文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中心供氧,呼叫系统施工方案

中心供氧,呼叫系统施工方案

中心供氧,呼叫系统施工方案
中心供氧,呼叫系统施工方案

医疗气体安装工程施工方案

气体设备工程有限公司

编制日期:

第一章、编制说明与依据

一、编制说明:

以满足业主质量及工期目标为前提,我公司安装项目部根据现有资料,编制了本施工组织设计。本施工组织设计根据我公司多年来积累的施工经验,以进度控制为主线,以公司实力和类似工程经验为基础,以现代项目管理理念为手段,优质高效地完成本工程,实现我公司对业主的承诺,最终达到建造精品工程的目标。

二、编制依据:

1、工程合同、工程招标文件。

2、工程施工图纸:

⑴、图纸名称及数量表:

⑵、医用气体工程适用规范、标准:

第二章、工程概况

一、总体简介:

二、医疗气体工程设计概况:

1、设计依据:

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

《氧气站设计规范》GB50030-91

《压缩空气站设计规范》GB50029-2002

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94 《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94

《氧气及相关气体安全技术规范》GB1691-1997

2、设计范围:本设计包括氧气系统、呼叫系统、配电系统三大项,下面分别予以叙述。

氧气系统:

⑴、在机房设汇流排5瓶为一组共二组。氧气通过管道送至医疗大楼的气体管井,在适当楼层内装设氧气二级稳压箱,出口压力保持在1.45MPa 用管道送至室内病房。抢救室、ICU设双路氧气接口。

⑵、在氧气总管监测压力,对氧气瓶内高压氧气减压到适合病房使用压力。

⑶、为确保系统正常供氧,在供氧站设有供氧欠压报警装置,当供氧系统压力低于报警压力时,应有声、光同时报警,报警压力误差不大于3%。声报警要求在55dB(A)噪声环境下,在距离1.5米范围内可以听到。

呼叫系统:

(1)、每层病房安装一套呼叫对讲系统,包括控制主机、走廊显示屏、床前呼叫分机。

(2)、控制主机安装在护士站,显示屏悬挂走廊上方方便观察位置,呼叫分机安装在病床前治疗带上。

配电系统:

(1)、每一病床前治疗带上安装荧光照明灯电源开关一个、五孔插座一个、荧光照明灯一盏。

(2)、结合医院现有配电系统,实现3-4级用电保护。

第三章、施工部署

一、安装工程项目部人员组成:

主要管理人员的职责如下:

安装技术负责人:合同管理、现场管理、生产各要素的组织与协调。

安装施工技术员:控制分部工程施工质量、控制分部工程施工进度、控制材料消耗。

安装项目质量员:质量控制、质量检测、质量记录、质量管理。

安装预算员:负责整个安装工程的预算工作,安装工程的各类签证的办理,以及安装工程的竣工决算等有关事宜。

二、施工技术准备:

认真熟悉和审查施工图纸,了解设计者的意图,结合水、电及相关的弱电施工图纸并且参照建筑和结构图纸,进行纵横比较和联系,使医用气体及水、电专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作

好记录,作为日后图纸会审的内容,并把会审记录作为资料保存好。

了解医用气体工程在图纸上预留、预埋的孔洞和管线位置,并结合土建结构施工图纸,核对土建单位已留孔洞的标高、坐标,以保证安装工程的施工不受孔洞预留的影响。

组织施工人员进行技术培训,使职工对各项技术操作规程、规范做到心中有数,在安装时才能做到有的放矢,确保工程施工质量符合规程、规范的要求。

三、安装工程劳动力计划:

项目建设过程中,安装工程劳动力计划按安装配合(预埋预留)阶段、管道安装阶段、设备安装阶段、安装调试阶段部署。下面是安装工程劳动力计划表。

安装工程劳动力计划表:

四、安装工程机械设备配置计划:

根据采用的施工方案,安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时间,并编制安装工程使用机具的需用量计划。拟投入主要机具如下表所示。

养老院紧急呼叫系统设计方案

医用呼叫对讲系统工程 方 案 书

第一、客户需求: 1、1 客户总需求: *****养老服务中心共18层,共计309个房1177个床位,3-15层每层都有护士站,16-18层由16层护士站管理,实现每个床位和护士站值班室建立一个完整、完善的医院服务呼叫系统。 1、2、客户具体需求: ●每个床头安装一个呼叫端,实现呼叫对讲功能,卫生间安装紧急按钮,护士站安装一台护理主机,能够随时接收到呼叫信息,并且能够和病人或老人以及各个科室通话。 ●主机能够设置特护管理,对特殊病房能够优先处理。 ●主机带病员一览表,方便管理病人信息。 ●值班室安装1个护理通讯机,遇呼叫时通讯机对应号码灯闪烁提示 ●呼叫器外观要和养老院的整体装修风格相吻合,提升场所形象 ●呼叫系统性能要稳定,避免使用中出现异常,影响正常服务。 第二、呼叫系统解决方案 2、1系统设计原则 根据贵院的实际情况与贵院领导对产品的需求,结合本公司有线呼叫系统产品在实用性、高可靠性应用上的丰富经验,我们建议的方案力求使呼叫系统在最大限度上满足用户的需求。同时也使用户能够在最大限度上利用呼叫系统实现及时呼叫、迅速解决各种问题和紧急情况。本公司提供的解决方案是基于以下原则设计的: ?杰出的性能价格比 ?高可用性 ?迅捷性 ?安全性 ?扩展能力

