文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 用一次通流检查二次电流回路完整性的试验工法

用一次通流检查二次电流回路完整性的试验工法

用一次通流检查二次电流回路完整性的试验工法
用一次通流检查二次电流回路完整性的试验工法

用一次通流检查二次电流回路完整性的试验工法

电力建设第一工程公司

邵雪飞巴清华广松

1.前言

发电厂和变电站建设工程中的电气安装工程包括一次、二次设备的安装,由于一次设备较为直观,一般不会发生设备辨识不清而产生的安装错误。在一些运用新的设计理念项目中的设备安装中,如保护和测量所使用的TA和TV,通常会发生设备选型不合适、变比错误、变比过大无法满足保护和测量装置精度要求、设计安装方式不明确等问题,造成安装完成后无法满足系统所要达到预期功能,此外电流、电压回路系统接线复杂、连接设备多时,回路极易出现开路和短路故障。面对全厂、全站大量二次交流回路已经接线完毕的情况下,尤其是部分重要且只有在带负荷阶段才能校验出正确性的回路,如何有效在带电前检查出接线缺陷和保证回路的正确完整性,成为电力建设单位一个棘手的问题。

在接线完毕的施工现场,应用交流回路二次通电和施加380V施工交流电源进行一次通电模拟实际运行工况相结合的工法,进行二次回路缺陷性检查,可以有效检查出TA二次开路、TV二次短路故障,保证测量、计量、保护等二次回路能准确、安全、可靠运行,防止差动保护误动,减少电厂整套启动时间和提高变电站受电试运行成功概率,对电力系统稳定运行和设备安全具有积极意义。

此工法先后在华电电厂一期工程#2机组、田集电厂一期工程#1机组、发电厂#5机扩建工程、电厂二期工程#5机组以及多个变电所建设工程中得到应用,并逐步总结优化方法,效果明显,经此工法检查过的二次回路接线无一错误、整套启动运行后无一发生因为电流电压回路故障造成的停机、停电事故,创造了较大的经济效益和社会效益。

2.工法特点

2.1通过对电流回路二次小电流(5A或1A)通电,测量回路阻抗,可以有效的检查电流回路是否有开路或连接不良缺陷。

2.2利用对配置差动保护的变压器、电动机等重要设备进行380V交流电源一次通电的方法,检查TA极性、潮流方向和差动回路的正确性,能保证差动回路和潮流方向100%正确,同时能够检查相关保护装置参数设置的正确性。

2.3在110kV及以上电压等级中,在对TV本体变比及极性试验正确的基础上,进行TV根部二次通电,在电压回路的各个测量终端测量电压幅值、相位,检查TV二次回路无短路故障,相序正确。

2.4在110kV以下电压等级中,通过在TV一次施加380V交流电源,在TV二次各个测量终端测量电压幅值、相位,检查TV二次回路无短路故障,相序正确。

2.5此方法运用灵活,根据不同的现场施工条件,可选择不同的检查方法;可根据现场实际情况,理论计算分析,对于一次通电要求能在二次测量出正确电流或电压,通常二次电流在20mA以上、二次电压在100mV以上能得到正确结果。

3.适用围

各种发电厂、输(配)电站工程中的电流电压二次回路的检查。

4.工艺原理

4.1电流回路二次通电即以试验设备从TA根部二次端子向回路通入一定稳定的交流电流(1A或5A),并测量回路交流阻抗,进行回路的检查。同一组电流回路中,三相各自交流阻抗应基本一致,若发生单相阻抗差别过大,则应检查此支路的接线是否有连接片未紧固、接线端子松动及电缆线芯与端子不完全金属接触的缺陷。此法方法简便、所需试验仪器设备少,试验电源容量小,适合所有保护和测量使用的电流回路,但不足是无法判断极性有要求的回路极性正确与否。

4.2一次通电法对于无差动回路的TA回路,可以直接利用升流器进行一次通电,来检查二次回路的正确性;对于变压器等配置差动保护的电气设备,为了验证TA极性和差动回路正确性。可以采用380V交流电源一次通电的方法进行检查,在变压器低压侧短路,高压侧加380V交流电源,利用短路电流模拟负荷电流来校验差动回路。此法整个过程快捷方便,通电后可直接测量和观察保护装置各侧电流和差流,能保证差动回路极性100%正确,此法能够弥补二次回路通电不能检查回路极性缺点,由于此方法得到的短路电流远远小于运行的额定电流,对回路接线是否紧固无法验证,同时对电流N相线通断也无法明确分辨出来,在运用时要结合电流回路二次通电一同使用。

4.3电压回路的二次加压法,可以在TV根部进行,也可以在就地端子箱二次空开(或熔断器)出口进行,但试验前一定要做好TV本体和外部二次回路的隔离措施。在TV根部对TV 二次回路每组相电压分别施加57.7V电压,在每个测量终端可以分别测量每组电压幅值、相序、相位、零序开口电压等。此法的优点是模拟了实际运行时的工况,可以检查全部TV 二次回路的正确性,在TV本身变比和极性正确的情况下,能保证整个电压回路的正确。4.4对110kV以下电压等级的电压回路,可以采用TV一次加压的方法检查电压回路,这种方法无需一、二次隔离,可以直接在一次加压,在二次各电压终端进行测量。保证TV变比、极性、回路的完全正确。

5.施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程

试验仪器和工具准备→电流二次回路通电→380V交流电源一次通电检查→TV二次回路加压→TV一次加压。

此流程可以根据现场施工实际情况做调整,只要能保证每部分的电流电压回路都检查到即可。

5.2操作要点

5.2.1电流回路二次通电

电流二次回路通电作为检查电流回路的工法,其接线图如下:

图5.2.1-1二次回路通电接线图

施工中具体操作要点有:

1)检查设计图纸,确认现场CT型号、变比、等级,满足保护及测量配置精度要求,各绕

组接线设计正确。

2)检查二次回路的一点接地位置、进行回路绝缘电阻测量,回路绝缘应不小于1MΩ。

3)在TA根部用保护测试仪直接通5A或1A流,电流将通过外回路构成电流回路,此时保

护盘柜和钳形电流表若指示5A或1A,表示整个电流回路没有开路,连接良好,反之则需查明原因。

4)在TA根部测量回路电压,计算回路阻抗,同一组电流回路三相间交流阻抗值应大致相

等,若回路交流阻抗值相差较大,需检查交流阻抗值较大的一相。

5)测量对进出线有极性要求的电流线圈两端对地电压,其进线端对地电压应比出线段对

地电压应略高。

6)用相位表对电流流经的各盘柜设备进行电流测量,并观察各盘柜设备显示采样值,保

证各电流回路所测电流及设备采样值与保护测试仪所加电流一致。

7)对测量数据进行记录,记录表格如下:

表1:电流二次回路记录表

5.2.2加380V交流电源一次通电验证电流回路正确性

加380V交流电源一次通电是一种更接近实际运行工况的通电试验方法,电流将通过一次直接作用在设备上,然后从保护装置上直接看各相电流、差流、和流的大小。只要各电流显示正确就可以说明整个回路完全正确。下边将以变压器回路为例进行说明。

变压器差动回路的一次通电,接线图如下:

图5.2.2-1变压器差动回路一次通电图

变压器差动回路的一次通电试验需要将变压器低压侧短接,用变压器本身的短路电流作为一次电流。

具体操作要点:

1)提前做好低压侧的短路排的连接。保证短路排能承受足够的试验电流。

2)根据变压器本身的短路阻抗值计算在一次加380V电压时,高、低压侧的短路电流

大小,并折算至二次电流。具体计算方法因变压器接线组别的不同而有所差异,可以参考第11项应用实例中的计算方法。

3)在通电过程中要有试验人员在变压器就地注意观察,一旦有异常现象应立即停止通

电。

4)在一次通电前可用二次通电法检查变压器两侧TA回路无开路。连接良好。

5)通电稳定后,在保护装置观察变压器两侧电流幅值、相位、差流、合流。应和理论

计算值相一致。

5.2.3 TV回路二次加压

对于110kV及其以上等级电压回路,由于TV变比较大,通过一次加压的方法,所得到的二次电压较小,测量数据不直观,易受其他干扰电压影响,故一般采用在TV根部对二次回路加压法。电压回路图如下:

图5.2.3-1检测电压回路图

具体操作要点

1)在TV根部拆除二次接线,做好标记并记录,防止恢复接线错误。

2)做好安全措施,通知无关人员远离试验设备。做好TV一、二次的隔离,防止电压

反升。

3)在TV二次回路加压前,要确认TV变比、极性等本体试验符合要求。TV相别正确。

4)在加电压前,检查电压二次回路绝缘良好,以及电压二次回路无短路现象,断开接

地点。

5)把A相、B相、C相二次第一组的六根线分别引致保护测试仪,把三相的极性端分

别接入A相、B相、C相,把非极性段短接后接入N。

6)用保护测试仪缓慢加压至30V以下,为测量方便,三相电压可以通入不同值,如A

相10V、B相20V、C相30V,以便于在电压终端测量。

7)在TV端子箱、公用屏,保护屏等电压端子测量相、线电压。电度表屏、保护屏等

需要电压切换的可以通过隔离刀闸切换后测量。可以在保护屏、后台机屏幕上观察

电压,应与所加电压相对应。在确认正确后,可以将电压升为三相57.7V的额定正

序电压,模拟正常运行电压,再次测量确认。

8)重复以上步骤,依次把其他组二次回路加压,测量相电压、线电压、零序电压等。

9)试验全部正确后方可结束,按记录标记恢复接线。

表2电压回路检查记录表

测量位置二次加压幅

值/相序

保护第一组

实测

幅值/相序

保护第二组

实测

幅值/相序

测量计量组

实测

幅值/相序

备注

就地端子箱

5.2.4 TV一次加压

在110kV以下系统中,由于TV变比较小,在一次侧加380V交流电,二次电压能准确测量,故可以用380V交流电模拟正常运行状态。

具体操作要点

1)加压前要测量一次设备绝缘,在绝缘良好的情况下才能加压。

2)做好安全措施,通知无关人员远离试验设备。

3)检查二次电压回路绝缘良好,以及二次电压回路无短路现象。

4)在TV一次加380V交流电,在 TV二次终端测量保护组、测量组、开口零序电压幅

值、相序、相位,应与理论值相符。

5)在电压回路全部正确后,方可结束试验。

6.材料与设备

本工法无需特别说明的材料,采用的仪器设备见表3。

表3仪器材料设备表

7.质量控制

7.1工程质量控制标准

7.1.1 TV、TA试验标准执行《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》-GB 50150--2006 7.1.2二次回路检查标准执行《继电保护和安全自动装置技术规程》-GB/T 14285--2006

【电工基础】回路电流法

【电工基础】回路电流法 回路电流法是在支路电流法的基础上发展得来的,是分析和计算复杂电路常用的一种方法。 回路(网孔)电流法 为了求解方便,我们考虑若以回路电流为未知量,是不是就可以大大减少了方程数量,避免求解繁琐呢? 1、回路电流法:在电路中确定出全部独立回路,以回路电流为未知数,根据基尔霍夫电压定律列出含有回路电流的回路电压方程,然后求解出各回路电流,而各支路电流等于该支路内所通过的回路电流的代数和。 (1)确定独立回路,并设定回路绕行方向。 独立回路是指每次所选定的回路中至少要包含一条新支路,即其他支路未曾用过的支路。如图5所示,设定顺时针方向为独立回路电流的绕行方向。 (2)列以回路电流为未知量的回路电压方程。 注意:①若某一电阻上有两个或两个以上独立回路电流流过时,该电阻上的电压必须写成两个或两个以上回路电流与电阻乘积的代数和。而且要特别注意正、负符号的确定,以自身回路电流方向为准。即自身回路电流与该电阻的乘积取正,如图5回路A中,R5上的压降为IAR5,取正。而另一回路电流的方向与自身回路电流方向相同时,取正,相反时取负,如图5回路A中,IA和IC反向,此时IC在R5上的压降为

ICR5,取负。②若回路中含有按照以上原则,用回路电流法可列方程(3)解方程求回路电流 将已知数据代入方程,可求得各回路电流IA、IB、IC (4)求各支路电流。 支路电流等于流经该支路的各回路电流的代数和。此时需注意的是电流方向问题,要以支路电流方向为参考,即若回路电流方向和支路电流方向一致,则取正,相反则取负。如图5中,各支路电流: (5)进行验算。验算时,选外围回路列KVL方程验证。若代入数据,回路电压之和为0,则说明以上数据正确。 根据以上步骤,我们发现一个特点,解题的关键是第一步,确定独立回路,选择新的未曾使用过的独立回路,这个比较容易重复,那么如果我们选择网孔作为独立回路,是不是就不会有这样一个问题了呢?网孔是回路的特例,它是独立的。网孔之间没有重叠交叉,列方程更加容易,这种方法称为网孔电流法。下面我们就用网孔电流法来求解电路5中的支路电流。

