文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现场临时用电作业

现场临时用电作业

现场临时用电作业
现场临时用电作业

安全技术交底

表C2-1

编号001

工程名称银水料棚设计、钢结构制作安装

工程及彩板(采光)封闭工程

交底日期2017年 8月日

施工单位唐山建设集团金属结构中心分项工程名称银水料棚钢结构及彩板安装

交底提要现场临时用电作业

交底内容:

一、作业人员必须是经过专业安全技术知识培训和考试合格,取得特种工种作业操作证的电工并持证上岗。(在有效期内);

二、作业人员必须经过入场安全教育培训,考核合格后才能上岗作业;

三、电工作业时必须一人操作,一人监护,作业人员必须穿绝缘鞋,停电验电后挂停电检修标识牌再作业;

四、进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣,高处作业必须系好合格的安全带,系挂牢固,高挂低用;

五、进入施工现场禁止吸烟,禁止酒后作业,禁止追逐打闹,禁止窜岗,禁止操作与自己无关的机械临电设备,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律;

六、进入作业地点时,先检查、熟悉作业环境。若发现不安全因素、隐患,必须及时向有关部门汇报,并立即处理整改,确认安全无误后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志等,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原;

七、严格执行安全用电有关规定和规范标准,服从安全管理,做到自己不违章作业,拒绝违章指挥,和及时制止他人违章作业;

八、禁止带电操作,需要拉闸操作和维修时,须经有关部门审批,作业时执行安全用电的组织措施和技术措施,不得自行拆改用电设备设施和线路,严格按规范标准和施工组织设计,交底要求执行;

九、每天对现场用电设备、设施、线路进行两次例行巡视检查,发现问题及时停电检修并监护,同时报有关领导组织处理,所有设备、设施、线路要防护到位。设备设施要保持整洁有效。

审核人交底人接受交底人

工程现场临时用电管理制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程现场临时用电管理制度(新 编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

工程现场临时用电管理制度(新编版) 1.电气安全生产管理制度 (1)现场采用"三相五线制"供电方式,并采用三级供电,两级漏电保护措施。开工前,必须编制暂设用电方案,并向暂设电工交底。 (2)施工队应设专人管理暂设电气工程,线路设备安装后应进行验收,合格后方可送电。 (3)安装、维护暂设电气设备必须严格执行《施工现场临时用电规范》。 (4)对施工用电设备必须定期进行检查。 (5)现场和生产中所使用的手持式电动工具及移动设备必须装设漏电保护装置。 (6)380/220V及以上电源进入在施建筑物必须事先拟定方案,并经上级批准。

(7)非电工严禁拆改电气设备。 (8)任何人不得强行指令电工违章作业。 2.工地临时用电规定 (1)电气设备金属外壳,应根据现场采用电力系统的不同接零或接地,各施工用电机械及其他负荷必须按规定装设漏电保护器。 (2)配电室的配电屏应按规定整齐装各类仪表装置,动力和照明必须分成两大回路,室内严禁住人或堆物。 (3)架空线严禁设在树木或脚手架上,架空线的最大弧垂与地面的距离不少于4m,跨越机动车道时不少于6m。 (4)临时照明用电室外灯具距地面不低于5m,室内不低于是2.4m,在一些特殊场所,必须使用安全电压照明。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工现场临时用电安全培训【最新】

施工现场临时用电安全培训 一、临时用电培训视频 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用;

9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总

配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作 按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。

现场临时用电方案71107

杨凌富海工业园东片区C5C6C7厂 房一标段C5C6 施工现场临时用电方案 编制人: 审核人: 审批人: 中北交通建设集团有限公司 二0一七年六月十日

目录 一、工程概况 二、现场勘查 三、编制依据 四、临时有电原则 五、有电量及负荷计算 六、导线截面积计算 七、线路敷设走向 八、临时配电设备的选择和配制 九、临时配电线路 十、安全用电技术措施 十一临时用电工程安全管理 十二、触电发生后急救措施 施工现场临时用电专项方案

