文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PKPM使用手册

PKPM使用手册

PKPM使用手册
PKPM使用手册

PKPM使用说明书

PMCAD使用说明

一、人机交互方式输入

本章执行PMCAD的主菜单A、人机交互方式输入各层平面数据

1. 特点

本程序采用屏幕交互式进行数据输入,具有直观、易学,不易出错和修改方便等特点。PMCAD系统的数据主要有两类:其一是几何数据,对于斜交平面或不规则平面,描述几何数据是十分繁重的工作,为此本程序提供了一套可以精确定位的做图工具和多种直观便捷的布置方法;其二是数字信息,本程序大量采用提供常用参考值隐含列表方式,允许用户进行选择、修改,使数值输入的效率大大提高。对于各种信息的输入结果可以随意修改、增删,并立即以图形方式显现出来。使用户不必填写一个字符的数据文件,为用户提供了一个十分友好的界面。

由于该程序采用本专题自行开发的图形支持系统,具有下拉菜单、弹出菜单等目前最流行的界面风格,图形快捷清晰、色彩鲜明悦目、中文提示一目了然、支持各类显示屏。

2. 如何开始交互输入数据

在运行程序之前应进行下列准备工作:

(1) 熟知各功能键的定义

(2) 为交互输入程序准备配置文件。配置文件各为WORK.CFG,在PM程序所在子目录中

可以找到该文件的样本,用户需将其拷入用户当前的工作目录中,并根据工程的规模修改其中的“Width”值和“Height”值,它们的含意是屏幕显示区域所代表的工程的实际距离。其它项目一般不必修改。

(3) 从PMCAD主菜单进入交互式数据输入程序,程序将显示出下列菜单:

对于新建文件,用户应依次执行各菜单项;对于旧文件,用户可根据需要直接进入某项菜单。完成后切勿忘记保存文件,否则输入的数据将部分或全部放弃。

(4) 程序所输的尺寸单位全部为毫米(mm)。

3. 各结构标准层的描述过程

本程序对于建筑物的描述是通过建立其定位轴线,相互交织形成网格和节点,再在网格和节点上布置构件形成标准层的平面布局,各标准层配以不同的层高、荷载形成建筑物的竖向结构布局,完成建筑结构的整体描述。具体步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样:第1步:“轴线输入”

是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段,也可以是一整条建筑轴线。

可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。

第2步:“网点生成”

是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。

第3步:“构件定义”

是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。

第4步:“楼层定义”

是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。

第5步:“荷载定义”

是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。

第6步:“信息输入”

是进行结构竖向布置。每一个实际楼层都要确定其属于哪一个结构标准层、属于哪一个荷载标准层,其层高为多少。从而完成楼层的竖向布置。在输入一些必要的绘图和抗震计算信息后便完成了一个结构物的整体描述。

第7步:“保存文件”是确保上述各项工作不被丢弃的必须的步骤。

二、基本轴线图素

节点

程序提供了“节点”,“两点直线”,“平行直线”及“折线”,“矩形”,“园环”,“圆弧”,“三点圆弧”等基本图素,它们配合各种捕捉工具,热键和下拉菜单中的各项工具,构成了一个小型绘图系统,用于绘制各种形式的轴线。

1. 绘节点

用于直接绘制白色节点,供以节点定位的构件使用,绘制是单个进行的,如果需要成批输入可以使用图编辑菜单进行复制。

2. 两点直线

用于绘制零散的直轴线,可以使用任何方式和工具进行绘制。

3. 平行直线

适用于绘制一组平行的直轴线。

首先绘制第一条轴线:以第一条轴线为基准输入复制的间距和次数,间距值的正负决定了复制的方向。以“上右为正”,可以分别按不同的间距连续复制,提示区自动累计复制的总间距。

