文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (整理)预应力静压管桩专项施工方案

(整理)预应力静压管桩专项施工方案

(整理)预应力静压管桩专项施工方案
(整理)预应力静压管桩专项施工方案

目录

一、工程概况...................................................................................................... - 1 -

二、地质情况概述.............................................................................................. - 1 -

三、工程施工特点.............................................................................................. - 2 -

四、工程质量控制标准...................................................................................... - 3 -

五、工程施工方法.............................................................................................. - 3 -

六、对周围建筑物的防护措施.......................................................................... - 4 -

七、施工设备计划.............................................................................................. - 5 -

八、施工进度综合计划及工期保证措施 ......................................................... - 5 -

九、压桩工艺技术及质量保证措施................................................................ - 6 -

十、施工人员组织管理.................................................................................... - 10 - 十一、安全生产管理措施............................................................................... - 11 - 十二、文明施工管理措施................................................................................ - 13 -

一、工程概况

本工程-------------------,,,,本工程由1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼及一座地下室组成。建筑结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构抗震类别为丙类,使用年限为50年,抗震设防烈度为不少于6度.防火设计的建筑分类为二类;其耐火等级为地上二级,地下一级。

设计±0.000相当于黄海标高 5.10m,单柱竖向最大荷载设计值PC-A600(100)为1800KN,PC-A500(100)为1500KN。采用PC-A600(100),PC-A500(100)两种桩型。

二、地质情况概述

根据《。。。。。。。。。。。。。。。。。。地块项目岩土工程勘察报告》中所报告的内容,拟建场地工程地质层可分为八大层,细分为18个亚层,自上而下描述如下:

第四纪地层

4):灰褐色、灰黄色、杂色,松散,含碎石、砖块等建筑垃圾约

①-0a 杂填土(mlQ

4

占30%~50%,其余由粘性土及有机质、腐殖质组成,局部含混凝土块,局部为水泥地坪,局部为素填土;层顶高程为4.99~3.13m,层厚0.60~3.60m。

4):灰色、灰褐色、灰黄色,松散,以粉质粘土为主,局部夹少

①-0b 素填土(mlQ

4

量碎石,含植物根茎及有机质,局部夹少量生活垃圾;层顶高程为 4.19~3.28m,层厚

0.80~2.10m。

①-0c 淤填土(mlQ44):灰色、灰黑色,流塑,有腥臭味,含大量有机质及腐殖质,夹少量生活垃圾,局部分布;层顶高程为2.94~2.04m,层厚1.40~1.50m。

①-1b 粉质粘土(al-lQ43):灰黄色、灰褐色,流塑~软塑,切面光滑,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,含铁锰质氧化物斑点,局部为粘质粉土或砂质粉土;层顶高程为

3.18~0.64m,层厚0.30~

4.10m。

②-1 淤泥质粘土(mQ42):灰色,流塑,切面光滑,无摇振反应,干强度中等~高,韧性中等~高,含有机质及腐殖质,局部过渡为淤泥质粉质粘土;层顶高程为 2.39~-3.46m,层厚1.40~11.60m。

③-1a 粉质粘土(al-lQ41):灰黄色、灰绿色、浅灰色,可塑为主,局部软塑,切面

光滑,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,含少量有机质及铁锰质斑点;层顶高程为-0.49~-7.62m,层厚0.50~5.20m。

③-1b 粉质粘土夹粉土(al-lQ41):褐黄色、灰黄色、灰绿色,软塑,切面粗糙,干强度低,韧性低,含云母及铁锰质氧化物,层间夹0.5~5mm厚薄层粉土;层顶高程为-3.22~-9.87m,层厚1.30~9.60m。

④-1a粘土(al-lQ32-2):褐黄色、灰黄色,可塑~硬可塑,切面光滑,无摇振反应,干强度中等~高,韧性中等~高,含有机质,局部见氧化铁斑点及钙质结核;层顶高程为-9.06~-15.91m,层厚5.40~11.80m。

④-1b 粘土(al-lQ32-2):灰褐色、灰黄色、褐黄色,可塑~硬可塑,切面光滑,无摇振反应,干强度中等~高,韧性中等~高,含有机质,局部夹钙质结核;层顶高程为-20.01~-22.27m,层厚6.80~13.20m。

④-1b夹含砂粉质粘土(al-lQ32-2):灰黄色、青灰色、褐黄色,软塑~可塑,切面粗糙,干强度低,韧性低,含30%~50%左右粉砂,含云母及氧化铁斑点;层顶高程为-28.85~-30.38m,层厚1.10~3.80m。

⑤-1粘土(al-lQ32-1):灰黄色、青灰色、褐黄色,可塑~硬塑,切面光滑,无摇振反应,干强度中等~高,韧性中等~高,含有机质,局部夹铁锰质斑点及钙质结核;层顶高程为-30.42~-34.50m,层厚8.60~11.90m。

⑤-1夹粉砂(al-lQ32-1):浅灰色、灰黄色,饱和,中密,含云母,含10%~15%左右粘性土,局部为中粗砂或砾砂,局部分布;层顶高程为-32.13~-43.49m,层厚0.70~1.30m。

三、工程施工特点

某某某工程地块主要由7幢15~16层的小高层住宅楼,含满布地下室1层,地下建筑面积约平方米。

拟建的地下室工程经现场放样测量,与周边建筑距离较近。应防止沉桩作业时,工程桩对土体产生侧压发生挤土作用,会对小区住宅楼以及已完成的工程桩桩体产生位移。

基础形式为桩基础,桩基形式采用预应力预制管桩,桩端持力层设置在可塑~硬可塑状的粉质粘土层上,按6度抗震设防设计,地基基础设计等级为乙级,结构设计使用年限为50年。

四、工程质量控制标准

某某某工程地块施工图

《某某某工程地块项目岩土工程勘察报告》

《建筑工程质量统一验收标准》GB50300-2001

《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002

《建筑桩基础技术规范》JGJ94-2008

《先张法预应力混凝土管桩》2002浙G22图集

五、工程施工方法

1、沉桩方法

为减少施工时的噪声和振动对周围的影响以及有得保证成桩质量,采用静力压桩法沉桩施工。

2、静力压桩可行性分析

根据地质资料和施工经验,鉴于本工程特殊的工程地质情况,预应力管桩桩顶标高处于淤泥质粘土层,该土层土质呈流塑状,对施工而言属土质差区域。根据试桩情况,按试桩纪要进行工程桩控制。选用工作性能良好的全液压操作静压桩机,有一定的压桩力富余,可以应付地质变化和因故障停顿恢复压桩时压桩力增加等意外情况,以保证设计单桩承载力和工程施工质量。

3、施工场地要求

施工前场地内做好场内“三通一平”工作,即场内道路,施工用水、施工用电,对回填场地的大石块应清除,场地平整,机械压实,满足施工要求,确保桩机行走施工、管桩运输、堆放的地基刚度要求,本工程采用静压法施工,使用大吨位静压桩机,机体重量很大,要求施工场地地耐力≥22T/㎡, 并做好排水工作,防止压桩时沉陷。

施工用电量180KVA/台,现场配有400KVA的变压器2台,可满足2台桩基的施工作业用电。

4、预应力管桩供应商

管桩有限公司

5、施工顺序安排

桩行走路线及标号详见行桩路线图

六、对周围建筑物的防护措施

预应力管桩施工时会产生挤土效应,随着桩的沉入,地层中的土体产生位移变形,土体中不同形态的水和气体被排出形成超静孔隙水压力,产生垂直向上隆起位移和水平方向挤土位移,对其影响范围内的地面建筑物产生影响,一般认为此孔隙水压力可达上部复土重的2-4倍,采用静压法施工时由于桩机重很大,施工区不会隆土,挤土应力主要向四周扩散。本工程距离周围建筑物较近,压桩施工挤土应力会对其产生一定影响。根据设计工程桩抗土置换量和地质土层特性,采取以下防范措施。

1、控制压桩速率

在靠近建筑物的一排桩,适当控制日压桩速率,安排最高日压桩量15根以内,以降低超静孔隙压力的增量。在6#7#楼北侧及1#南侧和各幢楼的外围设置应力释放孔,具体布置位置详见应力释放孔方案。打桩时,6#7#先完成最北面一排桩,为应力释放孔创造条件,然后将桩机退至Y轴,自Y轴向G轴前进施工,桩基东西方向行走。

