文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 东科岭隧道洞顶塌坑旋喷桩帷幕止水加固技术交底

东科岭隧道洞顶塌坑旋喷桩帷幕止水加固技术交底

东科岭隧道洞顶塌坑旋喷桩帷幕止水加固技术交底
东科岭隧道洞顶塌坑旋喷桩帷幕止水加固技术交底

ZT1303GLJL-15-02

单位:中铁十三局集团贵广铁路工程指挥部第二项目经理部第 1 页共2页主送单位隧道七队编号

工程名称东科岭隧道日期2010年5月6日

东科岭隧道洞顶旋喷桩帷幕止水加固技术交底

一、交底范围

本交底适用于东科岭隧道洞顶旋喷桩帷幕止水。

二、交底依据

1、《隧道防排水贵广二隧参16》

2、《客运专线铁路隧道工程施工技术指南TZ214-2005》;

3、《客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准铁建设(2005)160号》;

4、《双线隧道复合式衬砌(无砟轨道)贵广贰隧参03》(2010.01发)

5、《客运专线铁路地基处理技术手册》

三、交底内容

1、旋喷桩桩径不小于50cm,同排间距50cm,层距35cm,梅花形布置,详见平面布置图。

2、帷幕止水范围为DK554+260往小里程方向。在DK554+260处垂直遇隧道中线设置双排旋喷桩与隧道中线750cm外侧布设的双排旋喷桩相连接作为止水墙,止水墙的深度为地表到深入W2弱风化层100cm

3、旋喷桩加固前,首先根据测量数据布设旋喷桩位置,并编号,全程做好记录(开钻时间、桩径、钻孔深度,喷浆压力,用浆量,水泥用量等)

4、施工技术参数为:

①喷浆方式:双重管法、旋喷

②压缩空气:

压力:0.4~0.6Mpa

流量:0.8~1.0立方米/分

编制者:复核者:批准人:

接收单位:接收负责人:年月日

ZT1303GLJL-15-02

单位:中铁十三局集团贵广铁路工程指挥部第二项目经理部第 1 页共2页主送单位隧道七队编号

工程名称东科岭隧道日期2010年5月6日

东科岭隧道洞顶旋喷桩帷幕止水加固技术交底

③水泥喷浆:

水泥:P.O42.5

水灰比:1:1~1:0.8

喷射压力:40~45Mpa

旋喷转速:15r.p.m

提升速度:8cm/min

④每米水泥用量270kg。

5、为了保证洞顶旋喷桩加固效果,严格履行报验程序。

①、引孔报验:将要引孔的位置(里程、编号)、引孔深度报项目部技术人员,由项目部技术人员向监理工程师进行检验并做好记录。引孔完成后报项目部技术人员及监理工程师进行检孔。

②、喷浆报验:将要进行旋喷的桩位(里程、编号)、孔深和旋喷长度报项目部技术人员,并附测量数据,项目部技术人员报监理工程师进行检验,并做好记录;

6、止水墙旋喷桩的平面布置如图所示。

附件:旋喷桩止水墙平面布置图

贵广铁路GGTJ-8标东科岭隧道顶部高压旋喷灌浆试验报告

编制者:复核者:批准人:

接收单位:接收负责人:年月日

高压旋喷桩止水帷幕设计说明

高压旋喷桩止水帷幕设计说明 1.设计参数 (1)高压旋喷桩直径d=550mm; (2)布置形式及桩间距详见止水帷幕平面布置图。 (3)材料:选用强度等级42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比暂定为0.9,水泥用量暂定为200kg/m(最终根据现场试验确定)。 (4)高压旋喷桩止水帷幕设计要求:帷幕形成的水泥土须进行钻孔抽芯检测,渗透系数应小于10-5 cm/s。 2. 施工工艺 (1)施工前应根据现场环境和地下埋设物的位置等情况,复核设计孔位; (2)旋喷桩的施工参数应根据土质条件、设计要求通过试验或根据工程经验确定; (3)旋喷桩施工采用单管法,高压水泥浆的压力不小于20MPa,(以试桩压力为准),流量应大于30L/min,气流压力大于0.7MPa,提升速度宜为0.1~0.2m/min。 (4)施工工序:机具就位→贯入喷射管→喷射注浆→拔管和冲洗等; (5)喷射孔与高压注浆泵的距离不宜大于50m。钻孔位置的允许偏差为±50mm,垂直度允许偏差为±1%; (6)当喷射注浆管贯入土中,喷嘴达到设计标高时,即可喷射注浆。在喷射注浆参数达到规定值后,按旋喷的工艺要求,提升喷射管,由下而上旋转喷射注浆。喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm; (7)在旋喷注浆过程中出现压力骤降、上升或冒浆异常时,应查明原因并及时采取措施; (8)注浆完毕,应迅速拔出喷射管。为防止浆液凝固收缩影响桩顶高程,必要时可在原孔位采用冒浆回灌或二次注浆等措施; (9)施工中应做好泥浆处理,及时将泥浆运出或在现场短期堆放后作土方运出。 (10)施工中应严格按照施工参数和材料用量施工,用浆量和提升速度应采用自动记录装置,并做好各项施工记录。

工程三重管高压旋喷桩止水帷幕案例【Word版 可编辑】

工程三重管高压旋喷桩止水帷幕案例 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

三重管高压旋(摆)喷桩止水帷幕案例 [作者] 集团工程管理部华立冲 [编审] 集团工程管理部 [编者按] 一定的地质条件下,在保证深基坑安全这一前提目标时,面临着“如何选择经济合理的深基坑支护和降(止)水方案”这一课题。 [摘要] 本案例阐述了深圳某项目,在透水性良好的砾砂条件下,利用高压旋喷桩帷幕截水,从而保障周围建筑物和基坑的安全,为桩基及地下室施工创造了良好的施工条件。文章提出了止水帷幕设计、原材料及施工等环节的质量控制措施,对类似工程有一定的借鉴意义。 [关键词] 基坑支护三重管高压旋(摆)喷桩止水 一、工程概况: 1、地理位置及周边环境 深圳某商住大厦位于深南大道福田南路口,单栋总建筑面积万平米,地下3层、地上34层,东面紧靠区人民医院,南临福田中学,西与一写字楼厦紧邻,北靠深南大道。东面医院靠红线一侧两栋7层建筑的基础形式为摩擦型预制桩,且入土深度较浅;东侧还有一栋2层临时房。南侧 天然基础平房 止水帷幕布置示意图 福田中学紧靠红线有一排天然基础平房和一座厕所,其南侧有福田中学的塑胶跑道和篮球

