建筑给排设计的重要性随着社会的进步和人类对工作、生活环境要求的提高,人们对给排水工程的设计已除了要求合理、先进的工艺,能生产出高质量的水,还需要有个整洁优美的环境。建筑给排水设计的常见错误

问题1:

卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。

原因分析:

给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。

解决措施:

给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出)。

问题2:

厨房排水立管布置在与烟道排烟口相对的墙角,占用燃气管道位置。

原因分析:

厨房排水立管布置未考虑燃气管道布置位置,一般情况下,燃气管道均布置在与烟道排烟口相对的墙角处。

解决措施:

厨房排水立管应布置在远离烟道位置的对角墙角处,为燃气管道留出安装空间。

问题3:

阳台洗衣机排水地漏下部排水支管未设置存水弯,将导致今后阳台地漏返臭。

设计图中只说明了地漏为洗衣机专用地漏,但该地漏存水弯深度不满足50mm深度。

解决措施:

阳台设洗衣机地漏的,地漏下部支管必须带存水弯,以保证有效水卦深度,避免阳台返臭。(优先采用密闭防涸地漏)。

问题4:

排水立管、空调冷凝水立管位置挡住窗子。

原因分析:

给排水专业未考虑建筑专业窗边宽度而在小于100mm的窗边处布置管道或管道直接挡住窗玻璃。

解决措施:

排水立管及空调冷凝水管布置时应与建筑专业沟通,避免出现管道遮挡窗子情况,特殊情况下应要求建筑专业加宽窗边。(窗边宽度应保证大于200mm)。

问题5:

机房层顶仅设一根雨水管,不符合相关规范。

原因分析:

《建筑给水排水设计规范》4.9.27:建筑屋面各汇水范围内,雨水排水立管不宜少于2根。

解决措施:

机房层设两根雨水管或增设一溢流口。

问题6:

在下方是室内的天沟内设置普通型雨水斗。

雨水管进入室内。

解决措施:

这种情况下应采用侧排雨水斗。

问题7:

空调冷凝水立管预留管管标高与建筑不符。及预留管管径在市场买不到。

原因分析:

给排水专业未与建筑专业核对空调管预留洞位置(尤其在有凸窗的情况下,位置复杂)。市场上未有De50xDe32的三通。

解决措施:

冷凝水管设计时,应与建筑核对标高,确保预留管标高位置是低于空调预留洞位置,保证冷凝水能正常排出。应采用De50xDe50的三通。另,空调冷凝水最好不要排入阳台雨水管。

问题8:

管道井内未设计排水地漏,如给水管爆裂积水无法排出。

原因分析:

管道井内给水管道较多,但一般情况下均未设计排水措施,一旦出现爆管事故,积水将漫至井外走道和电梯井,造成更大损失。

解决措施:

设计时应考虑在管道井内布置排水地漏,接至室外雨水井。喷淋泄水及喷淋末端试水一般都可考虑排入室外雨水井。

问题9:

部分单元门厅雨篷处及其他局部挑出的雨篷或天面处漏设雨水口及雨水管。

原因分析:

可能因建筑专业未考虑门厅雨篷处或其它局部露天平台处的返水坡度及排水口位置,导致给排水专业无相应的配管设计。

解决措施:

给排水专业应与建筑专业充分沟通,对各天面雨水口位置仔细核对,设计完备的排水系统。

问题10:

楼层公共部位消火栓位置不当,导致无法按规范要求安装。

原因分析:

消火栓箱设置于楼梯休息平台处,因此处有外窗,故箱体安装高度不够。

解决措施:

应与建筑及结构专业沟通,将消火栓箱布置在既能满足规范安装要求,又不影响公共部位使用空间的地方,建筑专业应预留箱体孔洞,必要时结构专业应在剪力墙上预留箱体孔洞。(消火栓忌安装在住户家门口,商铺消火栓最好设置在室外;必须设置于室内时,应采用暗装形式)。

浅谈建筑给排水设计及施工 毕业论文

毕业论文浅谈建筑给排水设计及施工 系别:建筑设备系 专业班级:供热091 姓名: 学号: 指导教师: 完成日期:2012 年6 月10日

随着我国市场经济体制的不断完善,建筑行业作为国民经济发展的重要基础设施正日益发挥着极其重要的作用。给排水工程是建筑工程中的一个重要组成部分,施工质量直接影响建筑的使用功能和使用安全,尤其是住宅给排水工程,直接关系到居住人的切身利益,因此,建筑给排水工程的设计和施工质量日益受到各方面的重视;现场文明施工和安全管理也被人们纳入了重点。 【关键词】建筑;给排水;设计;施工质量;文明施工;安全管理

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) (一)建筑工程概况 (2) (二)给排水、暖通工程设计概况 (2) 1、施工概况 (2) 2、给水系统 (2) 3、排水系统 (3) 4、采暖系统 (3) 三、施工组织部署 (4) (一)技术准备 (4) (二)施工现场的准备 (4) (三)劳动力的组织安排 (4) (四)物资组织安排 (4) (五)施工部署 (5) 四、主要项目施工方法及技术质量要求 (5) (一)、预留、预埋 (5) (二)、管道支架制作、安装 (5) (三)、给水管道安装 (7) (四)、排水管道安装 (9) (五)、采暖管道安装 (11) (七)、设备安装 (13) 五、施工技术保证措施 (15) 六、施工质量保证措施 (15) 七、安全、节能、环保及文明施工措施 (16) 八、降低成本及成品保护措施 (17) 九、参考文献 (18) 十、谢辞.......................................................................................................................... - 34 -