2、加强监测

及时监测驳坎及周围建筑物是否有异常现象,如发现有挤土、位移现象发生将及时在相应位置设置单排应力释放孔。

在管桩施工过程中,以15m间距测施工现场地表的标高,并记录。及时监测场地内土体标高的变化,以指导桩基施工的压桩速度。防止压桩过快导致周边建筑物受挤土影响造成危害。

3、施工工艺

对于压桩过程中产生的应力,另外采取跳打的方式施工。三桩承台最多允许施工2根工程桩,多桩承台及核心筒位置采取隔桩跳打方式。剩余未施工工程桩待第二遍回返施工。这样能有效的缓和桩位密集处的应力释放。跳打桩间隔时间尽量控制在24h以上。

七、施工设备计划

为保证工程质量和顺利,本工程施工选用ZYC-900B和ZYC-900S型全液压压桩机,加快桩基施工进度。可以应付地质不均匀性和其他变化情况,尽量减少凿桩。

主要设备配套如下:

八、施工进度综合计划及工期保证措施

(一)、施工工期计划

拟安排2台静力压桩机进场施工,静压桩机每天施工15~18根(含夜间22时前作业时间),安排施工50天。工期进度安排具体见施工进度计划表。

根据施工实际情况,本工程 6#、7#楼先施工。

(二)、施工工期保证措施

本工程计划安排2台桩机施工,为保证施工工期,有取以下措施:

1、施工管理措施:

建立强有力的现场项目领导班子,下设专责职能部门,组织精干的施工队伍,实行任务到位,责任到人,根据施工组织设计及施工进度安排,通过科学管理,精心组织施工。

施工过程及时与业主代表、现场监理和设计单位联系,尽快解决施工中出现的问题,避免产生窝工、停工和返工等现象,保证施工正常进行。

加强职工思想教育,落实生产责任制,明确奖罚措施,调动施工人员的生产积极性,齐心协力保证施工工期。

花大力改善外部施工环境,克服城区施工中的种种不便,创造良好的外部条件,经常与当地环保、环卫、公安、交警、消防部门以及临近部分居民进行联系和走访,一方面办理施工手续合法施工,另一方面争取支持和谅解,以避免发生纠纷,从而保证施工的顺利进行。

合理安排资金,保证施工人员工资的后勤材料、配件的采购,保证顺利施工。

教育全体员工及施工人员牢固树立时间就是效益的观念,保质、保量、保工期,争取提前完成打桩施工任务。以快的速度,优良的质量,良好的服务,树立企业信誉。

2、技术措施:

根据现场情况和桩位布置,合理划分施工区块,并加强施工进度,精心安排施工流向,规划桩机行走路线,尽量避免施工干扰,提高时间利用率。

进一台吊车配合施工。

加强设备维护保养,减少运行故障,备足易损配件,减少停机时间,现场机修人员24小时值班,随时检修。

及时安排预应力管桩有供应,现场应备足2-3天的管桩用量。

对地下障碍物进行超前探测和处理,以免影响压桩。

采用有效、合理的防挤土措施方案,避免因挤土影响造成的停工。

加强质量管理,杜绝质量事故造成返工。

配用大吨位桩机尽量控制压桩到设计标高,减少凿桩。

九、压桩工艺技术及质量保证措施

1、施工放样:

①施工轴线必须严格按设计坐标点引侧,并经多次复核后确认,施工现场轴线控制点

位置应设在不受打桩作业影响的地方,并保护。

②根据设计的桩位图,按施工顺序将桩逐一编号,依桩号对应的轴线,按尺寸要求施放桩位,并设置样桩,供桩机就位定位。

③桩位桩放样允许误差1cm,设置的样桩应打入与地平,周围撒上白灰或灰水以便查找,并在打桩前进行复核。

④施工区附近设4个以上不受打桩影响的水准点,以便控制送桩时桩顶标高,每根桩送桩后均须作标高记录。

⑤开工前会同监理单位、复核样桩,同时办理隐检签证手续。

⑥施工时要每压一排桩,复一排样桩,防止压桩挤土对桩位偏差的影响。

2、打桩施工工艺流程:

桩位放样→桩机行走就位→调平→吊桩插桩→对点调直→静压沉桩→电焊接桩→焊接冷却→继续沉桩→送桩到位→记录→下一桩位。

3、预应力管桩质量保证措施

①预应力管桩的吊运采用端钩吊法,索具水平夹角不宜小于60度,吊卸时应轻起轻放,严禁抛掷、碰撞。

②施工使用的预应力管桩,其桩身强度必须达到100%且常压蒸汽养护后在常温下静停7天后方可运输进场。

③管桩运输过程中,支点位置应符合规定要求,并垫以锲形木块以防流动。

④管桩堆放场地应坚实、平整并有排水措施。堆放时按规格长度分类堆放。

⑤预应力管桩进场后,应根据提供的管桩资料,逐一进行质量验收,不合格的桩坚决予以退回。

4、打桩施工操作:

①压桩机安装就位,按需要的总重量配置压重。

②检查有关动力设备及电源等,防止压桩中途间断造成土体固结沉桩困难。

③压桩前认真检查管桩质量,如有质量问题不得使用。

④认真监视压力变化,如有突然上升或下降,应暂停压桩,待处理正常后方能继续压桩。

⑤详细做好压桩记录,在试桩过程中必须记录每米压桩力变化以及地层变化处的压力值。

⑥严格按施工图和编制的压桩顺序施工,已压过的桩应在桩位编号图上标志以免漏

桩。

⑦压桩过程设双向经纬仪成90度或线锤校验压桩的垂直度,确保压桩垂直度偏差以及上下节桩中心线偏差不超过规范要求。

5、本工程采用二氧化碳气体保护焊焊接法接桩,其工艺要求如下:

①焊接桩插入地下后,要留有0.5m以上置于地面上以方便焊接。

②焊接用的焊丝、规格、型号、性能等均应规范规定要求。

③接桩时,上下节桩的中心线偏差不得大于5mm,节点弯曲矢高不得大于桩长的1‰,且不大于20mm。

④配二名焊工对向焊接以加快焊接速度和减少焊接应力对桩垂直度产生不利影响。

⑤焊接时,上下端头板表面应用钢丝刷清刷干净,要求焊接电流合适、焊缝连续饱满,每个接头焊接时应分三层满焊,而且搭接头位置应该错开。以保证焊缝质量。

⑥焊接完成2-3分钟经自然冷却并由现场监理对焊接质量认可后,方可继续沉桩。

6、本工程送桩深度应根据场地标高和设计桩标高计算,使用水准仪监测。在送桩前应对打入桩的平面位置进行中间验收,并做好实测数据记录,送桩时选用合适的送桩器,并使送桩器中心线与桩身中心线吻合一致和接触面贴合,送桩时考虑桩身回弹,可在原设计桩顶标高基础上,超送2-3cm,送桩结束即拔出送桩器和及时将桩孔填盖。

7、本工程打桩停压标准控制应根据试桩情况由设计确定。压入桩在进入持力层后,如果压桩力大于桩的极限承载力,而桩长达不到设计桩长时,应及时通知监理和设计单位,研究确定压桩力控制标准。

8、施工过程如遇截桩,应用截桩器或凿子先凿去桩身外表混凝土,再用气割割断主筋,严禁用大锤横向敲击。

9、施工时在有地质钻孔位置选择2-3根桩作为工艺试桩,由设计、监理和根据试桩情况共同确认桩端进入持力层后最大压桩力控制标准指导施工。

10、压桩过程认真做好记录,主要记录参数为:沉桩时每2米压桩力,送桩时到设计深度时的最终压桩力,桩的垂直度、平面偏位,中间验收记录,桩位复核尺寸,桩标高,焊缝情况,桩的外型尺寸,弯曲度,桩顶平整度等。

11、打桩工程质量控制:

本工程预制桩打桩质量标准按国家验收规范,打桩时要达到:

①施工选用质量好的预制桩产品。桩制作、吊装、堆放、运输必须符合(2002浙G22)《先张预应力管桩》标准。

②打桩垂直度误差不超过0.5%范围。

③桩顶标高允许误差为正负50mm

④桩的施工平面位置允许偏差必须符合下表规定:

