文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厌氧废水系统调试、验收、运行、维护手册

厌氧废水系统调试、验收、运行、维护手册

厌氧废水系统调试、验收、运行、维护手册
厌氧废水系统调试、验收、运行、维护手册

1调试方案框架

1.1本调试方案编制依据

(1)工程施工图纸;

(2)各设备使用说明书;

(3)现行施工规范、质量检验及评定标准、操作规程。

本调试方案报业主审核后由业主统一组织联合调试。

1.2调试期各方职责

(1)试运行前期污水站全部设施、设备、装置的保管及运行责任由工程施工承包方自行承担;

(2)试运行期,由施工方、业主方共同承担,以施工方为主;(3)试运行交接后以业主方为主,施工方协助;

(4)竣工验收后全权由业主方负责。

1.3调试的主要工作及目的

(1)检验各个设备运行工艺技术参数的符合性,确定运行技术参数;(2)检验各个工艺单元工艺技术参数的符合性,确定运行技术参数;(3)检查各设备机组运转情况,并做好详细的检测记录;

(4)完成系统试运行工作,交付使用。

1.4调试及试运行

1.4.1调试条件

(1)土建构筑物全部施工完成;

(2)设备安装完成;

(3)电气安装完成;

(4)管道安装完成;

(5)相关配套项目含人员、仪器、污水及进排管线、安全措施均已完善;

(6)构筑物内遗留的杂物已经全部清理干净。

1.4.2调试准备

(1)组成调试运行小组,由土建、设备、电气、管线施工人员以及设计与建设方代表共同参与,拟定调试及试运行计划安排;

(2)相应物质的准备,如水(含污水、自来水)、气(压缩空气、蒸汽)、电、药剂,准备必要的排水及抽水设备、赌塞管道的沙袋等;(3)必须的化验及检测设备,如PH计、温度计、试纸、COD检测仪、BOD检测仪、NH3-N检测仪、SS、JD等;

(4)建立调试记录和检测档案。

调试用仪器

序号名称规格型号数量单位

1 数字式酸度计 pH:0.00~14.00,精度 0.01pH 1 套

2 溶氧测定仪溶氧:0~20mg/L 1 套

3 架盘药物天平范围:0~1000g,最小分度:1g 1 套

4 化学分析天平范围:0~200g,最小分度:0.1mg 1 套

5 紫外分光光度计COD:10~1200mg/L 1 套

6 直读 BOD5测定仪 BOD5 :0~1000mg/L 1 套

7 生物显微镜 1 套

8 烧杯、量筒、锥形瓶等玻璃器皿 1 套

9 酒精灯 1 套

10 烘箱、坩埚、坩埚钳 1 套

11 真空抽滤机 1 套

调试用药品药剂

生产部分

序号名称数量单位

1 10%HCl 溶液 1 M 3

2 40%NaOH 溶液 1 M 3

3 FeSO4药品(工业纯) 0.5 T

4 PAC 药品(工业纯) 0.

5 T

5 PAM 药品(工业纯) 0.1 T

6 大粪 3 T

7 淀粉 3 T

8 葡萄糖(工业纯) 1 T

9 CO(NH2)2 0.1 T

10 Ca(H2 PO4)2 0.1 T

11 NaClO3药品(工业纯) 25 Kg

12 纯碱药品(工业纯) 50 kg

化验部分

序号名称数量单位

1 98%H2SO4溶液

2 L

2 AgSO4(分析纯) 2 瓶

3 HgSO4(分析纯) 2 瓶

4 重铬酸钾(分析纯) 2 瓶

5 水杨酸(分析纯) 2 瓶

6 NaClO3药品(分析纯) 2 瓶

7 酒石酸碱钠(分析纯) 2 瓶

8 NaOH 药品(分析纯) 2 瓶

9 亚硝基铁氰化钠(分析纯) 2 瓶

人员配置

序号名称姓名人数联系方式

1 调试组组长 1

2 调试联络人员(施工方) 1

3 调试联络人员(业主方) 1

4 设备工程师 2

5 电气工程师 2

6 自控工程师 2

7 化验检测师 2

8 其他人员

1.4.3渗漏、耐压、密封试验

(1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验

中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水),大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。充水按照设计要求一般分三

次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意,设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。

(2)按照设计要求进行通气试验

检查曝气管、曝气头的安装质量,不仅要求牢固可靠,而且处于同一水平面上,高低误差不大于±1㎜,检查无误后方可通水。正式通水前,先进行通气检测,即通水前先将风机启动后,开启风量的1/4-1/3送至生化池的曝气管道中,检查管道所有节点的焊接安装质量,不能有漏气现象发生,不易检查时,应涂抹肥皂水进行检查,发现问题立即修复至要求。首次通水淹没曝气头、曝气管深度0.5m左右,开动风机进行曝气,检查各曝气头曝气管是否均衡曝气。否则,应排水进行重新安装,直至达到要求为止。继续充水并曝气,直到达到正常工作状态,气量大、气泡细、翻滚均匀为最佳状态。

1.5单机调试

工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机,应在充水后,进行单机调试。

1.5.1单机调试步骤

(1)充分了解单机在工艺过程中的作用和管线连接并认真阅读单机使用说明书,检查安装是否符合要求,紧固件及机座是否固定牢;

(2)确认各泵等的靠背轮或皮带已脱开,测定电动机的绝缘合格;(3)按照说明书要求,加注润滑油(润滑脂)至油标指示位置,有冷却要求的接通冷却水;

(4)运转设备首先应用手盘动,或者用小型机械协助盘动,无异常时方可点动;

(5)单机启动方式:离心式水泵可带压启动;定容积水泵应接通安全回路管,开路启动,逐步投入运行;离心式或罗茨风机应在空负荷条件下进行启动、停机;

(6)点动启动后,应检查电机设备转向,在确认转向正确后方可二次启动;

(7)点动无误后,作3-5min试运转,运转正常后,再作连续运转,一般连续运转不少于2小时。此时要检查设备电流、温升、压降、振动及噪音情况。电流应在额定电流范围内,超出额定电流范围的应停运后检查,排除超电流原因后方可再次启动;一般设备工作温度不宜高于50-60℃,除说明书有特殊规定者,温升异常时,应检查工作电流是否在额定范围内,超过额定范围的应停运后检查,消除后方可继续运行;设备带负荷运转时进出口升压应符合设备说明书和铭牌上的规定,超出规定范围的应停运后检查,消除后方可继续运行;根据设备说明书规定,设备的轴向和径向振动应在其规定范围内,设备运行过程中不应有明显的噪音产生;

(8)单车运行试验后,应填写运行试车单,签字备查。

1.6单元调试

(1)单元调试是按水处理设计的每个工艺单元进行的,如格栅单元、调节池单元、水解单元、厌氧单元、好氧单元、二沉单元、气浮单元、污泥浓缩单元、污泥脱水单元、污泥回流单元等的不同要求进行的;(2)单元调试是在单元内单台设备试车基础上进行的,每个单元可能由几台不同的设备和装置组成,单元试车是检查单元内各设备连动运行情况,并应能保证单元正常工作;

(3)单元试车只能解决设备的协调连动,不能保证单元达到设计去除率的要求,因为去除率涉及到工艺条件、菌种等很多因素,需要在试运行中加以解决;

(4)不同工艺单元应有不同的试车方法,应按照设计的详细补充规程执行。

1.7分段调试

(1)分段调试和单元调试基本一致,主要是按照水处理工艺过程分类进行调试的一种方式;

(2)一般分段调试主要是按厌氧和好氧两段进行的,可分别参照厌氧、好氧调试运行指导手册进行。

1.8接种菌种及培菌方法

1.8.1接种和培菌是针对利用微生物生物消化功能的工艺单元,如主要有水解、厌氧、缺氧、好氧工艺单元,主要是对上述单元而言的,接种和培菌一般都是同步进行的。

1.8.2依据各工艺单元内微生物种类的不同,应分别接种不同的菌种。(1)厌氧工艺单元的厌氧污泥主要来源于已有的厌氧工程、农村沼

气池、鱼塘、泥塘、护城河淤污泥等,应拉取当日未加药脱水后的活性污泥;

(2)水解工艺单元的污泥可在厌氧单元培养好后逐步引入;

(3)好氧工艺单元的好氧污泥主要来自城市污水处理厂,应拉取当日未加药脱水后的活性污泥。

(4)缺氧工艺单元的污泥可在好氧单元培养好后逐步引入。

1.8.3接种量的大小可根据工艺设计要求,由工艺负荷和进水有机浓度确定各工艺单元的污泥浓度,然后根据各工艺单元的池容确定所需投泥量。只要按照规范施工,厌氧、好氧均可在规定时间正常启动。(1)厌氧污泥接种量一般不应少于水量的8-10%,否则,将影响启动速度;