建筑给排水工程设计探讨

建筑给排水工程设计探讨 发表时间:2016-05-30T17:07:38.830Z 来源:《基层建设》2016年3期作者:刘堃 [导读] 建筑给排水系统也可以称为建筑内部给水排水工程系统,提供给人们经济可靠的生活环境为目的。 刘堃 摘要:随着人们生活水平的不断提高,水资源的供需紧张状况不断升级。人们从最初的清洁用水和排出污水废水提出了更高的要求。本文根据多年的给排水设计经验,对建筑给排水的设计进行探索,供同行借鉴参考。 关键词:建筑给排水;污水排放;工程设计 1、排水子系统概述 1.1排水子系统 建筑给排水系统也可以称为建筑内部给水排水工程系统,提供给人们经济可靠的生活环境为目的,在满足人们生活生产的需求前提下,解决净水与工业用水的排水汇集和处置,主要功能是将生活、生产过程中已使用过的,或受到污染的污废水,收集起来并外排到市政管网中。 建筑给排水系统中的排水子系统应该满足三个基本要求:(1)排水子系统应该能迅速而顺畅地将室内或屋面的污废水、雨水排至室外的市政污水管网或雨水管网;(2)排水子系统在保证污、废水顺畅排出的同时,应避免排水管道内的有害异味气体进入室内环境,保证室内良好的环境空气质量。(3)排水管道的布置应兼顾其它种类的管线,使管线的布置更加简捷、通畅,并努力降低排水管道工程的工程造价和管理费用。 1.2排水子系统的组成及分类 为满足排水子系统排水通畅、通气顺畅和管线短直的基本要求,建筑给排水的排水子系统通常由四部分组成:卫生器具、排水管道、清通设备及通气管道。另外,在某些建筑物的排水子系统中,还需要根据实际情况设置排水提升设备,或者局部处理构筑物。排水子系统的各组成部分在使用功能、安装位置等方面存在较大差异,下面将对其进行具体研究: (1)卫生器具:指的是将人们生活中产生的污废水或者污物进行初步收集的装置或容器。由于卫生器具在用途、安装位置及管理维护等方面各不相同,因此其样式、材质也各不相同,常见的卫生器具有洗脸盆、大便器及淋浴盆等。 (2)排水管道:指的是将各个卫生器具收集到的污废水迅速而畅通地输送到室外市政污水管网的管道及附件。通常排水管道由横支管、立管、埋地干管等若干部分组成,而排水管道的材质一般为铸铁管或塑料管。 (3)清通设备:由于污废水中常含有固体废弃物和动植物油脂,容易堵塞排水管道,因此需要设置清通设备以保证管道排水的顺畅。常见的清通设备包括:横支管末端的清扫口、立管按规定间距设置的检查口以及埋地干管上的检查井。 (4)通气管道:与大气相通的通气管道是为保证排水管道内气压稳定,避免有害异味气体进入室内而设置的。常见的通气管道包括:伸顶通气管、专用通气管及各种专用附件。 (5)提升设备:当地下层的污废水因地势较低而不能通过重力自流外排至室外市政污水管网时,就需要设置排水提升设备。 (6)局部处理构筑物:当建筑内部产生的污废水因为不满足《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)中的规定而不能直接排入市政污水管网时,就需要设置局部处理构筑物,以便对污、废水进行预处理。常见的局部处理构筑物包括:化粪池、降温池、隔油池等。排水系统的通气效果的好坏是判断排水系统工作性能的最重要指标之一。按照通气管道的布置形式,排水系统分为单立管排水、双立管排水和三立管排水三种系统。 1.3排水定额和排水设计秒流量 1.3.1排水定额 建筑内部计算污水产生量的排水定额主要有两种方式:一种是以每人每日用水量为标准,但由于人们用水定额与地域、生活习惯等若干因素有关,因此不易进行估算;另一种是以卫生器具为标准,排水定额及其变化系数与用水定额类似,因此是最常用的排水定额计算方法。各个卫生器具的排水定额进行累加计算,即可以确定各个排水管段的流量参数。 1.3.2排水设计秒流量 排水系统的设计秒流量是对各个管段流量、管径进行计算的基础参数,在我国,根据建筑物类型的不同,常用的排水设计秒流量计算公式有两个: 1.3.3排水管道的水力计算 横管的水力计算 在对排水管道的横向管道(包括横支管和横干管)进行设计计算时,对最大设计充满度、管道坡度、最小管径等相关水力计算参数做出了一些硬性的规定。这些规定都是为了保证排水管道内具有优良的水力条件、水压和气压的平衡稳定,具体内容包括:(1)最大设计充满度 横向的排水管道通常是按照非满流状态进行设计,这样做是为了使污废水产生的废气有途径排入大气,维持管道内水压和气压的平衡稳定。一般情况下,当生活排水管道的管径不大于125mm时,最大设计充满度为0.5;当生活排水管道的管径为150mm~200mm时,最大设计充满度为0.6。 (2)管道坡度 当污废水中挟带的固体杂质因流速过小而发生沉淀淤积问题时,可能导致管道的排水不畅甚至堵塞,横向的排水管道为防止这种情况的发生,对横管管道坡度的标准坡度和最小坡度做出了一些硬性规定,具体内容如下表1所示:

建筑给排水毕业设计任务书(DOC)

广东水利电力职业技术学院 2011届给水排水工程技术专业 毕业设计任务书与指导书 课题名称:广州某小学教学楼 给排水工程设计 专业班级 姓名 学号 指导教师:孙超 二O一三年十二月

