发电机保护试验
发电机保护试验

润海水电站发电机大修

发电机保护装置校验报告

人员:付兴文、邱忠全、资利

时间:2012年11月1日—2012年11月5日

编写:邱忠全

初审:陈平

复审:易龙

欧阳海水电管理局修试部润海电站大修项目部

2012年11月7日

润海水电站发电机大修发电机保护校验报告

1装置铭牌参数

2装置外观及结构检查

3绝缘及耐压检查

绝缘检查

屏内耐压试验

4装置特性检查

开入量检查

4.1.1压板开入检查

4.1.2强电开入量检查

开出接点检查

4.2.1信号出口(不保持)回路检查

所有动作于信号的保护动作后,点亮相应的“报警”灯,并启动信号继电器及相应的报警继电器,报警信号接点均为瞬动接点。

4.2.2信号出口(保持)回路检查

所有动作于信号的保护动作后,启动信号继电器及相应的报警继

电器,报警信号接点均为瞬动接点。

4.2.3跳闸输出接点检查

跳闸接点输出

5装置保护功能检查

发电机保护检查

5.1.1发电机差动启动值及速断值和动作时间检查(加入负序电压12V)

5.1.2 比率制动特性检查

5.1.3 TA断线及负序电压检查(整定:U2=)

低电压过流元件检查

5.2.1过流元件检查

低电压元件及保持电流时间检查(整定:U1=,t=6s)

零序电压定子接地保护检查5.3.1零序电压定子接地定值检查

5.3.2 TV断线闭锁逻辑检查

过电压保护检查

转子一点接地元件检查

发电机过负荷元件检查

失磁元件检查

5.7.1主抗边界定值测试

5.7.2 TV断线逻辑测试

5.7.3 失磁保护动作时间测试

负序过流保护定值测试

6试验结论

附表一:引用标准

附录二:试验仪器

试验人:验收人:试验时间:

发电机大修实验

电机大修后应作哪些试验: 1、发电机大修后一般应作如下项目的试验: (1)二次回路(操作保护)传动及检查; (2)发电机起动前之其他试验; (3)测静、转子回路直流电阻; (4)励磁机空载特性试验; (5)发电机短路特性试验; (6)发电机空载特性试验及层间耐压; (7)测量发电机静、转子励磁回路绝缘; (8)对民电机作交流耐压试验,直流耐压试验; 2、上述试验的作法及运行人员注意问题:① 测量发电机静、转子励磁回路绝缘电阻。因发电机在大修时,励磁机、发电机要解体进行检查处理,静、转子励磁机等线圈绝缘处于大气中,可能吸收潮气使绝缘降低。另外在整个大修过程中,各部绝缘有无损坏,碰坏或缺陷处理不好等现象。测量上述各部绝缘是一基本方法,这是因为绝缘电阻是衡量绝缘质量的一个主要指标,用它可以发现绝缘内有无贯穿的导电通路,并能发现由于高压作用于绝缘后而发展的缺陷,测绝缘的工作,一般在开机前由运行人员去作,发电机静、转子回路绝缘电阻应在通水前测量,绝缘电阻的数值不作具体规定,但应于历史测量结果比较分析,静子回路用1000—2500V摇表测量,应不低于0.5MΩ。若通水后测量的绝缘电阻值主要的是检查水质,一般为数百千欧(用万用表测量)测量绝缘时,使用摇表,万用表应遵守有关规定。② 对发电机作交流耐压试验的目的是为了检查定子绕组的主绝缘是否良好,检查绝缘水平,确定发电机能否投运。做此试验应用专用试验升压变压器及其他用具,耐压的试验电压,一般应为额定电压的1.3—1.5倍,持续时间为一分钟。③ 直流耐压试验,它能确定绝缘耐压强度,而对绝缘内部不会损伤,同时它还可以测量被测绝缘的泄漏电流,正常时泄漏电流与外加电压为一直线关系,若泄漏电流急剧增加时,则说明绝缘有问题。该试验所加电压应为额定电压的2.5倍,对于发电机的定子绕组来讲,在最高试验电压下,各相泄漏电流在20微安以上者,各相泄漏电流间的不对称系数应不大于2,各相差值应与历史试验值作比较,不应有显著差别。④ 测量静、转子回路直流电阻测量发电机静、转子回路直流电阻的目的,是为了检查线圈内部、端部、引出线的焊缝质量以及连接点的接触情况,实际是检查这些接头的接触电阻有无变化,若接触电阻大,则说明接触不良,该工作由高压试验人员做。⑤励磁机空载特性试验:为了检查鉴定大修后的励磁机各特性是否良好,并与厂家原特性曲线比较,一般在发电机与系统并列前,当汽机转速达3000转/分钟时作该试验,其方法如下:a、在励磁机磁场回路接一电流表(端子609),并接一电压表(端子6.03、6.04) b、断开发电机、工作励磁要刀闸,解除强励11ZK c、合上MK开关,慢慢调节RC电阻,逐点读取励磁机电压及其磁场电流,直至励磁机电压达到额定值为止。 d、采取上升、下降两条特、性曲线与原特性曲线比较应无较大差异。该试验由试验人员与运行人员共同作,操作时要调整缓慢均匀,读表计要求准确同时进行。⑥发电机短路特性试验:所谓短路特性,是发电机在额定转速的发电方式下,静子三相短路时,静子短路电流Id与励磁机电流il 成正比关系。利用此试验可判断发电机转子线圈有无匝间短路,此外,计算发电机的主要参数同其电抗xd短路比以及电压调整器的整定计算时也都需要得用短路特性试验。其方法如下: a、在发电机端子排A432、B431、C432回路中串接标准电流表。在灭磁盘励磁回路接直流电流表(603、604处)并接直流电压表。 b、在发电机主油开关处A、B、C出线上接三相短路线一组。 c、发电机恢复备用,投入各保护(此时甲刀闸在断开) d、合上发电

