甘肃省聚银公司中心机房建设工程设计方案

第一章总则

机房概况:

甘肃聚银公司中心机房建设工程本次装修设计范围共5.4*8.2=44.55 平米,承重梁到地面为3.05米,为新机房建设工程。建筑图纸尺寸为8.2*5.4*2.8 (长X宽X高),安装工程量和材料按照建筑图纸尺寸为准。下图为原有机房布局尺寸

聚银中心机房布局示意

1272mm

=□ ------------------- □=

1000mm

方案的设计中,要充分考虑下列几个方面: 8100mm

1272mm

=□

----------------------- □

可靠性

在设计选材和设备选型方面,结合金融行业的工作特点,充分考虑到设备的安全可靠性,长期运行的稳定性。

先进性

设计中将采用高性能的设备,高品质的器材,现代化的操作管理理念。可达到全年不间断开机运行的环境。

环境保护

考虑到环境的重要性,设计时将尽量选用对环境安全的材料,并在节约能源、防尘、防噪音方面也将采取适当的措施。

下图为装修以后机房布局尺寸:

聚银中心机房建成后布局示意1

600*1000*2000mm600*1000*2000mm

m m0 002* 0001 *006600*1000*2000mm mm0 0 02 * 0001*006600*1000*2000mm m m0 002* 0001 *006600*1000*2000mm 5 U 264*432*660mm

1200

700*500*1200

700*500*1200

5 U

3000mm

5100mm

卜8100mm

第二章机房装修系统

2.1 概述

计算机系统的安全性、可靠性,除了依赖于系统硬件、软件的高性能以外,还取决于计算机房是否拥有高质量的环境:建筑设备、电源系统、空调系统、消防系统等相关配套服务设施。机房环境作为计算机的运行场所,其环境对于计算机设备正常运行,保证贵重设备的安全及操作人员的身心健康都是十分重要的。机房安装是综合性技术工程,涉及空气调节、计算机、通信网络、电磁屏蔽、强弱电、防雷接地,场地监控、消防、装饰装修等多项专业技术,我公司依据国家有关规定和规范并根据贵单位中心机房的具体情况,本着布局合理、安全可靠、简洁明快、色彩协调、节约投资的原则,制定机房建设的设计方案。

2.2 项目概况

根据业务的需求,机房设有主机房、网络运行办公室等区域。机房建设工程主要内容。

机房室内装修

机房配电、照明系统

机房接地系统

机房消防报警系统

机房空调、新风系统

机房门禁系统

机房综合布线系统

2.3 设计依据

电子计算机场地通用规范( GB/T2887-2000)。

电子计算机机房设计规范( GB50174)。

工业与民用供电系统设计规范( GBJ52-82)。

低压配电装置及线路设计规范( GBJ54-83)。电气装置安装工程及验收规范( GBJ232-

83)。通风与空调工程施工及验收规范( GB50243-97) 民用闭路监视电视系统工程技术

规范( GB50198-94。

建筑内部装修设计防火规范( GB50222-95) 火灾自动报警系统设计规范( GBJ116-

98)

所选设备及所选材料的有关资料。建设方提供的原建筑平面图和招标要求。

商用建筑通信通道和空间标准( EIA/TIA-569 ) 综合业务数字网基本数据速率接口标准

CCITT ISDN 用户建筑通用布线标准ISO 11801

2.4 总体要求

1. 温湿度

2. 尘埃:机房在静态条件下,粒度》0.5 U m个数<18000/m

3. 噪音:主操作员位置<68db

4. 静电:计算机工作区域<1KV

5. 照明度:计算机工作区域》300LX办公室》200LX应急照明》501夫

6. 直流工作地:计算机工作区域w 2欧姆

7. 交流工作地:计算机工作区域w 4欧姆

8. 保护地:w 4欧姆

机房供配电方案

1 、设计依据与目标:按《电子计算机机房设计规范》 (GB50174---93)。电子计算机供电电源质量按照电子计算机的性能、用途和运行方式(是否联网)等情况,可划分为A、B、C三级(见下表)

供电电源质量等级表

由于电子设备的电气事故的大多数原因是过大的谐波电流和谐波电压、过大的对地泄漏

电流、以及电源电压的扰动,计算机电源条件应满足计算机设备运行的国家标准。在设计中应考虑减少这些事故发生的措施。按照国家有关标准,即为一级负荷采取一类供电。根据贵机房的特点和要求在主机房建立不间断的供电系统。考虑到以后供电系统的扩展,预留一定的备用容量。

