文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020最新地暖施工工艺.

2020最新地暖施工工艺.

2020最新地暖施工工艺.
2020最新地暖施工工艺.

2020最新地暖施工工艺

施工工艺流程1

安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设→铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混凝土施工→养护期满后二次打压→工程验收。

施工工艺流程 2

材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。

一、安装分、集水器

1、在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,

宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。

2、用膨胀螺栓固定好分、集水器;

3、与供回水主干管对接;

二、绝热层的铺设

1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平

直,且无积灰现象。

2、地面不平时,不能用松散砂粒找平。

3、绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵

入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。直接与室外空气相邻的地方,也

必须铺设绝热层。

三、反射层的铺设(纺粘非织布/PET镀铝膜层)

铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。

四、铺设钢丝网

将钢丝网平整铺设在保温材料上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需作处理。

五、地暖管的铺设

1、地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,应保持平直,敷设前应检查管外观

质量,管内部不得有杂质。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。

2、地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。

3、埋设于填充层内的地暖管不应有接头。

4、地暖管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于400mm的柔性套管。

5、地暖管出地面至分水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。地暖管出

地面至分集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出

装饰面150~200mm。

6、在水集水器上加贴不干胶标牌,注明该环路所管辖供暖区域或每一功能房间

地暖系统施工工艺

湿式安装

湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。

湿式安装示意图

干式安装

为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加热空气。

干式安装示例

相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:

1.采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,

可以很方便的对管路进行维修;

2.无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,

同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天;

3.模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了管道受

热膨胀导致管道破裂和水泥整平层开裂的问题;

4.由于省去了水泥豆石层,同时龙骨层和地暖层同处一个平

面,整个地暖层厚度只有 4.5-5厘米高(包含2厘米的保温

层),减少了对有效层高的占用。相比之下,如果湿式安装,

同时要铺设龙骨的话,水泥豆石层一般为10公分,上面再

铺龙骨3公分,总共需要占用13公分左右的高度;

5.干式安装法可以很方便地适用于有龙骨和无龙骨铺设,可

直接在模块上铺设木质地板装饰层,并适用于铺设蓄热体

(如保温砂);

6.可以通过选装具有远红外线和磁疗的保健功能的模块,达

到保健目的。这种模块在生产过程中添加了能够产生远红

外和磁场的颗粒;

7.模块本身就是塑料轻体材料,又无需水泥和豆石整平层,

节省了材料、运输费用和人工费用,并减少了楼层负荷。

干式安装的限制除了价格稍高外,还有不能安装在地砖、大理石等地面材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。所以干式安装通常不能用在卫生间、厨房间。另外,由于干式安装法在国内起步不久,安装数量相对湿式较少,是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间的检验。

地板采暖系统的优势

一、散热均匀,温差小,舒适健康

根据人体的供暖需求,理想的室内温度应当是中医所提倡的“温足而凉顶”。现代医学也证明,脚部毛细血管较少,血液循环不如身体其它部位,尤其当脚下温度低时,人的全身都会感到寒冷,长期如此,血压也会相应升高,还会产生其它疾病。

传统采热方式下,由于热空气往上升,房间内天花板处的温度偏高,地板附近温度偏低,这种上高下低的温度分配正好与我们体感舒适的要求相反,造成头部燥热,腿部和脚却仍旧寒冷

的不舒服感觉。另外,空调和暖气片的传统采暖方式以点热源

为主,在热源附近温度较高,离热源越远温度越低,温度在房

间内的横向分部也不均匀,影响舒适度。

而地暖系统采用整个地板表面均匀热辐射作为散热系统,供暖

任务由远红外线辐射承担,热量从底面辐射向上加热房内空气,底面温度高于人的呼吸线温度,给人脚暖头凉的舒适感觉。同时,房间内各部分的温差极小,房间内的温度分部均匀。此外,由于辐射面表面温度低于常规散热器,水分散失较少,克服了

传统散热器供暖方式造成的室内燥热、有异味、皮肤失水、口

干舌燥等不适,室内环境如春,从而形成真正符合人体散热要

求的热环境,改善血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有

抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的

病人更有防治功效。

不同采暖方式的温度分布

二、室内空气更加洁净

采用散热片取暖,散热片的温度较好,一般出水温度在70℃以上,当温度达到80℃时,就会产生灰尘围(碳化尘),使散热片上方的墙上常常布满灰尘的斑迹,同时加大了室内空气的流动,使空气变得污浊。相比之下,地板低温辐射采暖可以完全消除

灰尘围和污浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境。

三、高效率节省能源

由于地暖的辐射面大,相对要求供水温度低,只需40-50℃,如果选用16℃参数设计,可达到20℃的采暖效果,是一种高效节能的采暖系统。此外,地板加热系统可以改善一般安放在窗户

下的传统采暖片,因窗户密封不良,散失部分热量所影响之采

暖效果。相对于使用电采暖,使用水暖更加经济节能。

四、减少噪音

地暖系统使用过程寂静无声,相对与使用空调和暖气片采暖能

为您的居室提供更加安静舒适的居住环境。

五、充分增加室内空间利用率

相对与暖气片采暖,采用地暖取消了暖气片及其支管,增加了

使用面积,便于装修和家具布置。

六、使用寿命长

低温地板采暖,塑料管埋入地板以下的模块或混凝土层中,如

无人为破坏,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节

约维修费用。

地暖系统加热方式及热源

目前国内市场上地暖系统的种类比较多,施工工艺也缺乏公认

统一的标准,消费者往往比较难以作出选择。为此,我们本文

中对不同种类的地暖系统做一个大致的比较,供大家作为参考。首先所有的地暖系统都是通过加热地面材料来进行采暖的。但

按加热的方式可以分为电加热和热水加热两大类。

电热地暖采用特殊的电热薄膜材料进行加热,其优点是铺装方便,占地面高度小,使用安静。整卷的电热膜可以根据使用情况进行任意的裁减。地面铺设电热膜和保温板后高度占用也很小。但其最大的缺点是能耗比较高,尤其当前全国电力供应紧张的情况下,使用电热地暖势必导致高成本。此外,在卫生间、客厅、厨房等瓷砖地面材料下通常不适合铺设电热地暖。