一、工程概况 本工程为杨凌富海工业园C5、C6厂房,建筑总面积24225㎡,建筑高度19m,钢框架结构,抗震设防烈度8度,火灾危 险性丁类,主要功能为丁类厂房。施工现场西侧设置一级配电 箱,电源有甲方提供的变压器供电,C5、C6、现场办公区各设 置二级配电箱,由现场一级配电箱供电。 二、现场勘查 进行现场勘察:必须确实了解施工现场的地形地貌和确定工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活区域的位置; 各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合 理选择配电室位置、电源进线等提供合理据 三、编制依据 1、GB50194-2002《建筑工程施工现场用电安全规范》。 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、施工现场总平面勘验情况 5、施工现场主要用电设备负荷和布置情况 6、甲方提供的有关资料 四、临时用电原则 1.本工程由甲方提供主载配电箱变回路,分别采用1路铝芯线直埋 敷设至我单位的一级配电柜,线路至一级配电柜约200米左右,一 级配电柜均分三路分配给二级配电箱,再由二级配电柜分别分配给 C5、C6供生产动力、照明用电,分一路给生活区二级配电柜供生活 照明。 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求 3.施工供电方式

施工现场临时用电计算

施工现场临时用电组织设计一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、施工条件

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、钢筋调直切断机 K x =0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js =0.65×14=9.1kW Q js =P js ×tgφ=9.1×1.02=9.28kvar (2)、钢筋切断机 K x =0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js =0.65×6=3.9kW Q js =P js ×tgφ=3.9×1.02=3.98kvar (3)、钢筋弯曲机 K x =0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js =0.65×3=1.95kW Q js =P js ×tgφ=1.95×1.02=1.99kvar (4)、钢筋弯箍机 K x =0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js =0.65×6=3.9kW Q js =P js ×tgφ=3.9×1.02=3.98kvar

施工现场临时用电管理篇

施工现场临时用电安全管理篇 注:本节条款由电气工程师负责 第一章施工现场临时用电安全管理工作 1、我公司一进入施工现场电气工程师即熟悉现场环境,其中包括现场四周的高低压线路(高低压线路与拟建建筑施工时的安全距离是否满足规范要求)、地下有无上下水管线或其他管道、周围建筑物等情况。 2、弄清施工现场供电的方式:如甲方已提供高压供电系统,要弄清高压侧电压级别、确定电源进线位置、变电设备位置、配电室位置;如甲方已提供低压供电系统,要弄清供电系统保护形式是TT系统还是TN系统,输电线路是架空还是电缆埋地,以及电源的负荷,向现场供电的方向、位置等情况,从而拟定现场总箱、分箱的位置。 3、执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88及相关的法律法规标准,编制完整、独立的临电施工组织设计报公司审批后组织实施,施组中必须有配电系统线路走向图、配电箱分布图、配电箱内部系统图、安全用电技术措施、安全用电防火措施等内容。 4、与所有参与我公司施工的分包、劳务队伍签订临时用电管理协议书。 5、所有临电设施必须由项目统一采购。漏电保护器的必须采购公司合格分供方的合格产品,并有试验检测记录。进场后由电气工程师、材料采购人员、安全员共同进行验收。

6、夏季采用空调设备、冬季采用电暖气取暖必须单独编制用电方案并审批,主要包括用电量的计算、线路选择、线路敷设、电暖气使用平面图、用电安全管理措施等,安装完毕后履行验收签字手续;使用前由使用单位提出申请,项目部进行审批,同意后项目部与每一使用房间的负责人签订用电管理协议。 7、在施工中及时下发技术交底并履行验收手续,留有相应的记录。 8、定期和不定期(执行相关规定)对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。 9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。 10、其他工作。 第二章施工现场临时用电安全技术标准 执行《北京市建设工程施工现场安全防护标准》(京建施[2003]1号)中“临时用电安全防护”要求、《北京市建筑工程施工安全操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。另重点强调如下: 1、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88,现场配电系统按部颁规范采用三相五线制TN-S接零保护系统,实行三级配电两级漏电保护方式供电。 2、临电操作人员必须持证上岗。

