文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程-消防工程监理控制要点交底

建筑工程-消防工程监理控制要点交底

建筑工程-消防工程监理控制要点交底
建筑工程-消防工程监理控制要点交底

消防安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 2.3.2管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 (二)材质要求 l、3、消火栓系统管材按没计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好。 6、阀门的规格型号应符合没计要求。阀体铸造规矩、表面光洁、无裂纹、开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏、完整无损坏。干管上的阀门全部试压检验,一般阀门抽查10%。若有不合格的,则抽查20%。还有不合格的,则逐个检验。 7、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。。 以上产品都应有合格证,其中消火栓应有消防管理部门认定证明, (三)工器具 l、机械:套丝机,砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动或手动试压泵等。 2、工具:套丝机、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、、、手压泵、、大锤、、、电气焊等工具。 3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、消防管道道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.2MPa。 4、室内直埋消防管道应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做

防水施工质量控制要点

防水施工质量控制要点 This manuscript was revised on November 28, 2020

防水施工质量控制要点 一、管理过程 1、事前控制 (1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。 (2)专项防水设计方案的设计和评审。 根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。 评审主要包括以下内容: ①设计方案是否符合国家现行标准要求; ②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等; (3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理; (4)工程造价是否经济、合理。 (5)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (6)施工单位进场后,审查施工单位是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (7)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报总包单位、监理单位、审核认可后方可进行施工。 根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (8)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理

消防工程专项施工方案模板

消防工程专项施工 方案 1

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程专项施工方案 编制人: 审批人 : 编制单位 :

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 3

三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施 第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容 资源配备计划 附表 4

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质 量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。当前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的 5

消防工程施工工艺含主要质量控制要点总结计划.doc

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表 各项是否正确) 名称材质接口 ≥DN100,热镀锌无缝钢管沟槽式连接 消火栓管道 丝扣配 <DN100,内外壁双面热镀锌钢管 件连接 主要管材≥DN80,热镀锌钢管丝扣配件连接 < DN65,内外壁双面热镀锌钢管 喷淋管道 室外明露和室内公共部位有可 1 保温丝扣配 1 采用超细玻璃棉进行保温。件连接 1 防腐消火栓和喷淋管道试压完毕后 2 除锈刷防锈漆二度,全部消防 二、各流程 1.管道安装流程 施工准预留、管道放管道元系统试管道安管道加支架制系统清防腐试运行竣工验 管道安装工艺流

2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配 装→管段调直→固定 3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂 剂→密封圈安装→管道及部件连接→卡箍安 装→螺丝紧固 A B 下压力 管道 管道滚槽毛刺清理

密封圈涂剂 密封圈安装 管道及部件连接

卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 支架选型确定尺寸下料支架制作支架防腐、涂漆支架安装 三、主要控制要点 1 标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩;

公称直径旋入扭矩管钳规格(mm)长度螺纹扣N·m (mm)× 15 11 6.0 ~40 350× 20 13 6.5 60 .15 6.5 ~350× 25 15 6.0 ~100 450× 32 17 7.0 ~120 450× 40 18 7.0 ~150 600× 50 20 9.0 ~200 600× 65 23 10.0 ~250 900× 80 27 11.5 ~300 900×2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求 管道公称直径沟槽宽度 (mm) 沟槽深度( mm)DN25 1.40 DN32 7.2 DN40 1.61 DN50 DN65 1.97 DN80 8.74 DN100 2.12 DN125 DN150 2.16 DN200 2.34 DN250 11.91 2.39 2.77 允许的最小壁厚(mm) 1.65 2.11 2.77 3.40 3.96 DN300

防水施工质量控制要点

 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和设计要求。材料品种、品牌以及进场质量控制、检测等相关要求应在施工招标文件和施工合同中予以明确。 (11)检查施工单位进场人员、机械设备等是否符合合同及施工组织

消防监理控制要点和措施(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防监理控制要点和措施(2020 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

消防监理控制要点和措施(2020版) 质量管理 1、自动喷水灭火系统的施工必须具有相应等级资质的施工队伍承担。 2、自动喷水灭火系统工程的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。 3、自动喷水灭火系统工程的施工过程质量控制,应按下列规定进行: (1)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进行下道工序。 (2)相关各专业工种之间应进行交接检验,并经监理工程师签证后方可进行下道工序。 (3)安装工程完工后,施工单位应按相关专业调试规定进行调

