摘要:目前国内油田配备了大量国产西门子1FC5、1FC6系列无刷三相同步发电机,在

实际使用中发现,该系列机的励磁装置故障率很高,由于励磁装置用器件比较多,调整比较烦琐,所以在现场修复比较困难,严重影响钻井生产。本文在简要回顾了西门子励磁装置原理,分析了引起故障的原因,提出用通用发电机自动电压调节器代替相复励磁装置,并在现场进行应用并取得了良好效果,证明方案是可行的。

关键词:1FC5;1FC6;发电机励磁装置

中图分类号:V231 文献标识码:A

目前国内油田配备了大量国产西门子1FC5、1FC6系列无刷三相同步发电机,该发电机是德国西门子公司于八十年代开发的系列产品,由国内厂家引进该发电机专有技术及生产许可证,并获得西门子公司质量认证、机械部技术鉴定和中国船级社形式认可,严格按照西门子标准生产的发电机。

1 1FC6发电机的励磁装置原理

该系列发电机采用具有可控硅自动电压调节器(AVR)的相复励磁系统,图1为1FC6发电机的励磁原理图。

1FC6型无刷励磁发电机的主要结构是,由主发电机G1、励磁发电机G2、励磁装置组成,G1为旋转磁极式,G2为旋转磁枢式。励磁装置由电抗器、电容器、整流变压器、电流互感器和自动电压调节器(AVR)组成。

1FC6型无刷励磁发电机的工作原理是,柴油机拖动发电机转动后,励磁机依靠内部剩磁或外部充磁建立比较低的电压,该电压作用于励磁部件而产生的励磁电流使得发电机电压不断上升,最后稳定于整定值。如果自动电压调节器(AVR)故障或不接入励磁系统,则发电机从空载到满载的整个负载范围内,其输出电压始终高于额定值。当自动电压调节器(AVR)接入励磁系统后,有一部分励磁电流流过其中的可控硅和电阻组成的分流电路。分流电流的大小由自动电压调节器根据负载大小自动调节,保证了发电机在整个负载范围内其输出电压始终等于额定值。

2 对发电机励磁置进行更新的必要性分析