发电机过电压

四月一日、二日#1发电机过电压的原因分析 一、主要经过: ? 1996四月一日上半夜,#1发电机中修后的起动准备工作基本完成。21:05当合上发电机励磁开关41时,发电机出口电压表立即甩到最大(25KV),发电机电流指示约14KA,发电机励磁电压、励磁电流指示均较大。立即手动拉开41开关。BTG盘报警信号有:86-5/GMT出口动作、强励报警电子间检查发现51AE继电器调牌,发电机意外加电压报护动作。 发生上述现象以后,立即对发变组的一次回路进行检查,但未发现任何异常,对发变组回路测绝缘正常。根据发电机的现象当时主要怀疑AVR系统有问题,继电保护班对AVR系统进行外观检查,但没发现任何问题。后经有关领导决定,准备再次进行并网操作。 四月二日02:35,当合上发电机励磁开关41后,发电机出口电压表立即甩到最大(25KV),发电机电流指示约18KA,发电机励磁电压、励磁电流指示均较大。立即手动拉开41开关。BTG盘“86-5/GMT出口动作”报警,电子间检查发现51AE继电器调牌,发电机意外加电压报护动作。 另外,就地检查人员听到发变组回路有异常的充电声音。 二、原因及现象分析: ? 事故发生以后,维持汽机3000转/分,对永磁机出口进行核相,相序正确。故分析原因是AVR系统故障引起。将发变组回路转为检修。对AVR系统,重点是90DC调节回路进行全面检查,并做模拟试验,发现90DC调节器回路中A6运算放大器输出为-1.2V电位。该信号到#2触发电路用来增大功放回路的导通角。这样当41开关合上后,功放回路被导通,励磁电流、励磁电压增加,发电机空载电势增大。发电机空载电势的增大,导致与其相连结的主变、厂总变出现过磁密,使变压器铁芯出现严重磁饱和,产生巨大的空载激磁电流,尤其是三台主变。下表反应的是一台主变的过磁密倍数与励磁电流的关系:┌──────┬───┬───┬───┬───┐ │过磁密倍数│ 1.0 │ 1.1 │ 1.2 │ 1.3 │ ├──────┼───┼───┼───┼───┤ │励磁电流(A)│ 180 │ 216 │ 2000 │ 8200 │ └──────┴───┴───┴───┴───┘ 从上表可看出,如果主变有1.?3倍的过磁密,则三台主变所需的励磁电流为1.?732×8.2KA=14.2KA,而当时发电机的三相电流近18KA,考虑厂总变需要部份激磁电流,这样根据发电机的三相电流,可推算出当时发电机的出口电压为26KV左右。(注:当时发电机的频率为额定,过磁密倍数即为过电压倍数。) 对意外加电压保护动作的说明: 意外加电压保护是由50AE 和81AE两部分串连够成的。?其简图如下 ││ ┼├──┤├──┤├───┤├───┤─ │50AE 81AE 86-5\GMT│ ? 其中81AE接点带有一小的延时,50AE为瞬动接点。在合励磁开关41之前,发电机没有电压,故81AE接点闭合,当励磁开关41合上后,由与存在相当大的激磁电流,50AE闭合而81AE没来及返回,故86-5\GMT出口继电器动作。 三、暴露的问题: 1、本次中修前AVR系统为正常工作状态。而中修期间对该系统进行了全面检验,不

发电机定子接地保护动作跳闸分析

发电机定子接地保护动 作跳闸分析 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

发电机定子接地保护动作跳闸分析郑州热电厂3号发电机为典型的发电机变压器组(发变组)单元接线,发电机为东方电机厂生产的QFSN-200-2型,机组于1992年投运,现处于稳定运行期。2001-11-18,3号发电机处于正常运行状态,当时机组带有功负荷125MW,无功负荷25Mvar,对外供热量160t/h。 1事故经过 凌晨01:35,3号机集控室铃响,中央信号盘发出“保护回路故障”和“故障录波器动作”光字,随即喇叭叫,中央信号盘又出“发电机定子接地”、“主汽门关闭”、“断水保护动作”、“远方跳闸动作”、“6kV配电装置故障”光字,发变组表计无明显冲击,发变组控制盘发电机出线开关Ⅲ建石1、灭磁开关Q7、励磁调节柜输出开关Q4绿灯闪光,除副励电压表外,发变组其它表计均无指示;厂用电盘6kVⅠ、Ⅱ段出“BZT动作”光字,6kV高压厂用电备用电源进线开关6107,6207 红灯闪光,6kV高压厂用电备用变压器高压侧开关建备1绿灯平光, 6kVⅠ、Ⅱ段电压表指示为0,高、低压厂用电失电,集控室工作照明失去,保安电源联动正常,值班人员立即退出6107,6207联动开关,将上述跳闸开关复位后,发现Ⅲ建石1、Q7、6kV高压厂用电工作电源进线开关6104,6204均为绿灯平光,红灯闪光,由于灯光指示异常,为防止扩大事故,在确认6104,6204断开后,于01:38,手动合上建备1,高、

