文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《空气调节》习题

《空气调节》习题

《空气调节》习题
《空气调节》习题

《空气调节》习题

1-1 某空调房间260C, 相对湿度60%,面积30m2,按120w/m2计算冷负荷,湿负荷为6个人产生的散湿量,每个人按110g/h计算。问房间的热湿比是多少?在i---d图上画出ε。

1-2 广州夏季室外计算干球温度33.50C,室外计算湿球温度27.70C,空调室内温度260C,相对湿度50%,若新风比为30%,问混合后的空气状态参数是多少?(用计算法和作图法分别作一次)

1-3 由干湿球温度计测得室内干球温度250C,湿球温度19.50C,计算相对湿度? 水蒸气分压力?室内空气焓值?

1-4 房间空气温度280C,相对湿度60%。为避免通入70C冷水的风机盘管在室内结霜,采用聚氨脂保温板。已知聚氨脂导热系数为0.02w/m0c,问保温层需要厚多少?

1-5 欲将t=24C,=55%与t=14C,=95%的两种空气混合至状态3,t=20C,总风量为11000kg/h,求两种空气量各为多少?

2-1试分析当室内平均辐射温度降低,其它条件不变时, t应怎样调整才感到舒适?

2-2 根据采暖通风与空气调节设计规范,夏季空调室外逐时温度可按下式计算:

tτ=t wp+βΔtτ

其中β为室外温度逐时变化系数,按下表取值,而Δtτ=(t wg-t wp)/0.52。由规范查得广州夏季空调室外计算温度为33.5℃,夏季空调室外日平均温度30.1℃。试用本法(日较差法)和简谐法列表计算广州夏季空调室外逐时温度并加以比较,指出差别最大的时刻和差值。

2-3 试计算广州地区某空调房间夏季围护结构得热形成的冷负荷.

已知条件: 1)屋顶:结构同附录2-9中序号10,K=1.10W/m2.K, F=40m2,ρ=0.75;

2)南窗:单层玻璃窗, K=4.54W/m2.K,挂浅色内窗帘,无外遮阳, F=16m2;

3)南墙:结构同附录2-9序号12的墙体, K=1.17W/m2.K,β=0.23, F=22m2;

4)内墙和楼板:内墙为120mm砖墙,内外粉刷;楼板为80mm现浇钢筋混凝土,上铺

水磨石预制块,下面粉刷.

5)室内设计温度t N=24℃;

6) 邻室为室温相同的空调房间,楼下为非空调房间;

7)室内压力稍高于室外大气压力。

℃,φ=60%,冷负荷为15kW,湿负荷为5.4kg/h。.确定2-4 空调房间室内参数为t=265.0

送风状态点及其参数和送风量(用冷负荷和湿负荷分别计算,二者必须近似相等)。比较不同送风温差下的风量差别。

2-5 条件同上题,地点为广州,若采用新风比30%,问将混合后的空气处理到送风状态点需多少冷量,析出多少冷凝水?比较不同送风温差下的冷量差别。

3-1 表冷器迎风速度一般取值多少?为什么?

3-2 对换热扩大倍数的物理意义和作用进行分析。

3-3 有一表冷器,换热面积为5m2,在冷冻水初温为7℃时,名义冷量为2kW。请问在同样条件下,处理室外新风(t g=35℃, t s=27.7℃)和室内回风(t n=26℃,φ=50%)时冷量是否都是2kW?以公式形式进行定性分析。

3-4 向空气中喷水,空气湿度一定会增大吗?进行详细分析。

3-5 需将t=35℃,φ=60%的室外空气处理到t=22℃,φ=50%,为此先通过表冷器减湿冷却,再通过加热器加热,如果空气流量是7200 m2/h。求(1)除去的水汽量;(2)所需冷却器的冷却能力;(3)所需加热器的加热能力。

3-6 对风量为1000kg/h,状态为t=16℃,φ=30%的空气,用喷蒸汽装置加入了4kg/h的水汽,试问处理后的空气终态是多少?如果假如加了10kg/h的水汽,这时终态又是多少?

会出现什么现象?

3-7 已知需冷却的空气量为32000kg/h,空气的初状态为t1=29℃,i1=56kj/kg,t s1=19.6℃,空气的终状态为t2=13℃,i2=33.2kj/kg,t s2=11.7℃,当地大气压力为101325Pa,试选择JW型表面冷却器,并确定水温、水量及表冷器的空气阻力和水阻力。

4-1 某空调房间体积为a×b×c m3,室内共有M人,要求新风量Nm3/h.人。室内工艺排风N1 m3/h,房间保持Spa正压,正压作用下门窗渗透风量相当于R次换气次数。问该房间新风量是多少?

4-2 某空调系统总送风量为N m3/h.,其中新风量N1m3/h.。室内工艺排风N2 m3/h,房间保持Spa正压,正压作用下门窗渗透风量相当于R次换气次数。问该房间是否需要设排风机?如何设?

4-3 画出使用表冷器减焓减湿,带有再热的一次回风空调系统的焓湿图和系统图示。

4-4 用于胶片行业的空调系统要求湿度很低,空调精度要求较高。分析系统特点,选择夏季空调相应的空调设备,画出相应的焓湿图和设备图示。

4-5 商场适合使用什么空调系统?那种空气分布设备?为什么?

5-1 某建筑空调系统投入运行后,西侧房间普遍存在温度过高的现象,分析造成这种现象的可能原因,提出解决办法。

5-2 在空调箱内测定表冷器的加热能力。提出测定用的仪器仪表,指出测定注意事项。

空调思考题

一、空调基础理论

1.空气调节的任务是什么?调节的空气参数有哪些?

2.湿空气的状态参数有哪些?

3.什么是大气压力,什么是标准大气压,大气压力与哪些因素有关,工作压力与绝对压力的关

系怎样?

4.什么是水蒸汽的分压力?其大小反映了什么?

5.什么是饱和空气,什么是饱和水汽的分压力,取决于哪个参数,关系怎样?

6.温度有哪三种温标,换算关系是怎样的?

7.什么是含湿量和相对湿度?各自的单位是什么?

8.含湿量与水蒸汽分压力之间有怎样的关系式?

9.如何获得湿空气的水蒸汽分压力?

10.什么是露点温度,露点温度只取决于哪个参数?

11.湿空气的焓的计算式是怎样的,是如何推导得来的?

12.温度升高,湿空气的焓一定增大。这种说法对吗?为什么?

13.空调工程中常用的焓湿图是如何绘制出来的?

14.什么是热湿比?为什么可以用平移法绘出空气状态的变化过程线?

15.怎样用平行线法和辅助点作图法画出过某点的空气状态变化过程线?

16.100%相对湿度线随大气压力的变化是怎样的?

17.将水喷入空气,空气的湿度就增加吗?

18.用传热传湿原理分析空气流经湿球温度计表面时的热湿交换过程。

19.要准确测量湿球温度对空气流速有什么要求?

20.湿球温度在i-d图上的表示是怎样的?其近似表示又是怎样的?

