黄河水利职业技术学院《城镇供排水工程》课程设计

题目《城镇供排水工程》课程设计

专业水务管理

班级水务管理1002

姓名王香军

学号 2001080601

指导教师张尧旺

2012年6月3日

清水池与水塔容积计算表

(一) 清水池和高地水池的容积和尺寸 1清水池容积和尺寸 清水池所需调节容积

31

266550000%33.5m W

=?= 2该城镇规划人口为20万人,确定同一时间内火灾次数为两次,一次灭火用水量为45L/s 。火灾延续时间为2h 计,故火灾所需用水量为:3

64826.3452m Q x =???=

采用对地高水位,且单位容积造价较为经济,故考虑清水池和高地水池分担消防供水,即清水池消防容积2w 按3

324m 计算

水厂自用水量调节容积按最高日设计用水量的8%计算,即3

3400050000%8m w =?= 清水池安全储量4w 可按上面三部分容积的

1/6

计算,即

小时 一级泵

站供水量 二级泵站供水量 清水池调节容积计算 水塔调节容积计算 设水塔 不设水塔 设水塔 不设水塔 (1) (2) (3) (4) (2)-(3) ∑ (2)-(4) ∑ (3)-(4) ∑ 0-1 4.17 3.5 3.1 0.67 0.67 1.07 0.97 0.4 0.4 1—2 4.17 3.5 3 0.67 1.34 1.17 2.14 0.5 0.9 2—3 4.16 3.5 2.55 0.66 2 1.61 3.75 0.95 1.85 3—4 4.17 3.5 2.6 0.67 2.67 1.57 5.32 0.9 2.75 4—5 4.17 3.5 3.1 0.67 3.34 1.07 6.39 0.4 3.15 5—6 4.16 3.5 3.34 0.66 4 0.82 7.21 0.16 3.31 6—7 4.17 4.5 4.5 -0.33 3.67 -0.33 6.88 0 3.31 7—8 4.17 4.5 4.7 -0.33 3.34 -0.53 6.35 -0.2 3.11 8—9 4.16 4.5 5.1 -0.34 3 -0.94 5.41 -0.6 2.51 9—10 4.17 4.5 5.46 -0.33 2.67 -1.29 4.12 -0.96 1.55 10—11 4.17 4.5 4.95 -0.33 2.34 -0.78 3.34 -0.45 1.1 11—12 4.16 4.5 4.8 -0.34 2 -0.64 2.7 -0.3 0.8 12—13 4.17 4.5 4.6 -0.33 1.67 -0.43 2.27 -0.1 0.7 13—14 4.17 4.5 4.6 -0.33 1.34 -0.43 1.84 -0.1 0.6 14—15 4.16 4.5 4.55 -0.34 1 -0.39 1.45 -0.05 0.55 15—16 4.17 4.5 4.3 -0.33 0.67 -0.13 1.32 0.2 0.75 16—17 4.17 4.5 4.4 -0.33 0.34 -0.23 1.09 0.1 0.85 17—18 4.16 4.5 4.3 -0.34 0 -0.14 0.95 0.2 1.05 18—19 4.17 4.5 4.65 -0.33 -0.33 -0.48 0.47 -0.15 0.9 19—20 4.17 4.5 4.4 -0.33 -0.66 -0.23 0.24 0.1 1 20-21 4.16 4.5 4.8 -0.34 -1 -0.64 -0.4 -0.3 0.7 21-22 4.17 4.5 4.9 -0.33 -1.33 -0.73 -1.13 -0.4 0.3 22-23 4.17 3.5 3.9 0.67 -0.66 0.27 -0.86 -0.4 -0.1 23-24 4.16 3.5 3.4 0.66

0.76

0.1

100

100

100

5.33%

8.34%

3.41%

332148.1164)40003242665(6

1

)(61m w w w w =++=++=

所以清水池有效容积343218.81538.116440003242665m w w w w w c =+++=+++= 2高地水池有效容积和尺寸

高地水池调节容积31170550000%41.3%41.3m Q w d =?==

高地水池消防储备容积按3

324m

计算,则高地水池有效容积为:3

2122029

3241705m w w w c =+=+= (二)最高日最高时设计计算

(1)确定设计用水量及供水量

最高日最高时设计用水量为:S L Q Q d h /3.75850000%46.5%46.5=?== 二级泵站最高时供水量为:s L Q Q d I /62550000%5.4%5.4m ax =?== 高地水池最高时供水量为:s L Q Q Q I h t /3.1336253.758m ax =-=-= (三)节点流量计算

管网边缘一周为单侧配水,其余为双侧配水,则沿线流量、节点流量计算如下表 各管段沿线流量 管段编号 管段长度

(m)

管段计算长度

(m )

比流量L/s*m 沿线流量

L/s

1-2 1270 1270×0.5=635

5775

.0/==∑L Q q h cb

36.67 2-3 1350 1350×0.5=675 38.98 3-4 650 650×0.5=325 18.77 1-5 620 320×0.5=310

17.9 5-6 760 760 43.89 2-6 1150 1150 66.41 6-7 1130 1130 65.26 3-7

1390

1390

80.27

7-8 1040 1040 60.06

4-8 1670 1670×0.5=835 48.22

5-9 1730 1730×0.5=865 49.95

9-10 1500 1500×0.5=750 43.31

6-10 480 480 27.72

10-11 1020 1020×0.5=510 29.45

7-11 1140 1140 65.84

11-12 760 760×0.5=380 21.95

8-12 1510 1510×0.5=755 43.6

合计∑L=13130 758.33

各节点流量表

节点编号连接管段节点流量计算式节点流

量结果

1 1-

2 、1-5 0.5×(36.83+17.98)27.3

2 1-2 、2-

3 、2-6 0.5×(36.83+39.15+66.7)71

3 2-3、3-4、3-7 0.5×(39.15+18.85+80.62)69

4 3-4 、4-8 0.5×(18.85+48.43)33.5

5 5-

6 、5-9 、1-5 0.5×(44.08+50.17+17.98)55.9

6 5-6 、2-6 、

0.5×(44.08+27.8+66.7+65.54)101.6

6-10 、6-7

7 6-7 、7-11 、

0.5×(65.54+66.12+80.62+60.32)135.7

7-8 、3-7

8 7-8 、8-12 、

0.5×(60.32+43.79+48.43)75.9

4-8

9 5-9 、9-10 0.5×(50.17+43.5)46.6

10 9-10 、6-10 、

0.5×(43.5+27.84+29.85)50.2

10-11

11 7-11 、10-11 、

0.5×(66.12+29.85+22.04)58.6

11-12

12 8-12 、11-12 0.5×(43.09+22.04)32.8

合计758.1

(四)流量预分配

应根据流入管网的流量与各节点的节点流量之和相等以及流量平衡原则进行预分配。

5、管网平差

管网平差的步骤:

(1)根据城镇的供水情况,拟定个管网的水流方向,按每一个节点满足流量连续性方程的条件,并考虑供水可靠性要求分配流量,得初步分配的管段流量

(2)由计算各管网的水头损失

(3)假定个环内水流顺时针方向管段中的水头水笋为正,逆时针方向管段中的水头损失为负,计算该管段的水头损失代数和∑hij,如∑hij≠0,其差值即为第一次闭合差△h k

(4)如△h k>0,说明顺时针方向各管段中初步分配的流量多了些,逆时针发那个方向各断中分配的流量少了些,反之如△h k<0,则说明顺时针方向个管段中初步分配的刘来那个少了些,逆时针方向各管段只能够分配的流量多了些。

(5)计算每环内个管段的∑|hij/qij|,按照公式△q=-△h k/2∑|hij/qij| 求出校正流量。如闭合差为正,则校正流量为负;反之,则校正流量为正。

(6)设图上的校正流量△q k符号以顺时针方向为正,逆时针方向为负,凡是流向和校正流量△q k方向相同的管段,加上校正流量,否则减去校正流量,根据调整各管段的流量,得出第一次校正的管段流量。对于两环的公共管段,应按相邻两环的校正流量符号,考虑邻环校正流量的影响。遵照加本减邻原则进行校正。

按此流量再计算,如闭合差尚未达到允许的精度,再从第二步按每次调整后的流量反复计算,知道每环的闭合差达到要求为止

流量预分配如下:

管段号预分流量管段号预分流量管段号预分流量

1—2 270 4—8 31.5 7—11 53.8

2—3 150 5—6 128 8—12 55.3

3—4 65 6—7 55 9—10 97.2

1—5 327.7 7—8 10.9 10—11 67.4

2—6 49 5—9 143.8 11—12 45.3

3—7 16 6—10 20.4

平差结果见下表

管网编号管段编

管长流量管径1000i

水头

损失

1 1-

2 1270 265.1 600 1.9 2.41

0.23 2-6 1150 44.9 300 2.28 2.62

1-5 620 332.6 600 2.9 1.8

5-6 760 131.9 400 3.94 3

2 2-

3 1350 149.2 450 2.7 3.65

0.48 3-7 1390 16.3 200 2.66 3.69

2-6 1150 44.9 300 2.28 2.62

6-7 1130 58.4 300 3.75 4.24

3 3-

4 650 63.9 400 1.0

5 0.68

0.28 4-8 1610 31.5 300 1.2 1.9

7-8 1040 10.9 200 1.33 1.39 3-7 1390 16.3 200 3.69 3.69 4 5-6 760 131.9 400 3.94 3 -0.21

6-10 480 16.8 200 2.9 1.39

5-9 1730 144.8 500 1.55 2.68 9-10 1500 98.2 450 1.28 1.92 5 6-7 1130 58.4 300 3.75 4.24 0.19

6-10 480 16.8 200 2.9 1.39

10-11 1020 67.4 400 1.15 1.17 7-11 1140 50.1 350 1.32 1.51 6 11-12 760 45 250 5.79 4.4 -0.48

7-11 1140 50.1 350 1.32 1.51

7-8 1040 10.9 200 1.33 1.39 8-12 1510 55.3 300 3.33 5

大环闭合差149.048.019.021.028.048.023.0<=-+-++=?h ,平差结果符合要求,

管网平面图如下 (六)水压计算

选择7节点为控制点,由此点开始,按点要求计算水压标高m h z c c 392415=+=+,分别向泵站及高地水池方向推算,计算各节点水压标高和自由水压。(结果标注于下图) (七)水塔设计标高计算

34.3316.216.658.024=+++=t h m

(八)二级泵站总扬程计算

有水压计算结果可知,所需二级泵站最低供水水压标高为49.33m ,清水池池底标高为15m ,则平时供水时清水池最低水位标高为:m 79.1523.2814.32360

45.0152

=???+

+

泵站内吸、压水管路的水头损失取3m ,则最高用水时所需二级泵站总扬程为: m h 54.36379.1533.49=+-=

(九)管网消防核算

该城镇同一时间火灾次数为两次,一次灭火用水量为45L/s。从安全和经济角度来考虑,失火点分别设在7点和8点。消防时管网各节点的流量,除7、8节点各附加45L/s的消防流量外,其余各节点的流量与最高时相同。消防室,需向管网供应的总流量为,Qh+Qx=758+2×45=848L/s其中:二级泵站供水 625+45=670L/s

高地水池供水 133.3+45=178 .3L/s

管网编号管段编

管长流量管径1000i

水头

损失

1 1-

2 1270 291.8 600 2.25 2.86

0.42 2-6 1150 48 300 2.57 2.96

1-5 620 350.9

600

3.2 1.98

5-6 760 141.3 400 4.5 3.42

2 2-

3 1350 172.8 450 3.61 4.87

0.37 3-7 1390 17 200 2.96 4.11

2-6 1150 48 300 2.57 2.96

6-7 1130 68.2 300 5 5.65

3 3-

4 650 86.8 400 1.82 1.18

0.43 4-8 1610 53.3 300 0.75 1.2

7-8 1040 25.7 200 2.08 2.16

3-7 1390 17 200 2.96 4.11

4

5-6 760 141.3 400 4.5 3.42

0.02 6-10 480 19.5 200 3.8 1.82

5-9 1730 153.7 500 1.72 2.98

9-10 1500 107.1 450 1.49 2.24

5

6-7 1130 68.2 300 5 5.65

-0.4

43 6-10 480 19.5 200 3.8 1.82

10-11 1020 76.4 400 1.44 1.47

7-11 1140 71 350 2.46 2.8

6 11-12 760 52.2 250 3.15 5.78

0.26 7-11 1140 71 350 2.46 2.8

7-8 1040 25.7 200 2.08 2.16

8-12 1510 93.3 300 4.08 6.16

消防时,管网平差及水压计算结果见图2

由图二可知,管网各节点处的实际自由水压均大于10mH2O,符合低压消防制要求。因此,高地水池设计标高满足消防时核算条件。

消防时,所需二级泵站最低供水水压标高为49.33m,清水池最低设计水位标高等于池底标高15m加安全储量水深0.5m,泵站内水头损失取3.0m。则二级泵站总扬程为:

Hpx=49.33-(15+0.5+3.0)=30.83m

9、水泵选择

管网设计管径和计算工况的各节点水压及高地水池供水参数如图一图二所示。二级泵站设计供水参数及选泵结果见表1-7。

因此,二级泵站共需配置6台备用泵(包括备用泵),均用12SH—6B型号的泵。

二级泵站设计供水参数及选泵

(表1-7 )

