附录A 建筑施工安全检查评分汇总表

表A 建筑施工安全检查评分汇总表

企业名称:资质等级:年月日

单位工程(施工现场)名称

建筑

面积

(m2)

结构

类型

总计得

分(满

分分值

100分)

项目名称及分值

安全管理

(满分10

分)

文明施工

(满分15

分)

脚手架

(满分10

分)

基坑工程

(满分10

分)

模板支架

(满分10

分)

高处作业

(满分10

分)

施工用电

(满分10

分)

物料提升机

与施工升降

机(满分10

分)

塔式起重机

与起重吊装

(满分10

分)

施工机具

(满分5分)

评语:

检查单位负责人受检项目项目经理

附录B 建筑施工安全分项检查评分表

表B.1 安全管理检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目安全生

责任制

未建立安全生产责任制扣10分

安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分

未制定各工种安全技术操作规程扣10分

未按规定配备专职安全员扣10分

工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣8分

未制定安全资金保障制度扣5分

未编制安全资金使用计划及实施扣2~5分

未制定安全生产管理目标(伤亡控制、安全达标、文明施工)扣5分

未进行安全责任目标分解的扣5分

未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分

未按考核制度对管理人员定期考核扣2~5分

10

2 施工

织设

施工组织设计中未制定安全措施扣10分

危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣3~8分

未按规定对专项方案进行专家论证扣10分

施工组织设计、专项方案未经审批扣10分

安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣6~8分

未按方案组织实施扣5~10分

10

3 安全技

交底

未采取书面安全技术交底扣10分

交底未做到分部分项扣5分

交底内容针对性不强扣3~5分

交底内容不全面扣4分

交底未履行签字手续扣2~4分

10

4 安全检

查未建立安全检查(定期、季节性)制度扣5分

未留有定期、季节性安全检查记录扣5分

事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2~6分

对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分

10

5 安全教

育未建立安全培训、教育制度扣10分

新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分

未明确具体安全教育内容扣6~8分

变换工种时未进行安全教育扣10分

施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分

10

6 应急预

未制定安全生产应急预案扣10分

未建立应急救援组织、配备救援人员扣3~6分

未配置应急救援器材扣5分

未进行应急救援演练扣5分

10 小计60

7

目分包单

位安全

管理

分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣10分

未签定安全生产协议书扣5分

分包合同、安全协议书,签字盖章手续不全扣2~6分

分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣3分

10

8 特种作

业持证

上岗

一人未经培训从事特种作业扣4分

一人特种作业人员资格证书未延期复核扣4分

一人未持操作证上岗扣2分

10

9 生产安

全事故

处理

生产安全事故未按规定报告扣3~5分

生产安全事故未按规定进行调查分析处理,制定防范措施扣10分

未办理工伤保险扣5分

10

10 安全标

志主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分

未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分

未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分

10

小计40 检查项目合计100

表B.2 文明施工检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目现场

围挡

在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的封闭围挡扣10分

一般路段的工地周围未设置高于1.8m的封闭围挡扣10分

围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5~7分

围挡没有沿工地四周连续设置扣3~5分

10

2 封闭

管理施工现场出入口未设置大门扣3分

未设置门卫室扣2分

未设门卫或未建立门卫制度扣3分

进入施工现场不佩戴工作卡扣3分

施工现场出入口未标有企业名称或标识,且未设置车辆冲洗设施扣3分

10

3 施工

场地现场主要道路未进行硬化处理扣5分

现场道路不畅通、路面不平整坚实扣5分

现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理扣5分

排水设施不齐全或排水不通畅、有积水扣4分

未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施扣3分

未设置吸烟处、随意吸烟扣2分

温暖季节未进行绿化布置扣3分

10

4 现场

材料建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放扣4分

材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣2分

建筑物内施工垃圾的清运,未采用合理器具或随意凌空抛掷扣5分

未做到工完场地清扣3分

易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放扣4分

10

5 现场

住宿

在建工程、伙房、库房兼做住宿扣8分

施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分扣6分

宿舍未设置可开启式窗户扣4分

未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设置通道或人员超编扣6分

宿舍未采取保暖和防煤气中毒措施扣5分

宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施扣5分

生活用品摆放混乱、环境不卫生扣3分

10

6 现场

防火未制定消防措施、制度或未配备灭火器材扣10分

现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求扣8分

易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效扣5分

未设置消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求扣8分

未办理动火审批手续或无动火监护人员扣5分

10

小计60

7 治安

综合

治理

生活区未给作业人员设置学习和娱乐场所扣4分

未建立治安保卫制度、责任未分解到人扣3~5分

治安防范措施不利,常发生失盗事件扣3~5分

8

8

目施工

现场

标牌

大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣2分

标牌不规范、不整齐扣3分

未张挂安全标语扣5分

未设置宣传栏、读报栏、黑板报扣4分

8

9 生活

设施食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近扣6分

食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证扣5分

食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好扣4分

食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施扣4分

厕所的数量或布局不满足现场人员需求扣6分

厕所不符合卫生要求扣4分

不能保证现场人员卫生饮水扣8分

未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求扣4分

未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理扣3~5分

8

10 保健

急救现场未制定相应的应急预案,或预案实际操作性差扣6分

未设置经培训的急救人员或未设置急救器材扣4分

未开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品扣4分

未设置保健医药箱扣5分

8

11 社区

服务

夜间未经许可施工扣8分

施工现场焚烧各类废弃物扣8分

未采取防粉尘、防噪音、防光污染措施扣5分

未建立施工不扰民措施扣5分

8 小计40

检查项目合计100

表B.3 扣件式钢管脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项

施工方案扣10分

架体搭设高度超过24m,未进行设计计算或未按规定审核、

审批扣10分

架体搭设高度超过50m,专项施工方案未按规定组织专家

论证或未按专家论证意见组织实施扣10分

施工方案不完整或不能指导施工作业扣5~8分

10

2 立杆

基础立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣10分

立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求每一处

扣2分

未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5~10分

扫地杆的设置和固定不符合规范要求扣5分

未设置排水措施扣8分

10

3 架体与

建筑结

构拉结

架体与建筑结构拉结不符合规范要求每处扣2分

连墙件距主节点距离不符合规范要求每处扣4分

架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未

采用其他可靠措施固定每处扣2分

搭设高度超过24m的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建

筑结构可靠连接扣10分

10

4 杆件间距

与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求每处扣

2分

未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑每处扣5分

剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分

剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合

要求每处扣2分

10

5 脚手板与

防护栏杆

脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣7~10分

脚手板规格或材质不符合要求扣7~10分

每有一处探头板扣2分

架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7~10分

作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆

扣5分

作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣5分

10

6 交底与

验收架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分

架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣5分

架体搭设完毕未办理验收手续扣10分

未记录量化的验收内容扣5分

10

小计60

7 横向水平

杆设置

未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣2分

未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处扣2分

横向水平杆只固定端每处扣1分

单排脚手架横向水平杆插入墙内小于18㎝每处扣2分

10

8 杆件

搭接纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求每处扣2

立杆除顶层顶步外采用搭接每处扣4分

10

9 架体

防护作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全

平网封闭扣10分

作业层与建筑物之间未进行封闭扣10分

10

10 脚手架

材质钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣5分

钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣4~5分

扣件未进行复试或技术性能不符合标准扣5分

5

11 通道未设置人员上下专用通道扣5分

通道设置不符合要求扣1~3分

5 小计40 检查项目合计100

表B.4 悬挑式脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分

专项施工方案未经审核、审批或架体搭设高度超过20m

未按规定组织进行专家论证扣10分

10

2 悬挑

钢梁

钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm扣

10分

钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍扣10分

钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉

结每处扣2分

钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求每处扣5分

钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置扣6分

10

3 架体

稳定

立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施每处扣2分

承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定每处扣2分

未在架体外侧设置连续式剪刀撑扣10分

未按规定在架体内侧设置横向斜撑扣5分

架体未按规定与建筑结构拉结每处扣5分

10

4 脚手板脚手板规格、材质不符合要求扣7~10分

脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳扣7~10分

每处探头板扣2分

10

5 荷载架体施工荷载超过设计规定扣10分

施工荷载堆放不均匀每处扣5分

10

6 交底与

验收

架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分

架体分段搭设分段使用,未办理分段验收扣7~10分

架体搭设完毕未保留验收资料或未记录量化的验收内

容扣5分

10 小计60

7

目杆件

间距

立杆间距超过规范要求,或立杆底部未固定在钢梁上每

处扣2分

纵向水平杆步距超过规范要求扣5分

未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣1

10

8 架体

防护

作业层外侧未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防

护栏杆扣5分

作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板扣5分

架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣7~10

10

9 层间

防护

作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安

全平网封闭扣10分

架体底层未进行封闭或封闭不严扣10分

10

10

脚手架

材质

型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求扣7~

10分

型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣7~10分

10

小计40 检查项目各计100

表B.5 门式钢管脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批或架体搭设高度超过

50m未按规定组织专家论证扣10分

10

2 架体

基础

架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求扣10

架体底部未设垫板或垫板底部的规格不符合要求扣10

架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分

架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分

未设置排水措施扣8分

10

3 架体

稳定

未按规定间距与结构拉结每处扣5分

未按规范要求设置剪刀撑扣10分

未按规范要求高度做整体加固扣5分

架体立杆垂直偏差超过规定扣5分

10

4 杆件

锁件

未按说明书规定组装,或漏装杆件、锁件扣6分

未按规范要求设置纵向水平加固杆扣10分

架体组装不牢或紧固不符合要求每处扣1分

使用的扣件与连接的杆件参数不匹配每处扣1分

10

5 脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣5分

脚手板规格或材质不符合要求的扣5分

采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于

锁住状态每处扣2分

10

6 交底与

验收

脚手架搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分

脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分

脚手架搭设完毕未办理验收手续扣6分

未记录量化的验收内容扣5分

10 小计60

7

目架体

防护

作业层脚手架外侧未在1.2m和0.6m高度设置上、中两

道防护栏杆扣10分

作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分

脚手架外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7~

10分

作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安

全平网封闭扣5分

10

8 材质杆件变形、锈蚀严重扣10分

门架局部开焊扣10分

构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求

扣10分

10

9 荷载

施工荷载超过设计规定扣10分

荷载堆放不均匀每处扣5分

10 10 通道

未设置人员上下专用通道扣10分

通道设置不符合要求扣5分

10

小计40 检查项目合计100

表B.6 碗扣式钢管脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批或架体高度超过50m

未按规定组织专家论证扣10分

10

2 架体

基础

架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求扣10分

架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求扣10分

架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分

架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分

未设置排水措施扣8分

10

3 架体

稳定

架体与建筑结构未按规范要求拉结每处扣2分

架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或

未采用其它可靠措施固定每处扣2分

连墙件未采用刚性杆件扣10分

未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑扣5分

竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交

的碗扣结点处每处扣2分

竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置

或角度不符合要求扣5分

10

4 杆件

锁件

立杆间距、水平杆步距超过规范要求扣10分

未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处

设置纵、横向水平杆扣10分

架体搭设高度超过24 m时,顶部24m以下的连墙件层

未按规定设置水平斜杆扣10分

架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求每处扣1分

10

5 脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣7~10分

脚手板规格或材质不符合要求扣7~10分

采用钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未

处于锁住状态每处扣2分

10

6 交底与

验收

架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分

架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分

架体搭设完毕未办理验收手续扣6分

未记录量化的验收内容扣5分

10 小计60

7

目架体

防护

架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7~10分

作业层未在外侧立杆的1.2m和0.6m的碗扣结点设置

上、中两道防护栏杆扣5分

作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分

作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安

全平网封闭扣5分

10

8 材质杆件弯曲、变形、锈蚀严重扣10分

钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规

范要求扣10分

10

9 荷载施工荷载超过设计规定扣10分

荷载堆放不均匀每处扣5分

10

10 通道未设置人员上下专用通道扣10分

通道设置不符合要求扣5分

10

小计40 检查项目合计100

表B.7 附着式升降脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批扣10分

脚手架提升高度超过150m,专项施工方案未按规定组织专家论证扣

10分

10

2 安全

装置

未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求扣

10分

防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构处扣10分

防坠落装置未设置在竖向主框架处与建筑结构附着扣10分

未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求扣10分

在升降或使用工况下,最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不

符合规范要求扣10分

未安装同步控制或荷载控制装置扣10分

同步控制或荷载控制误差不符合规范要求扣10分

10

3 架体

构造架体高度大于5倍楼层高扣10分

架体宽度大于1.2m扣10分

直线布置的架体支承跨度大于7m,或折线、曲线布置的架体支撑跨

度的架体外侧距离大于5.4m扣10分

架体的水平悬挑长度大于2m或水平悬挑长度未大于2m但大于跨度

1/2扣10分

架体悬臂高度大于架体高度2/5或悬臂高度大于6m扣10分

架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡扣10分

10

4 附着

支座

未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座扣10分

在使用工况时,未将竖向主框架与附着支座固定扣10分

在升降工况时,未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处扣10

附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求扣10分

10

5 架体

安装主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴

线未交汇于主节点扣10分

内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未

采用焊接或螺栓连接扣5分

架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处扣10

与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度扣5分

架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架和

架体构架连成一体扣8分

10

6 架体

升降两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备扣10分

升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度未达到设计要求或

小于C10扣10分

升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留扣10分

10

小计60

1

目检查

验收

构配件进场未办理验收扣6分

分段安装、分段使用未办理分段验收扣8分

架体安装完毕未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣10分

每次提升前未留有具体检查记录扣6分

每次提升后、使用前未履行验收手续或资料不全扣7分

10

2 脚手

板脚手板未满铺或铺设不严、不牢扣3~5分

作业层与建筑结构之间空隙封闭不严扣3~5分

脚手板规格、材质不符合要求扣5~8分

10

3 防护脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣10分

作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆

扣5

作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣5分

10

4 操作操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底扣10分

作业人员未经培训或未定岗定责扣7~10分

安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗扣7~10

安装、升降、拆除时未采取安全警戒扣10分

荷载不均匀或超载扣5~10分

10

小计40 检查项目合计100

表B. 8 承插型盘扣式钢管支架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或搭设高度超过24m未另行专门设计和计

算扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批扣10分

10

2 架体

基础

架体基础不平、不实、不符合方案设计要求扣10分

架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求每处扣2

架体立杆底部未按要求设置底座每处扣1分

未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5~10分

未设置排水措施扣8分

10

3 架体

稳定

架体与建筑结构未按规范要求拉结每处扣2分

架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用

其它可靠措施固定每处扣2分

连墙件未采用刚性杆件扣10分

未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑扣5分

竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点

处每处扣2分

斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5

10

4 杆件架体立杆间距、水平杆步距超过规范要求扣2分

未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水

平杆扣10分

双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按规范要

求设置水平斜杆扣5~10分

10

5 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳扣7-10分

脚手板规格或材质不符合要求扣7-10分

采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状

态每处扣2分

10

6

交底

与验收

脚手架搭设前未进行交底或未留有交底记录扣5分

脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收扣10分

脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分

未记录量化的验收内容扣5分

10 小计60

7

目架体

防护

架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7~10分

作业层未在外侧立杆的1m和0.5m的盘扣节点处设置上、中两

道水平防护栏杆扣5分

作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分

10

8 杆件

接长

立杆竖向接长位置不符合要求扣5分

搭设悬挑脚手架时,立杆的承插接长部位未采用螺栓作为立杆

连接件固定扣7~10分

剪刀撑的斜杆接长不符合要求扣5~8分

10

9 架体内

封闭

作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全平网

封闭扣7~10分

作业层与主体结构间的空隙未封闭扣5~8分

10

10 材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求

扣5分

钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣5分

5

11 通道未设置人员上下专用通道扣5分

通道设置不符合要求扣3分

5

小计40 检查项目合计100

表B. 9 高处作业吊篮检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承

载力进行验算扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批扣10分

10

2 安全

装置

未安装安全锁或安全锁失灵扣10分

安全锁超过标定期限仍在使用扣10分

未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣,或安全绳未

固定在建筑物可靠位置扣10分

吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵扣10分

10

3 悬挂

机构

悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘扣

10分

前梁外伸长度不符合产品说明书规定扣10分

前支架与支撑面不垂直或脚轮受力扣10分

前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处

扣10分

使用破损的配重件或采用其他替代物扣10分

配重件的重量不符合设计规定扣10分

10

4 钢丝绳钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准扣10分

安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂每

处扣5分

安全绳不悬垂扣10分

利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施扣6~

10分

10

5 安装使用未经检测或检测不合格的提升机扣10分

吊篮平台组装长度不符合规范要求扣10分

吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品扣5~10分

10

6 升降

操作

操作升降人员未经培训合格扣10分

吊篮内作业人员数量超过2人扣10分

吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在

独立设置的专用安全绳上扣10分

吊篮正常使用,人员未从地面进入篮内扣10分

10 小计60

7

目交底与

验收

未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣10分

每天班前、班后未进行检查扣5~10分

吊篮安装、使用前未进行交底扣5~10分

10

8 防护吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范

要求扣5~10分

多层作业未设置防护顶板扣7~10分

10

9 吊篮

稳定

吊篮作业未采取防摆动措施扣10分

吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大扣10分

10

10 荷载施工荷载超过设计规定扣5分

荷载堆放不均匀扣10分

利用吊篮作为垂直运输设备扣10分

10

小计40 检查项目各计100

表B.10 满堂式脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批扣10分

10

2 架体

基础

架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求扣10

架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求扣10分

架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分

架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分

未设置排水措施扣5分

10

3 架体

稳定

架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用

斜杆扣10分

未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆扣10分

架体高宽比大于2时未按要求采取与结构刚性连结或扩

大架体底脚等措施扣10分

10

4 杆件

锁件

架体搭设高度超过规范或设计要求扣10分

架体立杆间距水平杆步距超过规范要求扣10分

杆件接长不符合要求每处扣2分

架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求每处扣1分

10

5 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳扣5分

脚手板规格或材质不符合要求扣5分

采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于

锁住状态每处扣2分

10

6 交底与

验收

架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分

架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分

架体搭设完毕未办理验收手续扣6分

未记录量化的验收内容扣5分

10 小计60

7

目架体

防护

作业层脚手架周边,未在高度1.2m和0.6m处设置上、

中两道防护栏杆扣10分

作业层外侧未设置180mm高挡脚板扣5分

作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安

全平网封闭扣5分

10

8 材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规

范要求扣10分

杆件弯曲、变形、锈蚀严重扣10分

10

9 荷载

施工荷载超过设计规定扣10分

荷载堆放不均匀每处扣5分

10 10 通道

未设置人员上下专用通道扣10分

通道设置不符合要求扣5分

10

小计40 检查项目合计100

表B.11 基坑支护、土方作业检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

深基坑施工未编制支护方案扣20分

基坑深度超过5m未编制专项支护设计扣20分

开挖深度3m及以上未编制专项方案扣20分

开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证扣20分

支护设计及土方开挖方案未经审批扣15分

施工方案针对性差不能指导施工扣12~15分

20

2 临边

防护

深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施扣10分

临边及其它防护不符合要求扣5分10

3 基坑支

护及支

撑拆除

坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求扣10分

特殊支护的作法不符合设计方案扣5~8分

支护设施已产生局部变形又未采取措施调整扣6分

砼支护结构未达到设计强度提前开挖,超挖扣10分

支撑拆除没有拆除方案扣10分

未按拆除方案施工扣5~8分

用专业方法拆除支撑,施工队伍没有专业资质扣10分

10

4 基坑

降排水

高水位地区深基坑内未设置有效降水措施扣10分

深基坑边界周围地面未设置排水沟扣10分

基坑施工未设置有效排水措施扣10分

深基础施工采用坑外降水,未采取防止临近建筑和管线

沉降措施扣10分

10

5 坑边

荷载

积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定扣10分

机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施扣

10分

10 小计60

6

目上下

通道

人员上下未设置专用通道扣10分

设置的通道不符合要求扣6分

10

7 土方

开挖

施工机械进场未经验收扣5分

挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内扣6分

挖土机作业位置不牢、不安全扣10分

司机无证作业扣10分

未按规定程序挖土或超挖扣10分

10

8 基坑支

护变形

监测

未按规定进行基坑工程监测扣10分

未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观

测扣10分

10

9

作业

环境

基坑内作业人员缺少安全作业面扣10分

垂直作业上下未采取隔离防护措施扣10分

光线不足,未设置足够照明扣5分

10

小计40 检查项目合计100

表B.12 模板支架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算

扣15分

专项施工方案未经审核、审批扣15分

超过一定规模的模板支架,专项施工方案未按规定组织

专家论证扣15分

专项施工方案未明确混凝土浇筑方式扣10分

15

2 立杆

基础

立杆基础承载力不符合设计要求扣10分

基础未设排水设施扣8分

立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求

每处扣3分

10

3 支架

稳定

支架高宽比大于规定值时,未按规定要求设置连墙杆扣

15分

连墙杆设置不符合规范要求每处扣5分

未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑扣15分

纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求扣5~10分

15

4 施工

荷载

施工均布荷载超过规定值扣10分

施工荷载不均匀,集中荷载超过规定值扣10分

10

5 交底与

验收

支架搭设(拆除)前未进行交底或无交底记录扣10分

支架搭设完毕未办理验收手续扣10分

验收无量化内容扣5分

10 小计60

6

目立杆

设置

立杆间距不符合设计要求扣10分

立杆未采用对接连接每处扣5分

立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定

值每处扣2分

10

7 水平杆

设置

未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求每

处扣5分

纵、横向水平杆间距不符合规范要求每处扣5分

纵、横向水平杆件连接不符合规范要求每处扣5分

10

8 支架

拆除

混凝土强度未达到规定值,拆除模板支架扣10分

未按规定设置警戒区或未设置专人监护扣8分

10

9

支架

材质

杆件弯曲、变形、锈蚀超标扣10分

构配件材质不符合规范要求扣10分

钢管壁厚不符合要求扣10分

10

小计40 检查项目合计100

表B. 13 “三宝、四口”及临边防护检查评分表

序号检查项目扣分标准应

实得

分数

1 安全帽作业人员不戴安全帽每人扣2分

作业人员未按规定佩戴安全帽每人扣1分

安全帽不符合标准每顶扣1分

10

2 安全网在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣10分

安全网规格、材质不符合要求扣10分

10

3 安全带作业人员未系挂安全带每人扣5分

作业人员未按规定系挂安全带每人扣3分

安全带不符合标准每条扣2分

10

4 临边防护工作面临边无防护每处扣5分

临边防护不严或不符合规范要求每处扣5分

防护设施未形成定型化、工具化扣5分

10

5 洞口防护在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口,未采取防护措施每

处扣3分

防护措施、设施不符合要求或不严密每处扣3分

防护设施未形成定型化、工具化扣5分

电梯井内每隔两层(不大于10m)未按设置安全平网每处扣5

10

6 通道口防

未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠每处扣5分

防护棚两侧未进行防护每处扣6分

防护棚宽度不大于通道口宽度每处扣4分

防护棚长度不符合要求每处扣6分

建筑物高度超过30m,防护棚顶未采用双层防护每处扣5分

防护棚的材质不符合要求每处扣5分

10

7 攀登作业移动式梯子的梯脚底部垫高使用每处扣5分

折梯使用未有可靠拉撑装置每处扣5分

梯子的制作质量或材质不符合要求每处扣5分

5

8 悬空作业悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施每处扣5分

悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备,未经过技术鉴定或

验证、验收每处扣5分

5

9

移动式

操作平台

操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m扣6分

移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距

离地面超过80㎜扣10分

操作平台的组装不符合要求扣10分

平台台面铺板不严扣10分

操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯扣10

操作平台的材质不符合要求扣10分

10

10 物料平台物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分

物料平台搭设不符合专项方案要求扣10分

物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求扣8分

平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网扣10

材质不符合要求扣10分

物料平台未在明显处设置限定荷载标牌扣3分