用一次通流检查二次电流回路完整编辑性的试验工法

用一次通流检查二次电流回路完整性的试验工法 安徽电力建设第一工程公司 邵雪飞巴清华韩广松 1.前言 发电厂和变电站建设工程中的电气安装工程包括一次、二次设备的安装,由于一次设备较为直观,一般不会发生设备辨识不清而产生的安装错误。在一些运用新的设计理念项目中的设备安装中,如保护和测量所使用的TA和TV,通常会发生设备选型不合适、变比错误、变比过大无法满足保护和测量装置精度要求、设计安装方式不明确等问题,造成安装完成后无法满足系统所要达到预期功能,此外电流、电压回路系统接线复杂、连接设备多时,回路极易出现开路和短路故障。面对全厂、全站大量二次交流回路已经接线完毕的情况下,尤其是部分重要且只有在带负荷阶段才能校验出正确性的回路,如何有效在带电前检查出接线缺陷和保证回路的正确完整性,成为电力建设单位一个棘手的问题。 在接线完毕的施工现场,应用交流回路二次通电和施加380V施工交流电源进行一次通电模拟实际运行工况相结合的工法,进行二次回路缺陷性检查,可以有效检查出TA二次开路、TV二次短路故障,保证测量、计量、保护等二次回路能准确、安全、可靠运行,防止差动保护误动,减少电厂整套启动时间和提高变电站受电试运行成功概率,对电力系统稳定运行和设备安全具有积极意义。 此工法先后在华电芜湖电厂一期工程#2机组、田集电厂一期工程#1机组、合肥发电厂#5机扩建工程、龙岩电厂二期工程#5机组以及多个变电所建设工程中得到应用,并逐步总结优化方法,效果明显,经此工法检查过的二次回路接线无一错误、整套启动运行后无一发生因为电流电压回路故障造成的停机、停电事故,创造了较大的经济效益和社会效益。 2.工法特点

光伏项目调试步骤

光伏项目调试步骤 前期检测工作 电气线路检查 检查每一回路电气连接是否正确,编号是否无误; 检查交直流侧线路是否通畅、相互绝缘情况、有无短路或损伤;集线箱、并网柜等检查 测量一、二次回路的相线间绝缘电阻是否符合要求; 检查集线箱、并网柜内部接线是否正确; 检查逆变器交流和直流接线是否正确; 接地电阻的测试 测量各接地体的接地电阻,箱(柜)体及金属基础等接地可靠。前期检测工作 直流侧检测 1、检查每个光伏组件开路电压是否正常(施工中进行); 2、检查集线箱各组串输入输出电压是否正常; 3、检查逆变器输入直流电压是否正常; 4、测量直流正负两侧对地电压是否异常;

交流侧(电网)检测 检测并网交流侧电压、频率等电能质量,判断其是否符合并网条件; 并网调试操作(一次回路) 1. 合上组串线路上熔断器开关(如果有); 2. 合上集线箱内出线开关; 3. 检查逆变器输入电压,合上逆变器输入开关,接通直流回路,观察逆变器的指示灯状态,如指示为“待机”或“电网失电”且无其它异常指示,则可进入下一步; 4. 合上交流并网侧隔离开关; 5. 如有并网二次控制回路,则将其打到“手动”控制状态; 6. 检查并网反馈端电能基本参数,合上并网柜内输出开关,按下启动控制按钮,接通交流回路; 7. 观察逆变器并网工作状态,如逆变器正常工作,则并网成功,可进入试运行观察期;如不能正常工作,则重新检查线路和逆变器。 二次回路调试 1. 检查二次回路是否通电; 2. 检查指示灯显示是否正常; 3. 检查并网电压和电流显示是否正确;

4. 在手动运行状态下,分别按“启动”和“停止”按钮,观察是否正常动作; 5. 切换电压转换开关,显示是否正常; 6. “自动”和“手动”切换是否正常; 监控系统调试 1. 检查各传感设备接口、通讯线路连接是否正常; 2. 检查数据采集器和各类传感器的电源线是否接好; 3. 检查太阳辐射仪上罩盖是否揭开; 4. 检查逆变器和负载检测电能表的通讯接线是否正确; 5. 启动监控系统,观察各监测数据是否正常,如某些数据不能获取,重启监控系统和该传感设备。光伏项目试运行 1. 调试时,首先对一台逆变器进行并网操作; 2. 逐一并上其它逆变器,观察启动与工作状态; 3. 启动所有光伏子系统、控制回路、监控系统,观察整个系统运行情况; 4. 记录系统运行数据(如发电量、日运行时间、故障记录、设备温度、气象数据等); 5. 试运行十五天,作全面数据记录,用作分析和工程资料存档。 一、并网准备

风电电气二次回路调试(作业指导书)

目录 1.编制依据 2.工程概况及特点 3.施工方案 4.调试方法 5.质量目标及质量管理措施 6.安全、环境目标及安全、环境管理措施 7.现场文明施工 8.成品保护措施 9.技术资料

1编制依据 风电一期工程系统调试文件认真贯彻执行公司安全、质量、环境管理方针,严格执行公司《程序文件汇编》的有关规定。按照国家规程、统一标准、统一规范、统一施工方法、执行如下施工技术依据: 1.1工程设计文件 1.2图纸及设计变更 1.3《电力系统继电保护规定汇编》 1.4《十八项电网重大反事故措施》 1.5《风电一期工程电气专业系统调试方案》 1.6《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 1.7《电力建设安全施工管理规定》 2工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1风电一期工程地理位置及环境情况: 风电一期工程位于红山口风区处,地理位置合理。电站周围植被希少,呈戈壁荒滩,交通比较便利。 2.1.2调试范围及主要工程量 全站电气二次调试任务包括全所一次设备元件接线检查;保护装置校验;二次回路检查及保护联动调试。 3施工方案 3.1施工准备 3.1.1人员准备 调试负责人员均经过工种培训,具有丰富的调试经验,能够确保调试工作安全顺利进行。 3.1.2技术准备 系统调试工作在遵循相关规程规范的前提下,认真严谨的编制作业指导书,确保调试工作在有正确完整的技术指导下安全顺利进行。 3.1.3人员配置 调试人员4人

4.调试方法 4.1断路器调试 4.1.1若操作箱已带防误闭锁时(防跳回路),应尽可能从操作箱解除防跳回路,如操作箱不具备解除条件,应将断路器机构内部防跳回路解除。 4.1.2在控制回路中若储能闭锁已经在断路器机构箱内实现时,应将保护屏控制箱内闭锁回路短接。 4.1.3断路器内部是否带有电流互感器,若有应按互感器作业指导书进行操作。 4.1.4弹簧断路器储能时间过长会影响重合闸功能 4.1.5接入断路器机构箱内的控制回路应按照相应的正负接直流电源。 4.1.6仔细检查是否有联跳压板或回路,调试时注意联动。 4.1.7 保护校验时应核对跳闸出口,防止误跳事故发生。 4.1.8 应根据继电保护事故解决方法核对保护与断路器配合时是否存在事故隐患。 4.1.9 断路器传动试验时如果传动失败应立即断开操作箱电源,防止损坏设备。 4.2电压、电流互感器检查 4.2.1电压回路严禁短路,电流回路严禁开路。 4.2.2所有电流互感器P1侧应朝向母线侧(看互感器铭牌,U型一次线圈上二次保护绕组应集中在P1侧,反之互感器应P2指向母线侧),电流流向以母线流向线路为正,母联极性应和母差保护保持一致。 4.2.3所有互感器绕组极性必须检测。 4.2.4有些电流互感器没有明显末屏接地,在其二次接线盒中能够找到,电流互感器末屏必须可靠接地。 4.2.5电流回路应尽可能一次通流,不具备一次通流条件时应进行二次通流(主变、高压电抗器)。 4.2.6所有电流电压互感器应查阅相关说明书及出厂资料,电压互感器二次n与三次n应分别引至主控室,公用电压互感器的n应在主控室内一点接地,抗铁磁谐振电压互感器的O不能有二次线引出。 4.2.7计量回路中若主变计量点及高抗计量点的设计在套管中,应在图纸会审中提出,因为无法进行误差试验,在10kV以下系统计量通常采用A、C两相电流,防止B相电流量开路。