建筑施工现场临时用电安全管理规定

北京航天龙华建筑 施工现场临时用电制度 第一章总则 第一条为了进一步加强施工现场安全用电管理,确保员工人身财产安全,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条本制度未涉及部分,按《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ 46—2005)、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京地区电气设备运行管理规程》、《北京地区电气工程安装标准》、《北京地区电气安全工作规程》、《建筑施工安全检查标准》和现行有关规定执行。 第二章安全用电管理 第三条施工现场应设一名电管人员,配备专职电工,配备必要的工具、仪表和防护用品。电工必须持证上岗。 第四条公司安全部应会同工程部每月至少组织一次对在施项目进行临时用电安全管理检查。 第五条各级电管人员有权制止违章作业,违章指挥。 第六条临时用电设备≥5台或设备总容量≥50kW时,开工前必须由项目专业技术人员编制临时用电施工组织设计,经总工程师审核、公司技术负责人批准后实施。变更临时用电组织设计时应补充有关图纸及资料。 第七条临时用电设备不足5台或设备总容量不足50kW时,应在施工组织设计方案中制定安全用电技术措施和电气防火措施,绘制电气平面图和接线系统图。 第八条临时用电工程必须经项目专业技术人员、总工程师、及相关人员共同验收,合格后方可投入使用。验收资料齐全,归档及时。 第九条停用的配电线路、设备应及时切断电源。工程竣工后的配电线路、设备应及时拆除。当外单位需利用时,必须及时办理移交手续,明确责任。 第十条施工总承包时,总承包单位负责总体临时用电工程的安装和管理,分包单位在总包单位指定使用的配电箱、开关上引出电源,负责分包现场临时用电工程的安装和管理,双方在办理验收移交手续的同时,应签订安全用电协议书,

现场临时用电检查内容

现场临时用电检查内容: 1、临时用电施工方案的编制及现场的实施情况,是否与方案一致; 2、现场用电是否按照规范要求进行设置 (1)重点部位是否单独设置专用二级箱:塔吊、木工加工场、钢筋加工场、办公区、生活区等。 (2)防雷接地情况,如塔吊、外架等 (3)电缆敷设是否符合设计规范要求,埋地埋深不小于60cm,上下各铺50mm厚细砂保护层,电缆上部加铺页岩砖保护。电缆沿墙敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线绑扎,固定点间距应保证电缆能承受自重,其弧垂距地不得小于2m。电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后不应降低原来的绝缘强度,并不得承受拉力。电缆线不得有破皮、老化现象,严禁地爬线及栏腰线。 (4)现场电设施采用三级配电,逐级保护 (5)特殊场合安全用电电压要求:人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所,电源电压应不大于36V。潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压应不大于24V。特别潮湿场所的照明电源电压应不大于12V。 配电室、配电箱、开关箱设置要求:配电室内应保持清洁,配电室与控制柜应能自然通风,门口处设置门槛防止动物出入。固定设备开关箱应严格按照规范要求设置,做到“一机、一闸、一漏、一箱”,配电箱内开关设置应遵循“先空气开关、后设漏电开关”原则。 二级配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过3m。 配电箱应装设在干燥、通风、不易受外来物体撞击、液体浸溅及热源烘烤的位置,配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。配电箱、开关箱安装要端正、牢固,固定式配电箱、开关箱下皮距地应大于1.3m,小于1.5m;移动式配电箱、开关箱应装设在支架上,其下皮距地应为0.6~1.5m。固定式配电箱(二级以上)必须设置围栏保护。 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在其它侧面及箱门处。室外配电箱必须搭棚,达到防雨防砸的目的;同时应砌台(砌筑高度不小于40CM)、设围栏、挂标志牌和责任标牌。配电箱周边2M范围内不得堆放杂物,并派专人负责定期清扫。 电气设备、手动工具、灯具以及用电线路等使用前必须认真检查和测试,手持电动工具和移动电动工具要由专人管理和使用。任何人不得使用或向他人提供带有故障、绝缘损坏或保护装置不全、失灵的电气设备、手持电动工具及灯具。 电气设备、手动工具、灯具以及用电线路等使用前必须认真检查和测试,手持电动工具和移动电动工具要由专人管理和使用。任何人不得使用或向他人提供带有故障、绝缘损坏或保护装置不全、失灵的电气设备、手持电动工具及灯具。 5.6.3使用手持电动工具和移动式电气设备的人员必须戴好绝缘手套及绝缘鞋。 5.6.4电焊机一次线长度应小于5M,二次线长度应小于30M,并不得借用脚手架、金属钢管边及轨道边和结构钢筋做回路地线。电焊机二次线必须双线到位,并装设二次漏电保护器。一二次侧均必须装设防护罩。焊机在露天使用应有防雨设施,并垫高使用。交流电焊机必须安装专用防触电保护装置。 5.6.5打夯机的操作手柄和圆弧把手应包缠绝缘材料,并设理线人员。操作者和理线人员均必须带绝缘手套。打夯机的开关盒无盖或固定不牢均必须修复好以后方可使用,严禁用铅丝缠绑的方法固定开关盒,打夯机的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆,且不得有接头。 5.6.6所用电器设备的金属外壳,都必须与专用保护零线相连接,并明露在外壳。