2.5设计施工方案

计算机设备配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。GB2887-89《计算站场地技术条件》对计算机供电方式分为三类:

a)一类供电:需要建立不间断的供电系统。

b)二类供电:需要建立带备用的供电系统

劝三类供电:按一般用户供电考虑

本次机房建设按一类供电设计:采用市电一路、UPS不间断电源一路。配电柜均安装电流

电压指示表等。

A) UPS供配电系统

网络机柜、服务器、工作站等计算机设备,以及停电时疏散指示灯和应急照明灯具及监控报警使用该系统供电。本次机房建设工程UPS电源配置,建议保证额定负载在市电断

电后延时2小时。

B)辅助设备用电系统

为了防止辅助设备在启动、制动及在正常运行时候可能对计算机系统构成的干扰,《电

子计算机机房设计规范》规定:“机房内其电力负荷不得由计算机主机电源和不间断电源系统

供电”。因此机房内空调、照明、新风机、临时维修电器等设备直接采用市电电源,电源为三相五线。将上述用电设备自成体系,与计算机设备电源相互独立,形成辅助设备供、配电系统。

C) 配电柜

a) 配电柜,以高品质的元件质量保证供电设备的长期安全运行。

b) 配电柜设有过流、短路、缺相等保护措施,并包括电流表、电压表、运行信号灯指示。

c) 配电柜设有紧急断电装置,以便于紧急情况下及时切断电源。

d) 采用单元体配电组织,将UPS照明、辅助电源(市电)等配电区划分明确,分系统控制。

D) 电缆敷设、配管配线、电源插座

a) 所以电缆、塑铜线均敷设在金属线槽内,分支穿线管,末端穿金属软管。

b) 电线管、金属线槽必须可靠接地

c) 电力电缆与计算机网络电缆的平行距离不得小于0.3 米

d) 全部电缆选用阻燃型电力电缆,全部电线采用阻燃型BVR软塑铜线

E) 照明配电系统

照明设备选用铝合金格栅、放射弧罩、无眩光灯盘。在机房内均匀分布安装3X36W灯盘使整个机房的照明度得到均匀的分布,且达到机房光照度300~350LX的标准,灯盘规格1200* 600mn与天花相配,可获得较好的视觉效果。

灯管采用冷色温(5300K)光管,与灯盘相配可产生柔和的效果。不会产生眩光,避免反光影响操作者工作,特别适用于计算机机房。

F) 应急照明和疏散指示灯具

计算机房及消防走火通道必须具备应急照明系统。按照GB2887-8《9 计算场地技术条件》

的要求,应急照明照度不低于501X其电由UPS系统供给。

机房装修施工方案

施工组织设计 、概述 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。 机房是一个集建筑装饰学、电工学、电子学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、弱点控制专业、消防专业等综合学科的系统工程,并设计到网络布线工程等技术领域,只有全面掌握各专业的系统化、集成化和技术应用,才能确保计算机系统的正常运行工作。现在的机房建设工程正式充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。说到底计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程。它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及计算机机房所特有的专业技术要求。同时又具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此,机房建设常常需要专业技术企业来完成,从而在设计施工中确保机房先进、可靠、安全、精致。既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格的机房,才能充分满足业主的使用要求。 机房建设工程设计,要体现出作为重要信息会聚地的室内装潢特点,在充分考虑计 算机系统、门禁系统、通讯、防雷、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性、完整性、经济性的前提下达到高雅、大方、简朴的风格;机房内装潢基本格调要简明、淡 雅、柔和;选用装饰材料方面,充分考虑防尘、屏蔽、环保、消防、不易变形等因素。

机房装修方案

第一章机房装修 1.1工程设计说明 1.1.1、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 1.1.2工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 根据需求分析,我们认为机房装修总面积应约为200M2。 1.1.3、设计依据 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 1.2机房精装修设计 1.2.1隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位可以根据实际测量决定。 1.2.2地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们建议机房选用全钢防静活动地板,

