单位(子单位)工程质量竣工验收记录

统表1 GB50300-2001

工程名称结构类型框架层数/建筑面积m2

施工单位技术负责人开工日期

项目经理项目技术负责人竣工日期

序号项目验收记录验收结论

1 分部工程

共7分部,经查7分部,符合标准及设计要求7分部

2 质量控制资料核查共26项,经审查符合要求26项,经核定符合规范要求23项

3 安全和主要使用功能

核查及抽查结果

共核查7项,符合要求7项,

共抽查7项,符合要求7项,

经返工处理符合要求0项。

4 观感质量验收共抽查15项,符合要求15项,不符合要求0 项

5 综合验收结论

参加验收单位

建设单位监理单位施工单位设计单位

(公章)

单位(项目)负责人:

(公章)

总监理工程师:

(公章)

单位负责人:

(公章)

单位(项目)负责人:

日日

日日

施工现场质量管理检查记录

GB50300-2001 统表2 开工日期:2010.1.27

工程名称施工许可证(开工证)4129232010083001 建设单位项目负责人

设计单位项目负责人

监理单位总监理工程师

施工单位项目经理余世海(曹正华)项目技术负责人王文科序号项目内容

1 现场质量管理制度齐全

2 质量责任制已制订

3 主要专业工种操作上岗证书持证上岗100%

4 分包方资质与对分包单位的管理制度有

5 施工图审查情况已审查

6 地质勘察资料有

7 施工组织设计、施工方案及审批已编制,审批

8 施工技术标准有,齐全

9 工程质量检验制度进出场检验制度等

10 搅拌站及计量设置符合要求

11 现场材料、设备存放与管理符合要求

12

检查结论:

总监理工程师

(建设单位项目负责人)2012年月日

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录统表3 GB50300-2001

工程名称施工单位

项目资料名称份数核查意见核查人

1

建筑

结构图纸会审、设计变更、洽商记录√

2 工程定位测量、放线记录√

3 原材料出厂合格证及进场检(试)验报告√

4 施工试验报告及见证检测报告√

5 隐蔽工程验收记录√

6 施工记录√

7 预制构件、预拌砼合格证√

8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料√

9 分项、分部工程质量验收记录√

10 工程质量事故调查处理资料

11 新材料、新工艺施工记录/

12

1

给排

水与

采暖图纸会审、设计变更、洽商记录

2 材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告√

3 管道、设备强度试验、严密性试验记录√

4 隐蔽工程验收记录√

5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录√

6 施工记录×

7 分项、分部工程质量验收记录√8

1

建筑

电气图纸会审、设计变更、洽商记录

2 材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告√

3 设备调试记录

4 接地、绝缘电阻测试记录√

5 隐蔽工程验收记录√

6 施工记录×

7 分项、分部工程质量验收记录√8

1

通风

空调图纸会审、设计变更、洽商记录

2 材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告

3 制冷、空调、水管强度试验、严密性试验记录

4 隐蔽工程验收记录

5 制冷设备运行调试记录

6 通风、空调系统调试记录

7 施工记录

8 分项、分部工程质量验收

9

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录统表3 GB50300-2001 续表工程名称施工单位

序号项

资料名称

核查意见核查人

1

梯土建布置图纸、设计变更、洽商记录

2 设备出厂合格证及开箱检验记录√

3 隐蔽工程验收记录×

4 施工记录√

5 接地、绝缘电阻测试记录√

6 负荷实验、安全装置检查记录√

7 分项、分部工程质量验收记录√8

1

化图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明

2 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试)验报告

3 隐蔽工程验收记录

4 系统功能测定及设备调试记录

5 系统技术、操作和维护手册

6 系统管理、操作人员培训记录

7 系统检测报告

8 分项、分部工程质量验收记录

结论:

总监理工程师

施工单位项目经理年月日(建设单位项目负责人)年月日

单位(子单位)工程安全和功能检验

资料核查及主要功能抽查记录

统表4 GB50300-2001

工程名称施工单位

序号项目安全和功能检查项目份数核查意见抽查结果核查人(抽查)人

1

建筑

结构屋面淋水试验记录√√

2 地下防水效果检查记录

3 有防水要求的地面蓄水试验记录

4 建筑物垂直度、标高、全高检查记录

5 抽气(风)道检查记录

6 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告

7 建筑物沉降观测记录√√

8 节能、保温测试记录

9 室内环境检测报告

1

给排

水与

采暖给水管道通水试验记录√√

2 暖气管道、散热器压力试验记录

3 卫生器具满水试验记录

4 消防管道、燃气管道压力试验记录√√

5 排水干管通球试验记录

1

电气照明全负荷试验记录√√

2 大型灯具牢固性试验记录

3 避雷接地电阻测试记录√√

4 线路、插座、开关接地检验记录

1 通风

与通风、空调系统试运行记录

2 风量、温度测试记录

3 空调洁净室洁净度测试记录

4 制冷机组试运行调试记录

1

电梯电梯运行记录

2 电梯安全装置检测报告√√

1 智能

建筑系统试运行记录

2 系统电源及接地检测报告

结论:

总监工程师:

施工单位项目经理:年月日(建设单位项目负责人)年月日注:抽查项目有验收组协商确定。

单位(子单位)工程观感质量检查记录

统表5 GB50300-2001

工程名称施工单位

序号项目抽查质量状况

质量评价好一般差

1

建筑

结构室外墙面√√√√√O O O √√

2 变形缝√√√O√√√√√√

3 水落管、屋面√√√√O √√√√√

4 室内墙面√√√√√√O O O √

5 室内顶棚√√√√O √O O √√

6 室内地面√√√√√O O O √√

7 楼梯、踏步、护栏√√√√√O O √√O

8 门窗√√O O O √√√√√

1

给排

水与

采暖管道接口、坡度、支架√O O O √√√√√√

2 卫生器具、支架、阀门

3 检查口、扫除口、地漏√√√O O O √√√√

4 散热器、支架

1

建筑

电气配电箱、盘、板、接线盒√√√√√O O √√√

2 设备器具、开关、插座√√O O O √√O O √

3 防雷、接地

1

通风

空调风管、支架

2 风口、风阀

3 风机、空调设备

4 阀门、支架

5 水泵、冷却塔

6 绝热

1

电梯运行、平层、开关门√O O √

2 层门、信号系统O √O √

3 机房√O √O

1

智能建

筑机房设备安装及布局

2 现场设备安装

3

观感质量综合评价

检查

结论

总监理工程师

施工单位项目经理:年月日(建设单位项目负责人)年月日

单位工程质量竣工验收记录表

单位工程质量竣工验收记录表

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 工程名称结构 类型 层数 / 建筑 面积 施工单位技术 负责 人 开工 日期 项目经理项目 技术 负责 人 竣 工日 期 序 号 项目验收记录验收结论 1 分部工 程 共分部,经查分部,符合标准及设计要求分部 2 质量控制资 料核查共项,经审查符合要求项, 经核定符合规范要求项

安全和主要使用功能核查及抽查结果 共核查项,符合要求项,共抽查项,符合要求项,经返工处理符合要求项 观感质量验 收 共抽查项,符合要求项,不符合要求项 综合验收结 论 建设单 位监理单 位 施工单 位 设计 单位

(公章) 单位(项目)负责人: 年月 日 (公章) 总监理工程 师: 年月 日 (公章) 单位负责 人: 年月 日 (公章) 单位(项 目)负责 人: 年月 日 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 工程名称施工单位 序号项 目 资料名称份 数 核查意 见 核查 人 1 建 筑 与 结 构图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、放线记录 3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 4 施工试验报告及见证检测报告

5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 预制构件、预拌混凝土合格证 8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 分项、分部工程质量验收记录 10 工程质量事故及事故调查处理资料 11 新材料、新工艺施工记录 12 1 给 排 水 与 采 暖图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、配件出厂合格证书 及进场检(试)验报告 3 管道、设备强度试验、 严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、 通球试验记录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验 收记录 8 1 建 筑 电 气图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、设备出厂合格证 书及进场检(试)验报 告 3 设备调试记录

建筑工程单位工程质量竣工验收记录表填写方法

建筑工程单位工程质量竣工验收记录表填写方法 第一篇建筑施工技术资料编制基础 第一章建筑工程施工资料编制的准备工作 第一节编制施工资料的准备工作 第二节编制施工资料有关签字和盖章的要求 第三节底框砖混结构多屋商住楼实例工程概况 第二章施工技术资料档案编制要求 第一节施工技术资料归楼基本要求 第二节施工技术资料目录 第二篇施工技术资料具体内容 第一章建筑施工法定程序 第一节法定程序及相关文件 第二节建筑工程综合管理资料 第三节工程质量控制资料 第四节工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录第五节工程检验批质量验收 第六节单位工程竣工验收资料 第七节竣工图 第二章施工资料及竣工备案管理流程 第一节施工资料管理总流程 第二节施工物资资料管理流程 第三节检验批质量验收流程 第四节分项工程质量验收流程 第五节子分部工程质量验收流程 第六节分项、分部、部位工程的划分 第七节分项、分部、单位工程的质量验收 第八节分部工程质量验收流程 第九节单位工程验收资料管理流程 第十节一建设工程竣工备案管理流程 第三篇建筑工程施工资料编制实例(目录范例) 第一章地基及基础工程施工资料(目录范例) 第二章主体结构工程施工资料(目录范例)、 第三章建筑装饰装修工程施工资料(目录范例) 第四章屋面工程施工资料(目录范例) 第五章建筑给水、排水与采暖工程施工资料(目录范例) 第六章建筑电气工程施工资料(目录范铡) 第七章施工物资资料(目录范例) 第八章建筑工程竣工验收与竣工备案资料 第四篇建筑工程施工资料通用表格第一章通用表格填表第一节工程资料的管理要求 第二节基建文件用表

第三节监理资料用表 第四节施工资料用表 第二章资料表格填写说明 第一节建筑工程与结构工程施工资料表格的填写说明 第二节建筑电气工程、智能建筑工程施工资料表格的填写说明 第三节建筑给水排水及采暖工程、通风与空调工程施工资料表格的填写说瞬第四节竣工图的内容与要求 第五节施工资料的编制与组卷 第六节验收与移交 第三章主要物资的性能试验项目与取样规定 第一节试验项目与取样规定 第二节混凝土试块强度 第五篇建筑工程施工资料及表格填定范例 第一章地基基础工程质量验收表填定范例 第二章主体结构工程质量验收表填写范例 第三章装饰装修工程质量验收表填写范例 第四章屋面工程质量验收表填写范例 第五章建筑给水排水与采暖工程质量验收表填写范例 第六章建筑电气工程质量验收表填写范例 第七章建筑工程竣工验收与竣工备案资料填写范例 第八章混凝土强度评定计算书编写范例 第六篇建筑工程施工质量验收规范(验收表格) 第一章施工质量验收用表 第二章表格编制及填表说明 第一节施工现场质量管理检查记录表 第二节检验批质量验收记录表 第三节分项工程质量验收记录表 第四节分部(子分部)工程验收记录表 第五节单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 第十七篇建筑工程施工质量验收统一标准强制性条文应用 第一篇建筑施工技术资料编制基础 第一章建筑工程施工资料编制的准备工作 第一节编制施工资料的准备工作 第二节编制施工资料有关签字和盖章的要求 第三节底框砖混结构多屋商住楼实例工程概况 第二章施工技术资料档案编制要求 第一节施工技术资料归楼基本要求 第二节施工技术资料目录 第二篇施工技术资料具体内容 第一章建筑施工法定程序