水暖采用燃气和燃油锅炉、太阳能等先将水加热,然后通过水管将热水在地面以下进行循环,以次加热地面材料辐射取暖。相对于电热技术,水暖在国外已经普及了数十年,技术相当成熟,产品线齐全,工艺相对规范,运行成本相对比较低,同时一般的水暖热源都能够同时提供生活热水的供应,无需另外购置热水器。

电热地暖示例水暖示意图

水暖的选择一般从热源、管道材料和施工工艺三方面来考虑。

热源

热源方面,目前国内家用燃油锅炉并不普及,太阳能热水器作

为地暖的热源也不成熟,所以家用水暖一般都采用家用燃气锅

炉作为热源。锅炉一般以进口品牌为主,主要为意大利以及韩

国的产品,如意大利阿里斯顿锅炉。

地暖系统管道的选择

管道材料

水暖采用的管道系统通常有PPR管、铝塑复合管、PEX管、金属管道几种。

PPR水管

PPR管是以无规共聚聚丙烯为基料,经改性处理后制成。相对于其他聚丙烯来说,它具有更好的机械性能、更高的拉伸屈服强

度和抗冲性能,是热水输送管的极佳选材。PPR管无毒卫生、安装方便、耐化学品性能佳,尤其是它具有良好的热熔接性能,

其连接处分子与分子完全融合在一起,解决了长期困扰给水行

业的管道连接处漏水问题,因此得以广泛应用,成为了目前家

庭装修冷热水管道的主流产品。

然而,PPR管应用到地暖上却不太适合。原因为PPR管不能弯折,需要弯曲的地方必须使用管接头进行热熔接合。而地暖施工时

为了保证热量分部的均匀,需要管道以一定的间距均匀分布在

地面以下,因此管路走向复杂,弯曲多。如果采用PPR管,势必使用许多接头,不仅成本高,而且接头多了增加了施工复杂

度,漏水的可能性增大。因此目前使用PPR管进行地暖施工的很少。

铝塑复合管

铝塑复合管示意图

铝塑复合管有时又称尤尼管,得名与最初生产推广该产品的Unipipe公司。该管材中间为铝管,采用纵向连续搭接高频焊接而成,同时在铝管的内外壁以相同的PE(聚乙烯)材料复合,铝管与PE层之间采用高强度黏结剂五层共挤一次性生产完成。

从而使管道同时具有金属管和塑料管的优点。铝塑复合管所采

用的食用级PE材料是经过特别研制,具有非常优异的耐高温性能,同时因中间层是经焊接的铝管,所以就解决了塑料管易渗

氧、在高温状态下耐压性不高等缺点。确保了它能长期在高温、

高压条件下安全使用。正因为如此,铝塑复合管和PPR管一样被广泛用作家庭热水管道。

用在地暖上面,铝塑复合管最大的优点就是能够像金属管一样

弯曲。铺设时以整卷铝塑复合管在地面上弯曲,只需要少量的

接头。同时,铝塑管厂家大都提供专业的连接工具和连接件,

接头处施工十分方便,施工速度快。但在具有这些优点的同时,

铝塑复合管的缺点就是成本高。目前质量好的管子都是从国外

进口的,价格非常高;国产的品牌质量良莠不齐,令消费者不

能放心。总体上看,将铝塑复合管应用在地暖上由于成本高,

比较适合高档装修。

PEX管

PEX管

PEX管正式名称是交联聚乙烯管,它是由普通PE材料在高温、高压下采用不同工艺使聚乙烯分子之间产生立体网状交叉连

接。交联后的聚乙烯材料有良好的热固性,即不溶不熔;同时

对化学物质的腐蚀有更好的耐受性。

PEX生产工艺共有3种,分别为Engle(恩格尔)法、辐射法和Silane法。不同方法生产出的PEX管材理化性质略有不同,但

都能够满足生活供水的要求,并都通过了NSF、IAPMO、UL等第三方实验室的测试。

PEX材料60年代在欧洲首先被采用,80年代进入美国市场。正是由于PEX管具有高温下长期耐压性能好、化学性质稳定、施

工方便、价格相对便宜等特性,其在欧美市场供水管道系统中

的占有率迅速上升,在欧洲建筑冷热水管市场中,其占有率达

到36%,处于领先地位。在地板辐射采暖用管中,用量更高达77%。

五层PEX地暖管道

由于PEX管的这些优点,大管家推荐的地暖系统方案采用就是

恩格尔法制造的5层PEX地暖管:

采用5层管的目的就是为了给顾客做出最好的地板采暖工程。

在易受机械、化学、紫外线损害的EVOH氧气隔离层外再加一层PEX层的原因是为了完全避免EVOH层受损害。EVOH是一种聚合

物,它通过阻碍氧气渗透,能够很好地保护管道系统免受细菌

污染,保持自然状态。但它同时也是一种需要保护的精密物质,所以把它放在外层PEX套管内保护,能够最大限度地增加整个管道系统的使用寿命

金属管

金属管主要有纯铜(紫铜)及不锈钢管。这类管子除了保温性能差外,其他的指标如强度、寿命对流体的阻力等都很好,设宜

作冷水管道。如用于热水输送,应加保温护套。连接

地暖系统施工

施工依据

国家相关标准及各省市已颁布的低温热水地板辐射采暖的技术

规程。

施工应具备条件

1.设计图纸以及其他技术文件齐全,地暖施工方和装潢公司

的施工队已进行技术交流;