场。西侧国际文化大厦33层,基础为人工挖孔桩基础。 2、基坑情况 该工程基坑平面尺寸为66米×70米,基坑深米。因建筑边线距东侧、南侧、西侧红线距离只有米左右,现场进场道路入口在场地西南角,基坑开挖及桩基、地下室施工过程中须保证基坑南侧、东侧坡顶保留一条临时进场道路通行,故基坑东侧、南侧必须垂直开挖。西侧上部米按1:1放坡开挖、下部米垂直开挖;北侧放坡开挖。其中基坑南侧、东侧及西侧中间部分的基坑开挖边坡即为地下室外墙的外边模,没有留地下室外墙施工工作面,对开挖精度要求很高。 3、场地地质情况 场地内埋藏地层自上而下依次为: a)人工填土层,含碎石、砾砂等硬杂质约30%,面层分布有米左右砖块、块石、垃圾等杂填土,层厚――米; b)埋藏植物层/淤泥层,含植物根须,略具腥臭味,层厚――米; c)粉质粘土层,含粗砂20――30%左右,层厚――米; d)砾砂层,层厚――米; e)第四系残积层(砾质粘土),由粗粒花岗岩风化残积而成,层厚――米; f)粗粒花岗岩/强风化岩,层厚――米; g)粗粒花岗岩/中风化岩,层厚――米; h)粗粒花岗岩/微风化岩。 4、地下水分布情况 场地地下水主要赋存于砾砂层中,水量较丰沛,属空隙潜水类型,另基岩中尚有空隙水,微具承压性。地下水主要靠大气降水补给,稳定水位埋深为约――米。 二、基坑止水方案确定过程及方案介绍 1、方案确定过程: a)基坑支护设计、施工前取得了以下基本资料: ?建筑场地及其周遍,地表至支护结构底面下一定深度范围内地层结构、土(岩)的物理力学性质及含水层性质、地下水位、渗透系数等资料。由于原地勘资料 较粗,不能有效指导该项目的支护和止水帷幕设计,业主组织在支护范围内进 行了补勘,得到了详细的地勘资料。 ?标有建筑红线、施工红线的地形图及基础结构设计图。 ?建筑场地及其附近的地下管线、地下埋设物的位置、深度、结构形式及埋设时间等。 ?邻近已有建筑物的位置、层数、高度、结构类型、完好程度、已建时间以及基础类型、埋置深度、主要尺寸、基础距基坑上口周边的净距等。 ?基坑周围的地面排水情况,地面雨水、污水、上下水管线排入或漏入基坑的可

高压旋喷桩止水帷幕在深基坑支护的应用

高压旋喷桩止水帷幕在深基坑支护的应用 [ 摘要]本文以大连地铁港湾广场车站工程项目为例,介绍了高压旋喷桩止水帷幕在深基坑支护中的应用,阐述了旋喷桩的施工原理、施工工艺、施工质量标准及检查措施,为类似工程提供参考。 [ 关键词]旋喷桩;深基坑支护;止水帷幕 1 工程项目概况 大连地铁港湾广场车站位于大连市人民路东侧,车站主体基坑长度为179.1m,宽度为18.5m,深度为16.6~18.9m。 根据钻探深度揭露,自上而下的地层划分依次为:①第四系全新统人工堆积层:①1素填土、①2杂填土;②第四系全新统冲洪积层:③5粉质粘土、③6卵石;③第四系全新统海积层:②5粗砂;④震旦系长岭子组板岩:l2强风化板岩、l3中风化板岩。 本工程位于大连市繁华市区,车流量非常大,因施工场地限制基坑不能放坡开挖和降水。由于本场地为冲海积阶地,后经人工回填形成,距海边距离较近,根据抽水试验,场区地下水丰富,所以基坑止水效果是关系基坑及周围市政道路、地下管线和建筑物安全的关键。 2 基坑止水方案 本工程支护结构采用?1 000@1 400钻孔灌注桩,桩底插入基坑底面以下3~5m, 且进入中风化岩层≥ 3m;止水帷幕采用双

排?800@600旋喷桩,旋喷桩到达中风化岩层岩面,为确保隔水效果,要求旋喷桩间及旋喷桩与灌注桩间理论搭接厚度不小于 200mm,中心偏位不得超过50mm,桩垂直偏差不得超过1/200, 具体详见图1。 旋喷桩隔水帷幕使用三重管工艺施工,采用P.O42.5普通硅酸盐水泥,根据现场试验确定水泥掺入比,水灰比为 1.0,三重管高压水压力大于35MPa,喷射提升速度为8~12cm/min,具体由现场试验确定。 3 旋喷桩施工要点 3.1 旋喷桩施工原理 三重管旋喷桩是利用钻机把带有3根互不相通的注浆管钻进至土层的预定位置后,通过钻杆下端的喷射装置,先后将高压水、水泥浆和压缩空气向四周以高速水平喷入土体,借助流体的冲击力切削土

旋喷桩止水帷幕专项施工方案

中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程旋喷桩止水帷幕专项施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.编制范围及原则 (1) 2.1.编制范围 (1) 2.2.编制原则 (1) 3. 工程概况及主要工程数量 (2) 3.1.工程概况 (2) 3.2.地质概况 (3) 3.3.主要工程数量 (4) 4.施工准备 (5) 4.1.施工准备 (5) 4.2.施工前的工艺试验 (5) 5. 工艺流程与施工程序 (6) 5.1.工艺流程 (6) 5.2.施工程序 (6) 5.3. 旋喷桩机械原理 (8) 6.施工工艺参数 (9) 7.质量控制及检验 (9) 7.1.质量控制 (9) 7.2.质量检验 (10) 8.施工组织 (12) 8.1.劳动组织 (12)

8.2.材料要求 (13) 8.3.工期要求及设备机具配置 (13) 9 .安全措施 (14) 9.1安全要求 (14) 9.2.电缆沟施工安全预控措施 (14) 10.环保要求 (17) 11.旋喷桩施工预案 (18) 11.1固结体强度不均匀、缩颈 (19) 11.2压力上不去 (19) 11.3压力骤然上升 (20) 11.4钻孔沉管困难偏斜、冒浆 (20) 11.5固结体顶部下凹 (20) 12.附图 (21)

1.编制依据 1.1.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程合同施工招标文件、施 工图纸及后续更改文件; 1.2.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程岩土工程勘察报告; 1.3.中山大学附属第六医院医疗综合大楼基坑支护工程设计蓝图; 1.4.BG-02设计更改通知单; 1.5.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 1.6.《混凝土搅拌用水》(JGJ63-89); 1.7.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99); 1.8.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 1.9.《地下防水工程质量验收标准》(GB50208-2002); 1.10.国家有关方针政策,以及国家和地方的相关法律法规。 2.编制范围及原则 2.1.编制范围 中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程基坑平面呈L型,南北长约79m,东西长约78m,周长约310m,开挖深度为17.30~20.90m。基坑支护桩间高压旋喷桩止水帷幕施工,共约1300延长米。 2.2.编制原则 ⑴确保施工方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 ⑵技术可靠性原则 根据本标段工程特点,依据广州市及其周边地区类似工程施工经验,选择

