文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 标准直螺纹连接规范

标准直螺纹连接规范

标准直螺纹连接规范
标准直螺纹连接规范

直螺纹连接规范

直螺纹连接规范,以达到A级接头要求。采用钢筋剥肋滚丝机(型号JBG40),先将钢筋的横肋和纵肋进行剥切处理后,丝前的柱体直径达到同一尺寸,然后再进行螺纹滚压成型。此法螺纹精度高,接头质量稳定,施工速度快。

原理及机械参数:钢筋剥肋滚丝机由台钳、剥肋机构、滚丝头、减速机、涨刀机构、冷却系统、电器控制系统、机座等组作过程:将待加工钢筋夹持在夹钳上,开动机器,板动进给装置,使动力头向前移动,开始剥肋滚压螺纹,待滚压到调定设备自动停机并反转,将钢筋端部退出滚压装置,扳动装置将动力头复位停机,螺纹即加工完成。

型钢筋剥肋滚丝机技术性能(如图)

滚丝头加工尺寸应符合Φ25,剥肋直径23.7±0.2、螺纹尺寸M26×3、丝头长度35、完整丝扣圈数≥9规定。丝头加工准型套铜长度的1/2,其公差为+2P(P为螺距)。

工作应按下表的要求检查丝头加工质量,每加工10个丝头用通、止环规检查一次,经自检合格的丝头,应由质检员随机抽验,以一个工作班内生产的丝头为一个验收批,随机抽样10%,且不得少于10个。当合格率小于95%时,应加倍抽检,复率仍小于95%时,应对全部钢筋丝头逐个进行检验,切往分歧格丝头,查明原因,并重新加工螺纹。

直螺纹接头用连接套筒,采用优质碳素结构钢。连接套筒的类型有:标准型、正反丝扣型、变径型、可调型等。

滚压直螺纹接头用连接套筒的规格与尺寸应符合Φ25,螺纹直径M26×3、套筒外径39、套筒长度70的规定。

连接施工

、连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净完好无损。

、采用预埋接头时,连接套筒的位置、规格和数目应符合设计要求。带连接套筒的钢筋应固定牢靠,连接套筒的外露端应。

、滚压直螺纹接头应使用扭力扳手或管钳进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧紧矩应符合下表的扳手的精度为±5%。

纹钢筋接头拧紧力矩值(如图)

、经拧紧后的滚压直螺纹接头应做出标记,单边外露丝扣长度不应超过2P。

、根据待接钢筋所在部位及转动难易情况,选用不同的套筒类型,采取不同的安装方法。

质量检验

、工程中应用滚压直螺纹接头时,技术提供单位应提交有效的型式检验报告。

、钢筋连接作业开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头连接工艺检验。施工工艺检验应符合下列要求。

每种规格钢筋的接头试件不应少于3根。

接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验。

根接头试件的抗拉强度均不应小于该级别钢筋抗拉强度的标准值,同时尚应小于0.9倍钢筋母材的实际抗拉强度。

、现场检验应进行拧紧力矩检验和单向拉伸强度试验。对接头有特殊要求的结构,应在设计图纸中另行注明相应的检验、用扭力扳手按表规定的接头拧紧力矩值抽检接头的施工质量。抽检数目为:梁、柱构件按接头数的15%,且每个构个的数不得少于一个接头,基础、墙、板构件每100个接头为一个验收批,不足100个也作为一个验收批,每批抽检3个接头接头应全部合格;如有一个接头分歧格,则该验收批接头逐个检查并拧紧。

、滚压直螺纹接头单向拉伸强度试验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以一个验收批进行检验。在现场连接检验十个验收批,其全部单向拉伸试验一次抽样合格时,验收批接头数目可扩大为100、对每一验收批,应在工程结构中随机抽取3个试件做单向拉伸试验。当3个试件抗拉强度均不小于A级接头的强度要收批判为合格,如有一个试件的抗拉强度不符合要求,则应加倍取样复验。

滚压直螺纹接头的单向拉伸试验破坏形式有三种:钢筋母材拉断、套筒拉断、钢筋从套筒中滑脱,只要满足强度要求坏形式均可判定为合格。

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒连接的技术规范要求 规范 一、施工准备 1、材料准备: 应具有出厂和力学性能,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。应有出厂合格证,一般为或优质炭素结构钢,其抗拉承载力应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,长为的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒出场要求见表2 表2:套筒出厂质量 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至

少有一根钢筋可以轴向移动的,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行时,应综合考虑以下几个问题: 1)直螺纹接头的厚度应满足现行《》中受力最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 2.3?人员准备 所有从事等强剥肋滚压直螺纹丝头的加工、连接的操作人

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒连接的技术 规范要求 The manuscript was revised on the evening of 2021

直螺纹套筒连接的技术规范要求 规范 一、施工准备 1、材料准备: 应具有出厂和力学性能,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。应有出厂合格证,一般为或优质炭素结构钢,其抗拉承载力应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的倍,长为的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒出场要求见表2 表2:套筒出厂质量 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同