深圳机房装修项目设计方案

机房装修项目设计方 案 第一节技术方案总则 1.1、总体说明 机房装修为交钥匙工程,我公司到采购人建设场地进行现场勘查,充分了解采购人的需要,并制定完备的解决方案,机房建成后符合国标《电子信息系统机房设计规》(GB50174-2008)规的B级机房要求。机房的整体设计和实施充分体现先进性、可靠性、实用性、安全性、节能环保、兼容性和可扩展性的理念,确保满足整个高性能计算集群应用的需求。机房面积约65平方米,属新建机房项目。 我方组织各专业技术人员进行了设计,力求完整地表达本项目的材料、设备、技术和工艺等诸方面的需求,补充了工程围完成整个系统需要的其他设备、材料、辅材、施工等,以最终保证工程招标围的系统是一完整系统。 计算机机房的建设,是一门集美学、建筑装饰、环境保护、电气电工、抗干扰、防雷防过压、空气调节、暖通净化、机电安装、安全防、计算机网络、弱电控制集成、消防等多方面综合学科及技术的系统工程,计算机机房设计与施工的优劣直接关系到机房计算机系统是否能稳定可靠地运行、各类信息通讯是否能保证畅通无阻。 由于计算机机房放置的设备绝大部分都是微电子设备、精密机械设备及机电设备,由中、大规模集成电路及其它电子元器件等构成,因此易受环境条件的影响,如果环境条件不能满足这些设备对环境的使用要求,就会降低计算机等微电子设备的可靠性,加速元、器件及材料的老化,甚至丢失重要的数据和出现误动

作等。因此为了保证机房各个系统包括计算机网络系统的安全可靠运行,该电脑机房的建设必须满足这些计算机系统及工作人员对温度、湿度、洁净度、噪声、照度、振动、供配电电源质量、电磁场强度、防火、防盗、防雷、屏蔽、接地等多方面的要求,达到国家信息安全等级保护3级要求。一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.2、工程围 1)机房结构装修工程; 2)机房电气系统工程; 3)机房制冷系统工程; 4)机房通风系统工程; 5)机房消防系统工程; 6)机房安保系统工程。 1.3、项目重点及难点 1.3.1、机房设备、材料部分 1、设备材料采购中我们考虑应体现设备的实用性、先进性、专业性、安全性、集成性、环保型和经济性。机房设备强调实用性,各设备在技术上应是先进的并能够兼容技术发展趋势。设备购置设置应注重机房使用功能的专业特点,应满足机房日常正常运行要求。采购的设备应达到国际先进水准。设备购置时应充分考虑设备运行成本,并使之达到最小化。 2、所采购的设备遵循以下原则: ●可靠性:设备应具备在规定的条件下和规定的时间完成本技术文件规定功能的能力。应具备系统长期和稳定工作的能力。

计算机机房建设方案

一拖集团中心监控机房建设方案 第一章中心机房建设要达到的几点要求 第二章机房装修方案说明 第三章机房设备防雷系统说明 第四章机房电气系统配置方案说明 第五章机房空气调节系统说明 第六章机房安全感应门禁系统说明 第七章机房中心监控大屏安装说明 第八章机房设备清单及装修报价(附装修效果图)

第一章中心机房建设要达到的几点要求 一拖集团中心监控机房是要集数据中心、网络服务中心,安全快速反应指挥中心于一体的监控机房。机房设计与施工的优劣直接关系到机房内监控系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 一拖集团中心监控机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长系统使用寿命,又能为管理人员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

第二章机房装修方案说明 一、设计的主导思想 针对机房建设的要求,并以机房设计规范为依据,对的机房进行设计。主要对机房的装饰、电气、空调、消防、感应门禁、闭路监控等几方面进行着重设计。 机房设计的主导思想:首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 在保证机房设备安全运行和满足机房的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对机房空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现机房的装饰特点,又能营造良好的机房办公氛围,旨在重点突出机房装饰的高科技形象,体现机房设计的人性化特点。 针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 二、平面功能布局

网络中心机房建设方案

计算机机房工程 数据中心(EDC)系统集成是指计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房等电子类机房环境工程的整体设计与施工,业务涉及机房装修、机房供配电、接地、空调、新风、综合布线、强弱电防雷系统、漏水检测系统等领域。 ■ 抗静电地板铺设 机房地面工程是机房工程中一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板,具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库。设置有气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。 ■ 棚顶墙体装修

机房棚顶装修采用吊顶方式。吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库,可布置通风管道、各类风口和自动灭火探测器,安装固定照明灯具,走线等。机房应选择金属铝天花板,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。 墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。 隔断装修 机房建筑常采用大跨度结构,使用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还具有隔音、隔热功能。 机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内通透、明亮的效果。 ■ UPS不间断电源 计算机机房设备供配电系统的供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助供配电系统的供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

机房装修施工设计方案(精品版)

机房装修施工设计方案(精品版) 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 网站: 地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06 用户服务中心:Tel: 85574628 85574638 85698805 85698850 联系人:周先生: 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