高压旋喷桩止水帷幕施工方案

长江南京段上游过江通道左汊隧道浦口明挖段工程 高压旋喷桩止水帷幕施工方案 一、工程概述 (1)长江南京段上游过江通道左汊隧道浦口明挖工程里程LK3+376~LK3+479段基坑围护结构采用高压旋喷桩作为止水帷幕,高压旋喷桩桩径为φ800,根据高压旋喷桩试桩结果,选用二重管法施工。该里程段基坑两侧高压旋喷桩设计量为558根,桩长为相应里程围护钻孔桩冠梁顶标高伸至开挖基坑底下5m。 (2)工程地质条件:试桩所处地区地层从上至下主要为:②-3层粉质粘土、④层淤泥质粉质粘土、⑥层粉土。 二、施工流程及施工方法 旋喷桩是在普通化学注浆法的基础上发展起来的加固土体和止 水帷幕的一种新方法,是采用高压射水切削土体,同时高压注入设计浆液对土体进行加固的一项技术。 (1)施工流程:旋喷桩施工过程中一般先用钻机引孔,用高压泵(一般为25MPa)将水泥浆液通过特殊注浆管端头的喷嘴(ф1.8),以高速喷入土层,喷嘴在喷浆液时,一面缓慢旋转(10rpm)、一面徐徐提升(10~15cm/min),高压喷出的浆液不断切削土层,并使强制切削下来的土体与浆液充分混合,最后在喷射力的有效射程范围内形成一个混合物圆形凝柱体,依据实际地质情况旋喷法采用的二重管法,即:同时压入水泥浆和压缩空气,使用φ73钢管为注浆管,喷射流为浆液,以25MPa 压力从喷嘴中喷出,直接冲击切削土体,达到水泥浆臵换土体颗粒,满足设计要求。施工流程详见旋喷注浆施工工艺流程。 (2)施工方法:施工时首先用钻机引孔,再用旋喷机喷射,即先

把浆液管下到预定加固范围最深点,然后自下而上进行高压喷射注浆 切割土体,将开孔和灌注桩体同时进行,一次成桩,其工作步骤为: 1)钻机就位:钻机需平臵于牢固坚实的地方,钻杆对准孔位中 心,偏差不超过5cm。 2)钻孔下管:钻孔的目的是将注浆管顺利臵入预定位臵,在下 管过程中,需防止管外泥砂或管内水泥浆小块堵塞喷嘴,可用胶带封 死喷头,当注Array浆喷头下到 预定位臵(预 定加固范围 最深点),按 照顺序往管 内输送高压 浆液和压缩 空气,胶带将 自动崩开。 3 根据不同地 层选取不同 注浆材料,本 项目旋喷桩 止水帷幕注 浆材料采用 海螺牌普通 硅酸盐水泥 (32.5#), 水泥浆液的 水灰比为 图旋喷注浆施工工艺流程 0.8。 4)试管:当注浆管臵入土层预定深度后应用清水试压,若注浆

高压旋喷桩施工方案

高压旋喷桩(双管)施工方案 施工方法及技术措施 钻孔桩桩间采用φ600旋喷桩止水,旋喷桩要求进入基坑下1米,并达到止水效果。旋喷桩在钻孔桩桩芯混凝土达到设计强度70%以后、冠梁施工前进行施工。施喷浆采用双重管法;成孔采用XY-100型地质钻机。 桩间止水旋喷桩桩径为φ600,间距为900mm(即每桩间施作一根)。 旋喷桩采用XY-100地质钻机施钻引孔。再用GS500-4高台喷车进行旋转喷浆。旋喷桩需进入<5-2>地层(相对不透水层)不少于。旋喷桩止水桩间孔位布置形式如图3所示。 图3 旋喷桩止水帷幕图 施工机具、施工工艺流程及施工参数 一、主要施工机具型号及主要技术参数见表1 表1

二、施工工艺流程图如图4、5所示 图4 高压旋喷桩施工工艺流程图

一、高压旋喷桩施工技术参数见表2 表2 序号项目单位参数值备注 气压MPa~ 1压缩空气 气量l/min1500~3000 浆比重kg/l 2水泥浆 浆量l/min60~70 3提升速度cm/min10~15 4喷嘴直径mm 5加浆比重g/cm3 施工方法及技术措施 ①测量定位 先采用液压锤破除路面砼,再依据控制桩和设计图,准确放出旋喷桩孔位。 ②钻机就位,钻孔 根据现场放线移动钻机,使钻杆头对准孔位中心。同时为保证钻机达到设计要求的垂直度,钻机就位后必须作水平校正,使其钻杆轴线,垂直对准钻孔中心位置,保证钻孔的垂直度不超过1%。在校直纠偏检查中,利用垂球(高度不得低于2米)从垂直两个方向进行检查,若发现偏斜,则在机座下加垫薄木块进行调整。钻进成孔,孔径为φ125mm,严格按已定桩位进行成孔,平面位置偏差不得大于50mm,采用原土造浆护壁。 ③插管,试喷 引孔钻好后,插入旋喷管,进行试喷,确定施工技术参数。注浆材料:普硅水泥,水泥浆(单液)水灰比:~,参考参数见高压旋喷桩施工技术参数表所示。 ④高压旋喷注浆 A、施工前预先准备排浆沟及泥浆池,施工工程中应将废弃的冒浆液导入或排入泥浆池,沉淀凝结后集中运至场外存放或弃置; B、旋喷前检查高压设备和管路系统,其压力和流量必须满足设计要求。注浆管及喷嘴内不得有任何杂物。注浆管接头的密封圈必须良好。 C、做好每个孔位的记录,记录实际孔位、孔深和每个钻孔内的地下障碍物、注浆量等资料; D、当注浆管贯入土中,喷嘴达到设计标高时,即可按确定的施工参数喷射注浆。喷

