文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监测监控试题库

监测监控试题库

监测监控试题库
监测监控试题库

一、填空题

1.煤矿安全生产方针是“安全第一、预防为主”

2.瓦斯治理应坚持的"十二字"方针是: 先抽后采、监测监控、以风定产

3.装备矿井安全监控系统的开采容易自燃,自燃煤层的矿井,应设置一氧化碳传感器和温度传感器.

4.煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须取得煤矿矿用产品安全标志.未取得煤矿矿用产品安全标志的,不得使用.

5.采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过0.5%.

6.瓦斯抽放泵站必须设置甲烷传感器,抽放泵输入管路中必须设置甲烷传感器.利用瓦斯时,还应在输出管路中设置甲烷传感器.

7.使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁,保证停风后切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源.

8.掘进工作面使用2台局部通风机供风的,2台局部通风机都必须同时实现风电闭锁.

9.若煤(岩)与瓦斯突出矿井采煤工作面的甲烷传感器不能控制其进风巷内全部非本质安全型电气设备,则必须在进风巷设置甲烷传感器.

10.采区回风巷,采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理.

11.装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机,局部通风机应设置设备开停传感器,主要风门应设置风门开关传感器,被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器.

12.采掘工作面及其他巷道内,体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到

2.0%时,附近20m内必须停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理.

13.安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪.

14.煤矿企业应建立安全仪表计量检验制度.高瓦斯矿井,煤(岩)与瓦斯突出矿井,必须装备矿井安全监控系统.

15.防爆型煤矿安全监控设备之间的输入,输出信号必须为本质安全型信号.

16.中心站主机应不少于2台,1台备用.

17.《规程》规定:“生产矿井采掘工作面的空气温度不得超过26℃,机电设备硐室的空气温度不得超过30℃。

18.安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧.

19.矿井空气的温度、湿度和风速三者的综合作用状态构成了井下的气候

20.瓦斯在煤层及围岩中的赋存状态有吸附状态和游离状态两种

21.ExibI表示矿用本安型电气设备

22.煤矿安全监测主要是通过检测仪器来实现

23.在安全监控系统中绿色表示正常运转、工作

24.在安全监控系统中模拟量一般采用三位有效数字表示

25.在查找故障时,采用替换法是比较方便的。

26.《煤矿安全规程》规定,井下空气中含氧量不得低于20%,并保证每人每分钟供给风量不得少于4m3。

27.万用表主要由表头、测量线路及转换开关组成。

28.测量直流电压时,红色测试笔接被测对象正极,黑色测试笔接负极。

29.煤矿瓦斯检测方法具有实时性强(最大监测周期不大于30s)、断电及时(响应时间不大于30s)

30.监测仪器的基本特性是指输出对输入的响应质量,包括静态特性和动态特性两大类。

32.甲烷断电仪由甲烷传感器和断电器(含电源)等组成。

33.甲烷风电闭锁装置由甲烷传感器、风筒传感器、主机等组成。

34.监测系统按工作侧重点分为环境监测系统和工况监测系统两大类。

35.矿井安全生产监控系统的系统结构分为集中式和分布式。

36.监测系统一般由地面中心站、井下工作站、传输系统三部分组成。

37.井下工作站由井下分站和传感器构成。

38.矿井监控系统的传输介质可以是电缆、光缆等传输介质。

39.矿井监控系统宜采用半双工传输。

40.矿井监控系统宜采用时分制复用方式。

41.矿井监控系统宜采用串行异步传输方式。

42.矿井监控系统的字符长度宜为8位。

43.甲烷浓度达到或超过断电浓度时,切断被控设备电源并闭锁。

44.监控系统传输的信号,最终都要变换成计算机可以识别和处理的数字信号。

45.由传感元件检测和输出的矿井环境参量,大部分为电压、电流或电阻三种形式的电信号。

46.信号

调制的制式有调幅制、调频制和脉冲制三种。

47.矿井监控系统的显示方式有:仪表显示、数字显示、声光显示、屏幕显示和位移显示等。

48.数字显示有模拟信号数字显示和数字信号的数字显示两类。

49.反馈测量系统的特性基本上是由传感器的特性所决定的。

50.安全监控设备大都采用本质安全型设备。

51.煤矿安全监控设备的装备标准应以保障煤矿安全生产为原则。

52.甲烷传感器应布置在巷道的上方,安装维护方便,并不影响行人和行车。

53.一氧化碳传感器除用作环境监测外,还用于自然火灾预测。

54.甲烷载体催化元件的稳定性≥7d。

55.安全监控管理机构负责安全监控设备的安装、调试和维护工作。

56.安全监控仪器及设备校正包括零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、指示值、逻辑控制等。

57.矿井通风系统是矿井通风方法、通风方式和通风网络的总称。

58.在煤矿监测仪表设备中,目前使用最广泛的主要有LED及LCD两种显示器。

59.ExibⅠ表示矿用本安型电气设备。

60.中央处理器CPU包含运算器和控制器。

二、选择题

1.串联通风必须在进入被串联工作面的风流中装设(B),且瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过0.5%。A 便携仪 B 甲烷断电仪 C 风速传感器

2.中心站主机应不少于(B)台,1台备用。

A 1

B 2

C 3

3.安全监控设备必须定期进行调试,校正,每月至少(A)次。

A 1

B 2

C 3

4.装备矿井安全监控系统的开采容易自燃,自燃煤层的矿井,应设置( B )和温度传感器。

A 开停传感器B一氧化碳传感C 风速传感器

5.采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过( B )

A 0.75%

B 0.5%

C 1.5%

6.使用局部通风机供风的地点必须实行( B ),保证停风后切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。

A 瓦斯电闭锁

B 风电闭锁

C 故障闭锁

7.采区回风巷,采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超

过( C )时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。

A 1%

B 0.75%

C 1.5%

8.装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机,局部通风机应设置设备开停传感器,主要风门应设置风门( B ),被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。A风速传感器 B开关传感器 C一氧化碳传感器

9.煤矿企业应建立安全仪表( A )检验制度.高瓦斯矿井,煤(岩)与瓦斯突出矿井,必须装备矿井安全监控系统。

A 计量

B 瓦斯

C 二氧化碳

10.采区设计,采掘作业规程和安全技术措施,必须对安全监控设备的种类,数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设,控制区域等做出明确规定,并绘制( C )布置图。

A通风系统 B防尘系统 C监测监控系统

11.安装断电控制系统时,必须根据断电范围要求,提供( A )条件,并接通井下电源及控制线。

A 断电

B 供电 

C 馈电

12.甲烷传感器,便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每( A )天必须使用校准气样和空气样调校1次。

A 7

B 10

C 15

13.矿井安全监控系统的监测日报表必须报( B )和技术负责人审阅。

A通风区长 B 矿长 C 经营矿长

14.配制甲烷校准气样的装置和方法必须符合国家有关标准,相对误差必须小于( A )。

A 5%

B 6%

C 10%

15.每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。

A 7

B 10

C 15

16.采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置( A )

A甲烷传感器 B风速传感器 C一氧化碳传感器

17.配制甲烷校准气样的原料气应选用浓度不低于( C )的高纯度甲烷气体。

A 90%

B 98%

C 99.9%

18.使用便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照,当两者读数误差大于允许误差时,先以读数较大者为依据,采取安全措施并必须在( A )内对2种设备调校完毕。

A 8h

B 16h

C 24h

19.矿长,矿技术负责人,爆破工,采掘区队长,通风区队长,工程技术人员,班长,流动电钳工下井时,必须携带便携式( A )检测仪。

A 甲烷

B 氧气

C 一氧化碳

20.压入式局部通风机和启动装置,必须安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于( B )m.

A 5

B 10

C 15

21.矿井必须建立测风制度,每( C )天进行1次全面测风。

A 5

B 7

C 10

22.安全监测系统支持故障闭锁功能,需要( A ).

A 设置断线控制口

B 设置恢复控制口 C设置控制量

23.控制量定义的作用是( B ).

A 瓦斯超限断电

B 监督控制口断,复电状态

C 控制断电

24.监测监控系统图形编辑软件支持背景图片有哪些格式是( B )

A .doc

B .bmp

C .exe

25.平均值报表中故障时间指的是( C ).