?稳定性 ?实用性 保障性能、高可用性和稳定性是本方案系统设计的首要任务。杰出的性能价格比 是我们一贯坚持的市场策略,是本公司对客户信任与支持的最佳回报。迅捷性和安全性 保障了系统在使用场所的正常运转和应用,解决客户的呼叫服务问题扩展性充分体现了 我们有线呼叫系统基于公司强大的研发实力可对系统进行随时的扩展、更新,满足客户 日益变化和增长的需求。 2.2 具体施工方案 整个系统用两芯总线制方式布线,值班室安装护理对讲主机,可以和病患通话,方便 值班管理,走廊悬挂双面LED显示屏,可以显示呼叫号码,床头安装对讲分机。综合以 上情况,本公司推荐使用TD928型医用呼叫系统,本系统由主控台、分机、厕所分机、 显示屏组成。各分机、显示屏与主控台之间采用两线制无极性连接,用户可根据实际需 要自由选择明装或暗装分机。 第三、TD928型医用呼叫系统 一、主要特性 1.主机面板上装有六十个或一百LED指示个灯,可同时显示多个呼叫床号,并装有两位或三位LED高亮度数码管,自动有序显示呼叫床号,整体显示一目了然。 2.主机与分机之间对讲声音宏亮清晰,无杂音 3.改号方便,分机采用美国Microchip公司的PIC系列八位单片机作为编码芯片,改号只需更换编码芯片即可、性能可靠 4.外形时尚美观,主机与分机外壳均采用进口模具和材料制作,颜色搭配和谐、美观 二、主要功能 1.双向呼叫:主机可自由呼叫分机,分机也可呼叫主机 2.全双功对讲:送话及受话均不需要转换,拿起话筒双方就可以交谈,如同打电话般方便 3.主机与分机均可复位 4.可配接无绳子母电话 5.四位高亮度大数码管显示屏 6.治疗小显示屏带有与主机操作台一样的音乐提示(包括分机、特护及厕所的音乐提示)7.分机呼叫存储、自动排队 8.主机振铃十二首和弦音乐可选,振铃音量16级数字可调 9.分机无中断呼叫功能:主机在应答分机时,别的分机呼叫主机,主机可在不中断应答

(完整版)监控施工方案

一、工程概况 朵力·迎宾三标段建设工程位于重庆市大渡口区中梁山组团F10-03地块。本工程为朵力·迎宾三标段住宅楼项目,包括3栋高层建筑(11号、12号、13号住宅楼)及商业裙房和地下车库,其中3栋住宅为33/-2层、商业裙房为吊2层,地下车库为-2层,总建筑面积为73993㎡。该工程设计等级为一级,合理使用年限为50年,为钢筋砼剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,为一类高层建筑,耐火等级不低于一级。 本工程项目业主为重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司,监理单位为重庆三环建设监理咨询有限公司,设计单位为重庆筑博设计股份有限公司,施工单位为重庆钢铁集团建设工程有限公司。 此建筑工地环境复杂,人员复杂的区域,设备、材料的安全管理不完善及部分员工的自我防护意识的薄弱,为犯罪分子提供了可乘之机。考虑到人员及设备的安全,一套有效的现场及远程视频监控系统对于管理者来说是非常有必要的。 二、工程的施工技术、施工方法、工艺流程 2.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 2.2主要施工方法 2.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位

置,现工地需安装两枪一球,两只监控枪分别设置在钢筋房和大门入口处,监控球设置在12#楼塔吊。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。摄像机采用75Ω-5同轴视频电缆,云台控制箱与视频矩阵主机之间连线采用2芯屏蔽通讯线缆(RVVP)或3类双绞线。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内2.5-5m,室外3.5-10m。电梯轿厢内的摄像机安装有顶部,其光轴与电梯厢的两壁、天花板成45度角。 摄像机避免逆光安装。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。

监控系统改造工程施工方案

金隅·大成国际中心1、2#楼 监控系统改造方案 一、现状及概况 金隅·大成国际中心1、2#楼建筑面积达147780平方米,是大型综合楼宇,涵盖写字楼、商业、餐饮业、大型停车场等多种业态,整个楼宇又是开放型设计,给安保工作带来许多困难,除了加大人防更要加强技防力度。现有监控图像173路,监控数量与建筑面积不成正比,无法满足当前监控技防安全要求,末端监控设备明显配置不足,重点技防区域如:1、2、3#楼首层外围、制高点、主要出入口、车场所有进、出口,财务室、中控室、主配电室等重要机房均没有安装监控设备。 由于监控中心施工不规范、设计不合理,也给后期运行、维护保养带来许多困难。如监控系统布线、安装不规范,机柜设计、安装不合理,设备选型配置低、产品质量差、寿命短。竣工交付使用两年后监控系统中显示器黑屏、图像质量差等一系列问题凸显,给后期使用、维护监控系统带来了极大的困难。 现就上述1#、2#楼监控系统存在缺陷及问题作如下进一步详述: (一)末端监控设备明显配置数量少、选型配置低达不到监控技防安全要求 1、大厦首层设计为开放性空间,目前,1、2楼首层南、北主通道、西广场以及3#楼北通道无监控摄像机。上述区域共需加装11

架360度高速云台。 2、1、2、3#号楼楼顶平台主要制高点无监控摄像机,一号楼楼顶车场配置监控摄像机覆盖明显不够,上述区域共需加装8架360度室外高速云台及8台彩色红外枪式摄像机。 3、重要机房、中控室、财务室等区域无监控摄像机,上述区域共需加装8台彩色半球摄像机。 4、所有车场进、出口无监控摄像机,所有进、出口共需加装8台高速彩色红外枪式摄像机。 5、地下二层车场主要通道结合处配置的摄像机配置低,无法满足监控车辆作用。上述区域共需加装4架360度高速云台。 6、1#楼地下一层苏宁、丽家宝贝扶梯前共享空间各加装1架360度彩色云台,3部观光梯、1部货梯加装飞碟摄像机。 以上共计加装:53架摄像机。更换5架远红外枪式彩色摄像机(二)监控中心设备、设施现状及问题 1、1、2#楼及3#楼保安监控系统设备严重老化,全部30台黑白显示器约80%经常出现无法辨清图像及自动关机现象。其显示器为旧式14、17英寸,目前属淘汰产品,市场采购已非常困难。需更换新型14和19英寸监视器。 2、1、2号楼中控室防静电地板选用的质量差,3#楼中控室防静电地板材质达不到机房地板的基本要求。现1、2、3#中控室防静电地板变形,部分地板破损严重。需更换新型质量较好的防静电地板。