21.掌握在i-d图上,根据两个独立的状态参数确定空气的其他状态参数。

22.用固体吸湿剂处理空气,空气的变化是怎样的?

23.用循环水处理空气,空气的变化是怎样的?

24.向空气中喷入蒸气,空气的变化怎样?

25.证明当两种不同状态空气混合时,混合点在其连线上,且两段长度之比和参与混合的两种空气的质量成反比,混合点靠近质量大的空气状态一端。

26. 理想的水与空气直接接触过程与实际的水与空气直接接触过程的不同主要在于哪几方面?会导致什么结果?

二、空调负荷及送风量的设计计算

1.什么是冷负荷,热负荷,湿负荷?

2.空调房间室内温度湿度的要求,用哪两组指标来反映?

3.人体散热主要以什么方式进行?

4.太阳辐射有哪两种?

5.到达地面的太阳辐射强度与哪些因素有关?

6建筑围护结构外表面所接受的散射辐射有哪三项,其中以哪一项为主?

7. 什么是得热量和冷负荷,两者关系怎样?

8. 空调冷负荷的计算包括哪几项?

9. 掌握运用资料,用冷负荷系数法和谐波法计算空调冷负荷的方法。

10. 什么是换气次数?

11. 确定夏季和冬季送风状态和送风量的步骤怎样?

12. 夏季空调室外计算参数有哪些?各用于计算什么?

三. 空气调节系统和设备

1. 空气调节系统的组成有哪些?

2. 空气调节系统的分类有哪些,各有什么特点?各适合于什么场合?

3. 掌握直流式系统,一次回风系统,二次回风系统的计算

4. 空调系统中新风量的确定有哪些原则.

5. 证明一、二次回风系统中,先预热再混合与先混合再预热两种方案预热量是相同的.

6. 证明一次回风系统中冬季是否需要预热的判别式iw1=iN-(iN-iL)/m%

7. 二次回风系统的优缺点各是什么?

8. .划分空调系统的一般原则有哪些?

9. .什么是双风机系统,回风机的位置在哪里?

10什么是挡水板过水,什么是风机风道温升?

11. 改变风机风量的方法常用的有哪几种?

12. 风机盘管供冷热量可以如何调节?

13. 风机盘管供新风的方式有哪几种?各有什么特点?

14. 当独立的新风系统供新风时,新风的送风方式可以有哪几种?

15. 什么是二管制、三管制、和四管制、各自特点是什么?

16. 什么是开式水系统,什么是闭式水系统,各有什么特点?

17. 开式膨胀水箱有什么作用?

18. 什么是同程式,异程式、各有何特点;

19. .什么是一次泵、二次泵系统,各有什么特点,适合于什么场合?

20. 画出三种典型的风机盘管系统焓湿图.

21. 空调水系统容易出现什么问题?如何解决?

22. 主要的空气处理方法和相应的设备有哪些?各有什么特点,适合于什么场合?

23. 如何进行空气平衡计算?

27. 分析空气流量、流速,水流量、流速,空气初终参数,初终水温对表冷器冷量的影响。

四. 空调气流组织

1. 空调气流组织有哪几种类型?各有什么特点?

2. 气流组织的分布设备有哪几种?各有什么特点,适合于什么场合?

五. 空调系统的运行调节和测定调整

1. 为什么要进行空调系统的运行调整?

2. 空调系统试调有哪几种情况?

3. 为什么在某些条件下增大新风量反而节能?

4. 主要运行调节方法有哪些?相应的调节执行器是什么?

5. 空调系统调整中容易出现哪些问题,可能的原因,如何解决?

《空气调节》试题答案

《空气调节》试题(卷)答案 一、 填空题(每空分,共分) 、室外气象参数的变化会引起空调系统 混合状态点的变化和围护结构负荷的变化 。 、窗玻璃的遮挡系数是指实际窗玻璃 与 标准玻璃 日射得热量之比。 、湿空气的相对湿度的定义式是%100×=b q P Pq φ。 、空调中的瞬变负荷一般是指由于 人员、灯光、太阳辐射 等传热引起的冷负荷。 、喷水室的设计计算的双效率法要求 :()喷淋室实际所能达到的效率满足空气处理过程需要的两个效率。()水吸收的热量等于空气放出的热量。 二、 名词解释(每题分,共分) 、贴附射流:由于贴附效应的作用,促使空气沿壁面流动的射流。具体讲,如果送风口接近顶棚,射流在顶棚处不能卷吸空气,因而射流上部流速大、静压小;而下部则流速小、静压大,使得气流贴附于顶棚流动,这种射流称为贴附射流。 、机器露点:空气相应于冷盘管表面平均温度的饱和状态点;空气经喷水室处理后接近饱和状态时的终状态点。 、指标:该指标用来描述和评价热环境。它综合考虑了人体活动程度、着衣情况、空气温度、平均辐射温度、空气流动速度和空气湿度等个因素。该热舒适指标比等效温度所考虑的因素要全面得多。 、群集系数:在人员群集的场所,人员组成会随建筑物性质不同而有不同比例的成年男子、女子和儿童(分),以成年男子为基准(分),群集系数是反映各类人员组成的比例(分)。 三、 简答题(每题分,共分) 、试写出管道均匀送风的三个条件,并说明在空调系统的风管设计中的主要调节方法。 答:两侧孔间的静压相等 ;测孔流量系数相等;增大出口角,使出口气流尽量垂直于管道侧壁。 空调系统中使:动压降等于之间的阻力损失,改变管道断面,控制动压降;加设挡板和短管 、影响人体热舒适感的因素有哪些?并说明它们是如何影响人体的散热量。 答:因素。首先说明人体散热的方式,并分析空气温度、速度、湿度等因素的变化对人体散热的影响。 、空调房间中常见的送、回风方式有哪几种?它们各适用于什么场合? 答:上送风下回风(较大送风温差);上送风上回风(美观要求高的民用建筑);中送风(某些高大空间);下送风(送风温差较小,房间有集中热源等)。