东元7200MA电压检测电路

东元7200MA小功率变频器 直流回路电压检测电路 电路图与原理简述 一、直流回路电压检测电路图: 前几天,有朋友问及东元7200MA电压检测电路,现在才给出解答,不好意思了。 二、电路原理简述: 东元变频器,直流电压采样信号,大多都是从开关变压器次级绕组取出的,该绕组交流电压D12正向整流提供主板的+5V工作电源,又由D11负向整流,R、C滤波和分压后,作为直流回路电压检测信号,送入后级电路处理后,送入CPU。有的东元机型电流电压检测信号为-16V,本机电路为-42V。 -42V电压经电阻分压后,加至U8运算放大器的13脚,经反相后从14脚输出2.7V(当输入三相交流电压为380V)的电压检测信号,分为三路送入后级电路。 一路送入CPU的91脚,这是一路模拟电压信号,供CPU用作输出电压/频率比控制,和用作直流回路电压值的显示;另两路送入由U13构成的两级滞回比较器,输出“警告过电压”、“过电压”停机保护信号等。U13输出的其实是两路开关量故障报警信号。该信号除直接送入CPU的99脚外,又经U5后级数字电路在CPU相关指令信号配合下,对报警信号的优先级别

进行控制,再送入CPU。 三、故障检修: 1、在交流供电电压正常状态下,上电即跳过电压或欠电压故障,可以判断为变频器直流回路电压检测电路故障,引起误报警; 2、在运行过程中,报过、欠压故障,应检测直流回路储能电容的容量是否下降,和负载电机有无超速造成反发电现象。 检测U8的14脚电压和U13的1、7脚电压,如严重偏离正常值, 1、检查运算放大器是否损坏; 2、检查10V基准电压值是否正常。 3、以上都正常,可以为电路参数出现变异,试微调R19、R40的电阻值,使电路回复到正 状态以内,消除误报警故障。 旷野之雪 2009年9月6日

二次调试方案样本

肇源变220kV变电站新建工程二次设备调试方案 黑龙江北星电力股份有限公司 10月 目录

1 工程概述 (1) 1.1编写依据 (1) 1.2工程简况 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2 调试准备工作 (2) 2.1准备工作 (2) 2.2技术准备 (2) 2.3工器具准备 (2) 2.4施工计划安排 (2) 2.5技术资料、人员 (3) 3 调试方法及技术要求 (3) 3.1二次回路校验 (3) 3.2二次设备调试 (4) 3.3传动试验及通道联调 (5) 4 技术要求 (6) 5 安全技术措施 (6) 5.1二次控置保护调试过程中应注意的事项 (6) 6 文明施工、环境保护 (7) 6.1文明施工措施 (7) 6.2环境保护措施 (7) 7 保护检验所使用的仪器仪表 (7)

8 附加说明 (8)

1 工程概述 1.1 编写依据 1.1.1 DL5009.3-1997 《电力建设安全工作规程》 GB/T14285- 《继电保护和安全自动装置技术规程》 DL/T995- 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T559- 《220kV-500kV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T584- 《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T587- 《微机继电保护装置运行管理规程》 Q/CSG1008- 《继电保护及安全自动装置检验条例》 国家电网公司十八项电网重大反事故措施( 继电保护) 1.1.2设计图纸及厂家调试大纲和说明书。 2 调试准备工作 2.1 准备工作 2.1.1 根据现场的实际设备组织有效期内的试验仪器, 安全器具和各专业 人员, 提前进入现场进行准备工作。 2.1.2 收集被试验设备的说明书, 出厂试验报告和调试大纲等资料。 2.1.3 认真审图, 核对设备到货与设计是否一致。 2.1.4 执行工作票制度, 开工前做好相应的安全措施。 2.1.5 根据实际情况准备好各种记录表格, 包括设备调试的原始记录表格 ( 格式与正式报告基本相同) 。

变电站继电保护二次回路的调试研究

变电站继电保护二次回路的调试研究 摘要:随着电力系统行业的快速发展,变电站二次回路、继电保护装置系统也 越来越复杂,这就给后期的调试工作增加了很大的难度。二次回路、自动装置、 继电保护均是电力系统中不可或缺的重要组成部分,其可以保证电网系统运行的 安全性和稳定性。因此,做好继电保护二次回路的调试工作,确保其安全稳定运行,是电力技术人员需要重点关注的问题。基于此,文章就变电站继电保护二次 回路的调试进行分析。 关键词:变电站;继电保护;二次回路;调试 1.变电站继电保护二次回路调试工作的重要性分析 在综合自动化变电站中,电力系统运行过程中所涉及到的设备调控、设备保护、数据收集、数据传送等均是依赖自动化系统来实现的。继电保护电流二次回 路典型图如图1,继电保护电压二次回路典型图如图2。在自动化变电站中,继 电保护二次同路是不可或缺的重要组成部分。相关二次同路和继电保护装置共同 构成继电保护。在整个电力系统的运行过程中,继电保护对其运行的稳定性和安 全性起到决定性作用。多个电器元件、继电器和将这些电器元件进行连接的电缆 共同构成了二次同路。二次同路在电力系统中的作用主要表现为对电网相关设备 的运行过程进行调节、控制以及检测和保护。 2.变电站的二次回路调试 2.1准备工作 在进行变电站的二次回路调试工作前,需要对系统中的各个设备形成深刻认识及了解, 主要包括对综合自动化装置的安装流程及方法、对各种保护屏以及交流屏等等的数量进行掌握,并结合其特点进行有效的操作及控制;对系统中的一次主接线进行了解,并观察其是否 处于正常稳定的运行环境下,对间隔距离及实际位置的合理性进行检查;对二次设备的外部 环境表面进行检查,确保其部件的完整性,观察外部形态是否存在损坏现象;对系统的各个 屏的接线方法进行专业性的正确检查,使其符合相关标准要求,在确保电源接法准确无误的 基础上将装置进行电能供应,从而对装置进行反应状态评估,而后再以软件组态为查看媒介 并对装置地址进行确认设定;将各个设备的通讯线进行连接,调试各个设备之间的配置情况,如果通讯装置能够达到运行标准,就可以在操作后台上对装置进行运行状态观察及数据传送。 2.2二次回路调试 (1)电缆连接调试技巧。1)开关回路调试。此过程主要是根据断路器中指示灯的颜色 情况进行控制电路、检查电路,如果指示灯红绿灯同时亮,或同时熄灭时就要关掉直流电源 进行检查;2)信号灯回路、断路器自身信号调试。按照常规调试方法对信号灯安装调试, 主要包括状态信号灯、事故信号灯和事故预告信号灯,以智能终端箱为基点,保证其到信号 灯回路中的准确性,为以后的工作排除了阻碍。对于液压操动的信号灯要检查其是否具备压 力信号灯,显示时间、报警信号是否完整;对于弹簧操动的信号灯要检查其储能信号是否正确。 (2)开关量调试。检查后台机刀闸、断路器的状态是否正确,如果与实际情况不吻合需要及时查看刀闸和断路器的触点连接情况,连接不正确时在合适的调度端对电缆中的接线进 行更正。 (3)主变压器信号灯调试。通常情况下,主变压器测温电阻有三根出线,其中两根共同连接在测温电阻的另一端使用,而另一根连接在测温电阻的一端,这种连接方式获得的测温 数据准确性高,误差小。其次还要检查后台机所显示主变压器的温度、压力信号灯是否正确。 (4)二次回路功能调试。第一,按照继电保护系统调试标准与规定进行调试,通过故障模拟测试确保保护装置的正常运作,同时要维护好装置中的定值、精度,并及时汇报开关的 相关变位信息。第二,检查电闸、主变压器分接头等装置,对于具有同期功能的装置要找准

