文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力网线损分析与降损措施

电力网线损分析与降损措施

电力网线损分析与降损措施
电力网线损分析与降损措施

第四章 电力网线损分析与降损措施电力网线损分析工作是发现线损中存在的问题的必要手段。同时,电力网线损分析也为采取科学有效的降损措施提供了重要的理论依据。

第一节 电力网线损分析

电力网线损分析分为理论线损计算结果分析与线损统计分析两部分工作。

一、理论线损计算结果分析

对线损计算结果进行分析,其目的在于判断电网结构和运行的合理性,供电管理的科学性,找出计量装置、设备性能、用电管理、运行方式、计算方法、统计资料、营业抄收等方面存在的问题,以便采取有效措施降低在一个比较合理的范围以内。

理论线损计算结果是否正确、可靠、有效,要客观地进行分析,分析内容包括以下几个方面:

(一)线损计算范围、计算职责、计算方法、计算程序是否符合计算规定要求。

(二)提供的计算资料,包括设备参数和负荷实测资料及数据录入是否正确、可靠。

(三)与上次线损计算结果进行比较,诊断电网结构、用电结构、运行方式等变化对线损的影响。

(四)与计算期内的统计线损率进行比较,是否具有可比性。

二、电网线损综合分析

电网综合分析指对整个电力网的具体深入分析。

为了搞好线损分析,线损归口部门要认真收集资料,如负荷、电压、功率因数、设备、供电量、售电量、电能计量小指标等。计算口径要清楚,统计要及时,数据要正确,这些都是搞好线损分析工作的基础。

为了使线损分析工作不断深入,使它能够反映出各种电压等级的网络结构、设备技术状况、用电结构及管理水平等方面的特点,各级供电企业除执行部颁的统计办法和有关规定外,还应开展以下定量分析工作,弄清线损升、降的原因:

(一)一次网损和地区线损中的输、变电线损分析应分压、分线进行,配电线损的分析应分线(片)、分台变(区)进行,并分别与其相应的理论线损计算值进行比较,以掌握线损电量的组成,找出薄弱环节,明确降损主攻方向。

(二)按售电量构成分析线损,将无损用户的专用线路、专用变电所以及通过用户的转供电、趸售电等相应的售电量扣除后进行统计分析,以求得真实的线损率。

(三)分析供、售电量不对应对线损波动的影响。

(四)各级供电企业应认真总结经验,计算降低线损的效果,每季至少进行一次综合分析,每半年进行一次小结,全年进行一次总结,并报送有关上级。

第二节 电力网降损技术措施

在做好理论线损计算、线损管理及线损分析的基础上,就可以制定采取行之有效的技术措施来降低电力网电能损耗。本节将从经济运行、网络改造、无功补偿三方面对电网降损技术措施做介绍。

一、经济运行

经济运行属于降损技术措施的运行措施,在现有电网结构和布局下,不投资或少投资来实现降低线损的目的。

(一)变压器经济运行

变压器是电力网中的重要元件,一般地说,从发电、供电一直到用电,大致需要经过3~4次变压器的变压过程。变压器在传播电功率的过程中,其自身要产生有功功率和无功功率损耗,由于变压器的总台数多、总容量大,所以在发、供、用电过程中变压器总的电能损耗约占整个电力系统损耗的30%~40%。因此,全面开展变压器经济运行是实现电力系统经济运行的重要环节,对节电降损也是一个重要手段。

所谓变压器的经济运行,是指变压器在运行中,它所带的负荷在通过调整之后达到某一合理值;此时,变压器的负载率达到合理值,而变压器的功率损耗率达到最低值,效率达到最高值。变压器的这一运行状态,就是经济运行状态。

(1)单台变压器的经济运行

当单台变压器负载率达到经济负载率

时,变压器经济运行。变压器经济负载率计算式为:

……(4-1)其中: 

为变压器空载损耗,kW; 为变压器短路损耗,kW;

为变压器短路无功损耗,kvar; 变压器空载无功损耗,kvar;

 

为变压器负荷无功经济当量,一般主变=0.06~0.10 kW/ kvar,

配变=0.08~0.13 k W/ kvar。 

此时,变压器经济负载值,即变压器输出的有功功率的经济值为: (kW) ……(4-2)

其中: 

为变压器经济负载率; 

为变压器额定有功功率kW、额定容量kVA;

为变压器空载损耗,kW; 为变压器短路损耗,kW;

变压器二次侧负荷功率因数。

(2)两台变压器的经济运行

1)两台同型号、同容量变压器的经济运行

此种情况,人为定义一个参数,称为“临界负荷”,其计算公式为:

(kVA) ……(4-3)

其中: 

为变压器额定容量,kVA;为变压器负荷无功经济当量(具体取值

见前述)

为变压器空载损耗,kW; 为变压器短路损耗,kW;

为变压器短路无功损耗,kvar; 变压器空载无功损耗,kvar;

当用电负荷S小于临界负荷

时,投一台变压器运行,功率损耗最小,最经济。当用电负荷S大

于临界负荷时,将两台变压器都投入运行,功率损耗最小,最经济。

根据临界负荷投切变压器的容量,对于供电连续性要求较高的、随月份变化的综合用电负荷,不仅有重大的降损节能意义,而且也是切实可行的。但是对于一昼夜或短时间内负荷变化较大的情况,则不宜采取这个措施。

 2)“母子变压器”的经济运行

“母子变压器”是两台容量大小不同的变压器,所以其投运方式有三种:一是小负荷用电投“子变”;二是中负荷用电投“母变”;三是大负荷用电“母变”“子变”都投运。

类似于两台同容量运行的情况,此时定义了两个“临界负荷”参数,和。其计算公式分别为:

 (kVA) ……(4-4)

(kVA)……(4-5)

其中: 、分别为子变压器的空载损耗、短路损耗, Kw;

、分别为母变压器的空载损耗、短路损耗, Kw;

、分别为子变压器、母变压器的额定容量,kVA;

当用电负荷S小于第一个“临界负荷”

时,将子变压器投入运行损耗最小,最经济;当用电负荷S大于第

一个“临界负荷”而小于第二个“临界负荷”时,将母变压器投入运行损耗最小,最经济;当用电负荷S大于第二个“临界负荷”时,将母变压器和子变压器都投入运行功率最小,最经济。

“母子变压器”供电方式适用于对供电连续性要求较高和随月份变化的综合用电负荷,根据计算确定的临界负荷,来衡量用电负荷达到哪一境界范围,然后确定投运变压器的容量,采取适宜的供电方式。

(3)多台变压器的经济运行

这里所说的多台变压器,是指同型号、同容量的三台及三台以上变

压器。它们的经济运行,可采用下式进行说明。

当用电负荷增大,且达到:

(kVA) ……(4-6)

时,应增加投运一台变压器,即投运(n+1)台变压器较经济;

当用电负荷减小,且降到:

(kVA) ……(4-7)

时,应停运一台变压器,即投运(n-1)台变压器较经济。

应当指出,对于负荷随昼夜起伏变化,或在短时间内变化较大的用电,采取上述方法降低变压器的电能损耗是不合理的,这将使变压器高压侧的开关操作次数过多而增加损坏的机会和检修的工作量;同时,操作过电压对变压器的使用寿命也有一定影响。

(二)配电网的经济运行

所谓配电网的经济运行,是指在现有电网结构和布局下,一方面要把用电负荷组织好,调整得尽量合理,以保证线路及设备在运行时间内,所输送的负荷也尽量合理;另一方面,通过一定途径,按季节调节电网运行电压水平,也使其接近或达到合理值。

(1)配电网实现经济运行的技术条如下:

当以下两个条件任一实现时,配电网线路实现经济运行。 1)当线路负荷电流

达到经济负荷电流时。

 (A) ……(4-8)

