当前位置:文档库 › 烟气在线监测系统维护技术规范书

烟气在线监测系统维护技术规范书

烟气在线监测系统维护技术规范书
烟气在线监测系统维护技术规范书

烟气在线监测系统维护技术规范书

为确保句容发电厂全厂烟气在线监测设备(以下简称CEM系统)的安全可靠使用,招标方拟委托投标方对全厂烟气在线监测设备进行检修维护,为明确双方的权利和义务,保质保量

做好烟气在线监测设备的检修维修,根据《中华人民共和国合同法》和国家有关制度的规定,特制订本技术规范书。

一、双方工作范围

投标方负责句容发电厂(2X1000MW机组)四套脱硫烟气在线监测系统及设备、八套脱硝烟气在线监测系统及设备、十二套电除尘粉尘浓度监测设备(含现场数据处理、DAS系统、报表数据及外送信号部分等)的日常消缺、定期保养和计划检修工作(设备清单附后)。CEMSK 统维护范围为以电监办和环保厅上传数据设备为界,上传数据设备以下均为乙方维护范围,包括分析仪表系统以及所有就地设备(包括烟气的压力、温度、流量测量元件、烟尘浓度、湿度仪、样气的探头、伴热取样管路、加热系统电磁阀、吹堵装置、控制电磁阀等的组成部分)、

工控柜、PLC控制系统、远程数据采集系统(含GPRS、上位机等。

合同履约期间,招标方新增或更改的烟气在线监测设备均属投标方合同范围内工作内容。如需要对以上烟气在线监测设备进行重大技术改造,则改造发生的

费用将不包含在总承包费用中。

句容发电厂1、2号机组脱硫装置目前能够满足新环保标准排放限值要求,但根据《江苏省煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》要求,句容公司将执行超低排放限值要求:脱硫装置出口SO2浓度低于35mg/m3(标态、干基、6%O2, NOX浓度低于50mg/m (标态、干基、6%02,粉尘浓度低于5mg/m3 (标态、干基、6%O)

二、承包方式:

1、投标方根据国家环保总局、江苏省环保局及当地环保局认可的运行方案、针对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求,对该系统进行定期的维护,确

保CEMSK统的稳定运行,在监测仪器设备正常稳定运转的情况下,确保外送数据联网。

设备维修保养所需的工器具、消耗品(如分析仪取样探头滤芯、气水管路、

清洁材料等)由投标方自理,使用的材料品质(不低于原设备技术标准)需征得招标方认可。

2、投标方承诺免费提供征得招标方认可的维修保养所需维修备品(特指单件价值不超

过5000元);对于单件价值超过5000元的维修备品,原则上由招标方采购,投标方负责提供备品的规格和型号。投标方承诺提供征得招标方认可的维修保养所需备品的质量保证期为通过验收后的12个月。

3、在承包期间,投标方必须无条件协助招标方通过省市环保部门、电监办

对烟气在线监测设备的检查、比对试验,确保所维护的CEMS系统不出现任何问

题,通过以上各项检查及比对试验;CEMS系统在维保期间发生故障导致事故、异常,造成招标方被环保部门及电监办考核的,经分析属投标方维修保养不当的原因,投标方承诺承担全部的社会责任并赔偿所有的经济损失。

三、检修维护规范及要求:

1、投标方需向招标方提供经过国家环保部门认可的CEMS系统维护资质(含技术及安全资质)、维护人员清单、年龄、技术职称、从业经验、现岗位等材料。

2、招标方指定专人负责与投标方联络,并承诺与招标方保持通讯畅通及电话技术支持、24小时的现场服务。

3、投标方应随时保持所负责维护设备的整洁与卫生,维护现场内的沟道、

地面应无垃圾,每个维护作业点都应做到“工完、料净、场地清”。

4、投标方按照招标方下达的维修任务书或工作指令的要求进行维修作业,投标方维修人员对有异议之处必须及时进行反馈。

5、总电源柜(含就地开关箱)至负载的电源及信号回路由投标方负责,招标方负责将电源送入总电源柜。招标方负责为投标方维修工作提供一套完整的图纸和技术资料,承包期结束后,招标方收回图纸、资料。

6日常巡检或维护保养中发现的故障和问题,投标方应30分钟内到达现场并及时处理。对于一些容易诊断的故障,应在4小时内及时解决;若CEMSS统仪器出现故障(设备损坏严重且4小时内无法当场修复的),投标方应及时采用应急仪器进行更换。应急仪器或主要关键部件(如光源、分析单元)经调换后应根据规定的方法对仪器进行调试检测后方可投入运行;同时投标方应在10日内

联系相关环保部门并通过对应急仪器的比对检测试验。

7、日常巡检至少每天进行一次,包括检查打扫CEMS」、室卫生,记录检查项目、频次,被检项目运行状态等内容,每次巡检结果应有记录并归档(具体见投标方相关工作内容)。

8、日常巡检包含该系统运行状况、烟气CEMST作状况、CEMS每日运行数据的拷贝及

导出(数据交与招标方,同时要求CEMSS统的总运行数据保存6个月以上)、烟气预处理系

统排水状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录,仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。同时日常维护保养根据烟气CEM鋭明书的要求对保养内容、保养周期或耗材更换周期等做出明确的规定,每次保养情况记录并归档。

9、每次进行备件或材料更换时对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

10、投标方对CEMS勺校准,需根据相关标准及CEM设备供应方规定的方法、固定污染源烟气CEMS日常运行质量保证规定的周期日常校准操作规程进行操作,校准记录每月及时交招标方归档。

11、投标方对CEMSS期校准应做到:

11.1烟尘仪至少每15天清洁探头1次,每3个月用校准装置校正仪器的零点和量程;

11.2气态污染物每星期用零气和两种以上的高浓度标准气校正仪器的量程;并按规定表格格式做好相应的校准记录(含打印历史站相应标定记录图片);

11.3流速应至少每3个月校准一次零点。

12投标方对CEM定期维护应做到:

12.1污染源每次停炉到开炉前必须及时到现场清洁光学镜面:

12.2至少每15天清洗一次隔离烟气与光学探头的玻璃视窗,检查一次仪器

光路的准直情况;对清吹空气保护装置进行一次维护,检查仪用空气清洁情况、软管、过滤器等部件。

12.3至少每30天采用标准方法检查一次采样管路的密封情况;

12.4至少每3个月检查一次气态污染物CEMS勺过滤器、采样管路的结灰和冷凝水情

况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态;

12.5至少每3个月检查测速探头的积灰和腐蚀情况、反吹泵和管路的工作状态。

12.6现场采样设备必须每周巡检至少一次(烟囱120米处每15天巡检至少一次)。

13、投标方对对CEMS系统日常维护工作涵盖以下内容:

13.1日常巡检:

13.1.1做到每天至少两次现场巡视检查CMES系统,巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容,每次巡检应记录并归档。