最新空气调节试题及答案

精品文档 《空气调节》试题(A卷) 填空题(每空2分,共24分) 1、室外气象参数的变化会引起空调系统和的变化。 2、窗玻璃的遮挡系数是指与日射得热量之比。 3、湿空气的相对湿度的定义式是。 4、空调中的瞬变负荷一般是指由于、、等传热引起的冷负荷。 5、喷水室的设计计算的双效率法要求:(1)满足。(2)等于。 名词解释(每题5分,共20分) 1、贴附射流: 2、机器露点: 3、PMV-PPD指标: 4、群集系数: 简答题(每题6分,共24分) 1、试写出管道均匀送风的三个条件,并说明在空调系统的风管设计中的主要调节方法。 2、影响人体热舒适感的因素有哪些?并说明它们是如何影响人体的散热量。 3、空调房间中常见的送、回风方式有哪几种?它们各适用于什么场合? 4、空调消声器有几类?各自的消声原理和消声特性是什么? 论述及计算题(共32分) 1、说明室外空气综合温度的意义,并通过外壁面的热量分析导出室外空气综合温度的定义式。(10分) 2、空调室内有工作人员18名(新风量为16 m3/h.人),室内体积250m3,室内有局部排风为300m3/h,维持室内正压需要换气次数为1.2次/h,空调冷负荷为3600W,送风温差为8℃,求该空调房间的最小新风量。(12分) 3、设新风量为60 m3/h,室内回风量为240 m3/h,试按比例绘出风机盘管集中处理新风,新风不承担室内负荷,处理后直接送入房间的送风方式的焓湿图,并分别说明其作图过程和风机盘管的风量。(10分) 《空气调节》试题(B卷) 填空题(每空2分,共24分) 1、在用冷负荷系数法计算电动设备散热形成的冷负荷时,应考虑电机同时使用率、安装系数和(负荷/安全)系数的修正。 2、已知湿空气的含湿量为d kg/kg干空气,则含有1kg干空气的湿空气的质量是 。 3、从振动传递率的定义可看出,振动传递率愈隔振效果愈好,但振动传递率只有在时,才起到隔振作用。 4、净化空调的初效过滤器的位置在,高效过滤器的位置在。 5、湿球温度计测量室内的湿球温度时,如果水杯中的水温高于空气温度,则蒸发所需的热量首先取自,然后取自。 6、喷水室的设计计算的双效率法要求:(1)满足。(2)等于。

空气调节课程设计报告说明书

空气调节课程设计

目录 1.设计题目—————————— 1 2.空调房间冷负荷计算—————————— 1 2.2外窗负荷计算公式—————————— 2 2.4人体负荷计算公式—————————— 2 2.5灯具、设备负荷计算公式—————————— 3 2.7代表房间负荷计算—————————— 4 2.8各房间负荷汇总——————————7 3.空气—水系统设计——————————7 4.全空气系统设计——————————11 5.房间气流计算——————————13 6.水力计算 6.1水管水力计算公式——————————15 6.2风管水力计算公式——————————16 6.3.1新风管道水力计算——————————17 6.3.2全空气系统水力计算——————————19 7.设计总结——————————20 8.参考文献——————————21

1.1 设计课题 该工程是多功能建筑,包括商店、办公室、教室等。总建筑面积6400 m2。外墙结构同附录2-9中序号48,屋顶结构同序号9。 窗户:单层玻璃钢窗,K=4.54W/m2K.,挂浅色窗帘,窗高1.8m ,无外遮阳,面积按比例量取,邻室和楼上、下房间均为空调房,温度基本相同,忽略传热。采用自然通风基本满足要求,不设计机械加压送风和防排烟系统。 夏季冷源提供冷水供回水位7℃/12℃ 各房间夏季空调设计要求 室负荷计算数据:时间(办公室等8:00—20:00) 1.2 室外设计参数 地点:市 室外夏季空调计算干球温度:30.9℃ 室外夏季空调计算湿球温度:26.4℃ 查书表2-8得房间类型:房间类型为中型。 空调房间冷负荷计算 2.1外墙(或屋面)传热冷负荷的计算 (1)外墙(或屋面)的传热冷负荷 τQ (W),可按下式计算: )(n t t KF Q -?+=-ξττ 式中 K —传热系数(W/㎡·℃); F —计算面积,(㎡);

空气调节考试题及答案(天大期末试卷)

《空气调节》试题(A 卷)答案 一、 填空题(每空2分,共24分) 1、室外气象参数的变化会引起空调系统 混合状态点的变化和围护结构负荷 的变化 。 2、窗玻璃的遮挡系数是指 实际窗玻璃 与 标准玻璃 日射得热量之比。 3、湿空气的相对湿度的定义式是%100?=b q P Pq φ。 4、空调中的瞬变负荷一般是指由于 人员、灯光、太阳辐射 等传热引起的冷负荷。 5、喷水室的设计计算的双效率法要求 :(1)喷淋室实际所能达到的效率满足空气处理过程需要的两个效率。(2)水吸收的热量等于空气放出的热量。 二、 名词解释(每题5分,共20分) 1、贴附射流:由于贴附效应的作用,促使空气沿壁面流动的射流。具体讲,如果送风口接近顶棚,射流在顶棚处不能卷吸空气,因而射流上部流速大、静压小;而下部则流速小、静压大,使得气流贴附于顶棚流动,这种射流称为贴附射流。 2、机器露点:空气相应于冷盘管表面平均温度的饱和状态点;空气经喷水室处理后接近饱和状态时的终状态点。 3、PMV-PPD 指标:该指标用来描述和评价热环境。它综合考虑了人体活动程度、着衣情况、空气温度、平均辐射温度、空气流动速度和空气湿度等6个因素。该热舒适指标比等效温度所考虑的因素要全面得多。 4、群集系数:在人员群集的场所,人员组成会随建筑物性质不同而有不同比例的成年男子、女子和儿童(2分),以成年男子为基准1(1分),群集系数是反映各类人员组成的比例(2分)。 三、 简答题(每题6分,共24分) 1、试写出管道均匀送风的三个条件,并说明在空调系统的风管设计中的主要调节方法。 答:两侧孔间的静压相等 ;测孔流量系数相等;增大出口角,使出口气流尽量垂直于管道侧壁。 空调系统中使:动压降等于之间的阻力损失,改变管道断面,控制动压降;加设挡板和短管 2、影响人体热舒适感的因素有哪些并说明它们是如何影响人体的散热量。 答:6因素。首先说明人体散热的方式,并分析空气温度、速度、湿度等因素的变化对人体散热的影响。 3、空调房间中常见的送、回风方式有哪几种它们各适用于什么场合

空气调节复习试题修改版讲解

1、空气调节是指维持某一空气的( C )在一定范围内的人工技术 措施。 A、空气温度,相对湿度 B、洁净度和气流速度 C、A+B 3、房间气流组织主要取决于(B )。 A、回流风 B、送风射流 C、都不是 8、风机盘管属于典型的( A )空气系统,它主要用于在层高较()的场所。 A、半集中式,小 B、半集中式,大 C、集中式,小 10、房间的热容量越小,其空调冷负荷的峰值与得热量的峰值差 (A) A. 越小 B. 越大 C. 基本不变 D. 不一定 11、计算围护结构传热量形成的冷负荷时,对外窗的室外温度采用 (B )。 A. 室外计算综合温度 B. 室外计算逐时温度 C. 室外平均温度 14、喷水室不能实现的空气处理过程是(B) A. 等温加湿 B. 等温减湿 C. 升温加湿 D. 降温升焓 19、普通集中式空调系统的全年运行调节中,过渡季节可以( C ),以充分利用室外空气的自然调节能力。 A、调节新风比 B、采用最小新风比 C、完全采用新风 20、下列哪种情况不宜采用变风量空调系统(B) A.需要分别调节各房间的室内温度时 B. 控制精度要求较高时 C. 建设方不许可 D. 同一个空调系统的各房间负荷变化较大、长

