文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程质量控制要点

电气工程质量控制要点

电气工程质量控制要点
电气工程质量控制要点

电气工程质量控制要点

?1、总则及适用围:

?1.1总则

?为规电气工程做法,确保电气工程质量在施工阶段得到有效控制,特制定本控制要点。

?1.2 适用围:

?适用于山海天城建集团开发的建筑工程项目中的电气工程。

2、检查依据

?2.1《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303—2002)

?2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

?2.3《建筑物防雷设计规》(GB 50057-2010)

?2.4《民用建筑电气设计规》(JGJ16-2008)

?2.5《住宅建筑电气设计规》(JGJ242—2011)

?2.6《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005)

?2.7 《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/T242-2008)(消防系统检测)

?2.8 《建筑电气防火检测技术规》(DB37/T655-2011)(消防电气检测)

?2.9设计施工图、设计变更单、工程洽商、图纸会审等资料以及建设单位在使用功能上的特殊要求。

?3检查容:

?3.1 电气工程质量保证体系

?3.1.1检查相关合同、图纸、现行规图集等到位并熟悉

?根据施工合同,熟悉合同中相关电气工程条款,搞好合同履行中的全过程管理。

?审查全套正式(设计和审图单位盖章)电气图纸到位,有设计和审图单位盖章,图纸中如有消防部分,应经消防主管部门审核完毕,出具审核意见,并出相应变更图纸;现场参建各充分熟悉图纸,搞好图纸会审,确保按图施工。同时,准备并通晓相关现行施工验收规、图集,现场施工安装问题随时查证,图纸不明确或与规有抵触的按相关规、图集执行。

?对规中强制性条文规定(黑体字)应格按要求,不折不扣的执行,如《建筑电气工程施工质量验收规》中共计16条强制性条文。

?3.1.2 检查参建各(监理、施工)电气人员到位并审核单位资质、人员职称上岗证,到位人员与所报资料相符。同时注重审查以下资料:

?组织审查监理《监理规划》中电气工程分项及《电气工程监理实施细则》、总分包《施工组织设计》中电气分项及电气施工专项案,如配管工程、配电工程专项案等。

?审查施工现场临时用电专项案,要按照《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 要求,特别是25条强制性条文,应符合现场实际施工和技术要求,并有相关签认,在施工过程中格监督实施。

?3.1.3 电气工程质量通病预防和治理措施

?参建相关各对电气工程质量通病参照《省住宅工程质量通病专项治理技术措施》中的电气通病三种和《日照市住宅质量通病专项治理措施》中的八到十五项,提出和制定符合现场实情的预防和治理措施。工程中对不合格项分清责任,并有处理措施。

?3.1.4 检查电气面计量器具、使用工具

?安装和调试用各类计量器具应检定合格,并在有效期使用;使用工具数量充足、好用。

?3.1.5 电气材料、设备及半成品、构配件等进场使用前必须验收合格

?1)明确甲供、乙供材料及现场复检材料。

?所有用于工程实体的电线、灯具、开关、插座及配电柜箱(一般是户开关箱)、变电及相关设备等电气材料、设备进场时,验收须提供合格证、型式检验报告,3C认证证书及使用说明书,并在监理全程监督下由取样员按规定取样送相应检测中心检测(复检),对复检不合格材料禁止在工程中使用。

?不用于工程实体的电气材料设备,如临时用电:三级配电箱、相应规格电缆、用电设备等,应具备合格质量证明文件并按《施工现场临时用电安全技术规》( JGJ46-2005)要求投入使用,旧的临电材料、用电设备必须修复检测完好才能使用。

?2)不管是甲供材还是乙供材,所有用于工程实体刷避雷接地材料(镀锌扁钢、圆钢)、穿线导管、电缆、线槽桥架、等电位箱、避雷测试箱等材料及上述1)项设备、材料、成品和半成品进场时,现场参建各建设、监理、施工、供应单位应联合验收,检验结论应有合格记录,确认符合设计图纸要求及验收规的有关规定,才能在工程中使用。

?3)依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合验收规规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