其中: 为线路上每台变压器的空载损耗,W; K为线路负荷曲线形状系数;

为线路总等值电阻,Ω;

2)当变压器综均负载率达到经济综均负载率时。

……(4-9)

其中: 为线路的额定电压,kV; 为线路上各台变压器的空载损耗,kW;

K为线路负荷曲线形状系数; 为线路总等值电阻,

Ω;

为线路上各台变压器的额定容量,kVA。

当配网线路实现经济运行时,线路达到最佳线损率。其计算式为:

……(4-10)

其中: K为线路负荷曲线形状系数; 为线路的额定电压,kV;

线路负荷功率因数; 为线路总等值电阻,Ω;

为线路上每台变压器的空载损耗,W;

(2)合理调节配电网的运行电压

这里所指的电压调节,是指通过调整变压器分接头,在母线上投切电容器及调相机调整等手段,在保证电压质量的基础上对电压做小幅度的调整,读者注意与升高电网电压区别开来。

电力网的运行电压对电力网中元件的固定损耗和可变损耗都有影响。我们知道,可变损耗与运行电压的平方成反比,固定损耗与运行电压的平方成正比,则电网的总损耗随运行电压的变化是不确定的,要看在总损耗中是可变损耗占的比例大,还是固定损耗占的比例大。

当固定损耗比可变损耗大时,降低运行电压使电网损耗减小;当固定损耗比可变损耗小时,提高运行电压使电网损耗减小。

调压后的降损节电量为:

…… (4-11)

其中: 为调压前被调压电网的负载损耗电量,kWh; 

为调压前被调压电网的空载损耗电量,kWh;

为提高电压百分率,计算式为: …… (4-12)常用电网调压的方法有:

1)改变发电机机端电压进行调压;

2)利用变压器分接头进行调压;

3)利用无功补偿设备调压。

二、网络改造

网络改造属于降损技术措施的建设措施,建设措施是指要投资花钱来改进系统结构的措施。主要包括有:加强电网结构的合理性;电力网升压改造;增加并列线路运行(加装复导线或架设第二回线路);更换导线;环网开环运行;改进不正确的接线方式(迂回、卡脖、配变不在负荷中心、低压台区改造);增设无功补偿装置;采用低损耗和有载调

压变压器,逐步更新高损耗变压器。

以下分别对电力网升压改造、增加并列线路运行、更换导线、采用低损耗和有载调压变压器、逐步更新高损耗变压器来降低线损进行介

绍。

(一)电力网升压改造

对电力网进行升压改造,是在较短的时间内提高供电能力降低线损的一项有效措施。电力网升压改造适用于:用电负荷增长造成线路输送

容量不够或线损大幅度上升,达到明显不经济,以及简化电压等级、淘

汰非标准电压两种情况。

负荷不变时,电网升压改造后的降损节电效果如下计算。

压后降低负载损耗的百分率为:

……(4-13)为电网升压前的额定电压,kV; 为电网升压后的额定电压,kV。

电网升压后降损节电量为:

……(4-14)

其中: 为电网升压前的额定电压,kV; 为电网升压后的额定电压,kV;

为电网升压前的线路损耗电量,kWh。

(二)增加并列线路运行及更换导线

增加并列线路运行可以起到分流和降损的目的。增加并列运行线路指由同一电源至同一受电点增加一条或几条线路并列运行。

(1)增加等截面、等距离线路并列运行后的降损节电量计算为:

(4)

15)

其中: 为原来一回线路运行时的损耗电量,kWh; N为并列运行线路的回路数。

(2)在原导线上增加一条不等截面导线后的降损节电量计算为:

……(4-16)

其中: 为改造前线路的损耗电量,kWh; 为原线路的导线电阻,Ω;

为增加线路的导线电阻,Ω;

(3)增大导线截面或改变线路迂回供电的降损节电量计算为:

(4)

17)

其中: 为改造前线路的损耗电量,kWh; 为线路改造前的

导线电阻,Ω;

为线路改造后的导线电阻,Ω;

对有分支的线路则以等值电阻代替。

(三)采用低损耗变压器,逐步更新高损耗变压器。

(1)淘汰高损耗配电变压器 

以100KVA容量的配电变压器为例,相关实验分析表明,当负荷为20%~100%时,“86”标准的配电变压器比“64”标准的配电变压器损耗率降低2.66~1.01个百分点,比“73”标准的配电变压器损耗率降低1.94~0.7个百分点,降损效果显著。因此要根据部颁规定淘汰“64”、“73”标准的高损耗变压器。

(2)停用空载配电变压器

在配电网络中有些配电变压器全年负荷是不平衡的,有时负荷很重,接近满载或超载运行;有时负荷很轻,接近轻载或空载状态,如农业排灌、季节性生产等用电的配电变压器,可采取停用或采用“子母变”的措施,即排灌用配电变压器,空载运行时间约有半年的应及时停用。季节性轻载运行配电变压器,根据实际情况配置一台小容量配电变压器,即“子母变”,按负载轻重及时切换,以达到降损节电的效果。

(3)加装低压电容器

对于功率因数较低的配电变压器宜在低压网加装低压电容器,其作用除提高功率因数降低配电变压器损耗外,还提高负载端的电压,增加供电能力,降低电能损耗的作用,是一项投入少产出高的降损措施。

(4)加强运行管理

加强配电变压器运行管理,及时准确掌握运行资料,如日负载曲线、功率因数、运行电压、用电量等,为制订降低配电变压器损耗提供科学依据。

(5)合理配置配电变压器容量

根据日负载曲线选择配电变压器最佳容量,提高配电变压器负载率。

三、无功补偿

在电力网的输、变、配电设备本身,是系统中主要的无功功率消耗者,其中变压器消耗的无功功率最大;用电设备中感应电动机是最大的无功功率消耗者。供、用电设备所消耗的无功功率的合计值,约为系统有功负荷的100%~120%,因此,当系统中无功功率补偿设备不足时,导致功率因数下降,不仅无法维持供电能力,而且使电网电压降低,电能损失增加。

为了满足无功功率的需要,使电网功率因数达到规定的要求,在切实作好无功功率平衡的基础上,于电力网中适当处增设足够容量的无功补偿装置。

当电力网中某一点增加无功补偿容量后,则从该点至电源点所有串接的线路及变压器中的无功潮流都将减少,从而使该点以前串接元件中的电能损耗减少,达到了降损节电和改善电能质量的目的。

增加无功补偿有三种方案可供选择,对于需要集中补偿的可按无功经济当量来选择补偿点和补偿容量;对于用户来说可按提高功率因数的原则进行无功补偿以减少无功功率受入,对于全网来说,可根据增加无功补偿的总容量采用等网损微增率进行无功补偿。

(一)根据无功经济当量进行无功补偿

(1)无功经济当量

无功经济当量是指增加每千乏无功功率所减少有功功率损耗的平均值,用表示,如下:

……(4-18)其中: 为没有增加无功补偿容量的有功损耗,kW; 

为增加无功补偿容量的有功损耗kW; 为无功补偿容量,kvar;

为补偿前的无功功率kvar。

(2)无功补偿设备的经济当量

无功补偿设备的经济当量是该点以前潮流流经的各串接元件的无功经济当量的总和,其计算公式为:

……(4-19)

其中: 为补偿设备装设点(X点)的无功经济当量;

为X点以前各串接元件的无功经济当量。

为简化计算,串接元件只考虑到上一级电压的母线,计算式为:

……(4-20)其中: 为第i串接补偿前的无功潮流,kvar; 为第i串接元件的电阻,Ω;

为第i串接元件的运行电压,kV; 为无功补偿装置的容量,kvar。

(3)增加无功补偿后的降损节电量

增加无功补偿后的降损节电量计算式为:

……(4-21)其中: 为电容器的介质损; t为无功补偿装置的投运时间,h。

(4)根据无功经济当量的概念得出以下结论

1)电网电阻愈大,需要安装的无功补偿容量愈多。

2)无功负荷愈大,安装的无功补偿容量愈多。

3)愈大,补偿的容量愈多,补偿效果愈好。

4)愈小补偿效果愈差。

(二)根据功率因数进行无功补偿

功率因数指有功功率与视在功率的比值,通常用表示。

在电力网里无功功率消耗是很大的,大约有50%的无功功率消耗在输、变、配电设备上,50%消耗在电力用户。为了减少无功功率消耗,就必须减少无功功率在电网里的流动,最好的办法从用户开始增加无功补偿,提高用电负荷的功率因数,这样就可以减少发电机无功出力和减少输、变、配电设备中的无功电力消耗,从而达到降低损耗的目的。

(1)各串接元件补偿前后的功率因数计算。

补偿前各串接元件负荷的功率因数为:

……(4-22)其中: 为补偿前各元件的有功功率,kW; 为补偿前各元件的无功功率,kvar;

补偿后各串接元件负荷的功率因数为:

……(4-23)

其中: 为补偿前各元件的有功功率,kW; 为补偿前各元件的无功功率,kvar;

为无功补偿容量,kvar。

(2)补偿后电网中的降损节电量

……(4-24)

其中: 为各串接元件补偿前的损耗电量,kWh; 为电容器的介质损;

、分别为补偿前、后各串接元件负荷的功率因数;

为无功补偿容量,kvar; t为无功补偿装置的投运时间,h。

(3)提高功率因数和降低有功损耗关系

当输送有功功率不变,功率因数从提高到,电网中各串接元件的有功功率损耗降低百分率

为: ……(4-25)(三)根据等网损微增率进行无功补偿

对一个电力网来说,无功补偿分配是否合理,总的电能损耗是否最小,用无功经济当量和提高功率因数的方法是难以确定的,只有根据等网损微增率的原则分配无功补偿容量才能实现。假设已知电力网各点的有功功率,那么这个网络的有功总损耗与各点的无功功率Q和无功补偿容量有关,如果不计网络无功功率损耗,只要满足下列方程式,就可以

得到最佳补偿方案。

等网损微增率方程式为:

(4)

26)

其中:为通过某段线路上的功率损耗对该段线路终端无功功率补偿容量的偏微分。

安装在各点的无功补偿容量按下式计算:

……(4-27) ……

……(4-28)其中: 、…、为各点的无功功率,kvar; 为此网络总的无功功率,kvar;

、…、为各条线路的等值电阻,Ω;

为装设无功补偿设备的所有各条线路的等值电阻,Ω,计算式为:

……(4-29)实践证明,当在电力网中安装了一定数量的无功补偿设备时,必须按照等网损微增率的原则进行合理分配,这样才能达到最佳补偿效果。

(四)地区电网无功优化运行

地区电网无功电压优化运行指利用地区调度自动化的遥测、遥信、遥控、遥调功能,对地区调度中心的220kV以下变电所的无功、电压和网损进行综合性处理。无功电压优化运行的基本原则,是以地区网损最佳为目标,各结点电压合格为约束条件,集中控制变压器有载分接开关档位调节和变电所无功补偿设备(容性和感性)投切,达到全网无功分层就地平衡、全面改善和提高电压质量,降低电能损耗的目的。

其具体实现过程较为复杂,这里不在一一讨论,请读者参阅有关无功优化的专门资料。

(五)无功补偿设备

在配电网中无功补偿设备通常有下列几种:

(1)同步发电机。同步发电机是电力系统中惟一的有功电源,同时也是无功的基本源。

(2)同步电动机。同步电动机功率因数可以超前运行,在工、农业的生产中,凡是不要求调速的生产机械、诸如鼓风机、水泵等,在经济条件合适的情况下,应该尽量选用同步电动机拖动,

(3)异步电动机同步化。异步电动机同步化是指线绕式异步电动机,在启动至额定转速后,将转子用直流励磁,使其作为同步电动机使

用,在这种运行方式下,异步电动机如同电容器一样,从电网吸收容性无功功率。

(4)电力电容器。在配电网中电力电容器是应用最为广泛的无功补偿设备,其原因是电力电容器是静止的无功补偿设备,因此其安装、运行、维护都比上述设备简单。

(6)晶闸管动态补偿器。晶闸管动态补偿器是近年来才发展起来的无功补偿装置,它以晶闸管为主要工作部件,由于其具有开关速度快,连续调节无功功率等优点,在配电网中,尤其是在低压配电网中应用比较广泛。

低压线损管理中存在的问题及降损措施

线损管理是供电所在生产技术管理、经营管理中的关键环节,直接影响到供电企业的经济效益,是供电企业的一项重要经济指标。影响线损升高的主要有技术因数和管理因数,但在对线路、台区进行普查后分析往往技术因数的影响只占10%--20%左右,主要是管理人员不规范管理造成的,因而降低低压线损的关键在管理降损上,建立线损管理机制,提高管理水平,通过内部的强化管理,综合考虑影响线损起伏不稳的客观条件,分析和排查存在的各种因素,找出关键点,逐步消除,是降低线损提高经济效益的关键所在。一、低压线损管理中存在的问题目前,农村低压用户用电量一般在农村供电所的比例占在60%—90%之间,低压线损如果居高不下不仅影响供电所综合线损指标的完成,还影响台区管理员的线损考核工工资减少,以致影响台区管理员的工作积极性,形成恶性循环。按照省公司有关规定,低压线损指标值一般定在12%以下,虽然低压线损率比以前有了降低,但部分供电所都没能完成规定的低压线损值,降低高损台区降低低压台区线损成为当前营销工作的重点工作。 (一)低压线损管理网络松散,线损管理档案资料不齐全。县公司和供电所都建立了降损节能管理组织,但没有充分发挥小组的作用,只有所长和营业班长在日常抓线损管理,其他成员没有履行职责。另外,没有建立台区线路的负荷资料和电网设备的各项基础参数资料台帐,致使线损管理依据不详实。 (二)低压线损理论计算不科学,线损考核指标值定制随意。供电所在台区精细化系统收集线路、计量等基本参数时都是在现场目测的,不能真实反映现场情况,台区现状发生设备变更后没有及时在精细化系统更新,造成理论测算的线损值只能作为一种参考,线损考核指标每年测算靠营业管理人员根据公司下达的指标值再参考各台区上年完成情况综合确定,对部分台区不尽合理。 (三)线损分析制度执行坚持不好,台区管理员素质不高。供电所线损分析会效果不明显,有的台区管理员年龄大、文化水平低,有的语言组织能力差、有的不用心总结,造成线损分析会总是几个管理人员在分析,台区管理员既写不出分析材料又讲不出线损高低的原因,更不知道采取哪些措施降损。 (四)抄表管理制度执行不力,随意性大。部分台区管理员思想观念没有及时转变,每月抄表不能严格按照制订的抄表日程进行,而是根据自己的时间