期低负荷运行 2、净化空调一般采用(A全空气系统) 3、影响室内气流组织效果的主要因素是(C送风口的位置和形式) 4、对吊顶内暗装风机盘管,哪根管道坡度最重要?(C凝水管) 相对湿度空气中水蒸气分压力和同温度下饱和水蒸气分压力之比, 也称为饱和度。 含湿量指在湿空气中每kg干空气所含有得水蒸气量称为含湿量。 2. 湿空气的状态通常可以用(压力)、 温度)、(相对湿度)、 ( (含湿量)及(焓)等参数来度量和描述。 3. 在通风空调中应用的湿空气,其中水蒸气的质量份额最大不超过(5%)。 6. 根据空气温度形成的过程和用途不同可将空气的温度区分为(干 球温度)、(湿球温度)和(露点温度)。 3. 空气的相对湿度与含湿量有何区别?空气的干燥程度与吸湿能力 大小由那个参数反映? 相对湿度的定义 为湿空气中水蒸气的实际含量与相同温度下湿空气可具有的水蒸气 的最大含量之比,它反映了湿空气中水蒸气含量接近饱和的程度; 含湿量的定义为在含有1kg干空气的湿空气中所携带的水蒸气的克 数。相对湿度反映湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸气的具 体含量;含湿量可以表示水蒸气的具体含量,但不能表示湿空气接

《空气调节》课程知识要点

《空气调节》课程知识要点 1.含湿量:湿空气中的水蒸气密度与干空气密度之比作为湿空气含湿量,即取对应1kg干空气的湿空气所含有的水蒸气量。 2.相对湿度:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。表征湿空空接近饱和含量的程度。 3.热湿比:湿空气的焓变化与含湿量变化之比。 4.湿球温度:湿球温度是在定压绝热条件下,空气和水直线接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称之为热力学湿球温度。 5.露点温度:在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。 6.机器露点温度:在空气调节技术中,当空气经过冷却器或喷淋室等机器处理后,所能达到的其最大含湿量(一般相对湿度为90%—95%)时所对应的温度。 7.冷负荷:在某一时刻为保持房间内恒温衡湿,需向房间内供应的冷量称之为冷负荷。8.得热量:在室内外热湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量称之为在该时刻的得热量。 9.室外空气综合温度:所谓综合温度是相当于室外气温由原来的tw值增加了一个太阳辐射的等效温度值。 10.除热量:当空调系统间歇使用时,室温有一定的波动,引起围护结构额外的蓄热和放热,结果使得空调设备要自室内多取走一些热量。这种在非稳定工况下空调设备自室内带走的热量称为除热量。 11.湿空气是指干空气和水蒸气的混合气体。 12.湿空气的状态通常可以用压力、温度、相对湿度、含湿量及焓等参数来度量和描述。13.湿空气中含水蒸气的分压力大小,是衡量湿空气干燥与潮湿程度的基本指标。14.湿度分为绝对湿度与相对湿度。 15.室外气象参数的变化会引起空调系统混合状态点的变化和围护结构负荷的变化。16.窗玻璃的遮挡系数是指实际窗玻璃与标准玻璃日射得热量之比。 17.喷水室的设计计算的双效率法要求:(1)喷淋室实际所能达到的效率满足空气处理过程需要的两个效率;(2)水吸收的热量等于空气放出的热量。 18.空调中的瞬变负荷一般是指由于人员、灯光、太阳辐射等传热引起的冷负荷。19.空气调节是指维持某一空气的空气温度、相对湿度、洁净度、气流速度在一定范围内的人工技术措施。 20.绝热加湿又叫等焓加湿。 21.房间气流组织主要取决于送风射流。 22.通常风机盘管局部调节方法中,调节质量最好的是旁通调节,但不能节能。 23.空调系统噪声主要来自于通风机。 24.当变风量空调系统的送风干管静压升高到一定程度时,就要降低送风机的转速,以减少总送风量。 25.阻性消声器的原理是利用多孔性和松散性材料把热能、热能吸收掉。 26.计算围护结构传热量形成的冷负荷时,对外窗的室外温度采用室外计算逐时温度。27.冷却减湿是干工况。 28.计算空调系统冷负荷时,除了房间空调冷负荷外,还需考虑下列附加冷负荷,新风冷负荷、空调风管温升引起的冷负荷、室内设备发热引起的冷负荷。 29.喷水室不能实现的空气处理过程是等温减湿。 30.某空调房间满足卫生要求所需的新风量为120m3/h,局部排风量为400m3/h,维持正压

空气调节试题一

《空气调节技术与应用》单元测试一姓名:______ 班级:______ 座位号:______ 分数:_____ 一、填空题(每空1分,共20分) 1、空气调节是指实现对某一房间或空间内的_________、_________、_________和洁净度等进行调节和控制,并提供足够量的新鲜空气。 2、热力学温标的温度符号是_________,摄氏温标的温度符号是 _________,两者的换算关系为__________________。 3、湿球温度是用_________温度计测量的。 4、湿度分为绝对湿度和_________。 5、根据空气温度形成的过程和用途不同可将空气的温度区分为湿球温度、_________和露点温度。 6、湿空气的状态通常可以用压力、_________、_________、_________及焓等参数来度量和描述。 7、空气的温度是表示空气的_________的物理量。 8、湿空气是指_________和_________的混合气体。 9、Pg是_________的符号,Pq是_________的符号,d是_________的符号,φ是_________的符号,h_是________的符号。

二、简答题(每小题10分,共20分) 1、空气的相对湿度与含湿量有何区别?空气的干燥程度与吸湿能力大小由那个参数反映? 2、空气的干球温度、湿球温度和露点温度有什么区别?三者之间的关系如何?

四、计算题(共60分) 1、用表面冷却器使d=10g/kg(干)的空气干燥(凝结出水),试问对冷却器的表面温度有何要求? 2、已知某一状态空气的温度t=15℃,相对湿度φ=60%,当地大气压力B=101325Pa,试求该状态空气的水蒸气压力、含湿量?(10) 3、已知大气压力为101325Pa,试在焓湿图上确定下列空气状态,并查出其他参数; (1)t=20℃,φ=35%;

空气调节课程设计

课程设计 题目名称:长沙市舒适性空调设计 编写教师: 专业:建筑环境与设备工程 姓名: 班级:建环1241 学号: 设计日期:2014-09-30 一、设计任务:本设计任务是中央空调系统设计,中央空调系统应能够满足各类房间对室内温湿度环境要求。 二、设计步骤(或技术路线) 1.负荷计算 夏季按不稳定传热计算,冬季按稳定传热计算 2.确定送风量、新风量 根据所计算的负荷,计算出房间所需要的送风量 为了保证房间换气次数,保证正压要求,人体呼吸需要,确定出所需最大新风量。 1)依据确定新风量的三个原则、计算出最大值。 2)此最大值应≮各房间送风量的10%,否则取送风量的10%。 3)列表整理出各房间的新风量,送风量、新风比。 3.确定空气处理方案 全空气系统 1)确定冬、夏季空气处理方案,依据已知条件定出室内、外状态点、画出焓湿图,将处理过程描述在上面。并且定出室外新风是否需要预热。 2)空气处理设备的选择 依据处理过程,在焓湿图找出各状态点,并计算出各设备的处理能力。即所需的