12、打桩过程如遇下列情况应及时通知监理及在关单位研究处理。

①初压时桩身严重倾斜;

②压桩过程中压桩力突变;

③压桩过程的挤土作用地桩垂直度或周围构筑物产生影响。

13、中间验收

施工过程应进行中间验收,对每道工序严格操作要求进行,以工序质量保证工程质量,中间验收内容及标准如下:

14、竣工验收

压桩工程交工验收后及时整理好完整的技术资料4套,以备核查及提交归档。

(1)

(2)测量放样定位记录

(3)试桩记录

(4)工程桩压桩记录

(5)桩位偏差明细表

(6)施工组织设计或施工方案

(7)管桩出厂合格证及管桩技术性能资料

(8)桩位竣工平面图

十、施工人员组织管理

1、压桩施工劳动组织

本工程压桩施工开动2台桩机,日工作16小时,工作人员10人,各工种配备如下:

2、施工管理

①桩基工程设分项目经理,实行生产、技术、后勤网络管理,其工作网络如下:

②施工各管理岗位人员和专业工种全部持证上岗。

③工地组织由各工种技术人员组成的技术管理小组和质量检验小组,对施工各工序进行严格管理,技术人员实行24小时值班,使各工序施工都处于质量监控状态之中。

④施工中将严格执行公司全面质量管理制度设立施工质量管理流程图和工序责任表的指导施工。

十一、 安全生产管理措施

安全施工是促进工程施工的重要环节,在施工中应经常进行安全知识的宣传教育,提高施工人员的安全技术素质,从各工序各环节展开,并贯穿工程的施工的全过程,确保施工顺利进行,进入施工现场的施工人员必须先进行“三级”安全教育,学习各工种安全操作规程。

1、组织措施

现场建立安全生产制度,设置专职安全负责施工期间的全面安全工作,各工种、各班组设立兼职安全员负责具体检查监督工作。

坚持执行施工前的安全技术交底会议制度、定期召开安全工作会议,开展安全活动,认真执行安全规程和操作要求,严禁违章作业,杜绝各类事故发生。每天记录安全日记。

2、用电措施

①所用配电箱采用建设部规定的建筑施工统一的配电箱,实行一机一闸电保护装置。主要电缆沿四周围墙架空安设。主要配电箱均作接地,以防止感应电伤人。

②照明线路不能与动力线路混用,桩机使用的电缆,必须严格检查,不能使用绝缘性能差的或有破损的电缆。

③电器检修时必须断电操作,严禁带电操作,并挂下警示牌。桩机移位时,须有专人指挥,专人照看电缆,防止电缆压坏损伤。

④移动电器、修理电器由专业电工进行,非专业人员严禁操作。

3、防火措施

钻机、食堂、宿舍及材料仓库均设置灭火器。

施工现场禁止明火,禁止用电炉、电热棒烧开水。

4、桩工机械运输安全

①合理选用运输车辆,装车堆放要捆牢,避免超高、超宽。

②装卸要明确分工,统一指挥,吊卸所用索具要经常检查,如有问题应立即更换或妥善处理。

③起吊物件时,应遵守安全操作规程,要环视四周不得碰撞。

5、装拆桩工机械安全

①工作前,班机长应进行安全交底。

②装拆前应详细检查各部机件是否安全可靠。

③安拆机架时,底盘应放在平坦坚实的地面上,重大机件应运到距机身2m范围内,避免斜拉。

④高空作业要挂安全带,地面作业要戴安全帽。

6、打桩作业安全

①作业前,工长要向班组进行全面交底,并有交底手续。

②各个工序均应遵守安全操作规程。

③班机长作业前,要明确分工,统一信号,统一指挥。

④起吊桩构件,不得碰撞,吊物下不得有人穿行。

⑤作业人员禁止酗酒,操作时精神要集中,发现异常应立即停机,遇有恶劣气候,按

规定停止作业。

⑥打桩作业时不得进行维修保养,所有电器非电工人员不得乱动,以防触电。

⑦打桩作业停止时,应立即切断电源,桩机停放在合适的位置。

⑧新工人进场要进行安全教育。安全人员应经常到现场检查,发现不安全因素及时解决。

7、施工现场安全控制

①参加施工的工人,要熟知本工种的安全技术,操作中应坚守工作岗位,严禁酒后操作,违者罚款50元。

②电工、焊工、起重工司机、桩机司机和各种机动车辆司机,必须持有上岗操作证。

③正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场,必须戴安全帽,严禁穿拖鞋,违者每次罚款10元,在结算时扣除。

④施工现场的防护设施,安全标志和警告牌不得擅自拆动,需要拆动的,要经工地负责人同意。

⑤施工现场的洞、坑及钻孔桩未灌砼部分要及时回填,危险处应有防护设施或明显标志。

⑥机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要设置防护装置。工作前必须检查机械、工具等,确认完好方准使用。

⑦电气设备和线路必须绝缘良好,移动电器必须装置合格的触电保护器,严禁任意私拉电线,违者罚款50元。

⑧暴雨台风前后,要检查工地临时设施、设备,及时排除隐患。

⑨桩机操作人员必须思想集中,注意提引器的运动,以防脱落摇晃砸人,接班时应检查钢丝绳绕缠和断股毛刺,发现不对,及时调换。

8、夜间施工

现场配设二台探照灯和各类照明灯具,使任何一个操作和人行角落都有足够的亮度。

9、考虑到本工程桩长较长,且送桩深度深,沉桩时在桩顶采取桩孔覆盖措施,即送桩前在桩顶盖φ500、600的模板,然后再送桩,有效防止桩孔周边土方塌陷。送桩结束后,由总包单位配合对上部桩孔进行防护,确保人员安全。

十二、文明施工管理措施

文明目标:实现标准化管理

文明施工是建设方和施工单位的共同目标,也是评价施工企业素质优劣的重要标准。本工程处杭州市,周边为住宅小区,我们将强化文明施工工作,创建标准化施工现场。使施工现场和周边自始至终保持干净、整洁,为此在本工程施工中着重做好以下几方面的工作:

1、加强对现场职工进行文明施工与环境保护意识教育,保持良好的施工环境和施工秩序。

2、加强现场管理,各种建材及周转材料及半成品合理安置,整齐堆放。

3、现场悬挂各种施工标志牌,安全警示牌等,各项管理管理制度操作规程张贴上墙,展示清楚。

4、建立防火责任制和防火管理制度,重点部位配备合适的灭火器材。

5运输车辆采取遮盖措施,防止遗留、杨尘。出场车辆冲洗干净,不得带泥上路。

6、做好设备维修保养,尽量降低设备工作噪声,现场施工人员不得高声喊叫,敲打各类金属器具,严格控制人为噪声。

安排好施工人员食宿、洗澡等生活设施,加强食堂和生活区的管理,保障饮食卫生和生活环境卫生,生活设施要符合卫生部门的要求。生活废水、废渣集中堆放,不得污染周围水体及环境卫生。

精品文档精品文档

静压预制管桩施工工艺

静压预制管桩施工工艺 1、主要设备及人员配置 主要机械设备 海格力斯 HJYZ系列管桩静压机广东力原YZY系列液压式压桩机湖南新天和预制管桩静压机中国德邦预制管桩静压机

辅助设备

人员配置

2.施工流程 静力压桩工艺流程 施工准备→测量定位→压桩机就位、调平→管桩吊入压桩机夹持腔→夹持管桩对准桩位调直→压桩至底桩露出地面~时吊入上节桩与底桩对齐,夹持上节桩,压底桩至桩头露出地面~→调整上下节桩,与底桩对中→电焊接桩、再静压、再接桩直至需要深度或达到一定终压值,必要时适当复压→截桩,终压前用送桩将工程桩头压至地面以下。 工艺流程图 主要的施工方法 静压桩机吊桩就位 首先调整桩机水平,保持桩架垂直,然后用自备起吊部分将桩材起吊,对准夹持口将桩缓慢送入夹