(2)好氧污泥接种量一般应不少于水量的5%。

1.8.4接种后需要进行培菌,需要说明的是有的培菌不需要接种,可直接利用原污水进行培菌。

(1)生活污水培菌法时指在温暖季节,先使曝气池充满生活污水,闷曝(即曝气而不进污水)数十小时后,即可开始进水,引进水量由小到大逐渐调节,连续运行数天即可见活性污泥出现,并逐渐增多。为加快培养进程,在培菌初期投加一些浓质粪便水或米泔水等,以提高营养物浓度。特别注意,培菌时期(尤其初期)由于污泥尚未大量形成,污泥浓度低,故应控制曝气量,应大大低于正常期曝气量;(2)干泥接种培菌法是指取水质相同已正常运行的污水系统脱水后的干污泥作菌种源进行接种培养,一般按曝气池总溶积1%的干泥量,

加适量水捣碎,然后再加适量工业废水和浓粪便水,按上述的方法培菌,污泥即可很快形成并增加至所需浓度;

(3)数级扩大培菌法是指根据微生物生长繁殖快的特点,仿照发酵工业中菌种→种子罐→发酵罐数级扩大培菌工艺,分级扩大培菌。如某工程设计为三级曝气池,此时可先在一个池中培菌。在少量接种条件下,在一个曝气池内培菌,成功后直接扩大至二三级;

(4)工业废水直接培菌法是指某些工业废水,如罐头食品、豆制品、肉类加工废水,可直接培菌。另一类工业废水,营养成分尚全,但浓度不够,需补充营养物,以加快培养进程。所加营养物品常有:淀粉浆料、食堂米泔水、面汤水(碳源);或尿素、硫氨、氨水(氮源)等,具体情况应按不同水质而定;

(5)有毒或难降解工业废水培菌是指有毒或难降解工业废水,只能先以生活污水培菌,然后再将工业废水逐步引入,逐步驯化的方式进行;

(6)直接引进种菌种培菌是指有些特殊水质菌种难于培养,还可利用当地科研力量,利用专业的工业微生物研究所培养菌种后再接种培养,如PVA(聚乙烯醇)好氧消化即有专门好氧菌,此法投资大,周期长,只有特殊情况才用。

1.8.5启动时间受菌种、水温、水质等条件的影响。

(1)当好氧工艺水温不在15℃-30℃,碳、氮、磷营养比不符合100:5:1,溶解氧不在2mg/L-4mg/L,PH值不在6-9范围内时;(2)厌氧工艺水温不在各自的需求范围(常温厌氧15-25℃,中温

厌氧30-35℃,高温厌氧40-55℃),碳、氮、磷营养比不符合(500-800):5:1,PH不在6.5-7.2范围内时。

以上两种情况下接种和启动均有一定的困难,特别是冬季运行时更是如此。建议冬季运行时污泥分两次投加,在水解和好氧池中各投加等量活性污泥(注意应采取措施防止无机物污泥进入),投加后按正常水位条件,连续闷曝(曝气期间不进水)3-7d后,检查处理效果,在确定微生物生化条件正常时,方可小水量连续进水20-30d,待生化效果明显或气温明显回升时,再次向两池分别投加剩余活性污泥,生化工艺才能正常启动。

1.9培养驯化

(1)培养条件及方式:一般来讲,培养和驯化过程中微生物生长条件不能发生突变。培养时应用生活污水作为培养水源,一般控制COD 浓度不高于1000-1500mg/L为宜,温度不低于20℃,采取连续或间歇培养,并在显微镜下检查微生物生长状况,或者依据长期实践经验,按照不同的工艺方法(活性污泥、生物膜等),观察微生物生长状况,也可用检查进出水COD大小来判断生化作用的效果。

(2)驯化条件及方式:驯化应在连续运行已见到效果的情况下,采用递增污水进水量的方式,使微生物逐步适应新的生活条件,递增幅度的大小按厌氧、好氧工艺及现场条件有所不同。一般来讲,好氧正常启动可在10-20d内完成,日递增比例为5-10%;厌氧进水递增比例则要小的很多,一般应控制挥发酸(VFA)浓度不大于1000mg/L,且厌氧池中PH值应保持在6.5-7.5范围内,不要产生太大的波动,在

这种情况下水量才可慢慢递增。一般来讲,厌氧从启动到转入正常运行(满负荷量进水)需要3-6个月才能完成。

(3)厌氧、好氧、水解等生化工艺是个复杂的过程,每个工程都会有自己的特点,需要根据现场条件加以调整。

1.10全线调试

1.10.1当上述工艺单元调试完成后,处理系统中各工艺单元处于正常条件下,污水处理工艺全线贯通,此时可进行全线连调。

1.10.2按工艺单元顺序,从第一个单元开始进水直至最后一个单元出水,此时应在进出水过程中检测每个单元运行过程中应该控制的项目,如PH、COD、NH3N、Tp、MLSS、SV、SV30、ALK、VFA等,并根据分析检测结果计算营养物质的投加量,确定全线运行的问题所在。对不能达到设计要求的工艺单元,应全面进行检测调试,直至达到工艺要求为止。

1.10.3全线连调中,按检测结果即可确定调试重点,一般来讲,重点都是生化单元。

(1)要认真检查核对该单元进出水口的位置、布水、收水方式是否符合工艺设计要求;

(2)进一步检查曝气管道所有节点的焊接安装质量,不能有漏气现象发生,发现问题应立即修复;

(3)进一步检查管道所有固定处通水后是否产生松动现象,发现问题应立即修复;

(4)对不同生化方式要严格控制溶解氧(DO)量:厌氧工艺不允许

有DO进入;水解工艺,可在10—12h内,用弱空气搅拌3--5min;缺氧工艺DO应控制在小于0.5mg/L范围内;好氧工艺则应保证DO不小于2—4mg/L。超过上述规定将可能破环系统的正常运行。

1.10.4连续调试后发生的问题,应慎重研究后,采取相应补救措施予以完善,保证达到设计要求。一般来讲,改进措施可与正常调试同步进行,直到系统完成验收为止。

1.11试运行

(1)系统调试结束后应及时转入试运行;

(2)试运行开始时,应要求业主方正式派人参与,并在试运行中对业主方人员进行系统培训,使其掌握运行操作;

(3)试运行时间一般为10--15天,试运行结束后,应与业主方进行系统交接。

1.12 自验检测

(1)由施工方制定自验检测方案,并做好相应记录;

(2)连续三天,按规定取水样(每2h一次,24h为一个混合样),分别在进出水口连续抽取,每天进行检测,合格后即认定自检合格。

1.13交验检测

(1)由施工方将自检结果向业主方汇报,业主方认同后,由业主方寄出交验书面申请报告,报请当地环保监测主管部门前来检测;(2)施工方、业主方共同准备条件,配合环保主管部门进行检测;(3)检测报告完成后,工程技术验收完成。

1.14竣工验收

(1)由施工方向业主方提交竣工验收申请,并向业主方提供竣工资料;

(2)由业主方组织,并正式起草竣工验收报告,报请主管部门组织验收;

(3)正式办理竣工验收手续。

2厌氧活性污泥中常见环保术语解释

2.1厌氧生物处理

利用厌氧微生物的代谢过程,在无需提供氧的情况下,把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物包括大量的生物气(即沼气)和水。成熟的厌氧活性污泥呈深灰到黑色,有焦油气味但无硫化氢臭味,污泥容易脱水和干化,对进水的处理效果高,产气量大,沼气中甲烷成分高。厌氧是一种低成本废水处理技术,把废水治理和能源相结合,特别适合发展中国家使用。

2.2厌氧生物处理的优点

(1)可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益;

(2)设备负荷高,占地少,污泥负荷(F/M)是好氧工艺的两倍多,由于没有氧的转移过程和不受二沉池固体通量的限制以及充氧时剪切力对污泥絮体的破坏,MLVSS可以达到好氧工艺的5—10倍,而合成的生物量仅为好氧工艺的5%—20%,即剩余污泥产量要少得多,且浓缩性和脱水性较好;

(3)厌氧处理过程可以杀死废水和污泥中的一部分寄生虫卵,即剩

余污泥的卫生学指标和化学指标都比好氧法稳定,因而厌氧污泥处理简单,可以减少污泥处理费用;

(4)耗能少,厌氧生物处理没有曝气带来的能耗,运行费低,对中等以上(1500mg/L)浓度废水费用仅为好氧工艺1/3,且处理含表面活性剂的废水时不会产生泡沫等问题;回收能源,理论上讲1kgCOD可产生纯甲烷0.35m3,燃值3.93×10-1J/m3,高于天然气的3.93×10-1J/m3;(5)剩余污泥少,仅相当于好氧工艺1/6—1/10;