4. 辐射线

适用于绘制一组辐射状直轴线。

首先沿指定的旋转中心绘制第一条直轴线,输入复制角度和次数,角度的正负决定了复制的方向,以逆时针方向为正。可以分别按不同角度连续复制,提示区自动累计复制的总角度。

5. 连续线

适用于绘制连续首尾相接的直轴线和弧轴线,按[Del]可以结束一条折线,输入另一条折线或切换为切向圆弧。

6. 矩形

适用于绘制一个与x、y轴平行的,闭合矩形轴线,它只需要两个对角的坐标,因此它比用“折线”绘制的同样轴线更快速。

7. 圆环

适用于绘制一组闭合同心圆环轴线,在确定圆心和半径后可以绘制第一个圆。

输入复制间距和次数可绘制同心圆,复制间距值的正负决定了复制方向,以“半径增加方向为正”,可以分别按不同间距连续复制,提示区自动累计半径增减的总和。

8. 圆弧

适用于绘制一组同心圆弧轴线

按圆心起始角、终止角的次序绘出第一条弧轴线。输入复制间距的次数,复制间距值的正负表示复制方向,以“半径增加方向为正”,可以分别按不同间距连续复制,提示区自动累计半径增减总和。

9. 三点圆弧

适用于绘制一组同心圆弧轴线。

按第一点、第二点、中间点的次序输入第一个圆弧轴线。

输入复制间距和次数,复制间距的正负表示复制方向,以“半径增加方向为正”,可以分别按不同间距连续复制,提示区自动累计半径增减总和。

10. 两点圆弧

适用于绘制一组同心圆弧轴线

首先点取第一点的切线方向控制点,然后点取圆弧的两个端点,其复制方式同“三点圆弧”。

三、网点生成

网点生成的子菜单有:

1. 轴线显示

是一条开关命令,画出各建筑轴线并标注各跨跨度和轴线号。

2. 形成网点

可将用户输入的几何线条转变成楼层布置需用的白色节点和红色网格线。并显示轴线与网

点的总数。这项功能在输入轴线后自动执行,一般不必专门点此菜单。

改变轴线后原构件的布置情况不会改变。

3. 网点编辑,它有6个子菜单

“删除节点”和“删除网格”是在形成网点图后对网格和节点进行删除菜单,删除节点过程中若节点已被布置的墙线挡住,可点下拉菜单中的“填充开关”项使墙线变为非填充状态。节点的删除将导致与之联系的网格也被删除。

“恢复节点”和“恢复网格”是将被删除的网格和节点进行恢复的菜单。

“平移网点”可以不改变构件的布置情况,而对轴线、节点、间距进行调整。对于与园弧有关的节点应使所有与该园弧有关的节点一起移动,否则园弧的新位置无法确定。

4. 轴线命名

是在网点生成之后为轴线命名的菜单。在此输入的轴线名将在施工图中使用,而不能在本菜单中进行标注。在输入轴线中,凡在同一条直线上的线段不论其是否贯通都视为同一弧轴线,在执行本菜单时可以一一点取每根网格,为其所在的轴线命名,对于平行的直轴线可以在按一次[Tab]键后进行成批的命名,这时程序要求点取相互平行的起始轴线和终止轴线以及虽然平行但不希望命名的轴线,点取之后输入一个字母或数字后程序自动顺序地为轴线编号。对于数字编号,程序将只取与输入的数字相同的位数。轴线命名完成后,应该用[F5]刷新屏幕。注意:(同一位置上在施工图中出现的轴线名称,取决于这个工程中最上一层(或最靠近顶层)中命名的名称,所以当想修改轴线名称时,应重新命名的为靠近顶层的层)。

5. 显示间距菜单

是在形成网点之后,在每条网格上显示网格的编号和长度,即两节点的间距。帮助用户了解网点生成的情况。如果文字太小,可执行显示放大后再执行本菜单。程序初始值设定为50mm。

