文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环泵控制器说明书

循环泵控制器说明书

循环泵控制器说明书
循环泵控制器说明书

TP2000-TX

换热机组电脑控制器

一、系统概述

TP2000-TX微电脑控制器是专为自动换热机组而设计的变频及温度控制自动化仪表,有多种变频控制模式和温度控制可供用户选择。可同时控制一路温度调节阀及一路补水变频或一路循环变频。采用最新高速CPU为硬件控制核心,人工智能模糊控制软件最新算法,有看门狗防止软件死机或跑飞,具有控制精度高、调节稳定、液晶背光汉字显示、设定参数少、操作简单明了、参数修改密码锁定等功能。

二、主要性能指标

1.变频泵控制方案:

a >根据二次网供水压力进行控制;

b >根据二次网回水压力进行控制;

c >根据二次网供、回水压差进行控制;

d >可手动控制变频泵的转速;

e >可定时自动换泵,两台泵自动轮换工作;

f >具有超压泄水自动控制功能;

g >用作补水时,当一台补水泵不够用,可自动启动另一台补水

泵投入工作;

2.温度调节阀控制方案:

a> 二次网供水温度控制

b> 户外温度补偿控制

c> 二次网回水温度控制

d> 二次网供回水温差控制

e> 手动控制

3. 可同时接入机组运行的4路温度及4路压力信号;

4. 压力传感器可接低成本远传压力表作为压力信号输入,也可接

4-20mA或0-5V压力变送器,其它输入信号可按用户要求定做。

温度传感器可接Pt1000或Ni1000电阻温度传感器。

5. 具有两路模拟量输出;一路控制温度调节阀,另一路控制补水变

频或循环变频;

6. 可配RS485通讯接口,与电脑联网进行远程数据采集和集中监

控;也可外接液晶触摸屏,通过触摸屏控制系统的运行;

三、安装和配线说明

1.控制柜开口尺寸:152mm×76mm

2.安装方式: 面板卡入式安装;

3.使用环境:无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所;

4.使用温度:-10℃~50℃相对湿度:20~90RH;

5.使用电压:AC220V±10%;

6.仪表功耗:<5W;

7.外部接线端子定义图:

四、控制器接线端子定义说明

1-----AC220V零线2----AC220V火线

3----1#泵变频运行触点 4 --2#泵变频运行触点

5----2#泵工频运行触点6---泄压电磁阀触点

7-----变频器正转运行8---信号输出公共端1

9----信号输出公共端2 10---变频器频率输出控制

11---调节阀阀门开度控制12---二次网回水温度

13---二次网出水温度14---温度传感器公共端

15---一次网回水温度(或户外温度) 16----一次网入口温度

五、操作面板指示及参数设定说明

1.面板:

"S"键为参数设定键,"▲"和"▼"为两个数字加减键,在正常工作状态时,"M"键和""键为显示方式转换键,用来显示不同的运行参数;在参数设定状态,"M"键和""键为参数翻页键。

2. 参数设定

按"S"键3秒,当屏幕上显示提示时,松开,进入参数设定状态,"M"键和""键为参数翻页键,按"▲"或"▼"键改变当前参数设定值,改变后的值将被自动存储。全部参数设定完成后,再按一下"S"键,显示将返回正常工作状态下。

3.参数修改密码设定

P0设定为18,所有参数可修改,否则只能查看,不能修改。

4. 出厂默认值的设定

按住”S”键不放,开机上电,当仪表显示提示时,松开”S”键,仪表自动将所有参数设定为出厂默认值。

5.输入及输出信号标准

仪表出厂时,温度输入信号为电阻信号,可选PT1000或NI1000电阻温度传感器,压力输入信号为DC0-5V; 频率及阀门开度输出控制信号电压均为DC 0-10V。

六、户外温度补偿控制方式说明

户外温度补偿控制是根据户外温度的变化,由电脑通过计算,自动算出二次网对应的出口温度,然后通过自动调整一次网进口的电动温度调节阀开度来控制一次网热源的流量,从而达到自动控制二次网出口温度的目的,这样既能保证供暖用户的室内温度,又能达到节省能源的目的。户外温度补偿的设定分为两段,A、B、C三个温度控制计算点,控制斜率不同,兼顾舒适感和节能效果。

A、B、C三点的温度设定值一定要按C>B>A的原则进行设定。在户外温度补偿控制模式下,二次网的供水控制温度值不能进行设定,此时的温度设定值是电脑根据户外温度值自动计算出来的,户外温度越低,二次网的出口温度越高。

七、控制器与计算机之间的通讯

控制器采用标准RS485作为通讯接口与计算机进行数据通讯,

通讯距离可达1公里,一台计算机在同一条通讯线路上最多可挂64个换热站,每个换热站之间通过不同的站号(机号)进行区分。普通的计算机配备有标准的RS232通讯接口,与仪表连接,还需要一个RS232/RS485通讯转换接口。配备通讯接口的仪表同时配套有计算机通讯软件。如果不配计算机,还可配备触摸屏作为机组的数据显示器,可同屏显示所有的机组运行数据,也可通过触摸屏对机组的运行参数进行设定和修改。