(6)对N、P等营养物需求低,好氧工艺要求C:N:P=100:5:1,厌氧工艺为C:N:P=(350-500):5:1 ,厌氧微生物对营养物的需求仅为好氧工艺的5%-20%;

(7)厌氧微生物活性比好氧微生物好维持得多,可以保持数月甚至数年无严重衰退,在停运一段时间后能迅速启动,因此厌氧反应器可以间歇运行,适用于处理季节性排放的废水;

(8)可直接处理高浓有机废水,不需稀释;不会将废水中挥发性有机物吹脱出来而产生大气污染,同时由于厌氧处理的微生物过程远比好氧处理微生物过程复杂,因此可以降解好氧工艺无法降解的物质,减少氯化烃类等有毒高分子有机物的毒性;

(9)系统灵活,设备简单,易于制作管理,规模可大可小。

2.3厌氧生物处理的缺点

(1)厌氧微生物增殖缓慢,反应器启动时间和水力停留时间长;(2)出水水质不能直接达到排放标准,后面需串联配置好氧处理过程;

(3)待处理废水浓度低或碳氢比较低时会形成碱度不足,需补充碱源;

(4)废水浓度低产生甲烷的热量不足以将水温加热到厌氧生物处理的最佳温度时,需外热源加热;

(5)厌氧处理过程产生的以甲烷为主的沼气易燃易爆,厌氧反应器需按防爆设计;

(6)氯化脂肪族化合物等有毒物质对甲烷菌的毒性比好氧异养菌大,对有毒废水性质了解不足或操作不当可能导致反应器运行条件的恶化;

(7)对温度、pH等环境因素变化更为敏感,要求严格,运行管理操作较复杂,难度较大;

(8)废水中含有SO42-会产生硫化氢和难闻的气味,而且部分硫化氢转移到沼气中会引起管道、发电机和锅炉的腐蚀,同时硫酸盐和亚硫酸盐还原消耗了有机物,从而减少有机物降解所应该产生的甲烷量;(9)无硝化作用,如要维持较高的生物活性,要求NH4+浓度在40—70mg/L。

2.4厌氧反应机理的四个阶段

(1)水解阶段:被细菌胞外酶分解成小分子,包括蛋白质水解、碳水化合物水解和脂类水解。例如纤维素被纤维酶水解为纤维二糖和葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解为麦牙糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白酶水解为短肽和氨基酸等,这些小分子的水解产物能溶解于水,并透过细胞为细胞所利用;

(2)发酵阶段:小分子的化合物在发酵菌(即酸化菌)的细胞内转化为更为简单的化合物,并分泌到细胞外,包括氨基酸和糖类的厌氧氧化,以及较高级脂肪酸与醇类的厌氧氧化,这一阶段主要产物为挥发性脂肪酸(VFA)醇类、乳酸、CO2、氢、氨、硫化氢等;

(3)产酸阶段:上一阶段产物被进一步转化为乙酸、氢、碳酸以及新的细胞物质,包括从中间产物中形成乙酸和氧气,以及氢气和二氧化碳形成乙酸。水解发酵阶段和产乙酸产氢阶段合称为酸性发酵阶段,在这个阶段,污水中的复杂有机物,在酸性腐化菌或产酸菌的作用下,分解呈简单的有机物,如有机酸、醇类以及CO2、NH3和H2S等无机物,由于有机酸的积累污水的pH下降到6以下。此后,由于有机酸和含氮化合物的分解,产生碳酸盐和氨等使酸性减退,pH回升到6.6—6.8左右;

4)产甲烷阶段:在这一阶段乙酸、氢、碳酸、甲酸和甲醇等被转化为甲烷、二氧化碳和新细胞物质,包括从乙酸形成甲烷,以及从氧、二氧化碳形成甲烷。废水中有硫酸盐时,还会有硫酸盐还原过程。产甲烷阶段又称碱性发酵阶段,在这个阶段,酸性发酵阶段的代谢产物在甲烷菌的作用下,进一步分解呈污泥气,其主要成分是甲烷CH4、CO2及少量的NH3、H2和H2S等,由于有机酸的迅速分解,pH上升到6.8—8.0左右。

2.5厌氧反应器的控制条件

(1)温度:按三种不同嗜温厌氧菌(嗜温5-20℃、嗜温20-42℃、嗜温42-75℃),工程上分为低温厌氧(15-20℃)、中温厌氧(30-35℃)

和高温厌氧(50-55℃)三种。温度对厌氧反应尤为重要,当温度低于最优下限温度时,每下降1℃,效率下降11%。在上述范围,温度在1-3℃的微小波动,对厌氧反应影响不明显,但温度变化过大(急速变化),则会使污泥活力下降,过度产生酸积累等问题。

(2)PH:厌氧水解酸化工艺,对PH要求范围较松,即产酸菌的PH 应控制4-7范围内;完全厌氧反应则应严格控制PH,即产甲烷反应控制范围6.5-7.5,最佳范围为6.8-7.2,PH低于6.3或高于7.8,甲烷化速率降低。当产酸和产甲烷过程在同一反应器内发生时,通常应控制反应器内的PH在6.8-7.2。废水的碳酸氢盐所形成的碱度对pH变化有缓冲作用,如碱度不足,需投加碳酸氢钠和石灰等。

(3)氧化还原电位:水解阶段氧化还原电位为-100~+100mv,产甲烷阶段的最优氧化还原电位为-150~-400mv,一般不能高于-330mV,极限值是-200mV,如果是常温消化或中温消化,氧化还原电位必须控制在-300mV~-350mV,如果是高温消化,氧化还原电位必须控制在-560mV~-600mV。另外,挥发性有机酸浓度的高低、pH值的升降及铵离子浓度的增减等因素都会引起混合液氧化还原电位的变化。如pH值低,氧化还原电位就高,pH值高,氧化还原电位就低。在培养甲烷菌初期,氧化还原电位要不高于-330mV,因此,应控制进水带入的氧的含量,避免因此对厌氧反应器造成不利影响。

(4)营养物:厌氧反应池营养物比例为C:N:P=(350-500):5:1,甲烷菌对硫化氢的需要量为11.5mg/L,对氮源的需求量为40—70mg/L,某些特殊营养元素,如铁、镍、锌、钴、钼等可以提高某些系统酶活

性,甲烷菌对硫化物和磷有专性需要,而铁、镍、锌、钴、钼等对甲烷菌有激活作用。

(5)有毒有害物:抑制和影响厌氧反应的有害物有三种,无机物有氨、无机硫化物、盐类、重金属等,特别是硫酸盐和硫化物的抑制作用最为严重;有机化合物有非极性有机化合物,含挥发性脂肪酸(VFA)、非极性酚化合物、单宁类化合物、芬香族氨基酸、焦糖化合物等五类;生物异型化合物,含氯化烃、甲醛、氰化物、洗涤剂、抗菌素等。

(6)有机负荷:一般以CODcr来分析研究,容积负荷可达5-10kgCODcr/(m3.d).

2.6分步厌氧处理的优点

(1)产酸和产甲烷两个过程的最佳pH范围具有明显的差异,产酸过程最佳pH范围4—6.5,产甲烷过程最佳pH范围6.5—7.5;

(2)参与产酸和产甲烷两个过程的微生物所需的固体停留时间SRT 有明显的差异,产酸过程要求SRT为2h—2d,产甲烷过程为防止甲烷菌流失要求SRT超过7—15d;

(3)两过程分开后,产酸过程可以在较短时间内完成,即便因VFA 积累导致pH较低,但由于VFA是甲烷菌的养料,所以不需要对pH进一步调整,出水pH仍可保持中性;

(4)对废水进行预酸化处理,可以避免丝状菌的过度繁殖,有利于在产甲烷阶段颗粒污泥的形成。

2.7水解酸化的优点

(1)池体不需要密闭,也不需要三相分离器,运行管理方便简单;(2)大分子有机物经水解酸化后,生成小分子有机物,可生化性较好,即水解酸化可改变原污水的可生化性,从而减少反应时间和处理能耗;

(3)水解酸化属于厌氧处理前期,没有达到厌氧发酵的最终阶段,因而出水中没有厌氧发酵所产生的难闻气味,改善了污水处理厂的环境;

(4)水解酸化反应所需时间较短,因而所需构筑物体积很小,一般与初沉池相当,可节约基建投资;