13.1.2要做到全面检视设备,特别是烟道测点等不易到达的部位。

13.1.3重点检查的部位和项目有:系统有无报警;管线内有无积水;采样气流量(进入分析仪的样气流量)是否正常;过滤器是否正常;反吹气源压力是否正常;分析小间温湿度是否符合要求。对损坏的设备或部件应及时更换,以防止损害其它设备或使分析数据失控。

14.1日常维护保养

日常维护保养应根据烟气CEMS勺要求,进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。

14.2CEMS的校准

每次校准进行记录,如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

14.3CMES校准周期

CME校准周期,每周至少一次。

14.4电除尘粉尘仪校准维护

每半个月对电除尘粉尘仪镜片进行清洁擦拭,机组停运时,对粉尘仪进行零

点校准。

15每月例检:

15.1月度巡检

月度巡检包括检查项目,检查频次,被检项目运行状态等内容,日常巡检规程应包含该系统运行状况、烟气CEM工作状况、标气的有效日期、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录,以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。

15.2月度维护保养

日常维护保养应根据烟气CEMS勺要求,清洗一次隔离烟气与光学探头的玻璃视窗,检查一次仪器光路的准直情况;对清吹空气保护装置进行一次维护,检查空气压缩机或鼓风机、软管、过滤器等部件。进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。

15.3月度烟气CEMS勺校准

每次校准必须进行记录,如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。投标方有责任按照行业规范对烟气监测系统进行对比试验,并

向招标方提供比对试验报告,比对试验报告不合格的机组,立即制定措施处理并报告招标方。

按照国家规定配合招标方委托的国家计量鉴定部门或授权单位定期对烟气监测仪器进行年度强化性鉴定。

16、投标方负责对测量参数数据有明显偏差的仪器由投标方负责带回公司维护,如需要更换备件费用按照承包方式第3条的规定处理。

17、投标方每日需主动向招标方了解设备使用状况,及时消除设备缺陷,使

各套烟气在线监测设备处于完好状态;同时必须及时检查仪器表头输出数据和外送数据的相符性和完整率,确保外送数据传输真实反应仪器检测情况。当CEMS

设备有突发故障时应四小时内消除故障,重大问题八小时内报厂部。

18、如遇招标方机组大、小修或重要辅助设备检修,投标方应在接到招标方通知后,按招标方要求时间提前到现场对设备进行检查、试用,并派专人在现场保证烟气在线监测设备的安全使用。

19、投标方人员进入生产现场,不得随意摸、动招标方其它与本标段无关的生产设备的任何仪器、仪表、阀门和开关按钮及有关工具材料等,只允许在此标段规定的承包范围内工作。投标方施工现场应做到工完、料尽、场地清。

20、投标方应根据承包项目的具体要求、特点和性质,选送合格的人员担任工作。仪表校验人员必须持证上岗。检修中所需的配合工种由投标方负责解决。

21、投标方必须配备满足现场需要数量(至少三人)的维护人员,包括配备一名技术管理人员,并根据招标方的要求到位。

22、原则上投标方不允许调换人员,若投标方中途调换人员,应经招标方同意,并办理入厂手续,并具有环保维护资质证书。

四、安全责任与要求:

1、安全责任

1.1投标方应遵照《电力安全工作规程》及《电力安全工作规定》有关规定。

1.2投标方所承担的项目施工安全措施,由投标方负责制定和执行,并在施工中接受招标方的安全监督,招标方只承担必要的配合协助工作。

1.3投标方应严格遵守招标方厂规、厂纪及有关规章制度(如工作票制度、出入制度、安全规程等),若有违反按招标方规定处理。凡投标方在施工中发生人身伤亡事故、设备损坏事故以及由此引起的一切损失,由投标方负责;

2、安全技术要求:

2.1烟气在线监测设备维修、保养的质量标准及技术要求按国家对烟气在线测量系统的

相关规定:《污染源自动监控管理办法》(环保总局令第28号)、《污染源自动监控设施运行管理办法》(环发【2008】6号)、《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》(环发【2009】88号)、《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》(环发【2009】88号)、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》HJ/T75-2007、《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》HJ/T76-2007、《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》HJ/T212-2005、《火电厂大气污染物排放标准》等执行。

2.2投标方应建立所有承包范围内设备台帐,并做好烟气在线监测设备维修

保养及仪器标定的详细记录,定期移交招标方。

2.3投标方承诺其派到招标方的现场服务人员已取得相应的设备作业人员

资格证。

投标方服务人员必须接受招标方组织的入厂安全教育并经考核合格。招标方

应对所有投标方服务人员进行安全技术措施交底。

2.4投标方使用的工作用具、起重机械、安全工器具和劳动防护用品必须是经过有关专业部门定期检验合格的产品。

2.5投标方必须提供为现场服务人员缴纳工伤保险和危险作业人员意外伤害保险的证明

材料。

2.6投标方必须制定在招标方现场工作期间有关防火、防高空坠落、防触电、防起重伤害等专项安全措施,并报招标方备案。

2.7投标方应参加招标方组织的安全专题会议等会议(按招标方通知)。

2.8投标方在执行合同前应与招标方安全部门签订《句容发电厂外包工程安

全管理协议》,该安全管理协议与本承包协议具有同等的法律效力。

2.9招标方对承方商所承包的项目的安全要求、技术要求、质量标准、环境要求进行交底。

2.10招标方负责提供项目所需的有关技术资料。

2.11招标方对投标方的维护质量进行监督、监察、考核。

2.12招标方对投标方提出的维护方案、设备、备品备件、更换(原则上不低于原件的品牌)进行审批。

2.13招标方负责对废旧物资的回收与保管。

2.14因招标方的责任造成投标方人员在生产过程中发生工伤或死亡,则招

标方按国家有关规定承担相应责任。

2.15招标方提供必要的办公场所、工具存放场地、施工用水、电及配套脚手架搭设。食宿、交通、维护用车辆、厂内通讯、起吊工具及其他维护工具(随机专用工具除外)都由投标方自费负责。

2.16招标方对投标方考核按照句容发电厂常维单位考核办法执行。

本技术规范书未尽事宜,双方协商解决。

附件1:

维护保养范围

以下清单为单台机组数量,维护保养范围为两台机组

注:设备清单见上表,但不限于此。最终设备数量及参数以现场实际情况为准, 如设备数量、参数有变化,承包价格不变。

附件2:

110kV线路保护 技术规范书

新疆天业集团自备热电厂2×300MW机组工程系统继电保护设备招标 110kV 线路保护技术规范书

1、总则 1.1 引言 提供设备的厂家,应获得ISO-9001资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的线路保护装置应在中国部级检测中心通过动模试验。 投标厂商应满足原国电公司《国家电网公司发电厂重大反事故措施(试行)》和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》。 提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 卖方应提供设备近三年运行业绩表。 1.1.1本规范书提出了110kV线路保护设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。1.1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2 供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。 1.2.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.2.2 提供型式试验和常规试验数据,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.2.3 提供设备安装、使用的说明书。 1.2.4 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.2.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.2.6提供设备管理和运行所需有关资料。 1.2.7 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.2.8 如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。 1.2.9 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 1.2.10 现场服务 2、供货范围表 见招标范围