配电网节能降损优化研究综述

配电网节能降损优化研究综述 摘要:伴随我国经济的快速发展,我国电网的负荷也在不断的提升,配电网的 电能损耗也在逐渐的增加。怎样有效的减少电能在运输过程中的损耗,即节能降 损已成为配电网中亟待解决的问题。节能降损是当前企业发展的一个重要标准, 也是提高企业在市场上竞争力的一个重要举措。这篇文章根据配电网中节能降损 和优化的措施进行探索,对配电网节能降损的现状和问题做出分析,提出了有效 的降损方式。 关键词:配电网;节能现状;存在问题;优化措施 引言 电网运输是电能传输的重要渠道,电网本身的节能降耗是我国节能工作中的 一个重要组成成分。当前电网配置比较弱,这是我国电网结构中急需解决的一个 问题。因为配电网点比较多,配电线路也比较繁复,电能损失比较大,大约占电 网损失的一半以上,所以说它可节能地方比较大。城镇之间的配电网是电力系统 的主要部分,该文章根据配电网对如何节能降耗进行研究探索,对节能降损的现 状进行分析,提出了当前节能降耗中存在的一些问题以及解决措施[1]。 一、配电网节能降损的现状 现在我国对配电网节能降损的探究还处于比较独立的阶段,对部分地区的电 网线损进行计算,无功优化,变压器经济运转期,并且这些部分的技术都是由不 同的企业掌控,过于离散,缺少整合。各个系统之间的信息合成率过低,数据之 间的连接也不符合规定,运行员工没法及时的掌控配电网运行的现时情况,这会 导致工作繁复以及效率低的后果。而现在配电网中无功补偿节能设施和电力质量 处理装备分布面积还不够广,不仅没有数据上传和收集的单位,也没有设备的整 体调控单位,在设施的运转状态,故障以及节能成效和电力质量的治理成效也没 法知晓。所以,按照配电网的建设和发展需求,研发一种新型的配电网节能减损 和电力质量综合调控设备是非常重要的。利用先进技术逐渐推行电网的节能和提 升电力质量的工作。 电力降损系统的硬件装备的发展过程有:电网发展的初级阶段只是无功调节 和优化的要求,经过了由同步调相机到开关投切电容器到静止无功补偿的变化过程,他们的共有特征是用来调控无功功率从而达到降耗的目的。然而它们在不同 的方面也会出现一些弊端,比如说同步调相机的反应速度不高,噪声大,耗损多,技术老旧,所以属于过去式了。开关投切电容器反应较慢,而且连续控制能力比 较弱。而静止型动态无功补偿器的压制能力弱,体积大,本身谐波污染就比较大。 二、配电网节能降损工作存在的问题。 (一)无功补偿不足而造成的无功损耗问题 现在配电网应用的降损方式主要是电容的补偿,但是因为速度比较低,不能 动态调整,很易过量补偿的现象,所以说电网的损耗现象仍然很重[2]。 (二)能设备无法治理电能质量的问题 电网损耗以及电力质量的问题主要体现在电网的谐波波动、三相负载不平衡。引发的问题主要有:第一,谐波对供电变压器来说会产生额外的损耗,升高变压 器温度,降低了绝缘期限;第二,谐波对旋转电机也会产生一定的副作用,不仅 能产生额外的损耗,还能导致发生机械震动,产生噪音和谐波过电压等;第三,

农村电网降损节能的方法和措施详细版

文件编号:GD/FS-7242 (解决方案范本系列) 农村电网降损节能的方法 和措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

农村电网降损节能的方法和措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 摘要:线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探讨,供参考。 关键词:线损率降损节能技术线损管理线损无标题文档 线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探

讨,供参考。 1、技术线损方面 (1)调整电网的运行电压: 在电力系统中,电能损耗与运行电压的平方成反比,即电压越高损耗越小。适当提高运行电压可以降低网损。通过调整变压器高压侧的分接开关,可使变压器出线电压提高以降低配网损失。 (2)变压器经济运行: 合理选择变压器的容量。变压器容量越大,它空载需要无功功率也越大,因此,不能盲目安装大容量的变压器。停用或调整变压器。农闲季节,应及时把不用的变压器从高压侧断开,以减少功率损耗。农村电网负荷率低,铁损在整个线损中的比重较大,一般负荷在变压器容量65%~75%时效率最高,30%以下算是"大马拉小车",应调换小容量变压器,以提高

降低线损的常用措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 降低线损的常用措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4820-71 降低线损的常用措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 线损是考核供电企业生产经营的一项重要技术经济指标,线损率的高低,是衡量我们供电部门管理水平的一项重要内容,对农网来说降低线损也是降低农村综合电价的技术保证。 1影响线损的原因 影响线损的原因是多方面的,总的可分为两方面的因素,一是内在因素,即技术管理,可概括为:电流、电压、功率因数和负荷曲线形状系数等四大类;二是外在因素,即用电管理,主要是营抄工作和客户的窃电行为。对农网来说影响线损具体突出在以下几方面:

配电网络布局不合理,部分低压网络迂回供电,供电半径大等问题,未能实现合理的供电方式;有些主干线路截面偏小,偏远地区存在导线老化严重、线路运行时间过长,接头较多现象。 变压器利用率过低,变损电量较大。农忙时用电量较大,农闲时只带照明用电,每台配电变压器平均用电负荷最多20几个kW。目前农村变压器普通用于生活用电,每天用电集中时间在6:00~8:00、18:00~22:00,其余约有18个小时变压器处于轻负荷,或在后半夜至上午没有负荷,形成变压器自身损耗高。 由于资金困难,农网有部分高耗能配变仍继续在使用,尤其目前线路导线和变压器被盗窃现象严重,因为一时无更换资金来源,又急需供电,只能又将原来换下来的高耗能变压器安上继续使用。 农村低压配电线路负荷分布一般没有统一的规律,

(完整word版)低压台区线损分析及降损措施

低压台区线损分析及降损措施 2019年5月 380V低压台区网络线损是10kV配电网络线损的重要组成部分,其损失约占整条线路损失的60%~70%左右,因此,降低台区的低压损失,是开展线路降损增效工作的重点。台区线损率主要由两部分构成。一是实际线损,是技术方面的,是配电线路、变压器、电能表计等设备自身消耗的电量,它还与低压网络的分布、低压线路设备状况、用电负荷的性质及运行情况有关。由于电能在传输分配过程中不可避免的损失一部分电量,这部分电量就构成了实际损耗,实际损耗可以减小,但不能完全避免。二是管理线损,是由管理因素决定的。这方面引起线损的原因比较复杂,比如窃电、错漏抄表、计量故障等。管理线损是供电企业线损的主要部分,可以通过加强管理来减小甚至完全避免管理线损。 1.影响低压台区线损率的主要因素 1.1技术方面 1.1.1线路状况 低压配电线路的材质、截面、长度及好坏程度,是影响低压网络实际损耗的主要因素。一段导线的电阻公式为: R——电阻;ρ——电阻率;l——导线长度;s——导线截面

由此公式可知,导线的电阻与导线的电阻率、导线长度成正比,与导线截面积成反比。导线电阻越大其消耗的电能也就越大。如果现场低压线路截面过小,会导致损耗加大。另外,线路老化、破损现象严重,与树木相碰触,也会加大线路自身的电能损耗。 2.1.2供电半径 一般来说,一个低压台区的供电半径不应大于300米(市区不应大于150米),即以变台为中心,低压线路的半径长度不应超过300米,否则线路的损耗将加大。现场实际运行中,低压线路供电半径过长的现象有很多,特别是在远离市区的平房区域、城乡结合部区域,此类现象比较突出,个别低压线路有的延伸到500米以上。这样,一方面线路损耗增加,线损加大,另一方面导致线路末端电压质量急剧下降,造成电压损失,使用户电压质量下降。 2.1.3三相负荷不平衡率 现场大部分配电变压器均采用三相变压器,变压器出口三相负荷理论上应该达到对称,而实际上很难达到这一点,现场三相负荷基本上都是非对称性的,变压器三相负载的不平衡率也是一项重要的技术指标,规程规定变压器三相负载不平衡率不能大于20%。变压器三相负载不平衡率过大,将使线路损耗增加,各相电压超差,影响用电设备的使用寿命。 配变三相负荷不平衡,将降低配变出力,增大线路上的功率损失,影响电压质量。经计算证明,将负荷接到一相上,导线上的功率损失是三相负荷平衡时的6倍。