持口,夹持口将桩身夹持稳定后把桩尖中心对准桩位中心插正,用线锤通过桩机在桩底盘调整相邻两个方向的垂直度,同时为控制桩就位后位移控制,就位前在距桩位1~范围内设置两个定位小木桩,桩就位后及压入过程中均用小木桩对平面位移进行复核。开动压力缸将桩压入土中1m左右停止压桩,再调正和校准桩在各个方向的垂直度。 管桩起吊 管桩对位经纬仪控制管桩垂直度 管桩吊运及堆放 (1)管桩吊运应符合下列规定: ①管桩出厂前应做出厂检查,其规格、批号、制作日期应符合质量验收要求。 ②管桩在吊运过程中应轻吊轻放,避免剧烈碰撞。 ③严禁使用质量不合格及在吊运过程中产生裂缝的管桩。管桩标准采用浙江省建筑标准《先张法预应力高强混凝土管桩》DB33/1016-2004。 (2)管桩堆放应符合下列规定: ①堆放场地应平整坚实。 ②管桩应按不同规格、长度及施工顺序分别堆放。 ③叠层堆放管桩时,底层最外缘的管桩应在距离桩端桩长处用木楔塞紧以防滚动。叠层堆放时不得超过2层。 预制PHC桩(管桩、方桩) 桩尖 静压沉桩 利用压桩机将桩夹紧后施压,按压桩油缸的垂直行程调试,一段一段的向下压,压一段为一个行程,一般为1m以上。然后松开抱桩器,开动油泵使之上移,再抱桩固定压入,如此循环作业。当操作台上压力表计数到达预定规定值时,或者达到预定深度时,便可停止压桩。施工时,对抱压力采取一定措施进行限制,防止产生过大的应力。 压桩顺序应综合考虑下列因素: 根据桩的长度,宜先长后短。 根据桩的规格,宜先大后小。 停止压桩 沉桩必须连续施压完毕,不得中途停止,但遇有下列情况,必须立即停止施工,待处理完毕方可继续施工。 (1)贯入度突然发生变化; (2)桩身严重倾斜、跑位; (3)邻桩上浮或位移过大; (4)设备发生故障; 停压标准 施工前应根据桩机不同配重进行试压桩,试压桩时,请监理、业主、设计单位参加,以确定施工的停压标准。无特殊要求应按照图纸设计标高进行控制。 电焊接桩、适当复压。 焊接桩应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002的有关规定外,尚应符合下列规定: ①当管桩需要接桩时,接头位于地面上~处。

静压预制管桩试桩施工方案

丰盛工汇智能装备制造项目 静 压 预 制 管 桩 方 案 中广核山河环境工程有限公司 2019年8月7

目录 1、工程概况 ......................................................................................... - 3 - 2、试桩目的 ......................................................................................... - 3 - 3、成桩试验选定 ................................................................................. - 3 - 4、施工部署 ......................................................................................... - 4 - 4.1人员配备. (4) 4.2机械设备及测量仪器 (4) 5、施工工艺及方法 ............................................................................. - 5 - 5.1、施工工艺选择 .. (5) 5.2、主要项目的施工方法 (5) 5.2.1 测量放线、桩定位........................... - 5 - 5.2.2 预制桩的验收............................... - 6 - 5.2.3 桩起吊、就位............................... - 7 - 5.2.4 竖桩与插桩................................. - 7 - 5.2.5 垂直度控制................................. - 7 - 5.2.6 压桩、接桩、送桩........................... - 8 - 5.2.7 施工记录................................... - 9 - 5.2.8 成品保护.................................. - 10 - 6.质量保证措施 ................................................................................. - 10 - 7、安全保证措施 ............................................................................... - 10 -

PTC预应力管桩施工方案静压法

PTC 预应力管桩施工方案(静压法) 、编制依据 1.先张法预应力混凝土管桩GB13476-1999 2.建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002 3.先张法预应力混凝土管桩苏G03-2002 5.建筑桩基技术规范JGJ94-94 4.设计图纸 二、工程概况及主要工程量 本合同段为##标段,起讫桩号为##,全长##km 。沿线软土路基主要分部于 山涧海积平原区,软土路基段表层为厚约0.8?2.5m的高液限粘土,其下均分 布有广泛的厚层海相软土,该软土主要为淤泥、部分淤泥质粘土,厚度较大,土性较差,对路基稳定及沉降有较大影响,为确保工程质量,在软基深度大且含水量较大路段设计采用PTC 预制管桩处理。PTC 预应力管桩共计70410 延米。 、准备工作 按照设计文件、业主和总监办要求及实际施工条件,原材料配备及供给,保障体系、规章制度等均已就绪到位。 1、材料要求 材料进场后根据规范要求对管桩外观质量及尺寸进行检查,并向厂家索要相关合格证明文件、外加剂检验报告以及必要时的管桩力学性能检测报告等。本工程中采用外径? 400mm,壁厚60mm的PTC预应力管桩。桩长为10m的现已 进场120m,数量满足试桩需要。管桩尺寸允许偏差见下表

项目 允许偏差 优等品 一等品 合格品 +0.3%L,-0.3%L +0.5%L,-0.4%L +0.7%L,-0.5%L 桩端板 外侧平面度 0.2 内径 0,-1 外径 0,-2 厚度 正偏差不限 ,0 2、运输、起吊和堆放技术要求 PTC 预应力管桩运输采用长挂车,桩的悬臂<1.5m ,并绑固、分层叠放错位 布置。工地现场堆放在坚实的场地或垫木支承,堆高不超过 5层。PTC 预应力 管桩装卸起吊采用两头钩吊法(W 10m )或两支点法(> 10m )如图A ,管桩施 打前吊立吊点如图 B 。 3、施工现场准备: 1 )现场静力压桩机调试完毕,压力表已标定合格,配备 250kw 发电机一 台。 2)原地表已整平完毕, 并经监理工程师验收。 在较软的场地中铺筑 20cm 长度(L ) 端部倾斜 O.3%D O.4%D O.5%D 外径( D ) +2,-2 +4,-2 +5, -4 壁厚 +10 , 0 +15 , 0 +20 ,0 保护层厚度 +5,0 +7,0 +10, 桩身弯曲度 丸/1500 丸/1200 丸/1000

静压预应力管桩施工方案58828

编制依据 本方案根据中央储备粮九江直属库湖口分库建仓工程勘察报告,及国家有关建设工程的施工规定规程进行编制: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50300-2013) 2、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2007) 3、《桩基础施工技术规程》(JGJ94-2008) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 6、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2014) 7、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 8、本工程施工图纸

第一章施工总体策划 第一节工程概况 一、工程简介 本工程桩基础采用静压预应力混凝土管桩PHC-AB600×130型管桩,单桩承载力为590KN,平均桩长约20m,实际结果以现场试验结果确定;计划安排1台ZTD900H 型静压机进场施工。 建设单位:中央储备粮九江直属库湖口分库建仓项目 总包单位:天宏控股集团有限公司 设计单位:国贸工程设计院 监理单位:九江市建设监理有限公司 勘察单位:赣北地质工程勘察院(三分院) 二、现场情况 (一)地形、地貌、地层概况 场地位于江西省九江市湖口县马影镇湖口火车站以东约200米。原始地面高程20.83米,最低地面高程19.80米,相对高差小于1.0米。地貌条件属河流冲积相地形、地貌条件。 施工现场以下原有预制管桩较多,在一定程度上会导致本工程打桩工程施工困难。本工程共有管桩:600mm678根,500mm10根。 (二)地下水埋藏情况、类型、水位及变化 场区第1层属透水层,含少量孔隙水等,水量小,渗透系数k约为10-4cm/ s(经验);场区第2、3、4层土为弱透水层(组),渗透系数k小于10-5cm/ s(经验),含第四系孔隙性潜水;地下水主要为周边水系侧向补给为主,大气降水垂直补给为辅,水位受季节影响,变化幅度约1.0~2.0米。根据施工期间测量地下水初见水位埋深1.6 ~2.6米。地下水稳定水位在1.6 ~3.0米。地下水位标高在17.81米至18.27米之间。 岩土层各项性质指标、强度参数、变形参数、地基承载力参数 (一)原位测试与取样工作 根据勘察要求,本次对2、4层土层分别采用标准贯入器和厚壁取样器进行原位测试和采样工作,对3层采用厚壁取样器进行采样工作,其操作过程均按照规范有关要求进行,数量和质量符合勘察要求。 (二)岩土层各项性质指标 根据原位测试结果、土样物理力学性试验结果,分别进行了统计计算,其结果列表如下:标准贯入测试结果表,详见表1;