项目工况

供水设计参数水泵选择备注流量(L/s)扬程(m)型号性能台数

最高用水时625 52.5045 12SH—6B Q=250~150 3台备用三台

H=57~72

消防时650 56.826 12SH—6B Q=250~150 3台

H=57~72

SBR反应池容积计算方法

SBR反应池容积计算方法及评价 SBR反应池池容计算系指传统的序批式活性污泥反应池,而不包括其他SBR 改进型的诸多反应池(如ICEAS、CASS、MSBR等)池容的计算。 现针对存在的问题提出一套以总污泥量为主要参数的综合设计方法,供设计者参考。 1 现行设计方法 负荷法 该法与连续式曝气池容的设计相仿。已知SBR反应池的容积负荷或污泥负 荷、进水量及进水中BOD 5 浓度,即可由下式迅速求得SBR池容: 容积负荷法V=nQ 0C /Nv (1) V min =[SV I·MLSS/106]·V 污泥负荷法 Vmin=nQ 0C ·SVI/Ns (2) V=Vmin+Q 曝气时间内负荷法 鉴于SBR法属间歇曝气,一个周期内有效曝气时间为ta,则一日内总曝气时间为nta,以此建立如下计算式: 容积负荷法V=nQ 0C tc/Nv·ta(3) 污泥负荷法 V=24QC 0/nt a ·MLSS·N S (4) 动力学设计法

由于SBR的运行操作方式不同,其有效容积的计算也不尽相同。根据动力学原理演算(过程略),SBR反应池容计算公式可分为下列三种情况: 限制曝气 V=NQ(C 0-Ce)t f /[MLSS·Ns·ta] (5) 非限制曝气V=nQ(C 0-Ce)t f /[MLSS·Ns(ta+tf)](6) 半限制曝气V=nQ(C 0-Ce)t f /[LSS·Ns(ta+tf-t0)] (7) 但在实际应用中发现上述方法存有以下问题: ① 对负荷参数的选用依据不足,提供选用参数的范围过大[例如文献推荐Nv=~(m3·d)等],而未考虑水温、进水水质、污泥龄、活性污泥量以及SBR池几何尺寸等要素对负荷及池容的影响; ② 负荷法将连续式曝气池容计算方法移用于具有二沉池功能的SBR池容计算,存有理论上的差异,使所得结果偏小; ③ 在计算公式中均出现了SVI、MLSS、Nv、Ns等敏感的变化参数,难于全部同时根据经验假定,忽略了底物的明显影响,并将导致各参数间不一致甚至矛盾的现象; ④ 曝气时间内负荷法与动力学设计法中试图引入有效曝气时间ta对SBR 池容所产生的影响,但因其由动力学原理演算而得,假定的边界条件不完全适应于实际各个阶段的反应过程,将有机碳的去除仅限制在好氧阶段的曝气作用,而忽略了其他非曝气阶段对有机碳去除的影响,使得在同一负荷条件下所得SBR 池容惊人地偏大。 上述问题的存在不仅不利于SBR法对污水的有效处理,而且进行多方案比较时也不可能全面反映SBR法的工程量,会得出投资偏高或偏低的结果。

给排水作业

给排水作业

图1 水量变化曲线 1) 根据 Qh=Kh*Qd /24 其中,Qh=875m3 Qd=15000m3/d 所以,时变化系数Kh=1.4 2) 日平均供水量百分数为 1/24=4.17%,最高时用水量是18~19点,为 875m3, 其用水量为全天用水量的5.83%。 第一级平均用水量占全天用水量的百分数: 495359303293313314396465 2.45%150008 +++++++=? 第二级平均用水量占全天用水量的百分数: 804826782681705716778719671672738769875820811695 5.03% 1500016 +++++++++++++++=? 水泵站设计供水流量为:15000×5.03%×1000÷3600=210 L/s 水塔设计供水流量为:15000×(5.83%—5.03%)×1000÷3600=33 L/s 所以,泵站泵站设计供水流量为210 L/s ,水塔设计供水流量为33 L/s 。 3)清水池调节容积为计算见图2中第5、6列,Q1为第(2)项,Q2为第(3)项,第5列为调节流量Q1—Q2,第6列为调节流量累计值∑(Q1—Q2),其最大值为10.3,最小值为-3.43,则清水池调节容积为:10.3—(-3.43)=13.73(%) 水塔调节容积计算见图2中第7、8列,Q1为第(3)项,Q2为第(4)项,第7列为调节流量Q1—Q2,第8列为调节流量累计值∑(Q1—Q2),其最大值为2.15,最小值为-0.2,则清水池调节容积为:2.15—(-0.2)=2.35(%)

小时 给水 处理 供水 量 (%) 站供水 量(%) 节容积计 算(%)水塔调节 容积计算 (%)设 置 水 塔 不 设 水 塔 设置水塔 -1 -2 -3 -4 (2)-(3 ) ∑ (3)-(4 ) ∑ ∑ 0~1 4.17 2.4 5 2.0 2 1.72 1.72 0.43 0.43 1~2 4.17 2.4 5 1.9 5 1.72 3.44 0.5 0.93 2~3 4.16 2.4 5 2.0 9 1.71 5.15 0.36 1.29 3~4 4.17 2.4 5 2.0 9 1.72 6.87 0.36 1.65

给水课设

目录 前言 (3) 一设计任务 (3) 二设计要求 (3) 三设计原始资料 (3) 1. 城市地理资料 (3) 2. 自然资料 (3) 3. 工程资料 (4) 第一章给水管网设计用水量算 1.1 管网设计用水量算 (6) 1.1.1 最高日设计用水量算 (6) 1.1.2 最高日用水量算 (7) 1.2 清水池和高位水池调节容积的计算 (9) 第二章管定线与方案设计 2.1 给水管网定线 (10) 2.2 给水管网水力算 (10) 2.2.1 集中流量计算 (10) 2.2.2 沿线流量计算 (12) 2.2.3 最高时管段沿线流量分配与节点设计流量计算 (13)

2.2.4 管段流量初分配 (14) 2.2.5 管段设计直径计算 (14) 2.3 节点地面标高 (16) 2.4 管网平差 (16) 2.5 管网平差校核 (18) 2.5.1 二级泵站总扬程设计 (18) 2.5.2 水塔高度设计 (19) 2.5.3 消防工况设计 (19) 2.5.4 水塔转输工况校核 (21) 2.5.5 事故工况校核 (24) 第三章其他说明 1.管道材料说明 (27) 主要参考资料 (27)