八、控制器内部参数说明

1、P0—参数修改控制密码,此参数不等于18时,参数不能进行修改

2、P1--P8—用来校正远传压力表或压力传感器的零点和满度测量值

3、P9—用来校正温度传感器的满度测量值

4、P10—二次网供水压力设定值,用来控制二次网出口压力不超过设定的压

力控制值,一般用作循环泵变频控制

5、P11—二次网回水压力设定值,用来控制二次网回水压力不超过设定的压

力控制值,一般用作补水泵变频控制

6、P12—二次网压差设定值,用来控制二次网供、回水压差不超过设定的压

差控制值,一般用作循环泵变频压差控制

7、P13—二次网供水温度设定值,通过控制一次网温度调节阀的开度,来控

制二次网出口温度值保持恒定

8、P14—二次网回水温度设定值,通过控制一次网温度调节阀的开度,来控

制二次网回水温度值保持恒定

9、P15—二次网温差设定值,通过控制一次网温度调节阀的开度,来控制二

次网供、回水温差值保持恒定

10、P16—温度补偿A点设定值,调节阀户外温度补偿控制模式下,补偿曲

线起始点的温度设定值

11、P17—温度补偿B点设定值,调节阀户外温度补偿控制模式下,补偿曲

线中间点的温度设定值

12、P18—温度补偿C点设定值,调节阀户外温度补偿控制模式下,补偿曲

线最高点的温度设定值

13、P19—变频泵增益系数,控制系统跟踪压力误差的速度,此值越大,系

统跟踪压力的速度越快,但控制压力也容易超调

14、P20—变频泵抑制系数,用于控制系统压力的稳定性,此值越大,稳定

性越好,但跟踪压力的速度也相应变慢

15、P21—变频泵控制模式

1、二次网回水压力控制:用于恒压补水变频控制

2、二次网供水压力控制:用于循环泵出口恒压变频控制

3、二次网供、回水压差控制:用于循环泵压差恒定变频控制

4、手动控制:可手动调节变频泵的转速,多用于循环泵定速运行16、P22—变频泵工作方式

1、1号泵变频:1#泵单泵工作模式

2、2号泵变频:2#泵单泵工作模式

3、两泵变频定时倒泵:两台泵按照设定的时间相互轮换工作

4、1号变频+2号工频:当一台变频泵不能满足工作需要时,另一台

泵也会自动投入工作

5、1号变频压力区间控制:用于补水控制模式,可以变频工作,也

可以工频工作,以P24为压力下限,P11为压力上限进行压力区

间补水自动控制。

17、P23—变频泵最低转速

主要用于循环泵变频压力控制时,防止系统膨胀超压,循环泵自动停机而设定的最低转速,保证循环泵始终有一个稳定的最低转速。

18、P24—补水压力下限

当P22=4时,补水泵工作在压力区间工作方式,控制补水泵启动的压力下限值,以P24为压力下限,P11为压力上限进行压力区间补水自动控制。

19、P25—压力传感器量程选择

使外接的压力传感器量程与控制器的量程设定一致,这样可以保证测量值的准确性与实际值一致。

20、P26—压力传感器输入信号选择

控制器出厂时可以接两种信号标准的传感器:

1--- 0—5V信号输出的电压型传感器。

2--- 4—20mA(1—5V)电流输出型的传感器,此种类型的传感器还需要在控制器的信号输入端与信号地之间并联一个250欧姆的精密电阻作

为电流—〉电压的信号转换器。

21、P27—温度传感器类型选择。

控制器可接入两种类型的温度传感器:1—西门子公司生产的NI1000

镍电阻温度传感器;2—通用的PT1000铂电阻温度传感器。22、P28—变频泵手动输出频率:

当P21=3,手动控制模式下,调节P28的数值,就可手动调节变频泵

的转速,主要用于循环泵变频定速控制。

24、P29—备用:控制器内部留出的备用参数项

25、P30—定时倒泵时间设定:

当P22=2并且P30>0时,此功能有效,可以根据设定的时间,定时轮

换使用两台泵工作,可以延长水泵的使用寿命。

26、P31—延时加、减泵时间:

当设定参数P22=3有两台泵工作时,如果1号泵流量不能满足工作需

要,投入第二台泵时的延时时间或减掉第二台泵的时间。

27、P32—机号:用于多台控制器联网通讯时的身份识别

28、P33—变频输出控制选择:正向控制时用于补水、供水控制,

反向控制时主要用于排水控制

29、P34—调节阀输出控制选择:正向控制,主要应用于供暖换热领域,

反向控制,主要用于空调制冷领域。

30、P35—调节阀增益系数:控制调节阀跟踪温度误差的速度,值越大,

跟踪的速度越快。

31、P36—调节阀抑制系数:控制调节阀跟踪温度误差的稳定性,值越大,

跟踪的速度越慢。

32、P37—调节阀控制模式:

1---可以根据二次网的供水温度控制调节阀的流量

2---可以根据户外温度变化自动调节电动阀门的流量

3---可以根据二次网的回水温度控制调节阀的流量

4---可以根据二次网的供、回水温差控制调节阀的流量

5---手动控制,可以通过控制器手动调节电动阀们的开度

33、P38—手动阀门开度设定:在P37=4时,通过调节P38的值即可手动

调节电动阀门的开度。

34、P39—调节阀最小开度:为防止电动阀门调节过程中出现超调的现象,

可以设定一个最小的开度,防止阀门关死,保证一次网热源的最小流

量。此参数主要用于水--水交换的换热机组或空调机组,蒸汽换热机

组此参数要设定为0。

35、P40—补水泵泄压偏差,当二次网回水压力>=P11+P40时,则泄水电

磁阀开启泄压。

九、控制器与压力变送器之间的接线图

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

热水循环泵安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD496 热水循环泵安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

热水循环泵安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、热水锅炉循环泵是确保锅炉安全运行的重要设备,锅炉运行期间循环泵应保持始终运转,设专人操作看守,防止偷停及事故发生。 二、如有特殊情况(故障处理、节电等)发生时,锅炉压火停炉后,不应立即停止循环泵的运转,应使管网循环水在系统中继续循环一段时间,待锅炉出口水温降到50°C以下时,才能停止。循环泵的停止与启动要听从当班领导及司炉人员指挥。 三、开动前应遵守下列各项规程 1、用手转动对轮松紧转动情况,若不易转动时,不可强行开动,启动前须用起动器将泵先作一次试运转。 2、开泵前要检查轴承润滑是否正常,起动补偿器、电流表、电压表、压力表是否正常可靠,各部螺栓有无松动现象。 3、开泵前要检查出入口阀门,泵间内各采暖管道阀门是否正常可靠,各部润滑部位注入适量润滑油。 四、开动时应注意下列各项:

活性炭过滤器操作维护手册

活性炭过滤器操作维护 手册 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

活性碳过滤器操作维护手册 1、工作原理 活性炭过滤器是利用颗粒活性炭进一步去除机械过滤器出水中的残存的余氯、有机物、悬浮物的杂质,为后续的反渗透处理提供良好条件。 活性炭过滤器主要利用含碳量高、分子量大、比表面积大的活性炭有机絮凝体对水中杂质进行物理吸附,达到水质要求,当水流通过活性炭的孔隙时,各种悬浮颗粒、有机物等在范德华力的作用下被吸附在活性炭孔隙中;同时,吸附于活性炭表面的氯(次氯酸)在炭表面发生化学反应,被还原成氯离子,从而有效地去除了氯,确保出水余氯量小于,满足RO膜的运行条件。随时间推移活性炭的孔隙内和颗粒之间的截留物逐渐增加,使滤器的前后压差随之升高,直至失效。在通常情况下,根据过滤器的前后压差,利用逆向水流反洗滤料,使大部分吸附于活性炭孔隙中的截留物剥离并被水流带走,恢复吸附功能;当活性炭达到饱和吸附容量彻底失效时,应对活性炭再生或更换活性炭,以满足工程要求。 当活性碳过滤器因截留过量的机械杂质而影响其正常工作,则可用反冲洗的方法来进行清洗。利用逆向进水,使过滤器内砂滤层松动,可使粘附于滤料表面的截留物剥离并被反冲水流带走,有利于排除滤层中的沉渣、悬浮物等,并防止滤料板结,使其充分恢复截污、除氯能力,从而达到清洗的目的。反洗以进出口压差参数设置来控制反冲洗周期,一般为三至四天,具体须视原水浊度而定。 活性碳过滤器采用不锈钢操作阀组,过滤器的启运、正洗、反洗、停机等工序均有手动控制操作。 当活性碳过滤器运行至进出口压差为~时,必须进行反洗。活性碳更换期为半年至一年。 2、结构特点 设备本体是带上下椭圆封头的圆柱形钢结构,过滤器材质为Q235―A或304不锈钢,内衬硫化橡胶防腐,内部在进水口设有布水器,下部设有集水装置,集水装置上填装1200mm的活性碳和200mm的石英砂。成套设备的本体外部装置有各种控制阀门和流量计、压力表。

AB软启动操作使用说明资料

A-B软启动器 操 作 使 用 说 明 电化厂机动科 二00一年十月

一.软启动器的起动方式选择┅┅┅┅┅ 2 二.软启动器的参数查看方法┅┅┅┅┅ 3 三.参数修改┅┅┅┅┅ 5 四.常见故障信息及消除方法┅┅┅┅┅ 5 五.常见故障说明┅┅┅┅┅7 六.常用参数及说明┅┅┅┅┅8 七.软启动器的初次调试┅┅┅┅┅11

软启动器使用操作说明 一.软启动器的起动方式选择: 软启动器的起动方式常用的有以下几种: 1.软起动:该方式是最常用的起动方式,电动机可根据参数设定的初始转矩进行起动。起动加速时间在0—30S之间,由 用户自行调节。起动斜坡加速期间,输出至电机的电压不断上 升,当软启动器的控制器检测到电动机已达到额定转速状态, 则输出电压将自动切换到全电压。(若设定的起动时间为30S,在20S的时候如果电动机已达到额定转速,电机端电压已达到 全电压,则不必等到30S) 2.限流起动:限流起动顾名思义,限制电机的起动电流,该方式为电动机提供一固定电压的降压起动。限流水平可由用户 在电机满载电流的500-600%间调节,限流起动时间0—20S 由用户设定。在起动过程中,当软起动器的控制器检测到电机 的额定转速时,输出电压将自动切换成全压输出,这点与软起 动方式有些区别:软起动过程电压是无级不断增加的;而限流 起动是始终以一固定电压起动的。 3.全压起动:该方式同一般设备的启动相同,一般来说,既

然选用了软启动器就不太会选用该方式进行起动。 4.可选择的突跳起动:该起动功能一般是附加于软起动方式或限流起动方式之中,为电动机起动提供一个大提升转矩以克 服负载惯性,突跳时间可由用户在0.0—2.0S之间设定。 我厂采用的软起动方式主要有以下两种: 1.限流加突跳起动方式:该方式主要用于PVC的水环压缩机、抽风机、鼓风机和排渣泵等设备,因为这些设备的电机容量 较大,起动电流较大,其供电线路也较长,采用限流起动, 可减少对配电室母线电压的影响,以免造成当大设备启动 时,母线压降大,使照明及其他设备失电跳闸的情况发生。 另外,采用限流起动方式,设定的限流水平应与本线路的空 开保护特性相配合,避免因起动时间过长,造成空开的过载 跳闸。 2.软起动加突跳起动:该方式主要用于离子膜车间的循环水泵与氯气泵,因这些设备供电线路较短,所在配电室的变压器 容量足够大,采用软起动方式,其较大的起动电流不会对母 线电压有影响,而且可以较快地完成起动过程。 因此,选用何种起动方式,应根据各设备的实际起动情况及所在配电系统的情况予以选择。 二.软启动器参数查看方法: 软启动器共有88个参数供选用,查看参数的设置内容可按以下步骤进行:

五二五循环泵说明书

LC系列高效烟气脱硫循环泵 安装使用说明书 注意 □请仔细阅读本说明书,理解各项内容,以便能正确安装、运行、操作和保养维护等。 □本说明书应保存在实际最终使用人的手中。 □开车前必须重新调试泵的安装状态,并由泵生产产家确认 □本产品技术规范可能发生变化,恕不另行通知。

襄樊五二五泵业有限公司 公司简介 襄樊五二五泵业有限公司原为中国兵器工业集团五二五厂所属企业,一九九九年九月改制为有限公司。公司注册于襄樊(国家级)高新技术产业开发区。 湖北省高新技术企业,ISO9001质量体系认证企业,中国通用机械泵行业协会会员,中国磷肥、硫酸工业协会会员,中国化工装备总公司供货定点企业。公司现有资产总额3000万元,员工200多名,专业技术人员50余人。 三十多年来我公司坚持自主开发和引进技术相结合,引进了法国公司的LC系列泵专有制造技术,并在引进技术的基础上,适应市场需求,自主开发了多种泵型。 公司生产的主要产品有:LC系列卧式离心泵、LC系列高效烟气脱硫循环泵、PLC系列立式离心泵、LC-T系列渣浆泵、PLC-T系列立式渣浆泵、LH系列重型渣浆泵、FYL系列悬臂立式离心泵、IHE系列化工流程泵、LB系列化工流程泵、IHZ系列化工自吸泵、HZ系列化工轴流泵、LHZ系列立式轴流泵、MECP系列混流泵、S型系列双吸泵、LSD系列高温浓硫酸泵以及截止阀、球阀等近两百种规格。生产的材料有1Cr18Ni9Ti、304、304L、316、316L、Mo2Ti、904(UB-6)、C4、Cr30A、2605N、CD4MCu、DF2、MM-4、K合金、SS920、20#合金、哈氏合金、蒙乃尔合金等二十多种。产品广泛用于化工、化肥、冶金、矿山、火电、医药、造纸、污水处理等行业。同时能根据用户的要求,提供大、中型不锈钢铸件和耐磨材料铸件,并承接来图加工制作。 主要技术装备:采用美国亚什兰工艺PEPSET树脂自硬砂造型生产线、采用中频炉熔炼,最大铸件重量可达吨、采用光谱分析仪和红外碳硫分析仪对钢水进行快速分析、热处理炉采用电子程序控制、泵的转子采用动平衡测试技术、符合 ISO2548要求的B级精度的泵性能测试系统、采用计算机辅助设计。 我们的宗旨是:专注用户需求,提升用户效益。

