文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 护坡喷锚施工组织设计

护坡喷锚施工组织设计

护坡喷锚施工组织设计
护坡喷锚施工组织设计

怒江州中医医院建设项目边坡喷锚施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

编制单位:云南省能投缘达建设集团有限公司编制时间:二0一八年四月二十五日

目录

1.4地质环境条件周围环境概况 (1)

1、施工测量 (6)

1.1坡底地梁测量定位 (6)

1.2边坡支护测量定位 (6)

1.3边坡稳定观测 (6)

2、边坡修整工程 (6)

2.1施工程序 (6)

2.2主要施工工艺 (6)

2.3 质量控制 (6)

确定梁和柱的高程后,埋设好基准点,用线校正修整的坡面。 (6)

3、锚杆工程 (6)

4、梁柱工程 (8)

5、喷锚工程 (8)

6、排水工程 (9)

8、施工监测 (9)

1、监测的目的 (9)

2、监测项目及控制标准 (9)

3、监测方法及布点要求 (9)

4、监测报警及数据处理要求 (10)

5、巡视检查 (10)

1、编制目的

为了更好的指导场地竖向边坡喷锚的土建工程施工,确保施工有计划、按程序进行,并符合设计要求,克服质量通病,搞好安全文明生产工作,特编制边坡喷锚工程的施工方案。

2、适用范围

适用于新建怒江州中医医院建设项目场地竖向边坡坡喷锚工程的施工。

3、编制依据

怒江州中医医院建设项目新建工程施工组织总设计、设计施工图、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑施工手册》、《岩土锚固与喷射混凝土技术规范》(GB50086-2011)《混凝土结构设计规范》(GB50010--2010)。

4、工程概况

参考怒江州中医医院建设项目新建工程《边坡专项岩土工程勘察报告》提供的工程地质条件设计的初步方案,工程地质条件如下:

周围环境概况

1、建设场地位于云南省怒江傈僳族自治州泸水县境内,位于六库镇南约20km,处于保泸高速公路东侧。场地原始地形最大高差约10m,现状场地经整平后,整个场地呈西高东低,高差约为2m。

2、本次边坡周边情况分别如下:

坡脚为拟建规划道路,目前场地已经取土整平至拟建道路路面标高,同时拟建道路西侧边坡坡面已形成,边坡支护措施尚未施工,坡高约8~11m,坡比为1:1.5,拟建道路西侧边坡坡顶距离省道约8.0m,省道宽约33m。

要求。勘探深度满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第4.1.8条要求和《建筑桩基技术规范》JGJ74-2008第3.2.2条要求,控制孔的数量应满足总数的1/3~1/2。

从各勘探点所揭露的地层看,在勘探深度内,按成因共分2个成因单元,自上而下分别是:

mL)杂填土、耕植土;

(1)第四系人工堆积层(Q

4

(2)第四系冲洪积层(Q aL+pL)粉质粘土、含粉质粘土碎石、粉质粘土;

场地所揭露的岩土层次较多,根据各单元层内岩土特征、状态的差异分亚层,共5个亚层。现自上而下分述如下:

mL)

第四系人工堆积层(Q

4

杂填土:棕褐色,高压缩性,结构松,成分以粘性土为主,含少量碎石及建筑垃圾,分1

布于5个孔,占比6.7%,有70个孔缺失,缺失孔占比93.3%,在所揭露的5个孔中,门诊楼分布3个孔,医技楼分布1个孔,住院楼群房分布1个孔。顶板标高804.55~811.80m,平均808.07m,厚度2.0~4.8m,平均厚度3.4m。

耕植土:棕褐色,高压缩性,结构较松,切面较光滑,干强度较高,韧性中等,含少量①

2

根系,分布于70个孔,占比93.3%,有5个孔缺失,缺失孔占比6.7%,在所揭露的70个孔中,门诊楼分布16个孔,医技楼分布19个孔,住院楼分布10个孔,住院楼群房分布16个孔,基坑区有21个孔。厚度0.4~2.1m,平均厚度0.8m。

第四系冲洪积层(Q aL+pL)

1

粉质粘土:棕褐色、褐黄色,可-硬塑,中压缩性,结构致密,切面较光滑,干强度较高,韧性中等,含少量碎石,分布于67个孔,占比89.3%,有8个孔缺失,缺失孔占比10.7%,在所揭露的67个孔中,门诊楼分布16个孔,医技楼分布17个孔,住院楼分布10个孔,住院楼群房分布16个孔,基坑区有20个孔。顶板埋深0.0~4.8m,平均0.8m。顶板标高801.15~814.68m,平均808.17m,层面坡度为0.17~24.06°,平均5.44°,层面较平缓,厚度0.8~22.5m,平均厚度6.3m。

本层共取了42件原状样试验,孔隙比e=0.551~0.914,平均0.717,液性指数I

L

=0.02~

0.62,平均0.38,压缩系数α

1-2=0.18~0.65(1/MPa),平均0.32(1/MPa)。压缩模量E

s1-2

=3.0~

8.7MPa,平均5.8MPa。天然快剪内聚力C=15.9~42.5kPa,平均27.2kPa,内摩擦角φ=10.1~

14.1°,平均12.4°。

本层做了标贯试验31次,标贯N=12~17击,平均N=15.5击。

2

含粉质粘土碎石:褐黄色夹灰色,中密,中压缩性,由于处于山麓坡脚与河流阶地边缘,冲积、洪积混杂,整体以棱角状含粉质粘土碎石为主,磨圆度差(图3-1、图3-2),含较多卵石、块石、漂石,极不均匀,块石、漂石对桩基成桩影响较大(图3-3)。分布于73个孔,占比97.3%,有2个孔缺失,缺失孔占比2.7%,在所揭露的73个孔中,门诊楼分布19个孔,医技楼分布20个孔,住院楼分布10个孔,住院楼群房分布17个孔,基坑区有19个孔。顶板埋深0.7~23.3m,平均7.4m。顶板标高788.54~812.97m,平均803.01m,层面坡度为0.29~90.36°,平均14.21°,层面坡度大,厚度2.1~27.0m,平均厚度14.7m。

本层作了6件颗粒分析,级配:碎石含量50.2~54.8%,平均51.6,角砾含量8.0~19.2%,平均14.2,砂粒含量24.7~29.5%,平均27.9,粉粒含量3.0~9.0%,平均5.1,粘粒含量0.7~2.9%,平均1.2,颗粒平均粒径d50=20.0~20.9㎜,平均20.3㎜,中间粒径d30=0.23~3.50㎜,平均1.01㎜,有效粒径d10=0.040~0.075㎜,平均0.064㎜,不均匀系数Cu=299.8~558.9,平均362.1,级配系数Cc=0.06~7.34,平均1.41,级配良好。本层做了重型触探试验11孔,

触探N

63.5

=20.6~25.0击,平均N=23.8击。

2

1粉质粘土:褐黄色,中密,中压缩性,结构致密,切面较光滑,干强度较高,韧性中等,含少量碎石,透镜状分布于9个孔,占比12.0%,有66个孔缺失,缺失孔占比88.0%,在所揭露的9个孔中,医技楼分布4个孔,住院楼分布1个孔,住院楼群房分布3个孔,基坑区有2个孔。顶板埋深8.2~8.2m,平均8.2m。顶板标高800.48~800.48m,平均800.48m,层面坡度为0.00~0.00°,平均0.00°,层面平坦,厚度0~5.40m,揭露厚度5.4~5.4m,平均厚度5.4m。