10

11 悬挑式

钢平台

悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分

悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,未设置在建筑物结构上

扣10分

斜拉杆或钢丝绳,未按要求在平台两边各设置两道扣10分

钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板扣10分

钢平台台面铺板不严,或钢平台与建筑结构之间铺板不严扣10

平台上未在明显处设置限定荷载标牌扣6分

10

检查项目合计100

表B.14 施工用电检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数扣减

分数

实得

分数

1

目外电

防护

外电线路与在建工程(含脚手架)、高大施工设备、场内机动

车道之间小于安全距离且未采取防护措施扣10分

防护设施和绝缘隔离措施不符合规范扣5~10分

在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣

10分

10

2 接地与

接零保

护系统

施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式扣20

配电系统未采用同一保护方式扣10~20分

保护零线引出位置不符合规范扣10~20分

保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接扣10~20分

保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范每处扣3分

电气设备未接保护零线每处扣3分

工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范扣10~20分

工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω扣10~20分

施工现场防雷措施不符合规范扣5~10分

20

3 配电

线路线路老化破损,接头处理不当扣10分

线路未设短路、过载保护扣5~10分

线路截面不能满足负荷电流每处扣2分

线路架设或埋设不符合规范扣5~10分

电缆沿地面明敷扣10分

使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆扣10分

电杆、横担、支架不符合要求每处扣2分

10

4 配电箱

开关箱

配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置扣10~20分

用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”每处扣5分

配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范扣10~20

总配电箱与开关箱未安装漏电保护器每处扣5分

漏电保护器参数不匹配或失灵每处扣3分

配电箱与开关箱内闸具损坏每处扣3分

配电箱与开关箱进线和出线混乱每处扣3分

配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记每处扣3分

配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施每处扣3分

配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作每处扣

3分

分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规

范每处扣3分

20 小计60

5

目配电室

与配电

装置

配电室建筑耐火等级低于3级扣15分

配电室未配备合格的消防器材扣3~5分

配电室、配电装置布设不符合规范扣5~10分

配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效扣

5~10分

备用发电机组未与外电线路进行连锁扣15分

配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施扣10分

配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图扣3~5分

15

6 现场

照明

照明用电与动力用电混用每处扣3分

特殊场所未使用36V及以下安全电压扣15分

手持照明灯未使用36V以下电源供电扣10分

照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器扣15分

照明专用回路未安装漏电保护器每处扣3分

灯具金属外壳未接保护零线每处扣3分

灯具与地面、易燃物之间小于安全距离每处扣3分

照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎

扣10分

15

7 用电

档案未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性扣5~10分

专项用电施工组织设计未履行审批程序,实施后未组织验收扣

5~10分

接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真

实扣3分

安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实扣3分

定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实扣3分

档案资料不齐全、未设专人管理扣5分

10

小计40 检查项目合计100

表B.15物料提升机检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目安全

装置

未安装起重量限制器、防坠安全器扣15分

起重量限制器、防坠安全器不灵敏扣15分

安全停层装置不符合规范要求,未达到定型化扣10分

未安装上限位开关的扣15分

上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求的扣10分

物料提升机安装高度超过30m,未安装渐进式防坠安全器、自动

停层、语音及影像信号装置每项扣5分

15

2防护

设施

未设置防护围栏或设置不符合规范要求扣5分

未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求扣5~10分

停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板每处扣5分,设置不符合

规范要求每处扣 2分

停层平台脚手板铺设不严、不牢每处扣2分

未安装平台门或平台门不起作用每处扣5分,平台门安装不符合

规范要求、未达到定型化每处扣2分

吊笼门不符合规范要求扣10分

15

3

附墙架

与缆风绳

附墙架结构、材质、间距不符合规范要求扣10分

附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接扣10分

缆风绳设置数量、位置不符合规范扣5分

缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接每处扣10分

钢丝绳直径小于8mm扣4分,角度不符合45°~60°要求每处扣

4分

安装高度30m的物料提升机使用缆风绳扣10分

地锚设置不符合规范要求每处扣5分

10

4钢丝绳

钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣10分

钢丝绳夹设置不符合规范要求每处扣5分

吊笼处于最低位置,卷筒上钢丝绳少于3圈扣10分

未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地扣5分

10

5安装与

验收

安装单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗扣10分

未制定安装(拆卸)安全专项方案扣10分,内容不符合规范要

求扣5分

未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣5分

验收表填写不符合规范要求每项扣2分

10 小计60

6

目导轨架

基础设置不符合规范扣10分

导轨架垂直度偏差大于0.15%扣5分

导轨结合面阶差大于1.5mm扣2分

井架停层平台通道处未进行结构加强的扣5分

10

7动力与

传动

卷扬机、曳引机安装不牢固扣10分

卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度,未设置排

绳器扣5分

钢丝绳在卷筒上排列不整齐扣5分

滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接扣10分

滑轮与钢丝绳不匹配扣10分

卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置扣5分

曳引钢丝绳为2根及以上时,未设置曳引力平衡装置扣 5分

10

8通信装置未按规范要求设置通信装置扣5分

通信装置未设置语音和影像显示扣3分

5

9卷扬机

操作棚

卷扬机未设置操作棚的扣10分

操作棚不符合规范要求的扣5~10分

10

10避雷装置防雷保护范围以外未设置避雷装置的扣5分

避雷装置不符合规范要求的扣3分

5

小计40 检查项目合计100

表B.16 施工升降机检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目安全装置

未安装起重量限制器或不灵敏扣10分

未安装渐进式防坠安全器或不灵敏扣10分

防坠安全器超过有效标定期限扣10分

对重钢丝绳未安装防松绳装置或不灵敏扣 6分

未安装急停开关扣5分,急停开关不符合规范要求扣3~5分

未安装吊笼和对重用的缓冲器扣5分

未安装安全钩扣 5 分

10

2限位装置未安装极限开关或极限开关不灵敏扣10分

未安装上限位开关或上限位开关不灵敏扣10分

未安装下限位开关或下限位开关不灵敏扣8分

极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求的扣5分

极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件扣4分

未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏扣8分

未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏扣4分

10

3防护设施未设置防护围栏或设置不符合规范要求扣8~1分

未安装防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏扣8分

未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求扣6~10分

停层平台搭设不符合规范要求扣5~8分

未安装平台门或平台门不起作用每一处扣4分,平台门不符合规

范要求、未达到定型化每一处扣2~4分

10

4附着附墙架未采用配套标准产品扣8~10分

附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求扣6~10分

附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求

扣8~10分

10

5钢丝绳、滑

轮与对重对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立扣10分

钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣6~10分

钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求扣5~8分

滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求扣4分

对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求扣6~10分

对重未安装防脱轨保护装置扣5分

10

6安装、拆卸

与验收安装、拆卸单位无资质扣10分

未制定安装、拆卸专项方案扣10分,方案无审批或内容不符合

规范要求扣5~8分

未履行验收程序或验收表无责任人签字扣5~8分

验收表填写不符合规范要求每一项扣2~4分

特种作业人员未持证上岗扣10分

10

小计60

7

目导轨架

导轨架垂直度不符合规范要求扣7~10分

标准节腐蚀、磨损、开焊、变形超过说明书及规范要求扣7~10 分

标准节结合面偏差不符合规范要求扣4~6分

齿条结合面偏差不符合规范要求扣4~6分

10

8基础基础制作、验收不符合说明书及规范要求扣8~10 分

特殊基础未编制制作方案及验收扣8~10 分

基础未设置排水设施扣4分

10

9电气安全施工升降机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施扣10分

防护措施不符合要求扣4~6分

电缆使用不符合规范要求扣4~ 6分

电缆导向架未按规定设置扣4分

防雷保护范围以外未设置避雷装置扣10分

避雷装置不符合规范要求扣5分

10

10通信装置未安装楼层联络信号扣10分

楼层联络信号不灵敏扣4~6分

10小计40 检查项目合计100

表B.17 塔式起重机检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数扣减

分数

实得

分数

1

目载荷限制

装置

未安装起重量限制器或不灵敏扣10分

未安装力矩限制器或不灵敏扣10分

10

2行程限位

装置未安装起升高度限位器或不灵敏扣10分

未安装幅度限位器或不灵敏扣6分

回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏扣 6

行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏扣8分

10

3保护装置小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置或不符

合规范要求扣8~10分

行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不

符合规范要求扣6~10分

起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵

敏扣4分

塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示

灯扣4分

10

4吊钩、滑

轮、卷筒

与钢丝绳

吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求扣8分

吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准扣10分

滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求扣4分

滑轮及卷筒的裂纹、磨损达到报废标准扣6~8分

钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣6~10分

钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求扣5~8分

10

5多塔作业多塔作业未制定专项施工方案扣10分,施工方案未经审批或方

案针对性不强扣6~10分

任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求扣 10

10

6安装、拆

卸与验收安装、拆卸单位未取得相应资质扣10分

未制定安装、拆卸专项方案扣10分,方案未经审批或内容不符

合规范要求扣5~8分

未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣5~8分

验收表填写不符合规范要求每项扣2~4分

特种作业人员未持证上岗扣10分

未采取有效联络信号扣7~10分

10

小计60

7

目附着

塔式起重机高度超过规定不安装附着装置扣10分

附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算

和审批的扣 6~8分

安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行受力计算扣8分

附着装置安装不符合说明书及规范要求扣6~10分

附着后塔身垂直度不符合规范要求扣8~10分

10

8基础与

轨道

基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收扣8~10分

基础未设置排水措施扣4分

路基箱或枕木铺设不符合说明书及规范要求扣4~8分

轨道铺设不符合说明书及规范要求扣4~8分

10

9结构

设施主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求扣8~10分

平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求扣4~8分