高压旋喷桩止水帷幕施工方法

高压旋喷桩止水帷幕施工方法 高压旋喷桩止水帷幕施工方法 1 高压旋喷桩施工程序 采用三管法高压旋喷灌浆方法施工,高喷灌浆桩施工流程见图6-3-1。 图6-3-1高喷灌浆桩施工流程 2 主要施工要点 2.1测放桩位 根据图纸基坑位置标记线确定旋喷桩位置。 2.2钻机安装 钻机安装后必须稳固周正,安置在标定的桩位上,使钻头中心对准桩中心,桩位偏差不得超过20mm,用水平尺调整及钻杆垂直,确保孔斜率不大于1%。在钻进过程中,经检查发现孔斜过大,应有及时调整桩机水平度及钻杆垂直度,终孔后校量钻具,孔深精度控制在正负10cm 以内。 2.3钻孔施工 采用地质钻机引孔,硬质合金或金刚石钻头回转钻进,Φ108mm粗径钻具长度不少于3.5m,钻头外径Φ110mm。钻孔直径Ф110~130mm,钻进至设计深度要求。 2.4桩机就位 成孔完成后将钻机移走,换用旋喷桩机。安置桩机在已成桩位上,使钻头中心对准孔位中心,就位偏差不得超过30mm,确保最终桩位偏差不大于50mm,用水平尺调整桩机水平及注浆管垂直度,确保成桩垂直度不大于1%。 2.5地面试喷 下喷射管前,应在地面进行试喷,以检查各项技术参数是否达到设计要求。 2.6旋喷注浆 将注浆管下置至设计深度后,启动高压水射流泵、注浆泵和空压机进行旋喷作业,在桩底停浆约半分种后按60~150mm/min的速度徐徐提升钻杆,利用喷射旋转提升的协调作用,将水泥浆和原土中的粗颗粒及新的冲切体旋转成一体,硬化后成桩。在注浆过程中,认真检查水泥浆的水灰比和流量、高压泵压力和钻杆的提升速度及回转速度等施工参数,并及时作好现场施工记录。 本工程地质条件主要为粉质粘土和粉土层,自上而下密实性提高,高喷参数见表7-3-1。 表6-3-1高喷灌浆施工参数建议数值表 高喷方法施工参数 浆压力(MPa)32~34 流量(L/min)80~90 密度(g/cm3)1.35~1.45 提升速度(cm/min)15~25 旋转速度(r/min)15~20 2.7水泥浆液制备输送 回填灌浆:喷射结束后,水泥浆不断析水固结,浆面随之下降,应及时向孔内补充水泥浆液直至液面不再下降为止。 高喷灌浆采用P42.5级普通硅酸盐水泥,水泥用量600kg/m3,水泥:水=1:0.3。水泥浆液的水灰比0.8。采用高速搅拌机搅拌,纯拌合时间不少于30s,保证连续制浆。 储浆桶内已制成待用的浆液采用低速搅拌机搅拌,以防止沉淀;环境温度低于10℃时,浆液存放时间不能超过5h,环境温度高于10℃时,浆液存放时间不能超过3h,超时而尚未

高压旋喷桩施工工艺设计流程图

高压旋喷桩施工工艺流程图 1.1高压旋喷桩施工方法 高压旋喷桩施工 顶管接收井采用Φ800高压旋喷桩作洞口止水,桩径为Φ800mm,搭接300mm,采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥,高压旋喷桩水灰比0.7~1.0,每立方米土体中的水泥掺入量不应小于450kg,加固体28天无侧限抗压强度不低于1.0Mpa。单管法水泥浆的压应力大于20Mpa。 其主要工作原理为:是利用钻机等设备,把安装在注浆管(单管)底部侧面的特殊喷咀、置入土层预定深度后,通过在管底部侧面的一个同轴双重喷咀,同时喷射出高压浆液和空气两种介质的喷射流冲击破坏土体。即以高压泥浆泵等高压发生装置喷射出 20~30MPa左右压力的浆液从内喷咀中高速喷出。并用0.7MPa左右的压力把压缩空气从外喷咀中喷出。在高压浆液流煌它外圈环绕气流的共同作用下,破坏土体的能量显著增大,当喷咀一面喷射一面旋转煌提升,最后在土中形成圆柱状固结体。固结体的直径一般为 0.8~1.0m。 旋喷注浆机具设备由旋转喷射注浆的设备及制浆机具组成。采用的旋喷方式不同,机具设备也不同,主要包括钻机、高压泵、泥浆泵、空气压缩机、注浆管、喷咀、流量计、输浆管、制浆机等。 本工程旋喷浆液采用PO42.5普通硅酸盐水泥,用水配制而成的浆液,称为水泥系浆液。施工程序有准备工作、钻孔、插管、旋喷作业、冲洗等。 加固范围W11号井北侧洞口井壁外2m、宽4.4m、深度为4.4m。

高压旋喷桩施工工艺流程图 1、钻机就位、钻孔 根据现场放线移动钻机,使钻杆头对准孔位中心。同时为保证钻机达到设计要求的垂直度,钻机就位后必须作水平校正,使其钻杆轴线,垂直对准钻孔中心位置,保证钻孔的垂直度不超过1%。在校直纠偏检查中,利用垂球(高度不得低于2米)从垂直两个方向进行检查,若发现偏斜,则在机座下加垫薄木块进行调整。钻进成孔,严格按已定桩位进行成孔,平面位置偏差不得大于50mm,采用原土造浆护壁。

高压旋喷桩止水帷幕施工方案

青浦区崧泽大道(诸光路~涞港路)道路改建工程高压旋喷桩止水帷幕 施 工 组 织 设 计

目录 一、工程概况 二、施工流程及施工方法 三、施工机械设备及主要技术参数 四、旋喷桩质量 五、旋喷桩安全保证措施

青浦区崧泽大道(诸光路~涞港路)道路改建工程 高压旋喷桩止水帷幕施工方案 一、工程概述 青浦区崧泽大道(诸光路~涞港路)道路改建工程泵井基坑围护结构采用高压旋喷桩作为止水帷幕,高压旋喷桩桩径为φ600。 二、施工流程及施工方法 旋喷桩是在普通化学注浆法的基础上发展起来的加固土体和止 水帷幕的一种新方法,是采用高压射水切削土体,同时高压注入设计浆液对土体进行加固的一项技术。 (1)施工流程:旋喷桩施工过程中一般先用钻机引孔,用高压泵(一般为25MPa)将水泥浆液通过特殊注浆管端头的喷嘴(ф1.8),以高速喷入土层,喷嘴在喷浆液时,一面缓慢旋转(10rpm)、一面徐徐提升(10~15cm/min),高压喷出的浆液不断切削土层,并使强制切削下来的土体与浆液充分混合,最后在喷射力的有效射程范围内形成一个混合物圆形凝柱体。施工流程详见旋喷注浆施工工艺流程。 (2)施工方法:施工时首先用钻机引孔,再用旋喷机喷射,即先把浆液管下到预定加固范围最深点,然后自下而上进行高压喷射注浆切割土体,将开孔和灌注桩体同时进行,一次成桩,其工作步骤为:1)钻机就位:钻机需平置于牢固坚实的地方,钻杆对准孔位中心,偏差不超过5cm。