试。 (4)施工过程质量检查组织应由监理工程师组织施工单位人员组成。 4、自动喷水灭火系统施工前,应对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,检查不合格者不得使用。 5、分部工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行,并按本规范的要求做好自动喷水灭火系统工程验收记录。 材料、设备管理 1、自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,并应符合下列要求: (1)系统组件、管件及其他设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证或质量认证书。 (2)喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵结合器等系统主要组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格;稳压泵、自动排气阀、信号阀、多功能水泵控制阀、止回

防水工程的控制要点

摘要 本论文主要讲述了检验防水工程的要点、防水工程的施工工艺和控制质量防水质量措施。 第一、论文层次分明,内容编写通俗易懂,实用,便于学者了解和掌握。 第二、根据自己的实习经验及相关资料突出了防水施工特点的内容,从而有利于防水质量的控制。 第三、论文中同时将近期的新规范,新规章,新标准融入其中,丰富了内容。 第四、论文中附有实例,便于帮助读者更好的学习和掌握,从而提高读者对防水要求的记忆,以便提高操作水平。 第五、论文中介绍了防水材料的选用及介绍,如何做好施工前的准备工作,为后续防水的施工创造了条件,细部节点的防水及相关质量问题的处理。 关键词:防水设计,防水施工,防水材料控制,成品保护

目录 前言 (3) 第1章选择防水材料 (4) 1.1 防水设计的原则 (4) 1.2 防水材料的选型 (4) 第2章为防水的施工创造条件 (6) 2.1 基层处理 (6) 2.2 防水材料的准备 (6) 2.3 实行技术交底和样板施工制度 (6) 第3章严格控制施工过程的质量 (7) 3.1 材料配置 (7) 3.2 材料涂刷 (7) 第4章细部节点部位的防水施工 (8) 第5章严格进行质量检查 (9) 第6章加强成品保护 (10) 第7章防水工程的控制要点 (11) 7.1 基层的控制要点 (11) 7.2 卷材防水施工质量控制要点 (12)

7.3 涂膜防水施工质量控制要点 (12) 7.4 密封防水材料施工质量控制要点 (12) 7.5 刚性防水层施工要求 (13) 总结 (14) 致谢 (15) 参考文献 (16) 前言 在建筑工程中,建筑防水技术是一门综合性,应用性很强的工程技术科学,是建筑工程技术的重要组成部分,对提高建筑物使用功能和生产、生活质量,改善人居环境发挥重要作用。防水工程是一项系统工程,它涉及到防水材料、防水工程设计、施工技术、将筑物的管理等各方个方面。建筑防水工程的任务则是综合上述诸方面的因素,进行全方位评价,选择符合要求的高性能防水材料,进行可靠、耐久、合理、经济的防水功能工程设计,认真组织,精心施工,完善维修、保养管理制度,以满足建筑物及构筑物的防水耐用年限,实现防水工程的高质量及良好的综合效益。同时,防水工程是一项要求较高的专业技术,所以施工专业化是保证屋面防水工程质量的关键,如果施工操作不认真,技术不够,其后果必然导致防水工程的失败。防水工程质量建筑防水工程整体质量的要求是:不渗不漏,保证排水畅通,使建筑物具有良好的防水和使用功能。建筑防水工程的质量

消防工程施工技术交底记录大全

消防工程施工技术交底 一、施工前的准备工作 1、进场前先提交单位资质、人员资质及施工组织设计(专项施工方案),开工报告等; 2、熟悉图纸,配合做好图纸会审,对施工中遇到有难点、影响的工序提前做好方案。 二、安全 进入工地施工现场,必须服从总包单位的管理体制, 1、进入施工现场,必须戴安全帽; 2、高空作业,必须系安全带; 3、不得穿拖鞋进入施工现场; 4、不得酒后进入施工现场; 5、用磨光机打磨物品时,必须戴平镜; 6、用电锤顶棚打眼时,必须戴口罩和防尘眼罩; 7、使用双人梯时,双人梯之间必须搭连接杆; 8、用切割机切管材时,最后快切透时,一定要适当用力,不可强行用力;

