一、编制说明、原则和依据

(一)、编制说明

本施工方案是根据本工程设计图,并按国家颁布的现行施工质量验收规范、施工规程和有关工艺标

准进行编制的。

(二)、编制原则

坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司“科学管理创时代精品,优质服务让顾客满意”的质量方针,严格按照ISO9001国际质量体系标准要求进行施工管理;坚持以人为本,按OHSAS18001《职业健康安全管理体系——规范》

的要求,做好施工现场的安全生产、文明施工工作;以ISO1401《环境管理体系规范》为准则,做好环境保护,走持续发展的道路。并切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。

严格执行基建程序,利用先进的施工技术,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。

充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工

进度。

加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整

洁。

遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。

严格遵守国家、地方政府和业主有关消防要求,做好消防工作。

(三)、编制的依据

1、采用的国家现行施工技术及质量验收规范

《工程测量规范GB50026-93》

《砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》

《砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002》

《给水排水构筑物施工及验收规范GBJ41-90》

《给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97》

《室外排水设计规范(GB50014-2006)2011年版》

《市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-2000》

《水泥砼路面施工及验收规范GBJ97-87》

《砼质量控制标准GB50164-92》

《砼强度检验评定标准GB107-87》

《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88》

《建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001》

二、工程概况

二堰街办吴家沟片区污水管网工程位于十堰市火车站南广场以北、正在兴建

的火车站北广场以东的居民区内,因该区域发展日久形成了多元化的居住格局,

新住宅小区、老式单元楼、原住居民自建房屋等建筑相间布局,出行道路狭窄、

涌堵,且道路两旁小型餐饮、流动菜畈、铺面商店众多。而该地现有用于排放周

边居民日常生活污水的配套管网设施建设相对薄弱,已不能满足当地居民的正常

生活生产,加之现有管网淤堵、污水排流不畅而带来的坏境问题日益突出。

三、施工组织机构及部署

(一)、管理组织机构

我公司实行二级管理,即公司一级管理,项目经理部二级管理。

公司一级的生产管理,由公司总经理负责全公司的各项管理,公司总工程师负责各项目工程的质量、

安全等生产技术管理工作,公司机关设立生产技术部和质安部等部门,生产部技术负责各项目工程的施工

进度计划,各项目之间的协调工作。质安部负责施工生产的质量、安全教育和检查督促工作。

项目经理由法人委派。工程项目部实行项目经理负责制,以项目经理为主组织项目经理部,负责该

工程的指挥与管理,执行各项国家规范、规程、标准以及本工程项目组织设计,保质保量完成施工承包合

同任务。

(二)、项目部主要施工管理人员

参与本工程施工的管理人员均是我公司的业务骨干,项目部配置项目经理1人、项目总工程师1人、施工员1人,以及质检员、安全员、材料员、测量员、和资料员等岗位。建立以项目经理为主,以项目技术负责人为技术中坚,各专业