2.施工用水、电、材料储放场地临时设施;

3.墙面已抹灰,地面找平层已做;

4.按设计要求对管路、管件及配套材料进行检查,均符合要

施工程序及技术要求

以下为干式地板安装的施工程序

1.安装锅炉,确定位置(客户指定/工程人员自行设计),得到

客户认可;

2.安装分水器,固定在墙壁或专用箱内,将分水器安装在下,

集水器在上;

3.连接分水器与燃气锅炉;

4.在找平层底面上铺设保温材料,铺设平整,搭接严密。除

卡钉穿越外,不得有其他损坏;

5.铺设干式地板模块

6.敷设PEX加热管。地暖辐射管间距20cm,整个铺设高度为

5cm,地板内没有接头;

7.地暖管与分水器连接,采用专用卡箍式连接加热管末端。

设置套管,以防止局部损伤,并增加美感;

8.地暖管与分水器牢固连接后,对每一通路逐一进行检查,

清除管内异物;

9.铺设干式地板采暖专用盖板,用卡钉固定。

地暖系统使用注意事项

低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不得超过0.8MPa。

地暖系统每年在使用前应清洗一次过滤器。具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规

格的过滤网,按原样装好即可(注意:在拆装过滤网的过程中,

切勿使杂物进入管内)。

地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影

响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,

方法和传统供热相同。

系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节,并以

此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他

支路。

铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,

严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。当您需要在

地面上放置过重(大于2吨/平方米)物品时,请先与物业公司或我公司联系。

用户确需在屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结

构厚度,以防损坏上层地暖管。

分、集水器附近外露的管道较多,应注意保护,最好加防护罩。

严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,

以防破坏管道系统。

冬天不采暖时应注意保护,防止分水器部件开裂及采暖管中的

水结冰堵塞管道。

当您在使用过程中遇见您解决不了的问题,如不热、漏水等,

请及时与我们联系,我们愿竭诚为您服务。

地暖系统铺什么地板

地暖系统通过加热地板而达到采暖目的,地板一直保持较高的

温度,普通的地板在这样的环境下容易发生变形。因此安装地

暖系统后一定要选择适合地暖系统使用的地板。

地暖地板的选择

根据地暖的工作特性,地暖地板应符合两个条件:1、适应冷热反复变换,变形量小;2、有利于热传导。

目前市场上绝大多数地板如12-18mm厚的实木地板、竹地板、普通实木复合地板及厚度超过8mm的强化复合地板均不宜用于地面采暖辐射系统,否则都将影响热量传导或导致地板变形。

流行的几种地板中,实木地板变形率最大,一般不用于地采暖

条件。实木复合地板变形量最小,因为它的基材每层间横竖交

错,互相牵制;背面还有密集的抗变形沟槽,分解了受热面产

生的应力。

地板的导热性与地板的厚度有关,实木复合地板与强化复合地

板厚度差不多,区别在于,实木复合地板背面的抗变形槽有利

于空气流通,降低噪音;强化复合地板的表面为金属氧化物的

耐磨层,热量在地表扩散得非常快而且均匀,室内温度易于控

制。

但多层实木复合地板表层较薄,不易打理,不能翻新,影响使

用寿命,三层实木价格又较昂贵,鉴于上述问题,强化地板一

直是地热地板的主力军。强化地板在地板变形率、表面耐磨、

清洁保养等方面都具有明显的优势。

另外,地板质量讲究“三分地板,七分安装”,而专业地暖地板的安装标准更高,因此最好由厂商提供专业安装,避免由施

工队自行安装。

选购地暖地板参考基础标准

1.基材密度高、内结合强度好。基材采用致密的100%乔木木

材制成,密度高于0.95g/cm 3 ,热稳定性好,可以保证

长期在高温下不开裂、不变形。

2.吸水厚度膨胀率要小于等于 2.5%,达到国家优等品的标

准。吸水厚度膨胀率越小,说明地板的防潮性能越高。

3.选用多层实木复合地板的话需要注意其所使用的胶合剂是

否为耐地热专用胶。

4.甲醛释放量一定要选择尽可能低的。因为温度越高,甲醛

释放量越多,在相对封闭的居室内再加上其他物品像大芯

板中甲醛的释放,有可能会超标,对人体造成危害。

5.至关重要的热传导系数。目前,市场上有韩国建材实验研

究院、KOLAS国际检验机构等提供的热传导系数认可,在

购买前可查验。

使用过程应严格遵守规则

1.安装完毕24小时后再逐渐加温,在升温前务必保持地面干

净干燥,以防止地板因升温过快发生开裂扭曲。

2.第一次使用或长久未开启使用地暖系统时,应先设定为最

低温度,然后缓慢升温,最好每小时升温1℃左右为宜,使木地板逐渐适应温度升温。若加温过快,有可能造成木

地板受热过快,产生不稳定扭曲开裂变化,影响木地板使

用寿命。

3.在地热采暖的木地板上尽可能不作固定装饰件或安放无腿

的家具,防止局部散热不通畅,热量闷在木地板处,易产

生地板因受热不均变形。

地暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 (一)、采暖系统情况 (二)、施工工艺流程 (三)、地暖施工安装方法 (四)、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 (一)、施工进度计划 (二)、保证措施 六、质量保证措施 (一)、建立行之有效的施工质量保证体系 (二)、质量保证措施 七、成品保护措施 八、安全消防措施 九、环保、文明施工 十、地暖调试及运行 一、编制依据: 1.辐射供暖供冷技术规程(JGJ142-2012/JJ-2001) 2.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 3.建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) 4.建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003)

