1 前言

青岛建安建设集团有限公司在承建2014青岛世界园艺博览会——植物馆的施工过程中,发现原设计采用的落地明装的室内消火栓箱严重了破坏周边景观布展效果。在满足基本消防安全要求的前提下,为了营造良好的景观布展空间,现场工程技术人员在植物展区内创造性的采用了“隐藏埋地消火栓井”,将原地面上高大突兀的消火栓箱“移植”到了地下,整体上营造了良好景观效果从而达到了美观与消防安全的完美统一,其做法得到了设计单位、消防机关及业主的一致认可。施工过程中,现场技术人员参考有关消防工程的设计、施工规范,多次听取设计人员及消防机关领导的现场指导意见并结合馆内地形、景观的实际情况,不断摸索、完善解决方案,对埋地式消火栓井的施工技术进行了总结并编写成了本工法。

2 工法特点

2.0.1 埋地式消火栓井隐蔽、不占用地上空间、不破坏场馆内的整体布展效果。

2.0.2 埋地式消火栓井具备原消火栓箱的全部功能及配件。井盖外有明显标识,易于发现。井内栓口朝上便于水带快速对接,便于取用等特点。

2.0.3 可避免传统消火栓箱外壳生锈老化和被磕碰变形的问题,提高内部消火栓及配件的整体使用寿命。

3 适用范围

本工法适用于大型植物馆、生态园等场所,对室内环境效果有特殊要求的建筑物可参考使用。

4 工艺原理

隐藏埋地式消火栓井是将原消火栓箱内的消火栓、水带、水枪、自救卷盘、起泵按钮集中安放在一个内尺寸800mm见方、深600mm的井内,井盖与地面齐平从而达到隐蔽的目的。在狭小的空间内通过合理的排布安装,实现各物品间使用时互不干扰,井内设置地漏保证积水顺利排出。消火栓井参照设计要求设置于行人常经过的位置,井外安装明显标识,便于起火后人员能够及时发现、操作取用,迅速灭火。

图1-1埋地消火栓井平面设计图

图1-2埋地消火栓井立面设计图

5 工艺流程及操作要求

5.1 工艺流程

定位放线→埋地消火栓干管敷设→消火栓井坑开挖→井底排水管敷设→井底面施工→井壁砌筑及支管入井定位→蝶阀及栓头安装→井盖安装→管线试压、冲洗→起泵按钮安装→消火栓试射→设置井外标识。

5.2 操作要点

5.2.1定位放线:根据图纸要求将埋地的消火栓干管敷设路径用灰线标注在现场,按图纸坐标着重标注出每个埋地消火栓井的位置。

5.2.2 埋地消火栓干管敷设

1、首先根据现场放线进行沟槽开挖,开挖深度应满足设计要求,如无设计要求,管道埋深应大于0.5m。

2、干管敷设连接,镀锌钢管下沟前应对埋地管道做三油两布防腐处理,管道的转角及三通部位应增加支墩保护。

5.2.3消火栓井坑开挖:按照预先定位进行井坑的开挖,井坑宽度和深度应满足施工需求,挖掘完成后对井底进行夯实,避免后期井底下陷。

5.2.4井底排水管敷设:为便于井内积水排出,井底设置地漏。安装排水管道采用DN50PVC 管,地漏下段应安装P型存水弯。排水管道应就近与埋地雨水管道或排水沟相连。管道完成后应做灌水及通球试验,合格后覆土隐蔽。

5.2.5井底面施工:井底面采用C15细石混凝土浇筑垫层,浇筑前应对预留的地漏口进行保护,防止混凝土堵塞地漏及管道。垫层浇筑13cm厚。

5.2.6井壁砌筑及支管入井定位:砌筑同时预埋起泵按钮用86线盒及穿线导管,接入消火栓支管。

5.2.7蝶阀及栓头安装:蝶阀与丝接法兰片应连接牢固,丝接法兰片与管道、栓头与管道在连接完毕后应将外露麻丝清理干净并对外露丝扣涂刷防锈漆,井内镀锌钢管涂刷银粉面漆。

5.2.8 井盖安装:带轴井盖开启方向应便于操作,井盖框与井口应固定牢固、方正。井

盖应有手提把手,便于单手快速提拉,井盖应能保证180度完全开启。对于铺装区域可

采用不锈钢隐形井盖。

5.2.9 管道试压、冲洗:待整个消火栓系统施工完毕后,进行充

5.2.10 起泵按钮安装:待试压结束后进行消防弱电穿线、起泵按

钮底座安装压线,并对模块进行编码,参与消防联动调试。

5.2.11消火栓试射:取消防水网中最不利点的消火栓井进行试射,

水枪的充实水柱不小于20m。

5.2.12设置井外标识:埋地消火栓井体施工完毕后应在井外设置

消火栓标识,如图5.2.11所示,标识应醒目易于观察发现,外形

设计应美观大方,尽量不影响周围整体的布展效果。

图5.2.12 井外消防标示

6 材料与设备

6.1 材料

单个埋地消火栓井主要材料见表6.1.1

表6.1.1 主要材料

6.2 机具

本工法主要涉及机具详见表6.2.1

表6.2.1主要机具

7 质量标准

7.1 规范与标准

7.1.1 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 7.1.2 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303

7.1.3 《工程测量规范》 GB50026

7.1.4 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300

7.2 质量控制措施

7.2.1 井体施工所用材料进场后必须进过严格验收,其规格型号、质量应符合设计及规范标准要求。消火栓头及其配件、起泵按钮等消防专用配件除要求合格证齐全外,还必须拥有“消防产品型式认可证书”及国家消防产品质量监督检验中心所出具的检测报告方可进场使用。

7.2.2 井体砌筑时应保证砖砌体间的水泥砂浆填充饱满,沙浆标号不低于M7.5。起泵按钮用穿线管的埋深距完成面应大于30mm,预埋的86盒上边缘距井口5cm,便于快速操作。井底、内外井壁采用M10水泥沙浆抹面,保证井壁垂直、平整、光洁,井口方正美观。

7.2.3 管材切割后应及时清理管口飞边、毛刺,做到边切割边倒角,保证整个管网系统内壁光滑、清洁,水流通畅。

7.2.4为便于操作使用,安装管线、阀门时应注意:DN65消火栓支管中心距井壁距应大于30cm,碟阀手柄外侧距井壁应大于7cm,消火栓圆盘手柄距井壁应大于20cm。

7.2.5 严格履行各级验收制度,尤其注意水压试验必须严格按照设计及规范要求参数进行,如在规定时间内压降超过要求值,必须泄水查找漏点,待整修完毕后重新进行水压强度试验及严密性试验。

8 安全措施

8.0.1 进场前对施工人员进行安全教育和安全技术交底,规范、合理使用电动切割机、套丝机、压槽机,用料加工时应佩戴防护手套,开关失灵机械严禁使用。

8.0.2 因施工时所用电动加工机械较多,现场应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定,保证用电安全。