本层共取了11件原状样试验,孔隙比e=0.589~0.884,平均0.721,液性指数I

L

=0.14~

0.67,平均0.36,压缩系数α

1-2=0.18~0.40(1/MPa),平均0.28(1/MPa)。压缩模量E

s1-2

=4.4~

8.7MPa,平均6.5MPa。天然快剪内聚力C=22.6~36.1kPa,平均29.4kPa,内摩擦角φ=11.2~13.6°,平均12.4°

以上各岩土层的空间展布情况详见“工程地质剖面图”

本次基坑支护相关土层的主要物理力学指标选取表

层号土层名称天然重度r

(kN/m3)

内摩擦角Φ(度)粘聚力c(kPa)

承载力特征值

fak(kPa)

①2耕植土18.0 8.0 15.0 60

②1粉质粘土19.7 15.0* 30.0* 170 ②2含粉质粘土碎石22.0 33.8 10.0 200

备注1、本次基坑支护设计指标均选用为直接快剪指标;

2、地勘所提土层物理力学指标偏低,我公司根据经验进行了增加,带“*”着为我公司经验值。

1.4地质环境条件

建筑勘探点布置要求:建筑物勘探点间距按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第4.1.15条15~30m确定,并满足《建筑桩基技术规范》对摩擦型桩基勘探点间距20~35m的

5、人员组织及职责

5.1、人员组织

施工员:林俊

质检员:罗杨

安全员:林俊

测量员:罗杨

5.2、施工总负责人与技术负责人职责

5.2.1施工总负责人职责:

(1)、全面负责工程的生产管理、质量管理、安全管理、进度管理、资金管理、合同管理等,对以上管理负第一责任。

(2)、代表企业实施项目施工管理,对工程施工负全面责任;

(3)、组织贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行局各项管理规章制度、体系文件,维护企业的合法权益。

(4)、履行“项目管理目标责任书”规定的任务,确保工程各项指标全面完成。

(5)、合理调配资源,保证工程施工、管理有序进行;

(6)、建立项目质量管理体系和安全管理体系并组织实施;

(7)、在授权范围内负责与项目相关各方的协调;

(8)、参与工程竣工验收、准备结算资料和分析总结,接受审计;

(9)、处理项目分管部分的善后工作;

(10)、协助企业进行项目的检查,鉴定和评奖申报。

5.2.2技术负责人职责:

(1)、协助施工总负责人工作,为施工总负责人提供信息,当好参谋,执行施工总负责人的决策意图。

(2)、合理控制成本,在项目组实行内部定额管理,控制工程成本。

(3)、负责工程技术、质量、安全管理工作;

(4)、领导和组织项目施工管理施工技术方案的编制,审核各项施工作业指导书。

(5)、参与图纸会审及主持技术与安全交底工作;

(6)、掌握工程的质量信息和动态,抓好质量改进工作;贯彻执行项目法人、监理工程师有关工程项目的指令;主持工程技术、质量会议、解决施工中的重大技术问题,确保质量目标的实现,对施工质量负直接责任。

5.2.3安监人员职责:

负责工程的施工安全管理、安全检查监察等;负责安全保证体系正常运行,负责安全、文明施工管理和具体实施工作。组织安全技术交底。组织安全检查工作,对检查发现的问题及时采取措施予以纠正并做好记录。定期开展安全教育和文明施工活动。参加事故调查和处理工作。支持和配合监理工作,配合监理、项目法人、上级对本项目的各种安全检查。执行上级有关各种法规、安全管理制度。

5.2.4质检人员职责:

负责工程质量保证体系正常运行,负责工程施工的质量管理;主要负责工程的施工质量检查、工地试验等;组织交底和具体实施,并参加技术交底工作;组织项目组级的质量检查工作;组织进行工程的质量检查工作,对检查发现的问题及时采取措施予以纠正并验证,做好记录;做好原材料的检验和试验工作;参加事故调查和处理工作;支持和配合监理工作,配合监理、项目法人进行中间及竣工验收;负责收集、整理竣工资料,并负责移交工作;

5.2.4操作人员职责:

严格按照施工技术规范和设计施工图的要求进行施工,严格遵守安全制度。

6、作业条件:

6.1、人员配置

主要施工管理及作业人员配备如下表:

序号工种人数资格

1 施工员 1 持有上岗证

2 质检员 1 持有上岗证

3 安全员 1 持有上岗证

4 测量工 1 持有上岗证、操作证

5 材料员 1 持有上岗证

6 电工 1 持有上岗证、操作证

7 钻灌工 6 上岗证、操作证

8 普工10

6.2机械设备配备、材料供应

序号名称规格型号单位数量备注

1 砼喷射机Z-7 台 1

2 强制式砼搅拌机0.25 m3台 1

3 空压机6m3/min 台 1

电动式

4 空压机1m3/min 台 1

5 双胶轮车0.1m3辆 6

6 风水枪0.8MPa 把 2

7 潜水泵扬程20~35m 台 2

8 风钻手持式台 2

9 风钻气腿式台 1

10 砂轮机2KW 台 1

11 钢筋切割机台 1

12 电焊机台 1

材料主要为水泥、砂子、碎石、块石,市场采购;汽车运输;机械配人工倒运。

7、作业程序及方法 1、施工测量

1.1坡底地梁测量定位

根据设计图纸,确定地梁标高,放好开挖线,确保开挖地梁施工符合要求。 1.2边坡支护测量定位

严格按照设计图纸确定锚杆、梁、柱位置进行精确测量放样定位。 1.3边坡稳定观测

根据边坡支护规范要求,在拟开挖基坑范围埋设观测点,埋设一定要牢固;在每次观测时要固定人员、固定仪器、固定观测路线,保证观测精度;在测量时要通知总包人员到场见证;水准测量一定要闭合,闭合差控制在允许范围之内,每次观测成果及时计算出相关参数,并签字。

2、边坡修整工程

本边坡开挖坡面凹凸不平,相差超过1米,且受塌方影响,凹凸更加不平整。为保证边坡加固后,整个边坡处于一个平面,必须对边坡进行修整,必要时需要用砼回填。 2.1施工程序

测量边坡面----确定梁和柱的顶面高层---修整坡面 2.2主要施工工艺

根据设计图纸和坡面实际情况,确定梁和柱的高程,用脚手架管搭好架子,再用风镐修整坡面。 2.3 质量控制

确定梁和柱的高程后,埋设好基准点,用线校正修整的坡面。

3、锚杆工程

1)根据设计要求,编制锚索测试方案,待设计批准后进行锚索测试施工。 2)根据锚索测试数据,设计单位调整的施工图再进行施工。 3.1锚索施工程序

锚索孔造孔 测量 放样 锚索的锚固和安装

锚索的注浆 锚索的 质量检查 锚索的 验收

3.2.1锚索施工方法

(1)材料

1)边坡支护中锚索为注浆锚索:连接梁柱的锚索为主力锚索,钢筋为3根25mm,锚索长度12m—22m;横竖交叉部位锚杆为构造锚索,拉力集中型锚索:2ф15.2钢绞线,锚索长度均12m—22m。