二、施工准备: 1.设计图纸及其它相关技术文件齐全。 2.编制施工方案并经审批,确认施工工艺流程。 3.施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工用水、用电条件满足施工 要求。材料进场并经检验合格。 4.组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、工艺规程、文件等。 5.土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况: 1.采暖面积约为:38000平方米 2.主要施工部位:户内 四、采暖系统: 1.系统形式:本工程采用低温热水地板辐射采暖方式。管道采用日丰PEX-XB管, 分水器日丰牌水器,具有自动排气功能,有独有的泄水功能。地面铺聚乙烯泡沫塑料苯板,容重≥15kg/m3;聚乙烯泡沫塑料苯板上铺专用地板采暖铝箔反射膜;严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2.工作组安排: 3.主要设备:

地暖工程施工方案75785

地暖工程施工方案 3.1工艺流程 材料进场验收→施工准备→安装混水器→安装分、集水器→铺设保温板→地暖管环路铺设→外观检验及水压试验→主管道对接(安装主管)→安装膨胀缝、边角保温等→回填细石混凝土→二次试压及冲压→系统调试 3.2一般规定及构造 3.2.1地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: a 设计图纸及其它技术文件齐全。 b 经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 c 施工力量和机具等,能保证正常施工。 d 施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 3.2.2地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3.2.3加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3.2.4安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 3.2.5管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 3.2.6绝热层应铺设在平整的基础上。 3.2.7按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 3.2.8加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。

3.2.9采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 3.2.10地热构造如下图: 3.3施工方法 3.3.1铺设挤塑板 1)将厚度×高度=20mm×60mm的苯板条沿室内墙体周边安装; 卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 2)铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 3.3.2隔热反射膜铺设

地暖施工方案67958

地板辐射采暖施工方案 工程名称: 审批: 审核: 编制: 编制日期: 年月日 目录 编制说明 二、工程概况?????????????????????1

三、施工准备及部署??????????????????2 四、施工工艺及主要技术措施??????????????3 五、质量验收标准???????????????????9 六、主要技术保证措施?????????????????10

地板辐射采暖施工方案 一、编制说明 1、设计规范及施工验收规范 1.1 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 1.3 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》(03(05)K404) 2、施工图纸及其它相关技术要求 2.1 暖通空调系统技术规格说明书; 2.2 业主的有关要求及协商; 二、工程概况 1、工程简介 2、地板采暖设计 2、1 本工程采暖系统为地板辐射采暖系统, 连续供暖方式运行, 供回水温度55/45 ℃, 所有住宅采暖均采用分户计量。底层公建部分采取入户总计量方式。 2、2 采暖系统分高、中、低三个区1-15 层为低区(包括公建),16-29 层为中区采暖系统,30 -43 层为高区采暖系统。工作压力均为0、8MPa。 2、3 每栋塔楼采暖热水干管采用双管下供下回式, 在每个单元内设置采暖综合管井, 共用立管、热计量表等设于管井内。底层公建采暖系统与住宅采暖系统分开设置。 2、4 塔楼采暖系统的入口处设置超声波热量表, 其位置设于地下一层水暖井附近(详见地下一层采暖干管平面图), 每户分水器上设有远传控制的电热控制阀。 2、5 户内垫层内敷设的交联聚乙烯(PE-X)管, 其热性能要求水温60℃,工作压力为0、8MPa;PE-X管管材按使用条件分级4,S5 系列管材选用。塑料管与钢管连接采用夹紧式连接, 连接件本体为锻造黄铜。塑料管材标注其外径用Φ表示。由综合管井到户内集 分水器之间的采暖管道采用聚丁烯(PB)管, 管道在垫层内敷设, 其热性能要求水温60℃, 工作压力0、8MPa;PB管管材按使用分级4级,S6、3 系列管材选用。 三、施工准备及部署 1、技术准备

地暖施工工艺大全

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 地暖施工工艺大全

施工工艺流程1 安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设→铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混凝土施工→养护期满后二次打压→工程验收。 施工工艺流程2 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。 一、安装分、集水器 1、在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。 2、用膨胀螺栓固定好分、集水器; 3、与供回水主干管对接; 二、绝热层的铺设 1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。 2、地面不平时,不能用松散砂粒找平。 3、绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤

接触或有潮湿气体侵 入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。直接与室外空气相邻的地方,也 必须铺设绝热层。 三、反射层的铺设(纺粘非织布/PET镀铝膜层) 铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。 四、铺设钢丝网 将钢丝网平整铺设在保温材料上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需作处理。 五、地暖管的铺设 1、地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,应保持平直,敷设前应检查管外观 质量,管内部不得有杂质。地暖管出 地面至分集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出

水地暖工程的施工工艺

水地暖工程的施工工艺 水地暖工程的施工工艺提要:管件的质量要求。1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为加热管时,与PP-R管直接接触的连接件表面应镀镍 更多资料 水地暖工程的施工工艺 施工工艺方面:在加热管的铺设方面,由于两套地暖管弯曲部位的弹性较大,如果在聚苯板上用卡丁直接固定地暖管,会出现地暖管难以固定而翘起的现象。所以,必须把地暖管绑扎在低碳钢丝网上,选用的钢丝网丝径应不小于3毫米,网格的尺寸以100毫米×100毫米为宜。在铺设这两套地暖管的过程中,每一个环节应同时进行。双管间的距离以100毫米~150毫米为宜。操作时最好两人各负责一路,同时作业,这样可避免管路交叉、拧劲等问题。 一、施工准备 1.材料要求 (1)管材 与其他供暖系统共用同一集中热源水系统,且其他供暖系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时,管材宜有阻氧层,以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。 1)在国家标准未制定前,各厂家企业标准应等同采用国际标准或国外先进标准。 2)管材的外径、最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关