6. 节点距离

是为了改善由于计算机精度有限产生意外网格的菜单。如果有些工程规模很大或带有半径很大的园弧轴线,“形成网点”菜单会产生一些误差而引起网点混乱,此时应执行本菜单。程序要求输入一个归并间距,一般输入50mm即可,这样,凡是间距小于50mm的节点都视为同一个节点,程序初始值设定为50mm。

7. 节点对齐

将上面各标准层的各节点与第一层的相近节点对齐,归并的距离就是6中定义的节点距离,用于纠正上面各层节点网格输入不准的情况。

8. 上节点高

上节点高即是本层在层高处节点的高度,程序隐含为楼层的层高,改变上节点高,也就改变了该节点处的柱高、墙高和与之相连的梁的坡度。用该菜单可更方便地处理坡屋顶。

本菜单总说明

这部分用人机交互式输入有关楼板结构的信息(在各层楼面上布置次梁、铺予制板、楼板开洞、改楼板厚、设层间梁、设悬挑板、楼板错层等)。它必须在主菜单1项(PM1)操作完成以后进行。

主菜单项目2运行完后,产生的文件是TATDA1.PM,LAYDATN.PM。这两文件是描述各层布置并与本CAD系统其它功能模块接口的重要数据文件。

屏幕上出现四个选择菜单:

0. 本菜单不是第一次执行

当本项工程以前已执行过主菜单二,且没有再执行主菜单A与一,对结构布置修改时,选择0,这时可对已布置过的次梁楼板等进行修改补充。用于反复进入主菜单二。

1. 本菜单是第一次执行

当执行完主菜单A与一,且第一次执行主菜单二时,必须选择1,程序建立一个新的数据结构。

如已经执行过主菜单二建立了各层次梁楼板的数据,这次再选择1,则已输入的次梁楼板数据被清除,必须重新输入。

2. 执行完主菜单一并保留以前输入的次梁楼板信息

当已输完次梁楼板,但又需对结构布置修改而执行完主菜单A与一,为保留前次输入的次梁楼板数据,可选择2。

注意:对层间梁的信息不能保留,需由用户再作补充。

3. 读修改过的CLLBDK.PM文件输入次梁楼板洞口

有时可通过修改已建立好的CLLBDK.PM文件来修改次梁或洞口布置,可选择3。

键入1后,若各层平面上有墙输入,则屏幕提示墙体材料是什么,是砼则键入1,是砖则键入0,这数据是表示全部或大部分的墙体材料,局部的改动可通过菜单进行。

本节的大部分操作是以房间为单元进行的,房间的划分和编号由程序自动进行,程序把由墙或梁围成的每个平面闭合形体作为一个房间,房间编号无规律,在有房间的地方才能布置次梁、予制板、开洞口等,房间内的荷载可从楼板自动传递给周围杆件,程序先隐含每房间内设一定厚度的现浇楼板。不闭合的区域不能形成房间,如悬挑梁外未用拉梁封闭形成开口区域时不能形成房间,无房间的区域内无现浇板,不能在上布置次梁予制板等,上面也无荷载可传。但悬挑板上的荷载可传到与其相邻的构件上。

房间分为矩形房间和非矩形房间,目前版本有些功能如楼板开洞和铺予制板还不能在非矩形房间进行。每层平面房间总数限于900个,每个房间周边的杆件数量不宜大于150个,超过此数时,宜设拉梁把房间划小。

这些操作在自下而上的各标准层中逐层进行。

执行过的菜单内容均会保留在计算机中,再重新键入某菜单时可对其内容任意修改、增加或删除。以后再重新执行主菜单第2项时显示:本工程次梁楼板信息是第一次输入吗?后键入0,则可对原先输入的任一结构标准层的次梁楼板信息调出图面来审核或修改。

楼板开洞

程序只能在矩形房间内的楼板上开洞。每个房间内的洞口不能大于七个。

布置洞口的操作:

1.提示:洞口所在房间号?