8.0.3 施工人员必须佩戴安全帽、穿工作服、尤其在高大空间场内所进行交叉施工时,严禁在没有任何设防的情况下违章作业。

8.0.4 施工现场各种材料、器具的堆放,必须平稳牢固,砌筑用砖和水泥堆放高度不应

超过1.5m,管材的堆放应有防滚落约束措施。

9 环保措施

9.0.1 施工现场安全标牌清楚、齐全,标识醒目。

9.0.2 井坑开挖出的泥土、沙石随挖随清,加工、连接管材所用废料、麻丝等应集中存放,下班后统一清理,保证施工现场整洁。

9.0.3 合理安排施工作业时间,减少噪音,尽量不夜间施工。

10 效益分析

10.1 经济效益

10.1.1 本工法主要为满足大空间区域的布展需求而编制,在满足基本灭火功能的前提下,可减少为美化、装饰传统消火栓箱所采取的措施及费用。以2014年青岛世界园艺博览会植物馆工程为例,如在观光步道两侧设置消火栓箱,为满足园林布展的整体效果,需在消火栓箱周边设计制作假山或种植大型灌木、竹子等植物对箱体左右及后侧进行隐蔽、遮挡。

10.1.2据园林施工单位统计,如要镶嵌一座立式消火栓箱,需增加假山表面积约7m2,按每平米230元计价,共计花费1610元,工期增加2天;若采用植物遮蔽消火栓箱侧、背面,以代表性的龟甲竹为例,需径粗3cm龟甲竹约6棵,按每棵1200元计价,共计花费7200元,栽种工期增加1天。传统室内消火栓箱与隐藏埋地式消火栓井的经济效益对比见下表:

表10.1.2 经济效益对比

由此可见采用埋地消火栓井可有效降低装饰、布展所花费用,减少工期。

10.2 社会和环保效益

植物馆内采用埋地消火栓井后可避免因植物进行喷水养护对传统消火栓箱体的锈蚀,有效增加内部消火栓及配件的使用寿命,避免了传统箱体补漆、更换等维保措施,减少资源浪费,有效降低维保成本。

11 应用实例

11.0.1 工程概况。2014青岛世界园艺博览会——植物馆工程位于青岛市天水路以北,世园会主园区内,占地面积2.44公顷,工程总造价2.93亿。由上海建筑设计研究院设计、青岛世园集团投资、青岛建安建设集团有限公司承建、青岛市工程建设监理有限责任公司监理。工程总建筑面积22749㎡,其中地上建筑面积13522㎡,地下建筑面积

9227㎡。建筑地上一层为钢结构,地下一层为混凝土结构。内部分成四个展区: A 馆

为温带植物展区,B 馆为竹艺展区,C 馆为暖温带植物展区,D 馆为海洋展区。 11.0.2 施工情况。原设计一层植物展区内采用传统消火栓箱,如图11.0.2-1所示。由于其红色箱体与绿色茂密的植物背景反差较大,且高大的箱体占用了过多的布展空间,整体效果不佳。为配合青岛市政府创办一届有特色有亮点的世园会,营造自然和谐的生态景观,青岛建安集团项目部结合现场实际情况,积极与设计单位、消防主管部门采取沟通联系,最终采用埋地消火栓井代替原立式消火栓箱的做法有效解决了防火安全与景观布展的冲突问题,如图11.0.2-2所示。植物馆工程于2012年5月开工,2013年9月完工。

11.0.3 应用效果。在植物馆开馆前的消防演习中,埋地消火栓箱的实际使用效果得到了消防主管部门的认可。其埋地构造营造了良好的园林布展空间。2014青岛世界园艺博览会已予2014年4月25日顺利开幕,植物馆日均接纳游客2万余人,展区内优美如画的园林景观赢得了参观游客的一致好评。

图11.0.1 2014青岛世界园艺博览会植物馆

编制:杨海江 审核:贾杨 批准:李兆龙

图11.0.2-4埋地消火栓井内部配件

图11.0.2-2竹林区采用埋地消火栓井的现场 图

11.0.2-1竹林区采用立式消火栓箱的现场 图11.0.2-3埋地消火栓井外观

图11.0.3 消火栓改为地下后为布展创造了良好的空间,馆内风景如画,游人流连忘返

应用证明

2014青岛世界园艺博览会——植物馆工程位于青岛市天水路以北,世园会主园区内,占地面积2.44公顷,工程总造价2.93亿。由上海建筑设计研究院设计、青岛世园集团投资、青岛建安建设集团有限公司承建、青岛市工程建设监理有限责任公司监理。工程总建筑面积22749㎡,其中地上建筑面积13522㎡,地下建筑面积9227㎡。建筑地上一层为钢结构,地下一层为混凝土结构。内部分成四个展区:A馆为温带植物展区,B馆为竹艺展区,C馆为暖温带植物展区,D馆为海洋展区。

原设计一层植物展区内采用传统消火栓箱,如图11.0.2-1所示。由于其红色箱体与绿色茂密的植物背景反差较大,且高大的箱体占用了过多的布展空间,整体效果不佳。为配合青岛市政府创办一届有特色有亮点的世园会,营造自然和谐的生态景观,青岛建安集团项目部结合现场实际情况,积极与设计单位、消防主管部门采取沟通联系,最终采用埋地消火栓井代替原立式消火栓箱的做法有效解决了防火安全与景观布展的冲突问题,如图11.0.2-2所示。植物馆工程于2012年5月开工,2013年9月完工。

在植物馆开馆前的消防演习中,本工法的实际使用效果得到了消防主管部门的认可。其埋地构造营造了良好的园林布展空间。2014青岛世界园艺博览会已予2014年4月25日顺利开幕,植物馆日均接纳游客2万余人,展区内优美如画的园林景观赢得了参观游客的一致好评。

青岛世园(集团)有限公司

消火栓系统施工方案

消火栓系统施工方案 安装工艺及安装工艺流程图: 1、材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。消防管道安装的主要工序为:放线→预制管道→栽装吊支架→管道安装→试压→冲洗。消防管道安装时,管道应根据图纸对预留孔洞进行吊线修理。按规定及图纸要求,测定各水平管道的支吊架的位置、标高,并按坡度的要求进行吊架的制作与安装。管道采用镀锌钢管,管径大于等于100mm为沟槽连接,特殊部位可根据设计要求施工。管径小于100mm时丝扣连接。丝扣连接时,螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不得大于全扣数的10%,连接牢固,外露螺纹2-3扣,严禁绝扣,丝扣外刷防锈漆。安装前,应先制作样板管样,经监理验收合格,方可按此样配套安装。 2、室内消火栓给水管网的施工 室内消火栓给水管道系统的管网包括进户管、主干管、竖管、支管以及系统与设备、设施的连接管道。消防管道应用镀锌钢管;且钢管管径小于100mm时,应采用螺纹连接;大于等于10Omm 时采用管卡或法兰(镀锌)连接。配管顺序一般从进户管装起由主管到支管。 套管长度不得小于墙体厚或应高出楼面或地面50mm。并且在管道安装时;管道与管道的接口不得设置在套管内;免得在管道试压时若接口处出现渗漏而造成维修不便的麻烦。管道与套管之间的间隙应用不燃材料填塞。竖管的安装应铅垂每米允许偏差不得超过2mm。竖管的固定支架应设置在距地面1.5m-1.8m高处;但层高在4m以下时每层可只设置一个支架。 管道上安装的控制阀门采用闸阀(依设计规定)。闸阀宜采用明杆闸阀,安装时应使其手柄便于操用不妨碍使用。闸间体上标明的公称直径和公称压力数据在安装时注意将其对在人的视线观察范围内;不能隐蔽;便于以后的维护。阀门连接一般采用法兰连接;若管道采用的是螺纹连接;则