低压厂用电恢复正常。到保护间检查,发变组保护A柜“发电机定子接地零序电压”和“发电机定子接地三次谐波”发信、跳闸灯均亮,“主汽门关闭”和“发电机断水”灯亮。值班人员对发变组所属一次系统外观进行检查,未发现明显异常。厂用电失压期间,接于3号机UPS的机、炉所有数字监视表计均无指示。02:35,在高低压厂用电恢复正常后,3号发电机从0起升压,当定子电压升至2kV时,发电机零序电压为2V,当定子电压升至2.5kV时,中央信号盘出“定子接地”光字,于是将发电机电压降至0,断开Q4和微机非线性励磁调节器控制开关KK1、KK2,通知检修进一步查找原因。运行值班人员将发变组解备,并将发电机气体置换后,检修人员拆掉发电机5m处出线,对发电机做交直流耐压试验正常,封闭母线出线、主变及高压厂用变做交流耐压试验正常,然后逐一将发电机出线电压互感器推入工作位置,做交流耐压试验,当推入发电机出线电压互感器2YHA时,发现2YHA相泄漏电流达50mA,其它相只有1mA,遂判断为2YHA故障,将其更换并恢复发电机接线,机组重新从0升压正常。 2原因分析及对策 此次事故原因通过电气检修做交、直流耐压试验及更换发电机出线电压互感器2YHA后,发电机重新零起升压正常的情况看,可以确认为是发电机出线电压互感器2YHA相对地绝缘降低,造成发电机定子接地保护动作引起。

大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程

及装置试验规程DL 489-92 大中型水轮发电机静止整流励磁系统 及装置试验规程 DL 489-92 目录 1 主题内容与适用范围 2 引用标准 3 术语与符号 4 试验分类 5 试验项目 6 基本试验方法与要求 附录A 对试验记录的要求(参考件) 附加说明

1 主题内容与适用范围 本标准规定了大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置的试验分类、试验项目、基本试验方法与要求以及对试验记录的要求。给出了在SD299《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》中未规定而在本规程中用到的一些术语、符号、计算公式。 本标准适用于额定容量为10MW及以上水轮发电机的静止整流励磁系统(以下简称励磁系统)及装置。 对于本标准本规定的事项,应符合GB755《电机基本技术要求》、SD152《大中型水轮发电机基本技术条件》、GB1497《低压电器基本标准》以及相应设备和元、器件等标准中试验方面的有关规定。 2 引用标准 本规程主要引用了下列标准: GBJ232 电气设备交接试验标准 SD299 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 GB1497 低压电器基本标准 GB988 低压电器基本试验方法 GB2900. 32 电工名词术语电力半导体器件 3 术语与符号 本标准所用的名词术语与符号除了使用SD299《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》(以下简称《技术条件》)规定的以外,补充了如下部分: 3.1 术语 断态不重复峰值电压U DSM—晶闸管(可控硅整流器)两端出现的任何不重复最大瞬时值的瞬变断态电压。 断态重复峰值电压U DRM—晶闸管两端出现的重复最大瞬时值断态电压,包括所有的重复瞬态电压,但不包括所有的不重复瞬态电压。 反向不重复峰值电压U RSM—整流管或晶闸管两端出现的任何不重复最大瞬时值的瞬态反向电压。 反向重复峰值电压U RRM—整流管或晶闸管两端出现的重复最大瞬时值反向电压。包括所有的重复瞬态电压,但不包括所有的不重复瞬态电压。 断态重复峰值电流I DRM—晶闸管加上断态重复峰值电压时的峰值电流。 反向重复峰值电流I RRM—晶闸管加上反向重复峰值电压时的峰值电流。 正向电压U F(AV)—整流管正向电流流通在两极间降落的电压。 通态电压U T(AV)—晶闸管处于通态时的主电压。 3.2 符号

发电机保护现象、处理

发电机保护1对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。 (6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。 (7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。 (8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。 (9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。 (10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。 (11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。 发电机保护简介 1、发电机失磁保护失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动随有功功率变化的励磁低电压Ufd(P)、系统低电压、静稳阻抗、TV断线等判据构成,分别动作于发信号和解列灭磁。励磁低电压Ufd(P)判据和静稳阻抗判据均与静稳边界有关,可检测发电机是否因失磁而失去静态稳定。静稳阻抗判据在失磁后静稳边界时动作。

600MW机组汽机主保护

益阳电厂600MW机组汽机主保护 一、汽机主保护基本配置情况 根据《DL/T5175-2003 火力发电厂热工控制系统设计技术规定》和《DL5000-2000火力发电厂设计技术规程》,益阳电厂600MW汽机主保护配置了17项。包括EH油压低、润滑油压低、低背压真空低、高背压真空低、轴振大、手动停机、瓦振大、DEH110%超速、DEH失电、ETS超速、MFT、DEH停机、轴向位移大、发电机保护、高压缸差胀大、低压缸差胀大、过热度保护。 近年来,公司组织修编和出版了集控运行规程和检修规程,对汽机保护的检修维护和运行操作进行了详细的描述。 根据保护投退管理要求,对汽机DEH画面进行了完善,将机组主保护的投退状态显示在运行DCS盘上,方便运行和管理人员查询机组的保护状态。 DCS系统为ABB Symphoney 系统。监控软件PGP4.0;控制器为冗余BRC100,版本F,扫描周期100ms,运行中控制器负荷率47%左右。系统供电为2N冗余供电,ETS电源消失设置有硬件接触器触发ETS。 二、现场测点配置情况和逻辑组态情况 1、测点布置。 1.1EH油压低+9.31MPa四个测点,在汽轮机机头,3EHSW1接入46-6C-TB3-1,2;3EHSW2接入46-7C-TB4-5,6 ;3EHSW3接入46-7D-TB4-5,6 ;3EHSW4接入46-6D-TB4-5,6。 1.2、润滑油压低+0.07MPa四个测点,在汽轮机机头,3LBOSW1接入46-6C-TB3-5,6;3LBOSW2接入46-7C-TB4-7,8 ;3LBOSW3接入46-7D-TB4-7,8 ;3LBOSW4接入46-6D-TB4-7,8。 1.3、低背压真空低-69.7KPa四个测点,在汽轮机机头,3LV1SW1接入46-6C-TB4-1,2;3LV1SW2接入46-7C-TB4-1,2 ;3LV1SW3接入46-7D-TB4-1,2 ;3LV1SW4接入46-6D-TB4-1,2。 1.4、高背压真空低-69.7KPa四个测点,在汽轮机机头,3LV2SW1接入46-6C-TB4-5,6;3LV2SW2接入46-7C-TB4-3,4 ;3LV2SW3接入46-7D-TB4-3,4 ;3LV2SW4接入

