6-1-9 土方回填

6-1-9-1 土料要求与含水量控制

填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性,如设计无要求时,应符合以下规定:

(1)碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺土厚的2/3),可用于表层下的填料;(2)含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料;(3)淤泥和淤泥质土,一般不能用作填料,但在软土地区,经过处理含水量符合压实要求的,可用于填方中的次要部位。

填土土料含水量的大小,直接影响到夯实(碾压)质量,在夯实(碾压)前应先试验,以得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实(或碾压)遍数。含水量过小,夯压(碾压)不实;含水量过大,则易成橡皮土。各种土的最优含水量和最大密实度参考数值见表6-55。粘性土料施工含水量与最优含水量之差可控制在-4%~+2%范围内(使用振动碾时,可控制在-6%~+2%范围内)。

2.一般性的回填,可不作此项测定。

土料含水量一般以手握成团,落地开花为适宜。当含水量过大,应采取翻松、晾干、风干、换土回填、掺入干土或其他吸水性材料等措施;如土料过干,则应预先洒水润湿,每1m 3铺好的土层需要补充水量(L )按下式计算:

)(1w w w

V op w -+=ρ (6-24) 式中 V ——单位体积内需要补充的水量(L );

w ——土的天然含水量(%)(以小数计);

w op ——土的最优含水量(%)(以小数计);

ρw ——填土碾压前的密度(kg/m 3)。

当含水量小时,亦可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施。

在气候干燥时,须采取加速挖土、运土、平土和碾压过程,以减少土的水分散失。

当填料为碎石类土(充填物为砂土)时,碾压前应充分洒水湿透,以提高压实效果。 6-1-9-2 基底处理

1.场地回填应先清除基底上垃圾、草皮、树根,排除坑穴中积水、淤泥和杂物,并应采取措施防止地表滞水流入填方区,浸泡地基,造成基土下陷。

2.当填方基底为耕植土或松土时,应将基底充分夯实和碾压密实。

3.当填方位于水田、沟渠、池塘或含水量很大的松散土地段,应根据具体情况采取排水疏干,或将淤泥全部挖出换土、抛填片石、填砂砾石、翻松、掺石灰等措施进行处理。

4.当填土场地地面陡于1/5时,应先将斜坡挖成阶梯形,阶高0.2~0.3m ,阶宽大于1m ,然后分层填土,以利结合和防止滑动。

6-1-9-3 填方边坡

1.填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和其重要性在设计中加以规定,当设计无规定时,可按表6-56和表6-57采用。

2.对使用时间较长的临时性填方边坡坡度,当填方高度小于10m 时,可采用1:1.5;超过10m ,可作成折线形,上部采用1:1.5,下部采用1:1.75。

1:1.75~1:2.00;

2.凡永久性填方,土的种类未列入本表者,其边坡坡度不得大于φ+45°/2,φ为土的自然倾斜角。

6-1-9-4 人工填土方法

用手推车送土,以人工用铁锹、耙、锄等工具进行回填土。填土应从场地最低部分开始,由一端向另一端自下而上分层铺填。每层虚铺厚度,用人工木夯夯实时不大于20cm,用打夯机械夯实时不大于25cm。

深浅坑(槽)相连时,应先填深坑(槽),相平后与浅坑全面分层填夯。如采取分段填筑,交接处应填成阶梯形。墙基及管道回填应在两侧用细土同时均匀回填、夯实,防止墙基及管道中心线位移。

夯填土采用人工用60~80kg的木夯或铁、石夯,由4~8人拉绳,二人扶夯,举高不小于0.5m,一夯压半夯,按次序进行。较大面积人工回填用打夯机夯实。两机平行时其间距不得小于3m,在同一夯打路线上,前后间距不得小于10m。

6-1-9-5 机械填土方法

1.推土机填土

填土应由下而上分层铺填,每层虚铺厚度不宜大于30cm。大坡度堆填土,不得居高临下,

不分层次,一次堆填。推土机运土回填,可采用分堆集中,一次运送方法,分段距离约为10~15m ,以减少运土漏失量。土方推至填方部位时,应提起一次铲刀,成堆卸土,并向前行驶0.5~1.0m ,利用推土机后退时将土刮平。用推土机来回行驶进行碾压,履带应重叠宽度的一半。填土程序宜采用纵向铺填顺序,从挖土区段至填土区段,以40~60m 距离为宜。

2.铲运机填土

铲运机铺土,铺填土区段,长度不宜小于20m ,宽度不宜小于8m 。铺土应分层进行,每次铺土厚度不大于30~50cm (视所用压实机械的要求而定),每层铺土后,利用空车返回时将地表面刮平。填土程序一般尽量采取横向或纵向分层卸土,以利行驶时初步压实。

3.汽车填土

自卸汽车为成堆卸土,须配以推土机推土、摊平。每层的铺土厚度不大于30~50cm (随选用压实机具而定)。填土可利用汽车行驶作部分压实工作,行车路线须均匀分布于填土层上。汽车不能在虚土上行驶,卸土推平和压实工作须采取分段交叉进行。

6-1-10 填土的压实

6-1-10-1 压实的一般要求

1.密实度要求

填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数久。表示。压实系数为土的控制(实际)干土密度ρd 与最大干土密度ρdmax 的比值。最大干土密度ρdmax 是当最优含水量时,通过标准的击实

方法确定的。密实度要求一般由设计根据工程结构性质、使用要求以及土的性质确定,如未作规定,可参考表6-58数值。

c d dmax op

2.地坪垫层以下及基础底面标高以上的压实填土,压实系数不应小于

0.94。

压实填土的最大干密度ρdmax (t/m 3)宜采用击实试验确定。当无试验资料时,可按下式计

算:

s

op s w d d w d 01.01max +=ρηρ (6-25) 式中 η——经验系数,对于粘土取0.95,粉质粘土取0.96,粉土取0.97;

ρw ——水的密度(t/m 3);

d s ——土粒相对密度;

w op ——最优含水量(%)(以小数计),可按当地经验或取w p +2(w p ——土的塑限),或参考

表6-55取用。

2.含水量控制

参见6-1-9-1一节。

3.铺土厚度和压实遍数

填土每层铺土厚度和压实遍数视土的性质、设计要求的压实系数和使用的压(夯)实机具性能而定,一般应进行现场碾(夯)压试验确定。表6-59为压实机械和工具每层铺土厚度与所需的碾压(夯实)遍数的参考数值,如无试验依据,可参考应用。

6-1-10-2 压实机具的选择

1.平碾压路机

又称光碾压路机,按重量等级分轻型(3~5t)、中型(6~10t)和重型(12~15t)三种;按装置形式的不同又分单轮压路机、双轮压路机及三轮压路机等几种;按作用于土层荷载的不同,分静作用压路机和振动压路机两种。

平碾压路机具有操作方便,转移灵活,碾压速度较快等优点,但碾轮与土的接触面积大,单位压力较小,碾压上层密实度大于下层。

静作用压路机适用于薄层填土或表面压实、平整场地、修筑堤坝及道路工程;振动平碾适用于填料为爆破石渣、碎石类土、杂填土或粉土的大型填方工程。

常用平碾压路机的型号及技术性能见表6-60。

常用振动压路机的型号及技术性能见表6-61。

有冲击式和振动式之分,由于体积小,重量轻,构造简单,机动灵活、实用,操纵、维修方便,夯击能量大,夯实工效较高,在建筑工程上使用很广。但劳动强度较大,常用的有蛙式打夯机、柴油打夯机、电动立夯机等,其技术性能见表6-62,适用于粘性较低的土(砂土、粉土、粉质粘土)基坑(槽)、管沟及各种零星分散、边角部位的填方的夯实,以及配合压路机对边缘或边角碾压不到之处的夯实。

为现场常备机具,体形小,轻便、适用,操作简单,但振实深度有限。适于小面积粘性土薄层回填土振实、较大面积砂土的回填振实以及薄层砂卵石、碎石垫层的振实。

4.其他机具

对密实度要求不高的大面积填方,在缺乏碾压机械时,可采用推土机、拖拉机或铲运机结合行驶、推(运)土、平土来压实。对已回填松散的特厚土层,可根据回填厚度和设计对密实度的要求采用重锤夯实或强夯等机具方法来夯实。

