文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电缆试验报告

高压电缆试验报告

高压电缆试验报告
高压电缆试验报告

高压电力电缆试验报告

一、铭牌及安装位置:

型号YJV22-8.7/15 额定电压 15kV 制造厂无锡市华美电缆有限公司长度(m) 30 规格 3×70mm2

安装位置

二、绝缘电阻测试:

试验日期2013年7月12日使用仪表ZC11D-10(0-5000 MΩ)

天气:晴温度:30?C 湿度:58%

项目绝缘电阻(MΩ)

试前试后A对B、C及地屏5000+ 5000+

B对A、C及地屏5000+ 5000+

C对A、B及地屏5000+ 5000+ 屏蔽层对地7 7

铠装层对地9 9

三、交流耐压试验:

试验日期2013年7月12日使用仪器BCSB系列串联耐压试验仪

天气: 晴温度: 30?C 湿度:58%

项目试验电压试验时间

A对B、C及地屏22kV 5分钟

B对A、C及地屏22kV 5分钟

C对A、B及地屏22kV 5分钟

四、试验依据及标准:

江苏省电力公司企业标准输变电设备交接和状态检修试验规程;

试验人员:试验负责人:

高压电力电缆试验报告

一、铭牌及安装位置:

型号YJV22-8.7/15 额定电压 15kV 制造厂无锡市华美电缆有限公司长度(m) 21 规格 3×70mm2

安装位置

二、绝缘电阻测试:

试验日期2013年7月12日使用仪器BCSB系列串联耐压试验仪天气: 晴温度: 30?C 湿度:58% 项目试验电压试验时间

A对B、C及地屏22kV 5分钟

B对A、C及地屏22kV 5分钟

C对A、B及地屏22kV 5分钟

四、试验依据及标准:

江苏省电力公司企业标准输变电设备交接和状态检修试验规程;

试验人员:试验负责人:

高压电力电缆试验报告

一、铭牌及安装位置:

型号YJV22-8.7/15 额定电压 15kV 制造厂远东电缆有限公司长度(m) 88 规格 3×400mm2安装位置

二、绝缘电阻测试:

试验日期2013年7月12日使用仪表ZC11D-10(0-5000 MΩ)天气:晴温度:30?C 湿度:58%

项目绝缘电阻(MΩ)

试前试后A对B、C及地屏5000+ 5000+

B对A、C及地屏5000+ 5000+

C对A、B及地屏5000+ 5000+ 屏蔽层对地8 8

铠装层对地9 9

三、交流耐压试验:

型号YJV22-8.7/15 额定电压 15kV 制造厂远东电缆有限公司长度(m) 82 规格 3×400mm2安装位置渠东路1B03线白龙山变5#间隔至优士园配电所6H进线柜

二、绝缘电阻测试:

高压电缆在线监测(技术标书)

高压电缆在线监测装置 1、主要采用标准 所有设备的设计、制造、检查、试验及特性除本规范书中规定的特别标准外,都应遵照使用的最新版IEC标准和中国国家标准(GB)及铁道行业标准(TB)以及国际单位制(SI)。 GB/T18901.1-2002 光纤传感器第一部分:总规范 GB/T 16529-1996 光纤光缆连接器 GB/T 12085-1989 光学和光学仪器环境试验方法 GJB 3931-2000 光纤光缆旋转接头总规范 GB/T 18311.40-2003 纤维光学互连器件和无源器件基本试验和测量程序 ANSI IEEE 488 可编程仪表数字接口 ANSI/NFPA 70 国家电气规程 ANSI NEMA 工业控制设备和系统外壳 ANSI IEEE 472 冲击电压承受能力导则 GB9385 计算机软件需求说明编制指南 GB9813-88 微型电子数字计算机通用技术条件 IEC1131-3 国际可编程控制组态语言标准主要技术规格和性能 2、主要技术要求 高压电缆在线监测装置主要由光纤光栅解调仪和光纤光栅传感器组成。通过多路光缆,将传感器连接起来构成电气设备温度监测网络,通过以太网连接设备将光栅解调仪、数据库服务器、上位机等构成温度监测预警管理系统,并可实现系统互联,温度数据实时共享的功能。监测装置的终端设在各牵引变电所、分区所高压电缆沿线、高压电缆头等需要监测的地方。 2.1 光纤光栅解调仪主要技术要求 2.1.1 光学指标 通道数 4 可扩展 每通道最大FBG传感器数量18

