x0.6,有效容积:300L,最高工作压力1.0MPa

套 1

潜水排污泵

80JYWQ40-10-1600-2.2

Q=40m3/h,H=10m,N=2.2KW

台 2 一用一备

室外消

火栓

SA100/65-1.0 个 2 地下型

厂区内建构筑物内灭火器按《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)(2005年版)的有关规定配置。对设有电气仪表设备的房间(如高低压配电室等),考虑采用移动式气体灭火器作为主要灭火手段。

建筑灭火器及防毒面具配置表

房间名称灭火器型号单位数量备注

综合办公楼

磷酸铵盐干粉灭火器

MF/ABC5

具10 室内推车式磷酸铵盐干粉灭火

器MFT/ABC50型

辆 2 室外防毒面具具10 室内

分站房

磷酸铵盐干粉灭火器

MF/ABC5

具20 室内推车式磷酸铵盐干粉灭火

器MFT/ABC50型

辆20 室外

门卫室磷酸铵盐干粉灭火器

MF/ABC5

具 2 室内

配电及监控室

磷酸铵盐干粉灭火器

MF/ABC5

具8 室内推车式磷酸铵盐干粉灭火

器MFT/ABC50型

辆 2 室外

箱式变电站消防沙箱1m3套20 室外

9.3.2电气消防

(1)10kV配电室、逆变器室设干粉灭火器。

(2)电缆的防火措施按规程要求执行。电缆沟分段分隔,封堵电缆孔洞,涂刷防火阻燃涂料等。

(3)根据不同场所,配置相应的消防器材。

(4)加强全站防雷措施,避免设备因雷击破坏造成火灾等次生灾害。

(5)在综合控制室东西两侧安装两套地下式室外消火栓、100立方消防水池及配套设施,并与站区主管网连接。

9.3.3建筑消防设计

1、本工程采用钢筋混凝土结构。控制室围护结构采用空心砖墙。

2、安全疏散:设有纵横向水平通道,并与主要入口相连通。电气用房均有两个出口,以利于安全疏散,有防火要求的房间设丙级防火门。所有防火门均有自动闭门器

9.3.4采暖通风消防设计

1、通风空调风道穿越防火墙。通风空调风道应采用不燃材料保温,穿过处的空隙采用不燃材料封堵。

2、控制室及电气配电室和就地配电室房间的排风系统的风机采用防爆电机,风机和电机直联。

9.3.5投标方负责本工程的消防工程验收工作,发包方只负责配合工作。

第10章技术表格

投标人设计数据

(投标人请详细填写下列数据表而且不限于此)

序号项目名称单位数据1.1 500kW不带隔离变逆变器

最大直流输入容量

最大交流输出容量

MPPT电压范围

逆变器效率

1.2 箱式升压变压器

额定容量kVA

额定变比kV/kV

最高工作电压kV

额定频率Hz

绝缘等级

阻抗电压%

损耗%

效率%

绝缘水平kV

局放pc

冷却方式

1.3 站用干式变压器

额定容量kVA

额定变比kV/kV

最高工作电压kV

额定频率Hz

绝缘等级

阻抗电压%

损耗%

效率%

绝缘水平kV

局放pc

冷却方式

1.4 10kV开关柜

1.4.1 ·整柜参数

-系统标称电压kV

-设备最高电压kV

-额定频率Hz

-额定电流 A

-热稳定电流4s kA

-动稳定电流kA

-雷电冲击耐压kV

-1min工频耐压kV 1.4.2 ·真空断路器

-系统标称电压kV

-设备最高电压kV

-额定频率Hz

-额定电流 A

-热稳定电流4s kA

-动稳定电流kA

-雷电冲击耐压kV

-1min工频耐压kV

-开断非周期分量%

-操作循环

-机械寿命

光伏电站施工方案

光伏电站施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

光伏电站施工方案 :测量人员以控制网为基础进行光伏组件基础放点,按照图纸准确放出桩基基础高程、中心线,用木桩或者钉子喷上红漆标记清晰,以便施工。如下图: :按照测量放线的点位,用潜孔机进行桩基的打孔。打孔顺序按前立柱和后立柱分别进行。如下图: 注意事项及问题:孔的垂直度;孔的中心定位;前立柱和后立柱孔必须在一条线上; :将地锚桩倒运至施工子方阵内,并按照事先打好的孔量整齐布放在各施工区域内。如下图: 注意事项及问题:地锚桩上面焊接钢筋笼是否符合要求;焊点位置及布料过程中镀锌是否破坏,补救方法; 将钢桩放入已打好的孔位并定位(固定)灌入混凝土分层浇筑并振捣 浇筑完成后,检查、确认点位符合要求。如下图 注意事项及问题:如何在浇筑的过程中控制钢桩的位移 : 注意事项及问题:灌注桩浇筑完成后多少天可以做拉拔实验 :支架倒运布料(横梁、前后立柱、檩条、斜撑、托架、后立柱斜拉筋)准备配