A、B强制浆液循环泵电机变频改造方案

A、B强制浆液循环泵电机变频改造方案 批准: 审定: 审核: 编制: 生产技术部 2014年12月25日

A、B强制浆液循环泵电机变频改造方案 一、改造目的 目前A、B强制浆液循环泵电机采用液位控制方式启动,液位控制方式存在频繁启动电机,长期频繁启动电机将会导致设备损伤。因此对A、B强制浆液循环泵电机进行变频改造可以避免频繁启动电机,通过液位来实时调整电机转速,来控制液位高低。 二、改造方案(先对A强制浆液循环泵进行改造) 1、利用原A石膏浆液排出泵变频器进行改造,原变频器为施耐德ATV61HD37N4Z 37KW变频器,强制浆液循环泵电机功率为37KW,满足改造要求。 2、A强制浆液循环泵目前接在脱硫低压配电室预习塔PCA段从左到右第2排从上到下第四个抽屉柜,将其电机电缆接至原A石膏浆液排出泵变频器下口(改造后更改为A强制浆液循环泵电机变频)。 3、因强制浆液循环泵电机为工频电机,需要将变频控制柜内QF3空开断开或将1-1KA辅助接点短接(QF3为原变频电机冷却风扇电源)。 4、变频器至DCS系统信号 137、139:A强制浆液循环泵电机变频器就地/远方 141、147:A强制浆液循环泵电机变频器运行信号 143、147:A强制浆液循环泵电机变频器停止信号 145、147:A强制浆液循环泵电机变频器故障信号 5、DCS至变频器信号

107、111变频器启动指令 113、111变频器停止指令 6、变频器频率 131、129变频器频率反馈 123、121变频器频率给定 7、做好控制电缆屏蔽接地(一侧接地),防止对反馈信号干扰。 8、动力电缆屏蔽接地或电缆钢铠接地(一侧接地),防止对反馈信号干扰。 9、下装A强制浆液循环泵变频电机逻辑。

活性炭过滤器操作说明书

某某发电有限责任公司 厂区外排废水达标排放工程废水收集 及处理设备 活性炭过滤器/ 操作维护手册 编制: 审核: 批准:

第一章设备介绍 1 .工艺原理及工艺参数: 1.1工艺原理: 活性炭吸附器的使用:由于活性炭具有吸附性和比表面积非常大的特性,活性 炭广泛运用于各个领域。水处理可用于去除水中的有机物和游离氯以保护后续设施。 活性炭过滤主要时去除水中的有机物和游离氯,防止水中游离氯对反渗透膜的 氧化性破坏。研究表明,用活性炭过滤法除去水中游离氯能进行的很彻底。活性炭脱 氧并不是单纯的物理吸附作用,而是在其表面发生了催化作用,促使游离氯通过活性 炭虑层时,很快水解。活性炭能吸附水中的余氯有机物等,对某些阳离子也有一定的 吸附作用,当过滤达到一定时间或活性炭过滤器进水压力的差值大于 0.1MPa 时,需 进行反洗;当吸附量达到吸附容量时,活性炭就需要更换。按理论估算,吸附塔中活 1.2 主要技术参数: 1.2.2数量: 6 台 1.2.11衬里(防腐) 性炭可以使用2年以上, 其实际使用寿命取决于进水水质和使用条件。 1.2.1型式与型号 ①型号:DN3200 ②型式: 垂直圆筒 1. 2.4 运行流速 1.2.5 ①正常出力 80T/h ②最大出力 96T/h ①正常流速: 10m/h ②最大流速 12m/h 3224/12 mm ①直径:①3200mm (内径) ②直筒壁厚: 12mm ③封头厚度: 14 mm ④直边高度: 3500mm ⑤总高度: 5877 mm 1. 2.6 设计压力: 0.6Mpa 1.2.7 反洗膨胀高度: 1000 mm 1.2.8 运行压差 ①正常出力压差:0.1Mpa ②最大出力压差:0.15 MPa 1.2.9 设备荷重 ①空载荷重: 9000kg ②运行荷重: 52000kg 1.2. 10本体(包括封头) 材质:Q235-B 器外管系、管件:20#钢 1.2 3每台设备出力 设备直径/壁厚 水压试验压力: 0.75Mpa

西安西普软启动说明书2

5.基本接线及外接端子 图5-1给出了STR电动机软起动器的全部外接线接口,具体说明见表5-1外接端子说明。STR软起动器的基本接线图 表5-1

★表示外控有两种接线方式,详见基本接线图5-1。 STR系列A型软起动器(7.5KW-75KW)K22和 K24 厂家已占用,用户不能使用. 上述图5-1及表5-1给出了STR电动机软起动器所有的外接端子及说明,在接线时,注意以 下事项: 主电路接线 — STRA型产品主电路有6个接线端子,即R.S.T(接进线电源) U.V.W(接电动机),详 请参见图6-1。 —STRB型产品主电路有9个接线端子,除上述6个相同外,还有 3个接旁路接触器 专用接线端子 U1.V1.W1,其接线参见图6-2。

控制电路 STR 软起动器共有16位外部控制端子,为用户实现外部信号控制、远程控制及系统控制提供方便,这16位端子安装在软起动器的主控板上。在软起动内部有端子引出,可直接接线。在使用过程中,如用户采用本机键盘操作,而不需远控或外部信号控制,则相应的端子不用接线,其接线排列顺序如下图5-2。 R U N J O G 起动点动 停机公共端复位起动完成输出故障输出旁路控制4-20m A 1234567891011121314 1516 图5-2 —— 其中RUN (起动端子)、STOP (停止端子)、JOG (点动端子)在使用时应进行相应 的参数设置,详见表9-1“参数设置及修改”中第11项。其接线请参见图6-1、图6-2、图6-3。 —— OC (起动完成输出)、I0(4~20mA )输出为有源输出。 —— K14、K11、K12(故障输出)及K24、K21、K22(旁路输出)均为无源输出端子, 其接线请参见图6-2、图6-3。 6.STR 软起动器典型应用接线图 STR 系列A型软起动装置典型应用接线图