(5)水解酸化对固体有机物的降解效果较好,因而产生的剩余污泥很少,实现了污泥污水一次处理,具有消化池的部分功能。

2.8 VFA和ALK比值的意义

ALK表示厌氧处理系统内的碱度。厌氧消化系统正常运行时,ALK 一般在1000—5000mg/L(以碳酸钙计)之间,典型值在2500—3500mg/L之间,VFA一般在50—2500mg/L之间,必须维持碱度和挥发性有机酸浓度之间的平衡,使消化液pH值保持在6.5—7.5之间。只要碱度和挥发性有机酸浓度能保持平衡,当碱度超过4000mg/L时,即使VFA超过1200mg/L,系统也能正常运行,而碱度和酸度能保持平衡的主要标志就是VFA和ALK的比值。VFA/ALK反应了厌氧处理系统内中间代谢产物的积累程度,正常运行的厌氧处理装置的VFA/ALK 一般在0.3以下,如果比值突然升高,往往表明中间代谢产物不能被产甲烷菌及时分解利用,即系统已出现异常,需及时补救。

2.9离器的作用

(1)尽可能有效的分离污泥床中产生的沼气;

(2)取得较好的污泥沉淀效果。

3厌氧活性污泥系统的运行调度

3.1确定某种工业废水是否适用厌氧生物处理应考虑的因素

(1)废水中有多大比例的CODcr浓度可以转化为甲烷,转化速度有多快;

(2)出水水质的具体要求是什么;

(3)废水中是否含有有毒物质,如果有,厌氧微生物是否可以被驯化,如果能,这些有毒物质能否被降解;

(4)厌氧反应所需要的最佳温度是多少;

(5)厌氧处理这种废水过程中会产生多少硫化物;

(6)废水的碱度是多少;

(7)转化单位重量的CODcr,厌氧微生物的净增值即厌氧污泥净产量是多少;

(8)厌氧微生物的固定化采用什么方式;

(9)如果采用UASB工艺,是否能形成颗粒污泥;

(10)对N、P和S等营养物质的需要量是多少,是否需要补充微量元素。

3.2培菌和驯化

3.2.1接种培养法

接种污泥一般取自正在运行的厌氧处理装置,尤其是城市污水处

环境自动监测及信息管理系统_运维管理操作手册

省环境自动监测与信息管理系统运维管理模块 操 作 手 册 省环境保护局监测信息处 省环境保护局信息中心 2011年7月

目录 1.前言 (1) 1.1目的 (1) 1.2围 (1) 1.3运行环境 (1) 1.4如使用本手册 (2) 2.概述 (2) 3.操作手册 (2) 3.1系统登录 (2) 3.2在线监控 (4) 3.2.1首页 (4) 3.2.2实时信息 (5) 3.3运维管理 (8) 3.3.1 运维单管理 (8) 3.3.2日常运维 (13) 3.3.3比对数据 (19) 3.3.4汇总查询 (21) 3.3.5消息转发 (24)

1.前言 1.1目的 省环境自动监测与信息管理系统是对全省污染源在线监控进行统一管理的系统操作平台,实现了省、市、县(区)三级联动,数据整合交换,为环境执法人员及管理者提供了有效的信息支撑与管理平台,提高了操作人员及管理者的工作效率,为改善全省环境质量提供了技术保障。本操作手册详细介绍了《省环境自动监测与信息管理系统》的各种服务程序、应用功能、具体操作法及相关问题解答,为使用人员实际操作提供指导。 1.2围 本手册的编写对象:《省环境自动监测与信息管理系统》的管理人员、操作人员和维护人员等。 1.3运行环境 本系统运行环境要求如下 系统使用环境: 操作系统:window操作系统 浏览器版本:IE7.0、IE8.0 系统安装环境: 操作系统:window server2003操作系统(含:.netframework2.0,IIS6.0)数据库:oracle10g 发布平台:tomcat5.5

1.4如使用本手册 1)按顺序阅读每一章。 2)根据目录中的索引词条选择性阅读。 3)建议您完整阅读本手册,以便整体把握与操作。 2.概述 《省环境自动监测与信息管理系统》是原在线监控系统的升级改造版本,解决了之前使用过程中出现的一些系统缺陷,操作不便及人工耗时等问题,并针对新的用户需求进行研发,如:环境质量和数据统计的信息化处理,有效性数据审核等。提高了工作人员的办公效率,加强了省、市、县(区)三级部门的信息联动,为管理者的有效考核与管理提供了支撑。 3.操作手册 3.1系统登录 (1)在浏览器中输入相应的网址,启动系统时,显示登录页面如图3.1.1。

系统 运维手册模版

中国*******移动公司运维手册模板 ******* 二〇XX年XX月﹒广西

目录

1引言 1.1编写目的 【阐明编写手册的目的并指明读者对象。】 1.2项目背景 【说明项目的提出者、开发者、用户和使用场所。】 1.3术语与定义 【列出报告中所用到的专门术语的定义和缩写词的原意。】 1.4参考资料 【列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源,及保密级别,可包括:用户操作手册;与本项目有关的其他文档。】 2系统说明 2.1系统用途 【说明系统具备的功能,输入和输出。】 2.2安全管理 【说明系统安全保密方面的考虑和用户权限的设置。】 2.3总体说明 【说明系统的总体功能,对系统、子系统和作业做出综合性的介绍,并用图表的方式给出系统主要部分的内部关系。】 2.4程序说明 【说明系统中每一程序、分程序的细节和特性。】 2.4.1程序1的说明 ●功能:说明程序的功能。 ●方法:说明实现方法。 ●输入:说明程序的输入、媒体、运行数据记录、运行开始时使用的输入数据的类型和存放单元、与程序初始化有关的入口要求。 ●处理:处理特点和目的,如:用图表说明程序的运行的逻辑流程;程序主要转移条件;对程序的约束条件;程序结束时的出口要求;与下一个程序的通

信与联结(运行、控制);由该程序产生并茶馆处理程序段使用的输出数据类型和存放单元;程序运行存储量、类型及存储位置等。 ●输出:程序的输出。 ●接口:本程序与本系统其他部分的接口。 ●表格:说明程序内部的各种表、项的细节和特性。对每张表的说明至少包括:表的标识符;使用目的;使用此表的其他程序;逻辑划分,如块或部,不包括表项;表的基本结构;设计安排,包括表的控制信息。表目结构细节、使用中的特有性质及各表项的标识、位置、用途、类型、编码表示。 ●特有的运行性质:说明在用户操作手册中没有提到的运行性质。 2.4.2程序2的说明 【与程序1的说明相同。以后的其他各程序的说明相同。】 3操作环境 3.1设备 【逐项说明系统的设备配置及其特性。】 3.2支持软件 【列出系统使用的支持软件,包括它们的名称和版本号。】 3.3数据库 【说明每个数据库的性质和内容,包括安全考虑。】 3.3.1总体特征 【如标识符、使用这些数据库的程序、静态数据、动态数据;数据库的存储媒体;程序使用数据库的限制。】 3.3.2结构及详细说明 ●说明该数据库的结构,包括其中的记录和项。 ●说明记录的组成,包括首部或控制段、记录体。 ●说明每个记录结构的字段,包括:标记或标号、字段的字符长度和位数、该字段的允许值范围。 ●扩充:说明为记录追加字段的规定。 4维护过程

矿井污水处理设备操作手册

同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司 矿井污水处理厂 〖Q=700m3/h〗 操作维护手册 江苏海祥环保工程有限公司 2011年12月

目录 1、工程概况 (2) 2、设计依据 (2) 3、工艺流程及说明 (4) 4、系统控制说明 (9) 5、安装施工方案 (15) 6、日常管理 (18) 7、一般故障及排除办法 (19) 8、注意事项 (19) 9、建议 (20)

一、工程概况 本项目为同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司麻家梁煤矿矿井污水处理厂工程,包括矿井污水处理和生活给水处理二大部分。现工程已安装结束,为了今后工程的调试及正常运行,对污水处理设备的处理工艺、设备组成、操作维护及运行注意事项,提供全部的资料。 二、设计依据 1、设计依据及原则 中华人民共和国环境保护法; 中华人民共和国水污染防治法; 中华人民共和国消防法; 《室外排水设计规范》GB50014-2006; 《建筑灭火器配置设计规范》GB50016-2006; 《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002; 《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2005中规定的井下消防洒水水质标准; 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 《钢制压力容器》(GB150-1998) 《水处理设备制造技术条件》(JB2923-99) 《橡胶衬里化工设备》(HGJ32-90) 《低压配电设计规范》GB50054-95; 《电力工程电缆设计规范》GB50217-94; 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93; 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92; 《给水排水工程钢筋混泥土水池结构设计规程》SH3076-1996; 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002; 《工业企业界噪声标准》GB12348-1990; 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92; 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《混泥土结构设计规范》GB50010-2002;