波长范围1525~1565nm 绝对精度±5pm 动态范围50dB 分辨率1pm 扫描频率可选频率320Hz,160Hz,80Hz,40Hz,20Hz 典型FBG间隔0.5nm FBG要求切趾边模>15dB 光学接头FC/PC 或FC/APC 2.1.2 电源及接口 电源220V AC 接口RJ-45或RS485C 光纤光栅解调仪与牵引变电所、分区所微机综合自动化系统能进行实时通信,通过通信接口对解调仪进行实时数据访问及数据传递。 具体的接口类型和通信协议待设计联络时确定 2.1.3 外形尺寸及外观 颜色、尺寸与综合自动化屏配套,具体待设计联络时确定 2.1.4 工作温度-10~60℃ 2.1.5 电磁辐射及兼容 对于电子设备应考虑防电磁干扰措施。并应解决电磁干扰/兼容的问题以及允许辐射电平和对电磁辐射灵敏性的问题。 2.1.6 系统要求 ·采用查询式工作方式,可通过软件控制硬件扫描,扫描频率可调,用户可根据不同需要自行选择扫描频率。 ·具有自启动功能,能避免由于突发情况引起的监测中断,能长期稳定监测。 ·能显示被监测点即时温度 ·保存、历史记录查询功能:能对历史数据做具体分析或图形分析 ·传感器状态显示功能:能体现被监测点的正常、报警、跃变和丢失四种状态

高压电力电缆绝缘在线监测及故障定位研究

高压电力电缆绝缘在线监测及故障定位研究 首先分析了高压电力电缆的故障类型,并基于双CT法绝缘tanδ在线监测和双端同步电缆故障定位的浅析,介绍了在线状态检测技术系统的应用,为实际的高压电力电缆维护提供理论依据,并提出高压电力电缆在实际运行中的维护建议。 标签:电力电缆;绝缘在线监测;故障定位 doi:10.19311/https://www.wendangku.net/doc/4319049966.html,ki.1672-3198.2017.19.094 0 引言 电力电缆是电缆的一种,用于输送和分配大功率电能。电力电缆作为地下输电线路,是电网输送和分配电能的主要方式之一,具有架空线路所不具备的优点,例如地下敷设不占用空间,减少占地,不在地面架设杆塔和导线,不受外界环境影响,可以提高供电可靠性,减少运维工作量等,特别适用于输电线路密集、位于市区的变电站以及重要线路和重要负荷用户。 随着电网建设的加快,电力电缆的使用越来越多,保證电缆线路的安全运行也成为非常关键的问题。电力电缆是出现绝缘故障率最高的设备,可引起线路短路、单相接地等重大事故,而且电缆一般敷设在电缆沟或电缆隧道里,环境复杂,故障信息和定位困难,因此,对电缆的在线状态监测和故障定位就成为当前的研究重点,也对电缆线路实际的维护具有积极意义。 目前电网使用的电力电缆大部分是交联聚乙烯电缆,有些线路使用充油。某抽蓄公司动力电缆运行已近二十年,电缆在长期发热状态下普遍出现了电缆绝缘性能降低或过热的现象。有资料表明,绝缘老化在电缆故障比例中所占比率较高,因此电力电缆的绝缘在线监测是迫切需要解决的问题。 1 电力电缆故障分类和原因分析 1.1 电力电缆故障分类 电力电缆故障可能是一种也可能是复合多种,大致分为以下两种: (1)低阻接地或短路故障:包括电缆一相或多相接地故障、绝缘电阻值较小。 (2)高阻或短路故障:接地或绝缘阻值较大。 (3)导体故障(开路故障)。主要是线芯导体和金属屏蔽层故障,包括断线和似断非断故障。

XLPE高压电缆在线监测方法及设计

XLPE高压电缆在线监测方法及设计 【摘要】交联聚乙烯简称为XLPE,XLPE高压电缆具有优越的力学性能、电气性能与热血性能,敷设容易,运维也简单,在各等级电压输电线路与配电网等电力系统中获得了广泛的应用。 【关键词】XLPE;在线监测;高压电缆;设计 在生产、安装与运行等过程当中,电缆系统因人为操作不当或工艺不良等,均可能引入缺陷,而这些缺陷可能要多年之后才能逐步显现出来,为了及早发现故障隐患,避免运行事故出现,基于电缆的在线监测结果,分析电缆运行的状态,以确保电缆运行安全可靠性。 一、XLPE高压电缆的在线监测方法 1.局部放电的在线监测方法 局部放电所指的是利用电缆绝缘本体存在的微孔,产生局部放电的信号,对电缆给予监测与诊断,该放电信号音外界绝缘介质缘故,所表现出的频率大小是不相同的,通常产生的高频信号,频率要高于300KHz。因信号一般在电缆线路屏蔽层进行传播,可在电缆外层的屏蔽接地线上,利用高频电流的互感器对高频电流的信号进行耦合。也可运用超声波传感器对电缆局部的放电声信号进行监测,在电缆当中,声信号传输率不高,受到外部电磁噪声的影响比较小,还能对局部放电源给予定位,是一种较为理想可行的现场检测法。 2.接地电流的在线监测法 在电压等级为110kV以上的高压电缆多是单芯电缆,由于电缆金属护层和线芯的交流电流会出现磁力线的铰链,致使较高感应电压出现,因此,需要采用接地措施,一般0.5km以内的短线路电缆金属护层所采取的是:一端直接接地,而另一端通过保护电阻或者间隙来接地。电缆线路在1km以上的金属护层通常采取的措施是:三相分段且交叉互联两端的接地方法。对电缆接地电流进行监测,能获得电缆外护套完整的信息,而对接地电流当中的容性分量变化进行在线监测,则能获得电缆老化的相关信息,该方法较适合等级高于110kV的高压电缆线路。 3.温度监测法 在电缆运行中,对其温度进行监测,不仅能获得电缆绝缘工况,还能利用线路载流量的计算,对线路运行状况进行了解,当前,应用较广的温度监测法是分布式的光纤温度检测法,是根据拉曼散射与光时域反射等原理来设计的,利用单根光纤的多点故障温度测量,对电缆运行工况进行监测,其分布式的光纤测温系统如图1所示。光纤本身能当作传感器,受分布电流的影响较小,维护简单,不