主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求扣6分

销轴联接不符合规范要求扣2~6分

10

10

电气

安全

未采用TN-S接零保护系统供电扣10分

塔式起重机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施扣10分

防护措施不符合要求扣4~6分

防雷保护范围以外未设置避雷装置的扣10分

避雷装置不符合规范要求扣 5分

电缆使用不符合规范要求扣4~6分

10小计40 检查项目合计100

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工方案

为未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核扣10分

采用起重拔杆或起吊重量超过100KN及以上专项方案未按

规定组织专家论证扣10分

10

2 起

未安装荷载限制装置或不灵敏扣20分

未安装行程限位装置或不灵敏扣20分

吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求扣8分

20

未按规定安装荷载、行程限制装置每项扣10分

起重拔杆组装不符合设计要求扣10~20分

起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字扣

10分

3 钢丝绳

与地锚

钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准扣10分

钢丝绳索具安全系数小于规定值扣10分

卷筒、滑轮磨损、裂纹达到报废标准扣10分

卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置扣5分

地锚设置不符合设计要求扣8分

10

4 作业

环境

起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施

扣10分

起重机与架空线路安全距离不符合规范要求扣10分

10

5 作业

人员

起重吊装作业单位未取得相应资质或特种作业人员未持证

上岗扣10分

未按规定进行技术交底或技术交底未留有记录扣5分

10 小计60

6 高处

作业

未按规定设置高处作业平台扣10分

高处作业平台设置不符合规范要求扣10分

未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定扣8分

未按规定设置安全带悬挂点扣10分

10

7 构件

码放

构件码放超过作业面承载能力扣10分

构件堆放高度超过规定要求扣4分

大型构件码放未采取稳定措施扣8分

10

8 信号

指挥

未设置信号指挥人员扣10分

信号传递不清晰、不准确扣10分

10

9

警戒

监护

未按规定设置作业警戒区扣10分

警戒区未设专人监护扣8分

10

小计40 检查项目合计100

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1 平刨平刨安装后未进行验收合格手续扣3分

未设置护手安全装置扣3分

传动部位未设置防护罩扣3分

未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分

未设置安全防护棚扣3分

无人操作时未切断电源扣3分

使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具,平刨和圆盘锯两

项扣12分

12

2 圆盘锯电锯安装后未留有验收合格手续扣3分

未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未进行防护

每缺一项扣3分

未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分

未设置安全防护棚扣3分

无人操作时未切断电源扣3分

10

3 手持电动工

具Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器扣8分

使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品扣4分

使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头扣4分

8

4 钢筋机械机械安装后未留有验收合格手续扣5分

未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣5分

钢筋加工区无防护棚,钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施,冷

拉作业区未设置防护栏每处扣5分

传动部位未设置防护罩或限位失灵每处扣3分

10

5 电焊机电焊机安装后未留有验收合格手续扣3分

未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分

未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器每处扣3分

一次线长度超过规定或不穿管保护扣3分

二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆扣3分

电源不使用自动开关扣2分

二次线接头超过3处或绝缘层老化每处扣3分

电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩每处扣3分

8

6 搅拌机搅拌机安装后未留有验收合格手续扣4分

未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣4分

离合器、制动器、钢丝绳达不到要求每项扣2分

操作手柄未设置保险装置扣3分

未设置安全防护棚和作业台不安全扣4分

上料斗未设置安全挂钩或挂钩不使用扣3分

传动部位未设置防护罩扣4分

限位不灵敏扣4分

作业平台不平稳扣3分

8

7 气瓶氧气瓶未安装减压器扣5分

各种气瓶未标明标准色标扣2分

气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施每处扣2分

乙炔瓶使用或存放时平放扣3分

气瓶存放不符合要求扣3分

气瓶未设置防震圈和防护帽每处扣2分

8

8 翻斗车翻斗车制动装置不灵敏扣5分

无证司机驾车扣5分

行车载人或违章行车扣5分

8

9 潜水泵未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分

漏电动作电流大于15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆每处扣3分 6

10 振捣器具未使用移动式配电箱扣4分

电缆长度超过30米扣4分

操作人员未穿戴好绝缘防护用品扣4分

8

11 桩工机械机械安装后未留有验收合格手续扣3分

桩工机械未设置安全保护装置扣3分

机械行走路线地耐力不符合说明书要求扣3分

施工作业未编制方案扣3分

桩工机械作业违反操作规程扣3分

6

12 泵送机械机械安装后未留有验收合格手续扣4分

未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣4分

固定式砼输送泵未制作良好的设备基础扣4分

移动式砼输送泵车未安装在平坦坚实的地坪上扣4分

机械周围排水不通畅的扣3分、积灰扣2分

机械产生的噪声超过《建筑施工场界噪声限值》扣3分

整机不清洁、漏油、漏水每发现一处扣2分

8

检查项目合计100

建筑施工安全检查标准-JGJ59-2011完整版

建筑施工安全检查标准-JGJ59-2011完整版

表A 建筑施工安全检查评分汇总表 企业名称:资质等级:年月日

表B.1 安全管理检查评分表 序号检查 项目扣分标准 应 得 分 数 扣 减 分 数 实 得 分 数 1 保 证 项 目 安全 生产 责任制 未建立安全生产责任制,扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分 未备有各工种安全技术操作规程,扣2~10分 未按规定配备专职安全员,扣2~10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分 未制定安全生产资金保障制度,扣5分 未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣2~5分 未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分 未进行安全责任目标分解的,扣5分 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分 10 2 施工组 织设计 及专项 施工 方案 施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专 家论证,扣10分 施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣2~8分 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣2~10分 10 3 安全 技术 交底 未进行书面安全技术交底,扣10分 未按分部分项进行交底,扣5分 交底内容不全或针对性不强,扣2~5分 交底未履行签字手续,扣4分 10 4 安全 检查 未建立安全检查制度,扣10分 未有安全检查记录,扣5分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5-10分 10 5 安全 教育 未建立安全教育培训制度,扣10分 施工人员入场工人未进行三级安全教育培训和考核,扣5分 未明确具体安全教育培训内容,扣2~8分 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教 育,扣5分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核, 每人扣2分 10 6 应急 预案 未制定安全生产应急救援预案,扣10分 未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣2~6分 未定期进行应急救援演练,扣5分 未配置应急救援器材和设备,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目分包单 位安全 管理 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10分 未签定安全生产协议书,扣5分 分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣2~6分 分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6分 10 8 持证 上岗 未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣5分 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣2分10 9 生产安 全事故 处理 生产安全事故未按规定报告,扣10分 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分 未依法为施工作业人员办理保险,扣5分 10 10 安全 标志 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2~6分 未绘制现场安全标志布置图,扣3分 未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣2~6分 未设置重大危险源公示牌,扣5分 10

安全检查评分标准.doc

前言 安全检查评分表依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)编制,同时结合了建筑施工的特点,对建筑施工安全具有指导意义,是安全评比的重要依据;该检查表总分100分,由汇总表和十一个分表组成,当检查项目有缺项时按下列计算: 实查项目在汇总表中按各对应的实得分值之和 遇有缺项时汇总表得分== ------------------------------------ X 100 实查项目在汇总表中应得满分的分值之和 安全检查评分为:优良、合格、不合格三个等级 1 优良:汇总表得分在85分及其以上; 2 合格:①汇总表得分在70分及其以上; ②有一检查分表得分为零,且汇总表得分在75分(含75分)以上; 3 不合格:①汇总表得分在70以下; ②有一检查分表得分为零,且汇总表得分在75分以下; ③有两个以上(含两个)检查分表得分为零;

表2.0.1-1 安全管理检查评分表 序 号 保 证 项 目检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 安全生产 责任制 未建立安全责任制,扣10分 各级各部门未执行责任制,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程,扣10分 未按规定配备专职安全员,扣10分 管理人员责任制考核不合格,扣5分 无安全日志没少一天,扣2分 12 2 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工方案每缺一项,扣8 分 未按规范对专项施工方案进行专家论证审批,扣5分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 12 3 分部(分 项)工程 安全技术 交底 无书面安全技术交底,扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 12 4 安全检查无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人,定时间、定措施,扣6分 对事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 12 序 号检查项目扣分标准应得 分数 扣减 分数 实得 分数 5 安全教育无安全教育制度,扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程, 扣2分 每有一人未通过入场安全教育和考核合格上班,扣3分 施工管理人员未按规定进行年度培训,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格,扣5分 12 小计60 6 一般项目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,缺一次,扣2分 班前教育活动无针对性,扣5分 10 7 特种作业 持证上岗 无特殊作业人员管理制度,扣5分 有一人未经培训从事特种作业,扣4分 有一人未持操作证上岗,扣2分 10

建筑施工安全检查存在较常见问题

建筑施工安全检查存在较常见的问题 一、安全管理 1、工程项目未办理安全监督登记手续 2、未按规定配备专职安全员 3、项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证 4、未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 5、专业性较强的项目未单独编制专项施工案 6、专项案(安全措施)针对性不强 7、专项案(安全措施)未落实 8、无书面安全技术交底 9、安全技术交底针对性不强 10安全技术交底未履行签字手续 11无定期安全检查记录 12、检查出事故隐患未按规定整改 13、未按规定进行安全教育 14、班组安全活动无记录 15、特种作业人员无证上岗 16、无现场安全标志总平面图 17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志 18、未建立工伤事故档案 二、文明施工

1、施工现场未按规定设置围挡 2、施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度 3、进出大门未设置车辆冲洗台 4、污水外流污染路面 5、材料未按规定堆放整齐 6、易燃易爆物品未分类存放 7、未经处理泥浆水、污水排入城市管网 8、在建工程兼做宿舍 9、生活区、办公区与施工区无明显分隔措施 10.食堂不符合卫生要求 11、食堂未使用清洁燃料 12、厕所无水冲设施 13、厕所卫生不符合要求 14、现场未按规定配置消防灭火器材 15、未执行动火审批手续和动火监护 16、无消防器材平面布置图 17、宿舍通风差,不整洁 18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材 19、未建立施工不扰民措施 三、脚手架 1、脚手架高度超过规规定无设计计算书

2、脚手架施工案未经审核批准 3、脚手架施工案不具体、不能指导施工 4、脚手架立杆少底座 5、脚手架无扫地杆 6、架体与建筑物少拉结 7、未按规定设置剪刀撑 8、脚手架未按规定设置密目式安全网 9、施工层未设1.2m高防护栏杆 10.施工层未设18cm高挡脚板 11、脚手架搭设未按规定办理验收手续 12、施工层脚手架立杆与建筑物之间未进行封闭 13、架体未设上下通道 14、卸料平台未经设计计算 15、悬挑式钢平台安装不符合设计要求 16、落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结 17、卸料平台无荷载限定标志 18、脚手架杆件搭设间距不符合要求 四、施工用电 1、无临时用电施工组织设计 2、临时用电施工组织设计针对性不强 3、未达到三级配电、两级保护