调度指挥中心室内装饰装修工程施工设计方案

一、编制依据 1、XXXXXX工程室内装饰装修工程设计图,本工程所选择使用的国家标准图集。 2、建筑工程施工合同。 3、施工图纸设计说明中明确要采用的国家、省部颁、西安市的施工技术验收规范、规程、标准等技术性文件。 二、工程概况 XXXXXX工程,位于西安市北郊经济开发区,地理位置优越,交通便利。是由中国建筑西北设计研究院有限公司设计,建筑面积26253m2,框架剪力墙结构,地下一层,地上十九层。乘客电梯三台,乘客电梯兼消防电梯一台,楼内各种设施齐全。室内装饰装修主要地面有:石材、地砖、防静电地板、松木地板、地毯、塑胶地面等。墙面有:乳胶漆、釉面砖、干挂石质板材、硅钙板、铝板等。顶棚有:石膏板吊顶、矿棉板吊顶、铝单板吊顶等。 三、质量目标 鲁班奖 四、工期 本工程计划工期为210天。 五、施工部署 (一)施工组织准备工作 1.图纸深化和材料封样

(1)项目部人员应对图纸进行细化设计,再次对现场进行 勘察,设定安全措施方案,以《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001为指导,以公司的作业指导书为依据,进行施 工组织设计等文件的编制工作; (2)将施工组织设计、进度计划表、详细施工翻样图包括 外加工种类、时间、包装、运输方法、验收等系列施工组织受控 文件送总工程师、技术科审批; (3)对议标图纸中未给予明确的重要节点,做出详图给发 包方、设计师进行协商审核认定; (4)有关议标书指定的主要饰面材料分包商、材料样本、色块样板在进场3天内提供给发包方、设计师认定封存。 2.技术交底 (1)施工图纸交底:根据本工程的设计特点,做法要求, 向技术人员进行技术交底。 (2)施工组织设计交底:在充分了解图纸的基础上,向相 关人员进行本工程的特点、施工部署、任务划分、施工方法、施 工进度及各项管理措施及平面布置等的交底。 (3)设计变更交底:根据工程施工中形成的设计变更结果 及洽商事项等,向相关技术人员进行交底。 3.施工测量放样工程 (1)本工程范围内的施工内容是在原土建结构作业面的基础上进行装饰,且安装工程较多,为此,在施工作业时须进行综合、统一的测量放线,以防止各施工部位产生严重错位或交接处出现无法收口的现象。 (2)工程施工前,施工技术人员对现场情况向施工人员进行技术交底,依据设计图纸要求用墨线划出装修物的位置,经技术人员勘查无误后,方可进行施工,一切尺寸准确性以图纸设计为准。本工程墙面和顶面造型较多,放样工作必须详尽、仔细,特定部位还需编号,并根据放样结果绘制放样图纸,发现问题及时与设计师和业主联系,

护理呼叫系统设计方案

护理呼叫系统方案 随着我国医疗建设的发展,XXXXX中心在筹建新业务楼时提出了智能化的要求,营造良好的设施、幽雅的就医环境、提供优质的医疗服务以及提高医疗护理质量已成为XXXXX中心运营必不可少的手段。目前,XXXXX中心对数字化覆盖到基层科室非常重视,中心数字化覆盖将为老人提供更多、更优质的医疗服务,同时也提高护理人员的工作效率。XXXXX中心护理对讲系统是现代化XXXXX中心实现信息化、现代化管理的重要组成部分,可以有效地提升XXXXX中心形象,强化机构管理,保证服务质量。如何利用先进的信息技术为XXXXX中心服务,更大程度地提高XXXXX中心的服务质量,是XXXXX中心信息化建设中的一个重要着眼点。 将目前国内外先进的计算机技术、通信技术、网络技术、信息技术等运用在XXXXX中心中,在提供温馨、舒适的就医和工作环境的前提下,减少管理人员、降低能量消耗、实现安全可靠运行、提高服务的响应速度,使建成后的XXXXX中心高效、稳定的运营。 11.4.1.系统组成 护理呼叫系统基于网络技术和总线制相结合的传输方式,具有呼叫、对讲、统计、查询、广播、录音录像等功能,适用于医院、XXXXX 中心、疗养院、月子中心等涉及到需要护理对讲的场所。 ●护理工作站: 护理管理主机、电子一览表、信息看板、无线手表发射机、无线手表接收机 ●总护理中心: 高级主机、IP 网络地址盒 ●护理间: 门灯、床头分机、卫生间防水按钮、护理标识、输液报警器 ●走廊: 液晶显示屏/LED 走廊显示屏 ●护理间工作站: 护理间工作显示终端