9、用管钳上管件时,正确的方法应该是一手握把柄,一手按管钳头处,两手配合,防止管钳脱口落地伤脚; 10、电焊作业,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,面罩镜片一定要清晰(配黑、白镜片),白玻璃镜片一旦出现大量的斑点,需及时更换;电源线和焊把线与电焊机连接时,一定要把线压紧、压实,严禁虚接,以免久而久之,烧坏电焊机的接线柱(只有设备安全了,人才会安全!);电焊作业现场,必须配备手提式干粉灭火器(3kg)1具(或现场配备空桶一个,立面装满细沙),确保用电明火安全; 11、走路时,要眼观六路,注意洞口、预留口、楼梯口、电梯口,注意头顶有无伸出物,脚下有无钉子板,不要一味的追求速度,而伤了头脚; 12、施工用电:接线要规范,从总包方的总配电箱到我公司的一级配电箱必须要用三相五芯线(线芯面积根据工地用电量高峰期用电量总和的功率来确定);电缆要高挂,不得托地;从一级配电箱直接接出的电缆要全部使用流水线;工人下班时,必须切断所有用电设备的电源;配电箱附近必须配备手提式干粉灭火器(5kg)2具,做到用电安全,确保万无一失; 三、文明施工 1、不得随地大小便; 2、不得大声喧哗;

消防工程监理细则范本

目录 一、工程概况 (3) 二、消防工程的特点和难点 (5) 三、编制依据 (6) 四、监理工作内容、流程和基本程序 (7) 1、监理工作内容 (7) 2、监理工作流程和基本程序 (7) 五、项目监理组织架构、监理人员岗位职责及监理设施 (8) 1、项目监理组织架构 (8) 2、监理人员岗位职责 (9) 六、本工程监理的工作内容、控制要点及目标值.................. (12) 1、各分部工程的监理工作内容 (12) 1.1、消防水系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.3、防排烟系统系统分部工程的监理工作内容 (20) 1.4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作内容 (21) 1.5、防火卷帘系统分部工程的监理工作内容 (22) 2、各分项工程的事前监理工作 (24) 3、各分项工程的事中监理工作..................... .. (26) 4、各分项工程的事后监理工作 (28) 6.3.3、消防系统试压和冲洗 (35) 6.3.4、消防系统调试........................... .. (38) 6.3.5、消防系统验收........................ .. (40) 6.4、通风空调系统监理控制要点及目标值............ (40) 6.4.1、大型组合空调机的质量控制 (40) 6.4.2、通风管道、设备的减震、降噪............ . (45) 七、监理工作方法及措施.......................................... (57) 八、工程技术档案资料目录.............................. ...... . (61) 九、附件和附表 (64)

消防安装技术交底(总5页)

消防安装技术交底(总 5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、施工准备(一)作业条件1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。试压检验,一般阀门抽查10%。 .1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 4.1.2安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 4.1.3箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。

消防工程质量控制要点

消防工程质量监控要点 1、管道安装 管道安装基本原则:横平竖直。 丝接管道加工的管子螺纹应规整,镀锌管及管件的镀锌层不得有损坏;管子宜采用机械切割。 螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净,螺纹外露部分防腐良好;接口无外露油麻丝。 当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过两个,公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。 管道穿楼板时应设套管,套管直径比管道直径大2号,套管下端与楼板齐,上端应高出楼板面20~30mm,管间空隙用油麻填实并灌平。 管道穿过水箱壁、水池、地下室外墙壁时必须预埋防水套管。 2、管道支吊架安装: 支架或管卡应固定在楼板或承重结构上; 钢管水平安装支架间距不得大于下表所列数值: 立管卡安装,层高小于或等于5m,每层须安装1个,层高大于5m,每层不少于2个。管卡安装高度距地~,2个以上管卡可匀称安装。

3、管道试压 管道试压灌水前须进行全面检查,确保系统处于封闭状态,确保管路上所有阀门均已开启。 试压过程中应重点针对外观检查,确保所有管道焊缝、丝口、法兰连接处无渗漏。 管道试验压力:当设计工作压力≤时,试验压力为工作压力的倍,但不得小于;当设计工作压力>时,试验压力为工作压力加。检验方法:在试验压力下观测10min,压力降不应超过,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏; 减压孔板的安装必须按设计要求在不同楼层安装孔径不同的减压孔板,凡动水压超过的消火栓口处应设减压孔板。 4、附件安装 消火栓箱暗装时要紧密与土建结合,确保安装平直并与装饰面协调,箱体不得内陷于装饰面之内。 管道上侧,其动作方向和水流方向一致;安装后其水流指示器的浆片、膜片应动作灵活,不得于管壁不发生碰擦。 信号阀应靠近水流指示器安装于水流指示器间距不小于300mm。 水源控制阀、报警阀与距水平管的连接,应保证水流方向一致。 报警阀应安装在明显且便于操作的地点,距地面高度宜为。应确保两侧距墙不小于,正面距墙不小于。 水泵接合器安装:消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 消防水泵安装:驱动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;驱动机之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。管道与泵连接后,不应在其上进行焊接和气割;当需要焊接和气割时,应拆下管道或采取必要的措施,并应防止焊渣进入泵内。 管道刷漆:管道刷漆前应先充分清洁管道表面,刷漆应保证厚度均匀,不得有脱皮、起泡流淌和漏涂等现象。