加热量、再热量、冷量、预热量;加湿量、减湿量等。 3)气流组织确定 ①确定送风形式 依据空调精度要求和房间各使用功能,做出方案比较,并确定出采有什么方式送风。 ②确定回风方式 ③定出全空气系统的新风入口设备 选定新风入口的位置,依据卫生等要求,并确定出所需的各个设备。 ④气流组织计算 依据自已确定的送风及回风形式,计算看是否满足室内参数及卫生要求。 4)送回风道的布置及风道水力计算 ①依送风道的布置原则及要求,画出布置草图,尽量沿柱,贴梁尽量使各分支达到平衡、各送风点均衡。 ②回风道布置原则及要求,画出草图,要求同送风。 ③送回风道的水力计算: a依据规范的v和已知G(风量)确定送回风道尺寸; b管道尺寸应按标准风道尺寸选择; c尽量采用相应的节能措施或手段,以减少损失。 d画出计算完了的风道草图并列表汇总各段损失。 风机盘管加新风机组系统 如采用新风机组长加风机盘管系统,要依据要求定出新风是否承担室内负荷。 1)风机盘管的选择计算 布置风机盘管 依据选定的盘管型号及尺寸,将其放置在房间内。 原则同全空气系统中送风口的原则一致。 画出草图。 2)水路要求 采用什么样的水力系统。 连接并布置水路系统,画出草图。 依据采暖系统的管路计算原则来确定水路的管径。

《通风与空气调节工程》模拟试题a答案

《通风与空气调节工程》A 卷答案 一、填空题 (20×2=40分) 1.为改善生产和生活条件采用自然或机械的方法,对某一空间进行换气,以造成卫生安全适宜空气环境的技术。 2.加压防烟是用风机把一定量的室外空气送入房间或通道内,使室内保持一定压力或门洞处有一定流速,以避免烟气侵入。 3.x F x L υ)10(2+= 4.室内空气温度,室内空气相对湿度,人体附近空气流速,围护结构内表面及其它物体表面的温度。 5.自然通风和机械通风 6.在0-0平面上,余压等于零,我们把这个平面称为中和面。 7.蒸汽喷管加湿、干蒸汽加湿器、电加湿器 8.空调房间的热、湿负荷全部是由经过处理的空气来承担的空调系统。定风量系统和变风量系统。 9.惯性作用、拦截作用、扩散作用、静电作用。 10.一般净化.中等净化.超净净化。 11.减湿冷却、等湿冷却、减焓加湿、等焓加湿、增焓加湿、等温加湿、增温加湿。 12.单位时间内通过每平方米喷水室断面空气的质量流量。υρ

13.盘式散流器、直片式散流器、流线型散流器、送吸式散流器。 14.粗效、中效、高效过滤器 15.通过隔振系统传递给支撑结构的传递力F 与振源振动总干扰力0F 之比,即 0 F F T =, 橡胶隔振垫和橡胶隔振器、弹簧隔振器。 16.声波传播时,由于空气受到振动而引起的疏密变化在原来的大气压强上叠加了一个变化的压强。 17.冷负荷计算温度的逐时值、室内空气基准温度。 18.冷负荷是指为了维持室内温度恒定,在某一时刻需要供给房间的冷量。 19. 侧送侧回,上送下回,中间送下上回,上送上回,下送上回 20.以频率为横坐标,以声压级为纵坐标画出噪声图形。声级计。 二、简答题 (40分) 1.说明房间得热量与冷负荷区别和联系。(6分) 2.试述进行表面冷却器计算类型(包括已知条件、求解内容),计算的原则(满足三个条件)。(5分) ()γβ,g f E ==w1 121t t t t --

(3)玻尔理论和能级跃迁

(3) 玻尔理论和能级跃迁. 2012-4-3 命题人:邓老师 学号________. 姓名________. 1. 普朗克在1900年将“能量子”引入物理学,开创了物理学的新纪元.人们在解释下列哪组实验现象时,都利用了“量子化”的观点( ) A.光电效应现象氢原子光谱实验 B.光电效应现象α粒子散射实验 C.光的折射现象氢原子光谱实验 D.光的折射现象α粒子散射实验 2. 如图所示,1、2、3、4为玻尔理论中氢原子最低的四个能级.处在n =4能 级的一群氢原子向低能级跃迁时,能发出若干种频率不同的光子,在这些光子中,波长最长的是( ) A.n =4跃迁到n =1时辐射的光子 B.n =4跃迁到n =3时辐射的光子 C.n =2跃迁到n =1时辐射的光子 D.n =3跃迁到n =2时辐射的光子 3. 原子从a 能级状态跃迁到b 能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b 能级状态跃迁到c 能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2.那么原子从a 能级状态跃迁到c 能级状态时将要( ) A.发出波长为λ1-λ2的光子 B.发出波长为 12 12λλλλ-的光子 C.吸收波长为λ1-λ2的光子 D.吸收波长为12 12 λλλλ-的光子 4. 图中画出了氢原子的4个能级,并注明了相应的能量E.处在n=4的能级的一群氢原子向低能级跃迁时,能够发出若干种不同频率的光波.已知金属钾的逸出功为2.22eV .在这些光波中,能够从金属钾的表面打出光电子的总共有( ) A.二种 B.三种 C.四种 D.五种 5. 以下说法正确的是( ) A.当氢原子从n=4的状态跃迁到n=2的状态时,发射出光子 B.光电效应和康普顿效应都揭示了光具有波动性 C.原子核的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关 D.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子越稳定 6. 如图所示,1、2、3、4为玻尔理论中氢原子最低的四个能级.用以下能量的光子照射基态的氢原子时,能使氢原子跃迁到激发态的是( ) A.1.51eV B.3.4eV C.10.2eV D.10.3eV 7. 一群处于n=3激发态的氢原子向基态跃迁,发出的光以相同的入射角θ照 射到一块平行玻璃砖A 上,经玻璃砖A 后又照射到一块金属板B 上,如图所示,则下列说法正确的是( ) A.入射光经玻璃砖A 后会分成相互平行的三束光线,从n=3直接跃迁到基态发出的光经玻璃砖A 后的出射光线与入射光线间的距离最大 B.在同一双缝干涉装置上,从n=3直接跃迁到基态发出的光形成的干涉条纹最窄 C.经玻璃砖A 后有些光子的能量将减小,有些光在玻璃砖的下表面会发生全反射 D.若从n=3能级跃迁到n=2能级放出的光子刚好能使金属板B 发生光电效应,则从n=2能级跃迁到基态放出的光子一定能使金属板B 发生光电效应 8. 氢原子辐射出一个光子后,根据玻尔理论,下述说法中正确的是( ) A.电子绕核旋转的半径增大 B.氢原子的能量增大 C.氢原子的电势能增大 D.氢原子核外电子的速率增大 9. 氦原子的一个核外电子被电离,会形成类似氢原子结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E 1=-54.4eV ,氦离子能级的示意图如图所示.可以推知,在具有下列能量的光子中,不能..被基态氦离子吸收而发生跃迁的是( ) A.40.8eV B.43.2eV C.51.0eV D.54.4eV 1 2 3 4 ∞ n -13.-3.4 -1.5 -0.80 E /eV -13.60 -1.51 -0.85 -3.40 0 1 2 3 4 ∞ n E /eV