按图上提示的房间号键入需开洞的房间号,也可移动光标直接在屏幕上点取需要开洞的房间位置。该房间中有圆圈加亮,表示选中。

2.提示:有几个洞口?

键入洞口数量N。

以下3、4 反复操作N次。

3.提示:方洞左下角(或圆孔中心)坐标?

该坐标是指以房间左下角纵横轴线交点为原点的X,Y坐标。

4.提示:方孔宽、高(B、H)或圆孔直径-D?

若为方孔,键入宽、高二数。为圆孔则键入直径一个数,但在D前一定要加个负号。注意:

(1) 某房间部分为楼梯间时,可在楼梯间布置处开设一大洞口。某房间全部为楼梯间时,也可点菜单4,修改板厚时将该房间板厚修改为0。

(2) 房间内所布的洞口,其洞口部分的荷载在荷载传导时扣除。但房间板厚为0时,程序仍认为该房间的楼面上有荷载。

预制楼板

按房间输入预制楼板。某房间输入予制板后,程序自动将该房间处的现浇楼板取消。

输入方式分为自动布板方式和指定布板方式。

自动布板方式:输入预制板宽度(每间可有二种宽度)、板缝的最大宽度限制与最小宽度限制、横放还是竖放。由程序自动选择板的数量、板缝,并将剩余部分作成现浇带放在最右或最上。

指定布板方式:由用户指定本房间中楼板的宽度和数量,板缝宽度、现浇带所在位置。

每个房间中预制板可有二种宽度,在自动布板方式下程序以最小现浇带为目标对二种板的数量作优化选择。

自动布方式操作如下:

在右边菜单上点自动布板,提示:指定最大板缝宽度与最小板缝宽度吗?若指定,键入1← ,再分别键入板缝的最大限值与最小限值二个数;若不指定则键入0← 或直接回车,则程序取板缝最大限值为100mm,最小板缝为30mm。

注意:

1.按[Esc]退出予制板布置回到右边菜单。

2.目前版本还不能在一个房间范围内同时布置予制板和现浇楼板。

3.楼板复制时,板跨不一致则自动增加一种楼板类型,所以复制时尽量是板跨一致时复

制,否则将增加楼板类型,使类型有可能超界。

修改板厚

每层现浇楼板厚度已在结构交互建模(PMCAD主菜单A)中给出,这个数据是本层所有房间都采用的厚度,当某房间厚度并非此值时,则点此菜单,将这间房厚度修正。

当其房间为空洞口时例如楼梯间时,或某房间上内容不打算画出时,可将该房间板厚修改成0。

提示:修改后的楼板厚度(米)?

随后用光标点取需变更楼板厚度的房间,改完后可按[Esc]键退回右边菜单。

某房间楼板厚度为0时,该房间上的荷载仍传到房间四周的梁或墙上。

对于楼梯间可用两种方法处理,一是在其位置开一较大洞口,导荷载时其洞口范围的荷载将被扣除,二是将楼梯所在的房间的楼板厚度输入0,导荷载时该房间上的荷载(楼板上

的恒载、活载)仍能近似地导至周围的梁和墙上。楼板厚为0时,该房间不会画出板钢筋。设悬挑板

在平面外围的梁或墙上均可设置现浇悬臂板,其板厚程序自动按该梁或墙所在房间取值,用户应输入悬挑板上的恒载和活载均布面荷标准值,如该荷输0,程序也自动取相邻房间的楼面荷载,悬挑范围为用户点取的某梁或墙全长,挑出宽度沿该梁或墙为等宽。