前言 一设计任务 陕西省安康市给水管网工程设计。 二设计要求 1.设计方案合理,安全可靠,运行管理方便; 2.设计说明书完整,计算正确,条理清楚,编排合理,语言规范简练,书写工整,装订整齐; 3.图纸应能准确表达设计意图,图面布置合理,图面整洁规范,线条清晰,符合制图标准,并用工程字注文; 4.独立思考,遵守纪律,按时作息,独立完成。 三设计原始资料 1. 城市地理资料 该城市位于陕西省南部地区,汉江中游,黄洋河从城中穿过汇入汉江,将城市分为河南和河北两个行政区。 河南区: 规划人口数10万人,房屋平均层数4层; 河北区: 规划人口数18万人,房屋平均层数5层. 2. 自然资料 (1)地质:该城市土壤种类为黏质土,地下水位线高程为508.43米; (2)降水:年平均降水量为816.5㎜; (3)气温:年平均19.2℃,最热月平均33.5℃,最冷月平均5.8℃; (4)常年主导风向:东北风; (5)地震烈度:6级; (6)水文资料:在黄洋河汇流处汉江上游1㎞处设有一座水文站,历史最高洪

给排水作业

1、某城市最高日用水量为15000m3/d,其各小时用水量见表1,管网中设有水 塔,二级泵站分为两级供水,从前一日22点到清晨6点为一级,从6点到22点为另一级,每级供水量等于其供水时段用水量平均值。试绘制用水量变化曲线,并进行一下项目计算: 1)时变化系数 2)泵站和水塔设计供水流量 3)清水池和水塔调节容积 【解】:水量变化曲线如图1所示 图1 水量变化曲线 1)根据Qh=Kh*Qd /24 其中,Qh=875m3 Qd=15000m3/d

所以,时变化系数Kh=1.4 2) 日平均供水量百分数为 1/24=4.17%,最高时用水量是18~19点,为875m3, 其用水量为全天用水量的5.83%。 第一级平均用水量占全天用水量的百分数: 495359303293313314396465 2.45%150008 +++++++=? 第二级平均用水量占全天用水量的百分数: 804826782681705716778719671672738769875820811695 5.03%1500016 +++++++++++++++=? 水泵站设计供水流量为:15000×5.03%×1000÷3600=210 L/s 水塔设计供水流量为:15000×(5.83%—5.03%)×1000÷3600=33 L/s 所以,泵站泵站设计供水流量为210 L/s ,水塔设计供水流量为33 L/s 。 3)清水池调节容积为计算见图2中第5、6列,Q1为第(2)项,Q2为第(3)项,第5列为调节流量Q1—Q2,第6列为调节流量累计值∑(Q1—Q2),其最大值为10.3,最小值为-3.43,则清水池调节容积为:10.3—(-3.43)=13.73(%) 水塔调节容积计算见图2中第7、8列,Q1为第(3)项,Q2为第(4)项,第7列为调节流量Q1—Q2,第8列为调节流量累计值∑(Q1—Q2),其最大值为2.15,最小值为-0.2,则清水池调节容积为:2.15—(-0.2)=2.35(%)

事故池计算依据

1、事故池容积确定应执行的标准或规范主要有:GB50483-2009、Q/SY1190-2009和中国石化安环[2006]10号等。GB50483规定的应急事故水池容积确定方法,对所有涉及危险化学品环境风险事故排水的项目均应适用执行。其中消防用水量确定、围堰或防火堤有效容积确定时应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《石油库设计规范》(GB50074-2002)、《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)[10]等有关规定执行;最大降雨量确定按《室外排水设计规范》 (GB50014-2006)、《石油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015-2003)等执行。必须根据项目特点、行业标准或规范、事故池容积确定的具体要求等,注意区分各标准规范的适用范围和具体规定条款的执行,尤其是石油化工企业和石油库。 2、应急事故水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定[1]。罐区防火堤内容积、排至事故池的排水管道在自流进水的事故池最高液位以下的容积、现有储存事故排水设施的容积均可作为事故排水储存有效容积。计算应急事故废水量时,装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑,取其中的最大值[1]。应按事故排水最大流量对事故排水收集系统的排水能力进行校核,明确导排系统的防火、防爆、防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。 3、必须注意事故时进入事故水池的雨水量,与正常生产时初期雨水量(即前期雨水)的本质区别,不可混淆。一是降雨历时不同,正常生产运营过程中初期雨水是指刚下的雨水,一次降雨过程中的前10~20min最大降水量[1],其设计参数计算必须按GB50014规定的短历时暴雨强度公式确定;而事故时降水量应根据事故消防时间(参照GB50016、GB50160规定一般为2~6h,Q/SY1190规定为6~10h)确定。二是汇水面积不同,初期雨水的汇水面积必须考虑生产区和储存区总的汇水面积;事故时只考虑装置区或罐区单独的能进入事故排水系统的最大降雨量,不作同时汇水考虑,且应采取措施尽量减少进入事故排水收集系统的雨水汇集面积。

给水排水管网工程B 复习题

给水排水管网工程B (复习题) 1.1、给水系统通常由哪些工程设施组成,其功能分别是什么? 给水系统通常由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网以及调节构筑物等工程设施组成。取水构筑物,用以从选定的水源(地表水和地下水)取水;水处理构筑物,常集中布置在水厂范围内,将取水构筑物的来水进行处理,以期符合用户对水质的要求;泵站,用以将所需水量提升到要求的高度,可分抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的增压泵站;输水管渠和管网,输水管渠是将原水送到水厂的管渠,管网是将处理后的水送到各个给水区的全部管道;调节构筑物,包括各种类型的贮水构筑物,如高地水池、水塔、清水池等,用以贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用。 1.2、什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多? 统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水,绝大多数城市采用这一系统。分系统给水:包括分质给水系统和分压给水系统。分质给水是指由同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户,或由不同水源,经简单水处理后,供工业生产用水。分压给水是指由同一泵站的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压水网,以节约能耗。当用户对水质和水压要求不同时,可采用分质和分压给水,以节约制水成本和节约能耗。采用统一给水系统或是分系统给水,要根据地形条件,水源情况,城市和工业企业的规划,水量、水质和水压要求,并考虑原有给水工程设施条件,从全局出发,通过技术经济比较决定。 1.3、工业给水有哪些系统,各适用于何种情况? 从节能减排的角度,工业给水系统的类型有循环和复用给水系统。其中,循

消防水池有效容积的计算

消防水池有效容积的计算 消防水池的有效容积为: V a=(Q p-Q b)×t 式中:V a——消防水池的有效容积(m3); Q p——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h); Q b——在火灾延续时间内可连续补充的流量(m3/h); t——火灾延续时间(h)。 大部分的出题都会加一句不考虑补水时间。 [计算举例]消防水池的有效容积计算 某多层丙类仓库地上3层,建筑高度20m,建筑面积12000m2,占地面积4000m2,建筑体积72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。请 计算消防水池的有效容积。 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.1表5.5.5-1的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于16L/min·m2,作用面积200m2。 根据《消防给水及消防栓系统技术规范》表3.3.2、表3.5.2、3.6.2及《自动喷水灭火系统设计规范》表5.0.5-1的规定,该场所室外消火栓的设计流量为45L/s;室内消火栓的设计流量为25L/s.室、内外消火栓的 火灾延续时间为3小时,自动喷水系统灭火的的火灾延续时间为2小时。 故: 消防水池的有效容积=室外45L/s×3h+室内25L/s×3h+自喷16L/min·m2×200m2×2h=486+270+383m m3=1140m3。祝:考出优异成绩 1