机房装修施工设计方案 工程设计说明 一、工程范围: ◆装修工程 ◆电气工程(机房供配电、UPS) ◆空调安装 ◆机房防雷接地保护系统 ◆网络综合布线 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防火、防雷电等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 装修分为两部分:******分中心机房和格尔木水文分中心机房装修。总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

机房装修施工方案

机房装修施工设计方案简介,随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照明、防静电、防火、防雷电、防蚊虫鼠等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌 装修分为两块区域:分主机房和电源室机房俩个部分,总体布置见平面布置图工程设计说明 一、工程范围: 《1》装修工程 《2》电气工程(机房供配电、UPS 空调安装) 《3》机房防雷接地保护系统 《4》网络综合布线 《5》机柜系统 《6》消防报警及主体灭火系统 《7》UPS不间断电源系统 《8》空气调节系统 《9》集中监控系统 《10》灾害防护 三、设计依据 1.国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 2.国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 3 .国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 4 .国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 5. 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 6.国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

7. 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 8.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 9.《低压配电设计规范》GB50054-95 10.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 11.《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998 一、装修工程 1、地面工程 机房地面施工,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理,为使空调制冷效果达到最佳,地面需进行保温板铺设施工。 整个机房地板采用架空地板,机房选用全钢抗静地板,通风地板可与地面装饰效果相协调,地板安装高度为40cm,地板与墙体交界处用不锈钢踢脚线封边。 2墙面装饰工程 机房墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时为使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。 所以整个主机房区、辅助区、电源室墙面刷乳胶漆饰面、机房墙面上用C75轻钢龙骨固定、墙面贴20mm厚橡胶保温板、最后安装彩钢板饰面(计算机房专用.0.5mm的热熔镀锌钢板,内衬12mm厚石膏板;防火性能;高价A级不燃)、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。 本次机房施工中还有一个突出问题,就是机房,电源室东边环形玻璃幕墙问题,为了打造一个安全,可靠,科学的机房环境,我们将采取三个步骤对幕墙这块进行处理,施工: (1)玻璃幕墙贴膜,对于玻璃幕墙这块,考虑到机房处于五层以及阳光直射问题,为了科学美观施工,我们将对玻璃幕墙表面贴深色玻璃墙纸,第一,有效的解决了阳光对于机房的直射,使机房处于一个密闭的空间,第二也是对内部材料进行科学的保护。

机房装修设计方案教学文案

甘肃省聚银公司中心机房建设工程设计方案 第一章总则 机房概况: 甘肃聚银公司中心机房建设工程本次装修设计范围共5.4*8.2=44.55 平米,承重梁到地面为3.05米,为新机房建设工程。建筑图纸尺寸为8.2*5.4*2.8 (长X宽X高),安装工程量和材料按照建筑图纸尺寸为准。下图为原有机房布局尺寸 聚银中心机房布局示意 1272mm =□ ------------------- □= 1000mm 方案的设计中,要充分考虑下列几个方面: 8100mm 1272mm =□ ----------------------- □

可靠性

在设计选材和设备选型方面,结合金融行业的工作特点,充分考虑到设备的安全可靠性,长期运行的稳定性。 先进性 设计中将采用高性能的设备,高品质的器材,现代化的操作管理理念。可达到全年不间断开机运行的环境。 环境保护 考虑到环境的重要性,设计时将尽量选用对环境安全的材料,并在节约能源、防尘、防噪音方面也将采取适当的措施。 下图为装修以后机房布局尺寸: 聚银中心机房建成后布局示意1 600*1000*2000mm600*1000*2000mm m m0 002* 0001 *006600*1000*2000mm mm0 0 02 * 0001*006600*1000*2000mm m m0 002* 0001 *006600*1000*2000mm 5 U 264*432*660mm 1200 700*500*1200 700*500*1200 5 U 3000mm 5100mm 卜8100mm

第二章机房装修系统 2.1 概述 计算机系统的安全性、可靠性,除了依赖于系统硬件、软件的高性能以外,还取决于计算机房是否拥有高质量的环境:建筑设备、电源系统、空调系统、消防系统等相关配套服务设施。机房环境作为计算机的运行场所,其环境对于计算机设备正常运行,保证贵重设备的安全及操作人员的身心健康都是十分重要的。机房安装是综合性技术工程,涉及空气调节、计算机、通信网络、电磁屏蔽、强弱电、防雷接地,场地监控、消防、装饰装修等多项专业技术,我公司依据国家有关规定和规范并根据贵单位中心机房的具体情况,本着布局合理、安全可靠、简洁明快、色彩协调、节约投资的原则,制定机房建设的设计方案。 2.2 项目概况 根据业务的需求,机房设有主机房、网络运行办公室等区域。机房建设工程主要内容。 机房室内装修 机房配电、照明系统 机房接地系统 机房消防报警系统 机房空调、新风系统 机房门禁系统 机房综合布线系统 2.3 设计依据 电子计算机场地通用规范( GB/T2887-2000)。 电子计算机机房设计规范( GB50174)。 工业与民用供电系统设计规范( GBJ52-82)。 低压配电装置及线路设计规范( GBJ54-83)。电气装置安装工程及验收规范( GBJ232- 83)。通风与空调工程施工及验收规范( GB50243-97) 民用闭路监视电视系统工程技术