2)水泥:注浆锚索的水泥浆应采用强度等级不低于P.O32.5MPa的普通硅酸盐水泥。

(2)锚索孔的钻孔

1)锚索的钻孔孔径为φ200mm。钻孔设备拟采用地质钻机。

2)钻孔冲洗:钻孔完毕冲洗,孔内积水和岩粉应用高压风(或高压水)吹洗干净,直至孔口流出清水为止。。

(3)锚索的安装

钻孔结束并冲洗干净后,应立即进行锚索安装。锚索要求采用锚索托架进行索体居中设置,托架间距和索体保护层厚度均需满足设计要求。灌浆管与锚索一同送入孔底,管口距孔底150mm,以利出浆。

(4)锚索的注浆

1)锚索应进行全断面灌浆,灌浆采用C30细石混凝土,配合比要通过试验确定。

2)锚索安装结束后立即进行注浆。锚索注浆采用二次注浆,一次注浆的压力为0.3~ 0.4MPa,二次注浆压力为0.6~ 0.7MPa。

3)锚索注浆后,在混凝土凝固前,不得敲击、碰撞和拉拔锚索。

(5)锚索抗拔试验

1)锚索施工前要求做抗拔试验,试拔数量为总数1%,且不少于3根,试拔的锚杆要求在本段灌注桩上均匀分布,试拔水泥浆的龄期7天以上,且按该拉力的1/10逐级增加,卸荷时按轴向拉力的1/5逐级卸荷。

2)每级加荷间隔时间10分钟,且均应在应力稳定之后方可进入下一级。

3)根据试拔记录,绘制荷载~应变曲线。

(6)锚索的验收

锚索施工完毕后要求验收检验,检验数量为总数20%,且不少于10根。

将每批锚索材质的抽验记录、每项注浆饱满度试验记录和成果、锚索钻孔记录、锚索安装记录、锚索注浆记录以及相关验收报告报送监理人,经监理人验收,并签认合格后作为支护工程完工验收的资料。

4.1施工程序

测量放样→立模→钢筋安装→浇筑砼

4.2施工方法

(1)测量放样

严格按照设计图纸测量放样,以确定梁柱的准确位置。

(2)立模

严格按照模板工程规范施工,确保模板不跑位,浇筑砼时不漏浆。

(3)钢筋安装

按照设计图纸在地面加工好钢筋,然后根据图纸安装加固。

(4)浇筑砼

采用商品砼浇筑,高位处采用泵送砼。

5、喷锚工程

5.1喷锚施工程序

修坡→初喷→挂网→焊接骨架筋、焊接锚管→复喷→养护

5.2喷锚施工方法

(1)修坡

根据现场地质状况进行修坡,去除表面松土松石并修整平直。

(2)初喷

初喷即为第一次喷砼,喷射砼配合比为喷射砼配合比为水泥:砂:石=3∶6∶2,初喷厚度不应小于60mm,一次成型。

(3)铺设钢筋网,焊接加强骨架钢筋,焊接锚索

铺设钢筋网?12@200×200,钢筋网用铁丝绑扎,上下两层之间钢筋搭接长度大于36d并点焊,水平方向搭接20d;人工配合挖机。网筋反铺至坡顶长度宜为1000mm。

(4)二次喷射砼

钢筋面网采用C20细石混凝土喷射施工,其中,水泥:砂:石子的配合比为=3∶6∶2,面层厚度为50mm,挂网喷浆厚度50mm。为了上下层喷射砼更好的链接,下坡面层喷射成45度斜面。喷射砼应分段进行,同一分段内喷射顺序应自上而下,喷射混凝土终凝2h后应浇水养护,保持砼面湿润,养护期不少于7天。

(1)排水管

视支护面排出的水量大小,在支护面上设置适量的泄水管(泄水管长度为0.11m,φ50PVC 管壁上开适量孔,外包双层纱网,并用铁丝绑扎)将支护壁附近的地下水排出,以减少对支护壁的压力,且不影响喷锚网面的施工。

(2)排水沟

根据地形,围绕边坡周外围1米处,人工用锹等工具开挖0.3×0.3m的排水沟,再跟边坡一起喷射10cm厚的钢筋砼,做成排水沟,跟站排水沟连通,防止山上水从边坡面泄流,影响边坡结构导致边坡不稳。

8、施工监测

1、监测的目的

边坡围护结构的安危关系到本工程的安全,因此边坡监测是实现动态设计、信息化施工的重要环节,同时也是发现事故征兆的最直接手段。施工过程中,要加强监测及信息反馈工作,采取信息施工的方法对边坡施工的全过程进行监测。

2、监测项目及控制标准

(1)水平位移报警值:水平位移速率≥3.0mm/天,或连续3天≥2.0mm/天,或累计水平位移≥30mm,或≥0.3%H;

(2)坡顶沉降位移:沉降位移速率≥2.0mm/天,或连续3天≥1.0mm/天,或累计沉降位移≥20mm,或最大沉降≥0.2%H;

(3)周边沉降位移:沉降位移速率≥1.0mm/天,或连续3天≥0.5mm/天,或累计沉降位移≥15mm;

(4)土体分层标高、地下水位、立柱变形、基坑底隆起;

(5)基坑边坡稳定、土体分层竖向位移;

(6)监测报警指标一般以总变化量和变化速率两个量控制,累计变化量的报警指标一般不宜超过上述设计极限,若有监测项目的数据超过报警指标,应从累计变化与日变化量两个方面考虑。

3、监测方法及布点要求

(1)水平位移监测部位:坡顶、坑边、冠梁。间隔15~25m布设一个点。

(2)边坡结构沿垂直方向水平位移的监测方法:采用测斜仪测量,以了解边坡支护结构在各高度上地水平位移情况,以了解、推算围护体变形。

(3)位移观测基准点的布置及基准值:位移观测基准点数量应不小于3个,且应设在施工现场影响范围外。

(4)观测时间间隔:可根据施工进度确定,一般在施工期间每1~2天观测一次,其余时间5~7天观测一次直至基坑回填。当变形超过有关标准,或变化速率较大时,应加密观测次数。

4、监测报警及数据处理要求

边坡位移达到报警值时,应及时通知相关单位采取防范措施,监测数据要及时处理并通知相关单位,调整设计、保证基坑安全。

边坡监测应由建设单位委托有资质的监测单位实施,由监测单位编制监测专项施工方案。监测的范围应考虑边坡高度三倍范围内建(构)筑物。重点考虑边坡对周边的管线、道路、房屋、人员的影响。

5、巡视检查

(1)边坡工程施工和使用期内,每天均应由专人进行巡视检查。

(2)巡视检查应包括以下内容:

a、支护结构

b、施工工况

c、周边环境

d、监测设施

(3)巡视检查以目测为主,可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。

(4)巡视检查应做好记录,并与仪器监测数据进行综合分析。

(5)巡视检查如发现异常和危险情况,应及时通知建设方及其它相关单位。

9、作业进度计划

本工程的计划开工时间为2013年12月20日、竣工时间2014年3月20日,总工期为3个月。

10.质量保证措施

1、操作人员持证上岗;设备完好率95%以上;所有原材料经检合格后方可使用;按施工工序、单元、分部进行三级质量自检,并及时办理质量检验手续;针对施工条件、施工特点,按质检点设置进行控制;监视设备经检合格后方可使用。