沉井施工工法

软土层沉井施工工法 一、前言 沉井是工业建筑常见的地下构筑物,也是修建深基础地下室、工业厂房地下深构筑物的主要基础形式和较广泛应用的方法之一。它是在修建沉井的地面和地坑上,先制作开口钢筋混凝土井筒,做到全高或部分高度(分节时),达到一定强度后,用人工或机械在井筒内不断分层挖土、运土,随着井内土面逐渐降低,沉井筒身借其自重(或外加荷载作用下)克服与土壁之间摩擦力及刃脚下土的阻力,不断切土下沉。采取分节制作,则在井筒下沉过程中或下沉各个阶段中,逐节加高井筒,继续挖土下沉,如此循环往复,待井筒刃脚达到设计标高后,进行基底整形,浇筑混凝土垫层和钢筋混凝土底板封底(或仅在井底填砾石作滤水层),如沉井作为地下构筑物使用,则再在其上端施工井内隔墙、板和上部建筑物;如只作建筑物基础使用,则在井筒内填充低强度等级混凝土或砂石。 沉井及刃脚构造 二、工法特点 2.1沉井结构截面尺寸和刚度大,承载力高,抗渗、耐久性好,内部空间可资利用,可用于很深地下工程和进行施工,深度可达50米。 2.2不需复杂的施工机具设备,在排水和不排水情况下均能施工。2.3可用于各种复杂地形、地质和场地狭窄条件下施工,节省施工用地;对邻近建筑物、构筑物影响小,甚至不受影响。 2.4当沉井尺寸较大,在制作和下沉时,均能使用机械化施工;变地下大部分工序为地面作业,减轻劳动强度。 2.5可在地下水很旺,土的渗透系数大,难以将地下水排干,地下有流砂或有其它有害的土层情况下施工。 2.6不需设置深基坑支护,可防止坍方,不需土方二次回填和搬运。 2.7比大开挖施工,可大大减少挖、运、回填土方量,加快施工速度,

降低施工费用。 2.8在沉井内挖土作业,施工比较安全。 三、适用范围 本法适用于工业建筑的深坑(料坑、料车坑、铁皮坑、井或炉、翻车机室)、地下室、水泵房、设备深基础、桥墩、水力发电站、码头以及民用水源井等工程,并可在松软、不稳定含水土层、人工填土、黏性土、砂土、砂卵石等地基中应用。一般讲在施工场地复杂,邻近有铁路、房屋、地下构筑物等障碍物,加固、拆迁有困难或大开口施工会影响周围邻近建筑物安全时,应用最为合理、经济。 四、施工方法及关键技术 4.1施工流程 平整场地→测量放样→明开挖基坑→粉喷桩施工→砂垫层及垫木施工→下部主体施工→下部主体沉井施工→上部主体施工→基坑回填施工→上部结构施工 4.2施工方法 4.2.1测量放样 根据交桩表,布置轴线控制网和水准控制网,并绘制测量控制布置图。根据设计施工图,先放出井身的轮廓线,根据轮廓线预留2m 的粉喷桩的施工空间,并按照1:3的坡度测设开挖至设计施工平台的开挖轮廓线。 4.2.2基坑开挖 开挖采用机械开挖,人工配合进行支撑下方土方开挖;基坑开挖土方采用自卸汽车运至弃土地点。基坑开挖时基底预留300mm厚保护层,采用人工开挖修整。挖至设计基底标高经监理工程师检验后尽快进行混凝土垫层施工。 4.2.3井点降水: 为了保证沉井顺利进行,采用在基坑9m外进行打井降水,施工设置水泵进行降水。降水工作应持续主体施工的全过程,防止地下水上浮的影响。 4.2.4粉喷桩施工 为控制沉井均匀下沉,在沉井刃脚下打一圈粉喷桩,桩长从自然地面下返15m,刃脚以下水泥掺量为15%,刃脚以上水泥掺量为10%。粉喷桩施工前对基坑底部进行整平,铺设一层砂垫层,以便于施工。 4.2.5铺设砂垫层与垫木 由于地基比较软弱,所以施工沉井主体前在基层刃脚下铺设一层砂垫层后,再铺设垫木。先在刃脚处平整地基夯实,再铺设0.6m厚

SMW工法桩施工方案44705

白龙港污水处理厂BLG-C5标 SMW工法桩 施 工 方 案

SMW工法桩 (1) 施 (1) 工 (1) 方 (1) 案 (1) 第一章编制依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章、施工组织机构 (6) 第四章、施工部署 (7) 2 、SMW工法桩施工组织与准备 (7) 3、SMW工法桩施工工艺 (8) 4、SMW工法桩施工步骤及要求(以H型钢为例) (10) 4.1 开挖导槽: (10) 4.2 就位对中: (10)

4.3 工艺试桩技术参数 (10) 4.4 预搅下沉: (11) 4.5 制备水泥浆: (11) 4.6 喷浆、搅拌、提升: (11) 4.7 重复搅拌: (11) 4.8 桩的搭接 (11) 4.9 清洗机具、管路: (11) 4.10 移位: (11) 第五章、施工质量管理 (15) 1、SMW工法桩质量控制 (15) 2、SMW工法桩施工质量保证措施 (18) 2.1 质量管理措施 (18) 2.2 施工过程质量控制 (19) 2.3 质量验收控制偏差值 (19) 3、SMW工法桩施工特殊情况处理措施 (20) 第六章、SMW工法桩安全文明施工 (23) 1 安全管理机构 (23) 2 安全保证措施 (24) 3 施工安全用电 (26) 4 设备维护保养 (27)

第一章编制依据 1.1 编制依据

1.1.1 工程施工设计图。 1.1.2 工程《岩土工程勘察报告》。 1.1.3 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014。 1.1.4 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012。 1.1.5 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.1.6《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 1.1.7《型钢水泥土搅拌墙技术规程》DGJ08-116-2016。 1.1.8 我国现行SMW工法桩施工的有关规定。 第二章工程概况 参建单位: 工程投资单位:上海白龙港污水处理有限公司 工程设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 工程监理单位:上海上咨建设工程咨询有限公司 工程施工单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 项目概况: 上海市白龙港污水处理厂位于浦东新区合庆镇,北至张家浜,南部边界距凌白公路约500 米,东至长江大堤,西至人民塘路,本工程为白龙港污水处理厂提标改造工程BLG-C5 标生物反应池±0.000相对于吴淞高程4.400,基础采用PHC-C400管桩,灌芯长度3米,结构类型框-剪结构。生物反应池基坑北侧围护结构采用在止水帷幕双轴水泥轴搅拌桩内插HM500×300×11×18型钢,压顶采用1000×800钢砼围檩,型钢长12米,打设长度约158米左右,具体相关见附图:

SMW工法桩及内支撑体系基坑围护施工组织设计

SMW工法桩及内支撑体系基坑围护施工组织设计 目录 第一章编制说明 第二章控制目标 第三章工程概况 1 工程一般概况 2 工程地质条件 3 环境概况 4 基坑设计概况 第四章施工部署 1 项目部组织机构 1.1 项目组织管理结构图 1.2 主要管理岗位名单及岗位职责 2 主要施工机械设备一览表 3 施工进度 3.1 主要施工日期假定 3.2 施工进度主要节点 3.3 施工进度计划 4 主要生产资源配置 4.1 劳动力需用量 第五章施工流向 1 测量工程 1.1 施测程序 1.2 组织工作 1.3 施测原则 1.4 准备工作 1.5 基本要求 1.6 工程定位与控制网的测设 1.7 施工测量放线、桩位放样 2 三轴搅拌桩施工方案 2.1 施工准备 2.2 三轴搅拌桩施工技术参数 2.3 三轴搅拌桩施工工艺 2.4 三轴搅拌桩施工质量控制及应急处理 2.5 质量保证措施

2.6 应急处理措施 3 双轴搅拌桩施工 3.1 双轴搅拌桩施工工艺流程 3.2 双轴搅拌桩施工工艺形象图 3.3 双轴搅拌桩施工方法 3.4 SMW工法桩型钢插拔 3.5 双轴搅拌桩施工质量保证措施 4 钻孔灌注桩施工方案 4.1 钻孔灌注桩施工工艺流程 4.2 施工方法 4.3 钻孔灌注桩质量保证措施 5 钢立柱施工方案 5.1 钢立柱施工流程 5.2 钢立柱施工流程 5.3 钢立柱质量保证措施 6 钢砼围檩及钢砼支撑施工 6.1 施工工艺流程 6.2 施工方法 7 井点降水施工方案 7.1 降水目的: 7.2 技术要求 7.3 施工工艺 7.4 施工方法 7.5 井点施工的要点 7.6 降水运行管理 7.7 降水注意事项 8 土方开挖施工 8.1 施工准备 8.2 主要施工方法 8.3 确保工程质量的技术组织措施 8.4 确保安全生产的技术组织措施 8.5 确保文明施工的技术组织措施 8.6 确保工期的技术组织措施及施工网络图8.7 减少噪音、降低环境污染技术措施 8.8 地上、地下管线及道路的保护措施 8.9 与其他施工队伍友好配合措施 8.10 质量保证措施 8.11 安全生产及文明施工 第六章基坑监测施工方案 9 监测内容 10 监测要求 11 基坑工程安全监测方案

消防栓及给水设备施工工艺标准

1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用和一般工业建筑的室内消火栓系统及设备安装工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1图纸会审已完成且技术人员已熟悉图纸。 2.1.2消火栓系统的施工组织设计或施工方案已经批准完成。 2.1.3技术人员已给操作人员进行了技术交底。 2.2材料要求 2.2.1管材根据设计要求选用,一般采用碳素钢管和无缝钢管,管材不得弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.2.2消火栓箱体的规格类型符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀、划伤,箱门开启灵活,箱体方正,箱内配件齐全;栓阀外型规距,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2.3阀门:铸造规矩,无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,有出厂合格证。 2.3主要机具

2.3.1套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机。 2.3.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、手锤、钢锯、扳手、电气焊等。 2.4作业条件 2.4.1主体结构已验收,现场已清理干净。 2.4.2管道安装所需要的基准线已测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.4.3检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.4.4设备基础检验符合设计要求,达到安装条件。 3.施工工艺 3.1工艺流程 管道安装→干管安装→立管安装→消火栓、支管及配件安装→水泵安装→水箱安装→管道试压冲洗→防腐保温。 3.2管道安装 3.2.1管道切割等工艺见《室内给水管道及配件安装工程施工工艺标准》。 3.2.2焊接 (1) 管道焊接前要清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 (2) 一般采用手工电弧焊,焊接前要将两管轴线对中,先将两管端部点焊牢,管径在100mm以下可点焊三个点,管径在150mm以上点焊四个点为宜。两钢管壁厚差超过3mm者不宜对焊,可采用扩、缩管口的方法解决。

室内消火栓系统施工方案

室内消火栓系统、自动喷洒灭火系统施工方案 一、主要制作的工艺流程 ?自动喷水灭火系统施工工艺流程 ?消火栓系统施工工艺流程

二、设备及主材的选型将严格遵循下列原则 1.严格按照建设单位对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要 求,选定设备、主材及其它材料。 2.凡业主参与订货的货物规格、技术指标、价格与支付条件以及 供货时间,运输方式、售后服务等应主动征求业主的意见,以按期确定具体的供应商,并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》。 3.设备材料订货前,严格按照程序向业主提供技术资料及供货依 据,包括设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 4.凡我公司直接订货的产品严格按照我公司的《采购工作程序》 执行。 三、施工工艺 1.材料、设备进场检验 工程使用材料根据总公司《质量体系程序文件》中《采购控制程序》和国家标准对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查: 1)察看外观质量,检查产品型号、计量和点验产品数量,测 量或度量产品几何尺寸,认真填写《采购产品验证记录》,

如验证时发现不合格,上报主管部门进行评审,顾客提供产品由项目经理派人负责按规定的方法保管,当发现有损坏、丢失、变质或其他不适用情况时,项目经理应填写《顾客产品信息传递单》一式三份,交顾客(监理)确认,同时报总公司工程管理处。现场材料员根据《检验和试验状态控制程序》中规定的方法进行对所有材料进行标识、保管和维护,凡进入现场的物资均应进行标识,露天存放的采用铁板标识牌,室内存放的物资用塑料的标识牌,标识牌上注明物资名称、规格、材料、证明等,向监理进行材料报验合格后方可使用。 2)管材、管件现场检查:管材表面应无裂纹、缩孔、夹渣、 折迭和重皮;镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;非金属密封垫应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;法兰密封面应完整光洁没,不得有毛刺及颈项沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 3)喷头的现场检验:喷头的型号、规格应符合设计要求;喷 头的商标、型号、公称动作温度、制造厂商及生产日期等标志应齐全;喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;喷头罗纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 4)闭式喷头宜进行密封性能试验,以无渗漏无损伤为合格,

深水井施工工法

深水井施工工法 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 一、工程概况 (1) 二、工程施工 (1) (1)基础土方采用机械满堂开挖 (2) (2)放坡 (2) (3)管井降水 (2) 三、降水施工 (3) 1、降水工艺流程 (3) 2、降水施工要点 (3) 四、抽水运行 (4) (一)降水施工 (4) (二)降水观测 (4) (三)质量及安全要求 (4) 五、工程实例 (4) 六、验槽 (5) 七、安全保证措施 (5)

