一、输煤系统检修电源的特点:

电压等级;一二三期检修电源的区别;保险的核算;导线载流量的核算。

二、现场电源设施

1.电源箱外观整洁,标志齐全,箱门关闭严密并锁好,箱体封闭完好。

2.箱内刀闸开关完好,设施齐全完好。

3.箱内清洁无杂物,开关选择、保险配置符合规定。

4.接线柱、接线端子完好,标示清楚。

现场用电

1.现场临时电源接线的由电工班专业人员进行,其他人员不准接线。

2.临时电源接线应做到以下几点:

(1)接线前对用电设备及电源线检查,不合格的(或没有合格证的)各类用电设备、电源线不准许接线。

(2)电源接线必须走穿线孔,不准许将电源线缠绕在箱体的框架上。

(3)接在用电设备上的和检修箱上的接头部位,必须压接牢固,不准许缠绕、挂接。

(4)所有用电设备的接线时,必须接好接地线,并保证可靠接地。

(5)电源线必须使用橡套绝缘电缆,不准许用花线、塑料绝缘等绝缘易损电缆。

(6)临时电源线只能接在检修电源箱内,不准许接在照明箱、动力箱等配电装置上。从专用屏接临时电源应核算好负荷,申请技术管理部门批准,并办理相应工作票。

(7)对于手提电动工器具的接线,应有漏电保护装置。

(8)临时电源线必须架空,不准许放置在地面上。电源线的架空在室内离地面的距离保持2.5米以上,室外离地面的距离保持3.5米以上,并不准许用金属线绑孔。线路架空绑扎要牢固,无松动、摆动现象。

(9)现场临时用电设备的电源线不能存在接头;如果距离较长,应使用带有开关设施的可移动电源盘,将用电设备接在电源盘上。由于焊机负荷较大,可将焊机放置在检修电源箱附近5米以内,以保证不超出电源线允许长度范围。(10)电源线不准许与水、油等介质接触,不准与热体物质接触。

3.电工班对接线的正确性负责,凡不具备接线条件的不准许接线。

4.各班组在联系电工班接线前,应做好充分的准备,使现场符合接线条件。

5.电工班接线后,应与使用人员共同检查、试验接线情况,接线完毕投入使用后,发现存在问题的,对电工班、机务班组同时按规定进行考核。

1、接线前,检查焊机等电动工器具是否合格:有无合格证,有合格证绝缘是否合格,不准接不合格的电动工器具;

2、焊机使用时,要放在干净的地方,严防焊机底部有铁屑之类杂物,以免通电后线圈电磁力吸住铁屑造成短路;

3、从专用屏或MCC配电屏上引接临时电缆,必须办理工作票

4、严禁超载用电,临时电缆使用前,应经过负荷计算,合理分配负荷;

5、接线完毕后,应向工作组交代:正在使用的电动工器具、临时电缆的安全注意事项,以及出现问题后立即联系电工班处理,严禁非电工人员进行处理。

6、接线人员必须带全所需工具,包括合格的验电笔及万用表或查线器,接线前,必须校验接线正确无误,分清电器工器具的电源:三相380V、单相380V、单相220V,根据电源及负载情况合理选用相应规格的电源线,1m2铜芯线约承受3~4安培电流。

7、在金属容器内必须使用安全行灯,电气工具用变压器、漏电保安器等必须放在容器、沟道外。

漏电保护器的类型:

漏电保护器有多种分类标准,常用的分类有以下几种:

(1)按保护功能和结构形式可以分为漏电继电器、漏电开关、漏电保护插座等三种;

(2)按脱扣器动作原理可以分为电磁型和电子型漏电保护器两种;

(3)按过流保护分类可以分为不带过流保护、带过载保护、带短路保护、带过载和短路保护等四种;

(4)按极数和线数分类可以分为单极二线、二极、二极三线、三极、三极四线、四极漏电保护器等六种;

注:单极二线、二极三线、三极四线漏电保护器均有一根直接穿过检测元件而不能断开的中性线。

安全工器具分类。

a产品许可证;

b出厂试验合格证;

c产品鉴定合格证书;

d使用说明书。其内容应包括漏电保护器适用范围、正常工作条件、型式和基本参数主要技术数据以及使用及维护注意事项等。

4.3.2漏电保护器经检查试验合格后,检查试验责任部门必须及时贴上“试验合格证”标签,同时出具检查试验报告,一份交使用部门留存,一份由检查试验部门存档。检查试验报告至少保存两个试验周期。

4.3.3新购置的漏电保护器,必须经试验检查合格后方可使用。

4.3.4漏电保护器检查试验周期为每六个月一次,一般选在春秋季集中检修工作之前进行。在潮湿或使用条件恶劣的地方还应相应缩短检查试验周期。常规检测每年应进行一次,检测的项目为绝缘电阻、试验装置性能和动作特性等。

4.3.5长期搁置不用的漏电保护器,在使用前应测量绝缘电阻,如果绝缘电阻小于2MΩ,必须进行干燥处理或维修,检验合格后,方可使用。

4.3.6漏电保护器安装投入运行前应检查下列项目:

(1)开关机构是否灵活,有无卡涩或滑扣现象。

(2)测试其绝缘电阻情况,摇测相线端子间、相线与外壳(地)间的绝缘电阻。其绝缘电阻不应低于2MΩ,但电子式漏电保护器不能在极间作绝缘电阻测量,以防损坏电子元件。

(3)在接通电源不带负荷条件下,用试验按钮试验3次,应正确动作。

(4)带负荷分、合开关3次,均不应有误动作。

4.3.7漏电保护器在运行中应进行动作特性试验,试验项目如下:

(1)测试漏电动作电流值。

(2)测试漏电不动作电流值。

(3)测试分断时间。

4.3.8漏电保护器保存场所必须干燥、凉爽、通风良好、无腐蚀性气体、液体、固体等化学物质。

4.4使用范围和选用原则:

4.4.1触电、防火要求较高的场所和新、改、扩建工程使用各类低压用电设备、插座,均应安装漏电保护器。

4.4.2低压配电柜(箱、屏)、动力柜(箱)、开关箱(柜)、操作台、试验台,以及机床、起重机械、各种传动机械等机电设备的动力配电箱,必须采用漏电保护。

4.4.3建筑施工场所、生产现场临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。4.4.4手持式电动工具(除Ⅲ类外〕、生产区内移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,心须安装漏电保护器。

4.4.5应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替,如使用安全电压确有困难,须经生技部、安监部批准,方可用漏电保护器作为补充保护。

4.4.6选用漏电保护器,应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定。一般应选用电流动作型的漏电保护器。

4.4.7当漏电保护器作分级保护时,应满足上下级动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电动作电流应不小于下一级漏电保护器的额定漏电动作电流,或是所保护线路设备正常漏电电流的2倍。

4.4.8在不影响线路、设备正常运行(即不误动作)的条件下,应选用漏电动作

电流和动作时间较小的漏电保护器。

4.4.9选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求。

4.4.10选用漏电保护器,应满足保护范围内线路、用电设备相(线)数要求。保护单相线路和设备时,应选用单级二线或二极产品;保护三相线路和设备时,可选用三极产品;保护既有三相又有单相的线路和设备时,可选用三极四线或四极产品。

4.4.11在需要考虑过载保护或有防火要求时,应选用具有过电流保护功能的漏电保护器。

4.4.12在爆炸危险场所,应选用防爆型漏电保护器;在潮湿、水汽较大场所,应选用密闭型漏电保护器;在粉尘浓度较高场所,应选用防尘型或密闭型漏电保护器。

4.4.13固定线路的用电设备和正常生产作业场所,应选用带漏电保护器的动力配电箱;建筑施工与临时作业场所用电设备应选用移动式带漏电保护器的配电箱;临时使用的小型电器设备,应选用漏电保护插头(座)或带漏电保护器的插座箱。

4.4.14依据上述原则,我厂下列部位必须安装漏电保护器:

(1)属于Ⅰ类移动式电气设备及手持式电动工具;

(2)安装在潮湿,强腐蚀性等环境恶劣场所的电气设备;

(3)建筑施工工地的电气施工机械设备;

(4)暂设临时用电的电气设备;

(5)生产办公楼等房间内的插座回路;

(6)安装在水中的供电线路和设备;

(7)检修电源箱等其他依据反措和人身防护要求的场所。

4.4.15用于消防用的电源,应安装报警式漏电保护器。

4.5安装工作

4.5.1漏电保护器的安装、检查等应由专职电工进行。电工应掌握漏电保护器的原理、结构、性能、安装使用要求、检查测试方法、安全管理等。

4.5.2漏电保护器的安装必须严格执行《漏电保护器的安装与运行》(GB13955-92)有关工作要求。

4.5.3漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装。

4.5.4漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。

4.5.5安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求

及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线,工作零线应接入漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接人漏电保护器。

4.5.6不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。

4.5.7安装带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。

4.5.8漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。

4.6运行工作

4.6.1回路中的漏电保护器停送电操作,应按倒闸操作程序及有关安全操作规程进行。

4.6.2漏电保护器在投入运行后,使用单位应建立运行记录和相应的管理制度,并有专人负责管理。运行中的漏电保护器发生动作后,应根据动作的原因排除了故障,方能进行合闸操作。严禁带故障强行送电。

4.6.3使用者应掌握漏电保护器的安装使用要求、保护范围、操作及定期检查的方法。使用者不得自行装拆、检修漏电保护器。

4.6.4漏电保护器发生故障,必须更换合格的漏电保护器。

4.6.5运行中的漏电保护器应进行定期检查,每月至少检查一次,并作好检查记录(附录D)。检查内容包括外观检查,试验装置检查,接线检查,信号指示及按钮位置检查。

4.6.6漏电保护器的检修应由专业生产厂进行,检修后的漏电保护器必须经过专业生产厂按国家标准进行试验;并出具检验合格证,检修后仍达不到规定要求的漏电保护器必须报废销毁。

4.6.7漏电保护器进行动作特性试验时,应使用经有关部门检测合格的专用测试仪器,严禁利用相线直接触碰接地装置的试验方法。

4.6.8漏电保护器动作后,经检查未发现事故原因时,允许试送电一次,如果再次动作,应查明原因找出故障,必要时对其进行动作特性试验,不得连续强行送电;除经检查确认为漏电保护器本身发生故障外,严禁私自撤除漏电保护器强行送电。

