文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轻型房屋钢结构设计规范

轻型房屋钢结构设计规范

轻型房屋钢结构设计规范
轻型房屋钢结构设计规范

轻型房屋钢结构设计讲座

(Ⅰ)设计基本规定及荷载

一.我国轻型房屋钢结构规程简介

目前我国已制订的有关轻型房屋钢结构的规程有:北京的《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》和上海的《轻型钢结构设计规程》

(一)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:98)简介

1.性质:中国工程建设标准化协会标准

2.主编单位:中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会

3.审查单位:中国工程建设标准化协会薄壁型钢结构委员会

4.批准单位:中国工程建设标准化协会

5.主要内容:共九章,五个附录

第1章总则

第2章术语、符号

第3章基本设计规定

第4章结构形式和布置

第5章作用效应计算

第6章构件设计

第7章连接和节点设计

第8章制作和安装

第9章隔热和涂装

附录A 风荷载计算

附录B 斜卷边工形冷弯型钢的截面特性

附录C 卷边槽形冷弯型钢的截面特性

附录D 楔形梁在框架平面内的换算长度技术

附录E 檩条在风吸力作用下的稳定计算

(二)《轻型钢结构设计规程》(DBJ 08-68-97)简介

1.性质:上海市标准

2.主编单位:上海市金属结构协会、同济大学

3.审查单位:上海市建设委员会科学技术委员会

4.批准单位:上海市建设委员会

5.主要内容:共十一章,五个附录

第1章总则

第2章符号

第3章材料

第4章结构设计的基本规定

第5章构件及连接的计算和构造

第6章屋盖结构

第7章楼面结构

第8章单层房屋结构

第9章多层房屋结构

第10章维护结构

第11章涂装

附录A 双坡及单坡屋面房屋的风荷载体型系数

附录B 考虑冷弯效应的强度设计值的计算方法

附录C 轴心受压构件的稳定系数

附录D 关于应力蒙皮强度和刚度的整体试验方法

附录E 框架柱的计算长度系数

二.轻型钢结构的应用范围

轻型钢结构在永久性建筑中的应用范围大致如下:

1 用于结构中的构件及其体系

(1)屋面体系,包括屋面板(压型钢板等)、檩条、屋架、等;

(2)楼面体系,包括楼面板(压型钢板等)、次梁等;

(3)墙面体系,包括墙板(压型钢板等)、墙梁、墙柱等;

(4)吊顶及内隔墙体系,包括隔墙板、龙骨等。

2 用于下列房屋中的承重结构

(1)单层仓库和单层厂房,单跨或多跨,跨度一般不超过30m,无悬挂吊或有悬挂吊,悬挂吊不超过5t,无桥吊或有桥吊,吊车为轻级工作制且起重量一般不超过20t。承重结构用钢量一般为10~30kg/m2。

(2)多层工业厂房,柱距一般为12~24m,3~4层。承重框架用钢量一般为30~60kg/m2。(3)多层住宅和办公楼,柱距一般为6~9m,不超过8层。承重框架用钢量一般为20~50kg/m2。

(4)2~3层的小别墅

(5)目前也有一种趋势,用于20层左右的高层住宅和办公楼。

轻型钢构件的类型有

1.由冷弯薄壁型钢做成

2.由热扎轻型型钢做成

3.由焊接或高频焊接轻型型钢做成

4.由圆管、方管、矩形管做成

5.由薄钢板焊成

6.由小角钢、圆钢做成(不建议采用)

轻型钢结构可由以上一种或多种轻型钢构件组合做成

三.轻型钢结构的特点

1.特点之一:截面中板件比较薄。冷弯薄壁型钢中厚度最小为1.5mm ,焊接构件中厚度最小为3.0mm ;板件宽厚比比较大,有时可达250,因此对制作、涂装、运输、安装都应有严格要求,防止构件局部变形和易受腐蚀。

2.特点之二:构件抗扭刚度比较差。在形成结构整体后,通过构件之间的连接,构件和屋面板、墙面板之间的连接,才会大幅度提高构件的抗扭刚度。因此在运输和安装时要有严格有效措施,防止构件发生扭转变形,同时要重视安装节点的连接,使能形成结构的整体刚度。

3.特点之三:结构比较柔。为了防止结构变形过大或发生振动,除应重视支撑体系外,还应十分重视屋面板、楼面板和墙面板的构造连接,使它们能参及结构整体工作,有效的增加结构刚度。

4.特点之四:轻型钢结构一般都有冷弯成型工艺,如采用冷弯薄壁型钢等,因此对材料应有冷弯试验的要求,防止在冷弯过程中出现裂缝。

5.特点之五:轻型钢结构的自重很轻。这对于抗震十分有利,在一般情况下,抗震不起控制作用。但需对结构的构造和支撑体系加以注意,应能形成空间的稳定体系,防止节点构造的局部损坏和整个结构的倒塌。

轻型钢结构的自重对于风荷载作用是不利的。风作用的吸力会使屋面、檩条受礼反向,因此要特别注意屋面板的连接,檩条下翼缘的稳定性,防止屋面在大风作用下被掀而破坏。

四.荷载及其组合原则

(一)荷载标准值

1. 屋面均布活荷载标准值

不上人屋面采用压型钢板等轻质屋面

验算屋面板、檩条

0.5KN/m 2 验算屋架、刚架等

0.3KN/m 2 上人屋面,按使用要求确定,不得小于

1.5 KN /m 2 2.屋面板、檩条的施工或检修集中荷载标准值

1.5 KN

3.屋面雪荷载和积灰荷载 按荷载规范取用

4.楼面活荷载 按荷载规范取用

5.风荷载

垂直及建筑物表面的风荷载标准值,按下式计算 0w w z s k μμ=

式中 0w -------基本风压,上海地区一般取0.55KN/m 2

0μ--------风压高度变化系数,按下表采用

0μ--------风荷载体型系数,可按荷载规范取用。当条件符合时,也可按规程附

录A 的规定采用

6.吊车荷载按荷载规范取用

7.地震作用按抗震规范取用

(二)荷载分项系数和组合系数

1.分项系数γ

永久荷载对结构不利时1.2,有利时1.0

可变荷载 1.4

地震作用 1.3

2.组合系数ψ

当有两个或两个以上的可变荷载参及组合

且其中包括风荷载时,0.85

其他情况 1.0

(三)荷载组合原则

1.屋面均布活荷载不及雪荷载同时考虑,取两者中的较大值;

2.积灰荷载应及雪荷载或屋面均布荷载两者中的较大者同时考虑;