6-1-10-3 填土压(夯)实方法

1.一般要求

(1)填土应尽量采用同类土填筑,并宜控制土的含水率在最优含水量范围内。当采用不同的土填筑时,应按土类有规则地分层铺填,将透水性大的土层置于透水性较小的土层之下,不得混杂使用,边坡不得用透水性较小的土封闭,以利水分排除和基土稳定,并避免在填方内形成水囊和产生滑动现象。

(2)填土应从最低处开始,由下向上整个宽度分层铺填碾压或夯实。

(3)在地形起伏之处,应做好接搓,修筑1:2阶梯形边坡,每台阶高可取50cm、宽100cm。分段填筑时每层接缝处应作成大于1:1.5的斜坡,碾迹重叠0.5~1.0m,上下层错缝距离不应小于1m。接缝部位不得在基础、墙角、柱墩等重要部位。

(4)填土应预留一定的下沉高度,以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实。预留沉降量根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况等因素确定。当土方用机械分层夯实时,其预留下沉高度(以填方高度的百分数计):对砂土为1.5%;对粉质粘土为3%~3.5%。

2.人工夯实方法

(1)人力打夯前应将填土初步整平,打夯要按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,分层夯打。夯实基槽及地坪时,行夯路线应由四边开始,然后再夯向中间。

(2)用柴油打夯机等小型机具夯实时,一般填土厚度不宜大于25cm,打夯之前对填土应初步平整,打夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙。

(3)基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行回填与夯实。

(4)回填管沟时,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上。在不损坏管道的情况下,方可采用机械填土回填夯实。

3.机械压实方法

(1)为保证填土压实的均匀性及密实度,避免碾轮下陷,提高碾压效率,在碾压机械碾压之前,宜先用轻型推土机、拖拉机推平,低速预压4~5遍,使表面平实;采用振动平碾压实爆破石渣或碎石类土,应先静压,而后振压。

(2)碾压机械压实填方时,应控制行驶速度,一般平碾、振动碾不超过2km/h;并要控制压实遍数。碾压机械与基础或管道应保持一定的距离,防止将基础或管道压坏或使位移。

(3)用压路机进行填方压实,应采用“薄填、慢驶、多次”的方法,填土厚度不应超过25~30cm;碾压方向应从两边逐渐压向中间,碾轮每次重叠宽度约15~25cm,避免漏压。运行中碾轮边距填方边缘应大于500mm,以防发生溜坡倾倒。边角、边坡边缘压实不到之处,应辅以人力夯或小型夯实机具夯实。压实密实度,除另有规定外,应压至轮子下沉量不超过1~2cm为度。

(4)平碾碾压一层完后,应用人工或推土机将表面拉毛。土层表面太干时,应洒水湿润后,继续回填,以保证上、下层接合良好。

(5)用铲运机及运土工具进行压实,铲运机及运土工具的移动须均匀分布于填筑层的全面,逐次卸土碾压。

4.压实排水要求

(1)填土层如有地下水或滞水时,应在四周设置排水沟和集水井,将水位降低。

(2)已填好的土如遭水浸,应把稀泥铲除后,方能进行下一道工序。

(3)填土区应保持一定横坡,或中间稍高两边稍低,以利排水。当天填土,应在当天压实。

6-1-10-4 质量控制与检验

1.填土施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制和压实程序。

2.对有密实度要求的填方,在夯实或压实之后,要对每层回填土的质量进行检验,一般采用环刀法(或灌砂法)取样测定土的干密度,求出土的密实度,或用小轻便触探仪直接通过锤击数来检验干密度和密实度,符合设计要求后,才能填筑上层。

3.基坑和室内填土,每层按100~500m2取样1组;场地平整填方,每层按400~900m2取样1组;基坑和管沟回填每20~50m取样1组,但每层均不少于1组,取样部位在每层压实后的下半部。用灌砂法取样应为每层压实后的全部深度。

4.填土压实后的干密度应有90%以上符合设计要求,其余10%的最低值与设计值之差,不得大于0.08t/m3,且不应集中。

5.填方施工结束后应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准参见表6-63。

6-1-11 土方工程特殊问题的处理

6-1-11-1 滑坡与塌方的处理

1.滑坡与塌方原因分析

产生滑坡与塌方的因素(或条件)是十分复杂的,归纳起来可分为内部条件和外部条件两个方面。不良的地质条件是产生滑坡的内因条件,而人类的工程活动和水的作用则是触发并产生滑坡的主要外因条件。产生滑坡与塌方的原因主要有:

(1)斜坡土(岩)体本身存在倾向相近、层理发达、破碎严重的裂隙,或内部夹有易滑动的软弱带,如软泥、粘土质岩层,受水浸后滑动或塌落。

(2)土层下有倾斜度较大的岩层,或软弱土夹层;或土层下的岩层虽近于水平,但距边坡过近,边坡倾度过大,在堆土或堆置材料、建筑物荷重和地表水作用下,增加了土体的负担,降低了土与土、土体与岩面之间的抗剪强度,而引起滑坡或塌方。

(3)边坡坡度不够,倾角过大,土体因雨水或地下水浸入,剪切应力增大,粘聚力减弱,使土体失稳而滑动。

(4)开堑挖方,不合理的切割坡脚;或坡脚被地表、地下水掏空;或斜坡地段下部被冲沟所切,地表、地下水浸入坡体;或开坡放炮坡脚松动等原因,使坡体坡度加大,破坏了土(岩)体的内力平衡,使上部土(岩)体失去稳定而滑动。

(5)在坡体上不适当的堆土或填土,设置建筑物;或土工构筑物(如路堤、土坝)设置在尚未稳定的古(老)滑坡上,或设置在易滑动的坡积土层上,填方或建筑物增荷后,重心改变,在外力(堆载振动、地震等)和地表、地下水双重作用下,坡体失去平衡或触发古(老)滑坡

复活,而产生滑坡。

2.处理的措施和方法

(1)加强工程地质勘察,对拟建场地(包括边坡)的稳定性进行认真分析和评价;工程和线路一定要选在边坡稳定的地段,对具备滑坡形成条件的或存在有古老滑坡的地段,一般不应选作建筑场地,或采取必要的措施加以预防。

(2)做好泄洪系统,在滑坡范围外设置多道环形截水沟,以拦截附近的地表水,在滑坡区域内,修设或疏通原排水系统,疏导地表水及地下水,阻止其渗入滑坡体内。主排水沟宜与滑坡滑动方向一致,支排水沟与滑坡方向成30°~45°斜交,防止冲刷坡脚。

(3)处理好滑坡区域附近的生活及生产用水,防止浸入滑坡地段。

(4)如因地下水活动有可能形成山坡浅层滑坡时,可设置支撑盲沟、渗水沟,排除地下水。盲沟应布置在平行于滑坡滑动方向有地下水露头处。做好植被工程。

(5)保持边坡有足够的坡度,避免随意切割坡脚。土体尽量削成较平缓的坡度,或做成台阶形,使中间有1~2个平台,以增加稳定(图6-41a);土质不同时,视情况削成2~3种坡度(图6-41b)。在坡脚处有弃土条件时,将土石方填至坡脚,使其起反压作用,筑挡土堆或修筑台地,避免在滑坡地段切去坡脚或深挖方。如整平场地必须切割坡脚,且不设挡土墙时,应按切割深度,将坡脚随原自然坡度由上而下削坡,逐渐挖至要求的坡脚深度(图6-42)。

图6-41 边坡处理

(a)作台阶或边坡;(b)不同土层留设不同坡度

(a=1500~2000mm)

图6-42 切割坡脚措施

1-滑动面;2-应削去的不稳定部分;3-实际挖去部分

(6)尽量避免在坡脚处取土,在坡肩上设置弃土或建筑物。在斜坡地段挖方时,应遵守由上而下分层的开挖程序。在斜坡上填方时,应遵守由下往上分层填压的施工程序,避免在斜坡上集中弃土,同时避免对滑坡体的各种振动作用。

(7)对可能出现的浅层滑坡,如滑坡土方量不大时,最好将滑坡体全部挖除;如土方量较大,不能全部挖除,且表层破碎含有滑坡夹层时,可对滑坡体采取深翻、推压、打乱滑坡夹层、表面压实等措施,减少滑坡因素。