4.6.9定期分析漏电保护器的运行情况,及时更换有故障的漏电保护器。

4.6.10漏电保护器的动作特性由制造厂整定,按产品说明书使用,使用中不得随意变动。

4.6.11在漏电保护器的保护范围内发生电击伤亡事故时,应检查漏电保护器的动作情况,分析未能起到保护作用的原因,在未调查前应保护好现场,不得拆

动漏电保护器。

4.6.12使用的漏电保护器除按漏电保护特性进行定期试验外,对断路器部分应按低压电器有关要求定期检查试验。

安全用电小常识培训资料

1、用电线路及电气设备绝缘必须良好,灯头、插座、开关等的带电部分绝对不能外露,以防触电。 2、不要乱拉乱接电线,以防触电或发生火灾。 3、不要站在潮湿的地面上移动带电物体或用潮湿抹布擦试带电的家用电器,以防触电。 4、保险丝选用要合理,切忌用铜丝、铝丝或铁丝代替,以防发生火灾。 5、所使用的家用电器如电冰箱、电冰柜、洗衣机等,应按产品使用要求,装有接地线的插座。 6、检修或调换灯头,即使开关断开,也切忌用手直接触及,以防触电。 7、如遇电器发生火灾,要先切断电源来抢救,切忌直接用水扑灭,以防触电。 8、发现有人触电,应先设法断开电源(如在高处触电,还要采取防止触电者跌落受伤的措施)然后进行急救。 电能是国民经济及居民生活必不可少的重要能源,正确、合理地利用它不仅能为生产、生活造福,而且能减少排放、保护环境。但是如果不注意科学用电、安全用电也会给生产及生活带来不便,甚至会酿成事故或灾难。所以,我们必须掌握基本的电气知识和安全用电常识,以达到“安全用电,保障平安”的目的。 (一)家庭安全用电须知 1.不要超负荷用电,如用电负荷超过规定容量,应到供电部门申请增容;空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路。 2.要选用合格的电器,不要贪便宜购买使用假冒伪劣电器、电线、线槽(管)、开关、插头、插座等。 3.不要私自或请无资质的装修队及人员敷设电线和接装用电设备,安装、

修理电器用具要找有资质的单位和人员。 4.对规定使用接地的用电器具的金属外壳要做好接地保护,不要忘记给三眼插座、插座盒安装接地线;不要随意将三眼插头改为两眼插头。 5.要选用与电线负荷相适应的熔断丝,不要任意加粗熔断丝,严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替熔断丝。 6.不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等。 7.家庭用电应安装合格的漏电保护器,室内要设有公用保护接地线。漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所,要定期对漏电保护开关进行灵敏性检验。 8.晒衣架要与电力线保持安全距离,不要将晒衣竿搁在电线上。 9.要将电视机室外天线安装得牢固可靠,不要高出附近的避雷针或靠近高压线。 10.严禁私设电网防盗、狩猎、捕鼠和用电捕鱼。 (二)怎样预防常见用电事故 1.不要乱拉乱接电线。 2.在更换熔断丝、拆修电器或移动电器设备时必须切断电源,不要冒险带电操作。 5.使用电熨斗、电吹风、电炉等家用电热器时,必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插头,以防意外。 4.发现电器设备冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源进行检查。 5.电加热设备上不能烘烤衣物。 6.要爱护电力设施,不要在架空电线和配电变压器附近放风筝。

安全用电常识培训资料

安全用电教程 一、安全用电的原则 1、什么是触电? 触电是人体直接或间接接触到带电体,电流通过人体造成的。人体也是导体,电流对人体的危害性跟电流的大小、通电时间的长短等因素有关。 2、电对人体有哪些伤害? (1)电对人体的伤害,主要来自电流。电流对人体的伤害可分为两种类型:电伤和电击. (2)电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的局部伤害,如电灼伤、电烙印、皮肤金属化等。 (3)电击是电流通过人体内部,破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害。 人体对电流反响一览表: 结论: 通过人体的电流越强,触电死亡越快. 3、触电的方式: 按人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为三种情况: (1)单相触电(2)两相触电(3)跨步电压触电 4、常见触电的原因 (1)缺乏电气安全知识;(2)设备不合格;(3)违反操作规程;(4)管理制度不严格。 5、触电事故规律 (1)触电事故季节性明显,6~9月事故最多; (2)低压触电事故多; (3)携带式设备和移动式设备触电事故多; (4)电气连接部位触电事故多; (5)错误操作和违章作业造成的触电事故多; (6)不同行业、不同年龄、不同地域触电事故各不相同 安全用电的原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体. 二、防止触电的措施 1、绝缘 它是防止人体触及,用绝缘物把带电体封闭起来。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑

料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。 2、屏护 即采用遮拦、护照、护盖等把带电体同外界隔绝开来, 高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。 3、间距 就是保证必要的安全距离。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。 4、接地 电气装置或其它装置正常时不带电的金属外壳与大地的连接叫接地。 5、装设漏电保护装置 为了保证在故障情况下人身和设备的安全,应尽量装设漏电流动作保护器。 漏电保护器是一种当人体发生单相触电或线路漏电时能自动切断电源的装置。它既能起到防止直接接触触电的作用。又能起到防止间接接触触电。 一、使用漏电保护器的有关规定 (1)触电、防火要求较高的场所,新建和扩建工程使用的低压电气设备、插座等均应安装漏电保护器。 (2)对新制造的低压配电箱、动力箱、操作台、机床、起重机械和各种传动机械等机电设备的动力箱,在考虑设备的过载、短路、失压、断相等保护的同时必须考虑漏电保护。用户在使用上述设备时,应优先采用具有漏电保护的电气设备。 (3)建筑施工场所、临时用电线路的用电设备,必须安装漏电保护器。 (4)手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电、设备以及触电危险性大的用电设备,必须安装漏电保护器。 (5)在潮湿、高温、金属占有系数大场所,如锅炉房、食堂、浴室等场所,必须安装漏电保护器。 (6)额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触触电的补充保护,但不能作为唯一的直接接触触电的保护。 二、漏电保护器安装使用注意事项 (1)单极的漏电保护器安装接线时火线、零线必须接正确,否则不能起到触电保护的作用。 (2)漏电保护器后不得采用重复接地,否则漏电保护器送不上电。 (3)漏电保护器后边的线路零线不能借用,否则送不上电。 (4)三相四线制电源应当选用4P的漏电保护器;三相五线制电源也应当选用4P的漏电保护器,但PE线必须接在漏电保护器外边。 (5)设备安装漏电保护器后原有的保护接地或保护接零不能撤掉。 (6)漏电保护器投入运行后要严格管理,每月至少要试验一次,并作好检查记录。检查保护功能时应使用试验按钮,不能采用火线直接接地的方法检验漏电保护器是否可靠动作。

用电安全常识大全培训课件

用电安全知识 一、电流对人体的伤害 电流对人体的伤害有三种:电击、电伤和电磁场伤害。电击是指电流通过人体,破坏 人体心脏、肺及神经系统的正常功能。电伤是指电流的热效应、化学效用和机械效应 对人体的伤害;主要是指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。电磁场生理伤害是指在高 频磁场的作用下,人会出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠、多梦等神经系统的症状。

一般认为:电流通过人体的心脏、肺部和中枢神经系统的危险性比较大,特别是电流通过心脏时,危险性最大所。以从手到脚的电流途径最为危险。触电还容易因剧烈痉挛而摔倒,导致电流通过全身并造成摔伤、坠落等二次事故。 二、防止触电的技术措施 (1)绝缘、屏护和间距是最为常见的安全措施 1、绝缘

它是防止人体触及带电体,把带电体用绝缘物封闭起来。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。 应当注意:很多绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能或在强电场作用下会遭到破坏, 丧失绝缘性能。超负荷使用也是造成绝缘损坏的主要原因之一。 2、屏护 即采用遮拦、护照、护盖箱闸等把带电体同外界隔绝开来。 电器开关的可动部分一般不能使用绝缘,而需要屏护。高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。 3、间距 就是保证必要的安全距离。间距除用防止触及或过分接近带电体外,还能起到防 止火灾、防止混线、方便操作的作用。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。 (2)接地和接零 接地: 指与大地的直接连接,电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装 置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地。

保护接地: 为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,都应采取保护接地措施。如电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳都应予以接地。一般低压系统中,保护接地电阻值应小于4欧姆。 保护接零: 就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密地连接起来。应当注意的是,在三相五线制的电力系统中,通常是把变压器中性点电气设备的金属外壳同时接地、接零,这就是所谓的重复接地保护措施,但还应该注意,零线回路中不允许装设熔断器和开关。 (3)装设漏电保护装置

安全用电基本知识培训

安全用电基本知识 电力作为一种最基本的能源,是国民经济及广大人民日常生活不可缺少的东西。由于电本身看不见、摸不着,它具有潜在的危险性。只有掌握了用电的基本规律,懂得了用电的基本常识,按操作规程办事,电就能很好地为人民服务。否则,会造成意想不到的电气故障,导致人身触电,电气设备损坏,甚至引起重大火灾等。轻则使人受伤,重则致人死亡。所以,必须高度重视用电安全问题。 一、触电 1、触电的危害 当人体触及带电体,或者带电体与人体之间闪击放电,或者电弧及人体时,电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况,就叫触电。触电时人体会受到某种程度的伤害,按其伤害程度不同可分为电击和电伤两种。 电击是指电流通过人体时所造成的内伤。它可以使肌肉抽搐,内部组织损伤,造成发热发麻,神经麻痹等。严重时将引起昏迷、窒息,甚至心脏停止跳动而死亡。通常说的触电就是电击。触电死亡大部分由电击造成。 电伤是指触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤,或者是人体与带电体接触部分的电烙印,由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人死亡。电伤通常是由电流的热效应,化学效应或机械效应造成的。 电击和电伤也可能同时发生,这在高压触电中是常见的。 2、触电电流的大小对人体的危害程度 (1)当人体流过工频1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛的感觉。