3.对自重较轻的屋盖应验算在吸风情况下檩条、屋面压型钢板、刚架横梁、屋架构件等截面应力反号的影响,此时永久荷载分项系数取1.0

五.材料及其设计指标

(一)材料

1 承重结构的材料

(1)材料要求

应具有抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯试验和硫磷极限含量的合格保证。

焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。

重级工作制焊接吊车梁等应具有常温冲击韧性的合格保证。

(2)钢材牌号

压型钢板Q235和Q215钢

檩条、墙梁Q235和Q345(16Mn)钢

刚架等承重构件宜用Q345(16Mn)钢的B级或以上级别的钢

吊车梁Q235和Q345(16Mn)钢的B级或以上级别的钢Q235应按国家标准《碳素结构钢》(GB700)的规定

Q345(16Mn)应按国家标准《低合金高强度结构钢》(BG/T 1591)的规定

当有可靠根据时可采用其他牌号以及耐侯碳素结构钢和高耐侯性结构钢。

在同一构件中允许采用两种不同牌号的钢材

2.连接材料

(1)焊接连接材料

选择焊条型号、焊丝和焊剂时应及主体金属轻度相适应。

当两种不同钢材相连接时,在保证可焊性的前提下,宜采用及低强度钢材相适应的焊

接材料。

焊接连接材料应符合下列国家标准的规定

手工焊条:《碳钢焊条》(GB/T 5117)

《低合金钢焊条》(GB/T 5118)

埋弧自动焊、半自动焊焊丝:《熔化焊用钢丝》(GB/T 14957)

二氧化碳气体保护焊焊丝:

《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》(GB/T 8110)

(2)螺栓连接材料

螺栓连接材料应符合下列国家标准的规定

普通螺栓:《六角头螺栓──A级和B级》(GB 5782)

《六角头螺栓──C级》(GB 5780)

高强度螺栓:

《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》(GB/T 1228-1231)《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接技术条件》(GB 3632-3633)

圆柱头焊钉:《圆柱头焊钉》(GB 10433)

自攻螺钉:《自钻自攻螺钉》(GB/T 15856.1-15856.4,GB/T 3098.11)

(二)材料的设计指标

1.钢材的强度设计值应按下表采用

钢材的强度设计值(N/mm2)

2.焊缝的强度设计值应按下表采用

焊缝的强度设计值(N/mm2)

应手工焊焊条的数值;

(2)厚度小于16mm的钢板采用高频电阻焊,在焊剂质量达到一级、二级标准并经过拉力试验验证后,其焊接接头的强度设计值可以参照对接焊缝的强度设计值

确定;

(3)当两种不同钢号焊接时,焊缝的强度设计值应取强度较低钢号栏的数值。

3.螺栓连接的强度设计值应按下表采用

2

注:孔壁质量属于下列情况者为I类孔:

1)在装配好的构件上按设计孔径钻成的孔;

2)在单个零件和构件上按设计孔径分别用钻模钻成的孔;

3)在单个零件上先钻成或冲成较小的孔径,然后在装配好的构件上再扩钻至设计孔径的孔。

4.对于厚度小于和等于3.5mm的薄板,可采用电阻电焊。每个焊点的抗剪承载力设计值应按下表采用

电阻点焊的抗剪承载力设计值

5.几种情况

(1)当钢材厚度大于上述表中规定的数值时,其强度设计值应按有关规范的规定取用。

(2)当采用厚度小于4mm的型钢或冷弯薄壁型钢时(不包括厚度不小于2.5mm 的Q235镇静钢)时,上述表中的强度设计值应降低5%。

(3)当由冷弯薄壁型钢组成的构件全截面有效时,可按《冷弯薄壁型钢结构技术

规范》(GBJ-18-87)的规定采用考虑冷弯效应的强度设计值。

(4)具有下列情况,强度设计值应乘以下列规定的折减系数

1)单面连接的单角钢

1. 按轴心受力计算强度和连接 0.85

2. 按轴心受压计算稳定性

等边角钢 0.6+0.0015λ,但不大于1.0

短边相连的不等边角钢 0.5+0.0025λ,但不大于1.0

长边相连的不等边角钢 0.70

λ为长细比,对中间无联系的单角钢压杆,应取最小回转半径计算,当λ<20时,取λ=20。

2)施工条件较差的高空安装焊缝 0.90

3)两构件的连接采用其间填有垫板的连接以及单盖板的不对称连接 0.90

4)拱的双圆钢拉杆及其连接 0.85

5)平面桁架式檩条和三角拱斜梁,其端部主要受压腹杆 0.85

当几种情况同时存在时,其折减系数应连乘。

六.设计原则

轻钢结构采用以概率理论为基础的极限状态设计法,用分项系数的设计表达式进行计算。

承重结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。

(一)按承载能力极限状态设计时,应考虑荷载效应的基本组合以及荷载效应的偶然组合,

用荷载设计值进行计算,并采用下列表达式:

不考虑地震作用时:R S ≤0γ

考虑多遇地震作用时:RE E R S γ

/≤ 式中 γ0────结构重要性系数,对于安全等级为一级、二级和三级的结构构件,可

分别取1.1、1.0和0.9:一般工业及民用建筑轻型钢结构的安全等级

可取为二级,特殊建筑的轻型钢结构的安全等级可根据具体情况另

行确定;

S ───不考虑地震作用时荷载效应组合的设计值;

S E ───考虑多遇地震作用时,荷载和地震作用效应组合的设计值; R ───结构构件承载力的设计值;

γRE ───承载力抗震调整系数,应按下表采用

承载力抗震调整系数γRE

(二)荷载效应组合的设计值应按下式计算

1.不考虑地震作用时

()C QC C W QW W L QL L K G G Q C Q C Q C G C S γγγ?γ+++=

2.考虑地震作用时

K E E E GE G E E C G C S γγ+=

式中 G γ

────永久荷载分项系数,一般取1.2; C W L γγγ,,────屋面和楼面活荷载、风荷载、吊车荷载分项系数,一般取1.4;

E γ────地震作用分项系数,一般取1.3;

E QC QL GE G C C C C C ,,,,──永久荷载、重力荷载、屋面和楼面活荷载、风荷载、吊车荷

载和地震作用的荷载效应系数

K C W L K E Q Q Q G ,,,,──永久荷载、屋面和楼面活荷载、风荷载、吊车荷载和地震作

用的标准值;

E G ──重力荷载代表值,按现行国家标准《建筑抗震设计规范》

(GBJ 11)第4.1.3条的规定采用;