淮安齐湖油库油污池、监测池 土方开挖、管井降水施工组织设计及安全措施 一、工程概况 (1)中石化江苏石油分公司淮安齐湖油库油污池、监测池土方开挖,设计单位为天津中德工程设计有限公司,勘察单位为江苏建材地质工程勘察院勘察,监理单位为濮阳市中原石化工程建设监理有限公司。 (2)依据天津中德设计院施工图,油污池尺寸宽、长为×,图纸设计基底标高为,集水坑基底标高为 m;监测池尺寸宽、长为×,图纸设计基底标高为 m,集水坑基底标高为 m,,结合现场实际情况,具体开挖方案如下。 二、工程施工 为确保工程顺利、保质、安全、施工,对油污池、监测池基础土方开挖作出如下施工措施: (1)基础土方采用机械满堂开挖 依据设计要求基础基坑开挖较深,故此采用挖机一次性开挖到位,所挖土方实行,随挖、随装车、随运出,确保基坑四周不堆土、不留土,减少边坡压力,以防塌方,便于下一步施工。 (2)放坡 基础基坑开挖较深,边坡容易塌方,为避免塌方,确保施工安全及顺利进行,必须留足放坡,放坡系数为。 (3)管井降水 依据勘探报告油污池开挖较深,地下水位较高,为确保基础土方开挖以及下部工程顺利基坑采用管井降水。,

Φ850SMW工法桩施工方案

中山市古神公路二期工程北段I标 Φ850SMW工法桩施工方案 一、工程概况 中山市古神公路二期工程北段I标属城市升级拓宽道路工程,利用现有侧分带、辅道、人行道进行拓宽扩建。建成后二期工程路基宽48.0m,双向六车道,设计时速80km/h. 利用有限空间满足快速交通转换,增添城市一道绚丽的风景线。 本标段设计两座下穿地道,分别为K2+580东岸西路下穿地道左侧全长570m,右侧全长515m;K6+075沙水路下穿地道左右侧同等长490m. 两下穿地道设计为单箱两室,设计造型为挡土墙+U型槽+暗埋段+U型槽+挡土墙。造型对称、均匀。 段落划分: 东岸西路下穿地道:挡土墙左115m,右60m+U型槽157m+暗埋段45m+U型槽158m+挡土墙95m; 沙水路下穿地道:挡土墙90m+U型槽107m+暗埋段60m+U型槽108m+挡土墙125m. 两地道设计角度90°,两地道纵断面采用V字型,两地道两侧纵坡为3.5%,东岸西路通道进口位于缓和曲线和圆曲线上,出口位于直线上;沙水路下穿通道进出口位于直线上,中位于圆曲线上。 地道采用明挖顺做法施工,即开挖至基坑底后顺底、侧墙、顶板及其它结构。 U型槽与暗埋段:东岸西路长360m、沙水路275m,两地道宽均为29.5m,净限高5.0m. 为解决深基坑开挖支护与止水问题,设计ф850SMW工法桩进行支护与形成止水帷幕。 二、编制依据 1.交通部颁布的《公路工程技术标准》(JTGB01-2003); 2.交通部颁布的《建筑基坑支护技术规程》(JGT120-99); 3.交通部颁布的《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011); 4.交通部颁布的《建筑地基基础设计规范》(LGB50017-2003); 5.交通部颁布的《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006); 6.交通部颁布的《建筑地基处理技术规范》(JTG79-2002) 7.交通部颁布的《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 8.交通部颁布的《公路隧道设计规范》(JTGD70-2004);

SMW工法桩施工工艺及质量控制

SMW工法桩施工工艺及质量控制 1.工法特点 (1).对周边环境影响小,施工不扰动邻近土体,能有效控制周边地面构筑物沉降。 (2).抗渗性好,工法桩机具有很强的搅拌能力,可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌,而且墙体全长无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。 (3).刚度大,支护效果好。 (4).构造简单、施工简便、工期短,反拉支撑方便土方开挖等后续项目施工。 (5).环境污染小 (6).由于型钢可回收重复使用,成本较低。 2.适用范围 广泛应用于深基坑开挖施工,尤其适用于软土地基,或周边有地面建筑、管线等不能产生位移的情况下,需进行垂直开挖的基坑围护。 3.工艺原理 SMW工法桩是在水泥土深层搅拌桩墙体中插入H型钢所形成的一种加劲复合维护结构。这种施工工艺用水泥土作为固化剂与地基土进行系统的强制性搅拌,并插入型钢,固化后形成列式的地下连续墙体,充分利用了水泥土深层搅拌桩抗渗性好及型钢刚度大的特点,通过二者的复合作用,形成基坑挡土防水侧向支护结构。 4.工艺流程及操作要点 SMW工法桩工艺流程:施工放样→开挖导槽→设置导向定位型钢→桩机就位→制备水泥浆液→搅拌下沉→搅拌提升→H型钢垂直起吊、定位(H型钢涂减摩剂)→校核H型钢垂直度→插入H型钢→固定H型钢。

为了保证墙体的连续性和接头的施工质量,保证桩与桩之间充分搭接,以达到止水作用,SMW工法桩施工采用跳槽双孔全套复搅式连接形式或单侧挤压式连接形式,施工顺序如下图所示(图中阴影部分为重复套钻部分): 图1跳槽双孔全套复搅式连接形式 图2 单侧挤压式连接形式 (1)、测量放线 根据提供的坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永久及临时标志。确认无误后进行搅拌施工放样定位后做好测量技术复核单,提请监理进行复核验收。 (2)、开挖导槽 沟槽开挖很重要,既起到初步导向作用,又是存储拱浆的需要。根据放样出的围护中心线开挖工作沟槽,沟槽宽度根据围护结构厚度确定,深度为1米。遇有地下障碍时,利用空压机将地下障碍破除干净,如破除后产生过大的空洞,则需回填压实,重新开挖导槽,确保SMW施工顺利进行。

消火栓灭火系统施工工艺

消火栓灭火系统施工要求 一、套管制作与安装 1、穿过楼板、墙体、基础等处,管道必须设置套管。 2、套管管径应比穿墙、楼板的横管、立管管径大1-2号。 3、套管长度: A 、过墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度; B 、过楼板套管长度=楼板厚度+板底抹灰厚度+地面抹灰厚度+Hmm (H :穿过普通楼板套管 顶部高出装饰地面为20,穿过卫生间、厨房楼板套管顶部高出装饰地面为50。) C 、管两端平齐,打掉毛刺,管身应除锈,管内外要涂漆防腐、防锈。 4、套管安装: A 、套管安装应在横管、立管或支管安装时即时套入,放在指定位处,过楼板处宜用铁丝临时固定,待横管、立管或支管安装校正无误后,再调整至规定位置,用铁丝调正环隙后固定,并进行封堵。 B 、穿楼板的套管应在套管与管子之间的空隙用油麻和防水油膏填实。 二、管道支、吊架安装 1、横管坡度、标高的确定: 支、吊架要按设计要求给定的标高和坡度敷设,为此可先确定安装横向管道的两端的 标高,中间支吊架的标高可由该两点用拉线的办法按支点间距确定。 2、吊架预制: 配水支管的吊架,采用L40X40X4角钢制作,采用“L ”形状,角钢立面一侧做450倒角,用于安装“U ”型卡子,把紧配水支管 供水主干管吊架采用L50X50X5角钢制作。 A 、吊架根部支承基面至待卡钢管中心位置距离: L 1=屋面板标高-管中心标高,或L 1=屋面板标高-管底皮标高+1/2管外径。 B 、吊杆上安装“U ”形卡子2孔中心距离(以钢管中心为对称点,上下布置): L 2=钢管外径+“U ”形卡子直径+6mm 。 C 、吊架总长度: L 0=L 1+L 2/2+20mm 3、“U ”形卡子采用镀锌的,螺纹长度足够,应超出螺母2~5mm 。