2)钻孔下管:钻孔的目的是将注浆管顺利置入预定位置,在下管过程中,需防止管外泥砂或管内水泥浆小块堵塞喷嘴,可用胶带封死喷头,当注浆喷头下到预定 位置(预定加固范围最深 点),按照顺序往管内输 送高压浆液 和压缩空气,胶带将自动崩开。 3)制浆:根据不同地层选取不同 注浆材料,本项目旋喷桩 止水帷幕注浆材料采用 海螺牌普通硅酸盐水泥(42.5#),水泥浆液的 水灰比为0.8。 4)试管: 当注浆管置入土层预定 深度后应用清水试压,若注浆设备和高压管路安全正常,则可搅拌制作水泥浆开始高压注浆作业。 5)高压注浆作业:高压射浆自下而上连续进行,注意检查浆液 初凝时间、注浆流量、压力、旋转和提升速度等参数,应符合操作规程要求。若其它参数不变,提高喷射压力即射流能量大,加固范围则相应增大,效果好;若提升速度和旋转速度适当降低也可以增大加固 图 旋喷注浆施工工艺流程

高压旋喷桩止水帷幕施工方案

太原市北中环涧河路互通立交桥工程 高压旋喷桩止水帷幕 施工方案 编制:2013年11月24日复核:2013年月日审核:2013年月日 中铁六局太原铁路建设有限公司 太原市北中环涧河路互通立交桥项目部 2013年11月24日

目录 第一章编制说明 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 适用范围 (3) 1.3 编制原则 (3) 第二章工程概况 (4) 2.1 工程位置及设计概况 (4) 2.1.1 工程位置 (4) 2.1.2 设计概况 (4) 2.2 工程地质与水文地质条件 (4) 2.2.1 工程地质及水位 (4) 2.3 主要工程数量 (4) 第三章施工总体安排 (5) 3.1 总体施工方法 (5) 3.1.1 施工方法 (5) 3.1.2 施工安排 (5) 3.2 施工进度计划 (5) 3.3 资源配置 (5) 3.3.1劳动力计划 (5) 3.3.2主要施工机械设备 (6) 第四章施工方法 (7) 4.1 施工原理及工艺流程 (7) 4.2施工工艺参数 (8) 4.3旋喷桩施工方法 (8) 4.3.1 施工准备 (8) 4.3.2钻机就位 (9) 4.3.3引孔钻进 (9) 4.3.4拔出岩芯管、插入注浆管 (9) 4.3.5旋喷提升 (9) 4.3.6钻机移位 (9) 第五章质量标准及检查措施 (10) 5.1 旋喷桩施工技术标准 (10) 5.2 施工检查内容 (10) 5.3 成桩质量检查 (11) 第六章质量、安全、环境保证措施 (11) 6.1 质量保证措施 (11) 6.2 安全保证措施 (12) 6.2.1施工现场 (13) 6.2.2机械操作安全技术要点 (13) 6.2.3施工用电安全保证技术要点 (14) 6.3环境保证措施 (14) 6.3.1 施工废水 (14) 6.3.2施工粉尘 (15) 6.3.3施工噪声 (15)

几种常见的建筑止水帷幕形式

几种常见的建筑止水帷幕形式,未来 降水被禁止,帷幕止水就用上了 豆丁施工2017-11-21 15:40:12 一、止水帷幕的概念 止水帷幕:用于阻止或减少基坑侧壁及基坑底地下水流入基坑而采取的连续止水体。比如:连续搅拌桩(水泥土搅拌桩等),单管、三管旋喷桩形成的止水墙称为止水帷幕。 止水帷幕是一个概念,是工程主体外围止水系列的总称。在基坑围护体系中常采用水泥土止水帷幕截水。如果基坑底面处于地下水位以下,降水有困难时,基本都需要设置止水帷幕,以防止地下水的渗漏。 有些不是很深大的基坑,它的基坑围护分3个部分。 一部分是挡土桩部分,其作用主要的起到挡土墙的作用,形式可能有钢筋混凝土灌注桩或其它形式的桩,桩与桩之间有一定的空隙,但是能挡土。 二部分是止水帷幕部分,其作用是使挡土墙后的土体固结,阻断基坑内外的水层交流,形式可能是水泥土搅拌桩或者压密注浆。 三部分是支撑。 而地下连续墙是基坑围护的另一种形式,多用于深大的基坑。 常见的止水帷幕有高压旋喷桩、深层搅拌桩止水帷幕,旋喷桩止水帷幕,近来出现了螺旋钻机素砼或压浆止水帷幕;像地下连续墙、钻孔咬合桩等形式的地下围护结构形式,因为自防水效果较好,有的都不需要再施作止水帷幕。 采用素混凝土地下连续墙止水帷幕,常采用冲水成槽,素混凝土地下连续墙壁厚常为200~300mm。

有的基坑工程需要设置水平向止水帷幕,水平向止水帷幕常采用高压喷射注浆法或深层搅拌法形成。若基坑内已有工程桩,因深层搅拌无法与工程桩密贴,故不能采用深层搅拌法。根据坑底浮力、或承压水的顶托力、整体稳定、抗坑底隆起分析确定封底水泥土厚度。 二、高压旋喷桩止水帷幕 高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。施工占地少、振动小、噪音较低,但容易污染环境,成本较高,对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用。 高压喷射注浆法水泥土止水帷幕一般有两种形式: 单独形成止水帷幕,采用单排旋喷桩相互搭接形成,或采用摆喷法形成; 与排桩共同形成止水帷幕。 1.适用范围 (1)高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。

高压旋喷桩止水方案

一、设计概况 滨~五区间竖井周边地层主要为1-1杂填土、1-2b3稍密素填土、2-1b2-3软塑~可塑粉质粘土、2-2c2-3稍密~中密粉土、4-3b1-2可塑~硬塑粉质粘土、Z2d-3中风化灰岩。为增强临时施工竖井周边软弱地层的稳定性,控制临时施工竖井变形,确保竖井安全,在竖井周边施工3排φ800@600双管旋喷桩加固,旋喷桩进入4-3b1-2可塑~硬塑粉质粘土不小于1m。旋喷桩采用42.5级普通硅酸盐水泥,每米水泥掺量约250kg。加固体无侧限抗压强度≥1.0MPa,渗透系数不大于1*10-6cm/s。 二、编制依据 1、南京地铁三号线土建工程D3-TA05标招标文件。 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 3、《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 4、《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-89) 5、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003版) 6、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 三、总体施工方案 竖井加固在竖井锁口圈施工前进行,沿竖井开挖周边呈3排布臵,施工时,先施工靠近竖井内圈孔,在逐层向外施工,施工缝相互错开。 四、施工方案 4.1工艺流程 旋喷桩施工工艺流程见下图。