直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 技术准备: 在进行时,应综合考虑以下几个问题: 1)直螺纹接头的厚度应满足现行《》中受力最小厚度的要求,且不得小于15nmm。摘要:钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在 我国已建和在建工程中都得到了广泛的运用。 关键词:钢筋套筒冷挤压施工技术 一、概述 钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建的几个大的水电工程三峡水电站、小浪底工程、公伯峡水电站、拉西瓦导流洞中都得到了广泛的运用。为了使这项新的施工技术在拉西瓦工程中得到合理的使用,下面就对钢筋套筒冷挤压技术作些简要的介绍。1、钢筋套筒冷挤压技术的特点)钢筋套筒冷挤压连接技术施工工艺简单,容易掌握。(1 )钢筋套筒冷挤压连接技术施工快,在施工中较传统的焊接方法可以节省大量的时间。(2 )钢筋套筒冷挤压连接技术较传统钢筋焊接连接施工可以降低工程成本。(3 (4)钢筋套筒冷挤压连接技术适用于钢筋混凝土结构中钢筋直径为φ16-φ40的带肋钢筋的径向挤压连接。2、钢筋套筒冷挤压技术技术要求带肋钢筋挤压连接施工中必须采用合适的挤压工艺和合理的验收标准,以确保施工的质量完全达到设计要求。具体使用该项技术时应符合《GB1499-91》、《GB13014-91》《GBJ10-89》、》等规范要求。JGJ107-96》、《YB9250-93》、《《GB50204-92》、《GB8162-87二、钢筋套筒冷挤压连接技术材料及设备 (一)材料、钢筋1 专业资料 挤压连接的钢筋必须具有质量证明书,其表面形状、尺寸和力学性能等应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)和《筋混凝土余热处理钢筋》(GB13024-91)标准的要求。钢筋使用前必须进行外观检查和抽取试样作力学性能试验。钢筋发生脆断和力学性能明显不正常时,尚应进行化学成份分析。钢筋在储运时,不得损坏表面标志,并按批堆放整齐,避免锈蚀和污染。2、套筒套筒材料采用适于压延的无缝钢管加工制成,其实测力学性能符合表1-1中的要求。套筒尺寸及偏差符合表1-2及表1-3中的要求。套筒储运时须防锈蚀和污染,验收时分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。1-1 表钢套筒材料力学性能要求 性能项目力学性能指标 225-350 屈服强度N/mm2 375-500 抗拉强度N/mm2 ≥20 延伸率δ5% 1-2 钢套筒型号及几何尺寸表表 )钢套筒尺寸(mm 理论重量钢套筒型号()kg 外径长度壁厚 4.0 11 70 HG40 250 3.04 230 10 HG36 63.5 2.28 200 57 9.5 HG32 1.49 50 8 180 HG28 1.05 HG25 7 45 160 0.71 HG22 6.5 140 38 0.58 130 6 36 HG20 0.45 5.5 120 34 HG18 1-3 表mm)套筒尺寸的允许偏差( 套筒外径D 外径允许偏差壁厚(t)允许偏差长度允许偏差 +0.12t ±2 ≤50 ±0.5 -0.10t ±2 +0.12t ±0.01D >50

锥螺纹钢筋接头工艺标准规范

锥螺纹钢筋接头工艺标准 1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径16~40mm的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的同径或异径钢筋的连接。所连接钢筋直径之差不宜超过9mm。 采用锥螺纹钢筋接头应经设计人员同意。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。 2.1.2 连接套应符合以下要求: 2.1.2.1 有明显的规格标记(如32或32)。 2.1.2.2锥孔用塑料密封盖封住。 2.1.2.3同径或异径连接套尺寸在表4-25的规定范围。 连接套规格尺寸表??表4-25

2.1.2.4 锥螺纹塞规拧入连接套后,连接套的大端边缘应在锥螺纹塞规大端的缺口范围内(图4-36)。 2.1.2.5 有产品合格证。 2.1.2.6连接套应分类包装存放,不得混淆和锈蚀。 2.1.3 主要机具: 2.1.3.1 钢筋套丝机:型号为SZ-50A,或其它可套制直径16mm及以上的Ⅱ、Ⅲ级钢筋的套丝机。 3.1.3.2 量规:量规包括牙形规、卡规和锥形螺纹塞规。 牙形规是用来检查钢筋连接端的锥螺纹牙形加工质量的量规。 卡规是用来检查钢筋连接端的锥螺纹小端直径的量规。 锥螺纹塞规是用来检查锥螺纹连接套的加工质量的量规。 2.1.3.3 力矩板手:力矩扳手必须经计量管理部门批准,有制造计量器具许可证的生产厂生产的产品。力矩扳手需定期经计量管理部门批准生产的扭力仪检定,检定合格后方准使用。检定期限每半年一次,且新开工工程必须先进行检定方可使用。 2.2作业条件: 2.2.1 操作工人(包括套丝的工人)必须经专门培训,并经考试合格后方可上岗。 2.2.2 接头位置应符合规定。

螺纹连接件技术规定

吐哈油田公司螺纹连接件技术规定 为了规范压力表等接口的螺纹选型,避免因螺纹不匹配造成安全隐患,特制定以下技术规定。 1.压力表和压力变送器 1.1压力表制造标准 国产压力表按照GB/T 1226-2010和 GB/T 1227-2010标准制造。该标准中规定了压力表的安装尺寸,其中压力表接头螺纹为M20×1.5。见表11和图1。 表1 压力表安装尺寸(单位:mm) 接头尺寸 D H不大于 d L d1 L1 40 55 M10×1.0 10 4 9 60 70 M14×1.5 14 5 100 100 150 125 M20×1.5 20 6 12 200 150 250 175 注1:当对仪表接头螺纹有特殊要求时,用户与生产商协商解决。 注2:图中接头尺寸L处可为四方、六方或对方,图示为四方。 图1 压力表结构图 目前国内常用压力表螺纹接口为M20×1.5,其中M 表示米制普通管螺纹,20表示螺纹的公称直径为20mm,1.5表示螺距。米制普通管螺纹的内外螺纹是圆柱型非密封螺纹,牙型角与美制螺纹的相同均为60°。国内压力表生产厂家