件及安装工具(连接板、连接螺丝螺母垫片、扳手、角度尺、钢卷尺、施工线、马凳、人字梯、手套)将托架、斜撑、连接板安装到斜梁上四角立柱放入钢桩定位挂线测量对角线以线为基准安装所有前后立柱安装横梁安装檩条檩条连接板的安装 注意事项及问题:四角立柱定位,测量对角线是否相等;所有长短立柱底脚限位螺丝可初步紧固,其余螺丝均手动紧固;注意螺丝的方位或者朝向及垫片的数量和大小; :检验支架安装合格后,安装光伏板。 1、电池组件倒运布料,准备配件及安装工具 2、先安装最高排光伏版:首先根据图纸位置安装四个已打孔的橡胶垫片,加底部夹片,安装最高排第一个光伏版按设计图纸定位,最高处拉横向、立向基准线,作为光伏版的横向基准;光伏板靠近支架外侧一端穿入顶部盖片,紧固螺栓。内侧盖片在安装第二片光伏板之后安装,并紧固螺栓。依次安装其他光伏板。 3、安装中间一排光伏版,方法同上。 4、安装最下排光伏版,方法同上。 5、复测平整度、边缘高差等,调整至符合质量要求。 6、安装完毕后,安装长、短立柱最后的固定螺栓。 注意事项:轻拿轻放;注意磕碰;光伏版可能已经因日照带电,注意两端线端不要连接,造成触电或者损坏光伏板。

光伏电站施工组织设计模板

一、编制依据及说明 我公司在认真阅读了本工程招标文件和对工程所在现场认真勘察的基础上,经过充分的研究和论证,以科学、严谨的态度编写本施工实施计划。本实施计划体现了我公司对本工程的总体部署及原则性做法。在编制过程中我们对施工管理目标、施工组织部署、施工进度计划及工期保证措施、施工技术措施、施工质量目标和保证措施、文明施工和安全生产防护措施、施工机械配置、降低成本措施、工程质量通病预防措施等诸多方面进行论证,以突出实施计划的科学性、可行性。 我们将依据本实施计划及其他有关文件确定的原则和方法,严格遵循我公司技术管理标准和质量体系文件,在施工图纸会审之后,编制详细的分部分项工程施工方案,经审批的《施工方案》是指导和规范工程施工的重要技术文件之一,以确保优质、高速、低耗、安全、文明地完成本工程的建设任务。 1、编制依据 a、本项目招标文件; b、对现场和周边的踏勘情况; c、国家行业及地方现行的相关法规、规范、规程及检验标准; d、本地区相关现场安全、文明施工的各种验评标准; e、本公司质量管理体系。

2、施工质量验收规范及相关规范、标准 1)《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》85:96 (参考); 2)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》50254-96; 3)《电气装置安装工程1以下配线工程施工及验收标准》50258-96; 4)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》50150-91; 5)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》149-90; 6)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》50168-92; 7)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》50169-92; 8)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》50171-92; 9)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》50303-2002; 10)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》50259-96; 11)《工程测量规范》50026-2007。 其他及本工程有关的施工及验收规范。以上规范和标准如有变化,以最新发布的为准。 3、编制原则 A、结合实际,突出重点,兼顾一般,周密部署,合理安排;

200kW并网光伏项目技术方案

200k W并网光伏项目 技术方案

新惠置业商业屋顶200KWp光伏发电项目 工程技术方案 河南光坤能源科技工程有限公司 2016年5月

目录 1概述 (3) 1.1工程概述 (3) 1.2设备使用环境条件 (3) 1.3 交通运输条件 (4) 2设计依据 (4) 3整体方案设计 (6) 3.1并网逆变器选型 (7) 3.2组件选型 (12) 3.3光伏阵列设计 (12) 3.4交流汇流箱设计 (14) 3.5并网接入柜设计 (15) 3.6电缆选型设计 (16) 4 防雷及接地 (17) 5设备清单 (18) 6发电量计算 (18) 6.1 理论发电量 (18) 6.2 逐年衰减实际发电量 (21) 6.3 年发电量估算 (22) 7 项目管理机构 (24) 8 施工组织设计 (24) 8.1 技术准备 (24)

8.2 现场准备 (24) 8.3 项目管理、沟通与协调 (25) 8.4.工程施工流程 (25) 8.5.实施进度计划 (25) 1概述 1.1工程概述 本项目位于开封市新区九大街,东京大道以北,九大街以西,开封汴西湖以西,区位条件十分优越。周围有高大建筑,遮挡阳光。道路四通八达,交通便捷,新惠置业屋顶项目,六层建筑,每层建筑面积为3464.33平方米。 屋顶为常规水泥屋顶,屋顶集中单建筑屋顶可以完成200kWp容量的光伏组件固定倾角式安装,该项目属低电压并网分布式光伏电站。 该光伏发电系统采用“分散逆变,集中并网”的技术方案,该太阳能光伏电站建成后,与厂区内部电网联网运行,可解决该厂区部分电力需求, 实现了将一部分清洁能源并入用户电网,为该地区的节能减排作出贡献。 1.2设备使用环境条件 开封市地理气候概况 开封市处于黄河中下游平原东部,太行山脉东南方,地处河南省中东部,东经113°52′15"-115°15′42",北纬34°11′45"-35°01′20",东与商丘市相连,距离

光伏电站施工方案(专业)

光伏电站施工方案(专业版) NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。 八、接地镀锌扁铁: 九、电器: 1、电池组件安装 1.1安装流程 电池组件安装施工流程框图见图1.1.1。 图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收