第一部分 毕业设计任务书 一、毕业设计(论文)的内容与要求 1、毕业设计的内容 受广州某学校的委托,设计其教学楼,要求设计完善的建筑给水、排水和消防给水系统。并满足下列要求: 1)给水系统供水安全可靠,保证水质、水压、水量、水温; 2)排水畅通、气压稳定、室内环境卫生条件好; 3)技术先进、运行管理方便、投资少。 2、毕业设计的要求与数据 (1)工程概况 某小学教学楼建筑总面积为3010.8m2, 地上5层,各层高详见建筑图。各层功能详见平面所示,首层为架空层和水泵设备房、电房,2~5层为教室,每层设用男女卫生间,内设台式洗脸盆、大便器,小便槽等。教职工人数按学生人数的10%计。每层走廊预留恒温饮水机进水管(DN20,设置倒流防止器)。 (2)原始资料 A、建筑设计资料 1)各层建筑平面图 2)屋面、楼梯顶建筑平面图 B、给排水设计资料 3)据市政建设和环保部门批准文件决定,给水进水管从建筑北面的规划路给 水管DN150引入,市政给水管网常年提供可靠水压为0.25MPa,水质符合 饮用水标准。城市管网不允许直接抽水。 4)污水、雨水排出管可从建筑西南面的规划路排出,与城市排水管网相连。 该市设有城市污水处理厂,室内生活污水需经化粪池处理后排入城市污水 管道。接入市政雨污水管前必须设置水质检测井。

(3)工程地质和地震资料 不考虑地震影响。 二、毕业设计(论文)应完成的工作 1、设计、计算、说明书一份,(约为2万字),装订成册。包括6部分: 1)设计总说明; 2)目录 3)前言:设计资料、工程性质、设计任务和设计范围、设计内容等; 正文: 1、分析设计资料,确定建筑内部的给排水、消防系统方式。 2、用水房间卫生器具及管道的布置及敷设。 3、室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 4、建筑内部给排水系统、消防系统的计算。 5、水泵房布置及计算。 4)结论 5)参考文献 6)致谢 2、设计图纸包括: 1)图纸目录; 2)总说明、图例、设备统计表; 3)各层给排水平面图(首层给、排水平面图分开) 4)各层水消防平面图 5)消防水箱大样图; 6)泵房平面布置图; 7)泵房剖面及管道轴测图; 8)给水管道系统图;

建筑给排水设计配合例谈

建筑给排水设计配合例谈 摘要:文章结合具体工程实例,从土建、建筑、结构、电气等方面探讨建筑给排水设计配合问题。关键词:建筑给排水;设计配合;土建;结构 建筑、结构、电气、装潢等专业对给排水设计有直接的影响,诸专业间的设计配合也间接地影响给排水的设计和施工。 1.土建间的配合 阳江市某学校实训楼工程,建筑施工图卫生间的开间尺寸见图1。基础结构按尺寸进行施工,楼层结构按两个3600 开间尺寸施工。施工几层后发现与建筑施工图、基础结构图不一致。如最后两个现浇面的开间尺寸再改,势必造成给排水立管又多了两个弯头,所以楼层结构开间尺寸不得不将错就错。给排水立管不得不作相应的变更处理。因而除底层外,楼层开间使用功能受到一些影响。 2.建筑配合 厨卫的位置 在选型设计时,尽量将厨卫组合在一起,使它们能合用一套给排水系统。厨卫的位置,虽然要有明窗和通风条件,但厨卫没有必要占用朝阳的一侧。尤其是厨房,其油烟会熏蒸阳台晾晒的衣物。非住宅楼的卫生间,在较寒冷的地区应

组合在朝阳的一侧,以免冬季冻伤管道和配件。 立管位置 给排水立管能设在卫生间的就不选设在厨房,以免油烟和温差结露腐蚀管道等配件;能隐蔽的绝不明设,为此厨卫门的门垛长度至少要有120mm;再次是靠近用水器具、方便维修、不影响其它功能的使用。 在较寒冷的地区,为了防冻,可将立管选设在厨房另一侧的小餐厅墙角处,见图2。1200 门洞还可再设双开门,有利室内保温。 用水器具位置 坐便器背靠小高窗,使用时较隐蔽,洗面盆连接一宽敞、明亮的台板,在左侧方案中,坐便器占用了台板位置且正对窗中,视之不隐蔽。还有的将坐便器设于背靠!轴墙,不仅不隐蔽而且排水横管不经济。 落水管的处理 阳江市商住楼,其北侧落水管只下引至二层室外走道,漫流至排水管,造成雨天行走不便,冬季走道结冰易跌跤。较好地解决办法是尽量将落水管沿底层挑梁侧边穿过走道现浇板后,顺柱外侧引至- 平台下小暗沟。此柱门侧再设砖门垛或混凝土门垛,给卷闸门滑槽留下空间。若落水管因外门窗洞所限而拉开间距较大时,可选择穿过现浇板后紧贴现浇板下设横管最短的一梁柱侧边设置,并注意卷闸门库的空

建筑给排水毕业实习设计报告工地实习日记(超多篇看下载慢慢看)