要求。 (2)管件的质量要求。 1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为加热管时,与PP-R管直接接触的连接件表面应镀镍。 2)管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。 3)管件的物理力学性能,应符合规范规定的要求。 4)管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T7307-1987)的规定。螺纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。 (3)绝热板材的质量要求。 1)绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,其物理性能应符合下列要求: ①密度不应小于20kg/m。 ②导热系数不应大于/()。 ③压缩应力不应小于l00kPa。 ④吸水率不应大于4%。 ⑤氧指数不应小于32。 注:当采用其他绝热材料时,除密度外的其他物理性能应满足上述要求。 2)为增强绝热板材的整体强度,并便于安装和固定加热管,对绝热板材表面可分别作如下处理。 ①敷有真空镀铝聚脂薄膜面层。

地暖工艺流程

地暖工艺流程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一、施工准备 二、 三、 四、1.材料要求 五、(1)管材 六、与其他供暖系统共用同一集中热源水系统,且其他供暖系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时,管材宜有阻氧层,以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。 七、 1)在国家标准未制定前,各厂家企业标准应等同采用国际标准或国外先进标准。 八、 2)管材的外径、最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关要求。 九、(2)管件的质量要求。 十、 1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为加热管时,与PP—R管直接接触的连接件表面应镀镍。 十一、 2)管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。 十二、3)管件的物理力学性能,应符合规范规定的要求。 十三、 4)管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T 7307—1987)的规定。螺纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。十四、(3)绝热板材的质量要求。 十五、1)绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,其物理性能应符合下列要求: 十六、①密度不应小于20kg/m。 十七、②导热系数不应大于O.05W/(m.K)。 十八、③压缩应力不应小于lOOkPa。 十九、④吸水率不应大于4%。 二十、⑤氧指数不应小于32。 二十一、注:当采用其他绝热材料时,除密度外的其他物理性能应满足上述要求。 二十二、 2)为增强绝热板材的整体强度,并便于安装和固定加热管,对绝热板材表面可分别作如下处理。

二十三、①敷有真空镀铝聚脂薄膜面层。 二十四、②敷有玻璃布基铝箔面层。 二十五、③铺设低碳钢丝网。 1共同学习交流3dmax知识可以加群:479755244 2共同学习室内设计知识可以加群:532088318 二十六、 二十七、2.作业条件 二十八、(1)设计图纸及其他技术文件齐全。 二十九、(2)有经批准的施工组织设计或施工方案。 三十、(3)安装各专业人员认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类管线位置、标高的交叉草图,图纸会审时着重对以下几点进行确定、落实以下内容。 三十一、1)各种管道穿内墙、外墙及楼板孔洞的标高、几何尺寸。 三十二、 2)主要材料的选型、新型材料的施工工艺。 三十三、 3)精装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与本系统安装设计有冲突。 三十四、4)地板辐射采暖系统施工前,应了解建筑物的结构,着重熟悉设计图纸、施工方案及其与土建工种间的配合要求。 三十五、二、操作工艺 三十六、施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→细石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 三十七、⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 三十八、⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 三十九、⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。

地暖施工方案word版本

地暖施工方案

运城恒大名都三期地暖施工专项方案 合肥建工集团有限公司 二零一八年六月

目录 一、工程概况 (1) 二.编制依据: (2) 三.施工要求: (2) 1、设计要求 (2) 2、材料选择: (2) 3、一般性要求 (3) 五、施工工艺 (4) 1、工艺流程 (4) 2、施工准备 (5) 3、施工要点 (6) 四.成品保护 (9)

一、工程概况 工程名称:运城恒大名都三期(6#-9#住宅楼、商业、幼儿园及地库)主体及配套建设工程 建设单位:运城经济开发区壹加壹房地产开发有限公司 设计单位:山西省建筑设计研究院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 施工单位:合肥建工集团有限公司 本工程为运城经济开发区壹加壹房地产开发有限公司开发建设的运城恒大名都小区三期,建设地点:山西省运城市圣惠路与涑水街交口;设计地下车库总建筑面积:57277.84㎡,其中地下一层建筑面积:19089.04㎡,地下二层建筑面积:19085.93㎡,一层地面出入口面积:300㎡。6#~9#楼无设备层,地下为整个小区的地下车库。6#楼地上部分总建筑面积:29491.45m2。 地上一层为商业网点(配套),二层~三十层为高层住宅,两个单元,每层八户。7#楼地上部分总建筑面积:17512.19m2。地上一、二层为商业网点和商业,三层~三十二层为高层住宅,一个单元,每层四户。8#楼地上部分总建筑面积:26746.59m2。 本工程无设备层,地下为整个小区的地下车库。地上一、二层为商业网点(配套),三层~三十三层为高层住宅,两个单元,每层六户。9#楼地上部分总建筑面积:17376.95m2。地上一、二层为商业网点(配套),三层~三十二层为高层住宅,一个单元,每层四户。

地暖安装工程施工工艺质量标准

地暖安装工程质量管理细则 地板辐射采暖施工 (1)、准备工作及构造 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。 9、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。

(2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。 2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设隔热反射膜。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 B:管路固定:加热管应加以固定,采用地暖卡钉将加热管固定在铺设于绝热层表面。 5、套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 6、铺盖层的要求:回填细石混凝土(细石检径≤1.2厘米,细石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端不小于1.5厘米。 7、抹水泥沙浆找平层(甲方处理) 注:(模块基砖的铺设无须水泥沙浆找平) 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、带压铺豆混凝土找平层(由甲方负责施工并根据现场实际情况及工期进度自行协调)。 10、验收交工 (3)、应注意的事项