将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。每个子方阵电池组件安装前要对组件开箱验收。施工队开箱前通知项目部,由项目部通知监理、业主及厂家等进行验收,并做好验收记录。 (2)电池组件安装 电池组件安装前,要对支架进行复查,主要检查横梁的水平等,防止支架水平、高程等变化从而影响组件安装质量。 多晶硅光伏组件的安装宜从下向上安装,具体施工步骤如下: ●根据电池组件安装图纸,用盒尺测量出第一排(最下面一排)电池组件上边缘所在位置,在阵列两端的支架上定点,拉工程线。 ●安装第一块电池组件。以从左向右安装为例,电池板上缘以施工线为基准,左边缘尽量往左侧靠,为右侧所有组件留出一定的调整余量,以防安装右侧最后一块电池组件时因间隔不够导致无法安装。位置调整完毕后,安装四周压块,紧固螺丝。 ●安装第二块及其余电池组件。因压块自身间隙为20mm,所以不需要可以关注电池组件间的间隙大小,只需要紧靠压块安装即可。 ●下方第一排安装完成后,安装第二排。此时可不用施工线,以已安装完成的电池组件上边缘为基准进行安装。安装时注意组件需要对角及边缘平齐。完成后,依次安装剩余两排的电池组件。 每个电池组件背面有一个接线盒及接线盒引出的正负极线,安装时应注意这两条线不要被压在光伏支架与电池组件间。正负极线两端的连接器需要悬空,绝不可以触碰光伏支架或其他金属体。 组件要按照厂家编好的子阵号进行安装,严禁混用。 (3)组件串联及接地 按照设计图纸要求确定串联数量、串联路径。要求光伏组件之间接插件互相连接紧固。接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后,应检查电池板串联开路电压是否正确,连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 组件接地通过组件接地孔、导线与接地体良好连接。在需要更多接地孔时候,按照组件生产商要求在相应位置打孔。 (4)电池组件安装验收 组件安装完成,由作业人员自检后,再经各工区施工队技术员复检,最后由项目部质检人员终检。项目部终检合格后报监理验收。

2020年光伏发电项目建设方案【模板】

附件2 2020年光伏发电项目建设方案 为建设清洁低碳、安全高效的能源体系,促进光伏发电技术进步和成本降低,实现高质量发展,现就做好2020年光伏发电建设管理有关要求通知如下。 一、积极推进平价上网项目建设。积极支持、优先推进无补贴平价上网光伏发电项目建设,平价上网项目由各省级能源主管部门按照《国家发展改革委国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(发改能源〔2019〕19号)有关要求,在落实接网、消纳等条件基础上组织实施,项目信息于2020年4月底前报我局并抄送所在地派出机构,我局将及时统计并适时公布。项目应在2020年底前能够备案且开工建设。对2019年印发的第一批项目名单,如需调整一并报送。 二、合理确定需国家财政补贴项目竞争配置规模。需国家财政资金补贴的光伏发电项目按照《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2019〕49号)有关要求执行。 2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元。其中:5亿元用于户用光伏,补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按10亿元补贴总额组织项

目建设。竞争配置工作的总体思路、项目管理、竞争配置方法仍按照2019年光伏发电项目竞争配置工作方案实行。竞争指导价按照国家有关价格政策执行。 户用光伏纳入国家财政补贴范围的建设规模(即当年可安排的新增项目年度装机总量)按照年利用小时数1000小时和国家有关价格政策测算并按照50万千瓦区间向下取整确定。当截至上月底的当年累计新增并网装机容量超过当年可安排的新增项目年度装机总量时,发布户用光伏信息时的当月最后一天为本年度可享受国家补贴政策的户用光伏并网截止时间。 三、全面落实电力送出消纳条件。各省级能源主管部门会同各派出机构指导省级电网企业(包括省级政府管理的地方电网企业),在充分考虑已并网项目和已备案项目的消纳需求基础上,做好新建光伏发电项目与电力送出工程建设的衔接并落实消纳方案。 四、时间安排与报送要求。请各省(区、市)能源主管部门按上述要求尽快组织开展相关工作,对企业自愿申报国家补贴项目进行审核等工作基础上,于2020年6月15日(含)前按相关要求将2020年拟新建的补贴竞价项目、申报上网电价及相关信息报送国家能源局。通过国家能源局门户网站(网址:(******))登录国家可再生能源发电项目信息管理系统填报相关信息,并上传各项支持性文件。

光伏电站项目招标文件范文

XX公司光伏电站招标文件范文 XX股份有限公司作为分布式光伏发电项目建设的招标人,现对公司分布式光伏发电项目的建设施工承包商进行公开招标,欢迎符合资格条件的投标人前来参与投标。 一、招标项目概况及招标内容 (一)项目概况 1、招标人:XX股份有限公司 2、项目名称:分布式光伏电站建设施工。 (二)招标内容 1、勘测定点。 2、土建施工 场地平整、支架基础、围栏基础、设备基础(逆变器)、电缆沟开挖回填、道路的修建。土建施工为包工包料。 3、支架、组件安装 支架安装、C型钢安装、组件安装、围栏安装、材料卸货、材料保管、材料二次转运、安全文明施工措施等。施工方做好甲供材和自己采购材料、设备的保管工作。 4、直流、交流系统施工 汇流箱、直流柜、逆变器安装、各种线缆以及线槽安装、防雷安装、线缆接线、标号;汇流箱安装与汇流箱支架的制作;设备安装调试。乙方负责设备及材料二次转运,辅料、吊装费用、所有措施费用及主材外其他相关费用。 5、并网接入 并网线路的铺设、安装。 (三)工程实施地点:具体项目签约确定的地点 (四)报价方式:所有投标人按照不同的装机容量进行报价(0-100KW,100KW-6MW ,10MW-20MW )。其价格最终折算成投标单价。 (五)资格审查:资格后审 二、投标人须知 1、企业资质等级 (1)电力施工总承包三级资质及以上,承装(修、试)四级资质及以上,或者具有光伏电站施工经验的团队并承诺在一年内取得相应的资质证书; (2)营业执照(三证合一)、安全生产许可证、法定代表人身份证明。或具有一定光伏安装实力的个人相关资格证书。