热水循环泵安全操作规程

编号:CZ-GC-00407 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 热水循环泵安全操作规程Safety operation procedures for hot water circulating pump

热水循环泵安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、热水锅炉循环泵是确保锅炉安全运行的重要设备,锅炉运行期间循环泵应保持始终运转,设专人操作看守,防止偷停及事故发生。 二、如有特殊情况(故障处理、节电等)发生时,锅炉压火停炉后,不应立即停止循环泵的运转,应使管网循环水在系统中继续循环一段时间,待锅炉出口水温降到50°C以下时,才能停止。循环泵的停止与启动要听从当班领导及司炉人员指挥。 三、开动前应遵守下列各项规程 1、用手转动对轮松紧转动情况,若不易转动时,不可强行开动,启动前须用起动器将泵先作一次试运转。 2、开泵前要检查轴承润滑是否正常,起动补偿器、电流表、电压表、压力表是否正常可靠,各部螺栓有无松动现象。 3、开泵前要检查出入口阀门,泵间内各采暖管道阀门是否正常

可靠,各部润滑部位注入适量润滑油。 四、开动时应注意下列各项: 1、起动水泵电机后,慢慢开启阀门并观察电流、电压是否正常。 2、水泵运行时要随时观察水泵运转情况及电流、电压是否有异常。 3、开动电机时,如电动机不转动,应立即拉开电源,以免烧毁电机。 4、开动水泵时应先将吸水阀门打开,出水口阀门微开,防止管路因突然增压而发生故障,待运转正常后,再慢慢开启出水阀门。 5、开泵后要观察转向是否正确,转速是否正常,监听有无异声,以防水轮、风叶及轴承损坏。 五、运转时应注意下列各项: 1、电动机及水泵有无异声、异味及颤动。 2、注意压力表、电流表及电压表指针是否在正常位置。 3、滚动轴承,油量及转动状态,经常检查电机是否过热,外壳及轴承温升不得超过65°C,水泵轴承温度不应超过60°C。

太阳能强制循环泵

ISG-80-160 品牌:沈西型号:ISG 80-160 材质:铸铁 驱动方式:气动性能:管道泵原理:离心泵 泵轴位置:边立式叶轮数目:单级扬程:32(m) 吸程:0(m)转速:2900 电动功率:7500(w) 工作温度:80(℃)进出口径:80(mm)流量:50(m3/h) 电压:380 产品说明: 1.特点:立式,热水泵,适用于冶金,化工,纺织,造纸,以及宾馆,饭店及锅炉热水增压和城市采暖系统,使用温度≤120℃。 2.技术参数: 转速:r/min 2900 1450 970 流量:Q 1.5 m3/h~200 m3/h 200 m3/h~1080 m3/h 614m3/h~720 m3/h 扬程:H 8.5~125m 13.5~50m 18~44m 3.特征:运行平稳,噪音低,滴水不漏,泵系统压力>1.6mpa时在订合同时提出。 产品说明: 1.特点:立式,热水泵,适用于冶金,化工,纺织,造纸,以及宾馆,饭店及锅炉热水增压和城市采暖系统,使用温度≤120℃。 2.技术参数: 转速:r/min 2900 1450 970 流量:Q 1.5 m3/h~200 m3/h 200 m3/h~1080 m3/h 614m3/h~720 m3/h 扬程:H 8.5~125m 13.5~50m 18~44m 3.特征:运行平稳,噪音低,滴水不漏,泵系统压力>1.6mpa时在订合同时提出。

ISG-100-160A 品牌:liansheng/莲盛型号:ISG100-160A 材质:铸铁性能:无泄露 用途:管道泵泵轴位置:边立式 叶轮结构:封闭式叶轮叶轮吸入方式:单吸式 流量:88(m3/h)叶轮数目:单级 扬程:24(m)汽蚀余量: 2.5(m) 轴功率:11(kW)吸入口径:100(mm) 排出口径:100(mm) ISG-100-160 排出口径:20-400(mm)扬程:20(m) 叶轮结构:封闭式叶轮吸入口径:20-400(mm)叶轮数目: 1 泵轴位置:边立式 材质:铸铁叶轮吸入方式:单吸式 型号:ISG 流量:0-1200(m3/h) 品牌:革新用途:增压泵 性能:不阻塞

强制循环泵型号十大氢气循环泵品牌厂家排行

1. 上海阳光泵业制造有限公司 上海阳光泵业是集设计/生产/销售泵、给水设备及泵用控制设备于一体的大型综合性泵业集团,是中国泵行业的龙头企业。总资产达38亿元,在上海、浙江、河北、辽宁、安徽等省 市拥有7家企业,5个工业园区,占地面积67万平方米,建筑面积35万平方米。上海阳光获 得了“上海市质量金奖”、“上海市科技百强企业”、“上海市名牌产品”、“中国质量信用AAA级”、“全国合同信用等级AAA级”、“质量、信誉、服务三优企业”、“中国最具竞争 力的商品商标”、“五星级服务认证”等荣誉,连续多年入选全国机械500强。 高端人才和高素质的员工队伍是阳光发展的动力。集团现有员工4500余人,其中工程技 术人员500多名,主要由国内知名水泵专家教授、博士硕士、中高级工程师、高级工艺师组成,形成了具有创新思维的梯队型人才结构。 科技创新,是阳光基业长青的生命之源。集团是上海市高新技术企业、上海市知识产权示范企业和上海市专利示范企业。上海市级的“企业技术中心”,每年以销售总额的5%,用于 技术创新和新产品研发。 2.威乐水泵(山东)有限公司 威乐水泵(山东)有限公司主要经营进口品牌德国WILO威乐水泵、Grundfos格兰富?泵、Ebara荏原?泵、美国帕斯菲达PULSAFEEDER计量泵、米顿罗milton?roy计量泵、;国产品牌 合作厂家:上海凯泉泵业(集团)有限公司、上海连城泵业有限公司、威乐水泵(上海)有限公司、苏州登丰泵业有限公司等优质国产水泵。 3.上海康大泵业制造有限公司 上海康大泵业制造有限公司创建于七十年代末期,是国内著名的专业化研发、生产各种水泵、给排水成套设备的企业。公司集设计、生产、销售、服务于一体,多年来,上海康大本着“用户满意是工作的最高标准”的经营理念,以执着的专业精神致力于电力、冶金、石化、市政、环保、建筑等行业的专业泵类的供水设备的设计与研发。 位于上海青浦工业园区的康大第一、第二生产基地,占地面积50000㎡,年生产能力达9 万台(套),总资产累计2亿元。上海康大拥有一支高素质的科研、管理和生产队伍,现在有员工800余人。