技术员为骨干强有力的项目班子。项目部管理人员职责分工明确,协同配合,在

项目经理的领导下,项目部全面负责现场的施工、技术、质量、安全、核算等工

作,并根据作业计划和施工预算提出劳动力、材料机具需用计划,统一指挥生产,保证本工程的工期、质量、成本、安全和文明施工等各项控制目标和各项经济技术指标的实施。

以项目经理为首的组织施工生产。并组成由专业工种组成的各施工班组,施工班组设队长,全面负

责本班组的生产工作,各生产班组由班组长率领,工人直接完成施工任务,施工队长、班组均不脱产,为

直接生产工人。四、施工部署

(一)、建立工程项目经理部

根据工程的需要,建立高效的项目经理部,项目部成员迅速到位,组织专业施工队伍进场施工。建

立以项目经理为核心,以项目技术负责人为技术中坚,各专业技术人员密切配合的强有力的项目部。

(二)、施工指导思想

我公司将对业主履行以“科学管理创时代精品是企业永恒的主题,以优质服务让顾客满意”是我们庄严

的承诺。

我公司愿用自身特有的各种优势,如用建造过类似工程所积累的施工经验,用先进技术为业主降低

工程造价,本着企业的承受能力,最大限度的为业主提供优惠承诺。

以科学、求实、严格的施工管理,敢为人先的创业精神和热忱周到的配合服务而赢得业主的信任。

(三)、施工程序总体设想

本工程划分为四个施工段,每个施工段同时平行施工。

施工顺序:按照先准备后施工,先地下后地上,先深后浅的施工程序,确定以下施工顺序。

(四)、施工进度安排

根据本工程的特点以及工期的要求,将本工程的四个施工阶段,即:管沟槽开挖阶段;埋管、检查

井砌筑阶段;管道连接试水阶段;回填及路面还原阶段,依次施工顺序,合理分配各施工阶段的工期进行

施工。

(五)、施工平面布置

本工程位于居民已入住小区,沿线皆为民房,考虑到项目规模及工期较短,经现场考察,决定在现

场租用民房做为项目办公及生活区域,生产设施沿途不固定设置。

五、主要项目施工方法和技术要求

(一)、施工测量

施工前,必须根据规划部门或设计部门提供水准点、坐标点进行复测,在确认无误后才能做为测量的

依据。在测放管道中心线路的同时将与之有冲突的地下管线做好标记,以便施工过程中能采用有效措施对其

进行保护而减少不必要的损失。核对地面及设计高程根据沟槽边槽坡比放出管沟槽开挖线。

(二)、污水管道工程施工

本工程污水管沟根据现场管网经过的环境及位置不同而分别采用埋地敷设、沿现有雨污合流排水沟

底敷设而采用混凝土包封设置以及采用金属桥架托举管

材跨地下暗渠并附墙明敷接入渠底现有污水管网三种方式进行管网设置。三种管网设置方式具体如下:

1、管网采用埋地设置

(1)沟槽施工

本管道沟槽采用反铲挖掘机开挖施工,人工配合清理。因现场地势狭小为不

影响周边居民的出行方便,现场开挖土方均采用自卸式汽车拖运至10km外弃土场(十堰昌升物流园附近弃土场)。管沟槽开挖至距设计标高20cm左右时停止机械开挖,采用人工开挖并清理至设计标高,避免因挖掘机超挖而影响到基层稳定。如遇管网横穿混凝土道路则需先用人工对混凝土路面进行切割,使用机械将路面破碎后方可按上述工序进行下层管沟槽开挖施工。

(2)管道安装

埋地管网采用SN8DN300双壁波纹管材,下管前,应检查基础强度是否达到要求,管材、管件及配件

等是否符合设计要求,方可进行管道安装施工。

本工程选择人工下管方法,下管前,按设计要求在管沟底浇筑15cm厚C15混凝土垫层。下管过程中,随时检查槽壁有无塌方危险。稳管时,用中心线法控

建筑排水管道安装施工方案

建筑给排水管道施工方案 目录 1.安装场合及特点 (1) 2.材料及设备要求 (1) 3.作业条件 (1) 4.施工工艺流程及操作方法 (2) 5.施工注意事项 (5) 6.成品保护 (6)

1.安装场合及特点 适用于民用及一般工业建筑室内生活给排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装。2.材料及设备要求 2.1给水管材为(PPR),排水管材硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.2管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.3其他材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.4管材和管件的连接方法采用承插式胶粘剂粘接。胶粘剂必须标有生产厂名称、生产日期和使用期限,并必须有出厂合格证和使用说明书。管材、管件和胶粘剂应有同一生产厂配套供应。 2.5管材和管件在运输、装卸和搬运适应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖,也不得烈日曝晒。应分规格装箱运输。管材和管件应储存在温度不超过40度的库房内,库房应有良好的通风条件。管件应分规格水平堆放在平整的地面上,如果用垫物支垫时,其宽度应不小于75mm,间距不大于1mm,外悬的端部不超过0.5m,叠置高度不得超过1.5m,且不允许不规则堆放与暴晒,管件不得叠置过高,凡能立放的管件均应逐层码放整齐,不得立放的管件,亦应顺向或使其承插相对地整齐排列。 3.作业条件 3.1埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 3.2暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 3.3室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。

兰溪市某污水管网专项施工方案

污水管网 专 项 施 工 方 案 二0一一年五月 污水管网施工方案 本工程设计的污水管道,采用D800、600玻璃钢夹砂管,环钢度10KN/m2,HDPE双壁波纹管D800、600环钢度8KN/m2,总长约3600m,砖砌检查方井1100×1100;砖砌检查圆

井D1000;主要施工工艺流程如下: 6.4.1测量 放样 6.4.1.1、测量前准备 (1)、测量前所有测量仪器必须经过校核,确保测量过程中的施工测量精度,并做好内业计算,坚持一人计算,一人复核,两人签字的原则。 (2)、复核水准点:对甲方所交的水准点须做闭合测量,保证水准点的准确性,其闭合测量误差为20*L 平方根。沿线每隔100M 设立一临时水准点,水准点可用自制木桩或设立在临近建筑物上,但不可设立在开挖沟槽范围内和不遭破坏。 (3)、用全站仪复核甲方所提供的轴线桩;测设施工控制桩; 6.4.1.2、中线控制测量 管轴线控制测量包括节点测设、里程测设及转向角测量。 (1)、节点测量 据施工图纸要求进行实地放样工作,首先把各个节点根据图纸上标志放样至实地。为了测量放线 人工找平垫层施工 玻璃钢夹砂管安装 回填砂 沟槽表面开挖平整 回填土 打桩支护 沟槽开挖 井点降水 玻璃钢夹砂管加工 玻璃钢夹砂管运现场堆放 检查井施工