2、投标文件 (1)主要人员简历表,项目负责人应附注册建造师证及相关证件、技术负责人及相关证件、安全员、质量员、施工员、材料员等主要管理人员; (2)公司自有的劳务用工工种和数量; (3)公司自有的机械设备及可随时租赁的机械设备(自有设备需提供发票,租赁设备需提供租赁合同)。 (公司)机械设备一览表 (4)企业业绩 企业近三年从事光伏发电项目及类似项目的简介,按下表填写 (公司)近三年业绩表 备注:需提供合同原件、竣工验收合格证书及质量保修证书等证明文件。 (5)施工方案 按照3KW、100KW、1000KW分别编写施工组织方案,包括以下内容:工程概况、主要施工方法及技术措施、进度计划表、材料、劳力及机具的使用计划、质量要求。(6)合作承诺 A质量承诺 B安全承诺 C价格承诺

光伏电站施工技术方案

常州市金坛中盛清洁电力有限公司建设盛利维尔(中国)新材料技术有限公司屋顶3.337MW分布式光伏发电项目 支架、组件安装技术 太阳能方阵支架的安装措施 1)电池板支架安装 a. 检查电池板支架的完好性。 b. 根据图纸安装电池板支架。为了保证支架的可调余量,不得将连接螺栓一次性紧固到位。 2)电池板安装面的粗调。 a. 调整首末两块电池板固定处支架的位置,然后将其紧固。 b. 将放线绳系于首末两块电池板所在支架的上下两端,并将其绷紧。 c. 以放线绳为基准分别调整其余电池板固定螺栓,使其在一个平面内。 d. 预紧固所有螺栓。 太阳能电池组件的安装措施 安装工艺流程:组件运至施工现场支架上两专人安装预紧另外两人调整组件间隙、组件调平组件螺栓复紧 A光伏组件横向间隙20mm,纵向列间距为20mm。 B光伏组件搬运时必须不低于两人进行搬运,防止磕、碰、划伤和野蛮操作。 C光伏组件与导轨接触面不吻合时,应用金属片调整垫平,方可紧固,严禁强行压紧。 ①电池板的进场检验 a. 太阳能电池板应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。(现场安装人员开箱先看电池板有没有破损,若开箱破损立保持现状并即与项目部联系拍照处理) b. 测量太阳能电池板在阳光下的开路电压,电池板输出端与标识正负应吻合。电池板正面玻璃无裂纹和损伤,背面无划伤毛刺等;安装之前在阳光下测量

单块电池板的开路电压应符合国家检验标准。 ②太阳能电池板安装 a. 电池板在运输和保管过程中,应轻搬轻放,不得有强烈的冲击和振动,不得横置重压。 b. 电池板的安装应自下而上,逐块安装,螺杆的安装方向为自内向外,并紧固电池板螺栓(组件安装螺丝务必紧固,按照国家标准把要有弹片、垫片不能遗漏做防松处理)。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃。电池板安装必须作到横平竖直,同方阵内的电池板间距保持一致;注意电池板的接线盒的方向,避免影响电气施工。 ③电池板调平 a.将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端,并将其绷紧。 b.以放线绳为基准分别调整其余电池板,使其在一个平面内。 c.紧固所有螺栓。 ④电池板接线 a.根据电站设计图纸确定电池板的接线方式。 b.电池板连线均应符合设计图纸的要求。 c.接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后, 应检查电池板串开路电压是否正确(用钳式电流表测量是否短路,电压表测量电压是否正常),连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 d. 将电池板串与控制器的连接电缆连接,电缆的金属铠装应接地处理。

分布式光伏电站设计方案参考

北京市XX厂房 分布式并网光伏发电设计方案 设计单位:北京钇恒创新科技有限公司设计人:屈玉秀日10年4月2017设计日期:

1 / 14 一、项目基本情况 北京延庆县XX工厂厂房,占地15000平方米,其中水泥屋顶可利用面积约7000平方米。年用电约25万度,其中,白天用电约15万度(白天综合电价1元/度);夜间用电10万度(夜间综合电价0.4元/度);全年缴纳电费约19万元。 1、项目建设的可行性 1.1 北京市具备建设分布式并网光伏发电系统的条件 北京地区太阳辐射量全年平均4600~5700MJ/m2。多年平均的年总辐射量为1371kwh/m2 北京地区年平均日照时数在2000~2800h之间,多年平均日照时数为2778.7h(从北京气象局获悉)。通过测算,北京市如果按照最佳倾角36°敷设光伏电池板,峰值小时数为1628h(通过专业软件计算获得),首年满发小时数=1628h*80%(系统效率)=1302.4h 首年发电量=450KW*1302.4h=586080kWh≈58.6万kwh 1.2 北京市分布式光伏发电奖励资金管理办法 为进一步加快本市分布式光伏发电产业发展,优化能源结构,根据《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国预算法》、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》和《北京市分布式光伏发电项目管理暂行办法》等有关规定,适用范围。本办法适用于在北京市行政区域范围内建设的分布式光伏发电项目,具体是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主,多余电量上网,且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。 奖励对象和标准。对于2015年1月1日至2019年12月31日期间并网发电的分