地暖施工规范流程

地暖施工规范流程及地暖分类比较 地暖施工规范及流程 地暖常用的管材有钢管、铜管和塑料管。由于塑料管具有无接头、容易弯曲、易于施工等优点,因此工程中经常选用塑料管。常用的塑料管有交联聚乙烯PEX管、改性聚丙烯PP-C管、聚丁烯PB管和交联聚乙烯铝塑复合管XPAP。具有抗老化、耐腐蚀、不结垢、承压高、无环境污染、不易渗漏、水阻力及膨胀系数小等特点,在50℃环境下使用可达50年。 1、不论用什么管材,管件和管材的内外壁应平整、光滑,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷;管件和管材颜色应一致,无色泽不均匀;地暖产品产品装卸运输和搬运时应小心轻放,不能受到剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不能抛、摔、滚、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中要严防泥土和杂物进入管内,存放处避免阳光直射。 2、地暖埋管铺设方式 大致分为蛇型和回型两种形状,蛇型铺设又分为单蛇型、双蛇型和交错双蛇型,回型铺设可分为单回型、双回型。 3、地暖的施工条件 ⑴室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:1米靠尺检查,高低差<8毫米。 ⑵地暖设计图纸及其他技术文件齐全。 ⑶地板辐射采暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。 ⑷材料、机具和施工力量等已准备就绪,且能保证正常施工。 ⑸施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求,施工环境温度不宜低于5℃。 ⑹安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。 ⑺地热塑料管材铺设前,检查管道内外是否粘有污垢和杂物。 ⑻地暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。 ⑼安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。 ⑽所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。 4、地暖主要工艺流程 土建结构具备地暖施工作业面→固定分集水器→粘贴边角保温→铺设聚苯板→铺 设钢丝网→铺设盘管并固定→设置伸缩缝、伸缩套管→中间试压→回填混凝土→试压验收。

地暖施工工艺

地暖施工工艺 施工工艺流程1 安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设?→?铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混凝土施工→养护期满后二次打压→工程验收。施工工艺流程2 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。 一、安装分、集水器 1、?在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。? 2、用膨胀螺栓固定好分、集水器;? 3、?与供回水主干管对接; 二、绝热层的铺设 1、?铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,?且无积灰现象。 2、?地面不平时,不能用松散砂粒找平。 3、?绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵? 入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。直接与室外空气相邻的地方,也必须铺设绝热层。 三、反射层的铺设(纺粘非织布/PET镀铝膜层) 铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。 四、铺设钢丝网 将钢丝网平整铺设在保温材料上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需作处理。 五、地暖管的铺设 1、?地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,应保持平直,敷设前应检查管外观 质量,管内部不得有杂质。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。 2、?地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。 3、?埋设于填充层内的地暖管不应有接头。

2020最新地暖施工工艺大全.

2020最新地暖施工工艺大全

施工工艺流程1 安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设→铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混凝土施工→养护期满后二次打压→工程验收。 施工工艺流程 2 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。 一、安装分、集水器 1、在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时, 宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。 2、用膨胀螺栓固定好分、集水器; 3、与供回水主干管对接; 二、绝热层的铺设 1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平 直,且无积灰现象。 2、地面不平时,不能用松散砂粒找平。 3、绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与

土壤接触或有潮湿气体侵 入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。地暖管出 地面至分集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑

地暖施工工艺

地面拆除 应按清单部位要求进行合理拆除: (1)进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动保护用品,严禁酒后作业。 (2)地砖面层的铲除,主要采用空压机设备利用风枪拆除或利用电镐拆除,拆除施工前必须调查清楚原结构情况、面砖铺设厚度以及是否有管线在铲除厚度范围内(有的要先进行相关专业的拆除),施工中把握好拆除厚度,防止损坏楼板结构层。(3)由于块料面层拆除后要重新做面层,故原块料面层及基层一定要铲除干净(铲除到原楼板面),以防新做面层松动及空鼓。 (4)地面拆除部位由项目部有关施工人员根据施工图纸进行确定。拆除班组长必须在每天下班前与项目部有关负责施工的施工人员进行第二天拆除地面的部位确认。(5)地面拆除时,拆除班组长必须与拆除工人交代清楚。如出现错拆或拆除时将其它不应拆除部位破坏,项目部要对其班组进行经济处罚。 (6)地面拆除后,楼层垃圾应及时清理干净,由升降梯下运至地面并运送到项目部指定垃圾点。 (7)地面拆除时,如地面内有金属线管、导线等可回收材料,必须把可回收材料进行归拢,交库管员登记、保管。 (8)严禁将拆除垃圾由楼层窗口向下倾倒,以防抛物伤人。发现违反者,项目部将对该拆除班组进行严厉的经济处罚。 (9)垃圾分类:每个工作面拆除完毕后,立即垃圾进行合理分类堆放。 (10)垃圾搬运:垃圾分类后运达地面后按指定的位置归类堆放。

地暖施工工艺 施工工艺流程1 安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设→铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混凝土施工→养护期满后二次打压→工程验收。地暖施工工艺流程 地热是一项系统工程,讲究的是三分产品七分安装。不仅要选择高质量的管材、保温材料和控制系统,还要根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地做好方案设计、施工安装和质保服务等几个方面。这样既能避免埋下隐患,又能使系统性价匹配,达到舒适、节能的总体效果。否则,一方面会影响供暖效果或导致系统寿命大为降低,另一方面会在长期使用中加大系统能耗,增加使用费用。所以在安装地热时,一定要遵守科学的工艺流程,总结起来需要特别注意以下几点: 一、熟悉图纸:主要包括:图纸目录、设计说明、加热 管布置品面图、分集水器、地面构造图等内容。管路设计尤为重要,特别要注意以下几点: 1、加热管要根据采暖房间的个数以及面积大小划 分成组,各组盘管的长度应尽量相等;加热管的间距应控制 在20~30CM; 2、每回路用管量应控制在100±20M,避免极端的 管环路长度; 3、建筑物中面积较大的房间可多布置几个环路。 二、施工前准备:施工前配合甲方、监理单位进行室内