A 最后一次故障时间

B 第一次故障时间 C累计故障时间

26.甲烷传感器应垂直悬挂在巷道顶板(顶梁)下距顶板不大于( C ),距巷道侧壁不小于200mm处。

A 100mm

B 200mm

C 300mm

27.低瓦斯矿井采煤工作面风流中的甲烷传感器的报警浓度≥( B ),断电浓度≥1.5%CH4。

A 0.75%

B 1.0%

C 1.5%

28.煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面进风巷中甲烷传感器的报警和断电浓度均≥( A )CH4。

A 0.5%

B 1%

C 1.5%

29.掘进工作面风流中甲烷传感器距迎头必须小于( A )。

A 5m

B 10m

C 15m

30.回风流中的机电硐室,必须在入风口处3~5m的范围内设置甲烷传感器,其报警和断电浓度必须≥( A )CH4。

A 0.5%

B 0.75%

C 1%

31.采、掘工作面应实行( B )通风。

A 串联

B 独立

C 扩散

32.监测监控系统必须具有( B )电保护。

A 水

B 雷电

C 尘

33.在煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中,进风的主要运输巷道和回风巷道内使用矿用防爆特殊型蓄电池电机必须设置车载式( A )或便携式甲烷检测报警仪。

A 甲烷断电仪

B 风速传感器

C一氧化碳传感器

34.主要通风机的风硐应设置( A )传感器。

A 压力

B 温度

C 一氧化碳

35.配制甲烷校准气样的装置和方法必须符合国家有关标准,相对误差必须小于

(A)。

A 5%

B 6%

C 10%

36.安全监测监控系统在电网停电后,系统必须保证正常工作时间不小于(B)h。

A 1

B 2

C 3

37.低瓦斯矿井的相对瓦斯涌出量小于或等于(A)m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于(A)m3/min。

A 10 40

B 40 10

C 10 10

38.目前,催化燃烧式的甲烷传感器主要采用(C)催化元件。

A铂丝 B铜丝&C载体

39.KJG16瓦斯传感器的相应时间应该小于等于

(C)S。

A 10

B 20

C 30

40.隔爆型电气设备用哪个符号表示( B )。

A i

B d

C e

41.查看本机的IP地址命令(B)。

A cmd

B ipconfig

C ping

42.以下表达式(U表示电压,I表示电流,R表示电阻)正确的是(A) 。

A U=IR

B I=UR

C R=UI

43.万用表属于( B )系仪表。

A信号 B 磁电 C 频率

44.以下符号表示频率单位的是( C )。

A cm

B dB

C Hz

45.按( A )可将传感器分为模拟式传感器和数字式传感器两类。

A输出信号性质 B工作原理 C能量传递方式

46.传感器输入-输出特性,随某一外界因素的影响而出现缓慢变化的现象,称为( C )。

A过载 B 变迁 C 飘移

47.低浓度甲烷监测主要用( A )式传感器。

A催化燃烧 B热导 C氧化

48.高浓度甲烷监测主要用( B )式传感器。

A 催化燃烧

B 热导 C氧化

49.当空气中甲烷浓度不为零,吸附在黑元件表面的甲烷在黑元件表面催化燃烧,燃烧放出的热量与甲烷浓度成( A )。

A 正比 B反比 C导数

50.矿井监测监控分布式系统多用( B )结构来实现。

A 网状 B树型 C金字塔式

51.传感器及执行机构距分站的最大传输距离一般不大于( C )km。

A 0.5

B 1

C 2

52.电源箱将井下交流电网电源转换为系统所需的( A )直流电源。

A 本质安全型防爆 B防爆型 C隔爆型

53.矿井监控系统均为( B )工作方式。

A 分散

B 主从

C 并列

54.矿井监控系统宜采用( A )制复用方式。

A 时分

B 频分

C 码分

55.矿井监控系统宜采用( C )传输方式。

A并行同步 B串行同步 C串行异步

56.矿井监控系统的传输误差应不大于( A )

A 0.5%

B 1%

C 1.5%

57.局部通风机停止运转,停风区域中甲烷浓度达到( C )%时,系统应切断局部通风机的电源并闭锁。

A 1.0

B 2.0

C 3.0

58.监控系统传输的信号,最终都要变换成计算机可以识别和处理的( B )。

A 模拟

B 数字 C文字

59.以下表示是模/数转换的是( A )。

A A/D

B D/A

C B/D

60.将二进制的序列转化成人们易于识别的数字(十进制)、字母及符号的过程,称为( C )。

A 编码

B 编译

C 译码

61.二进制0101表示的十进制数是( A )。

A 5

B 101

C 9

62.信息传输的通路叫做( B )。

A信路 B信道 C路由

63.以下属于输入设备的是( C )。

A显示器 B打印机 C键盘

64.反馈测量系统的特性基本上是由( B )的特性所决定的。

A监测系统 B传感器 C线路

65.目前本质安全型电气设备最大输出功率仅为( B )W。

A 10

B 20

C 30

66.煤矿安全监控设备的装备标准应以保障煤矿(C)为原则。

A 安全

B 生产

C 安全生产

67.甲烷传感器应布置在巷道的( A ),安装维护方便,并不影响行人和行车。A上方 B中间 C下方

68.采用串联通风的被串采煤工作面进风巷的甲烷报警浓度为≥( A )。

A 0.5%

B 1.0%

C 1.5%

69.采煤机甲烷复电浓度为<( B )。

A 0.5%

B 1.0%

C 1.5%

70.掘进机甲烷报警浓度为≥( B )。

A 0.5%

B 1.0%

C 1.5%

71.瓦斯抽放泵站室内甲烷报警浓度≥( A )。

A 0.5%

B 1.0%

C 1.5%

72.风速传感器应设置在巷道前后( A )m内,无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算测风断面的地点。

A 10

B 20

C 30

73.一氧化碳传感器T应垂直悬挂,距顶板不得大于( C ),距巷壁不得小于200mm。

A 100mm

B 200mm

C 300mm

74.温度传感器应布置在巷道的上方,距顶板不得大于300mm,距巷壁不得小于

( B )。

A 100mm

B 200mm

C 300mm

75.甲烷载体催化元件的稳定性≥( B )d。

A 5

B 7

C 14

76.安装在采煤机、掘进机和电机车上的机(车)载断电仪,由( C )负责监护,并经常清扫。

A 监测人员 B安检员 C 司机

77.催化燃烧式甲烷传感器和便携式甲烷检测报警仪,当瓦斯浓度为0~1.0%时,其误差为( A )。

A±0.1%CH B ±0.2%CH4 C±0.3%CH4

78.氮含量的增加,会使瓦斯爆炸的上限( A ),下限( A )。

A 下降上升 B上升下降 C 上升不变

79.在煤矿井下,除甲烷外,( B )是目前煤矿井下对人危害最大的一种气体。

A二氧化硫 B一氧化碳 C 二氧化氮

80.矿井自然风压的产生,主要是由于( A )温度的变化。

A 地面

B 井下

C 大气

81.一下电路公式是串联公式的是( A )(理想状态)。

A I1=I2=I3

B U1=U2=U3

C R1=R2=R3

82.电路中的R1、R2中的总电阻R=R1+R2,表示电阻的( B )。

A 并联

B 串联

C 角联

83.煤矿监控仪表及系统所采用的大多是( A )电源。

A 直流稳压 B直流变压 C 交流稳压

三、判断题

1.高瓦斯矿井,煤(岩)与瓦斯突出矿井,必须装备矿井安全监控系统。(√)

2.没有装备矿井安全监控系统的矿井的采煤工作面,必须装备甲烷断电仪。(√)

3.煤矿企业应建立安全仪表计量检验制度。(√)

4.生产矿井主要通风机必须装有反风设施。(√)

5.防爆型煤矿安全监控设备之间的输入,输出信号可以为非本质安全型信号。(×)

6.当安全监测监控系统主机或系统电缆发生故障时,系统必须保证甲烷断电仪和

甲烷风电闭锁装置的全部功能。(√)

7.安全监测监控系统在电网停电后,系统必须保证正常工作时间不小于1h。(×)

8.中心站主机应不少于2台。(√)

9.矿井安全监控系统中心站必须实时监控全部采掘工作面瓦斯浓度变化及被控设备的通,断电状态。(√)

10.矿井安全监控系统的监测日报表必须报矿长和技术负责人审阅。(√)

11.兼职人员可以负责便携式甲烷检测报警仪的充电,收发及维护。(×)

12.每天要清理甲烷便携仪隔爆罩上的煤尘。(×)

13.高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面,必须在工作面上隅角设置便携式甲烷检测报警仪。(√)

14.低瓦斯矿井的煤巷,半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面,必须在工作面设置甲烷传感器。(√)

15.主要通风机的风硐必须设置温度传感器。(×)

16.甲烷传感器应垂直悬挂在巷道顶板(顶梁)下距顶板不大于300mm,距巷道侧

壁不小于200mm处。(×)

17.掘进工作面风流中甲烷传感器距迎头必须小于5m。(√)

18.安全监测系统支持故障闭锁,需要设置断线控制口。(√)

19.主机和客户端计算机应安装杀毒软件并适时更新病毒库。(√)

20.监测监控系统可以没有馈电状态监测功能。(×)

21.监测监控系统"专网"应与互联网进行物理隔离。(√)

22.监测监控系统可以不安装避雷器。(×)

23.抽放泵输入管路中必须设置甲烷传感器。(√)

24.安全监测工不必携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。(×)

25.中心站允许网络终端连接数是无限制的。(×)

26.监测装置在井下连续运行6~12个月,必须将井下部分全部运到井上进行全面检修。(√)

27.中心站设备的接地电阻,每两年应测试一次,保证其阻值小于2Ω。(×)

28.存放未用的安全监测监控电池组(箱)应每月检验一次放电时间。(√)

29.低浓度甲烷传感器经过4%以上高浓度甲烷冲击后,应及时进行校验或更换。

(√)

30.阻燃电缆即遇火点燃时,燃烧速度很慢,离开火源后即自行熄灭的电缆。(√)

31.中心站主机和客户端计算机可以向其写入各种数据。(×)

32.煤矿安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接,可以与调度电话电缆或动力电缆等共用。(×)

33.中心站主机应不少于2台。(√)

34.安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源侧。(√)

35.安全监控设备必须定期进行调试,校正,每月至少1次。(√)

36.被串联的工作面进风流中不必安装甲烷传感器。(×)

37.掘进工作面使用2台局部通风机供风的,2台局部通风机都必须同时实现风电闭锁。(√)

38.当安全和生产发生冲突时,生产应放在第一位(×)