光伏电站项目投标文件投标书(技术标)

技术标封面格式 xx市xx镇吴村60KW村级集体经济组织光伏电站项 目 招标编号:xz2017-128 投标文件 技术标 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 2017 年 5 月 27 日

九、技术规格偏离表格式 投标人名称:xx市宣州区xx镇吴村村民委员会 招标编号:xz2017-128 序号货物名称招标规格投标规格偏 离 说明 1 逆变器 30KW30KW 无 负 偏 离 满足 招标 要求 2 多晶电池板 250Wp260A 无 负 偏 离 满足 招标 要求 注:投标人应对了照招标文件技术条款及要求,说明了技术条款的偏离,标注均无偏离,视为接受招标文件要求的所有技术条款。 投标人 (盖单位章): 法定代表人或其授权代理人(签字或盖章):

十、深化设计方案 系统组成 本工程低压入网且容量较小,主要系统组成为:光伏组件,支架及基础,集成光伏并网逆变器,交流配电柜,防雷接地装置,系统连接电缆及防护材料。 光伏组串设计 1、组件串联 太阳电池组件串联的数量由逆变器的最高输入电压和最低工作电压、以及太阳电池组件允许的最大系统电压所确定。太阳电池组串的并联数量由逆变器的额定容量确定。电池组件串联数量计算如公式 3-1所示,对应参数详见本工程拟选用选 250Wp 组件和30KW逆变器规格参数表。计算公式如下: INT(Vdcmin/Vmp)≤ N ≤ INT(Vdcmax /Voc)…………………(3-1) 式中:Vdcmax——逆变器输入直流侧最大电压; Vdcmin——逆变器输入直流侧最小电压; Voc——电池组件开路电压; Vmp——电池组件最佳工作电压; N——电池组件串联数。 经计算得:串联光伏电池数量 N 为:9.9≤N≤26.4,根据现场气候环境结合电池组件连接方便以及逆变器最佳输入电压等,取串联数为20块。温度校核计算如下: +70℃:30.2×20×(1-45×0.0031)=519V>480V,通过 -15℃:30.2×20×(1+40×0.0031)=679V<800V,通过 -15℃:37.8×20×(1+40×0.0031)=850V<950V,通过 2、组串并联 组串功率250W×20=5KW,总组串数60÷5=12,30KW逆变器可接入组串数30÷5=6。综上,拟选用的两台30kW满足要求。 设计方案 一设计依据 本方案依据和主要引用标准、规范如下: (1)《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/Z 19964-2005; (2)《电力变压器选用导则》GB/T 17468-2008; (3)《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997;

光伏电站技术方案(整理后)

光伏电站技术方案 1.系统概况 1.1项目背景及意义 系统由室外太阳电池组件阵列系统、室外太阳能电池组件汇流系统、室内控制储能系统、逆变配电装置与布线系统、室内光伏发电综合测试系统组成。用于研究不同材料电池组件的光伏阵列,采取跟踪模式和固定模式时发电的情况,以及5种相同功率不同方式的太阳能电发电的对比。本系统建成后可以作为学校光伏科研方向的重点实验室,为学校学科建设、科技创新、人才培养发挥重要作用。 1.2光伏发电系统的要求 系统是一个教学实习兼科研项目,根据要求设计一个5kWp的小型光伏电站系统,包含3kWp的并网光伏系统,2kWp的离网光伏系统,共计平均每天发电约9.5kWh,可供一个1kW的负载工作9小时左右。 2.项目概况 2.1光伏系统方案的确定 根据现场资源和环境条件,系统设计采用独立型离网光伏系统和离散型并网光伏系统方案。 太阳能光伏并网发电系统主要组成如下: (1)太阳能电池组件及其专用固定支架; (2)光伏阵列汇流箱; (3)光伏并网逆变器; (4)系统的通讯监控装置;

(5)系统的防雷及接地装置; (6)土建、配电房等基础设施; (7)系统的连接电缆及防护材料; 太阳能光伏离网发电系统主要组成如下: (1)太阳能电池组件及其双轴跟踪逐日支架; (2)光伏阵列汇流箱; (3)光伏控制器; (4)光伏离网逆变器; (5)系统的通讯监控装置; (6)系统的防雷及接地装置; (7)土建、配电房等基础设施; (8)系统的连接电缆及防护材料; 3.设计方案 3.1方案介绍 将系统分成并网和离网两个部份。并网和离网系统中用到的太阳能电池组件有3种,一是175Wp单晶硅太阳能电池板,其工作电压为35.9V,开路电压为43.6V,经过计算,6块此类电池板串联,构成1个1KW的光伏阵列。二是175Wp多晶硅太阳能电池板,其工作电压为33.7V,开路电压为42.5V, 经过计算,6块此类电池板串