建筑施工安全检查标准评分表2

部分内容来源于网络,有侵权请联系删除! 建筑施工安全检查标准 1总则 1.0.1为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。 1.0.3本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关当选法规、标准和规程而编制。 1.0.4在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行强制性标准的规定。 2检查分类及评分方法 2.0.1对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:三宝系指安全帽、安全带和安全网。四口系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。 2.0.2在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目,保证项目应是安全检查的重点和关键。 2.0.3各分项检查评分表中,满分为100分。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。 2.0.4在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 2.0.5检查评分不得采用负值,各检查项目所扣分总和不得超过该项应得分数。 2.0.6在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目得分不足40分时,此检查评分表不应得分。 2.0.7汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的分分值应分别为:安全管理10分、文明施工20分、脚手架10分、基坑支护与模板工程10分、“三宝”“四口”防护10分、施工用电10分、物料提升机与外用电梯10分、塔吊10分、起重吊装5分和施工机具5分。在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算: 汇总表中该项 该项检查评分 在汇总表中各分项 应得满分分值 表实得分数 项目实得分数 100 汇总表中得分应为表中各分项项目实得分数之和。 2.0.8检查中遇有缺项时,汇总表总得分应按下式换算: 实查项目在汇总表中按各对应

建筑工地安全检查一般要从以下几个方面进行

建筑工地安全检查一般要从以下几个方面进行: 一、人的安全思想教育,每个施工工种进场施工前都要进行三级安全教育,公司、项目部、施工班组,这个很重要,要重视,并在检查工作中核查一下,这方面的工作是不是确实做到位了,教育的目的是不是达到了。 二、施工现场的物的管理,包括临时办公生活设施、场内外交通设施、机械设备(如井架、塔吊、搅拌机)、脚手架、三宝四口五临边、现场临时水电、材料堆场等等。 三、施工现场的安全台帐的检查,这个台帐是反应前面的管理是不是到位的一个书面记录,关键是前面两点一定要做好,再检查一下台帐是不是如实纪录做好了。 附安全台帐管理参考表如下: 建筑施工安全检查表 (施工项目)项目市场行为 1.开工前是否办理安全监督备案,领取施工许可证; 2.项目经理、安全管理人员是否虚设,检查时是否在岗; 3.项目是否存在挂靠、违法分包、转包现象; 4.需分包的分部分项工程是否分包给有资质的专业承包企业。用工是否从劳务企业使用,并签订分包、用工合同。项目安全管理 1.是否制定管理目标,并分解、考核;是否建立安全生产责任制; 2. 项目经理、安全员、特种作业人员是否持证上岗,安全员是否由企业直派。基坑、脚手架、模板、起重设备是否编制专项方案,审批

手续齐全; 3. 安全技术交底是否分部分项进行,履行签字手续;4. 进场作业人员是否进行教育、考试并建立台账,作业人员是否持证上岗; 5. 项目是否组织进行安全检查; 6.项目安全措施费用使用是否正确使用,并建立台账。 3文明施工 1.现场是否连续围档,有大门,门前道路、场地是否硬化; 2.材料是否集中分区堆放,并标识; 3.是否设置办公区、生活区,并与作业区进行三区分开; 4.是否设置消防水源,配备消防器材。 4基础施工 1.深度≥2m的基坑开挖是否放坡,并进行坑壁支护; 2.基坑是否设置有效排水措施; 3.坑边堆土、料具等是否符合设计要求; 4.人员上下有无专用通道,通道两侧是否防护 5脚手架 1.基础是否硬化,并设排水措施; 2.是否采用钢管,材料是否锈蚀、弯曲; 3.跨距、步距、高度是否符合设计要求,剪刀撑是否连续设置,高架、悬挑脚手架是否进行专家论证; 4.拉结是否一顶一拉,24m以上脚手架是否采用钢性连结; 5.是否采用密目网封闭,封闭是否严密牢固; 6.搭设是否有资质,是否进行分段验收。序号

最新市政评分表CJJT275-2018市政工程施工安全检查标准评分表107页

9 检查评分方法 9.1 检查评分办法 9.1.1 在市政工程施工安全检查评定中,保证项目应全数检查。 9.1.2 市政工程施工安全检查评定应符合本标准第3章~第8章中各检查评定项 目的有关规定,并应按本标准附录A 、附录B 的评分表进行评分。检查评分表 应分为通用检查项目、地基基础工程、脚手架与作业平台工程、模板工程及支撑 系统、地下暗挖与顶管工程、起重吊装工程分项检查评分表和检查评分汇总表。 9.1.3 各评分表的评分应符合下列规定: 1 分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分,评分表的实 得分值应为各检查项目所得分值之和; 2 分项检查评分应采用扣减分值的方法,扣减分值总和不得超过该检查项目 的应得分值; 3 当按分项检查评分表评分时,保证项目中有一项未得分或保证项目小计得 分不足49分,此分项检查评分表不应得分; 4 检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算: 1100 B A C =? (9.1.3-1) 式中:1A ——汇总表中各分项项目实得分值; B ——汇总表中该项应得满分值; C ——该项检查评分表实得分值。 5 当评分遇有缺项时,分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下 式计算: 2100D A E =? (9.1.3-2) 式中:2A ——遇有缺项时总得分值; D ——实查项目在该表的实得分值之和; E ——实查项目在该表的应得满分值之和。 6 地基基础工程、脚手架与作业平台工程、模板工程及支撑系统、地下暗挖 与顶管工程、起重吊装工程项目的实得分值,应为所对应专业的分项检查评分表 实得分值的算术平均值。

9.2 检查等级 9.2.1市政工程施工安全检查应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分,划分为合格、不合格两个等级。 9.2.2 市政工程施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定: 1分项检查评分表保证项目分值均应达到第9.1.3条规定得分标准,汇总表得分值应在70分及以上,且保证项目得分值在49分以上时,应为合格。 2当汇总表得分值不足70分或有一分项检查评分表未得分时,应为不合格。 9.2.3 当市政工程施工安全检查评定的等级为不合格时,必须限期整改达到合格。

建筑施工安全检查内容

根据建筑施工的特点,如何更科学、合理地制定安全检查内容是搞好建筑施工安全检查的基础和关键,就当前事故发生情况和建筑施工技术手段来看,将建筑施工安全检查分为:安全管理、外脚手架、“三宝”及“四口”防护、施工用电、龙门架与井字架、塔吊、施工机具等七个方面,基本上能够反映建筑施工安全检查的全貌,依据这七个方面制定科学合理、针对性强、可操作性强的安全检查表,是保障安全检查顺利进行、进而预防事故发生的前提和基础。 2.1 安全管理 建筑安全施工管理涉及的内容很多,对于安全检查表中安全管理方面的东西,也不可能包罗万象,什么都检查,但一些主要项目,关键的东西必须列入检查表中。 2.1.1 安全生产责任制。必须建立安全生产责任制,这个责任制包括各个层次、各个工种、各个岗位,人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核,对经济承包合同中无安全生产指标的要考核,对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。 2.1.2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分,它旨在提高员工的安全意识,使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查,若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范,均要进行检查考核扣分。 2.1.3 施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲,它必须包含安全管理的内容,如若施工组织设计中无安全措施,或安全措施未经审批,或安全措施不全面,或安全措施无针对性,都要进行检查扣分。 2.1.4 分部(分项)工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件,若该工程无安全技术交底,或交底针对性不强,或交底不全面,或交底未履行签字手续的,也要进行安全检查扣分。 2.1.5 特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做到持证上岗,则不能从事特种作业,特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业,都要扣分。

建筑工程施工安全检查评分表

建筑工程施工安全检查评分表 1

3检查评分表 1、建筑施工安全检查评分汇总表是对十个分项检查结果的汇总,利用汇总表得分,来确定总体系统的安全生产工作情况。各 分项检查表具体的得分分值在中说明。 2、安全管理检查评分表是考核施工中安全管理工作的,在事故类别分析中没有分析安全管理工作,但管理不善是造成伤亡事故的主要原因之一。在我们分析的事故中有89%都不是因技术解决不了造成的,都因违章所致。其中由于没有安全技术措施、缺乏安全技术知识、不作安全技术交底、安全生产责任制不落实、违章指挥、违章作业造成的。因此,把管理工作中的关键部分列为保证项目,保证项目能够做好,整体的安全工作也就有保证了。一般在较大的工地应该设安全人员,主要任务是负责施工现场安全工作的监督检查,施工现场应实行目标管理,制定总的安全目标(如伤亡事故控制目标、安全达标、文明施工目标)年、月都要制定达标计划,进行目标分解到人,责任落实,考核到人。表中专业性较强的项目要单独编制专项安全技术措施,主要指:脚手架工程、施工用电、基坑 支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其它垂直 2