根据用户需求提供的螺纹接口见表2,其中的ZG表示锥管螺纹,等同于国标GB/T-7306.2-2000中的R2。 表2 国内常用压力表螺纹接口 1.2 压力表 鉴于M20×1.5的螺纹为非密封普通管螺纹,为了保证压力表螺纹连接的可靠性,压力表螺纹一律采用英制锥管密封螺纹,执行标准为:《55°密封管螺纹第2部分圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》GB/T-7306.2-2000。该标准中以Rc表示圆锥内螺纹,以R2表示圆锥外螺纹。压力表接口螺纹统一选用英制锥管密封外螺纹R2。标记示例:压力表Y-100 0-2.5 MPa 外螺纹R21/2〞 1.3压力变送器 油田多数采用进口压力变送器,其接口为美制锥管密封内螺纹NPT1/2〞,选型时要求厂家配带转换接头,使其转换成英制锥管密封外螺纹R2(GB/T-7306.2-2000。)。 1.4 配套截止阀 压力表、压力变送器配套截止阀统一选用公称直径为DN15高密封取样截止阀,与压力表、压力变送器连接的螺纹为锥管内螺纹Rc1/2〞,执行标准为:《55°密封管螺纹第2部分圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》GB/T-7306.2-2000。安装在水平工艺管段上的阀选用GMQJ11F/H-××P-Ⅱ型,见图2。安装在竖直工艺管段上的阀选用GMQJ14F/H-××P-Ⅱ型,见图3。

直螺纹连接施工要点及验收规范

直螺纹连接施工要点及验收规范 一、钢筋(剥肋)滚轧直螺纹丝头的验收 1、加工的钢筋丝头应逐个自检,出现不合格丝头时应切去重新加工; 2、自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班加工的丝头为一个验收批,随机抽检10%,当合格率小于95%时,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,应对全部丝头进行逐个检验。 3、外观及外形检验:钢筋丝头螺纹应纹应饱满,不得有螺纹大径低于螺纹中径的不完整丝扣。螺纹大径大于螺纹中径而小于标准大径的有缺陷丝扣,累计长度不得超过两个螺纹周长。 4、滚丝螺纹长度用专用环规检查在环规的缺口范围内。 5、滚轧螺纹丝头用螺纹通规检查,通规能拧入。 6、滚轧螺纹丝头用螺纹止规检查,止规不能拧入或不能全部拧入。 7、滚轧直螺纹丝头的强度达到JGJ107-2003中1级接头的强度要求。 8、钢筋直螺纹丝头应有保护帽或连接套保护丝头。 二、直螺纹连接套筒的验收 1、直螺纹连接套筒应由质检员随机抽样进行检验。 每批随机抽检5%,抽检合格率应大于95%,当抽检合格品率小于95时,应另抽取同样数量重新检验。当两次抽检的平均合格率不小于95%时,应判此批合格,若合格品率仍小于95%时,则应对该批连接套进行逐个检验,合格者方可使用。 2、连接套有合格证和材料质量证明书(材质单)。 3、连接套用通规检查能旋入。 4、连接套用止规检查不能旋入或不能全部旋入。 5、连接套一端应有塑料保护盖。

6、塑料保护盖上有与连接钢筋规格相同的规格标志。 7、连接套强度达到JGJ107-2003中1级接头的要求。 三、钢筋(剥肋)滚轧直螺纹接头的验收 1、同一施工条件下采用同一批材料的同等级同型式同规格的接头,以500个为一个验收批,不足500个的也做为一个验收批。 2、对每一验收批接头,必须在工程结构中随机截取3个试件进行单向拉伸试验,当每个试件单向拉伸试验均达到强度要求时,该验收批判为合格。 3、如有一个试件的强度不合格,应再取6个试件进行复检,复检中有一个试件试验结果不合格,则此验收批判为不合格。 4、套筒两端拧入连接套的长度应相等,差值不大于一个丝扣。 5、两端钢筋丝头应拧紧,使钢筋丝头端部顶紧。 6、接头做拉伸试验强度达到JGJ107-2003中1级接头的要求。 7、拧紧的接头做油漆标记。

钢筋直螺纹连接套规程(QB1640HX-2001)及施工方法

钢筋直螺纹连接套 QB1640HX-2001 1、范围 本标准规定了钢筋直螺纹连接套(以下简称连接套)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于工业与民用建筑的钢筋混凝土结构中钢筋直径为φ16-φ14mm的Ⅱ、Ⅲ级钢筋连接使用的钢筋直螺纹连接套。 2、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在标准中引用而构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB699-1999 优质碳素结构钢技术条件 G1499-1991 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 GB/T2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表 JGJ/107-2003 钢筋机械连接通用技术规程 GB197-1981 普通螺纹公差与配合 GB/T1031-1995 表面粗糙度参数及其数值 3、产品分类 3.1按钢筋规格划分,见表1 表1