变电站二次回路原理及调试

二次回路原理及调试题纲 二次设备:对一次电气设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备。由二次设备连接成的回路称为二次回路或二次系统. 二次系统的任务: 反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在一次系统发生故障时,能使故障的设备退出运行。 二次设备按用途可分为: 继电保护二次回路、测量仪表二次回路、信号装置二次回路、直流操作电源二次回路等. 一.电流互感器( CT )及电压互感器(PT) 1。原理: CoCT:使高压电流按一定比例变为低压电流并实现绝缘隔离;

有外装CT 、套管CT (开关、主变);还分为充油及干式等;二次绕组分为多组及抽 头可调 变比式等。 ② PT :使高电压按一定比例变为低电压并实现绝缘隔离; 一般都外装;有充油及干式等;还有 三相式、三相五柱式及单相 PT (线路用)等;二次 绕组分为主绕组及副绕组(开口三角:为保护提供零序电压) . ②CT :低阻抗运行,不得开路;二次回路阻抗越高误差越大; CT 二次开路将产生高低压 危及人身安全;(备用CT 必须可靠短接;带有可调变比抽头的 CT ,待用抽头不得短接。) 2. 用途: ②CT:为保护装置、计量表计、故障录波、 化 所需的二次电流(包括相电流及零序电流。 ②PT :为保护装置、计量表计、故障录波、 变 化所需的二次电压; 3. 二次负载: 四遥”装置等提供随一次电流按一定比例变 ); “四遥”装置等提供随一次电压按一定比例

②PT:高阻抗运行,二次回路阻抗越低误差越大;不得短路 4.极性: CD CT :一次电流流入端与二次电流流出端为同极性;②PT:-次电压首端与二次电压首端为同极性。 5.二次线: ②CT:由二次端子电缆引入CT端子箱一控制室一按图纸设计依次串入各装置所需电流回路; ②2PT:由二次端子电缆引入PT 端子箱—控制室—按图纸设计依次并接各装置所需电压回路; 6.新装及更换改造注意事项: ②1CT: 所有端子、端子排的压接必须正确可靠;一、二次极性试验正确、变比试验正确、伏 安特性符合各装置运行要求;更换CT 前首先进行极性试验并正确详细记录,CT 更换后

网孔(回路)电流法分析方法总结

网孔(回路)电流法分析方法总结 摘要 网孔电流法在现代电路分析中是一种极为基础且重要的分析方法,所以学习网孔电流法对学习电路有着极其重要的意义。本文介绍了网孔电流法的一般分析方法和基本原理,给出了含有受控源和无伴电流源源的处理方法,并结合一部分实例,指出了网孔电流法的具体解法。 关键词 网孔电流法、回路电流法、应用实例。 正文 一、网孔电流法的原理 1、适用条件:在网孔电流法中,以网孔电流作为电流的独 立变量,仅适用于平面电路。 2、推理过程:以图1的电路图说明。图如下: 在R1与R2、R3之间的结点(设为结点①)处用结点电流法,有:-i1+i2+i3=0。可见i2不是独立的,它由另外两个量决定。我

们将图中所有电流归结为由两个网孔连续流动的假象电流,将它们分别称之为i m1和i m2.根据网孔电流和支路电流的参考方向的给定,可以得出其间的关系i1= i m1,i3= i m2,i2= i m1- i m2。 由于网孔电流已经体现了KCL制约方程。所以用网孔电流作为电路变量求解时只需列出KVL方程。由于每一个网孔是一个独立的回路,因而可以列出两个KVL方程,对应的有两个未知量i m1和i m2均可求出。这是网孔电流法。 对上图所示电路,先确定网孔电流的绕行方向,再逐段写出电阻及电源上的电压。列出KVL。 对于网孔1:R2(i m1-i m2)+V2-V1+R1i m1=0 对于网孔2:R3i m2+V3-V2+R2(i m1-i m2)=0 对上述2式整理可得: (R1+ R2)i m1- R2i m2= V1-V2 -R2i m1+ (R2+R3)i m2= V2-V3 可认为上式是对网孔电流为求解对象的网孔电流方程。现用R11和R22分别代表网孔1和网孔2的自阻,即分别为网孔1和网孔2所有电阻之和;用R12和R21表示网孔1和网孔2的互阻,即两个网孔共用的电阻,此例中有R12=R21= -R2。上式可写为:R11i m1+R12i m2= V1-V2 R21i m1+R22i m2= V2-V3 此形式即为网孔电流法的方程。 3、网孔电流的一般形式方程:设一个有m个网孔的平面电

变电站二次施工和调试流程

变电站二次施工与调试流程 曾雄炜 施工前准备:做一个变电站,拿到图纸时,要先看好图纸上的设计说明,然后做好审图,看是否符合二次回路原理,是否符合施工标准。 开料单,二次控缆料单与辅材料单。电缆清册上的电缆要与图纸上的端子排图上核对,标出电缆的起始、终点、长度、型号,做成施工用的电缆清册。打印线芯帽,直流用白色的,交流用黄色的,线芯较细的用2.5平的,线芯较粗的用4平的。 二次设备进场,检查二次设备外观是否完好,屏内元件是否完好,检查柜子是否和图纸上一致,柜子里的端子是否足够、正确。现场的交流屏与直流屏应该先进场,配合厂家先做试验,例如电池的充放电试验、模块校验、切换试验。 施工:10kV小母线连接,根据图纸连接小母线。 电缆敷设,根据电缆清册敷设电缆,在头尾两端挂上相应的电缆牌(电缆竖井处也要挂上对应的电缆牌)。现场应有专人负责检查和记录,防止错放、漏放和重放电缆。电缆预留长度满足接线要求即可,不宜过长或过短。电缆在电缆竖井及电缆沟支架上要用统一的扎线及绑扎手法,确保电缆排放整齐、美观。放完电缆应及时清理电缆沟、盖上电缆沟盖板。 制作电缆头,按照图纸确定接线位置,按顺序排好电缆,剥除电缆外皮,做好接地线,电缆头要用6cm左右、大小适中的黑色热缩

