一、单项选择题

1.变压器是一种(D)的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。

A.滚动B.运动C.旋转D.静止

3.电力变压器按冷却介质可分为(A)和干式两种。

A.油浸式B.风冷式C.自冷式D.水冷式

4.变压器的铁芯是(A)部分。

A.磁路B.电路C.开路D.短路

5.变压器铁芯的结构一般分为(C)和壳式两类。

A.圆式B.角式C.心式D.球式

6.变压器(C)铁芯的特点是铁轭靠着绕组的顶面和底面,但不包围绕组的侧面。

A.圆式B.壳式C.心式D.球式

7.变压器的铁芯一般采用(C)叠制而成。

A.铜钢片B.铁(硅)钢片C.硅钢片D.磁钢片

9.变压器的铁芯硅钢片(A)。

A.片厚则涡流损耗大,片薄则涡流损耗小

B.片厚则涡流损耗大,片薄则涡流损耗大

C.片厚则涡流损耗小,片薄则涡流损耗小

D.片厚则涡流损耗小,片薄则涡流损耗大

10.电力变压器利用电磁感应原理将(A)。

A.一种电压等级的交流电转变为同频率的另一种电压等级的交流电

B.一种电压等级的交流电转变为另一种频率的另一种电压等级的交流电

C.一种电压等级的交流电转变为另一种频率的同一电压等级的交流电

D.一种电压等级的交流电转变为同一种频率的同一电压等级的交流电

11.关于电力变压器能否转变直流电的电压,下列说法中正确的是(B)。

A.变压器可以转变直流电的电压

B.变压器不能转变直流电的电压

C.变压器可以转变直流电的电压,但转变效果不如交流电好

D.以上答案皆不对12.绕组是变压器的(A)部分,一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。

A.电路B.磁路C.油路D.气路

13.根据高、低压绕组排列方式的不同,绕组分为(A)和交叠式两种。

A.同心式B.混合式C.交叉式D.异心式

14.对于(A)变压器绕组,为了便于绕组和铁芯绝缘,通常将低压绕组靠近铁芯柱。

A.同心式B.混合式C.交叉式D.异心式

15.对于(D)变压器绕组,为了减小绝缘距离,通常将低压绕组靠近铁轭。

A.同心式B.混合式C.交叉式D.交叠式

18.从变压器绕组中抽出分接以供调压的电路,称为(B)。

A.调频电路B.调压电路C.调流电路D.调功电路

19.变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为(A)。

A.分接开关B.分段开关C.负荷开关D.分列开关

20.变压器二次(D),一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压。

A.带100%负载B.带80%负载C.带10%负载D.不带负载

21.变压器二次带负载进行变换绕组分接的调压,称为(B)。

A.无励磁调压,B.有载调压C.常用调压D.无载调压

22.变压器的冷却装置是起(B)的装置,根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。

A.绝缘作用B.散热作用C.导电作用D.保护作用

25.(B)位于变压器油箱上方,通过气体继电器与油箱相通。

A.冷却装置B.储油柜C.防爆管D.吸湿器

26.(C)位于变压器的顶盖上,其出口用玻璃防爆膜封住。

A.冷却装置B.储油柜C.安全气道D.吸湿器

27.(B)内装有用氯化钙或氯化钴浸渍过的硅胶,它能吸收空气中的水分。

A.冷却装置B.吸湿器C.安全气道D.储油柜

28.(D)位于储油柜与箱盖的联管之间。

A.冷却装置B.吸湿器C.安全气道D.气体(瓦斯)继电器

29.变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起着固定引线和(A)的作用。

A.对地绝缘B.对高压引线绝缘C.对低压引线绝缘D.对绝缘套管绝缘

30.在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相(A)的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为二次侧绕组。

A.绝缘B.导通C.导体D.半绝缘

31.当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁芯中产生交变磁通,这个交变磁通(D),两个绕组分别产生感应电势。

A.只穿过一次侧绕组

B.只穿过二次侧绕组

C.有时穿过一次侧绕组,有时穿过二次侧绕组

D.不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组

32.变压器一、二次侧感应电势之比(C)一、二次侧绕组匝数之比。

A.大于B.小于C.等于D.无关

33.变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压(A)。

A.高B.低C.可能高也可能低D.不变

34.如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率(B)变压器一次输入功率。

A.大于B.等于C.小于D.可能大于也可能小于

35.变压器一、二次电流的有效值之比与一、二次绕组的匝数比(B)。

A.成正比B.成反比C.相等D.无关系

36.变压器匝数多的一侧电流比匝数少的一侧电流(B)。

A.大B.小C.大小相同D.以上答案皆不对

37.变压器电压高的一侧电流比电压低的一侧电流(B)。

A.大B.小C.大小相同D.以上答案皆不对

38.变压器铭牌上额定容量的单位为(A)。

A.kV A或MV A B.V A或MV A C.kV A或V A D.kvar或Mvar

39.变压器除装设标有变压器的技术参数主铭牌外,还应装设标有关于附件性能的铭牌,需分别按所用附件(A)的相应标准列出。

A.套管、分接开关、电流互感器、冷却装置

B.套管、分接开关、避雷器、冷却装置

C.避雷器、分接开关、电流互感器、冷却装置

D.套管、避雷器、电流互感器、冷却装置

40.变压器铭牌上,相数用(A)表示三相。

A.S B.D C.G D.H

41.SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为(A)kV A,高压绕组额定电压110kV 电力变压器。

A.10000 B.36500 C.8000 D.40000 42.变压器可以按绕组耦合方式、相数、(A)、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类。