(8)对于滑坡体的主滑地段可采取挖方卸荷,拆除已有建筑物等减重辅助措施,对抗滑地

段可采取堆方加重等辅助措施。

(9)滑坡面土质松散或具有大量裂缝时,应进行填平、夯填,防止地表水下渗;在滑坡面植树、种草皮、浆砌片石等保护坡面。

(10)对已滑坡工程,稳定后采取设置混凝土锚固排桩、挡土墙、抗滑明洞、抗滑锚杆或混凝土墩与挡土墙相结合的方法加固坡脚(图6-43~图6-47),并在下段作截水沟、排水沟,陡坝部分采取去土减重,保持适当坡度。

图6-43 用钢筋混凝土锚固桩(抗滑桩)整治滑坡

1-基岩滑坡面;2-滑动土体;3-原地面线;4-钢筋混凝土锚固排桩;5-排水盲沟

图6-44 用挡土墙与卸荷结合整治滑坡

1-基岩滑坡面;2-滑动土体;3-钢筋混凝土或块石挡土墙;4-卸去土体

图6-45 用钢筋混凝土明洞(涵洞)和恢复土体平衡整治滑坡

1-基岩滑坡面;2-土体滑动面;3-滑动土体;4-卸去土体;

5-混凝土或钢筋混凝土明洞(涵洞);6-恢复土体

图6-46 用挡土墙(挡土板、柱)与岩石(土层)锚杆结合整治滑坡(a)挡土墙与岩石锚杆结合整治滑坡;(b)挡土板、柱与土层锚杆结合整治滑坡1-滑动土体;2-挡土墙;3-岩石锚杆;4-锚桩;5-挡土板、柱;6-土层锚杆

图6-47 用混凝土墩与挡土墙结合整治滑坡

1-基岩滑坡面;2-滑动土体;3-混凝土墩;4-钢筋混凝土横梁;5-块石挡土墙

6-1-11-2 冲沟、土洞、故河道、古湖泊的处理

1.冲沟处理

冲沟多由于暴雨冲刷剥蚀坡面形成,先在低凹处蚀成小穴,逐渐扩大成浅沟,以后进一步冲刷,就成为冲沟。在黄土地区常大量出现,有的深达5~6m,表层土松散。

一般处理方法是:对边坡上不深的冲沟,可用好土或3:7灰土逐层回填夯实,或用浆砌块石填砌至坡面一平,并在坡顶作排水沟及反水坡,以阻截地表雨水冲刷坡面;对地面冲沟用土分层夯填,因其土质结构松散,承载力低,可采取加宽基础的处理方法。

2.土洞处理

在黄土层或岩溶地层,由于地表水的冲蚀或地下水的潜蚀作用形成的土洞、落水洞往往十分发育,常成为排泄地表径流的暗道,影响边坡或场地的稳定,必须进行处理,避免继续扩大,造成边坡坍方或地基塌陷。

处理方法是将土洞上部挖开,清除软土,分层回填好土(灰土或砂卵石)夯实,面层用粘土夯填并使之比周围地表高些,同时作好地表水的截流,将地表径流引到附近排水沟中,不使下渗;对地下水可采用截流改道的办法;如用作地基的深埋土洞,宜用砂、砾石、片石或贫混凝土填灌密实,或用灌浆挤压法加固。对地下水形成的土洞和陷穴,除先挖除软土抛填块石外,还应作反滤层,面层用粘土夯实。

3.故河道、古湖泊处理

根据其成因,有年代久远经过长期大气降水及自然沉实,土质较为均匀、密实,含水量20%

左右,含杂质较少的故河道、古湖泊;有年代近的土质结构均较松散,含水量较大,含较多碎块、有机物的故河道、古湖泊。这些都是在天然地貌低洼处由于长期积水、泥砂沉积而形成,其土层由粘性土、细砂、粗砂、卵石和角砾所构成。

对年代久远的故河道、古湖泊,已被密实的沉积物填满,底部尚有砂卵石层,一般土的含水量小于20%,且无被水冲蚀的可能性,土的承载力不低于相接天然土的,可不处理;对年代近的故河道、古湖泊,土质较均匀,含有少量杂质,含水量大于20%,如沉积物填充密实,承载力不低于同一地区的天然土,亦可不处理;如为松软含水量大的土,应挖除后用好土分层夯实,或采取地基加固措施;用作地基部位用灰土分层夯实,与河、湖边坡接触部位做成阶梯形接搓,阶宽不小于1m,接搓处应仔细夯实,回填应按先深后浅的顺序进行。

6-1-11-3 橡皮土处理

当地基为粘性土且含水量很大、趋于饱和时,夯(拍)打后,地基土变成踩上去有一种颤动感觉的土,称为“橡皮土”。

1.橡皮土形成的原因

在含水量很大的粘土、粉质粘土、淤泥质土、腐殖土等原状土上进行夯(压)实或回填土,或采用这类土进行回填土工程时,由于原状土被扰动,颗粒之间的毛细孔遭到破坏,水分不易渗透和散发,当气温较高时,对其进行夯击或碾压,特别是用光面碾(夯锤)滚压(或夯实),表面形成硬壳,更加阻止了水分的渗透和散发,形成软塑状的橡皮土。埋藏深的土水分散发慢,往往长时间不易消失。

2.处理措施方法

(1)暂停一段时间施工,避免再直接拍打,使“橡皮土”含水量逐渐降低,或将土层翻起进行晾槽;

(2)如地基已成“橡皮土”,可采取在上面铺一层碎石或碎砖后进行夯击,将表土层挤紧;

(3)橡皮土较严重的,可将土层翻起并粉碎均匀,掺加石灰粉以吸收水分水化,同时改变原土结构成为灰土,使之具有一定强度和水稳性;

(4)当为荷载大的房屋地基,采取打石桩,将毛石(块度为20~30cm)依次打入土中,或垂直打入M10机砖,纵距26cm,横距30cm,直至打不下去为止,最后在上面满铺厚50mm的碎石后再夯实;

(5)采取换土,挖去“橡皮土”,重新填好土或级配砂石夯实。

6-1-11-4 流砂处理

当基坑(槽)开挖深于地下水位0.5m以下,采取坑内抽水时,坑(槽)底下面的土产生流动状态随地下水一起涌进坑内,边挖、边冒,无法挖深的现象称为“流砂”。

发生流砂时,土完全失去承载力,不但使施工条件恶化,而且流砂严重时,会引起基础边坡塌方,附近建筑物会因地基被掏空而下沉、倾斜,甚至倒塌。

1.流砂形成原因

(1)当坑外水位高于坑内抽水后的水位,坑外水压向坑内流动的动水压等于或大于颗粒的浸水密度,使土粒悬浮失去稳定变成流动状态,随水从坑底或四周涌入坑内,如施工时采取强挖,抽水愈深,动水压就愈大,流砂就愈严重。

(2)由于土颗粒周围附着亲水胶体颗粒,饱和时胶体颗粒吸水膨胀,使土粒密度减小,因而在不大的水冲力下能悬浮流动。

(3)饱和砂土在振动作用下,结构被破坏,使土颗粒悬浮于水中并随水流动。

2.流砂处理方法

主要是“减小或平衡动水压力”或“使动水压力向下”,使坑底土粒稳定,不受水压干扰。常用的处理措施方法有:

(1)安排在全年最低水位季节施工,使基坑内动水压减小;

(2)采取水下挖土(不抽水或少抽水),使坑内水压与坑外地下水压相平衡或缩小水头差;

(3)采用井点降水,使水位降至基坑底0.5m以下,使动水压力的方向朝下,坑底土面保

持无水状态;

(4)沿基坑外围四周打板桩,深入坑底下面一定深度,增加地下水从坑外流入坑内的渗流路线和渗水量,减小动水压力;

(5)采用化学压力注浆或高压水泥注浆,固结基坑周围粉砂层使形成防渗帷幕;

(6)往坑底抛大石块,增加土的压重和减小动水压力,同时组织快速施工;

(7)当基坑面积较小,也可采取在四周设钢板护筒,随着挖土不断加深,直到穿过流砂层。

6-1-12 土方开挖与回填安全技术措施

1.基坑开挖时,两人操作间距应大于2.5m。多台机械开挖,挖土机间距应大于10m。在挖土机工作范围内,不许进行其他作业。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。

2.挖土方不得在危岩、孤石的下边或贴近未加固的危险建筑物的下面进行。

3.基坑开挖应严格按要求放坡。操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时进行支撑或放坡,并注意支撑的稳固和土壁的变化。当采取不放坡开挖,应设置临时支护,各种支护应根据土质及基坑深度经计算确定。