关于配电网节能降损措施分析

摘要:从合理选择配电变压器、改善低压供电网网架结构、改造老旧低压计量装置、 保持变压器低压三相负荷平衡运行、加大无功补偿力度、改善供电电压水平六个方面,阐 述了配电网节能降损的技术措施,指出了配电网节能降损的管理措施。 供电企业“跑、冒、滴、漏”和配电网线损居高不下的问题,一直是困扰供电企业经 济效益的瓶颈。通过近几年的电网改造,电网装备水平得到了较大改善,线损率逐年下降,但一些台区特别是乡镇居民密集区低压线损率依然居高不下,个别台区线损高达30%以上,这给供电企业线损管理和经营带来了巨大压力。 配电网的损耗分为管理线损和技术线损,管理线损通过科学的管理方法来降低,技术 线损主要采取技术措施来降低,包括对电网进行技术改造和改善电网运行方式等措施。下 面谈谈农村配电网节能降损几项技术措施。 一、合理选择配电变压器 配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。 1.配电变压器容量选择 配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现 “大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所 安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。 2.配电变压器型号的选择 主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。 (1)选用非晶合金铁芯变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制 作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降 约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低 的地方使用。三相非晶合金铁心配电变压器与S9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。 (2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一 代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同, 充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损 耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~ 20K。 由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功 补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。 (3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联 接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流互感器和自动 控制器,通过电流互感器提供变压器负荷状态,自动控制器可按负荷自动调挡运行。有载 自动调容变压器解决了长期以来电磁线圈变压损耗较高、需要人工操作的缺点,进一步降 低了变压器的空载损耗和空载电流。有载自动调容变压器特别适用于负荷分散、季节性强、平均负荷率低的用户。 3.配电变压器安装位置的选择 变压器安装位置除满足场地、环境要求外,还要考虑将配电变压器接近负荷中心位置,使供电半径尽量缩短,最好控制在500米范围内。对于负荷比较分散的台区,也应将绝大 部分负荷尽量控制在500米范围内。

电网降损节能管理及技术的综合方案

电网降损节能管理及技术的综合方案 发表时间:2019-06-26T11:33:23.637Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:代伟[导读] 摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节 约. (中原油田分公司供电服务中心河南濮阳 457001)摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节约. 关键词:电网节能减损;节能管理;管理措施 一、电网进行节能降损的重要性分析 目前我国在节能减排低碳经济发展方面做出了详细计划,作为电力行业来说,首先就要将节能减排作为重点工作。同时,政府也出台了一系列关于“电侧的节能减排的政策与计划”等,这些都有助于智能型绿色行电网的建设。电网进行节能降损并不仅仅是为了节约成本、增加企业运营效益,而是环保层面上的,响应国家号召进行节能降损,从而达到引导社会进行节能环保的根本目的。我国现在面临着资源紧缺,环境污染严重的巨大问题,电力耗损会造成环境污染加剧,所以电网进行节能降损也是在帮助环境污染的减轻与治理。 二、配电网线损组成及分析 从电力企业线损管理和统计分析来看,配电网的线损电量主要由设备技术线损和营销管理线损组成。技术线损包括了设备的可变损耗和供电损耗,反应了配电网结果设备的技术水平,管理线损主要为不明损耗,主要包括了在营业管理中的各种“跑冒滴漏”现象引起的电量流失。在 10kV 高压配电网中,变压器的铁损在变压器总损耗中所占比重最大,线路的导线损耗次之,由于负荷原因,变压器的铜损最小,因此,降低变压器的铁损,即电网中的固定损耗,是降低高压配电网总电能损耗的主攻方向。在 380V 低压配电网中,线路损耗占整个配电网的比总较大,降低低压线路损耗,对配电网线损降低有很大的推动作用。在配电网线损管理中要着重加强配电变压器管理,提高配变负载率;在低压网络中要着重做好表计管理,提高智能电表的覆盖面,着实减小计量损耗,同时做好低压线路的技术改造,降低线路线损率。 三、供电部门线损成因分析 线损成因分为管理和技术2个方面。 1、管理方面 管理方面的线损主要表现形式: (1)估抄。抄表员不够细心,缺乏职业素养,估抄和漏抄使反映的电量数据不准确,给分析数据造成障碍。 (2)客户窃电。当前,电能表的窃电手段日益高明、方法更加隐蔽,给查处带来了很大的难度。从最初的简单绕表接电到现在在互感器、表计接线、电流回路上做文章,不仅造成电量损失,而且给反窃电工作增加了难度。 (3)表计安装工艺。电网改造中电能表集中安装,表箱采用共用一根零线布线方式。此种方式虽能降低成本,但在计量中留下隐患,主要表现在2个方面:一是计量失准,共用零线时间长会出现接触不良现象,而客户使用的是共用零线,电能表未构成完整的回路,导致计量表计不能正常计量甚至停走;二是利用断开共用零线,使电能表无回路电流,从而进行窃电。 (4)互感器倍率错误。互感器铭牌和实际不符,微机档案数据和现场不对应,直接造成一定倍率电量的损失。 2、技术方面 从技术角度来看,形成线损的原因有以下4个方面: (1)低压线路网架结构不合理,自然能耗高。有些供电站距离用电地方过远,传输线路过长,长距离输电使得电阻损耗升高以致线损增加;或者是因线路设计有缺陷,造成近电远供,产生额外的线损。 (2)部分高低压线路和配变负荷较重,电压合格率较低。公用变存在满负荷和超负荷运行现象,线路处在高温状态下运行,增加了电能损耗。 (3)无功补偿不足,功率因数不高。无功补偿不足的原因是许多客户为减少投资,选择小容量变压器,已经装了电容器的客户不能正确使用自动投切装置,致使功率因数使用不合理,没有起到功率就地平衡,降低损耗的作用。部分油井线路供电半径过长,线路无功补偿不足加重了电压损失,使线损进一步增大。 (4)三相负荷不平衡危害大。三相负荷不平衡导致低压电网线损高,降低了设备利用率,还可能危及设备安全。 四、节能降损技术措施 1、合理调度,利用新技术 要减少变压器轻载、空载和过载的机率。合理选择配电变压器的容量和安装位置,消除“大马拉小车”和三相不平衡现象。重点处理好负荷分布,调整负荷过重或过轻的线路,合理配置公用变容量。去年结合单位工作实际情况,针对用户负荷高峰低谷差值大造成计量不准确的现象,引进行业已成熟的新技术对相关地区高压计量进行改造,安装了负荷变比互感器,解决了用户峰谷负荷差较大,负荷低时计量不上的问题。 2、简化电压等级,改造不合理的网络结构 台区设置应选在负荷中心,坚持多布点、小容量、短半径的原则。配电线路供电半径<15千米。低压线路供电半径<0.5千米。 3、增建线路回路,更换大截面导线 根据最大负荷和相应的最大负荷利用小时数,与经济电流密度比较,如果负荷电流超过此导线的经济电流数值,应采取减少负荷电流或更换导线,架设第二回线路,加装复导线。 4、强化计量装置的更换与改造

电网线损分析及降损措施(新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电网线损分析及降损措施(新 版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

电网线损分析及降损措施(新版) 摘要:根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 关键词:线损;降损;潮流 广西电网公司1999年开始对43个代管县级供电企业进行农网建设与改造,通过积极推进各项改革措施,理顺农电管理关系,规范农电市场秩序,取得了明显的成效。截至2005年底,公司代管县级供电企业供电区域内农村供电综合电压合格率达到90%,比“九五”末提高了15个百分点;2005年综合线损7.9%,同比下降0.41个百