单位工程质量验收的程序和组织

单位工程质量验收的程序和组织 1.单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定并 向建设单位提交工程验收报告。 2.单位工程竣工后应由建设单位负责人组织施工(含分包单位)、设 计、监理等单位负责人及技术、质量负责人、总监理工程师进行竣工验收。 3.单位工程有分包单位施工时,分包单位对所有承包的工程项目应 按标准规定的程序检验评定,总包单位应参加检验评定合格后,将工程有关资料交总包单位。 工程竣工验收的程序: 1.工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程 竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。 2.建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组 织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。 3.建设单位应当在工程竣工验收七个工作日前将验收的时间、地点 及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。4.建设单位组织工程竣工验收。 竣工验收会议的基本程序如下: 1.建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况

和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。 2.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料; 3.实地查验工程质量; 4.对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各个管理环节等方面 做出全面评价,形成验收组人员签署的工程竣工验收意见; 建设单位办理工程竣工验收备案应提交以下材料: 1.房屋建设工程竣工验收备案表; 2.建设工程竣工验收报告(包括工程报建日期,施工许可证号,施 工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的工程验收文件及验收人员签署的竣工验收原始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供有关资料); 3.法律、行政法规规定应有规划、消防、环保等部门出具的认可文 件或者准许使用文件; 4.施工单位签署的工程质量保修书、住宅工程的《住宅工程质量保 修书》和《住宅工程使用说明书》; 5.工程质量监督机构出具的“工程质量监督报告”。 6.法规、规范规定必须提供的其他文件。

工程质量验收记录表

- . 富力欧美园林 工程质量验收记录表 (试行稿) 2016年7月

- . 目录 绿地地形整理工程质量验收记录表1 种植穴、槽的挖掘工程质量验收记录表2 乔灌木种植质量验收记录表3 绿篱、组团色块、花坛花镜、木本地被种植质量验收记录表4 竹类植物种植质量验收记录表5 草坪播种工程检质量验收记录表6 水生植物种植工程质量验收记录表7 苗木支撑质量验收记录表7 防寒施工质量验收记录表8 养护分项工程质量验收记录表9 假山叠石分项工程质量验收记录表10 园路、广场路基分项工程质量验收记录表11 园路、广场模板、钢筋分项工程质量验收记录表12 混凝土浇筑分项工程质量验收记录表13 侧石安装分项工程质量验收记录表14 碎拼面层分项工程质量验收记录表15 卵石面层分项工程质量验收记录表16 嵌草地面面层分项工程质量验收记录表17 石、花岗岩面层分项工程质量验收记录表18 冰裂面层分项工程质量验收记录表19 砌筑分项工程质量验收记录表20 抹灰分项工程质量验收记录表21 透水砖铺装分项工程质量验收记录表22 真石漆分项工程质量验收记录表23 石材干挂分项工程质量验收记录表24 铁艺栏杆安装分项工程质量验收记录表25 防腐木安装分项工程质量验收记录表26 聚氨酯防水分项工程质量验收记录表27 SBS防水分项工程质量验收记录表28 膨润土防水分项工程质量验收记录表29 塑胶场地分项工程质量验收记录表30 园林喷淋分项工程质量验收记录表31 给水管道安装分项工程质量验收记录表32 收水井分项工程质量验收记录表33 小型排水沟分项工程质量验收记录表34

给水管管沟及井室分项工程质量验收记录表35 排水管道安装分项工程质量验收记录表36 排水管沟及井池安装分项工程质量验收记录表37 排水管(水泥管)线分项工程质量验收记录表38 排水管(双臂波纹管)线分项工程质量验收记录表39 电缆沟槽开挖分项工程质量验收记录表40 电缆沟槽回填分项工程质量验收记录表41 灯具安装工程质量验收记录表42 配电箱子分项工程质量验收记录表43 雨水篦子分项工程质量验收记录表44 花架分项工程质量验收记录表45 旱喷泉分项工程质量验收记录表46 驳岸分项工程质量验收记录表47 景观灯具安装分项工程质量验收记录表48 ***分项工程质量验收记录表(样板)49 苗木进场检验记录50 隐蔽工程检查验收记录51 工序交接/验收记录表(样板)52 施工样板验收表(样板)53

工程质量验收记录表

北京富力欧美园林工程质量验收记录表(试行稿) 2016年7月

目录 绿地地形整理工程质量验收记录表 (1) 种植穴、槽的挖掘工程质量验收记录表 (2) 乔灌木种植质量验收记录表 (3) 绿篱、组团色块、花坛花镜、木本地被种植质量验收记录表 (4) 竹类植物种植质量验收记录表 (4) 草坪播种工程检质量验收记录表 (5) 水生植物种植工程质量验收记录表 (6) 苗木支撑质量验收记录表 (7) 防寒施工质量验收记录表 (8)