热水循环泵安全操作规程

编号:SM-ZD-26430 热水循环泵安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

热水循环泵安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、热水锅炉循环泵是确保锅炉安全运行的重要设备,锅炉运行期间循环泵应保持始终运转,设专人操作看守,防止偷停及事故发生。 二、如有特殊情况(故障处理、节电等)发生时,锅炉压火停炉后,不应立即停止循环泵的运转,应使管网循环水在系统中继续循环一段时间,待锅炉出口水温降到50°C以下时,才能停止。循环泵的停止与启动要听从当班领导及司炉人员指挥。 三、开动前应遵守下列各项规程 1、用手转动对轮松紧转动情况,若不易转动时,不可强行开动,启动前须用起动器将泵先作一次试运转。 2、开泵前要检查轴承润滑是否正常,起动补偿器、电流表、电压表、压力表是否正常可靠,各部螺栓有无松动现象。 3、开泵前要检查出入口阀门,泵间内各采暖管道阀门是

强制循环蒸发器

强制循环蒸发器是通过泵输送液体,迫使液体以较高速度流过加热室,使流通的推动力与传热、汽化、气液分离的功能分开。故强制循环蒸发器适应性较强。具有蒸发强度高、不易结垢、操作弹性大的优势。大家对强制循环蒸发器了解吗?强制循环蒸发器厂家,江苏瑞达科技给大家介绍一下强制循环蒸发器特点。 强制循环蒸发器循环泵通常选用轴流泵,轴流泵结构简单。流量较大,扬程较低。非常适用于高流速和低扬程强制循环蒸发系统。同时轴流泵转速较低,降低了维护次数。 强制循环蒸发器的二次气的夹带容易造成冷凝水含物料,故我们一般常采用旋风形式的分离室,顶部设置挡板与迷宫除沫器,有效减少或避免气液夹带,保证冷凝水质量,我们在工程中多次应用,取得良好的效果。 强制循环蒸发器可广泛应用在处理粘性、析出结晶、容易结垢或浓缩程度高的溶液;它在真空条件下操作的适用性很突出。我公司设计及生产的强制循环蒸发器在氯化钠、硫酸铵、硫酸镁、硫酸锌、硫酸钠、亚硫酸钠、葡萄糖酸钠、氯化钴、古龙酸、硫化碱等物料的蒸发

结晶操作中获得广泛应用。 江苏瑞达环保科技有限公司是一家以技术研发为先导的高科技环保公司,致力于为客户提供清洁生产、“三废”治理、资源综合利用等方面的技术咨询、研发、设计及工程总承包服务。 公司现有员工200多人,核心团队成员都具有在国内500强化工企业或跨国企业长期从事过技术和研发类工作经历。多年来,我司在全国各地,以及在印度韩国等国家,实施过多个工程和合作项目,在很多大吨位精细化工产品没有污染、清洁化生产方面做出了具有开创性的工作,如含酚废水的综合处理、染料废水的综合处理、医药中间体废水的综合处理、各种农药废水的综合处理、催化剂合成废水的综合处理、食品添加剂废水的综合处理及各种固体废盐的综合处理。我们秉承“以科技为先导,以创新求发展,以质量求生存,以诚信待客户”的企业精神,实行“人才为本,科技先进,用户至上”的经营理念,在公司现有科研力量的基础上,聘用高校专家、教授共同开发新产品,形成了科研、设计、制造、安装、调试服务一体化的经营模式。

AB软启动操作使用说明

A-B 软启动器 操 作 使 用 说 明 电化厂机动科 二00 一年十月 一.----------------------------------------- 软启动器的起动方式选择---------------------- 2 二?软启动器的参数查看方法 ----------------- 3 三.参数修改 5 四.常见故障信息及消除方法---------------- 5 五.常见故障说明7 六.常用参数及说明8

七.软启动器的初次调试11

软启动器使用操作说明 一. 软启动器的起动方式选择: 软启动器的起动方式常用的有以下几种: 1.软起动:该方式是最常用的起动方式,电动机可根据参数设定的初始转矩进行起动。 起动加速时间在o—30S之间,由用户自行调节。起动斜坡加速期间,输出至电机 的电压不断上升,当软启动器的控制器检测到电动机已达到额定转速状态,则输出电压将自动切换到全电压。(若设定的起动时间为30S,在20S的时候如果电动机已达到额定转速,电机端电压已达到全电压,则不必等到30S) 2.限流起动:限流起动顾名思义,限制电机的起动电流,该方式为电动机提供一固定 电压的降压起动。限流水平可由用户在电机满载电流的500-600%间调节,限流起动时间 0—20S由用户设定。在起动过程中,当软起动器的控制器检测到电机的额定转速时,输出电压将自动切换成全压输出,这点与软起动方式有些区别:软起动过程电压是无级不断增加的;而限流起动是始终以一固定电压起动的。 3.全压起动:该方式同一般设备的启动相同,一般来说,既然选用了软启动器就不太会选用该 方式进行起动。 4.可选择的突跳起动:该起动功能一般是附加于软起动方式或限流起动方式之中,为电动机起 动提供一个大提升转矩以克服负载惯性,突跳时间可由用户在0.0 —2.0S 之间设定。 我厂采用的软起动方式主要有以下两种: 1. 限流加突跳起动方式:该方式主要用于PVC的水环压缩机、抽风机、鼓风机和 排渣泵等设备,因为这些设备的电机容量较大,起动电流较大,其供电线路也较长,采 用限流起动,可减少对配电室母线电压的影响,以免造成当大设备启动时,母线压降 大,使照明及其他设备失电跳闸的情况发生。另外,采用限流起动方式,设定的限流水

循环泵岗位安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.循环泵岗位安全操作规程 正式版

循环泵岗位安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、任务 千吨循环泵站是我公司千吨各生产装置提供循环水,以达到各机器设备降低机械设备温度来保证各生产车间安全运行。 二、标准 第一循环系统,给705供水循环水量m3/h,进口温度34℃,出口温度℃,压力>4kg。 三、安全操作 1、启动前的安全检查 (1)检查水泵周围是否有杂物、有人工作。