消火栓箱施工方案

1 消火栓箱体要符合设计要求,产品有型式认可证书和出厂合格证。 2 消火栓箱体安装在轻体隔墙上有加固措施。 3 箱式消火栓的安装根据设计要求,符合下列规定: 室内消火栓系统竖向为一个区,由消火栓泵双路出水管直接供水。管道系统成环状。屋顶设消防水箱,贮存消防用水量18m3,并设消火栓系统稳压设备和屋顶试验用消火栓。 4消防用水量:室外消火栓20L/s,室内消火栓20L/s,一次灭火时间2h。 5消火栓箱尺寸为700x1600x240,每个消火栓箱内配DN65mm消火栓一个、DN65长25m 涤纶衬胶水带一条、DN65×19直流水栓一支、消防卷盘一套、钮,警铃,指示灯各一个。所有消火栓处通过消火栓按钮将信号同时反馈到大楼消防控制中心。 一、施工准备 1、消火栓设备、消火栓箱及安装辅材均已到货,并验收通过。 2、安装使用的工具、器具等均已准备好。 二、施工技术要求 1、消火栓栓口距地1.1m,安装时,结合消火栓箱尺寸,消火栓箱与灭火器箱联体时,箱底边距地0.16m;单体消火栓箱,箱底边距地0.96m,具体做法参见04S202。

2、暗装于轻质隔板墙上的消火栓箱用M8*100的自攻螺丝固定;暗装于砼墙上的消火栓箱用M6*800的膨胀螺栓固定。箱体稳固后,再用M5水泥砂浆填充抹平。 3、消防水枪安装应符合下列要求: 1)安设的消防水枪其型号、性能等参数应与设计图相符。 2)安设好的水枪,枪上各种配件应齐全。 4、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 1)其他要求:栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。阀门中心与箱侧面140MM,允许偏差±5MM。阀门中心与箱后内表面100MM,允许偏差±5MM。消火栓箱体垂直度,允许偏差3MM。 加工丝扣时,保证带丝的刻度调整准确,压力头压紧管道,带丝的板牙面与管道的轴线垂直,套丝时加润滑油,当板牙面与管口平齐时,开始加工梢头。套完丝用相应的管件试一下。检查有无断丝、残丝的情况。用机器加工的丝扣要把润滑油清理干净。套两板以上。 缠麻时必须抹油,白厚漆用清油调好,分别抹在丝头的两侧,缠完麻后再抹一次油,保证上管件时与丝扣各个面充分接触。上管件时,先用手带上一两扣,然后用力均匀,上紧管件,保证上完管件后留有2-3扣丝。对上好的丝扣管件之间不要有松动。清理干净各接口的麻丝。对上好的管件和管段应调直,变径同心变径,通扣管箍,对拆下的管件丝扣清理干净,重新抹油、缠麻。对同一丝头不允许反复多次

截流井分部工程施工工法

2018年雨花台区水环境整治工程(孙家中学及贵子沟水系水环境提升工程) 分部工程施工方法 2018年8月

目录 1、概述 2、截流井工程施工方案

一、工程概述 2018 年雨花台区水环境整治工程(孙家中学及贵子沟水系水环境提升工程) 实施范围包括:孙家中学及贵子沟水系,位于雨花台区板桥街人力资源市场与宁芜公路交界处,孙家中学片区内,总长约 2.3 公里。 实施主要内容包括: 1)、控源截污:对 01 排口实施改造,截流旱天污水及初期雨水。新建 1 座智能化截流井,1座一体化泵站(Q=50t/h、H=12m)。铺设 D150压力钢管约560m。 2)、清淤疏浚:采用干式清淤,清淤量约 7415m3。 3)、护岸改造:(1)直立挡墙及石砌沟渠段:维持现状断面形式,墙前清杂、清障,清杂量约 1410 ㎡,局部破损、塌落段修复。(2)土质护坡段:改造为1:2自然放坡,局部河道向一侧进行拓宽,岸坡种植草皮约7886 ㎡。 本专项工程主要实施内容为截流井施工 工作2截流井位置图主要施工内容统计 孙家社区办公楼

二、截流井分部方案 1、概述 本工程共计有一个排口需要进行截流,设计新建一座钢筋混凝土截流井截流下河污水,然后通过一体化泵站将污水提升加压送至板桥河中部污水泵站北部污水管道预留口。 1.1截流井水量控制 (1)实时采集信号:井内的液位H1、截污管下游检查井内的液位H2、自然水体的液位H3、下开式堰门的开度H4。 (2)初始参数设置:警戒水位值H5=2000mm,设定初雨量:10mm、截污管最大流量Q:400L/s、液位误差值:100mm。当自然水体的水位H3<警戒水位H5时(执行正向程序): A、晴天时,下开式堰门的开度关至警戒水位H5对应的开度,最大流量控制闸门处开启状态,闸门的开度值取决于流过的流量值,保证通过污水管的流量不会超过设定的流量值400。 B、流量控制闸门的控制:实时监测闸门前后的液位信息H1和H2,计算液位差H0=H1-H2,当H0>0+100时,根据闸门在一定液位差下开度与流量的曲线关系,得出闸门的开度位置;当H0≤0+100,闸门完全关闭,防止污水回流。 C、降雨时,当井内的液位H1<警戒水位H5时,降雨量达到设定10mm时,下开式堰门开启。 D、降雨时,当井内的液位H1≥警戒水位H5时,下开式堰门开启,流量控制阀门关闭。 当自然水体的水位H3≥警戒水位H5时(执行防倒灌程序): 下开式堰门开度值H4=自然水体的液位H3+100mm(在下开式堰门开度范围内:当H4

三轴水泥土搅拌桩及SWM工法桩施工方案

三轴搅拌桩及SWM工法桩 施工方案 2015年8月

1、三轴水泥土搅拌桩施工方法及主要技术措施 1.1设备选用及施工方法 本工程三轴水泥土搅拌桩采用JB-160型三轴式钻孔机进行施工。Ф850@600 三轴搅拌桩共计约350000,桩长约为:K7+726--K7+755(22米),K7+755--K7+815(22米),K7+815--K7+965(21米),K7+965--K8+020(10米)。具体详见本工程围护图纸。 本单位计划安排1台三轴搅拌桩机在K7+726南侧向东施工,具体施工顺序详见桩机运行路线图。桩机开始施工前测量复核桩位后开始施工。

三轴水泥土搅拌桩施工机械图(采用步履式) Ф850@600三轴水泥土搅拌桩,即边轴正旋转注浆搅拌、中轴反旋转喷气搅拌水泥土的施工方法,根据设计要求本工程采用四搅两喷(上下均搅拌,下沉喷浆,即两上两下)施工工艺。 三轴搅拌桩施工完毕,土方开挖前,应先做降水试验,进行帷幕验证,验证止水帷幕的止水效果。 1.2施工工艺流程 1.3施工技术要求及措施 1.3.1清除地下障碍、开挖沟槽 三轴搅拌桩施工前应首先清除地下障碍,凡大于150㎜以上石块、砼块应尽量清除干净,并填素土,遇到河道段需要修筑围堰、抽水、清淤、回填素土填平,此后用挖掘机开挖宽1200㎜、深1200~1500㎜导槽。