光伏电站项目招标文件

XX公司光伏电站招标文件范文XX股份有限公司作为分布式光伏发电项目建设的招标人,现对公司分布式光伏发电项目的建设施工承包商进行公开招标,欢迎符合资格条件的投标人前来参与投标。 (三)工程实施地点:具体项目签约确定的地点 (四)报价方式:所有投标人按照不同的装机容量进行报价(0-100KW,100KW-6MW, 10MW-20MW)。其价格最终折算成投标单价。 (五)资格审查:资格后审 二、投标人须知 1、企业资质等级

(1)电力施工总承包三级资质及以上,承装(修、试)四级资质及以上,或者具有光伏电站施工经验的团队并承诺在一年内取得相应的资质证书; (2)营业执照(三证合一)、安全生产许可证、法定代表人身份证明。屋顶分布式光伏电站设计及施工方案

设计方案 恒阳2017年 6 月

1、项目概况 一、项目选址 本项目处于山东省聊城市,位于北纬35°47’~37°02’和东经115°16’~116°32 ‘之间。地处黄河冲击平原,地势西南高、东北低。平均坡降约1/7500,海拔高度27.5-49.0米。属于温带季风气候区,具有显著的季节变化和季风气候特征,属半干旱大陆性气候。年干燥度为1.7-1.9。春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,太阳辐射强;夏季高温多雨,雨热同季;秋季天高气爽,气温下降快,太阳辐射减弱。年平均气温为13.1℃。全年≥0℃积温4884—5001℃,全年≥10℃积温4404—4524℃,热量差异较小,无霜期平均为193—201天。年平均降水量578.4毫米,最多年降水量为1004.7毫米,最少年降水量为187.2毫米。全年降水近70%集中在夏季,秋季雨量多于春季,春季干旱发生频繁,冬季降水最少,只占全年的3%左右。光资源比较充足,年平均日照时数为2567小时,年太阳总辐射为120.1—127.1千卡/cm^2,有效辐射为58.9—62.3千卡/cm^2。属于太阳能资源三类可利用地区。 结合当地自然条件,根据公司要求的勘察单选定站址,并充分考虑了以下关键要素: 1、有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡) 2、大风、冬季的积雪、结冰、雷击等灾害

本方案屋顶有效面积60m2,采用260Wp光伏组件24块组成,共计建设6.44KWp 屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台6KW光伏逆变器将直流电变为220V 交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,送入电网。房屋周围无高大建筑物,在设计时未对此进行阴影分析。 2、配重结构设计 根据最新的建筑结构荷载规范GB5009-2012中,对于屋顶活荷载的要求,方阵基础采用 C30混凝土现浇,预埋安装地角螺栓,前后排水泥基础中心间距0.5m 。每横排之间间距为0.5m,便于组件后期的安装和维护。方便根据实际需要设计安装角度。

光伏发电项目EPC总承包工程招投标书范本

千里马招标网https://www.wendangku.net/doc/4718824187.html, 附件(用于投标报名) 投标报名申请表 项目名称: 江门市东鹏智能家居有限公司光伏发电项目EPC总承包工程 招标编号: FSSEZ 投标人单位公章 日期 说明: ()为确保投标过程中相关信息和资料的及时发放,我单位上述所登记的被授权人及其联系方式将在整个投标过程中保持有效,如果需要作出修改,我单位将书面通知。 中国招标行业门户网站

附件(用于申请文件编制) 项目名称:江门市东鹏智能家居有限公司光伏发电项目EPC总承包工程招标编号:FSSEZ 投标报名申请文件 申请人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人姓名: 签字: 日期:

附件一: 投标声明函 致:佛山综合能源有限公司、国义招标股份有限公司 我司在此声明并保证为参加贵司江门市东鹏智能家居有限公司光伏发电项目EPC总承包工程(招标编号:FSSEZ)投标而提交的所有资料材料是真实的,复印件与原件一致。 如发现有虚假、隐瞒,贵司有权取消我司的投标资格并在投标阶段没收我司的投标保证金。我公司承担由此产生的一切后果。 特此声明。 申请人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 联系电话和手机: 传真: 申请人地址:邮政编码: 日期:

附件二: 法定代表人证明书 投标人名称: 单位性质: 地址: 成立时间:年月日 经营期限: 姓名:性别:年龄:职务: 系(投标人名称)的法定代表人。 特此证明。 投标人: ( 投标人名称)(盖单位章) 日期:年月日

附件三: 法定代表人授权委托书 本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)申请文件、投标文件、签订合同和开评标期间处理的一切有关事宜,我均予以承认,并承担其法律后果。 委托期限:自本授权书签发起个日历日。 代理人无转委托权。 投标人:(盖单位章) 法定代表人:(签字) 身份证号码: 委托代理人:(签字) 身份证号码: 日期:年月日