第五章 给水系统的工作工况

第五章 给水系统的工作工况 本章内容: 1、给水系统的流量关系 2、给水系统的水压关系 本章难点:清水池和水塔容积计算 给水系统是由功能互不相同而且又彼此密切联系的各组成部分连接而成,它们必须共同工作满足用户对给水的要求。因此,需从整体上对给水系统各组成部分的工作特点和它们在流量、压力方面的关系进行分析,以便确定各构筑物、管道和设备的设计或运行参数。 第一节 给水系统的流量关系 为了保证供水的可靠性,给水系统中所有构筑物都应以最高日设计用水量d Q 为基础进行设计计算。但是,给水系统中各组成部分的工作特点不同,其设计流量也不同。 一、取水构筑物、一级泵站和给水处理构筑物 取水构筑物、一级泵站和水厂是连续、均匀地运行。原因是:①从水厂运行角度,流量稳定,有利于水处理构筑物稳定运行和管理;②从工程造价角度,每日均匀工作,平均每小时的流量将会比最高时流量有较大的降低,同时又能满足最高日供水要求,这样,取水和水处理系统的各项构筑物尺寸、设备容量及连接管直径等都可以最大限度地缩小,从而降低工程造价。取水和水处理工程的各项构筑物、设备及其连接管道,以最高日平均时设计用水量加上水厂的自用水量作为设计流量,即: 1d Q Q T α=(m 3/d ) (5-1) 式中 α-考虑水厂本身用水量系数,以供沉淀池排泥、滤池冲洗等用水。其值取决于水 处理工艺、构筑物类型及原水水质等因素,一般在1.05~1.10之间; T -每日工作小时数。水处理构筑物不宜间歇工作,一般按24均匀工作考虑,只有 夜间用水量很小的县镇、农村等才考虑一班或两班制运转。 取用地下水若仅需在进入管网前消毒而无需其他处理时,一级泵站可直接将井水输入管网,但为提高水泵的效率和延长井的使用年限,一般先将水输送到地面水池,再经二级泵站将水池水输入管网。因此,取用地下水的一级泵站计算流量为: 1d Q Q T = (m 3/d ) (5-2) 和式(5-1)不同的是,水厂本身用水量系数α为1。 二、二级泵站 二级泵站的工作情况与管网中是否设置流量调节构筑物(水塔或高地水池等)有关。当管网中无流量调节构筑物时,任一小时的二级泵站供水量应等于用水量。这种情况下,二级泵

水质均化池容积计算方法

水质均化池容积计算方法 张玉镭 提要明确了水质均化的均化要求和两类水质均化的特征,给出了水质均化过程的数学模型及水质均化池最小有效容积的迭代计算算法。用多周期均化过程的计算示例,说明了该计算方法的使用。 关键词均化池工业废水水质均化调节池 对于一个水处理系统,当废水的水量和水质(浓度、水温等指标)变幅较大时,一般要设置均化池(也称为调节池)。通过水质均化可以均衡和稳定水质负荷从而改善废水的可处理性。在工业废水处理工艺中均化预处理操作常常是必要的、有时甚至是关键性的。均化池工艺计算主要是确定水质均化池最小有效容积;这个池容是在完全混合条件下的理论计算值,其大小由水质、水量的不均匀特性和后续工艺对水质及水量均化的要求决定。给出水质均化池最小有效容积的计算方法其意义不仅在于它对工艺设计中确定水质均化池容积是必要的;并且计算所得出水水质的时序数据,还可作为后续工艺进水的时序数据和工艺模拟的基础。 1计算方法 1.1直观的计算方法 现行水质均化池容积计算方法一般是:取浓度较大的若干时间段内进水体积之和作为理论容积,取这段时间内废水的平均水质数据为其均化出水的水质指标最大值;在确定水质均化池的实际设计容积时,考虑到池中废水流态不能完全符合瞬间完全混合的理论假设,对理论计算容积要作经验校正。 从总体上看,现行设计方法属于直观简便的方法,由于它没有体现出废水流量和浓度大小变化特征及水质水量变化特殊趋势的相互关联这两个基本因素,因而致使直观的方法很难做到合理地确定水质均化池容积。 1.2其它均化池容积计算方法 概率统计方法:当废水流量接近常数且废水水质为随机分布时可用概率统计方法确定均化池的池容。显然,废水的不均匀特性符合一定随机规律的情况不是多见的,因此概率统计方法的适用范围较小。 有限差分法:在连续流完全混合条件下,各种不均匀特性的废水进行定容积均化或变容积均化时,可对其混合过程数学模型用有限差分法求解。使用求得的浓度迭代式,取不同的池容作多次尝试以考察浓度的均化程度是否满足要求,刚好能满足要求的池容即为均化池最小有效容积。 这两种计算方法都可以更稳定且准确地算出水质均化池的理论容积[1][2]。 本文由简单的数学模型更简捷清晰地获得水质均化池最小有效容积的算法。 2水质均化池的均化要求 决定水质均化池容积的因素之一就是水处理系统对进水水质水量的均化要求。水质均化要求和流量均化要求是计算均化池最小有效容积的条件和算法依据之一。 一般水质均化池的后续工艺对水质均化池出水在流量上要求连续均匀出水,对水质要求均化到一定程度[1]。水质的均化程度可用如下方法表示:出水水质指标的(1)最大值与平均值之比,即峰值(用PF表示);(2)平均值与最低值之比;(3)最大值与最小值之差;(4)最大限定值等。 按均化池功能不同,可把水质均化池分成两种类型:恒水位水质均化池和变水位水质均化池。为叙述方便,以下把浓度作为待均化的水质指标。 3恒水位水质均化池 3.1恒水位水质均化池特征 恒水位水质均化池是池内水量恒定而出水流量与进水流量相等的水质均化池。它仅对水质起到均匀化的作用、而对水量无均化作用。 3.2恒水位水质均化池数学模型 均化池容积恒为V;在废水不均匀变化周期内,水量和水质测定的时间间隔为Δt;第i个时间间隔内的平均废水流量为q i,平均溶质浓度为c i,i=0,1,2…n-1;当进入均化池时池中的溶质浓度为C i;假定溶质在水质均化池中无相转移和化学变化,并且废水在瞬间均匀混合;混合后浓度为C i+1,自池中流出流量为q i、浓度为C i+1的废水;如此往复进行使废水浓度得以均化。如图1所示: 第i时段: q i ,C i+1 第i+1时段: 出水