施工现场临时用电

施工现场临时用电施工设计方案 项目:***大学体育馆工程云南XXX建筑工程公司

目录............................................................................错误!未定义书签。第一章工程概况. (2) 1.1概况 (2) 1.2编制依据 (3) 1.3主要用电区域 (3) 第二章临电设计 (3) 2.1施工现场临电设施配置 (3) 2.2电箱系统图 (3) 2.3结构施工阶段用电负荷计算及电缆截面选择 (3) 第三章临电施工技术措施 (6) 3.1临电工程施工工艺流程 (6) 3.2临电施工技术措施 (6) 第四章现场安全用电措施 (7) 第五章现场临时用电管理制度及岗位职责 (7) 5.1现场临时用电管理制度 (7) 5.2岗位职责 (8) 第六章安全及文明施工 (8)

1.1概况 本工程为***大学体育馆工程,地下一层,地上三层,工程总建筑面积为14499m2,建筑高度26.8米。工程现场临时用电布置本着经济、实用的原则,在充分考虑地下结构、临建的平面布置及将来地上结构施工的整体情况下进行合理的布置。 1.2编制依据 1.2.1JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 1.2.2xx地区《电气安全工作规程》、《电气工程安装标准》 1.2.3《工程项目临时用电安全技术标准》 1.2.4施工现场平面布置图、主用施工机械用电计算表 1.3主要用电区域 施工现场主要用电区域有塔吊、材料场加工机械、作业面上操作机械、室内外照明使用等。 第二章临电设计 2.1施工现场临电设施配置 2.1.1临电供电系统选用: 建筑现场临时用电线路的结构形式按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)规定,采用电源中性点直接接地,工作零线和保护零线分开的TN-S三相五线制接零保护系统,保护零作重复接地。 2.1.2临电供电系统配置 本工程由业主提供的变压器引出电源供工程用电使用,在现场临时配电室设一台配电柜,现场用电暂定由配电柜分5路引入施工现场,塔吊使用专用配电箱。现场临电严格贯彻公司CI有关标准。 2.1.3临电平面布置(详见现场临电布置图)。 2.2电箱系统图(见附图:配电箱系统图) 2.3结构施工阶段用电负荷计算及电缆截面选择 2.3.1主要施工机械用电计算表 序号设备名称数量功率(KW)总功率(KW) 1卷扬机2台7.515 2塔吊2台60120 3振捣器20台 1.530 4空压机2台 2.55 5砂浆搅拌机2台7.515 6钢筋调直机1台 2.8 2.8 7钢筋切断机2台 2.8 5.6 8钢筋弯曲机2台 2.8 5.6 9电锯2台 2.8 5.6

施工现场临时用电的管理规定(标准版)

施工现场临时用电的管理规定 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0575

施工现场临时用电的管理规定(标准版) 1、临时用电线路设置符合安全要求,设置在施工人员不容易踩踏的地方,必要时采取架空或埋地处理,线型选择宜选择绝缘橡胶软铜线; 2、临时用电要满足“一机、一闸、一保护”原则,即每个用电设备必须有一个独立的电源控制开关,控制开关要用漏电保护功能,漏电开关的选择原则为:控制单台用电设备漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s,使用于潮湿和有腐蚀介质场院所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定动作时间应小于0.1s; 3、电动机具、配电箱外壳要进行接地保护(电动机具包括电焊机、发电机、切割机等);

4、移动式电动工具和手持电动工具的单相电源线要求使用三芯软橡胶电缆,外壳具有接零保护。 5、焊接作业要佩戴好劳动保护用品、戴电焊手套和防护面罩,穿胶底鞋,不能在潮湿环境下直接进行焊接作业。 6、电源接入要从正规配电箱处接入,接线采用压接或将电源插头插入插孔,不能直接剥开低压街码线或直接将导线插入插孔进行取电。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

施工现场临时用电方案完整版

施工现场临时用电方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

施工现场临时用电方案 一、编制依据(表1) 编制依据列表 表1 二、电气概况 现场用电主要包括现场施工用电和生活用电两大部分,本方案主要涉及施工用电的计算、布置和管理,主要按柱脚的拼装、安装阶段和主结构安装阶段两个用电阶段进行考虑。由于本工程工期要求紧,焊接工作量大,施工时大量焊机同时施焊,用电量相对集中。因此开工前,必须事先布置一定数量和容量的供电点(变压器),以满足现场施工用电的要求并保证足够的用电安全储备。 现场设备用电根据现场施工设备数量和额定功率来计算,并根据使用情况(使用频率和使用时间)考虑设备同时工作的数量调节系数。现场照明用电则应考虑整个施工现场的照明和加班作业这一实际情况。