表 (9) 假山叠石分项工程质量验收记录表 (10) 园路、广场路基分项工程质量验收记录表 (11) 园路、广场模板、钢筋分项工程质量验收记录表 (12) 混凝土浇筑分项工程质量验收记录表 (13) 侧石安装分项工程质量验收记录表 (14) 碎拼面层分项工程质量验收记录表 (15) 卵石面层分项工程质量验收记录表 (16) 嵌草地面面层分项工程质量验收记录表 (17) 大理石、花岗岩面层分项工程质量验收记录表 (18) 冰裂面层分项工程质量验收记录表 (19)

表 (20) 抹灰分项工程质量验收记录表 (21) 透水砖铺装分项工程质量验收记录表 (22) 真石漆分项工程质量验收记录表 (23) 石材干挂分项工程质量验收记录表 (24) 铁艺栏杆安装分项工程质量验收记录表 (25) 防腐木安装分项工程质量验收记录表 (26) 聚氨酯防水分项工程质量验收记录表 (27) SBS防水分项工程质量验收记录表 (28) 膨润土防水分项工程质量验收记录表 (29) 塑胶场地分项工程质量验收记录表 (30)

园林喷淋分项工程质量验收记录表 (31) 给水管道安装分项工程质量验收记录表 (32) 收水井分项工程质量验收记录表 (33) 小型排水沟分项工程质量验收记录表 (34) 给水管管沟及井室分项工程质量验收记录表 (35) 排水管道安装分项工程质量验收记录表 (36) 排水管沟及井池安装分项工程质量验收记录表 (37) 排水管(水泥管)线分项工程质量验收记录表 (38) 排水管(双臂波纹管)线分项工程质量验收记录表 (39) 电缆沟槽开挖分项工程质量验收记录表 (40) 电缆沟槽回填分项工程质量验收记录

单位工程施工质量验收记录

单位工程施工质量验收记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

单位(子单位)工程质量竣工验收记录 统表1 GB50300-2001 工程名称结构类型框架层数/建筑面积m2 施工单位技术负责人开工日期 项目经理项目技术负责人竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程 共7分部,经查7分部,符合标准及设计要求7分部 2 质量控制资料核查共26项,经审查符合要求26项,经核定符合规范要求23项 3 安全和主要使用功能 核查及抽查结果 共核查7项,符合要求7项, 共抽查7项,符合要求7项, 经返工处理符合要求0项。 4 观感质量验收共抽查15项,符合要求15项,不符合要求0 项 5 综合验收结论 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位 (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 (公章) 总监理工程师: 年 月 (公章) 单位负责人: 年 月 (公章) 单位(项目)负责人: 年 月

日日 日日 施工现场质量管理检查记录 GB50300-2001 统表2 开工日期:2010.1.27 工程名称施工许可证(开工证)4129232010083001 建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理余世海(曹正华)项目技术负责人王文科序号项目内容 1 现场质量管理制度齐全 2 质量责任制已制订 3 主要专业工种操作上岗证书持证上岗100% 4 分包方资质与对分包单位的管理制度有 5 施工图审查情况已审查 6 地质勘察资料有 7 施工组织设计、施工方案及审批已编制,审批 8 施工技术标准有,齐全 9 工程质量检验制度进出场检验制度等 10 搅拌站及计量设置符合要求 11 现场材料、设备存放与管理符合要求 12 检查结论:

单位工程质量竣工验收记录

精品文档 . SG—018 单位工程质量竣工验收记录 工程名称光明大厦结构类型框剪层数/建筑面积15层/15000㎡施工单位大华建筑公司技术负责人马军开工日期 项目负责人程小春项目技术负责人马元竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程 共9 分部,经查9 分部, 符合标准及设计要求9 分部 验收合格 2 质量控制资料核查 共43 项,经审查符合要求 43项,经核定符合规范要求0 项 验收合格 3 安全和主要功能核查及 抽查结果 共核查23 项,符合要求23 项; 共抽查15 项,符合要求15 项; 经返工处理符合要求0 项 验收合格 4 观感感验收 共抽查26 项,符合要求 26项,不符合要求0 项。 验收合格 5 综合验收结论 经综合验收组检查,该工程质量符合设计和规范要求,总体质量评定合格。同时 该工程存在着一些问题需要整改,详见附件。 附件:工程检查记录 参 加 验 收 单 位 建设单位监理单位施工单位设计单位(公章) 同意验收结论 单位(项目)负责人: 年月日 (公章) 同意验收结论 总监理工程师: 年月日 (公章) 同意验收结论 单位负责人: 年月日 (公章) 同意验收结论 单位(项目)负责人: 年月日 四川省建设厅制