空气调节课后思考题答案

1、热泵循环的供热系数与制冷循环的制冷系数有何区别,二者有无联系? 由于热泵能将低温热能转换为高温热能,提高能源的有效利用率,因此是回收低温余热、利用环境介质(地下水、地表水、土壤和室外空气等)中储存的能量的重要途径。 制冷循环是通过制冷工质(也称制冷剂)将热量从低温物体(如冷库等)移向高温物体(如大气环境)的循环过程,从而将物体冷却到低于环境温度,并维持此低温,这一过程是利用制冷装置来实现的。 制冷循环和热泵循环原理是差不多的,制冷循环是将热量从低温物体移向高温物体;热泵循环是将低温热源吸热送往高温热源,是逆卡诺循环的。 供热系数,是指单位功耗所能放出的热量。 制冷系数,,是指单位功耗所能获得的冷量。 供热系数=制冷系数+1,因此供热系数永远大于1,而制冷系数可以大于、等于、小于1,一般情况下也大于1。像一般市场空调的制冷系数都在2.5~5左右,它反映了输入功率与输出功率的比值,也就是cop。 2、分析说明提高蒸汽压缩式制冷装置性能系数的方法和途径。 COP=h1-h4/(h2-h1) 提高蒸发温度:蒸发温度主要取决于制冷对象的温度要求,不能随意变动,但在制冷对象允许情况下,取较高的温度有利于提高循环的制冷系数。一般温度比冷库温度低5~~10摄氏度,以保证传热温差需要。 增加过冷度:过冷度越大,制冷系数增加越多。制冷剂离开冷凝器的温度取决于冷却介质的温度,过冷度一般很小。 降低冷凝温度:冷凝温度取决于冷却介质的温度,不能随意变动。但在允许选择冷却介质的温度时,比如,冰箱、冰柜从提高制冷出发,应放置在房间温度较低的地方。一般冷凝温度要高于介质温度低5~~7摄氏度,以保证传热温差需要。 调整适当的冷媒量、增大蒸发面积、 3、制冷剂的命名方法 (1)无机化合物无机化合物的简写符号规定为R7(), 括号代表一组数字,这组数字是该无机物分子量的整数部分。 (2)卤代烃和烷烃类: 烷烃类化合物的分子通式为CmH2m+2; 卤代烃的分子通式为CmHnFxClyBrz(2m+2 = n+x+y+z) ,它们的简写符号规定为R(m-1)(n+1)(x)B(z)。 (3)非共沸混合制冷剂: 非共沸混合制冷剂的简写符号为R4(), 括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。 (4)共沸混合制冷剂: 共沸混合制冷剂的简写符号为R5(), 括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。 (5)环烷烃、链烯烃以及它们的卤代物: 写符号规定:环烷烃及环烷烃的卤代物用字母“RC”开头,链烯烃及链烯烃的卤代物用字母“R1”开头。 (6)有机制冷剂则在600序列任意编号。 4、液氨是工业上普遍使用的一种制冷剂。它的优点是:沸点低,压力适中,单位容积制冷量大,节流损失小,溶解水,泄露易被发现,价格低廉。 液氨的缺点:有毒,有刺激味,当与水接触时对铜及其合金(磷青铜除外)有腐蚀性,与空气混合能发生爆炸,高温下易挥发分解。 氟利昂是饱和烃类的卤族衍生物,他们的分子通式为:CmHnFxIyBrz,且有2m +2=n+xo+y+z 的关系。氟利昂制冷剂大多数是无毒的且无味。在制冷系统温度下不燃烧,无爆炸危险,且热稳定性能好。氟利昂的分子量大对金属的润湿性好。

空气调节课程设计..

目录 1工程概述 (1) 2设计依据 (1) 2.1设计目的 (1) 2.2设计任务书 (1) 2.2.1 空调冷、湿负荷计算 (1) 2.2.2 空调过程设计计算 (2) 2.2.3空调的热湿处理设备选择 (2) 2.2.4送风系统的设计 (2) 2.2.5空调水系统的设计 (2) 2.2.6空调系统消声减震设计 (4) 2.3设计规及标准 (4) 3设计参数 (4) 3.1围护结构的热工参数 (4) 3.2室设计参数 (5) 4空调冷、湿负荷计算 (5) 4.1围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算 (5) 4.2设备、照明和人体散得热形成的冷负荷的计算 (7) 4.3设备散热冷负荷 (7) 4.4空调总冷负荷的计算 (8) 4.5空调湿负荷计算 (8)

5空调方案的设计 (9) 5.1空调方式的确定 (9) 5.1.1 全空气空调系统:(方案一) (9) 5.1.2 新风加风机盘管系统:(方案二) (9) 5.2空气处理过程设计 (9) 5.3. 空调系统的方案确定及风量计算 (9) 6送风系统的设计 (11) 6.1送风系统的设计 (11) 6.2散流器的选择 (12) 6.3送风管道的阻力计算 (12) 6.3.1 利用假定流速法 (12) 6.3.2 选择风管流速 (13) 6.3.3 计算风道的总阻力 (13) 6.4风机的选型 (15) 7水系统的设计 (16) 7.1水系统方案的确定 (16) 7.1.1空调冷水系统的竖向分区 (16) 7.1.2空调冷却水系统 (16) 7.2制冷机组制冷量的确定 (17) 7.3制冷机组的选择 (17) 7.4冷冻水量及循环水量 (17) 7.4.1冷冻水量 (17)

空调部分测试题及答案

空调部分测试题及答案 一、选择题 1、一个较为完整的制冷系统主要由--D---组成的。 A.压缩机冷凝器电磁阀蒸发器 B.压缩机气液分离器冷凝器蒸发器 C.压缩机过滤器膨胀阀冷凝器 D.压缩机冷凝器膨胀阀蒸发器 2、精密空调与舒适性空调主要不同点之一是--B---。A.精密空调显热比小,舒适性空调显热比大B.精密空调显热比大,舒适性空调显热比小C.双制冷系统,A型蒸发器 D.完全过滤,控制精度高 3、在--C---情况下,精密空调电功耗最大。 A.制冷降温状态 B.制冷加湿状态 C.去湿加热状态 D.加热加湿状态 4、氟里昂制冷剂在蒸发器中的变化是--B---。A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程