防止节点及其它特征点破坏,采用砼保护节点位置,节点定位完毕后进行中线放样。为了防止节点被开挖后控制点遗失,在中轴线上根据实际地形钉设控制桩。 (2)、里程测设 里程测设,根据实际情况原则上按每100m测设一点,并且根据施工图纸起点的里程数据在桩顶进行编号。 里程桩的距离,采用测距仪和钢尺丈量相结合,往返差符合施工规范要求。 点的标志,控制桩应钉设小木桩(5cm×5cm×40cm),桩顶距地面不大于2cm,并在桩顶钉小钉,以表示点位。 在固定桩点的外业测量中,要作记录并绘制草图。外业结束后根据野外记录,编制桩点一览表,并签字存档。 6.4.1.3管线水准测量 中线测量确定了管线的中轴位置及里程位置,再运用水准测量把己知高程点引测至管线沿途附近的永久性不沉陷建筑物上,形成控制网,以便对整个管线部位的地面标高及其管道安装进行全面控制,其精度要求根据规范要求确定。 6.4.1.4沟槽施工测量 (1)、槽口放线 根据设计要求的埋深、土层情况、管径大小及其技术规定要求,计算出开槽宽度,并在地面上通过管中轴线定出槽边线位置,用石灰作标志,作为开槽依据。 (2)、坡度控制标志的测设 根据设计要求,污水管线设计时考虑了一定的坡度,因此在不开槽前设置控制管道中线和高程的施工测量标志,施工过程中架设全站仪跟踪测量,保证沟槽开挖的准确性。 6.4.1.5管道安装施工测量 (1)、管轴线测量 在中线控制桩上架设经纬仪进行管道中线观测,具体观测方法,在管子的两端管口内放置带刻度的水平尺并保持水平,同时在管两端、管顶各吊一锤球。如果与水平尺中间刻度重合的垂线与经纬仪测量轴线吻合,则管中心与设计管线位置一致;如不吻合,则管段吊放有偏差,需要校正管子。 (2)、高程测量 采用水准仪跟踪控制测量来控制管顶高程,确保管顶高程的准确,一根管子定位安装完毕后,在缠绕管两边及时填塞一定量的中砂,防止安装完毕的管子偏移。 6.4.1.6、管道竣工测量

排水管网施工专项方案

H9-1路道路及配套工程排水管网专项施工方案 福建省鑫钻建筑工程有限公司 2016年月日

第一章工程概况 1.1工程概况 拟建场地位于重庆市黄茅坪组团,该拟建道路连接拟建H9路及L5-1路,通过金渝大道及乡村土路可直接到达拟建场地,交通较便利,拟建场地原始地貌单元为丘陵地貌,道路区主要为山地及耕地。勘察区范围内沟壑纵横,地形起伏较大,道路区内地形总体呈西南侧较低,北东侧较高。道路区横向地形坡角3~25°,纵向地形坡角5~25°。勘察时测得各钻孔孔口标高介于263.85m(ZK9)~337.06m (ZK54)之间。 1.2施工概况 本次设计范围为H9-1路道路及配套工程。本次设计H9-1道路设计起点与H9路相交,设计终点与规划H5-1路相交。道路整体呈东南—西北走向,全长约796.9m。 道路标准路幅分配为: 4.75m(人行道)+7.25m(车行道)+7.25m(车行道)+4.75m(人行道)=24.0m 1、雨水设计 沿设计道路东侧新建一根d400~d1000的雨水管道,位于人行道下,距路缘石1.2m。该管道主要用于转输规划道路H5-1路的雨水,同时收集东侧地块及路面雨水,在K0+020处排入H9路设计d1200的雨水管道内。 沿设计道路西侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于人行道

下,距路缘石 1.2m。该管道主要用于收集西侧地块及路面雨水,在K0+020处排入H9路设计d1200的雨水管道内。 本工程沿线适当预留支管,供周边地块雨水接入。 工程范围内雨水排出口只有一个,收集的雨水在K0+010处排入H9路设计d1400的雨水管道内。 2、污水设计 沿设计道路东侧新建一根d800的污水管道,位于人行道下,距路缘石2.7m。该管道主要转输规划道路H5-1路的污水,同时收集周边地块污水,在K0+020处排入H9路设计d800的污水管道内。 本工程沿线适当预留支管,供周边地块污水接入。 工程范围内污水排出口只有一个,收集的污水在K0+020处排入H9路设计的d800污水管道内。

给排水管道安装施工方案

党校家属楼项目 给 排 水 管 道 施 工 方 案 编制人: 审核人:

批准人: 有限公司 1、给排水管道安装工艺流程 施工人员熟悉及审查图纸→人员机具进场→设备及附件订货→配合预留→绘制施工用管道单线图→预制加工→干立管安装→支管安装→管道试验→管道防腐保温→系统调试通水→竣工验收 2、给排水管道安装工艺 干管安装:首先进行测量放线,确定干管位置,然后安装支架,预制干支管,组装调直安装,再校正调直,保证整根管子水平面和垂直面在同一直线上并最后固定牢。管道穿越结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,在墙体两侧采取柔性连接。 立管安装:首先确定支管甩口高度,从上至下统一打洞栽卡。两个以上的管卡均匀安装,成排管道或同一房间的立管卡和阀门等的安装高度保持一致。管卡栽好后,进行干支管预制和组装,检查和调直后进行安装。 支管安装:先按立管上预留的管口在墙面上画出水平支管安装位置的水平线,并在水平线上画出各分支线或给水配件的位置中心线,再根据中心线测出各支管的实际尺寸进行编号记录,然后下料和预制,检查调直后进行安装。 3、给排水系统管道安装的方法 (1)管道丝扣连接安装方法 1)采用丝扣连接方式;管子切断的管口应采用专用绞刀,将管道厚度1/2削成倾内倒角,倒角坡度为10度~15度。

2)切断的管子,采用细锉将金属管端的毛边修理光滑,再放入套丝机内,先把管子夹紧,然后再启动套丝机,板牙不要一下压到底,要重复两三次完成,当达到丝扣的长度或板牙的呀数时,缓慢地搬起板牙,使丝扣呈圆锥形状。 3)管子丝扣加工完,管子螺纹的铁屑先清理干净,然后采用聚四乙烯生料带一层压一层地缠绕螺纹。 4)镀锌管子与管道、配件连接后,外露的螺纹部分及所有管钳印痕和表面损伤的部分,应涂防锈漆或密封胶处理。 5)给水管道安装后做到横平、竖直,并采用水平尺、直尺拉线和尺量检查,宏观上要做到横平竖直。 6)室内给水管道纵横、立管安装标准: 4、管道试验 (1)给水管道强度严密性试验 1)水压试验宜分段进行,压力表应安装在试验管段的最低处。 2)管网注水点应设在管段的最低处,由低向高将各个用水的管末端封堵,关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处泄水阀门,打开各分路及主管阀门,水压试验时不连接配水器具。注水时打开系统排气阀,排净空气后将其关闭; 3)充满水后采用电动打压泵进行加压,升压时间不应小于10分钟,亦不应大于15分钟,管道的试验压力选用工作压力的1.5倍。当压力升到设计规定试验值时

排水管网工程施工组织设计

地铁2号线东洪路站排水管网铺设工程 施 工 组 织 设 计 二○一二年七月

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、工程重点、难点及施工前准备 (7) (一)工程重点 (7) (二)工程难点 (7) (三)施工前准备 (7) 四、主要施工方案 (8) (一)锯缝 (8) (二)破碎路面 (9) (三)沟槽开挖 (9) (四)沟槽基础 (10) (五)排管 (10) (六)接口 (10) (七)检查井的砌筑 (11) (八)沟槽回填 (11) (九)文明措施: (11) 五、施工进度计划及保证措施 (13) (一)施工进度计划 (13) (二)施工进度计划保证措施 (13) 六、质量保证体系 (14) (一)质量目标 (14)

(二)质量保证措施 (14) 七、安全保证措施 (16) 八、文明施工及环保措施 (18) 九、雨季施工措施 (19) 十、地下管线及地上、地下设施保护措施 (20) 十一、投入本工程的机械设备及人员配备计划 (21) 十二、施工组织机构 (23) 十三、加强企业管理、降低施工成本 (24) 十四、施工总平面布置图 (26) 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (27) 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (28) 附表三:劳动力计划表 (29) 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (30) 附表五:施工总平面图 (32) 附表六:施临时用地表工总平面图 (33)

一、编制依据 1、中国市政工程西南设计研究总院设计的《地铁2号线东洪路站排水管网铺设工程施工图》。 2、施工现场实际情况。 3、我公司综合施工能力 4、有关施工及验收技术规范: (1)中华人民共和国《工程建设标准强制性文件》(城市建设部分) (2)建设部《市政工程质量等级评审规定》及《补充规定》; (3)《关于市政工程施工资料整理的规定》(建设部[2002]221号文件)等 (4)《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)(5)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) (6)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) (7)排水工程通用图集 (8)其他有关项目的规范和规定 二、工程概况 (一)概述