(2)当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难。自己不能摆脱电源,就有生命危险。 (3)当人体流过100mA以上电流时,人就会呼吸困难,心脏停跳。 一般来说,10mA以下工频电流和50mA以下直流电流流过人体时,人能摆脱电源,故危险性不太大。 3、与触电电流大小有关的因素 触电对人体的伤害程度主要表现为触电电流的大小。引起触电电流大小的变化,与以下因素有关。 (1)人体电阻: 人体电阻主要是皮肤电阻,表皮0.05~0.2mm厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;但角质层容易被破坏,除了质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;内部组织的电阻约为500~800Ω。 (2)触电电压: 电压越高,危险性就越大。人体通过10mA以上的电流就会有危险。因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律:U=IR=0.01×1200=12V。如果触电电压小于12V,电流小于10mA,人体是安全的。我国规定:特别潮湿,容易导电的地方,12V为安全电压。如果空气干燥,条件较好时,可用24V或36V电压。一般情况下,12V、24V、36V是安全电压的三个级别。 (3)触电时间:触电时间越长,后果就越严重。触电电流与时间的关系为:电流的毫安乘以持续时间,以mA·s表示。我国规定50mA·s为安全值。超过这个数值,就会对人体造成伤害。

安全用电基本知识培训资料讲解

安全用电基本知识培 训

 电击和电伤也可能同时发生,这在高压触电事故中是常见的。因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律: U=IR=0.01×1200=12V。员工安全用电常识培训参考文本

员工安全用电常识培训参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

员工安全用电常识培训参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一用电基础常识: 国家统一低压用电为220V用电,电压高于100V将对 人体造成伤害,电压越高,伤害越大。220V用电规定为单 相三芯线,一零线一火线一地线,零线地线无危险,火线 高危险。但是地线目前不是强制要求安装项目,地线作用 主要是当用电电器电流过大或发生漏电时,将溢出电流导 出流向大地,起到保护作用。 多了解导体和绝缘体的认识,人体或任意带金属的物 质或含水分的物质都为导体,干燥木质或塑料为绝缘体。 安全用电常识: l、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电 源。

2、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。 3、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。 4、电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。 5、发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;遇到这种情况,无法作为时,应呼喊其他人相助,不要自己处理,以防触电。 6、不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在电工的指导下进行。 7、发现线路有异常,如线路露出,破损,发热,冒

用电安全培训知识参考文本

用电安全培训知识参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

用电安全培训知识参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应 及时更换,以免发生意外。2.入户电源总保险与分户保险 应配置台理,使之能起到对家用电器的保护作用。3、接 临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可 靠,损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。4.临时 电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够 的安全距离(10KV及以下0.7米,35KV1米,110KVI.5 米,220KV3 米,500KV5米)。5、严禁私自从公用线路 上接线。6、线路接头应确保接触良好,连接可靠。7、 房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内, 电源线的截面应满足负荷要求。8、使用电动工具如电钻 等,须戴绝缘手套。9、遇有家用电器着火,应先切断电

用电安全知识培训

恒进用电安全知识培训 每个人都要用电,用电安全人人有责 一、什么是电? 在这里我们所说的电,也就是通常所说的电线、插座中所提供的市电,指的是电能,是人类所应用能量的一种形式,它是通过电缆、电线从国家的电网中引入到用户端的。 电是看不到的,无形的,但是我们可以用电压、电流两个参数来量化它,到达用户的插座、电灯、用电设备的电压为220v和380v,我们家用的电器都是220v的,工厂用电设备电压220v和380v都有,即使是380v的电线,其对地电压仍然为220v。 电能的应用是通过电流来实现的。 二、电的用途: 电的用途太广泛了,大家都有体会,具体说一度电到底具体能做什么? 一度电能使25瓦的灯泡能连续点亮40小时; 家用冰箱能运行一天; 普通电风扇能连续运行15小时; 电视机能开10小时; 能将8公斤的水烧开; 能使电脑工作5个小时; 能使电动自行车跑上80公里; 可用电炒锅烧两个美味的菜; 可借助电热淋浴器洗个舒服的澡。

三、下面我们通过对电气事故危害的分析、认识来体会安全用电的重要性。 电气事故种类很多,起因也很复杂,造成的后果有火灾、爆炸、触电、设备损坏、停电等,我们今天要讲的重点就是电气火灾和触电。1)不安全用电的危害: 电是现在人类生活离不开的能源之一,电能带来经济发展、民生富裕、社会进步……,它的好处不言而喻,但是水能载舟, 亦能覆舟,不安全用电所引发的事故带来的危害也是极其严重的,教训是惨痛的。其危害有多种形式,与我们纺织人员直接相关的常见的有电气火灾、触电事故两种灾难形式,它们会直接导致人员伤残、死亡,财产损失、声誉损失。而从历年国家有关部门的全国火灾统计数据来看,电气火灾所占比重最大,引发的较大以上火灾最多,以下有详细说明 2)不安全用电所导致的电气事故 电气事故的危害是多样的,我们常见的有电气火灾和触电,全世界每年死于电气事故的约占全部事故的25%;电气火灾约占火灾事故总数的14%。 (一)电气火灾: 资料:近三年全国电气火灾情况 2008年全国火灾统计情况:全年共发生火灾万起(指统计月,不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),死亡1385人,直接财产损失15亿元。而公安部消防局提供的数据也显示:2008年在所有火灾事故中,电气火灾事故一直是居于整个火灾事故首位,电气火灾所占比重呈加大趋势,从引发火灾的原因看,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原