精品文档 . SG—018填写说明 —、本表为单位工程质量竣工验收进行综合质量评定时使用。 二、单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向 建设单位提交工程验收报告;建设单位接到工程验收报告后应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。 三、单位工程质量验收应符合下列规定: 1.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。 2.质量控制资料应完整。 3.单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。 4.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 5.观感质量验收应符合要求。 四、本表由建设、施工、监理单位共同填写。 五、填写要求: 1.表头及验收记录内容由施工单位项目(技术)负责人填写,表头部分的工程名称、施工单位名称应填写全称,与检验批、分项工程、分部工程等验收记录相一致。 2.验收结论由总监理工程师(建设单位项目负责人)填写验收是否合格,观感质量验收情况应填写是否符合要求,观感质量抽查项目及数量是在施工单位自查基础上由验收各方共同商定。 3.综合验收结论由参加验收各方共同商定后由建设单位填写,对工程是否符合设计和规范要求及工程总体质量是否合格做出评价,验收时检查出的工程(资料)问题应作为附件附于后面。 4.参加验收单位各方负责人应填写验收意见并签字盖章。 5.表头中的技术负责人应为施工单位技术负责人。 六、本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、城建档案馆各一份。

工程质量验收检查记录表

工程质量验收检查记录表 (资料) 附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:

一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件

5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位(子单位)工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告(单独组卷) 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故(停工)通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位(子单位)工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结

单位工程质量竣工验收记录样本

单位工程质量竣工验收记录1、单位工程质量竣工验收记录 工程名称结果类型层数/建筑面积 施工单位技术 负责人 开工日期 项目负责人项目技术 负责人 完工日期 序号项目验收记录验收结 1 分部工程验收共分部, 经查符合设计要求及标准规定分部 2 质量控制资料核查共项, 经核查符合规定项 3 安全和使用功能核查及 抽查结果 共核查项, 符合规定项, 共抽查项, 符合规定项, 经返工处理符合规定项 4 观感质量验收 共抽查项, 达到”好”和”一般”的项, 经返修处理符合要求的项 综合验收结论 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位勘察单位 ( 公章) 项目负责人: 年月日 ( 公章) 总监理工程师: 年月日 ( 公章) 项目负责人: 年月日 ( 公章) 项目负责人: 年月日 ( 公章) 项目负责人: 年月日 注: 单位工程验收时, 验收人员应由相关单位的法人代表书面授权。

单位工程资料竣工验收记录 1、单位工程质量控制资料核查记录工程名称施工单位 序号项 目资料名称份数 施工单位监理单位 核查意见核查人核查意见核查人 1 建 筑 与 结 构图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 工程定位测量、放线记录 3 原材料出厂合格证及进场检验、试验报 告 4 施工试验报告及见证检测报告 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 地基、基础、主体结构检验及抽样检 测资料 8 分项、分部工程质量验收记录 9 工程质量事故调查处理资料 10 新技术论证、备案及施工记录 1 给 水 排 水 与 供 暖图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报 告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记 录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 新技术论证、备案及施工记录 1 通 风 与 空 调图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报 告 3 制冷、空调、水管道强度试验、严密 性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 8 分项、分部工程质量验收记录 9 新技术论证、备案及施工记录 1 建 筑图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录

单位工程质量验收及评定制度

单位工程质量验收及评定制度 1 范围 单位工程的质量验评是工程验收的主体,它是以分部工程、分项工程的验收为前提,抓紧、抓好单位工程的竣工验收这一环节十分重要,为此,特制定此制度。 本制度适用于xx能源有限公司火电工程项目单位工程质量验收及评定工作。 2 规范性引用文件 电厂的《施工验收技术规范》和《施工质量检验及评定标准》,各施工安装单位所属标段范围内的建筑和安装工程一律执行电力部部颁“电力建设施工及验收技术规范”和“火电施工质量检验及评定标准”(以下简称验标)。 3 管理内容 3.1 单位工程竣工验收的目的,是为了使已经形成生产能力和使用条件的土建、安装工程,交付电厂生产部门代保管和使用,为工程整体形成生产能力奠定基础。 3.2 根据“验标”的规定并结合工程具体特点,各专业的单位工程划分参考电力部的标本。 3.3 验收单位工程质量的前提是必须按“验标”规定,事先签定和验收组成该单位工程的分项工程和分部工程的质量。 3.4 单位工程验收时必须具备下列三个条件: 3.4.1 主体工程的工程量已全部完成,原则上不存在交付后仍需施工的情况; 3.4.2 必须移交的文件、记录资料要完整、齐全; 3.4.3 单位工程的分部、分项验评工作已完成,并已通过。 3.5 单位工程验收文件,一般应包括下列内容: 3.6 单位工程竣工验收登记表及移交签证书,内容包括验收时间、保管责任、未完工项目、处理意见及完成日期。 3.7 单位工程竣工图纸。 3.8 建筑工程按电力部部颁验评标准中规定的“单位工程技术资料核查表”中有关技术资料。 3.9 制造厂家设备图和说明书。 3.10 设备开箱及缺陷处理记录(见“工程设备、材料质检制度”附表)。 3.11 隐蔽工程验收记录。 3.12 安装试验及记录。 3.13 单位工程分部试运或分系统启动记录。 3.14 主要建筑及设备基础沉降观测记录(包括永久性水准标石)。

施工质量验收记录表格

施工质量验收记录表格 总目录 0、建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明------------001 0、施工现场质量管理检查记录----------------------------------001 0、单位(子单位)工程质量竣工验收记录------------------------001 0、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录--------------------001 0、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录------001 0、单位(子单位)工程观感质量检查记录------------------------001 0、检验批质量验收记录----------------------------------------001 0、分项工程质量验收表----------------------------------------001 0、分部(子分部)工程验收记录--------------------------------001

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施

单位工程质量竣工验收记录表(统表1-4)