发电机过压保护实验

发电机过压保护实验 一、实验目的 1、掌握发电机电压保护的电路原理,工作特性、使用及整定原则。 2、通过安装调试理解过压保护中各继电器的功用和整定调试方法。 3、掌握发电机过压保护的电路接线和实验操作技术。 二、预习与思考 1、图17—1的过电压保护电路中,每一个继电器承担着什么任务?能否少用几个? 2、图17—1电路中各个继电器的参数是根据什么原则整定的? 3、假如图17—1中信号继电器的电流线圈误接入电压回路会现什么后果? 4、为什么安装调试时只断开电压继电器与电压互感器的连接,在电压继电器线圈上加调试 电压就可以进行调试整定? 5、为什么四个继电器中只有YJ是测量元件? 三、原理说明 发电机保护是一套防止输出端电压升高而使发电机绝缘受到损害的继电保护装置。 当运行中的发电机突然甩掉负荷或者带时限切除距发电机较近的外部故障时,由于转子旋转速度的增加以及强行励磁装置动作等原因,发电机的端电压升高。 对于水轮发电机,由于调速系统惯性较大,使动作过程缓慢,因此在突然失去负荷时,转速将超过额定值,这时发电机输出端电压有可能高达额定值的1.8~2倍,为了防止发电机的绝缘受到损坏,在水轮发电机上一般应装设过电压保护。 对于汽轮发电机,由于它装有快速动作的调速器,当转速超过额定值的10%后,汽轮机的危急保安器会立即动作,关闭主汽门,能有效防止由于机组转速升高引起的过电压,因此,对汽轮发电机一般不考虑装设过电压保护。但为确保大型汽轮发电机的安全,对中间再热式的大型机组,由于其工频调节器调节过程比较迟缓,励磁系统反应的速度也比较缓慢,因此,在大型汽轮发电机也有必要装设过电压保护装置。 (一)保护装置原理接线图 过电压保护装置的原理接线如图17—1所示,由于过电压是三相对称出现的,故只需装一只电压继电器作为测量元件。保护由接在发电机输出端的电压互感器上的一个过电压继电器YJ以及时间继电器SJ、信号继电器XJ、保护出口中间继电器BCJ等组成。保护动作后跳开发电机断路器和灭磁开关,对大型发电机—变压器组则跳开变压器高压侧断路器及灭磁开关。 (二)保护装置动作值的整定 保护的动作电压可按下式进行计算: Udb=(1.2~1.5)UFe (17-1) 式中UF—发电机额定相间电压。 继电器的动作电压则为: nY b Ud j Ud . . (17—2) 保护的动作时限,一般取0.5秒。式中:nY—电压互感器变比。

三相同步发电机实验解读

1.同步发电机运行实验指导书2.发电机励磁调节装置实验指导书3.静态稳定实验(提纲,供参考) 4.发电机保护实验提示 5. 广西大学电气工程学院

同步发电机运行实验指导书 目录 一、实验目的 二、实验装置及接线 三、实验内容 实验一发电机组的起动和同步电抗Xd测定 实验二发电机同期并网实验 实验三发电机的正常运行 实验四发电机的特殊运行方式 实验五发电机的起励实验 四、实验报告 五、参考资料 六、附录 1.不饱和Xd的求法 2.用简化矢量图求Eq和δ 3.同期表及同期电压矢量分析

一、实验目的 同步发电机是电力系统最重要又最复杂的电气设备,在电力系统运行中起着十分重要的作用。通过实验,使学生掌握和巩固同步发电机及其运行的基本概念和基本原理,培养学生的实践能力、分析能力和创新能力,加强工程实线训练,提高学生的综合素质。 二、实验装置及接线 实验在电力系统监控实验室进行,每套实验装置以4KW直流电动机与同轴的1.5KW同步发电机为被控对象,配置常规仪表测量控制屏(常规控制)和自动控制屏(微机监控)。可实现对发电机组的测量、控制、信号、保护、调节、并列等功能,本次同步发电机运行实验,仅采用常规控制方式。 直流电动机-同步发电机组的参数如下: 直流电动机: 型号Z2-42,凸极机 额定功率4KW 额定电压DC220V 额定电流22A 额定转速1500r/min 额定励磁电压DC220V 额定励磁电流0.81A 同步发电机 型号STC-1.5 额定功率 1.5KW 额定电压AC400V(星接) 额定电流 2.7A 额定功率因数0.8 空载励磁电流1A 额定励磁电流2A 同步发电机接线如图电-01所示。发电机通过接触器1KM、转换开关1QS、