静压管桩施工方案

静压管桩施工方案 一、工程概况: 五洲龙(泉州)汽车制造有限公司所属2#员工宿舍楼、科研楼及生产厂区所属五座单层配套车间、其中2#高级员工宿舍楼,地上总建筑面积为3226、24㎡,建筑占地面积576。00㎡,地上为五层,总建筑高度为18。05m。建筑层高:一层为4.5m,二层至五层得层高为3。3m。屋面梯间层高为3米。科研楼:地上总建筑面积为2014。20㎡,建筑占地面积:727、60㎡,地上为3层,总建筑高度16。80m。建筑层高:一层为4.20m,二层至三层为3。6m,屋面梯间三层高为3m、生产厂区所属五座配套车间:其中焊装车间,单层建筑面积12960㎡,建筑占地面积12960㎡,建筑高度为10.20m;总装车间建筑面积、建筑占地面积、建筑高度均与焊装车间同;喷装车间:单层建筑面积7680㎡,建筑占地面积7680㎡,建筑高度为10.20m;检测车间:单层建筑面积2400㎡,建筑占地面积2400㎡,建筑高度为10.20m;配件车间:单层建筑面积1728㎡,建筑占地面积为1728㎡。建筑高度为10.20m。合计五座单层厂房面积为37728㎡。 二、施工方案编制依据: 1、业主方提供得本工程设计图纸及相关设计技术文件、 2、国家及地方政府颁发得现行标准、规程、规范及相关规定。 (1)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94); (2)《预应力混凝土管桩基础技术规程》(GBJ/T15—22-98); (3)地基得地质情况详见附后得《钻孔桩柱状图》、 三、施工方法及技术措施:

1、施工准备: (1)组织有关工程技术人员认真地阅读、学习、理解与领会图纸得设计意图,组织资料参加图纸会审会议,解决设计图纸中得难点、疑点、通过图纸会审进一步了解设计意图,明确技术标准,编制相对应得施工技术措施及工程施工计划、 (2)施工现场整理:清理施工现场作业区内得障碍物,进行钎探将在桩位置范围内探明地下情况,对旧基础、弧石等障碍物清除或采取其它措施处理。同时对于业主方提供得场地内预埋得地下排水、排污管道图纸进行标识,静压桩机进场施工时注意避开管井位置以免损坏。 (3)施工测量放线:组织测量放线得工程技术人员按设计图纸将基础轴位控制线测放到地面上,同时测设到相对永久性得墙面上与设置现场得放线“龙门架"上,通过复核检查测量放线准确无误后,填表报验,请业主方、监理方等有关部门得工程技术人员到施工现场进行检查验收,复核基准线与标高控制点。经复核检验无误后,根据设计图纸得基础平面布置图测放基础轴线(中心线)定出管桩位置点,打下木桩作红油漆标识点。 (4)施工前得交底:对于参与施工得各工种班组及施工管理人员进行有针对性得、详细得技术、质量、安全、文明施工、管理规定及工期目标等方面进行交底,对工作责任、明确分工等方面必须有书面记录,及时整理归档存查,资料得完整、记录得内容必须具有可追溯性。 (5)机具设备进场验收:机具设备进场后,应报请业主方、监理方进行现场检查验收,设备得型号就是否与设计图纸得要求相符合,通过检验满足设计图中得要求,经监理确认可以进场施工后,方可进行设备得架立组

预应力管桩施工工艺标准

预应力管桩施工工 艺标准

预应力管桩施工工艺标准 1 适用范围 预应力管桩一般用作建筑的低承台桩基、软土地基处理,主要适用于人工填土、软土、粘性土、粉土、粉砂、细砂、中砂等土层地基, 持力层一般选为粗砂、砾砂、圆砾、风化岩,但不适用于石灰岩、含孤石和障碍物多、有坚硬夹层地基。 预应力管桩当前主要采用锤打法和静压法施工,锤打施工时震动剧烈,噪音大,挤土量大,会造成一定的环境污染和影响。压力桩法施工时无噪声、无振动、无冲击力、施工应力小,能够减小打桩振动对地基和临近建筑物的影响,桩顶不易损害,不易产生偏心,节约制桩材料和降低工程成本。本工艺标准主要针对静压法预应力管桩施工。

1-1 图1.1全液压式静力压桩机压桩示意图 2 主要应用标准和规范 2.0.1《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476- /XG1- 2.0.2《公 路路基施工技术规范》JTG F10- 2.0.3《建筑地基基础设计规范》GB50007- 2.0.4《建筑桩基技术规范》JGJ94- 2.0.5《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106- 2.0.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202- 3 施工准备 3.1 技术准备 3.1.1项目技术部组织人员建立现场测量组,做好施工现场轴

线、高程控制桩的设置,复验甲方已施放的桩点。 3.1.2收集工程地质资料,绘制桩基施工平面图,编制桩基施工方案。 3.1.3组织项目经理部管理人员学习有关图集、图纸、施工规范、技术标准以及技术文件。 3.1.4项目总工程师参与技术交底,并由项目总工程师牵头,组织本工程图纸学习,审查工作,做好图纸会审、施工方案交底工作。 3.1.5根据图纸会审内容,在开工前完善施工组织设计的调整编制工作。 3.1.6编制科学、实际的施工计划、质量保证措施及检验计划。 3.1.7做好对班组的技术、安全交底工作。 3.2 机具准备 3.2.1成桩设备:采用静压桩机进行沉桩施工,根据设计荷载以及各地区的土质情况、试桩数据进行选择合适的桩机类型。 3.2.2 吊装运输设备:汽车吊、运输车。 3.2.3 接桩、截桩设备:电焊机、锯桩器。 3.2.4 测量设备:全站仪、经纬仪、水准仪、卷尺、游标卡尺等。 3.3 材料准备

静压PHC管桩专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署及项目管理目标: (2) 四、施工准备工作 (3) 五、施工程序及施工流程 (4) 1、预应力管桩施工程序 (4) 2、压桩工艺 (4) 六、静压预应力管桩主要施工方法 (5) 1、管桩堆放方法及要求 (5) 2、管桩吊运方法及要求 (5) 3、桩机就位方法及要求 (5) 4、管桩质量检查验收要求 (5) 5、打桩方法及要求 (5) 6、异常情况处理预案 (7) 七、质量保证措施 (7) 八、工期保证措施 (10) 九、安全生产保证措施 (12)

PHC预应力管桩施工方案 一、编制依据 1、中国轻工业长沙工程有限公司设计经过施工图审查的设计图纸; 2、设计图纸涉及的图集、规范、标准; 3、冶金工业部华东勘察基础工程总公司提供的岩土工程勘察报告。 (勘察证书编号:建设甲级第110009-KJ号),工程编号:(I三2017-25)。 4、《建筑桩基技术验收规范》JGJ94-2008 5、《先张法预应力高强混凝土管桩》闽2007G119 6、《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002等现行相应的施工规范、验收评定标准; 7、适用的法律法规:《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规。 二、工程概况 1、建设项目 安徽马鞍山泰盛纸业有限公司目前一期建设的工程为:1卫品加工车间,建筑面积26406.92M2 (设计2层框架),2 1#纸品加工车间,建筑面积19186.95M2,(设计2层框架),3 纸品成品仓库,建筑面积为16941.60M2(设计单层钢结构),4 倒班宿舍食堂,建筑面积为4277M2(设计6层框架)。一期总建筑面积为66812.47M2,一期总工期为18个月。二期工程待定。。 本工程中的纸品成品仓库有430根地坪桩桩,其余均为基础桩,桩设计采用预应力混凝土管桩;管桩主要规格为外径500mm,壁厚100mm。桩基安全等级为二级,采用静压预应力高强混凝土管桩(PHC),以第(5)层页岩层作为桩端持力层。桩长约35-37米,要求桩端进入进入持力层≥1m。 从工程《岩土工程勘察报告》分析:桩侧磨擦力差异较大必然使沉桩阻力具有较大的差异从而桩长不容易控制,在桩基施工中必然造成砍桩,接桩的现象。打桩时,应根据地质变化情况,设计桩长,并结合邻近已施工的桩长的实际桩长,随时调整桩长。确保对周围管线及施工的桩基不产生挤土现象。