A.冷却方式B.运行方式C.检修方式D.正常方式

43.变压器分(A)两种,一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求。

A.单相和三相B.二相和三相C.四相和三相D.五相和三相

44.变压器的额定频率即是所设计的运行频率,我国为(B)Hz。

A.45 B.50 C.55 D.60

46.连接于线路终端的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级(D)。

A.相差10%B.相差20%C.相差30 % D.相同

47.考虑线路的电压降,线路始端(电源端)电压将高于等级电压,35kV以下的要高(A),35kV及以上的高10%。

A.5%B.6%C.7%D.8%

48.考虑线路的电压降,线路始端(电源端)电压将高于等级电压,35kV以下的要高5%,35kV及以上的高(D)。

A.7%B.8 % C.9%D.10%

50.多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为(A)。

A.最大的绕组额定容量B.最小的绕组额定容量

C.各绕组额定容量之和D.各绕组额定容量之平均值

52.变压器极性接错,有可能导致两个绕组在铁芯中产生的(A)就会相互抵消。

A.磁通B.电流C.电压D.有功

53.(C)是三相变压器绕组中有一个同名端相互连在一个公共点(中性点)上,其他三个线端接电源或负载。

A.三角形连接B.球形连接C.星形连接D.方形连接

54.(A)是三个变压器绕组相邻相的异名端串接成一个三角形的闭合回路,在每两相连接点上即三角形顶点上分别引出三根线端,接电源或负载。

A.三角形连接B.球形连接C.星形连接D.方形连接

55.(C)也属星形连接,只是变压器每相绕组分成两个部分,分别绕在两个铁芯柱上。

A.三角形连接B.球形连接C.曲折形连接D.方形连接

56.Yyn0表示三相变压器一次绕组和二次绕组的绕向相同,线端标号一致,而且一、二次绕组对应的相电势是(A)的。

A.同相B.反相C.相差90°D.相差270°

57.三相变压器Dyn11绕组接线表示一次绕组接成(B)。

5.4变压器习题及详解答案

课时练 5.4变压器 说明:5、8为多项选择题,其他的均为单项选择题。 1.一台理想变压器,原、副线圈匝数分别为n1和n2,正常工作时的输入电压、电流、电功率分别是U1、I1、P1,输出电压、电流、电功率分别是U2、I2、P2,已知n1<n2,则()A.U1<U2,P1=P2B.P1=P2,I1<I2 C.I1<I2,U1>U2D.P1>P2,I1>I2 2.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=4∶1,原线圈两端连接光滑导轨,副线圈与电阻R相连组成闭合回路。当直导线AB在匀强磁场中沿导轨匀速地向右做切割磁感线运动时,电流表A1的读数为12 mA,那么电流表A2的读数为() A.0 B.3 mA C.48 mA D.与R大小有关 3.将输入电压为220 V,输出电压为6 V的理想变压器改绕成输出电压为30 V的变压器,副线圈原来是30匝,原线圈匝数不变,则副线圈新增匝数为() A.120匝B.150匝C.180匝D.220匝 4.如图甲、乙所示电路中,当A、B接10 V交变电压时,C、D 间电压为4 V,M、N接10 V直流电压时,P、Q间电压也为4 V。 现把C、D接4 V交流,P、Q接4 V直流,下面哪个选项可表示 A、B间和M、N间的电压() A.10 V10 V B.10 V 4 V C.4 V10 V D.10 V0 5.如图(a)所示,左侧的调压装置可视为理想变压器,负载电路中R=55 Ω,○A、○V为理想电流表和电压表。若原线圈接入如图(b)所示的正弦交变电压,电压表的示数为110 V,下列表述正确的是() A.电流表的示数为2 A B.原、副线圈匝数比为1∶2 C.电压表的示数为电压的有效值 D.原线圈中交变电压的频率为100 Hz 6.如图所示,为一理想变压器,S为单刀双掷开关,P为滑动变阻器触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流强度,则以下说法错误的是()A.保持U1及P的位置不变,S由a合到b时,I1将增大 B.保持P的位置及U1不变,S由b合到a时,R消耗的功率将减小 C.保持U1不变,S合在a处,使P上滑,I1将增大 D.保持P的位置不变,S合在a处,若U1增大,I1将增大 7.如图所示,在铁芯上、下分别绕有匝数n1=800和n2=200 的 两个线圈,上线圈两端与u=51sin314t V 的交流电源相连,将下线 圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是() A.2.0 V B.9.0 V C.12.7 V D.144.0 V 8.某同学设计的家庭电路保护装置如图所示,铁芯左侧线圈 L1由火线和零线并行绕成。当右侧线圈L2中产生电流时,电流 经放大器放大后,使电磁铁吸起铁质开关K,从而切断家庭电 路。仅考虑L1在铁芯中产生的磁场,下列说法正确的有() A.家庭电路正常工作时,L2中的磁通量为零 B.家庭电路中使用的电器增多时,L2中的磁通量不变 C.家庭电路发生短路时,开关K将被电磁铁吸起 D.地面上的人接触火线发生触电时,开关K将被电磁铁吸起 9.如图所示,一台有两个副线圈的变压器,原线圈匝数n1=1 100匝。接入电压U1=220 V的电路中。 (1)要求在两个副线圈上分别得到电压U2=6 V、U3=110 V,它们的匝数n2、n3分别为多少?(2)若在两副线圈上分别接上“ 6 V,20 W”、“110 ——60 W”的两个用电器,原线圈的输入电流为多少?

变压器基本知识试卷答案

变压器基本知识试卷答案 得分: 姓名: 第一题:是非题(20分) 1.变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能。 2.发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用 电区。 3.变压器是根据电磁感应制成的。 4.将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边)。 5.变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关。 6.匝数越多,电压就越高。 7.自耦变压器常用作调节电压。 8.小型变压器指容量在1千伏安以下的单相变压器。 9.在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利用 率。 10.上层油温不得超过85C。 第二题:填空题(20分) 1.变压器部件主要是由铁芯、线圈组成,此外还有油箱、油枕、绝缘套管及 分接开头等 2.按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电 压互感器、电流互感器),小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器.

第三题:名词角释(20分) 1、什么叫变压器? 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。 2、什么是自耦变压器? 自耦变压器只有一组线圈,次级线圈是从初级线圈抽头出来的,它的电能传递,除了有电磁感应传递外,还有电的传送,这种变压器硅钢片和铜线数量比一般变压器要少,常用作调节电压。 第四题:问答题(40分) 1.变压器油有什么用处? 变压器油的作用是: (1)、绝缘作用 (2)、散热作用 (3)、消灭电弧作用 2.如何保证变压器有一个额定的电压输出? 电压太高或过低都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。 3.怎样选择变压器?如何确定变压器的合理容量?