最新发电机输出保护整定

发电机输出保护整定

发电机保护整定值计算 发布:2009-9-06 16:16 | 作者:电气调试 | 来源:本站 | 查看:299次 | 字号: 小中大 #1发变组保护整定过程1.CPU3保护整定 (1)发电机差动保护: 发电机额定电流:4125A,CT:5000/5,故二次额定电流Ie= 4.12A。额定电压10.5KV,PT:10500/100。 a.比例制动系数Kz=0.4,依据:装置技术说明书。 b.启动电流Iq=2.06A,取2A。依据:取0.5Ie。 c.差动速断倍数Ic.s=6。 d.负序电压定值U2.dz=0.08×100=8V。 依据:按躲过可能出现的最大不平衡负序电压整定。 e.TA断线延时发信Tct=0.5S;依据:见技术说明书。 (2)3Uo发电机定子接地保护: a.零序电压保护定值3Uo.dz=8V。 依据:公式3Uo.dz=Krel×Uunb.max,躲过正常运行时中性点单相压互或机端三相压互开口三角的最大不平衡电压。 b.动作时间t=3S。 (3)3w发电机定子接地保护: a.动作电压调整K1、K2,制动电压调整K3,装置自动整定,见装置技术说明书。 b.动作时间t1=6.0S。 (4)发电机转子两点接地保护:

a.二次谐波电压定值Uld=Kk×Ubpn=2.8×Ubpn b.延时t1=1S。 (5)发电机转子一点接地保护: a.接地电阻定值Rg=8KΩ;保护动作延时t1=5.0S。 b.开关切换延时t0=1.0S。 (6)发电机断水保护: a.整定t0=20S,t1=0S,未用。 2.CPU2保护整定 (1)发电机复合电压过流保护: a.低电压定值Ul.dz=70V,按照低于正常30%的二次额定电压整定。 b.负序电压定值U2.dz=10V,取10%的二次额定电压整定。c.过电流定值Ig.dz=KKIe/Kr=5.95A,取6.0A。按躲过额定负荷下可靠返回整定,Kk取1.3,Kf取0.9。 d.延时t1=3.5S,母线解列,延时t2=4.5S,出口跳闸。 依据:延时与变压器的相应保护延时的限额配合。 (2)发电机定时限负序过流保护: a.负序电流定值I2.dz=1.03A,取1.1A;按发电机能承受的电流和躲过引起转子发热而致损伤的负序电流整定,公式为:I2.dz=0.25Ie。 b.延时t1=4.5S,母线解列;延时t2=5.5S,I段全跳。 (3)发电机不对称过负荷保护(定、反时限):

发电机试验报告(20210213064747)

发电机试验报告 设备名称:#1发电机试验性质:检修试验日期:2009年08月22日铭牌:气温:29 (单位:) (单位:卩A) 转子绕组直流电阻;

、直流电阻;(单位(回装后) (单位:卩A) 备注;#1发电机因端部连线进水故障所以进行上述试验。结论:合格

审批: 审核: 整理:刘霞 试验人员:刘霞、李爱云、薛峰端、 发电机试验报告 设备名称:#4发电机试验性质:预试试验日期:2008年08月19日铭牌:气温:29 (单位:G (单位:卩A) 结论:合格

审批: 审核: 整理:张伟宜 试验人员:郝敏容、张伟宜、张绍峰、吴福恒 发电机试验报告 设备名称:#1发电机试验性质:大修试验日期:2007年09月28日 温度:17C 、绝缘电阻:(单位:使用仪器:型摇表 、交流耐压:使用仪器:JDB( JZ)3KVA高压试验变压器

结论:合格 审批:审核:整理:张伟宜 试验人:尹尧邦、张绍峰、刘霞、盛坤、薛远忠、张伟宜等试验人员:张绍峰、刘霞、 发电机试验报告 设备名称:#1发电机试验性质:大修试验日期:2007年09月16日铭牌:气温:24 C 一、大修前定子绕组绝缘试验:2007年09月16日气温:24E 、绝缘电阻:(单位:使用仪器;绝缘电阻测试仪 、交流耐压:使用仪器:—配型补偿电容器 4、定子绕组直流电阻:(单位:m) 试验日期:2007年09月20日气温:16绕组温度:18

二;转子绕组绝缘试验:试验日期:2007年09月24日绕组温度24.5C 1、绝缘电阻:(单位:G 三、大修后定子绕组绝缘试验:2007年10月06日温度:17C 1、绝缘电阻:(单位:G Q)使用仪器:M E G G E R S150C绝缘电阻测试 仪 四、励磁回路绝缘电阻:(单位:M Q)2007年10月06日温度17C

发电机交流耐压试验

https://www.wendangku.net/doc/502599375.html, 发电机交流耐压试验 一、被试品对象 发电机交流耐压试验,出口电压≤13.8kV,最高试验电压21kV,单相对地电容量≤1μF。 二、系统主要技术参数及功能 1. 额定容量:200kVA; 2. 额定电压:25kV; 3. 额定电流:8A 4. 工作频率:工频50Hz; 5. 输出电压波形畸变率:≤0.5%; 6. 允许连续工作时间:额定负载下15min; 7. 额定负载下连续运行15min后温升≤65K; 8. 装置自身品质因数:Q≥30; 9. 系统测量精度:有效值1级; 10. 输入电源:三相380V电压,频率为50Hz; 11. 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护; 12. 环境温度:-150C –40 0C,相对湿度:≤90%RH,海拔高度≤1000米; 三、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》

https://www.wendangku.net/doc/502599375.html, GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 四、系统配置及其参数 1. 激励变压器JLB-40kVA// 2.5kV/0.4kV 1台 a) 额定容量:40kVA; b) 输入电压:400V,单相; c) 输出电压:2.5kV d) 结构:干式 e) 重量:约95Kg; f) 额定运行15分钟后线圈对空气温升:≤65K; 2. 谐振操作台TC-(L)-40kVA/380V (含调压器) 1台 a) 额定容量:40kVA; b) 输入电压:380V; c) 输出电压:0~420V; d) 保护功能:零位、过流、过压及试品闪络保护; e) 重量:约135kg; 3. 可调电抗器 TFL-HT-200kVA/25kV 1台 a) 额定容量:200kVA; b) 额定电压:25kV; c) 额定电流:8A; d) 可调电感量:8H~16H; e) 品质因数:Q≥30; f) 结构:干式、带铁芯可调式;