员工安全用电常识培训

编号:AQ-BH-03890 ( 安全教育) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 员工安全用电常识培训Common sense training on employees' safe use of electricity

员工安全用电常识培训 说明:安全培训的意义在于通过安全技术培训提高安全生产水平,通过安全培训提高工人的容技术知识水平, 通过安全培训提高干部的安全管理业务水平,促进技术知识的更新。 一用电基础常识: 国家统一低压用电为220V用电,电压高于100V将对人体造成伤害,电压越高,伤害越大。220V用电规定为单相三芯线,一零线一火线一地线,零线地线无危险,火线高危险。但是地线目前不是强制要求安装项目,地线作用主要是当用电电器电流过大或发生漏电时,将溢出电流导出流向大地,起到保护作用。 多了解导体和绝缘体的认识,人体或任意带金属的物质或含水分的物质都为导体,干燥木质或塑料为绝缘体。 安全用电常识: l、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。 7、发现线路有异常,如线路露出,破损,发热,冒烟,有火花,有异味(发臭)等问题立即通告电工处理! 安全用电注意事项: 1、电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。 2、电源总空开应配置合理,使之能起到对用电及电器的保护作用。 3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠。

员工安全用电常识培训

员工安全用电常识培训 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

员工安全用电常识培训 一用电基础常识: 国家统一低压用电为220V用电,电压高于100V将对人体造成伤害,电压越高,伤害越大。损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。 4、严禁私自从公用线路上接线。 5、线路接头应确保接触良好,连接可靠。 6、装潢装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。 7、停业下班一定要关闭所有用电开关及主电源空开。 8、营业期间柜台内物品远离发热灯管,特别注意床上用品,服装类,不要碰触照明装饰灯。 9、使用电熨斗、电烙铁等电热器件。必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插销以防意外。

员工安全用电常识培训教案

工作行为规范系列 员工安全用电常识培训教 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-69358 员工安全用电常识培训教案 Common sense training less on pla n for employees' safe use of electricity 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一用电基础常识: 国家统一低压用电为220v用电,电压高于100v将对人 体造成伤害,电压越高,伤害越大。220v用电规定为单相三 芯线,一零线一火线一地线,零线地线无危险,火线高危险。但是地线目前不是强制要求安装项目,地线作用主要是当用电电器电流过大或发生漏电时,将溢出电流导出流向大地,起到保护作用。 多了解导体和绝缘体的认识,人体或任意带金属的物质 或含水分的物质都为导体,干燥木质或塑料为绝缘体。 安全用电常识: 1、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。 2、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接 触、探试电源插座内部。

3、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。 4、电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不 要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线 的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。 5、发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木 棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人; 遇到这种情况,无法作为时,应呼喊其他人相助,不要自己处理,以防触电。 6、不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在电工的指导下进行。 7、发现线路有异常,如线路露出,破损,发热,冒烟,有火花,有异味(发臭)等问题立即通告电工处理! 安全用电注意事项: 1、电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。 2、电源总空开应配置合理,使之能起到对用电及电器的 保护作用。

员工安全用电常识培训

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 员工安全用电常识培训 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4140-48 员工安全用电常识培训 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一用电基础常识: 国家统一低压用电为220V用电,电压高于100V 将对人体造成伤害,电压越高,伤害越大。 2、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属

制品)去接触、探试电源插座内部。 7、发现线路有异常,如线路露出,破损,发热,冒烟,有火花,有异味(发臭)等问题立即通告电工处理! 安全用电注意事项: 1、电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应

用电安全培训心得

用电安全培训心得 安全,我不知道大家是怎样理解这个词的涵义的,但我知道安全对于一个电力工作者来说是多么地重要。电力安全涉及到各行各业千家万户,安全工作千万不要掉以轻心,它不仅关系到我们个人的安全,也关系到他人的安全。今天小编为大家整理关于用电安全培训心得体会,欢迎大家阅读! 用电安全培训心得篇一 一、要具有强烈安全意识 电力行业是一个高危行业,这就要求我们要具备强烈的安全意识。防范于未然,时刻谨记“安全第一,预防为主”的思想,严格执行“不伤害他人,不伤害自己,不被别人伤害”,要求每一个电力员工提高安全防范意识,严格执行安全生产法律、法规,确保电力设备和电力职工的安全,还要准确地把握电力安全生产管理工作中的轻重缓急。树立“居安思危”的忧患意识,把安全提到讲政治的高度来认识。 二、作为安全人员应具备的素质

作为安全纠察人员要严格要求自己,思想作风要正派要能坚持自己的原则。工作责任心要强,要能及时应对突发事件的发生。 三、能全面分析存在的风险 检查工作时往往我们只看到能直接观察到的显性风险,而真正致命的是看不见的隐性风险。这就要求我们要深入点滴认真排查每一个环节,从细节上减小隐形风险的危害。 通过这次培训使我充分认识到安全纠察工作的重要性,在今后的工作中应做到从每一件小事做起,从每一个细节做起。要以更高的标准,更严的要求,更踏实的作风要求自己。要时刻谨记安全工作责任之重重于泰山。 用电安全培训心得篇二 电力安全涉及到各行各业千家万户,安全工作千万不要掉以轻心,它不仅关系到我们个人的安全,也关系到他人的安全。电力职工队伍是一支能吃苦、讲奉献的队伍,这是我从事电力工作以来最大的感受。为了确保用电安全,为了规范电力市场,我们电力职工付出的多,得到的少,如果再不注意安全,不把安全时时刻刻记在心头,那么我们职工的生命就会受到威胁,因为大家都知道“水火无情”,但如果对安全麻痹大意,电就象一个杀手。我更想说的是,工作在生产一线的工人责任重大,我们每一个人都关系着一个家庭的幸福,我们的安全,牵系着母亲的心,牵系