污水管网施工方案

污水管网施工方案(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

第一章污水管网工程施工组织设计........................................... 错误!未指定书签。 第一节编制说明 ...................................................................................... 错误!未指定书签。 一、编制说明 ................................................................................. 错误!未指定书签。 二、编制依据 ................................................................................. 错误!未指定书签。 三、工程实施目标 ......................................................................... 错误!未指定书签。 第二节工程概况........................................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 ........................................ 错误!未指定书签。 1、本合同包含内容及分线情况..................... 错误!未指定书签。 2、地质概况..................................... 错误!未指定书签。 二、施工特点 ........................................ 错误!未指定书签。 第三节施工部署........................................... 错误!未指定书签。 一、组织机构 ........................................ 错误!未指定书签。 二、施工段的划分及施工程序安排 ...................... 错误!未指定书签。 三、施工工期安排 .................................... 错误!未指定书签。 四、施工准备 ........................................ 错误!未指定书签。 1、技术准备..................................... 错误!未指定书签。 2、机械准备..................................... 错误!未指定书签。 3、材料准备..................................... 错误!未指定书签。 4、3.4.4劳动力准备 ............................. 错误!未指定书签。 5、临建布设及临时水电........................... 错误!未指定书签。 第四节主要施工方法....................................... 错误!未指定书签。 一、工程测量 ........................................ 错误!未指定书签。 1、排污系统控制测量............................. 错误!未指定书签。 2、管道中线定位................................. 错误!未指定书签。 3、管道施工是的高程控制测量..................... 错误!未指定书签。 4、新墩闸施工中的测量工作....................... 错误!未指定书签。 二、土方施工 ........................................ 错误!未指定书签。 1、土方开挖..................................... 错误!未指定书签。 2、土方回填..................................... 错误!未指定书签。 三、排水管施工 ...................................... 错误!未指定书签。 1、管涵施工..................................... 错误!未指定书签。 2、箱涵施工及顶箱法施工......................... 错误!未指定书签。 3、桥涵施工..................................... 错误!未指定书签。 4、排水明渠施工................................. 错误!未指定书签。 四、闸口及附属用房构筑物施工 ........................ 错误!未指定书签。 1、闸口施工..................................... 错误!未指定书签。 2、涵洞施工..................................... 错误!未指定书签。 3、附属用房施工................................. 错误!未指定书签。 五、铸铁管道、钢管及预埋铁件施工 .................... 错误!未指定书签。 第五节工期保证措施....................................... 错误!未指定书签。 一、组织措施 ........................................ 错误!未指定书签。 二、技术措施 ........................................ 错误!未指定书签。

PVC排水管安装施工方案-(1)

一、施工准备 1、设计图纸及其它文件齐全。 2、具有经批准的施工方案或施工组织设计,并已进行技术交底。 3、材料、施工力量、施工机具及施工现场的用水、用电、材料贮存场地等条件能满足施工需要,保证正常施工。 4、施工安装前应了解建筑物的结构,并根据设计图纸和施工方案制定与土建工程及其他工种的配合措施。安装人员必须熟悉硬聚氯乙烯内螺旋管及其配套管材管件的性能,掌握其基本操作要求,严禁盲目施工。 5、在整个建筑结构施工过程中,应配合土建作好管道穿越墙壁、楼板等结构的预留孔、预埋套管、预埋件及凿洞等工序。孔洞尺寸按设计规定做到标高和位置正确。 6、应对管材、管件的外观和接头配合公差进行仔细检查,应清除管材、管件外的污垢和杂物。 二、作业条件 1、埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2、暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高,坐标的排列有无矛盾。预留洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5米应搭好架子。 3、室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装,室内地平线(50线)应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 三、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封堵洞口→闭水试验→通水试验

四、操作工艺 1、预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,地下室排水干管支架采用“└┘”型角钢支架,立管、支管采用厂家配套的支、吊架管卡安装,支、架必须固定在承重结构上。按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮到,除掉断口内外风刺,外棱铣出150角。粘贴前应对承插口插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部分的水份,灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉,用毛刷涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时插口的粘接时将插口稍作转动,以利粘接分布均匀,约30秒至1分中即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口的方向。 2、干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连时,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70-100mm。干管安装完成后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度,最后将预留口封严和堵洞。 3、立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂

污水管网工程施工方案

目录 第一章施工准备 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章施工现场平面布置图 (4) 第四章施工进度计划及保证措施 (6) 第五章主要施工机械、材料和劳动力供应计划及保证措施 (10) 第六章主要施工技术方案 (16) 第七章工程质量保证措施 (34) 第八章安全生产、文明施工目标及环保措施 (36)