10KV高压电缆施工方案

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

高压电缆局放在线监测系统(亿森)

高压电缆局放在线监测系统 设计方案 福州亿森电力设备设备有限公司 2016年9月

摘要:在XLPE电缆投入运行后,由于绝缘的老化变质、过热、机械损伤等,使得电缆在运行中绝缘裂化,为了防止由于绝缘劣化造成电缆运行事故,需要对电缆的运行状态进行即时监测,监测系统控制着电缆及其附件的质量。局部放电是目前比较有效的在线监测方法,局部放电检测目前相应有电磁耦合法、超高频法和超声波法、光学测量法等,本文将着重论述这些方法各自的优势与不足,同时对目前发展起来的PD混沌监测方法进行讨论。 关键词:XLPE电缆;在线监测;局部放电;混沌法 0引言 随着电力系统的飞速发展以及旧城改造工程的进行,电力电缆在电力网络中的应用愈发广泛。电力电缆的基本结构包括线芯、绝缘层、屏蔽层和保护层四个部分。其中线芯即导体,是电力电缆中传输电能的部分,是电缆的主要结构。绝缘层将线芯与外界电气上隔离。屏蔽层包括导体屏蔽层和绝缘屏蔽层,一般存在于15kV及以上电缆中。保护层是用来防止外界的杂质和水分的渗入和外力的破坏[1]。 电力电缆按照电压等级分类有低压电缆(35kV及以下输配电线路)、中低压电缆(35kV及以下)、高压电缆(110kV及以上)、超高压电缆(275~800kV)、特高压电缆(1000kV及以上)。 按照绝缘材料电力电缆可以分为塑料绝缘电缆和橡皮绝缘电缆。其中油纸绝缘电缆应用历史最长。它安全可靠,使用寿命长,价格低廉。主要缺点是敷设受落差限制。塑料绝缘电缆主要用于低压电缆,常用的绝缘材料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。橡皮绝缘电缆弹性好,适合用于移动频繁弯曲半径小的敷设地点。 我国早期使用的多是油纸绝缘电缆,但自1970 年以来,交联聚乙烯(XLPE)电力电缆得以广泛应用,并逐渐取代了油纸绝缘电缆的地位。XLPE电缆电气性能优越,具有击穿电场强度高、介质损耗小、载流量大等优点因而得到了广泛的应用。 在线检测电缆故障的方法有很多,如直流分量法、损耗电流谐波分量法、局部放电法等,其中,局部放电法是目前用于现场比较有效的在线检测方法。XLPE电缆发生局部放电时一般会产生电流脉冲、电磁辐射、超声波等现象,根据检测物理量的不同,局部放电检测相应有电磁耦合法、超高频法和超声波法等,其中,电磁耦合法由于传感器灵敏度高、安装方便,且与电缆无电气连接,是目前应用最为广泛的一种方法。 本文主要论述了XLPE电缆局部放电在线监测的一些基本方法的优势与缺陷,并对电缆局部放电的混沌监测方法进行了讨论[2]。 1 PD在线监测的意义以及技术 难点 局部放电,是绝缘介质中的一种电气放电,这种放电仅限制在被测介质中一部分且只使导体间的绝缘局部桥接,这种放电可能发生或可能不发生于导体的邻近。电力设备绝缘中的某些薄弱部位在强电场的作用下发生局部放电是高压绝缘中普遍存在的问题。虽然局部放电

交流高压电缆局部放电的在线监测概述

交流高压电缆局部放电的在线监测 陈敬德,1140319060;指导老师:李旭光 (上海交通大学电气工程系,上海,200240) 摘要:在XLPE电缆投入运行后,由于绝缘的老化变质、过热、机械损伤等,使得电缆在运行中绝缘裂化,为了防止由于绝缘劣化造成电缆运行事故,需要对电缆的运行状态进行即时监测,监测系统控制着电缆及其附件的质量。保护层是用来防止外界的杂质和水分的渗入和外力的破坏 [1]。 电力电缆按照电压等级分类有低压电缆(35kV 及以下输配电线路)、中低压电缆(35kV及以下)、高压电缆(110kV及以上)、超高压电缆(275~800kV)、特高压电缆(1000kV及以上)。虽然局部放电一般不会引起绝缘的穿透性击穿,但可以导致电介质(特别是有机电介质)的局部损坏。若局部放电长期存在,在一定条件下会导