三、现场供、配电部署 1.临电管理组织机构(图1) 2. 1) 由不同的配电箱供给。 2)对于大型用电设备(如电加热)设置专用分配电箱供电,其他施工设备用电,按总箱、分箱、设备箱(开关箱)三级配电方式进行供电。目前在施工 现场布置7个一级电箱(各电箱位置详见临电布置图),每个变电箱按 1000kVA容量进行布置,实际使用时只能同时使用两个一级箱。一级箱分出5个二级箱,每个按200kVA进行布置。三级箱数量随施工到不同阶段而进行设置。 3)配电设备,各级全都选用室外防雨防尘型配电箱,总开关选用空气开关,分路开关选用带漏电保护的空气开关。 3. 配电线路设计 1)根据供电及负荷情况,配电线路采用树干式或与放射式相结合的配电形式。 2)配电线路,各级配电箱干线能够进行埋地敷设的选用铠装电缆埋地敷设,实在不能埋地敷设的配电线路选用塑料电缆或橡皮电缆架空敷设,开关箱电 源线选用橡皮电缆架空敷设。

11施工现场临时用电管理细则

施工现场临时用电管理实施细则 1.依据的标准及规范 1.1建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.2北京市《建设工程施工现场安全防护标准》 (外阜项目应执行当地标准) 1.3中建一局集团相关规定 2.管理要求 2.1项目经理部(总包方)对本项目施工现场及生活区的临时用电实施统一管理。项目必须设置临电专业主管部门,专业责任师和足够的(总包方)维修电工,以便于全面策划、部署、协调、控制、改进项目的临时用电工作。 2.2各施工项目在施工前必须依据建设部JGJ46-2005临电规范、北京市相关标准和局集团有关规定、并根据现场实际编制临时用电施工组织设计,并经项目安全部门审核后交由公司临时用电技术负责人审批,同时由监理单位签署认可的意见后方可实施。 2.3 施工现场和生活区的临时用电设施安装完毕后必须经过总包方相关人员及监理专业责任工程师共同验收合格后方可投入使用。 2.4项目设置的总包方维修电工不得兼任电气安装工作或其他无关的工作。在总包方维修电工中应选择一名责任心强、技术熟练的电工作为现场电工负责人。现场电工负责人要对现场的临时供用电设施负直接管理责任、并负责组织现场电工按规范要求和施工组织设计完成对施工现场及生活区的临电设施的敷设、并做好消除临电隐患、实施全面改进、搞好应急处理等方面的工作。 2.5各项目均应制定“安全用电管理制度”,并下发至各相关部门、各分包队伍及各维修电工人员,要求所有用电人员切实执行。 2.6各项目同时应制定电工管理制度、电工值班管理制度、配电室安全管理制度。 2.7各项目总包单位均应与各分包单位签订“临时用电安全协议”,明确双方责任和必须遵守的安全供用电的条款内容。 2.8各项目所购买的电箱、电缆及各类电器开关均必须优选合格的专业厂家,并购买符合标准的定型产品。所选择的厂家须经安全部门认可。所购买的电箱、各种开关均应有出厂合格证和厂家标牌。电缆、漏电器应有国家检测部门的检测报告(或有全国电工认证书)。 凡我公司在北京市的工程项目(包括分包单位)所购买的电箱、电缆、漏电保护器必须在中建一局的定点厂家购买。 总包、分包单位均不得自行制作配电箱,非厂家专业人员均不得擅自拆改和修理漏电保护器。 各项目必须严格要求分包单位所使用的配电箱、开关箱按我公司要求购买,2.9.

施工现场临时用电安全规范正式样本

文件编号:TP-AR-L8323 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场临时用电安全 规范正式样本

施工现场临时用电安全规范正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、编制依据 本手册是依据GB-50194《建筑工程施工现场用 电安全规范》JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规 范》编制。 2、编制目的 用科学方法保障建筑施工现场安全生产预防在施 工中安全事故的发生,提高监理人员在施工现场管理 的综合水平。 3、编制说明 建筑施工用电必须符合GBT-50194《建筑工程施

工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本手册只限现场施工监理人员掌握,可供配电安装专业技术人员参考,不做依据。 4、三相五线制 4.0.1三相五线制是所有建筑施工用电必须采用的供电方式 4.0.2三相五线包括的是3根相线(火线)1根工作零线,一根保护零线。 4.0.3三根相线的代号是A、B、C或L1、L2、L3,A为黄色,B为绿色,C为红色,在开关上排列是左中右,相线之间的电压是380V,称线电压。 4.0.4工作零线是变压器中性接地线,代号为N,为黑色或淡蓝色,与相线间的电压是220V,称相电压。

