文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工作票签发人、负责人、许可人考试题

电气工作票签发人、负责人、许可人考试题

电气工作票签发人、负责人、许可人考试题
电气工作票签发人、负责人、许可人考试题

2010年度电气工作票签发人考试题

单位姓名职务成绩

一、选择题(每题2分,共20分)

1、较复杂的系统调试,容易引发人身和设备事故的或危险性较大的操作实验,工作前应有完善和符合实际的安全措施。同时由(A)交底。

A、调试组

B、技术负责单位

C、主管领导

2、工作成员(B )人或(B)以下的,应填写每个工作人员的姓名,超过(B)人的,应填写( B )人工作姓名,并写明工作成员人数。

A、5

B、10

C、15

3、第一种工作票的有效期,以( C)批准的工作期限为准。

A、工作许可人

B、运行班长

C、值长

4、工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前( B)向工作许可人申明理由,

办理申请延期手续。

A、一个小时

B、两个小时

C、三个小时

5、在几个电气连接部分依次进行〔 A 〕的同一类型工作,可以发给一张第二种工作票。 A.不停电 B.全部停电 C.部分停电

6、在配电间进行粉刷墙壁、整修地面工作,不需要将高压设备停电或作安全措施的需使用( B )。

A.电气第一种工作票 B.电气第二种工作票 C.热机第二种工作票7、检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定地线的数量,检修〔C〕及以下的母线,可以装设一组接地线。

A.5M B.8M C.10M

8、每份工作票签发方和许可方修改各不得超过(B)处。

A.一 B.二 C.三

9、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:一、〔 A 〕制度;二、工作许可制度;

三、工作监护制度;四、工作间断、转移终结制度。

A.工作票 B.动火工作票 C.操作票

10、在室外地面高压设备上工作,应在工作地点〔B〕用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险”标示牌,标示牌必须朝向围栏里面。

A.两旁 B.四周 C.邻近带电部分

二、多项选择: (每题4分,共16分)

1、除( AC )情况,任何作业人员都无权无票作业。

A、严重危及人身安全

B、非计划停运后,机组恢复运行

C、严重危及设备安全

D、夜间消缺工作

2、“两票”检查记录主要包括以下内容。( ABCD )

A、检查日期、时间

B、检查人

C、发现的问题

D、责任人。

3、以下哪些情况可视为不合格工作票。( ABCD )

A、未按规定签名或代签名;

B、工作内容任务和工作地点填写不清楚;

C、应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符;

D、同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票。

4、发电企业的(ABC)要建立“两票”检查记录。

A、安全监督部门

B、运行部门

C、检修主管部门、车间、队

D、厂领导

三、填空题(每题3分,共24分)

1、工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限

确定工作负责人。

2、发电机组大、小修或临检时,可按设备、系统、专业工作情况使用一张工作票。

3、启动调试期间,电气设备首次受电,转动设备首次启停、重要辅机启停操作前

由安装单位派专业人员现场旁站,以备处理紧急情况。

4、《中国大唐集团工作票、操作票使用和管理标准》规定了中国大唐集团公司工作票、操作票的适用范围、执行程序,使用和管理内容与要求。

5、现场施行“通行证”制度,并设专人把守,严格控制人员数量。

6、工作票办理终结手续以后,工作许可人和工作负责人各留一份工作票。

7、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂

禁止合闸有人工作警告牌。

8、对可能送电至停电设备的各个方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装的接地线与带电部分应符合安全距离规定。

四、判断题(每题2分,共10分)

1、一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在

工作开始前一次完成,应分别办理工作票。(V)

2、已执行安全措施与必须采取的安全措施序号不对应的,视为不合格票。(V)

3、工作票“运行值班人员补充的安全措施”栏、“补充措施执行情况”栏内可以是空白。

(×)4、工作间断后继续工作,无须通过工作许可人,但应重新认真检查安全措施确实符合工作

票的要求后,方可工作。(V)

5、工作票签发人应对票面内容、危险点分析和控制措施进行审核,确认无误后签发。

(V)

五、简答题(每题10分,共30分)

1、工作票签发人应负的安全责任?