分点。 本文根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 1代管县级供电企业线损考核情况 广西电网公司对43个代管县级供电企业开展了线损管理达标验收工作。从验收的情况看,除个别县公司的低压损耗超过12%的标准外,其余基本都能够按照南方电网公司标准开展节能降耗管理工作。但是,与先进地区比较,存在的差距仍然很大。广东电网公司南海、斗门和惠东三个县级企业的10kV线损都在4%、低压线损都在8%以下。对比之下,我们存在的主要问题有以下诸条。 无功管理工作重视不够。主要表现在:变电站、台区无功补偿不够,35kV及以上电网无功优化计算工作没有开展。检查中发现有

降低线损的技术措施

降低线损的技术措施 平时工作中,我们不仅要从设备技术管理方面入手,即加强电网建设、线路改造、无功补偿、计量装置管理及反窃电、临时用电、低压三相不平衡管理等,又要进行技术创新,加大新设备、新技术、新材料、新工艺的引进和使用,以最少的投资取得最大的经济效益,实现多供少损,提高电网的科技含量和自动化水平。 下面我从技术上谈几点降损增效的措施: 1.逐步将高耗能配电变压器更换为节能型变压器,降低配电变压器本身损耗。 节能型配电变压器比高损耗配电变压器的空载损耗和短路损耗有较大幅度的降低,据了解,有些电业局还存在少量高耗能变压器,所以更换高耗能变对线损很重要。现在有一种非晶合金铁芯变压器具有明显的降损优势,部分电业局已经采用了。 2.合理调整变压器,达到经济运行。 变压器本身具有铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)。有关资料显示,一般变压器的损耗占全电力系统总线损量的30%以上,所以要从变压器的选型、容量、经济运行方式等方面降低线损。 对于变压器的损耗,只要方案配置合理,控制手段科学,就能将损耗降到最低。变电站主变的控制主要有调度员来完成,根据调度自动化系统显示的负荷大小及时调整变压器运行方式,负荷小用小容量变压器,负荷大用大容量变压器或者两台主变并列运行。配电变压器数量多、范围广,是节能降损的关键环节。合理选择配电变压器容量,台区变压器分布尽量

坚持“小容量、多布点”原则,使变压器负载率时刻处于经济运行区域,一般要维持在额定容量的70%左右,减少因变压器所供负荷过大或过小带来设备的固有损耗。配电台区管理人员一定要对配电变压器是否经济运行进行认真计算,根据季节变化和负荷大小及时调整变压器。比如:抗旱变在不用时要退出运行。 3.配电变压器的三相负荷不平衡时,既影响变压器的安全运行又增加了线损。 规程规定:一般要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于10%,干线及分支线首端的不平衡度不大于20%,中性线的电流不超过额定电流的25%,这是因为在配电系统中,有的相电流较小,有的相电流接近甚至超过额定电流,这种情况下,不仅影响变压器的安全经济运行,影响供电质量,而且会使线损成倍增加。所以对于配电变压器一定要把降低三相负荷不平衡作为一项经济指标,列入考核项目,制定奖惩措施,以提高认识,增强对降损工作的自觉性和积极性。同时要求有关人员定期测量三相负荷电流,检查和掌握三相负荷不平衡情况。测量负荷应在白天和夜晚用电高峰时段进行。 4.降低线路的损耗。 在当前的新一轮农网改造中,对于导线供电半径,不能片面的根据要求(10KV线路供电半径不大于15km,400V不大于0.5km)来规划,要通过计算线路载流量(负荷电流)和电流密度合理选择,对于已经运行的线路,定期检查一下线路末端电压偏差和线路功率损失是否在规程要求以内(这一点一定要通过计算才能确定)。所以在新建或改造架空电力线路、敷设低压地埋线路前,首先应对负荷进行全面调查,根据低压负荷情况,合理选择导线截面、导线型号和供电半径。对于超过供电半径的线路可以通过转移负荷、缩短供电半径、增加导线截面、加装无功补偿装置等方法

供电所年度降损措施

供电所年度降损措施 为了降低线损增加效益、根据本所实际情况、每季度作出如下相应的降损措施: 一、一季度降损措施 1、对受冰冻影响的台区,尽快组织抢险人员,清理路上的障碍物,对损坏的计量装置进行更换。 2、对阳塘台区进行一次春节前反窃电工作,时间安排在1—3日晚,管理人员全部参加。 3、针对114台区原管理人员维护、抄表不到位,漏封情况严重等情况,安排管理人员从2—6日对114台区和街道台区进行一次大的营业普查,对没有完成封铅的全部打好封。 4、对农村线损偏高的台区,进行有针对性的检查及反窃电工作。 二、二季度降损措施 1、班组针对各自线损较高的台区加大反窃电力度、对有怀疑的大用户每天进行抄表核对、增取把线损降到最低点。 2、对114台区、阳塘台区、街道台区加强该台区用户反窃电检查。 3、加强专变用户计量管理。 4、加强线路砍青扫障工作。 三、三季度降损措施: 1、加强抄表营销管理工作,抄表人员不得无故不抄或漏抄。 2、有针对性地对台区进行检查及反窃电工作。 3、做好对个别台区的关口计量恢复工作。 4、做好台区低压线路的砍青、维护工作。 5、加强对农网改造台区的管理工作、由于农排抗旱的来临、各台区负责人要对各自台区进行安全用电检查、防止用户有窃电行为的发生。 四、四季度降损措施: 1、所里组织对各班组各台区的安全用电进行大检查、各台区负责人对前三季度线损完

成的好坏进行总结、对线损完全成不好的台区作出相应的降损措施、更好的来完成四季度的降损计划。 2、加紧对用户表计轮校工作、对用户表计配置合不合理进行核实、对各台区进行反窃电检查来降低线损。 3、有针对性地对各自线损较高台区加在反窃电力度,对大用户每天抄表核对,争取把线损降到最低点。