?──荷载组合系数,当有两个或两个以上的可变荷载参及组合且

其中包括风荷载时,取0.85,其他情况则取1.0。

在上述组合中,应考虑不同方向的风荷载、吊车荷载和地震作用对结构的最不利效应。

(三)按正常使用极限状态设计时,应考虑荷载短期效应组合,采用荷载标准值和容许变形

进行计算。荷载短期效应组合的设计值可按上述公式计算,单其中各项分项系数均取1.0。

(四)一般情况下,可在建筑结构的两个主轴方向分别考虑水平地震作用,并进行抗震验算,

不考虑垂直地震作用。水平地震对结构的作用,可采用底部剪力法、振型分解反应谱法等方法进行计算。

(五)结构构件的受拉强度应按净截面计算;受压强度应按净截面计算,当截面利用屈曲后

强度时,应按有效截面计算;稳定性应按毛截面计算,当截面利用屈曲后强度时,应按有效截面计算;变形和各种稳定系数,除有规定者外均可按毛截面计算。

七.构造的一般规定

(一)构件壁厚及其宽厚比

1.构件壁厚

檩条、墙梁等冷弯薄壁型钢构件

≥1.5mm 框架梁、立柱等构件

≥3.0mm (4.0mm ) 2.宽厚比现值

门式框架工形截面

柱腹板

y f /235250 梁腹板

y f /235300(y f /235250)

梁、柱翼缘

y f /23515 冷弯薄壁型钢构件

两边支承 y f /235250

一边支承、一边卷边 y f /23560

一边支承、一边自由

y f /23545 (二)构件长细比

1.受压构件

受压构件的长细比不宜超过下表规定

注:桁架(包括空间桁架)的受压腹杆,当其内力等于或小于承载能力的50%时,容许长细比可取为220。(CECS 102:98 无此注)

2.受拉构件

受拉构件的长细比不宜超过下表规定

(2)计算单角钢受拉构件的长细比时,应采用角钢的最小回转半径;在计算单角钢交叉

受拉杆件平面外的长细比时,应采用及角钢肢边平行轴的回转半径。

(三)温度区段长度

温度区段长度应符合下列规定

纵向温度区段 (≤300m )横向温度区段 (≤150m )

(四)有关连接的几个问题

1.焊接连接

(1)门式刚架柱和横梁中翼缘及腹板的连接,当腹板厚度 ≤8mm 时,允许采

示意图见下页

单面角焊缝仅适用于承受静荷载和间接动力荷载、非露天结构和无强腐蚀性结构

的构件。

柱及底板、柱及牛腿、梁及端板不得适用单面焊

吊车梁、刚架柱在牛腿附近、斜梁在局部悬挂荷载附近不得使用单面焊以上规定已列入上海市标准:轻型钢结构制作及安装验收规程。

(2)门式刚架横梁、柱及端板的连接应采用全焊透对接焊缝,坡口形式应符合现行国家标准《气焊、手工电弧焊及气体保护焊坡口基本形式和尺寸》(GB

985)的规定

2.螺栓连接

(1)普通螺栓中的C级螺栓宜用于沿其杆轴方向受拉的连接,只有在次要连接或临时固定构件的安装连接中才能用于受剪连接。

(2)承压型高强度螺栓仅用于承受静力荷载和间接承受动力荷载结构中的连接;

其预拉力P和接触面的处理方法应及摩擦型高强度螺栓相同。

(3)高强度螺栓连接应根据现行国家标准《钢结构工程质量检验评定标准》(GB

(一)受弯构件

受弯构件的挠度不应超过下表的容许值。

注:L为受弯构件的跨度(对悬臂梁和伸臂梁为悬伸长度的2倍)

(二)门式刚架

注:L为横梁在相邻两柱之间的跨度,H为柱高度。

(三)多层框架

1.在风荷载作用下

多层框架结构在风荷载作用下的顶点水平位移预总高度之比值不宜大于1/500,层

间相对位移预层高之比值不宜大于1/400。如采用变形限制要求较高的非结构构件

和装修材料,层间相对位移及层高之比值宜适当减小;如无隔墙时,层间相对位

移及层高之比值适当增大。

2.在地震作用下

多层框架结构在地震作用下的层间相对位移及层高之比值不宜大于下列数值:在多遇地震作用下(按弹性计算)1/300

在罕遇地震作用下(按弹塑性计算)1/70

如采用变形限制要求较高的非结构构件和装修材料,在多遇地震作用下的层间相

对位移及层高之比宜适当减小。

附录A 双坡及单坡屋面房屋的风荷载体型系数

A.0.1本附录的风荷载体型系数适用于坡度不大于1/6,檐口高度不超过20m,也不超过房屋总跨度或总长度中较小值的双坡及单坡屋面房屋。

A.0.2 对坡度不大于1/6的双坡屋面房屋,其风荷载体型系数可按下列规定取用。

钢结构最新设计规范方案

钢结构设计规GB50017-2003 第一章总则 第1.0.1条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规。 第1.0.2条本规适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。 第1.0.3条本规的设计原则是根据《建筑结构设计统一标准》(CBJ68-84))制订的。 第1.0.4条设计钢结构时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,宜优先采用定型的和标准化的结构和构件,减少制作、安装工作量,符合防火要求,注意结构的抗腐蚀性能。 第1.0.5条在钢结构设计图纸和钢材订货文件中,应注明所采用的钢号(对普通碳素钢尚应包括钢类、炉种、脱氧程度等)、连接材料的型号(或钢号)和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目。此外,在钢结构设计图纸中还应注明所要求的焊缝质量级别(焊缝质量级别的检验标准应符合国家现行《钢结构工程施工及验收规》)。 第1.0.6条对有特殊设计要求和在特殊情况下的钢结构设计,尚应符合国家现行有关规的要求。 第二章材料 第2.0.1条承重结构的钢材,应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、工作温度等不同情况选择其钢号和材质。承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉3号钢(沸腾钢或镇静钢)、16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢,其质量应分别符合现行标准《普通碳素结构钢技术条件》、《低合金结构钢技术条件》和《桥梁用碳素钢及普通低合金钢钢板技术条件》的规定。 第2.0.2条下列情况的承重结构不宜采用3号沸腾钢: 一、焊接结构:重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,冬季计算温度等于或低于-20℃时的轻、中级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,以及冬季计算温度等于或低于-30℃时的其它承重结构。 二、非焊接结构:冬季计算温度等于或低于-20℃时的重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构。 注:冬季计算温度应按国家现行《采暖通风和空气调节设计规》中规定的冬季空气调节室外计算温度确定,对采暖房屋的结构可按该规定值提高10℃采用。 第2.0.3条承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度(或屈服点)和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。承重结构的钢材,必要时尚应具有冷弯试验的合格保证。对于重级工作制和吊车起重量等于或大于50t的中级工作制焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。但当冬季计算温度等于或低于-20℃时,对于3号钢尚应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对于16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢尚应具有-40℃冲击韧性的合格保证。对于重级工作制的非焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,必要时亦应具有冲击韧性的合格保证。 第 2.0.4条钢铸件应采用现行标准《一般工程用铸造碳钢》中规定的ZG200-400、ZG230-450、ZG270-500或ZG310-570号钢。 第2.0.5条钢结构的连接材料应符合下列要求: 一、手工焊接采用的焊条,应符合现行标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》的规定。选择的焊条型号应与主体金属强度相适应。对重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,宜采用低氢型焊条。