2 、主要施工质量控制指标

2.1锚索质量控制

(1)锚索孔位偏差不得大于100mm,钻孔偏差角不得大于3。,孔深误差不得大于50mm。

(2)锚索材质具有出厂证明与质检合格证

(3)锚索孔内岩粉和积水必须清除干净,经质检人员检查孔深、清孔情况及锚索长度后才能安装和注浆。

(4)锚杆注浆时应由孔内浆液压力将注浆管推出,严禁人工拖拽注浆管。锚索安装插杆过程中,必须有浆液挤出才能证明孔内浆液密实,如锚杆插到孔底没有任何浆液挤出,则必须重新注浆。

(5)锚索注浆中的水泥严禁含有对锚索有腐蚀作用的化学成分。

(6)锚索安装后,在浆液凝固之前不得敲击、碰撞、拉拔。

(7)锚索外露长度偏差不大于50mm。

2.2喷锚质量控制

(1)钢筋网保护层厚度不宜小于20mm。

(2)喷混凝土质量控制标准见下表。

项目质量标准

喷混凝土配合比符合设计要求

喷混凝土标号满足设计指标

喷混凝土厚度实测厚度的平均值不得小于设计尺寸

喷层均匀性无夹层,无砂包

喷层表面整体性光滑平整,无明显裂隙、疏松、脱空

喷层密实情况无渗水、滴水

喷层养护14d内保持湿润状态、28d连续养护

11. 安全保证措施

边坡施工时,应通过监测和现场观察,获得准确数据并及时分析处理,严密注视是否有险情及险情发生情况。可能发生的险情将主要是在施工过程中出现边坡塌方险情。

一、建立健全应急抢险体系

(1)组织机构

1)成立应急抢险领导小组,组长及组员由公司领导人员组成。

2)成立应急抢险工作小组,组长及组员有本单位的施工管理人员组成。

(2)领导小组成员职责

1)负责应急预案的制定、修改;

2)组建应急救援专业队伍,并组织实施和演练;

3)检查督促做好项目经理部重大安全事故的预防措施和应急时救援各项准备工作;

4)当发生施工安全突发事故时,负责发布个解除应急救援命令、信号,并组织指挥队伍实施应急救援行动;

5)负责向上级有关主管部门通报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求;

6)组织事故调查,总结应急救援工作经验和教训。

二、落实责任制与日常的工作

项目部按照各种专业人员各负其责,各自承担自身工作面的安全与质量责任,认真落实各种安全措施,牢固树立“安全生产,以人为本”的原则。

1、作业场所与操作人员设置安全网、安全带、安全绳;

2、施工机具布置在安全地带;

3、做好安全用电工作,所有线路、设备应定检合格;

4、所有设备、管路应进行耐压试验合格后方可使用,并在作业中检查磨损情况,发现问题及时处理;

5、事先必须停电、停风,并通知有关人员,方可排除设备管路故障;

6、在喷射作业中处理堵管时,应将输料管好顺直,必须按紧喷头,疏通管路的工作风压不得超过0.8MPa;

7、喷射砼施工用的双排脚手架应牢固可靠,并设置安全栏杆;

8、非操作人员不得进入正在施工的作业面,喷头和输料管好前严禁站人;

9、避免皮肤与速凝剂接触;

10、严禁上下同时作业;

11、做好施工防尘,可采取通风、洒水及劳保措施。

基坑喷锚支护施工方案54371

延长县吴家山影剧院商业住宅楼基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 2015年7月25日

延长县吴家山影剧院商业住宅楼 基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于延长县政府西侧人民街,为临街工程。建筑面积为52482㎡,基地面积为3670.1㎡。建筑高度为82.1m,主楼采用剪力墙结构,裙楼采用框架结构,抗震烈度为6度。地貌单元属延河左岸一级阶地。根据岩土工程勘测报告结果:开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾和生活垃圾为主,下一层为粉土层层后为1.7~8.0m,其余层为砂卵层,由细沙和圆砾组成。开挖深度约9.4m。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在延长县地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.2。采用锚喷土钉墙护壁支护。 基坑在有中砂层部位设土钉锚管,土钉锚管采用Ф48钢筋,深度为6米,水平间距1200mm,竖向间距1200mm,梅花布置,深度距周边管线情况定为3000mm,面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚管、土钉连为一体,设Ф16加强钢筋和锚管焊接为一体,喷射80厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。 三、施工准备 1、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2、熟悉图纸用白灰洒出放坡边线,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 4.1组织劳动力30人

山体护坡锚固及锚喷施工方法

山体护坡锚固及锚喷施工方法 山体护坡锚固及锚喷施工方法提要:挂网喷浆护坡面积约18516m2,锚钉选用Φ20Ⅱ级钢筋,锚钉进入土层设计长度为2m,且入基岩深度不小于1m,锚钉孔径100mm 来自 山体护坡锚固及锚喷施工方法 1山体护坡锚固分为土钉支护护坡和挂网喷浆护坡两种类型。 、土钉支护护坡 土钉支护面积约52614m2,土钉选用Φ20Ⅱ级钢筋,土钉进入土层设计长度为5m,且入基岩深度不小于3m,土钉孔径100mm,喷射混凝土面层厚度为150mm,强度不低于c20。土钉支护护坡的实质亦即是挂网喷浆。 基坑开挖采取从上到下分层修建的施工工序。施工中要重视水的影响,在地表和支护内部设置适宜的排水系统以疏导地表径流和地表、地下渗透水。当地下水的流量较大,在支护作业面上难以成孔和形成喷射混凝土面层时,要在施工前降低地下水位,并在地下水位以上进行支护施工。 考虑到施工作业周期和降雨、振动等环境因素对陡坡开挖面上暂时裸露土体稳定性的影响,采取随开挖随支护,以减少边坡变形。其具体施工方案如下。

⑴、挂网喷浆施工顺序 修整边坡坡面→制作安装排水设施→第一次喷射砼→布置土钉孔位→土钉成孔、安装、注浆→安放钢筋网→第二次喷射砼→养生→喷固坡防水剂。各部分工序在保证主要施工顺序的情况下,统筹进行。 ⑵、修整边坡坡面 边坡开挖时即要注意坡面的平整,控制开挖质量,避免超欠挖现象出现。但喷锚支护施工前,还是要对坡面进行必要的平整,清除松散堆积体、坡面强风化层、危岩块等,此外对坡面局部较凸出处或较陡段,要进行刷坡,使坡面尽可能平顺,且岩性相对完整,以便喷锚支护施工的进行。 修整坡面按已划分的工作段,由每一段一端向另一端逐渐推进,尽快创造挂网喷射工作面,利于下步工序进行。修整坡面采用人工开挖,以保持边坡面山体的完整。对破碎且不平整的边坡,将松散的浮石和岩渣清除,凹陷太大处,在取得监理工程师同意后,用浆砌片石补砌凹处,将其处理成较光滑的岩面,在软硬岩分界处的空洞进行勾缝处理,用高压水冲洗受喷面。边坡表面风化岩体的清方和整理均从上至下进行。对于坡面的孤石和松动危岩在原处破碎然后清除,避免破坏工作平台。 ⑶、脚手架搭设 沿已清理好的边坡面,按已划分的工作段首先搭设第一