每类悬挑板的输入按照屏幕下边的提示有三个步骤。当悬臂板的位置在平面外围的同一边,且悬挑长度相同时可归为一类悬挑板。

1.用光标或鼠标指示需设悬挑板的梁或墙,可连续指示位于同一侧的几段梁或墙,这一

类挑板所在的梁或墙指完时,可在平面上无梁及墙处点一下或在最后一根梁或墙上点一下即可进入第二步。

2.键入悬挑板挑出轴线的长度(m),恒载标准值,活载标准值,共三个数,荷载为均布

面荷载,如不输荷载,程序自动取悬挑板上荷载为相邻房间楼面荷载。

3.指示悬挑方向,梁(墙)X向布置时在梁(墙)的上方或下方用光标点一下,梁(墙)

Y向布置时在梁(墙)的左方或右方点一下即可,此后图面上显示出该类挑板的示意图。

此后可继续按屏幕提示输入其它悬挑板。

各类悬挑板均输完时,在平面图上无梁和墙处用光标点一下或按[Esc]键即返回主菜单。

改墙材料

这里指定墙体材料是混凝土或是砖的材料。混凝土墙是紫红色显示,砖墙是红色。

如本标准层墙体材料不同于一开始输入的材料,点此菜单作个别墙体修改,移动光标点取需修改的墙体即可。

楼板错层

当个别房间的楼层标高不同于该层楼层标高,即出现错层时,点此菜单输入个别房间与该楼层标高的差值。房间标高低于楼层标高时的错层值为正。

首先键入错层所在的房间号或移动光标直接在屏幕上点取错层所在的房间,再键入错层值(m)。

本菜单仅对某一房间楼板作错层处理,使该房间楼板的支座筋在错层处断开,不能对房间周围的梁作错层处理。

砖混圈梁

布置砖混结构的圈梁并输入相关参数,为PM主菜单六画砖混圈梁大样图提供数据。拷贝前层

可将上一标准层已输入的次梁、予制板、洞口、悬挑板、砖混圈梁、各房间板厚等布置直接拷贝到本层,再对其局部修改,从而使其余各层的次梁、予制板、洞口输入过程大大简化。

次梁改进说明:

1.次梁的布置仅在交互建模中进行,满足一定条件的次梁可向后传递数据,不满足条

件的次梁将被忽略。

2.房间的定位边由程序自动确定,用户不需干预。

3.布置的次梁应首先满足以下两个条件:

a)与房间的某边平行或垂直。

b)非二级以上次梁。

c)次梁有相交关系时,必须相互垂直。

4.布置次梁时尽可能使用捕捉开关,以提高次梁转换的准确度。

5.旧版本所布置的次梁,用户不需做任何处理,程序自动将其转换于交互建模中。次梁举例说明:

1.与定位边平行或垂直的次梁将生成数据,且向后传递,否则将被忽略:

2.二级以上的次梁将被忽略:

3. 布置次梁时应使用捕捉开关,以提高次梁布置时的准确位置,尽管程序允许布置的次梁与定位边有少量夹角(≤5°),但可能会产生如下的结果:

次梁改进说明:

1.次梁的布置仅在交互建模中进行,满足一定条件的次梁可向后传递数据,不满足条

件的次梁将被忽略。

2.房间的定位边由程序自动确定,用户不需干预。

3.布置的次梁应首先满足以下两个条件:

a)与房间的某边平行或垂直。

b)非二级以上次梁。

c)次梁有相交关系时,必须相互垂直。

4.布置次梁时尽可能使用捕捉开关,以提高次梁转换的准确度。

5.旧版本所布置的次梁,用户不需做任何处理,程序自动将其转换于交互建模中。次梁举例说明:

1.与定位边平行或垂直的次梁将生成数据,且向后传递,否则将被忽略:

2.二级以上的次梁将被忽略:

3.布置次梁时应使用捕捉开关,以提高次梁布置时的准确位置,尽管程序允许布置的次梁与定位边有少量夹角(≤5°),但可能会产生如下的结果:

层间梁改进说明:

1.层间梁的布置移至交互建模中,输入次梁楼板模块中仅显示(关闭)层间梁的位置。

2.旧版本所布置的层间梁,新版本不兼容,用户需重新布置。

梁错层改进说明:

1.梁错层移至交互建模中,输入次梁楼板模块中取消梁错层菜单。

2.旧版本所布置的层错层,新版本不兼容,用户需重新布置。

四、形成PK数据文件程序说明

1. 从PM数据可以形成哪些结构的PK数据文件?