单位(子单位)工程质量竣工验收记录 (GB50300-2001)表G.0.1-1统表Ⅰ工程名称结构类型层数/建筑面积/ 施工单位技术负责人开工日期 项目经理项目技术负责人竣工日期 序号项目 验收记录 (施工单位填写) 验收结论 (监理或建设单位填写) 1 分部工程 共分部,经查分部, 符合标准及设计要求分部。 2 质量控制资料核查共项,经审查符合要求项。 统计统表项次 3 分部工程有关安全和 功能检测资料 共核查项,符合要求项。 统计统表项次 4 主要功能和安全项目 抽查 共抽查项,符合要求项, 其中经处理后符合要求项。 统计统表项次 5 观感质量验收 共抽查项,符合要求项, 不符合要求项。 统计统表项次 6 综合验收结论 (建设单位填写) 合格 参加验收单位 建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位(公章) 单位(项目) 负责人: 年月日 (公章) 单位(项目) 负责人: 年月日 (公章) 单位(项目) 负责人: 年月日 (公章) 单位负责人: 年月日 (公章) 总监理 工程师: 年月日

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 (GB50300-2001)表G.0.1-2 统表Ⅱ 续下表 工程名称 车间一 施工单位 序号 项目 资 料 名 称 份 数 施工单位 监理(建设)单位 核查意见 核查人 核查意见 核查人 1 建 筑 与 结 构 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、放线记录 10 完整 3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 4 施工试验报告及见证检测报告 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 预制构件、预拌混凝土合格证 8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 分项、分部工程质量验收记录 10 工程质量事故及事故调查处理资料 11 新材料、新工艺施工记录 12 1 给 排 水 与 采 暖 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 1 建 筑 电 气 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 设备调试记录 4 接地、绝缘电阻测试记录 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8

单位工程质量验收记录表

单位工程质量验收记录表 建设实验综合大楼项建筑面积2317 工程名称结构类型框剪 2目地下二层民防工程 (m) 上海浦东高南建设工技术负责施工单位宋敏生开工日期 2005年5月6日程有限公司人 项目技术项目经理陆伟英黄大森竣工日期 2006年2月18日负责人 序号项目验收记录验收结论 共分部其中优良分部,优 1 分部工程良率 %,结构分部: ;孔 口防护分部: 。 质量控制资料核共项,符合要求项,经鉴2 查定符合要求项 应得分,实得分,得分3 观感质量验收率 % 4 综合验收结论 建设单位监理单位施工单位设计单位 参加验收单 (公章) (公章) (公章) (公章) 位单位(项目)负责人总监理工程师单位负责人单位(项目)负责人 2006年 2月 18日 2006年 2月 18日 2006年 2月 18日 2006年 2月 18日 -------- 欢迎下载资料,下面是附带送个人简历资料 用不了的话可以自己编辑删除,谢谢~ X X X 个人简历个人资料 姓名:xxxx 婚姻状况:未婚 出生:1987-06-24 政治面貌:团员

性别:男民族:汉 照片学位:本科移动电话: 专业:英语电子邮件: 地址: 教育背景 2006.9-2010.6 吉林工程技术师范学院-----外国语言文学系 主修课程 大学英语精读,大学英语泛读,英语口语,英语听力,英语写作,英语口 译,翻译学,词汇学,语法学,英美概况,英国文学,美国文学,语言学,本科阶段主修 日语,中外名胜。 特长及兴趣爱好 除了有专业的英语方面知识外,我在校生活部工作一年, 在系宣传部和秘书处各工作一年。为全面发展,大三上学期,我加入系文学社,参于了我系《心韵》杂志的创刊和编辑工作。在这些活动中锻炼了我的领导和团队协作能力,学会了更好的与人相处,这些在我以后的工作中一定会有很大的帮助。 计算机能力 能熟悉使用Office工具以及Photoshop、Flash等软件。 获国家计算机二级等级资格证书。 外语水平 通过英语专业四级考试,能熟练进行听说读写译。 奖励情况: 2007-2008 优秀学生会干部 2008,07 师生合唱比赛一等奖普通话水平测试等级证书

单位工程质量竣工验收记录表

单位工程质量竣工验收记录表 单位工程质量竣工验收记录表 单位(子单位)工程质量竣工验收记录表工程名称结构类型层数/ 建筑面积施工单位技术负责人开工日期项目经理项目技术负责人竣工日期序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共分部,经查分部,符合标准及设计要求分部2 质量控制资料核查共项,经审查符合要求项,经核定符合规范要求项3 安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查项,符合要求项,共抽查项,符合要求项,经返工处理符合要求项 4 观感质量验收共抽查项,符合要求项,不符合要求项 5 综合验收结论参加验收单位建设单位监理单位施工单位设计单位(公章)单位(项目)负责人: 年月日(公章)总监理工程师: 年月日(公章)单位负责人: 年月日(公章)单位(项目)负责人: 年月日单位(子单位)工程质量控制资料核查记录工程名称施工单位序号项目资料名称份数核查意见核查人1 建筑与结构图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、放线记录3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验 4 施工试验及见证检测报告5 隐蔽工程验收记录6 施工记录7 预制构件、预拌混凝土合格证8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料9 分项、分部工程质量验收记录10 工程质量事故及事故调查处理资料11 新材料、新工艺施工记录12 1 给排水与采暖图纸会审、设计变更、洽商记录2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录6 施工记录7 分项、分部工程质量验收记录8 1 建筑电气图纸会审、设计变更、洽商记录2 材料、设