旋喷桩施工工艺流程图 (1)测量放线:按设计图纸进行施工放样,并用红油漆标记旋喷桩桩位中心,并准确测量孔口地面高程,作好原始记录。 (2)就位对中:移动旋喷桩机到达指定桩位、对中,对中误差不大于2cm,垂直度偏差不大于0.5L%(L:旋喷桩桩长)。 (3)钻孔:钻进过程中,须随时注意观察钻机的工作情况,钻孔垂直度偏差控制在0.5%范围内。 (4)下喷射管:将高喷台车移至孔口,先进行地面试喷以调整喷射压力。为防止水嘴和气嘴堵塞,下管前可用胶布包扎,下喷射管至设计喷射深度。 (5)制浆:按设计要求制备浆液,并准确测量浆液比重。高喷灌浆采用42.5普通硅酸盐水泥。水灰比应根据土体强度的需要选为1:1~1.5。 (6)喷射提升:喷射管下至设计深度,开始送入符合要求的水、气、浆。待浆液冒出孔口后,即按设计的提升速度、旋转速度,自下而上开始喷射、旋转、

双管高压旋喷桩桩间止水施工方案

双管高压旋喷桩桩间止水施工方案 【最新资料Word版可自由编辑!】

双管旋喷桩桩间止水施工方案 一、工程概况 本工程为基坑桩间旋喷桩止水工程,其基坑挡土桩为φ1000钻孔灌注桩,桩间距为1100,桩外围采用深层搅拌桩止水,钻孔桩间采用双管高压旋喷桩作为固结填充,其旋喷桩设计如下:每钻孔灌注桩间采用一双管高压旋喷桩,旋喷桩桩径为800,桩深度为14米。二、旋喷桩施工 一)双重管旋喷桩施工工艺 1、双重管法原理: 双重管法是使用双通道的二重注浆管。把二重注浆管放至设计的土层深度后,通过在管底侧面的一个同轴双重喷嘴,同时喷射出高压浆液和空气两种介质的喷射流冲击破坏土体。即以高压泥浆泵等高压发生装置喷射出20Mpa以上压力的浆液,从喷嘴中高速喷出。并用0.5Mpa左右压力把压缩空气,从外喷嘴中喷出。在高压浆液流和它外圈环绕气流的共同作用下,喷嘴一面喷射一面旋转和提升,最后在土中形成圆柱状固结体。

2、双重管旋喷施工工艺: (双重管)二重管高压旋喷注浆工艺流程图 3、双重管旋喷桩(试喷)技术参数初步设计 (1) 注浆材料的选择 ①水泥浆液的水灰比为0.8~1.1 ②浆液材料:32.5R 普通硅酸盐水泥(或粉煤灰硅酸盐水泥) (2) 试喷技术参数取值范围。见下表 技术参数取值范围 旋喷钻机安装、调试 下注浆管/杆 送浆、送气、定喷数秒 高喷参数均正边旋转、边提升 空压机供气 高喷参数调整 高喷参数测试、记录 连续喷灌至设计孔深 回灌/压浆 清洗管路、器具 移机转入下孔施工 制浆 地面管路试喷 高压注浆泵 制浆站供浆

序号技术参数单位取值备注 1 孔距M 0.5 2 喷嘴个数个 1 3 喷嘴直径MM Φ2.2~2.4 4 浆压Mpa 20~25 5 浆量L/min 55~65 6 气压Mpa 0.6 7 气量m3/m 3 8 喷杆特制双喷嘴双管 9 喷杆提升速度cm /min 13~18 10 喷杆旋喷速度R/min 18~22 四)主要工序施工流程方法: 1、高喷设备的安装、调试、就位等作业前的准备工作: (1)首先将双管高压旋喷注浆施工所需全套设备/辅助设备,按施工场地情况进行合理布置、安装。 (2)然后分别检查气、浆两大系统各种设备运转是否正常,管路是否畅通(进行地面管路试喷),测试监控仪器是否 齐备、完好。确信无误后方可进入下一步工序。 A.供气系统:空压机风管送液器高喷杆喷头 检查内容要求 空压机运行是否正常,润滑油合乎要求,各种仪表正常, 气压与气量满足要求。 风管、高喷杆无破损,连接可靠,接头无漏气现象。 B.供浆系统:搅拌机过滤网贮浆桶高压注浆泵压力表浆管送液器高喷杆喷头

旋喷桩止水帷幕施工工法

旋喷桩止水帷幕施工工法 一、前言 该工法产生于青藏线雪水河大桥的基础施工工程,在工期紧迫而又不可能采用钢围堰施工的情形下,对于水深达12米的3#~8#墩,施工单位采用了水中筑岛的方法,成功地在短时间内完成了水中承台的修整。利用旋喷桩形成止水帷幕在铁路施工工法中属于首例,该帷幕施工成本低,施工快捷。该工法解决了喷浆材料的配比和施钻工艺,两层相互咬合的旋喷柱桩形成的帷幕,起到了很好的止水和支撑作用,达到了允许内外水位差8米的良好效果。 二、工法特点 1.技术方案简便易行,施工工艺简洁明了,能迅速打开施工局面,缩短工期; 2.材料来源广阔,为32.5R普通硅酸盐水泥。外加剂可用水玻璃、三乙醇胺等; 3.对整体工程来说,工作面大,人员、机械在陆地上作业,操作安全; 4.与双壁钢围堰相比投入小,经济效益显著。 三、适用范围 在淤泥、粘性土、黄土、砂土、人工填土,卵(砾)石粒径<200mm、含量小于30%的砂砾土等地质条件下,可用作挡土挡水围堰、止水防渗帷幕,进行深水承台基坑开挖及基础施工,也可进行软基加固,以提高地基承载力。 四、工艺原理 粉喷桩相互交联咬合,达到防渗止水;通常粉喷桩只能承受一定的轴向力,但利用形成的圆形闭环拱顶原理,则可以承受侧向土压。 五、施工工艺 ㈠施工工艺流程图(见图1): 图1 施工工艺流程图

㈡操作要点 1.注浆材料和配比 采用32.5R普通硅酸盐水泥浆,水灰比1∶1;为提高旋喷帷幕的早期强度,加快承台基坑施工进度,可掺入水玻璃、三乙醇胺。 2.旋喷帷幕的工艺参数确定 先施工试验桩并根据桩身材料的抗压强度、抗剪强度、桩身完整性、均匀性、抗渗性等确定施工相关参数。以旋喷帷幕直径15.50米,旋喷桩直径0.6米为例,各参数如下: ⑴喷射压力:(20~22)MPa ⑵旋喷提升速度:(18~22)厘米/分钟 ⑶喷嘴直径:1×3mm、2×2.5mm ⑷水灰比: 1∶1 ⑸水玻璃掺量:4.5%