风电行业员工安全教育培训

风电行业员工安全教育 培训 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

风电行业员工安全教育培训为了公司的安全以及快速健康发展,也为了自己与家人的安全。作为三裕的一员,我们必须高度树立安全第一,预防为主的思想,严格执行党和国家的安全生产方针,自觉遵守安全生产规章制度和各工种的安全操作规程,严禁“三违”即:不违章指挥,不违章作业,不违反劳动纪律。具体的要注意以下几个方面: 一、遵守《国家安全生产法》 为了加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展,制定国家安全生产法。根据国家规定并结合公司实际做以下摘要: 1.总则第三条安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。 2.第十三条国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。 3.第四十五条生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,有权对本单位的安全生产工作提出建议。

4.第四十九条从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 5.第五十条从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 6.第五十一条从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 7.第五十二条工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规,侵犯从业人员合法权益的行为,有权要求纠正;发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时,有权提出解决的建议,生产经营单位应当及时研究答复;发现危及从业人员生命安全的情况时,有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所,生产经营单位必须立即作出处理。工会有权依法参加事故调查,向有关部门提出处理意见,并要求追究有关人员的责任。 8.第七十条生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有

安全用电知识培训

安全用电知识培训 一、人为什么会触电? 人为什么会触电?由于人的身体能传电,大地也能传电,如果人的身体碰到带电的物体,电流就会通过人体传入大地,于是就引起触电。但是,如果人的身体不与大地相连(如穿了绝缘胶鞋或站在干燥的木凳上),电流就不成回路,人就不会触电,正如自来水一样,关了水龙头,水就无法流通。 人触电死亡的原因是:当通过人体的电流超过人能忍受的安全数值时,肺便停止呼吸,心肌失去收缩跳动的功能,导致心脏的心室颤动,“血泵”不起作用,全身血液循环停止。血液循环停止之后,引起胞组织缺氧,在10 ~15 秒种内,人便失去知觉;再过几分钟,人的神经细胞开始麻痹,继而死亡。 人触电伤害程度的轻重,与通过人体的电流大小、电压高低、电阻大小、时间长短,电流途经、人的体质状况等有直接关系。 与电流大小的关系:当通过人体的电流为1 毫安(即千分之一安培)时,人有针刺感觉;10 毫安时,人感到不能忍受;20 毫安时,人的肌肉收缩,长久通电会引起死亡;50 毫安以上时,即使通电时间很短,也有生命危险。 与电压高低的关系:电压越高越危险。我国规定36 伏及以下的安全电压。超过36 伏,就有触电死亡的危险。 与电阻大小的关系:电阻越大,电流越难以通过。一般人体的电阻约为10000 欧姆左右,但如果在出汗或手脚湿水时,人体电阻可能降到400 欧姆左右,此时触电就很危险。如果赤脚站在稻田或水中,电阻就很小,一旦触电,便会死亡。 与时间长短的关系:触电时间越长,危险性越大。因为触电者无法摆脱电源

时,肌肉收缩能力会很快下降,进而心力衰竭,窒息,昏迷休克,乃至死亡。经验证明,对一般低压触电者的抢救工作,如果耽误的时间起过15 分钟,便很难救活。与电流途径的关系:触电时电流在人体内通过是取最短途径的。如要是人站在地上左手单手触电,电流就经过身躯的心,肺再经左脚入地,这是最危险的途径。如果是双手同时触电,电流途径是由一只手到另一只手,中间要通过心肺,这也是很危险的。如果是一只脚触电,电流途径是由这只脚流入,另一只脚流出,危险性同样有,但对人体的伤害,要比以上两种途径轻一些。但是,无论是哪种途径,只要电流经过人体的时间稍长,都会造成死亡。 与人体质的关系:患有心脏病、内分泌失调,肺病或精神病的人触电,跟健康的人触电比较,其危险性更大,也较难救活。 二、常见的触电原因 发生触电的原因很多,在普通家庭里,主要有以下三种: 1. 确乏安全用电知识 由于不知道哪些地方带电,什么东西能传电,误用湿布抹布泡或擦抹带电的家用电器,或随意摆弄灯头,开关,电线,一知半解玩弄电气等,因而造成触电。 2. 用电设备安装不合格 如果电风扇、电饭煲、洗衣机、电冰箱等没有将金属外壳接地,一旦漏电,人碰触设备的外壳,就会发生触电。有的家庭因为一时材料不全,将就使用已经老化或破损的旧电线,旧开关,这种错误的做法,很容易引起人身触电。 3. 用电设备没有及时检查修理 如果开关,插座,灯头等日久失修,外壳破裂,电线脱皮,家用电器或电动机受潮,塑料老化漏电等,也容易引起触电。