发电机的主要保护

发电机的主要保护 1. 继电保护及自动装置的一般规定 继电保护及自动装置是保证电网运行。保护电气设备的主要装置,保护装置使用不当或不正确动作将会引起事故或事故扩大,损坏电气设备甚至整个电力系统瓦解。 1)继电保护盘的前后,都应有明显的设备名称,盘上的继电器、压板和试验部件及端子排都应有明显的标志名称,投入运行前由继保人员负责做 好。 2)任何情况下,设备不容许无保护运行,若开关改非自动,应在有关调度和本厂领导同意下情况方可短时停用其中一部分保护。 3)继电保护和自动装置的投入、停用、试验或更改定值,如由系统调度管理的设备,则应按调度命令执行;如由本厂管理的设备,则应按值长命 令执行。 4)运行人员一般只进行投入,切除装置的压板、控制开关(切换开关)和操作控制电源的操作,在事故处理或发生异常情况时,可以在查明图纸 的情况下进行必要的处理,并做好必要记录。 5)运行人员处的继电保护图纸应经常保持正确完整。当继电保护回路接线变动后,检修人员应及时送交异动报告和修改底图。 2.继电保护及自动装置的维护与管理 1).值班人员在接班时,应巡视保护装置,并检查以下项目: (1)继电保护及自动装置罩壳是否完好,无过热、水蒸汽、异声等不正常现象

。 (2)继电保护及自动装置信号应指示正确。 (3)继电保护及自动装置的运行方式,出口压板等应符合被保护设备的当时运行方式, (4)所有保护装置应保持清洁,做保护装置清洁工作时,要小心谨慎,对保护装置不可敲击,并注意固定不可靠的电阻,灯座,小线等。 (5)监视直流母线电压在220V左右,以防止因直流电压不正常而使保护装置拒动或误动作。监视直流系统绝缘正常,以防止因系统绝缘降低或直流接地造成保护装置误动作 (6)开关跳、合闸回路应良好(跳闸灯亮代表合闸回路正常,合闸灯亮代表跳闸回路正常;跳、合闸灯同时亮或不亮代表回路不正常)。 2).系统发生异常或事故时,值班人员应进行下列工作: (1)立即检查保护装置有无动作,哪些保护动作信号有指示。 (2)准确记录保护动作,电流冲击、电压摆动,负荷变化情况,开关跳闸、合闸时间, 当时的一次系统运行方式,故障发生地点、现象等。 (3)各种保护与自动装置动作情况详细记录后,对装置进行检查,复归信号。(4)保护动作开关跳闸,在强送电前,应先复归保护。 (5)向值长或调度报告发生的异常情况;并说明哪些保护动作,哪些开关跳闸、合闸及时间。 (6)若遇保护及自动装置动作异常,应通知检修人员处理。 (7)退出或投入继电保护及自动装置应按调度或值长命令执行.并将上述情况记在值班记录簿内。对于有可能误动的保护装置,必须先退出,事后报告值长,通知继电人员处理。

电机过电压保护

过电压是防止发电机绝缘受到损害。。。 发电机突然甩掉负荷或者带时限切除距发电机较近的外部故障时,由于转子旋转速度的增加以及强行励磁装置动作等原因,发电机的端电压将升高。对于汽轮发电机,由于它装有快速动作的调速器,当转速超过额定值的10%以后,汽轮机的危急保安器会立即动作,关闭主汽门,能有效地防止由于机组转速升高而引起的过电压,因此,对汽轮发电机一般不考虑装设过电压保护。但为了确保大型汽轮发电机的安全,对中间再热式的大型机组,由于其功频调节器调节过程比较迟缓,励磁系统反应的速度也比较缓慢,因此,在大型汽轮发电机中也有必要装设过电 压保护装置。 定子过电压保护的动作电压及动作延时,应按照发电机制造厂提供的允许最大过电压倍数与允许时间的特性来整定。对于大型的汽轮发电机,过电压保护的定值为:动作电压Udz=1.3UN(UN 为发电机额定相间电压,TV二次值),动作时间可取0.5s。作用于解列灭磁。对于水轮发电机:动作电压Udz=1.5UN,动作时间0.5s。作用于解列灭磁。对于采用可控硅励磁系统的水轮发电机:动作电压Udz=1.3UN,动作时间取0.5s。作用于解列灭磁。 发电机励磁系统过电压保护 对于发电机组来说,励磁系统稳定性直接影响了机组运行的稳定性。而过电压对系统的危害和影响较大,长时间的过电压作用会使系统绝缘受到损害,甚至直接破坏系统元器件,危及机组和人身的安全。 发电机励磁系统产生过电压的形式多种多样,产生的原因较复杂,对这些形式的过电压必须采取合理和行之有效的手段来防护。系统过电压主要有:大气过电压、浪涌过电压、合闸冲击过电压、分闸瞬变过电压、直流关断过电压、可控制硅换相过电压、转子绕组感应过电压等。针对这些过电压产生的原因,提出必要的合理的防护措施,可以很好的解决过电压的危害问题。 当励磁系统线路遭受雷击等大气过电压的侵入时,必然在变压器副边绕组感生幅值很大的过电压,但作用时间短暂,一般仅为几十μs。对此类过电压多采用避雷器等设备予以保护。 整流变也易受电网静电感应侵害,产生浪涌过电压,并对副边绕组感生很大过电压,对系统设备形成电气冲击。对此类过电压通常加装压敏电阻等特种过电压保护器来保护系统安全。 由于整流变的绕组间存在着寄生电容,当投入整流变一次电源瞬间会因绕组和铁芯间电容而引起位移电荷,产生合闸传递过电压。变压器容量越大,一次侧电压越高,合闸引起的冲击过电压