边坡喷锚施工工艺方案

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 二、施工资源配置-----------------------------------------------------------------------------------------------------------0 1、材料-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 2、施工机械设备-------------------------------------------------------------------------------------------------------1 3、施工人员配置-------------------------------------------------------------------------------------------------------1 二、施工组织方案-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1、总体施工组织安排-------------------------------------------------------------------------------------------------1 2、材料来源和机械、人员组织-------------------------------------------------------------------------------------1 3、技术准备工作-------------------------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工方法与施工工艺--------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.1、准备工作-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.2、锚杆施工-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.3、网片制作安装-----------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.4、卸水空设置--------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.5、喷射混凝土--------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.6、施工注意事项-----------------------------------------------------------------------------------------------------4 四、施工质量控制措施-----------------------------------------------------------------------------------------------------4 五、质量安全控制措施-----------------------------------------------------------------------------------------------------4 六、施工安全保证体系-----------------------------------------------------------------------------------------------------7 七、环保及文明施工-------------------------------------------------------------------------------------------------------10 1、环保措施------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 2、文明施工------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

护坡喷锚施工方案设计

怒江州中医医院建设项目边坡喷锚施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:省能投缘达建设集团 编制时间:二0一八年四月二十五日

目录 1.4地质环境条件周围环境概况 (1) 1、施工测量 (6) 1.1坡底地梁测量定位 (6) 1.2边坡支护测量定位 (6) 1.3边坡稳定观测 (6) 2、边坡修整工程 (6) 2.1施工程序 (6) 2.2主要施工工艺 (6) 2.3 质量控制 (6) 确定梁和柱的高程后,埋设好基准点,用线校正修整的坡面。 (6) 3、锚杆工程 (6) 4、梁柱工程 (8) 5、喷锚工程 (8) 6、排水工程 (9) 8、施工监测 (9) 1、监测的目的 (9) 2、监测项目及控制标准 (9) 3、监测方法及布点要求 (9) 4、监测报警及数据处理要求 (10) 5、巡视检查 (10)

1、编制目的 为了更好的指导场地竖向边坡喷锚的土建工程施工,确保施工有计划、按程序进行,并符合设计要求,克服质量通病,搞好安全文明生产工作,特编制边坡喷锚工程的施工方案。 2、适用围 适用于新建怒江州中医医院建设项目场地竖向边坡坡喷锚工程的施工。 3、编制依据 怒江州中医医院建设项目新建工程施工组织总设计、设计施工图、《建筑工程施工质量验收规》、《建筑施工手册》、《岩土锚固与喷射混凝土技术规》(GB50086-2011)《混凝土结构设计规》(GB50010--2010)。 4、工程概况 参考怒江州中医医院建设项目新建工程《边坡专项岩土工程勘察报告》提供的工程地质条件设计的初步方案,工程地质条件如下: 周围环境概况 1、建设场地位于省怒江傈僳族自治州泸水县境,位于镇南约20km,处于保泸高速公路东侧。场地原始地形最大高差约10m,现状场地经整平后,整个场地呈西高东低,高差约为2m。 2、本次边坡周边情况分别如下: 坡脚为拟建规划道路,目前场地已经取土整平至拟建道路路面标高,同时拟建道路西侧边坡坡面已形成,边坡支护措施尚未施工,坡高约8~11m,坡比为1:1.5,拟建道路西侧边坡坡顶距离省道约8.0m,省道宽约33m。 要求。勘探深度满足《岩土工程勘察规》GB50021-2001(2009年版)第4.1.8条要求和《建筑桩基技术规》JGJ74-2008第3.2.2条要求,控制孔的数量应满足总数的1/3~1/2。 从各勘探点所揭露的地层看,在勘探深度,按成因共分2个成因单元,自上而下分别是:(1)第四系人工堆积层(Q4mL)杂填土、耕植土; (2)第四系冲洪积层(Q aL+pL)粉质粘土、含粉质粘土碎石、粉质粘土; 场地所揭露的岩土层次较多,根据各单元层岩土特征、状态的差异分亚层,共5个亚层。现自上而下分述如下: 第四系人工堆积层(Q4mL)

喷锚支护施工方案46850

榆中建投阡陌院一期项目 (四标段)工程 喷 锚 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 安徽湖滨建设集团有限公司 二0一七年四月九日

一、工程概况 榆中建投阡陌院一期项目(四标段)工程包括1-15#楼总高、1-16#楼总高、1-17#楼总高、1-18#楼总高、1-19#楼总高、1-20#楼总高、1-21#楼总高、1-22#楼总高、1-23#楼总高、1-24#楼总高、C段商业及其对应地下车库(总面积:,其中住宅面积,商业面积,幼儿园面积,地下车库面积),总投资约万元。 目前已完成整个标段工程的基坑开挖,基坑北侧开挖深度约为,基坑东侧北段开挖深度约为,基坑东侧南段开挖深度约为,基坑南侧开挖深度约为,基坑西侧北段开挖深度约为(分两段台阶),基坑西侧南段与三标段车库相接无边坡。 现场开挖土质为人工填土,粉质粘土,黄褐色粉土,土质不均,局部夹有薄层细砂,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,偶见白色钙质菌丝,稍湿,稍密。整个基坑边坡已按1:~进行了放坡处理。现针对基坑四周进行挂网喷浆支护处理。 二、编制依据 1.本工程勘察报告及工程图纸资料; 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 三、基坑支护方案的设计 本工程基坑支护采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的特点边坡高度在3m~,土方开挖时基坑已采用1:~?的放

坡,坡面采用插筋1000长Φ14@1500*1500mm、插入土层深900mm外露100mm,坡面横向,面挂8#丝径2mm镀锌钢丝网(网孔30*30mm)并喷射砼,其喷射压力为~(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60~100?mm,细石采用瓜米石。 四、材料设备要求 1、水泥:应优先选用#普通硅酸盐水泥;也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,性能符合现行水泥标准。? 2、砂:应采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于,含水率直控制在5%~7%。 3、细骨料:细骨料采用瓜米石,必须保证表面清洁干燥。 4、外加剂:应选用符合质量要求的速凝剂,掺速凝剂后的喷射砼性能必须满足设计要求。? 5、水:混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水以及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO计算超过水重1%的水。 6、配比:普通硅酸盐水泥水泥:砂:碎石:水=1:::(重量比); (2)配料的搅拌:上料前初拌,上料后水泥砂石经过喷浆机和输送料管混合,即可达到均拌目的; (3)砼强度:C20。 7、主要机械设备