变压器基础知识

变压器基础知识有哪些 变压器基础知识有哪些 第一章:通用部分 1.1 什么是变压器? 答:变压器是借助电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。 1.2 什么是局部放电? 答:局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高压电的作用下,发生在电极之间但未贯通的放电。 1.3 局放试验的目的是什么? 答:发现设备结构和制造工艺的缺陷,例如:绝缘内部局放电场过高,金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷,防止局部放电对绝缘造成损坏。 1.4 什么是铁损? 答:变压器的铁损又叫空载损耗,它属于励磁损耗而与负载无关,它不随负载大小而变化,只要加上励磁电压后就存在,它的大小仅随电压波动而略有变化。包括铁心材料的磁滞损耗、涡流损耗以及附加损耗三部分。 1.5 什么是铜损? 答:负载损耗又称铜损,它是指在变压器一对绕组中,一个绕组流经

额定电流,另一个绕组短路,其他绕组开路时,在额定频率及参考温度下,所汲取的功率。 1.6 什么是高压首端? 答:与高压中部出头连接的2至3个饼,及附近的纸板、相间隔板等叫做高压首端(强调电气连接)。 1.7 什么是高压首头? 答:普通220kV变压器高压线圈中部出头一直到高压佛手叫做高压首头(强调空间位置)。 1.8 什么是主绝缘?它包括哪些内容? 答:主绝缘是指绕组(或引线)对地(如对铁轭及芯柱)、对其他绕组(或引线)之间的绝缘。 它包括:同柱各线圈间绝缘、距铁心柱和铁轭的绝缘、各相之间的绝缘、线圈与油箱的绝缘、引线距接地部分的绝缘、引线与其他线圈的绝缘、分接开关距地或其他线圈的绝缘、异相触头间的绝缘。 1.9 什么是纵绝缘?它包括哪些内容? 答:纵绝缘是指同一绕组上各点(线匝、线饼、层间)之间或其相应引线之间以及分接开关各部分之间的绝缘。 它包括:桶式线圈的层间绝缘、饼式线圈的段间绝缘、导线线匝的匝间绝缘、同线圈引线间的绝缘、分接开关同触头间的绝缘。 1.10 高压试验有哪些?分别考核重点是什么? 答:高压试验包含空载试验、负载试验、外施耐压试验、感应耐压试验、局部放电试验、雷电冲击试验。

2020年国家电网电力公司考试变压器知识试题库及答案

2020年国家电网电力公司考试变压器知识试题库及 答案 一、填空 1)变压器借助(电磁感应关系),将一种等级的交流电压和电流,变为(同频率)的另 一种等级的电压和电流。 2)变压器结构的基本部分是(铁芯)和(绕组)。铁芯是构成(磁路)的主要部分,绕 组构成(电路)。 3)变压器在运行及试验时,为了防止由于静电感应在铁芯或其他金属构件上产生(悬 浮电位)而造成对地放电,铁芯及其构件都应(接地)。 4)绕组是变压器的电路部分,电力变压器绕组绕组采用(同芯)方式布置在芯柱上, (低压)绕组在里,(高压)绕组在外,这样有利于绕组对铁芯的绝缘。 5)变压器里的油,既起(冷却)作用,也起(绝缘)作用。 6)变压器二次开路时,一次绕组流过的电流称为(空载电流)。 7)变压器空载电流的大小约为额定电流的(2~10%),其性质基本是感性无功的。 8)变压器发生突然短路时,短路电流可达到额定电流的(30)倍左右,突然短路时变 压器承受的电动力是额定运行时的(900)倍左右。 9)变压器空载接通电源瞬间,可能出现很大的冲击电流,该电流称为(激磁涌流),它 可能达到额定电流的(5~8)倍。 10)互感器是将电路中(大电流)变为(小电流)、将(高电压)变为(低电压)的电气 设备,作为测量仪表和继电器的交流电源。互感器包括(电压互感器)和(电流互感器)。 11)为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,互感器二次侧绕组必须(接地)。 12)为了防止电流互感器二次侧绕组开路,规定在二次侧回路中不准装(熔断器)。 13)电压互感器在三相系统中测量的电压有(线电压)、(相电压)、(相对地电压)和单 相接地时出现的(零序电压)。 14)电压互感器按绝缘冷却方式分为(干式)和(油浸式)两种。按相数分(单相)和 (三相)两种。按绕组可分为(双绕组)和(三绕组)。 15)电压互感器二次额定电压一般为(100)V,电流互感器二次额定电流一般为(5)A。 16)电流互感器的结构特点是:一次绕组的匝数(很少),而二次绕组的匝数(很多)。

变压器的基础知识

变压器的基础知识 一、变压器: 就是一种静止的电机,它利用电磁感应原理将一种电压、电流的交流电能转换成同频率的另一种电压、电流的电能。换句话说,变压器就就是实现电能在不同等级之间进行转换。 二、结构: 铁心与绕组:变压器中最主要的部件,她们构成了变压器的器身。 铁心:构成了变压器的磁路,同时又就是套装绕组的骨架。铁心由铁心柱与铁轭两部分构成。铁心柱上套绕组,铁轭将铁心柱连接起来形成闭合磁路。 铁心材料:为了提高磁路的导磁性能,减少铁心中的磁滞、涡流损耗,铁心一般用高磁导率的磁性材料——硅钢片叠成。硅钢片有热轧与冷轧两种,其厚度为0、35~0、5mm,两面涂以厚0、02~0、23mm的漆膜,使片与片之间绝缘。 绕组:绕组就是变压器的电路部分,它由铜或铝绝缘导线绕制而成。 一次绕组(原绕组):输入电能 二次绕组(副绕组):输出电能 她们通常套装在同一个心柱上,一次与二次绕组具有不同的匝数,通过电磁感应作用,一次绕组的电能就可传递到二次绕组,且使一、二次绕组具有不同的电压与电流。 其中,两个绕组中,电压较高的我们称为高压绕组,相应的电压较低的称为低压绕组。从高、低压绕组的相对位置来瞧,变压器的绕组又可分为同心式、交迭式。由于同心式绕组结构简单,制造方便,所以,国产的均采用这种结构,交迭式主要用于特种变压器中。 其她部件:除器身外,典型的油锓电力变压器中还有油箱、变压器油、绝缘套管及继电保护装置等部件。 三、额定值 额定值就是制造厂对变压器在指定工作条件下运行时所规定的一些量值。额定值通常标注在变压器的铭牌上。变压器的额定值主要有: 1、额定容量S N