3.2按接头特性划分,见表2 表2 3.3型号与标记 接头的型号由名称代号、特性代号及主要参数代号组成。GZT:参数代号,用钢筋直径表示 X:特性代号,用表2中的代号表示 XX:名称代号,用GZT表示钢筋直螺纹连接套 例1钢筋直径φ25mm的标准型接头标记为:GZT .B25 例2钢筋直径φ28mm及φ32mm异径型接头标记为:GZT.Y28/32 3.4标准型结构形式见图1 3.5连接套结构尺寸见表3 表3

4、技术要求 4.1产品应符合本标准的规定,并按规定程序批准的图样和技术文件制造。 4.2材质 4.2.1钢筋 钢筋的机械性能、化学成分应符合GB1499-1998标准中Ⅱ、Ⅲ级热轧带肋钢筋规定。 4.2.2连接套 连接套采用性能不低于45碳素结构钢制造,其机械性能、化学成份应符合GB699标准规定,连接套的长度偏差为0~-2mm,外径公差为±0.5mm。 4.3螺纹参数 基本牙型 750φ16~φ22 螺距2.5mm φ25~φ32 螺距3.0mm φ36~φ40 螺距3.5mm

钢筋螺纹连接规范

钢筋螺纹连接技术规范 1总则 1.0.1为了在混凝土结构中采用钢筋锥螺纹接头(简称接头)做到经济合理,确保质量,制定本规程。 1.0.2本规程适用于工业与民用建筑的混凝土结构中,钢筋直径为16~40mm的Ⅱ、Ⅲ级钢筋连接。 1.0.3用钢筋锥螺纹接头连接的钢筋,应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499及《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的要求。执行本规程时,尚应符合国家现行标准的有关规定。 2术语 2.0.1钢筋锥螺纹接头(Taperthreadedsplicesofrebar):把钢筋的连接端加工成锥形螺纹(简称丝头),通过锥螺纹连接套把两根带丝头的钢筋,按规定的力矩值连接成一体的钢筋接头。2.0.2力矩板手(Forquewrench):连接和检查钢筋接头紧固程度的扭力扳手。 2.0.3完整丝扣(Onecompletescrewthread):连续一圈的标准牙形。 3接头性能等级 3.0.1锥螺纹连接套的材料宜用45号优质碳素结构钢或其他经试验确认符合要求的钢材。锥螺纹连接套的受拉承载力不应小于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.10倍。 3.0.2接头应根据静力单向拉伸性能以及高应力和大变形条件下反复拉、压性能的差异划分为A、B两个性能等级。 3.0.3A、B级接头的性能应符合现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107表3.0.5的规定。 3.0.4对直接承受动力荷载的结构,其接头应满足设计要求的抗疲劳性能。当无专门要求时,其疲劳性能应符合现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107第3.0.6条的规定。 4接头应用 4.0.1钢筋锥螺纹接头性能等级的选用应符合下列规定:4.0.1.1混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求较高的部位应采用A级接头。 4.0.1.2混凝土结构中钢筋受力较小对接头延性要求不高的部位可采用B级接头。 4.0.2设置在同一构件内同一截面受力钢筋的接头位置应相互错开。在

直螺纹连接规范

1/2相关文档推荐钢筋剥肋滚压直螺纹连接 18页免费钢筋剥肋滚压直螺纹 2页1下载券剥肋滚压直螺纹钢筋连接 3页免费等强剥肋滚压直螺纹钢筋... 暂无评价3页¥2.00等强剥肋滚压直螺纹钢筋... 6页免费剥肋滚压直螺纹钢筋连接 1页1下载券剥肋滚压直螺纹钢筋连接... 3页免费钢筋剥肋滚压直螺纹连接... 3页免费剥肋滚压直螺纹钢筋连接... 3页2下载券26、剥肋滚压直螺纹钢筋... 3页1下载券 喜欢此文档的还喜欢JGJ107-2010 钢筋机械连... 16页1下载券JGJ107-2010_钢筋机械连... 16页1下载券钢筋机械连接通用技术规... 8页1下载券直螺纹连接技术规程JG16... 15页1下载券JGJ107-2003钢筋机械连接... 16页1下载券如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 JGJJGJ-107-2010钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术规程(119人评价)|6336人阅读|852次下载|举报文档 -------------------------------------------------------------------------------- JGJ-107-2010 钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术规程 《钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》 一、 总 则 1 、为在混凝土结构中使用钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹接头,做到经济合理,确保质量, 特制定本规程。 2 、本规程适用于钢筋剥肋滚轧直螺纹接头的施工应用与验收。剥肋滚轧直螺纹接头适 用于工业与民用建筑的混凝土结构中直径为 16 —

螺纹连接的技术要求

螺纹连接的技术要求 1)螺钉、螺栓和螺母紧固时严禁打击或使用不合适的旋具与扳手。紧固后螺钉槽、螺母和螺钉、螺钉头部 不得损伤。 2)有规定拧紧力矩要求的紧固件,应采用力矩扳手紧固,未规定拧紧力矩的螺栓,其拧紧力可参考下表的 规定。 3)同一零件用多个螺钉或螺栓紧固时,各螺钉或螺栓需按一定顺序逐步拧紧,如有定位销,应从靠近定位 销的螺钉或螺栓开始,见图58-9。 4)用双螺母时,应先装薄螺母、后装厚螺母。 5)螺钉、螺栓和螺母拧紧后,一般螺钉、螺栓应露出螺母1~2个螺距。 6)螺钉、螺栓和螺母拧紧后,其支承面应与被紧固零件贴合。 7)沉头螺钉拧紧后,钉头不得高出沉孔端面。 此外,根据具体的工作状况,还可能要求达到规定的配合,螺栓、螺母不发生偏移或弯曲。放松装置可靠等等。