光伏电站工程施工技技术方案

光伏电站工程施工技技术方案 1.施工原则性方案 主要施工构想: 本工程为某新能源新荣区光伏电站10MWP工程,整个光伏电站包括站前区和核心发电区,核心发电区主要由太阳能电池阵列、防雷汇流箱、就地箱式变电站构成,全站共10个发电单元,全部采用固定式太阳能电池板阵列形式。 土建工程主要有:站区内太阳能电池支架基础、逆变器、变压器、配电箱柜等电气设备基础、电缆沟、道路工程等。 安装工程主要有:站区内太阳能电池支架安装、逆变器、控制器、变压器、配电箱柜等电气设备安装、主控室和高低压配电室电气设备安装、电缆敷设、阻燃封堵、防雷接地、安防监控以及整个系统的调试和并网发电。 根据业主要求本工程土建施工队伍计划于2014年7月20日进点,1区基础施工,2014年10月31日全部10MWp 具备发电并网条件。 2.土建主要施工方案 2.1 测量施工 测量基准控制点选择除考虑建(构)筑物的放线方便外,同时考虑到便于长期保存、通视良好、随时检测。其控制桩按照《电力建设施工及验收技术规范》的要求。

测量基准控制点由业主方提供,施工放线测量由我公司专业测量员负责施测。 所有测量用的全站仪、水平仪、经纬仪等测量工具均经过校验,并在有效期内使用。 根据设计要求,建(构)筑物的沉降观测在工程开工时开始进行,观测点根据设计要求布设。沉降观测采用相同的观测路线和观测方法,使用同一仪器和设备,固定观测人员,在基本相同的环境和条件下进行,观测时间及间隔符合《电力建设施工及验收技术规范》的要求。观测工作结束后,及时整理和检查外业工作手簿,进行平差计算,填写沉降观测成果表并绘制沉降过程曲线,沉降观测竣工资料在工程竣工时一并移交存档。 基础首次放线采用控制点直接投测的方法将主轴线施放在垫层上并弹线,然后用检定合格的长钢尺量距分出各轴线。标高的导入不少于3个点,以上工作必须复测,施工放线的技术要求要符合《工程测量规范GB50026-2007》的规定,测距中误差不超过1/5000,在测站测定高差中误差在2.5mm以内。 ±0.000m以下轴线投测:首先使用全站仪校测建筑物的平面控制网桩位,经过校测无误后,方可投测,接着采用仪沿着建筑物的长向和短向向基底投测主要轴线控制线,再用全站仪对所投测的控制线校测,最后请监理和业主验线,合

光伏电站施工方案

光伏电站施工方案NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收 将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。光伏电站合同能源管理协议

合同编号:************** 光伏发电项目合同能源管理协议 甲方:*******************(以下简称“甲方”) 乙方:*******************(以下简称“乙方”) 第1节总则 1.1 本协议依照中华人民共和国2010年8月颁布的“合同能源管理技术通则”(GB/T24915-2010)起草编制。 1.2 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,协议双方同意按“合同能源管理”模式签订本协议。 1.3 鉴于本协议所称项目的实际情况,双方可采用以下两种合作方式: ①甲方固定租赁费用:自光伏电站验收投入运行之日起20年内,按照元/平方×实际租赁面积,每年一结算。 ②乙方以优惠电价供给甲方用电(即项目节能效益分享型),甲方向乙方支付电费元/kWh,每月一结算。 本项目采用第种合作方式。 第2节项目主要内容 2.1 项目名称: ********************光伏发电项目(以下称“本项目”) 2.2 甲方配合乙方进行该项目的实施,乙方负责就该项目的实施建设 2.3项目主要技术方案:分别在甲方产权项下的建筑物屋顶上建设屋顶(以建成运营的实际容量为准)光伏发电站,所发电能作为甲方的补充用电,甲方支付用电电费且实现企业节能降耗。

2.3 项目建设方案 2.3.1 乙方负责该项目的所有投资,完成电站设计、施工、建设;负责项目的运营、管理、维护以及过程中发生的所有项目所需费用。 2.3.2 甲方无偿提供建筑物屋顶作为项目建设场地并对乙方工作提供必要的协助,包括但不限于提供屋顶设计图纸、提供相关电气和负荷数据、配合乙方进行相关的申请工作等。 2.4 项目实施目标 2.4.1 替代部分公共电网供给甲方及甲方之客户的电能,降低企业能耗指标。 2.4.2 项目建成后预计平均每年发电约万kWh 。 第3节项目实施期限 3.1 本项目实施期限为本协议正式签订生效之日起, 至项目节能效益分享期满时终止。 3.2 项目总建设周期为2个月:自2017年11月始至2017年12 月止。 3.3 项目节能效益分享期为20年(以下简称“效益分享期”或“项目运行期”),自项目建成正式投运并正常发电运行日开始计算。在项目建成且国家相关部门并网验收通过之后,甲方向乙方支付电费元/kWh,每月一结算。 第4节项目方案设计实施和项目的验收 4.1 甲乙双方按照本协议的规定进行本项目的实施。 4.2 乙方将聘请具备资质的设计单位承担工程建设的整体设计。 4.3 项目建设设计方案完成后需提交甲方工程部门进行复核确认,乙方提交之日开始3个工作日内甲方未提出书面意见视为自动同意,项目设计方案一经甲方认可,除非双方另行同意,或者依照本协议第8节的规定修改之外,不得修改。