消防水池最小容积的计算题

某综合楼,高45m,底部4层为商场,每层面积为3500㎡,上部为写字楼,每层面积为1500㎡。设有室内、外消火栓给水系统;自动喷水灭火系统(设计流量为30L/s);跨商场4层的中庭采用雨淋系统(设计流量为40L/s);中庭与商场防火分隔采用防护冷却水幕(设计流量为30L/s)。室内的消防用水需储存在消防水池中,市政管网有符合要求的两条水管向水池补水,补水量分别为 50m3/h和40m3/h。求该建筑消防水池最小有效容积应为多少立方米? 【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(以下简称《建规》)表5.1.1,该建筑为一类高层公共建筑; 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称《消规》)表3.5.2,一类高层公共建筑消火栓设计流量为30L/s; 又根据《消规》3.5.3,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s,所以该建筑室内消火栓设计最小流量应为25L/s,室内消火栓用水量应为25*3*3.6=270m3;根据《消规》3.6.1条文说明,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定,所以自动灭火系统的用水量应为 40*1*3.6=144m3; 根据《消规》3.6.4,建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应低于防火分隔水幕或防护冷却设置部位墙体的耐火极限。根据《建规》5.3.2-1,当中庭采用防火隔墙进行防火分隔时,其耐火极限不应低于1.00h,所以防护冷却水幕的用水量应为30*1*3.6=108m3; 所以该建筑室内消防用水量应为270+144+108=522m3。 根据《消规》4.3.5,火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,由于一类高层公共建筑火灾延续时间为3h,所以该市政管网在火灾延续时间内的连续补水量应为40*3=120m3。 因此,该建筑消防水池最小有效容积应为522-120=402m3。 扩展考点:常见场所的火灾延续时间 《消规》3.6.2:

SBR反应池容积计算方法及评价

SBR反应池容积计算方法及评价 简介:从SBR反应池的功能出发,通过对现行SBR反应池容积的各类计算方法比较和合理性分析,提出了总污泥量综合设计法,并以工程算例结果鉴别各类方法的适用性,供设计借鉴。 关键字:SBR池容积污泥负荷污泥龄干污泥总量沉降距离 SBR反应池池容计算系指传统的序批式活性污泥反应池,而不包括其他SBR改进型的诸多反应池(如ICEAS、CASS、MSBR等)池容的计算。 现针对存在的问题提出一套以总污泥量为主要参数的综合设计方法,供设计者参考。 1现行设计方法 1.1负荷法 该法与连续式曝气池容的设计相仿。已知SBR反应池的容积负荷或污泥负荷、进水量及进水中BOD5浓度,即可由下式迅速求得SBR池容: 容积负荷法V=nQ0C0/Nv(1) V min=[SVI·MLSS/106]·V 污泥负荷法Vmin=nQ0C0·SVI/Ns(2) V=Vmin+Q0 1.2曝气时间内负荷法 鉴于SBR法属间歇曝气,一个周期内有效曝气时间为ta,则一日内总曝气时间为nta,以此建立如下计算式: 容积负荷法V=nQ0C0tc/Nv·ta(3) 污泥负荷法V=24QC0/nt a·MLSS·N S(4) 1.3动力学设计法 由于SBR的运行操作方式不同,其有效容积的计算也不尽相同。根据动力学原理演算(过程略),SBR 反应池容计算公式可分为下列三种情况: /[MLSS·Ns·ta](5) 限制曝气V=NQ(C 0-Ce)t f /[MLSS·Ns(ta+tf)](6) 非限制曝气V=nQ(C 0-Ce)t f 半限制曝气V=nQ(C0-Ce)t f/[LSS·Ns(ta+tf-t0)](7)

消防用水量实例计算

摘要:消防设计用水量包括流量和水量。 建筑中自动灭火系统的设计流量应按其中设计流量最大的一种系统确定,多种消防系统的设计总流量应按其中消防总流量最大的一个防护对象和防护区确定,一个防护区的总流量应为其中的消火栓、自动灭火、水幕系统流量之和。把出现在不同防护区的消火栓系统最大流量、自动灭火系统最大流量和水幕系统最大流量之和作为消防系统的设计总流量不符合每次只有1个失火点的消防基本设定。确定系统的设计水量,方法类似。 关键词:消防工程设计流量水量自动灭火系统建筑水消防系统建筑消防用水量包括流量和水量两个参数。用水流量决定消防水泵的流量和消防管径,用水水量决定消防水池的容积。流量和水量的合理确定一方面影响着消防系统的灭火性能或消防灭火的成败,另一方面还通过管径、水泵流量、水池容积等影响着消防丁程的投资规模。因此,消防流量和水量是消防灭火供水丁程中一组非常重要的数据。 1目前水量计算存在的问题根据国家规范,消防系统用水量按需要同时开启的灭火系统的用水量之和计算。然而,由于下列原因,需要同时开启的灭火系统越来越难以判断和把握,以至于判断结果及用水量的计算值往往因人而异,并且差别明显。 (1)建筑水消防灭火系统的种类越来越多,消火栓系统有室内、室外系统;自动灭火系统有:湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统、自动喷水一泡沫联用系统、消防水炮系统等;水幕系统有防火分区水幕、防火隔离单元水幕,且其中又分冷却水幕和隔断水幕。一个消防供水系统中,往往同时含有上述的多种系统。 (2)建筑的功能和构造越来越复杂,一个消防灭火系统所防护的建筑物特别是综合建筑一般由多种不同功能的建筑空间组成,有的是多栋建筑其功能互不相同,有的是一栋建筑含有多个功能区间。消防用水量随建筑功能而变化,同一灭火系统的用水量也会依功能区和建筑构造的变化而出现多个值。需要同时开启的系统种类或数量决定着用水量之和,哪些系统需要同时开启是设计中首先要解决的问题。但目前,需要同时开启的系统并没有可操作的判定标准,设计人员都根据自己的经验确定。由于火灾学专业水平和经验的差异,致使同时

消防水池容积计算

消防水池容积计算 应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。在计算时,需要加上1.3的系数。规范同时上说在能保证连续补水的前提下,水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池的消防用水量可按下式确定: Vf=3.6(Qf-Ql)Tx Vf消防用水量,立方米 Qf室内外消防用水量,升每秒 Ql水池连续补充水量,升每秒 Tx火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。小区和普通建筑一般取2小时。 水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。消防水池内的水一经动用,应尽快补充,以供在短时间内可能发生第二次火灾时使用,本条参考《建规》的要求,规定补水时间不超过48h。 为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求