高压电缆温度及电缆沟环境在线监测系统

高压电缆温度及电缆沟环境在线监测系统 发表时间:2016-05-23T09:25:55.617Z 来源:《电力设备》2016年第2期作者:俞起 [导读] (安徽界首市供电公司) 电力行业中高压电缆安全在线监测能够有效的避免电缆火灾等事故的发生。 (安徽界首市供电公司) 摘要:电缆沟电缆温度监测,电缆沟微环境监测,包括环境感烟,明火,水浸,人员小动物入侵,井盖开盖等监测。 关键词:高压电缆,温度在线监测,电缆沟环境,电缆沟防火防盗; 1、引言 电力行业中高压电缆安全在线监测能够有效的避免电缆火灾等事故的发生,其中温度在线检测是防止电缆火灾保证电缆系统安全运行的重要手段,传统的测温法是将点式感温装置如热电偶装在电缆重点检测的部位,这种方法只能对局部位置进行监测,而无法对整条线路进行监控,采用一线式温度传感器接合数字通信技术可用一条电缆监测1.2公里内128个部位的温度,施工简单,可靠性高,布线方便等特点,并且可与人员和老鼠探测、感烟,明火,水位监测系统组成电缆沟环境监控综合在线检测.为电缆温度监测和安全运行提供科学依据,有效避免高压电缆安全事故地发生。 2、电缆温度和电缆沟微环境安全监测技术 2.1概述 电缆沟环境在线监测系统能有效地辨识电缆及其接头的老化所发生的过热和火灾事故隐患,同时该系统又是电缆设备故障的预知维修系统,它能在电缆及被检测设备发生故障之前发出报警及检修建议。并且通过使用低成本测控设备实现电缆地沟温度的稳定测量,实现数据的长期记录和采集。 2.2系统结构 2.3 现场探测器工作原理和技术指标 2.3.1 电缆温度传感器 电缆温度传感器是采用美国DALLAS公司生产的 DS18B20可组网数字温度传感器芯片和远距离通信芯片封装而成,独特的单线接口方式,在与温度监测器连接时仅需要一条双绞线即可实现供电与双向通讯。采用不锈钢外壳,具有耐磨耐碰,体积小,使用方便,防水封装等优点。 2.3.2 明火探测器 明火探测器利用特定幅度、频率的高压信号激励紫外光敏管,使其发射特殊波长的感应信号的方式精确接受、分析火焰中的紫外线,及时发出声光报警。 2.3.3 红外微波探测器 智能红外微波三鉴探测器采用了微波多普勒效应、光谱分析、光量子探测等尖端技术的智能红外微波三鉴探测器。通过对人体发出的远红外光谱,及人体移动产生多普勒频移进行智能分析、量化计算,准确地对人体移动作出报警,当有人进入电缆沟时,发出报警信号,并通过信号电缆到3GDTU数传模块,将信号通过无线网络上传到监控中心。 2.3.4 感烟探测器 光电式感烟探测器是对能影响红外、可见和紫外电磁波频谱区辐射的吸收或散射的燃烧产物敏感的探测器。它是利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。 2.3.5 水浸探测器 水浸变送器是探针与变送器合为一体的变送器,其工作原理是:针式探头的电极浸水后阻值变化,由专用集成芯片进行信号放大,整形,比较,输出高低电平或继电器报警信号的专用模块。产品中线路设计采用光电隔离,线圈隔离,继电器隔离等多种安全措施。当电缆沟内有积水或水位达到预警高度时,水浸传感器发出报警信号上传到监控中心。 2.3.6 井盖开合传感器 利用开关移位探测原理判断井盖的开启与闭合状态。当井盖非授权开启时,触发探测器报警信号,通过信号编码处理器处理后将告警信号及编码通过传输器及通信电缆上传至监控中心,能够及时的确定被盗位置和及时修补,杜绝安全隐患。