运输设备。专职安全员应按建设部的规定,每年集中培训40学时,经考试合格才能上岗。施工管理人员按建设部规定每年也要进行安全培训。 3、文明工地检查评分表。按照167号国际劳工公约<施工安全与卫生公约>的要求,施工现场不但应该做到生产安全不发生事故,同时还应做到文明施工,整齐有序,把过去建筑施工以”脏、乱、差”为主要特征的工地,发迹为城市文明的”窗口”。针对我们建筑工地存在的管理问题,请如工地不转挡、现场布局不执行总平面布置、垃圾乱堆乱倒、潮水横流、施工人员住宿在正在施工的建筑物内,既混乱又不安全以及高层建筑施工中的消防问题等,为此文明施工检查评分表中将现场围挡、封闭管理,施工场地,材料堆放、现场住宿、现场防火、列为保证项目作为检查重点。对必要的生活卫生设施如食堂、厕所、饮水、保健急救险和施工现场标牌,即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等到五牌一图治安综合治理、社区服务等项也是施工现场做到文明工地的重要工作,列为检查表的一般项目。表中凡是”不符合卫生要求”的条款均以国家及当地卫生部门颁发的有关规定、标准为依据。高层建筑是指30米以上的建筑物,要随层做消防水源管道,用2寸立管,设加压泵,每层留有消防水源接口。 4、脚手架是建筑施工的主要设施,从脚手架上坠落的事故 3

建筑施工现场安全检查内容

建筑施工现场安全检查内容 2.1 安全管理 建筑安全施工管理涉及的内容很多,对于安全检查表中安全管理方面的东西,也不可能包罗万象,什么都检查,但一些主要项目,关键的东西必须列入检查表中。 2.1.1 安全生产责任制。必须建立安全生产责任制,这个责任制包括各个层次、各个工种、各个岗位,人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核,对经济承包合同中无安全生产指标的要考核,对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。 2.1.2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分,它旨在提高员工的安全意识,使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查,若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范,均要进行检查考核扣分。 2.1.3 施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲,它必须包含安全管理的内容,如若施工组织设计中无安全措施,或安全措施未经审批,或安全措施不全面,或安全措施无针对性,都要进行检查扣分。 2.1.4 分部(分项)工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件,若该工程无安全技术交底,或交底针对性不强,或交底不全面,或交底未履行签字手续的,也要进行安全检查扣分。 2.1.5 特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做到持证上岗,则不能从事特种作业,特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业,都要扣分。 2.1.6 工程日常检查。要建立定期安全检查制度,若日常安全检查无记录,或对检查出的隐患整改做不到定人员、定时间、定措施,或对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成都要进行检查扣分。 2.1.7 班前安全活动。这是班组安全活动的重要内容,也是班组有效防止事故的重要措施。若施工班组未建立班前安全活动制度,或班前安全活动无记录者进行安全检查扣分。 2.1.8 遵章守纪。员工的遵章守纪是建筑施工安全的重要保障。在一个施工工地若员工违章或管理人员违章都要进行安全检查扣分。

建筑施工安全检查标准

建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011,自2012年7月1日起实施。其中,第4.0.1、 5.0.3条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99同时废止。 本标准修订的主要技术内容是:1. 增设“术语”章节;2. 增设“检查评定项目”章节; 3. 将原“检查分类及评分方法”一章调整为“检查评分方法”和“检查评定等级”两个章 节,并对评定等级的划分标准进行了调整;4. 将原“检查评分表”一章调整为附录;5. 将 “建筑施工安全检查评分汇总表”中的项目名称及分值进行了调整;6. 删除“挂脚手架检 查评分表”、“吊篮脚手架检查评分表”;7. 将“‘三宝’、‘四口’防护检查评分表”改为“高处作业检查评分表”,并新增移动式操作平台和悬挑式钢平台的检查内容;8. 新增“碗扣式 钢管脚手架检查评分表”、“承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表”、“满堂脚手架检查评分表”、“高处作业吊篮检查评分表”;9. 依据现行法规和标准对检查评分表的内容进行了调整。表 (38) 1 总则 1.0.1 为科学评价建筑施工现场安全生产,预防生产安全事故的发生,保障施工人员的安 全和健康,促进文明施工的管理水平,实现安全检查工作的标准化,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于房屋建筑工程施工现场安全生产的检查评定。 1.0.3 建筑施工安全检查除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2.0.1 保证项目检查评定项目中,对施工人员生命、设备设施及环境安全起关键性作用的项目。一般项目General items 公示标牌Public signs 在施工现场的进出口处设置的工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、 安全生产牌、文明施工牌及施工现场总平面图等。 2.0.4 临边Temporary edges 施工现场内无围护设施或围护设施高度低于0.8m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台 边、屋面周边和沟、坑、槽、深基础周边等危及人身安全的边沿的简称。 3 检查评定项目 安全管理 3.1.1 安全管理检查评定应符合国家现行有关安全生产的法律、法规、标准的规定。 3.1.2 安全管理检查评定保证项目应包括:安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方 案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。一般项目应包括:分包单位安全管理、 持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。 3.1.3 安全管理保证项目的检查评定应符合下列规定: 1 安全生产责任制 1)工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制; 2)安全生产责任制应经责任人签字确认; 3)工程项目部应有各工种安全技术操作规程; 4)工程项目部应按规定配备专职安全员; 5)对实行经济承包的工程项目,承包合同中应有安全生产考核指标; 6)工程项目部应制定安全生产资金保障制度; 7)按安全生产资金保障制度,应编制安全资金使用计划,并应按计划实施;

建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)(附条文说明)

UDC 中华人民共和国行业标准 J G J P JGJ59—2011 备案号:J1334-2011 建筑施工安全检查标准 Standard for construction safety inspection 2011—12—07 发布 2012— 07 —01实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 发 布

中华人民共和国行业标准 建筑施工安全检查标准 Standard for construction safety inspection JGJ59-2011 J1334-2011 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 实施日期:2012 年 7 月 1 日 中国建筑工业出版社 2011 北京

前言 根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。 本标准的主要技术内容是:1. 总则;2. 术语;3. 检查评定项目;4. 检查评分方法;5. 检查评定等级。 本标准修订的主要技术内容是:1. 增设“术语”章节;2. 增设“检查评定项目”章节;3. 将原“检查分类及评分方法”一章调整为“检查评分方法”和“检查评定等级”两个章节,并对评定等级的划分标准进行了调整;4. 将原“检查评分表”一章调整为附录;5. 将“建筑施工安全检查评分汇总表”中的项目名称及分值进行了调整; 6. 删除“挂脚手架检查评分表”、“吊篮脚手架检查评分表”; 7. 将“‘三宝’、‘四口’防护检查评分表”改为“高处作业检查评分表”,并新增移动式操作平台和悬挑式钢平台的检查内容; 8. 新增“碗扣式钢管脚手架检查评分表”、“承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表”、“满堂脚手架检查评分表”、“高处作业吊篮检查评分表”; 9. 依据现行法规和标准对检查评分表的内容进行了调整。 本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由天津市建工工程总承包有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议,请寄送天津市建工工程总承包有限公司(地址:天津市新技术产业园区华苑产业区开华道1号,邮政编码:300384)。 本标准主编单位:天津市建工工程总承包有限公司 中启胶建集团有限公司 本标准参编单位:中国建筑业协会建筑安全分会 中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会 天津市建设工程质量安全监督管理总队 天津一建建筑工程有限公司 天津二建建筑工程有限公司 天津三建建筑工程有限公司 上海市建设工程安全质量监督总站 陕西省建设工程质量安全监督总站

建筑施工安全检查要点

建筑施工安全检查知识要点 1. 建筑业的五类常发事故是指高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌。 2. 新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育是公司教育、项目教育、班组教育。 10. 在公共场所的施工现场,必须设置明显标志和安全防护设施。

16、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明,并向施工单位进行安全使用说明,办理验收手续并签字。 17、安全生产责任制度是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。 18、施工组织设计是以施工项目为对象编制的,用以指导其施工全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。 19、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。 20、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。 21.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。 22.建筑施工单位发生生产安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的,还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。

23.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志,安全警示标志必须符合国家标准。 24.事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 25、混凝土悬臂构件底模拆除时,混凝土强度至少不得低于设计强度的100% 26、浅基坑土方开挖中,基坑边缘堆置土方和建筑材料,最大堆置高度不应超过1.5m。 27.施工单位采购、租赁的安全防护用品、机械设备、施工机具及配件,应当在进入施工现场前进行查验。 28.施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理,定期进行检查、维修、保养,建立相应的资料档案,并按照国家有关规定及时报废。 29.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时,有权进入现场检查。 30.安全生产管理知识和方法、国家有关安全生产的方针、政策、典型事故案例分析属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。 31.安全管理的核心内容是建立和维持安全控制系统。

建筑工程安全检查范本

操作规程编号:LX-FS-A18819 建筑工程安全检查范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑工程安全检查范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 安全检查是发现、消除事故隐患,预防安全事故和职业危害比较有效和直接的方法之一,是主动性的安全防范。 一、建筑工程施工安全检查的主要内容 建筑工程施工安全检查主要是以查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安全防护、查设备培训、查操作行为、查劳动防护用品使用和查伤亡事故处理等为主要内容。安全检查要根据施工生产特点,具体确定检查的项目和检查的标准。 (1)查安全思想主要是检查以项目经理为首的项目全体员工(包括分包作业人员)的安全生产意识

建筑施工安全检查标准

关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知建标〖1999〗79号 99.05.25 根据建设部(98)建标工(便)字第16号函的要求,由天津建工集团总公司主编的《建筑施工安全检查标准》,经审查,批准为强制性行业标准,编号JGJ59-99,自1999年5月1日起施行。原部标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-88同时废止。 本标准由建设部建筑安全标准技术归口单位北京中建建筑科学技术研究院负责管理,建设部建筑管理司负责具体解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版。 中华人民共和国建设部 一九九九年三月三十日 建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 1 总则 1.0.1 为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。1.0.2 本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。1.0.3 本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关法律法规、标准和规程而编制。 1.0.4 在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 检查分类及评分方法 2.0.1 对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:1.“三宝”系指安全帽、安全带和安全网。 2.“四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。 2.0.2 在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目,保证项目应是安全检查的重点和关键。 2.0.3 各分项检查评分表中,满分为100分。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。 2.0.4 在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 2.0.5 检查评分不得采用负值。各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。 2.0.6 在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时,此检查评分表不应得分。.