4.机械多台阶同时开挖,应验算边坡的稳定,挖土机离边坡应有一定的安全距离,以防坍方,造成翻机事故

土方回填合同

土方回填工程合同 甲方: 乙方:_______________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商、达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:能信环保土方回填 2、工程地点:项目部所在地)。 3、工程质量标准:按甲方施工要求、指令及施工方案施工,达到合格。 二、工程承包范围 能信环保项目室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点,进行分层压实),回填土方量约1300立方。 三、承包方式 包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。 四、合同价款付款方式 乙方按照甲方原损失土方回填,无需支付费用,乙方提供原料和设备。 五、合同工期 施工有效工期2017年8月5日至2017年8月10日(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。 六、工程质量及验收标准 要求所有的部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工,乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理,共同把好质量关。建立健全质量保证体系,以保证工程质量达到合格标准。验收不合格,乙方必须予以返工直至验收合格,损失由乙方承担。

七、双方有关义务及违约责任 1、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工, 2、回填土方时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。 3、乙方提供土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。 4、如因乙方自身原因不能按期完工,每延期一天按200元支付给甲方违约金。 5、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工,工期顺延。 6、乙方在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定,如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。 八、工程结算(按实结算) 1、施工图、设计变更。 2、甲乙双方现场测量资料。 3、经甲方规定的程序审核的工程量。 4、甲方实际签收数量。 九、安全施工 施工中必须注意安全,做到文明施工,乙方施工中如发生伤亡事故,甲方协助乙方做好善后事宜,乙方承担全部事故责任和经济损失。 十一、违约责任 施工过程中乙方回填量不足,或者回填量不够,乙方承担回填量材料费、施工费、劳务费及损失费用,本合同失效。因乙方不作为使得无法完成本合同乙方除需自行承担其全部责任外,还应承担由此给甲方造成的一切损失。 十一、争议解决 本合同履行过程中出现争议的,甲、乙双方应协商解决,双方协商不能达成一致的,可向本合同履行地(土方工程所在地)的人民法院提起诉讼。

土方回填专项施工方案

美的时代城13#、14#、17#住宅楼及地下车库 土方回填专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁七局集团郑州工程有限公司美的时代城项目 2017年4月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 4、施工方法 (3) 5、成品保护 (6) 6、应注意的质量问题 (7) 7、机械使用安全技术规程 (8)

1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《美的时代城设计施工图》 2、工程概况 邯郸美的时代城13#、14#、17#楼工程,位于邯郸市中华大街与南环路东南,南临支漳河,东临邯大路,西临左西街,由邯郸市美的地产有限公司开发建设,河北拓朴建筑设计有限公司设计,河北新隆基项目管理有限公司监理,中铁七局集团郑州工程有限公司承包。该工程集住宅用房、车库等功能。总建筑面积约57944.08万平方米。主楼地下均为2层,13#楼地上25层,14#楼地上27层,17#楼地上26层;剪力墙结构,筏板基础。 3、施工部署 3.1施工总体安排 回填土土料采用粘土。采用自卸汽车由场外运往现场从13#楼南侧出入口进场,基础周边回填土采用分层、分段沿基础周边形成台阶式的斜坡逐步回填到顶,地下室顶板按现场实际情况采用分层分区逐步完成回填土施工。 回填土压实工具采用机械碾压。 3.2施工程序 基坑底清理(地下室外墙、顶板防水层验收)——检验土质——分层铺土——分层碾压密实——检验密实度——修整找平——验收。

场地平整、土方回填工程施工设计方案

专业资料 匕京东1000千伏变电站新建工程场地土方回填施工方案 施工单位(盖章) ______ 年____ 月_日

专业资料编写:

目录 、工程概况 _二、编制依据 三、材料准备 四、机械设备准备 五、人员准备 六、施工准备 七、施工工艺及方法 八、施工顺序 九、检测验收 十、安全措施 十^一、施工日期

一、工程概况 1、建设地点:三河市新集镇姚营村 2、建设单位:中国国家电网 3、开竣工日期:本工程计划于2014年12月开工2016年7月竣工投运。 本工程选址原为耕地,最大高低差在1m左右。为了便于工程施工,全址范围内必须清除表面30cm厚耕植土,场地高低土方进行整体平整。 二、编制依据 1、施工合同投标书; 2、设计施工图纸设计变更; 3、业主创优规划; 4、施工组织设计、创优实施细则;

5、建筑工程施工质量验收规范; 6、国家电网强制性标准; 7、土石方工程施工质量验收规范; & 国家有关建筑工程的其它标准、规范、规定; 9、电力行业有关建筑工程的其它标准、规范、规定; 10、公司对土石方工程施工的相关标准规定和要求; 11、以往在土石方工程施工中的经验等。 三、材料准备 本工程需购方土59469方 四、机械设备准备 调配或租用16T振动压路机2台;挖掘机2台;推土机2台,10-15T运土车10辆,打夯机2台,水泵2台;自来水管500m. 五、人员准备 施工测量人员2名;质量员1名;现场车辆指挥员1名;安全员1名;卡车驾驶员3名;挖机操作员2名;压路机驾驶员2名;细部打夯人员4名;辅助平整人员10名。除打夯人员和辅助平整土方人员外,其它人员必须持证上岗。 六、施工准备 施工前清理好现场,保证道路畅通,对已完成的构筑物进行成品保护,修通回土施工范围的临时车辆运输道路,在回土范围四周 设置好排水明沟,防止雨天积水。对施工机械车辆进行保养和车辆状况检查。 七、施工工艺及方法

2、土方开挖与回填工程专项施工方案

第一章基础工程概况及特点分析 1.1 工程名称与地址 1.1.1 工程名称:恒生汇金广场 1.1.2 工程地址:通州区兴东镇解放路西侧,二环路南侧 1.1.3 参建主体 1. 建设单位:南通恒生投资有限公司 2. 设计单位:南通四建集团建筑设计有限公司 3. 勘察单位:南通四建集团建筑设计有限公司 4. 监理单位:南京新华泰建设工程项目管理有限公司江苏省苏通建工项目管理有限 公司 5. 施工单位:南通长城建筑安装工程有限公司 1.2 设计特点 1.2.1 建筑规模 本工程建筑总面积86541m 2,多层混合1+5+1 结构,底层车库顶层阁楼。由南通恒生投资有限公司筹建,南通长城安装工程有限公司承建。工期为154天,要求2010年7月6日开工。该工程由南通四建院设计。 1.2.2 基础结构特点 1.2.2.1 基础类型 A. 基础采用载体桩基础,柱下钢筋混凝土承台; B. 3#楼基础采用墙下条形基础,天然地基; C. 根据地质勘察报告,人防工程基础采用筏板基础。 1.2.2.2 材料选用 A. 1#楼:基础、地下室及电梯基坑底板、侧板、地梁:C40抗渗砼(垫层:C15 砼);

B. 2#楼:基础、地梁:C35砼(垫层:C10砼);电梯基坑底板、侧板、基坑处地梁:C35抗渗砼(垫层:C15砼); C. 3#楼:0.000以下部分:C30砼; D. 人防:垫层(厚100mm C15素混凝土;底板混凝土C30,顶板、墙板、柱 等混凝土均为C35,抗渗等级为P6;混凝土中均掺微膨胀剂,微膨胀剂用量待业主定好品牌后再由设计人员定;外墙墙板中另加12mm聚丙烯合成纤维,用量为 0.8Kg/M 。 1.2.2.3 基础垫层(底板)面标高 A. 1#楼底板顶面标高为:-1.55 B. 2#楼垫层顶面标高为:-1.950 C. 3#楼垫层顶面标高为:-1.100 D. 人防底板顶面标高为:-4.400,局部为:-4.900 第二章基坑土方施工方案 2.1 开挖前准备 2.1.1 现场勘察:摸清工程实地情况,对现场地形、地貌、地质、水文、运输道路、临近建筑、地下埋设物、管线、水电供应等情况,了解地质勘察报告显示的相关情况。 2.1.2 报请相关部门做好定位放线的核验工作,完善各项手续。 2.1.3 进行土方平衡计算,落实余土去向。 2.1.4 办理相关申报手续,落实文明施工措施。 2.1.5 掌握天气情况,准备足够的基坑排水设备及护坡材料,尽可能避免雨天开挖基础。 2.2 土方开挖施工方法 2.2.1 根据土方量和工期要求,并考虑合理利用系数,同时考虑到工程施工特点,本工程每个部分先由一台0.8m3挖土机进行开挖,然后采用人工清理、修整,使之达到施工要求和