额定容量就是指额定运行时的视在功率。以 V A 、kV A 或MV A 表示。由于变压器的效率很高,通常一、二次侧的额定容量设计成相等。 2、额定电压U 1N 与U 2N 正常运行时规定加在一次侧的端电压称为变压器一次侧的额定电压U 1N 。二次侧的额定电压U 2N 就是指变压器一次侧加额定电压时二次侧的空载电压。额定电压以V 或kV 表示。对三相变压器,额定电压就是指线电压。 3、额定电流I 1N 与I 2N 根据额定容量与额定电压计算出的线电流,称为额定电流,以A 表示。 对单相变压器 N N N U S I 11=; N N N U S I 22= 对三相变压器 N N N U S I 113=;N N N U S I 223= 4、额定频率 f N 除额定值外,变压器的相数、绕组连接方式及联结组别、短路电压、运行方式与冷却方式等均标注在铭牌上。额定状态就是电机的理想工作状态,具有优良的性能,可长期工作。 四、变压器的空载运行

电机与变压器试题答案

电机与变压器试题答案 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)。 1.如下图所示二端网络的戴维宁等效电路中,电压源的电压= (D ) A.9V B.3V C.-9V D.-3V 2. 把一个三相电动机的绕组连成星形接于UL=380V的三相电源上,或绕组连成三角形接于UL=220V的三相电源上,这两种情况下,电源输出功率(A )A.相等 B.差√3倍 C.差1/√3 倍 D.差3倍 3. 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为( C) A、中线上无电流,溶体烧不断 B、中线开关接通或断开对电路无影响 C、中线开关断开或溶体熔断后,三相不对称负载承受三相不对称电压作用, 无法正常工作,严重时会烧毁负载 D、安装中线开关和熔断器会降低中线的机械强度,增大投资 4. 整流的目的是(A ) A、将交流变为直流 B、将高频变为低频 C、将正弦波变为方波 5. 直流稳压电源中滤波电路的目的是(C )。 A、将交流变为直流 B、将高频变为低频 C、将交、直流混合量中的交流成 分滤掉 6. 串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是(C ) A、基准电压 B、采样电压 C、基准电压与采样电压之差 7.以下不属于变压器基本结构部件的是(C ) A、绕组 B、分接开关 C、转子

8. 一台频率为50 的三相异步电动机的转速为,该电机的极数和定子旋转 磁场转速为( C ) A、4极, B、6极, C、8极, 9. 单相变压器铁芯叠片接缝增大,其他条件不变,则空载电流(A ) A、增大 B、减小 C、不变 10. 高频保护通道中耦合电容器的作用是( A ) A、对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; B、对工频电流具有很小的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; C、对高频电流阻抗很大,高频电流不能通过; D、滤除高次谐波的作用。 11. 变压器中性点接地属于( B ) A、保护接地 B、工作接地 C、保安接地 D、接零 12. 对放大电路进行静态分析的主要任务是(B ) A、确定电压放大倍数Au B、确定静态工作点Q C、确定输入电阻,输出电阻 13.在单相桥式整流电路中,若有一只整流管接反,则(C ) A、输出电压约为2UD B、变为半波整流 C、整流管将因电流过大而烧坏 14.变压器绝缘老化速度主要决定于( B ) A、湿度 B、温度 C、氧气 D、油中的分解物 15.新安装、检修后、长期停用和备用的变压器,超过(C)天,在投入运 行前,应测定绝缘电阻。 A、5天 B、10天 C、15天 D、30天 16.在同一个小接地电流系统中,所有出线装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器装在同名相上,这样发生不同线路两点接地短路时,可保证只

变压器知识习题及答案.

变压器知识习题及答案 一、填空题 、油浸式电力变压器一般是由铁芯、绕组、( ) 绝缘套管和冷却系统五大部 分组成。 、变压器油起着散热和( )的作用。 、将连接组别为 的三相变压器改接为 。如果一次侧的额定电电压不变, 则二次侧的额定电压为原来的√ 倍,其容量不变。 、变压器空载运行时,由于( ) 很小,铜损近似为零。 、变压器空载运行时的主磁通与额定运行时主磁通相同,所以变压压器的空载损耗 似等于( ) 损耗。 、变压器运行中温度最高的部位是( ),温度最低的是变压器油。 、当变压器负载系数为( )时,其效率最高。 、变压器绕组损耗分为基本损耗和附加损耗 其中基本损耗耗是( )。 、一台油浸自冷式变压器,当周围围空气温度为 ℃时,其上层油温为 ° ,则上层 油的温升为( )。 变压器空载电流的无功分量很大,而( ) 分量很小,因此变压器空载运行行时 的功率因素很低。 变压器空载试验的目的是测量( )损耗和空载电流。 、变压器并列运行的目的是:( ) 和提高供电可靠性。 、变压器的相电压变比等于原边、副边绕组的( ) 之比。 、变压器过负荷时的声音是( )。 、变压器呼吸器中的硅胶受潮后,其颜色变为( )。 、电力变压器的交流耐压试验,是考核变压器的( )绝缘。 、测定电力变压器的变压比,一般采用的试验仪器是( )。 、常用的电压互感器在运行时相当于一个空载运行的降压变压器,它的二次电压基 本上等于二次( )。 、电压互感器按其工作原理可分为( ) 原理和电容分压原理。 、电流互感器二次侧的额定电流一般为( )安培,电压互感器二次侧的电压一般为( )伏,这样,可使测量仪表标准化。 二、选择题 、并列运行变压器的变压比不宜超过()。 、 : : : : : : 、变压器轻瓦斯保护正确的说法是()。 作用于跳闸 、作用于信号 作用于信号及跳闸 都不对 、带有瓦斯继电器的变压器,安装时其顶盖沿瓦斯继电器方向的的升高场坡度为()。 、 一 、配电变压器低压侧中性点应进行工作接地,对于容量为 及以上其接地电 阻应不大于()。 Ω Ω 一 Ω Ω 、已知变压器额定容量为 额定功率库因数 ,则其额定有功负载应是()。 ·

