文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第七章 卤代烷1-每页4片

第七章 卤代烷1-每页4片

第七章 卤代烷1-每页4片
第七章 卤代烷1-每页4片

第六章卤代烃习题答案20091202

第六章 卤代烃(P107) 6.1 写出下列化合物的结构式或用系统命名法命名。 a. 2-甲基3-溴丁烷 b. 2,2-二甲基-1-碘丙烷 c. 溴代环己烷 d. 对二氯苯 e. 2-氯-1,4戊二烯 f. (CH 3)2CHI g. CHCl 3 h. ClCH 2CH 2Cl i. CH 2 CHCH 2Cl j. CH 3CH CHCl 解: a.(CH 3)2CHCHCH 3Br b.CH 3 CH 3CCH 2I 3 c.Br d. Cl Cl CH 3CH CHC CH 2 e. g. 2-碘丙烷 h. 三氯甲烷 i. 1,2-二氯乙烷 i. 3-氯-1-丙烯 j. 1-氯-1-丙烯 6.2 写出C 5H 11Br 的所有异构体,用系统命名法命名,注明伯、仲或叔卤代烃。如有手性碳,以星号标出,并写出对映体的投影式。 解:11个 CH 3CH 2CH 2CH 2CH 2Br Br CH 3CH 2CHCH 2CH 3 CH 3CH 3CH CH 2CH 2Br *CH 3CHCH 2CH 2CH 3 Br 1-溴戊烷 3-溴代戊烷 3-甲基-1-溴丁烷 2-溴戊烷 (伯卤代烷) (仲卤代烷) (伯卤代烷) (仲卤代烷) CH 3CH 2CHCH 2Br CH 3 * Br CH 3CH 3CH 2CCH 3 CH 3CHCHCH 3 Br CH 3 * CH 3CCH 2Br CH 3 CH 3 2-甲基-1-溴丁烷 2-甲基-2-溴丁烷 2-甲基-3-溴丁烷 2,2-二甲基-1-溴丙烷 (伯卤代烷) (叔卤代烷) (仲卤代烷) (伯卤代烷) 6.3 写出二氯丁烷的所有异构体,如有手性碳,以星号标出,并注明可能的旋光异构体的数目。 解:13个 CH CH 2CH 2CH 3Cl Cl CH 3CCH 2CH 3 Cl Cl *CH 2CHCH 2CH 3 Cl Cl 二种旋光异构体

七氟丙烷系统无管网计算书

FIRE SYSTEM 陕西中安消防安全设备有限责任公司 应用文件——计算书 HFC-227ea系统 七氟丙烷灭火系统 系统设计计算书 (SYSTEM DESIGN BOOK) 工程名称:法门寺合十舍利塔配电气体消防 日期: 2008年9月5日

七氟丙烷灭火系统设计计算 1、系统设计的依据 1.1ISO14520《气体灭火系统----物理性能和系统设计》; 1.2美国国家防火协会标准《NPPA2001清洁药剂灭火系统》; 1.3GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》; 1.4GB50263-2007《气体灭火系施工及验收规范》; 1.5陕西中安消防安全设备有限责任公司《七氟丙烷灭火系统应用手册》; 2、防护区的要求 防护区的划分应符合下列规定: 2.1 防护区宜以固定的单个封闭空间划分;当同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一防护 区; 当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2;容积不宜大于3600m3; 当采用预制灭火装置时,一个防护区的面积不应大于500m2;容积不宜大于1600m3; 2.2 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h; 2.3 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa; 2.4 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上; 2.5 防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算; 2.6 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭; 2.7 防护区的最低环境温度不应低于-10℃; 2.8 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 3、储瓶间的要求 确定储存容器间应考虑以下几点: 3.1 应尽可能靠近防护区或保护对象; 3.2 应有足够的空间安装和操作该系统; 3.3 储存容器间环境温度应在-10℃~50℃,应避免阳光直射和化学制品的危害; 3.4 耐火等级不应低于二级; 3.5 出口应直接通向室外或疏散通道; 3.6 室内应保持干燥和良好通风,地下储存容器间应设机械排风装置。

安全技术第四章

1、下面说法不正确的是() A、火灾规律的双重性是指确定性和随机性 B、火灾的研究方法有模拟研究和统计分析 C、火灾防治途径有设计与评估、阻燃、火灾探测、灭火等 D、火灾防治的趋势是低分子材料阻燃剂应用广泛 2、属于火灾接触式探测器的是() A、点式探测器 B、光束对射式探测器 C、感光式探测器 D、图像式探测器 3、下列气体灭火剂中由于破坏臭氧层,而逐渐被取代的是() A、二氧化碳灭火剂 B、卤代烷1211、1301灭火剂 C、七氟丙烷灭火剂 D、IG-541灭火剂 4、液体火灾和可熔化的固体物质火灾属于( )火灾。 A、A类 B、B类 C、C类 D、D类 5、属于D类火灾的物质( )。 A、钠 B、铜 C、磷 D、木材 6、下列关于自燃特征的正确说法是( )。 A、无需着火源作用 B、无需明火作用 C、无需加热 D、无需氧化剂作用 7、油脂滴落在高温暖气片上发生燃烧现象是属于( )。 A、着火 B、闪燃 C、自热自燃 D、受热自燃 8、油脂接触纯氧发生燃烧属于( )。 A、着火 B、闪燃 C、受热自燃 D、自热自燃 9、煤堆在空气中发生自行燃烧的现象属于( )。 A、受热自燃 B、自热自燃 C、着火 D、闪燃 10、衡量可物质火灾危险性大小的重要参数是( )。 A、沸点 B、闪点 C、自燃点