39.电话通信信号与高频监测信号可以同时在同一电缆上传输而互不干扰。(√)

40.传感器的动态特性一般用响应时间来表示。(√)

41.低浓度甲烷监测主要是热导式。(×)

42.在矿井安全监控装置中,测量低浓度的甲烷传感器主要是载体催化元件。(√)

43.当空气中甲烷浓度不为零,吸附在黑元件表面的甲烷在黑元件表面催化燃烧,燃烧放出的热量与甲烷浓度成正比。(√)

44.矿井监测监控分布式系统多用树型结构来实现。(√)

45.传感器及执行机构距分站的最大传输距离一般不大于2km。(√)

46.矿井监控系统均为主从工作方式。(√)

47.矿井监控系统宜采用半双工传输。(√)

48.矿井监控系统宜采用串行异步传输方式。(√)

49.矿井监控系统由1位逻辑“0”表示开始,1位逻辑“1”表示停止。(√)

50.监控系统在井下不受电磁干扰。(×)

51.矿井安全监控系统应具有声光报警功能。(√)

52.断电/复电响应时间应不小于系统巡检周期。(×)

53.监控系统传输的信号,最终都要变换成计算机可以识别和处理的数字信号。(√)

54.监控系统大都采用调制频率脉冲信号。(√)

55.反馈测量系统的特性基本上是由传感器的特性所决定的。 (√)

56.目前本质安全型电气设备最大输出功率仅为

20W。 (√)

57.矿井可以不建立安全监控管理机构。(×)

58.安全监测工必须经过专业培训,经有关部门考试合格后持证上岗。(√)

59.严禁未经过联检的甲烷传感器等负载接入安全监控系统。 (√)

60.大气的主要成分是氧气,占78%。(×)

61.氮含量的增加,会使瓦斯爆炸的上限下降,下限上升。 (√)

62.空气流动规律是从压力小的地区流向压力大的地区。(×)

63.夏季矿井自然风流方向与冬季自然风流方向相

反。 (√)

64.矿井主要通风机时刻不停地运转着,其消耗的电量约占全矿总用电量的20~30%。(√)

65.防爆门必须反对出风井的风流方向,保证在井下发生爆炸时,高压气浪将其冲开。(×)

66.瓦斯本身有剧毒,对人危害极大。

(×)

67.串联的各部分的电压相等。(×)

68.并联的各部分的电压相等。 (√)

69.电容器就是存放电荷的容器。(√)

70.煤矿监控仪表及系统所采用的大多是直流稳压电源。 (√)

71.矿用防爆型电气设备用Ⅱ表示。(×)

72.允许对隔爆型电气设备进行带电搬迁、检查和维修作业。(×)

73.载体催化元件中的带催化剂的传感元件俗称白元件。(×)

74.对甲烷传感器作断电试验的周期,取决于甲烷载体催化元件的稳定性。 (√)

75.ADSL非对称数字用户线路,它可在现有任意双绞线上传输,误码率低。 (√)

四、简答题:

1.瓦斯的定义?

答:瓦斯是指矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体,

2.瓦斯爆炸的危害有哪些?

答:(1)爆炸产生高温火源

(2)爆炸产生高压、冲击波

(3)爆炸产生有害气体

3.预防瓦斯爆炸主要应从哪几个方面进行?

答:预防瓦斯爆炸主要应从以下三个方面进行:(1)防止瓦斯积聚和超限;(2)防止瓦斯引燃;(3)防止瓦斯爆炸灾害事故的扩大。

4.风电闭锁的定义?

答:在局部通风机停止运转时,能立即切断局部通风机供风巷道中的一切电源,就是风电闭锁。

5.矿井有害气体的定义什么?

答:矿井空气中所含有的对煤矿安全生产和人体健康及生命安全有威胁的一切气体,均称为有害气体。

6.影响煤层瓦斯含量的主要因素有哪几点?

答:(1)煤层的变质程度包括(煤的成分、煤的空隙率等)。

(2)煤田地质条件包括矿体的地质史、煤层的围岩性质、煤层地址构造和水文地质条件等。

(3)煤层赋存条件包括煤层埋藏深度、煤层倾角等。

7.矿井瓦斯抽放按抽放和采掘的时间关系分类,可分为哪几种?

答:矿井瓦斯抽放按抽放和采掘的时间关系分类,可分为采前抽放(也叫预抽);采中抽放(也叫边抽,包括采边抽和边掘边抽);采后抽放(也叫采空区抽放)。

8.煤炭自然火灾必须经历哪几个阶段?

答:(1)低温氧化阶段;(2)自热阶段;

(3)煤的干馏和燃着阶段;(4)燃烧阶段。

9.传感器的定义是什么?

答:借助于敏感元件,对被测物理量进行检测和信号变换,输出模拟量或开关量信号的装置,称为传感器。

10.煤矿井下使用的电气设备,主要采取哪些防爆措施?

答:(1)采用隔爆外壳;(2)采用本质安全电路;(3)采用超前切断电源措施

11.隔爆的定义什么?

答:隔爆就是指当电气设备外壳内部发生爆炸时,决不引起外壳外部的爆炸性气体发生燃烧或爆炸的性能。

12.什么是本质安全电路?

答:本质安全电路是指在规定的试验条件下,在正常工作或规定的故障状态下,产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性气体混合物的电路。

13.矿井常见的通风方法有哪些?

答:矿井通风方方可分为抽出式、压入式和抽出混合式。

14.瓦斯爆炸的基本条件是什么?

答:(1)瓦斯浓度要达到5%~16%

(2)650℃~750℃的引爆火源。

(3)空气中氧气的浓度要大于12%。

15.万用表在使用时有哪些注意事项?

答:(1)使用万用表测量电流、电压时,不要将手触及到测试笔的金属部分,以确保人身安全;

(2)万用表正在测量较高电压或电流时,不能旋动转换开关,以免使开关接点间产生电弧,影响万用表的使用寿命;

(3)不能带电测量电阻,这样不但测量结果无效,而且容易损坏电表;

(4)万用表长期不使用时,应将表内电池取出,以免电池久置变质,损坏电表。

16.常见简便检测顶板的方法有哪些?

答:(1)敲帮问顶法 (2)木楔法 (3)震动法。

17.传感器主要由哪几部分组成?

答:传感器一般由检出元件、调理电路、显示器、传输信号和接口等部分组成,有时也把工作电源电路包括在内。

18.安全监控机构应建立哪几种帐卡及报表?

答:(1)设备、仪表台帐;(2)监控设备故障登记表;(3)检修记录;(4)巡检记录;(5)中心站运行日志;(6)矿井安全监控日报;(7)矿井安全监控设备使用情况月报、季报表。

19.煤矿安全监测的主要内容包括哪些?

答:煤矿安全监测的主要内容包括对井下CH4、CO、O2、CO2等气体浓度的检测,对风速、风量、气压、温度、粉尘浓度等环境参数的检测,对生产设备运行状态的监测、监控等。

20.什么叫"三专两闭锁" ?

答:三专:专用变压器,专用开关,专用线路。

两闭锁:风电闭锁,瓦斯电闭锁。

21.《煤矿安全规程》对安全监控设备的供电电源有何规定?

答:安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。

22.配制甲烷校准气样的装置和方法必须有哪些要求?

答:配制甲烷校准气样的装置和方法必须符合国家有关标准,相对误差必须小于5%.制备所用的原料气应选用浓度不低于99.9%的高纯度甲烷气体。

23.发生事故时现场人员的行动原则?

答:(1)及时报告灾情(2)积极抢救

(3)安全撤离(4)妥善避灾。

24.安全监控设备布置图和接线图应标明哪些内容?

答:传感器,声光报警器,断电器,分站,电源,中心站等设备的位置,接线,断电范围,传输电缆等,并根据实际布置及时修改。

25.安全监控设备的故障闭锁功能是什么?

答:当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时,必须切断该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,自动解锁。

26.《煤矿安全规程》对安全监控设备的调试,校正有何规定?

答:安全监控设备必须定期进行调试,校正,每月至少1次.甲烷传感器,便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每7天必须使用校准气样和空气样调校1次.每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。

27.国家标准规定的电气设备防爆类型有哪些?

答: 国家标准规定的电气设备防爆类型有隔爆型、增安型、正压型、充油型、充

砂型、本质安全型等。

28.装备矿井安全监控系统的矿井应在哪些地点设置风速传感器?

答:应在每一个采区,一翼回风巷及总回风巷的测风站设置风速传感器。

29.装备矿井安全监控系统的矿井应在哪些设备上安设开停传感器?

答:应在主要通风机,局部通风机设置设备开停传感器。

30、常见的失爆现象有哪些?

答:隔爆接合面有较大的凹坑,紧固螺丝没有上紧而使防爆间隙超过规定值而失爆;外壳严重变形或出现裂纹,使其机械强度达不到规定要求而失爆;连接电缆没有使用合格的密封圈或没有密封圈等。

五、论述题:

1.如何对监控设备进行使用和维护?