方案交底内容汇总.doc

分类时间段交底人被交底人交底内容 施工组织设计交底工程开工前施工组织设计的施工人员工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、 编制人员安全技术措施 施工方案交底工程施工前施工方案编制人施工作业人员施工程序顺序 ; 施工工艺 ; 操作方法 ; 要领 ; 质量控制 ; 安全措施 员 危险性较大分部方案编制人员相关专业施工员、工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动 安全专项施工方案分项工程施工前施工班组人员、安力计划、计算书及相关图纸 全管理人员 工序施工前项目技术负责人施工作业班组全逐级交底、施工特点及各种安全施工的要求,交底后认真履行交底双方签字 安全技术交底体人员和相关管手续,项目部保存安全技术交底记录并整理归档。 理人员 类型工程概况、编制依据、各专业工程主要工作量、主要技术经济指标、项目组织机构和各类管理体系、人力资源计划、施工组织设计施工组织设计纲要物资供应与大型机械设备计划、施工总进度计划、施工总平面图布置及说明、主要施工方案简述、项目质量规划及施工组织总设计主要保证措施、生产生活临建设施的安排、HSE、成本控制措施、项目风险识别及防范措施、信息管理措施 专项施工组织设计 选择步骤编制依据方案内容工艺计算书方案审批管理 技术可行性论证国家法规,有关编制说明与编主起重机和辅助采用非常规起重设超过一定规模的危险性较大的,且单件 施工标准、规范制依据起重机受力分配备、方法,且单件起起吊重量在100kN 及以上的起重吊装工安全性分析规程工程概况计算;吊重量在 10KN及以程。起重量300kN 及以上的起重设备安吊装方案施工总组织设计吊装工艺设计吊装安全距离计上的起重吊装施工装工程专项方案应当由施工单位组织召进度分析 工程技术资料吊装组织体系算;单位技术负责人审开专家论证会,施工单位应当根据论证 施工现场条件安全保证体系吊耳强度计核批并报项目总监理报告修改完善专项方案,并经施工单位成本分析机具情况及技术及措施算;工程师审核签字技术负责人、项目总监理工程师、建设 装备能力质量保证体系吊索、吊具安全单位项目负责人签字后,方可组织实施。 综合选择设备到货计划及措施系数核算实行施工总承包的,应当由施工总承包 吊装应急预案单位、相关专业承包单位技术负责人签 吊装计算书字

防水工程施工质量控制要点

一、地下防水工程质量控制要点 1、防水混凝土 ①防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件的设置和构造必须满足设计要求,严禁有渗漏。 ②防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。 ③防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 ④防水混凝土结构厚度不应小于250mm,允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不小于50mm,允许误差±10mm。 2、细部构造 ①变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件的细部构造做法必须符合设计要求。 ②止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。 ③穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并作防腐处理。 ④接缝处混凝土表面应密实、洁净干燥,密封材料应嵌填严密、粘接牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。

3、卷材防水层 ①卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道的细部做法必须符合设计要求。底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位应采用满粘法。 ②防水基层必须应牢固,洁净、平整不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象,铺贴卷材前应使基层表面干燥,基层含水率小于9%,新作业面施工前先用简易法测基层含水率,即用1㎡的卷材覆盖4h后察看凝结水情况,若无凝结水即可进行卷材的铺贴。卷材防水层的基层基层阴阳角处应做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。 ③卷材防水层的搭接缝宽度,短边150mm、长边100mm,允许误差-10mm,搭接缝应粘接牢固,密封严密,不得有皱折,翘边、鼓泡等缺陷。 ④侧墙卷采防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密,厚度均匀一致。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;阴阳角处找平层应做成圆弧或45°(135 °)角,并应增加1层相同的卷材,宽度不宜小于500mm。 二、卷材防水铺贴顺序