关于施工现场临时用电的说明

施工现场临时用电监理实施细则 受上海艾帝尔公司委托,我公司实施施工阶段的工程监理,为保证工程顺利进行,确保安全生产,特编制施工现场临时用电安全监理实施细则,作为指导本工程的监理依据。 一、监理工作依据 1、监理委托合同; 2、建设单位与施工单位签订的《施工承包合同》; 3、依据的工程规范; 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建设工文件归档整理规范》(GB/T50326-2001); 二、监理范围 1、工程概况 上海艾帝尔实业发展有限公司的IDEA项目工程位于青浦开发区北盈路东北侧,东大盈港西侧,距东大盈港约29米。地上总建筑面积约26120㎡,地下室建筑面积约11100㎡。全框架结构的研发厂房。 2、工程建设相关单位: 建设单位:上海艾帝尔实业发展有限公司 施工单位:中太建设集团股份有限公司 监理单位:上海欣发建设工程监理有限公司 三、监理内容 1、审查施工单位申报的施工现场临时用电专项施工方案,分析专项施工方案是否符合国家强制标准及安全用电规范; 2、审查施工单位电力作业人员资格是否符合要求,是否持证上岗; 3、检查施工单位用于本工程的电力材料质量是否符合规范要求,质保证明材料是否齐全,电气设备的铭牌、标志是否齐全。对不合格的电力材料禁止在本工程中

使用; 4、检查施工单位临时电路架设是否符合规范要求; 5、督促检查施工单位建立有效的用电安全保证体系,严格按规范要求操作,按批复的临时用电安全实施方案组织实施; 6、督促施工单位建立日常检查制度,确保安全生产,杜绝电力事故发生; 四、监理工作制度: 1、值班监理人员每日填写监理日记; 2、由安全监理工程师每天对施工现场临时用电设施进行专项检查,发现问题及时下发通知要求施工单位进行整改; 3、签证、表格、有关信函等文件资料均须归档; 4、加强动态跟踪监理检查,保证工地安全用电处于受控状态; 五、临时用电安全监理 做好施工临时用电的安全监理主要控制施工临时用电线路架设、接地保护和防雷保护、电气设施及照明设施施工质量的检查。 控制要点如下: 1、临时线路 ⑴电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介 质腐蚀。 ⑵线路路径的选择应合理,应避开易撞、易碰、易受雨水冲刷和气体腐蚀的地带,避开热力管道、河道和施工中交通频繁等场所。 ⑶施工现场内低压架空线路应采用绝缘线。绝缘线不得成束架空敷设,不得直接绑在电杆、树木、脚手架上,不得拖拉在地面上;埋地敷设时必须穿管,管内不得有接头,管口应密封。 ⑷导线截面选择应保证导线中负荷电流不大于导线允许载流量,线路末端的允许电压降不大于额定值的5%。 ⑸电缆直接埋地敷设深度不应小于0.7m。 ⑹埋地电缆在穿越建筑物、道路、易受机械损伤场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

施工现场临时用电管理制度

施工现场临时用电安全管理制度 一、电气维修制度 ( )只准全部(操作范围)停电工作、部分停电工作,不准进行不停电工作。维修工作要严格执行电气安全操作规程。 ( )不准私自维修不了解内部原理的设备及装置。不准私自维修厂家禁修的安全保护装置,不准私自超越指定范围进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导人员在场的电气维修作业。 ( )不准在本单位不能控制的线路及设备上工作。 ( )不准随意变更维修方案而使隐患扩大。 ( )不准酒后或有过激行为之后进行维修作业。 ( )对施工现场所属的各类电动机,每年必须清扫、注油或检修一次。对变压器、电焊机,每半年必须进行清扫或检修一次。对一般低压电器、开关等,每半年检修一次。 二、工作监护制度 ( )在带电设备附近工作时必须设人监护。 ( )在狭窄及潮湿场所从事用电作业时必须设专人监护。 ( )登高用电作业时必须设专人监护。 ( )监护人员应时刻注意工作人员的活动范围,督促其正确使用工具,并与带电设备保持安全距离。发现违反电气安全规程的作法应及时纠正。