D.气化放热过程 5、氟里昂制冷剂在冷凝器中的变化是--C---。 A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程 D.气化放热过程 6、空调产生失风告警,以下不可能的原因是—C-- A.室外机风扇坏 B.室内机过滤网过脏 C.风机反转 D.风机过流保护 7、如果四通阀不良严重串气,则所测制冷系统压力为---C----。 A、制热高压压力值 B、制冷压力值 C、平衡压力值 8、用万用表检测空调器压缩机运转线圈阻值时,量程应选择欧姆档----C----。 A、R×10 B、R×1K C、R×1 9、空调器制热运行时,室外机冷凝器结霜严重的主要原因是---C----。

A、外环境温度太高 B、系统制冷剂过多 C、室外环境温度太低 10、制冷剂填充或追加量超过标定值,制热时下列不正确说法为---A---。 A、系统压力反而低 B、压缩机负荷重 C、压缩机工作电流及功耗增大 11、在制冷系统中,经过膨胀阀后,制冷剂的状态为---B--- A.高温高压气体 B.低温低压的气液混合物 C.低温低压的气体 D.低温高压的液体 12、机房专用空调产生高压告警,以下那一个是不正确的原因--D-- A.室外机过脏 B.制冷剂偏多 C.室外机风机不转 D.室内风机不转 13、如果机房专用空调低压告警时,高压比较高,低压比较低,可以判断为以下哪一种故障--A-- A.管路堵塞 B.管路泄露

空气调节备课笔记样本

《空气调节》(本科用) 一、什么叫“空调”? 空气调节(简称空调)是使室内空气温度、相对湿度、速度、压力、干净度等参数保持一定范畴内技术。 ①空调基数(温、湿度):是指在空调区域内,按设计规定所需保持空气基准温度与基准相对湿度(或湿 球温度)。 ②空调精度:是指在空调区域内,空气温度(或相对湿度)偏离室内温、湿度基数最大值(△t=±℃, △φ=﹪) 例:t n=20±0.1℃,φ=50±5﹪ 瑞士:±0.001℃实验室,美国:±0.25﹪干净度(0.1um10级) 1、空调在世界上发展 十九世纪后期,法国卡莱、美国波义耳等创造氨压缩机。 19,美国工程师克勒谋(Cramer)在纺织厂中用喷水室、过滤器等解决空气,并在19提出“air conditioning”。 1932年,开利尔Carrier(空气调节之父)创造空调 ①19——建立第一所暖通实验室 ②19——绘制了湿空气焓湿(i-d)图 ③1922年——离心机压缩机代替往复式(活塞式) ④1937年——全空气系统发展到空气—水系统(诱导器) ⑤六十年代——诱导器系统被风机盘管系统代替 国际上三大空调制冷公司:开利尔Carrier、约克York、特灵Trane 2、国内空调发展 三十年代,高峰时期,上海居亚洲之冠。高层旅馆、大电影院。 1937年(抗战开始)、下坡路,发展终结。 解放初期,恢复发展,1952年几所高校开设暖通专业,

1963年,上海生产窗式空调。 改革开放后来(八十年代初),空调建筑、空调制冷设备生产公司全面兴起,一发不可收拾。各高等院校、设计单位、施工单位、建设单位、科研机构对暖通专业人才大量需求。 *全国高校:设有本科暖通专业43所 设有专科暖通专业44所 *“暖通空调”专业改名为“建筑环境与设备工程”专业 涉及:供热通风与空调工程、都市燃气工程、工业设备安装工程、供热空调与燃气工程、石油天然气储运工程等。 *生产公司: ①主机:江阴双良、长沙远大、大连三洋(溴化锂)、上海合众-开利30HR、HK(活塞)、30GQ(风冷)、 19XL(离心)、上冷、南冷(五洲)、武冷、重冷、北冷、天冷等捷风 ②末端:上海通惠-开利、启东风神、无锡申达、靖江希达、广东吉荣、上海新晃、八一、百富勒、 福建扬帆、常州西武 ③房间机:春兰、华宝、科龙、格力、美、伯乐、迎燕、华凌、飞鹿 二、空调任务和作用 空气调节任务,就是在任何自然环境下,将室内空气“四度”维持在某一限度范畴内。 1、空调技术在名用与公共建筑应用 舒服性空调:保证人体卫生规定、舒服需要。 如:住宅、商场、旅馆、餐厅、幼儿园、学校、医院等 2、空调技术在工业上应用 工艺性空调:保证生产工艺过程顺利进行。 ①轻工业:纺织厂、合成纤维、印刷、食品工业、卷烟厂。 ②电子工业、仪表工业、精密机械工业等——恒温衡湿。 ③电子工业、医药工业、食品工业等——无菌净化空调。 三、空调系统构成 1、解决空气某些:①进风、采风、新风引进口;

暖通空调习题解答

第二章热负荷、冷负荷与湿负荷计算 2-1 夏季空调室外计算干球温度是如何确定的?夏季空调室外计算干球温度是如何确定的? 答:本部分在教材第9页 《规》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度; 夏季空调室外计算湿球温度取室外空气平均不保证50h的湿球温度(“不保证”系针对室外空气温度而言)。 这两个参数用于计算夏季新风冷负荷。 2-2 试计算市夏季空调室外计算逐时温度。 答:参见计算表格。 2-3 冬季空调室外计算温度是否与采暖室外计算温度相同? 答:参见教材第10页 不同,因为规对两者定义就是不同的。 《规》规定采用历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外计算温度; 《规》规定采暖室外计算温度取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 从定义上可知同一地点的冬季空调室外计算温度要比采暖室外计算温度更低。 2-4 冬季通风室外计算温度是如何确定的,在何种工况下使用? 答:见教材第10页 《规》规定冬季通风室外计算温度取累年最冷月平均温度。 冬季通风室外计算温度用于计算全面通风的进风热负荷。 2-5 夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的,在何种工况下使用? 答:《规》规定夏季通风室外计算温度取历年最热月14时的月平均温度的平均值; 夏季通风室外相对湿度取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 这两个参数用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算; 当通风的进风需要冷却处理时,其进风冷负荷计算也采用这两个参数。 2-6 在确定室空气计算参数时,应注意什么? 答:见教材第10页 (1)建筑房间使用功能对舒适性的要求、工艺特定需求; (2)地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 2-7 建筑物维护结构的耗热量包括哪些?如何计算? 答:《规》规定,维护结构的耗热量包括基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分。 见教材第13页 (1)维护结构的基本耗热量,即按照基本公式计算 (2)围护结构附加耗热量包括:朝向修正率、风力附加、高度附加等主要修正。 对于间歇供暖系统还要考虑间歇附加率。 2-8 在什么情况下对采暖室外温差不需要进行修正? 答:见教材第13页 当供暖房间并不直接接触室外大气时,围护结构的基本耗热量会因外传热温差的削弱而减少,为此引入了维护结构的温差修正系数,其大小取决于邻室非供暖房间或空间的保温性能和透气状况。若邻接房间或空间的保温性能差,易于室外空气流通,则该区域温度接近于室外气温,温差修正系数亦接近于1。 若已知冷测温度或用热平衡法能计算出冷侧温度时,可直接用冷侧温度带入,不再