光缆线路代维技术要求规范书

光缆线路代维技术规书 第一部分光缆线路代维资源配置投入要求 一、代维驻点设置 1.市级代维管理部门设置(各专业合设): 地市设立一个代维管理部门,有固定办公地点和仓库,设有固定、传真和宽带接入,并设有专人24小时值班;办公地点应安置在当地分公司附近。负责该地市其代维单位的维护管理工作和公司相关工作的接洽,及所在区域的光缆线路巡检维护工作。 2.县级代维驻点设置(各专业合设): 根据维护围和工作要求,在每一县级行政区域设立县级维护驻点。县级维护驻点按无线基站、光缆、固网接入网及集团客户合设,实现各专业综合维护管理。县级代维驻点有固定办公地点和仓库,设有固定和传真;办公地点安置在当地县公司附近。 3.片区代维驻点设置(可各专业合设): 达到一定维护数量的县区级行政区域除设置县级维护驻点外,片区代维驻地点设置方式如下: 第一个片区代维驻地点:500-800皮长公里/县以;(包含500,不包含800) 第二个片区代维驻地点:800-1300皮长公里/县以;(包含800,不包含1300) 第三个片区代维驻地点:1300-1800皮长公里/县以;(包含1300,不包含1800) 以后更多驻地点的设置以此类推,每增加500皮长公里增加一个片区代维驻地点。 (也可根据分公司要求结合网络状况进行驻点设置);驻点位置按光缆分布等级选择乡镇所在地设置固定办公地点和仓库或由分公司指定驻点位置;办公地点设有固定和传真。负责该片区的光缆线路巡检维护工作。 二、人员配置要求 按照代维驻点所代维的光缆数量进行配置,干线光缆和城域网光缆每50皮长公里(如果同路由有多条个光缆,可以按一条光缆的皮长公里配备)配置一名线路巡检维护人员,每超过50皮长公里的,增设一名线路巡检维护人员;本地网光缆每100皮长公里配置一名线

办公设备维护服务技术规范书

技术规书XXXXXXXXXXXXXXX 办公设备维护服务 技术规书

、总则 本服务规书定义了乙方(XXXXX)为甲方(XXXXXXXX)提供的办公及营业厅办公设备维护服务日常技术支持服务的容和标准。 、办公及营业厅办公设备维护服务容及服务标准要求 2.1 办公设备维护服务容要求 乙方应指派专门人员负责接收甲方的现场支持服务请求,并负责及时安排维修人员赴现场。维修人员到达现场排除故障后应通知报障联系人,如需更换硬件则乙方须与甲方技术人员沟通确认维修方案,并由现场工程师与报障联系人对维修结果进行确认。在故障处理完成后现场工程师应向甲方终端使用人员提供大约 15分钟的基本培训,容包括启动、启动标准设备的应用、安全、防病毒、和支持服务流程等容。服务结束后填写维修工单并由双方签字确认. 若乙方在现场不能及时排除故障,应向甲方提供备用办公设备,备机需安装必要的软件来保证满足甲方的营业或办公使用需求, 并需经乙方确认备机工作是否正常。故障机须在7个工作日返回原地,(保证固定资产标签与属地相附)。服务结束后填写维修工单并由双方签字确认。 维修中如需更换硬盘等存储设备,为确保甲方数据等信息资产,乙方应将旧硬盘密封返回至甲方,并由使用人员对该存储设备序列号等容进行签字确认。 甲方将针对办公设备维修服务情况对各使用部门定期进行回访,并对乙方服务质量进行考核。 2.2办公设备维护服务标准 2.2.1办公设备现场支持服务 1、乙方协助甲方对甲方所有办公设备情况进行普查,并针对甲方办公设备普查情况(如终端型号、配置、保修状况等),协助甲方对甲方所有办公设备进行终端标准化初始部署及设备清洁服务。 资产巡检维修设备登记表格容:

空调系统维保技术要求 模板

空调系统维保技术要求 1.总则 1.1本技术规范书适用于XXX有限公司的空调系统维保项目,包括维保工作范围、 保养内容、维保质量等技术要求以及现场施工和安全的相关要求。 1.2本技术规范书中提出的是最低限度的要求,并未对所有技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合本条件书及经过 工程实践的并代表当今技术水平的先进技术。本技术规范书所使用的标准如 遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2.工程概况 工程名称:XXXX有限公司空调系统维护保养 工程地点:XXX二路XXX号 工程承包范围:包含但不限于下表所列的设备以及与这些设备相关的设备/设施 如水泵、电机、冷冻水管、膨胀水箱、缓冲水箱、冷冻水调节阀、冷媒管、空 调风管、防火阀、电控箱、压力表等设备/设施的日常维护保养及故障处理。

3.1要求对维保范围内的空调系统及冷却塔(含水管路系统)进行全面、规范、 有计划的预防性维修保养服务,确保空调系统的月、季、年定期维修保养工 作到位,保障空调系统设备及冷却塔(含水管路系统)的安全可靠运行;在 日常维护保养过程中发现任何异常情况或故障问题必须及时处理和排除故障,

确保设备始终处于完好状态。 3.2维保范围内的空调系统及冷却塔(含水管路系统)的维保工作内容还包括各 设备及管道的日常清洁除尘和防腐刷漆工作,即维保承包商要确保各设备和管道表面清洁无锈蚀,若出现锈蚀现象,应严格按照“对锈蚀区域进行打磨除锈、刷防锈底漆、刷防水环氧面漆(两底两面)”的防锈刷漆工艺要求进行防腐处理; 3.3从双方合同生效算起,第一个月的月度维护保养工作按照年度维护保养的工 作内容来进行。 3.4VRV、AHU机柜、冷水机组、恒温恒湿机、壁挂机等HVAC系统各类空调机组 的维保工作内容按“附件1-HVAC-设备维护保养检查表”执行; 3.5冷却塔及其循环水管路系统维保要求 a.冷却塔水箱内由于空气污染物质的影响,会堆积一些污垢,必 须进行认真的清扫,用清水冲洗水箱内堆积的污泥。 b.检查水箱内是否有损伤的部分和有无漏水的地方,如有漏水要 认真修补。 c.检查冷却水塔塔体、填料、积水槽等各部件处于完好状态、外 观清洁、无锈蚀、无污渍和青苔等异物; d.冷却塔顶部的四台风机的日常维保及故障维修亦包含在本次维 保服务范围内,检查冷却塔风机,检查轴、轴承、皮带是否完 好,用500V摇表测试电机的相间和对地电阻,有拆修必要的提 出拆修计划。 e.要用高压水冲洗填料内粘附的污垢,注意不要损坏填充材料。 f.检查浮球阀或球形阀动作和功能是否可靠,确保补水装置在使 用中正常动作。