系统布线方式介绍: 本系统是基于 IP 网络和总线相结合传输方式,各管理主机之间可利用现有局域网连接,护理间分机及卫生间防水按钮与护理站主机间采用三芯总线制连接。(为了提高系统稳定性和抗干扰能力,建议护理站主机到护理间分机间的总线采用屏蔽线。设备安装完毕后,要将该总线屏蔽层全部连通,中间不要出现断层,并将屏蔽层头或尾的一端接大地。)各护理间的三色门灯,通过一根 3 芯线与该护理间的分机、防水按钮连接。 11.4.2.系统主要功能 触摸显示 护理站主机:采用全触摸屏操作,每个触摸按钮对应一个护理间分机,操作方便;每个触摸按钮上可手写添加老人详细信息,也可显示从HIS 中读取的老人详细信息。 护理间分机:彩色液晶屏显示,能显示老人详细信息,并能实时查看治疗信息、费用信息、设备信息等。

监控施工技术方案

监控施工技术方案(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

监控施工技术方案 1. 工程的施工技术、施工方法、工艺流程及施工进度计划、工期安排 施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 主要施工方法 系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为米,室外米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 摄像机采用75Ω-5同轴视频电缆,云台控制箱与视频矩阵主机之间连线采用2芯屏蔽通讯线缆(RVVP)或3类双绞线。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内,室外。

摄像机避免逆光安装。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于,侧面与墙或其他设备的净距不小于。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的永久性标记。 系统的调试 1)调试准备工作 检查本系统接线、电源、设备就位、接地、测试表格等。 用对线工具检查各种设备、器件之间线路连接正确性,并做好测试记录。 2)单体调试 检查摄像机开通、关断动作,云台操作和防护罩动作的正确性,检查画面分割器切换动作正确性。能够进行独立单项调试的设备、部件的调试、测试在设备安装前进行。如:摄像机的电气性能调试、配合镜头的调整、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试等。 开启主机系统,运行系统软件,打印系统运行时各种信息,确认总控室和各分控机房中央设备运行正常。各智能控制键盘操作正确。 3)系统调试

监控室搬迁工程施工组织设计方案

监控室搬迁施工方案 一、工程概况 原监控室所处的楼房需要拆掉,新建的监控室已经完成竣工,需要把瓦斯监控设备、网络传输设备挪进新监控室。监控室共有瓦斯监控主机2台、传输接口1台、备用电源1台、瓦斯传输分站1台、分站电源1台,网络交换机1台、程控交换机1台。 二、施工要求 瓦斯监控系统由于和上级安监部门联网,在施工中要求尽量减少施工时间,在拆除设备和安装设备的过程中做到细心、准确、保证设备安装后正常稳定的运行。 三、施工参见人员及职责 1、参见人员 蔡曙光 京举 孟建国 王志龙 丁学良 杂工队5人 2、职责 蔡曙光负责全面部署和指挥。 京举负责全面协调 丁学良负责网络设备拆卸和安装 孟建国王志龙负责瓦斯监控设备的拆卸和安装 杂工队5人负责搬运设备架线 四、施工步骤 施工前的准备 1、瓦斯监控分站和分站电源拆掉安装在井口配电点,分站信号传输线拉进监控室,监控系统正常运行。 2、搬到新监控室后由于网络交换机仍然安装在监控室,施工前需查明网络交换机到每一个办公室的网线是否安装到位,能否正常使用,并在去每个办公室的网线上做好标记。 3、网络交换机共有16个网络插口,现使用10个,在挪进新监控室后需从交换机拉3根网线到原监控室楼,每一层楼一根,每一根安设一个网络路由器,保证楼房人员正常使用网络。现在矿上没有网线和路由器,因此需购买网线200米,路由器3个。 4、监控室的操作台过于简陋,需重新购买操作台,新操作台要美观大方,方便使用并保证有能够放下瓦斯监控2台电脑、人员定位2台电脑的足够位置(计划操作台长度3米,宽度1米、高800mm,分体结构)。 5、所有参加施工的人员在施工前必须到监控室了解每一台设备用途、连接方法和连接线路。

指挥中心设计方案

指挥中心解决方案 目录 一、系统概述 (3) 二、客户需求................................................................. 三、整体方案................................................................. 1.视频系统 (5) a)视频源的采集....................................................... b)视频信号处理系统................................................... c)大屏幕显示......................................................... d)视频解决方案:..................................................... 2.音频系统 (9) a)音源拾取 (10) b)优良扩声_恰当的音箱选择 (10) c)音频解决方案: (10) 3.控制系统............................................................... a)控制系统功能特点:................................................. b)控制系统在弱电系统中的作用:....................................... c)控制系统解决方案:................................................. 4.典型弱电系统连接图..................................................... 5.设备清单............................................................... 四、系统综述................................................................. 五、工程案例.................................................................

监控室搬迁施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

监控室搬迁施工方案 一、工程概况 原监控室所处的楼房需要拆掉,新建的监控室已经完成竣工,需要把瓦斯监控设备、网络传输设备挪进新监控室内。监控室共有瓦斯监控主机2台、传输接口1台、备用电源1台、瓦斯传输分站1台、分站电源1台,网络交换机1台、程控交换机1台。 二、施工要求 瓦斯监控系统由于和上级安监部门联网,在施工中要求尽量减少施工时间,在拆除设备和安装设备的过程中做到细心、准确、保证设备安装后正常稳定的运行。 三、施工参见人员及职责 1、参见人员 蔡曙光 陈京举 孟建国 王志龙 丁学良 杂工队5人 2、职责 蔡曙光负责全面部署和指挥。 陈京举负责全面协调 丁学良负责网络设备拆卸和安装 孟建国王志龙负责瓦斯监控设备的拆卸和安装 杂工队5人负责搬运设备架线 四、施工步骤 施工前的准备 1、瓦斯监控分站和分站电源拆掉安装在井口配电点内,分站信号传输线拉进监控室,监控系统正常运行。 2、搬到新监控室后由于网络交换机仍然安装在监控室内,施工前需查明网络交换机到每一个办公室内的网线是否安装到位,能否正常使用,并在去每个办公室的网线上做好标记。 3、网络交换机共有16个网络插口,现使用10个,在挪进新监控室后需从交换机拉3根网线到原监控室楼,每一层楼一根,每一根安设一个网络路由器,保证楼房内人员正常使用网络。现在矿上没有网线和路由器,因此需购买网线200米,路由器3个。 4、监控室内的操作台过于简陋,需重新购买操作台,新操作台要美观大方,方便使用并保证有能够放下瓦斯监控2台电脑、人员定位2台电脑的足够位