1)工作必要性;2)工作是否安全;3)工作票上所填安全措施是否正确完备;4)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。

2、电气第一、二种工作票适用范围?(一、二种工作票签发人填写电气一种工作票的适用范围,二种工作票签发人填写电气二种工作票的适用范围)

电气第一种工作票适用于发电厂的以下工作:

1.1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

1.1.1.2 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;

1.1.1.3 其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。

电气第二种工作票适用于发电厂的以下工作:

1.1.1.4 带电作业和在带电设备外壳上的工作;

1.1.1.5 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;

1.1.1.6 二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者;

1.1.1.7 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

1.1.1.8 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流;

1.1.1.9 更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作;

在变电站、变压器区域内进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作,或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面、搭脚手架等工作,不需要将高压设备停电或需要作安全措施的。

3、集团公司规定可以不使用工作票、操作票的三种情况?

严重危及人身、设备安全的紧急情况集团公司规定可以不使用工作票

集团公司规定可以不使用操作票的三种情况

1.1.1.10 现场发生人员触电,需要立即停电解救;

1.1.1.11 现场发生火灾,需要立即进行隔离或扑救;

1.1.1.12 设备、系统运行异常状态明显,保护拒动或没有保护装置,不立即进行处理,可能造成损坏的。

2010年度电气工作票负责人考试题

单位姓名职务成绩

一、选择题(每题2分,共20分)

1、较复杂的系统调试,容易引发人身和设备事故的或危险性较大的操作实验,工作前应有完善和符合实际的安全措施。同时由( A )交底。

A、调试组

B、技术负责单位

C、主管领导

2、工作成员( B )人或( B )以下的,应填写每个工作人员的姓名,超过()人的,应填写( B )人工作姓名,并写明工作成员人数。

A、5

B、10

C、15

3、第一种工作票的有效期,以( C )批准的工作期限为准。

A、工作许可人

B、运行班长

C、值长

4、工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前( B )向工作许可人申明理由,办理申请延期手续。

A、一个小时

B、两个小时

C、三个小时

5、在几个电气连接部分依次进行( A )的同一类型工作,可以发给一张第二种工作票。 A.不停电 B.全部停电 C.部分停电

6、工作票延期手续只能办理〔 A 〕。如需再延期,应重新签发工作票。

A.一次 B.二次 C.三次

7、检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定地线的数量,检修〔 C 〕及以下的母线,可以装设一组接地线。

A.5M B.8M C.10M

8、在升压站进行动土、搭脚手架,不需要将高压设备停电或作安全措施的工作需使用( B )。

A.电气第一种工作票 B.电气第二种工作票 C.热机第二种工作票9、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:一、( A )制度;二、工作许可制度;三、工作监护制度;四、工作间断、转移终结制度。

A.工作票 B.动火工作票 C.操作票

10、在室外地面高压设备上工作,应在工作地点( B )用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险”警告牌,警告牌必须朝向围栏里面。

A.两旁 B.四周 C.邻近带电部分

二、多项选择:(每题3分,共12分)

1、除( AC )情况,任何作业人员都无权无票作业。

A、严重危及人身安全

B、非计停后,机组恢复运行

C、严重危及设备安全

D、夜间消缺工作

2、“两票”检查记录主要包括以下内容( ABCD )。

A、检查日期、时间

B、检查人

C、发现的问题

D、责任人。

3、以下哪些情况可视为不合格工作票。( ABCD )

A、无编号或编号错误;

B、未按规定对应填写编号或未打“√”或未写“检修自理”;

C、应填写的项目而未填写(如时间、地点、设备名称等);

D、字迹不清或任意涂改。

4、发电企业的( ABC )要建立“两票”检查记录。

A、安全监督部门

B、运行部门

C、检修主管部门、车间、队

D、厂领导

三、填空题(每题3分,共30分)

1、《中国大唐集团工作票、操作票使用和管理标准》规定了中国大唐集团公司工作票、操

作票的适用范围、执行程序,使用和管理内容与要求。

2、发电机组大、小修或临检时,可按设备、系统、专业工作情况使用一张工作票。

3、启动调试期间,电气设备首次受电,转动设备首次启停、重要辅机启停操作前

由安装单位派专业人员现场旁站,以备处理紧急情况。

4、工作负责人应根据工作内容及所需安全措施选择使用工作票的种类。

5、工作票的填写必须使用标准的名词术语、设备的双重名称。

6、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂禁止合闸有人工作的警告牌。

7、对可能送电至停电设备的各个方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装的接地线与带电部分应符合安全距离规定。