钢结构最新设计规范

钢结构设计规范GB50017-2003 第一章总则 第1.0.1 条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规范。 第1.0.2 条本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。 第1.0.3 条本规范的设计原则是根据《建筑结构设计统一标准》(CBJ68-84))制订的。 第1.0.4 条设计钢结构时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,宜优先采用定型的和标准化的结构和构件,减少制作、安装工作量,符合防火要求,注意结构的抗腐蚀性能。 第1.0.5 条在钢结构设计图纸和钢材订货文件中,应注明所采用的钢号(对普通碳素钢尚应包括钢类、炉种、脱氧程度等)、连接材料的型号(或钢号)和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目。此外,在钢结构设计图纸中还应注明所要求的焊缝质量级别(焊缝质量级别的检验标准应符合国家现行《钢结构工程施工及验收规范》)。 第1.0.6 条对有特殊设计要求和在特殊情况下的钢结构设计,尚应符合国家现行有关规范的要求。 第二章材料 第2.0.1 条承重结构的钢材,应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、工作温度等不同情况选择其钢号和材质。承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉3 号钢(沸腾钢或镇静钢)、16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢,其质量应分别符合现行标准《普通碳素结构钢技术条件》、《低合金结构钢技术条件》和《桥梁用碳素钢及普通低合金钢钢板技术条件》的规定。 第2.0.2 条下列情况的承重结构不宜采用3 号沸腾钢: 一、焊接结构:重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,冬季计算温度等于或低于- 20C时的轻、中级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,以及冬季计算温度等于或低于—30 C 时的其它承重结构。 二、非焊接结构:冬季计算温度等于或低于- 20 C时的重级工作制吊车梁、吊车桁架 或类似结构。 注:冬季计算温度应按国家现行《采暖通风和空气调节设计规范》中规定的冬季空气调节室外计算温度确定,对采暖房屋内的结构可按该规定值提高10 C采用。 第2.0.3 条承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度(或屈服点)和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。承重结构的钢材,必要时尚应具有冷弯试验的合格保证。对于重级工作制和吊车起重量等于或大于50 t的中级工作制焊 接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。但当冬季计算温度等于或低于-20 C时,对于3号钢尚应具有-20C冲击韧性的合格保证;对于16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢尚应具有—40C冲击韧性的合格保证。对于重级工作制的非焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,必要时亦应具有冲击韧性的合格保证。 第2.0.4 条钢铸件应采用现行标准《一般工程用铸造碳钢》中规定的ZG200-400、ZG230-450 、ZG270-500 或ZG310-570 号钢。 第2.0.5 条钢结构的连接材料应符合下列要求: 一、手工焊接采用的焊条,应符合现行标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》的规定。 选择的焊条型号应与主体金属强度相适应。对重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,宜采用低氢型焊条。 二、自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与主体金属强度相适应。焊丝应符合现行标准《焊接用钢丝》的规定。

最新钢结构规范及图集

【国家标准】 1、GB-50017-2003、《钢结构设计规范》 2、GB50018-2002、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 3、GB-50205-2001、《钢结构结构施工质量验收规范》 4、GB50191-93、《构筑物抗震设计规范》 5、GBJ135-90、《高耸结构设计规范》 6、GB500046、《工业建筑防腐蚀设计规范》 7、GB8923-88、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》 8、GB14907-2002、《钢结构防火涂料通用技术条件》 9、GB-50009-2001、《建筑结构荷载规范》 10、GBT-50105-2001、《建筑结构制图标准》 11、GB-50045-95、《高层民用建筑设计防火规范》(2001年修订版) 12、GB-50187-93、《工业企业总平面设计规范》 【行业标准】 1、JGJ138-2001/J130-2001、型钢混凝土组合结构技术规程 2、JGJ7-1991、网架结构设计与施工规程 3、JGJ61-2003/J258-2003、网壳结构技术规程 4、JGJ99-1998、高层民用建筑钢结构技术规程(正修订) 5、JGJ82-91、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 6、JGJ81-2002/J218-2002、建筑钢结构焊接技术规程 7、DL/T5085-1999、钢-混凝土组合结构设计规程 8、JCJ01-89、钢管混凝土结构设计与施工规程 9、YB9238-92、钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程 10、YB9082-1997、钢骨混凝土结构技术规程 11、YBJ216-88、压型金属钢板设计施工规程(正修订) 12、YB/T9256-96、钢结构、管道涂装技术规程 13、YB9081-97、冶金建筑抗震设计规范 14、CECS102:2002、门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 15、CECS77:96、钢结构加固技术规范 16、YB9257-96、钢结构检测评定及加固技术规范 17、CECS28:90、钢管混凝土结构设计与施工规程 18、YB9254-1995、钢结构制作安装施工规程 19、CECS159:2004、矩形钢管混凝土结构技术规程 20、CECS24:90、钢结构防火涂料应用技术规范 21、CECS158:2004、索膜结构技术规程 22、CECS23:90、钢货架结构设计规范 23、CECS78:96、塔桅钢结构施工及验收规程 24、CECS167:2004、拱形波纹钢屋盖结构技术规程 25、JGJ85-92、预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 26、CECS、多、高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程 27、CECS、热轧H型钢构件技术规程 28、CECS、钢结构住宅建筑设计技术规程 29、CECS、建筑拱形钢结构技术规程 30、CECS、钢龙骨结构技术规程

钢结构规范及图集

钢结构规范及图集 【国家标准】 1、GB-50017-2003《钢结构设计规范》 2、GB50018-2002冷弯薄壁型钢结构技术规范》 3、GB-50205-2001《钢结构结构施工质量验收规范》 4、GB50191-93构筑物抗震设计规范》 5、GBJ135-90高耸结构设计规范》 6、GB500046《工业建筑防腐蚀设计规范》 7、GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》 8、GB14907-2002《钢结构防火涂料通用技术条件》 9、GB-50009-2001《建筑结构荷载规范》 10、GBT-50105-2001《建筑结构制图标准》 11、GB-50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2001年修订版) 12、GB-50187-93 《工业企业总平面设计规范》 【行业标准】 1、JGJ138-2001/J130-2001型钢混凝土组合结构技术规程 2、JGJ7-1991网架结构设计与施工规程 3、JGJ61-2003/J258-2003网壳结构技术规程 4、JGJ99-1998高层民用建筑钢结构技术规程(正修订) 5、JGJ82-91钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 6、JGJ81-2002/J218-2002建筑钢结构焊接技术规程 7、DL/T5085-1999钢-混凝土组合结构设计规程 8、JCJ01-89钢管混凝土结构设计与施工规程