(完整版)监控系统施工方案

监控系统施工方案 系统总体要求 视频监控系统是综合安防系统中最基础、也是最重要的组成部分,视频监控的意义在于对整个项目的重要部位、周边的事态进行不间断远程观察记录,替代人工巡逻,提高对突发事件的反应速度,通过智能图像分析还可以自动联动报警,以主动提醒管理人员进行处置;视频监控使事件回溯变得容易,对入侵、盗窃等异常情况能够随时进行监视取证;视频监控也是应急指挥的必备基础,通过实时、直观、真实的现场画面,指挥人员可以全面掌握事态发展,更有效的发出指令;同时视频监控也是威慑力较强的设施,可以有效吓阻违法事件的发生。 根据国家公安部门有关规定,运用技术手段结合人防手段,通过科学的管理,建立一套视频监控系统,对项目整体实现全方位、立体的控制和综合管理,及时发现、应对并制止异常情况的发生,同时记录事件,有效提高安保管理水平和效率。 系统设计说明 根据安全防范管理的需要,对主要公共活动场所、停车场、通道等重要部位和场所进行动态监视。系统预留将图像信息传送到公安、轨道交通等部门的接口。 1、系统组成包括前端设备、传输线路、中心控制、显示和存储 等部分。 2、组网方式:视频安防监控系统采用全数字IPC 及管理平台,前端采用IPC(网络型摄像机),具有管理灵活、存储方便、系统互 通性好等优势。 3、前端设计:前端设备包括1080p 网络枪机、1080p 网络球机、1080p 网络半球、模拟电梯半球等,若室外或地下层部分监控点位至

弱电间距离超过90米,则相应前端摄像机需采用光纤收发器连至接入交换机。电梯半球通过编码器转换成数字信号并经楼层字符叠加器进入交换机,电梯轿厢监控要求UPS 供电,增加电梯随行电缆;其余摄像机采用POE 供电方式,每台摄像机由交换机通过CAT6 供电。 4、中间传输:视频监控系统接入设备网。每个摄像机的视频信号可先通过六类非屏蔽网线传输到接入交换机,再通过光纤引至消控机房。 5、控制部分:系统控制中心设在安防消防控制机房内。控制中心内主要有中心管理服务器、存储服务器、视频智能分析服务器、磁盘阵列、安防管理客户端及显示装置。 一般要求 施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。 电缆敷设 必须按图纸进行敷设,施工质量应符合相关要求。 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。 电源电缆与信号电缆应分开敷设。 敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。有强电磁场干扰环境应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做

指挥中心大厅及机房装修施工组织方案

塔城市公安局指挥中心系统建设项目 (指挥中心大厅及机房装修) 施 工 组 织 设 计 方 案 施工单位:新疆吉瑞通信息科技有限公司

目录 1.1 工程概况 (3) 1.1.1前言 (3) 1.1.2设计依据 (3) 1.2项目管理体系和组织架构 (4) 1.2.1本项目管理目标 (4) 1.2.2项目管理体系概述 (4) 1.2.2.1项目管理体系概述: (4) 1.2.2.2项目管理实施主要方面: (4) 1.2.3项目主要部门设置及岗位职责 (6) 1.2.3.1项目总监: (6) 1.2.3.2项目经理: (6) 1.2.3.3安全主任: (7) 1.2.3.4专业施工工长: (7) 1.2.4项目组织架构 (8) 1.2.5装饰材料报审管理 (8) 1.3施工部署 (9) 1.3.1施工部署原则 (9) 1.3.2施工区段之平面、立面及工种划分 (9) 1.3.3总体施工安排及流程 (10) 1.3.4施工准备工作 (10) 1.4主要装饰工艺的施工方法 (11) 1.4.1墙面焊接方钢框架及安装中纤板施工方法 (11) 1.4.1.1施工范围 (11) 1.4.1.2作业条件 (11) 1.4.1.3施工操作工艺 (11) 1.4.1.4质量标准 (12) 1.4.1.5成品保护 (12) 1.4.1.6施工注意事项 (13) 1.4.2窗户封堵施工方法 (13) 1.4.2.1施工范围: (13) 1.4.2.2作业条件: (13) 1.4.2.3施工操作工艺: (13) 1.4.2.4质量标准 (14) 1.4.2.4.1保证项目 (14) 1.4.2.4.2基本项目 (14) 1.4.2.4.3允许偏差项目 (14) 1.4.2.5成品保护 (15) 1.4.2.6施工注意事项 (15) 1.4.3轻钢龙骨石膏板吊顶施工方法 (15) 1.4.3.1施工范围: (15) 1.4.3.2作业条件 (15) 1.4.3.3施工操作工艺 (16)