消防给水施工技术交底

技术交底

技术交底书 1 技术交底范围 本交底适用于合肥市轨道交通2号线蜀山车辆段工程CD01标试车线消防给水施工范围。 2 设计情况 设计由将军岭路DN600的市政给水管上接入一根DN250球墨铸铁管,另一路由皖水路DN200的市政给水管上接入一路DN200的球墨铸铁管作为车辆段两路给水水源。 车辆段室外消防给水系统采用低压制,室外消防用水和2层及以下楼层的生产、生活用水利用市政直接供水,各用水点直接接自基地内室外给水环网。3层及以上楼层生产、生活用水加压供水,室内消防给水系统采用临时高压系统。 污水处理站生产废水处理达标中水回用至综合楼及厂前区浇洒和绿化和洗车用水,综合楼厂前区及室外浇洒用水采用喷灌喷头,绿化给水主管设置水水表计量。 室外生产、生活给水管及浇洒绿化给水管:管径≥DN100采用球墨铸铁管,橡胶圈接口;管径

消防技术交底

一、施工准备: 技术准备 1)熟悉图纸,核对管道的走向、大小、安装高度是否与结构及其他专业管道相碰;核对设备的数量、规格、参数与图纸是否相符。 2)熟悉图纸,按设计要求加工管道、风管、线槽及支吊架。 3)做好测量放线工作,弹好水平标高线,管线、设备位置线。 4)根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 机具准备 主要机具:压槽机、套丝机、电焊机、切割机、台钻、电钻、手推车、粉笔、钢卷尺、水平尺、水准仪、毛刷、专用水平及垂直运输工具等。 材料准备 1)电缆:应有出厂合格证、满足设计防火阻燃要求。 2)热镀锌钢管:必须符合施工图的规格、尺寸、形状、数量及厚度要求。 3)消防专用设备:如喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组和水泵接合器等,必须满足设计要求,并且符合国家标准和行业标准的规定,质量经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 4)阀门:符合国家和行业标准,按规定进行强度和严密性试验。 作业条件 1)消防施工单位已经依法确定,在其资质等级范围内承担消防工程业务。有从事消防施工所需的技术装备和专业技术人员,质量技术保证措施满足施工要求。 2)消防设计图纸已经报审并经公安消防机构审核。 3)现场主体结构已经验收合格,满足消防进场施工条件。 4)现场能够提供材料加工场所,并有满足需要的电源、水源等。 材料和质量要点 1)施工现场所用材料的材质、规格应和设计图纸要求一致,材料代用应征得设计、监理、甲方的同意,消防工程设备和材料必须是经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 2)质量控制要求 施工中要注意以下问题,妥善解决,以满足质量要求; 1、水泵基座安装的纵横轴线与设计位置一致,底座的水平度纵横向误差不大于1000。 2、镀锌管道丝扣连接的,牙口有效螺纹应在5牙以上,外露2-3牙,套丝因分几次套丝扣;沟槽卡箍连 接时,槽深、沟槽宽度、沟槽至管端尺寸应满足规定要求。 3、各水平支管应在一个水平面上,喷淋支管的末端应设防晃支架。 4、火灾报警系统的暗敷管路过长且有弯曲时,应加过渡盒;设备安装及接线应牢固可靠。 5、风管的厚度满足设计要求,角钢法兰与风管轴成直角,法兰不平度偏差不超过2mm,对角线偏差不超 过3mm,风管翻边长度不小于6mm,螺栓及铆钉孔间距不得大于100mm。 火灾报警系统的管内线缆应完好无损,接线的正负级不能接反,压接牢靠。主要的施工工艺 水泵的安装 施工准备→基础检查验收→设备开箱检查→基础画线→设备就位找正固定→附属设备安装→连通管路→试压→单机试运转→交工验收 消防管道安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→原材料的检验→除锈油漆与防腐→支吊托架的制作及安装→管子、附件及阀门的检验→除锈油漆与清扫→管道下料与切割→管道压槽、管道套丝、管沟开挖→管道组对→管道与阀门及附件连接→系统试压及强度试验→气密性试验→管道吹扫 火灾报警系统安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→支吊托架的制作及安装→管路敷设、线槽安装→管路穿线、电缆敷设→设备安装→设备接线→系统调试→联合调试 防排烟系统安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→支吊托架的制作及安装→风管、部件、法兰的预制及组装→风管系统安装→设备安装→风机试运转、单机调试→系统调试→联合 主要的施工工艺 水泵的安装 施工准备→基础检查验收→设备开箱检查→基础画线→设备就位找正固定→附属设备安装→连通管路→试压→单机试运转→交工验收 消防管道安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→原材料的检验→除锈油漆与防腐→支吊托架的制作及安装→管子、附件及阀门的检验→除锈油漆与清扫→管道下料与切割→管道压槽、管道套丝、管沟开挖→管道组对→管道与阀门及附件连接→系统试压及强度试验→气密性试验→管道吹扫 火灾报警系统安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→支吊托架的制作及安装→管路敷设、线槽安装→管路穿线、电缆敷设→设备安装→设备接线→系统调试→联合调试