答:井下安全监测员必须24 h值班,每班检查安全监控设备及电缆,使用便携式光学甲烷检测仪,或便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照,并将记录和检查结果报监测值班员。当两者读数误差大于允许误差时,先以读数较大者为依据,采取安全措施,并必须在8 h内对两种设备进行调校完毕。

安装在采煤机、掘进机和电机车上的机(车)载断电仪,由司机负责监护,并经常检查清扫。使用便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行对照,当两者读数误差大于允许误差时,先以读数最大者为依据采取安全措施,并立即通知安全监测员,必须在8 h内对两种设备进行调校完毕。

对需要经常移动的传感器、声光报警器、断电器及电缆等安全监控设备,必须由采掘班组长负责按规定移动,严禁擅自停用。

分站、传感器、声光报警器、断电器及电缆等安全监控设备,由所在采掘区的区队长、班组长负责保管和使用,如有损坏应及时向安全监控管理机构汇报。

凡经大修的传感器,必须经计量检定合格后方可下井使用。

矿井安全监控系统中心站必须实时监控全部采掘工作面瓦斯

的浓度变化及被控设备的通、断电状态。

正常运行的监控系统应定期进行现场测试,传感器检测误差超过规定值

时,必须全部更换;监控系统发生故障时,必须及时处理,在更换和故障处理期间必须采用人工监测等安全措施,并填写故障记录。

矿井安全监控系统中心站值班员必须认真监视监视器所显示的各种信息,详细记录系统各部分的运行状态,负责打印监测日报表,报矿长和技术负责人审阅。接到报警后,值班员必须立即通知通风调度和生产调度。

值班组长必须对当日获得的信息进行分析整理,写出主要情况、问题及处理意见的书面报告(日报),送有关部门、矿长和技术负责人签阅。

2.结合自己工作实际,谈谈你对监测监控在煤矿中的重要性的认识。

3.结合本岗位,谈谈在井下工作的注意事项

4.隔爆型电气设备的运行维护要注意哪几点?

答:为了保证井下电气设备的防爆性能,必须认真进行隔爆型电气设备的运行维护工作,必须保证设备的防爆性能和各项技术指标符合国家有关标准,符合上级有关规定。

(1)隔爆型电气设备的检查、维护、修理和调整工作,必须由专职并经过专业培训的电气维修工进行,并应有工作证和施工措施。

(2)正常运行时产生火花或电弧的电气设备,须设有联锁装置。当电源接通时,设备外壳不能打开;壳盖打开时,电源不能接通。用螺栓紧固的外壳,允许用“警告牌”代替,警告牌须标有“断电源后开盖”的字样。

(3)禁止对隔爆型电气设备进行带电搬迁、检查和维修作业。在具有爆炸危险的区域检修电气设备时,要事先检查附近的瓦斯浓度,所使用的测量仪器必须具有防爆性能。禁止对电气设备进行敲打和撞击,防止产生火花。

(4)隔爆接合面须定期采取防锈措施。如电镀、磷化、涂防锈油等,否则会影响外壳的隔爆性能。

(5)未经磷化处理的隔爆设备在潮诗地点使用时,一般3~5天应维护一次;在干燥地点使用时,一般7—10天维护一次。维护时需打开隔爆接合面检查有无生锈情况,如有生锈情况应采取相应的除锈、涂油措拴。在维修时要小心谨慎,防止碰伤隔爆面。

(6)平面对平面的隔爆接合中,主要是转盖、插盖和螺钉紧固三种情况,除采取防锈措施外,还必须有防松措施。螺钉紧固中,应用弹簧垫圈防松,拧紧

时,只须将弹簧垫圈压平即可,不许拧得太紧;否则螺钉预应力太大,再受爆炸压力作用时,就易发生断裂而破坏防爆性能。

(7)设备的输出端断电后,如壳内仍有带电部件,须加设防护性绝缘盖板,并揭示“带电”字样的警告标志。

(8)隔爆结构一经固定后,就不允许随意打开。若需要打开时,必须使用专用工具,不能用锤子、铁棍敲打。打开隔爆接合面时,不能用螺丝刀、扁铲之类的工具插入防爆间隙。

(9)检查接线装置是否完整、齐全、紧固,导电是否良好;进线嘴连接是否紧固,密封是否良好,接线腔内导电芯线应无鸡爪毛刺;进出线无羊尾巴,无明接头。

(10)为了防止飞弧现象,接线盒内壁应涂耐弧漆,与铝芯电缆连接的连接件则须采用过渡接头,以防止电腐蚀现象发生。

(11)为了防止电气设备外壳带电,造成人身触电或对地放电引起瓦斯爆炸,电气设备外壳必须采取接地措施。

5.本质安全型电气设备的运行维护要注意哪几点?

答:为了确保本质安全型电气设备及系统的安全运行,必须做到定期维修。在进行本质安全型电气设备和本质安全型关联设备维修时,除对本质安全电路所用元部件的性能、电气回路的绝缘电阻、外部配线连接的紧固情况以及接地是否良好等进行维修检查外,还必须注意以下几点:

(1)在危险场所使用的本质安全型电气设备,原则上只可带电开盖进行内部简单的检修、调整,但不允许使用电烙铁检修。禁止用非防爆仪表检查和测量本质安全电路。

(2)在非危险场所使用的本质安全型关联设备,需要维修时必须切断接至危险场所的本质安全电路的接线才能进行检修。

(3)维修本质安全型电气设备和本质安全型关联设备时,不得对电路的参数和电路元件、导线的布置连接进行变更和改造。

(4)必须替换本质安全型电气设备和本质安全型关联设备的固定部件或元件时,只能按照检验单位批准的设计图纸及说明书中规定的同一规格的部件或元件进行替换。并要做到不改变原电路参数、漏电距离及电气间隙。

(5)在本质安全型电气设备或本质安全型关联设备中,所采用的保护性元件、组件或安全栅,是保证本质安全性能的可靠措施,要求定期检查其保护性能是否可靠。维修时不得随意拆除或更换。

(6)更换本质安全型仪器或设备中的电池时,要用同型号电池,不得随意使用其他型号电池。

(7)原设计单独使用的本质安全型电气设备,不得几台并联运行,以免造成电气参数叠加,破坏本质安全性能。同时要尽量远离大功率电气设备,以避免电磁感应和静电感应。

(8)本质安全电路的外部电缆或导线应单独布置,不允许与高压电缆一起敷设。外部电缆或导线的长度应尽量缩短,不得超过产品使用说明书中规定的最大值。本质安全电路的外部电缆或外导线禁止盘卷,以减小分布电感量。

6.根据自己的实际工作经验,你认为在监测监控上还有什么地方需要改进完善。

7.结合自己的工作实践,你如何做好一名合格的监测工。

8.如果让你做监测部门的主管,你将如何管理完善监控系统。

9.结合工作实际,你认为监测部门在全矿应该是什么角色。

煤矿监测监控考精彩试题库

煤矿安全考试中心 煤矿安全监测监控系统使用相关人员培 训考试题库

目录 第一部分法律法规 (2) 一、判断题 (2) 二、单选题 (4) 三、多选题 (9) 第二部分煤矿安全基本知识 (12) 一、判断题 (12) 二、单选题 (15) 三、多选题 (19) 第三部分专业知识 (23) 一、判断题 (23) 二、单选题 (27) 三、多选题 (38)

第一部分法律法规 一、判断题 1.安全生产教育、培训,应坚持“统一规划,归口管理,分级实施,分类指导,教考分离”的原则。()YES 2.安全生产立法最根本的目的就是为了保护劳动者在生产过程中的生命安全与健康。()YES 3.安全生产违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,可不予行政处罚。()YES 4.安全生产责任制是“安全第一,预防为主,综合治理”方针的具体体现,是煤矿企业最基本的安全管理制度。()YES 5.安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度,是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。()YES 6.安全与生产的关系是,生产是目的,安全是前提,安全为了生产,生产必须安全。()YES 7.把作业场所和工作岗位存在的危险因素,如实告知从业人员,会有负面影响,增加思想负担,不利于安全生产。()NO 8.从业人员有获得符合国家标准的劳动防护用品的权利。()YES 9.从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。()YES 10.法律责任是指违法者对其违法所造成的对社会和受害者的危害应承担的法律后果。()YES 11.凡属违法行为,都应追究违法者的刑事责任,给予刑事制裁。()NO 12.国家对从事煤矿井下作业的职工采取了特殊的保护措施。()YES 13.过于自信和疏忽大意的过失而造成重大事故发生的,由于主观上不希望发生,不是有意识行为,不应对责任人定为重大责任事故罪。()NO 14.矿产资源的开采,不论开采规模的大小,在安全和物质保证上都必须立足于保护矿山职工的人身安全。()YES 15.矿山职工有享受劳动保护的权利,没有享受工伤社会保险的权利。()NO

煤矿监测监控人员试题与答案

煤矿监测监控人员试题与答案 柳林县金家庄煤矿监控工试卷 队组: 姓名: 得分: 一、填空题(每空1分,共20分) 1、煤矿企业应建立安全制度.高瓦斯矿井,煤(岩)与瓦斯突出矿井,必须装备矿井系统. 2、煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须取得煤矿矿用产品。未取得煤矿矿用产品安全标志的,不 得。 3、串联通风必须在进入被串联工作面的风流中装设,且瓦斯和二氧化碳浓度都不得超 过。 4、使用局部通风机供风的地点必须实行、,保证停风或瓦斯超限后切断停风区内全部 电气设备的电源。 5、装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通风机应设置设备传感器,主要风门应设置 传感器,被控设备开关的负荷侧应设置传感器。 6、安全监控设备布置图和接线图应标明传感器、声光报警器、、分站、电源、中心站等设备的位置、 接线、、传输电缆等,并根据实际布置及时修改。 7、采区设计、采掘作业规程和安全技术措施,必须对安全监控设备的种类、数量和,信号电缆和电 源电缆的敷设,等做出明确规定,并绘制布置图。