技术规范书

1、高端电脑 联想拯救者刃7000 II(i7 8700/8GB/128GB+1TB/6G独显) 参数规格 基本参数 产品类型家用电脑,游戏电脑 操作系统预装Windows 10 家庭中文版 主板芯片组Intel B360 处理器 CPU系列英特尔酷睿i7 8代系列 CPU型号Intel 酷睿i7 8700 CPU频率 3.2GHz 最高睿频 4.6GHz 总线规格DMI3 8GT/s 缓存L3 12MB 核心架构Coffee Lake 核心/线程数六核心/十二线程 制程工艺14nm 商用技术Intel 博锐技术

存储设备 内存容量8GB 内存类型DDR4 2666MHz 内存插槽2个DiMM插槽 最大内存容量16GB 硬盘容量128GB+1TB 硬盘描述混合硬盘(SSD+7200转HDD) 光驱类型无内置光驱 显卡/声卡 显卡类型性能级独立显卡 显卡芯片NVIDIA GeForce GTX 1060 显存容量6GB DirectX DirectX 12 网络通信 无线网卡支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 有线网卡1000Mbps以太网卡 蓝牙支持蓝牙功能 I/O接口 数据接口2×USB2.0,4×USB3.1 Gen1,2×USB3.1 Gen2音频接口1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 视频接口DVI,HDMI,DisplayPort 网络接口RJ45(网络接口) 其它接口电源接口 读卡器无 其它参数 电源400W电源适配器 机箱类型立式 机箱颜色黑色 机箱尺寸508×440×184.5mm

2、HDMI8201混合高清矩阵切换主机 产品系列: HDMI8201混合高清矩阵切换主机 产品特点: ●业界首家采用全中文液晶显示前面板 ●全导轨槽插卡设计,维护方便快捷 ●EDID自动获取无需手动管理 ●输入输出接口ESD保护 ●长线驱动,增加通讯距离 ●采用进口ARM处理芯片,处理速度更快,性能更加稳定 ●电讯级核心数字交换芯片,具有超强的抗干扰及全天候工作能力 ●全贴片 SMT 工艺,特有 ESD 静电保护功能 ●数字信号运用了点对点无损传输方式,有力保证了图像信号的高保真输出●具有掉电记忆功能带有断电现场保护,上电自动恢复关机前状态 ●仿windows操作界面,易学好用 ●公司管理通过ISO2000国际质量体系认证 ●公司有完整的售后服务体系,完善的质量保证,保障客户利益

(完整版)江苏准成—维保服务技术规范书

江苏准成第三方维保服务项目技 术规范书

目录 1 须知 (1) 2 硬件维保技术要求 (2) 2.1电话技术支持服务 (2) 2.2远程技术支持服务 (3) 2.3现场技术支持服务 (4) 2.4故障业务修复时限和故障业务恢复的要求 (6) 2.5健康巡检服务 (8) 2.6操作系统软件和补丁升级服务 (9) 2.7重要通讯保障期间保障服务 (11) 2.8应急方案提供与预演服务 (11) 2.9辅助故障定位服务 (12) 2.10备品备件服务 (12) 2.11技术培训服务 (13) 3 项目管理要求 (14) 3.1总体要求 (14) 3.2技术服务要求 (14) 3.3具体管理要求 (14) 3.4交付物要求 (15) 3.5服务执行要求 (17) 3.6服务考核标准 (17) 3.7保修赔偿承诺 (18) 4 信息保密要求 (20) 4.1信息保密要求 (20) 4.2保密信息具体要求 (21)

1须知 1)本技术规范书是为江苏准成智能化信息系统有限公司高中端小型机、存储、系统软件维保服务项目而提出技术上的规范和说明。内容包括服务范围、技术要求、维保项目管理及所有必需的其它事项。 2)本技术规范书中提出的仅为最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方必须仔细阅读技术规范书的全部条款,提供符合国家和有关行业最新版本的标准和完全满足技术规范书所规定要求的完整设备维保服务。 3)本技术规范书的解释权属于甲方。未经甲方同意,任何个人和单位不得对技术规范书做出任何修改。在未经双方商定作为合同技术附件之前,甲方单位保留技术规范书修改的权利,可以及时提出变更的意见和建议;同时买卖双方签订合同之后,甲方有权提出因规范标准和规程发生变化、与相关系统接口要求改变以及安装环境发生变化等所产生的一些补充要求,具体事项由买卖双方共同商定。 4)乙方必须为甲方提供一个整体的维保服务方案,内容涉及本规范书的各章各项。乙方应在其维保服务方案中对本技术规范书的所有要求逐项如实答复,并附有详细、全面的技术资料,否则将被认作没有应答。乙方的投标建议书必须清楚指明所响应规范书中各章各项要求的实际指标值,以说明是否满足其要求。如果不满足规范书要求,乙方应在投标书中以“对招标文件的意见和与技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 5)本地备件充分,命中率必须达到90%以上。 6)本地备件库未命中,需要30分钟内通知我方,并从外地备件库调配,调配时间不能超过24小时。紧急情况下,派专人专程递送备件到现场,并采用最快交通方式。 7)本技术规范书中未尽事宜,由买卖双方在合同技术谈判时协商确定。 1

仪表运营维护项目技术规范书

华能辛店发电有限公司 污染源自动监控系统出口2套仪表项目运营维护技术规范书 二0一九年六月

1.总则 1.1本技术规范书适用于华能辛店电厂(以下简称甲方)污染源自动监控系统出口2套仪表项目。本项目采用大包形式运营,主要包含烟气粉尘、SO2、NO X、O2、流量、湿度、压力、温度等仪表及其取样探头、回路和取样管路等所属辅助设备的维护,CEMS维护材料、备件(不包括在线房站基础设施、门禁、照明、空调、压缩空气机)及校验用标气(SO2、NO X、O2、N2)由投标方(以下简称乙方)自行提供,标气应符合现行国家环保要求,在保质期内使用。 1.2乙方应保证所维护仪表的准确性和可靠性,并自备同类型净烟气CEMS分析仪表至少一台作为应急情况下的备用。 1.3乙方应安排至少1名工作人员常驻电厂,便于CEMS仪表维护消缺,在维护消缺期间应遵守甲方的安全生产规章制度。 2.概况 华能辛店电厂污染源自动监控系统出口2套仪表项目包含净烟气CEMS设备、烟气粉尘、烟气湿度、烟气流量、烟气温度和烟气压力各2套,分别安装在#5、6炉净烟气烟道,CEMS机柜分别布置于#5、6机组净烟气CEMS小室内。以上设备及其附属系统均包含在运营范围内。 3 . 运营标准 乙方至少应遵循下列标准,但不限于此,所有采用的标准均应为当前颁布的最新现行标准: 3.1《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)