总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。 消防水池容积计算是否正确 室内消火栓用水量为15喷淋为20室外为20二支150进水管请问消防水池做多大? 室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180室外消防用水量为20*3.6*2=144 单位时间流量=截面积*水流速度*时间 Q=A*V*T 150进水管按2.5计算二小时出水量为317 消防水池容积为180+144-317=7 假如补水流速按1m/s计算,补水时间按1h计算为妥,补水量为2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。 原则只有条件受限时才考虑补水量,有条件就不要考虑了!~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量,仅有一路时要考虑!~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统!~也就是独立管网独立室外消火栓泵。 室内消火栓用水量为15*3.6*2=108(15l/s) 自喷用水量为20*3.6*1=72(15l/s) 室外消防用水量为20*3.6*2=144 (20l/s) 室外消防用水量由室外DN150供水,供水能力35L/S 水流速度1.8m/s,即室内外消火栓用水量 故消防水池需蓄全部自喷用水量,再应考虑最大时生活用水

水体容积计算方法

水体容积计算方法 使用保活剂,需要知道水体容积大小。规整的容器还好办,遇到不规整的容器,有些朋友可能挠头了。这里介绍下水体容积的计算方法。 这里不是卖弄,是给那些可能不晓得计算水体容积的朋友看的。 几个常用换算概念: 1吨水=1000千克=1000升= 1立方米 长宽高各10厘米=1升 长宽高各1厘米=1毫升 保活剂在水中的用量单位是:克/吨水。与下列单位一致: 克/吨水=克/立方米水体=毫克/升=ppm 水体容积计算公式: 长方体计算公式=长×宽×高 六边形体计算公式=2.6×边长2 ×高 如图: 八边形体计算公式=4.28×边长2×高 椭圆体计算公式= 3.14×半长轴×半短轴×高 圆柱体计算公式= 3.14×半径2×高 圆台体计算公式=1/3(上底半径2+下底半径2+上底半径×下底半径)×3.14×高 梯形体计算公式=1/3(上底面积+下底面积+√上底面积×下底面积 )×高 笔算开平方的方法: 1.将被开方数的整数部分从个位起向左每隔两位划为一段,用撇号分开(竖式中的11’56),分成几段,表示所求平方根是几位数; 2.根据左边第一段里的数,求得平方根的最高位上的数(竖式中的3); 3.从第一段的数减去最高位上数的平方,在它们的差的右边写上第二段数组成第一个余数(竖式中的256); 4.把求得的最高位数乘以20去试除第一个余数,所得的最大整数作为试商(3×20除256,所得的最大整数是 4,即试商是4);

5.用商的最高位数的20倍加上这个试商再乘以试商.如果所得的积小于或等于余数,试商就是平方根的第二位数;如果所得的积大于余数,就把试商减小再试(竖式中(20×3+4)×4=256,说明试商4就是平方根的第二位数); 6.用同样的方法,继续求平方根的其他各位上的数

消防水池容积计算

消防水池容积=360立方米 水池平面积:80.5平方米 所需水深:(360/80.5)=4.5m,水面到梁底净距=0.2m, 水泵房层高=5.4m,所以(覆土+梁高)<0.7即可(5.4-4.5-0.2=0.7)水池容积的计算过程如下: 1.消防用水量(消防水池储水量)= 室外消防用水量+ 室内消防用水量根据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.1 2.室外消防用水量 V1=15L/s×(2×3600)s=108立方米

设计流量:15L/s(本建筑物属于住宅,耐火等级一级),依据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.3.2 火灾延续时间:2小时(本建筑属于民用建筑,住宅)依据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.2

3.室内消防用水量V2=V21+V22 室内消火栓用水量:V21=20L/s×(2×3600)s=144立方米 设计流量:20L/s,见:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.5.2 (本建筑物属于住宅,高层,h>54m) 火灾延续时间:2小时(本建筑属于民用建筑,住宅),见:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.2

喷淋用水量:V22=30L/s×(1×3600)s=108立方米 设计流量:30L/s,软件计算得到 火灾延续时间:1小时,见:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版),5.0.11 所以V2=V21+V22=144+108=252立方米 3.消防用水量(消防水池储水量)= 室外消防用水量+ 室内消防用水量 =V1+V2=108+252=360立方米

清净下水池计算

事故池容积计算 池容积, 事故 1.事故池容积的确定方法 事故池容积应包括可能流出厂界的全部流体体积之和,通常包括事故延续时间内消防用水量、事故装置可能溢流出液体量、输送流体管道与设施残留液体量和事故时雨水量。 1.1消防用水量 消防用水量等于消防水流量与消防持续时间乘积。化工企业消防水流量通常为消火栓给水系统、消防冷却水流量、车间或装置喷淋水量、化学消防需水量(如低倍数泡沫灭火系统)等。在设计中,首先根据生产性质、危险类别确定消防用水量最大的单元,然后将各类消防用水量相加,可得最大消防用水量。计算公 式如下: QF=∑qiti QF—最大消防用水量,m3 qi—每类消防系统消防小时流量,m3/h ti—每类消防系统消防持续时间,h i—消防系统的类别 1.2事故装置可能溢流出液体 1.2.1储罐区 储罐区溢流出的液体量等于全部储罐总泄露量减去封闭于防火堤内的液体量。防火堤内有效容积大于罐区内最大的一台储罐容积的二分之一,但一般小于或等于罐区内最大的一台储罐容积。一旦储罐发生火灾,着火罐内的液体将泄漏,暂时储存于防火堤内,同时着火罐和邻近罐消防冷却水不断喷淋,消防冷却水与泄漏的液体混存于防火堤内,随着时间推移,防火堤内液面不断上升,混合液体逐渐溢出防火堤。实际上,火灾与爆炸范围与程度是随机的,储罐液体的泄漏量难以准确估算,为安全起见,笔者建议储罐液体泄漏 量按最大的一台储罐容积计算。 1.2.2装置区 装置区可能泄露液体有管道、反应容器、中间罐等,装置区可能排出的液体量有两种方法。方法一,根据装置操作特点、管道直径及长度、容积或罐体尺寸计算确定。方法二,根据物料和水平衡计算结果确定。 装置区一般就近设置事故存液池,但装置消防排水等“清净下水”应排入全厂事故池。

清水池与水塔容积计算表

黄河水利职业技术学院《城镇供排水工程》课程设计 题目《城镇供排水工程》课程设计 专业水务管理 班级水务管理1002 姓名王香军 学号 2001080601 指导教师张尧旺 2012年6月3日