光伏电站项目方案模板

XX光伏系统有限公司 项目实施方案 项目地址: 设计单位: 联系电话: 江苏常州XXX分布式光伏电站项目 2016年6月

目录 一、工程概况 (3) 二、项目意义及主要内容 (3) 1.项目意义 (3) 2.主要内容 (3) 三、技术方案 (3) 1.组件排布 (3) 2.结构设计 (4) 3.发电系统设计 (5) 四、设备参数 (6) 1.光伏组件 (6) 2.并网逆变器 (6) 五、物料清单 (6) 六、系统效率和发电量 (7) 1.太阳能光电系统效率 (7) 2.发电量 (7) 3.节能计算 (7) 七、投资收益 (7) 1.财政补贴 (8) 2.并网 (8) 3.投资分析 (8)

一、工程概况 项目名称:山东莱州32.13kW分布式并网光伏电站项目 项目建设所在地位于山东莱州居民屋顶。项目所属屋顶初估安装102片315W 多晶硅光伏组件。此分布式并网光伏电站项目暂时按1个32.13kWp光伏系统,采用380V低压并网,项目所发电量全部卖入电网。 二、项目意义及主要内容 1. 项目意义 屋顶分布式太阳能发电站为分布式光伏发电的一种形式,在本文中简称分布式光伏电站。 分布式太阳能是利用闲置屋面和建筑内部电网实现太阳能并网发电,不占用建筑额外可利用空间和额外的土地资源,达到增加建筑美感;增强建筑本身节能效果;提供绿色电力,进一步达到了节能和减排的综合效果,并具有较好的经济收益。 2. 主要内容 本光伏并网电站总安装功率为32.13kWp,系统由102块315W光伏组件,1台33kW并网逆变器,1台并网计量箱和电缆等配件组成。光伏电站的交流侧在电网侧380V一点低压并网,电站发出电力全部送到电网。 三、技术方案 1. 组件排布 太阳能组件以最佳倾角安装在楼顶及地面区域(共102块)。

光伏电站设计施工方案模板(最全)

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1 编写依据及工程概况 (3) 1.2 工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1 组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (6) 3.1 施工现场平面布置 (6) 3.2 施工平面布置说明 (6) 3.3 施工总平面管理 (6) 第四章施工方案 (7) 4.1 施工准备 (7) 4.2 施工工序总体安排 (10) 4.3 主要工序施工方法 (11) 4.4 特殊工序和重要工序施工方法 (26) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (28) 4.6 工程成本控制措施 (29) 第五章工期及施工进度计划 (30) 5.1工期规划及要求 (30) 5.2 施工进度网络图 ................................ ........... (39) 5.3 施工资源计划 (30) 5.4 施工进度计划分析 (32) 5.5 计划控制 (33) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (33) 6.1 质量目标 (33) 6.2 质量管理组织机构及主要职责 (34) 6.3 质量管理的措施 (35) 6.4 质量管理体系及质量检验标准 (40) 6.5 质量保证技术措施 (41)

第七章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (45) 7.1 安全管理目标 (45) 7.2 安全管理组织机构及主要职责 (45) 7.3 安全管理制度及办法 (47) 7.4 安全组织技术措施 (52) 7.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (56) 第八章环境保护及文明施工 (59) 8.1 环境保护 (59) 8.2 加强施工管理,严格保护环境 (61) 8.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (63) 8.4 文明施工考核、管理办法 (64) 第九章计划、统计和信息管理........................... 错误!未定义书签。 9.1 计划、统计报表的编制与传递 (65) 9.2 信息管理 (66)

光伏电站EPC合格供应商入围技术部分投标文件(DOCX 151页)[实用全面资料]

正本 ****光伏电站EPC合格 供应商入围 技术部分

招标人:****控股有限公司 投标人:四川省岳池送变电工程公司日期:2016年3月5日

目录 一设计方案 (3) 1.1 综合说明 (4) 1.2 太阳能资源 (11) 1.3 太阳能光伏发电系统设计 (14) 1.4 电气 (15) 1.5 土建 (18) 1.6 暖通及消防、给排水 (20) 1.7 总体规划及总平面布置 (22) 1.8 技术差异表 (23) 二进度控制措施 (24) 2.1 进度控制措施 (24) 三工程实施大纲 (44) 3.1 项目简介 (44) 3.2 项目目标 (44) 3.3 项目组织形式 (44) 3.4 项目范围及工作结构分解 (46) 3.5 项目实施要点 (47) 3.7 项目沟通协调程序 (55) 3.8 项目分包计划 (59) 四施工组织能力 (62) 4.1 施工总平面布置 (62) 4.2 施工总平面管理 (66) 4.3 施工管理组织管理 (72) 4.4 现场施工管理 (78)

4.5 主要施工技术方案和措施 (91) 五设备成套能力 (105) 5.1 设备成套 (105) 5.2 工作进度计划 (107) 5.3 交货进度 (107) 六造价控制措施 (108) 6.1 造价控制措施 (108) 6.2 施工现场造价成本控制措施 (109) 七质量标准及质量控制措施 (111) 7.1 质量目标 (111) 7.2 项目质量保证和质量控制措施 (117) 八现场及文明施工管理措施 (140) 8.1 文明施工措施 (140) 8.2 文明施工管理实施细则 (141) 8.3 避免污染和噪声 (143) 8.4 成品保护 (143) 8.5 环境保护措施 (143) 8.6 环境保护专项措施 (144) 8.7 文明施工六大纪律 (146) 九安全质保体系 (147) 9.1 安全保证体系 (147) 9.2 质量保证体系 (148) 9.3 服务承诺 (150)