6月19日星期三天气晴 昨晚回宿舍后学习图纸,一直看到11点多钟,上床后满脑子尽是图纸在打架。这是一个技改扩建项目,主要内容为建设一个工厂自备热电站和碱回收工程,大小单位工程36个,主厂房将锅炉房、常用配电室、汽轮机房合为一体,并与煤廊、烟囱连接,结构复杂,难度高,是整个工程项目的核心部分。建设项目中,也有结构极为简单的平房,如砖砌体结构的仪器维修车间和钢结构的干煤棚。还有多个地下钢筋混凝土水池和两个45m ( 高的烟囱)一个是钢筋混凝土的,另一个是砖烟囱*。赵工程师说,这个工程要力争中标。我想中标后参加该工程施工,对我是一个极好的学习和锻炼的机会。想着想着,我成了一个头戴安全帽、身穿工作服、站在高高的脚手架上、进行质量检查的实习施工员,我心旷神怡地向着远方眺望,突然吹来一阵大风,脚手架摇晃了几下后把我抛到了空中,我大叫了一声醒了,原来是一个梦,只觉得背上全是冷汗。 6 月21 日星期五天气阴 上午和赵工程师去造纸厂工地进行实地考察。赵工程师说,在编制施工组织设计(方案)前,一定要到现场进行实地考察,千万不能想当然地闭门造车。只有详细了解了现场的具体情况后,编制的施工组织设计(方案)才有针对性,也才有较好的实用价值。临行前,赵工程师要我了解以下一些主要内容: 1.现场供电情况(线路、容量等);

2. 现场供水、排水情况(线路、容量等); 3. 现场道路畅通情况; 4.现场可供利用的建筑物情况; 5. 现场已有地下管线情况; 6.现场周围城市测量控制点情况等。 赵工程师说,如果是外地工地,还应了解当地施工期间的气温、降雨量、风力、风向以及地震烈度、地方资源、地方交通运输、地方施工协作单位以及当地建设行政主管部门的有关建筑市场的管理文件等。 下午,赵工程师主持召开技术工作会议,讨论造纸厂投标工程施工组织设计编制要点,要求项目部有关人员提出意见和建议。大家从进度、质量、安全、成本等多方面提出了各自的意见,我听了很受启发。我最后一个发言,根据设计图纸和上午了解的现场情况,提出了三个方面的建议。 第一,建议本工程以主厂房为主线编制施工进度网络图。为便于锅炉房和汽轮机房的屋架制作和屋面吊装工作,建议两车间中的楼层部分在屋面吊装结束后再施工,这样可大大加快主厂房的施工进度。第二,现场可供利用的原有建筑物不多,如果全部搭建临时用房,成本较高。建议将两栋结构简单的平房———砖混结构的仪器维修车间和钢结构的干煤棚开工时抢建后(干煤棚的钢柱、钢屋架提前在综合厂预制好),作为工地办公用房、工具用房和工地搅拌站用房,以节约搭设临时设施的费用。

浅议建筑给排水设计的计算方法

浅议建筑给排水设计的计算方法 摘要:本文主要论述了建筑给排水设计中给水所需的水压、给水所需水量、给水设计秒流量、给水管网的水力等几个重要设计指标的计算方法和注意事项。 关键词:建筑给排水设计;水压计算;水量计算;秒流量计算;水力计算 abstract: this paper discusses the water supply network hydraulic calculation methods and precautions of the building several important design specifications: the water pressure in the water supply required drainage design, water supply required amount of water and water supply design flow.key words: building water supply and drainage design; hydrostatic calculations; calculation of water; sec flow calculation; hydraulic calculation 中图分类号: tl353+.2文献标识码:a文章编号: 一、给水所需的水压计算 在方案或初步设计阶段,应先估算给水系统所需压力,初步确定给水系统采用的给水方式,然后对建筑内部给水管道系统进行水力计算,从而准确地确定室内给水系统所需的压力,和建筑室外给水管网水压复核。对层高不超过3.5米的民用建筑,可用经验法估算给水系统所需的压力(自室外地面算起) 。建筑内给水系统所需

建筑给排水系统设计探讨

建筑给排水系统设计探讨 建筑给排水系统设计探讨 摘要:本文介绍了一栋15层建筑的给水排水系统及消防系统的设计过程。除此之外,文中就设计中所遇到的一些问题进行了较深入的探讨,例如,管材等设备的选用中所考虑到的问题。正文中主要介绍的系统包括建筑给水系统、建筑排水系统及消防给水系统。 关键词:高层建筑,建筑给水系统,建筑排水系统,消防给水系统 Abstract:This essay describes how the design of water supply and drainage systems and fire prevention system of a high-rise building has been done. Meanwhile focusing on some questions, for example, questions related with the selection of pipes et cetera, deeper discussions have been carried out.The main piping systems, which are illustrated here, include domestic water supply system, drainage system and fire prevention system. Keywords:high-rise building, water supply system, drainage system, fire prevention system 中图分类号: TU82 文献标识码: A 文章编号: 0绪论 随着科技的进步,社会的发展,人口的增加及人们生活条件的改善,有限的土地已无法满足社会发展的要求,建筑不断地沿竖向扩张,居住建筑从低层发展到高层,公共建筑已经向超高层建筑发展。高层建筑给排水系统及消防给水系统相对复杂,设备较多,系统对于管道材质的要求高,火灾时损失大。而且,给排水系统出现故障时,事故影响范围大。写作本文的目的在于明确高层建筑给排水系统设计的特点,并就一些相关问题进行讨论。 1概述

2013-建筑给排水毕业设计

毕业设计 [论文] 题目:重庆市快捷大酒店 学院:市政与环境工程学院 专业:给水排水科学与工程 姓名:宋严 学号:024409135 指导老师:朱伟萍 完成时间:2013年6月