变压器知识习题及答案

变压器知识习题及答案 一、填空题 ? 1、油浸式电力变压器一般是由铁芯、绕组、()绝缘套管和冷却系统五大部分组成。 2、变压器油起着散热和()的作用。 3、将连接组别为y , dl 的三相变压器改接为Y, Yno。如果一次侧的额定电电压不变,则二次侧的额定电压为原来的√3倍,其容量不变。 4、变压器空载运行时,由于()很小,铜损近似为零。 5、变压器空载运行时的主磁通与额定运行时主磁通相同,所以变压压器的空载损耗似等于()损耗。 6、变压器运行中温度最高的部位是(),温度最低的是变压器油。 7、当变压器负载系数为()时,其效率最高。 8、变压器绕组损耗分为基本损耗和附加损耗,其中基本损耗耗是()。 9、一台油浸自冷式变压器,当周围围空气温度为 32℃时,其上层油温为I 60°'C ,则上层油的温升为()。 10.变压器空载电流的无功分量很大,而()分量很小,因此变压器空载运行行时的功率因素很低。 11.变压器空载试验的目的是测量()损耗和空载电流。 12、变压器并列运行的目的是:()和提高供电可靠性。 13、变压器的相电压变比等于原边、副边绕组的()之比。 14、变压器过负荷时的声音是()。 15、变压器呼吸器中的硅胶受潮后,其颜色变为()。 16、电力变压器的交流耐压试验,是考核变压器的()绝缘。 17、测定电力变压器的变压比,一般采用的试验仪器是()。 18、常用的电压互感器在运行时相当于一个空载运行的降压变压器,它的二次电压基本上等于二次()。 19、电压互感器按其工作原理可分为()原理和电容分压原理。 20、电流互感器二次侧的额定电流一般为()安培,电压互感器二次侧的电压一般为()伏,这样,可使测量仪表标准化。 二、选择题 ? ? ? ? 1、并列运行变压器的变压比不宜超过()。 A、 2:1 B:3:1 C:4:1 D:5:1 2、变压器轻瓦斯保护正确的说法是()。 A.作用于跳闸 B、作用于信号 C.作用于信号及跳闸 D.都不对 3、带有瓦斯继电器的变压器,安装时其顶盖沿瓦斯继电器方向的的升高场坡度为()。 A. 1%~5% B、1%% C. 1%一25% D. 1%-30% 4、配电变压器低压侧中性点应进行工作接地,对于容量为l00kVA及以上其接地电阻应不大于()。 A. 0. 4Ω B. 10Ω C一8 ΩΩ 5、已知变压器额定容量为s,额定功率库因数0. 8,则其额定有功负载应是()。 B. 1·25S D. 0. 64S

电机变压器试题及答案

《电机变压器》第一套试题 命题范围:1.1~1.4 2 ?变压器运行时,在电源电压一定的情况下,当负载阻抗增加时,主磁通如何变化?( 7. 变压器为了解决散热、绝缘、密封、安全等问题 ,还需要油箱、绝缘套管、 储油柜、冷却 装置、压力释放阀、安全气道和气体继电器等附件 8. 变压器的绕组常用绝缘铝线或铜线绕制而成的 ?接 电源 的绕组称为一次侧绕组;接负载的绕 组称二次侧绕组?也可以按绕组所接的电压的高低分为高压绕组和低压绕组 9. 变压器的铁心常用 硅钢片 叠装而成,因线圈的位置不同?可分为 芯式 和 壳式 两大类. 10. 油箱里的变压器油能保护铁心和绕组 不受潮,又有绝缘和散热的作用? 11. 所谓变压器的空载运行是指变压器的一次侧加 额定电压,二次侧 开路 的运行方式? A.输出36V 的直流电压 B .输出电压低于 36V C .输出36V 电压,一次侧绕组过热 D.没有电压输出,一次侧严重过热而烧坏 6 .将50HZ220/127V 的变压器,接到 100HZ 220V 的电源上,铁心中的磁通将如何变化?( A ) A.减小 B.增加 C.不变 D.不能确定 7 .描述变压器变压比的定义的公式是( A ) A. K=旦 B. K= U1 C. K= E 2 U 2 填空题 1?变压器是利用 电磁感应 理制成的静止电气设备。 2?电力变压器运行电压高、容量大 特性的变压器? 3. 变压器的种类很多,按相数分为 油浸时和充气式变压器? 4. 在电力系统中使用的电力变压器 器? 5国产电力变压器大多数是油浸式 .除此之外,还可以做成具有 稳压、陡降、移相、改变波形等 单相、三相、和多相变压器 ,可分为 升压 变压器, ,其主要部分是 绕组和_ ?按冷却方式分为 干式 、 降压 变压器和配电变压 铁心,由它们组成器身? A. 增加 B. 基本不变C.减小D.不一定 3 ?有一台380/36V 的变压器,在使用时不甚将高压侧和低压侧互相接错,当低压侧加上 380V 电 源后,将发生什么现象? ( C ) A.高压侧有380V 的输出 B. 高压侧没有电压输出,绕组严重过热 C.高压侧有电压输出,绕组严重过热 D.高压侧有高压,绕组无过热现象 4?有一台变压器,一次侧绕组的电阻为 10 ,在一次侧加 220V 的交流电压时,一次侧绕组的 空载电流(B ) A. 等于22 B.小于22 C. 大于22 D. 不能确定 5.如果将额定电压为 220/36V 变压器接入220V 的直流电源,将发生什么现象? ( D ) 12.已知电源频率f 、变压器绕组匝数 N 和通过铁心的主磁通副值 m ,则感应电动势 E 的表达式 8.变压器降压使用时,能输出较大的 (B ) A .功率 B.电流 C.电能 D.电功 为 E=4.44fN m . 二、选择题 1.按照电工惯例,怎样确定变压器绕组感应电动势的正方向? ( B ) A 任意选定 9.用一台变压器向某车间的异步电动机供电, 当开动的电动机台数增多时, 变压器的端电压将(B ) A.升高 B.降低 C.不变 D.可能升高,也可能降低 10.将50Hz 、220/127V 的变压器、接到100Hz, 220V 的电源,铁心中的磁通将如何变化? ( A ) A.减小 B. 增加 C.不变 D. 不能确定 B. 感应电动势的正方向与磁通正方向符合右手螺旋定则 三、判断题 C. 按楞次定律确定 D. 按绕组的同名端确定 1.变压器的工作原理实际上是利用电磁感应原理,把一次侧的电能传给二次侧的负载。 (V) D. K= N 2 丨1