( )监护人员的安全知识及操作技术水平不得低于操作人。 ( )监护人员在执行监护工作时,应根据被监护工作情况携带或使用基本安全用具或辅助安全用具,不得兼做其他工作。 三、安全用电技术交底制度 ( )进行临时用电工程的安全技术交底,必须分部分项且按进度进行。不准一次性完成全部工程交底工作。 ( )设有监护人的场所,必须在作业前对全体人员进行技术交底。 ( )对电气设备的试验、检测、调试前、检修前及检修后的通电试验前,必须进行技术交底。 ( )对电气设备的定期维修前、检查后的整改前,必须进行技术交底。 ( )交底项目必须齐全,包括使用的劳动防护用品及工具,有关法规内容,有关安全操作规程内容和保证质量的要求,以及作业人员活动范围和注意事项等。 ( )填写交底记录要层次清晰,交底人、被交底人及交底负责人必须分别签字,并准确注明交底时间。 四、安全检测制度 ( )测试工作接地和防雷接地电阻值,必须每年在雨季前进行。 ( )测试重复接地电阻值必须每季至少进行一次。 ( )更换和大修设备或每移动一次设备,应测试一次电阻值。测试接地电阻值工作前

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金

现场临时用电专项施工方案

现场临时用电专项施工方案 一、工程概况 工程名称:阳信县第二实验学校2#教学楼 建设单位:阳信县第二实验学校 建设地点:阳信县第二实验学校院内 建筑层数: 5层,结构形式为框架结构。 总建筑面积:5741.713㎡ 二、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005 三、按规范要求编制临时用电施工组织设计的要求 现场勘探: (1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次与导线架设的布置等。 (2)该工程为混凝土基础,为此利用在建工程避雷接地分别在总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地,每处的重复接地利用¢10镀锌钢筋与基础避雷带,用电焊按规定施焊。 2确定电源进线,总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向:

(1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从配电室低压供电系统380/220V电压引入,送至施工单位指定的位置(总配电箱处)整个施工现场按三级配电内容形式布置;总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备,配电箱、开关箱按现场顺时针逐一编号,箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等所运行的开关箱均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电事故。 (2)配电线路由建设单位送至总配电箱处的一侧电源线为三相五线制,380/220V低压供电系统,自总配电箱二次侧开始配电,严格按三相五线制(TN-S系统)覆盖施工现场,做到工作零线和保护零线严格分开,正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载220V照明及220V用电设备,其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来,宜采用黄/绿双色线,严禁黄/绿双色线作负荷线用。 (3)施工现场使用配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离为1.3-1.5米,手持电动工具应采用移动式开关箱,内装漏电保护器,配电箱、开关箱进出线口一律设在箱体的下底面且有防绝缘损坏措施,整个施工现场采用三级配电二级保护,在配电箱和开关箱内装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门、有锁、有防雨措施,箱内无杂物,配电箱的采购、安装、维修均应按有关规范、规定执行。 (4)从总配电箱至各分配电箱间导线架设均为暗设

施工现场临时用电管理规定

花家地供热厂清洁能源改造并接入城市集中 供热管网工程施工现场临时用电管理规定 在进一步规范施工现场安全用电管理、保障施工用电安全,依据国家、北京市、集团公司、安装公司有关安全用电标准、规范、规定。结合项目部施工现场临时用电的实际,制定本规定。 一、施工现场用电布置 施工现场用电按“三级配电、两极保护”的要求设置临时用电,采用三相五线进行输电,保护零线不得与工作零线混接,施工现场用电线路布置原理采用如下方式: 1.总配电箱设置

根据工程单体及生活区、办公区域的平面布置,根据施工任务的划分及设备的配置情况,整个现场用电的配电室四路供电,线路沿工地架埋,过路穿钢管埋地敷设至总配电箱,Ⅱ级配电箱至用电设备按图布置。 2.分配电箱的设置 根据总配电箱设置的供电范围,再按现场各单体的设备布置及生活、办公区域的平面布置设置分配电箱。 3.楼层施工用电分配电箱的设置 各单体主体结构施工时分配电箱设在施工层,在装饰阶段每隔五层左右设立一只分配电箱,以满足小型电气设备照明灯施工需要。 各总配、分配电箱的供电范围根据施工需要布置临时用电平面图。 二、安全用电技术措施和电气防火措施 1.安全用电措施 (1)建立健全用电管理制度,各处设立专职的值班电工,配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须持证上岗,经常对现场的电气线路和设备进行安全检查,定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好内业资料,雨季要强化检查,对查出的问题限期整改。 (2)建立对总配电箱、各路配电箱、供电线路及电气设备检查、 维修、保养等安全管理制度,严禁电气设备带电运行。 (3)每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护装置。 (4)每台电气设备应用各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、 一漏、一箱”制,严禁用同一只开关箱直接控制两台及两台以上的用电设备(含插座)。