备出厂合格证书及进场检(试)验报告3 设备调试记录4 接地、绝缘电阻测试记录5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录7 分项、分部工程质量验收记录续表工程名称施工单位序号项目资料名称份数核查意见核查人1 通风与空调图纸会审、设计变更、洽商记录2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录5 制冷设备运行调试记录6 通风、空调系统调试记录7 施工记录8 分项、分部工程质量验收记录9 1 电梯土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录2 设备出厂合格证书及开箱检验记录3 隐蔽工程验收记录4 施工记录5 接地、绝缘电阻测试记录6 负荷试验、安全装置检查记录7 分项、分部工程质量验收记录 1 智能建筑图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 2 材料、设备出厂合格证及技术文件和进场检(试)验报告3 隐蔽工程验收记录4 系统功能测定及设备调试记录5 系统技术、操作和维护手册6 系统管理、操作人员培训记录7 系统检测报告8 分项、分部工程质量验收报告检查结论施工单位监理单位项目经理年月日总监理工程师(建设单位项目负责人)年月日单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录工程名称施工单位序号项目安全和功能检查项目份数核查抽查结果核查(抽查人)1 建筑与结构屋面淋水试验记录 2 地下室防水效果检查记录 3 有防水要求的地面蓄水试验记录4 建筑物垂直度、标高、全高测量记录5 抽气(风)道检查记录6 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告7 建筑物沉降观测测量记录8 节能、保湿测试记录9 室内环境检测报告10 1 给排水与采暖给水管道通水试验记录 2 暖气管道、散热器压力试验记录3 卫生器具满水试验记录 4 消防燃气管道压力试验记录 5 排水干管道球试验记录 6 1 电气照明全负荷试验记录 2 大型灯具牢固性试验记录 3 避雷接地电阻测试记录4 线路、插座、开关接地检验记录 1 通风空调通风、空调系统试运行记录 2 风量、温度测试记录 3 洁净室内洁净度测试记录 4

单位子单位工程质量竣工验收记录范文表.docx

精品文档 单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 编号:001 工程名称星云路污水截流 类型预制砼管铺设工程造价425.50 万元工程一标段 施工单位北京长青市政工 技术负责人王智英开工日期2014 年 3 月 20 日程有限责任公司 分包单位/项目技术负责人张楚竣工日期2014 年 6 月 30 日序号项目验收记录验收记录 共3分部,经查3部分 1分部工程合格 符合标准及设计要求3分部 共8项,经审查符合要求8 2质量控制资料核查资料齐全 项,经核定符合规范规定8项 共核查5项,符合要求5项, 安全和主要使用功 5项,符合要求5项,报告齐全,合格 3共抽查 能核查及抽查结果 经返工处理符合要求0项。 共抽查7 项,符合要求7项, 4观感质量检验好 不符合要求0项。 5 经检查,验收该工程施工质量、竣工文件符合设计和规范要求,质量合 综合验收结论 格同意验收。 建设单位设计单位施工单位监理单位 参 (公章)(公章)(公章)(公章) 加 验 收 项目负责人:项目负责人:项目负责人:项目负责人: 单 位 2014 年 6 月 30 日2014 年 6 月 30 日2014 年 6 月 30 日2014 年 6 月 30 日

精品文档 单位(子单位)工程质量控制资料核查表工程名称星云路污水截流工程一标段施工单位 序号资料名称 ①管节、管件、管道设备及管配件等;②防腐层材料、 材质质量阴极保护设备及材料;③钢材、焊材、水泥、砂石、橡胶1 保证资料止水面、混凝土、砖、混凝土外加剂、钢制构件、混凝土 预制构件 ①管道接口连接质量检测(钢管焊接无损探伤检验、法兰 或压兰螺栓拧紧力矩检测、熔焊检验);②内外防腐(包括 补口、补伤)防腐检测;③预水压试验;④混凝土强度、 2施工检测混凝土抗渗、混凝土抗冻、砂浆强度、钢筋焊接;⑤回填 土压实度;⑥柔性管道环向变形检测;⑦不开槽施工土层 加固、支护及施工变形等测量;⑧管道设备安装测试;⑨ 阴极保护安装测试;⑩桩基完整性检测、地基处理检测 ①管道水压试验;②给水管道冲洗消毒;③管道位置及 结构安全高程;④浅埋暗挖管道、盾构管片拼装变形测量;⑤混凝 3和使用功土结构管道渗漏水调查;⑥管道及抽生泵站设备(或系统)能性检测调试、电气设备电试;⑦阴极保护系统测试;⑧桩基动测、 静载试验 4施工测量 ①控制桩(副桩)、永久(临时)水准点测量复核;②施工放样复核;③竣工测量 ①施工组织设计(施工方案)、专题施工方案及批复; 施工技术 ②焊接工艺评定及作业指导书;③图纸会审、施工技术交 5底;④设计变更、技术联系单;⑤质量事故(问题)处理; 管理 ⑥材料、设备进场验收;计量仪器校核报告;⑦工程会议 纪要;⑧施工日志 6验收记录 ①验收批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量验收记录;②隐蔽验收记录 ①接口组对拼装、焊接、栓接、熔接;②地基基础、地 层等加固处理;③桩基成桩;④支护结构施工;⑤沉井下 7施工记录沉;⑥混凝土浇筑;⑦管道设备安装;⑧顶进(掘进、钻 进、夯进);⑨沉管沉放及桥管吊装;⑩焊条红配、焊接 热处理;○11 防腐层补口补伤等 8竣工图 结论:结论:北京长青市政工程有 限责任公司 份数核查意见 17资料齐全,合格25资料齐全,合格3资料齐全,合格3资料齐全,合格15资料齐全,合格123资料齐全,合格3资料齐全,合格1资料齐全,合格 施工项目经理:总监理工程师: 年月日年月日