一般螺栓拧紧力矩 许多大型的机械设备的紧固均采用高强度螺栓联接。这种螺栓预紧力大、调整精准、使用范围广且安装方便,仅用力矩就可达到预紧力的要求,大大减少了设备的检修维护时间。 高强度螺栓的安装过程:安装时先旋紧螺母,以消除螺母与接合面的间隙为止。然后使用力矩扳手以10%-50%的规定预紧力先后按常规的多螺栓对称紧固操作,然后以预紧力的75%和100%分别绕圆周顺序依次紧固。如果所用预紧螺栓较长,则需要重复最后一步的过程,消除长螺栓弹性变形带来的误差,达到最终预紧力。 高强度螺栓的卸松过程:第一个预紧螺栓开始,逆时针将其完成卸松,然后再顺时针转动,使螺栓刚

好顶住接合面。然后依次对每个螺栓重复以上步骤。当卸松最后一个预紧螺栓后,第一个螺栓又会被拉紧,通常需要重复2-3个过程才能将螺母用手卸掉。这种预紧和卸松过程虽然复杂,但各螺栓受力一致,可避免个别螺栓因承载过大而损坏。 高强度螺栓的日常维护:要求定期用力矩扳手检查预紧力是否为规定值。当遇到检修或必须拆卸时要严格按照拆卸步骤进行。拆卸后将各旋合部分润滑,将螺母垫圈更换或当其变形量小于0.01㎜时,可将其翻过来使用。若遇到难以拆卸的情况时,可使用润滑喷剂如WD-40,润滑油等,至少要尽力拆下一条预紧螺栓,将其润滑后,用110%的预紧力矩紧固,这时其相邻的两个螺栓就会松动,重复以上步骤,最后按照拆卸步骤将螺母全部卸下。 高强度螺栓的使用,极大的方便了安装与维护。对于大型螺栓和螺母预紧时,还可考虑采用大力矩专用紧固工具如液压扳手等。但是在螺栓损坏或缺失的情况下,严禁使用普通等级螺栓来代替高强预紧螺栓,以保证高强度螺栓的安全使用,防止事故发生。

直螺纹套筒连接地技术地要求规范地要求

直螺纹套筒连接的技术规范要求 直螺纹套筒规范 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径D 外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度≤50±0.5 ±0.5 6H/GB197-81 >50 ±0.01D ±0.5 6H/GB197-81 套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 序号检验项目量具名称检验要求 1 外观质量目测表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺陷 2 外型尺寸卡尺或专用量规长度及外径应满足图纸要求 3 螺纹尺寸通端螺纹赛规能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛规赛规允许从套筒两端部分旋合,旋入量不应超过3P 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径

可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。

钢筋螺纹连接规范

钢筋螺纹连接技术规范

一、总则 1.0.1为了在混凝土结构中采用钢筋锥螺纹接头(简称接头)做到经济合理,确保质量,制定本规程。1.0.2本规程适用于工业与民用建筑的混凝土结构中,钢筋直径为16~40mm的Ⅱ、Ⅲ级钢筋连接。1.0.3用钢筋锥螺纹接头连接的钢筋,应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499及《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的要求。执行本规程时,尚应符合国家现行标准的有关规定。 二、术语 2.0.1钢筋锥螺纹接头(Taperthreadedsplicesofrebar):把钢筋的连接端加工成锥形螺纹(简称丝头),通过锥螺纹连接套把两根带丝头的钢筋,按规定的力矩值连接成一体的钢筋接头。 2.0.2力矩板手(Forquewrench):连接和检查钢筋接头紧固程度的扭力扳手。 2.0.3完整丝扣(Onecompletescrewthread):连续一圈的标准牙形。 三、接头性能等级

3.0.1锥螺纹连接套的材料宜用45号优质碳素结构钢或其他经试验确认符合要求的钢材。 四、接头应用 4.0.1钢筋锥螺纹接头性能等级的选用应符合下列规定: 4.0.1.1混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求较高的部位应采用A级接头。 4.0.1.2混凝土结构中钢筋受力较小对接头延性要求不高的部位可采用B级接头。

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒连接的技术规范要求 5 [ 标签:螺纹套筒,技术规范 ] ↖(钩钩ω小?回答:1 人气:12 解决时间:2011-05-04 18:53 满意答案 好评率:100% 直螺纹套筒规范 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径D 外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度 ≤50±0.5±0.56H/GB197-81 >50 ±0.01D±0.56H/GB197-81 套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 序号检验 项目 量具名称检验要求 1 外观 质量 目测表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺陷 2 外型 尺寸 卡尺或专 用量规 长度及外径应满足图纸要求 3 螺纹 尺寸 通端螺纹 赛规 能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛规赛规允许 从套筒两端部分旋合,旋入量不应超过3P 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准[详]