9、YB9238-92钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程 10、YB9082-1997钢骨混凝土结构技术规程11、YBJ216-88压型金属钢板设计施工规程(正修订)12、YB/T9256-96钢结构、管道涂装技术规程13、YB9081-97冶金建筑抗震设计规范14、CECS102:2002门式刚架轻型房屋钢结构技术规程15、CECS77:96钢结构加固技术规范16、YB9257-96钢结构检测评定及加固技术规范17、CECS28:90钢管混凝土结构设计与施工规程18、YB9254-1995钢结构制作安装施工规程19、CECS159:2004矩形钢管混凝土结构技术规程20、CECS24:90钢结构防火涂料应用技术规范21、CECS158:2004索膜结构技术规程22、CECS23:90钢货架结构设计规范23、CECS78:96塔桅钢结构施工及验收规程24、CECS167:2004拱形波纹钢屋盖结构技术规程25、JGJ85-92预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程26、CECS多、高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程27、CECS热轧H型钢构件技术规程28、CECS钢结构住宅建筑设计技术规程29、CECS建筑拱形钢结构技术规程30、CECS钢龙骨结构技术规程31、CECS 轻型房屋钢结构技术规程32、CECS冷弯型钢受力蒙皮结构技术规程33、CECS混凝土钢管叠合柱技术规程34、CECS钢管结构技术规程35、CECS预应力钢结构技术规程36、CECS 建筑用铸钢节点技术规程37、CECS钢结构抗火设计规程 【地方标准】1、DB29-57-2003/J10297-2003天津市钢结构住宅设计规程2、DBJ13-51-2003/J10279-2003钢管混凝土结构技术规程(福建省)3、DBJ13-61-2004/J10429-2004钢-混凝土混合结构技术规程(福建省)4、DG/T08-008-2000/J10041-2000建筑钢结构防火技术规程(上海市)5、DBJ08-68-97轻型钢结构设计规程(上海市)6、DBJ01-616-2004/J10411-2004建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程(北京市)7、DBJ08-32-92高层建筑钢结构设计暂行规定(上

钢结构设计规范

《钢结构设计规范》(GB 50017━2003)中是根据结构的重要性结构的重要性结构的重要性结构的重要性、荷载特性荷载特性荷载特性荷载特性、焊缝形式焊缝形式焊缝形式焊缝形式、工作环境以及应力状态作环境以及应力状态作环境以及应力状态作环境以及应力状态等情况,按四条原则分别选用不同的质量等级,一共有三个等级。四条原则如下: 1 在需要进行疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透,其质缝等级为: 1)作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝,受拉时应为一级,受限时应为二级; 2)作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝应为二级。 2 不需要汁算疲劳的构件中,凡要求与母材等强的对接焊缝应护焊透,其质量等级当受拉时应不低于二级,受压时宜为二级。 3 重级工作制和起重量Q≥50t的中级工作制吊车梁的腹板与上翼缘之间以及吊车桁架上弦杆与节点板之间的T形接头焊 缝均要求焊透,焊缝形式一般为对接与角接的组合焊缝,其质量等级不应低于二级。 4 不要求焊透的T形接头采用的角焊缝或部分焊透的对接与角接组合焊缝,以及搭接连接采用的角焊缝,其质量等级为: 1)对直接承受动力荷载且需要验算疲劳的结构和吊车起重量等于或大于50t的中级工作制吊车梁,焊缝的外观质量标准应符合二级; 2)对其他结构,焊缝的外观质量标准可为三级。 对应的就是《钢结构工程施工质量验收规范》和《JGJ 81-2002建筑钢结构焊接技术规程》中所要求的焊缝要达到的质量要求(包括外观和无损探伤等)。 《GB/T3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相》中的焊缝质量分类是在对焊缝进行射对焊缝进行射对焊缝进行射对焊缝进行射线照相时线照相时线照相时线照相时,根据焊缝缺陷的性质和数量根据焊缝缺陷的性质和数量根据焊缝缺陷的性质和数量根据焊 缝缺陷的性质和数量,将该焊缝的质量分为四级: (1)Ⅰ级焊缝:内应无裂纹、未熔合、未焊透和条状夹渣. (2)Ⅱ级焊缝:内应无裂纹、未熔合和未焊透. (3)Ⅲ级焊缝:内应无裂纹、未熔合以及双面焊和加垫板的单面焊中的未焊透.不 加垫板的单面焊中的未焊透允许长度按表10条状夹渣长度的Ⅲ级 评定. (4)焊缝缺陷超过Ⅲ级者为Ⅳ级. 对于《钢结构设计规范》(GB 50017━2003)所提到的三个级别焊缝,在对一级和二级焊缝进行无损探伤时,对于一级焊缝要达到《GB/T3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相》中的Ⅱ级以上,对于二级焊缝要达到《GB/T3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相》中的Ⅲ级以上。关于焊缝等级的定义的部分要求见《钢结构设计规范》GB50017-2003的第7章连接计算。7.1焊缝连接7.1.1 焊缝应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况,按下述原则分别选用不同的质量等级: 1 在需要进行疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透,其质量等级为:1)

《钢结构设计规范》2017最新版对抗震更高要求

两章,“构造要求(原第 8 章)” 中与柱设计相关的内容移入 钢结构设计规范》 2017 最新版— —对抗震更高要求 导读】 目前市面上通用最基础的钢结构设计规范是 GB50017-2003 , 随着科技的进步,各种计算软件的更新及近年来频发的自然 灾害,尤其是自汶川地震以来,对建筑防灾减灾,尤其是抗 震有更高的要求,基于重重原因,新版《钢结构设计规范》 的修订出台是设计师一直很期待的。 12017 最新版《钢结构 设计规范》主要修订内容如下: 01 术语和符号(第 2 章) 删除了原规范中关于强度的术语 ,增加了本次规范新增内容 的术语。 02 基本设计规定(第 3 章)增加了“结构体系”和“截面板件 宽厚比等级”;“材料选用”及“设计指标”内容移入新章节“材料 第 4 章)”;关于结构计算内容移入新章节“结构分析及稳 定性设计(第 5 章)”;“构造要求(原第8 章)” 输及安装的原则性规定并入本章。 03 受弯构件的计算 (原第 4 章)改为“受弯构件(第 6 章)” 移入本章。 04 轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算(原第 5 章)改 为“轴心受力构件(第 7 章)”及“拉弯、压弯构件(第 8 章)” 中制作、运 增加了腹板开孔的内容,“构造要求” 中与梁设计相关的内容