单位工程质量验收自评报告汇编

(项目名称)#楼单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位: 编制日期:20 年月日(公司章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工质量评估依据 (4) 四、施工组织情况 (5) (一)施工组织设计及相关方案 (5) (二)质量管理体系 (5) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (6) 六、主要施工过程控制情况 (8) 七、工程技术资料整编情况 (9) 八、沉降观测、垂直度、钢筋保护层、植筋强度抽测情况 (9) (一)沉降观测 (9) (二)垂直度观测 (9) (三)钢筋保护层 (9) (四)植筋强度 (9) 九、安全文明施工 (9) 十、观感质量评价 (9) 十一、单位工程质量评定 (10) (一)地基与基础分部工程质量评定 (10) (二)主体结构分部工程质量评定 (10)

(三)使用功能测试评价 (10) 十二、单位工程质量自评结论 (12) 单位工程质量验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,同时感谢各方单位的在本工程建设期间的大力支持和帮助,现就本工程主体分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为工程主体分部工程的自评报告; 2、本工程已有我单位公司进行自检,同时经监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地址: (三)参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位:

现场施工现场质量管理检查记录表格模板

精心整理附表A.0.1 施工现场质量管理检查记录

施工现场质量技术管理制度 本制度主要内容为:1、质量例会制度;2、月评比及奖惩制度;3、工程质量三检及交接检制度;4、质量与经济挂钩制度;5、岗位责任制;6、图纸会审制度;7技术交底制度、;8、挂牌制度;9、技术复核制度;10、见证取样制度;11、工程质量检验制度;12、材料、设备存放与管理制度;13、科技 10号、 会 (一)、月评比办法 为了确保工程(产品)质量,提高企业信誉,促使管理水平再上新台阶、质量超高国家标准,特对工程(产品)质量和技术管理进行每月的质量评比及建立质量奖罚制度。 项目部每月组织一次全工地性的综合质量评比活动,总分第一名的选手

(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约500元);总分第二名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约300元);总分第三名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约100元)。 (二)奖励 1. 款1 3. 2 4. 5. ( 1. 2. 3.单位工程(包括分项、分部)质量被建设(监理)、监督机构 和建设行政主管部门抽查为不合格产品而被处以罚款的,其金额由施工管理人员和参与的班组共同分摊,公司还要按被罚款额加倍处罚。并停止该项目经理部参加投标工程半年。 4.不论平时检查或公司组织季度生产大检查,根据工程形象进度考核,经检查 发现施工员技术资料均没有做罚款1000元;施工组织设计没有编制罚款500元,

内容简单针对性不强且与现场严重不符的每本罚款300元,并限期补写至符合 要求;其他技术资料每缺一项罚款100元;每缺一道工序罚款10元。 (1)、质量保证资料: A.混凝土、砂浆配合比设计,按规定按同厂同品种同批号的水泥,按设计要求 的不同标号分别做,每欠缺一项时(按图纸设计要求的各种标号计算)罚300 元( 2 C. D. E. A. 100 三、工程质量三检及交接检制度 在项目经理(项目技术负责人)的领导下,班组要对所担负的分项工程(产品) 质量负完全责任。工地严格实行班组自检、专业工长(施工员)复检和专职质 检员检查的三检制度,以及实行上、下道工序交接班检查制。 1.班组长应组织班组工人严格按图施工,按操作规程和技术交底操作;严格按 工程建设标准强制性条文进行施工。

单位工程质量竣工验收的程序和要求

单位工程质量竣工验收的程序和要求 1、施工单位在单位工程(子单位工程)按设计文件和合同要求施工完成后,自行组织有关人员进行检查验收,并向建设单位提交工程竣工报告。 2、监理单位及时组织专业监理工程师进行竣工预验收,达到设计和合同约定的质量标准,监理单位应及时向建设单位提交质量评估报告。 3、建设单位收到监理单位提交的质量评估报告,应及时组织单位工程竣工验收,建设单位应当在工程验收7个工作日前将工程竣工验收通知单、验收方案和验收人员名单,以及完整的工程资料向质监站提交,质监站责任科室经核查符合要求后,在工程竣工验收通知书上签收。 质监站收到竣工验收通知书后,应当及时对该工程是否达到竣工验收条件进行检查,并告知建设单位能否按期组织验收。 4、质量监督人员应当对建设单位组织验收的组织形式、程序、执行工程建设强制性标准的情况进行监督。质量监督人员在监督工程竣工验收过程中,发现有违反建设工程质量管理规定的行为或者工程质量不符合强制性标准的,应当责令建设单位进行整改或者整改后重新组织竣工验收。 建设单位竣工验收合格后,质监站应当在5个工作日内向委托的建设行政主管部门报送工程质量监督报告。 单位工程竣工验收应具备的条件 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 2、有完整的技术档案和施工管理资料。 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证明文件及进行抽样试验报告。 4、单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量应符合要求。 5、质监站责令整改的问题已全部整改完成。 6、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。 7、施工单位出具的工程质量保修书。 8、有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。