机房装修方案41745

机房建设方案 1 概述 信息化系统基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰 富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机 系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对 温度、湿度、洁净度、、噪音干扰、安全保安、电源质量、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高 效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括机房装修、配电、防雷接地、综合布线、空调、视频监控等。本方案根据国家标准及行业标准设计和施工。 2 总体设计 根据机房的现场环境及系统的实际需要,设计空调、UPS、配电柜、机柜、视频监控,总体布局如下:

2.1 基础装修 机房建设是一项集计算机技术,网络技术,通讯技术,建筑,装饰,空调,电工,电子,环境保护,安全防范,抗干扰等多学科的综合系统工程。

现代资讯的迅速发展,使众多先进设备的配合使用愈加显得重要。同样,包容其设备的机房就倍加引起具有现代管理意识的人们的重视。一个具备先进,合理性,实用性,可扩展性,可展示性,设计独特,用材新颖,施工考究的机房, 必然具有一定的历史生命力。 装饰材料应符合机房设计规范的要求,选用气密性好,不起尘,易清洁,并 经长期使用变形小的材料,平面布置应满足计算机工艺要求,工艺流程应合理。 架空地板工程 活动地板因其具有可拆性,所以对网络的建设、设备的检修及更换都很方便。所有连接电缆都从地板下进入设备,便于设备的布局调整,同时减少了因设备扩充或更新而带来的建筑设施的改造。 活动地板高度 活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱。为了获得最佳的通风效果和方便布线,我们所建议的从机房地板到地面的高度为300mm。 地板抗震动方面 地板的质量和地板的施工保证: 1. 地板平整度和尺寸精度高,以保证活动地板的整体抗震性。 2. 地板支架应一次冲压成型,避免底座和支腿焊接降低其抗震性。 3. 地板与墙面交接处应用柔性接触,采用减震橡胶垫作间隔。 4. 地板支架的连接处采用高强度弹性胶圈连接,减缓震动。 5. 地板底座与地面,建议采用高强度弹性胶垫粘贴牢固减缓震动。 设备抗震动方面 计算机设备、空调、UPS、配电柜等设备,建议采用角钢支架做为底座,角

机房装修施工设计方案

机房装修施工设计方案 工程设计说明 一、工程范围: ◆装修工程 ◆电气工程(机房供配电、UPS) ◆空调安装 ◆机房防雷接地保护系统 ◆网络综合布线 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防火、防雷电等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86)

□国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 □《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

第一章广元市剑阁县中医院中心机房装修设计及 工艺 目录 机房装修 (5) 一、工程平面图 (5) 二、地面工程 (5) 三、墙面装饰工程 (6) 配电系统设计 (6) 一、主要考虑因素及设计方案 (6) 二、配电设备及材料选型 (7) 三、配电系统设计 (7) 空调工程设计 (8) 一、机房环境要求: (8) 二、空调设备的安装 (8) 机房防雷接地方案 (8) 一、前言 (8) 二、设计依据 (9) 三、接地处理 (9) 四、供电系统 (10) 五、使用防雷器注意事项 (10) 六、方案设计 (11) 网络综合布线 (11) 一.集中式管理结构 (11) 二.综合布线设计 (12) 三、设计说明 (12) 四、线缆估算 (12) 五、综合布线设备材料 (12)

机房建设方案及报价清单

机房建设技术方案/工程报价配置清单 目录 第一章机房工程建设方案...................................................... 1、前言.................................................... 1.1 工程概况........................................... 1.2 数据中心机房建设目标............................... 2、土建建设方案............................................ 2.1 设计依据.......................... 错误!未定义书签。 2.2 设计要求........................................... 2.3 地面装修说明....................................... 2.4 吊顶装修说明....................................... 2.5 隔断墙体装修说明................................... 2.6 墙体装修说明....................................... 2.7 门窗装修说明....................................... 3、空调通风系统设计........................................ 3.1 设计依据........................................... 3.2 空调改造方案....................................... 3.3 空调技术要求...................... 错误!未定义书签。 3.3 室内空调参数....................................... 3.4 机房新风系统....................................... 4、电气设计说明............................................ 4.1设计依据........................................... 4.2供电电源........................................... 4.3不间断电源系统设计................................. 4.4配电设计...........................................