静压预应力管桩施工方案05681

新建铁路厦深线(福建段)诏安站房及配套工程 静压预应力管桩 专项施工方案 中铁二十四局集团厦深线云霄、诏安站房工程 项目经理部 二〇一〇年一〇月

第一章总说明 (3) 一编制依据 (3) 二工期、质量目标 (3) 三工程概况 (3) 四本工程场地及地质情况分析 (4) 第二章主要工程项目的施工方案 (4) 一施工程序 (4) 二压桩顺序制定原则 (4) 三诏安站房压桩顺序 (4) 四压桩施工准备 (5) 五施工机械的准备工作 (5) 六其他准备工作 (6) 七施工方法 (6) 八压桩质量保证措施 (8) 九压桩安全措施 (9)

第一章总说明 一编制依据 1)诏安站房工程桩基设计图纸、勘察资料 2)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4)《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》DB33/1016-2004 5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ2001 二工期、质量目标 1.本工程工期站房目标为20日历天,站台待定。 2.本工程质量目标为符合《工程施工质量验收规范》标准。 三工程概况 诏安站房及站台雨棚基础采用高强预应力混凝土管桩承重,桩基设计等级为乙级,桩径为500mm,壁厚为125mm,桩端要求进入<5-1>全风化花岗岩(详见地质报告)的深度不小于7000mm,进入<5-2>砂砾状强风化花岗岩(详见地质报告)的深度不小于1000mm。经查阅地质勘察报告,站房位置在桩端持力层以上土质大多为松软土,未见致密、深厚的硬质夹层土,故可以采用静压桩施工工艺进行施工。并且,静压桩相比其它管桩施工工艺如锤击桩等具有施工速度快、无噪音、无废气污染等优点,本施组采用静压工艺施工桩基工程。 桩基各参数见下表:

静压管桩施工工艺

静压管桩施工工艺 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

静压预应力管桩施工工艺 一、桩基工程 本工程采用静压先张法预应力管桩:PHC-A500(100)。 根据本工程的桩基类型、数量、工期及地质情况等条件,配置2台YZD320液压式静力压桩机进场施工。先张法预应力混凝土管桩的运输和压桩应在桩身混凝土龄期大于14天(混凝土达100%设计强度)后,且常压蒸汽养护后在常温下静停7天后方可进行。周围建筑物、地下管线或桩相对密集时打桩应采取必要措施加强保护并做好监测记录。 (一)材料要求 (1)先张法预应力混凝土管桩(以下简称管桩)的规格、质量必须符合设计要求和施工规范的规定,并应有出厂合格证书,还应根据地质资料,初步确定桩段的级配计划数量。 (2)管桩的混凝土强度等级达到100%方能压桩。 (3)管桩接桩时采用钢端板焊接法,使用的焊条牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定,并应有出厂合格证明。接头端板的宽度不得小于管桩的壁厚,接头的端面必须与桩身的轴线垂直。 (二)作业条件 (1)应具有工程地质资料、桩基施工平面图、桩基施工组织设计或施工方案。 (2)打桩场地附近建(构)物有防振和防挤土要求时,已采取防振和防挤土措施。 (3)桩基的轴线桩和水准基点桩已设置完毕,并经过复查办理了签证手续。每根桩的桩位已经测定,用小木桩或短钢筋打好定位桩,并用白灰做出标志。 (4)已选择和确定打桩设备进出路线和打桩顺序。 (5)检查桩的质量,将需用的桩按平面布置图堆放在打桩机附近,不合格的桩另行堆放。 (6)检查打桩机设备及起重工具;铺设水电管网,进行设备架立组装和试打桩。在桩架上设置标尺或在桩的侧面画上标尺,以便能观测桩身入土深度。

PHC预应力砼管桩静压施工工法

预应力高强混凝土管桩专项施工方案 我单位技术科组织专业人员对本工程进行了技术会审,本工程施工技术要点为预应力高强混凝土管桩施工,为此我公司对此项进行了专业方案编制。一、工程概况 本工程为济南市槐荫区教育局吴家堡幼儿园综合楼工程,工程位于槐荫区吴家堡镇政府南侧,设计基础形式为静压管桩基础;我单位中标后,本工程施工所用管桩生产厂家将采用“山东平安建设集团有限公司”生产的预应力高强混凝土管桩PHC-A500(100)。 二、预应力砼管桩特性及特点 1、质量可靠、单桩承载力高 由于管桩材料为预应力C80高强混凝土,高速离心成型工艺和二次湿热养护工艺工厂化制作,桩身质量及沉桩长度可用直接监测,管桩质量可靠;施工中采用静压桩机进行沉桩施工,压桩力可通过压力表直观、安全、准确地反映,因而对桩体承载力的控制、判断精确度高。 由于PHC 管桩桩身混凝土强度高,可打入密实的砂层和强风化岩层,由于挤压作用,桩端承载力可比原状土质提高60%-75% ,桩侧摩阻力提高20%-40%,并因PHC管桩为高强度混凝土预应力构件,尤其抗压、抗弯性能好,其桩身承载力比其它桩种高2-5倍。 2、施工速度快 管桩为工厂预制混凝土构件,采用高压、蒸汽养护,生产周期短,一般3-5天即可出厂,可提前批量生产,不占用施工养护周期。静压法沉桩施工,在普通地质条件下,2-3分钟即可压入10m长一棵管桩,施工时间主要用在桩头、接桩焊接及倒运管桩、移动桩机等其他工作项目上。而且沉桩完毕后,桩体即有强度,承载力达到最终承载力的80%以上。

3、施工污染少、安全环保,对周边影响小。 静压法沉桩施工管桩,因采用电力液压驱动操作,无震动、无噪音。由于是缓慢匀速压入,对土体振动小,为周边环境影响小。而且管桩均为成品,与混凝土灌注桩相比无砂石料、混凝土及泥浆等污染。 4、适应性能好,应用较广泛。 PHC管桩能够穿透普通软土层及粉沙粘土层,配上开口型桩尖减少挤土效应后,具有良好的穿透土层能力,尤其是采用静压沉桩方式。遇到特殊土质如软硬不均、上软下硬、软硬突变的土层,穿透能力更优于锤击法沉桩方式。锤击桩法沉桩方式,因一惯的高度(即冲击力)在突遇复杂土层时极易将桩体打坏破损,造成质量事故。 三、施工工序安排 1、施工现场准备工作 ⑴甲方负责场场地的“三通一平”。负责施工前探明和清除一切地面及地下障碍物:如旧房基础,地下管线及回填的建筑垃圾等。保证施工时桩下无地下管道、无地下电缆等;场地平整压实,场地平整度小于1%,虚土压实,保证接地压力大于16t/m2;保证桩机设备、运输车辆及吊车的安全运行。 ⑵甲方提供正式设计图纸及有关设计资料。 ⑶甲方提供水准点,将水准点引入现场,并请监理人员复核验收。 ⑷甲方进行拟建物轴线测定工作,经有关部门验收合格后,施工单位施放桩位,监理复核施工桩位放线。 ⑸根据工程要求,现场配足照明设施,以便夜间安全施工,水源须引至现场。 四、材料准备 1、PHC管桩

静压预应力管桩专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据: (3) 三、压桩前的准备工作 (5) 四、施工组织管理质量体系 (6) 五、施工进度的控制 (7) 六、施工工艺流程: (7) 七、施工用电安全保证措施 (14) 八、管桩施工顺序 (14) 九、消除工程质量通病措施 (16) 十、管桩纠偏措施 (18) 十一、预应力管桩的进场检验 (20) 十二、管桩的吊装、运输和堆放 (23) 十三、预应力管桩施工方法 (24) 十四、质量保证措施 (26) 十五、预防断桩一般措施 (28) 十六、施工现场安全管理 (29) 十七、文明施工及成品保护管理措施 (30) 十八、桩基验收 (31)