变压器施工工艺方案

变压器施工工艺方案 1).施工准备 (1).设备及材料要求: 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一二次额定电压、电流、阻抗电压%及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定。 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆 均应符合设计要求,并有产品合格证。 (2).主要机具: 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚扛。 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活板子,榔头,套丝板。 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 (3).作业条件: 施工图及技术资料齐全无误。 土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求 墙面,屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。

2).操作工艺 (1).工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 (2).设备点件检查: 设备检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。 变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 (3).二次搬运: 二次搬运应由起重工作业,电工配合。采用液压手动叉车及履带式搬运车完成,并应行车平稳,尽量减少震动; 搬运过程中;不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在箱变重心以下,以防得超过15°,防止内部结构变形。 (4).稳装: 变压器就位可用直接就位到基础上,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉至基础合适位置。 就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向不得小于800mm,距门不得小于1000mm。 安装应采取抗地震措施。 (5).附件安装 ?温度计的安装: 干式变压器的电阻温度计,一次元件应预埋在变压器内,二次仪表应安装值班室或操作台上,导线应符合仪的附加电阻效验调试后方可使用。 ?风机的安装: 风机一般已经安置在变压器底部基础槽钢,安装就位后将风机电源线与变压器外壳风机控制器进行连接,导线整理好稳固在变压器内专门的二次线槽内,

高频变压器基础理论知识

15、为什么变压器不能过负荷运行? 过负荷运行是指变压器运行时超过了铭牌上规定的电流值。过负荷分为正常过负荷和事故过负荷两种,前者是指在正常供电情况下,用户用电量增加而引起的,它往往使变压器温度升高,促使变压器绝缘老化,降低使用寿命,所以不允许变压器过负荷运行。特殊情况下变压器短时间内的过负荷运行,也不能超过额定负荷的30%(冬季),在夏季不得超过15%。对后者,事故过负荷与允许过的时间要求见下表。事故过负荷允许时间 16、变压器在运行中应该做哪几种测试? 为了保证调压器能够正常运行,应经常进行下列几项测试;(1)温度测试。变压器运行状态是不是正常,温度的高低是很重要的。规程规定上层油温不得超过850C(即温升550C)。一般变压器都装有专用温度测定装置。(2)负荷测定。为了提高变压器的利用率,减少电能的损失,在变压器运行中,必须测定变压器真正能承担的供电能力。测定工作通常在每一季节用电蜂屯蚁聚时期进行,用钳形电流表直接测定。电流值应为变压器额定电流的70~80%,超过时说明过负荷,应立即调整。 (3)电压测定。规程要求电压变动范围应在额定电压±5%以内。如果超过这一范围,应采用分接头进行调整,使电压达到规定范围。一般用电压表分别测量次级线圈端电压和未端用户的端电压。(4)绝缘电阻测定。为了使变压器始终处于正常运行状态,必须进行绝缘电阻的测定,以防绝缘老化和发生事故。测定时应设法使变压器停止运行,利用摇表测定变压器绝缘电阻值,要求所测电阻不低于以前所测值的70%,选用摇表时,低压线圈可采用500伏电压等级的。 17、什么是变压器的极性?在实用中有何作用? 变压器极性是用来标志在同一时刻初级绕组的线圈端头与次级绕组的线圈端头彼此电位的相对关系。因为电动势的大小与方向随时变化,所以在某一时刻,初、次级两线圈必定会出现同时为高电位的两个端头,和同时为低电位的两个端头,这种同时刻为高的对应端叫变压器的同极性端。由此可见,变压器的极性决定线圈绕向,绕向改变了,极性也改变。在实用中,变压器的极性是变压器并联的依据,按极性可以组合接成多种电压形式,如果极性接反,往往会出现很大的短路电流,以致烧坏变压器。因此,使用变压器时必须注意铭牌上的标志。 18、如何判别变压器极性? 当遇到变压器铭牌标志不清或系旧变压器,可通过测试加以判别,方法有两种:(1)直流法。测单相变压器时,如图36所示, 在初级线圈一侧拉入一个1.5伏的干电池,然后在次级线圈拉入一直流毫伏表。当合上开关K的一瞬间,表针朝正方向摆动(或拉开开关时表针向负方向摆),说明接电池正极一端是同极性,或

变压器油色谱基础知识

●色谱法(也称色谱分析、色层法、层析法):是一种物理分离方法,它是利用混合物中 各物质在两相间分配系数的差别,当含有各种混合物的溶质在两相间做相对移动时,各物质在两相间进行多次分配,从而使各组分得到分离的方法。 ●分离原理:当混合物A和B在两相间做相对运动时,样品各组分在两相间进行反复多 次的分配,由于不同物质的分配系数不一样,所以不同物质在色谱柱中的运动速度就不同,滞留时间也就不一样。分配系数小的组分会较快的流出色谱柱;分配系数愈大的组分就愈易滞留在固定相间,流过色谱柱的速度也就较慢。这样,当流经一定柱长后,样品中各组分得到了分离。当分离后的各个组分流出色谱柱再进入检测器时,记录仪或色谱数据工作站就描绘出各组分的色谱峰。 ●气相色谱法的工作流程:来自高压气瓶或气体发生器的载气首先进入气路控制系统,经 调节和稳定到所需要的流量与压力后,流入进样装置把样品带入色谱柱。经色谱柱分离后的各个组分依次进入检测器经检测后放空,由检测器检测到的电信号送至色谱工作站描绘出各组分的色谱峰,从而计算出各种气体组分的含量。 ●气相色谱仪的基本组成包括:气路控制系统、进样口、色谱柱和柱箱、检测器、检测电 路、温度控制系统、色谱分析工作站。 ●基线:当通过检测器的气流成分没有发生变化,或成分的变化不能为检测器所检测出来 时所得到的信号——时间曲线。 ●保留时间:从样品注入到色谱峰最大值出现时的时间。 ●色谱峰的位置(即保留时间和保留体积)决定组分的性质,是色谱定性的依据;色谱峰 的高度或面积是分组浓度或含量的量度,是色谱定量的依据。 ●1号柱分离H2、O2、CO、CO2 2号柱分离CH4、C2H4、C2H6、C2H2 3号柱分离H2、O2、N2 6号柱是平衡柱 ●色谱柱有一个进口和一个出口,柱体为不锈钢材料 ●转化炉原理:在做绝缘油色谱分析时,由于微量CO和CO2热导池无法检测,而FID对 其又无反应,所以为了能检测低浓度的CO和CO2,色谱仪中安装了转化炉。它的作用是在高温和Ni催化剂的作用下使CO和CO2与氢气反应生成FID可以直接检测的甲烷。