摘要 本设计为重庆市快捷大酒店,是一幢16层的大酒店的设计,设计内容主要包括给水冷水系统、排水系统、消防系统、热水系统这四大块的设计。 室内冷水系统分为低区与高区两个区供水,低区为地下室至四层,由市政管网直接供水;高区为五层至十六层,根据要求,在地下室设生活水池,然后由变频泵抽水为高区供水。室内排水系统采用合流制,每个卫生间设置独立的排水立管,地下室至四层共有9根立管,五层至十六层为标准套房,卫生间布局一样,每层有34个房间,故共需34根立管,并且由于到四层时,这些立管位于办公室、商场等的房间中部,所以需另设立管,总计59根。消火栓系统不分区,在地下室设置消防水池,楼顶设置高位水箱。按照相关规定每层都需设置闭式自动喷淋系统,共分为五个区,水源来自于地下室的消防水池。另外,根据实际情况,综合考量之后,本酒店五层到十六层还需设置热水系统,热水供应方式采用集中供热,热媒采用蒸汽,采用半循环里面的干管循环系统。 关键词:大酒店,高层,给水系统,排水系统,消火栓系统,闭式自动喷淋系统,热水系统

Abstract The design for the Chongqing express Le Grand Large Hotel, is to design a 16 - storey Le Grand Large Hotel, design content mainly includes these four large water supply water system, drainage system, fire control system, hot water system. Indoor water supply system is divided into low and high two district water supply, low area as the basement to the four layer, by the municipal water supply pipe network directly; the area of five to sixteen layers, according to the requirements of life, a pool in the basement, and then pumped by frequency conversion pump for high water. Indoor drainage system adopt confluence, each toilet set independently of the drainage tube, the basement to the four layer consists of 9 vertical pipes, five layer to the sixteen layer as a standard suite, room layout, each floor has 34 rooms, so a total of 34 riser, and because of the four layer, the middle the room is located in the vertical pipe office, shopping malls, so need to set up a total of 56 root canal. Fire hydrant system does not partition, setting fire pool in the basement, roof water tank. In accordance with the relevant provisions of each layer shall be installed closed automatic sprinkler system, is divided into five zones, water from the basement of pool fire. In addition, according to the actual situation, comprehensive consideration, this hotel five layer to the sixteen layer also need to set the hot water system, water supply mode with centralized heating, heat medium with steam, with half cycle inside the stem vascular system. Keywords: Le Grand Large Hotel, top, water supply system, drainage system, fire hydrant system, closed automatic sprinkler system, hot water system

给水排水工程毕业设计开题报告

给水排水工程毕业设计开题报告 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的日益提高,人们的消费能力和消费水平有了极大的提升,商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。作为建筑给水排水设计人员,在设计过程中除了按国家有关规范进行统筹考虑、全面规划外,还要强调供水安全可靠性的同时,尽可能地采取节能意义的措施和设计,以免造成不必要的水电浪费。结合当前水资源缺乏的严峻形势,立足建筑给排水,提出一些建议,以减少水资源的隐形浪费,实现节约用水。还必须考虑到给排水系统的噪声控制,结合新工艺和自身的工作经验在舒适性和经济性间寻求平衡点将室内给排水噪声减到最低,树立整体环境意识,努力为人们营造一个安静和舒适的室内环境。同时,酒店的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是酒店质量审核中的重中之重。因此,酒店室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。

通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。 随着人们生活水平的提高和居住环境的改善,人们对室内噪声越来越重视。据调查,在发达国家,人们在室内滞留的时间已占全天的90%,因此对室内噪声环境的要求越来越高。然而,由于建筑施工、安装和给排水管道的安装及卫生设备的选型不当,加上水泵自身的机械振动等诸多因素,室内的噪声环境愈加严重。在现实生活中,由于噪声过大而干扰人们的 正常生活,影响人们的身体健康的事件屡见不鲜。很多住宅室内的实际噪声都超过40dBA,在这样的噪声环境中生活不但会严重影响人们的休息质量,干扰脑力劳动者的工作,使人们产生失眠、疲劳、头晕、记忆力减退等症状,长此下去还会导致人们产生神经衰弱症。不仅如此,因噪声扰民而使业主与开发商对簿公堂的民事诉讼案也不在少数。据报道,北京市某小区业主李某因楼下的生活给水泵房噪声过大而严重扰乱其作息秩序,起诉开发商,法院一审判令开发商采取控制噪声的措施,并赔偿李某精神损失费十万元,创下全国噪声扰民赔偿记录。

高层建筑给排水设计案例分析

【长沙中崛供水设备有限公司】整理 高层建筑给排水设计案例分析 高层建筑有别于多建筑,具有层数多、高度大、功能复杂、用水要求高、排水量大等特点,因此,对建筑给水排水工程的设计提出了新的要求。本文以工程实例为对象,以多年工作经验为基础,具体分析了某高层建筑的给排水系统设计。 一、案例背景 某综合楼是集商场、餐饮、办公、住宅为一体的大楼。项目地下1 层为车库及设备房;首层为部分架空、部分小商铺及商场;2 层为餐饮、商场及配套办公室;3层~28层由6栋住宅塔楼组成。建筑高度为94.5m,总建筑面积约125000㎡。 二、给水系统 由于无负压给水一旦自来水管网停水或者出现问题,则有可能造成没有储备水。根据本地实际情况,故采用变频调速供水,控制方式较为简单,可根据泵后压力的变化来确定水泵的转速和多水泵时启泵台数的调配,可以做到无级调速,不论水箱进水浮球阀开闭的大小如何,均可有效供水,这样就增加了供水的可靠性。 市政供水压力为3.2MPa,为了充分利用市政水压,地下1层~地上6层采用市政压力直接供水;7层以上采用两套变频设备供水。系统分区,7层~18层采用低区变频设备供水;其中7层~12层经可调式减压阀减压后供水。19层~28层采用高区变频设备供水;其中19层~24层同样经可调式减压阀减压后供水。 住宅总户数为624户,最高日用水量为655m3,设150m3的生活水池,分为容积基本相等并能独立使用的两格。 水池的泄空管从吸水坑底接出,排入泵房集水井。有人说这样违反了《建筑给水排水设计规范》(以下简称《水规》) 第3.2.4条第一款规定,出水口不得被任何液体或杂质所淹没。如果硬要套这条规范,是有点问题,但笔者认为这种情况,做足相对安全的措施就行了,水池溢流水位报警并关闭进水管上的电动阀(或进水阀选用具有三重保险作用的电动浮球阀)