第7 章。 05 疲劳计算(原第6 章)改为“疲劳计算及防脆断设计(第 16 章)”增加了简便快速验算疲劳强度的方法,“构造要求(原第8 章)”中“提高寒冷地区结构抗脆断能力的要求”移入本章,并增加了抗脆断设计的补充规定。 06 连接计算(原第7章)改为“连接(第11章)”及“节(点第

钢结构设计涉及规范最新

最近审查的钢结构图纸较多,发现施工图钢结构设计说明和计算书中依据的许多规范已废止,原因大概有二种,一是采用的计算软件版本过低,软件本身采用旧规范,二是钢结构说明直接套用别人的旧说明,设计人员未及时更新。现把常用的一些与设计有关的规范列于下面,给出的均为国家已经颁布的最新版本(更新至2013年6月)。对目前尚在编制阶段的相关规范,待正式颁布后,再及时更新。 1.钢结构设计依据标准 【通用标准】 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 【高层高耸钢结构标准】 《高层民用建筑钢结构技术规程》JCJ99-1998 《高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程》CECS 230-2008《高耸结构设计规范》GBJ135-1990

《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010 注:代替《网壳结构技术规程》JGJ61-2003和《网架结构设计与施工规程》JGJ7-1991 《膜结构技术规程》CECS 158-2004 【轻型钢结构标准】 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002 《门式刚架轻型房屋钢构件》JG144-2002 《轻型钢结构住宅技术规程》JGJ 209-2010 《拱形波纹钢盖结构技术规程》CECS167-2004 【组合结构标准】 1.《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS 28-1990) 2.《矩形钢管混凝土结构设计规程》(CECS 159-2004) 3.《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001) 4.《钢管混凝土叠合柱结构技术规程》(CECS188-2005) 5.《钢骨混凝土结构设计规程》(YB9082-2006) 6.《组合楼板设计与施工规范》(CECS273-2010) 7.《空心钢管混凝土结构技术规程》(CECS254-2009)

GB50017-2017《钢结构设计规范》

GB50017-2017《钢结构设计规范》一、章节目录 1总则 2术语和符号 2.1术语 2.2符号 3基本设计规定 3.1设计原则 3.2荷载和荷载效应计算 3.3材料选用 3.4设计指标 3.5结构或构件变形的规定 4受弯构件的计算 4.1强度 4.2整体稳定 4.3局部稳定 4.4组合梁腹板考虑屈曲后强度的计算 5轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算 5.1轴心受力构件 5.2拉弯构件和压弯构件 5.3构件的计算长度和容许长细比 5.4受压构件的局部稳定 6疲劳计算 6.1一般规定 6.2疲劳计算 7连接计算 7.1焊缝连接 7.2紧固件(螺栓、铆钉等)连接 7.3组合工字梁翼缘连接 7.4梁与柱的刚性连接 7.5连接节点处板件的计算 7.6支座

8构造要求 8.1一般规定 8.2焊缝连接 8.3螺栓连接和铆钉连接 8.4结构构件 8.5对吊车梁和吊车桁架(或类似结构)的要求 8.6大跨度屋盖结构 8.7提高寒冷地区结构抗脆断能力的要求 8.8制作、运输和安装 8.9防护和隔热 9塑性设计 9.1一般规定 9.2构件的计算 9.3容许长细比和构造要求 10钢管结构 10.1一般规定 10.2构造要求 10.3杆件和节点承载力 11钢与混凝土组合梁 11.1一般规定 11.2组合梁设计 11.3抗剪连接件的计算 11.4挠度计算 11.5构造要求 附录 A 结构或构件的变形容许值 附录 B 附录 C 附录 D 附录 E 附录 F 梁的整体稳定系数 轴心受压构件的稳定系数 柱的计算长度系数 疲劳计算的构件和连接分类 桁架节点板在斜腹杆压力作用下的稳定计算 附:本规范用词说明 附:修改条文说明 其中下面打—的节为新增,下面打~~的节为有较多修改。

GB50017-2017钢结构设计规范

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! GB50017-2017钢结构设计规范

一、章节目录 1总则 2术语和符号 2.1术语 2.2符号 3基本设计规定 3.1设计原则 3.2荷载和荷载效应计算 3.3材料选用 3.4设计指标 3.5结构或构件变形的规定 4受弯构件的计算 4.1强度 4.2整体稳定 4.3局部稳定 4.4组合梁腹板考虑屈曲后强度的计算 5轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算 5.1轴心受力构件 5.2拉弯构件和压弯构件 5.3构件的计算长度和容许长细比 5.4受压构件的局部稳定 6疲劳计算 6.1一般规定 6.2疲劳计算 7连接计算 7.1焊缝连接 7.2紧固件(螺栓、铆钉等)连接 7.3组合工字梁翼缘连接 7.4梁与柱的刚性连接 7.5连接节点处板件的计算 7.6支座

8构造要求 8.1一般规定 8.2焊缝连接 8.3螺栓连接和铆钉连接 8.4结构构件 8.5对吊车梁和吊车桁架(或类似结构)的要求 8.6大跨度屋盖结构 8.7提高寒冷地区结构抗脆断能力的要求 8.8制作、运输和安装 8.9防护和隔热 9塑性设计 9.1一般规定 9.2构件的计算 9.3容许长细比和构造要求 10钢管结构 10.1一般规定 10.2构造要求 10.3杆件和节点承载力 11钢与混凝土组合梁 11.1一般规定 11.2组合梁设计 11.3抗剪连接件的计算 11.4挠度计算 11.5构造要求 附录 A 结构或构件的变形容许值 附录 B 附录 C 附录 D 附录 E 附录 F 梁的整体稳定系数 轴心受压构件的稳定系数 柱的计算长度系数 疲劳计算的构件和连接分类 桁架节点板在斜腹杆压力作用下的稳定计算 附:本规范用词说明 附:修改条文说明 其中下面打—的节为新增,下面打~~的节为有较多修改。