第一章施工准备 第一节施工准备 施工前的准备工作直接关系到施工人员、材料、设备的顺利进场,工作面的迅速展开,若处理不当,将严重影响后期工作,影响整个工程的进度计划,准备工作如下: 一)技术准备 1、组织施工人员熟悉施工图纸及有关现场周围施工环境,明确施工任务,编制详细的施工组织设计,学习有关技术标准及施工规范。 2、施工场地清理。进场后,及时对全线施工场地进行清理。对发现的有关政策处理遗留问题及时反馈建设单位,并配合建设单位工作。 3、会同甲方及其他有关部门摸清原有地下管线埋设情况,便于施工时采取保护措施,防止损坏地下管线发生意外事故,造成不必要的损失。 4、做好各种原材料及试验工作,并报监理方审批和见证。 5、施工前对测量仪器如全站仪、水准仪、经纬仪、钢尺进行检验校核。 6、按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,做好保护桩。主控点(或其护桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互检查核对,并作出测量和检查核对记录。 7、根据建设单位提供的水准点,进行复核并建立施工临时水准点网。 二)物资准备 在开工前,我们将组织人员考察和选择各种原材料货源,择优选购。所有用于本工程的材料,其来源都将申报监理公司批准,质量和性能均按相应的材料标准和试验规程进行性能试验和质量试验,不合格材料禁止用于本工程,为此,我们将配备专职的工地试验人员配合监理的工作。材料准备能确保按计划顺利进行,并根据实际情况及时调整购买计划。 三)劳动力准备 根据施工进度计划,组织班组落实进场,并对技术性工程的施工人员进行岗位考核,人员资质报监理方审核后实行持证上岗,具体见劳动力计划表。 四)机械设备准备 根据工程工期安排和施工方案,结合施工实际情况,做好机械配备计划并做好保养工作。具体见主要施工机械设备进场计划表。

污水管网施工安全专项方案

海口市海达路万恒路污水截流工程 安 全 施 工 专 项 方 案 工程名称:海口市海达路万恒路污水截流工程 建设单位:海口市供排水管理处 编制单位:海南金泰印建筑工程有限公司 编制日期:2016年月日

目录 第一章概述..................................................... 错误!未定义书签。 一、编制依据................................................. 错误!未定义书签。 二、编制原则................................................. 错误!未定义书签。 三、工程概况................................................. 错误!未定义书签。第二章安全生产目标、体系及技术措施.............................. 错误!未定义书签。 一、安全施工目标............................................. 错误!未定义书签。 二、指导思想................................................. 错误!未定义书签。 三、安全生产体系............................................. 错误!未定义书签。第三章安全生产责任制............................................ 错误!未定义书签。 一、项目经理安全责任制....................................... 错误!未定义书签。 二、项目部副经理安全责任制................................... 错误!未定义书签。 三、工程项目技术负责人安全生产责任制......................... 错误!未定义书签。 四、项目安全员安全生产责任制................................. 错误!未定义书签。 五、班组长安全生产责任制..................................... 错误!未定义书签。 六、劳务分包负责人安全生产责任制............................. 错误!未定义书签。第四章安全技术检查制度.......................................... 错误!未定义书签。 一、建立定期和不定期的现场安全检查制度....................... 错误!未定义书签。 三、安全生产教育............................................. 错误!未定义书签。 四、一般安全技术措施......................................... 错误!未定义书签。第五章施工人员安全防护........................................ 错误!未定义书签。第六章工程施工工艺及重点安全防护措施........................... 错误!未定义书签。 一、施工准备................................................. 错误!未定义书签。 二、土方开挖................................................. 错误!未定义书签。 三、临边防护................................................. 错误!未定义书签。 四、坑边荷载................................................. 错误!未定义书签。 五、安全边坡与固壁支撑....................................... 错误!未定义书签。 六、排水措施................................................. 错误!未定义书签。 七、上下通道................................................. 错误!未定义书签。 八、作业环境................................................. 错误!未定义书签。 九、基坑支护变形监测......................................... 错误!未定义书签。第七章施工期间的交通组织方案.................................... 错误!未定义书签。 一、保证交通畅通措施......................................... 错误!未定义书签。 二、地下管线保护管理措施..................................... 错误!未定义书签。 三、文物保护措施............................................. 错误!未定义书签。

(完整版)UPVC排水管施工方案

UPVC塑料排水管施工方案 (一)工艺流程: 施工准备---预制加工---干管安装---立管安装---支管安装---卡架固定---封口堵洞---闭水试验---通水试验---通球试验 (二)预制加工: 根据图纸要求并结合实际情况,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。度试插合格后,用棉布将承插口需粘接的部位的水分、灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用国垂直插入,插入粘接进将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30~60min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口方向。(三)干管安装: 1.根据图纸要求的坐标、标高,打好穿楼板及过墙孔洞,施工前按各受水口位置测量绘制草图,按草图进行加工预制。 2.管道穿结构墙体处应设置刚性防水套管,做法按铺设安装管道做法施工。 3.塑料排水导管安装坡度要求,伸出外墙尺寸及与室外结合井,连接做法均按铺设管道做法施工。 4.塑料排水导管吊装时,吊卡间距应符合下表要求: 5.排水导管必须按设计要求及位置安装伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距应小于4m 。 6.在连接2个及以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管上,应设置清扫口,当污水管在顶板下吊装时,可将清扫口设在一层地面上。污水管起点的清扫口