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准 1 适用范围 钢筋套筒连接,适用于桥梁桩基础、墩柱(包括薄壁空心墩)等的主筋(螺纹筋)的连接。与钢筋焊接相比,钢筋套筒连接可以加快施工进度、降低作业人员的施工难度,进而保证钢筋主筋间距和钢筋保护层的合格率。 2 工艺流程图 说明:本流程图反映的是一个合格的钢筋直螺纹套筒连接施工工艺。如果某道工序经自检不合格,不能进行下道工序施工。 3 主要技术参数 3.1 钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。 3.2 受力钢筋的连接街头应设置在内力较小处,并应错开布置。对焊接接头和机械连接接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面面积的百分率,应符合表1

的规定。 表1 接头长度区段内的受力钢筋接头面积的最大百分率 注:1.焊接接头长度区段内是指35d(d为钢筋直径)长度范围内,但不得小于500mm。 2.在同一根钢筋上宜少设接头 3.装配式构建连接处的受力钢筋焊接接头可不受此限制。 3.3 套筒应符合以下要求: 3.3.1 套筒与锁母材料宜采用优质碳素结构钢或合金结构钢,表面无裂纹或其它缺陷。 3.3.2 有产品质量合格证。套管成品分类包装、存放,未混淆和生锈。 4 工艺要求 4.1 支架布置:套丝机主轴中心线与放置在支架上的待加工钢筋中心线保持一致,同时支架的搭设应保证钢筋摆放水平。 4.2 钢筋下料:钢筋下料可采用钢筋切断机、砂轮切割机等下料,不得用气割下料。钢筋下料时,要求切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,端部不直须调直下料。 4.3 钢筋套丝:检查合格的丝头,及时将其一端戴上塑料保护帽,另一端拧上同规格的连接套筒并拧紧,并按规格堆放整齐待用。 4.4 钢筋连接

钢筋直螺纹套丝及连接技术交底_

直螺纹套筒连接技术交底记录 S301大林线二升一改建107国道、京广铁 路立交工程 交底内容: 一、 施工机具 钢筋剥肋滚压直螺纹机、环通规、环止规、力矩扳手、普通扳手、管钳、丝头卡板等。 二、 基本概况 本工程需套丝钢筋规格如下:直径》 16的钢筋采用直螺纹套筒连接。 三、 施工准备 1、 参加滚压直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训, 经考核合格后方可持证上岗操作。 2、 钢筋应先调直再加工, 切口端面要与钢筋轴线垂直, 端头弯曲、马蹄形严重的要切去, 但不得用气割下料。 四、 施工工艺 1、 工艺流程: 预接:钢筋端面平头T 剥肋滚压螺纹T 丝头质量检验T 利用套简连接T 接头检验; 现场连接:钢筋就位T 拧下钢筋保护帽和套筒保护帽T 接头拧紧T 作标记T 质量检验。 2、 钢筋丝头加工: 1) 、按所需的钢筋规格调整试棒并调整好滚丝头内孔最小尺寸。 2) 、钢筋丝头的牙形,螺距必须与连接的牙形、螺距相吻合,有效丝扣内的秃牙部分累 计长度不大于一扣周长的1/2。 3) 、按钢筋规格更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸调整好剥肋直径尺寸。 4) 、调整剥肋挡块及滚压行程开关位置, 保证剥肋及滚 压螺纹的长度符合丝头加工尺寸 的规定。 5) 、丝头加工时应使用水性润滑液,不得使用油性润滑液。 3、 钢筋丝头加工完成、 检验合格后,要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头 进行保护,以防螺纹钢筋丝头发生锈蚀,再一个就是在搬动或运输过程中被损坏或污染 , 丝 头。 4、 使用扳手或管钳对钢筋接头拧紧时,只要达到力矩扳手调定的力矩值即可。 5、 钢筋端部平头最好使用台式砂轮片切割机进行切割。 交底项目 钢筋直螺纹套筒连接 施工队伍 桥梁施工队 工程名称 施工单位

标准直螺纹连接规范

直螺纹连接规范 直螺纹连接规范,以达到A级接头要求。 型钢筋剥肋滚丝机技术性能(如图) 滚丝头加工尺寸应符合Φ25,剥肋直径23.7±0.2、螺纹尺寸M26×3、丝头长度35、完整丝扣圈数≥9规定。 连接施工 、连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净完好无损。 、采用预埋接头时,连接套筒的位置、规格和数目应符合设计要求。带连接套筒的钢筋应固定牢靠,连接套筒的外露端应。