边坡锚喷支护施工工艺及方法

边坡锚喷支护施工工艺及方法 一、施工工艺流程 二、施工方法 1、搭设施工脚手架及操作平台 (1)脚手架搭设 根据土方开挖分层高度(2米左右),本次边坡支护工程脚手架搭设高度在3米左右,脚手架钢管采用φ48x3.0mm 钢管,钢管横向、纵向及竖直方向间距均为1.5m 。坡角第一根立杆顶入排水沟沟底,沿坡面的每根立杆及水平杆,都将其打入山坡土层或岩层内固定;顺坡面斜杆搭设三层,在架体下部作为斜撑,斜撑撑在水平地面上。锚杆在施工作业层铺设脚手板,以便于放置锚杆施工机械及施工。脚手架搭设形式见图。 施工准备 测量放样 边坡稳定检查 施作堑顶水沟 防护加固 机械开挖运输 机械凿打开挖运输 挂网喷护 边坡整修 监理验收通过 否 是 土 软石 石方 锚杆钻孔注浆 肋柱施工 下一级边坡施工 拆除脚手架

脚手架搭设形式 (2)搭设要求 ①在脚手架搭设前,必须先放出锚杆和肋柱的位置,以设与脚手架发生冲突。 ②脚手架严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)的要求进行搭设。 ③脚手架所用钢管质量要好,无破损和变形现象,上下对齐。 ④此工程属于高边坡工程,搭设施工平台采用竹跳板搭设,故搭设过程中注施工安全、扣件间的螺丝松紧程度、跳板两端应牢牢固定在脚手架上,禁止搭“瞎子跳、悬挑跳”。 ⑤根据现场地形情况看地基均属于硬质页岩,采用人工对基底松动部分进行彻底清理并在地基上凿开凹凼,确保施工脚手架基础坚固。 ⑥脚手架及平台搭设要稳固,具有抗冲击、振动能力。 (3)搭设方法 ①立杆要求 柱距1.50m,每根立杆应垂直不得歪斜。 联结必须采用对接扣连结,不得用直角扣件搭接,本工程满铺跳板操作面。 接头每相邻两立杆互相错开1000mm以上,同一截面直接头数量不得大于50%。 ②对横杆的要求 纵向水平杆,横向水平杆要求平直,纵向水平杆用直接头错开连接且接头不得大于50%。 纵向水平杆应采用对接扣件,设在立杆内侧,连接不小于3根立杆. 纵向水平杆接头:相邻纵向水平杆不宜设在同一步距内,同一跨距内应错开距离,要求≥1000(规范为500)。 横向水平杆每一排立杆设一根,横向水平杆设于纵向水平杆之下。 对斜撑的要求:每三排立杆设一根斜撑,为确保整体性在1.80m高与纵向水平杆连

护坡喷锚支护

、工程概况及编制说明 二、编制依据 三、设计施工参数 四、施工准备 五、施工部署 六、施工方法及工艺流程 七、主要工序施工方法 八、质量保证措施 九、施工进度及保证措施 十、安全文明施工措施 十^一、冬季施工措施 第二部分土方开挖施工方案 一、施工准备 二、施工机械及劳动力 三、土方开挖 四、质量措施 五、安全措施 附:施工现场平面图 质量保证体系 技术管理体系

质量管理体系

一、工程概况及编制说明 1、工程概况:本工程为山西煤炭运销集团裕兴煤业有限公司的设备库护坡北侧。护坡设计, 采用喷锚护坡型式。护坡长度约为180米,护坡面积约为5500平米。 2、编制说明:本施工组织是按照山西汾水水保工程咨询有限公司设计的图纸及各种规范规 程,结合现场实际条件与我公司的实际经验编制。 二、编制依据 ⑴《山西汾水水保工程咨询有限公司》设计的图纸 ⑵《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) ⑶《锚杆喷射混凝土支护技术规程》(GB50086-2001) ⑷《混凝土后锚固技术规程》(JGJ145-2004) ⑸《砼结构设计规范》(GB50010-2002) ⑹《基坑土钉支护技术规程》(CECS96-97) ⑺《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) ⑻《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) ⑼《砌体结构设计规范》(GB20003 —2001 ) 三、设计施工参数 3.1护坡施工参数 ⑴本工程建筑下未做勘察,本工程参照附近山西春城煤矿勘察设计有限公司提供的主体设计,承载力特征值fak=200kpa,基槽开挖后需进行钎探,如承载达不倒设计要求,需通知设计单位进行基础处理。因无现状地形资料,基础底高程可根据现场情况进行适当调整,但必须坐落于设计持力层。如遇到特殊地质情况,需甲方提供详细勘察资料后方可进行基础处理。 ⑵抗震设防烈度为6度。 ⑶建筑结构的安全等级:四级。 (4)设计基本地震加速度值:0.05g (5)结构设计使用年限:50年

边坡喷锚施工方案89212

、工程概况...................................... 1.. 、施工资源配置................................... 2... 三、施工组织方案 ................................... 2... 四、施工方法与施工工艺 ................................ 3... 五、质量安全控制措施 ................................ 1..3. 六、施工安全保证体系 ................................ 1..6. 七、环保及文明施工 ................................. 1..8. 一、工程概况 1 、工程概况本项目道路为于通江县春在工业园内。位于春在乡乡政府所在地,主要为春在工业园区服务,也为凯迪发电厂服务,本项目的建设 是为了推进春在工业园建设以及凯迪发电厂建设的需要。 本项目起点位于S201 通达路秦家岭段现有农村公路入口处,沿目前凯迪电厂便道前行,道路全 长1.76 公里,属新建项目。本项目道路规划红线宽度12m, 为特殊道路(工业园区内部道路),设计车 速20km/h ,双向2 车道,两侧设有人行道,同时配套市政管线和路灯等市政设施。 2 、工程特点 (1 )本工程为高边坡治理工程, 最高挖方边坡为36 米, 施工难度较大, 解决好高边坡开挖及治理施工安全是本工程一大重点。在施工时除了要搞好安全防护工作外, 还需要加强安全教育工作、安全巡视工作,故在施工中专派一名专职安全员对本工程进行巡视检查,起到发现问题立即处理的作用。 (2)该高边坡工程, 在施工中不可预见的因素多, 因此, 本工程施工中全过程采用“信息施工法” , 及时反馈, 信息以便及时调整治理方

基坑边坡喷锚施工方案

二期边坡及基坑护壁 号楼) 施 工 专 项 方 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------- 2 二、施工资源配置 --------------------------------------------------- 2 1、材料-------------------------------------------------------- 2 2、施工机械设备------------------------------------------------- 3 3、施工人员配置------------------------------------------------- 3 二、施工组织方案 --------------------------------------------------- 3 1、总体施工组织安排--------------------------------------------- 3 2、材料来源和机械、人员组织-------------------------------------- 4 3、技术准备工作------------------------------------------------- 5 三、施工方法与施工工艺 --------------------------------------------- 5 2.1、准备工作-------------------------------------------------- 5 2.2、锚杆施工-------------------------------------------------- 7 2.3、网片制作安装----------------------------------------------- 8 2.4、泄水孔设置------------------------------------------------- 9 2.5、喷射混凝土------------------------------------------------- 9 2.6、施工注意事项--------------------------------------------- 10 四、质量安全控制措施 ---------------------------------------------- 10 八、环保及文明施工 ------------------------------------------------- 11 1、环保措施----------------------------------------------------- 11 2、文明施工---------------------------------------------------- 12 九、施工安全保证体系 ---------------------------------------------- 14 十、环保及文明施工 ------------------------------------------------ 16 1、环保措施---------------------------------------------------- 16 2、文明施工---------------------------------------------------- 16 边坡挂网喷护施工方案 一、工程概况