机房装修方案62445

第一部分机房建设及装修 第一章机房方案说明 1.1 概述 根据用户标书要求,彬县科技局机房项目,坚持“合理布局、设计超前、节约成本、质量第一”的方针,进行机房优化布局建设,重点突出彬县科技局机房建设的使用效率。由于大量的工作依赖于先进的信息网络系统进行处理,因而系统的可靠性稳定性尤为重要。彬县科技局机房建设工程的目的即是在人为限定的空间和环境内,运用工艺设备和综合多学科技术为计算机设备以及操作管理人员提供一个稳定可靠、安全有效的设备运行工作环境。 深圳市鼎驰科技发展有限公司本次设计主要包含内容:机房基础装饰装修、精密空调、新风系统、先进的彬县科技局机房专用供配电、照明系统、防雷接地系统、消防报警系统、气体灭火系统、漏水检测系统等配套系统。 深圳市鼎驰科技发展有限公司本次设计严格按照机房建设规范要求施工,为了保障设备的安全正常运行,设计彬县科技局机房约35平方米做为彬县科技局机房专用场地。考虑到本此项目环境布局问题,在保障彬县科技局机房操作和工作人员的办公环境和人身健康等因素的条件下,对彬县科技局机房设备区和缓冲区区进行物理分离,便于维修及维护,保证空调系统对设备区域的稳定运行。 为了满足彬县科技局机房空调送回风需要、顶部照明线管敷设和国家机房建设规范要求(防尘、防潮、降噪、屏蔽等等),吊装金属微孔顶板(安装维修方便,美观大方,降低维修成本)。 1.2 设计依据 《计算机站场地安全技术》(GB9361-88) 《电子计算机心机房设计规范》(GB50174-93) 《电子计算机机房施工和验收规范》(SJ/T3003-93) 《电子计算机机房设计规范》 (GB50174-93) 《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000)

机房装修施工方案计划

XXXX信息中心机房工程施工方案一概述 1工程概况 2改造目标 建设一个计算机网络系统稳定可靠运行的环境,以满足计算机等微电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、屏蔽、防漏、电源质量、振动、接地和安全保卫等要求。 3设计依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2)EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》

10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》 13)国标GBJ45-1987《建筑设计防火规范》 14)国标GB6650-1986《计算机机房用活动地板技术条件》 15)国标GB50054-1995《低压配电设计规范》 16)国标GBJ54-1983《低压配电装置及线路设计规范》 17)国标GB50052-1995《供配电系统设计规范》 18)国标GBJ116-1988《火灾自动报警系统设计规范》 19)SJ/30003-1993《计算机机房施工及验收规范》 20)国标GBJ232-1983《电气装置安装工程及验收规范》 21)GA/T75-1994《安全防范工程程序与要求》 22)公安部编印的《计算机信息系统安全法规汇编》 23)YD5003-1994《电信专用房屋设计规范》的有关部门规定 24)GB50243-2002《通风与精密空调工程施工及验收规范》 25)GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收规范》 26)GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 27)JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》

一套完整的机房装修方案

机房装修方案 一、概述: 1、工程概况: 建设一个计算机网络系统稳定可靠运行的环境,以满足计算机等微电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、屏蔽、防漏、电源质量、振动、接地和安全保卫等要求。 2、设计依据: 1)、国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2)、EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)、国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)、国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)、国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)、国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)、国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)、国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)、国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)、国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)、国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)、国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》 13)、国标GBJ45-1987《建筑设计防火规范》 14)、国标GB6650-1986《计算机机房用活动地板技术条件》 15)、国标GB50054-1995《低压配电设计规范》 16)、国标GBJ54-1983《低压配电装置及线路设计规范》 17)、国标GB50052-1995《供配电系统设计规范》 18)、国标GBJ116-1988《火灾自动报警系统设计规范》 19)、SJ/30003-1993《计算机机房施工及验收规范》 20)、国标GBJ232-1983《电气装置安装工程及验收规范》 21)、GA/T75-1994《安全防范工程程序与要求》 22)、公安部编印的《计算机信息系统安全法规汇编》 23)、YD5003-1994《电信专用房屋设计规范》的有关部门规定 24)、GB50243-2002《通风与精密空调工程施工及验收规范》 25)、GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收规范》