直螺纹接头规范

直螺纹接头规范

钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接质量控制 一、特点 1、接头强度高:螺纹牙型好,精度高,不存在虚假螺纹;连接质量稳定可靠,对中性好,连接强度高,100%发挥钢筋强度,能达到《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ-107-2003)中A级接头标准。 2、连接速度快:操作简单,加工工序少;螺纹加工提前制作,现场装配作业,施工便捷,连接时将套筒套在钢筋上用普通扳手拧紧即可,大大降低了劳动强度和施工人员的疲劳度,节约时间。 二、钢筋滚压直螺纹连接工艺流程: 钢筋滚压直螺纹连接,采用专门的滚压机床,对钢筋端部进行滚压,一次成型直螺纹,工艺流程如下: 钢筋原材端面平头剥肋滚压螺纹丝头质量检验加保护套施工现场利用套筒连接。 三. 钢筋直螺纹丝头加工及检验: (一)、加工前准备: 1、凡参与接头施工的操作工人,技术管理和质量管理人员,均应参加技术培训;操作工人应经考核合格后持证上岗。 2、连接所用的钢筋要有产品出厂合格证,产品性能检测报告,以及材料进场复验报告;连接套筒要采用优质碳素结构或其它经型式检验确定符合要求的钢材,且材料表面应光洁,不允许有严重锈蚀、油脂等质量缺陷,合格的材料是保证工程质量的前提条件。 3、进场钢筋端头的切割质量都比较粗糙,端面翘曲不平,不能直接用于连接,需要先调直后再下料,一般宜采用砂轮切割机或其它专用切断设备,严禁气割,以确保钢筋待连接端面平头,平头的目的是让钢筋端面与母材轴线方向垂直,不得有马蹄形或挠曲,并使钢筋连接端面之间充分接触。 4、厂家提供套筒应有产品合格证,且套筒的规格、品种型号必须符合设计要求,两端螺纹孔应有保护盖,套筒表面应有规格标记;套筒进场时要检查其规格、型号,套筒的内螺纹圈数、螺距、齿高,螺纹有无破损、歪斜、不全、

钢筋直螺纹连接规范

钢筋直螺纹连接规范

摘要:钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建工程中都得到了广泛的运用。 1、钢筋套筒冷挤压技术的特点 (1)钢筋套筒冷挤压连接技术施工工艺简单,容易掌握。 (2)钢筋套筒冷挤压连接技术施工快,在施工中较传统的焊接方法可以节省大量的时间。 (3)钢筋套筒冷挤压连接技术较传统钢筋焊接连接施工可以降低工程成本。 (4)钢筋套筒冷挤压连接技术适用于钢筋混凝土结构中钢筋直径为φ16-φ40的带肋钢筋的径向挤压连接。 2、钢筋套筒冷挤压技术技术要求 带肋钢筋挤压连接施工中必须采用合适的挤压工艺和合理的验收标准,以确保施工的质量完全达到设计要求。具体使用该项技术时应符合《GB1499-91》、《GB13014-91》《GBJ10-89》、《GB50204-92》、《GB8162-87》、《JGJ107-96》、《YB9250-93》等规范要求。 二、钢筋套筒冷挤压连接技术材料及设备 (一)材料 1、钢筋

挤压连接的钢筋必须具有质量证明书,其表面形状、尺寸和力学性能等应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)和《筋混凝土余热处理钢筋》(GB13024-91)标准的要求。钢筋使用前必须进行外观检查和抽取试样作力学性能试验。钢筋发生脆断和力学性能明显不正常时,尚应进行化学成份分析。钢筋在储运时,不得损坏表面标志,并按批堆放整齐,避免锈蚀和污染。 2、套筒 套筒材料采用适于压延的无缝钢管加工制成,其实测力学性能符合表1-1中的要求。套筒尺寸及偏差符合表1-2及表1-3中的要求。套筒储运时须防锈蚀和污染,验收时分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。 钢套筒材料力学性能要求表1-1 钢套筒型号及几何尺寸表表1-2 套筒尺寸的允许偏差(mm)表1-3

钢筋螺纹连接工程技术和标准

钢筋螺纹连接工程技术和标准此适用于工业与民用建筑混凝土结构中的钢筋,ф16~40mm的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的同径或异径钢筋的连接,所连接钢筋直径之差不宜超过9mm。 一、施工准备 (一)作业条件 1、参与接头施工的操作工人、技术和质检人员均应参 加技术规程培训,操作工人应经考核合格后持证上 岗。 2、工程开工前,应由该技术提供单位提交有效的型式 检验报告。型式检验报告必须包括连接套长度、外 径、内径、锥度、扭紧力矩值、牙形角平分线垂直 于锥面等参数。 3、钢筋连接工程在正式施工前及施工过程中,应对每 批进场钢筋进行工艺检验。工艺检验合格后,方可 在工程上进行钢筋锥螺纹连接操作。 4、熟悉图纸。 (二)材料要求 1、钢筋应符合现行国家标准及设计要求,应有产品合 格证、出厂检测报告及进场复验报告。 2、连接套应有产品合格证,两端锥孔应有密封盖,连 接套表面应有规格标记。

(三)施工机具 主要工器具有:钢筋套丝机、扭力扳手、牙形规、卡规、锥螺纹塞规。 二、质量要求 钢筋锥螺纹连接工程质量要求应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定: 表2-3 三、工艺流程 钢筋下料→钢筋套丝→接头单体试件试验→钢筋连接→

质量检验 四、操作工艺 (一)锥螺纹的加工与自检 1、钢筋下料应采用钢筋切断机或砂轮锯,不得用气割 下料。其端头截面应与钢筋轴线垂直,端头不得翘 曲,不得出现马蹄形。 2、套丝机应采用水溶性切削冷却润滑液,当气温低于 O°时,应掺入15%~20%的亚硝酸钠。对大直径钢筋 要分次车削到规定尺寸。 3、操作工人要逐个检查钢筋丝头的牙形、小头直径, 要求100%合格。如有一个指标不合格,要切掉重新 套丝。 4、检验合格的丝头,一端应戴上保护帽。另一端按型 式检验报告提供的力矩值拧紧连按套,连接套的外 露端拧上密封盖,并按规格分类堆放待用。 (二)接头单体试件试验 1、试件制作:施工作业之前,从施工现场截取工程用 的钢筋长300mm若干根,接头单体试件长度不小于 600mm。将其一头套成锥螺纹,用牙形规和卡规检 查锥螺纹丝头的加工质撒。当其牙形与牙形规吻 合,小端直径在卡规上标出的允许误差之内,则判 定锥螺纹丝头为合格品,然后再用锥螺纹塞规。检