过电压保护

3.12 发电机定子绕组过电压保护 3.12.1保护原理 发电机定子绕组过电压保护反应发电机机端电压大小,该电压取自发电机机端TV的线U,过电压保护动作于跳闸。 电压 AB 3.12.2保护动作逻辑 跳闸Array图3-12-1 发电机过电压保护逻辑图 其它 【NARI RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书-2001】 过电压保护 过电压保护用来保护发电机各种运行情况下引起的定子过电压。发电机电压保护所用电 压量的计算不受频率变化影响 该两段过电压保护跳闸段,反应机端相间电压的最大值,动作于跳闸出口Array 过电压保护逻辑框图 U pp.max为相间电压最大值 低电压保护 低电压保护由经外部控制接点来闭锁的低电压构成,低电压保护反应三相相间电压的降 低。低电压保护设一段跳闸段,延时可整定 低电压保护逻辑框图 U pp.min为相间电压最小值 【NARI RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书-2001】

【南自:DGT801数字式发电机变压器保护装置技术说明书】 保护反应发电机机端电压大小,该电压取自发电机机端TV 的线电压CA U ,出口方式: 发信或跳闸。 说明:可以分两段动作值,分别带延时出口 【南自:DGT801数字式发电机变压器保护装置技术说明书】 【许继:WFB-100微机型发变组成套保护装置技术说明书】 过电压保护 过电压保护可作为过压启动、闭锁及延时元件、保护取三相线电压,当任一线电压大于整定值,保护即动作 动作电压整定范围:100~200V ,整定误差不超过±5%; 动作延时整定范围:0.1~50s ,整定误差不超过±5% 低电压保护 低电压保护可作为低压启动、闭锁及延时元件、保护取三相线电压,当任一线电压小于整定值,保护即动作 动作电压整定范围:50~100V ,整定误差不超过±5%; 动作延时整定范围:0.1~50s ,整定误差不超过±5% 【许继:WFB-100微机型发变组成套保护装置技术说明书】 【NARI-SIMENS 微机发电机成套保护系统】 过压保护(ANSI59) 过压保护防止因电压过高而导致绝缘故障,它是利用电压的正序分量的变化或因接地故障而导致中性点移动进行保护,该保护分两段 技术数据 欠压保护(ANSI27) 欠压保护把电压正序分量和设定的最小值进行比较(视结果而作出动作否),它可对如异步机,抽水蓄能机组等电压联系不稳定的机组进行保护 技术数据? 发信或跳闸

电力系统自动装置实验报告

电力系统自动装置原理 级: 名: 号: 指导老师:

实验一 发电机自动准同期装置实验 、实验目的 1、加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件; 2、掌握微机准同期控制装置及模拟式综合整步表的基本使用方法; 3、熟悉同步发电机准同期并列过程; 4、学会观察、分析有关实验波形。 二、实验基本原理 (一)控制发电机运行的三个主要自动装置 同步发电机从静止过渡到并网发电状态,一般要经历以下几个主要阶段: (1)起动机组,使机组转速从零上升到额定转速; (2)起励建压,使机端电压从残压升到额定电压; (3)合出口断路器,将同步发电机无扰地投入电力系统并列运行; 输出功率,将有功功率和无功功率输出增加到预定值。 (4) 上述过程的控制, 至少涉及 3个自动装置, 即调速器、 励磁调节器和准同期 控制器。它们分别用于调节机组转速 /功率、控制同步发电机机端电压 /无功功率 和实现无扰动合闸并网。 (二)准同期并列的基本原理 将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。 准同期并列要满足以下四个条件: 发电机电压相序与系统电压相序相同; 发电机电压与并列点系统电压相等; 发电机的频率与系统的频率基本相等; 合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。 1) 2) 3) (4) 具体的准同期并列的过程如下: 先将待并发电机组先后升至额定转速和额定 电压,然后通过调整待并机组的电压和转速, 使电压幅值和频率条件满足, 再根 据“恒定越前时间原理 ”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时 机发出合闸命令, 使出口断路器合上的时候相位差尽可能小。 这种并列操作的合 闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。 自动准同期并列, 通常采用恒定越前时间原理工作, 这个越前时间可按断路

发电机大修后应作哪些试验

发电机大修后应作哪些试验 1、发电机大修后一般应作如下项目的试验: (1)二次回路(操作保护)传动及检查; (2)发电机起动前之其他试验; (3)测静、转子回路直流电阻; (4)励磁机空载特性试验; (5)发电机短路特性试验; (6)发电机空载特性试验及层间耐压; (7)测量发电机静、转子励磁回路绝缘; (8)对民电机作交流耐压试验,直流耐压试验; 2、上述试验的作法及运行人员注意问题: ①测量发电机静、转子励磁回路绝缘电阻。 因发电机在大修时,励磁机、发电机要解体进行检查处理,静、转子励磁机等线圈绝缘处于大气中,可能吸收潮气使绝缘降低。另外在整个大修过程中,各部绝缘有无损坏,碰坏或缺陷处理不好等现象。测量上述各部绝缘是一基本方法,这是因为绝缘电阻是衡量绝缘质量的一个主要指标,用它可以发现绝缘内有无贯穿的导电通路,并能发现由于高压作用于绝缘后而发展的缺陷,测绝缘的工作,一般在开机前由运行人员去作,发电机静、转子回路绝缘电阻应在通水前测量,绝缘电阻的数值不作具体规定,但应于历史测量结果比较分析,静子回路用1000—2500V摇表测量,应不低于0.5MΩ。 若通水后测量的绝缘电阻值主要的是检查水质,一般为数百千欧(用万用表测量)测量绝缘时,使用摇表,万用表应遵守有关规定。 ②对发电机作交流耐压试验的目的是为了检查定子绕组的主绝缘是否良好,检查绝缘水平,确定发电机能否投运。做此试验应用专用试验升压变压器及其他用具,耐压的试验电压,一般应为额定电压的1.3—1.5倍,持续时间为一分钟。 ③直流耐压试验,它能确定绝缘耐压强度,而对绝缘内部不会损伤,同时它还可以测量被测绝缘的泄漏电流,正常时泄漏电流与外加电压为一直线关系,若泄漏电流急剧增加时,则说明绝缘有问题。该试验所加电压应为额定电压的2.5倍,对于发电机的定子绕组来讲,在最高试验电压下,各相泄漏电流在20微安以上者,各相泄漏电流间的不对称系数应不大于2,各相差值应与历史试验值作比较,不应有显著差别。 ④测量静、转子回路直流电阻 测量发电机静、转子回路直流电阻的目的,是为了检查线圈内部、端部、引出线的焊缝质量以及连接点的接触情况,实际是检查这些接头的接触电阻有无变化,若接触电阻大,则说明接触不良,该工作由高压试验人员做。 ⑤励磁机空载特性试验: 为了检查鉴定大修后的励磁机各特性是否良好,并与厂家原特性曲线比较,一般在发电机与系统并列前,当汽机转速达3000转/分钟时作该试验,其方法如下: a、在励磁机磁场回路接一电流表(端子609),并接一电压表(端子 6.03、6.04)