机械施工平台要求平整,平整度不大于50mm,并用履带式挖掘机认真碾压密实,然后铺设路基箱,确保钻机稳定。 所以本工程施工之前先确认三轴搅拌桩施工位置有无在用管线及废掉的管线位置。先进行下方障碍物清理完毕后方挖沟进行下部工序。 1.3.2测量放线 根据建设单位提供的导线点作为起算依据。在现场布设施工控制点兼水准点并进行测量、计算。施工控制点测量采用全站仪,按方向四测回及全圆观测法测量,其成果满足规范要求。 利用复测过的坐标控制点和设计坐标值,经计算并复核有关测量数据后,准确放出三轴水泥土搅拌桩中心线位置。根据设计图纸,测放桩位﹑并编号,测量桩位地面标高,确定钻孔深度。 1.3.3施工顺序

SMW工法桩施工工法

扩大头锚杆反拉SMW工法桩基坑围护施工工法 1 前言 苏虞张公路快速化改造工程主线下穿基坑开挖施工中,采用了SMW工法桩围护,本次SMW工法桩取消了常规的横向内支撑,采用了扩大头锚杆反拉支撑,本文结合工该程实际情况,介绍一下扩大头锚杆反拉SMW工法桩基坑支护施工工法。 2 工法特点 2.1 对周边环境影响小,施工不扰动邻近土体,能有效控制周边地面构筑物的沉降。 2.2 抗渗性好,工法桩机具有很强的搅拌能力,使水泥与土得到充分搅拌,而且连续作业的墙体无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。 2.3 刚度大,支护效果好。 2.4 构造简单、施工简便、工期短,反拉支撑方便土方开挖等后续项目施工。 2.5 无环境污染。 2.6 由于型钢可回收重复使用,成本较低。 3 适用范围 广泛应用于深基坑开挖施工,尤其适用于软土地基,或周边有地面建筑、管线等不能产生位移的情况下,需进行垂直开挖的基坑围护。 4 工艺原理 SMW工法桩是在水泥土深层搅拌桩墙体中插入H型钢所形成的一种加劲复合围护结构。这种施工工艺用水泥土作为固化剂与地基土进行系统的强制性搅拌,并插入型钢,固化后形成桩柱列式的地下连续墙体,充分利用了水泥土深层搅拌桩抗渗性好及型钢刚度大的特点,通过二者的复合作用,形成基坑挡土防水侧向支护结构,加之用扩大头锚杆反拉支撑,提高整体抗倾覆能力。 5 工艺流程及操作要点 5.1 SMW工法桩施工 SMW工法桩工艺流程:施工放样→开挖导槽→设置导向定位型钢→桩机就位→制备水泥浆液→喷浆、喷气搅拌下沉至桩底标高→喷浆、喷气搅拌提升至桩顶标高→H 型钢垂直起吊、定位(H型钢涂减摩剂)→校核H型钢垂直度→插入H型钢→固定H 型钢。 为了保证墙体的连续性和接头的施工质量,保证桩与桩之间充分搭接,以达到止

水泵接合器及地上消火栓安装施工工艺标准

室外消防水泵接合器及地上消火栓安装施工工艺标准 (QB-CNCEC J050502-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑消防水泵接合器及室外消火栓安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求: 2.1.1 水泵接合器及室外消火栓品种、规格符合设计要求,并有出厂合格证及国家颁发的生产许可证。 2.1.2 给水铸铁管件规格、品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。给水铸铁管及管件的承插口的内外径及管件造型规矩,铸铁管及管件有出厂合格证。 2.1.3 阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4 钢管及管件,管内壁无飞刺、砂眼,并有出厂合格证。 2.1.5 捻口水泥一般采用525#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6 其他材料:精制六角带帽螺栓、石棉橡胶板、铅油、清油、机油、石棉线、油麻、乙炔、氧气、黑玛钢丝墙。 2.2 主要施工机具 2.2.1交流弧焊机、导链、滑轮、人字桅杆(架)、电动套丝机。 2.2.2管钳子、活扳手、钢锯、手锤、凿子、套丝板、钢丝绳、钢丝夹。 2.3 作业条件 2.3.1各类机具、设备及材料均已进场,并有产品质量合格证。 2.3.2支撑消火栓、阀门的混凝土墩或砖墩已砌筑完,并达到强度。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作细则 3.2.1 消防水泵接合器安装 3.2.1.1水泵接合器安装在接近主楼外墙的一侧,附近40m以内有可供取水的室外消火栓或消防水池。 3.2.1.2水泵接合器的规格应根据设计选定,有三种类型:地下型、地上型、墙壁型(安装形式见图.2.1.2(3))。其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,接合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力确定压力,防止外来水源压力过高破坏室内管网及部件,接合器应有泄水阀。 3.2.2 室外消火栓安装 3.2.2.1严格检查消火栓的各处开关是否灵活、严密、吻合,所配带的附属设备配件是否齐全。 3.2.2.2室外地下消火栓应砌筑消火栓井,室外地上消火栓应砌筑消火栓阀门

消火栓施工工艺

721室内消防给水系统 1)管材选用: 室内消火栓系统:均采用国产优质镀锌钢管。 2 )检验管材管件: 管道系统(包括各种配件、阀门等附件)必须能承受各系统内的最大工作压力,不小于1.4MPa管道的管材及附件应是全新,无裂纹,无缺陷符合国家产品标准规定的优质产品,施工前按设计要求核对管道、管件及阀门的产品合格证、检测报告、规格、材质、型号。材料进场报送监理及招标人。 3 )管道清理: 管道安装前,采用压缩空气吹洗管道内壁,以清除其内表面附着的污垢。管道外壁的污垢、氧化皮及锈斑使用管道外壁除锈机,清除完毕后涂一层冷底漆。每次管道切割后,应使切割部位端正、平整;套丝加工完毕后,端口应倒毛刺,保持清洁、干净。 4 )管道连接方式:当管径DNvIOOmm寸,采用丝扣连接,当管径D心100mm 时,采用沟槽式连接。 5 )管道支吊架安装: a管道支、吊架要求材质、构造、加工尺寸及焊接质量符合设计要求和国家现行的有关规定,安装平稳牢固。 b支、吊架防腐后才能安装,管道支、吊架的安装间距符合规范规定。根据设计要求,支吊架除锈后刷防锈漆一道,调和漆两道。 管道支架设置间距 c管道不允许由因介质通过发生作用而产生位移的部分,应设置固定支架,固定支架要牢固地固定在可靠的结构上。 d在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或钢性支架。 e配水干管与配水支管中DN> 50mm勺管段,至少要设一个防晃支吊架,并且在中间改变方向的管段应增设防晃支吊架。 沿墙安装单管托架图