钢筋直螺纹套筒连接施工方案

钢筋直螺纹套筒连接施工方案报审表工程名称:湄潭县电影院棚户区改造安置工程

湄潭县电影院棚户区改造安置工程 钢职务:编制人: 筋 直 职务:校对人:螺审核人:职务:纹

职务:审批人: 套筒连 重庆厦坤建设(集团)有限公司 编制时间: 2013年 3月 1日 钢筋直螺纹套筒连接施工方案 一、工程概况: 1、【工程概况应针对该危险性较大的分部分项工程的特点及要求进行编写】 湄潭县电影院棚户区改造安置工程工程;工程建设地点:湄潭县茶乡路;属于框架结构;总建筑面积:86225.03平方米;总工期:580天。 本工程分为三部分:二十四层部分、十八层部分、酒店部分; 二十四层部分为D、E栋,建筑高度:80m,地上24层;地下1层;标准层层高:2.9m ;结构转换层6m; 十八层部分为A、B、C栋,建筑高度64m,地下1层,地上17层,标准层层高:3m,结构转换层层高:6m; 酒店部分,建筑高度80m,地下1层,地上19层,标准层层高:3.8m; 2、有关单位: 建设单位:湄潭县万通置业投资有限公司 设计单位:贵州城乡规划研究院设计 监理单位:贵州立达建设监理咨询有限责任公司监理 勘察单位:贵州地质勘察院地质勘察 施工单位:重庆厦坤建设(集团)有限公司组织施工;由文义海担任项目经理,杨儒锵担任技术负责人。 本工程主体结构采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,楼盖采用全现浇梁板结构承重;结构安全等级二级,结构设计所用年限为50年,钢筋连接质量等级不低于二级;本工程使用钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接的钢筋直径主要为: 20mm、22mm、25mm钢筋;本工程钢筋螺纹套筒连接主要使用在:结构转换层。 二、施工准备 1、材料:钢筋的品种、规格、外观必须符合设计要求,应有出厂证明、试验报告单;直螺纹连接套筒用45号优质碳素结构钢或其他经试验确认符合要求的钢材,套筒表面应有规格标记。 2 设备机具:机械设备:GHG-40型直螺纹套丝机。主要工具:力矩扳手、量规(牙形规、卡规、直螺纹塞规)等。 3 作业条件 3.1 参加接头施工的操作人员已经过技术培训、考核合格,可持证上岗。 3.2 直螺纹套丝机等机械设备经维修试用,测力扳手经校验,可满足施工要求。 3.3 螺纹套及钢筋端头已清理、除锈、去污,按规格尺寸加工,存放备用。

钢筋直螺纹连接工艺标准及验收规范

钢筋直螺纹连接工艺标准及验收规范 1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中全现浇混凝土的钢筋程,主要是将Φ16~ Φ40钢筋端部滚压成螺纹并用连接套筒将两根钢筋连接成一体的钢筋接头。 2 施工准备 2.1材料 2.1.1钢筋:品种、规格、外观必须符合设计要求,应有出厂证明、试验报告单。 2.1.2直螺纹连接套筒 用45号优质碳素结构钢或其他经试验确认符合要求的钢材。套筒表面应有规格标记。 2.2 设备机具 2.2.1机械设备:GHG-40型直螺纹套丝机、砂轮切割机、角向磨光机、台式砂轮等。 2.2.2主要工具:力矩扳手、量规(牙形规、卡规、直螺纹塞规)等。 2.3 作业条件 2.3.1 参加接头施工的操作人员已经过技术培训、考核合格,可持证上岗。 2.3.2直螺纹套丝机等机械设备经维修试用,测力扳手经校验,可满足施工要求。 2.3.3螺纹套及钢筋端头已清理、除锈、去污,按规格尺寸加工,存放备用。 2.4 技术准备 2.4.1钢筋应先调直再加工,切口端面宜与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄严重的应切去,不得用气割下料。 2.4.2检验合格的丝头应加以保护,在其端头加带保护帽或用套筒拧紧,按规格分类堆放整齐。 2.5 现场连接施工 2.5.1 连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损。 2.5.2采用预埋接头时,连接套筒的位置、规格和数量应符合设计要求。带连接套筒的钢筋应固定牢,连接套筒的外露端应有保护盖。 2.5.3滚压直螺纹接头应使用管钳和力矩扳手进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧紧力矩应符合表2.5.3的规定。力矩扳手的精度为±5%。 钢筋直径(mm)16~1820~2225283236~40 拧紧力矩(N.m)100200250280320350 3 施工操作工艺 3.1 工艺规程 3.1.1直螺纹连接套连接钢筋施工工艺。钢筋预加工在钢筋加工棚进行,其施工程序是: 钢筋除锈调直 钢筋端头切平(与钢筋轴线垂直) 下料 磨光毛刺、缝边 将钢筋端头送入套丝机卡盘开口内

相关文档
相关文档 最新文档