?4)进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

?3.1.6 配电柜箱的漏电保护装置应试验、检验合格。配电箱按图纸要求定制,件全齐

?临时用电、动力和照明工程中配电箱(柜)的漏电保护装置应定期做模拟动作试验,其他用电设备检验完好、齐全。配电柜、箱甲供招标,户箱(开关箱、弱电箱)箱壳在主体完成、后砌墙开始时,及时进场预留预埋。

?3.1.7 明确界定总、分包工程电气及相关项施工围

?确定电气及相关专业工程的总包、分包(含甲分包、乙分包)施工围,明确划分界限责任,确保施工

过程各安装专业工程无漏项,特别是总包电气工程与消防工程分包交接项(如水泵供电)、与暖通工程分包交接项(如风机供电)、与电梯工程分包交接项(如电梯供电)以及室外配套工程交接项(如预留供电电源)等。详细的施工安装围界定最好在相关合同或合同补充文件中体现。

?3.1.8 电气工程检查

?建设单位项目专业人员应组织参建各在电气工程施工过程控制中,定期或不定期对在建工序和完工工序进行检查,对不合格项及质量通病及时提出整改意见并监督整改,直至完善。

?对上级主管部门及公司有关部门定期或不定期的检查和出具的整改要求和意见,应当不折不扣的接受和及时整改、完善并限期反馈。

?对整改中发生的费用按参建单位责任划分清楚。

?项目专业人员在工序开工前和施工过程中,根据检查情况采用口头或书面提醒、警示相关监理、施工单位,注重工序质量、安全、交接等面的问题,并经常检查监理对工序的监理情况、检查施工对工序的技术交底情况、检查施工中遇到的图纸问题,确需变更的尽快联系设计变更,增加费用的变更必须慎重处理,并有建设单位相关领导批准。

?3.1.9 电气工程验收

?中间验收:项目(监理)专业管理人员督促参建单位搞好电气工程的各项中间验收(检验批、隐蔽工程)及分部分项工程验收,及时对完工工序进行验收,不合格不得进入下一道工序(特别是隐蔽工程)。格按照验收程序,落实施工“三检”(自检、专检、互检)合格后再及时报监理验收制度,并确保验收资料与工程同步进行;督促监理和施工对验收不合格项及时提出并督促整改,直至合格,对验收合格项及时给予签认。

?竣工验收:项目(监理)专业管理人员及参加单位工程竣工验收,组织电气工程分部及各分项工程质量检验评定,组织和参与试车、试运行、单机和整机联动调试,搞好对电气工程各专项系统的检测和验收,如绝缘电阻、接地电阻测试,防雷测试,照明、风机等供电送电试运行,参与住宅分户验收、消防电气检测、消防系统检测,质监站电气验收等,对不合格项提出的整改意见督促限期整改、书面回复、接受复查,对认真履行合同完成合同任务的合格工程予以签认,并限期要求施工出具竣工图和验收资料、监理出具监理资料,审查合格。

?特别指出: 对住宅电气工程应格按《日照市住宅工程质量分户验收管理规定》相关容及《日照市住宅工程质量分户验收标准》中的11项(电气安装工程)执行。

?对中间验收和竣工验收整改中发生的费用,按参建单位责任划分清楚。

?3.2电气工程分部分项质量控制要点

?全过程、全位监督并督促监理搞好土建主体阶段和后期砌墙、精(或简)装饰阶段的电气工程,土建、电气(水暖、消防)等各专业密切配合,积极维护团队协同作战,及时协调处理现场出现的土建与安装

各专业问题,发现问题及时提出修正和整改意见,防止质量通病,对拒不整改或造成损失的不合格项,分清责任,视情况提出处罚(人或队伍:通报批评、罚款、更换)意见,报领导批准。

?土建主体施工时,电气安装施工人员密切配合土建做好规定围的电气工程预留预埋及相关隐蔽工程检查控制。

?3.2.1防雷接地及接地装置安装

3.2.1.1材料要求

?1)所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。

?2)卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。

?3)引下线甩出女儿墙处采用2 根Φ12 的镀锌圆钢。

?4)当设计无要求时,接地装置的材料材质采用钢材,热浸镀锌。

?3.2.1.2焊接要求

?1)连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

?2)采用搭接焊时,其焊接长度如下:

?a 镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2 倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。

?b 镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍,并应双面施焊。

?c 镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。

?d 扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊长度,明敷设时采用90 度立弯搭接焊接。

?e 每种焊接法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应格要求。

?3.2.1.3 接地装置

?按电气图纸要求随土建工序施工,一般要求如下:

?1)人工接地体

?a 应选用角钢或圆钢,长度不小于2.5m,相互之间间距不应小于5m,其顶部应做成尖角;

?b 埋设时应挖深为0.8~1m,宽为0.5m 的沟,沟上宽下窄。打桩时,应采取措施,防止接地角钢或圆钢打劈。接地体应垂直设置,不得打偏,其顶部离地高度为600mm;

?c 接地体之间用镀锌扁钢焊接连接,扁钢应侧放,与接地体连接的位置距接地体顶部100mm,焊接达到上条要求,并留有足够长的连接长度;

?d 接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m,遇有垃圾灰渣等时,应换土并分层夯实;

?e 当接地装置必须埋设在建筑物出入口或人行道小于3m 时,应采用均压带做法或接地装置上敷设50-90mm 沥青层,其宽度应超过接地装置2m。

?2)自然接地体

?a 利用无防水底板钢筋或深基础做接地体,应按设计要求,将底板钢筋搭接焊好;

?b 将柱两根相临或对角的钢筋与底板钢筋搭接焊好,并将柱主筋用色标作好标记,色标颜色在同一单位工程中应一致,并与土建工程上用的颜色区分开。

?3.2.1.4接地干线

?按电气图纸要求随土建工序施工,一般要求如下:

?1)室外接地干线敷设:

?室外接地干线一般敷设在沟,末端露出地面500mm,以便接引线。

?2)室接地干线敷设:

?a 室接地干线多为明敷设,但部分设备连接的支线需经地面也可埋在混凝土。

?b 明敷设接地线不应妨碍设备的拆除与检修。

?c 接地线应水平或垂直敷设,也可沿建筑物表面平行敷设,不应有高低起伏及弯曲情况;

?d 接地线沿建筑物墙壁敷设时,接地干线距地面应不小于200mm,距墙面不小于10m,支持件间的水平直线距离一般为1m,垂直部分为1.5m,转弯部分为0.5m。

?e 接地干线敷设应平直,水平度及垂直度允偏差2/1000,但全长不得超过10m;转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢宽度的2倍。

?f 明敷设的接地线应表面刷黑漆,油漆应均匀无遗漏,但接地卡子及接地端子等处不得刷油。如因建筑物设计刷其他颜色,则应在连接处及分支处刷以各宽为150mm 的两条黑带,其间距150mm。

?g 穿墙时,应设套管保护,跨越伸缩缝,应做煨管补偿。

?h 在室接地干线上隔10m,装设一个接地端子。

?i 接地线引向建筑物入口处,应标以黑色接地标志。

?3.2.1.5 避雷引下线

?按电气图纸要求随土建工序施工,一般要求如下:

?1)避雷引下线应保证建筑物整体上、中、下电气贯通。所有外墙引下线与(车库)基础钢筋焊接而成的接地网紧密焊接在一起,利用(车库)接地网作为接地极。现在建筑特别是高层对防水要求高时,接地极有新做法:因防水材料已将地下车库底板及外墙包裹起来,可将接地极引出线标高“上升”,从室外地坪以下0.5~0.8米,自建筑外延避雷引下线焊接穿出外墙上部防水层(此处防水处理做法见下图)引出接地极,深入覆土,确保地下防水质量以及接地电阻不超过规定值。引下线下与接地极连接,上与屋面避雷带连接。当利用建筑物主筋做引下线时应满足:

?a 主筋截面积不得小于90mm2,每条引下线不得少于2根主筋。或剪力墙柱钢筋为Φ16及以上时2

根主筋对角通长焊接,柱钢筋为Φ16以下时4根四角通长焊接。

?b 主筋搭接处接地线的要求焊接,当主筋采用压力埋弧焊、对焊、冷挤压时其接头处可不跨接。

?c 引下线扁钢不得小于25*4mm,圆钢直径不得小于12mm。

?d 现浇混凝土墙暗敷引下线时不做防腐处理,焊接应满足规要求。

?e 明装引下线应躲开建筑物的入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。

?f 每栋建筑物至少有2根引下线(投影小于50m2 的建筑物例外),防雷引下线最好为对称位置,引下线间距不应大于20m,当大于20m 时应在中间多引一根引下线。

?g 柱主筋应用不小于Φ12 镀锌圆钢与屋顶避雷网焊接。

?2)引下线明装

?a 引下线的垂直允偏差为2/1000。

?b 引下线必须调直敷设,弯曲处不应小于90 度,并不得弯成死角。

?c 引下线除设计要求明确外,镀锌扁钢截面积不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不小于8mm。

?d 将接地线地面以上2m 段套上保护管,保护管不得用金属管,用镀锌角钢拼装,以免形成涡流,阻碍雷电流顺利通过。

?3.2.1.6 断接卡子或测试点(避雷测试箱)

?按电气图纸要求随土建工序施工,一般要求如下:

?1)防雷引下线,接地体需要装设断接卡子或避雷测试箱、测试点(钢筋头)的部位、数量按图施工,无要求时按以下规定设置:

?a 建筑物、构筑物只有一组接地体时,可不做断接卡子,但要设置测试点。

?b 建筑物、构筑物采用多组接地体时,每组接地体均要设置断接卡子。

?c 断接卡子或接地点设置的部位应不影响建筑物外观,应便于测试,暗设时距地高度为0.5m,明设(避雷测试箱)时距地高度为1.8m。

?2)断接卡子暗装盒应干净正,最好为统一预制加工的镀锌件,所用螺栓直径不得小于10mm,并加镀锌垫圈、弹簧垫,同时加装盒盖并做上接地标记。

?3.2.1.7 避雷网(或称接闪器)、均压环、等电位安装

?按电气图纸要求随土建工序施工,一般要求如下:

?1)避雷网

?a 避雷网应平直牢固,不应有变形扭曲现象,距离建筑物表面距离应一致,平直度每2m检查允偏差2/1000,但全长不得超过8mm。

?b 避雷线弯曲处不得小于90 度,弯曲半径不得小于圆钢直径10 倍。

?c 避雷线如用扁钢,截面积不得小于48mm2,如为圆钢,直径不得小于8mm。

?d 避雷网支架高度为100~200mm,各支点间距不应大于1m,离拐弯中心点为300mm 设立支架,

支架应有机械强度,不易变形。

?e 遇有变形缝应做煨弯补偿,各处煨弯造型应一致。

?f 建筑物屋顶上金属突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁爬梯、冷却水塔、电视天线、风机、烟囱、广告牌等都必须与避雷网焊成一体。

?g 上人的屋面尽量采取接地线暗敷,不宜设墩子明装避雷线,将各处要接地金属部件,用镀锌圆钢在屋面保温层暗敷到位。

?h 透气管的接地应与镀锌圆钢焊接,不宜采用抱箍卡接。

?i 突出屋面的各段金属管路都得焊接地线。

?j 对体积大、各金属部分连接不好处理的设备,如风机的风管、水塔、大型设备等的防雷式最好做避雷针,避雷针采用镀锌钢管时,管壁厚度不小于3mm,针尖应搪锡,垂直安装牢固。

?k 沿建筑物外轮廓线的室外彩灯应低于避雷网30mm。

?2)均压环

?a 建筑物应根据设计要求设置均压环的高度,如没有要求,应在30m 以上每隔三层围绕建筑物墙做一均压环,利用结构圈梁主筋或箍筋与预先准备好的约200mm 的连接钢筋头焊接成一体,并与主筋中引下线焊成一个整体;当建筑物柱子与圈梁有贯通性连接时(绑扎或焊接)可不另设均压环。

?b 从圈梁上各金属门窗洞口处,预留约200mm 的连接钢筋头或角铁,以备与金属门窗进行电气接地连接。

?c 外檐金属门窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊点不应少于2 处,与均压环焊成一体。