管套住,且高度一致。 接线,用万用表对线,确定线芯,套上线芯帽,接入对应端子。接线应排列整齐,固定牢固,尼龙扎带绑扎高度应一致,每个端子侧接线不宜超过两根,型号不同的线芯不能接在同一端子上。备用芯应套备用线芯帽。黄绿接地线应整理整齐,少的单根压接,多的3-5根压接。 检查核对图纸,接完线要对屏柜里的接线与图纸进行核对,与图纸是否相符,不符的应查看回路原理,找出错误并更改。摇绝缘,电缆绝缘是否符合要求。贴标签,开关、压板、指示灯、空开上应打印相应的标签并贴上。 调试:给上直流屏控制电源、储能电源或合闸电源,检查一次开关侧储能电源或合闸电源保险是否合上,以免合闸时烧毁合闸线圈。逐一合上交流屏上开关,查看对应的Ⅰ、Ⅱ回路是否有电。合上装置电源开关和控制回路开关,手动逐一分合断路器,检查控制回路、断路器位置指示灯颜色是否正确,反应是否正常。如发现控制断路器位置指示灯熄灭或红绿灯全亮,要立即关闭控制直流电源,查找原因。应注意如果装置跳合闸保持回路需要与断路器操动机构跳合闸电流配合时,继电器保持电流是否与断路器控制回路实际电流值匹配。如果不匹配,当继电器保持电流比实际电流小时,将烧毁跳合闸保持继电器;当比实际电流大时,跳合闸不可靠或跳合不成功。 CT试验:测量核对CT参数是否正确。

第 8 讲 支路电流法.

课题8:支路电流法、网孔电流法和节点电压法 课型:讲授 教学目的: (1)利用支路电流法求解复杂直流电路 (2)利用网孔电流法求解支路数目较多的电路。 (3)利用节点电压法求解节点较少而网孔较多的电路 重点、难点: 重点:支路电流法、网孔电流法、节点电压法求解复杂直流电路 难点:列方程过程中电压、电流参考方向及符号的确定。 教学分析: 本节主要还是在巩固基尔霍夫定律的基础上,利用实例分析支路电流法、网孔电流法、 节点电压法并将其用于实践案例中。 复习、提问: (1)节点的概念和判别? (2)网孔的概念和判别? 教学过程: 导入:求解复杂电路的方法有多种,我们可以根据不同电路特点,选用不同的方法去求解。其中最基本、最直观、手工求解最常用的就是支路电流法。 一、支路电流法 利用支路电流法解题的步骤: (1)任意标定各支路电流的参考方向和网孔绕行方向。 (2)用基尔霍夫电流定律列出节点电流方程。有n个节点,就可以列出n-1个独立电流方程。 (3)用基尔霍夫电压定律列出L=b-(n-1)个网孔方程。 说明:L指的是网孔数,b指是支路数,n指的是节点数。 (4)代入已知数据求解方程组,确定各支路电流及方向。 例1试用支路电流法求图1中的两台直流发电机并联电路中的负载电流I及每台发电机的输出电流I1、和I2。已知:R1=1Ω,R2=0.6Ω,R=24Ω,E1=130V,E2=117V。 解:(1)假设各支路电流的参考方向和网孔绕行方向如图示。

图1 (2)根据KCL,列节点电流方程 该电路有A、B两个节点,故只能列一个节点电流方程。对于节点A有: I1+I2=I ① (3)列网孔电压方程 该电路中共有二个网孔,分别对左、右两个网孔列电压方程: I1R1-I2R2+E2-E1=0 ②(沿回路循行方向的电压降之和为零,如果在 I R+I2R2-E2=0 ③该循行方向上电压升高则取负号) (4)联立方程①②③,代入已知条件,可得: -I1-I2+I=0 I1-0.6I2=130-117 0.6I2+24I=117 解得各支路电流为: I1=10A I2=-5A I=5A 从计算结果,可以看出发电机E1输出10A的电流,发电机E2输出-5A的电流,负载电流为5A。由此可以知道: 结论:两个电源并联时,并不都是向负载供给电流和功率的,当两电源的电动势相差较大时,就会发生某电源不但不输出功率,反而吸收功率成为负载。因此,在实际供电系统中,直流电源并联时,应使两电源的电动势相等,内阻应相近。 所以当具有并联电池的设备换电池的时候,要全部同时换新的,而不要一新一旧。 思考:若将例1中的电动势E2、I2极性互换,列出用支路电流法求解I、I1、和I2所需的方程。 从前面的例子可以看出:支路电流法就是通过联立n-1个节点电流方程,L个网孔电压方程(n为节点数,L为网孔数)。但所需方程的数量取决于需要解决的未知量的多少。原则上,要求B条支路电流就设B个未知数。那么有没有特例呢?

回路分析(标准答案)

回路分析 1、下图所示液压系统是采用蓄能器实现快速运动的回路,试回答下列问题: (1)液控顺序阀3何时开启,何时关闭? (2)单向阀2的作用是什么? (3)分析活塞向右运动时的进油路线和回油路线。 答:(1)当蓄能器内的油压达到液控顺序阀3的调定压力时,阀3被打开,使液压泵卸荷。当蓄能器内的油压低于液控顺序阀3的调定压力时,阀3关闭。 (2)单向阀2的作用是防止液压泵卸荷时蓄能器内的油液向液压泵倒流。 (3)活塞向右运动时: 进油路线为:液压泵1 →单向阀2 →换向阀5左位→油缸无杆腔。 蓄能器→换向阀5左位→油缸无杆腔。 回油路线为:油缸有杆腔→换向阀5左位→油箱。

2、在图示回路中,如pY1=2MPa,pY2=4MPa,卸荷时的各种压力损失均可忽略不计,试列表表示A、B两点处在不同工况下的压力值。(单位:MPa) 解: 1DT(+) 2DT(+) 1DT(+) 2DT(-) 1DT(-) 2DT(+) 1DT(-) 2DT(-) A 4 0 4 0 B 6 2 4 0 3、如图所示的液压回路,试列出电磁铁动作顺序表(通电“+”,失电“-”)。 解: 1DT 2DT 3DT 快进-++ 工进++- 快退--+ 停止--- 4、如图所示的液压系统,两液压缸有效面积为A1=A2=100×10?4m2,