抄核收管理降低线损问题及措施

抄核收管理降低线损问题及措施 发表时间:2018-01-16T09:48:49.987Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:杨晓君 [导读] 摘要:如何降低线损问题一直是供电企业的基本任务之一,与此同时,降低线损问题可以提高能源的利用效率,节约动力能源,降低供电成本。 (国网冀北电力有限公司霸州市供电分公司河北省霸州市 065700) 摘要:如何降低线损问题一直是供电企业的基本任务之一,与此同时,降低线损问题可以提高能源的利用效率,节约动力能源,降低供电成本。本文就抄核收工作为研究对象,分析了其中的线损问题,并对其提出了一些对应的解决措施,希望对日后的工作有所帮助。 关键词:电力企业;线损问题;解决措施 线损指的是电网在电能输送以及分配的各个环节中所产生的电能损失的总称。电网所供的电量减去所售的电量,得到的就是电网的线损电量,其表示了电能生产端即发电厂主变压器的一次侧到电能最终使用段也就是电力用户电能表之间的电能损耗。 1配电网线损问题 配电网的线损主要包括两部分,即技术线损与管理线损,其中技术线损与电网结构以及所采用的电气设备有关,包括固定线损和可变线损;而管理线损则是由电网管理程度所决定的,是统计线损与技术线损的差值。 1.1技术线损 技术线损主要是因为输电线路有电损耗以及电能表计量存在误差,可以从以下几个方面降低技术线损: ①改善电网布局,配电网结构调整与优化应该在保证供电可靠性和系统运行约束的基础上进行配电网架的合理布局和一定的开关设备优化重组,以控制配电线路的输电半径,平衡不同馈线的负荷,消除过载,使配电网线损尽量减小。 ②优化无功补偿分配。影响网损大小的关键因素主要是配电网络的潮流分布情况及工业用电的无功补偿。除线路阻抗因素意外,无功补偿不足或过量都会引起潮流分布不合理。无功优化结构还有助于线路压降的减小,提高节点的电压水平,以保证供电质量的提高。 ③计量配电的加强。准确的计量是线损管理的基础,因此要通过加强计量配置,来为技术降损创造条件 1.2管理线损 管理线损是不可预知的,没有固定的规律可循。配电网管理线损的主要影响因素有电力营销的抄核收质量,电能计量,电力用户的偷电行为以及线损管理制度的考核执行力度等等。 2抄核收管理与线损的关系 在供电企业进行抄核收的工作中需要对用电客户的用电数据以及相对应的用电量的信息进行统计和分析,并且可以从这些数据中计算出配件电网的线损问题以及线损率的数据,供电企业抄核收工作中存在着不规范,数据误差不合理的情况就会造成用户信息的不完整,不及时等现象,这会对配电电网线损的计算造成影响,有效降低线损问题可以提高供电企业抄核收管理工作质量。 3抄核收管理降低线损的措施 3.1抄表制度的管理,减少抄表误差 图1 某地供电企业抄核收管理结构体系 供电企业抄核收工作的第一个环节,就是电能计量表的抄表工作。电能计量表的抄表工作对后面电费核算以及电费回收的工作质量有着直接的影响,应通过减少电能计量表的抄表误差来提高电费抄核收的管理制度。首先必须要保证电能计量表抄表工作必须做到准确到位,同时应该对用户客户的产业经营用电性质,发展规模等信息进行详细的了解,尤其是对一些企业用电客户必须做好相应的信息分析,企业用户的客户很多都是大客户,为供电企业带来了极大的经济效益。因此,必须要保障用电客户的电量计量表抄表数据的准确性,尽可能再减少抄表的误差,其次要充分运用现代学科学技术的手段来降低电能计量表的抄表误差。其次要充分应用现代化科学技术手段降低电能计量表的抄表误差。(如图1所示) 3.2 完善线损管理考核制度 线损对供电企业抄核收的管理质量有着直接的影响,因此应该不断的完善线损管理考核制度,采用有效的降低线损措施来提高抄核收管理工作效率。首先,要完善线损管理考核制度的工作流程,要根据实际的发展情况对每个管理环节进行多方面的考虑,尤其是对其存在的影响因素必须做到重点的思考对象;其次,还要需要对每年的线损情况,以及配电网电气设备的运行情况,进行详细的分析,并制定切实,有效,可行的线损考核指标,从而提高线损管理效率进而提高抄核收管理的工作效率;最后,就是需要对现存的管理进行合理的分区,结合实际供电范围,变电站馈线,变压器供电台等因素进行分析,同时还要采取对配电网线损的分区,分压,分台区,分线等四方面进行指标标考核,进一步提高配电向往的管理效率。 3.3 电量和电费的核算管理 要积极推广应用计算机自动核算系统,以减少电量和电费核算过程中的误差,确保电量,电费核算准确无误;要实行抄核收分离制

工业企业用电的损耗及降损主要措施探讨

工业企业用电的损耗及降损主要措施探讨 李军 摘要:电网电能损耗是一个涉及面很广的综合性问题,主要包括管理损耗和技术损耗两部分。本文首先介绍电网电能损耗的组成、降低电能损耗的原因分析及相关内容,然后从多个角度提出了降低电网电能损耗的技术改造措施。 关键词:电能损耗降低损耗技术措施 一、概述 电能是一种很重要的二次能源,其应用尤其是在工业生产中十分广泛在当前电能尚不能大量储存的情况下,电能的生产,传输和使用都是同时进行的,始终保持着供与用之间的平衡。电能损耗主要来自用电设备和供配电系统的电能损耗。而供配电系统的电能损耗,包括企业变配电设备、控制设备及输配电线路的电能损耗,在企业的电能损耗中所占的比例较大,而且很容易被人忽视。因此,目前企业在不断降低生产成本,追求经济效益的情况下,进一步降低供配电系统中的电能损耗,使电气设备及供电线路处于最佳经济运行状态,从而提高用电效益是很必要的。限于篇幅,这里只浅谈工业企业用电的损耗及降损主要措施。 二、电网电能损耗的组成及降低损耗的原因分析 (一)电能损耗的组成 电能损耗是指输电网络、配电网络损耗电量的总称。主要包括管理损耗和技术损耗两部分。是由管理因素和人为因素造成的线损,需要加强管理来减少不明损耗;技术损耗又称理论损耗,是电网中各元件电能损耗的总称,可分为可变损耗和固定损耗两种。 (二)降低电能损耗的原因分析 降低电能损耗不但可以减少电费开支,提高经济效益,挖掘配电设备供电能力,而且对国家能源利用、环境保护、资源优化配置也是非常有利。例如,在一选厂最大负荷为1.5万kW的电力系统中,若有功损耗占15%,则损耗有功功率为0.225万kW;如果年最大负荷利用小时为4000h,则每年损耗电能900万kW?h,按每千瓦时的电价为0.56元人民币计算,则可节约资金为504万元人民币。所以,降低电能损耗是电网设计、运行和使用中的一项重要任务,公司各级相关部门应把电网的降损工作摆在重要位置。结合本人的实践经验,降低电网电能损耗可以通过以下几个方面的技术改造措施来实现。