8、矿井安全监控系统必须具备甲烷和甲烷装置的全部功能。 9、监测工必须掌握监控系统断电状态和馈电状态监测、、显示、存储和报表等操作功能。二、选择题(每题2分,共20分) 1、装备矿井安全监控系统的开采容易自燃、自燃煤层的矿井,应设置和温度传感器。 A 开停传感器 B 一氧化碳传感器 C 风速传感器 2、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过 %。 A 0.75% B 0.5, C 1.5% 3、使用局部通风机供风的地点必须实行,保证停风后切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。 A 瓦斯电闭锁 B 风电闭锁 C 故障闭锁 4、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过 %或二氧化碳浓度超 过1.5%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。 A 1% B 0.75% C 1.5% 5、安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测仪。 A 甲烷便携仪 B 一氧化碳便携仪 C 光学 6、采区设计、采掘作业规程和安全技术措施,必须对安全监控设备的种类、 数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设,控制区域等做出明确规定,并绘制布置图。 A 通风系统 B 防尘系统 C 监测监控系统 7、每 A 天必须对甲烷超限断电功能进行测试。 A 7 B 10 C 15 8、必须设专职人员负责便携式甲烷检测报警仪的充电、收发及维护。要清理隔爆罩上的煤尘。 A 每天 B 每2天 C 每班 9、安全监测系统支持故障闭锁功能,需要。 A 设置断线控制口 B 设置恢复控制口 C设置控制量

版题库监测监控技能答案

第三部分安全技术理论知识 单选题一、 1.按《煤矿安全规程》规定,矿井安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少(A)次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪寄采用载体催化元件的甲烷检测设备,每(A)天必须使用校准气样和空气样调校1次。每()天必须对甲烷超限断电功能进行测试。A.1,7,7B.2,7,10C.1,10,7D.1,7,10 2.必须每天检查矿井安全监控设备及电缆是否正常。使用便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照,并将记录和检查结果报监测值班员;当两者读数误差大于允许误差时,先以读数较大者为依据,采取安全措施并必须在(D)内对2种设备调校完毕。 A.14hB.48hC.2hD.8h 3.矿井安全监控系统配制甲烷校准气样的相对误差必须小于(C)。制备所用的原料气应选用浓度不低于(C)的高纯度甲烷气体。A.10%,99.9%B.10%,90% C.5%,99.9%D.5%,90% 4.采煤工作面甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是(A)。A.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444B.≥1.5%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444C.≥0.5%CH,≥1.0%CH,<0.5%CH 444D.≥1.5%CH,≥2.0%CH,<1.5%CH 4445.采煤工作面回风巷甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复

电浓度分别是(B)。 A.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444B.≥1.0%CH,≥1.0%CH,<1.0%CH 444C.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.5%CH 444D.≥1.5%CH,≥2.0%CH,<1.5%CH 4446.专用排瓦斯巷甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是(C)。 A.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444B.≥1.5%CH,≥1.5%CH,<1.5%CH 444C.≥2.5%CH,≥2.5%CH,<2.5%CH 444D.≥1.5%CH,≥2.0%CH,<1.5%CH 4447.煤与瓦斯突出矿井采煤工作面进风巷,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、。)D复电浓度分别是(. A.≥2.0%CH,≥2.5%CH,<2.0%CH 444B.≥1.5%CH,≥1.5%CH,<1.5%CH 444C.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444D.≥0.5%CH,≥0.5%CH,<0.5%CH 4448.采用串联通风的被串采煤工作面进风巷,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是(A)。 A.≥0.5%CH,≥0.5%CH,<0.5%CH 444B.≥1.5%CH,≥1.5%CH,<1.5%CH 444C.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444D.≥1.5%CH,≥2.0%CH,<1.5%CH 4449.采煤机的甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度(A)。A.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444B.≥1.5%CH,≥1.5%CH,<1.5%CH 444C.≥0.5%CH,≥1.0%CH,<0.5%CH 444D.≥1.5%CH,≥2.0%CH,<1.5%CH 44410.煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是(A)。 A.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444B.≥1.5%CH,≥1.5%CH,<1.5%CH 444C.≥0.5%CH,≥1.0%CH,<0.5%CH 444D.≥1.5%CH,≥2.0%CH,<

仪器监测工复习题

安全仪器监测工考试复习题 一、填空题 1.煤矿安全生产方针是“安全第一、预防为主” 2.瓦斯治理应坚持的"十二字"方针是: 先抽后采、监测监控、以风定产 3.装备矿井安全监控系统开采容易自燃煤层的矿井,应设置一氧化碳传感器和温度传感器. 4.煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须取得煤矿矿用产品安全标志.未取得煤矿矿用产品安全标志的,不得使用. 5.采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过0.5%. 6.瓦斯抽放泵站必须设置甲烷传感器,抽放泵输入管路中必须设置甲烷传感器.利用瓦斯时,还应在输出管路中设置甲烷传感器. 7.使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁,保证停风后切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源. 8.掘进工作面使用2台局部通风机供风的,2台局部通风机都必须同时实现风电闭锁. 9.若煤(岩)与瓦斯突出矿井采煤工作面的甲烷传感器不能控制其进风巷内全部非本质安全型电气设备,则必须在进风巷设置甲烷传感器. 10.采区回风巷,采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过 1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理. 11.装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机,局部通风机应设置设备开停传感器,主要风门应设置风门开关传感器,被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器. 12.采掘工作面及其他巷道内,体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时,附近20m内必须停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理. 13.安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪. 14.煤矿企业应建立安全仪表计量检验制度.高瓦斯矿井,煤(岩)与瓦斯突出矿井,必须装备矿井安全监控系统. 15.防爆型煤矿安全监控设备之间的输入,输出信号必须为本质安全型信号. 16.中心站主机应不少于2台,1台备用.

监测监控人员培训考试试题

监测监控人员培训考试试题 考号_____________姓名_______________单位_____________分数___________ 一、一、填空题(每空1分,共20分) 1、监控系统值班员兼矿调度值班员时,在安全监控系统发出报警、断电、馈电异常信息时,必须立即向汇报,并按规定程序报上级部门。 2、使用矿井安全监测系统,当瓦斯浓度超过规定而切断电气设备的电源后,严禁自动复电,只有当瓦斯浓度降到规定的复电浓度以下时,方可。 3、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过或二氧化碳浓度超过时,都必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。 4、使用局部通风机供风的地点必须实行、,保证停风或瓦斯超限后切断停风区内 全部电气设备的电源。 5、安全监控系统主机以巡检方式采集井下各分站的监控数据,当瓦斯浓度超过 预置的断电值后,由分站进行判断并发出控制指令,由或电源箱动作执行。 6、装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通风机应设置传感器。 7、甲烷传感器的防爆类型是。 8、煤矿安全监控设备之间必须使用专用电缆或光缆连接,严禁与调度电话电缆 或动力电缆等共用。 9、分站的A/D转换器的作用是将模拟信号转换为。 10、安全监控设备低浓度甲烷传感器示值允许最大误差要求:0.00%≤x≤01.00% 时最大允许误差:;1.00%

监控技术人员考试试题

监控技术人员考试试题.

考试分数:姓名: 2分,共40分)一、填空:(每空电源箱将交流电网电源转换为系统所需的本质安全型直流电1、小时的蓄源,并具有维持电网停电后正常供电不小于

电池。)(顶梁)不得大于(2、一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板,并应安装维护方便,不mm,距巷壁不得小mm 响行人和行车。3、下图为长壁采煤工作面甲烷传感器设置图。T1代 甲烷传感器甲烷传感器,T4代 4、甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于()mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。. 煤矿安全监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备5、不间断运行。当工作主机发生故障时,备份主机应24h份,

中心站应双回路供电并配备不)在(分钟内投入工作。小于在线式不间断电源。h监控值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息,详细记6、录系统各部分的运行状态,接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理,填写运行日志,打印安全监控日报表,报

审阅。和 7、KJ78N安全监控系统的主控接口型号为。 。8、井下分站的防爆型号为 的含KJ78N9、监控系统,型号KJ的含义 。是 、KJ78N监控系统网络结构为。 10 系统接地电阻不应大于、。?11 。 d 12、模拟量传感器的稳定性应不小于 个月对数据进行13、煤矿安全监控系统和网络中心应 年。份,备份的数据介质保存时间应不少于 二、选择题(每题2分,共20分) 1、用程序关机的时候按桌面上的按钮() A、我的电脑 B、Internet Explorer 、开始C 2、在电脑中,平时的操作系统、办公软件、游戏软件等都存放在()