D、燃点 11、在建筑火灾的发展过程中,轰燃发生于( )。 A、初起期 B、发展期 C、最盛期 D、减弱期 12、火灾的初期阶段,( )是反映火灾特征的主要方面。 A、烟气 B、温度 C、烟气浓度 D、特殊产物含量 13、下列火灾探测器中( )属于接触式探测器。 A、感烟式探测器 B、光束式探测器 C、图像式探测器 D、光焰式探测器 14、非接触式探测器主要是根据火焰或烟气的( )进行探测的。 A、化学性质 B、温度 C、浓度 D、光学效果 15、非接触式探测器可以在离起火点较远的位置进行探测,适宜探测( )的火灾。 A、发展较快 B、发展较慢 C、发生回燃 D、发生阴燃 16、遇水燃烧的物质火灾不得采用( )进行扑救。 A、泡沫灭火器 B、干粉灭火器 C、二氧化碳灭火器 D、干沙 17、高倍数泡沫灭火剂的发泡倍数高达( )倍,能在短时间内迅速充满着火空间,特别适用于大空间火灾,并具有灭火速度快的优点。 A、100~500 B、100~1000 C、201~1000 D、500~1000 18、( )适用于扑灭A类(木材、棉麻等固体物质)和B类(石油、油脂等自然液体)的初起火灾,是目前国内外油类火灾基本的扑救方式。 A、干粉灭火器 B、二氧化碳灭火器 C、水 D、泡沫灭火器 19、公共建筑防烟楼梯间前室的面积不应小于( )m2。 A、5

有机化学第六章卤代烃

第六章卤代烃 卤代烃是一种简单的烃的衍生物,它是烃分子中的一个或多个氢原子被卤原子(F, CL, Br, I)取代而生成的化合物。一般可以用R-X表示,X代表卤原子。由于卤代烃的化学性质主要有卤原子决定,因而X是卤代烃的官能团。根据卤代烃分子中烃基的不同,可以将卤代烃分为卤代烷烃、卤代烯烃、卤代炔烃和卤代芳烃等。 第一节卤代烷烃 一. 卤代烷烃的分类和命名 (一) 卤代烷烃的分类 1. 根据卤代烷烃分子中所含卤原子的种类,卤代烷烃分 为: 氟代烷:如CH3-F 氯代烷:如:CH3-CL 溴代烷:如:CH3-Br 碘代烷:如:CH3-I 2. 根据卤代烷烃分子中所好卤原子的数目的多少,卤代烷 烃分为: 一卤代烷:如:CH3CL, CH3-CH2-Br 二卤代烷:如:CH2CL2, 多卤代烷:CHCL3 3. 根据卤代烷烃分子中与卤原子直接相连的碳原子的类 型的不同,卤代烷烃可以分为:

伯卤代烷(一级卤代烷)R-CH2-Br 仲卤代烷(二级卤代烷) 叔卤代烷(三级卤代烷) (二)卤代烷烃的命名 1. 普通命名 使用范围:结构比较简单的卤代烷常采用普通命名法 命名: 原则:根据卤原子的种类和与卤原子直接相连的烷基命名为“某烷”,或按照烷烃的取代物命名为“卤某烷”。如: CH 3CL 甲基氯 (氯甲烷)CH 3CH2Br 乙基溴 (溴乙烷) CH 3CH2CH 2CH2I 正丁基碘 (正碘丁烷) CH 3Br CH 3 I 1 H 3 C -------- CH -------- CH CL 1 H 3 C -------- CH --------- CH 2CH 3 H3C-—C------------- CL 1 1 CH 3 异丁基氯仲丁基溴叔丁基氯 (异氯丁烷)(仲溴丁烷)(叔氯丁烷) 2.系统命名法 范围:复杂的卤代烷烃一般采用系统命名法 原则:将卤原子作为取代基,按照烷烃的命名原则来 R

建筑消防教学大纲

《建筑消防工程》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程名称(中英文):建筑消防工程(Building Fire Protection Engineering)课程号: 30509120 课程类别:选修课 学时:32学分:2 二、教学目的及要求 建筑消防关系到建筑物内人员的生命和财产的防火安全,事关重大,尤其是高层建筑。建筑消防内容涉及到建筑学、结构、给排水、暖通空调、电气等多个不同的专业门类,内容广泛,在工程设计和建设中,需要各个专业相互密切配合。为使学生对建筑消防技术有一个全面的了解和掌握,特开设本课程。通过本课程的学习,学生应了解和掌握消防基础知识和建筑消防各个子系统(建筑防火、消防给水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等)的主要工程内容、技术手段、设计要求以及基本的设计参数。 三、教学内容 第一章消防基础知识3学时 第一节燃烧原理 第二节可燃物的燃烧特点及燃烧产物 第三节火灾 第四节建筑消防系统及消防方针 本章的重点是燃烧的基本原理、可燃物的燃烧特点和火灾的发生发展过程,难点是燃烧的基本原理、可燃物的燃烧特点。 第二章建筑防火6学时 第一节建筑总平面防火 第二节建筑防火分区 第三节安全疏散设计 第四节建筑耐火设计 本章的重点是建筑总平面防火、建筑防火分区、安全疏散设计的消防措施内容要求,难点是如何把这些内容要求和实际工程结合起来。 第三章消火栓及自动喷水灭火系统6学时 第一节消火栓给水系统 第二节消火栓系统用水量 第三节消火栓的布置 第四节消火栓系统的水力计算 第五节消火栓给水系统的供水设施 第六节消火栓给水系统的超压和水锤 第七节自动喷水灭火系统