喷锚护坡施工方法

喷锚护坡施工方法 搭设支架后清坡后,进行施工放样,按设计角度进行钻孔,钻孔完成后,进行清孔,安装锚杆注浆后进行砂浆养护。施工工艺为:清坡→搭设脚手架→安放钻机→钻孔、清孔→锚杆制作→注浆、安放锚杆→挂网→喷射混凝土。 一、人工清方 由于局部坡面垮塌,一部分堆积在道路旁,一部分在坡面上时刻有滚落得危险。为保障车辆及行人安全,需要清方。该工程清方量约为11920m3。 施工测量控制桩经监理工程师复核后,按照设计坡率边坡进行边坡放线,然后清方。清方以人工清除为主,对坡面陡崖采用人工清除,为了边坡稳定,不使用放炮作业,且清方时要求不得有大的凹坑等,不得有大于20cm的突带,另外,清方后斜坡坡率不得小于1:0.2。 清方时尽量减少人工松动危岩而造成危岩的整体崩落、弹跳、冲击。 清除前应做好崖脚及周围的安全防护工作,设专人负责。 二、搭设脚手架 脚手架搭设前应先检查现有边坡稳定情况,将边坡上的松石、危石彻底清除,确定安全后再搭设脚手架。钢管支架应置于坚硬稳定的岩石上,不得置于浮渣上,立柱间距为1.5m-2m,架子宽1.2m-1.5m,横杆高度为1.8m,以满足施工操作需要。搭设管扣要牢固稳定,钢管与坡面之间必须楔紧,相邻钢架之间应连接牢靠,以确保施工安全。 三、锚杆施工 本工程所有锚杆均采用1ф25HRB335钢筋,锚杆孔径ф91mm,间距200cm×200cm,采用M25水泥砂浆灌浆,灌浆压力0.3-0.5Mpa。 1、钻孔 按设计要求,锚孔为2×2m 方型布置,孔径为91m。在孔位确定后,用XK300液压钻机进行钻孔,钻机就位后,应保持平稳,导杆或立轴与钻杆倾角一致(设计要求保持与水平15°角),并在同一轴线上,然后方可将所有紧固件拧紧,就绪后方可开钻专业。在钻进过程中,应精心操作,精神集中,合理掌握钻进参数和钻进速度,不能损伤岩体结构,以避免岩层裂隙扩大,防止埋钻、卡钻等。 钻孔结束后,拔出钻杆和钻具。用一根含标尺的聚乙烯管符核孔深,并以高风压吹孔,或高水压洗孔。待孔内粉尘吹洗净,且孔深达到要求时,拔出聚乙烯

边坡喷锚施工方法文档

目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 二、施工资源配置 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1、材料 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2、施工机械设备----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 3、施工人员配置----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、施工组织方案 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 1、总体施工组织安排 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2、材料来源和机械、人员组织 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 3、技术准备工作----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 三、施工方法与施工工艺--------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.1、准备工作--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.2、锚杆施工--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.3、网片制作安装 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.4、卸水空设置------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2.5、喷射混凝土------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2.6、施工注意事项 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 四、施工质量控制措施 ------------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 五、质量安全控制措施 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 六、施工安全保证体系 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 七、环保及文明施工 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 1、环保措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2、文明施工 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

基坑喷锚支护工程施工方案

汉宜铁路xx站站房工程基坑喷锚支护工程施工组织设计 总经理: 总工程师: 项目经理: 编写人: 审核人:

中铁xxx集团有限公司xx站项目经理部 2010年6月

汉宜铁路xx站站房工程基坑喷锚 支护工程施工组织设计 1.工程概况 1.1 工程名称:汉宜铁路xx站站房工程。 1.2 工程地点:xx市xx区郢城镇荆北村xx火车站。 1.3 建设单位:沪汉蓉铁路湖北有限责任公司。 1.4 勘察单位:。 1.6 基坑施工单位:。 1.7 总包单位:xx集团有限公司。 1.8 基坑周边环境: 本基坑开挖线周长约115m,场地地坪标高在~ m之间,场地上部为人工填土层,下部与坑底为粘土层。填土层土质松散,易被雨水。 1.9 基坑安全等级: 汉宜铁路xx站站房工程基坑喷锚支护工程两层地下室挖深约为6.5m。从开挖线与周围构筑物距离对比看,本基坑安全等级为二级。 1.10 技术要求: 拟建的汉宜铁路xx站站房工程基坑喷锚支护工程,基础拟采用钻孔桩桩基础。基坑边坡采用放坡挂网喷砼支护,止排水用集中明排方式。 基坑边坡技术要求:放坡坡率1:1,坡面打设土钉,土钉采用二级16螺纹钢筋,土钉长度1.0m,间距2.5m*2.5m;挂100mmX50mm钢板网(厚度2.0-3mm);喷射坡面混凝土度5-8cm;安装坡面排水管等。 2. 施工组织设计编制依据和原则 2.1 编制说明:

依本工程特点,结合我公司在全国各地及湖北地区施工经验,为便于指导组织和施工,达到安全、高效地完成本基坑喷坡支护施 工任务,特作此施工组织设计。 2.2 编制依据: 2.2.1我公司制定的有关施工质量管理及安全生产、文明施工的相关制度、 程序。 2.1.2 《工程详细勘察报告》。。 2.3 本施工组织设计遵循的主要规程规范: ⑴《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) ⑵《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) ⑶《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) ⑷《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) ⑸《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94 ⑹《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) ⑺《基坑土钉支护技术规程》(CECS 96: 97) ⑧《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.3 编制原则: ⑴精心组织、精心施工。确保按合同要求保质保量完成施工任 务; ⑵根据施工现场环境条件及设计要求,确定合适的施工方法, 合理调配机械设备及人力、物力资源; ⑶合理安排施工顺序,作好工序衔接,减少因工序衔接不良而 产生的时间间歇与窝工。 2.4 场地工程地质条件简介: 2.4.1 地地层自上到下简述如下: 3. 主要工作量: 主要工作量见下表三:

锚喷支护施工工艺及操作要点

锚喷支护施工工艺及操作要点 A、施工工艺及操作要点 1、原材料备制 ①锚杆材料:锚杆材料采用20锰硅钢筋或注浆锚杆,钢筋直径Φ22㎜,按设计要求规定的材质、规格备料,并进行调直、除锈、除油,以保证砂浆锚杆的施工质量和施工的顺利进行。 ②水泥;普通水泥砂浆选用普通硅酸盐水泥,在自稳时间短的围岩条件下,宜用早强水泥砂浆锚杆。 ③砂:宜采用清洁、坚硬的中细砂,粒径直不宜大于3㎜,使用前应过筛。 ④配合比:普通水泥砂浆的配合比:水泥:砂宜为1:1~ 1:1.5(重量比),水灰比宜为0.45~0.50; ⑤砂浆备制:砂浆应拌合均匀,随拌随用。一次拌和的砂浆应在初凝前用完,并严防石块杂物混入,主要为了保证砂浆本身的质量及砂浆与锚杆杆体、砂浆与孔壁的粘结强度,也就是为了保证锚杆的锚固力和锚固效果。 2、锚杆孔的施工 ①孔位布置:孔位应根据设计要求和围岩情况布孔并标记,偏差不得大于20㎝; ②锚杆孔径:砂浆锚杆的锚杆孔径应大于锚杆体直径15㎜; ③钻孔方向:锚杆孔宜沿隧道周边径向钻孔,但钻孔不宜平行岩面; ④钻孔深度:砂浆锚杆孔深误差不应大于±10㎝;