与管道相垂直的墙面,距离不得小于200mm。如污水管起点位置设置堵头代替清扫口时与墙面不得小于400mm。 7.在转角135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 8.在转角、排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接处应采用45°三通或45°四通和斜三通或斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。 9.通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段的顶部设置清扫口。 10.塑料排水管道安装时,可采用铅丝临时吊挂,进行预安装,调整甩口坐标、位置、管道标高、坡度符合设计要求进行粘接,并及时校正甩口坐标位置、标高、坡度。待粘接固化后,安装固定支撑件但不宜卡固过紧,采用金属支架时,必须在与管外径接触处垫好橡胶垫片。 11.管道安装好后应及时堵管洞,按规范要求支模封堵,安装后的管道严禁攀登或借做他用。 (四)立管安装: 1.立管安装前,应按图纸坐标,确定卡架位置,预装立管卡架。 2.土建墙面粉刷后,按预留口位置核对图纸坐标,确定管道中心线后,依次安装管道、管件和伸缩节,并连接各管口。 3.选用整体式防火圈时,应在按设计或施工规范的要求的楼层部位,根据管径的大小安装防火圈或阻火圈,先将防火圈或阻火圈套在管段处,然后进行接口联接。 4.UPVC排水管穿过楼顶板时,应预留防水刚性套管,并作好屋顶防水与套管间隙的防水密封。 (五)支管安装: 1.按图纸、坐标、标高修整预留孔洞,确定吊卡位置,检查调整预埋件坐标位置,清理现场,按安装标高需要支搭操作平台。安装吊装导管支架、吊架。将预制好的支管按编号运至场地,清除粘接部位污物,进行支管卡、吊件复检,摆正各预留口坐标位置,至满足图纸要求后,涂刷粘接剂进行支管安装,调整支管坡度,满足规范规定坡度值。锁固卡架、固定支架位置,并临时封闭各预留口后,封堵结构孔洞。

排水管网工程施工组织设计方案

XX市XX路排水管道工程施工组织设计 第一章、工程概况 第一节、工程简述

第二节、建筑设计内容 第三节、设备安装、材料说明

第二章、施工总平面布置 施工现场总体布置原则: 根据本工程的特点和施工现场的实际情况,以及考虑施工现场综合管理措施等,基地内设置管材料库房。在施工现场设置项目部临时办公基地,建临时办公场所。 第一节、现场条件说明 拟建场地无不良地质作用,地基土分布连续且均匀,区域上无活动断裂从拟建场地通过,场地稳定性较好。地面平整,没有其他堆积杂物。 施工现场已基本具备进场条件。 第二节、设计说明及依据 本工程系依据;甲方提供的委托及工程设计要求。 图中地形及现状均由甲方提供,本设计高程采用绝对高程; 工程地质情况:由甲方提供管网的地质报告。 排水管道采用钢筋混凝土Ⅱ级管,管道采用柔性承插口接口,橡胶圈套换填料,套换填料选用防腐型材料,钢筋混凝土橡胶圈套换详见国标图集02S515,管道标准依据GB/T11836-1999。

开槽及基础,沟槽底部宽度见大样图,管道基础采用150厚C15砼垫层基础,135°混凝土基础,过路为180°混凝土基础。 检查井的做法:选用S231φ1250mm预制钢筋砼井筒,检查井井盖、盖座采用铸铁井盖、盖座,井盖、盖座铁爬梯详图标图集S147车行道采用重型井盖、盖座,非车行道下采用轻型井 国家现行的有关法规规范: 设计技术标准依据: 《室外排水设计规范》CJJ34-2002 管道标准依据GB/T11836-1999 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204--92 《地下防水工程施工及验收规范》GBJ208--83 《工程测量规范》GB50026--93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300--2000 《混凝土强度评定标准》GBJ107--87 《建筑施工安全检验标准》JGJ59--2011 《给水排水构筑物工程质量检验评定标准》(参照GB50268--97) 第三节、设计内容规范性,完整性 项目部临设和施工便道建设根据实际场情况来确定,另给建设单位、监理