大学有机化学练习题—第六章 卤代烃

第六章卤代烃 学习指导:1. 卤代烷分类和命名:IUPAC命名法; 2. 化学性质:取代反应(水解,氰解,氨解,醇解,与硝酸银作用,S N1,S N2历程和影响因素);除反应(脱卤化氢,E1,E2历程);与金属镁反应; 3. S N1和S N2两种反应影响亲核取代反应的因素:烷基和卤素的影响; 4. E1和E2两种历程,Saytzeff规则;烃基对卤素活泼性的影响; 5. 双键位置对卤素原子活性的影响。 习题 一、命名下列各物种或写出结构式。 1、写出溴仿的构造式。 2、写出的系统名称。 3、写出(Z)-3-甲基-2-乙基-1-氯-1-溴-1-丁烯的构型式。 4、写出的系统名称。 5、写出的系统名称。 二、完成下列各反应式(把正确答案填在题中括号内)。 1、 2、( )( ) + ( ) 3、 4、 5、 6、 三、理化性质比较题(根据题目要求解答下列各题)。 1、排列下列溴代烷在NaOH水溶液中的反应速率快慢次序: (A) Br—CH 2CH2CH(CH3)2

2、将下列化合物按与AgNO3(SN1)醇溶液反应快慢排序: (B) (CH3)3CCl (C) CH3CH2CH2CH2Cl (D) (CH3)2C==CHCl 3、将下列化合物按E消除HBr的反应速率快慢排序: (A) (CH3)2CHCH2CH2Br 4、指出下列化合物中,按S N1反应哪一个进行得较快。 (A) (CH3)2CBrCH2CH3 5、将下列化合物按S N1反应活性大小排列: (A) CH3CH=CHCl (B) CH2=CHCH2Cl (C) CH3CH2CH2Cl 四、基本概念题(根据题目要求回答下列各题)。 1、卤代烷与NaOH在水与乙醇混合物中进行反应,指出下列情况哪些属于S N2机理,哪些属于S N1机理。 1. 产物的构型完全转化。 2. 有重排产物。 3. 碱的浓度增加反应速率加快。 4. 叔卤代烷反应速率大于仲卤代烷。 5. 增加溶剂的含水量反应速率明显加快。 五、用简便的化学方法鉴别下列各组化合物。 1、用简便的化学方法鉴别以下化合物: (A)1-氯丁烷(B) 1-碘丁烷(C) 己烷(D) 环己烯 2、用简便的化学方法鉴别以下化合物: (A)1-氯丁烷(B) 2-氯丁烷(C) 2-甲基-2-氯丙烷 3、用简便的化学方法鉴别以下化合物: (C) (CH3CH2)3CCl (D) (CH3CH2)2C==CHCH2Cl 六、有机合成题(完成题意要求)。 1、完成转化: 2、以苯和1-氯丙烷为原料(无机试剂任选)合成: 3、以苯为原料(其它试剂任选)合成: 七、推结构

第五版教材第四章卤代烷习题

第四章 卤代烷 习题 一、比较下列碳正离子的稳定性,由大到小顺序列出: CH 3CH 2CH 2CH 2CH 2 CH 3CH 2CHCH 2CH 3 CH 3CH 2C(CH 3)2(i) CH 3 CH 2 CH 3 (ii) (iii) 二、完成下列反应 (1) CH 3CCH 2CH 3 + H SR (2) CH 2CH 2CH 3 CH 32 H 3C Br + CH 3OH (3) H Cl CH 3 CH 2CH 3 + H 2O (4) CH 3 H Br H +H 2NR (5)CH 2Br + NaCN (6) Br(CH 2)4Br (7) (CH 3)2CHC(CH 3)3 Br (1mol) 无水乙醚 光 Mg D O (8) H 3C SO 2O C 2H 5 3 +NaSH (注意立体构型) (9) C CH(CH 3)2 Br 3+ CH 3NH 2 (注意立体构型)

(10) H 3 3(注意立体构型) CH OH 三、下列每一对化合物,哪一个更易进行S N 1反应? (i) CH 3CH 2CH 23 Br CH 3CH 2CCH 3 Br CH 3 (ii) H 2C CHCH 2Cl CH 3CH 2CH 2Cl (iii) Br CH 3CH 3Br (iv) C H Br CH 2Br 四、下列亲核试剂在质子溶剂中与CH 3CH 2I 反应,请比较它们的反应速率: (i)CH 3CH 2CH 2O (CH 3CH 2CH 2)3C (CH 3CH 2CH 2)2N (ii) CH 3CH 2CH 2CH 2O (CH 3)3CO CH 3CH 2CHO CH 3 (iii) O CH 3CH 2O HO (iv) CH 3CH 2O CH 3CH 2O CH 3CH 2S (v) CH 3CH 2O S (CH 3)3CO 五、请比较下列各组化合物进行S N 2反应时的反应速率: (i) CHBrCH 3 CH 2Br CBr(CH 3)3 (ii) CH 3(CH 2)4Br CH 3(CH 2)2CH(CH 3)CH 2Br CH 3(CH 2)2C(CH 3)2CH 2Br CH 3CH 2CH(CH 3)CH 2CH 2Br (iii)I Cl Br