浅谈建筑给排水设计常见问题和处理办法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/56317248.html, 浅谈建筑给排水设计常见问题和处理办法 作者:金家麒林信忠 来源:《名城绘》2018年第01期 摘要:建筑给排水设计是建筑设计中非常重要的内容之一,作为建筑给排水设计者,应该充分考虑建筑的实际情况,对于建筑给排水设计中的常见的问题,应该不断进行分析研究,想出应对策略进行解决,想方设法优化建筑给排水设计,提高建筑给排水设计水平,以便更好地为建筑给排水设计发展服务。 关键词:地下车库室内消火栓;生活水泵房;报警阀处的排水立管 笔者根据以往的工作经历将常见的建筑给排水施工图设计通病列举其一二,并提出相应的一些建议。 1 地下车库室内消火栓设置 地下车库室内消火栓设计最常见问题是室内消火栓设置与保护间距过大或过小及汽车停车位的冲突。通常室内消火栓布置的原则(1)保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位。(2)消火栓的间距满足规范要求不超过30m。 室内消火栓设置与保护间距过大:设计规范和设计手册中,均以消火栓为圆心,以保护半径为半径作一个圆,认为圆内的部分为该消火栓的保护范围。笔者认为这样是不合理的,而应该根据灭火的实际情况确定消火栓的保护范围,特别是地下车库内消火栓布置应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡。 室内消火栓设置与保护间距过小:为能够有效地“保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位”,而不限制最小距离。因为,要“保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位”,最简单、经济的办法是在保护区域的中间位置设两个消火栓。但这样布置有一定的弊端,当其中一个消火栓受到火灾威胁时,因为距离很近,另一个消火栓也会同样受到火灾的威胁,这样,就没有消火栓可以利用了。 室内消火栓设置与汽车停车位的冲突:地下室汽车库消火栓箱的设置往往有以下两种方式:(1)消火栓正面贴柱子布置:在柱子较小时,会影响车位净宽,如加上立管和横支管,空间就更局促,可能会影响车行宽度要求;(2)消火栓箱侧面贴柱子:往往不能满足消火栓门的开启角度要求不能满足、机械式停车库时不能放置。笔者认为消火栓正面贴柱子布置时需要求建筑专业柱子退让车行道至少200mm(按消火栓箱厚200mm,车位停车空间预留200mm 计),同时根据柱子大小预留车位离柱子空间以便安装消火栓箱和消防管。消火栓箱侧面贴柱子时需根据消火栓箱的安装要求,以车位间距,复核消火栓箱门的开启角度不得小于1200。 2 地下生活水泵房布置

高层建筑给水排水管道布置规范标准(毕设).docx

-*给水排水管道敷设规范及要求(整理的很全面) 1给水管道的敷设及管材 室内给水管道的敷设、布置应严格按照建筑给排水设计规范 (G B-50015-2003 )的要求进行,建筑室内管道布置和敷设原则 如下: (1)室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。 (2)室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、 大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和 引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。室内给水管道的 布置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。 (3)室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、 产品和设备的上面。 (4)埋地敷设的给水管应避免布置在可能受重物压坏处。管道 不得穿越生产设备基础,在特殊情况下必须穿越时,应采取有效的 保护措施。 (5)给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内、排水沟内。 给水管道不宜穿越橱窗、壁柜、给水管道不得穿过大便槽和小便槽, 且立管离大、小便槽端部不得小于 0.5m 。 (6)给水管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝。如必须穿越 时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。 (7)塑料给水管道在室内宜暗设。明设时立管应布置在不易受 撞击处,如不能避免时,应在管外加保护措施。塑料给水管道不得 与水加热器或热水炉直接连接,应有不小于0.4m 的金属管段过渡。

(8)室内给水管道上的各种阀门,宜装设在便于检修和便于操 作的位置。 (9)建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于 0.5m ;交叉埋设时不应小于 0.15m ,且给水管道应在排水管的上面。 (10)给水管的伸缩补偿装置,应按直线长度、管材的线膨胀 系数、环境温度和管内水温的变化、管道节点的允许位移量等因素 经计算确定。应尽量利用管道自身的折角补偿温度变形。 (11)当给水管道结露会影响环境,引起装饰、物品等受损害时,给水管道应作防结露保冷层,防结露保冷层的计算和构造,按 现行的《设备及管道保冷技术通则》执行。 (12)给水管道暗设时,应符合下列要求: ○1不得直接敷设在建筑物结构层内; ○2干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的找平层内或沿墙敷设在管槽内; ○3敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm ; ○4敷设在找平层或管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑 料复合管材或耐腐蚀的金属管材; ○5敷设在找平层或管槽内的管材,如采用卡套式或卡环式接口 连接的管材,宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有连接配件,两端接口应明露。地面宜有管道位置的临时标识。 (13)给水管道应避免穿越人防地下室,必须穿越时应按人防 工程要求设置防暴阀门。