电力变压器安装工艺标准

3.1 工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 3.2 设备点件检查: 3.2.1 设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 3.2.2 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。 3.2.3 变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 3.2.4 油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即处理。 3.2.5 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 3.3 变压器二次搬运: 3.3.1 变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少震动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。变压器重量及吊装点高度可参

照表2-24及表2-25。 树脂浇铸干式变压器重量表2-24 3.3.2 变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,上盘的吊环仅作吊芯用,不得用此吊环吊装整台变压器(图2-63)。 图2-63 3.3.3 变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压

瓷瓶罩住,使其不受损伤。 3.3.4 变压器搬运过程中;不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15°,防止内部结构变形。 3.3.5 用干斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱专门部位。 3.3.6 大型变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。 3.4 变压器稳装: 3.4.1 变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊练拉入室内合适位置。 3.4.2 变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,干式变压器安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图2-64要求。

变压器知识习题与答案

变压器知识习题及答案 一、填空题 1、油浸式电力变压器一般是由铁芯、绕组、()绝缘套管和冷却系统五大部分组成。 2、变压器油起着散热和()的作用。 3、将连接组别为y , dl 的三相变压器改接为Y, Yno。如果一次侧的额定电电压不变,则二次侧的额定电压为原来的√3倍,其容量不变。 4、变压器空载运行时,由于()很小,铜损近似为零。 5、变压器空载运行时的主磁通与额定运行时主磁通相同,所以变压压器的空载损耗似等于()损耗。 6、变压器运行中温度最高的部位是(),温度最低的是变压器油。 7、当变压器负载系数为()时,其效率最高。 8、变压器绕组损耗分为基本损耗和附加损耗,其中基本损耗耗是()。 9、一台油浸自冷式变压器,当周围围空气温度为 32℃时,其上层油温为I 60°'C ,则上层油的温升为()。 10.变压器空载电流的无功分量很大,而()分量很小,因此变压器空载运行行时的功率因素很低。 11.变压器空载试验的目的是测量()损耗和空载电流。 12、变压器并列运行的目的是:()和提高供电可靠性。 13、变压器的相电压变比等于原边、副边绕组的()之比。 14、变压器过负荷时的声音是()。 15、变压器呼吸器中的硅胶受潮后,其颜色变为()。 16、电力变压器的交流耐压试验,是考核变压器的()绝缘。 17、测定电力变压器的变压比,一般采用的试验仪器是()。 18、常用的电压互感器在运行时相当于一个空载运行的降压变压器,它的二次电压基本上等于二次()。 19、电压互感器按其工作原理可分为()原理和电容分压原理。 20、电流互感器二次侧的额定电流一般为()安培,电压互感器二次侧的电压一般为()伏,这样,可使测量仪表标准化。 二、选择题 1、并列运行变压器的变压比不宜超过()。 A、 2:1 B:3:1 C:4:1 D:5:1 2、变压器轻瓦斯保护正确的说法是()。 A.作用于跳闸 B、作用于信号 C.作用于信号及跳闸 D.都不对 3、带有瓦斯继电器的变压器,安装时其顶盖沿瓦斯继电器方向的的升高场坡度为()。 A. 1%~5% B、1%-1.5% C. 1%一25% D. 1%-30% 4、配电变压器低压侧中性点应进行工作接地,对于容量为l00kVA及以上其接地电阻应不大于()。 A. 0. 4Ω B. 10Ω C一8 Ω D.4Ω 5、已知变压器额定容量为s,额定功率库因数0. 8,则其额定有功负载应是()。 A.1S B. 1·25S C.0.8S D. 0. 64S

最新电机与变压器试题二答案

《电机与变压器》试题(答案) 1.电机是__发电机___和__电动机_______的统称。把机械能转变成电能输出的电机叫____发电机____,而将电能转变为机械能输出的电机叫__电动机__。2.改变三相交流电动机的转向可以通过改变__电源相序_____实现。 3、电动机可分为直流电动机和交流电动机两大类。 4、交流异步电动机有单相电动机和三相电动机两种。 5、笼型异步电动机主要由静止的定子和转动的转子两大部分组成。 6、三项笼型异步电动机定子绕组的接法有星形和三角形两种。 7、三相鼠笼式异步电动机降压启动的方法有电阻降压启动、_自耦变压器启动、星、三角降压启动、_延边三角形启动。 8、三相异步电动机调速方法有_变极调速_、变转差率调速、变频调速。 二、判断题(每题2分,共计20分) (√)⒈一般地说,电力变压器仅用于改变电压。 (×)2、旋转磁场的转速越快,则异步电动机的磁极对数越多。 (×)⒊升压变压器的变压比大于1。 (×)⒋变压器既可以变换电压、电流和阻抗,又可以变换相位、频率和功率。 (×)⒌三相定子绕组的磁极数越多,则其对应的极距τ就越大。 (√)⒍当变压器的二次侧电流变化时,一次侧电流也跟着变化。 (√)⒎启动转矩倍数越大,说明异步电动机带负载启动的性能越好。(×)⒏互感器既可以用于交流电路又可以用于直流电路。 (×)⒐异步电动机的磁极对数越多,旋转磁场的转速越快。(√)⒑只要看国产三相异步电动机型号中的最后一个数字,就能估算出该电动机的转速。 三、选择题(每题2分,共计20分) 1、我国工频交流电的频率是:(C) A、380Hz B、220Hz C、50Hz 2、我国工频交流电的相电压和线电压分别为:(C) A、380伏和220伏 B、220伏和50伏 C、220伏和380伏 3、三相异步电动机的定子铁心及转子铁心一般都采用硅钢片叠压而成,其原因是( A )。 A减少铁心中的能量损耗 B允许电流流过 C价格低廉制造方便 4、国产小功率三相笼形异步电动机转子导体结构最广泛采用的是(B)。 A铜条结构转子 B铸铝转子 C深槽式转子 5、变压器运行时,在电源电压一定的情况下,当负载阻抗增加时,主磁通如何变化?( B) A 增加 B基本不变 C减少 D不一定 6、三项异步电动机绕组的节距用何字母表示?(C) A、T B、g C、y D、P 7、一台三相异步电动机铭牌上标明50Hz,转速960转/分,则该电动机的极数是:( B ) A、8 B、6 C、4 D、2 8、单相异步电动机定子绕组有几大类?(A) A、2 B、3 C、4 D、5 9、测量电动机绕组直流电阻可以判断:(B ) A、对地短路 B、匝间短路 C、绕组绝缘老化程度 10、浸漆的目的是电动机绕组:(B) A、更加美观 B、获得绝缘性能 C、增加了机械强度 四、简答题(每空5分,共20分) 1、简述三相异步电动机的主要结构、各部分的作用?