?d 铝、钢制门窗与均压环连接,在加工门窗时就应要求甩出300mm 的铝带或镀锌扁钢2 处,如超过3m,就需3处连接,以便压接或焊接。

?3)建筑等电位(MEB、LEB)

?等电位设置等电位箱,一般暗装,箱体及芯铜板(铜排)尺寸、质量应符合设计图纸要求。

?总配电室、单体楼(单元)配电间设总等电位(箱)联结(MEB),等电位板由紫铜板制成,将建筑物保护干线、设备进线总管等进行联结,联结线采用BV1×25mm2-PVC32,用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。总等电位箱底边距地一般为0.3/0.5米。

?有淋浴室的卫生间设局部等电位(箱) (LEB)联结,将卫生间金属管道、金属构件联结。局部等电位箱一般底边距地0.3/0.5米安装。格来说局部等电位箱铜排应与卫生间附近避雷引下线和底板钢筋网焊接成一体。土建时做好预留预埋。

?重要的设备间、弱电间、配电总箱等也设置局部等电位箱。

?3.2.2电线导管(含线盒)敷设(或称敷管)

?3.2.2.1划分标准及要求

?配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到位,便于穿线及用户以后更换导线,并接地可靠。配管

工作是电气工程中最普遍、最基础性的工作,其安装质量直接影响到穿线质量和满足正常使用功能。?暗配管需要随建筑土建主体施工进行预留预埋,主要是混凝土隐蔽工程,其次是后砌墙、龙骨墙隔断以及装修吊顶等,都需要提前部分预留或整体预留。预留预埋质量不好,会造成管路不通,造成土建大面积的剔凿,影响结构强度,影响其他专业如给水、地暖等暗管敷设,使楼板增厚,缩小房屋空间高度。

?明配管质量将直接影响观感效果。

?凡敷设在需要破坏装饰或结构后能见到的敷管为暗敷管,除暗敷管之外的敷管为明敷管。

?暗敷管包括敷设在墙体、顶板结构的以及不上人的封闭吊顶和固定封闭的竖井的导管。

?可上人的吊顶(有人行通道的吊顶)、不封闭式竖井通道的敷管为明敷管,其管路走向及支架、固定均应按明敷管要求施工。

?线盒随线管敷设,要求材质和敷设式同线管一样。

?特别要求:

?1 格按各专业图纸及适应图集进行电气管线预留预埋,不得遗漏或后期开凿,剪力墙、柱、梁预留不得影响结构安全,同时,注意现浇底板、顶板与后期后砌墙隔断交接位置,应预留准确。

?2 总包围的电气暗敷管,须随土建工序预留预埋,包括照明插座空调管线、动力电各专业(电、水、暖、消防)管线、弱电(有线电视、综合布线、可视对讲等智能化)管线、消防工程强弱电管线(无消防分包)。其中弱电工程穿线、设备安装后期施工由专业分包(根据现场实际二次设计)。

?3 有消防分包(如消防、暖通)及,配合土建做好消防工程各自的预留预埋。后期各弱电专业分包,分包单位应适时招标进场,按相应规要求做好后期穿线、设备安装、调试。

?4 强调过剪力墙和顶板可能影响结构安全及防水的强弱电、各专业动力电预留,涉及防水或有防水要求的由承包单位根据图纸要求预留刚性(或柔性)金属套管。后期穿线管或敷设管道后按相关图纸、规或图集要求做好防水封堵。

?5 有人防工程的电气预留预埋,按人防图纸及相关规要求执行。

?3.2.2.2敷管的材料要求:

?敷管材料的材质应按图纸要求,代换材质应有设计变更。

?常用金属穿线管有热、冷镀SC、JDGL、JDG、水煤气管等;塑料穿线管主要是PVC电工管。还有金属软管(柔性导管)。

?线盒材质同线管相配套,暗埋线盒包括灯盒、开关盒、插座盒、弱电线盒、中间过路盒等,除注明外一般均为86盒。

?所有消防工程,明、暗敷设强弱电线管、线盒均应为金属材料,属于消防(如应急照明、消防动力)明敷设的线管、线盒表面应满刷防火漆(防火涂料)。

?线管本身材料要求:

?1 钢管应壁厚均匀,焊缝均匀无毛刺,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。

相关文档