3.2《固定污染源排放烟气连续监测系统技术条件及检测方法》(HJ/T76-2017) 3.3《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2017) 3.4《污染源自动监控系统管理办法》(国家环保总局第28号令) 3.5《淄博市污染源自动监控系统运营管理办法》(试行)(淄环发[2007]52号) 3.6《淄博市废气污染源自动监控设施建设、管理规范》 4.甲方责任 4.1系统所选设备必须符合国家环保部、山东省环保厅和淄博市环保局污染源自动监控系统建设的有关要求,甲方负责完成验收,由此产生的各项费用和责任由甲方承担。验收后,乙方使用运营费开展运营维护工作。 4.2负责监控站房所有设施的安装、建设和更换(包括空调、视频监控系统、桌椅、内外墙面、防火、防盗门窗、防雷系统、智能门禁、UPS 电源、供排水、电路、网络等站房全部设施)。负责上述设施的维护,并负责相关年检。 4.3对验收后的自动监控系统不做任何实质性改动(拆除、闲置、更换等),若有特殊原因需改动必须报经环保部门同意并备案,同时书面通知乙方。 4.4免费提供系统设备运行的水电,并对间断供水、供电所造成的后果负责。因客观原因不能正常提供时,需提前告知乙方,同时向环保部门报告,并配合做好相关的应急工作。

维保技术规范要求模板

维保技术规范要求 模板

运维技术规范要求 1.前言 为全面保障XXXX公司机房、网络及主机等硬件系统持续运行,缩短信息系统故障时间,使信息系统更好的服务于业务部门,解除信息系统使用与维护后顾之忧,针对XXXX公司相关IT 设备即将过保的现状,需要延长维保与服务,特制定此运维技术规格书。 2.范围 2.1.运维项目范围 1)机房(UPS配电柜、布线等) 2)服务器、存储、交换机、防火墙 3)服务器操作系统及集群、数据库、备份及容灾软件 4)UPS、精密空调 5)环控系统 6)计算机桌面安全系统 7)杀毒软件网络版 8)PDA

2.2.运维服务内容 本方案针对即将过保的IT设备进行续保及运维服务,主要包括以下内容: 1)技术支持服务; 2)硬件维保服务; 3)故障处理服务; 4)紧急救援服务; 5)软件升级服务; 6)系统巡检服务; 7)高级维护服务。 2.3.服务前期准备工作 对当前的机房各系统开展一次全面的系统检测与梳理工作,全面了解XXXX公司的机房系统情况,完善各项文档资料,分析出现有系统的隐患,提出相应的解决措施,按照XXXX公司的要求进行实施。 2.4.运维工作要求 1.运维商根据XXXX公司的实际情况,建立有效的信息系统基 础运维组织和服务团队,建立技术服务工程师驻场运维体系。 2.运维商严格执行本规范书提出的运维规范和条款,服从 XXXX公司信息信息技术部人员的工作安排。

3.确保运维的信息系统和硬件设备稳定运行,提供优质服务, 不发生影响XXXX公司信息运行考核的安全事件发生。 4.主机网络设备维保及高级技术服务以《XXXX公司信息系统 运行维护规程》相关内容为依据,并作为运维实施效果的考核依据。 5.考核内容 a)维保服务的验收评定标准主要包括以下几个方面:定期 巡检、硬件故障隐患排查、故障响应时间、故障处理过 程、备件更换、备件质量、业务中断时间等几个方面, 各类输出文档必须准备按规定提交; b)现场工程师评定标准主要包括:全面了解用户的设备运 行状态,完成对维保设备的相关服务,完成用户交给的 任务,提交工作总结如:日报,月报,阶段工作计划 等,现场工程师的整体CASE完成率应高于85%; c)涉及业务系统中断工作时间内不能超过15分钟,非工 作时间不能超过2小时,一旦出现超标情况且是由于服 务范围内造成的,则每次扣除项目总额的1%。 2.5.运维服务方式 巡检服务: 依照XXXX公司设备清单,提供一年至少4次巡检保养服 务。 XXXX公司能够根据需要要求乙方增加或修改巡检内容。

烟气在线监测系统维护技术规范书

精心整理 烟气在线监测系统维护技术规范书 为确保句容发电厂全厂烟气在线监测设备(以下简称CEMS系统)的安全可靠使用,招标方拟委托投标方对全厂烟气在线监测设备进行检修维护,为明确双方的权利和义务,保质保量做好烟气在线监测设备的检修维修,根据《中华人民共和国合同法》和国家有关制度的规定,特制订本技术规范书。 一、双方工作范围 投标方负责句容发电厂(2×1000MW机组)四套脱硫烟气在线监测系统及设备、八套脱硝烟气在线监测系统及设备、十二套电除尘粉尘浓度监测设备(含现场数据处理、DAS系统、报表数据及外送信号部分等)的日常消缺、定期保养和计划检修工作(设备清单附后)。CEMS系统维护范围为以电监办和环保厅上传数据设备为界,上传数据设备以下均为乙方维护范围,包括分析仪表系统以及所有就地设备(包括烟气的压力、温度、流量测量元件、烟尘浓度、湿度仪、样气的探头、伴热取样管路、加热系统电磁阀、吹堵装置、控制电磁阀等的组成部分)、工控柜、PLC控制系统、远程数据采集系统(含GPRS)、上位机等。 合同履约期间,招标方新增或更改的烟气在线监测设备均属投标方合同范围内工作内容。如需要对以上烟气在线监测设备进行重大技术改造,则改造发生的费用将不包含在总承包费用中。 句容发电厂1、2号机组脱硫装置目前能够满足新环保标准排放限值要求,但根据《江苏省煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》要求,句容公司将执行超低排放限值要求:脱硫装置出口SO2浓度低于35mg/m3(标态、干基、6%O2),NOX浓度低于50mg/m3(标态、干基、6%O2),粉尘浓度低于5mg/m3(标态、干基、6%O2)。 二、承包方式: 1、投标方根据国家环保总局、江苏省环保局及当地环保局认可的运行方案、针对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求,对该系统进行定期的维护,确保CEMS系统的稳定运行,在监测仪器设备正常稳定运转的情况下,确保外送数据联网。 设备维修保养所需的工器具、消耗品(如分析仪取样探头滤芯、气水管路、清洁材料等)由投标方自理,使用的材料品质(不低于原设备技术标准)需征得招标方认可。 2、投标方承诺免费提供征得招标方认可的维修保养所需维修备品(特指单件价值不超过5000元);对于单件价值超过5000元的维修备品,原则上由招标方采购,投标方负责提供备品的规格和型号。投标方承诺提供征得招标方认可的维修保养所需备品的质量保证期为通过验收后的12个月。 3、在承包期间,投标方必须无条件协助招标方通过省市环保部门、电监办对烟气在线监测设

技术规格书编制要求

技术规格书编制规定 1 总则 1.1 本规范书适用于_____设备,提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本规格书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如锅炉与压力容器、高电压设备等)。 1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为卖方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的附件“差异表”中。 1.4 卖方须执行本规格书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.5 合同签订后个月,按本规范书要求,卖方提供合同设备的设计、制适、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方,买方确认。 2 范围 1.1 拟采购的设备清单 1.2卖方应仔细阅读本说明书和数据表中的技术要求和工艺参数,并将其作