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

雨水管安装施工方案

雨水管安装施工方案 一、施工准备 1 材料及要求: 1.1采用河马牌PVC雨水管,检测报告符合设计要求。 2作业条件: 2.1 屋面找平层施工已完成,经检查验收合格。 2.2 建筑物雨水管处装饰工程已完成,具备做雨水管的条件。确保安装水 落口等的操作安全。 二、操作工艺 1、工艺流程: 安装准备:→ 2、雨水管制作安装:雨水管管材为PVC硬塑料管。 3、雨水管安装:安装雨水管随外沿抹灰架子由上往下进行,每个结头处安装一个伸宿节防止雨水管损坏后维修,先在水落口处吊线坠弹出雨水管沿墙的位置线,根据雨水管每节长度,预量出固定卡位置,间距一般为1200mm,设在下面一节管的上端,卧卡子用水泥砂浆固定,不得打入木塞固定和固定在木塞上。雨水管若遇建筑腰线时,与腰线连通粉刷时加钢丝网防止腰线裂缝空鼓。 4、质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 雨水管的质量必须符合设计要求,表面无空鼓气泡现象、颜色一致。 4.1.2 雨水管的安装必须牢固,固定方法、间距应符合规范要求,排水

通畅,不漏水。 4.2 基本项目: 4.2.1雨水管的连接口应紧密,承插方向、长度、排水口距散水的高度,正、侧面视为顺直。 5、成品保护 5.1雨水管存放应平整,横、竖分层码放。 5.2 雨水管安装前,对雨水斗应采取措施,不使雨水斗的排水浇墙,造成墙面污染。 6、应注意的质量问题 6.1 雨水管安装不直:安装卡箍时未认真找正。应弹线;侧向应控制距墙的距离,目测顺直。 6.2 雨水斗高于找平层:造成屋面积水,应加强管理;操作应认真,保证防水层按要求的坡度做。 6.3 雨水管固定不牢:主要是在基层下木塞用圆钉或木螺丝固定而造成;固定点严禁下木塞,雨水管卡箍采用塞水泥砂浆固定,其他采用射钉或螺栓。 三、安全要求 1、严格遵守现场安全生产管理制度,严禁盲目施工。 2、外脚手架必须确保安全。 3、施工时必须正确使用安全用品,特别是安全带,必须高挂低用。 4、施工期间严禁抛扔工具、垃圾,确保施工安全。 淮安市建新建筑工程有限公司202项目部 2005.07.10

污水管网施工方案

排污管道工程施工方案 一)基坑土方开挖: 1、土方开挖必须在旧路面拆除后方可进行开挖。 2、开挖时要控制好基础坑底的标高,遇到地下水时利用集水井集水,并用担水泵抽干。 3、沟槽开挖时需要支撑开挖时,挖土应与支撑互相配合,以免槽壁失稳导致坍塌,且开挖时,机械不能进入未设支撑的区域内。 4、基坑土方开挖注意事项: ①、要注意防止基坑内的弹性隆起:基坑开挖过程中,随着土的挖除,下层土因逐渐制载而有可能回弹,尤其在基坑挖至设计标高后,如搁臵时间过久,回弹将更为显著。 对深基坑开挖后的土体回弹,应有适当的估计,如在勘察阶段,土样的压缩试验中应补充卸荷弹性试验等。还可以采取结构措施,在基底设臵桩基等。 ②、施工中减少基坑弹性隆起的一个有效方法是把土体中有效应力的改变降低到最少。方法是尽快施工管道和基坑土方回填,利用管道的重量来代替被挖去的土体的重量。 5、土方开挖安全措施: ①挖土应分层进行,合理放坡,防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。开挖过程中,需设专人指挥,严禁机械在陡坡上转弯。 ②多台勾机同时作业,其作业间距应大于10m,勾机离开挖处至少不少于1.5m,以防造成翻车。

③土方开挖过程中,严格人、机分开作业,在机械开挖时,施工人员不下到基坑底处,人工清理基坑时,机械远离开挖面处,防止机械的振动造成土方塌方。 ④施工人员必须戴好安全帽,并使用相应的劳动保护产品,施工过程中,需设专人在地面上进行安全观察,发现不安全苗头,立即通知基坑处作业人员马上离开基坑上回地面。 二)基础垫层的施工: 1、当基坑土方开挖至设计标高面10cm处时,采用人工进行清平基底处理,当遇软土层时,需作软地基处理,采用换土方式,将软土层清走再回填以实土,施工时严格控制基底面标高。 2、当基坑挖至设计深度后,需在基底取土样进行土层检测,在确定地基承载力不小于100Kpa时,才能进行基础垫层的施工。 3、基底清理好后,先铺设15cm厚的碎砂石垫层,采用机械回填,人工散平,然后冲水夯实,夯实采用蛙式夯土机,使之密实度达至93%。 4、因为垫层面的标高同时也是管底标高,在垫层砂达到设计的密实度后,再用测量仪对垫层面的标高进行复测,并按设计要求进行调整。 三)管道的安装: (一)下管: 1、φ400以下管采用挖掘机直接吊装。 2、吊装时机械应沿沟槽开行距间隔1m距离,以避免基坑壁坍塌,