病房呼叫系统方案

呼叫系统方案 主机与病员一览表合二为一,并设有万年历、呼叫床位指示灯和病房床位数码显示窗口,外壳超薄型设计,造型特别精巧,可壁挂、桌面任意放置;分机采用最新编码电路编号,变更床号只需更换编码芯片即可,外壳采用了全塑外扣式设计,适用于任何形式的安装配套;分机为内压线式接线,实现了房间内无断线的连接。使用、安装、维护更安全更方便。: 1、该医院呼叫系统双向呼叫、双功通话:分机可呼叫主机,主机也可呼叫分机,送话受话无需转换。 2、主机多功能显示:主机可显示万年历,护理等级,呼叫床号、序号等。 3、三级护理设置:可根据病员病情任意设置高、中、低级护理床位,并在主机上有不同颜色的灯显示。 4、高级优先:高级病员的呼叫可以中断低级病员的通话。 5、话筒统播:可通过主话机作下通知、找人等统播。 6、宣教广播:可接入录音机等信号源作宣传教育广播。 7、主机免提:分机呼入时主机可免提与分机对讲。 8、无中断呼叫:无论在通话、广播等状态只要有呼叫均能呼入并给出显示。 9、呼叫存储:分机呼叫而主机无人接时主机将该分机号存储。 10、走廊显示屏:可显示呼叫分机号、存贮分机号和呼叫序号;无呼叫存贮时显示时间。 11、与计算机连网:由计算机将病员的呼叫时间、呼叫次数、处理时间、超时处理等进行统计,为考核服务质量提供技术上的保证。 12、故障自检报警:当系统出现故障时主机显示窗口及显示屏均能给出数字显示,并伴有声响报警提示: 1、主机最大分机容量:50门、60门 2、最长连线距离:800米 3、最大存储量:9个 4、电源:220V±10%、50Hz 5、工作方式:连续 6、功耗:<20W 7、总线电压:18V 8、工作条件:环境温度0~40℃相对湿度≤80% 医院呼叫系统使用方法: 1、分机呼叫主机:按一病房呼叫系统分机床头垂线呼叫按钮。分机上“叫通指示”灯点亮主机发出音乐振铃声,病员一览表相对应的卡片上有灯光闪烁,同时分机也伴有音乐振铃声。数码显示窗口上显示该分机号。在音乐振铃期间,护士摘起主话机即可与病员通话,通话结束,将主话机挂机,系统恢复待机状态。如果直到振铃结束,护士未摘主话机,主机将该分机号存贮,若想再与该分机通话,需按主机呼叫分机操作。 2、主机呼叫分机:摘起主话机按一下欲呼叫的床位对应的小按钮或是在主话机上键入两位分机号(1-9号应按01-09),被叫通的分机将发出“嘟”一声提示音表示已接通。如果所拨叫的分机不存在,听筒里将发出“嘀、嘀、嘀、嘀—”的声音作为提示,然后重新给出拨号

监控中心装修施工方案0419参考

双鸭山市“数字煤炭”建设项目县区监控大厅装修设计方案 煤炭科学研究总院 2012年4月

目录 1、前言 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 监控中心监控中心建设目标 (4) 1.3 监控中心及机房平面布局图及尺寸 (5) 2、大屏幕电视墙工程 (6) 2.1 设计依据 (6) 2.2 设计施工图 (6) 2.3 安装要求 (7) 3、土建装修工程 (12) 3.1 设计依据 (12) 3.2 设计要求 (13) 3.3 防静电地板工程 (13) 3.4 吊顶工程 (14) 3.5 墙体装修工程 (15) 4、空调工程 (15) 4.1 空调技术指标 (15) 4.2 空调工程 (16) 5、新风(换风)工程 (17) 5.1 设计依据 (17) 5.2 技术要求 (17)

5.3 新风(换风)工程 (17) 6、电气工程 (18) 6.1 设计依据 (18) 6.2 供电电源 (18) 6.3 配电工程 (18) 6.4 照明工程 (19) 6.5 施工工序 (20) 6.6 施工要求 (20) 7、防雷接地工程 (21) 7.1 设计依据 (21) 7.2系统设计 (22)

1、前言 监控中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是监控中心的装修建设。监控中心装修工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。监控中心装修工程设计与施工的优劣直接关系到监控中心内监控系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 监控中心既要保障监控中心设备安全可靠的正常运行,延长监控系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化监控中心,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的监控中心。 1.1 工程概况 宝清县监控中心的监控中心、机房的适应性装修建设。其中,机房面积不小于30平米。 大屏幕电视墙建设 场地装修,主要包括: ●监控中心装修(吊顶、墙体、地面) ●机房装修(吊顶、墙体、地面) ●会商室装修(吊顶、墙体、地面) 配电系统建设,主要包括: ●配电系统设计 ●机房照明 防雷接地系统建设 1.2 监控中心监控中心建设目标 煤科总院有着多年的监控中心建设经验,根据对双鸭山市煤炭监控中心及机房装修建设需求的深刻理解,将设计目标分析如下: 监控中心、机房的装修建设将以国家A类标准进行建设

监控系统施工方案

施工方案和组织 第一节施工管理模式 为确保本工程总体目标的实现,本工程实行项目经理负责制,严格按照我公司ISO9001质量体系文件:《质量手册》、《程序文件》以及《工程施工管理办法》,对本工程质量、工期、安全、文明施工、科学管理和综合效益全面负责。 第二节项目管理组织结构 一、针对本工程特点,该项目的施工由公司副总分管,项目经理部设一级项目经理1人,项目技术负责人1人,施工员1人,配备预算员、安全员、质检员、材料员、档案员等优秀管理人员。 二、项目管理组织结构框图如下:

第三节项目部施工管理制度 我公司将严格按照《建设工程项目管理规范》的要求建立现场项目经理部,健全各种项目管理制度。主要有: 一、项目管理人员岗位职责制 项目部成立前即先制定出根据本工程特点的岗位配置规划,明确各个岗位的工作职责,由项目经理根据公司人员情况,择优选定最合适、最优秀的人员上岗,以保证项目部工作顺利和高效的开展。根据岗位职责在施工过程中不定期对各岗位人员的工作进行考评,以工作绩效调整工资分配,对不能胜任所任岗位工作的人员坚决予以撤换,使项目部时刻保持高效、精干,各方面的工作有条不紊的进行,人、材、物等资源得到最优化的配置。 项目经理部所设各个岗位的职责分工见下表: 二、技术管理制度 认真执行我公司业已形成的一系列工程技术管理制度,如图纸会审制度;技术和安全交底制度;施工方案

审制度;技术和安全交底制度;施工方案审批执行制度;技术审核制度;试验检验制度;技术资料管理制度等。 三、质量管理制度 以2000版GB/T19000族质量标准的要求为基础,坚持"质量第一,预防为主"的方针和"计划、执行、检查、处理"循环工作方法,对工程的质量管理实行全方位、全员参与的质量管理体系。 四、安全管理制度 围绕安全管理开展安全教育、安全交底、安全检查、安全评比激励等制度。专业工种严格执行持证上岗制度,对发现的安全问题坚决予以制止、纠正和处罚。 五、项目财务资金管理制度 以符合各项财务管理制度为前提,根据工程的进展合理使用好资金,作到既保证工程各个环节所需,又防止资金的浪费和违规使用,提高资金使用效率。 六、材料设备管理制度 包括工程材料和施工材料、设备采购计划管理;被选产品、厂家评审、供货合同管理;材料、设备进场检验、试验和标识;材料、设备的搬运、贮存、保管要求;材料、设备资料管理;以及材料、设备在采购、使用中出现问题的解决等。 七、施工信息和协调管理制度 建立工程信息管理责任制,保证工程各种信息的传递和反馈及时、通畅;资料记录齐全;项目经理牵头组成工程协调小组,负责处理协调对内、对外各种关系,包括与各相关单位之间的关系,与附近住户的关系等。 第四节项目部工作的高效开展 一、明确项目管理部每个人员的责、权、利,使全体管理人员各负其责,紧张有序地开展工作,提高管理工作效率;

指挥中心建设方案

指挥中心建设方案

山南边防支队指挥中心建设 技 术 方 案 冠林电子有限公司 2011-5

目录 第一章概述 (9) 第二章需求分析 (10) 第三章总体设计 (11) 3.1 指挥中心平面布局图 (11) 3.2 系统示意图 (12) 第四章方案设计 (14) 4.1 机房工程 (14) 4.1.1系统概况 (14) 4.1.2需求分析 (14) 4.1.3设计依据 (15) 4.1.4机房装饰工程 (17) 4.1.4.1 平面布局和功能的划分 (17) 4.1.4.2 施工工艺及材料选择 (18) 4.1.5供配电系统 (20) 4.1.5.1 设计范围 (20) 4.1.5.2 配电柜系统 (20) 4.1.6照明系统 (22) 4.1.7防雷系统 (22) 4.1.7.1 概述 (22)

4.1.7.2 设计说明 (22) 4.1.8接地系统 (24) 4.1.8.1 接地种类 (24) 4.1.8.2 各种接地间关系 (25) 4.1.8.3 设计说明 (25) 4.1.8.4 地网改造 (26) 4.1.9 UPS电源系统 (26) 4.1.9.1 需求分析 (27) 4.1.9.2设计说明 (27) 4.1.10空调系统 (34) 4.1.11机柜及操作台 (34) 4.1.12监控系统 (35) 4.1.12.1 需求分析 (35) 4.1.12.2 前端设计 (35) 4.1.12.3传输设计 (36) 4.1.12.4 后台设计 (36) 4.1.12.5 系统配置说明 (36) 4.1.13门禁系统 (38) 4.1.13.1 需求分析 (38) 4.1.13.2 系统结构 (39) 4.1.13.3 前端设计 (39) 4.1.13.4 传输设计 (40)

监控中心装修方案说明

修订记录表

第1章基础及配套工程 1.1机房配套装修 1.1.1设计概述 高清视频监控系统项目对所有派出所监控中心及机房、分局监控中心及机房、市局监控中心及机房进行升级改造,以满足现阶段应用需求,其中派出所接入视频路数≤44路按15平方米、派出所接入视频路数>44路按30平方米、分局按200平方米、市局按300平方米的面积进行计算。 升级改造主要工程容如下: ●装修系统工程 ●供配电工程 ●防雷接地系统工程 ●空调系统工程 ●门禁系统工程 ●综合布线系统工程 ●消防系统 1.1.2装修工程 机房是各类信息数据的处理中心。由于系统各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息。而计算机系统可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件(机房温度、湿度、洁净度及其控制精度)和工作条件(防静电性、防火性等)。 对于本机房工程的建筑装修部分的宗旨是:既要与现代化的计算机通讯设备相匹配,又能通过精良、独特的设计构思,真正实现“现代、高雅、美观、适用”。充分体现亚组委的整体形象。 在室装潢部分的设计遵循的原则是:要体现出作为重要信息会聚地的室装潢