缸Ⅰ的负载F1=3.5×104N,缸Ⅱ的的负载F2=1×104N,溢流阀、顺序阀和减压阀的调整压力分别为4.0MPa,3.0MPa和2.0MPa。试分析下列三种情况下A、B、C点的压力值。 (1)液压泵启动后,两换向阀处于中位。 (2)1YA通电,液压缸Ⅰ活塞移动时及活塞运动到终点时。 (3)1YA断电,2Y A通电,液压缸Ⅱ活塞移动时及活塞杆碰到死挡铁时。 解:p1=F1/A=3.5×104/(100×10-4)= 3.5MPa p2=F2/A=1×104/(100×10?4)=1MPa (1)4.0MPa、4.0MPa、2.0MPa (2)活塞运动时:3.5MPa、3.5MPa、2.0MPa;终点时:4.0MPa、4.0MPa、2.0MPa (3)活塞运动时:1Mpa、0MPa、1MPa;碰到挡铁时:4.0MPa、4.0MPa、2.0MPa 5、如图所示的液压系统,可以实现快进-工进-快退-停止的工作循环要求。

《电路分析基础》第2章指导与解答

第2章电路的基本分析方法 电路的基本分析方法贯穿了整个教材,只是在激励和响应的形式不同时,电路基本分析方法的应用形式也不同而已。本章以欧姆定律和基尔霍夫定律为基础,寻求不同的电路分析方法,其中支路电流法是最基本的、直接应用基尔霍夫定律求解电路的方法;回路电流法和结点电压法是建立在欧姆定律和基尔霍夫定律之上的、根据电路结构特点总结出来的以减少方程式数目为目的的电路基本分析方法;叠加定理则阐明了线性电路的叠加性;戴维南定理在求解复杂网络中某一支路的电压或电流时则显得十分方便。这些都是求解复杂电路问题的系统化方法。 本章的学习重点: ●求解复杂电路的基本方法:支路电流法; ●为减少方程式数目而寻求的回路电流法和结点电压法; ●叠加定理及戴维南定理的理解和应用。 2.1 支路电流法 1、学习指导 支路电流法是以客观存在的支路电流为未知量,应用基尔霍夫定律列出与未知量个数相同的方程式,再联立求解的方法,是应用基尔霍夫定律的一种最直接的求解电路响应的方法。学习支路电流法的关键是:要在理解独立结点和独立回路的基础上,在电路图中标示出各支路电流的参考方向及独立回路的绕行方向,正确应用KCL、KVL列写方程式联立求解。支路电流法适用于支路数目不多的复杂电路。 2、学习检验结果解析 (1)说说你对独立结点和独立回路的看法,你应用支路电流法求解电路时,根据什么原则选取独立结点和独立回路? 解析:不能由其它结点电流方程(或回路电压方程)导出的结点(或回路)就是所谓的独立结点(或独立回路)。应用支路电流法求解电路时,对于具有m条支路、n个结点的电路,独立结点较好选取,只需少取一个结点、即独立结点数是n-1个;独立回路选取的原则是其中至少有一条新的支路,独立回路数为m-n+1个,对平面电路图而言,其网孔数即等于独立回路数。 2.图2.2所示电路,有几个结点?几条支路?几个回路?几个网孔?若对该电路应用支

次回路与二次回路区别

二次回路定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。 编辑本段二次回路的定义 由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为 二次回路 二次回路。 在词典中的解释: 在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。 编辑本段二次回路的组成 指对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护,所配置的如:测量仪表、继 二次回路 电器、控制和信号元件,自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等,按一定的要求连接在一起所构成的电气回路,称为二次接线或称为二次回路。 一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。 编辑本段二次回路的分类 按电源性质分

交流电流回路---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电 二次回路 流元件的全部回路。 交流电压回路---由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。 直流回路---使用所变输出经变压、整流后的直流电源。 蓄电池---适用于大、中型变、配电所,投资成本高,占地面积大。按用途区分 测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、断路器和隔离开关的电气闭锁 回路、操作电源回路。 操动回路---包括从操动(作)电源到断路器分、合闸线圈之间的所有有关元件,如:熔断器、控制开关、中间继电器的触点和线圈、接线端子等。 信号回路---包括光字牌回路、音响回路(警铃、电笛),是由信号继电器及保护元件到中央信号盘或由操动机构到中央信号盘。 编辑本段二次回路识图 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图( 二次回路 又称背面接线图)、盘面布置图。 看图 A、"先看一次,后看二次"。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影

用电压法测电流电压回路

建议增加以下附录: 附录1:怎样用微机试验仪测量新建变电所所有组合电器套管CT的变比和极性。 对于一个新建的变电所,所有二次回路接线工作完成后,如何利用微机保护试验仪对全封闭式组合电器的CT进行极性及变比实验? 答:如图: 甲线路乙线路 如何校验出甲线路TA1、TA2共7组二次绕组的变比及极性?设1K1、1K2对应输出为411;NK1、NK2对应输出为4N1。 (1)实验加线方法:

1)如果甲线的一次输出端子还没有连接到大线上,那么将2259-7接地刀合上,2259-6刀闸合上,2259开关合上,2259-617接地刀,2259-7接地刀均断开,用长的绝缘拉杆将裸露在外的甲线各相一次接线端子引到CT分线箱处。 2)如果甲线的一次输出端子已经连接到了大线上,由于外部大线较长可能会经过社会上已经运行的带电区域,会感应出一定的电压,会影响实验效果,故选择还没有连接到大线上的乙线一次裸露接线端子加线:将2259-67接地刀合上,2259开关合上,2259-317刀闸合上,2261-317刀闸合上,2261开关合上,2261-6刀闸合上,其余所有接地刀闸均断开,用长的绝缘拉杆将裸露在外的乙线各相一次接线端子引到CT分线箱处。 3)如果所有线路一次裸露端子均连接到了大线上,或者临时将一次大线拆开,或者利用如下方法: 将甲线TA1、TA2两侧的2259-7接地刀合上,2259-67接地刀合上,2259-6刀闸断开,再将2259-7接地刀与地之间的连接拆开并露出裸露端子,再用试验线将露出的端子将各相引到CT端子箱处。 (2)在楼上将各保护、测量、录波器、电度表所有二次CT的端子连片全部断开:用微机试验仪的电压线UA、UB、UC、UN分别加在楼上A411、BA11、C411、N411的电缆侧实验端子上。 如果CT变比为2400/5=480/1 可以设置UA=48V 、UB=72V 、UC=96V [上述值要求各相值不一样,为CT变比的可除倍数且大小低于伏安特性饱和电压的一半,一般不大于100V] 在楼下CT分线箱处用万用表可以测量到A411、BA11、C411端子对地【N411已接地】有47.90、71.90、95.90左右的电压,说明整个CT电缆接线正确【此种方法相当于不拆下CT端子来校线】,记下上述各相电压的具体数字: 比如实际为:47.91 、71.90、95.85