⑤锚杆孔应保持直线; ⑥灌浆前清孔:钻孔内若残存有积水、岩粉、碎悄或其它杂物,会影响灌浆质量和妨碍锚杆杆体插入,也影响锚杆效果。因此,锚杆安装前,必须采用人工或高压风、水清除孔内积水和岩粉、碎悄等杂物。 3、锚杆安装 ①砂浆:砂浆锚杆孔内的砂浆也应采用灌浆罐和注浆管进行注浆。注浆开始或中途停止超过30min时应用水润滑灌浆罐及其管路,注浆孔口压力不得大于0.4MPa,注浆时应堵塞孔口。注浆管应插至距孔底5~10㎝处,随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出,并用手将水泥纸堵住孔口。 ②锚杆安装:锚杆头就位孔口后,将堵塞孔口水泥纸掀开,随即迅速将杆体插入并安装到位。若孔口无水泥砂浆溢出,说明注入砂浆不足,应将杆体拔出重新灌注后再安装锚杆;锚杆杆体插入孔内的度度不宜小于设计规定。锚杆安设值,不得随意敲击,三天内不得悬挂重物。 ③钻孔注浆的饱满程度,是确保安装质量的关键,工艺要求注浆管插到距孔底5~10㎝,并随砂浆的注入而缓慢匀速拔出,就是为了避免拔管过快而造成孔内砂浆脱节。砂浆不足时应重注砂浆。这都是为了保证锚杆全长为足够饱满的砂浆所握裹,保证其锚固效果。 ④普通砂浆锚杆安装后不久,随意敲击杆体将影响砂浆与锚杆杆体、砂浆与孔壁的粘结强度,降低锚杆的锚固力。普通砂浆三天所能达到的强度为28天强度的40%左右,因此,规定三天内不得悬挂重物,不但是为了保证锚固质量,也是为了防止发生安全事故。 砂浆锚杆施工工艺流程图

边坡挂网喷锚专项施工方案

边坡挂网喷锚专项施工方案 一、工程概况 工程名称:辰溪县液化气站输送管道边坡支护工程 工程地点:辰溪县整滨村 建设单位:湖南省工业设备安装有限公司 设计单位:怀化市建筑设计院 怀化市辰溪县液化气站边坡支护工程,位于辰溪县整滨村。 本工程根据现场实际条件,靠近液化气站北面挡土墙上面进行锚杆喷浆支护。 二、施工准备 2.1、总体施工准备 为合理利用施工资源,加快施工进度,力求在质量、进度、成本和效益以及整体形象方面创造良好效果。在施工技术准备的同时,进行材料准备、测量放线等工作。锚杆采用φ18螺纹钢筋加工。锚喷施工前测量人员先按设计坡比测量检查边坡超欠情况,对存在欠挖处做好标记记录,作业人员搭设脚手架后进行人工修坡。锚杆、钢筋网片应先加工好,现场管理人员做好锚杆孔注浆、安装锚杆、挂网及喷浆封闭工作准备,使锚杆成孔后立即可以进行注浆、挂网、焊接及喷浆工作。 2.2、材料、设备及人员准备

本工程主要材料水泥、砂石料、和钢筋。主要材料根据公司材设管理部门《合格供方名录》提供的合格及优秀供应商,选择质量信誉生产能力都比较强的距离工地近的厂商供应。其它辅助材料如PVC 管,土工布等就近选择优良材料使用,周转材料钢管扣件由物资部就近联系租赁。机械设备及作业人员由项目经理和现场施工负责人协调组织一个喷浆班组和机械加工班组施工。 1、材料准备 主要材料:C20细石砼、C20混凝土喷浆(原材料:32.5号水泥、碎石<小石子>中粗砂),镀锌铁丝网、φ18螺纹钢,水灰比0.5的水泥浆(原材料:32.5号水泥)。 周转材料:φ48钢管扣件 以上材料数量C20喷浆、C20细石砼、水灰比0.5的水泥浆原材料由工程部根据实验配合比计算,网片用镀锌铁丝网,锚杆采用的φ18螺纹钢由工程部根据设计计算数量后填写材料申请表交材设部采购。周转材料φ48钢管扣件根据本段边坡高度宽度及具体施工方法计算后提交材设部。 2、施工机械设备 喷锚支护主要施工机具

边坡挂网喷锚施工方案.

利丰?印象—观江菀 边 坡 专 项 施 工 方 案 重庆市山田建筑有限责任公司二0一三年一月十二日

重庆市山田建筑有限责任公司施工组织设计(方案)审批表

安全文明施工(方案)报审表 工程名称:利丰?印象—观江菀监理表-2

目录 一、工程概况………………………………………………………………… 二、施工准备………………………………………………………………… 2.1、总体施工准备…………………………………………………………… 2.2、材料、设备及人员准备………………………………………………… 2.3、技术准备工作 (5) 三、施工方法和施工工艺 (6) 3.1、准备工作 (6) 3.2、锚杆施工 (8) 3.3、网片制作安装 (8) 3.4、泄水孔设置 (9) 3.5、喷射混凝土 (10) 3.6、施工注意事项 (11) 四进度计划保证措施 (10) 4.1、组织保证 (10) 4.2、技术保证措施 (11) 4.3、资源保证 (11) 五、施工质量保证措施 (11) 5.1、技术措施 (11) 5.2、管理措施 (12) 5.3、工程测量质量保证措施 (12) 5.4、现场试验质量保证措施 (13) 六、安全文明施工措施 (13) 七、文明施工保证措施 (14)

一、工程概况 利丰?印象—观江菀工程(以下简称本工程)是由北京正东建筑设计院有限公司设计,武隆县晋昌房地产开发有限责任公司开发,重庆市山田建筑有限责任公司为施工总承包单位。 本工程为二类高层住宅建筑,位于重庆市武隆县巷口镇白杨村肖家坨,主要结构类型框剪结构,建筑结构抗震分类类别为丙类,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度;防火设计的建筑分类为一级,其耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,本工程建筑层数为25F,地下负一层为车库及设备用房,一至三层为商业,四至二十五为住宅,建筑总高86.700m,建筑面积25832.36m2,设计为综合类建筑设计,其使用功能为综合。 本工程在施工平基土石方开挖时,东面和北面均形成了5-3米的高边坡,土质为中风化页岩,对此我司组织设计院、地勘单位现场踏勘后,为了后期的施工安全,决定对部分边坡实行挂网喷锚。 二、编制依据 (1)与业主签订的建设工程施工合同 (2)北京正东国际建筑工程设计有限公司设计的利丰?印象—观江菀工程喷锚施工图纸。 (3)国家及地方现行有关的建设法规、规章、施工规范、质量验收规范、检验标准。 (4)施工现场及周边环境情况。 (5)我司已建同类工程的施工管理、施工组织、施工技术经验、施工工艺方法。 二、施工准备