土方回填工程合同协议范本

土方回填工程合同 甲方(发包方): 法定代表人: 乙方(承包方): 法定代表人: 甲乙二方结合各自优势本着“互惠互利、共同发展、友好协商、利益共享”的原则,经充分协商一致,达成以下协议,以致共同遵守。 一、合作内容: 1、乙方承包甲方承包建设的“”项目室外回填土。 2、本次回填总方量约 ,依据工程进度情况分批次拉运至施工现场(不包括回填压实)。 3、工程地点:。 二、承包单价和质量要求: 1、室外回填土按实方价格:(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点等除税金外的一切费用)单方土方价格()元/ m3。 2、承包单价一次包死,不再作调整; 3、土方质量要求:不含有机物、垃圾等杂质。 三、工期:按甲方要求完成。 四、甲乙方的权利和义务: (一)甲方权利和义务: 1、负责协调施工场地内运输通道的畅通; 2、负责指定土方需要点;

3、按合同约定及时办理工程款; (二)乙方权利和义务: 1、回填土运至现场甲方指定位置质量符合施工规范的要求。 2、负责市政道路的保洁和市政设施、苗木等的保护,若有损坏由乙方赔偿,与甲方无关; 3、乙方需有专职人员负责施工过程中的问题处理; 4、有权利要求按合同约定付款。 5、向甲方缴纳安全、质量保证金。 6、负责提供优质的、满足甲方要求的土源。 7、全面负责协调外围关系,保证工程的顺利进行。乙如方协调解决外围关系影不利而响造成甲方的损失,甲方将全部扣除乙方保证金人民币元。 五、付款方式: 1、本工程无预付款; 2、年底付完成工作量总价的 % 。剩余款项待完成所有工作量的审核即全部回填结束后第年底内全部结清。 六、违约责任及解决方式: 1、因乙方原因致使合同无法实施的,除不支付已完工工程款外,乙方应向甲方支付万元违约金; 2、因不可抗拒力导致甲乙双方不能履行合同的,甲乙双方互不承担违约责任; 3、双方因合同履行而发生的纠纷或争议,应由双方友好协商解决,协商不成的由相关机构调解,调解无效,任何一方均可将争议提交当地人民法院诉讼解决。 七、其他:

土方回填专项施工方案

成都市锦江大面桥政府保障性住房工程建设项目(A)标段 土方回填专项施工方案 审定: 审核: 编制: 2011年7月1日 目录 第一章、工程概况 第二章、编制依据 第三章、施工准备工作 第四章、回填土施工方法 第五章、质量标准与控制措施 第六章、安全措施 第一章、工程概况 1.1、工程概述 工程名称:成都市锦江大面桥政府保障性住房建设项目(A标段) 工程地点:成都市锦江大面桥三桥村10组、粮丰村1、6、8组 工程规模:总建筑面积约281814.45m2,建筑层数:地面32、33、34层,地下一层。地下车库面积约25079.84m2。 结构形式:大直径素砼灌注置换桩复合地基、筏板基础;塔楼主体为剪力墙结构。 建设单位:成都市住房保障中心、成都市住房储备中心 项目管理:四川建科工程建设管理有限公司 监理单位:四川康立项目管理有限责任公司

设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 成都市人防设计院 地勘单位:成都四海岩土工程有限公司 施工单位:中建七局成都市锦江大面桥政府保障性住房项目经理部 1.2、建筑概况 “成都市锦江大面桥政府保障性住房建设项目(A标段)”工程位于成都市锦江大面桥三桥村10组、粮丰村1、6、8组;该高层建筑群由11栋高层建筑组成。其中1#、2#、3#、9#、10#、11#楼地下室组成一地下车库(其中一部分为“平战结合”人防工程)。地下车库外墙防水为SBS卷材防水。 4#、5#、6#、7#、8#楼为独立地下室,地下室外墙无防水。 第二章、编制依据 2.1、中国建筑西南设计研究院有限公司设计的施工图纸; 2.2、2、成都四海岩土工程有限公司的《成都市锦江大面桥政府保障性住房建设项目岩土工程勘察报告》; 2.3、编号055#《技术核定单》; 2.4、现场实际环境情况。 第三章、施工准备工作 3.1、施工道路畅通:水电送至现场,配置好电柜、电箱,安装好临时照明。 3.2、基坑周围设安全警示标志,作好安全保护措施。 3.3、清理基坑底建筑垃圾如木枋、多层板、塑料等;对于基坑积水提前抽水,清除干净积水、淤泥等杂物。 3.4、由于回填土时间在夏季,故应备好彩条布、塑料薄膜等防水材料。 3.5、材料及主要机具:

土方回填施工方案模板

土方回填施工方案

土方回填施工方案 一、工程简介 二、土方回填前的准备 1、回填料的确定本工程回填料主要利用本工程开挖料, 工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。 2、标准击实试验土方回填料确定后, 项目部质检员、抽样员邀请监理工程师共同在回填料场进行取样, 抽取的土样应具有代表性, 各个土层和性状的土都应包括。土样抽取后送工地实验室做标准击实试验, 确定最优含水率下的最大干密度。经过实验作出土方回填料的最优含水率为16.8%, 最大干密度为 1.71g/cm3。根据合同技术条款回填土压实度D≥90%的要求, 确定出施工中控制的最小干密度为1.71g/cm3×90%=1.54g/cm3, 再查”含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间为11%-24%。 3、现场碾压试验标准击实试验完成后, 即在施工现场安排碾压试验, 碾压试验的目的: ( 1) 、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; ( 2) 、

核查压实机具的性能是否满足施工要求; ( 3) 、选定合理的施工压实参数: 铺土厚度、土块限制粒径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; ( 4) 、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。碾压试验在标定的四个回填区域分别进行, 不同的回填区域采用不同的压实机具: 蛙夯夯实遍数从4遍开始用环刀法抽取试样, 测定干密度值, 达不到要求再夯实6遍、8遍测定直到合格; 履带式推土机从第6遍开始测定, 然后测定8遍、 10遍, 最后经过测定确定合适的碾压遍数、铺土厚度、土块限制粒径等参数。 4、施工前技术交底土方回填前, 由技术部向作业班组质检员进行详细的技术交底, 将回填区域的划分、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题交代清楚。 三、施工部署本工程回填按箱涵的施工顺序进行, 为适应主体建筑物的施工及满足建筑物回填需要达到的条件, 按每210m左右为一填筑段, 其填筑速度与建筑物施工速度相匹配, 回填作业连续进行。土方回填时, 采取两种方案进行, 即堆土区一侧采用大型推土机送土到基坑, 另一侧采用挖掘机装土, 自卸汽车从一端绕运到位, 做到两侧同时回填均匀上升。当土回填到箱涵顶部1m后( 即▽1.70) , 均采用大型推土机推土到位。 四、施工方法和程序1施工程序:

(完整)土方回填施工合同(范本)

土方施工合同 甲方:(发包方)天元建设集团第十建筑工程有限公司 乙方:(承包方)保定建松机械设备租赁有限公司 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在资源、平等互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称:长城汽车徐水整车厂三期工程。 2、工程地点:徐水大王店长城工业园区。 3、工程范围:变速器车间、乙炔站车间、垃圾站车间、座椅车间,本合同土方约计工程量为30000 立方米。 4、工程单价:经双方确定本合同综合单价为需要运输的为7元/m3,不需要运输的为4.5元/m3;本单价包括挖土单价、运输、二次倒运、及各项税费,项目单独使用机械时,小挖142元/小时,大挖290元/小时(开具增值税抵扣发票)。 第二条工程期限 根据双方协商工程期限自通知挖土开始至2016年8月28日止,若发生不可预见或不可抗力时,工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸、资料及甲方技术人员交底进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 1、本合同全部工程造价的结算按下列方式办理: 本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校对后作为最终结算的依据。按实际挖土方工程量进行结算。 2、工程价款结算与拨付办法: 工程结算日期为每月20 日结算工程量,待建设单位拨款到位后按已完成工程量的70% 拨付,余款待本工程竣工验收后三月内拨付。 第五条双方责任 (一)甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘查资料及地下隐蔽设施、不详、不及时或于实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;此损失由甲