(2)检查水泵对轮是否灵活好用。 (3)检查水位是否正常,冷却塔是否完好无损。 (4)上述检查完毕一切正常方可进行启泵。 2、若电器部分发生故障,须请电工或有关部门及时处理,司泵人员不得私自维修。 3、供水: (1)打开水泵入口阀,启动循环泵同时打开出口阀。 (2)检查水泵压力进口温度流量,运行是否符合要求。 (3)当进口温度高于34℃时,开启冷却塔风机,并观察启动风机后冷却塔的

工作是否正常。出口温度高于30℃时应采取其它应急措施。 4、司泵人员要经常检查运行中的设备,注意观察水池的水位情况,保证供水压力,温度、流量的稳定正常。 ——此位置可填写公司或团队名字——

中国十大强制循环泵型号低温冷却液循环泵品牌有哪些

1.上海阳光泵业制造有限公司 上海阳光泵业制造有限公司座落于上海市金山工业园区,是国内一家著名的集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业,注册资本1100万元。主导产品包括:螺杆泵、隔膜泵、液下泵、磁力泵、排污泵、化工泵、多级泵、自吸泵、齿轮油泵、计量泵、卫生泵、真空泵、潜水泵、转子泵等类别。产品以优越的性能,精良的品质已获得各项专业认证证书及客户的认可。公司拥有多名水泵专家和各类中高级工程师,不断的开发制造,升级换代产品年年都有问世。 公司拥有国内高水准的水泵性能测试中心,产品全部采用CAD设计软件和CFD计算流体力学软件等先进设计手段,产品经过精密铸造、热锻压、焊接、热处理、精加工、装配等十多道工序。使用先进的数控加工中心、等离子焊接机、全自动气体保护、半自动真空熔焊机、超频真空热处理设备、高效加工专机、理化和探伤设备等各类高精密加工检测设备。齐全的加工检测设备,于同行业中处领先地位,更加充分保证了产品的质量。公司产品达二十大系列,一万多种规格。 产品广泛应用于:工业生产,建筑城镇供水,环保污水处理,市政工程,食品制药,水利电力,石油船舶等多种领域。客户包括大庆油田、胜利油田、中国水利水电、浦项集团等世 界知名企业。 2.天昊泵业集团有限公司 天昊泵业集团是经工商总局批准成立的集团公司,位于京津冀一体化的青县经济开发区南区,是专业生产水泵和控制柜的大型厂家。从设计、研发、铸造、精加工、装配、试验全部自己生产完成。 主要产品:全贯流潜水电泵(单向、双向排水)、QZ/QZB潜水轴流泵(下吸、中吸、井筒式、卧式等)、QJ深井泵、矿用潜水泵(含浮箱、箱式)、不锈钢泵、ZLB立式轴流泵、污水泵等上 百种规格型号。 研发中心具有几十年水泵设计丰富经验的专业研究人员,又有年轻的本科毕业生的新生力量和操作能力较强的技术工人。集团研发设备先进、研究方法科学,具有较强的产品研发、试制、测试能力,测试中心的测试水池总容积达200000m3,测试能力:口径Φ32-Φ3000mm,流 量0-200000m3,压力0-10MPa,功率0-600kw/380V,200-3000kw/6KV-10KV。测试系统精度达 到GB/T32-2005《回转动力泵水力性能验收实验1级和2级》。集团生产的产品广泛用于农田 灌溉、抗旱排涝、市政工程、电厂、工矿、冶金等行业。

(完整版)活性碳过滤器说明书

活性炭过滤器 用 户 手 册

一、工艺原理: 活性碳过滤器为水处理系统的预处理设备,一般设置在多介质过滤器的后面;目的除去水中的余氯、氧化物和有机物,降低进水的COD值和余氯值,避免树脂或RO受污染;设备可以通过周期性的清洗来恢复它的截污能力。 二、技术参数: 1.进水浊度: < 2 NTU 2.出水余氯: <0.1ppm 3.工作压力: < 0.6MPa 4.工作温度: 5-50℃ 5.运行流速: 10-20m/h 6.水反洗强度: 10-20m/h 7.填料高度: 活性碳1400mm\石英砂150mm 8.活性碳规格: 0.8-1.2mm 石英砂规格: 0.5-1.2mm 9.承托层:(如设备要求) 注:最下一层承托层的顶部至少应高于配水孔眼100 mm。 三、结构形式:

设备由本体、布水装置、集水装置、外配管及仪表取样装置等组成。进水装置为上进水、挡板布水,集水装置为多孔板滤水帽集水或穹形多孔板加承托层结构;设备的本体外部配管配带阀门并留有压力取样接口,便于用户现场安装和实现装置正常运行。 四. 设备的安装 1)安装前检查土建基础是否按设计要求施工。 2)设备按设计图纸进行就位,调整支腿垫铁并检查进出口法兰的水平度和垂直度。 3)将设备和基础预埋铁板焊接固定,固定后再次校验进出口法兰的水平度和垂直度。 4)将设备本体配管按编号区分后依设计图纸进行组装,每段管道组装前应用干净抹布对内壁进行清洁工作,组装后应保持配管轴线横平竖直,阀 门朝向合理(手动阀手柄朝前,气动阀启动头朝上)。 5)检查本体阀门开关灵活,有不灵活的情况及时整改。 6)设备本体配管完成后应对阀组进行必要的支撑工作等。 7)安装设备上配带的进出水压力表、取样阀等;进出水管道上如有流量探头座应用堵头堵住。 五、初次开车 1). 冲洗 考虑到设备和管道连接时的电焊残渣、管道初次投用时的表面污物,设备初次投入运行时应进行冲洗。 A、打开设备的人孔法兰将设备内的零件重新紧固,并确认罐内部件(如水帽等)不缺少;封闭人孔法兰。 B、打开设备的下排阀,确认设备的出水阀关闭。 C、打开设备进水阀、排气阀,开启生水泵等相关设备,至设备排气口出水后关闭排气阀,冲洗设备至出水清晰为冲洗终点。关闭生水泵。 2). 装填滤料 打开人孔,按所设计的填料高度,依次装入各种规格的填料,每填完一种均要人工扒平方可填上一层;石英砂填装完毕,反洗至排水清澈;再装填活性碳。