探讨建筑给排水设计的问题及解决方法

探讨建筑给排水设计的问题及解决方法 发表时间:2019-09-22T01:23:55.047Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:王志勤[导读] 摘要:建筑给排水设计不合理,会导致脏水反流、臭味上浮、管道系统受损等问题。 浙江绿城六和建筑设计有限公司 310013摘要:建筑给排水设计不合理,会导致脏水反流、臭味上浮、管道系统受损等问题。只有对传统给排水设计问题进行总结,才能满足人们的居住要求,才能推动建筑给排水的发展。笔者结合资料及自身实践经验,对建筑给排水设计常见问题予以讨论分析,给出对策,希望对建筑给排水设计做出些许贡献。 关键词:建筑给排水;建筑设计;净化;地漏;沉箱;水锤;污水提升给排水涉及到了人们生活的饮水和卫生,是非常重要的功能组成,然而由设计不合理导致种种问题让人头疼不已。在建筑行业快速发展的今天,有必要对此进行细致的研究,凸显设计企业的专业水准,提高人们居住感受,树立建设企业品牌。 1.建筑给排水设计中常见问题 1.1.布局不合理 有很大一部分下水设计不合理,比如厨房的下水管道并没有放置在墙角,而是处在墙体的中央,这样给业主造成很大的麻烦。第一,橱柜的装修需要避开下水管,或者要进行装饰,提高了橱柜成本。第二,厨房空间设计受到影响,主要是下水管道导致整体设计被破坏,或者使得空间布局不合理。第三,下水管距离上水管较远,为了确保上下水集中一处利于安装洗菜盆等,导致业务要特别处理上水管,往往上水管要沿着墙角经过两次转角后才能和下水重叠,如此折弯处要经受水流冲击,非常容易老化。现在的建筑设计中上下户型是一致的,这就会导致一栋楼的所有住户都存在这样的问题,在很大程度上降低了业主的居住体验,自然会影响他们对建设单位的印象。正因如此,建设单位才需要和设计单位良好对接,尽量避免这样的不合理设计。 1.2上水净化不足 有一部分建筑给排水设计中,没有充分地考虑到当地净水厂的净水能力,或者没有对当地自来水进行研究,造成上水的净化出现问题,居民家中上水出现大量细沙,这些沙子给洗衣机、热水器等造成了一定的负面影响,缩短了它们的使用寿命,提高了居民生活成本。 1.3地漏水封处理不当 很多建筑投入使用之后,业主发现卫生间总是有浓重的臭味。这主要是施工单位为了降低成本,选用了低廉的水封产品,使得水封高度根本不能满足地漏水封高度5cm.的行业规范。有的则对水封要求不能良好掌握导致水封过大,此时容易导致水流中杂质沉淀,最终造成下水道堵塞。另外,对于整个房间给排水系统来说,一个水封破坏便会导致整个系统平衡被打破,浓烈的下水管臭气会源源不断地冲上来,对业主的身体造成很大的伤害。 1.4卫生间沉箱排水不合理 现在给排水设计中,针对卫生间的排水系统,为了满足同层排水,不影响下层住户,又照顾大多数人的使用习惯,都会将排水横管设计在降板沉箱里,不过该步骤容易受施工质量影响,使得沉箱内存在积水,防水不严密会导致积水外泄发生漏水。 1.5泵房的水锤现象 水锤是供水管路中常见的物理现象,它会对供水管路和阀门带来破坏,容易造成爆管事故。对于建筑给水系统来讲,预防水锤被破坏,优化水泵房的设计显得十分必要。 1.6地下室污水的提升方式不科学 现在很多住宅设计中,都会出现地下室夹层,并设置有卫生间,根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)需要设置污水池,其容积不宜小于最大一台水泵5min.的出流量。这种传统的做法有以下弊端:第一,容积较大,结构施工麻烦。第二,池盖难以密封,臭气溢出会影响室内环境。第三,集水池内极易沉淀。 2.建筑给排水设计问题解决方案 2.1提高设计人员素质 对于管道布置不合理的这种低级错误一定要避免,特别是在现如今行业竞争如此激烈的环境下,简单的上下水管道布局问题很容易成为业主以及相关主体评价建筑水平的一个组成,进而影响到建设单位的口碑。提高设计人员素质,要不断地灌输他们现场勘察的思维,使其能够结合具体的工程要求,合理地分配上下水管道。在日常工作中,管理者、设计单位可将上下水布局低级错误的案例发送到内部管理平台,以此来提醒本单位的设计师。另外,可以将具体的设计和绩效挂钩,增加设计师的主动性,避免思维僵化导致的照搬照抄。 2.2加大净水设施 供给水非常重要,特别是供水直接关乎到了业主的健康。在工程设计当中,必须考虑到二次供水设施的融入,如果不需要二次供水设施,也需要考虑到未来人们生活水平提高对水源质量的要求,需要留下一定空间用以安装二次供水净化设施,即要考虑现在供给水系统未来升级以及和其他净水设施的兼容性。现阶段,正是这种供给水兼容性不佳,导致业主们自己安装净水设备,而净水设备市售价格不一,便宜的几百元,贵的数千元,每年还需要更换组件实在是不小的花销。目前可以在供给水系统中植入一些以膜分离技术为主体的净化设备,这样的设备每小时净化水源10~20t不等,可以满足小型社区饮用水需求。当然,如果是这样的专业净水,上水系统就比较复杂了,需要做到饮水和卫生用水的分离。 2.3按照国家规范实现水封 建筑设计中在卫生器具下部设置存水弯道,此处需要设置水封设备。具体水封装置应该利于清洁、耐腐蚀、在厕所等经常存在地面流水的地方要设置地漏。为了确保水封持续发生作用,要实现完善的通气系统,这样可以保证水封设备上下压力符合要求;为了实现良好的水封效果,要选取水封深度以及存水量科学合理的存水弯产品,加大排水横竖管的管径等。 2.4合理设计卫生间沉箱的二次排水 一般的做法是在卫生间排水立管上另外做一个二次排水支管,如图1.所示。该做法有一个极大的隐患,即管道内的有害气体可能通过沉箱从地面裂缝中渗入室内。改进的做法是在排水支管上做一个存水弯,如图2所示,但在住宅二次装修时该存水弯极易被杂质堵死,导致二次排水功能丧失。