土方(卵石)回填施工方案

土方(卵石)回填 1、土方填筑的施工程序及施工方法说明: 清基→测量放线→基底碾压→填料试验→分层填筑→摊铺平整→洒水碾压→夯实→密度检测→刷坡、修整→验收。 1.1坝体的土方填筑:坝体填筑前应先进行清基处理,清基完毕后进行测量放线、坝体土方填筑工作。 1.1.1清基工作内容:清除渠基处的树木、杂草,清基范围设计最大填筑坡脚线每边宽出1米,厚度30cm清基以人工与机械相结合,人工主要清理树木、杂草,机械将清除的弃料运至指定地点范围内堆放。 1.1.2土方填筑:在指定料场取土进行土方填筑,取土前先进行清基筑所需土方采用挖掘机装、自卸车运和推土机推运并推平,渠道用凸块碾和人工配合小型夯实机械压实;道路用18T振动碾进行碾压。土方填筑压实分层进行填筑碾压,每层填筑压实厚度不超过20cm,当每填筑层碾压经检验合格后进行下一填筑时,铺土前应对已压实的填筑层表面进行5-10cm的刨毛处理,并洒水湿润保证新填筑土层与已压实的填筑层的结合,确保整个填筑体的填筑质量。压实采用动、静结合进、退错距法的压实方法,并采用平板振动夯、手扶振动夯对坡角及机械不易碾压部位进行人工辅助夯实。 1.1.3土方填筑将根据我公司多年施工经验总结的土方填筑施工方法组织施工,即将整个施工过程划分为“三个阶段”“四个区段”“八个流程”。 三个阶段:准备阶段→施工阶段→竣工阶段。 四个区段:填筑区→平整区→碾压区→检验区。 八个流程:施工准备→基地处理→分层填筑→洒水→摊铺平整→

机械碾压→检验签证→整修。 1.1.4土方填筑试验:为了确定土方填筑的各项施工参数,如填筑厚度,碾压遍数,回填土的含水率,干容重等,必须先进行试验段的施工。 试验段施工前,先按规范和标准要求做好土方填筑料的颗粒分析,液限,塑限、塑性指数,有机质含量等试验。并采用重型击实法确定土的最大干容重和最佳含水量。根据实验给定的最大干容重最佳含水量制订试验段的施工布置、施工方法、施工机械选型、劳动力组合、材料供应、进度安排、安全措施等,同时向操作人员进行技术交底。试验段开始后详细记录各项试验的有关数据,并将最后选定的土层松铺厚度、碾压遍数、土壤的最佳含水量等参数和施工工艺、机械配置等报监理工程师审批,严格按监理工程师批准的土方填筑工艺组织施工。 1.1.5土方填筑的技术措施要求:土方填筑施工应从最低处开始,采用分段分层水平上升,不得顺坡铺填,接槎采用台阶式,铺土宽度以每边超出设计边线30cm为宜或根据试验确定,作业面统一铺盖,统一碾压,严禁出现沟界。根据本工程情况将渠道工程分为三个施工段每段约1000m。 1.1.6碾压机械的行走方向应平行于渠道轴线,相临作业面碾迹搭接宽度:平行纵轴线方向不小于0.5m,垂直轴线方向不应小于1m,机械碾压不到的部位应辅以夯具(人工或小型机械)采用连环套打法夯实,夯迹双向套压,夯迹搭压宽度不小于1/3夯径。 1.1.7压实体不得出现松土、弹簧土、剪切破坏、光面等不良现象,相临作业面宜均衡上升,以减少施工缝。 1.1.8斜坡结合面上应随填筑面上升进行削坡直至合格层,压实时应跨缝搭接碾压,搭压宽度不于3m,填筑压实要求压实干容重不小于实验确定的干容重

土方回填施工专项方案 P18

一.工程概况 本项目位于常德市屈原公园改造项目第二标段,属滨水休闲区,有紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头工程,此施工方案是桩基基础施工部分,基础地质与现场情况如下: 1.地质情况:淤泥:灰黑色,主要是粘性土组成,含有有机质,有异味,干强度及韧性中等,厚度0.8m- 2.3m;粉质粘土:黄褐色,主要粘性土组成,稍有光泽,无震荡反应,干强度及韧性中等,厚度: 3.5m-5.0m;圆砾:黄褐色,灰白色,主要成分石英质及砂岩质,粒径一般大于2mm,级配较好,含少量粘性土和细砂,饱和,中密。 2.淤泥深度:根据地质报告点ZK37、ZK43、ZK44堪布点接近本工程施工部位,其钻孔柱状图所得淤泥厚度分别如下:2.3m、0.6m、0.8m,取其平均厚度为1.23m。 3.现场实测标高:湖面黄海标高为31.6;湖底黄海标高为30.0;打桩操作平台需要高出湖面1m,黄海标高为32.6;因此素土回填厚度为3.33m,表层砖渣回填厚度为0.5m(表层用于桩机承载),回填总厚度为3.85m;经测量需要填土面积为3537.86㎡;填土临水边线全长287.39m,全部从护城湖驳岸边延伸至湖面。 根据以上地质与现场实际情况对紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头基础土方回填施工方案如下: 二.施工前的准备工作 施工组织机构及人员配置全部到位,并进行全面的技术交底。机械设备、测量仪器全部到场,并做好检修工作。 1.施工的目的 首先通过回填给紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头的桩基础工程施工提供施工作业面,同时也给打松木桩与土袋围堰提供了工作平台。 2.施工前准备 1、测量准备工作 1.1测量仪器的校准 进场前,已将水准仪和全站仪交有资质的单位进行校核,并出具校准合格报告。 1.2导线水准点的测量依据 根据已批复的导线、水准点复测结果,对首件段进行施工测量。 3.施工设备和现场情况 3.1在施工现场左右两侧修建施工便道,用来满足施工所需的土方量及施工机械的进出。 3.2准备供电设备和抽水机械。 三、施工工艺流程

回填土合同

回填土工程施工承发包合同 发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 一.工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程承包内容及范围: 二.合同工期 开工日期: ____ 年________ 月 ____ 日开工,如有特殊情况甲方另行通知, 工期日历天数为_________ 天。但施工天数不能超期,若超期,每超一天承包人自 愿被处_____ 元违约金;需要夜间加班施工时,承包人应按照要求在确保工程质 量的前提下,服从发包人的安排。 三.质量标准 1、施工质量必须符合现行施工验收规范、施工方案及技术交底的要求,如验收不合格,必须无条件返工达到验收要求,其工料费损失由乙方承担。 2、甲方及监理提出的整改意见乙方必须无条件及时执行。 3、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方必须自费修复至原状,非乙方原因损坏除外。 4、每道工序未经验收,不准进入下一道工序施工。 5、施工完毕且工完场清后通知甲方、监理工程师组织验收,合格后才能作为付款的前提。 6其他约定: 四、工程价款、结算及支付 1.土方工程量计算方法及单价: 实方单价______ 元/M3。 运土总量按回填前实测体积计算,土方体积以土方夯实后体积计量,。夯实

土1m3 折合虚土1.465m3o 2.结算及付款: 回填土工程完成后,经监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准,30日内发包人支付给承包人全部工程款。 五、安全及文明施工要求 1.回填土施工完毕,必须做到工完场清。 2.乙方负责进场施工人员的安全教育及安全技术交底,出现安全及人员伤亡事故, 一切责任由乙方负责,所发生的费用全部由乙方承担。 六、甲乙双方责任 1、甲方责任: (1)甲方委派工程部_____________ 为现场施工代表,对工程技术、进度、质量、安全及文明施工进行监督管理。 (2)甲方负责向乙方提供临时水、电源接驳点。 (3)甲方提供垂直运输设备给乙方使用。 2、乙方责任: (1)所有劳保费用包含在包干单价中,甲方不另行承担。乙方自行配备安全帽、安全带等劳动保护用品。 (2)乙方承包工程范围内工作内容不得转包,发现有转包行为,立即终止合同。 (3)劳务合同一旦签定,施工过程中乙方不得以任何理由提出加价行为或 中途其他原因自行停工或无故不履行合同,否则甲方有权终止合同,勒令其退场并不予结算。 (4)在现场的塔吊必须在甲方、施工方的统一指挥下提供给乙方使用。 (5)乙方必须于开工前2日内将相关的工程施工方案、施工措施报予甲方、监理方,审核批准后,方可施工。 (6)乙方负责对现场存在的各种成品、半成品工程的保护工作,如由于乙方原因损坏,必须无条件修复,所发生的费用全部由乙方承担。 (7)乙方必须服从甲方、施工方现场代表和监理工程师的质量监督和施工管理,并接受甲方对乙方违规施工及管理的处罚。 (10)乙方必须配合其他配套专业施工单位的工作。 (11)乙方委派_______ 为现场管理代表,联系电话, 负责处理 施工期间的施工质量、安全、文明施工等问题。施工过程中如发现质量或安全隐