水泵的操作程序标准范本

管理制度编号:LX-FS-A21574 水泵的操作程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水泵的操作程序标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (一)开泵前的检查 1、戴好绝缘手套,穿好绝缘鞋,检查电源电压是否正常,启动设备、控制设备各开关把手是否在停车位置。 2、检查水泵、电动机各部螺丝是否松动,电动机滑环与炭刷是否接触良好,接地线是否良好,所有连接部分的紧固情况,联轴器的间隙是否合乎规定,润滑油质量及数量是否符合要求,管路和闸阀、逆止阀是否正常。 3、盘车2-3圈,看是否灵活,有无撞碰和卡住现象,凭经验感觉联轴器转动的轻重是否均匀,水泵和电机内有无异常响声。对于间歇时间较长的水泵在重新起动前,盘车是避免故障产生的重

循环泵技术参数2014.08

1 工程概述 1.1工程名称:新疆巴州洪通燃气有限公司天然气综合利用项目(二期) 1.2 设备名称:循环水泵设备 1.3 基本约定:本次采购设备的用户为新疆巴州洪通燃气有限公司(以下简称买方),提供设备的厂商或公司是最终卖方(以下简称卖方),设计单位为陕西省燃气设计院。本规格书为包头市新兴盛能源有限责任公司二期日处理50万Nm3民用天然气液化项目循环水泵设备专用技术规格书,规定了循环水泵设备的设计、厂内预制、包装运输、现场制造、检验检测、保修等的技术方面的最低要求。厂商应根据提供的技术参数,按照相应的标准规范进行设计、制造、检验,并提供良好的售后服务。 2采购范围及成套设备总体要求 2.1概述 提供设备的厂商或公司应对水泵设备的设计、施工、材料采购、制造、资料的提供以及与各个分包商间的联络、协同、检验和在不同场所进行的试验负有全部责任。应提供完整的、性能可靠的、满足使用要求的合格产品。 2.2技术要求 2.2.1 循环泵(标准型卧式双吸泵或单级立式管道泵) (1)、设备位号:450-1a、b、c (3)、吸入温度:30℃ (4)、流量:1000m3/h O (5)、扬程:50mH 2 (6)、电机功率:厂家应合理配套,满足闭式循环系统要求,功率大于等于200KW时,应采用10kV电机。 (7)、材质:厂家按照行业标准执行 (8)、订货数量:3台(两用一备) (9)、控制形式:\ (10)、安装方式:室内 (11)、安装地点:内蒙古包头市土默特右旗工业园

(12)、特别说明: 循环水泵应包含以下控制条件但不局限与以下各点:在泵前设置操作柱(启、停控制;状态指示灯;电流表);在现场控制室可实现远距离启停,运行状态显示、故障状态显示,各泵电流及总进线电压显示;在中控室可实现运行状态显示、故障状态显示;备用泵可采用自动投切也可采用手动投切,三台泵无先后启动要求。 2.3.2 定压补水设备(1) (1)、设备位号:450-2a (2)、介质:脱盐水 (3)、吸入温度:20℃ O 功率:厂家配套 2台(4)、立式离心泵:Q=3m3/h H=60mH 2 气压罐:¢1000×2540 (5)、材质:厂家按照行业标准执行 (6)、订货数量:1(套) (7)、控制形式:压力控制,自带控制柜 (8)、安装方式:室内 (9)、安装地点:新疆库尔勒 2.3.2 定压补水设备(2) (1)、设备位号:450-2b (2)、介质:软化水 (3)、吸入温度:20℃ O 2台 (4)、立式离心泵:Q=30~35m3/h H=35mH 2 气压罐:¢1000×2540-1.0 (5)、材质:厂家按照行业标准执行 (6)、订货数量:1(套) (7)、控制形式:压力控制,自带控制柜 (8)、安装方式:室内 (9)、安装地点:新疆库尔勒 3.水泵总技术要求:

活性炭过滤器操作手册

活性炭过滤器操作手册 一、目的:建立纯化水制备岗位操作法,使操作工人正确操作该设备。 二、适用范围:适用于纯化水制备岗位。 三、责任者:纯化水制备岗位操作人。 四、活性炭过滤器操作规程 1. 原理:通过活性炭的物理化学吸附作用去除进水中的有机物, BOD、COD,也能去除色度和臭气等。特定设计结构,是强烈吸附与高效过滤相结合的装置,针对上、下游水质变化要求优选炭型,保证水质,可变化进出水口,可使用蒸汽灭菌,操作简单,活性炭过滤器壳体材料选用不锈钢内涂防腐层型。严格控制产水Cl2<0.1mg/L。 2. 操作流程: ①运行→反洗→静止→正洗→运行 ②高温消毒 3.操作原理 1)运行:打开上进水阀和出水阀;原水从上部进入活性炭过滤 层后由底部导出至下级设备。系统第一次开机时,务必将排 气阀打开让过滤器内空气排出。 2)反洗:打开下进水阀和上排水阀;水从底部进入活性炭过滤 层后由上部排出,冲洗过滤层所沉积的污泥物并排出过滤器

外。反洗时启动两台原水泵,用大流量进行冲洗,时间10— 15分钟。 3)静止: 阀门全关,让石英砂自然下沉,使砂层排列平整。时间 3分钟。 4)正洗: 打开上进水阀和下排水阀;水从上部进入活性炭过滤层 后由底部排出,冲洗过滤层所沉积的污泥物并排出过滤器外。 时间5—10分钟。 5)消毒:关闭上下进水阀,打开蒸汽进气阀和蒸汽排气阀,通 入高温蒸汽进行灭菌,时间30分钟。 五、注意事项 1)严禁未经培训人员上岗操作。 2)做好纯化水岗位清洁卫生。纯化水生产线各部件的外表面至 少每周擦抹一次。 3)系统开启前请检查压缩空气供应是否供应正常,压缩空气经 减压后调整为5bar左右;同时检查管道上手动阀是否处于正 确位置。 4)活性炭滤材一般每年更换一次,更换时同时检查过滤器内上、 下层集散水器有无破损; 5)每周检测一次过滤器出水Cl2值,若Cl2>0.1mg/L,清洗或更 换活性炭; 6)如系统需停运3天以上,应打开过滤器下排阀至过滤器和管 道内的水排尽,同时关闭上进水阀、上排水阀、下进水阀、 下排水阀。 7)附表1 活性炭过滤器故障与排除

相关文档
相关文档 最新文档