用电安全培训总结

用电安全培训总结 篇一:电力安全教育培训心得体会 电力安全教育培训心得体会 xxxx年x月xx日至x月xx日,公司全体员工进行了为期两天的安全知识教育培训。通过这短短两天的复习和充电,在繁忙的工作之余,大家的安全生产知识又进一步得到加强,安全意识再一次深入心中,安全管理和施工的理念得到了全体员工的统一认可和支持。 刚刚过去的6月,是“全国安全生产活动月”,每年的这个时候,不仅仅是我们电力部门,全民安全学习的热情都空前高涨,足见国家对安全的重视的程度,足见安全在工作中的重要性。大力倡导安全文化,提高全员安全防范意识,加强安全生产宣传教育工作,营造良好的安全生产环境氛围,对于我们电力施工企业来说,不仅仅是保障员工最根本的利益,创造最大的生产效益,也最大程度的节约了企业成本。从树立“以人为本”的安全理念出发,宣传安全生产法律、法规和电力安全知识,达到启发人、教育人、提高人、约束人和激励人的目的,从而提高全员安全生产防范意识。通过两天的学习,我认为在安全生产工作中,一定要充分发挥班组安全管理的作用,因为班组是公司最基层的部门,是由一线施工员工组成的部门,班组安全管理上了台阶,公司的安全就有了保障。班组除了要有健全的规章制度、完善的组织机构,还需要在日常管理中多一点爱心,多一些关心;在对职工的思

想教育、业务培训上多一点耐心;管理过程中更为细心;对待违章作业多一些“狠”心。只有这样,用“心”去构筑安全防线,安全基础才能更为牢固,安全工作才更有保障。“人人参与保安全”即要求全体员工在生活、学习、工作中重视安全,做到“不伤害他人,不 伤害自己,不被别人伤害,保护他人不受伤害”,也特别要求每一个电力施工企业员工提高安全防范意识,严格执行安全生产法律、法规,确保电力生产的安全,而要堵住这个源头就要靠我们在班组安全管理中下“狠心”去反违章、消灭违章作业,只有这样,才能以“无违章班组”去实现零事故。还要准确地把握电力安全生产管理工作中的轻重缓急。安全生产管理也应把“安全重于泰山”时时刻刻放在心上,树立“居安思危”的忧患意识。 回首往昔,安全生产的现实提醒我们,安全生产管理工作还有许多的不足和漏洞,我们每一个电力职工都不能高枕无忧,一定要不断地加以改进。作为一个电力施工企业员工无论是否直接从事施工工作,都必须要有责任意识,没有责任意识就没有工作的动力,也就没有了工作的方向。我们的工作质量直接关系到员工家庭和客户的幸福,社会的稳定以及企业的兴衰,可以说责任重大,重如泰山。安全生产工作是一个非常复杂的、艰苦的工作,是一个长期而艰巨的工作,必须加强对安全法律法规知识、安全管理知识和安全技术知识的学习。只有这样,我们的工作才有了依据,才能起到作用,才能知道困难在哪里,才知道怎么样克服这个困难。电力施工企业的特点是人员流动性大,多为露天作业、高处作业,施工环境和作业条件随着工程的进度变化

电工安全培训

电工安全用电培训 一、普通操作 1.从事电气工作的人员,必须各部感官无严重缺陷。经有关部门培训考试鉴定合格,持有国家劳动安全监察部门认可的《电工操作上岗证》才能进行电气操作。 2.必须熟练掌握触电急救方法。 3.电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 4.工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 5.电工对仪表、设施、灯光及电路检修时,应根据车型和线路设置正确操作,避免因电路漏电、断路、短路现象引起高温着火,确保仪表、设施工作正常,准确,灯光明亮,接触良好。 6.局部照明必须用36伏及以下的安全电压,在特别潮湿的现场和金属封闭容器内,用12伏电压,不准使用单线圈降压,变压器的一次线不得长于二米。 7.行灯变压器的外壳,必须牢固可靠的接地(接零)保护,严禁在接地接零线路上接熔断器和开关,更不准以工作零线代替保护零线。8.在同一电网中,不准某些设备采用接零保护而加一些设备采用接地保护,接零保护和接地保护在设备和设备之间不准串联。 9.设备与电器安装完成后,必须经过检测试运行,方向正确后方可交

付使用。 10安装临时线路时,必须按照有关规定与标准敷设,使用期不能超过一个月,需长期使用的设备,应及时敷设正式线路。临时线路不用时,需即时拆除。 11.维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 12.在大的工程安装和分散的检修中,要有专人负责指挥。工作前要交待相关安全及应采取的措施,工作范围以及应注意事项。调试前要清点人数、工具和清理现场,在不可少于两人对线路进行调试,确认人、物无遗漏时方能试送电。 13.在特殊情况下,不能停电作业时,须经领导批准,并在有经验的电工监护下,采取安全措施方可工作,严禁带负荷接线和断线。14.使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 15.工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 16.所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 17.遇有雷雨天气时,在户外线路上和引入室内的架空引入线上及连接的刀闸上,工作的人员应停电工作。 18.工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。

相关文档