土石方回填专项方案.doc

金科.云阳世界城示范区园林景观工程 土石方回填 专 项 施 工 方 案 建设单位:重庆市金科骏成房地产开发有限公司

监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司 施工单位:重庆展弘园林有限公司 土石方回填专项方案 一、编制依据 1.本工程施工合同、工程设计图纸、变更图纸、图纸会审记录; 2.经监理、业主批准的施工组织设计; 3.现行施工技术规范及验收标准,有关主管部门颁发的有关规范、标准; 4.《工程建设强制性条文》(城市建设部分) 5.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ50~2001 6.《城镇道路工程施工与质量验收标准》 CJJ1~2008 7.《建设工程质量管理条例》 二、施工部署 1、施工部署的原则 ⑴、以确保工期为原则,充分估计可能出现的各种困难,各专业穿插施工带来的影响以及难以预测的因素,因此,在施工安排上,要立足一切向前赶,采取“时间占满,空间占满的特殊做法”。“时间占满”即在条件允许的情况下,充分利用有限的时间,组织工人进行施工。“空间占满”即在施工的平面流向上,同时展开施工,尽可能利用施工空间。 ⑵、在总体施工顺序上,按照以下几个原则进行: ①平面安排上,先大面后小面,先一般后特殊; ②局部施工安排上,先施工工序多、施工复杂的部位,后施工工

序少、施工简单的部位,也可作为平衡项目穿插在主体工程的施工中进行; ⑶、在具体部位的施工时,坚持合理的施工程序和顺序。在各个专业工种(如木工、电工等)的穿插施工中,各工长积极协调,要做到忙而不乱,有条不紊。 2、平面布置 ⑴、总体要求 ①平面布置紧凑合理,尽量少占施工用地; ②合理组织运输,减少运输费用,保证运输方便通畅; ③施工区域的划分和场地的确定,应符合施工流程要求,尽量减 少专业工种和各工程之间的干扰; ④充分利用各种永久性建筑物、构筑物和原有设施为施工服务, 降低临时设施的费用; ⑤满足安全防火、劳动保护的要求。 ⑵、平面布置 ①临时水、电根据现场条件布置; ②管理人员、工人住宿,在工地外搭设统一标准的活动式板房; ③库房、油漆堆放地等易燃处应充分布置消防设施。 ④施工作业面划分及平面布置 3、施工人员部署 依据工程特点设置机械及人工施工作业组:机械施工作业二个组,分别置于大面土石开挖及大面土石方回填二个作业面;人工施

回填土合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 回填土合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包方:湖北新拓置业有限公司(以下简称甲方) 承包方:福建省南安市第一建设有限公司(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《中华人民 共和国劳动法》及其它相法律行政法规的原则,经发包方(甲方)和承包方(乙方)友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守): 一、工程概况:黄梅县孔垄镇站前路商业街本工程为黄梅县孔垄镇站前路商业街, 建筑面积为119000平方米,为四层框架结构,标准层高3.0米,建筑物高度14.8 米,抗震设防烈度为六度,耐火等级不低丁二级。 1、工程名称:黄梅县孔垄镇站前路商业街 2、工程地址:孔垄镇站前路 :承包范围及工期:| 1、本工程承包范围为的土方回填。 2、本工程工期为天(2012年4月4日至2012年12 月5日),超出工期每日以1000元罚款进行处罚。 三、费用标准: 1、承包费为每立方米35元。 2、支付方式:工程竣工验收决算后,按实际工程量办理结算,并支付齐全部工程 四、乙方的职责: 1、工程所需工具均由乙方负责。 2、乙方人员的住宿用房等一切费用由乙方自行负责。 3、乙方应保证按时并按甲方的要求完成土方的回填。 五、现场安全: 1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生 产、文明施工,施工完毕后做到工完场活,将施工现场垃圾活理干净,保证文明工地的

土方回填专项施工方案模版

萍乡市第二人民医院门急诊大楼工程建设项目 土方回填专项施工方案 审定: 审核: 编制: 2016年4月15日 目录

第一章、工程概况 第二章、编制依据 第三章、施工准备工作 第四章、回填土施工方法 第五章、质量标准与控制措施 第六章、安全措施 第一章、工程概况1.1、工程概述

工程名称:萍乡市第二人民医院门急诊大楼工程建设项目 工程地点:江西省萍乡市萍安南大道南面,南临规划十路、东临规划九路 工程规模:总建筑面积22137m2;地下1层,地上5层;其中地下室建筑面积为4479.4m2,地上建筑面积为17658m2,建筑占面积为4165m2。 结构形式:人工挖孔桩及独立承台基础;主体为框架结构。 建设单位:萍乡市第二人民医院 监理单位:萍乡市同济工程咨询监理有限公司 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 地勘单位:江西华昌地质工程勘察有限公司 施工单位:兴润建设集团有限公司 1.2、建筑概况 本工程为框架结构建筑,本工程正负零相当于黄海高程120.30m,属普通公共建筑,结构按六度抗震设防,建筑结构及桩基安全等级为二级,安全使用年限50年。其中地基基础设计等级为丙级,地下室防水等级为一级。 桩基采用Φ800~Φ1200的人工挖孔桩,基础为独立承台+人工挖孔桩基础,全部结构砼按现场泵送砼考虑。基坑采用自然放坡。 主体为框架结构,地下车库外墙防水为APF自粘卷材防水。 第二章、编制依据 2.1、浙江省现代建筑设计研究院设计的施工图纸; 2.2、2、江西华昌地质工程勘察有限公司的《萍乡市人民医院门急诊大楼工程岩土工程勘察报告》; 2.3、现场实际环境情况。 第三章、施工准备工作 3.1、施工道路畅通:水电送至现场,配置好电柜、电箱,安装好临时

路基土石方回填施工工艺标准

路基土石方回填施工工艺标准

路基土石方回填施工工艺标准 1、总则 1.1、本回填施工工艺适用于重庆地区公路工程、市政工程道路路基土石方回填施工。 1.2、施工过程应遵守土石方施工操作规程及国家、部委或重庆市有关的安全、环保相关规定。 1.3、本施工工艺标准编写依据《公路路基施工技术规范》(JTGF10-)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1- )和《城市道路工程施工与质量验收规范》CJJ1- 。 2、施工准备 2.1、开工前技术准备 2.1.1、根据业主方提供的设计施工图,全面理解设计要求和设计交底,进行现场调查和核对; 2.1.2、开工前建立质量、安全、环保管理体系,质量检测体系,对各岗位人员进行培训,以及质量、安全的交底,形成书面文字。 2.1.3、根据业主提供的导线点进行复测,确保资料无误。原有导线点不能满足施工需要时,应增设满足精度要求的附合导线点。原有水准控制点不能满足施工需要时,在路基回填路段增设满足精度要求的临时水准点 2.2、人员准备:根据本工程实际情况,配备足够的技术员、施工员、测量员、试验员、安全员、机械操作工、机械指挥工、后勤人员等。

2.3、机械设备及试验仪器设备准备 机械设备一览表 试验仪器设备一览表 2.4、施工安全准备工作 2.4.1、开工前,作好各项指路标识,防止车辆或行人误入施工区域。 2.4.2、现场设置醒目安全标识标牌。 2.4.3、在临边位置设置防护或安全警示标识。 3、施工工艺流程及操作方法 3.1、路基土石方回填施工工艺流程