IT运维管理系统使用手册

IT运维管理系统 用户使用手册 大庆和光电子科技开发有限公司 二〇一六年十月

目录 1、基础信息 (3) 1.1项目信息 (3) 1.2项目检查项 (4) 1.3设备基础信息 (6) 2、日常巡检 (8) 2.1软件日巡检 (8) 2.2软件周巡检 (9) 2.3服务器系统巡检 (10) 2.4服务器硬件巡检 (10) 3、巡检查询 (11) 3.1软件日常巡检检查 (11) 3.2服务器巡检报告 (11) 4、运维资料管理 (12) 4.1系统问题管理 (12) 4.2项目资料管理 (15)

1、基础信息 1.1项目信息 主要录入各运维组所维护的项目信息,各运维组各自录入各自的项目信息。如下图所示 【新增】按钮:点击“新增”按钮,按要求添加项目信息,点击“确认保存”按钮即可。如图所示: 注:状态字段:有两个状态,分别是“正常”和“停用”。当状态是“正常”,则在软件日/周巡检中显示;当状态是“停用”,则在软件日/周巡检中不显示。 项目路径:填写该项目发布的位置,例如:D:\Publish

【编辑】按钮:点击“编辑”按钮,编辑已添加的项目信息,点击“确认保存”按钮即可。如图所示: 【删除】按钮:选中要删除项目前的复选框,点击“删除”按钮,确定要删除,点击“确认”按钮即可。如图所示: 1.2项目检查项 主要是录入各运维组巡检项目的检查项,各运维组录入各自的项目检查项信息,如下图所示

【新增】按钮:点击“新增”按钮,按要求添加项目的检查项信息,点击“确认保存”按钮即可。如图所示: 【编辑】按钮:点击“编辑”按钮,编辑已添加的项目的检查项信息,点击“确认保存”按钮即可。如图所示:

系统运行维护手册-XXX项目

XXX项目 系统运行维护手册安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

修订文档历史记录

目录 1.前言 (4) 2.系统运行监控 (4) 2.1服务器运行状态监控 (4) 2.1.1监控内容 (4) 2.1.2监控要求 (5) 2.1.3监控产物 (5) 2.1.4操作说明 (5) 2.1.5邮件系统可用性验证 (11) 2.1.6SAN磁盘状态检查 (11) 2.2平台可用性检查 (12) 2.2.1监控内容 (12) 2.2.2监控要求 (12) 2.2.3监控产物 (12) 2.3补丁与病毒定义更新检查 (13) 2.3.1补丁检查与升级 (13) 2.3.2病毒检测及病毒定义更新检查 (13) 2.4垃圾邮件维护 (14) 2.4.1维护垃圾邮件地址列表 (14) 2.4.2定期清理垃圾邮件 (15) 2.5系统备份检查 (15) 2.6服务器硬件状态检查 (15)

3.1收集用户信息 (16) 3.2在AD中添加用户 (16) 3.3为用户开通邮箱 (19) 3.4为用户开通LCS功能 (20) 3.5为用户开通U SER S ERVICE服务 (21) 3.6在U SER S ERVICE中为用户配置角色 (23) 4.平台访问安全控制 (23) 5.平台系统开、关机 (23) 5.1系统关机 (24) 5.2系统开机 (24) 6.基础架构信息维护 (25) 7.系统运行维护报告 (25) 8.附件 (26) 8.1服务器监控范围 (26) 8.2系统运行监测记录表 (34) 8.3平台功能模块监测记录表 (37) 8.4服务器补丁升级检查表 (43) 8.5服务器病毒定义升级及病毒检查表 (46) 8.6服务器巡检记录表 (48) 8.7系统运行维护日报 (50)

污水处理厂操作规程完整

××污水处理厂一期 操作规程 一、提升泵操作规程 二、转齿格栅操作规程 三、推流器操作规程 四、水解段操作规程 五、缺氧和好氧段安全操作规程 六、二沉池、终沉池操作规程 七、芬顿氧化池操作规程 八、鼓风机操作规程 九、脱水机操作规程

一、提升泵操作规程 (一)启动前检查工作包括: (1)泵池水位,是否在允许开机水位以上 (一般情况下不允许路露出泵头) 。 (2)水中有无可能影响水泵运行的杂物 (3)检查泵机是否安装正确,紧固件无松动,电缆、接线盒正常,进出水闸门是否打开。 (4)检查控制台(柜)开关位置,切换成手动控制状态,检查三相电源电压应在规定幅度内,后续工艺段是否允许进水。 (二)开机 启动前检查完毕后,可以启动水泵电机,将泵控制开关打至就地,再按绿色开启按钮,绿灯亮电源正常。监听泵机声音,若声音正常,则按工艺需要调节闸阀开启量,若开机过程发现有任何不正常现象,不得开机或已开机应立即停机,检查原因,排除故障后才能重新开机,但重新开机必须在电机完全停止15分钟后(泵电机在冷状态下允许连续启动六次),才可重新启动。重复启动仍然不成功,则应按设备故障报告。(泵电机在冷状态下允许连续启动六次。) (三)巡检 巡检时应注意泵池水位、泵池有无杂物,后续工段水位是否在允许范围内,逐台工作机泵的运转声音,检查控制柜,切换开关是否设定在设定的自控或手控位置,机泵管道附属设备及机房、门窗是否正常。巡检频率为接班、交班各一次,其余时间每2小时对现场工艺设

备巡检一次,交班巡检还包括设备、仪表、泵房及泵房周边生责任区的卫生与维护工作,并要记入交接班内容内。 巡检过程中发现问题应立即调整,并记录在记录表中,例如水位低于设定值,应立即停机,若水位高于设定值,应通知中控室及现场负责人增开水泵,在泵运转正常后检查液位计的状况,使之恢复正常;如吸水池有杂物应立即清理,若必须下池清理,则应按“狭小空间内的安全操作要求”操作并通知中控室调人支援与监护,并应检查杂物来源,采取必要措施,防止再发生类似情况;如机泵运转声音不正常,要寻找原因,使其恢复正常。 当天气突变,如暴雨即将来临,则应增加巡检,检查门、窗及采取必要的防水防雷措施。设备初次使用,及经过检查、改造或长期停用后投入运行要增加巡检次数,即增加30分、75分各一次,若一切正常即转入正常巡检每120分一次。 (四)停机操作 检查吸水池水位是否达到停机水位,将切换开关切换至关位置即可。记录停机时的各项参数,如开启时间、泵池液位等。 二、转齿格栅操作规程 (一)操作规程 启动新的或重新投入使用的格栅前应检查: (1)格栅内无杂物 (2)润滑油及润滑油位 (3)格栅具备运行条件

在线监测系统维护手册样本

公用产品质量在线监测系统项目 系 统 维 护 手 册 山东煌通数码科技有限公司 版本: 0.8 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 日期: 日期: 版本修订历史记录:

目录 1. 引言.................................. 错误!未定义书签。 1.1 编写目的: .......................... 错误!未定义书签。 1.2 项目背景: .......................... 错误!未定义书签。 1.3 定义: .............................. 错误!未定义书签。 1.4 参考资料: .......................... 错误!未定义书签。 2. 任务概述.............................. 错误!未定义书签。 2.1 目标................................ 错误!未定义书签。 2.2 用户类型............................ 错误!未定义书签。 2.3 条件与限制.......................... 错误!未定义书签。 3. 总体部署结构描述...................... 错误!未定义书签。 3.1 系统运行方法........................ 错误!未定义书签。 3.2 日常检查项目........................ 错误!未定义书签。 3.3 数据库维护.......................... 错误!未定义书签。 3.3.1 添加新的终端( 非OPC的) ........... 错误!未定义书签。 3.3.2 添加新的OPC终端................... 错误!未定义书签。 3.4 数据核对............................ 错误!未定义书签。 3.4.1 检查终端连接状态................... 错误!未定义书签。 3.4.2 检查实时数据....................... 错误!未定义书签。

污水处理操作手册

污水处理操作手册 总则 1.为加强污水处理的设备管理、工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质、处理和处置污泥、保护环境的目的,制定本规程。 2.污水处理的运行、维护及其安全除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 1一般要求 1.1运行管理要求 1.运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标。 2.操作人员必须了解本厂处理工艺,熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。 3.各岗位应有工艺系统网络图、安全操作规程等,并应示于明显部位。 4.运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。 5.各岗位的操作人员应按时做好运行记录。数据应准确无误。 6.操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门。 7.各种机械设备应保持清洁,无漏水、漏气等。 8.水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。 9.根据不同机电设备要求,应定时检查,添加或更换润滑油或润滑脂。 1.2安全操作要求 1.各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并考试合格后方可上岗。 2.启动设备应在做好启动准备工作后进行。 3.电源电压大于或小于额定电压5%时,不宜启动电机。 4.操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。 5.各种设备维修时必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌后,方可操作。 6.雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。 7.清理机电设备及周围环境卫生进,严禁擦拭设备运转部位,冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。 8.各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作。 9.应在构筑物的明显位置配备防护救生设施及用品。 10.严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。 1.3维护保养要求 1.运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。