高压电力电缆护层电流在线监测及故障诊断技术 李帅

高压电力电缆护层电流在线监测及故障诊断技术李帅 发表时间:2019-07-09T15:19:15.117Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:李帅[导读] 摘要:随着社会的发展,我国的电力工程的发展也日新月异。 (海南电网有限责任公司海口供电局海南海口 570000)摘要:随着社会的发展,我国的电力工程的发展也日新月异。经济的迅速发展大大增加了电能需求量,电能是人们生产生活中最必不可少的能源之一,因此必须要保证其稳定供应,确保人们的生产生活有序进行,而要想实现这一目标,则要不断的提高高压电力电缆的安全性和稳定性,采用先进的电力检测技术来对高压电力电缆护层电流进行在线监测,并及时发现护层电流故障,以便在第一时间对其进行 补救。不同的高压电力电缆所出现的故障不同,其原因也不同,这就需要采取不同的电流监测和故障诊断技术,只有这样,才能最大程度的确保电力系统的正常运行。 关键词:高压电力电缆护层电流;在线监测;故障诊断技术引言 我国城市化进程的进一步加快背景下,高压电力电缆的应用重要性也愈来愈突出,电力电缆的质量直接影响着高压电力的输送质量。在电缆的实际应用过程中,故障的出现可能是多种因素所致,这就需要加强故障的有效解决,保障高压电力的正常使用。通过从理论层面深化电缆保护层电流在线监测的研究分析,就能为解决实际的故障提供参考。 1 高压电力电缆产生故障的原因 高压电力电缆系统出现故障的原因有许多种,其中包络高压电缆在施工安装中不正确的操作方式,还有污水的进入,外界力量所造成的破坏性作用等。而电压过高,电流过高,都会造成对电缆的损害,再加上有些地方的高压电力电缆使用的年头长久,早已经造成了高压电缆的老旧和腐蚀。当高压电力电缆产生故障的时候,通常表现为电缆的金属性导体发生断路,或者是电缆中护层电流本身发生短路,由于电缆对地产生连接而发生短路,使得高压电力电缆的绝缘性电阻下降,引发高压电力电缆故障。 2 高压电力电缆电流在线监测诊断方法 进行高压电力电缆电流在线监测工作的实施,就可通过多种监测方法加以应用。如采用局部放电的监测方法,主要是通过电缆绝缘体上微孔实施信号放电,这一微孔信号放电能够为高压电缆监测诊断带来方便。在经过放电信号外绝缘介质以及频率的变化,进行检测故障。高频信号中高于300KHz,可使用电缆外屏蔽接地处高频电流互感器耦合。通过超声波传感器局部放电对电缆线监测,电缆的运作中声信号传输相对缓慢,外部电磁信号噪声小,局部放电的监测方式使用起来也比较的方便。高压电力电缆电流在线监测方法的实际应用中,脉冲检测的方法应用比较重要,这一检测技术也比较常用。其主要是通过采取脉冲发生器发出脉冲波,利用脉冲信号在电缆线路当中传播遇到波阻抗不匹配产生电磁波反射原理。示波器所测得的脉冲反射时间以及电缆波速来进行确定电缆故障点距离。电缆线路当中阻抗不匹配点除导体断开以及接地故障,电缆接头以及电缆穿过金属管道等也是阻抗不均匀的点,也比较容易产生波反射,在具体的操作测试的时候对此就要有充分的认识。高压电缆电流在线监测的方法应用过程中,温度监测的方法应用比较重要,这是除电缆物理操作外所常用的监测方法。温度监测能有效获得电缆绝缘的状况,在电缆还没有出现故障前就能计算线路负载,然后在分布式光纤温度检测对广泛环形高压地下电缆监视,根据光时域反射的原理以及拉曼散射原理可有效解决环境复杂因素影响,能够有效提供多点故障排查测量技术。高压电力电缆在线监测诊断方法中的电桥检测方法的应用能发挥积极作用,这一故障检测的技术应用主要是采用双臂电桥检测高压电力电缆线路电阻值的。结合电缆故障短路接地不同的电阻来进行确定电缆故障发生的位置。采用电桥检测的方法应用,对电缆单相接地以及相间短路和短路接地故障距离测试都能发挥积极作用。实际的技术应用中可选择高压电桥回线法以及低压电桥回线的方法,这是在电缆沿线均匀以及长度和电缆芯电阻呈现出正比特点上实施的,结合惠斯登电桥的相关原理,把电缆短路接地故障点侧环线电阻引到电桥回路当中来进行测量比值。 3 高压电力电缆护层电流在线监测故障诊断技术应用 3.1 交叉互联接线方式下的同轴电缆与接地箱 根据护层电流是感应电流和电容电流的和得知,在交叉互联电缆的接头处分别装有交叉互联接地箱设备以及同轴电缆,从而实现了三相高压电缆护层电流的交叉转换。所谓的同轴电缆是指两根具有共同轴心的而且有着互相绝缘性质的圆柱形的金属性导体,同轴电缆主要是作为交叉互联箱和高压电缆接头处的连接装置,通过同轴电缆可以有效地减少连接装置的波阻抗,通过降低电流的方式降低护层电流保护器连接处的电压,而且使用同轴电缆还能够为连接装置提供更好地防水性能。在交叉互联型接地箱中,两个相邻电缆的护层电流可以分别通过同轴电缆的进行连导,从而进入到交叉互联箱的内部,然后进一步通过金属导体实现交叉换位转换。 3.2 高压电力电缆护层电流在线监测原理 高压电力电缆护层电流的在线监测主要有几个重要的监测部分组成,传感器系统,计算机处理系统,温度控制监测系统。对高压电力电缆护层电流开展在线监测的时候,计算机处理系统的应用作用发挥比较关键,通过装换模块使得各处的电缆相互连接,然后把传感器设置在电缆的各个部位,对电缆运行的温度进行监测以及分析,把温度监测的数据传输到计算机处理系统当中,再用相应的软件来分析温度的正常与否,找到电缆的故障位置和类型,这样就能有效的检测到故障的发生原因,为解决实际的故障提供了有利技术支持,大大节约的故障解决的时间,提高了故障处理效率。实际进行在线监测过程中,就要先进行电流数据信息采集工作,数据信息采集系统是多护层电流传感器组成,运行中交叉互联接地箱当中连接装置装有钳子形状护层电流传感器,这一传感器的应用主要就是收集电流量数据的,处理系统能永久保存电流数据,计算机处理系统对数据报表分析功能也能得以发挥。结合电缆分段长度保持电缆距离统一,把所监测的数据和正常电流数据相比较,以此来找出故障所在和产生故障的原因。 3.3 交叉互连箱进水 由于我国南方大多数地区的夏季降雨量较多,再加之交叉互联箱长期置于露天之中,箱体表面经常会被损坏,因此箱体内部很容易会渗进污水,进而破坏护层电流的保护器,使整个电缆线路出现短路现象。不同的水质,其电阻也会有很大的差别,但由于污水的电阻较低,而且箱体内的水体与外界水体相连接,在这种情况下,污水的电阻几乎可以忽略不计。此时若是保护器被污水淹没,则会造成箱体内出现接地现象,进而造成感应电流的急速上升,引发电缆故障。 4 结语