建筑工程消防工程监理控制要点交底

监理工作交底 交底工程名称:白桦林间标段消防工程监理控制要点 交底时间:年月日交底记录人:陈天鹏 一、监理工作交底内容 、白桦林间标段消防工程监理控制要点 .工程概况 标段工程主要由三栋高层住宅楼(、、楼)和地下车库段组成。楼地上层,地下层;楼地 上层,地下层;楼地上层,地下层;地下车库段为地下层。住宅楼地下室为附建式人防地下 室,甲类、战时为二等人员掩蔽所,平时为储物间。车库段为特大型地下停车场并设有排烟 风机房、水箱间、水泵间、配电室及发电机房。 . 消防工程概况 本工程建筑防火等级为一级,高层住宅楼为多层建筑防火,楼各设室内消火栓灭火系统: 每栋楼室内消火栓系统设计流量为,消防用水由小区中心消防泵房供给,初期3消防水量,在小区一期楼屋顶的消防水箱内,水箱最高水位为,消防系统竖向分为两个区:地下室为低区, 一层以上为高区。消火栓系统高、低区分别设置消防水泵接合器两组;地下室设置自动喷水 灭火系统:每栋楼自喷系统设计流量,消防用水由小区中心消防泵房供给;自喷系统设置消 防水泵接合器两组。车库段设有消火栓系统、自动喷水灭火系统:消火栓系统用水由小区消 防泵房供给,设计流量为;自喷系统设计流量,用水由小区中心泵房供给,消防初期用水由 小区一期屋面消防水箱供给。消火栓系统、自喷系统各设置消防水泵接合器两组。整个工程 设置常规火灾自动报警及联动控制系统,烟感报警系统、气体灭火系统(无管网),消火栓系统、自动喷水灭火系统、正压送风系统、防排烟系统及卷帘门系统。发生火警时,经点火探 测器和手动报警器传递信号在小区消防总控制中心报警。 . 针对本消防工程的特点,监理应采取的措施 建立消防监理组织机构,即在项目部总监理工程师领导下,有建筑装修、土建工程师、给 排水设备工程师、通风空调工程师、电气工程师组成,各负其责,分工合作有序进行。 各专业监理工程师具体负责的范围: 建筑装修土建工程师:负责建筑防火平面,防火、防烟分区,钢结构防火处理,室内外装修, 疏散通道等。 给排水设备工程师: 负责消防水源,消防水系统,消防泵及其他消防水设备等。 通风空调工程师:负责正压送风,排烟系统,通风空调系统。 电气工程师:负责消防电源及配电,应急照明、广播、消防疏散指示,漏电火灾报警, 火警自动报警与消防联动,消防电梯联动等。 消防工程质量控制措施: 各专业监理工程师提前学习消防相关的法律法规及相关技术规范,提前熟悉了解消防设 计图纸,发现问题及时与业主、设计单位沟通解决,并且严格审查施工单位企业资质以及相 关技术人员、特种工人的技术资格证书。 施工过程中,监理工程师应重点抓好与消防有关的材料和设备进场报验。审核型号是否 符合设计要求,是否有认证资料或者型式报验报告,是否有供应商的证明文件,是否有阻燃 材料的标识,上述质量控制资料完整齐全的消防材料产品,才可以准予进场,需要见证取样 送检的产品检验合格后方可投入工程使用。 施工过程中,严格依据设计图纸,消防验收规范及消防验收计划,对工序进行跟踪检查,