钢结构设计规范最新版

第一章总则 第1.0.1条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。 第1.0.3条本规范的设计原则是根据《建筑结构设计统一标准》 (CBJ68-84))制订的。 第1.0.6条对有特殊设计要求和在特殊情况下的钢结构设计,尚应符合国家现行有关规范的要求。 注:冬季计算温度应按国家现行《采暖通风和空气调节设计规范》中规定的冬季空气调节室外计算温度确定,对采暖房屋内的结构可按该规定值提高10℃采用。 第2.0.3条承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度(或屈服点)和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。承重结

最新钢结构规范及图集

精心整理 【国家标准】 1、GB-50017-2003、《钢结构设计规范》 2、GB50018-2002、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 3、GB-50205-2001、《钢结构结构施工质量验收规范》 4、GB50191-93、《构筑物抗震设计规范》 5、GBJ135-90、《高耸结构设计规范》 6、GB500046、《工业建筑防腐蚀设计规范》 7、GB8923-88、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》 8、 9、 10、 11、 12、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、CECS24:90、钢结构防火涂料应用技术规范 21、CECS158:2004、索膜结构技术规程 22、CECS23:90、钢货架结构设计规范 23、CECS78:96、塔桅钢结构施工及验收规程 24、CECS167:2004、拱形波纹钢屋盖结构技术规程 25、JGJ85-92、预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 26、CECS、多、高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程 27、CECS、热轧H型钢构件技术规程 28、CECS、钢结构住宅建筑设计技术规程 29、CECS、建筑拱形钢结构技术规程

30、CECS、钢龙骨结构技术规程 31、CECS、轻型房屋钢结构技术规程 32、CECS、冷弯型钢受力蒙皮结构技术规程 33、CECS、混凝土钢管叠合柱技术规程 34、CECS、钢管结构技术规程 35、CECS、预应力钢结构技术规程 36、CECS、建筑用铸钢节点技术规程 37、CECS、钢结构抗火设计规程 【地方标准】 1、DB29-57-2003/J10297-2003、天津市钢结构住宅设计规程 2、DBJ13-51-2003/J10279-200 3、钢管混凝土结构技术规程(福建省)3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、GB7659-1987、焊接结构用碳素钢铸件 18、GB/T8162-1999、结构用无缝钢管 19、GB/T8163-1999、输送流体用无缝钢管 20、GB/T9711-1997、螺旋焊钢管 21、GB/T13793-1992、直缝电焊钢管 22、JG/T137-2001、结构用高频焊接薄壁H型钢 23、GB/T11253-1989、碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 24、GB/T2517-1981、一般结构用热连轧钢板和钢带 25、GB/T716-1991、碳素结构钢冷轧钢带 26、GB/T3274-1988、碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板和钢带

最新GB50017《钢结构设计规范》大全

最新GB50017《钢结构设计规范》大全

第一章总则 第1.0.1条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。 第1.0.3条本规范的设计原则是根据《建筑结构设计统一标准》(CBJ68-84))制订的。第2.0.1条承重结构的钢材,应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、工作温度等不同情况选择其钢号和材质。承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉3号钢(沸腾钢或镇静钢)、16Mn钢、16Mnq 钢、15MnV钢或15MnVq钢,其质量应分别符合现行标准《普通碳素结构钢技术条件》、《低合金结构钢技术条件》和《桥梁用碳素钢及普通低合金钢钢板技术条件》的规定。但当冬季计算温度等于或低于-20℃时,对于3号钢尚应具

钢结构设计规范和标准图集汇总

钢结构规范和图集【国家标准】 1、GB-50017-2003、《钢结构设计规范》 2、GB50018-2002、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 3、GB-50205-2001、《钢结构结构施工质量验收规范》 4、GB50191-93、《构筑物抗震设计规范》 5、GB59135-200 6、《高耸结构设计规范》 6、GB500046-2008、《工业建筑防腐蚀设计规范》 7、GB8923-88、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》 8、GB14907-2002、《钢结构防火涂料通用技术条件》 9、GB-50009-2001(2006)、《建筑结构荷载规范》 10、GBT-50105-2001、《建筑结构制图标准》 11、GB-50045-95、《高层民用建筑设计防火规范》(2001年修订版) 12、GB-50187-93、《工业企业总平面设计规范》 【行业标准】 1、JGJ138-2001/J130-2001、型钢混凝土组合结构技术规程 2、JGJ7-1991、网架结构设计与施工规程 3、JGJ61-2003/J258-2003、网壳结构技术规程 4、JGJ99-1998、高层民用建筑钢结构技术规程(正修订) 5、JGJ82-91、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 6、JGJ81-2002/J218-2002、建筑钢结构焊接技术规程 7、DL/T5085-1999、钢-混凝土组合结构设计规程 8、JCJ01-89、钢管混凝土结构设计与施工规程 9、YB9238-92、钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程 10、YB9082-1997、钢骨混凝土结构技术规程 11、YBJ216-88、压型金属钢板设计施工规程(正修订) 12、YB/T9256-96、钢结构、管道涂装技术规程 13、YB9081-97、冶金建筑抗震设计规范 14、CECS102:2002、门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 15、CECS77:96、钢结构加固技术规范 16、YB9257-96、钢结构检测评定及加固技术规范 17、CECS28:90、钢管混凝土结构设计与施工规程 18、YB9254-1995、钢结构制作安装施工规程 19、CECS159:2004、矩形钢管混凝土结构技术规程 20、CECS24:90、钢结构防火涂料应用技术规范 21、CECS158:2004、索膜结构技术规程 22、CECS23:90、钢货架结构设计规范 23、CECS78:96、塔桅钢结构施工及验收规程 24、CECS167:2004、拱形波纹钢屋盖结构技术规程 25、JGJ85-92、预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 26、CECS、多、高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程 27、CECS、热轧H型钢构件技术规程 28、CECS、钢结构住宅建筑设计技术规程 29、CECS、建筑拱形钢结构技术规程

门钢结构设计统一规定20160922 (1)