答:可形成普通框架、复式框架的PK数据,可形成砖混内框架PK数据,单层、多层砖混底框PK数据,主梁连续梁、次梁连续梁的数据,砖混底框中连梁的PK数据。框架中可含有斜撑、斜梁,基础可不等高。

2. 形成的PK文件中,梁荷载是否含自重部分?

答:形成的框架或连梁PK数据中均不含梁自重,杆件自重在PK计算程序中自动考虑。

3. 形成的挑梁长度,为什么大于布置时的梁长?

答:这是因为挑梁画图时要考虑到梁的实际长度,而布置、计算时考虑的是梁的中心线位置,这就造成挑梁端头垂直方向封口梁中心线与挑梁外沿有1/2梁宽的差别。所以挑梁实际长度要多出这1/2梁宽。

4. 挑梁端头弯矩是怎么产生的?

答:由于挑梁实际梁长与输入时考虑的梁中心线长度有1/2封口梁宽度的差别,侧向封口梁传来的集中力作用点是在挑梁内侧1/2封口梁宽处,即封口梁中心线上,当将此处的集中力移动至挑梁端头节点时,就产生了这个弯矩。

5. 风荷载自动计算是如何考虑的迎风面面积的?

答:框架上作用的风荷载计算迎风面积是考虑了此框架左右两侧与相邻框架的间距的一半;沿层高方向是考虑了楼板上、下层各半层层高范围内的迎风面面积。

6. 风荷载计算中考虑了哪些修正系数?

答:风荷载计算中考虑了风压沿高度的变化系数,地面粗糙度的影响,风荷载体型系数,风振系数。

7. 框架平面外的柱荷载、节点荷载对框架是否有影响?

答:对于框架平面外的柱荷载产生的弯矩、框架节点平面外作用的弯矩在计算平面框架时不予考虑;但对于平面外柱荷载的向下集中力,将其荷载值依其作用点与柱上下两端的距离,成线性比例分配。

8. PM建模中多层柱段,同层平面上多段PM梁在形成PK平面框架计算模型时连通成一根PK 杆件的原则。

答:不管平面外是否是多段杆件,只要在框架平面内是一根连续的杆件,并且截面一致,则生成PK模型时多段PM模型中的杆件,连接成一根PK模型的杆件。

9. 由多段PM梁连成的一根PK梁,其上荷载是否有简化处理?

答:对于生成的PK连续梁数据,其上荷载没有作简化处理(此时应注意其局部的梯形荷载是由一正一负两个三角形荷载叠加而成的);但对生成的PK框架数据,在每段PM梁段的范围内用荷载总值等效作了局部均布处理(对集中荷载不作处理)。

10. 框架柱及斜杆的计算长度系数如何确定?

答:对于框架的底层柱计算长度取1.0,上层柱取1.25系数;而对于铰接柱底层取1.25,上层取1.5系数。对于支撑计算长度系数统一取为1.0。并且对于钢材料的杆件考虑到平面内与平面外计算长度的不同,程序设定不作框架平面外轴压计算。

11. 砖混底框计算时是否可以不考虑地震作用?