空气调节技术试题库完整

《空气调节技术》试题库2 第一部分 问答题 1.空气调节的任务是什么? 2.中央空调系统由哪些部分组成? 3.空气调节对工农业生产和人民物质及文化生活水平的提高有什么作用 4.空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 5.简述中央空调在我国的发展概况。 6.你能举出一些应用空气调节系统的实际例子吗?它们是属于哪一类空气调节系统? 第二部分 习题 1.湿空气的组成成分有哪些?为什么要把含量很少的水蒸汽作为一个重要的成分来考虑? 2.,湿空气的水蒸汽分压力和湿空气的水蒸汽饱和分压力有什么区别?它们是否受大气压力的影响? 3.房间空气干球温度为20℃,相对湿度%50=?,压力为0.1Mpa ,如果穿过室的冷水管道表面温度为8℃,那么管道表面是否会有凝结水产生?为什么?应采取什么措施? 4.请解释下列物理现象:①在寒冷的冬季,人在室外说话时,为什么能看得见从嘴里冒出的“白气”?②为什么浴室在夏天不像冬天那样雾气腾腾?③试说明秋天早晨的雾是怎样形成的,为什么空气温度一提高雾就消失了?④冬天,有些汽车把热风吹到司机前面的挡风玻璃上就可以防止结霜,这是什么原因?⑤冬季室供暖,为什么会导致空气干燥?应采取什么措施方可使空气湿润些? 5.两种空气环境的相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?为什么?

6.在某一空气环境中,让1kg 温度为t ℃的水吸收空气的热全部蒸发,试问此时空气状态如何变化?在i-d 图上又如何表示? 7.测得空调房间的干球温度、湿球温度和大气压力后,应怎样计算该房间空气的含湿量、相对湿度和焓? 8.空气温度是20℃,大气压力为0.1MPa ,相对温度%501=?,如果空气经过处理后,温度下降到15℃,相对湿度增加到%902=?,试问空气焓值变化了多少? 9.已知大气压力B=0.1MPa ,空气温度t1=18℃,1?=50%,空气吸收了热量Q=14000kJ/h 和湿量W=2kg/h 后,温度为t2=25℃,利用h-d 图,求出状态变化后空气的其他状态参数2?,h2,d2各是多少? 10.已知大气压力为101325Pa ,空气状态变化前的干球温度t1=20℃,状态变化后的干球温度t2=30℃,相对湿度2?=50%,状态变化过程的角系数kJ/kg 5000=ε。试用h-d 图求空气状态点的各参数1?、h1、d1各是多少? 11.某空调房间的长、宽、高为5m ×3.3m ×3m ,经实测室空气温度为20℃,压力101325Pa ,水蒸汽分压力为1400Pa ,试求:①室空含湿量d ;②室空气的比焓h ;③室空气的相对湿度?;④室干空气的质量;⑤室水蒸汽的质量?⑥如果使室空气沿等温线加湿至饱和状态,问变化的角系数是多少?加入的水蒸汽量是多少? 12.空调房间气压为101325Pa ,空气的干球温度为20℃,外墙表面的温度为7℃,为了不使墙面上产生凝结水,求室空气最大允许相对湿度和最大允许含湿量是多少? 13.将空气由t1=25℃,%701=?冷却到t2=15℃,%1002=?。问:①每公斤干空气失去水分是多少克?②每公斤干空气失去的显热是多少kJ ?③水凝结时放出的潜热是多少kJ ?④空气状态变化时失去的总热量是多少kJ ? 14.当大气压变化时空气的哪些状态参数发生变化?怎样变化? 15、试求t=26℃时干空气的密度。当地大气压力B=101325Pa 。 16、已知空气温度t=-10℃,大气压力B=101325Pa ,相对湿度φ=70%。试比较干空气和湿空气的密度。

空气调节课程设计

空气调节课程设计指导书适用专业:建筑环境与设备工程 院(系):机电工程学院 指导单位:建筑环境与设备工程教研室 2011年6月20日

空气调节课程设计指导书 1.课和设计任务和要求 1.1空气调节课程设计以小组方式进行,每小组人数5~10人,各小组从给出的建筑物中选出一定区域范围(空调面积不少于600㎡),并根据建筑结构和用途,进行该区域范围的局部空调工程设计。 1.2编写该空调工程的设计书、设计书不少于5000字,计算机打印。 1.3绘制该空调工程的风管平面图、水管平面图、机房布置图、设备安装图,图纸量折合一张A1以上,尽可能用计算机绘制。 2.设计书的内容和要求 2.1设计书应包括以下内容并装订成册: 2.1.1封面 2.1.2设计任务书 2.1.3目录 2.1.4前言 前言内容:工程名称、建筑面积、空调建筑面积、功能、人流量、所处的地域、方位等。 2.1.5设计说明 设计说明内容如下: ⑴明确说明室内空气参数的要求 对各空调间夏季温、湿度要求。若对温度和湿度无特殊要求,则按有关规范进行设计。 ⑵阐明当地主要设计气象参数 空调室外空气夏季计算干球温度;室外空气夏季计算湿球温度;室外空气夏季相对湿度;夏季大气压力。 ⑶列表说明各空调房间的设计条件 夏季的温度、相对湿度、平均风速、新风量。 ⑷阐明空调系统方式的选择及其依据和服务范围 全风系统及其选择依据;空气-水系统及其选择依据;全分散式系统及其选择依据; 防火排烟及特殊系统及其选择依据。

⑸阐明空调系统的划分、组成与其服务区域,并列表说明各系统的送风量、夏季的设计 负荷、空气调节方式、气流组织分布; ⑹阐明冷源的选择及其依据; ⑺对冷冻水系统应说明如下问题: 供回水温度、供水量;不同管径管材材质的选择;管道附件的选择情况; ⑻对风系统应说明如下问题: 对风管材料、厚度、加工方法、联接方式的选择及其依据(可按《通风与空调工程施工及验收规范》确定);管道穿越变形缝的措施;调节阀、防火阀的选择及配套说明;管道支、挂、托架的要求;选配空气处理设备和风机的型号、规格及其依据,对设备、风机安装的要求;对管道防腐保温的要求;对施工的要求。 ⑼对调试的要求和设计全年运行管理工况的说明分析(包括对自控系统的要求和调整)。 2.1.6设计计算及其结论列表汇总 设计计算内容如下: ⑴空调房间冷负荷计算及汇总表(尽可能用计算机计算,并配以平面图和围护结构构造 图; ⑵各空调房间送风量和新风量计算(尽可能用计算机)并列表汇总; ⑶风系统、水系统的阻力计算; ⑷保温层厚度计算; ⑸空气处理设备选型计算; 以上计算要求每种只举一例进行计算,其它列表汇总。 2.1.7主要技术经济指标汇总。 ⑴本空调工程总建筑面积(㎡)。 ⑵本空调工程空调面积(㎡)。 ⑶夏季设计冷负荷(KW)。 ⑷空调房间中最大冷负荷指标(W/㎡);空调房间中最小冷负荷指标(W/㎡);空调房 间中平均冷负荷指标(W/㎡)

相关文档
相关文档 最新文档