静压预应力管桩专项施工方案 一、工程概况 工程概况: 杭州市集中关押场所二期(EPC )总承包项目总建筑 面积 55485.7m 2,其中地上建筑面积 44253m 2,地下建筑面积11232.7 m 2;本项目建设内容主要包括监察留置综合楼(地上六层、地下一层)、综合勤务楼(地上三层、地下一层)、监区(地上二层)、武警营房(地上三层)、岗楼(地上三层),以及室外的绿化、道路、停车位、安装工程等。地基基础采用预应力管桩,地块地理位置见下图1所示。 图1 地块地理位置图 本工程采用预应力混凝土管桩基础,以8-1层中砂为桩端持力层,桩底进入持力层深度应≥1.0倍桩径。采用压桩力和桩长双控,桩长见管桩表。 1、监察留置综合楼管桩一览表 拟建二期场地 杭州市集中关押 场所一期(已建) 运 溪 路 西 塘 河

2、综合勤务楼管桩一览表 3、监区管桩一览表 4、武警营房管桩一览表

静压预应力管桩施工的通病分析

【文章编号】:1672-4011(2007)06-0053-02 静压预应力管桩施工的通病分析 陈彦 (广州市从化第一建筑工程有限公司) 【摘 要】:静压预应力管桩由于具备单桩承载力高;施工进度快;噪音小、污染少;穿越土层能力强;现场施工方便;质量好控制;桩身耗材较低、单桩造价低的特点,使用较多,根据作者的一些监理经验,对预应力管桩在沉桩过程中异常情况进行一些探讨。 【关键词】:预应力;管桩;施工 【中图分类号】:T U47311+3 【文献标识码】:B 1 挤土效应和振动影响 原因分析: 静压法施工预应力管桩属于挤土类型,往往由于沉桩时使桩四周的土体结构受到扰动,改变了土体的应力状态,产生挤土效应;桩机施工过程中焊接时间过长;桩的接头较多而且焊接质量不好或桩端停歇在硬夹层;施工方法与施工顺序不当,每天成桩数量太多、压桩速率太快、布桩过多过密,加剧了挤土效应。防治方法为: (1)控制布桩密度,对桩距较密部分的管桩可采用预钻孔沉桩方法,孔径约比桩径小50mm~100mm,深度宜为桩长的1/3~1/2,施工时应随钻随打;或采用间隔跳打法,但在施工过程中严禁形成封闭桩。 (2)控制沉桩速率,一般控制在1m/m in左右;并制定有效的沉桩流水路线,并根据桩的入土深度,宜先长后短、宜先高后低,若桩较密集,且距建筑物较远,场地开阔时,宜从中间向四周进行;若桩较密集,场地狭长,两端距建筑物较远时,宜从中间向两端进行;若桩较密集,且一侧靠近建筑物时,宜从相邻建筑物的一侧开始,由近向远进行;桩数多于30根的群桩基础,应从中心位置向外施打;承台边缘的桩,待承台内其他桩打完并重新测定桩位后,再插桩施打;有围护结构的深基坑中的静压管桩,宜先压桩后再做基坑的围护结构,这样的施工顺序可以避免由于基坑四周的围护结构使压桩的土体无法扩散,造成先施工的管桩被后施工的管桩挤上来,使桩的承载力达不到设计要求,又避免了在基坑的压桩过程中土体扩散而挤坏四周的围护结构及降低基坑围护结构的止水效果;同时应对日成桩量进行必要的控制。 (3)设置袋装砂井或塑料排水板,消除部分超孔隙水压力,减少挤土现象;设置隔离板桩或地下连续墙;开挖地面排土沟,消除挤土效应。 (4)沉桩过程中应加强临近建筑物、地下管线的观测、监护,对靠近特别重要的管线及建筑物处可改其它桩型。 (5)控制施工过程中停歇时间,避免由于停歇时间过程,摩阻力增大影响桩机施工,造成沉桩困难。同时,应避免在砂质粉土、砂土等硬土层中焊接,制定合理的桩长组合。桩机施工时应注意同一承台内的群桩,需接桩的接头不宜在同一截面内,应相互错开,避免产生土压力以及水压力效应较大时,对整体桩身产生剪切破坏;同时应认真查看地质报告,了解土层分布情况,合理确定桩体组合长度,避免接头处于土层分界处及土层活动较多处,以防土层活动时对桩身的破坏。 2 沉桩时遇到浅层障碍无法继续沉桩 211 原因分析 由于地质勘察报告中未能特别强调浅层障碍物及局部的土层分布深度和性质,导致沉桩时遇到浅部(3m~4m)的老基础、大孤石,较深部(20m左右)的硬塑老粘土和非常密实砂层、沙砾石层等情况无法施工。 212 防治办法 (1)打桩前应对场地原有建筑情况进行详细了解,并安排进行探桩施工;对浅层障碍物可采用挖土机挖除,当无法操作施工时,可采用钻机将障碍物钻穿,然后在孔内插桩后沉桩,严禁移动桩架等强行回扳的的方法纠偏。 (2)当桩已入土较深,桩无法拔出时,可采用小型钻机将钻具放入管桩中间的空洞中钻孔,将障碍物钻穿后继续沉桩。 (3)选用的桩机能量大小应与设计要求、桩径、桩长及地质条件相匹配,即桩机选型、配重应符合施工要求。 3 斜桩 311 原因分析 (1)静压桩机机械维修不及时,如液压系统漏油导致桩机支撑下滑; (2)静压桩机自重加配重总重量大,桩机基础如不平整坚硬,沉桩过程中,桩机容易产生不均匀沉降,桩身极易发生偏移; (3)施工中桩身不垂直,桩帽、桩身不在同一直线上; (4)接桩时桩身、桩帽不在同一直线上; (5)施工顺序不当,导致应力扩散不均匀;尤其是有地下室深基坑的承台相邻桩身过近过密,使先施工的一边已有孔洞,再施工一面时桩身极易滑动。 (6)沉桩过程中遇到大块坚硬物,把桩挤向一侧; (7)采用预钻孔法时,钻孔垂直偏差较大,沉桩过程 35 ●质量检验与控制 《四川建材》2007年第6期

静压桩施工方法和程序

静压桩施工方法和程序 一、工程地质 场地表面普遍分布素填土,结构疏松,欠压实,工程性能较差;场地大部分地段尚分布有机质土,流塑~软塑状态,富含有机质,具高压缩性,工程性能极差,上述两层软弱土于场地内的普遍分布,决定了场地较为软弱的地基条件。 二、施工准备 为了能使工程顺利进行,施工前要做好以下准备工作: 1、道路交通:现场需修建一条满足大型设备和管桩材料运输的道路,保证进场的需要。该道路宽4m,坡度小于6°。要求施工场地平整,表面承载力不小于15T/m2。 2、供水、供电:现场需提供250KVA的电力电源,以满足施工和生活用电。施工电源要求在施工现场设动力配电箱,开关容量≥250安,导线面积≥50mm2。 3、其它:静力压桩施工,则具有无震动、无噪声、无环境污染、速度快、造价低等优点。 三、施工管理体系

四、施工程序 1、测量放线 依据地下室控制轴线,各桩位与控制轴线的关系,采用极坐标测放桩位,测量程序为:控制点坐标→主轴线→辅助轴线→桩位。放线后应汇同建设、监理、设计单位对施测的桩位进行复测无误后、作为桩位控制轴线使用,打桩前对每根桩位进行复核。 2、预应力砼管桩的制作、运输、检验 预应力砼管桩在专业砼预制工厂采用高速离心机制作,桩长为9m ~,管桩均采用十字形桩尖,高温常压下养护,经检验合格后,用大型平板拖车运到施工现场、卸下至基坑底面堆放,存施位置要根据打桩机运行线路、平板拖车运输、施工便利的原则堆放,管桩堆放

不得超过三层,场地要求平整。运到现场的管桩要求有出厂合格证,现场的技术员、质检员要严格检查桩身的尺寸、外观质量、合格后方可使用。 预制管桩制作允许偏差(mm) 五、施工机械的选型 根据本工程选用C30砼、PHCф500、壁厚100mm、125mm预应力管桩,工期要求紧。为保证群桩顺利实施、满足工期要求。拟采用2台YZY-380步履式桩机,持配D-62筒式锤进行施工,该桩机移动灵活、起重能力大、能将桩送入较深的土层、油泵式撑杆能快速调节桩的垂直度,保证打桩质量。同时每台桩机配备2台30KWA交流电焊机进行管桩的接桩焊接,另配2台15T汽车吊负责管桩水平和垂直运输。