答:当选生成砖混底框数据后,若设定抗震等级为5级,则PK不作抗震计算。

输入计算和画图参数

键入要画的楼层号后,程序显示4项菜单提示修改计算楼板配筋和画结构平面图的有关参数,可用光标或键盘点取相应选择项。

0. 继续

不修改程序隐含或以前已设定过的参数,直接进入配筋计算画图,或修改完参数均要执行此项。

1. 修改配筋参数

程序继续显示两页有关参数,第一页为楼板配筋参数,为以下6项:

(1) 楼板支座钢筋最小直径(mm);

(2) 钢筋级别,可选为1,2,或-2,1为Ⅰ级钢,2为Ⅱ级钢,-2时,仅板钢筋直径≥

12mm时才选用Ⅱ级钢;

(3) 板底钢筋放大调正系数,程序隐含为1;

(4) 支座钢筋放大调整系数;

(5) 边缘梁支座按固端(填1)或简支(填0)计算。

(6) 支座钢筋归并的长度,这一项暂不起作用。

(7) 一级钢筋强度设计值(隐含210N/mm * mm)

(8) 二级钢筋强度设计值(隐含310N/mm * mm)

(9) 矩形连续板跨中弯矩算法(用1/不用0)

即《建筑结构静力计算手册》第四章第一节(四)中介绍的考虑活荷载不利布置的算法。

第二页为选钢筋可供挑选的板钢筋级配,程序有隐含值,用户可按本单位的选筋习惯对该表修改。

2. 不计算楼板配筋

点此菜单的目的是节省楼板配筋计算的时间,因非矩形板块较多时,计算一层钢筋要花较多时间。

不计算钢筋后就不能在下面的操作中画楼板钢筋。

3. 画平面图参数修改,有以下10项:

(1) 钢筋表,要填1,不要填0

要钢筋表时,程序在画图时提示钢筋表摆放的位置,钢筋表的内容和编号是随后面人机交互画钢筋的操作而定的,对板钢筋作增删操作时钢筋表均及时修正,但目前版本的钢筋表中未统计钢筋数量。

(2) 柱子涂黑,是/否(0/1)

对处于顶层的柱截面,程序不涂黑。

(3) 画梁用,虚线/实线(1/0)

(4) 画墙图:细线/粗线(0/1)

(5) 平面图图纸号

(6) 平面图比例,如1∶100,则填100

(7) 予制板的板边画在梁边/梁中心(0/1)

(8) 予制板缝尺寸,标注/不标注(0/1)

(9) 板钢筋编号,编号/不编号(0/1)

(10) 门洞处画双线,画/不画(0/1)

第9项是控制楼板钢筋标注方式的,板钢筋要编号时,相同的钢筋均编同一个号,只在其中的一根上标注钢筋级配及尺寸,不要编号时,则图上的每根钢筋没有编号号码,在每根钢筋上均要标注钢筋的级配及尺寸。

第10项是指画门洞(底面标高为0的洞口)时是否像画窗洞口一样在洞口范围内沿墙厚画二条线。

以上参数修改后均记录在当前子目录下的MSG.PM文件中,如不修改则对以后的操作一直起作用。

4. 切割局部平面

可由用户选取切割某层平面的一部分,用不同的比例只画出这一局部平面图。

5. 续画前图

程序将调出已经画出的本层平面图,由用户在上面继续补充修改。

用户如需将其它层平面图到本层续画,需先将其它层平面图名拷贝成本层图名。

点取继续项菜单后,程序进入楼板计算。

统计结构主要工程量

将前一阶段输入的全部结构上的工程量以表格形式输出,先逐层输出各结构标准层的工程量统计表,最后输出全部结构的工程量汇总表。

工程量的计算方法如下:

柱:横截面面积×层高

梁:横截面面积×柱间梁的净长度

次梁:横截面面积(未扣除楼板厚度)×跨度

楼板:(房间四周轴线围成的面积—洞口面积)×该房间楼板厚度

墙:(房间墙净面积—本层所有门窗洞口面积)×墙厚

T文件转换为DWG文件

T文件转换为DWG文件时,在[图形编辑、打印及转换]程序中点取菜单“T转DWG”,用户可通过选文件对话框选取T文件。

选文件时可以单选也可以多选,多选时可按照Windows标准的复选方式(按[Shift]键或[Ctrl]键)(下图),所有文件都选好后点“打开”键确定,程序会自动将所有选到的文件一次转换完成,转换过程中还会有进度条显示。