某电厂发电机“断水保护”动作原因分析

某电厂发电机“断水保护”动作原因分析 【摘要】汽轮发电机定子线圈采用定子水冷,当出现断水故障时,线圈温度就会上升,危及发电机的安全运行。本文分析了某电厂发电机“断水保护”动作跳机的原因及提出了整改措施。 【关键词】汽轮发电机;断水;操作错误 1.设备概况 某厂安装有两台300MW燃煤供热机组,机组采用单元布置。锅炉为哈尔滨锅炉厂根据美国ABB-CE燃烧工程公司技术设计制造的亚临界参数汽包炉。锅炉型号为:HG1100/17.54-YM33型。汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的C300/N330-16.7/538/538型,亚临界、中间一次再热、双缸双排汽、高中压合缸、抽汽冷凝式汽轮机。汽轮发电机组为哈尔滨电机厂引进美国西屋公司技术基础上的优化型机组,型号为QFSN-330-2。 发电机冷却方式为水氢氢,即发电机定子绕组及其连接线、主引线、中性点引线及出线磁套端子采用水内冷,氢气依靠装在两侧的单级浆式风扇强迫循环实现转子绕组氢内冷、定子铁芯及其构件氢表面冷却。定子绕组内冷水额定进水压力0.2Mpa,进水温度40~50℃,额定流量30m3/h。发电机定子冷却水系统图见图1。 2.问题的提出 汽轮发电机定子线圈采用定子水冷,当出现断水故障时,线圈温度就会上升,危及发电机的安全运行。发电机断水的原因主要有:冷却水泵运行中跳闸,备用泵未自动起动;冷却水箱水位太低,引起发电机断水;发电机冷却水系统切换操作错误;发电机冷却水系统操作时空气没有放尽。 3.事前工况 2010年8月6日3:30:00,#3机负荷298MW,主汽温度535℃,主汽压力16.2MPa,A定冷水泵电流34A、流量54.8t/h、出口压力0.48MPa,冷却器后定冷水水温36.5℃,发电机定子进水压力0.17MPa,机组各参数正常,保护投入正常。 4.事情经过 2010年8月6日3:35,运行巡检人员检查发现#3发电机定子水箱水位较低,当时值为420mm,正常情况下应为500mm左右,通知集控开凝补水泵进行补水,运行监盘人员在监盘时发现A定冷水泵电流及流量均下降,通知巡检人员马上恢复,3:40:27,发电机断水信号发出,发电机跳闸,首出原因是“发电

2-发电机(电气一次)启动方案1

GI.F6142-调鲤鱼江-02-02 2.发电机(电气一次)启动调试方案 室主任: 审核: 编写: 2003年1月

GI.F6142-调鲤鱼江-02-02 2.发电机(电气一次)启动调试方案 1、概述 启动调试工作的基本任务是使新安装的机组安全顺利地完成联合启动并正式移交 生产,使机组投产后能安全稳定地运行。本方案根据电厂设计、设备的特点,按照电力 工业部《火力工业部《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》、《火电机组移交 生产达标考核评定办法》、《火电工程调整试运质量检验及评定标准》、《电力建设安全 工作规程》、《火电工程启动调试工作规定》以及制造厂家设备技术说明书制订。以下试 验方法、内容、标准依据GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。 3、电气一次接线与试验接线原理图 2、铭牌数据 发电机铭牌 型 转 频 电 号:QFSN-300-2-20 速: 率: 流: 3000r/mim 率:300MW 数:2P=2 50Hz 10190A 20kV 率:97% 功率因数:0.85 励磁电流:2642A 压: 效 定子接法:丫丫 生产厂家:哈尔滨电机厂

GI.F6142-调鲤鱼江-02-02 录波器、电量分析记录仪、隔离变、相序表、500V 兆欧表、电压表、电流表、 机组电气设备安装工作应全部结束并且分部试运并验收合格; 发变组本体电气交接试验和特性试验完成并合格;其余相关一次设备调试完成并 合格合 格;二次系统元件元件及整组试验调试完成并合格;励磁系统( 包括一次 和二次)调试完成并合格; 4、 图一:电气一次主接线(简图) 图二:试验接线及短路点选取示意图 试验所需仪器 A _ -L 工 / 300£& / X M0Z6T &002 / 5M3& 2 5、 一次受电前的检查及准备工作 5.1 5.2 5001 #1 土耳 U2G GkV 升箜 rf Ik 12^/ t 盈冷曰Jt 捋U 4 录tIH ■电1廿机 ¥ 甘 3WSt A ft ■豐纸T 也 Cl 吃厂HO kV4-4

相关文档