3.2、测量放线 3.2.1、复核测量:施工前根据设计和监理的交底及交桩成果,先进行测量控制桩点的复核,并将复核成果报监理工程师确认。 3.2.2、建立测量控制网:根据复核确认的测量成果,用全站仪对路基回填施工段进行控制测量,建立测量控制网。测量控制网应能覆盖整个施工场区。 3.2.3、根据原地貘高程及路堤边坡收坡系数,放出路堤填筑的坡脚边线,洒上白灰线,便于清理地表。 3.3、路基清表及路基处理 3.3.1、如填方区内有水塘、水田时,先用水泵将水抽干或挖沟排水,并进行晾晒。设计若要求挖除淤泥时,应将淤泥清除干净;若设计要求用片块石或爆破石渣进行挤淤处理时应按要求处理并压实,处理后的地基承载力达到设计要求。 3.3.2、填方区内的树木、杂草应砍伐干净,树根、草皮采用人工方法或用推土机、挖掘机清除。当基底为耕植土或松土应将基底碾压至设计要求的压实度。 3.3.3、当填方区范围内原地面有坑、洞、水井和墓穴等,应清除其中的积水,然后用符合填筑要求的填料进行回填并压实。 3.3.4、在填、挖交界附近的零开挖范围内,应先清除表面的树木、杂草及树根、草皮后再进行压实。

土方回填专项施工方案

土方回填专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:南通建工集团股份有限公司 编制时间:年月日

目录 一、概况 (3) 1.1. 工程概况 (3) 1.2设计概况 (3) 1.3根据地质勘察报告 (4) 1.4施工策划 (5) 1.5编制依据 (6) 二、施工现场平面布置图及施工道路设计 (6) 三、土方回填冬季施工措施.................................. 错误!未定义书签。 四、土方回填施工顺序与工艺 (6) 1、回填顺序: (6) 2、施工准备 (6) 3、车辆道路的选择 (7) 4、土方回填操作工艺 (8) 5、回填顺序 (9) 6、技术保证措施 (8) 五.土方回填施工进度计划 (9) 5.1土方回填施工进度计划编制说明 (9) 5.2施工计划实施保证措施 (9) 5.3施工进度计划 (10) 六、质量安全环境措施 (10) 1. 质量管理措施 (10) 2.夜间施工技术措施 (11) 3.安全管理措施 (11) 4.保洁措施 (12) 七、项目管理组织体系及各部门职责 (13) 7.1项目管理组织机构 (13) 7.2主要管理人员 (13)

土方回填专项施工方案 一、概况 1.1.工程概况 项目名称:金佰利(天津)新建个人护理用品工厂一期项目 项目建设单位:金佰利(天津)护理用品有限公司 项目管理公司:生特瑞(上海)工程顾问有限公司 项目设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司 项目监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 项目施工单位:南通建工集团股份有限公司 金佰利(天津)新建个人护理用品工厂一期项目位于天津市空港经济开发区,经三路、纬六路、经四路、纬五路,所围地块。由金佰利(天津)护理用品有限公司开发建设。本项目一期工程,分别为1#原材料仓库、1#生产联合厂房和1#物流中心、1#2#门卫、垃圾站、自行车棚,其中1#生产联合厂房包括消防水池。1#生产联合厂房占地面积24360.75㎡建筑面积为34122.18㎡;1#原材料仓库占地面积约为11748.39㎡,建筑面积为,11842.45㎡,1#物流中心占地面积11801.44㎡,建筑面积12393.71㎡,1#门卫室总长度16.525m,总宽度9.9m,建筑物占地面积129.5㎡,建筑面积105.27㎡。2#门卫室总长度8.85m,宽度8.9m占地面积为68.38㎡,建筑面积56.02㎡。 各建筑物如下表: 1.2设计概况 1#生产联合厂房占地面积约为 24360.75平方米,建筑面积约为34122.18平方米,车间建筑高度(室外地坪至女儿墙)14.1米;建筑物长度为173.48米,宽度为 147.15米,

土方回填合同协议书

土方回填合同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021

土方回填工程合同 甲方: 乙方:_______________________ 依照《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商、达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:能信环保土方回填 2、工程地点:项目部所在地)。 3、工程质量标准:按甲方施工要求、指令及施工方案施工,达到合格。 二、工程承包范围 能信环保项目室外土方回填 (含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点,进行分层压实),回填土方量约1300立方。 三、承包方式 包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。 四、价款付款方式 乙方按照甲方原损失土方回填,无需支付费用,乙方提供原料和设备。 五、合同工期

施工有效工期2017年8月5日至2017年8月10日(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。 六、工程质量及验收标准 要求所有的部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工,乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理,共同把好质量关。建立健全质量保证体系,以保证工程质量达到合格标准。验收不合格,乙方必须予以返工直至验收合格,损失由乙方承担。 七、双方有关义务及违约责任 1、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工, 2、回填土方时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。 3、乙方提供土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。 4、如因乙方自身原因不能按期完工,每延期一天按 200元支付给甲方违约金。 5、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工,工期顺延。 6、乙方在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定,如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。 八、工程结算(按实结算) 1、施工图、设计变更。

市政工程人工土方回填分项工程施工方案

人工土方回填分项工程施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1、范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑物、构筑物大面积平整场地、大型基坑和管沟等回填土。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1土:宜优先选用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm,含水率应符合规定。 2.1.2主要机具:蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径40~60mm)、木耙、铁锹(尖头与平头)、2m靠尺、胶皮管、小线或木折尺等。 2.2作业条件: 2.2.1施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。 2.2.2回填前应对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收,并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,

方可进行回填土。 2.2.3房心和管沟的回填,应在完成上下水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后,再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。 2.2.4施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平橛;室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理——检验土质——分层铺土、耙平——夯打密实——检验密实度——修整找平——验收。 3.2填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 3.3检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3.4回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。 3.5回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

土方回填施工工艺

土方回填施工工艺 2008-9-1 【大中小】【打印】 为了保证第一、二层梁板施工有可靠的支撑面,土方回填应安排在基础隐蔽且第二层结构拆模后进行。根据现场实际情况,场地的东西北面狭窄,基坑回填土时,车辆不能直接进土回填,只能土堆放在北面,再通过人力车拉土回填,取土平均距离为70米。 施工工艺: (1)施工准备: ①材料 A、回填土:宜优先利用基槽中挖出的优质土。回填土内不得含有有机杂质,粒径不应大于50mm,含水量应符合压实要求。 B、填土材料如无设计要求,应符合下列规定: a.碎石、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石碴,可作表层以下地填料。 b.含水量符合压实要求的粘性土,可作各层地填料。 c.碎块草皮和有机含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方。 d.淤泥和淤泥质土不能用作填料。 ②作业条件 A、土方回填前应根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件和压实工艺等合理确定填料含水量、每层填土厚度和压实工艺等合理确定填料含水量、每层填土厚度和压实遍数等施工参数。 B、填土前,应做好水平高程的测设。基坑(槽)或沟坡边上按需要的间距打入水平桩,室内和散水的墙边应有水平标记。

(2)操作工艺 ①当填方基底为积土或耕植土时,如设计无要求,可采用小型压路机和人工夯实相结合的方法保证密实度。 ②遇淤泥时,应先排水疏干,挖除淤泥,换填砂砾或抛填块石等方法处理后再行填土。 ③填筑粘性土,应在填土前检验填料的含水率。含水量偏高时,可采用翻松晾晒,均匀掺入干土等措施;含水量偏低,可预先晒水湿润,增加太实遍数或使用大功率压实机械等措施。 ④填料为砂土或碎石类土(充填物为砂土)时,回填前宜充分洒水湿润,可用较重的平板振动器分层振实,每层振实不少于三遍。 ⑤回填土应水平分层找平夯实,分层厚度和压实遍数应根据土质、压实系数和机具的性能选定。 ⑥分段分层填土,交接处应填成阶梯形,每层互相搭接,其搭接长度就不少于每层填土厚度的两倍,上下层错缝距离不少于1.0m. ⑦在夯实或辗压时,如出现弹性变形的土(俗称像皮土),应将该部分土方挖除,另用砂土或含砂石较大的土回填。 ⑧采用机械压实的填土,在角隅用人工加以夯实。人工填土,每层填土厚度为150mm,夯重应为30—40kg,每层厚度为200mm,夯重应为60—70kg.打夯要领为“夯高过膝,一夯压半夯,夯排三次”。夯实基坑(槽)、地坪,行夯路线由四边开始,夯向中间。

相关文档