机房装修方案模板

机房装修方案

机房装修方案设计规划

目录 第一章引言 (3) 第二章装饰装修系统设计说明 (8) 第三章供配电系统设计说明 (14) 第四章综合布线系统设计说明 (18) 第五章机柜产品说明 (22) 第六章暖通(空调、新排风)系统设计说明 (23) 第七章动力环境及安防监控系统设计说明 (27) 第八章气体灭火及报警系统设计说明 (37) 第九章K V M系统设计 (47) 第一章引言 一、概述 1、项目总体目标 XXXXXXXX数据中心机房项目为业务机构提供7×24小时不间断的数据

信息服务,其基础设施建设必须体现高可用性、高可靠性、高安全性、高可扩展性、技术先进,全面实现科学化管理的总体目标。因此,设备区应参照国际的相关标准和按照国家规范的要求及交总行管理规范,并瞄准一流数据中心的目标规划和建设。设备区应是设施先进、技术领先、功能齐全、安全可靠、具有可扩展性、可持续发展的现代化数据中心机房。 2、项目规划原则 ?依据XXXXXXXX区数据中心机房对科技发展规划要求; ?满足XXXXXXXX区数据中心机房对核心业务系统及全部业务数据处理要求; ?充分考虑投产后中长期业务发展的需要,并预留未来长期发展的扩充空间; ?参照国家、国际、行业相关标准以及主流核心设备提供场地环境技术要求; ?符合监管部门的要求; ?有效控制建设投资和投产后的运行维护费用,寻求性能与造价、工作效率与运维成本的最佳平衡。 二、数据中心概况 XXXXXXXX区数据中心机房设置于大楼七层。建筑层高约4.2米。 机房作为XXXXXXXX区政务系统业务和应用安全、稳定、高效运行的主生产中心,按照GB 50174–《电子信息系统机房设计规范》国家规范A级

机房装修设计方案

机房装修设计方案 1、机房的装修设计 首先要按照有关标准和技术规范,根据具体选用设备及安装的要求进行设计和规划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的工作环境,其中要考虑的是:吊顶和墙面装修材料和构架应符合消防防火要求,使用阻燃型装修材料,表面阻燃涂覆处理,达到阻燃、放火的要求。机房地板优先使用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期使用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要综合考虑照明灯具、空调和湿度设备的配置;为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘;为设备提供备用UPS电源等等。 A.机房的高度和空间 机房的高度和空间,应考虑敷设地板及吊顶装修后净高。由于机房多采用下进线方式,地板下要敷设走线槽和通风,地板净高一般在10--15cm左右;而房顶吊顶一般要取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度,通常占用一定高度,这样房间的净高累计减少了近0.5m,但可以满足要求,我们将努力提高吊顶的高度,吊顶采用铝合金龙骨和60X60的防火石棉板。 对中心型的机房,随着新技术新设备的发展,业务会不断扩大,应按中、远期发展的趋势,适当预留一些设备空间。机房设备一般按机柜间与操作间隔离的原则行安装,特别是交换机、光传输设备、集群设备等自动化程度高,网管系统可完成设备大部分调测监控及系统操作,无需频繁进入机柜间,这样可减小人为因素对设备的影响。 B.信号电缆与供电电缆的交叉 应按照有关规范,注意土建预留要遵循平行线缆相互隔离的距离不小于50~60cm,竖井通过楼层时要尤其注意,尽量保持间距,避免电力线干扰通信传输。在机房、站区通信、电力线密集人井、电缆房中,更要注意各自的盘绕、路径的最优布设。 C.机房的消防 要考虑机房的消防灭火设计,根据消防防火级别设置确定机房的设计方案,建筑内首先要求具备常规的消

机房装修设计系统建议方案书doc29

机房装修设计系统建议方案书 一、概述 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。下面结合国家规范及我公司多年来在计算机机房工程设计和施工中的经验,来对贵单位调度所的计算机机房工程建设中所涉及到的机房总体设计、机房装修、机房环境监测三大部分内容逐一进行论述。供贵单位参考。 1.1、机房总体设计-就机房各功能区的整体规划问题进行讨论。本方案力求在不改变建筑结构的基础上,根据贵单位的具体要求,按照功能与美观兼具的设计思想,建