电力系统二次回路调试解析

电力系统二次回路调试解析 摘要:随着电力系统的飞速发展,微机型继电保护装置的应用越来越广泛,而电力系统二次调试是一个相对复杂的过程。本文针对电力系统二次回路及继电保护调试进行了具体分析,供继电保护人员参考借鉴。 关键词:继电保护;二次回路;调试 Abstract: with the rapid development of electric power system, the microcomputer relay protection device type used more widely, and power system secondary debugging is a relatively complex process. This article in view of the power system and the secondary circuit relay protection commissioning a concrete analysis for the relay protection personnel for reference. Keywords: relay protection; The secondary circuit; debugging 一、电力系统二次回路调试 (一)准备工作阶段 (1)全面掌握整个变电站系统的各种设备,主要内容如综合自动化装置的安装方式,保护屏、电度表屏、直流屏、交流屏等的数量和主要功能的相关控制操作;(2)掌握一次主接线,检查其运行状态和各间隔实际位置是否正常;(3)检查二次设备的外观,如接线是否折断、脱落,屏内元件有没有保持好,装置外观有没有损坏等;(4)检查各屏电源接法有没有符合相关规定要求,无误后对装置逐一上电,以判断装置反应是否正确,之后借助软件组态查看、设置装置地址;(5)接连各设备之间通讯线,进行调试,当所有装置通讯都运行正常时,最后在后台机可观察到装置上送数据。 (二)二次回路调试阶段 变电站的调试阶段内容包括一次、二次系统的电缆连接、保护功能等的全面校验和调试。由于保护调试不是单独存在的,因此本文也结合其他内容分析变电站二次回路调试内容。 1.电缆连接的调试。一次、二次系统电缆连接的检查调试,其内容主要有:(1)断路器控制回路的调试,主要检查控制回路、断路器位置指示灯颜色是否正确,若发现控制断路器位置指示灯红绿灯全亮或熄灭,应马上关闭控制直流电

10kV系统电压异常现象判断及处理

10kV系统电压异常现象判断及处理 教程来源:网络作者:未知点击:787次时间:2009-10-26 8:43:44 10kV系统电压异常现象在电网运行中经常遇到,但要想准确及时地判断处理并不是一件容易的事。10kV系统一般是中性点不接地系统或中性点经消弧线圈接地系统,随着电网的扩大,电容电流的增多,越来越多的10kV系统将会是中性点经消弧线圈接地系统。以中性点经消弧线圈接地系统为例,引起10kV系统电压异常的因素非常多,可分为两大类:一类是10kV电网运行参数异常;一类是10kV系统设备故障,包括一次设备故障(还可能出现多重故障)、测量回路故障(包括TV及其二次回路故障)、一次设备故障而且测量回路也有故障。电压的显示方式一般有三种:一种是常规有人值守变电所,配置有一个线电压表,三个相电压绝缘监测表;一种是常规变电所无人值守改造后,在调度端MMI显示出一个线电压值和三个相电压值;一种是无人值守综合自动化所,在调度端MMI 显示出三个线电压值、三个相电压值和一个零序电压值,这种模式对10kV系统电压异常的判断处理非常有利。 1 、10kV系统电压异常的表现形式 1.1 运行参数异常的电压表现 合空载母线时的谐振:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。 消弧线圈脱谐度过低及系统不平衡电压过大:电压一般显示为一相降低、两相升高。 1.2 一次设备故障的电压表现 单相完全接地:电压一般显示为接地相电压为零,其余两相电压升至线电压。原因主要有:线路断线接地、瓷瓶击穿、线路避雷器击穿、配变避雷器击穿、电缆击穿、线路柱上断路器击穿。 单相不完全接地:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。原因主要有:线路断线接地、配变烧毁、电缆故障。 线路单相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。 线路两相断线:电压一般显示为一相升高、两相降低;或者一相降低、两相升高。电压的变化幅度与断线的长度成正比。 1.3 测量回路故障的电压表现 TV高压熔丝一相熔断:有的相电压升高,有的降低。 TV高压熔丝两相熔断:电压一般显示为熔断相电压降低,正常相电压升高;或者三相电压均降低。 TV低压熔丝一相熔断:电压一般显示为熔断相的电压略有降低或基本不变,其余两相电压基本不变;或者熔断相电压为零,其余两相电压基本不变。 TV低压熔丝二相熔断:电压一般显示为熔断相的电压略有降低或基本不变,正常相电压基本不变;或者熔断相电压为零,正常相电压基本不变 TV高压或低压熔丝三相熔断:三相电压为零。 1.4 一次设备及测量回路均有故障信息来自:输配电设备网 其电压表现为一次设备故障电压与测量回路故障电压的叠加。常见的有一相高压熔

2b法与支路电流法的区别与联系

2b法与支路电流法的区别与联系2b法与支路电流法都可以解决任何电阻电路的分析问题,这两种方法对电阻电路分析问题具有普适性。 2b法 首先介绍2b法中,支路、节点的概念 支路:一个二端元件视为一条支路,电路中有多少个二端元件就有多少条支路(这里不考虑三端,或更多端得元件,应为简单的电路分析中不含这些元件) 节点:支路与支路的连接点(两个二端元件的 连接点)。 回路:由支路组成的闭合路径。 网孔:平面电路图上不含分支的回路。 对于具有b条支路,n个节点的连通电路,可以列出n-1个与线性无关的KCL方程(节点电流方程)和b-n+1个KVL方程(网孔方程)以及b个VCR方程(伏安特性方程)。一共(n-1)+(b-n+1)+b=2b个方程。(如上右上图;该图有五个电路元件,所以有五条支路。同时该图有四个节点,两个网孔。)所以这种方法叫做2b法。 用2b法解决电路问题思维量小,可以很快列出方程(组),不过这种方法所涉及到的未知数多,解方程过程中容易出错,所以在解题时并不采用这种方法,但是2b法是解决线性电阻电路问题最基本的方法,其他的方法都是在这种方法上经过一定的数学变换和运用其他辅助公式得来的,所以深刻了解这种方法及这种方法和其他方法得联系与区别

是很重要的。 支路电流法 首先在支路电流法中,某些概念与2b法有所不同。 支路: 定义: 作为二端电路看待的、由一个或一些电路元件所构成的网络子集。 (说明:多个二端元件串连视为一条支路.) 节点:支路与支路的连接点。 在支路电流法中,对支路这样定义从而减少了支路的条数,也减少了节点的个数,进而减少了所列方程的个数和所涉参量的个数,这样更有利于解题。 支路电流法解题的具体步骤: (1)分析电路,设出所需要的物理量并设好物理量的方向。 (2)列出n-1个节点电流方程和b-n+1个KVL与VCL整合后的方程。(3)当然是解方程组了。 列方程的技巧: 对于多元一次方程组,一般说来,有几个未知数就需要列几个方程,但有同学可能遇到这种情况列出了足够多的方程甚至超出了未知数的个数却不能用这些方程解出所有的未知数。这是怎么回事呢?原来几个方程就能解几个未知数是有条件的,方程组中的每一个方程都必须是独立的方程,即方程组中的任何一个方程都不能由该方程组中的其

相关文档
相关文档 最新文档