PKPM(V3.1.5)关于门刚计算的参数设置统一规定要求 由于新的门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(GB51022-2015)已经颁布并实施,原有的门刚规程(CECS102:2002)停止使用,因此对PKPM(V3.1.5)关于门刚部分的计算参数提出了如下统一要求。 刚架计算 一.荷载输入 1.恒荷载 单板或单板+保温棉:0.2 KN/m2 双板+保温棉: 0.25KN/m2 2.活荷载(雪荷载) 雪荷载统一按100年重现期的雪压采用 建模时应将雪荷载的均匀分布与不均匀分布作为几种工况的互斥活荷载输入,积 雪分布系数应根据屋面坡度确定。 相容活荷载仅当有积灰荷载时才输入 例如GB51022表4.3.2中的单跨双坡屋面应考虑按1种均匀分布和2种不均匀分布情 况,共输入3种互斥荷载 高低屋面及相邻屋面的积雪堆积计算应比较<荷规>及<门规>,选择最不利情况进 行计算,见附例题1 3.风荷载 计算规范优先选用门式刚架规范,如门规无此类型,也可选择荷载规范 调整系数β应取1.1; 如选择门规。单方向的工况应根据表4.2.2-1取2或3 计算边榀刚架时,山墙抗风柱风荷载体型系数应为1(压力)和-1(吸力) 4.吊车荷载 吊车荷载应将所选吊车样本资料正确输入后,由程序自动导算 二.其余参数设置及要求 1. 当梁设置隅撑作为梁的侧向支撑点时,应勾选梁平面外支撑为隅撑,并输入隅撑 规格及相关参数,梁面外计算长度由程序自动计算 2. 除钢梁坡度较大外,不勾选钢梁还要按压弯构件验算平面内稳定性 3. 净毛截面的比值取0.9 4. 除了另行规定外,地震影响系数的取值依据应选择10抗规(16年修订) 5. 8度及以上地区,应选择计算水平及竖向地震,并根据规范填写竖向地震作用系数; 6. 均匀分布的活荷载均需勾选不利布置,不均匀分布的活荷载选一次性加载 7. 刚架应根据边榀及中间榀分别建模计算,边榀刚架梁不再设置隅撑。 8. 柱脚抗剪键应根据计算结果确定是否设置。

新版GB50017《钢结构设计规范》

新版GB50017《钢结构设计规范》 第一章总则 第1.0.1条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规范。 第 1.0.2条本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。但当冬季计算温度等于或低于-20℃时,对于3号钢尚应具有

《钢结构设计规范》2017最新版 对抗震更高要求

《钢结构设计规范》2017最新版——对抗震更高要求 【导读】 目前市面上通用最基础的钢结构设计规范是 GB50017-2003,随着科技的进步,各种计算软件的更新及近年来频发的自然灾害,尤其是自汶川地震以来,对建筑防灾减灾,尤其是抗震有更高的要求,基于重重原因,新版《钢结构设计规范》的修订出台是设计师一直很期待的。12017最新版《钢结构设计规范》主要修订内容如下:01 术语和符号(第2章)删除了原规范中关于强度的术语,增加了本次规范新增内容的术语。 02 基本设计规定(第3章)增加了“结构体系”和“截面板件宽厚比等级”;“材料选用”及“设计指标”内容移入新章节“材料(第4章)”;关于结构计算内容移入新章节“结构分析及稳定性设计(第5章)”;“构造要求(原第8章)”中制作、运输及安装的原则性规定并入本章。 03 受弯构件的计算(原第4章)改为“受弯构件(第6章)”,增加了腹板开孔的内容,“构造要求”中与梁设计相关的内容移入本章。 04 轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算(原第5章)改为“轴心受力构件(第7章)”及“拉弯、压弯构件(第8章)”两章,“构造要求(原第8章)”中与柱设计相关的内容移入第7章。

05 疲劳计算(原第6章)改为“疲劳计算及防脆断设计(第16章)”增加了简便快速验算疲劳强度的方法,“构造要求(原第8章)”中“提高寒冷地区结构抗脆断能力的要求”移入本章,并增加了抗脆断设计的补充规定。 06 连接计算(原第7章)改为“连接(第11章)”及“节点(第12章)”两章,“构造要求(原第8章)”中有关焊接及螺栓连接的内容并入11章、柱脚内容并入12章。 07 构造要求(原第8章)条文根据其内容,分别并入相关各章。 08 塑性设计(原第9章)改为“塑性及弯矩调幅设计(第10章)”,改变了塑性设计思路,采用内力重分配的思路进行设计。 09 钢管结构(原第10章)改为“钢管连接节点(第13章)”,丰富了计算的节点连接型式,另外,增加了节点刚度判定的内容。 10 钢与混凝土组合梁(原第11章现第14章)补充了纵向抗剪设计内容,删除了与弯筋连接件有关的内容。 11 增加的章节第4 章:材料;第5 章:结构分析与稳定性设计;第9章:加劲钢板剪力墙;第15 章:钢管混凝土柱及节点;第17章:钢结构抗震性能化设计;第18章:钢结构防护。2钢结构设计规范11个待解决的问题: 新版钢规对2003版钢规做了全面修订,特别是首次引入的

国内外钢结构设计规范的几点比较精

国内外钢结构设计规范的几点比较精 1 2020年4月19日

第31卷第10期 10月 建筑技术开发 BuildingTechniqueDevelopment Vol.31,No.10 Oct. 技术开发报道 国内外钢结构设计规范的几点比较 肖桂清 1,2 李茂华侯建国 22 (11湖北孝感学院,孝感43 ;21武汉大学土木建筑工程学院,武汉430072) [摘要]以中国新修订的钢结构设计规范GB500172 为基础,结合美国钢结构设计规范LRFD2 及欧洲钢结构 设计规范EC3,对3本规范中拉、压杆的屈曲限值以及梁腹板受剪屈曲后强度的计算方法进行了计算分析和比较,有关分析结论可供工程技术人员了解国内外钢结构设计规范的技术水平和发展动态时参考。 [关键词]屈曲限值;腹板;翼缘;屈曲后强度,张力场理论;通用高厚比 2 2020年4月19日

[中图分类号]TU391[文献标识码]A[文章编号] 10012523X( )10 1203 COMPARATIVELYSTUDYTHEBUCKLINGLIMITATIONS OFCOMPRESSIONORTENSILEMEMBERSANDTHECALCULATINGMETHOD OFPOST2BUCKLINGSTRENGTH OFTHESHEARWEBBEAM XiaoGui2qing LiMao2hua HouJian2guo [Abstract] OnthebasesofChinesenewnationalstandard,GB500172 ,combinedwithA mericanstructuralsteelcriterionand EuropeancriterionEC3,calculatedanalyzedandcomparedthebucklinglimit ationsofcompressionortensilemembers,andthecalculatingmethodofpost 2bucklingstrengthaboutthebeamthatsubjectedtoshearinit’sweb.Therele vantconclusionprovidedtheengineeringtechnicianwithaconferencetolea rnthedevelopmentandtheleveloftechniqueofthesteelstructurecriterions homeandaboard. [Keywords] Bucklinglimitations;Web;Flange;Post2bucklingstrength;Tensionfieldthe ory;Generalwebdepth2thicknessratio 长期以来中国在工程项目建设中完全采用国标体系,与国际标准接触较少,使得中国工程技术人员不了解国际通用标准,也使得我们 3 2020年4月19日

相关文档
相关文档 最新文档