高压电缆在线监测系统

高压电缆在线监测系统 高压电缆在线监测系统是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式电缆检测仪通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式电缆检测仪1产品简介 高压电缆在线监测系统是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式电缆检测仪通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式电缆检测仪,是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。 它采用高频倍压电路,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使电缆检测仪实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 其主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定; 倍压筒体用德国技术研制生产;高频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。 2产品特点 1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是 新世纪最理想的可靠产品。 2、采用最先进技术、工艺制造,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑 阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。 3、按免维修设计,主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件,经久耐用, 不怕连续对地直接短路放电。

高压10KV电缆安全范围参考文本_1

高压10KV电缆安全范围 参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压10KV电缆安全范围参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 高压电缆绝缘测试: 高压电缆分单芯和三芯. 在绝缘材 料外都有一层半导体层,一层接地铜皮层,填充物,钢铠层,外 皮层. 绝缘试验只要在导体与接地铜皮层这间加压就好了. 额定电压600V以上的用2500V 摇表, 600V以上的用 5000V摇表,时间1分钟. 高压电缆容量很大,最好用电摇表,残存电荷也很多,试验 完毕注意放电,不然很危险. 有专业仪器检测电缆的耐压值, 高压测试有危险,注意 操作规程. 两种测试方法, 一是用摇表,分别测相对地和相间绝缘 电阻; 二是打耐压,打交流或直流耐压.对于交联电缆,目前只 打交流耐压,而不打直流.

10kv高压电缆绝缘,普通摇表检测不了,需要专门的设备.通常这类设备用电单位基本不具备,供电局和高压试验器材公司具有这种设备. 10KV绝缘仪器. 不能使用普通钳表测量高压电流, 因为钳表的电流档绝缘耐压不超过3KV.会因为高电压而击穿钳表造成事故. 高压也不能直接测量电流的,需要安装高压互感器,没有安装高压互感器的话,只能巡视一下低压一级主干线电流互感器的电流值间接计算, 粗略计算方法,低压没电流除以275,再乘以0.8. 10KV避雷器绝缘电阻应不小于1000MO. 绝缘杆的作用是按绝缘杆说明用于带电作业时防触电. 绝缘胶垫(毯)是由特种像胶制成,具有良好的绝缘性能,用于加强工作人员对地的绝缘.可分为普通绝缘胶垫和带电作业用绝缘胶垫(毯).普通绝缘胶垫可分为高压和低压两种等级.一般使用于带电设备区域,铺在配电室等地面上以及控制