沿墙安装双管托架图 6)管道支架形式及材料明细表

b地上水平管支架 c地上水平管排支架

砌筑井工程施工方法及方案

砌筑井工程施工方法及方案 一、土方开挖 检查井、阀门井采用人工进行开挖,挖出的土方通过双胶轮车运至施工区外。 二、井底板 施工阀门外底板砼时采用汽车泵进行浇筑,砼浇筑时从一端开始,整体连续向前顺序浇筑,严禁留施工缝;基础底板砼浇筑时,施工人员在底板上铺设马道,严禁任意乱踩。 混凝土施工方案 1、砼拌和 (1)施工前,应结合工程的混凝土配合比情况,检验拌和设备的速度、叶片结构等。在整个混凝土生产过程中,府对拌和设备经常进行检验,包括混凝土拌和物的均匀性、各种条件下适宜的拌和时问、衡器的准确性、拌和机及叶片磨损情况等,发现问题,及时处理。 (2)拌制混凝土时,必须严格按照试验室与监理工程师共同签发的混凝土配料单进行配料,不得擅自更改,入机拌和量不应超过拌和机规定容量的90%,水泥、砂、石、混合材料应以重量计,水和外加剂溶液可按重量折算成体积。 (3)在混凝土拌和过程中,应采取措施保持骨料含水率稳定,砂的含水率应控制在6cYo以内,应根据气候条件定期测定骨料的含水率,特别是在降雨的情况下、应增加测定次数,以便随时调整混凝土中的用水量。 (4)由于受现场施工条件限制,局部小体积砼采用“三干三湿”法进行人工拌制。现场拌制时要严格按配合比进行配置,控制砼加水量,严禁二次加水。 (5)必须将混凝土再组分拌和均匀,颜色一致,拌和程序和拌和时间,通过试验决定。混凝土的纯拌和时间,可参考使用下表中的数值。 2、砼的浇筑和振捣 (1)、浇筑混凝土之前,应详细检查有关准备T作,包括基槽、模板、预埋件及止水设施等,并做好记录。 (2)、入仓混凝土采取溜槽缓降措施,如果入仓混凝土出现轻微的离析,应采取人工翻拌,杜绝骨料分离现象。

(整理)SMW工法桩方案.

一、工程概况 围护结构采用三轴SMW工法桩加一道钢支撑的形式,搅拌桩直径650mm,间距450mm,桩体采用32.5级普通硅酸盐水泥,桩体28天无侧限抗压强度不低于1.2MPa;内插型钢号为488×300×11×18,圆弧段采用插二跳一,直线段采用插一跳一和插一跳二方式;坡道圆弧段SMW桩标高为-1.9m~-12.6m、-1.9m~-11.6m,直线段标高-1.9m~-10.6m,钢支撑采用609钢管,壁厚12mm。 三轴桩养护期不小于28天,支撑以下土方开挖时三轴水泥土试块qu >1.2Mpa,若因工期原因开挖时搅拌桩养护期不能满足要求,则应掺入T.M.S水泥土专用早强剂(掺量见供应商技术指标)。 地质资料见相关勘查设计报告。 二、质量安全施工管理目标 1、施工质量管理目标:合格工程 2、质量安全施工管理目标:安全事故为零 三、SMW工法桩施工 施工准备 (1)、施工前场地平整,特别是三轴搅拌机施工前,必须先进行场地平整,清除施工区域内的表层硬物,素土回填夯实,路基承重荷载以能行走50吨大吊车及步履式重型桩架为准。 (2)、施工材料、设备进场及报验(包括设备、仪器及测量放线等)。 SMW工法桩施工 (1)、根据提供的坐标基准点及水准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永久及临时标志。放样定位后做好测量技术复核单,提请监理进行复核验收签证,确认无误后进行搅拌施工。

(2)、根据基坑围护内边控制线,采用0.4 m3挖土机开挖沟槽,并清除地下障碍物,开挖沟槽余土应及时处理,以保证SMW工法正常施工,并达到文明工地要求。 (3)、垂直沟槽方向放置两根定位型钢,规格为200×200,长约2.5m,再在平行沟槽方向放置两根定位型钢,规格为500×300,长约12m,定位型钢必须放置固定好,必要时用点焊进行相互连接固定;转角处H型钢采取腹板在角平分线上插入,H型钢定位采用型钢定位卡。 局部无法放置定位型钢的地方采用定位绳,定位绳沿桩位置固定距离处固定好,并在桩位置用彩色胶带做好标记。 (4)、根据施工工艺的要求,采用三轴深搅设备,根据工程的规模和工期的要求以及现场场地条件和临时用电(250kw)等情况,合理确定设备的投入力量和机械的配套工具,详见下表: 拟投入本工程的主要机械设备表 (5)、SMW工法施工按下图顺序进行,其中阴影部分为重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量,该施工顺序一般适用于N值小于50的地基土,水泥土搅拌桩的搭接以及施工设备的垂直度补正是依靠重复套打来保证,以达到止水作用。 跳槽式双孔全套复搅式连接:一般情况下均采用下图方式进行施工。

SMW工法桩施工工法

扩大头锚杆反拉SMW 工法桩基坑围护施工工法 1 前言 苏虞张公路快速化改造工程主线下穿基坑开挖施工中,采用了SMW 工法桩围护,本次SMW 工法桩取消了常规的横向内支撑,采用了扩大头锚杆反拉支撑,本文结合工该程实际情况,介绍一下扩大头锚杆反拉SMW 工法桩基坑支护施工工法。 2 工法特点 2.1 对周边环境影响小,施工不扰动邻近土体,能有效控制周边地面构筑物的沉降。 2.2 抗渗性好,工法桩机具有很强的搅拌能力,使水泥与土得到充分搅拌,而且连续作业的墙体无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K 可达10-7cm/s 。 2.3 刚度大,支护效果好。 2.4 构造简单、施工简便、工期短,反拉支撑方便土方开挖等后续项目施工。 2.5 无环境污染。 2.6 由于型钢可回收重复使用,成本较低。 3 适用范围 广泛应用于深基坑开挖施工,尤其适用于软土地基,或周边有地面建筑、管线等不能产生位移的情况下,需进行垂直开挖的基坑围护。 4 工艺原理 SMW 工法桩是在水泥土深层搅拌桩墙体中插入H 型钢所形成的一种加劲复合围护结构。这种施工工艺用水泥土作为固化剂与地基土进行系统的强制性搅拌,并插入型钢,固化后形成桩柱列式的地下连续墙体,充分利用了水泥土深层搅拌桩抗渗性好及型钢刚度大的特点,通过二者的复合作用,形成基坑挡土防水侧向支护结构,加之用扩大头锚杆反拉支撑,提高整体抗倾覆能力。 5 工艺流程及操作要点 5.1 SMW 工法桩施工 SMW 工法桩工艺流程:施工放样→开挖导槽→设置导向定位型钢→桩机就位→制备水泥浆液→喷浆、喷气搅拌下沉至桩底标高→喷浆、喷气搅拌提升至桩顶标高→H 型钢垂直起吊、定位(H 型钢涂减摩剂)→校核H 型钢垂直度→插入H 型钢→固定H 型钢。 为了保证墙体的连续性和接头的施工质量,保证桩与桩之间充分搭接,以达到止水作用,SMW 工法施工采用跳槽式双孔全套复搅式连接型式,施工顺序如(图一)所示(图中阴影部分为重复套钻部分): - 5.1.1 测量放线

相关文档