七氟丙烷计算书

七氟丙烷自动灭火系统 设 计 计 算 书 厦门中合现代设计有限公司 2006.08.23

一、设计计算依据: 1GB 50370--2005《气体灭火系统设计规范》。 2相关图纸。 二、范围及灭火方式: 设计范围: 网络中心、通讯机房、监控中心、交换机房、屏蔽机房、总机房、卷宗档案库、音像档案库。灭火方式: 本系统采用全淹没灭火方式,设计成组合分配系统。 三、设计计算过程(以下计算以十层音像档案库为例) 3.1灭火剂用量计算 3.1.1 确定防护区灭火设计浓度 依据GB 50370-2005《规范》中规定,设计浓度取C=10; 3.1.2 计算防护区的净空容积(m3): 音像档案库容积:V=V v-V g 式中:V—防护区的净容积(m3); V v—防护区容积(m3); V g—防护区内非燃烧和难燃烧的总容积(m3);(取V g =0) V=397.2 m3 3.1.3 灭火剂用量计算: 根据GB50370-2005《规范》中七氟丙烷设计用量的计算公式: W=K×(V/S)×[C/(100-C)] 式中W —七氟丙烷的灭火设计用量(Kg); K —海拔高度修正系数;(取K=1) C —七氟丙烷灭火设计浓度(%); S —七氟丙烷过热蒸汽在101Kpa和防护区最低环境温度下的比容(m3/Kg), V —防护区的净容积(M3); 其中S = K1+ K2T 式中T —温度(℃) K1—0.1269 K2 —0.0005130 20℃时,S=0.13716; 得音像档案库灭火剂设计用量如下: W = K×(V/S)×[C/(100-C)] =1×(397.2/0.13716)×[10/(100-10)] =321.7kg 3.1.4 灭火剂储存量计算:

第六章 卤代烃(答案)

第六章 卤代烃 1. 用系统命名法命名下列化合物,并指出它属于哪类卤代烃(如:伯、仲、叔卤代烷或乙烯基型、苯基型、烯丙基型、苄基型、隔离型卤代烃)。 (1) 2-甲基-1-氯丙烷(伯卤代烷) (2) 2-甲基-2-溴丁烷(叔卤代烷) (3) 2,2-二甲基-4-溴戊烷(仲卤代烷) (4) Z -2-甲基-1-溴-2-戊烯(烯丙基型卤代烃) (5) Z -3-甲基-2-氯-2-戊烯(乙烯基型卤代烃) (6) 3-甲基-4-溴-1-丁烯(隔离型卤代烃) (7) 对氯甲苯(苯基型卤代烃) (8) 1-苯基-1-溴丙烷(苄基型卤代烃) 2. 写出下列化合物的构造式或构型式: (1)CH 3C CHCH 3Br Br CH 3 (2)CH 3CCCH 2CH 3 Cl Cl CH 3 CH 3 (3)CHCH 2Cl H 2C (4)CHCH 2Br H 2C (5) C C CH 3H 3C Cl (6)C C Cl H C C Cl H H H (7)CH 3 Cl (8) CH 2Br 3. 用化学方法鉴别下列各组化合物: (1) 褪色 2Cl CH 3Cl CH 3 Cl Cl (2) C Cl H 3C CH 3CH 3CHCHCH 3 CH 3 Cl H 2C CHCl (3) CH 3CHCH=CH Cl CH 3CHCH=CH I 4. 判断下列各组化合物发生指定反应的活性次序: (1) 2-甲基-1-溴丁烷>2-甲基-3-溴丁烷>2-甲基-2-溴丁烷 (2) 2-甲基-2-溴丙烷>2-溴丁烷>1-溴丁烷 (3) 1-碘丁烷>1-溴丁烷>1-氯丁烷

七氟丙烷压力计算

1)计算管道平均设计流量 主干管:)/(48.2810/75.284s kg t W Q w === 式中 w Q —— 主干管平均设计流量(kg/s); t —— 灭火剂设计喷放时间(s)。 支管1:g Q 1=w Q /2=14.24(kg/s) 支管2:g Q 2=w Q 1/2=7.12(kg/s) 储存容器出流管: )/(07.410/)7/75.284(s kg t n W Q p ==?= 2)计算充装率 系统储存量:210ΔW ΔW W W ++= 管网内剩余量:2ΔW =0 储存容器内剩余量:1ΔW =n ×2=7×2=14(kg) 充装率:()()())/(9.64207.07/315/30m kg V n W b =?=?=η 3)计算管网管道内容积 先按管道内径求出单位长度的内容积,然后依据管网计算图上管段长度求算: p V =18×3.42+2.8×1.96+13.6×1.25=0.0841(m 3) 12)选用额定增压压力 依据本《规范》中规定,选用0P =4.3Mpa(绝对压力)。 4)计算全部储存容器气相总容积 依据本《规范》公式 )1(0γ η nV V b -==7×0.07(1-642.9/1407)=0.266(m 3) 14)计算“过程中点”储存容器内压力 依据本《规范》公式 p m V γ W V V P P ++ = 200

=(4.3×0.266)/[0.266+284.75/(2×1407)+0.0841] =2.535(MPa,绝对压力) 式中 m P——过程中点时储存容器内压力(MPa,绝对压力); P——灭火剂储存容器增压压力(MPa,绝对压力); V——喷放前,全部储存容器内的气相总容积(m3);γ——七氟丙烷液体密度(kg/ m3),20℃时为1407kg/ m3; p V——管网管道的内容积(m3); n——储存容器的数量(个); b V——储存容器的容量(m3); η——充装量(kg/ m3)。 5)计算管路损失 (1)a-b段 以 p Q=4.07kg/s及Dn=40mm,计算得: (ΔP/L)ab=0.0020MPa/m 计算长度L ab=7.6(m) ΔP ab= (ΔP/L)ab×L ab=0.0020×7.6=0.0152(MPa) (2)b-b’段 以0.55 w Q=15.66kg/s及D N=65mm,计算得: (ΔP/L)bb’=0.0023MPa/m 计算长度L bb’=2.5(m) ΔP bb’=(ΔP/L)bb’×L bb’=0.0023×2.5=0.00575(MPa) (3) b’-c段 以 w Q=28.48/kg/s及D N=65mm,计算得: (ΔP/L)b’c=0.0077MPa/m 计算长度L b’c=2+2.4+10.6+7.5(选择阀)+4.02(两个弯 头)=26.52(m) ΔP b’c=(ΔP/L)b’c×L b’c=0.0077×26.52=0.2042(MPa) (4)c-d段 以 g Q=14.24kg/s及D N=50mm,计算得:

第六章 卤代烷

第六章 卤代烷 1. 用化学法区别下列各组化合物。 (1) 正庚烷, , CH 3(CH 2)4CH 2Cl (2) Cl , Cl , Cl (3) Cl , Cl , Cl 2. 卤代烷与NaOH 在H 2O-EtOH 中进行反应,请指出哪些属于S N 1历程,请指出哪些属于S N 2历程。 (1) 产物构型完全转化 (2) 碱的浓度增加,反应速度加快 (3) 产物的构型部分转化 (4) 有重排产物 (5) 叔卤代烷速度大于伯卤代烷 (6) 反应历程只有一步 (7) 增加溶剂含水量,反应速度加快 (8) 进攻试剂亲核性愈强,反应速度愈快 3. 下列各对反应中,哪个速度更快,为什么? (1) Br 2 heat OH + HBr Br OH + HBr (2) Br + CN - + Br - - CN + Br - CH 3OH + NaI CH 3I + NaSH CH 3SH + NaI (4) Cl +NaI I +NaCl Cl + NaI I + NaCl AgNO 3

(5) Br EtOH ONO2 +AgBr↓Br ONO2 + AgBr↓ Br2+ AgBr↓ 4.写产物。 (1) Cl, hv ? Mg 2 ?2? (2) Cl 3)2 ? (3) ? (4) OH OH PCl ? NaCN ? (5) (6) HO Cl2 ? (7) (8) OH OH 24 ? (9) Br CH3 CN- DMF ? (10) H3C Br EtOH ? (11) CH3 H CH3 H Br H NaCN DMF ? (12) CH3CHCCH3 OH CH3 CH3 HBr ? (13) (R)-CH3CHCH2OH Cl KCN ? (14) (15) Cl 2? EtOH ?

柜式七氟丙烷-气体灭火系统-安装与施工-方案

柜式七氟丙烷-气体灭火系统-安装与施工-方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统设计与施工方案 1、系统简介 无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快。启动方式为自动控制、手动电气控制二种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 感温探测器感烟探测器 柜式灭火装置喷嘴 自动报警灭火控 制器声光报警器 放气指示灯 紧急启动停止按钮 接消防控制室防护区 放气勿入警铃 防护区单瓶组安装示意图

柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。 2、设计方案 省监狱管理局机房面积52平方米,房间高度3.6米。根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》设计浓度为8%。 药剂用量计算公式: 计算公式:)100(11C C S V K W -?= 其中: W —— 灭火设计用量或惰化设计用量(kg ) K —— 海拔高度修正系数 V —— 防护区的净容积(m 3) S —— 灭火剂过热蒸汽在101KPa 大气压和防护区最低环境温度下的比容(m 3/kg ),按公式计算:S=0.1269+0.000513·T ,T 为防护区内最低环 境温度(℃) C1 —— 灭火设计浓度或惰化设计浓度(%),按表A 中的规定取值 泄压面积计算公式: 计算公式:f x x P Q F 15.0= 其中: Fx —— 泄压口面积(m 2) Qx —— 灭火剂在防护区的平均喷放速率(Kg/s ) 根据计算结果如下:

机房消防七氟丙烷方案

气体灭火系统 设 计 方 案 建设单位: 编制单位: 编制日期:二○一五年十一月 目录 一、综合说明错误!未指定书签。 概述错误!未指定书签。 七氟丙烷灭火系统错误!未指定书签。

本文件编制依据及引用文件错误!未指定书签。 二、灭火装置设计说明错误!未指定书签。 装置简介和工作原理错误!未指定书签。 七氟丙烷灭火系统简介错误!未指定书签。 柜式七氟丙烷灭火装置简介错误!未指定书签。 适用范围错误!未指定书签。 对防护区的要求错误!未指定书签。 柜式装置工作原理图:错误!未指定书签。 三、装置基本性能参数错误!未指定书签。 装置选用方法错误!未指定书签。 灭火剂设置用量计算方法错误!未指定书签。 安装错误!未指定书签。 四、报警系统的设置错误!未指定书签。 系统说明:错误!未指定书签。 系统的优点错误!未指定书签。 报警联动控制系统各部件的性能、技术参数错误!未指定书签。 五、安全设计说明错误!未指定书签。 六、施工说明错误!未指定书签。 施工安装错误!未指定书签。 七、装置使用方法错误!未指定书签。 八、七氟丙烷自动灭火系统的维护管理错误!未指定书签。 九、售后服务承诺错误!未指定书签。 一、综合说明 概述 (一)、设计目的 贯彻落实国家有关消防法规的文件精神和要求,减少火灾危险,保护人身和财产安全,做到方案优良、经济可行、设计合理、确保施工质量。