建筑施工安全检查资料内容

建筑施工安全检查资料内容序号资料名称内容 1 安全管 理 1 安全生产责任 制 1、建立安全生产责任制; 2、建立安全生产责任制必须经责任人签字确认; 3、各工种安全技术操作规程; 4、按规定配备专职安全员; 5、工程项目部承包合同中明确安全生产考核指标; 6、制定安全生产资金保障制度; 7、编制安全资金使用计划; 8、制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标; 9、进行安全责任目标分解; 10、建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度; 11、按制度对管理人员定期考核 2 施工组织设计 及专项施工方案 1、施工组织设计中制定安全技术措施; 2、危险性较大的分部分项工程编制安全专项方案; 3、施工组织设计、专项施工方案经审批; 3 安全技术交底 1、进行书面安全技术交底; 2、按分部分项进行交底; 3、交底内容全面、针对性强; 4、交底签字确定 4 安全检查 1、建立安全检查制度; 2、有安全检查记录; 3、事故隐患的整改做到定人、定时、定措施; 4、对重大隐患整改通知书所列项目按期整改和复查 5 安全教育 1、建立安全教育培训制度; 2、施工人员入场进行三级安全教育培训和考核; 3、变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时进 行安全教育; 4、施工管理人员、专职安全员按规定进行年度教育培训和 考核 6 应急救援 1、制定安全生产应急救援预案; 2、建立应急救援组织或配备救援人员; 3、定期进行应急救援演练; 4、配备应急救援器材和设备 7 分包单位安全 管理 1、分包单位资质、资格、分包手续全; 2、签定安全生产协议书,签字盖章确认; 3、建立安全机构或配备专职安全员 8 持证上岗 1、培训从事施工、安全管理和特种作业; 2、项目经理、专职安全员和特种作业人员持证上岗 9 生产安全事故 处理 生产安全事故防制措施 1 安全标志 1、主要施工区域、危险部位按规定悬挂安全标志; 2、绘制现场安全标志图纸; 3、部位和现场设施的变化调整安全标志设置; 4、设置重大危险源公示牌

建筑施工安全检查方案

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】

检 查 方 案 ——《建筑施工安全检查标准JGJ59—2011》

检查方案 为了在以后的检查工作中能不断提高自己的检查工作能力,提升自己的检查工作水平,能更仔细、认真、有效、有序的开展自己的检查工作,在检查内业资料的时候不会犯原则性的错误。特根据《建筑施工安全检查标准JGJ59—2011》制定此检查方案。 一、检查的重点和主要内容: 1、检查的重点: (1)、安全管理检查、(2)、文明施工检查。 2、检查的主要内容: (1)、安全生产责任制、(2)施工组织设计及专项施工方案、(3)、安全技术交底、(4)、安全检查、(5)、安全教育、(6)、应急救援、(7)、分包单位安全管理、(8)、持证上岗、(9)、生产安全事故处理、(10)、安全标志、(11)、封闭管理、(12)、施工场地、(13)、现场防火、(14)、综合治理、(15)、生活设施、(16)、社区服务、(17)、扣件式钢管脚手架(18)、门式钢管脚手架、(19)、碗扣式钢管脚手架、(20)、承插型盘扣式钢管脚手架、(21)、满堂脚手架、(22)、悬挑式脚手架、(23)、附着式升降脚手架、(24)、高处作业吊篮、(25)、基坑工程、(26)、模板支架、(27)、高处作业、(28)、施工用电、(29)、物料提升机、(30)、施工升降机、(31)、塔式起重机、(32)、起重吊装、(33)、施工机具、(34)、职业病及其防范措施。

二、检查实施方案: 1、安全生产责任制 建立安全生产责任制,安全生产责任制经责任人签字确认,并有相关部门的盖章和制定时间;备有各工种安全技术操作规程,并按规定配备专职安全员;工程项目部承包合同中明确安全生产考核指标,制定安全生产资金保障制度,编制安全资金使用计划,制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,进行安全责任目标分解,建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度并对管理人员定期考核(考核记录)。 注意事项:(1)、建立的安全生产责任制要分解到项目的各个责任人,要制定项目经理安全生产责任制、项目副经理安全生产责任制、技术负责人安全生产责任制、安全员安全生产责任制、施工员安全员生产责任制、机电员安全生产责任制、材料员安全生产责任制、班组长安全生产责任制、资料员安全生产责任制、项目部后勤保卫人员安全生产责任制、项目部相关负责人安全生产责任制(预算员、财务员),每个分解的责任制必须责任人亲自签字确认;(2)、各种安全操作规程必须详细,有针对性和可实施性,检查包含的工种有:普通(杂)工、木工、钢筋工、混凝土工、抹灰工、砖工、架子工、搅拌机、电工、电焊工、气焊(割)工、塔吊司机、塔吊指挥、土方机械司机、油漆涂料工、塔吊安全、圆盘锯、钢筋切断机、钢筋对焊机、钢筋弯曲机、混凝土插入式振动器、交流电焊机、砂浆搅拌机、气焊(气割)、手持电动

《建筑施工安全检查标准》

这是《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 你看看就知道检查的设备有那些了! 3.0.1 建筑施工安全检查评分汇总表(表3.0.1)主要内容应包括:安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”及“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊起重吊装和施工机具十项。该表所示得分作为对一个施工现场安全生产情况的评价依据。 3.0.2 安全管理检查评分表(表3.0.2)是对施工单位安全管理工作的评价。检查的项目应包括:安全生产责任制、目标管理、施工组织设计,分部(分项)工程安全技术交底、安全检查、安全教育、班前安全活动、特种作业持证上岗、工伤事故处理和安全标志十项内容。 3.0.3 文明施工检查评分表(表3.0.3)是对施工现场文明施工的评价。检查的项目应包括:现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场宿舍、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务十一项内容。 3.0.4 脚手架检查评分表分为落地式外脚手架检查评分表(表3.0.4-1)、悬挑式脚手架检查评分表(表3.0.4-2)、门型脚手架检查评分表(表3.0.4-3)、挂脚手架检查评分表(表3.0.4-4)、吊篮脚手架检查评分表(表3.0.4-5)、附着式升降脚手架安全检查评分表(表3.0.4-6)等六种脚手架的安全检查评分表。 3.0.5 基坑支护安全检查评分表(表 3.0.5)是对施工现场基坑支护工程的安全评价。检查的项目应包括:施工方案、临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护变形监测和作业环境九项内容。 3.0.6 模板工程安全检查评分表(表 3.0.6)是对施工过程中模板工作的安全评价。检查的项目应包括:施工方案、支撑系统。立柱稳定、施工荷载、模板存放、支拆模板、模板验收、混凝土强度、运输道路和作业环境十项内容。 3.0.7 “三宝” 、“四口”防护检查评分表(表3.0.7)是对安全帽、安全网、安全带、楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑井口、通道口及阳台、楼板、屋面等临边使用及防护情况的评价。 3.0.8 施工用电检查评分表(表3.0.8)是对施工现场临时用电情况的评价。检查的项目应包括:外电防护、接地与接零保护系统、配电箱、开关箱、现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置和用电档案九项内容。 3.0.9 物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表(表3.0.9)是对物料提升机的设计制作、搭设和使用情况的评价。检查的项目应包括:架体制作、限位保险装置、架体稳定、钢丝绳、楼层卸料平台防护、吊篮、安装验收、架体、传动系统、联络信号、卷扬机操作棚和避雷十二项内容。 3.0.10 外用电梯(人货两用电梯) 检查评分表(表 3.0.10)是对施工现场外用电梯的安全状况及使用管理的评价。检查的内容应包括:安全装置、安全防护、司机、荷载、安装与拆卸、安装验收、架体稳定、联络信号、电气安全和避雷十项内容。 3.0.11 塔吊检查评分表(表3.0.11)是塔式起重机使用情况的评价。检查的项目应包括:力矩限制器、限位器、保险装置、附墙装置与夹轨钳、安装与拆卸、塔吊指挥、路基与轨道、电气安全、多塔作业和安装验收十项内容。 3.0.12 起重吊装安全检查评分表(表 3.0.12)是对施工现场起重吊装作业和起重吊装机械的安全评价。检查的项目应包括:施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司机、指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