高压电缆线路在线监测技术及应用

高压电缆线路在线监测技术及应用 发表时间:2018-08-13T16:58:59.307Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:黎海钦[导读] 摘要:我国城市输配电网当中广泛使用到高压电缆,但由于当下在线检测高压电缆技术仍需要完善。 (中国能源建设集团广东火电工程有限公司广东广州 510000)摘要:我国城市输配电网当中广泛使用到高压电缆,但由于当下在线检测高压电缆技术仍需要完善。那么要想使电缆的安全运行得到保障,就要将高压电缆线路在线监测技术进行深入探讨,如此才能够符合实际应用需求,本文主要对高压电缆线路在线监测技术进行分析,根据110kV电缆一、二线智能接地在线检测系统运用,探讨该技术的相关问题。 关键词:高压电缆线路,在线检测技术,应用我国城市化以及工业化的进程不断深入,越来越多城市需要更多的电力支持。电力电缆有着非常多的优势,慢慢成为城市电力传输的关键手段。那么,分析高压电缆线路在线监测技术,能够更好地保障城市电力传输。电力系统的主要构成就是高压输电线路,有着非常高的危险性,如果有关监测工作没有做好,那么会威胁到整个电力系统运行的安全,那么强化其系统建设是非常有必要的,在线监测技术能够有效提升高压输电线路的输送能力以及安全运行能力,且能够全面监测高压输电线路的运行幸苦,从而能可以使采集的数据更具精确性以及信息类型更加多样化,给我国电力事业良好发展起到促进作用。 1 高压电缆线路在线监测技术简介 高压电缆具有诸多优势,包括有节约用地、可靠性较高以及美观等,能够与我国城市电网的发展需要相满足,我国目前多个城市区域。逐步替代架空线路,被广泛应用于城市中。当前不少主干电缆管理仍使用计划检修的形式,通过按时巡视及监测接电线、电缆保护层和接地电流的形式对电缆运行情况进行全方位检查。如果定期检修和试验,那么就会增加运行维护的人力,另外由于计划检修不连续,造成电缆绝缘缺陷无法处理,另外对于潜在故障排查的实时性也难以保障。 智能电网的建设过程当中,接地电流和高压电缆保护层在线监测系统是非常关键的组成,但由于当前国内外对有关标准以及规定还不够充分,从目前相关文献资料上而言,对于测高压电缆线路、电缆绝缘在线监测技术进行分析等方面的文章比较多,但对于在线监测系统有关的题目却不多。对比于以往离散且不连续的监测手段来说,新一代实时监测系统受到了一致好评。当前我国部分供电单位对于此项目尝试和探索,但由于系统自身功能比较单一,在隧道防盗与环境监测上停滞不前,没有实质性地突破分析接地防盗在线系统状态,那么建设好在线监测系统就非常重要。 对于高压输电线路而言,在线监测通常指的是按照系统运行时的情况对参数实时采集,并综合分析需要采集的数据,进而能够评估与判断系统当中全部设备的情况,在线监测技术的使用可以提前了解线路当中的故障,并准确判断故障类型以及故障位置,进而给设备的检修带来能够参考的数据支持。在线监测系统是当前高压输电线路当中普遍使用的管理方式,弥补了过去设备维修形式的不足之处,从而使设备维护的效率与质量得到提升,给电力企业的经验带来了非常高的经济效益。为了使该技术更加规范的应用,那么在线装置需要做到下面几点:第一,对输电线路人员高空施工环境的安全性以及便捷性进行充分的考虑。第二,设置确定数据的存储形式以及传输形式,方便统一管理在线监测数据。第三,保障安装的装置后续不会给线路安全运行带来困扰。第四,装置需要与基本无线电干扰要求及电晕要求想满足,从而使线路电气性能的稳定性得以保障。第五,所安装的位置需要有非常强的适应性,并且免维护,从而尽可能减少后续的维护成本。本文主要分析了110kV电缆一、二智能接地在线监测系统,对于智能接地于在线监测系统中进行分析,以期能够加强电缆线路在线监测的质量,从而使电缆线路检修水平与管理水平进一步提升。 2 110kV电缆一、二线智能接地应用于在线监测系统 2.1在线监测的必要性 单芯电缆的金属护套和线芯的关系,能够将其当作为变压器的二次绕组和一次然组。电缆线芯经过交流电流的情况下,出现的磁力线和屏蔽层铰链,从而出现感应电压,该电压的强弱同电缆线路具体长度及电流形成正比,电缆较长的情况下,护套中的感应电压累积起来能够给人的身体安全造成一定威胁,如果线路出现故障以及短路等情况,受到操作时雷击或者电压的情况下,屏蔽上会出现较高的感应电压,还会将护套绝缘击穿,若是屏蔽两端同时接地那么就会成为闭合同路,并出现接地环流情况。电缆处于正常运行的状态下时,屏蔽中的环流和导体复合电流大致是同一数量级,会出现较大的环流消耗,导致电缆过热的现象,从而使其载流量发生影响,进而降低电缆的使用寿命。多疑电缆屏蔽需要具有合理且安全的接地,并要添加较好的电缆外护套。35kV之上的单芯电缆金属层通常使用的是单端直接接地或者是交叉互联双端接地的形式,一般条件下金属护层对地仅存在几十伏感应电压,几安至十几安接地环流,当前电缆大部分是固体绝缘,导致电缆出现劣化的条件有非常多,其中就包括有热劣化、电劣化以及机械劣化登登,对于35kV之上的中高压电缆而言,金属护层只可以单点接地,假若电缆护套由于机械、化学等有关因素出现损坏而发生多点接地的情况,金属护套对地环流的数值就十分危险,只要破坏了电缆接地系统,比如其被盗走等等,金属护套的电压会由正常运行状态中的工频感应电压成为悬浮电压,电缆金属护层中的悬浮电压会提高至电缆护套频耐压容许值上,那么这种问题就会使得护层保护器损毁或是击穿外护套,从而导致非常严重的安全问题。电缆接地在线监测示意图如图一。 2.2高压电缆线路接地在线监测系统 高压电缆线路接地在线监测系统通过无线通信技术、电子技术以及计算机技术等发展而来,对于110kV电缆一、二线智能接地在线监测。 3 常规路线巡检的制约 第一,工作人员通过钳形电流表通过人工的形式进行测量,无法做到及时性。第二,电力敷设环境非常复杂,且具有非常高的巡检难度。第三,巡检所需要花费非常高的成本,并增加人力、物力的投入。 4 智能接地在线监测系统解决手段

高压电缆试验及检测方法

电力电缆1KV及以下为低压电缆;1KV~10KV为中压电缆;10KV~35KV为高压电缆;35~220KV为特高压电缆。其中高压电缆是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。下面小编来讲解一下高压电缆试验及检测方法,具体内容如下: 1.电缆主绝缘的绝缘电阻测量 1.1试验目的 初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。 绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。 只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感。 1.2测量方法 分别在每一相测量,非被试相及金属屏蔽(金属护套)、铠装层一起接地。 采用兆欧表,推荐大容量数字兆欧表(如:短路电流>3mA)。