临时用电管理办法(最新)

阳高同煤热电项目临时用电管理办法 第一条目的 为了规范现场临时供电,保证施工中的人员及用电设备的安全。保证施工用电的可靠性、连续性,防止大面积停电事故的发生,明确施工用电的管理程序,特制订本办法。 第二条适用范围 本办法适用于同煤阳高热电项目山西电建施工现场供电安全管理。 第三条引用文件 (一)《施工现场临时用电安全技术规范》 (二)《工程建设标准强制性条文》 (三)《国金工程施工电源管理制度》(山西国金电力有限公司制度文件) (四)公司有关临时供电管理规定 第四条职责 (一)项目部工程管理部是现场临时供电安全管理的主管部门,负责制定现场临时供电管理办法,负责审批现场临时供电的总体规划、施工组织设计方案、电源盘配置及线路走向等。 (二)项目部安全监察部监督检查施工现场临时供用电的安全管理。 (三)电气工程处为临时供用电的具体实施单位,负责现场临时供电的施工、运行及维护。 (四)电气工程处按照现场施工总平面布置图负责现场临供配置及走向设计,出图后报项目部审批。 (五)电气工程处按照审批后的图纸进行供电用料计算,并做材料及安装预算,报项目部审批。 (六)电气工程处按照审批后的图纸进行施工,项目部负责验收。 (七)电气工程处须成立国金工程现场临供电小组,人数需满足现场施工和生活供用电的要求,并安排专人负责。 第五条实施方案 (一)现场临时供电施工组织设计。 1、电气工程处应根据项目施工总平面布置图和业主提供的接入电源情况,规划施工现场用电设备配备情况,编制施工现场临时供电施工组织设计方案。

2、施工现场临时供电施工组织设计方案经项目部批准后开始实施。 (二)现场临时供电设施的施工 1、电气工程处按照批准后的临时供电施工组织设计方案,编制材料预算,报项目部相关部室审批。 2、项目部物资供应部按照审批后的预算进行材料采购。 3、采购标准为按国家相关规定对临时供用电的设备材料的要求进行采购,确保设备、材料符合临供用电安全要求。 4、电气工程处按照临时供电施工组织设计方案组织施工。 5、箱变安装、调试、验收、投运及高压电缆敷设,项目部委托电气工程处施工。 6、一级负荷开关箱安装及主电缆敷设由电气工程处根据生产任务需要,填写申请单,报项目部工程管理部审批,电气工程处根据批准的申请单,定点布置,基础由申请单位施工。 7、二级负荷开关箱及三、四级负荷开关箱(均属负荷类开关箱)安装及主电缆敷设由施工单位根据生产任务需要,填写用电申请单,报项目部工程管理部审批,电气工程处根据批准的用电申请单,定点布置,基础由申请单位施工。 8、负荷开关箱基础做法为:砖砌高出地面200mm,长、宽各宽出开关箱底座四周各5cm 的支墩,面层抹灰,负荷开关箱与基础通过膨胀螺栓固定,要求基础地面坚实可靠,不下沉,300mm厚3:7灰土地基处理,坡向四周。 9、安装完毕后,负荷开关箱周围做安全围栏,地埋电缆在地表按规定做出明显标记,标记为“下有电缆,埋深XX米及电缆型号、规格”,一级负荷开关及以上部分由项目部委托电气工程处负责,一级负荷开关以下部分由申请的施工单位负责。 10、安装完毕,投入使用前,申请的专业工程处(施工单位)提出验收申请,报请工程管理部、安全监察部、电气工程处、专业工程处(施工单位)共同组织验收,验收合格后投入使用。 11、电气工程处受项目部委托进行大区域照明的安装及维护管理工作,小区域照明由施工方自行解决。 12、施工完毕应绘制现场临时供电竣工图,针对隐蔽工程应详细说明,特别是埋地电缆的位置、深度应明确记录;二级负荷开关及以上部分由电气工程处负责绘制,二级负荷开关以下部分由管理使用的专业工程处负责绘制,竣工图由电气工程处统一汇总审核后,报项目部工程管理部审批,电气工程处负责保管与备案。 13、电气工程处负责完成工程完工后的盘柜、电缆盘点工作,并报项目部工程管理部和物资供应部,并有书面记录。