监测监控地方题库

一、判断题 1.传输接口出现下行和上行指示灯均无闪烁,表明下行光耦合器存在故障。(对) 2.采掘工作面设置的甲烷传感器在爆破前应移到安全地点,爆破后及时恢复到正确位置。(对) 3.传感器用传输电缆现在常用的一种特制的监测信号软电缆 MHYVR1×2×7/0.43+1×2×7/0.3 (对) 4.在井下检修防爆型监控设备时,应切断后极电源。(错) 5.离子型烟雾传感器是煤矿井下火灾早期监测的主要装备之一。(对) 6.高低浓度甲烷传感器应用转换电路实现两种检测元件在不同的检测条件下工作。(对) 7.红外温度传感器在矿井火灾监测与预报、设备温升测量等方面,具有很好的应用前景。(对) 8.监控设备故障排除后要及时恢复运行,组织安全检查工、瓦斯检查工等人员对相关区域瓦斯等有毒有害气体状况进行全面检查,只有当有毒有害气体正常,监测设备运行正常后才能解除警戒。(对) 9.对井下所有需要安装的监控设备要在地面进行检查。(对) 10.井下监测电缆每间隔100mm作标签标识。(对) 11.采用数据接口传输的系统,应在数据接口输出端口、分站通讯信号输出端口各设置一台信号避雷器。(对) 12.非色散红外甲烷传感器的缺点:抗潮湿性差。(错) 13.用于连接外部本质安全电路的插头和插座,应与连接非本质安全电路的插头和插座分开,并且不能互换。(对) 14.监控分站红色指示灯不亮,表明上级计算机呼叫不到分站。(对) 15.各类人员发现煤矿安全监控系统出现故障时,要及时向矿调度室汇报。(对) 16.发生瓦斯安全监控设备故障时,严禁解除安全监控系统的故障闭锁功能进行生产作业。(对) 17.矿用光端机(光纤通信接口)的井上部分功能是下发数据时将主控计算机标准RS232串行脉冲型号转成光信号。(对) 18.差动变压器压力传感器的灵敏度高、分辨率高、稳定性好、频率响应高、测量精度高、体积小等特点,特别适用于煤矿井下风压的监测。(对) 19.红外温度传感器在矿井火灾监测与预报、设备温升测量等方面,具有很好的应用前景。(对) 20.断电仪在下井安装使用前必须进行通电检查、功能实验和精度校准。(对) 21.为了防止设备电源或电池组的电池之间连接极性接反使该防爆型式失效,使用一只二极管做为保护措施是不允许的。(对) 22.采用数据接口传输的系统,应在数据接口输出端口、分站通讯信号输出端口各设置一台信号避雷器。(对) 23.入井线缆的入井口处必须装设通讯线路避雷器。(对) 24.高低浓度甲烷传感器在4-100%CH4时,使用载体催化式测量并闭锁热导式以防激活。(错) 25.非色散红外甲烷传感器的优点:检测精度高、稳定可靠(59d)、无中毒现象。(对) 26.图纸资料要真实的反映安全监测监控系统的真实情况。(对) 27.严禁在井下用非防爆仪器、仪表检查和测量防爆型监控设备。(对) 28.风速传感器在安装的初期可每周调校3次,待传感器稳定运行应每月调校1次。(错) 29.热导甲烷传感器的缺点是由于其他气体和气室结构的影响其检测精度低。(对) 30.在维修本安型监控设备时,应保证本质安全电路的电气参数和保护性能不变。(对) 31.普通传输电缆连接采用本质安全型接线盒(KLH-2、KLH-3),接线盒处也需预留100mm

煤矿安全监测监控工试题库标准答案

煤矿安全监测监控工 考试题库 第一部分 法律知识子题库 及参考答案 ? 法律法规知识子题库 单选题 1.《劳动法》规定,国家对女职工和(B )实行特殊劳动保护。 A.童工B.未成年工C.青少年 2.《劳动合同法》规定,劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过(A)。A.1个月B.3个月C.6个月 3.坚持“管理、( A )、培训并重”是我国煤矿安全生产工作的基本原则。 A.装备B.技术C.检查 4.煤矿安全生产是指在煤矿生产活动过程中(B )不受到危害,物(财产)不受到损失。 A.人的生命B.人的生命与健康 C.人的健康 5.“面不属于矿井“一通三防”管理制度的是( B )。 A.瓦斯检查制度B.机电管理制度 C.防尘管理制度

6.对于发现的事故预兆和险情,不采取事故防止措施,又不及时报告,应追究( A )的责任。 A.当事人B.领导C.队长 7.煤矿职工因行使安全生产权利而影响工作时.有关单位不得扣发其工资和给予处分,由此造成的停工、停产损失,应由( C )负责。 A.该职工B.企业法人C.责任者D.班长 8.新招入矿山的井下作业人员.接受安全教育培训的时间不得少于( A )学时。A.72 B.36 C.24 9.从业人员( C )违章指挥、强令冒险作业。 A.不得拒绝B.有条件服从C.有权拒绝 10.矿山企业必须建立健全安全生产责任制,( A )对本企业的安全生产工作负责。 A.矿长B.各职能机构负责人 C.各工种、岗位工人D.特种作业人员 11.离开特种作业岗位( C )以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考试。经 确认合格后方可上岗作业。 A.1年B.10个月C.6个月D.2年 12.煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制,( B )安全生产责任制,岗位 人员安全生产责任制。 A.党团机构B.职能机构C.监管机构 13.煤矿企业应对从业人员进行上岗前、在岗期问的职业危害防治知识培训,上岗前培训时间不少于( B )学时,在岗期间培训时间每年不少于2学时。

安全仪器监测工试题

济宁二号煤矿安全仪器监测工题库 一.单选题(每空1分) 1.井下敷设信号电缆和主传输电缆时,应避免与动力电缆同一侧走线。如果信号电缆与动力电缆在同一侧敷设时,其间距应大于 mm。C A.100 B.200 C.300 2.带式输送机滚筒下风侧()m处应设置烟雾传感器。C A.3-5 B.20-25 C.10-15 3,开采容易自燃,自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面温度传感器的报警值为()℃。B A.26 B.30 C.34 4.()是矿井安全监控最基本、最重要的功能。B A.瓦斯监测 B. 断电控制 C. 传感器设置 D.甲烷超限报警 5.甲烷超限断电及甲烷风电闭锁的控制执行时间不应大于( )s。B A.1 B.2 C.3 D.5 6.低浓度甲烷传感器经大于( )%CH4的甲烷冲击后,应及时进行调校或更换。C A. 1 B. 4 C. 1.5 7.( )一氧化碳传感器具有灵敏度高,响应时间快,稳定性高等优点,广泛用于煤矿监测系统中。A A. 电化学式 B.红外 C. 热导式 8.安全测控仪器发生故障时,必须及时处理,在更换和故障处理期间必须采用( )等安全措施,并填写故障记录。A A.人工监测 B.撤出人员 C.携带便携式甲烷检测报警仪 9.系统必须由()完成甲烷浓度超限声光报警和断电/复电控制功能。C A.甲烷断电仪 B.甲烷传感器 C.现场设备 10.安全监控设备必须定期进行调试,校正,每月至少()次。A A 1 B 2 C 3 11.采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过()%。B A 0.75 B 0.5 C 1.5 12.使用局部通风机供风的地点必须实行(),保证停风后切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。B A 瓦斯电闭锁 B 风电闭锁 C 故障闭锁 13.采区回风巷,采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过()%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。C A 1 B 0.75 C 1.5 14.煤矿企业应建立安全仪表()检验制度.高瓦斯矿井,煤(岩)与瓦斯突出矿井,必须装备矿井安全监控系统。A A 计量 B 瓦斯 C 二氧化碳 15.配制甲烷校准气样的装置和方法必须符合国家有关标准,相对误差必须小于()%。A A 5 B 6 C 10

水在线监测试题集

环境污染治理设施运行人员考试试题 (自动监控(水)运行工) (每题1分,共20分) 1、我国标准分析TOC的方法是非分散红外吸收法,测定范围是0.5~60mg/l。(√) 2、流动注射分析法分析仪器的最主要特征是,整个反应和测量过程是在一根毛细管中流动进行的。(√) 3、COD测定时的回流条件下,水样中全部有机物可被氧化。() 4、测定水中总氮,是在碱性过硫酸钾介质中,120~124℃进行消解。(√) 5、分光光度法测定浊度是在680nm波长处,用3cm比色皿,测定吸光度。(√) 6、测定水中总铬,是在酸性或碱性条件下,用高锰酸钾将三价铬氧化成六价,再用二苯氨基脲显色测定。(√) 7、电极法测定pH时,溶液pH每变化一个单位,电位差改变10mv。() 8、测定总氮,是将水样中的无机氮和有机氮氧化为硝酸盐后,于波长200~220nm处测定吸光度。() 9、溶解氧测定时,Fe2+含量高,可采用KMnO4修正法。(√) 10、分析方法的选择应以国家标准方法为主。(√) 11、pH值为5的溶液稀释100倍,可得pH为7的溶液。() 12、如水样混浊,可过滤后再测定。() 13、室间精密度反映的是分析结果的再现性。(√) 14、实验室内质量控制是保证测试数据达到精密度与准确度要求的有效方法之一。(√) 15、空白实验值的大小仅反映实验用水质量的优劣。() 16、COD测定时,用硫酸亚铁铵滴定,溶液颜色由黄色经蓝绿色变为棕红色即可。(√) 17、碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法的原理是在水样中加过硫酸钾并高温消解(√) 18、水温、pH等在现场进行监测。(√) 19、操作各种分析仪之前都不必阅读仪器的使用说明书() 20、测定水中总磷时,可用Na2SO3消除砷的干扰。(√) 二、选择题(每题1分,共20分) 1、可用下列哪种方法减少测定中的随机误差。( C.增加平行试验次数) A.进行比对试验; B.空白试验;; D.进行仪器校正。 2、我国目前测量水样浊度通常用(.分光光度法和目视比浊法;)方法。 A.分光光度法; B.目视比浊法; C D.原子吸收法和目视比浊法。 3、测定浓度为50.0mg/L的甲醇溶液时,采用酸性重铬酸钾法测得COD Cr值为72.0mg/L,已知经验式:

煤矿监测监控人员试题与答案

煤矿监测监控人员试题 与答案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

柳林县金家庄煤矿监控工试卷 队组:姓名:得 分: 一、填空题(每空1分,共20分) 1、煤矿企业应建立安全制度.高瓦斯矿井,煤(岩)与瓦斯突出矿井,必 须装备矿井系统. 2、煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须取得煤矿矿用产品。未取 得煤矿矿用产品安全标志的,不得。 3、串联通风必须在进入被串联工作面的风流中装设,且瓦斯和 二氧化碳浓度都不得超过。 4、使用局部通风机供风的地点必须实行、,保证停风 或瓦斯超限后切断停风区内全部 电气设备的电源。 5、装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通风机应设置设备 传感器,主要风门应设置 传感器,被控设备开关的负荷侧应设置传感器。 6、安全监控设备布置图和接线图应标明传感器、声光报警器、、分站、电 源、中心站等设备的位置、接线、、传输电缆等,并根据实际布置及时修改。 7、采区设计、采掘作业规程和安全技术措施,必须对安全监控设备的种类、 数量和,信号电缆和电源电缆的敷设,等做出明确规定,并绘制布置图。 8、矿井安全监控系统必须具备甲烷和甲烷装置的全部功 能。 9、监测工必须掌握监控系统断电状态和馈电状态监测、、显示、存 储和报表等操作功能。 二、选择题(每题2分,共20分) 1、装备矿井安全监控系统的开采容易自燃、自燃煤层的矿井,应设置 和温度传感器。 A 开停传感器 B 一氧化碳传感器 C 风速传感器 2、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超 过 %。 A % B % C % 3、使用局部通风机供风的地点必须实行,保证停风后切断停风区内 全部非本质安全型电气设备的电源。

最新煤矿矿井监测监控人员试题答案

监测监控人员考试题 姓名:得分: 一、填空题(每空1.5分×20=30分) 1、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内的临时施工的电气设备上风侧 m - m 处应设置甲烷传感器。 2、装备矿井安全监控系统的矿井,每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站应设置,主要通风机的风硐应设置。 3、采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的必须设置甲烷传感器。掘进 机必须设置甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 4、防爆型煤矿安全监控设备之间的、信号必须为本质安全型信号。 5、《煤矿安全规程》规定:煤矿必须及时填绘反映实际情况的安全监测。 6、安全监控设备布置图和接线图应传感器、声光报警器、断电器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、传输电缆等,并根据实际布置。 7、矿井监控系统一般由、、分站、电源箱、主站、主机、打印机、电视墙、管理工作站、服务器、路由器、UPS电源、电缆和接线盒等组成 8、井下煤仓、地面选煤厂煤仓应设置传感器。 9、甲烷传感器是矿井环境气体中及抽放管道内的装置。 10、安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每天必须使用校准气样和空气样调校1次。每天必须对甲烷超限断电功能进行测试。 二、选择题(每题2分×10=20分) 1、“历史曲线”可显示。 A 2分钟平均值曲线 B 5分钟平均值曲线 C 10分钟平均值曲线 。2、低瓦斯矿井采煤工作面风流中的甲烷传感器的报警浓度≥1.0%;断电浓度≥ CH 4 A 0.75% B 1.0% C 1.5% 3、掘进工作面风流中甲烷传感器距迎头必须< m。 A 5m B 10m C 15m。 4、回风流中的机电硐室,必须在入风口处3~5m的范围内设置甲烷传感器,其报警和断电浓度 。 必须≥ CH 4 A 0.5% B 0.75% C 1% 5、监测监控系统必须具有防保护。 A 水 B 雷电 C 尘 6、拆除或改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线、检修与安全监控设备关联的电气设备、需要安全监控设备停止运行时,须报告,并制定安全措施后方可进行。 A 矿调度室 B 矿办公室 C 生产矿长 7、主要通风机的风硐应设置传感器。 A 压力 B 温度 C 一氧化碳 8、矿井应配备传感器、分站等安全监控设备备件,备用数量不少于应配备数量的 %。 A、20 B、30 C、50

安全监测监控试题带答案

安全监测培训试题 一、填空题(每空1分,共20分) 1、我国安全生产的方针是:安全第一、预防为主、综合治理。 2、“一通三防”是指:通风、防治瓦斯、防治粉尘、防灭火。 3、瓦斯治理的方针是:先抽后采、监测监控、以风定产。 4、信噪比就是网络传输时受干扰的程度。 5、甲烷传感器的分类:矿用低浓载体催化式甲烷传感器、瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器、煤矿用高低浓甲烷传感器。 6、多路复用一般分频分多路复用、时分多路复用、码分多路复用。 7、掘进工作面必须设甲烷传感器,甲烷传感器距工作面不得大于5米,应垂直悬挂,距顶板不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。 8、煤矿安全监控网络结构中的树形网络结构缺点是信噪比较低,抗电磁干扰较差。 二、单项选择题(每题1分,共20分) 1、以下哪种气体是黑白元件的致命杀手( B )。 A、一氧化碳B、硫化氢C、二氧化硫D、二氧化氮 2、煤矿监控系统的备用电源最小工作时间不得小于( B )小时。 A、B、C、D、 3、采掘工作面的进风风流中的氧气浓度不得低于( C )。 A 18% B 19% C 20% D 21% 4、安全监测监控必须具备故障( B )功能。 A 断电 B 闭锁 C 控制 D 解锁 5、采煤工作面和机电硐室设置的温度传感器的报警值是( D )。 A 30°和26° B 26°和30° C 26°和34° D 30°和34、 6、回风流中的机电硐室,必须在入风口处3—5米的范围内设置甲烷传感器,其报警和断电浓度≥( C )CH4. A 1% B % C % 7、安全监测系统当主机与系统电缆发生故障时,系统必须保证(A)装置的全部功能。 A、甲烷断电仪和甲烷风电闭锁 B、甲烷风电闭锁 C、甲烷断电仪

[全]煤矿安全监测监控模拟测试题库[一遍过]

煤矿安全监测监控 1、【判断题】热导式甲烷传感器用于测量1%以下甲烷的检测。(×) 2、【判断题】在抢险救援中,为争取抢救时间,对获救的遇险人员,要迅速搬运,快速行进。(×) 3、【判断题】井下发生险情,避险人员进入避难硐室前,应在外面留有矿灯、衣服、工具等明显标志。(√) 4、【判断题】井下急救互救中必须遵循“先复苏、后搬运,先止血、后搬运,先固定、后搬运”的原则。(√) 5、【判断题】瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器,测量量程一般分为: 4%~40%CH?、4%~100%CH?。(√) 6、【判断题】使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁,保证当正常工作的局部通风机停止运转或停风后能切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。(√) 7、【判断题】煤矿用高低浓度甲烷传感器在0.00~4.00%CH?范围内,甲烷浓度恒定时,显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)变化量不超过0.01%CH?。在4.00%~100%CH?范围内,甲烷浓度恒定时,传感器显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)变化量不超过0.4%CH?。(×)

8、【判断题】煤矿用温度传感器在电压为9~24VDC的条件下应能正常工作。(√) 9、【判断题】当甲烷浓度不大于5.0%时,载体催化元件的输出与甲烷浓度基本成线性关系。(×) 10、【判断题】矿井安全监控系统甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于500mm。(×) 11、【判断题】利用局部通风机排放巷道中积聚的瓦斯,应采取“限量排放”措施,严禁“一风吹”。(√) 12、【判断题】一台局部通风机可以向2个作业的掘进工作面供风。(×) 13、【判断题】矿井主要通风机反风,当风流方向改变后,主要通风机的供给风量不应小于正常风量的40%。(√) 14、【判断题】发生煤与瓦斯突出事故后,不得停风和反风,防止风流紊乱,扩大灾情。(√) 15、【判断题】采区变电所必须有独立的通风系统。(√) 16、【判断题】在开采突出煤层时,两采掘工作面之间可以串联通风。(×) 17、【判断题】特种作业人员应当经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事相应特种作业的器质性疾病和生理缺陷。(√)

煤矿矿井监测监控维护人员试题答案

贵州天健矿业集团公司 煤矿监测监控维护人员考试题答案 单位:姓名:分数: 一、填空题(每空1分×20=20分) 1、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内的临时施工的电气设备上风侧 10 m— 15 m处应设置甲烷传感器。 2、装备矿井安全监控系统的矿井,每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站应设置风速传感器,主要通风机的风硐应设置压力传感器。 3、采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器。掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 4、防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。 5、《煤矿安全规程》规定:煤矿必须及时填绘反映实际情况的安全监测装备布置图。 6、安全监控设备布置图和接线图应标明传感器、声光报警器、断电器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、传输电缆等,并根据实际布置及时修改。 7、矿井监控系统一般由传感器、执行机构、分站、电源箱、主站、主机、打印机、电视墙、管理工作站、服务器、路由器、UPS电源、电缆和接线盒等组成8、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。 9、甲烷传感器是连续监测矿井环境气体中及抽放管道内甲烷浓度的装置。 10、安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少 1 次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每 7 天必须使用校准气样和空气样调校1次。每 7 天必须对甲烷超限断电功能进行测试。 二、选择题(每题2分×10=20分) 1、“历史曲线”可显示 A 。 A 2分钟平均值曲线 B 5分钟平均值曲线 C 10分钟平均值曲线 2、低瓦斯矿井采煤工作面风流中的甲烷传感器的报警浓度≥1.0%;断电浓度 ≥ C CH4。 A 0.75% B 1.0% C 1.5% 3、掘进工作面风流中甲烷传感器距迎头必须< 5 m。 A 5m B 10m C 15m。 4、回风流中的机电硐室,必须在入风口处3~5m的范围内设置甲烷传感器,其 报警和断电浓度必须≥ B CH4。 A 0.5% B 0.75% C 1% 5、监测监控系统必须具有防 B 保护。 A 水 B 雷电 C 尘 6、拆除或改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线、检修与安全 监控设备关联的电气设备、需要安全监控设备停止运行时,须报告 A ,并