浅谈建筑给排水设计中的经验

浅谈建筑给排水设计中的经验 进入新世纪后,人们对住宅的要求不断提升,这就要求不断提高设计要求。作为住宅设备中重要的组成部分,给排水系统的设计历来被人们所重视,给排水系统设计的合理性,会严重影响人们的生活。笔者在本文中简要谈谈建筑给排水设计经验,以期提升给排水设计的水平和质量。 标签:建筑;给排水;设计;经验 当前,住宅设计理念要有所改变,走出传统的满足家居需求,走向以人为本的空间需求,提升住宅的舒适性、便捷性。特别是针对具有较多给排水管道的厕所、厨房等空间,更应该在设计中践行人性化设计。随着设计建筑给排水经验的积累,人们设计理念在不断更新,给设计给排水的质量提出更高的要求。笔者在本文中简要谈谈建筑给排水设计经验,以期提升给排水设计的水平和质量。 一、给水设计 1、自动排气阀的作用 楼房中如果设置有延时自闭阀蹲式大便器给水系统,笔者认为应该把自动排气装置设置在管系的最高点。一旦系统停水,空气会大量积存在给水管内。系统供水恢复后,空气会被水流压缩,形成压缩空气区。此刻有人按下演示自闭阀按钮,压缩空气会喷出,污物会吹到地面上,污染厕所空间。通过上述添加自动排气阀的方式可以很好地解决该问题。 2、适当增设单体建筑户外控制阀门 在没一有立管的地城地面处设置切断阀门是传统住宅给水设计常用的方式,户外小区则是多个楼群公用一个地底下控制阀门。但是我们不能不设计立管底部的阀门,其主要目的为:当低层住户发现水管堵塞且有水涌出的时候,可以把给水总阀及时的关闭,减少污水涌出量,很好地解决该问题。小区内设施阀门的主要目的是当相关部门在维修楼上住户管道的过程中,便于关闭水源的同时减少干扰一楼住户的正常用水。 3、给水及热水管道材质的选用 最近几年,国内在管道的质量上要求愈加严格,同时也投入大量资金用于管材及其备件技术的研究、开发。对管内水质二次污染的影响而言,管材本体材料的影响较大,我们一般会通过经济上的比较后选择相应的管材,由于国内水中普遍含有CaCO3、MgCO3等,水质较硬,同时溶解性的铁离子会腐蚀管道,这些因素在我们选择管材过程中要优先考虑。 深埋地下的管材一般时间较长,同时要承受液体内压,泥土、地面负荷等外

建筑给排水设计中水泵选用

建筑给排水设计中水泵选用-----------------------作者:

-----------------------日期:

建筑给排水设计中水泵选用实例 提要:建筑给排水设计中水泵的选择至关重要。给水泵、排污泵、消防泵在选择时应根据各自系统的特性及水泵参数、维护保养各方面因素综合考虑确定。 关键词:给水泵排污泵多出口消防泵选用 1 工程概述 香溢大酒店地处杭州市繁华的商业、金融中心,位于老城区解放路中段,东靠火车站,西邻西湖。大厦由地下2层、地上21层、中间2层技术层组成,是集客房、康乐、会议、餐饮、酒吧为一体的四星级宾馆。建筑面积为3.2万m2,建筑高度为75m。 大酒店裙房给水系统、主楼给水系统,地下室污废水排水系统,消火栓、自动喷水灭火系统等设计要满足使用功能,系统中水泵的选择较为关键。水泵的特性、参数、价格、售后服务直接关系到系统投入运行时的稳定、安全及固定设备一次性的投入和水泵的日常维护和保养。在设计调研过程中,我们经过对各水泵参数的分析比较和对工程实际应用情况的考察,最后选用了DL、QW、XB等系列水泵。现提出设计选用水泵的一点认识和体会,供大家参考。 2 给水泵的选择

香溢大酒店生活给水采用上行下给方式,即市政给水管网两路环网供至地下生活水池,水泵分别提升至裙房、主楼屋顶水箱,然后以重力流至各用水点。水泵的启停由液位控制仪来控制。采用上行下给这种供水方式,屋顶水箱起到了中间调节作用,水泵启动运行时Q~H值较恒定,Q~H值不随用水点水量的大小变化而变化,设计中选择水泵只要满足计算Q~H值即可。但应注意所选择水泵的Q~H值不宜大于设计计算的Q~H值很多,一般宜控制在大于设计计算Q~H值5%左右。按上述原则,我们在设计中裙房、主楼给水系统水泵选定为65DL32—15×3和80DL50—20×5型水泵。上述水泵参数见表1。 3 排水泵的选择 表1 水泵参数 水泵型号流量Q总扬程 H (m) 转速 n (rpm) 功率N(kW)泵效 率η (%) 必需汽蚀 余量 (m) 叶轮直 径 (mm) 质 量 (kg) (m3/h)L/s 轴功 率 电机 功率 65DL32-15×322 32 42 6.11 8.89 11.67 48 45 36 1450 3.20 4.02 4.58 5.5 60 65 60 4.8 5.5 6.5 224271 80DL50-20×530 50 73 8.89 13.89 20.28 107.5 100 80 1450 16.64 19.45 24.47 30 64 70 65 2 2.5 3.1 250662

相关文档