软件系统运维手册(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 系统运维手册 1、目的 (3) 2、适用范围 (3) 3、服务器及数据库概述 (3) 3.1 服务器概述 (3) 3.2 数据库概述 (3) 4、系统服务程序的详细说明 (4) 4.1系统服务程序的构成 (4)

4.2 系统服务程序的启动、关闭及维护管理 (4) 4.2.1 dhcp主服务 (4) 4.2.2 dhcp从服务 (5) 4.2.3 web管理模块 (5) 5、服务器硬件维护(略) (6) 6、windows 2003系统的日常维护 (6) 6.1 定期检查磁盘空间 (6) 6.2 维护系统注册表 (7) 6.3 定期备份系统注册表 ..................................................................... 7 6.4清理system路径下的无用的dll文件 (7) 7、备份策略 (8) 7.1 备份方式 (8) 7.2 备份计划 (8) 7.3 常见故障恢复 (8) 9、数据库的日常维护 (11) 9.1 检查数据库的基本状况 (11) 9.2 检查数据库日志文件 (11) 9.4监控数据库表空间的使用情况(字典管理表空间) (11) 9.4.1 判断是否需要碎片整理 (11) 10、命令解释 (12) 1、目的 楚天行消费卡管理系统运营支撑系统使用的服务器中,服

务器均采用windows xp操作系统,数据库版本为:sql server 2000,随着业务的开展,sql server 数据库中存储的数据量也不断增大,这样操作系统和数据库的日常维护就显得十分重要。 本手册详细描述了程序模块,windows xp操作系统,负载平衡及sql server 数据库等日常检查的主要步骤,指导现场工程师对其进行监控和维护。 2、适用范围 使用者为网e通宽带网络运营支撑系统维护工程师 3、服务器及数据库概述 3.1 服务器概述 服务器数量:4台,基本信息如下: 3.2 数据库概述 数据库软件分别安装在主服务器上。 4、系统服务程序的详细说明 4.1系统服务程序的构成 DHCP主程序:

运行维护手册

风电机组运行维护手册 国电联合动力技术有限公司1

目录 1. 目的.............................. 错误!未定义书签。 2. 适用范围.......................... 错误!未定义书签。 3. 职责.............................. 错误!未定义书签。 4.机组简介........................... 错误!未定义书签。 总体技术参数介绍 ..................... 错误!未定义书签。 叶片介绍 ............................. 错误!未定义书签。 轮毂及变桨系统简介.................... 错误!未定义书签。 传动链系统 ........................... 错误!未定义书签。 偏航系统 ............................. 错误!未定义书签。 液压系统简介 ......................... 错误!未定义书签。 齿轮箱系统 ........................... 错误!未定义书签。 发电机系统 ........................... 错误!未定义书签。 滑环系统 ............................. 错误!未定义书签。 电气控制系统 ......................... 错误!未定义书签。 变流器简介 ........................... 错误!未定义书签。 气象站及防雷系统 ..................... 错误!未定义书签。 5.运行指导........................... 错误!未定义书签。 待机状态 ............................. 错误!未定义书签。 待机状态需满足的条件............... 错误!未定义书签。 转为启动状态的因素................. 错误!未定义书签。 系统由待机转为停机的条件........... 错误!未定义书签。

废水厌氧生物处理与废水好氧生物处理的原理,特点及适用条件.

废水厌氧生物处理与废水好氧生物处理的原理,特点及适用条件 好氧生物处理 好氧生物处理是在有游离氧(分子氧)存在的条件下,好氧微生物降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。微生物利用废水中存在的有机污染物(以溶解状与胶体状的为主),作为营养源进行好氧代谢。 过程:有机物被微生物摄取后,通过代谢活动,约有三分之一被分解、稳定,并提供其生理活动所需的能量;约有三分之二被转化,合成为新的原生质(细胞质),即进行微生物自身生长繁殖。后者就是废水生物处理中的活性污泥或生物膜的增长部分,通常称其剩余活性污泥或生物膜,又称生物污泥。在废水生物处理过程中,生物污泥经固—液分离后,需进行进一步处理和处置。 优点:好氧生物处理的反应速度较快,所需的反应时间较短,故处理构筑物容积较小。且处理过程中散发的臭气较少。所以,目前对中、低浓度的有机废水,或者说BOD浓度小于500mg/L的有机废水,基本上采用好氧生物处理法。 在废水处理工程中,好氧生物处理法有活性污泥法和生物膜法两大类。 厌氧生物处理是在没有游离氧存在的条件下,兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物的生物处理方法。在厌氧生物处理过程中,复杂的有机化合物被降解、转化为简单的化合物,同时释放能量。在这个过程中,有机物的转化分为三部分进行:部分转化为CH4,这是一种可燃气体,可回收利用;还有部分被分解为 CO2、H20、NH3、H2S等无机物,并为细胞合成提供能量;少量有机物被转化、合成为新的原生质的组成部分。由于仅少量有机物用于合成,故相对于好氧生物处理法,其污泥增长率小得多。 废水厌氧生物处理 废水厌氧生物处理过程不需另加氧源,故运行费用低。此外,它还具有剩余污泥量少,可回收能量(CH4)等优点。其主要缺点是反应速度较慢,反应时间较长,处理构筑物容积大等。但通过对新型构筑物的研究开发,其容积可缩小。此外,为维持较高的反应速度,需维持较高的反应温度,就要消耗能源。 对于有机污泥和高浓度有机废水(一般BOD5≥2 000mg/L)可采用厌氧生物处理法。

日常运维操作手册汇总

《日常运维操作手册》 ? 一、查看硬盘可用容量 双击“我的电脑”打开资源管理器,右击我们将要查看的盘符。例如:我们要查看D盘,只需要在相关的D盘上右击―属性即可看到如下图1-1所示

图1-1 从上图1-1中可以看出D盘的己用空间为9.66GB,而可用空间仅为109MB。 二、监视系统资源 根据运维报告指示,一般需要对服务器的处理器(CPU)、内存、网卡及IIS等在系统运行过程中表现的性能状况进行监测。 监测指标分析 I D 计数器名称说明 1 %Processor T ime 指处理器执行非闲置线程时间的百分比;通俗一点讲就是CPU使用率。计数器会自动记录当前所有进程的处理器时间。 2 Page/sec 指为解析硬页错误从磁盘读取或写入磁盘的页数(是P ages Input/sec和Pages Output/sec 的总和)。 3 Network Inter face Bytes To tal/sec为发送和接收字节的速率,包括帧字符在内。判定网络连接是否存在瓶颈。 4Current Co nnections 检测WEB服务的用户连接情况。 1.建立性能监测后台运行计数器 1)打开开始-程序-管理工具-性能,找到“性能日志和警报”下的“计数器日志”。

新建一个计数器,右击右边空白区域“新建”,如下图2-1所示. 图2-1 2)在新建计数器日志的名称输入容易理解的名称,如:新性能。下图2-2所示. 图2-2 3)输入计数器名称后,可进入如下图2-3所示图面。其中计数器的日志内容会 在默认情况下记录到“C:\PerfLogs\新性能_000001.blg”下(文件名称的定义后面有详细说明并且可定制)。

2020年(项目管理)系统运行维护手册项目

(项目管理)系统运行维护手册项目

XXX项目 系统运行维护手册安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

修订文档历史记录

目录 1.前言 (3) 2.系统运行监控 (3) 2.1服务器运行状态监控 (3) 2.1.1监控内容 (3) 2.1.2监控要求 (3) 2.1.3监控产物 (4) 2.1.4操作说明 (4) 2.1.5邮件系统可用性验证 (8) 2.1.6SAN磁盘状态检查 (8) 2.2平台可用性检查 (9) 2.2.1监控内容 (9) 2.2.2监控要求 (10) 2.2.3监控产物 (10) 2.3补丁与病毒定义更新检查 (10) 2.3.1补丁检查与升级 (10) 2.3.2病毒检测及病毒定义更新检查 (10) 2.4垃圾邮件维护 (11) 2.4.1维护垃圾邮件地址列表 (11) 2.4.2定期清理垃圾邮件 (12) 2.5系统备份检查 (12) 2.6服务器硬件状态检查 (12)