地下室防水工程质量控制要点

地下室防水工程质量控制要点 一、组织好设计、图纸会审和施工队伍审查 1、设计是工程防水质量的关键,设计方应根据建设单位对地下室的功能要求,在防排并举、刚柔结合,在采用复合防水,多道设防等多种防水方案中,选择一最佳的适合方案。 2、严把图纸设计关,要了解设计对地下室防水期抗渗等级,防水构造的做法,以及对防水材料和施工方法的具体要求,与设计人员一起认真分析设计的科学性和可靠性,提高对地下室防水工程的重视,做好图纸会审工作。 3、要严格审查施工队伍的资质、业绩、人员组和质保体系,选择一支技术水平高,素质好的防水工程施工队伍,按程序精心施工;要重点抓住事前、事后的质量控制,根据设计、施工规范要求列出质量预控点,加强跟踪检查;从原材料的选用到施工工艺各环节以及构造做法等都要严格把关。 二、防水混凝土的质量控制 选择有相应资质和能力的试验室进行配合比设计,进行严格的抗渗混凝土配制的专题试验,待合格后,按所确认的配合比进行配制,既采用掺外加剂法,还要采用粗、细骨料两级配制混凝土,以提高混凝土比重,增强其结构抗渗能力。重视混凝土浇捣的质量控制,严格按经过计后确定的方案进行浇捣,避免产生冷缝造成渗水通道。严格施工机具的选用和操作。重视混凝土的振捣环节,保证一个浇筑头(面)

有一个振捣器,混凝土施工由后往前,而振捣则由前往后顺序进行施 工作业,防止漏振。采用商品混凝土时必须考虑路途远近及道路运输 状况,适当延长混凝土的初凝时间,避免浇筑过程中出现冷缝,并推 迟水泥水化热峰值出现时间,减小温度裂缝。地下混凝土结构模板不 宜拆除过早,否则极易造成混凝土结构内伤,形成意想不到的渗水通 道。防水混凝土宜延长带模养护时间,拆模后的竖向构件,如地下室侧壁等,应采用涂刷混凝土保护剂的方法进行养护。 三、施工时采取有效的技术措施 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa 地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 2、地下室浇筑的顺序:地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。 3、外墙面水平施工缝的防水处理:墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水;新旧砼的接缝在砼浇筑前24 小时用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。 4、地下防水工程的防水层,应在地基及结构验收合格后施工。 5、地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300伽,直至防水工程全部完成为止 6、防水涂料施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物,且含水率应少于9%;涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。

消防工程监理的经验和教训总结

消防工程监理的经验和教训总结 1.防施工单位的资格审查 不仅要审查其营业执照的有效性和年检记录,尤其要重点审查其安全施工许可证和消防工程施工资质等级证书及管理、特种(电气、焊接技术专业等)人员的资格证书。以此确认该单位是 否具有消防工程施工的相应资质和能力。 2.图纸会审和设计交底 图纸会审是监理单位、建设单位、设计单位和施工单位对图纸进行认真研究和“消化”的过程,是对图纸在理解中的疑问和图纸本身存在的问题进行归纳、汇总并整理成会审问题清单的 活动。目的是使有关参建单位熟悉图纸、了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,制定解决方案;发现图纸存在的问题,减少图纸存在的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽 之中。 设计交底的目的是贯彻设计意图,加深对设计文件的特点、难点和疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。 监理应在消防工程施工前及时提醒建设单位和有关参建单位进行图纸会审和设计交底,做好事前的预控工作。图纸会审应由参建单位整理会议纪要,设计交底则由设计单位整理会议纪要,二者经参会各方签认,即成为消防工程施工和监理的依据。监理在图纸会审中也要审核设计深 度是否满足施工要求,还要注意消防工程施工图纸是否存在以下问题: (1)图纸是否经设计单位正式签署,是否无证设计和越权设计,是否经过消防主管部门的审核批准;图纸是否齐全,专业图纸之间、平立剖面之间有无矛盾,设计说明是否详细、是否准 确无误地阐述消防联动的逻辑关系。 (2)防火分区与防烟分区的面积是否合适,防烟分区是否跨越了防火分区,梯间前室面积是否满足强制性条文的要求。 (3)在总线制联动系统中,消防控制室是否考虑了手动直接控制主要灭火设备。 (4)在一级负荷供电系统中,两路独立供电的高压单元回路,任一回路若发生故障,其高压侧母联开关是否设计成联锁投入。 (5)当一路高压供电,而另一路采用不问断供电电源时,其不间断电源设备的动作时间和持续供电时间是否满足消防灭火的要求。 (6)水泵、防火排烟风机和消防电梯等设备的电源线是否采用耐火型电缆。 (7)配电房、计算机房等不能使用水系统的灭火处,是否考虑了其他灭火方法(如磷酸铵盐等);气体灭火系统、自动喷水灭火系统是否考虑了联动控制(如风机、消防广播、感烟、感温控制器及防火卷帘门等的联动功能)。