高压旋喷桩止水帷幕

高压旋喷桩止水帷幕一、概况 本段基坑支护采用钢筋混凝土桩中间加高压旋喷桩止水,高压旋喷桩直径80cm、和钢筋砼桩咬合20cm。先施工钢筋砼桩待砼桩强度达到设计强度的85%时施工高压旋喷桩,高压旋喷桩龄期为7天以后方可进行土方开挖。在支护桩外围米位置加一排?600@400高压旋喷桩止水帷幕。 根据设计图纸及地质资料、土层编号:③,③?,④?,④?,⑤?。为泥炭土质层及有机土质层采用高压旋喷黏土浆液工艺进行置换处理,以确保高压旋喷桩成桩质量。 地质报告:详见本工程地质勘测报告。 定位放线:先按图放出桩的位置。 设计要求:单排高压旋喷桩止水帷幕,单重管法施工。 二、高压旋喷桩施工方法 1、施工准备 ⑴场地平整 正式进场施工前,进行管线调查后,清除施工场地地面以下2米以内的障碍物,不能清除的做好保护措施,然后整平、夯实;同时合理布置施工机械、输送管路和电力线路位置,确保施工场地的“三通一平”。 ⑵桩位放样

施工前用全站仪测定旋喷桩施工的控制点,埋石标记,经过复测验线合 格后,用钢尺和测线实地布设桩位,并用竹签钉紧,一桩一签,保证桩孔中 心移位偏差小于20mm。 ⑶修建排污和灰浆拌制系统 旋喷桩施工过程中将会产生10~25%的返浆量,将废浆液引入沉淀池中,沉淀后的清水根据场地条件可进行无公害排放。沉淀的泥土则在开挖基坑时 一并运走。 灰浆拌制系统主要设置在水泥附近,便于作业,主要由灰浆拌制设备、 灰浆储存设备、灰浆输送设备组成。 2、钻机就位 钻机就位后,对桩机进行调平、对中,调整桩机的垂直度,保证钻杆应 与桩位一致,偏差应在50mm以内,钻孔垂直度误差小于%;钻孔前应调试空 压机、泥浆泵,使设备运转正常;校验钻杆长度,并用红油漆在钻塔旁标注 深度线,保证孔底标高满足设计深度。 3、切割成孔 钻孔过程中详细记录孔位、孔深及地层变化。射水试验后,中等水量钻进,射水压力逐渐增加(防止喷嘴被堵),进行高压切割成孔至设计深度。旋喷桩应间隔施工(一般间隔4~6m),保证相邻两桩的施工间隔时间大于48h。 4、喷射注浆 注浆管下至设计位置后,在桩底部边旋转边喷射,达到预定的喷射压力、喷 浆量后再边旋转、边提升、边喷射。浆液在喷射前进行二次过滤。成桩过程

旋喷桩施工工法

三重管高压旋喷在复杂地质中的施工工法 高压旋喷桩施工技术是70年代日本首先提出,它是在静压灌浆的基础上,引进水力采煤技术而发展起来的,是利用射流作用切割掺搅地层,改变原地层的结构和组成,同时灌入水泥浆或复合浆形成凝结体,借以达到加固地基和防渗的目的。高压旋喷桩在生活垃圾层、块石等复杂地质中的应用中,有效地阻断了外界水源进入基坑内部,起到了很好的止水效果,为基坑开挖创造了便利条件。 一、特点 (1)施工机具设备简单,施工简便。 (2)在生活垃圾层和块石层,旋喷桩喷射水流压力大,能有效破碎土体和生活垃圾层,确保成桩效果。 二、适用范围 (1)受土层、土的粒度、土的密度、硬化剂粘性、硬化剂硬化时间影响小,可广泛应用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉质粘土、(亚粘土)、粉土(亚砂土)、砂土、黄土及人工填土中的素填土甚至碎石土等多种土层。 (2)可作为既有建筑和新建建筑的地基加固之用,也可作为基础防渗之用;可作为施工中的临时措施(如深基坑侧壁挡土或挡水、止水帷幕等),也可作为永久建筑物的地基加固、防渗处理。 总体来说,高压旋喷桩的适用范围很广,既能对软土地基进行加

固,又能起到止水帷幕的效果。该工法主要应用于生活垃圾层和块石层内的的止水帷幕施工。 三、旋喷桩工作原理 高压旋喷桩是利用工程钻机钻孔至要求深度后(或引孔旋喷一体机),利用高压旋喷台车把安有水平喷嘴的注浆管下到设计标高,利用高压设备使喷嘴以一定的压力把浆液喷射出去,高压射流冲击切割土体,使一定范围内的土体结构破坏,浆液与土体搅拌混合固化,随着注浆管的旋转和提升而形成圆柱形桩体,凝固后便在土体中形成圆柱形状、有一定强度、相邻桩体相互咬合成一体的固结体,该工艺起到止水与土体加固的作用。 四、工艺流程

高压旋喷桩止水帷幕施工方案

高压旋喷桩止水帷幕施工方案 1

长江南京段上游过江通道左汊隧道浦口明挖段工程 高压旋喷桩止水帷幕施工方案 一、工程概述 (1)长江南京段上游过江通道左汊隧道浦口明挖工程里程LK3+376~LK3+479段基坑围护结构采用高压旋喷桩作为止水帷幕,高压旋喷桩桩径为φ800,根据高压旋喷桩试桩结果,选用二重管法施工。该里程段基坑两侧高压旋喷桩设计量为558根,桩长为相应里程围护钻孔桩冠梁顶标高伸至开挖基坑底下5m。 (2)工程地质条件:试桩所处地区地层从上至下主要为:②-3层粉质粘土、④层淤泥质粉质粘土、⑥层粉土。 二、施工流程及施工方法 旋喷桩是在普通化学注浆法的基础上发展起来的加固土体和止水帷幕的一种新方法,是采用高压射水切削土体,同时高压注入设计浆液对土体进行加固的一项技术。 (1)施工流程:旋喷桩施工过程中一般先用钻机引孔,用高压泵(一般为25MPa)将水泥浆液经过特殊注浆管端头的喷嘴(ф1.8),以高速喷入土层,喷嘴在喷浆液时,一面缓慢旋转(10rpm)、一面徐徐提升(10~15cm/min),高压喷出的浆液不断切削土层,并使强制切削下来的土体与浆液充分混合,最后在喷射力的有效射程范围内形成一个混合物圆形凝柱体,依据实际地质情况旋喷法采用的二重管