设一个现代化的,具备先进性、实用性、展示性、用料考究、施工严谨的机房。 1.2、机房装修-是机房建设的具体实现,是至关重要的一环。本方案书先就天花、地板、墙面等进行说明;再按照天花、地面、墙体柱面等进行装修思想简述。 1.3 机房环境监测-是起到保障机房整体系统安全而有效工作的作用。本方案就温湿度、UPS电源、烟雾探测器、门禁系统、漏水侦测等各功能进行阐述。 二、机房总体设计 计算机机房的建设涉及面广,内容复杂,是一项综合性工程,是电子行业与建筑装饰行业交汇与结合的新兴行业。 2.1 机房建设方案的指导思想 a、合理分布工作空间及各类设备安装场所,缩短工艺流程,降低劳动强度,提高工作效率,确保电子计算机系统稳定可靠运行,保障机房工作人员良好的工作环境,并且以国家有关标准及规范为依据。 b、根据甲方提出的要求与现场实际情况以及计算机系统实际操作运行等情况进行

机房装修方案简单版

机房建设方案 1概述 信息化系统基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、、噪音干扰、安全保安、电源质量、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括机房装修、配电、防雷接地、综合布线、空调、视频监控等。本方案根据国家标准及行业标准设计和施工。 2总体设计 根据机房的现场环境及系统的实际需要,设计空调、UPS、配电柜、机柜、视频监控,总体布局如下:

2.1基础装修 机房建设是一项集计算机技术,网络技术,通讯技术,建筑,装饰,空调,电工,电子,环境保护,安全防范,抗干扰等多学科的综合系统工程。 现代资讯的迅速发展,使众多先进设备的配合使用愈加显得重要。同样,包

容其设备的机房就倍加引起具有现代管理意识的人们的重视。一个具备先进,合理性,实用性,可扩展性,可展示性,设计独特,用材新颖,施工考究的机房,必然具有一定的历史生命力。 装饰材料应符合机房设计规范的要求,选用气密性好,不起尘,易清洁,并经长期使用变形小的材料,平面布置应满足计算机工艺要求,工艺流程应合理。 架空地板工程 活动地板因其具有可拆性,所以对网络的建设、设备的检修及更换都很方便。所有连接电缆都从地板下进入设备,便于设备的布局调整,同时减少了因设备扩充或更新而带来的建筑设施的改造。 活动地板高度 活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱。为了获得最佳的通风效果和方便布线,我们所建议的从机房地板到地面的高度为300mm。 地板抗震动方面 地板的质量和地板的施工保证: 1. 地板平整度和尺寸精度高,以保证活动地板的整体抗震性。 2. 地板支架应一次冲压成型,避免底座和支腿焊接降低其抗震性。 3. 地板与墙面交接处应用柔性接触,采用减震橡胶垫作间隔。 4. 地板支架的连接处采用高强度弹性胶圈连接,减缓震动。 5. 地板底座与地面,建议采用高强度弹性胶垫粘贴牢固减缓震动。 设备抗震动方面 计算机设备、空调、UPS、配电柜等设备,建议采用角钢支架做为底座,角钢支架用地脚镙栓与地面固定,并采用强力减震橡胶垫。 活动地板选择 活动地板的抗静电技术指标及地板的质量好坏将直接影响到计算机系统的运行安全。在机房的建设中,活动地板的正确应用及使用,可以提高计算机及其微电子设备的运行可靠性和延长设备的使用寿命。

某机房装修方案,完整版

第七章网络中心机房 7.1 工程设计说明 一、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房装修总面积约为60M2,总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94 《安全防范工程程序与要求》 □ 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》□ 东莞市大岭山镇政府提供的技术文件

7.2机房精装修设计 一、 隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框 & 12mn 厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络 机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢 踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角 线,具体隔断位见平面布置图。 二、 地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、 不产尘、保证空调送风系统的 空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表 面都是粘贴PVC 抗静电贴面。 我们为本机房选用“华集”全钢防静活动地板,可与地面装 饰效果相协调。地板安装咼度为 0.3M 。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃自由门。 1、 设备间:单开玻璃门一套。 2 、 网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况, 整个机房为了确保机房的保温和消防需要; 全部采 用规格为600x 600x 0.8mm 的“新景”微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防 火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡, 建议采用铝泊制保温棉作天花、 墙面、地 面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理, 同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等 性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆,涂防水油膏,进行防 尘处理、 确保洁净度高、 不产生粉尘、 耐久性高、 不产生龟裂、 眩光, 同时起到防水、 防潮、 防霉的效果。 机房应采用国产优质铝塑板, 在选择墙面板材料时, 要求能满足屏蔽系统和等电位系统 的需求。国产优质铝塑板生产流程 入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 机房专用地