变压器施工规范.

变压器、箱式变电所安装施工规范 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程干式变压器和箱式变电所的安装。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 变压器、箱式变电所、型钢、紧固件等。 2.1.1 变压器的规格型号及容量符合施工图纸设计要求。并有合格证、出厂试验记录及技术数据文件。 2.1.2 外观检查:变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、型号、额定容量,一二次额定电压、电流、阻抗电压及接线组别、重量、制造年月等技术数据。附件、备件齐全,无锈蚀及机械损伤,密封应良好。绝缘件无缺损、裂纹和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示正确。 2.1.3 干式变压器的局放试验PC 值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。带有防护罩的干式变压器、防护罩与变压器的距离应符合技术标准的规定。 2.1.4 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.5 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.2 主要机具 2.2.1搬运吊装机具设备:汽车吊、汽车、千斤顶、倒链、道木、钢丝绳、钢丝绳轧头、钢丝绳套环、麻绳、滚杠。 2.2.1 安装机具设备:台钻、砂轮机、电焊机、气焊工具、电锤、冲击电钻、扳手、液压升降梯、套丝机。 2.1.2 测试工具::钢卷尺、钢板尺、水平仪、塞尺、磁力线坠、摇表、温度计、钳形电流表、万用表、电桥及试验仪器。 2.3 作业条件 2.3.1 安装前,土建程应具备下列条件:

1) 屋顶、楼板、门窗等均已施工完毕,并且无渗漏,有可能损坏设备、变压器安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。 2) 室内地面的基层施工完毕,并在墙上标出地面标高。 3) 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求。 4) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件牢固。 5) 模板及施工设施拆除,场地清理干净。 6) 具有足够的施工用场地,道路通畅。 2.3.2 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 2.3.3 箱式变电所的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。 2.3.2 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。 2.3.3 设备、材料齐全,并运至现场库。 3 施工工艺 3.1变压器安装工艺流程 器身检查 ↓ 基础验收→设备开箱检查→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及结线→交接试验→试运前检查→试运行→交工验收 3.1.1 基础验收:变压器就位前,要先对基础进行验收。基础的中心与标高应符合设计要求,轨距与轮距应互相吻合,具体要求: 1)轨道水平误差不应超过5mm。 2)实际轨距不应小于设计轨距,误差不应超过+5mm。 3)轨面对设计标高的误差不应超过±5mm。 3.1.2 设备开箱检查 1)设备开箱检查应由施工单位、供货方会同监理单位、建设单位代表共同进行,并做好开箱检查记录。 2)开箱后,按照设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器规格型号应与设计相符,附件与备件齐全无损坏。

第二章-变压器习题及其答案

第二章 变压器 2-1 什么叫变压器的主磁通,什么叫漏磁通?空载和负载时,主磁通的大小取决于哪些因 素? 答:变压器工作过程中,与原、副边同时交链的磁通叫主磁通,只与原边或副边绕组交链的磁通叫漏磁通。 由感应电动势公式Φ=1144.4fN E 可知,空载或负载情况下11E U ≈,主磁通的大小取决于外加电压1U 、频率f 和绕组匝数1N 。 2-2 一台50Hz 的变压器接到60Hz 的电源上运行时,若额定电压不变,问激磁电流、铁耗、 漏抗会怎样变化 答:(1)额定电压不变,则' 1'11144.444.4Φ=Φ=≈N f fN E U N 又5060'=f f ?60 50'=ΦΦ, 即Φ=Φ5' 磁通降低,此时可认为磁路为线性的,磁阻s l R m μ= 不变,励磁磁势m m R N I Φ=?1,∴m m I I 65' =; (2)铁耗:β αf B p m Fe ∝,βα> 铁耗稍有减小; (3)σσσπ11' '1562x L f x = ?=, σσσπ22''25 62x L f x =?= 2-3 在导出变压器的等效电路时,为什么要进行归算?归算是在什么条件下进行的? 答:因为变压器原、副边只有磁的联系,没有电的联系,两边电压21E E ≠、电流不匹配,必须通过归算,才能得到两边直接连接的等效电路; 归算原则:保持归算前后副边的磁动势不变。 2-4 利用T 型等效电路进行实际问题计算时,算出的一次和二次侧电压、电流和损耗、功率 是否为实际值,为什么? 答:一次侧没有经过归算,所以为实际值; 二次侧电压、电流不是实际值,因为归算前后绕组匝数不同,但损耗、功率为实际 值。 2-5 变压器的激磁阻抗和等效漏阻抗如何测定? 答:激磁阻抗由空载试验测量;等效漏阻抗由短路试验测量。 (具体测量方法略) 2-14 有一台三相变压器,额定容量kKA S N 5000=,额定电压kV kV U U N N 3.61021=, Y ,d 联结,试求:(1)一次、二次侧的额定电流;(2)一次、二次侧的额定相电压和相电流。 解:(1)A A U S I N N N 68.28810 35000 311=?==

相关文档