3.1收集用户信息 (13) 3.2在AD中添加用户 (13) 3.3为用户开通邮箱 (15) 3.4为用户开通LCS功能 (16) 3.5为用户开通U SER S ERVICE服务 (17) 3.6在U SER S ERVICE中为用户配置角色 (18) 4.平台访问安全控制 (19) 5.平台系统开、关机 (19) 5.1系统关机 (19) 5.2系统开机 (20) 6.基础架构信息维护 (20) 7.系统运行维护报告 (21) 8.附件 (21) 8.1服务器监控范围 (21) 8.2系统运行监测记录表 (22) 8.3平台功能模块监测记录表 (24) 8.4服务器补丁升级检查表 (27) 8.5服务器病毒定义升级及病毒检查表 (28) 8.6服务器巡检记录表 (30) 8.7系统运行维护日报 (31)

污水处理厂操作手册

污水处理厂操作手册 Prepared on 22 November 2020

工程概况本期工程为扩建工程,扩建规模5万吨/天。城镇生活污水经处理后,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A类标准。 新建构(建)筑物例表如下:

第一章基本知识 1、操作基本要求 污水处理厂进入试运行阶段,操作人员对污水厂内各类生产设备必须了解,并且正确、熟练的操作。因为生产设备是企业固定资产主要的组成部分,是企业生产能力的基础。为了确保国家财产的完整充分发挥设备的效率,对所有生产设备必须严格管理和监督,做到科学管理、正确使用、合理润滑、精心维护、定期保养、计划检修,防止非正常的磨损和损坏。 一、操作工使用设备必须遵守“五项纪律”及做到“三好”“四会”。 五项纪律 1.凭操作证使用设备,严格遵守操作规程。 2.管理好工具附件,不得遗失。

3.不准在设备运转时离开设备,发现异常情况立即停查,自己处理不了的故障应及时报告主管科室。 4.不准擅自拆除零部件当作它用。 5.遵守交接班制度,做好清洁、润滑工作,做到不做好润滑工作不开车,不做好清洁工作不下班。 三好 (一)管好: 1.操作者对所有使用设备负保管责任,不经领导和本人同意,不准别人动用自己使用的设备。 2.操作者对设备及附件或其它装置保持清洁、完整无损。 3.设备开动后,不准擅离工作岗位。 4.认真做好设备运转台帐记录和日常点检记录。 5.认真做好交接班,并详细准确填好交接记录。 (二)用好: 1.严格执行操作规程,严禁精机粗用和超负荷使用设备,更不准拼设备(特殊情况需经主管科和厂部领导同意后使用。) 2.坚持做好日常维护保养,做到每天一小擦,每周一到擦,并经常清洗油毡、油线,保证设备无油垢、无铁屑、无杂质赃物,各油孔清洁畅通。 (三)维护好: 1.熟悉设备的转动系统和结构性能,掌握设备操作原理,经常保持设备处于良好状态。 2.能排除设备的一般常见故障,以及进行局部的精度调整,在维修人员的帮助下,逐步掌握更多的修理技术。 3.按时认真进行设备的一级保养,配合维修工进行的二级保养。设备大修时,参加拆卸、总装和试车工作。

海康综合监控与运维管理平台V 用户操作手册

min 海康威视iVMS-9300综合监控与运维管理平台 用户操作手册 杭州海康威视系统技术有限公司 2016.3

目录 目录 (1) 第1章前言 (5) 1.1编写目的 (5) 1.2术语和缩写 (5) 第2章平台概述 (6) 2.1环境要求 (6) 2.1.1运行硬件环境 (6) 2.1.2运行软件环境 (6) 2.2用户登录 (7) 第3章运维概况 (7) 3.1视频概况 (11) 3.1.1视频概况 (11) 3.1.2一键运维 (13) 3.2卡口概况 (14) 3.2.1过车统计 (15) 3.2.2资源信息 (15) 3.2.3服务器信息 (15) 3.2.4最新异常信息 (16) 第4章巡检中心 (16) 4.1运行监测 (17) 4.1.1监控点视频 (17) 4.1.1.1 监控点明细查看 (17) 4.1.1.2 视频预览 (18) 4.1.1.3 工单上报 (19) 4.1.1.4 视频质量诊断图片查看 (20) 4.1.1.5 图像重巡 (21) 4.1.1.6 查询导出 (21) 4.1.2录像 (22) 4.1.2.1 录像详情查看 (23) 4.1.2.2 巡检一次 (24) 4.1.2.3 工单上报 (24) 4.1.2.4 查询导出 (25) 4.1.3卡口 (26) 4.1.3.1 卡口信息 (26) 4.1.3.2 异常信息 (28) 4.1.4编码资源 (29) 4.1.4.1 设备详情查看 (30) 4.1.4.2 工单上报 (31) 4.1.4.3 查询导出 (31) 4.1.5解码资源 (32) 4.1.5.1 解码资源详情查看 (33) 4.1.5.2 工单上报 (33)

IT运维管理系统使用手册

IT运维管理系统使用手册

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

IT运维管理系统 用户使用手册 大庆和光电子科技开发有限公司 二〇一六年十月

目录 1、基础信息 (3) 1.1项目信息 (3) 1.2项目检查项 (4) 1.3设备基础信息 (6) 2、日常巡检 (8) 2.1软件日巡检 (8) 2.2软件周巡检 (9) 2.3服务器系统巡检 (10) 2.4服务器硬件巡检 (10) 3、巡检查询 (11) 3.1软件日常巡检检查 (11) 3.2服务器巡检报告 (11) 4、运维资料管理 (12) 4.1系统问题管理 (12) 4.2项目资料管理 (15)

1、基础信息 1.1项目信息 主要录入各运维组所维护的项目信息,各运维组各自录入各自的项目信息。如下图所示 【新增】按钮:点击“新增”按钮,按要求添加项目信息,点击“确认保存”按钮即可。如图所示: 注:状态字段:有两个状态,分别是“正常”和“停用”。当状态是“正常”,则在软件日/周巡检中显示;当状态是“停用”,则在软件日/周巡检中不显示。 项目路径:填写该项目发布的位置,例如:D:\Publish

【编辑】按钮:点击“编辑”按钮,编辑已添加的项目信息,点击“确认保存”按钮即可。如图所示: 【删除】按钮:选中要删除项目前的复选框,点击“删除”按钮,确定要删除,点击“确认”按钮即可。如图所示: 1.2项目检查项 主要是录入各运维组巡检项目的检查项,各运维组录入各自的项目检查项信息,如下图所示

污水处理厂运行手册

目录 工程概况 (2) 运行操作规程 (4) 安全操作规程 (7) 常见故障分析处理 (8)

运行操作规程 1、本规程适用于污水处理厂运行期间水处理操作运行员工,也适用于管理、化验、技术和 维护检验人员,还可供有关专业人员参考。 2、污水处理厂营运人员,应进行相关岗位的培训,应达到懂原理、会操作、能诊断、可排 故,同时还可进行简单的维护管理,保证处理效果。 3、运行操作人员职责 (1) 污水处理厂员工应保证厂内所有设施的完好,并处于良好的运行工作状态,发现故障 及时排除,不得带病工作,不得违章作业。 (2) 严格执行本规程和企业相关规定,尽职尽责搞好本职工作,实现安全运行,达到生活 污水处理要求效果,确保处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B类标准。 (3) 做好营运工作记录和水质检测报表,接受企业主管和相关部门的检查。 4、操作规程 (1) 上班前应穿戴好工作服及手套、水鞋等防护用具做好上班准备。 (2) 认真进行交接班,并做好交接班记录。 (3) 在控制室对运行各单元情况进行核对,特别查清运行不正常单元。 (4) 首先对存在问题的单元进行一次检查,排除故障,恢复正常运行。 (5) 结合班中巡检要求,对污水处理厂进行一次系统检查,检查运转设备润滑状况。特别 注意水泵、风机润滑油位,严禁少油、无油运转,避免设备事故。 (6) 每间隔2小时,应清理一次人工格栅,防止污染物堵塞格栅,产生污水处理事故。 (7) 按照要求做好各项监测并做好记录。 5、系统启停 (1) 系统启动前应先清理干净人工格栅,检查水泵及风机油位并盘动传动轴,确认无误后 方可进入启动程序。 (2) 污水提升泵的启停: ?将万能转换开关置于“手动”档,按下启动按钮,相应水泵启动;按下停止按钮,相 应水泵停止。 ?将万能转换开关置于“自动”档,污水提升泵将根据设定(可调)时间及初沉调节池 液位自动启停,高液位时启动,低液位时停止。 ?污水提升泵动行过程中应注意观察电机的温升及液位变化情况,发现问题应立即停机 处理,严禁水泵无水干转。

itop运维综合管理系统平台使用手册簿

xxxx运维综合管理平台 操作手册V1.0 xxxx(天津)科技有限公司

变更记录

目录 1. 平台介绍 (4) 1. 概述 (4) 2. 平台架构 (4) 2.1展示层 (5) 2.2功能层 (7) 2.3技术层 (8) 2.4外部接口层 (8) 1. xxxx运维综合管理平台软件功能 (9) 2.1服务台 (9) 2.2自助服务中心 (10) 2.3配置管理模块 (11) 2.4事件管理模块 (13) 2.5问题管理模块 (17) 2.6变更管理模块 (19) 2.7服务管理模块 (22)