浅谈电力企业线损管理的具体降损措施

浅谈电力企业线损管理的具体降损措施 发表时间:2018-11-26T09:38:42.973Z 来源:《基层建设》2018年第29期作者:王晓伟[导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,我国电量的增长十分迅速,电力系统随之发展的比较充分,新时代的环境保护越来越重要,所以电力企业在发展过程中需要大力进行节能减耗研究,切实做好降低电线损坏的相关工作,对电力企业在线损方面的管理问题,虽然通过技术与管理的策略提高管理有效性,保障电力企业的经济效益。 黑龙江省明水县电业局 摘要:随着我国经济的快速发展,我国电量的增长十分迅速,电力系统随之发展的比较充分,新时代的环境保护越来越重要,所以电力企业在发展过程中需要大力进行节能减耗研究,切实做好降低电线损坏的相关工作,对电力企业在线损方面的管理问题,虽然通过技术与管理的策略提高管理有效性,保障电力企业的经济效益。本文主要研究电力企业供电线损管理及降损措施,保障线损的有效降低,对电能的输送效率提高。 关键词:电力企业;线损;管理;消耗 一、电网线损的成因 1.物理原因 物理原因是物质的基本属性对于电能的输送、变电、配电等环节中所产生的损耗,依据其具体的作用情况的不同分为在输电过程中由电源、线路、用电器所组成的电路中具有电阻,当电流通过电阻的时候,会使得线路与用电器产生热量,这种线损是随着电路中电流的大小而发生改变,称为可变损耗。由于电源、线路、用电器上应用的绝缘材料,会产生介质极化的作用,正式极化作用使得电能发生损耗,称为介质损耗,其与电路中电压的平方是正比例关系。 2.气候及环境原因 气候环境对电能在输送、变电配电各环节中会带来损耗,在正常的自然环境下,气候对电能的传输影响并不大,损耗也并非主要损耗。在极端天气下,电力系统正常的物理状态受到严重的影响,其绝缘与受力状态超出额定承受的水平,在原有的损耗基础上添加新的电能损耗。 3.数据统计原因 由于数据统计原因产生的线损主要体现在负荷不均衡,在统计线损的时候,供电状况会随着气候等多重因素发生变化,所以是不断变化的,使得售出的抄见电量和迈入的抄见电量出现不符,时间差与符合不均衡差针对统计线损的影响具有一定的限制。 4. 配网结构方面的缺陷,主要是结构很不合理 因为我国的国土面积广阔,地形复杂,电网铺设工作变得比较复杂,同时使得电网的结构也越发多样,在山区的电网线路长,受到高山和峡谷等的影响,铺设的长度和距离都不合理,而在平原地区稍微好一些,但是在经济发展的过程中用电需求也在增加,原来的电网结构不能负担起太大的用电压力。由于现代电网的发展速度过快,导致原有的电网发展估计与实际不符,出现规划无法满足现阶段供电需求的情况,并且由于许多的老旧设备长时间处于负荷运行之中,时常出现老坏的情况,同时由于许多的输电线路较长,变压器距离负荷中心较远容易出现线损问题,当用电高峰期出现的时候,有部分的线路会出现满负荷运行的情况,由于电流太大增加了线损的数量。 二、线损的分类 1.技术线损 技术线损也可以被称为理论线损。主要指的是电力工作人员根据电网实际运行情况和电力设备的实际运行参数,采用相应的计量装置和理论公式来得出的理论线损,但是由于在实际的电网运行中造成线损的因素有很多,所以理论线损比实际线损要低,技术线损主要包括这样几个方面:首先是输配电线路中,由于线路的长短和材质而出现的电能损耗;另外是与运行电压有关的变压器铁心损耗和电容器等绝缘介质损耗;最后是高压电晕所产生的电能损耗。另外,在电网的运行过程中,可以根据电能损耗的变化规律和实际运行特点,来将线损分为固定电能损耗和可变电能损耗等两种类型,其主要表现在以下几个方面: ①固定电能损耗可以被称为不变损耗,这样的损耗是在电网运行过程中不可避免出现的电能损耗,这种电能损耗的具体情况与电网运行电流的变化情况没有太大的关系,而是与电力系统中各个电力元件所承受的电压变化有关,但是电网系统中,电压是保持相对稳定的,这样的电能损耗变化情况相对来说较小。通常情况下,固定损耗主要包括电气设备铁心的电能损耗和高压线路的电晕损耗。 ②可变电能损耗。在输配电线路中,由于线路材质问题,会产生相应的电阻,这样的可变损耗主要是电网中各个电力元件中的电阻在通过电流的时候所产生的,这样的电能损耗大小与电流的平方成正比,可变电能损耗主要包括电力线路损耗和变压器绕组中的损耗。 2.管理线损 管理损耗主要指的是电网企业在对电网运行管理中,由于人为管理问题所造成的电能损耗,通常包括计量方式、抄表错误和用户窃电等这样几种情况,这样的管理线损可以通过加强管理来进行降低和避免。 三、配电网管理线损及降损措施 1.强化营销专业管理 (1)重视业扩报装时的档案建立,确保用户所在线路的信息正确,同时加强用户侧无功管理,要求新上用户设备必须配备无功补偿设备。 (2)加强计量管理,落实电能表、互感器的检验、轮换周期制度,按期进行农户表校验,并全部加封或贴封条,确保表计正确,减少因计量原因引起的漏计,少计等原因(特别是专项用户),对台区计量总表计量箱柜进行改造,并建立健全农户表计计量台帐。 (3)加大用电检查(普查)力度,做到高压供电客户每半年至少检查一次,低压供电客户每年至少检查一次,农村居民客户每年至少检查一次。同时要加强单相水泵的检查,特别是在农忙和抽水季节防止乱接乱挂,减少电量损失。 2. 完善线损管理组织体系 形成供电公司、供电所、电工组三级管理网络,将台区线损指标承包到营销和供电所抄表员人头,供电所实行线损“四分”管理(分级、分压、分线、分台区),各岗位实行线损指标管理。明确责任,层层落实,严格考核,做到线损的精细化管理。 3.强化低压线路设备日常维护力度

配电网降损节能的措施

配电网降损节能的措施 摘要电网的经济运行与用电管理是降低供电成本的有效途径。本文结合某油田供电系统实际情况,总结了近年来在供电降损工作中的成绩,客观地分析了电网电量损失的原因,进一步阐述了降低供电网损的途径,应重视技术措施和管理措施降等,对今后降低供电网损有一定的指导意义。 关键词电网降损节能 线损率是电力企业经营中的一项重要经济指标,如何降低电力线路损耗,加强电网运行管理至关重要。近年来,油田供电系统在降低供电网损率方面做了大量工作,供电网损率逐年下降,取得了较好的成绩。随着社会的进步,现代化管理方法的应用和科学技术的发展,为进一步降低供电网损提供了可能。扎实地做好降损工作,落实各项降损措施是每一位工作人员义不容辞的责任,是供电企业管理的重要内容。本文通过对供电网损的进一步分析,查找生产、经营、管理各环节存在的问题,挖掘降低网损的可能,实现电网经济合理运行,提高企业的管理水平。 一、线损情况分析 近年来,油田供电系统围绕降低供电网损做了大量工作,采取了一系列切实可行的管理和技术措施,取得了较好成绩,但是,仍然存在以下有待进一步改进的问题:1.线损波动较大,过程管理、预控能力还有待加强和提高。如有些变电站更换CT、电能表、计量回路异常等原因形成的可追补的损失电量参数没有详细记录下来;购进电量与抄回电量未同时抄录;供、售电量实时跟踪能力较差,有时贻误处理问题的最佳时机。 2.电网结构老化。油田电网点多线长,电网老化严重,还存在一定数量的配电变压器容量与实际用电负荷不匹配的情况,造成电量损失较高。 3.人员素质需加强,分析处理问题能力有待提高。日常工作中存在抄表不同步现象;线损管理制度在执行过程中仍然存在管理流程不畅现象。

配电网的网损计算与降损措施分析

配电网的网损计算与降损措施分析 摘要 总结了国内外对配电网网损计算的研究情况, 介绍了传统的配电网网损计算方法; 提出采用最大电流法与新的数据处理方式相结合的线损计算方案, 充分地利用了所能采集到的运行数据, 采用持续负荷曲线直接求线损, 提高了计算精度和计算效率, 适用于10 kV 及以下的县级配电网的线损计算; 并对电力市场化后, 配电网经济运行所面临的新问题进行了分析。 关键词配电网; 网损计算; 持续负荷曲线; 经济运行 随着配电自动化工作的开展, 配电网的线损管 理变得越来越重要。降低线损是提高配电网经济效 益的重要因素, 采取技术措施降低线损是电力企业追求效益最优化的必然趋势。配电网线损率是表征一个供用电企业经济效益和技术管理水平的综合性技术经济指标, 也是国家贯彻节能方针考核供用电部门的一项重要指标。目前, 我国的线损率与世界上发达国家相比还比较高, 各省、市电力公司的线损率差距也不小, 节电潜力比较大。因此, 进行线损的理论计算和降损分析计算, 具有重要的现实意义。1传统的配电网网损计算分析 1. 1均方根电流法 均方根电流法原理简单, 易掌握, 对局部电网 和个别元件电能损耗的计算或线路出口处仅装设电 流表时是相当有效的。尤其是在0. 4~10 kV 配电

网的电能损耗计算中, 该法易于推广和普及。但缺点是负荷测录工作量庞大, 需24 h 监测, 准确率差, 计算精度不高, 且由于当前我国电力系统运行管理水平所限, 缺乏用户用电信息的自动反馈手段, 给计算带来困难, 所以该法适用范围较窄。 1. 2节点等值功率法 节点等值功率法方法简单, 适用范围广, 对于 运行电网进行网损的理论分析时, 所依据的运行数据来自计费用的电能表, 即使不知道具体的负荷曲线形状, 也能对计算结果的最大可能误差作出估计, 并且电能表本身的准确级别比电流表要高, 又有严格的定期校验制度, 因此发电及负荷24 h 的电量和其他的运行参数等原始数据比较准确, 且容易获取。这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化。在本质上, 这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题, 或者说是转化为潮流计算问题, 这种方法相对比较准确, 而又容易实现。因 而在负荷功率变化不大的场合下可用于任意网络线损的计算, 并得到较为满意的结果。缺点是该法实际计算过程费时费力, 且计算结果精度低。因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的

相关文档
相关文档 最新文档