(二)、设计原则 本方案中,系统的设计、施工、验收应遵循国家有关消防法规和方针政策,针对被保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理、安装维护方便。(三)、系统组成: 根据设计要求和国家有关消防规范,本灭火系统主要包括两个部分: 火灾自动报警系统:主要由火灾报警控制器,感烟探测器、感温探测器、联动控制模块以及消防电源组成,承担灭火防区火灾探测、报警任务,并为各防区的灭火控制盘发出灭火指令,同时接收灭火控制盘传来的预启动和已启动释放后的信号。 灭火系统:主要由灭火控制盘、放气显示灯、声光报警器(火警和启动两种不同声光信号)七氟丙烷灭火装置,手动启停开关组成。承担接收火灾报警系发出的灭火指令,并自动启动七氟丙烷实施灭火,并反馈预启动和已启动灭火信号给火灾报警系统,同时联动空调和防排烟风机在灭火时自动关闭。 七氟丙烷灭火系统 1、根据防护区的实际情况,本方案中七氟丙烷七氟丙烷灭火系统的控制部分采用气体灭火控制盘与火灾报警控制器接口,它外接声光报警、释放显示灯、手动启停开关与七氟丙烷灭火装置组成一套完整的自动灭火系统。该系统具有火灾自动探测、自动报警、自动启动且兼备人工手动启动及自动记忆和实时打印等功能。风机联动及防雷接地等都按国家相关规范作了完善考虑。 2、工作原理: 每一个防护区各有一路感烟探测器和一路感温探测器,火灾报警控制器在

消防设施计算公式

消防设施计算公式 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-

正方形布置喷头间距 或 S -喷头呈正方形布置时的间距(m);A1-每只喷头的保护面积( m2) R -喷头设计喷水保护半径(m)。 矩形或平行四边形布置喷头间距 S -喷头呈矩形或平行四边形布置时的长边长度(m); A1-每只喷头的保护面积(m2)。 单排布置喷头时的布置间距 S -单排布置喷头时的布置间距(m);R -喷头设计喷水保护半径(m): b -走道的宽度(m)。 第三章水喷雾灭火系统 水雾喷头的流量(领会) q-水雾喷头的流量(L/min); P-水雾喷头的工作压力( MPa); K-水雾喷头的流量系数,取值由生产厂提供,一般K=16-102。保护对象的水雾喷头设置数量(领会) (下方为q)N-保护对象的水雾喷头设置数量;S-保护对象的保护面积(m2); W-保护对象的设计喷雾强度 [ L/( min·m2)]; q-水雾喷头的流量( L/min)。 水雾系统的计算流量(领会) Qj-系统的计算流量(L/s); n -系统启动后同时喷雾的水雾喷头数量(个); qi-水雾喷头的流量(L/min)。 水雾系统的设计流量(简单应用)Qs-系统的设计流量( L/s); k -安全系数,应取1. ; Qj-系统的计算流量(L/s), 系统灭火面积及冷却面积

F -冷却面积( Ill2): B -最大油舱的宽度( m); L -最大油舱的纵向长度( m);fmax-最大油舱的面积( mz)。 水炮系统的设计流量 Qs -水炮的设计流量( L/s); Qs0-水炮的额定流量(L/s)。 泡沫混合液初始流量的计(简单应用) Q -泡沫炮系统的泡沫混合液设计流量(L/min); A3-泡沫炮系统的最大保护面积 (m3); R3-泡沫炮系统泡沫混合液供给强度[ L/( min·m2)]。 泡沫混合液设计用量(综合应用) V-泡沫炮系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量(L);q-单台泡沫炮的泡沫混合液流量(L/s); t-泡沫炮系统的泡沫混合液连续供给时间(s); P-泡沫炮的进口压力(MPa); K-泡沫炮的流量特性系数。 第六章泡沫灭火系统 储罐中所需泡沫混合液流量用下式计算 Q-泡沫混合液设计流量(L/min);R-泡沫混合液供给强度 [ L/( min·m2)]; A-燃烧面积(m2)。 , A-燃烧面积(1112); D-储罐直径(m)。 系统的泡沫混合液设计用量 包括三部分:罐内用量、辅助管枪用量和管道剩余量。