为准备和完成报价的依据。 3 工程概况 3.1 概述 (本节说明地理位置、工程规模、分期建设情况、工程现状等) 3.2 本期工程简介 (视设备情况对下列内容进行取舍) 3.2.1 燃料供应及其运输 3.2.2 水源 3.2.3储灰场 3.2.4 厂/场区总布置及交通运输 4 设计和运行条件 4.1 系统概况和相关设备 (填写本设备所在的系统以及与之相应系统的简况,和相关设备的情况)4.2 工程主要原始资料 4.2.1 气象特征与环境条件 4.2.2 厂/场区地质 4.2.3 厂/场区地震 4.2.4 燃煤 4.2.5 灰渣特性 4.1.6 燃油 4.1.7 水质 4.3 安装运行条件 5 技术条件 (根据具体设备的填写) 5.1 参数、容量/能力 5.2 性能要求 启停、运行、寿命、变负荷等内容 5.3 结构要求/系统配置要求 5.4 配供的辅助设备要求

监控维护技术规范和要求

监控维护技术规范和要求 一、维护界面 标书明确的维护工作内容以及我公司根据设备运行正常、上级检查等按需出具的维护、维修通知单要求的内容。 维护单位必须保障有专人响应,负责与我公司联系,并保证24小时通信工具畅通。 二、日常维护通报 1、维护单位负责维护区域内的所有设备以及中心机房内所有设备的日常维护; 2、维护单位人员每天按照维护要求主动发现障碍,并将障碍记录在案,同时及时在规定时间内修复; 3、用户单位的直接申报的障碍也将由电信联系人通知维护单位及时进行障碍查修。在接到障碍单后,应在2个小时内响应并及时处理,24小时负责修复。如因现场障碍的特殊情况暂时无法修复时,需向我方提出申请,经我公司情况核实后明确延期时间。 三、日常障碍查修 1、设备部分 同时每天工作时间负责在中心机房通过中心平台检查前端实时视频和录像存储、回放、图像质量等工作,并负责管控障碍修复时限; 维护单位值班人员对发现的障碍要负责每4小时主动管控修复时限,并且对当天没有修复的故障要在次日负责在规定的时限内修复,如在规定时限前4小时还无法修复要上报电信联系人; 2、线路部分 维护单位针对障碍现象查修如果障碍节点是光纤问题,需及时通知电信联系人员,由电信公司线路维护部门人员协同查修线路障碍。 3、供电部分 维护单位针对障碍现象查修如果障碍节点是监控点供电问题,如涉及与园区内化工企业不配合等外部因素,需及时通知电信联系人员,并由电信公司协同园区方面共同处理接电问题。 4、障碍查修要求

(1)根据我公司派发的故障单,在规定的时间内及时的相应和处理障碍。 (2)障碍处理完毕后,乙方应在次日通过书面形式向我公司回单,并注明故障现象、原因、处理过程与时间、是否更换设备以及其他需要注意的事项。 四、定期巡检 按照维护作业计划负责维护所属区域内的设备维护,每月提交维护作业计划给电信联系人员。 具体巡检内容包含对前端监控系统的日常保养、维护、维修、记录,传输系统的保养、维护、维修、记录,中心平台的所有设备、网络以及为保证整个系统正常运行而与之有关的所有设备日常保养、维护、维修、记录等。 视频监控监控系统维护作业计划内容、周期表

维护保障技术服务规范书

维护保障技术服务规范

目录 1. 定义 (1) 2. 服务内容 (1) 2.1设备故障修复服务 (2) 2.1.1 总体要求 (2) 2.1.2服务要求 (2) 2.1.3 电话响应 (3) 2.1.4 远程支持服务 (3) 2.1.5 现场服务 (4) 2.1.6 对故障恢复和故障解决时限的要求 (5) 2.2电话技术支持服务 (5) 2.3 版本管理和软件补丁服务 (6) 2.4设备巡检服务 (7) 2.5 技术资料服务 (7) 2.6 培训服务 (7) 2.7重要通讯保障服务 (8) 2.8 应急方案设计与预演服务 (8) 2.9 辅助故障定位服务 (9) 3. 其它要求 (9) 3.1 服务报告 (9) 3.2 投诉受理 (10)

1.定义 1.1 本文件是维护保障技术服务规范书。 1.2 产品及技术服务的设备制造商。 1.3 故障:指所提供的软硬件发生故障造成系统、部分部件或模块功能不能正常运行、或导致业务受到影响等。 1.4故障解决:出现的故障修复指当软硬件出现故障后,故障被彻底排除,并在故障排除一年内,不再出现同样类型的故障。如果在故障排除一年内更换后的部件出现同类型故障,应免费为排除故障。 1.5 故障总历时:指故障发生到故障消除或业务恢复所经历的时间。 1.6 远程响应时间:从确认不能电话排除故障,要求远程技术支持到技术人员远程登录到设备的时间。 1.7 现场响应时间指在确认需要进行现场支持至工程师到达设备现场所需要的时间。 1.8 故障恢复时间:从客户代表确认客户服务请求,到将系统恢复到上层应用或服务可以恢复的基本状态之间所发生的时间。 1.9 故障解决时间:从客户代表确认客户服务请求,到主机系统故障被彻底排除的时间。 2.服务内容 应提供包括但不限于以下服务项目: (1) 设备故障修复服务(含远程技术支持、现场技术支持); (2) 电话技术支持服务; (3) 版本管理和软件补丁服务; (4) 设备巡检服务; (5) 技术资料服务; (6) 培训服务;

烟气在线监测系统维护技术规范书样本

烟气在线监测系统维护技术规范书

烟气在线监测系统维护技术规范书 为确保句容发电厂全厂烟气在线监测设备(以下简称CEMS系统)的安全可靠使用,招标方拟委托投标方对全厂烟气在线监测设备进行检修维护,为明确双方的权利和义务,保质保量做好烟气在线监测设备的检修维修,根据《中华人民共和国合同法》和国家有关制度的规定,特制订本技术规范书。 一、双方工作范围 投标方负责句容发电厂(2×1000MW机组)四套脱硫烟气在线监测系统及设备、八套脱硝烟气在线监测系统及设备、十二套电除尘粉尘浓度监测设备(含现场数据处理、DAS系统、报表数据及外送信号部分等)的日常消缺、定期保养和计划检修工作(设备清单附后)。CEMS系统维护范围为以电监办和环保厅上传数据设备为界,上传数据设备以下均为乙方维护范围,包括分析仪表系统以及所有就地设备(包括烟气的压力、温度、流量测量元件、烟尘浓度、湿度仪、样气的探头、伴热取样管路、加热系统电磁阀、吹堵装置、控制电磁阀等的组成部分)、工控柜、PLC 控制系统、远程数据采集系统(含GPRS)、上位机等。 合同履约期间,招标方新增或更改的烟气在线监测设备均属投标方合同范围内工作内容。如需要对以上烟气在线监测设备进行重大技术改造,则改造发生的费用将不包含在总承包费用中。 句容发电厂1、2号机组脱硫装置当前能够满足新环保标准排