2-2012版题库-监测监控技能答案

第三部分安全技术理论知识 一、单选题 1.按《煤矿安全规程》规定,矿井安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少(A )次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪寄采用载体催化元件的甲烷检测设备,每(A )天必须使用校准气样和空气样调校1次。 每()天必须对甲烷超限断电功能进行测试。 A.1,7,7 B.2,7,10 C.1,10,7 D.1,7,10 2.必须每天检查矿井安全监控设备及电缆是否正常。使用便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照,并将记录和检查结果报监测值班员;当两者读数误差大于允许误差时,先以读数较大者为依据,采取安全措施并必须在( D)内对2种设备调校完毕。 A.14h B.48h C.2h D.8h 3.矿井安全监控系统配制甲烷校准气样的相对误差必须小于( C)。制备所用的原料气应选用浓度不低于(C )的高纯度甲烷气体。 A.10%,99.9% B.10%,90% C.5%,99.9% D.5%,90% 4.采煤工作面甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是(A )。 A.≥1.0%CH4,≥1.5%CH4,<1.0%CH4 B.≥1.5%CH4,≥1.5%CH4,<1.0%CH4 C.≥0.5%CH4,≥1.0%CH4,<0.5%CH4 D.≥1.5%CH4,≥2.0%CH4,<1.5%CH4 5.采煤工作面回风巷甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是(B )。 A.≥1.0%CH4,≥1.5%CH4,<1.0%CH4 B.≥1.0%CH4,≥1.0%CH4,<1.0%CH4 C.≥1.0%CH4,≥1.5%CH4,<1.5%CH4 D.≥1.5%CH4,≥2.0%CH4,<1.5%CH4 6.专用排瓦斯巷甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是(C )。 A.≥1.0%CH4,≥1.5%CH4,<1.0%CH4 B.≥1.5%CH4,≥1.5%CH4,<1.5%CH4 C.≥2.5%CH4,≥2.5%CH4,<2.5%CH4 D.≥1.5%CH4,≥2.0%CH4,<1.5%CH4 7.煤与瓦斯突出矿井采煤工作面进风巷,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是(D )。

安全监测监控工考试试题

. 设置甲烷传感器。( ) 15、主要通风机的风硐必须设置温度传感器。( ) 16、甲烷传感器应垂直悬挂在巷道顶板(顶梁)下距顶板不大于300mm,距巷道侧壁不小于200mm 处。( ) 17、掘进工作面风流中甲烷传感器距迎头必须小于5m 。( ) 18、安全监测系统支持故障闭锁,需要设置断线控制口。( ) 19、主机和客户端计算机应安装杀毒软件并适时更新病毒库。( ) 20、监测监控系统可以没有馈电状态监测功能。( ) 21、监测监控系统"专网"应与互联网进行物理隔离。( ) 22、监测监控系统可以不安装避雷器。( ) 23、抽放泵输入管路中必须设置甲烷传感器。( ) 24、安全监测工不必携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。( ) 25、中心站允许网络终端连接数是无限制的。( ) 26、监测装置在井下连续运行6~12个月,必须将井下部分及全部运到井上进行全面检修。( ) 27、中心站设备的接地电阻,每两年应测试一次,保证其阻值小于2Ω。( ) 28、存放未用的安全监测监控电池组(箱)应每月检验一次放电时间。( ) 29、低浓度甲烷传感器经过4%以上高浓度甲烷冲击后,应及时进行校验或更换。( ) 30、阻燃电缆即遇火点燃时,燃烧速度很慢,离开火源后即自行熄灭 的电缆。( ) 二、单项选择题:(每题2分,共20分) 1、串联通风必须在进入被串联工作面的风流中装设( ),且瓦斯和二氧化碳浓度都 不得超过0.5%。 单位 姓名 职务 姓名不许写在密封线外,否则试卷作废

精选范本 2、中心站主机应不少于( )台,1台备用。 A 、1 B 、2 C 、3 3、安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少( )次。 A 、1 B 、2 C 、3 4、装备矿井安全监控系统的开采容易自燃,自燃煤层的矿井,应设置( )和温度传感器。 A 、开停传感器 B 、一氧化碳传感 C 、风速传感器 5、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过( ) A 、0.75% B 、0.5% C 、1.5% 6、使用局部通风机供风的地点必须实行( ),保证停风后切断停风区内全部非本质安全 型电气设备的电源。 A 、瓦斯电闭锁 B 、风电闭锁 C 、故障闭锁 7、采区回风巷,采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过( )时, 必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。 A 、1% B 、0.75% C 、1.5% 8、装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器,主要 风门应设置风门( ),被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。 A 、风速传感器 B 、开关传感器 C 、一氧化碳传感器 9、煤矿企业应建立安全仪表( )检验制度.高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯突出矿井,必须装 备矿井安全监控系统。 A 、计量 B 、瓦斯 C 、二氧化碳 10、采区设计,采掘作业规程和安全技术措施,必须对安全监控设备的种类、数量和位置, 信号电缆和电源电缆的敷设,控制区域等做出明确规定,并绘制( )布置图。 A 、通风系统 B 、防尘系统 C 、监测监控系统 三、多项选择题:(每题2分,共20分) 1、监控分站( )。 A 、必须具有馈电状态监测功能 B 、必须具有甲烷超限声光报警、甲烷超限断电闭锁、掘进工作面停风断电闭锁功能 、除必须具有甲烷断电仪的全部功能外,还必须具有风电闭锁功能 工 作面停风断电闭锁功能 E 、必须具有维持正常工作不小于2 h 的备用电源 2 、矿井安全监控系统必须具有断电状态和( )功能。 A 、馈电状态监测 B 、报警 C 、显示 D 、存储 E 、打印报表 3、矿井安全监控系统必须具有( )。 A 、甲烷断电仪全部功能 B 、甲烷风电闭锁全部功能 C 、馈电状态监测功能 D 、断电与馈电状态不符声光报警功能 E 、胶带输送机监控功能 4、安全监控系统主要有( )等部分构成 。 A 、监测传感器 B 、井下分站 C 、断电器 D 、信息传输系统 5 、模拟量传感器一般是由( )组成。 A 、敏感元件 B 、转换元件 C 、测量元件 D 、电桥 E 、辅助电源 6、模拟量传感器的主要技术指标有( )。 A 、量程 B 、响应时间 C 、误码率 D 、稳定性 E 、基本误差 7、矿用分站的主要功能应包括( )。 A 、模拟量采集及显示 B 、开关量采集及显示 C 、初始化参数设置和掉电保护 D 、与传输接口双向通信及工作状态指示 8、矿用分站的技术指标应包括( )。 A 、累计量输入处理误差应不大于0.5% B 、模拟量输入与输出处理误差应不大于0.5% C 、传感器及执行器至分站之间的传输距离应不小于2 km D 、电网停电后,备用电源连续工作时间应不小于48 h 9、矿用信息传输接口的技术指标应包括( )。 A 、至分站之间最大传输距离不小于10 km

煤矿安全监控系统试题(卷)

煤矿安全监控系统试题 一、填空题:(30分) 1、低浓度瓦斯传感器的工作原理多为热催化式原理。 2、矿井安全监控系统中常用的模拟量传感器有:甲烷传感器、一氧化碳传感器、风速传感器、负压传感器、温度传感器。 3、传感器信号输至分站理论距离2km。 4、瓦斯爆炸的三要素是指::(1)瓦斯浓度在5%~16%;(2)引火温度为650~750℃且火源存在时间大于瓦斯爆炸的感应期;(3)有足够的氧气,空气中的含氧量在12% 以上。 5、装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器,主要风门应设置风门开关传感器,被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。 6、煤矿监测系统必须有备用电源,当电网停电后,系统必须保证正常工作时间不小于2h。 7、煤矿安全监控设备必须定期调试、校正,每月至少1次。 8、矿井安全监控系统必须具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁的全部功能。9、低浓甲烷传感器的监测范围是0至4%CH4。 10、煤矿安全监控系统常用网络结构的类型有星型和树形、环形。 11、瓦斯的浓度为9.5﹪,爆炸威力最大。 12、矿井监测监控系统入井的所有设备必须取得“安全仪表检验合格证”、“产品(计量器具)合格证”、“产品(计量器具)生产许可证”、“防爆合格证”和“MA标志”且系统工作稳定、性能可靠运行正常。 13、采用催化燃烧式原理的甲烷传感器,每隔10天必须使用标准气体和空气样进行 调校。 14、安全监控设备的调校包括零点、显示值、报警点、断电点和复电点,控制逻辑、 灵敏度等。 二、判断题:(10分) 1、《煤矿安全规程》规定所有矿井必须装备矿井安全监控系统。(√)

相关文档
相关文档 最新文档