七氟丙烷灭火系统设计计算书

七氟丙烷自动灭火系统设计计算书厦门中合现代设计有限公司2006.08.23 一、设计计算依据: 1 GB 50370--2005《气体灭火系统设计规范》。 2 相关图纸。二、范围及灭火方式:设计范围:网络中心、通讯机房、监控中心、交换机房、屏蔽机房、总机房、卷宗档案库、音像档案库。灭火方式:本系统采用全淹没灭火方式,设计成组合分配系统。三、设计计算过程(以下计算以十层音像档案库为例)3.1灭火剂用量计算 3.1.1 确定防护区灭火设计浓度依据GB 50370-2005《规范》中规定,设计浓度取C=10;3.1.2 计算防护区的净空容积(m3):音像档案库容积:V =Vv-Vg 式中:V—防护区的净容积(m3);Vv—防护区容积(m3);Vg—防护区内非燃烧和难燃烧的总容积(m3);(取Vg =0)V =397.2 m3 3.1.3 灭火剂用量计算:根据GB50370-2005《规范》中七氟丙烷设计用量的计算公式:W=K×(V/S)×[C/(100-C)] 式中W —七氟丙烷的灭火设计用量(Kg);K —海拔高度修正系数;(取K=1) C —七氟丙烷灭火设计浓度(%);S —七氟丙烷过热蒸汽在101Kpa和防护区最低环境温度下的比容(m3/Kg),V —防护区的净容积(M3);其中S = K1+ K2T 式中T —温度(℃)K1 —0.1269 K2 —0.0005130 20℃时,S=0.13716;得音像档案库灭火剂设计用量如下:W = K×(V/S)×[C/(100-C)] =1×(397.2/0.13716)×[10/(100-10)] =321.7kg 3.1.4 灭火剂储存量计算:依据GB50370--2005《规范》3.1.6条:系统储存量应为防护区设计用量与系统中喷放不尽的剩余量之和。剩余量包括管网剩余量和瓶组剩余量。根据规范相关规定和产品资料,结合组合分配中其它防护区的参数,最终选用150L储存容器钢瓶,其瓶组剩余量小于5Kg。储存容器每瓶充装药剂112.3kg,该音像档案库需用3瓶,同样经计算,卷宗档案库系统需12瓶。二个防护区取大值,则十层需用12瓶,最后系统最大储存用量Ws=12×112.3=1347.6kg。经计算,各防护区设计参数见相关图纸水施-63: 3.2瓶组充装率计算充装率η=W每瓶/Vb=112.3/0.15=748.7(Kg/m3) 3.3 设定灭火剂喷射时间:依据GB 50370--2005《规范》中规定,取t≤10S。 3.4 喷嘴设置:1、喷头选型:喷头选取MPT径向射流型喷嘴。2、喷嘴布置及数量:(见管网平面布置图)3.5 启动瓶组采用8升充装氮气启动瓶组启动,启动压力为6MPa。 3.7 管网计算 3.7.1 计算管道平均设计流量管道编号计算参见后面附图:管段1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 流量kg/s 10.7. 17.71 32.2 16.1 8.05 4.025 3.7.2 计算管网管道容积由管网图管路尺寸计算结果如下表:管段实际管长(m) 管道内径(DN) 管道数(段)容积(m3) ΣV(VP)(m3)1~2 0.7 50 3 0.0041 0.1532 2~3 5.5 125 1 0.0675 3~4 14 65 1 0.0464 4~5 3.4 50 2 0.0133 5~6 1.8 40 4 0.009 6~7 2 32 8 0.0129 3.7.3 选用额定增压压力依据规范中规定,选用Po=4.3MPa(绝压) 3.7.4 计算全部储存容器气相总容积Vo Vo=n.Vb.(1-η/r)=3×0.15×(1-748.7/1407)=0.21(m3) 3.7.5 计算“过程中点”储存容器内压力Pm Pm= Po Vo/(Vo+W/2r+VP ) =4.3×0.21/[0.21+336.9/(2×1407)+0.1532] =1.8935MPa 3.7.6计算管路阻力损失(1)沿程压力损失计算: 管段计算长度(m) △P/L 压力损失(Mpa) 高程压差(Mpa) 1~2 13.7 0.0044 0.0596 0.0097 2~3 9.7 0.0001 0.0009 3~4 34.13 0.0099 0.3376 0.0442 4~5 6.3 0.0098 0.0617 0 5~6 4.2 0.0079 0.0332 0 6~7 5.08 0.0064 0.0325 0 3.7.7计算管道延程损失∑ΔP及高程压力损失Ph ∑ΔP=0.5255 MPa ∑Ph=10-6r.H.g=10-6×1407×2.5×9.81=0.0539MPa 3.7.8计算喷头工作压力Pc Pc =Pm-(∑ΔP±∑Ph)=1.8935-0.5255-0.0539=1.3141MPa 3.7.9验算设计计算结果由3.7.8所得结果可知不同管段压力均大于0.7 MPa(绝压),符合《规范》第5.2.10条规定,满足要求,3.7.10确定喷头型号依据各段的喷头工作压力,查《气体自动灭火系统设计手册》中喷头流量特性曲线(见附件2)得:q =2.127Kg/S.cm2 Q =4.025Kg/S.cm2 得 F =Qc /qc =4.025/2.127=1.892cm2 =189.2mm2 Qc —喷头流量(kg/min);Pc —喷头工作压力(MPa);

有机第六章卤代烃

第六章 卤代烃 1.写出下列各化合物的所有异构体的结构式和IUPAC 名称,并指出是一级、二级还是三级卤代烷。 (1)C 3H 7Cl (2)C 4H 9Br (3)C 5H 11I 2.用系统命名法命名下列各化合物: (1) CH 3 C CH 2Br CH 3 CH 3(2) CH3 CH CH CH 3 CH 3Cl (3) CH 3 CH CH CH 2CH 2CH 3 Br CH 2Cl (4) CH3CH2 C C CH 3 CH 3Cl CH 3Cl (7) Cl Cl (8) CH 3 CH CH CH CH 3 Br 3.怎样鉴别下列各组化合物: (1)1-溴-1-戊烯,3-溴-1-戊烯和4-溴-1-戊烯 (2)对-氯甲苯,苄氯和β-氯乙苯 4. 用简单的化学实验方法区别下列各组化合物: 氯乙烯,氯乙烷,烯丙基氯,苄基氯 解答:卤原子相同时,不同类型的卤代烃其卤原子的活泼性大小为:苄基型卤代烃、烯丙基型卤代烃>卤代烷> 卤苯型卤代芳烃、乙烯型卤代烯烃。利用不同的卤代烃与AgNO 3溶液的反应速率不同来区别。 氯乙烷苄基氯 加热后有白色沉淀白色沉淀 5.写出1-溴丁烷与下列试剂反应主要产物的结构式: (1)NaOH (水溶液) (2)KOH ,乙醇,△ (3)Mg ,无水乙醚 (4)(3)的产物+D 2O (5)NaCN (醇-水) (6)NaOC 2H 5 (7 ) AlCl 3 (8) CH 3C C - Na + (11)Na ,△ (12)NaI 在丙酮中