放限值要求,但根据《江苏省煤电节能减排升级与改造行动计划(-2020年)》要求,句容公司将执行超低排放限值要求:脱硫装置出口SO2浓度低于35mg/m3(标态、干基、6%O2),NOX 浓度低于50mg/m3(标态、干基、6%O2),粉尘浓度低于5mg/m3(标态、干基、6%O2)。 二、承包方式: 1、投标方根据国家环保总局、江苏省环保局及当地环保局认可的运行方案、针对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求,对该系统进行定期的维护,确保CEMS系统的稳定运行,在监测仪器设备正常稳定运转的情况下,确保外送数据联网。 设备维修保养所需的工器具、消耗品(如分析仪取样探头滤芯、气水管路、清洁材料等)由投标方自理,使用的材料品质(不低于原设备技术标准)需征得招标方认可。 2、投标方承诺免费提供征得招标方认可的维修保养所需维修备品(特指单件价值不超过5000元);对于单件价值超过5000元的维修备品,原则上由招标方采购,投标方负责提供备品的规格和型号。投标方承诺提供征得招标方认可的维修保养所需备品的质量保证期为经过验收后的12个月。 3、在承包期间,投标方必须无条件协助招标方经过省市环保部门、电监办对烟气在线监测设备的检查、比对试验,确保所维护的CEMS系统不出现任何问题,经过以上各项检查及比对试验;CEMS系统在维保期间发生故障导致事故、异常,造成招标方

暖通维护招标技术规范书

国电铜陵电厂一期工程 暖通设备维护保养招标文件招标编号:GDTF-2010-001 第二卷技术规范书

招标单位:国电铜陵发电有限公司 二○一○年三月 目录 附件1 技术要求与工程范围 (1) 第1章工程概况 (1) 第2章维护、检修工作范围 (1) 第3章维护、检修工作内容 (2) 第4章维护、检修工作要求 (2) 第5章备品配件、材料、工器具的供应方式 (4) 附件2 集中中央控制系统设备和控制要求 (5) 附件3 程控设备清单 (7) 附件4 采暖通风及空气调节部分清单(另附) 附件5 检修维修外委项目考核标准及细则 (9)

附件1 技术要求与工程范围 1工程概况 1.1 总体概况 国电铜陵电厂位于安徽省铜陵市,北距铜陵市中心30km长江东岸。工程规划容量为4×600MW,本期设计容量为2×600MW。 1.2 现场自然条件 1.2.1采暖、通风和空调系统室外设计参数采用国家标准《采暖通风和空气调节设计协议》(GBJ19-87)(2001年版)中铜陵地区室外气象参数。 夏季室外通风计算干球温度:31℃ 夏季室外通风计算相对湿度:64% 冬季室外通风计算干球温度:1℃ 夏季室外空气调节干球温度:33.8℃ 夏季室外空气调节日平均温度:31℃ 夏季室外平均每年不保证50小时的湿球温度:28.3℃ 冬季室外空气调节干球温度:-5℃ 冬季室外空气调节计算相对湿度:75% 冬季室外采暖计算干球温度:-3℃ 夏季室外风速: 3.4m/s 冬季室外风速: 4.0m/s 夏季主要风向及其频率:风向SE、SSE 频率15%、11% 冬季主要风向及其频率:风向NE、NNE、N 频率9%、9%、9% 全年主导风向及其频率:风向SE 频率10% 夏季大气压力:100392Pa 冬季大气压力:102658Pa 日平均温度≤+5℃的天数:75天 1.2.2厂/场区地震:基本烈度为VII度考虑。 2维护、检修工作范围 负责生产现场暖通设施(包括主厂房、锅炉房、集控楼、输煤系统、转运站、除灰、脱硫控制楼、化水楼及化水车间、继保楼、电气设备间及电气开关室、检修楼及材料库等各建筑物内制冷、制热、通风、采暖和电动百叶窗及系统(集控系统、风系统、水系统)设备等)定期维护和保养及维修(包括今后根据现场需要增装的各类暖通、空调设备),负责暖通设备的修后调试工作。负责厂前区办公楼及招待所的多联机和分体空调的维护工作。(详细设备清册见国电铜陵电厂暖通设备清册,不限于此) 2.1汽机房及除氧间通风和空调 2.2集控楼通风及空调 2.3继电器楼通风和空调 2.4集中制冷加热站 2.5灰控楼通风和空调 2.6 翻车机控制室、循环水泵房电气间、输煤综合楼、油泵房、推煤机库、废水处理楼、材料库、办公楼、招待所、食堂、警卫传达室、汽车库等通风和空调;灰库空压机房及配电间、化学水处理车间、原水加药间、煤泥池加药间、循环水泵房、综合水泵房、消防泵房、生活污水风机房、#2风机过滤器及雨水污水配电间通风;浴室采暖、通风和空调

维保技术规范要求模板.doc

运维技术规范要求 1.前言 为全面保障XXXX公司机房、网络及主机等硬件系统持续运行,缩短信息系统故障时间,使信息系统更好的服务于业务部门,解除信息系统使用与维护后顾之忧,针对XXXX公司相关IT设备即将过保的现状,需要延长维保与服务,特制定此运维技术规格书。 2.范围 2.1.运维项目范围 1)机房(UPS配电柜、布线等) 2)服务器、存储、交换机、防火墙 3)服务器操作系统及集群、数据库、备份及容灾软件 4)UPS、精密空调 5)环控系统 6)计算机桌面安全系统 7)杀毒软件网络版 8)PDA 2.2.运维服务内容 本方案针对即将过保的IT设备进行续保及运维服务,主要包括以下内容:1)技术支持服务; 2)硬件维保服务; 3)故障处理服务; 4)紧急救援服务; 5)软件升级服务;

6)系统巡检服务; 7)高级维护服务。 2.3.服务前期准备工作 对目前的机房各系统开展一次全面的系统检测与梳理工作,全面了解XXXX 公司的机房系统情况,完善各项文档资料,分析出现有系统的隐患,提出相应的解决措施,按照XXXX公司的要求进行实施。 2.4.运维工作要求 1.运维商根据XXXX公司的实际情况,建立有效的信息系统基础运维组织和 服务团队,建立技术服务工程师驻场运维体系。 2.运维商严格执行本规范书提出的运维规范和条款,服从XXXX公司信息信 息技术部人员的工作安排。 3.确保运维的信息系统和硬件设备稳定运行,提供优质服务,不发生影响 XXXX公司信息运行考核的安全事件发生。 4.主机网络设备维保及高级技术服务以《XXXX公司信息系统运行维护规程》 相关内容为依据,并作为运维实施效果的考核依据。 5.考核内容 a)维保服务的验收评定标准主要包括以下几个方面:定期巡检、硬件 故障隐患排查、故障响应时间、故障处理过程、备件更换、备件质 量、业务中断时间等几个方面,各类输出文档必须准备按规定提交; b)现场工程师评定标准主要包括:全面了解用户的设备运行状态,完 成对维保设备的相关服务,完成用户交给的任务,提交工作总结如: 日报,月报,阶段工作计划等,现场工程师的整体CASE完成率应高 于85%; c)涉及业务系统中断工作时间内不能超过15分钟,非工作时间不能超 过2小时,一旦出现超标情况且是由于服务范围内造成的,则每次 扣除项目总额的1%。