清水池与水塔容积计算表 (一) 清水池和高地水池的容积和尺寸 1清水池容积和尺寸 清水池所需调节容积 31 266550000%33.5m W =?= 2该城镇规划人口为20万人,确定同一时间内火灾次数为两次,一次灭火用水量为45L/s 。火灾延续时间为2h 计,故火灾所需用水量为:3 64826.3452m Q x =???= 采用对地高水位,且单位容积造价较为经济,故考虑清水池和高地水池分担消防供水,即清水池消防容积2w 按3 324m 计算 水厂自用水量调节容积按最高日设计用水量的8%计算,即3 3400050000%8m w =?= 清水池安全储量4w 可按上面三部分容积的 1/6 计算,即 小时 一级泵 站供水量 二级泵站供水量 清水池调节容积计算 水塔调节容积计算 设水塔 不设水塔 设水塔 不设水塔 (1) (2) (3) (4) (2)-(3) ∑ (2)-(4) ∑ (3)-(4) ∑ 0-1 4.17 3.5 3.1 0.67 0.67 1.07 0.97 0.4 0.4 1—2 4.17 3.5 3 0.67 1.34 1.17 2.14 0.5 0.9 2—3 4.16 3.5 2.55 0.66 2 1.61 3.75 0.95 1.85 3—4 4.17 3.5 2.6 0.67 2.67 1.57 5.32 0.9 2.75 4—5 4.17 3.5 3.1 0.67 3.34 1.07 6.39 0.4 3.15 5—6 4.16 3.5 3.34 0.66 4 0.82 7.21 0.16 3.31 6—7 4.17 4.5 4.5 -0.33 3.67 -0.33 6.88 0 3.31 7—8 4.17 4.5 4.7 -0.33 3.34 -0.53 6.35 -0.2 3.11 8—9 4.16 4.5 5.1 -0.34 3 -0.94 5.41 -0.6 2.51 9—10 4.17 4.5 5.46 -0.33 2.67 -1.29 4.12 -0.96 1.55 10—11 4.17 4.5 4.95 -0.33 2.34 -0.78 3.34 -0.45 1.1 11—12 4.16 4.5 4.8 -0.34 2 -0.64 2.7 -0.3 0.8 12—13 4.17 4.5 4.6 -0.33 1.67 -0.43 2.27 -0.1 0.7 13—14 4.17 4.5 4.6 -0.33 1.34 -0.43 1.84 -0.1 0.6 14—15 4.16 4.5 4.55 -0.34 1 -0.39 1.45 -0.05 0.55 15—16 4.17 4.5 4.3 -0.33 0.67 -0.13 1.32 0.2 0.75 16—17 4.17 4.5 4.4 -0.33 0.34 -0.23 1.09 0.1 0.85 17—18 4.16 4.5 4.3 -0.34 0 -0.14 0.95 0.2 1.05 18—19 4.17 4.5 4.65 -0.33 -0.33 -0.48 0.47 -0.15 0.9 19—20 4.17 4.5 4.4 -0.33 -0.66 -0.23 0.24 0.1 1 20-21 4.16 4.5 4.8 -0.34 -1 -0.64 -0.4 -0.3 0.7 21-22 4.17 4.5 4.9 -0.33 -1.33 -0.73 -1.13 -0.4 0.3 22-23 4.17 3.5 3.9 0.67 -0.66 0.27 -0.86 -0.4 -0.1 23-24 4.16 3.5 3.4 0.66 0.76 0.1 ∑ 100 100 100 5.33% 8.34% 3.41%

消防水池容积计算[新版]

消防水池容积计算[新版] 消防水池容积计算 应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。在计算时,需要加上1.3的系数。规范同时上说在能保证连续补水的前提下,水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池的消防用水量可按下式确定: Vf=3.6(Qf-Ql)Tx Vf消防用水量,立方米 Qf室内外消防用水量,升每秒 Ql水池连续补充水量,升每秒 Tx火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。小区和普通建筑一般取2小时。 水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。 消防水池内的水一经动用,应尽快补充,以供在短时间内可能发生第二次火灾时使用,本条参考《建规》的要求,规定补水时间不超过48h。 为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求 3总有效容积超过500m的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。 消防水池容积计算是否正确室内消火栓用水量为15 喷淋为20 室外为20 二支150进水管请问消防水池做多大,

室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180 室外消防用水量为20*3.6*2=144 单位时间流量,截面积*水流速度*时间 Q=A*V*T 150进水管按2.5计算二小时出水量为317 消防水池容积为180+144-317=7 假如补水流速按1m/s计算~补水时间按1h计算为妥~补水量为 2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。 原则只有条件受限时才考虑补水量~有条件就不要考虑了:~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量~仅有一路时要考虑:~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统:~也就是独立管网独立室外消火栓泵。室内消火栓用水量为15*3.6*2=108(15l/s) 自喷用水量为20*3.6*1=72(15l/s) 室外消防用水量为20*3.6*2=144 (20l/s) 室外消防用水量由室外DN150供水,供水能力35L/S 水流速度1.8m/s,即室内外消火栓用水量 故消防水池需蓄全部自喷用水量,再应考虑最大时生活用水 量如为30,即消防水池容积为72+30=102 另:150进水管(1m/s)1小时补水量假如补水流速按1m/s计算~补水时间按1h计算为妥~补水量为72m3 有二路进水~可以不用考虑室外消防的畜水量~直接只考虑室内消防和室内喷淋要求的水量就可以了~室内消防2小时~喷淋考虑1小时~共就为180T水。

消防水池的设计规范

消防水池的设计规范石油化工企业设计防火规范 第7.3.2 条石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定: 一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量; 二、水池的容量小于或等于1000m3 时,可不分隔,大于1000 m3 时,应分隔成两个,并设带阀门的连通管; 5 p, '! t1 y& |" [- y" p9 B" w+ y# Q' r 8 f" C( F" t5 X5 p7 i; @ 三、水池的补水时间,不宜超过48h;8 \, L9 U; ~% m7 C 四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用的技术措施; 五、寒冷地区应设防冻措施 建筑设计防火规范& k8 Z7 D7 R5 z, X! J5 j Z. ] 第8.3.3 条具有下列情况之一者应设消防水池:0 m$ t: u+ J* X 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;( e3 O1 w: O% d8 Q8 Z, r S 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超 过25 L/s 。 第8.3.4 条消防水池应符合下列要求: 4 g+ [. L7 [, v; f# H4 ]1 w 一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。$ O) Q2 ]$ ]" ~6 Z# l$ y 居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h 计算;甲、乙、

丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h 计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h 计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第8.2.6 条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第 8.2.7 条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h 计算; & L, _; q3 e+ u5 W6 W( b 二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 . @ A" ?" a% G9 {/ U, q5 T 消防水池容量如超过1000m3 时,应分设成两个;/ Q6 @1 Q; F% d2 i+ h, u: U# J 9 H; q& E V" W0 e7 y) N& I6 W 三、消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h;# Y1 g3 o* @ Q. X' j 3 z/ _' u) g3 S; m2 H, U5 R 四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m; 0 x: o$ K5 z" @# { N3 八 五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m ;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m ;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。 供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m; , m0 B& k) Y" L: P* v) o 六、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施; / @7 i3 q. i0 @3 s- T h 七、寒冷地区的消防水池应有防冻设施