找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面无法满足地热工程进度计划,在此情况下不应进行地热工程施工,具体如下: 1、设计图纸等技术文件应齐全,并已经进行技术交 底; 2、协调工作配合流程,避免与其他工种进行交叉施 工作业,特别是所有后期所需的地面孔洞应打好,避免以后的任何钻孔工作; 3、保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间 也应已做过闭水试验并经过验收。地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等; 4、施工现场应有水电供应,有专用的材料存放地, 同时应保证施工温度比小于5度。 三、施工工序:施工工序可遵守以下步骤:铺设保温层- -铺设反射膜- -铺设地暖管- -分集水器的安装- -热电头执行器安装- -第一次打压- -充填混凝土- -第二次打压—找平层及地面的铺设。过程中用以下几点应注意: 1、保温板的铺设 (1)、整板放在四周,切割板放在中间; (2)、板与板之间用胶带连接;

2020地暖施工工艺大全

2020地暖施工工艺大全 施工工艺流程1 安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设→铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混 凝土施工→养护期满后二次打压→工程验收。 施工工艺流程 2 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。

一、安装分、集水器 1、在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上, 集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。 2、用膨胀螺栓固定好分、集水器; 3、与供回水主干管对接; 二、绝热层的铺设 1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。 2、地面不平时,不能用松散砂粒找平。 3、绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵 入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。地暖专项施工方案 (1)

第一章工程概况 1.1 工程概况 本工程为xx房地产开发有限公司开发的xxx楼工程,建筑面积5941.04m2平方米,剪力墙结构,建筑层数为一至六层、跃层。地面辐射供暖工程中采用的主要材料为EPS聚苯乙烯泡沫塑料和PE-Xa管材。 1.2 施工布置 1.2.1 施工准备工作 地暖施工用的机具应齐全,设备状况良好,以保证施工工作顺利进行。 同时应与甲方、监理及各有关施工单位充分协调、配合。 1.2.2 技术准备工作 开工前应进行技术交底,所有施工人员施工前应熟悉图纸,如有变更需 等到设计院、甲方、监理三方书面认可。 1.2.3 现场准备工作 清理并封闭施工现场保证按期完工,并确保施工质量。 1.2.4 劳动力准备工作保证有足够的熟练工人施工。 1.3施工要求 1.3.1地面辐射供暖系统中所有材料,根据工作温度、工作压力、荷载、设 计寿命、现场防水、防火等工作环境的要求,以及施工性能,经综合 比较后确定。

1.3.2所有材料均按国家现行有关标准检验合格,有关强制性性能要求由国 家认可的检测机构进行检测,并出具有效证明文件或检测报告。 1.3.3绝热材料采用导热系数小、阻燃,具有足够承载能力的材料,且不宜 含有殖菌源,不得有散发异味及可能危害健康的挥发物。 1.3.4地面辐射供暖工程中采用的EPS聚苯乙烯泡沫塑料材料主要技术指标 要符合表1规定,采用的PE-Xa管材料主要技术指标要符合表2规定。 1.4技术保证条件 设计施工图纸和有关文件齐全,已完成技术交底。施工现场具有供水或供电条件,有存放材料的临时设施。土建专业已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收;相关电器预埋等工程已完成。

2020最新地暖施工工艺.

2020最新地暖施工工艺 施工工艺流程1 安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设→铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混凝土施工→养护期满后二次打压→工程验收。地暖施工工艺流程29718

地暖施工工艺流程 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。 施工程序及技术要求(施工、安装质量控制措施): ( 1 )施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ( 2 )分、集水器的安装分、集水器用 4 个膨胀螺栓水平固定在墙面 上,安装要牢固。 ( 3 )在找平层上铺设保温层(如 2cm 厚聚苯保温板),保温层要铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其它坏损。 ( 4 )在保温层上铺设专用的地暖反射膜,(可预制或现场铺设)。 ( 5 )加热管的配套和敷设按设计要求间距和走向敷设 PEXa 加热管, 用塑料卡钉将管子固定在苯板上,直管段部分固定点的间距为 0.7 -1.0 米,弯曲管段部分的固定点的间距为0.2 -0.3 米,大于90 °的弯曲管段的两端和中点均应固定。加热管的弯曲半径不宜小于 6 倍管外径。 安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管 口。埋设于填充层内的加热管禁止有接头。 ( 6 )检查铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,系统冲洗后逐回路进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,具体 按《地面辐射采暖工程施工技术规程》要求。

( 7 )当边长超过 6 米或地面面积超过 30 平方米时,应按不大 于6 米间距设置伸缩缝,伸缩缝的尺寸为 5 ~ 8mm ,高度同细石混凝 土垫层。加热管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于 100mm 的柔性套管。 在分水器及加热管道密集处,管外用柔性套管保护,以降低混凝土热膨胀。 ( 8 )加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于 0.4Mpa 的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压 已铺设好的管道,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。(土建施工 方承担) ( 9 )分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要 选用清洁水。 ( 10 )抹水泥砂浆找平,做地面。(土建施工方承担) ( 11 )填充层养护期满后应进行系统试压。 地暖的铺设方式 地暖的铺设方式 地暖系统的铺设方式 地面采暖管路的铺设可以有多种形式。但是它既要保证向房间提供足够的热量,又要满足人们对舒适感的要求,所以在选择布管的形式以及管路间距时要根据具体情况而定,不能千篇一律。常见的典型布管方式如下: 旋转形布管方式(如图一所示) 通常可以产生均匀的地面温度,并可通过调整管间距来满足局部区域的特殊要求。由于采用旋转形布管时,室内温度分布均匀,所以我们推荐这种方式