特点;在充分考虑计算机系统、通讯、空调等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下,达到高雅、大方、简朴的风格;机房室装潢基本格调要简明、淡雅、柔和;选用装潢材料方面,要以自然材质为主,并充分考虑环保因素。 目前,机房装饰风格主要有三大类: 1)上走线式:这种方式一般机房所有线缆(强、弱电)通过设备上方进入。通常采用明装铝合金走线架方式。优点是线缆维修及扩容比较方便。此种方式在通讯机房应用较多。 2)下走线式:这种方式一般机房所有线缆(强、弱电)通过设备下方进入。通常采用暗装(地板下)金属线槽线管走线方式。优点是机房总体效果整洁、美观。IDC机房多用此种方式。 3)上下走线结合:这种方式采用通讯线路上走线,供电线路下走线的方式。真正做到强、弱电分开,较为合理,但成本较高。 4)采用上走线方式时,一般地面不采用活动抗静电地板,而采用PVC抗静电地板胶或刷抗静电地板漆。精密空调的送风方式为上送风。 采用下送风方式时,一般地面采用活动抗静电地板。空调采用下送风方式。 1.1. 2.1地面处理 为了铺设电源线及信号线方便,地面采用全钢抗静电的活动地板,其系统电阻应在1×105欧姆至1×108欧姆之间。目前活动地板有铝合金、钢、铝-木、钢-木,尺寸为500×500mm和600×600mm,厚度有20mm、35mm和40mm。活动地板还专门配有带走线口的异形地板。放置活动地板的地面要平整、光滑,水泥地面或水磨石地面均可。机房切忌铺地毯,一是容易积灰,二是容易产生静电。1.1.2.2天花设计 设计采用国产优质金属微孔天花,白色哑光,贴吸音纸。 顶棚有大量的管线以及照明灯具等其它设备。为了美化机房环境,同时也为了吸音及节约空调能耗,一般在原顶棚下加一层吊顶。吊顶材料应满足吸音、防火、防尘、防潮要求及有效地防止电磁波干扰。国多采用铝合金及轻钢作龙骨,安装吸音铝合金板。 为使铝合金微孔板吊顶在完成后达到平整、不变形的效果,在施工中应杜绝使用镀锌铁丝作为受力吊杆。规做法:是在铝合金微孔天花主龙骨通过F6或F8

中心供氧呼叫系统施工综合方案

中心供氧呼叫系统施工综合方案

医疗气体安装工程 施工方案 气体设备工程有限公司 编制日期: 第一章、编制说明与依据一、编制说明:

以满足业主质量及工期目标为前提,我公司安装项目部根据现有资料,编制了本施工组织设计。本施工组织设计根据我公司多年来积累的施工经验,以进度控制为主线,以公司实力和类似工程经验为基础,以现代项目管理理念为手段,优质高效地完成本工程,实现我公司对业主的承诺,最终达到建造精品工程的目标。 二、编制依据: 1、工程合同、工程招标文件。 2、工程施工图纸: ⑴、图纸名称及数量表: 序号图纸名称楼层房间床位 1 概述气施1楼 2层 间床 2 气施2楼 2层 间床 3 气施1楼 2层 手术室、监护室 4 气施东楼 3层 手术室、监护室 5 其他需要增加 合计为:间0床 ⑵、医用气体工程适用规范、标准: 序号规范名称规范编号 1 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-1997 2 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 3 《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB50275-1998 4 《现场设备工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 第二章、工程概况 一、总体简介: 序号项目内容

1 工程名称医院 2 工程地址医院 3 建设单位医院 4 设计单位限公司 5 质量监督 6 施工单位司 7 合同范围气体管道、电气、等 二、医疗气体工程设计概况: 1、设计依据: 《工业金属管道设计规范》GB50316-2000 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《氧气站设计规范》GB50030-91 《压缩空气站设计规范》GB50029-2002 《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94 《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94 《氧气及相关气体安全技术规范》GB1691-1997 2、设计范围:本设计包括氧气系统、呼叫系统、配电系统三大项,下面分别予以叙述。 氧气系统: ⑴、在机房设汇流排5瓶为一组共二组。氧气通过管道送至医疗大楼的气体管井,在适当楼层内装设氧气二级稳压箱,出口压力保持在1.45MPa 用管道送至室内病房。抢救室、ICU设双路氧气接口。

施工现场监控布置方案教学内容

建筑工程施工现场视频监控布置实施方案 (草稿) 前言 为加强企业信息化建设,推动公司精细化管理进程,规范建筑工程施工现场视频监控系统的设计、安装、验收和养护,加强对建筑工程施工现场的监管,规范施工现场的作业行为,全面提高公司建筑施工企业安全生产文明施工管理水平,保障施工现场作业人员的人身安全,工地的建筑材料、财产设备安全,完善公司对现场建筑施工质量、施工进度的监管,结合我公司施工现场视频监控的实际情况。以《建筑工程施工现场视频监控技术规范》(JGJ/T 292-2012)为指导,以公司《建筑施工现场标准化实施手册》为参照,以安全生产的相关法律、法规、规程和标准为依据,以文字说明及附件图片说明的形式,编写了《建筑工程施工现场视频监控布置实施方案》,对建筑工程施工现场视频监控管理工作提出实施要求。 在实际实施过程中如有欠妥及错误之处,请及时提出,以便修订完善。

一总则 建筑工程施工现场由于存在施工地点分散,人员流动频繁,场地建筑物林立,空间大,进出场通道较多,无法纯粹的靠人员巡防和盯守来管理工地,各级管理人员经常移动办公等特点,因此要求可以在任意时间和地点随时打开任意前端的实时图像,以便及时掌控施工现场的施工进度、安全管理和施工工艺等现场情况。 对施工过程中的重要施工流程、操作工艺、各类安全保卫工作以及安全文明施工都要求监控系统必须具备本地录像、检索回放功能。宜利用视频服务器和IP网络架构进行视频信号传输的监控系统实现此功能。 为监督各施工操作流程是否符合各项技术规范,加强施工企业对建筑工程施工现场的监管,规范现场作业行为,促进文明施工,提高安全和管理水平,需要根据监控对象和监控目的的不同,选择合适的前端捕影设备。 为实现在公司远程监控中心实时监控项目施工现场并对视 频信号进行相应的处理和存储功能,需要选择施工现场到监控中心的网络传输方式。 一套有效的现场及远程视频监控系统可以让管理者了解到

相关文档