防水工程控制要点说明

一卫生间施工操作控制要点 所有卫生间穿楼板管道必须在做主体结构时定位、预留预埋到位,严禁后期开凿,破坏结构。 卫生间结构板施工时,宜使用平板振动器振捣密实,必须采用人工二次抹压收面,以清除粉煤灰、浮浆的影响,减少结构板混凝土沉缩裂缝。 止水带施工:卫生间填充墙根部必须按要求设置混凝土止水带,在浇筑施工前混凝土板面基层必须凿毛冲洗干净并作刷浆处理,做到与基层结构面结合紧密;浇筑时仔细振捣,保证混凝土浇捣密实。 楼板预留洞侧壁及穿楼面管壁处理:达到穿楼面各衔接构件与二次吊洞混凝土紧密结合。混凝土板预留洞口模板安装前,洞口侧壁应提前剔凿成毛糙面;PVC管壁表面进行毛化处理;钢管及钢套管刷掉表面锈迹或油污杂质,钢套管高度应高出装饰完成面标高20mm;主管安装完成后,主管与钢套管间缝隙采用沥青油膏嵌缝饱满。 预留洞混凝土浇筑与养护:必须采用两次浇捣堵塞工艺。混凝土要求:浇筑采用高于楼板标号一个强度等级的微膨胀细石混凝土(掺入抗裂防渗剂),混凝土配合比应由实验室试配。(1)第一道混凝土高度要求:浇筑至结构板厚2/3处,浇筑的同时将PUV下水管止水圈埋入;养护要求:混凝土终凝后蓄水养护三天,达到不漏水,若出现漏水现象必须返工重做,直至再次蓄水时不发生漏水现象;(2)第二道混凝土浇捣:混凝土浇筑前,先将固定模板用的固定条拆除并将固定铁丝剪断,混凝土浇筑至结构楼面平。两道混凝土浇筑前均应冲水湿润、刷水泥浆,浇筑过程中均细心浇捣,保证混凝土浇捣密实。养护要求:施工完成后,周边围堵蓄水养护七天;蓄水试验要求:预留洞封堵处达到不漏不渗。

卫生间管线暗敷施工:卫生间给水、采暖等管线不宜直接从卫生间门口或墙体根部穿过卫生间埋地引入,立管不宜在卫生间内墙面暗敷,同时杜绝由于管线暗敷破坏填充墙下部混凝土止水带现象。各种管线应沿卫生间墙体外墙面留(切)槽暗敷并在较高处(如:自来水管离地面40-50cm处,暖气片离地面1m处)穿墙进入卫生间。 卫生间结构板漏点处理:出现结构板露点时,首先基层清理达到板面平整、无遗撒混凝土、砂浆及外露钢筋,然后进行结构闭水,注水高度高于地面最高点30mm以上;闭水时间为24小时。如发现结构板面存在渗漏点时,用水泥基渗透结晶防水材料处理。水泥基渗透结晶防水材料施工厚度为2㎜,宽度以漏水点(线)中心每边各施工300㎜宽。 卫生间找坡、找平层与边角细部处理:(1)找坡、找平层混凝土(砂浆)应压实,坡度、厚度应满足设计要求,表面不得局部积水;表面收面后平整度误差控制在5mm以内,且不得有凹凸不平、空鼓、起砂、起皮、裂缝等缺陷;细石混凝土原浆面的卫生间地坪,必须采用二次抹压技术,以清除粉煤灰、浮浆对防水施工的质量影响,第二遍抹压后,木抹子搓平交活。混凝土终凝后及时浇水养护,一般养护期为7天,不得少于4天。(2)找坡、找平层混凝土终凝后养护过程中便可进行阴角与管根的细部处理,细部处理顶标高应控制在二次装修面以下。靠墙排气道与墙交接缝隙应采用细石混凝土或砂浆镶填密实;与墙交接阴角部位采用1:3水泥砂浆抹成半径30-50mm圆弧角,圆弧角要求表面平整光滑;管道(上下水管、烟道)底部应做20mm高,50mm宽的1:2水泥砂浆台,台面边角钝化,防水做到台面上。所有细部处理的砂浆应与找平层结合牢固,做到不脱落、边角接触自然圆滑无毛刺。