地暖工程施工方案48875

文化厅集资住宅2#、3#楼及 地面辐射采暖工程 施 工 方 案 编制日期:2015年6月16日

目录 第一部分工程概况 1、编制依据与说明 2、工程概况 第二部分施工组织设计 1、施工准备与组织机构 2、安装施工 第三部分施工管理 1、质量保证措施 2、成品保护措施 3、中间验收与竣工验收 4、技术管理措施

5、安全消防措施 6、环保、文明施工 7、标识、包装、运输及储存 一编制依据与说明 依据施工图纸及《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2012),《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002),针对工程的实际情况编制施工方案,合理安排施工,确保工程的质量及进度。 二工程概况 本工程为新疆维吾尔自治区文化厅文化大院职工集资住宅楼2#楼及3#楼。1~30层住宅为地面辐射采暖系统安装。 三施工准备工作 1、提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下: 1.1、地面防水工程施工完毕并已通过验收。

1.2、室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在10mm以内,完成施工垃圾清扫。 1.3、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。 2、劳动力安排 施工人员:12人 四、施工方法 (一)、施工工艺流程图(如下): 楼面基层清理→分、集水器安装就位→铺设聚苯乙烯泡沫塑料板→铺真空镀铝聚酯薄膜(铝箔)→加热盘管安装→铺设铁丝网→试压→加热盘管验收→封闭现场进行成品保护→回填混凝土填充层→养护(二)、安装施工方法: 1、施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。 2、采暖工程施工时将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。

地暖施工工序

一、地面保温系统施工准备: 做地面保温系统铺设前应保证土建地面墙体均已完工,并做过基础找平,场地内无其他工种在施工。 1.施工室内温度应该符合所用管材要求合理使用温度,因为环境温度和管材的弯曲半径有密切关系。 2.清扫地面和墙体,使用水平尺校对地面平整度,1米以内高低差小于或等于5毫米。墙面或地面凸出部分用铁铲铲除,用混凝土填充地面坑槽。 3.卫生间和别墅底层应该做好防水层或者铺设防潮膜。点这免费下载施工技术资料 二、地暖专用边界保温条施工 1.铺设边界保温条之前要清扫墙体,保证墙面的平整度,避免保温条在施工和使用的过程中脱落。 2.边界保温条应该粘贴在供暖区域内所有与地面相交处的墙面和柱面上,边界保温条要具有优异的粘贴牢度保证其使用中不会脱落。 3.边界保温条具有8毫米的厚度,边界保温条要具有一定的伸缩性能,保证回填层蓄热膨胀后起到缓冲的作用,最大限度的压缩量为5毫米。切割的挤塑板不允许替代边界保温条。 4.边界保温条连接处应使用搭接,且搭接长度不少于3公分。 三、地暖专用环保挤塑板铺设 1.挤塑板在铺设之前要保证原始地面层的平整度。 2.挤塑板应选择密度、抗压强度、导热系数均能达到地采暖技术规程里要求指标。常规区域铺设挤塑板选用2公分厚度即可,对于潮湿环境或者保温性差的区域应选用大于2公分的厚度。 3.挤塑板与边界保温条之间的连接缝隙要使用铝箔胶带进行粘连一起,防止更多的热量透过墙体边缝隙散失掉。两张挤塑板之间也应采用铝箔胶带粘连,保证其系统整体的密封性。 4.挤塑板铺设期间需避开电线管或者其他管道会造成较大的缝隙,应采用聚氨酯发泡处理。点这免费下载施工技术资料 5.挤塑板的铺设应采用整张板材铺设四周,切割板材铺设中间的原则。 6.挤塑板铺设的缝隙应不大于5毫米,挤塑板铺设要注意板材表面的平整度,高低差应低于5毫米。 四、地暖专用反射层铺设 1.由于反射膜的使用环境,在选择反射膜的时候应选择耐碱性强的产品。 2.反射膜的铺设要平整,尽量减少褶皱。

地暖工艺流程

一、施工准备 1.材料要求 (1)管材 与其他供暖系统共用同一集中热源水系统,且其他供暖系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时,管材宜有阻氧层,以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。 1)在国家标准未制定前,各厂家企业标准应等同采用国际标准或国外先进标准。 2)管材的外径、最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关要求。(2)管件的质量要求。 1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为加热管时,与PP—R管直接接触的连接件表面应镀镍。 2)管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。 3)管件的物理力学性能,应符合规范规定的要求。 4)管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T 7307—1987)的规定。螺纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。 (3)绝热板材的质量要求。 1)绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,其物理性能应符合下列要求: ①密度不应小于20kg/m。 ②导热系数不应大于O.05W/(m.K)。 ③压缩应力不应小于lOOkPa。 ④吸水率不应大于4%。 ⑤氧指数不应小于32。 注:当采用其他绝热材料时,除密度外的其他物理性能应满足上述要求。 2)为增强绝热板材的整体强度,并便于安装和固定加热管,对绝热板材表面可分别作如下处理。 ①敷有真空镀铝聚脂薄膜面层。

②敷有玻璃布基铝箔面层。 ③铺设低碳钢丝网。 1共同学习交流3dmax知识可以加群:479755244 2共同学习室内设计知识可以加群:532088318 二、 2.作业条件 (1)设计图纸及其他技术文件齐全。 (2)有经批准的施工组织设计或施工方案。 (3)安装各专业人员认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类管线位置、标高的交叉草图,图纸会审时着重对以下几点进行确定、落实以下内容。 1)各种管道穿内墙、外墙及楼板孔洞的标高、几何尺寸。 2)主要材料的选型、新型材料的施工工艺。 3)精装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与本系统安装设计有冲突。 4)地板辐射采暖系统施工前,应了解建筑物的结构,着重熟悉设计图纸、施工方案及其与土建工种间的配合要求。 二、操作工艺 施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→细石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。

相关文档