1.平台介绍 1.概述 xxxx运维综合管理平台是为了业务需要进行开发,适用于IT服务的日常运维管理。它基于ITSS最佳实践,适应符合ITSS最佳实践的流程,同时它又很灵活,可以适应一般的IT服务管理流程。 xxxx运维综合管理平台的功能包括: ?记录IT配置项(如服务器、应用程序、网络设备、虚拟机、联系人、位置、VLAN 等)及其各个配置项之间的关联关系; ?管理事件、用户请求和变更审批与执行等; ?归档IT服务及与外部供应商的合约,包括SLA(服务级别协议); ?手动或脚本方式导出所有信息; ?批量导入或同步/联调所有来自外部平台的数据; xxxx运维综合管理平台基于Apache/IIS、MySQL和PHP,它可以在任何支持这些程序的操作平台上运行,如Windows、Linux(Debian、Ubuntu和Redhat)、Solaris和MacOS X等。此外,由于平台是基于B/S架构的应用程序,不需要在用户电脑上部署任何客户端,只需要一个简单的Web浏览器(IE 8+、Firefox 3.5+、Chrome或Safari 5+)即可使用。 2.平台架构 平台架构如下图所示:

系统维护管理手册

系统维护分册 目录第一章软件的安装 第一节 环境要求 第二节数据库安装 第三节软件安装 第二章 软件配置环境 第三章 数据库备份与恢复 第四章 疑问解答 第一节 打印问题 第二节 软件升级问题 第三节 软件使用注册问题

第一章 软件的安装 本章介绍的内容包括:NAVECO特约服务站管理系统软件运行的环境要求、软件使用数据库的安装、软件的安装三个小节,下面分别讲述。 第一节 软件运行的环境要求 一、软件运行的硬件要求 软件运行的硬件要求, 两个部分:一个是服务器的硬件要求,一个是客户端的硬件要求。 1、服务器端的硬件要求 配置512M内存和40G硬盘的586PC个人计算机均可作为系统运行的服务器。资金许可的客户可以建议采用PC SERVER专用服务器,性能稳定,速度更加快捷。软件采用的MSSQL SERVER 2000数据库,支持多颗CPU,为用户将来升级、扩展提供了技术上的可行性。 2、工作站的硬件要求 配置256M内存和40G硬盘的586PC个人计算机均可作为系统运行的工作站。资金许可的客户可以建议采用相同配置以上的品牌电脑。 二、软件运行的软件环境 软件运行环境同样有服务器端和客户端的区分,他们的运行要求分别是: 1、服务器要求 服务器要求安装WINDOWS 2000 ADV SERVER高级服务器版或WINDOWS 2000 SERVER服务器版网络操作系统,并安装MSSQL SERVER 2000数据库。为了保障数据库服务器安全,要求客户安装NORTON防病毒软件(或其他防毒软件),并且经常性地更新病毒代码,以使服务器免受病毒感染,对用户数据造成损害。 2、工作站要求 工作站可以安装: WINDOWS 2000 ADV SERVER高级服务器版 WINDOWS 2000 SERVER服务器版 WINDOWS 2000 PROFESSIONAL 专业版 WINDOWS XP 操作系统。 如果工作站采用WINDOWS 2000网络操作系统,由于对网络用户身份验证设置不正确,常常发生数据库连接失败的报错,其正确的用户身份验证设置在售后服务部分介绍。

污水处理厂在线监测仪表操作手册

污水处理厂在线监测仪表操作手册

CODmax 化学需氧量分析仪 一.工作原理 ■水样、重铬酸钾、硫酸汞溶液(催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从Ⅵ价被还原成Ⅲ价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD 显示出来; ■其它无机物如:亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子将使测试结果增大,将其需氧量作为水样COD 值的一部分是可以接受的; ■抗干扰:主要干扰物为氯化物,加入硫酸汞形成络合物去除; ■分析仪能够自动检测出消解完毕的时间。 二.仪表参数 ■测量范围: 10 ~ 5000 mg/l COD ■测量不确定性: 精确性:>100mg/l时、<测量值的10%;<100mg/l时< ± 6mg/l 重复性:>100mg/l时、<测量值的5% ;<100mg/l时± 5mg/l ■消解时间: 3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选 ■测量间隔时间: 3、4…24 小时或连续 ■校准:自动校准的时间间隔可人工选择(自动校准的持续时间大约为60分钟) ■试剂容量:在连续测量、消解时间为30分钟、校正时间间隔为24小

时的情况下,每套试剂可用

1个月 ■输出:2路电流输出:0/4-20 mA, 最大负载500 Ω ■环境温度: + 5° C~+ 40° C ■电源要求: 220 VAC ± 10%/50-60 Hz ■其它: 自动清洗、自动记录数据、带图形显示 三. 仪表外观 1. 底板 2. 试剂 3.安全面板 4. 废液排放管 5. 进样管 6. 电源线 7. 屏蔽电缆 8. 仪器外壳 9. RS232 界面 10. 液晶显示屏 11. 操作键盘 12. 仪器门 13. 试剂瓶(空)

废水厌氧处理原理介绍

废水厌氧处理原理介绍 废水厌氧生物处理在早期又被称为厌氧消化、厌氧发酵;是指在厌氧条件下由多种(厌氧或兼性)微生物的共同作用下,使有机物分解并产生CH4 和CO2的过程。 一、厌氧生物处理中的基本生物过程 1、三阶段理论 厌氧微生物学的研究表明,产甲烷菌是一类十分特别的古细菌(Archea),除了在分类学和其特殊的学报结构外,其最主要的特点是:产甲烷细菌只能利用一些简单有机物作为基质,其中主要是一些简单的一碳物质如甲酸、甲醇、甲基胺类以及H2/CO2 等,两碳物质中只有乙酸,而不能利用其它含两碳或以上的脂肪酸和甲醇以外的醇类。 (1)水解、发酵阶段; (2)产氢产乙酸阶段:产氢产乙酸菌,将丙酸、丁酸等脂肪酸和乙醇等转化为乙酸、H2/CO2; (3) 产甲烷阶段:产甲烷菌利用乙酸和H2、CO2 产生CH4; 一般认为,在厌氧生物处理过程中约有70%的CH4 产自乙酸的分解,其余的则产自H2和CO2。 2、四阶段理论: 实际上,是在上述三阶段理论的基础上,增加了一类细菌——

同型产乙酸菌,其主要功能是可以将产氢产乙酸细菌产生的H2/CO2 合成为乙酸。但研究表明,实际上这一部分由H2/CO2 合成而来的乙酸的量较少,只占厌氧体系中总乙酸量的5%左右。 总体来说,“三阶段理论”、“四阶段理论”是目前公认的对厌氧生物处理过程较全面和较准确的描述。 二、厌氧消化过程中的主要微生物 主要介绍其中的发酵细菌(产酸细菌)、产氢产乙酸菌、产甲烷菌等。 1、发酵细菌(产酸细菌): 发酵产酸细菌的主要功能有两种:

①水解——在胞外酶的作用下,将不溶性有机物水解成可溶性有机物; ②酸化——将可溶性大分子有机物转化为脂肪酸、醇类等; 主要的发酵产酸细菌:梭菌属、拟杆菌属、丁酸弧菌属、双岐杆菌属等;水解过程较缓慢,并受多种因素影响(pH、SRT、有机物种类等),有时会成为厌氧反应的限速步骤;产酸反应的速率较快;大多数是厌氧菌,也有大量是兼性厌氧菌;可以按功能来分:纤维素分解菌、半纤维素分解菌、淀粉分解菌、蛋白质分解菌、脂肪分解菌等。 2、产氢产乙酸菌: 产氢产乙酸细菌的主要功能是将各种高级脂肪酸和醇类氧化分解为乙酸和H2;为产甲烷细菌提供合适的基质,在厌氧系统中常常与产甲烷细菌处于共生互营关系。 主要的产氢产乙酸反应有: 注意:上述反应只有在乙酸浓度很低、系统中氢分压也很低