法,即:同时压入水泥浆和压缩空气,使用φ73钢管为注浆管,喷射流为浆液,以25MPa 压力从喷嘴中喷出,直接冲击切削土体,达到水泥浆置换土体颗粒,满足设计要求。施工流程详见旋喷注浆施工工艺流程。 (2)施工方法:施工时首先用钻机引孔,再用旋喷机喷射,即先把浆液管下到预定加固范围最深点,然后自下而上进行高压喷射注浆切割土体,将开孔和灌注桩体同时进行,一次成桩,其工作步骤为:1)钻机就位:钻机需平置于牢固坚实的地方,钻杆对准孔位中心,偏差不超Array过5cm。 2)钻孔 下管:钻孔的 目的是将注浆 管顺利置入预 定位置,在下 管过程中,需 防止管外泥砂 或管内水泥浆 小块堵塞喷 嘴,可用胶带

高压旋喷桩止水帷幕技术交底

高压旋喷桩止水帷幕技术交底 交底内容: 1.本工程采用单排高压旋喷止水帷幕,帷幕施工在排桩完城之后,场地施工前实施。施工应选择低库水位运行期进行,暴雨期间以及河流洪峰行洪期间禁止施工。 2.施工前应根据现场环境和地下埋设物的位置等情况(特别是主城排水管道、电力、燃气管道),复核高压喷射注浆的设计孔位。 3.旋挖抗滑桩须达到28天设计要求后方可进行旋喷桩止水帷幕施工,旋喷桩工艺试验是确保止水帷幕成的关键。施工排桩止水帷幕前,应选择填土较厚地区先进行旋喷桩工艺试验,确定二重管法高压旋喷止水帷幕止水效果及施工技术参数,并在套接部位采用取芯方式进行检测帷幕止水效果。 4.采用单排高压旋喷桩套接,套接长度0.25~0.3m,桩体有效直径采用0.8m,钻孔中心间距为0.5~0.55m,与前(内)排桩塔接长度为0.05m。 5.帷幕灌浆深度及范围:深度进入中等风化岩层1.5米,范围做至与西北侧及东侧岩质边坡相连。 6.高压喷射浆液应按设计要求配制:采用普通硅酸盐水泥,强度等级不应低于32.5MPa。水泥浆液的水灰比取0.8~1.5,且每立方米土体中水泥掺入量不应小于350㎏。根据需要可加入适量外加剂及掺合料。外加剂及掺合料的用量由试验确定。

7.喷射孔与高压注浆泵的距离不宜大于50m,钻孔的位置与设计位置的偏差不得大于50㎜,实际孔位、孔深和每个钻孔内的地下障碍物、涌水、漏水及与岩土工程勘察报告不符等到情况应详细记录。 8.喷射注浆管贯入土中,喷嘴达到设计标高时,即可喷射注浆。在喷射注浆参数达到规定值后,随即按旋喷的工艺要求,提升喷射管,由下而上喷射注浆。喷射管分段提升的搭接长度不得小于100㎜。 9.高压喷射注浆孔应间隔施工,且应在注浆施工24小时并具强度后,再施工相邻的注浆孔。 10.高压喷射注浆是在高压下进行的,要注意施工的安全性,防止接头断开、软管破裂导致的浆液飞散、软管甩出等安全事故。喷射浆自喷嘴喷出时,人和喷嘴的距离不应小于0.6m。 11.高压喷射注浆施工质量检验应符合《建筑地基处理技术规范》(JGJ 120-2012)的有关规定。高压喷射止水采用取芯并结合工程测试、观测资料及实际效果综合评价加固效果。 12.施工完成后应维持场地周边的地下水位不下降;保证基础开挖后基坑底无地下压力水。当基坑周边挡墙及地下室设计地面某处出现局部渗水时,应增加旋喷桩止漏,帷幕施工前应作帷幕渗漏处理技术预案。 13.检验点应布置在下列部位: (1)有代表性的桩位; (2)施工中出现异常情况的部位; (3)地基情况复杂,可能对高压喷射注浆质量产生景响的部位;

高压旋喷桩止水帷幕

高压旋喷桩止水帷幕 一、概况 本段基坑支护采用钢筋混凝土桩中间加高压旋喷桩止水,高压旋喷桩直径80cm、和钢筋砼桩咬合20cm。先施工钢筋砼桩待砼桩强度达到设计强度的85%时施工高压旋喷桩,高压旋喷桩龄期为7天以后方可进行土方开挖。在支护桩外围1.5米位置加一排?600@400高压旋喷桩止水帷幕。 根据设计图纸及地质资料、土层编号:③,③?,④?,④?,⑤?。为泥炭土质层及有机土质层采用高压旋喷黏土浆液工艺进行置换处理,以确保高压旋喷桩成桩质量。 地质报告:详见本工程地质勘测报告。 定位放线:先按图放出桩的位置。 设计要求:单排高压旋喷桩止水帷幕,单重管法施工。 二、高压旋喷桩施工方法 1、施工准备 ⑴场地平整 正式进场施工前,进行管线调查后,清除施工场地地面以下2米以内的障碍物,不能清除的做好保护措施,然后整平、夯实;同时合理布置施工机械、输送管路和电力线路位置,确保施工场地的“三通一平”。

⑵桩位放样 施工前用全站仪测定旋喷桩施工的控制点,埋石标记,经过复测验线合格后,用钢尺和测线实地布设桩位,并用竹签钉紧,一桩一签,保证桩孔中心移位偏差小于20mm。 ⑶修建排污和灰浆拌制系统 旋喷桩施工过程中将会产生10~25%的返浆量,将废浆液引入沉淀池中,沉淀后的清水根据场地条件可进行无公害排放。沉淀的泥土则在开挖基坑时一并运走。 灰浆拌制系统主要设置在水泥附近,便于作业,主要由灰浆拌制设备、灰浆储存设备、灰浆输送设备组成。 2、钻机就位 钻机就位后,对桩机进行调平、对中,调整桩机的垂直度,保证钻杆应与桩位一致,偏差应在50mm以内,钻孔垂直度误差小于1.5%;钻孔前应调试空压机、泥浆泵,使设备运转正常;校验钻杆长度,并用红油漆在钻塔旁标注深度线,保证孔底标高满足设计深度。 3、切割成孔 钻孔过程中详细记录孔位、孔深及地层变化。射水试验后,中等水量钻进,射水压力逐渐增加(防止喷嘴被堵),进行高压切割成孔至设计深度。旋喷桩应间隔施工(一般间隔4~6m),保证相邻两桩的施工间隔时间大于48h。