预应力静压管桩专项施工方案

目录 一、工程概况........................................................... - 1 - 二、地质情况概述....................................................... - 1 - 三、工程施工特点....................................................... - 2 - 四、工程质量控制标准................................................... - 3 - 五、工程施工方法....................................................... - 3 - 六、对周围建筑物的防护措施............................................. - 4 - 七、施工设备计划....................................................... - 5 - 八、施工进度综合计划及工期保证措施.................................... - 5 - 九、压桩工艺技术及质量保证措施....................................... - 6 - 十、施工人员组织管理.................................................. - 10 -十一、安全生产管理措施............................................. -...11 -十二、文明施工管理措施................................................ - 13 -

PHC静压管桩施工方案

目录 1、编制依据及原则 (02) 2、施工总体策划 (04) 3、施工准备工作 (08) 4、进度计划及保障措施 (09) 5、资源需用量计划 (12) 6、施打顺序基及工艺流程 (13) 7、管桩施工技术 (14) 8、砼预制桩施工中常见质量通病及预控对策 (21) 9、工程重点、难点部位及处理措施 (25) 10、施工管理组织机构及管理措施。 (26) 11、质量目标设计 (28) 12、安全生产措施。 (32) 13、文明施工及环境保护措施。 (38) 14 、雨季施工措施 (40) 附图:进度形象计划表

1 编制依据及原则 1.1、编制依据 1.1.1根据甲方提供的唯品会肇庆物流园PHC管桩基础工程图纸、地质勘探报告、甲方要求。 1.1.2技术要求及现行国家规范 1、《建筑桩基质量检测技术规范》(JGJ106-2003) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 3、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6、《工程测量规范》(GB50026-2007) 7、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 10、《预应力混凝土管桩基础技术规程要求》(DBJT15-22-2008) 11、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001) 12、《先张法预应力钢筋混凝土管桩》GB13476-2009 13、静压预应力混凝土管桩基础技术规程 1.2编制原则 1.2.1全面响应施工合同和设计文件要求的原则 唯品会肇庆物流园三期工程(二标段)工程项目,主要由2#、3#、5#、6#、9#库组成,施工方案暂按3#库编制,其它库参照本施工方案施工。在充分领会施工合同要求和设计意图的前提下,结合现场调查情况及我公司的实际施工能力和水平,力求工期、质量、安全、文明、技术方案及材料等各方面均能充分满足施工合同和设计文件要求,并相应制定出完善的保证体系和措施,确保各项目标的实现。

静压预制方桩施工方案

静压预制方桩施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

第一节静压预制方桩施工方案 本工程采用静压预应力方桩径,桩截面径为250×250桩长暂定20米,拟采用ZYC-250液压静力压桩,图中桩承台用ZJ表示,方桩的单桩极限承载力标准值为450KN,压入强风化层不少于1米。 1、ZYC-250液压静力压桩机技术参数: 主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:MIN 主副压桩缸同时工作:压桩力,最小压桩速度:MIN 2、行走能力: 每次行程:纵向,横向。 每次回转角度:80 行走速度:前进MIN,后退MIN 3、升降行程 4、适应桩型: 方桩:、、 管桩:Ф300、Ф400、Ф500、MM 节桩长度:3M≤L≤12M 5、液压系统:额定压力28MPA额定流量230L/MIN 起重机部分额定压力20MPA额定流量115L/MIN 6、电气系统:功率2X30+37=97KW 额定电压380V50HZ额定电流2X57+70=184A 7、重量:总重506T最大部件 8、外形尺寸:工作长X工作宽X运输重 9.边桩距离: 如备置压边桩装置,边桩距离 10.按地比压:长船13TF/M2,短船17F/M2 11、起重机 最大变幅力矩

最大起重量12TF 最大起升速度11M/MIN 最大回转速度3RPM 施工方法 一、工程概况: 本工程基础采用砼预制方桩,截面为250×250。共228条桩。 二、施工条件 目前现场场地已经基本平整,三通一平已经完成,具备施工条件。 三、施工部署 1、施工安排。 根据现场情况,工期以及甲方要求。我公司调进一台ZYC-250液压静力压桩机,桩机配备二台30kw交流电焊机进行接桩工作。 2、进度计划。 计划工期为150天,一台柴油打桩机每天完成10根桩,可以在10天内提前完成施工任务。 3、测量放线 首先请专业测量公司放线定位每栋的控制点。再由这些控制点依次引出轴线位置,并在两边用龙门板桩固定。根据图纸和现场轴线可确定每根桩的桩位,并用40cm长Φ25直径钢筋固定桩位中心,并用白灰根据桩径围护桩位。 轴线和桩位全部根据图纸确定后,进行复查,然后会同监理工程师及有关单位代表,按设计尺寸复核、验收、签证,做好资料记录。 四、施工方法 1、场内运输道路铺设要平整,方桩堆放合理,周围做好排水系统,保证场地畅通和无积水。 2、施工工艺. 测量放线定桩位→桩机就位→喂桩至桩机前→安装桩尖→机起吊桩,对桩位→调整桩及桩架的垂直度→施压→复核垂直度继续施压→接桩→测量贯入度→桩机移位。

预应力管桩施工工艺标准

预应力管桩施工工艺标准 1 适用范围 预应力管桩一般用作建筑的低承台桩基、软土地基处理,主要适用于人工填土、软土、粘性土、粉土、粉砂、细砂、中砂等土层地基, 持力层一般选为粗砂、砾砂、圆砾、风化岩,但不适用于石灰岩、含孤石和障碍物多、有坚硬夹层地基。 预应力管桩目前主要采用锤打法和静压法施工,锤打施工时震动剧烈,噪音大,挤土量大,会造成一定的环境污染和影响。压力桩法施工时无噪声、无振动、无冲击力、施工应力小,可以减小打桩振动对地基和临近建筑物的影响,桩顶不易损害,不易产生偏心,节约制桩材料和降低工程成本。本工艺标准主要针对静压法预应力管桩施工。 图全液压式静力压桩机压桩示意图 2 主要应用标准和规范 2.0.1《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009/XG1-2014 2.0.2 《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006 2.0.3《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 2.0.4《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2.0.5《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 2.0.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 3 施工准备 技术准备 3.1.1项目技术部组织人员建立现场测量组,做好施工现场轴线、高程控制桩的设置,复验甲方已施放的桩点。 3.1.2收集工程地质资料,绘制桩基施工平面图,编制桩基施工方案。

3.1.3组织项目经理部管理人员学习有关图集、图纸、施工规范、技术标准以及技术文件。 3.1.4项目总工程师参与技术交底,并由项目总工程师牵头,组织本工程图纸学习,审查工作,做好图纸会审、施工方案交底工作。 3.1.5根据图纸会审内容,在开工前完善施工组织设计的调整编制工作。 3.1.6编制科学、实际的施工计划、质量保证措施及检验计划。 3.1.7做好对班组的技术、安全交底工作。 机具准备 3.2.1成桩设备:采用静压桩机进行沉桩施工,根据设计荷载以及各地区的土质情况、试桩数据进行选择合适的桩机类型。 3.2.2吊装运输设备:汽车吊、运输车。 3.2.3 接桩、截桩设备:电焊机、锯桩器。 3.2.4 测量设备:全站仪、经纬仪、水准仪、卷尺、游标卡尺等。 材料准备 3.3.1预制钢筋混凝土桩:规格质量必须符合设计要求和施工规范的规定,并有出厂合格证。 3.3.2管桩要达到设计强度的100%才能打桩。 3.3.3焊条(接桩用):型号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。 作业条件 3.4.1 现场三通一平完成,场地内地坪应碾压平整,保证可以承受静压桩机及桩起吊的重量,保证桩机移动和打桩时稳定垂直。 3.4.2对邻近原有建筑物和地下管线,应认真细致地查清结构和基础情况并会同有关单位研究采取适当的隔振、减振、防挤、监测和预加固措施。 3.4.3做好现场总平面的规划,修建现场临时道路和管桩的堆放场地,做到布局合理,规划有序。

相关文档