8、工作负责人工作完成后及时向工作票签发人汇报工作完成情况及存在问题,交回所持的一份工作票。

9、工作票“计划工作时间”栏应根据工作内容和工作量填写预计完成该项工作所需时间。

10、工作票执行过程中需要增加工作班成员的,应将此情况填入工作票“备注”内。

四、判断题(每题2分,共8分)

1、一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在

工作开始前一次完成,应分别办理工作票。(V)2、工作间断后继续工作,无须通过工作许可人,但应重新认真检查安全措施确实符合工作

票的要求后,方可工作。(V)3、带电设备带电后现场应有明显已带电的警示或标识,要做好施工设备与带电设备的安全

隔离。(V)4、进入设备代保管后,设备的消缺、检修维护、检修等工作应办理工作票,执行工作票制

度,需要对设备停送电适应填写送电票,必要时可以口头联系(×)

五、简答题(每题10分,共30分)

1、工作票工作负责人应负的安全责任?

1.1.1.13 在工作票签发人签字前,工作负责人是工作票是否合格的责任人;

1.1.1.14 对危险点分析的全面性、控制措施的正确性及有效落实负责。工作前结合工作内容,召集工作成员进行危险点分析,制定控制措施;开工前负责组织全体人员学习危险点控制措施并签名;开工后,负责落实;

1.1.1.15 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,与工作许可人共同检查安全措施是否得以落实,是否符合现场实际安全条件;

1.1.1.16 负责工作所需工器具的完备和良好;

1.1.1.17 工作前认真检查核实控制措施,对工作人员进行安全技术交底;

1.1.1.18 正确地和安全地组织工作,在工作过程中对工作人员给予必要的安全和技术指导;

1.1.1.19 监护和检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程、安全措施和落实危险点控制措施;

1.1.1.20 正确执行“检修自理”的安全措施并在工作终结时恢复检修前的状态;

1.1.1.21 工作票办理终结后,对本工作的危险点控制措施进行总结。

2、哪些检修工作结束后需要进行试运?

a. 对于不能直接判断的检修设备的性能及检修质量是否达到要求的,工作终结前必须进行试运;

b. 所有泵、风机、电机、开关、电动(气动)阀门(档板)等设备大修或解体检修后均需进行试运;

c. 所有保护、连锁回路检修后,必须进行相关联锁试验;

d. 所有辅机的控制回路检修后,必须进行相关联锁试验。

3、集团公司规定可以不使用工作票、操作票的三种情况?

严重危及人身、设备安全的紧急情况集团公司规定可以不使用工作票

集团公司规定可以不使用操作票的三种情况

1.1.1.22 现场发生人员触电,需要立即停电解救;

1.1.1.23 现场发生火灾,需要立即进行隔离或扑救;

1.1.1.24 设备、系统运行异常状态明显,保护拒动或没有保护装置,不立即进行处理,可能造成损坏的。

2010年度电气、热控工作票许可人考试题

单位姓名职务成绩

一、选择题(每题2分,共20分)

1、在几个电气连接部分依次进行〔 A 〕的同一类型工作,可以发给一张电气第二种工作票。

A.不停电 B.全部停电 C.部分停电

2、检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定地线的数量,检修〔 C 〕及以下的母线,可以装设一组接地线。

A.5M B.8M C.10M

3、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:一、〔 A 〕制度;二、工作许可制度;

三、工作监护制度;四、工作间断、转移终结制度。

A.工作票 B.动火工作票 C.操作票

4、在升压站进行动土、搭脚手架,不需要将高压设备停电或作安全措施的工作需使用

( B )。

A.电气第一种工作票 B.电气第二种工作票 C.热机第二种工作票5、工作成员( B )人或( B )以下的,应填写每个工作人员的姓名,超过( B )人的,

应填写( B )人工作姓名,并写明工作成员人数。

A、5

B、10

C、15

6、第一种工作票的有效期,以( C )批准的工作期限为准。

A、工作许可人

B、运行班长

C、值长

7、工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前(B)向工作许可人申明理由,办

理申请延期手续。

A、一个小时

B、两个小时

C、三个小时

8、每份工作票签发方和许可方修改各不得超过( B )处。

A.一 B.二 C.三

9、已终结的工作票在( C ),用红色印泥盖“已执行”印章。

A、左上角

B、备注栏

C、右上角

10、试送是指设备检修后或故障跳闸后,经( B )再送电。

A、全面检查

B、经初步检查

C、未经检查

二、多项选择: (每题4分,共16分)