0.6/1kV电缆测量电压1000V。 0.6/1kV以上电缆测量电压2500V。 6/6kV以上电缆也可用5000V,对110kV及以上电缆而言,使用5000V或10000V的电动兆欧表,电动兆欧表最好带自放电功能。每次换接线时带绝缘手套,每相试验结束后应充分接地放电。 1.3试验周期 交接试验 新作终端或接头后 1.4注意问题 兆欧表“L”端引线和“E”端引线应具有可靠的绝缘。 测量前后均应对电缆充分放电,时间约2-3分钟。 若用手摇式兆欧表,未断开高压引线前,不得停止摇动手柄。

电缆不接试验设备的另一端应派人看守,不准人靠近与接触。 如果电缆接头表面泄漏电流较大,可采用屏蔽措施,屏蔽线接于兆欧表“G”端。 1.5主绝缘绝缘电阻值要求 交接:耐压试验前后进行,绝缘电阻无明显变化。 预试:大于1000MΩ 电缆主绝缘绝缘电阻值参考标准 注:表中所列数值均为换算到长度为1km时的绝缘电阻值。 换算公式R算=R测量/L,L为被测电缆长度。 当电缆长度不足1km时,不需换算。 2.电缆主绝缘耐压试验

10KV高压铠装电缆安全技术措施正式样本_1

文件编号:TP-AR-L8290 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 10KV高压铠装电缆安全 技术措施正式样本

10KV高压铠装电缆安全技术措施正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、工程概况: 由于本矿供电的需要,现需从10KV新变电所高 压配电室的地面生产柜取电源,供转载楼下的 KBSGZY500KVA的移动变压器,作为主斜井皮带的专 用变压器。 为确保此项工程顺利进行,现需人工从电缆沟铺 设YJV35mm2的10KV高压铠装电缆。共需铺设170 米。为确保安全,特制定此项安全技术措施。 二、:编制依据 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规

范(GB50168-92)》 2、《电力工程电缆设计规范》。 三、施工准备: 1、首先打开电缆沟的预留口,确保通风正常,通风3小时间后才能进行作业。 2、所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3、电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。 5、10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。

10kV高压配电室交接性试验报告

试验报告项目名称:玉溪印刷有限责任公司 10kV配电室工程交接试验委托单位:玉溪印刷有限责任公司 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 二〇一四年八月十六日

参加人员: 编写:年月日审核:年月日批准:年月日

目录 前言 (Ⅱ) 10kV 配电室2#变压器出线柜真空断路器试验报告 (1) 10kV 配电室2#变压器出线柜上隔离开关试验报告 (3) 10kV 配电室2#变压器出线柜下隔离开关试验报告 (4) 10kV 配电室2#变压器出线柜电流互感器试验报告 (5) 10kV 配电室2#变压器出线柜零序电流互感器试验报告 (7) 10kV 配电室2#变压器出线柜金属氧化物避雷器试验报告 (8) 10kV 配电室2#变压器出线柜电缆试验报告 (9) 10kV 配电室3#变压器出线柜真空断路器试验报告 (10) 10kV 配电室3#变压器出线柜隔离开关试验报告 (12) 10kV 配电室3#变压器出线柜电流互感器试验报告 (13) 10kV 配电室3#变压器出线柜零序电流互感器试验报告 (15) 10kV 配电室3#变压器出线柜金属氧化物避雷器试验报告 (16) 10kV 配电室3#变压器出线柜电缆试验报告 (17) 10kV 配电室2#树脂浇注干式变压器试验报告 (18) 10kV 配电室3#树脂浇注干式变压器试验报告 (20) 10kV 配电室2#变压器出线柜保护测控装置检验报告 (22) 10kV 配电室3#变压器出线柜保护测控装置检验报告 (25) 前言 1、试验目的 通过此次试验,按照《GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及《DL/T995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程》等相关规范的要求,检验设备的电气性能及相关参数是否满足规程要求,及时发现设备缺陷,保障设备安全、稳定、长周期运行。

10kV电力电缆试验报告

10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线#23塔23T02刀闸至10kV城西线公用电缆1号分接箱601开关 1、铭牌: 2、电缆长度:422米 3、绝缘及交流耐压:温度:28°C 湿度:50% 试验日期:2016年10月18日

4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表 6、试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核:10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆1号分接箱604开关至10kV城西线上郭南1号支线1T01RD跌落式熔断器 1、铭牌: 2、电缆长度:15米

3、绝缘及交流耐压:温度:28°C 湿度:50% 试验日期:2016年10月18日 4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表 6、试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核:10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程

安装位置:10kV城西线公用电缆1号分接箱603开关至10kV城西线公用电缆2号分接箱601开关 1、铭牌: 2、电缆长度:232米 3、绝缘及交流耐压:温度:28°C 湿度:50% 试验日期:2016年10月28日 4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表

6、试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核:10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆2号分接箱602开关至10kV城西线上郭南2号公用箱变801开关 1、铭牌: 2、电缆长度:10米 3、绝缘及交流耐压:温度:28°C 湿度:50% 试验日期:2016年10月18日

相关文档