6.写出下列反应的产物: (1) C2H5MgBr + CH3C CH? (2) PhCH2MgCl + (CH3)2C CHCH2CH3? Cl CH3 (3) CH CH2Cl + KCN? (4)CH3 Br+ KOH ? (5) PhMgBr(3mol) + PCl3? (6) (CH3)3CBr + NaCN 醇-水 ? 7.请按进行S N1反应活性下降次序排列下列化合物: NO2CH2Cl (a)Cl CH2Cl (b) CH2Cl (c) 8.请按进行S N2反应活性下降次序排列下列化合物: (1)CH CH3 Br (a) CH2Br (b) C Br CH3 (c) CH3 (2) CH3CH2CH2CH2Br CH3CH2CH CH2Br CH3CH3CH2C CH2Br CH3 CH3 (a)(b)(c) (3)I (a) Cl (b) Br (c) 9.(1)用1-碘丙烷制备下列化合物: ①异丙醇②1,1,2,2-四溴丙烷 ③α-溴丙醇④二丙醚 ⑤1,3-二氯-2-丙醇⑥2,3-二氯丙醇 (2)用苯或甲苯制备: ①1-苯基1,2-二氯乙烷②1,2-二苯乙烷 ③ O2N CCl3 10.下面所列的每对亲核取代反应中,哪一个反应更快,为什么?

七氟丙烷灭火剂用量计算

、七氟丙烷灭火剂用量计算 1、本保护区内保护对象为柴油发电机房,依据公安部《七氟丙烷洁净气体灭火 系统设计规范》,七氟丙烷的设计浓度C =8.3%。 2、保护区内净容积:柴油发电机房容积V 柴=283.5 高压配电室容积为V 柴=315 低压配电室容积为V 柴=340.2 柴油发电机房设计用量: ==C -100C S V K W 1x 3 .8-1003.82000513.01269.05.283+x x =187.1kg 高压配电室设计用量: ==C -100C S V K W 1x 3 .8-1003.82000513.01269.0315x x +=207.9kg 低压配电室设计用量: ==C -100C S V K W 1x 3 .8-1003.82000513.01269.02.340x x +=224.5kg 式中W -防护区七氟丙烷设计用量(kg ) C -七氟丙烷设计浓度(%) S -七氟丙烷过热蒸气比容(20℃)V -防护区的净容积(m 3) K -海拔修正系数 灭火剂总用量: 柴油发电机房=+=2)22 1.187(x W 191.1 kg 高压配电室=+=2)22 9.207(x W 212 kg 低压配电室=+=2)22 5.224(x W 228.5 kg 选定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置为: 柴油发电机房选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置四个。单个最大充装量56 kg 。 高压配电室选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置四个。单个最大充装量56 kg 。 低压配电室选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置五个。单个最大充装量56 kg 。 储存压力为2.5MPa

七氟炳烷的消防计算方法

七氟炳烷在工程中的计算 作者:张晓雪高洋栏目:技术交流添加时间:2009-9-2 13:50:53 摘要:七氟丙烷灭火系统分为有管网系统和无管网系统。管网灭火系统是指按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从灭火剂钢瓶组经由干管、支管输送至喷头实施喷放的灭火系统。该系统与火灾探测器、声光报警器、紧急启停按钮、放气指灯、气体灭火控制器等组成管网式七氟丙烷自动灭火系统。管网系统按单套灭火系统所保护防护区数目不同,系统可分为单元独立系统和组合分配系统。 一、设计依据: 1、《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) 2、《气体灭火系统设计规范》 3、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 4、建筑图纸 二、范围及灭火方式 设计范围:档案室 灭火方式:本系统采用全淹没灭火方式,设计成单元独立系统。 三、七氟丙烷灭火系统主要设计参数: 1、灭火剂喷射时间:不大于10s 2、灭火剂贮压:4.3MPa 3、设计计算环境温度:200C 四、设计计算: (一)灭火剂用量计算: 1.确定防护区灭火设计浓度:依据《规范》,浓度取C=10% 2.计算防护区的净空容积(m3) V=Vc-Vg

V—防护区的净容积 Vc—防护区容积 Vg—防护区内非燃烧和难燃烧的总容积 V= Vc-Vg=700.7-0.63=700.1m3 3.灭火剂用量 根据GB50370-2005《规范》中七氟丙烷设计用量的计算公式:W=K*(V/S)*[C/100-C] 式中W-七氟丙烷的灭火设计用量(Kg);_K-海拔高度修正系数;(取K=1)C-七氟丙烷灭火设计浓度(%);S-七氟丙烷过热蒸汽在101Kpa和防护区最低环境温度下的比容(m3/Kg),V-防护区的净容积(m3)其中 S=K1+K2T式中T-温度(0C) K1=0.1269 K2=0.0005130 200C时,S=0.13716; 则灭火剂用量: W=K×(V/S)×[C/(100-C)] =1×(700.1/0.1376)×[10/(100-10)] =567.1Kg 4.灭火剂储存量计算: 依据《规范》:系统储存量应为防护区设计用量与系统中喷放不尽的剩余量之和。剩余量包括管网剩余量和瓶组剩余量。此防护区管网为均衡,故管网剩余量为零。根据规范对于浓度和压力的要求依各防护区参数综合考虑选用MJP-90储存容器10瓶,每瓶充装药剂56.7Kg。本公司90L储存容器钢瓶剩余量小于3Kg,则防护区的灭火药剂储存用量W0=9×(56.7+3)=597.0Kg。 防护区设计参数及结果汇总: 代号保护区名称设计浓度 (%)容积(m3)灭火剂用量 (Kg) 瓶组数充装量(Kg/ 瓶) 瓶组型号 1 档案室10 700.1 597.0 10 59.7 MJP-90 (二)充装率计算: 充装率η=Ws(n.Vb)=597.0/(10×0.09)=663.3(Kg/m3)