1、除( AC )情况,任何作业人员都无权无票作业。

A、严重危及人身安全

B、非计停后,机组恢复运行

C、严重危及设备安全

D、夜间消缺工作

2、“两票”检查记录主要包括以下内容( ABCD )。

A、检查日期、时间

B、检查人

C、发现的问题

D、责任人。

3、以下哪些情况可视为不合格工作票。( ABCD )

A、未按规定签名或代签名;

B、工作内容(任务)和工作地点填写不清楚;

C、应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符;

D、同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票。

4、发电企业的(ABC)要建立“两票”检查记录。

A、安全监督部门

B、运行部门

C、检修主管部门、车间、队

D、厂领导

三、填空题(每题3分,共24分)

1、发电机组大、小修或临检时,可按设备、系统、专业工作情况使用一张工作票。

2、发电机组大、小修或临检时,可按设备、系统、专业工作情况使用一张工作票。

3、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂禁止合闸

有人工作的警告牌。

4、对可能送电至停电设备的各个方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装的接地线与带电部分应符合安全距离规定。

5、操作过程中发现操作票有问题,该操作票不能继续使用时,应在操作完项目的最后一项后盖“已执行”章,并在备注栏说明本操作票有误,自××条起不执行。对多张操作票,应在次页起每张操作票操作任务栏内盖作废章,然后重新填写操作票再继续操作。

6、操作过程中发生异常应立即停止操作,并采取相应的处理措施。

7、运行的调整性操作以及程控实现的操作,可不使用操作票,按照运行规程执行。

8、使用标准操作票,正确填写和使用操作票仍然要作为员工培训的基本内容。

四、名词解释(每题4分,共16分)

1、操作任务:指对设备操作目的或设备状态的改变。

2、零起升压:利用发电机使设备从零电压渐渐升至额定电压。

3、检修状态:开关和刀闸都在断开位置,在有可能来电端挂上接地线,挂上标示牌,将

相应保护退出运行。

4、设备双重名称:设备名称和设备编号,简称双重编号。由中文名称和数字编号组成。

五、简答题(每题6分,共24分)

1、工作许可人应负的安全责任?

1.1.1.25 不得许可没有《危险点控制措施票》(热机,热控和水力机械二种票除外)的工作票;

1.1.1.26 审查工作票所列安全措施(包括危险点分析和控制措施)应正确完备、符合现场实际安全条件;

1.1.1.27 正确执行工作票所列的安全措施,并对所做的安全措施负责;

1.1.1.28 确认安全措施已正确执行,检修设备与运行设备确已隔断;

1.1.1.29 对工作负责人正确说明哪些设备有电压、压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等;

1.1.1.30 对检修自理的安全措施,组织运行人员做好相关的事故预想;

1.1.1.31 对检修工作负责人提出设备试运申请的安全措施是否全部拆除以及重新工作时的安全措施是否全部恢复的正确性负责;

1.1.1.32 对检修设备试运工作结束后试运状况评价的真实性负责。

2、工作票中“运行值班人员补充的安全措施”栏中应填写的内容有哪些?

1.1.1.33 由于运行方式或设备缺陷需要扩大隔断范围的措施;

1.1.1.34 运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和运行设备安全的措施;

1.1.1.35 补充工作票签发人(或工作负责人)提出的安全措施;

1.1.1.36 提示检修人员的安全注意事项(如:烫伤、机械伤害、触电伤害等);

1.1.1.37 如无补充措施,应在该栏中填写“无补充”,不得空白。

3、工作票“备注”栏应填写哪些内容?

1.1.1.38 运行人员根据工作票安全措施要求所使用电气倒闸操作票和热力(或水力)机械操作票的票号,如:使用电气倒闸操作票票号为××××××;使用热力(水力)机械操作票票号为××××××;

1.1.1.39 需要特殊注明以及仍需说明的交待事项,如该份工作票未执行以及电气第一种工作票中接地线未拆除的原因等;

1.1.1.40 中途增加工作成员的情况;

1.1.1.41 其他需要说明的事项。

4、集团公司规定可以不使用工作票、操作票的三种情况?

严重危及人身、设备安全的紧急情况集团公司规定可以不使用工作票

集团公司规定可以不使用操作票的三种情况

1.1.1.42 现场发生人员触电,需要立即停电解救;

1.1.1.43 现场发生火灾,需要立即进行隔离或扑救;

1.1.1.44 设备、系统运行异常状态明显,保护拒动或没有保护装置,不立即进行处理,可能造成损坏的。

相关文档