变频器维护技术规范书

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 变频器维护项目 技术规范书 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 201X年X月

1.总则 1.1项目简况 1.1.1 项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XX厂变频器年度维保项目。 1.1.2 质量标准:施工技术规范执行国家及行业现行标准及相关规范,质量达 到合格标准并经现场验收合格。 1.1.3 维保地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XX厂。 1.2 总体要求 1.2.1 本技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司变频器维保项目的 技术和有关方面的要求,其中包括维护范围、维护周期、技术标准、验收标准、质量安全等要求。 1.2.2本技术规范书是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也 未充分引述有关标准和规范的条文,施工应符合本规范书和国家、行业标准。 1.2.3本规范书所使用的标准如遇与维护方所执行的标准发生矛盾时,按较高标 准执行。 1.2.3 承包人承诺遵守发包人之间签定的变频器年度维保计划,并服从发包人的 维护调度安排。 1.2.4本规范书经双方签订后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效 力。 1.2.5变频器年度维保过程中,所有更换备品备件的费用及人工费用由承包人负责,承包人应该预见风险,对没有预见而造成设备损坏而无法运行的,承包人24小时内负责免费提供相应型号的变频器进行更换,满足我司安全生产。 2、遵循的主要现行标准 低压变频调速系统的维护、检查、试验等必须遵守下列最新的标准,但不仅限于下列标准。如果本技术规范书同下列标准矛盾,维护方应以书面形式指出矛盾,并向XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XX厂作出解答: GB 156-1993 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率

监控维护技术规范和要求

监控维护技术规范和要 求 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

监控维护技术规范和要求 一、维护界面 标书明确的维护工作内容以及我公司根据设备运行正常、上级检查等按需出具的维护、维修通知单要求的内容。 维护单位必须保障有专人响应,负责与我公司联系,并保证24小时通信工具畅通。 二、日常维护通报 1、维护单位负责维护区域内的所有设备以及中心机房内所有设备的日常维护; 2、维护单位人员每天按照维护要求主动发现障碍,并将障碍记录在案,同时及时在规定时间内修复; 3、用户单位的直接申报的障碍也将由电信联系人通知维护单位及时进行障碍查修。在接到障碍单后,应在2个小时内响应并及时处理,24小时负责修复。如因现场障碍的特殊情况暂时无法修复时,需向我方提出申请,经我公司情况核实后明确延期时间。 三、日常障碍查修 1、设备部分 同时每天工作时间负责在中心机房通过中心平台检查前端实时视频和录像存储、回放、图像质量等工作,并负责管控障碍修复时限; 维护单位值班人员对发现的障碍要负责每4小时主动管控修复时限,并且对当天没有修复的故障要在次日负责在规定的时限内修复,如在规定时限前4小时还无法修复要上报电信联系人; 2、线路部分 维护单位针对障碍现象查修如果障碍节点是光纤问题,需及时通知电信联系人员,由电信公司线路维护部门人员协同查修线路障碍。 3、供电部分 维护单位针对障碍现象查修如果障碍节点是监控点供电问题,如涉及与园区内化工企业不配合等外部因素,需及时通知电信联系人员,并由电信公司协同园区方面共同处理接电问题。

暖通维护招标技术规范书

暖通维护招标技术规范书

国电铜陵电厂一期工程 暖通设备维护保养招标文件招标编号:GDTF-2010-001 第二卷技术规范书

招标单位:国电铜陵发电有限公司 二○一○年三月 目录 附件1技术要求与工程范围 (1) 第1章工程概 况……………………………………………… (1) 第2章维护、检修工作范围……………………………………………… (1) 第3章维护、检修工作内容……………………………………………… (2) 第4章维护、检修工作要

求……………………………………………… (2) 第5章备品配件、材料、工器具的供应方 式……………………………………………… (4) 附件2 集中中央控制系统设备和控制要求 (5) 附件 3 程控设备清单 (7) 附件4 采暖通风及空气调节部分清单(另附) 附件 5 检修维修外委项目考核标准及细则 (9)

附件1 技术要求与工程范围 1工程概况 1.1 总体概况 国电铜陵电厂位于安徽省铜陵市,北距铜陵市中心30km长江东岸。工程规划容量为4×600MW,本期设计容量为2×600MW。 1.2 现场自然条件 1.2.1采暖、通风和空调系统室外设计参数采用国家标准《采暖通风和空气调节设计协议》(GBJ19-87)(2001年版)中铜陵地区室外气象参数。 夏季室外通风计算干球温度: 31℃ 夏季室外通风计算相对湿度: 64% 冬季室外通风计算干球温度: 1℃ 夏季室外空气调节干球温度:

33.8℃ 夏季室外空气调节日平均温度: 31℃ 夏季室外平均每年不保证50小时的湿球温度: 28.3℃ 冬季室外空气调节干球温度: -5℃ 冬季室外空气调节计算相对湿度: 75% 冬季室外采暖计算干球温度: -3℃ 夏季室外风速: 3.4m/s 冬季室外风速: 4.0m/s 夏季主要风向及其频率:风向SE、SSE 频率15%、11% 冬季主要风向及其频率:风向NE、NNE、N 频率9%、9%、9% 全年主导风向及其频率:风向SE

电厂2017年度电机维修技术规范书正式

电厂电机维修技术规范书 批准: 审核: 编制: 2017年2月13日 1总则 1.1 本技术规范书适用于电厂2017年度高、低压电机修理项目,提出了维修、质量等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的为最低技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,要求投标方所有投标技术细节不低于国家和行业技术标准。 1.3招标方全厂损坏电动机维修工作全部由投标方完成,修理质量由投标方负责。必要时投标方须到招标方现场勘查。 1.4 投标方资质及要求 1.4.1具备机械设备修理维护运营资质,并提供营业执照及相关资质证明材料。 1.4.2应具有必备的电机修理设备、电机检测、试验设备,并提供相关设备清单。 1.4.3从业人员应必备有相关行业资质和对应的技术水平。 1.4.4具有防爆电机维修资质,中心高630㎜以上.

1.4.5线圈制作、机加设备配置齐全. 1.4.6动平衡 3kg-8000kg的能力。 1.4.7起重能力达到30T。 1.4.8直空浸漆2米以上。 1.4.9试验台2000KW以上的空载能力。 1.4.10高低压电机备机不少于300台。 1.4.11投标方说明其公司厂房地理位置、规模、技术人员配置、可承担修理范围、响应速度、质保周期及近3年业绩(2014至2016年,以合同或协议原件扫描件为准,业绩不能造假)等内容。 2标准和规范 投标方应执行国家、行业有关标准、规程、规范和规定,招标方的各项生产、安全、设备、质量等管理规定,以及包括但不限于以下标准、规程、规范、规定: GB4826 电机功率等级 GB1032 三相异步电动机试验方法 GB/T1993 旋转电机冷却方法 GB1971 电机线端标志与旋转方向 GB4772 旋转电机尺寸和输出功率等级 GB10068中心高为 56mm 及以上电机的机械振动的测量及限值