TAT使用说明

一、TAT前处理──数据准备

?接PMCAD生成几何数据和荷载数据

?数据检查

?多塔和错层定义

?参数修正

?特殊梁、柱、支撑和节点定义

?特殊荷载定义

?检查和修改各层柱计算长度系数

?检查和绘各层几何平面图FP*·T

?检查和绘各层荷载图FL*·T

?文本文件查看

接PMCAD的文件及要求

在此之前必须执行过PMCAD主菜单A,1,2,3且在当前用户子目录中存在PMCAD 菜单2生成的TA TDA1·PM和LAYDA TN·PM,以及PMCAD菜单3生成的荷载文件DAT*·PM。

如果当前子目录下存在不同工程但工程名相同的数据,请删除旧的*·TAT文件和DA TA·BIN文件。

由PMCAD生成几何数据

由PM生成TAT数据的执行文件JTA TW·EXE逐层把PMCAD的梁柱转化成TAT的梁柱编号,把剪力墙转成薄壁柱,将每一薄壁柱细分若干小节点及墙肢,将剪力墙洞口上方墙体转换成连系梁。

生成的TAT标准层一般比PMCAD建立的标准层多,因为当有剪力墙时两个标准层连接处的连系梁是由上下两个标准层的数据组成,在此处必须增加一个TAT标准层。

如PMCAD输入的模型不符合TAT计算要求,此处会提示用户,如房间周围的墙均未开洞,或薄壁柱小节点数超过30时程序会中断,上下层洞口不对齐时会提示用户等等。

对于复杂的转换层结构,当从PM转换到TAT后,应仔细校核转换层上部剪力墙的上、下传力方式和传力点,并修改,以得到正确的几何数据。

PMCAD建立的是结构的实际模型,但TAT的计算力学模型有很多特殊要求,PM模型往往要做些适应TA T计算的处理和简化。

在把PMCAD数据向TAT转换时,对PMCAD的建模应注以下几点:

1. 四周由无洞口剪力墙组成的封闭房间是不允许的,可在某边墙上开小洞,如宽200高任意的计算洞将墙分隔。(对200宽的计算洞JLQ软件画剪力墙施工图时不把它当实际洞口处理)

2. 每一薄壁柱不能由太多的小墙肢和节点组成,程序要求小节点数≤30,超出时可开200宽计算洞。

3. TAT计算模型要求墙的上下洞口对应布置,即在两节点之间的上下各层墙部位都有或都无洞口,洞口的大小可以不同。否则会在不对应的局部部位造成较大误差。可在不对应的部位加≤200mm的计算洞,使其上下洞口对应。程序判断某一根薄壁柱下多于一根柱与它连接时即提示上下洞口应对齐,以提请用户注意,对这样的情况可参阅本书技术条件第十二章处理,或采取TA T主菜单5用FEQ程序做局部有限元补充计算。

4. 在PMCAD主菜单A中尽量避免近轴线、近节点(节点距离≤200)情况,为此,在上下层该对齐的部位一定要对齐,不能肉眼判断屏幕上差不多去输入,否则各层合并总网格后会出现大量拥护节点。对上下偏心轴线情况多用偏心,少增加新的轴线,还可在菜单“形成网点”中增大节点距离的设置来合并距离很近的节点,通过这些处理来避免短墙、短墙肢、短梁的出现,并使构件之间,上下之间传力明确。

墙上有洞口时,应采用方法一布置,在节点1,2之间布置墙,在墙上布置洞口,不应采用方法二。方法二是在洞口边设节点3和4,在节点1,3和2,4间布置墙,在节点3,4间布置梁。方法二不仅操作复杂,当上下洞口不对齐时,会出现大量拥护的节点,使计算与导荷误差很大如图1.2所示。

5. 在有剪力墙部位如上下节点不统一时程序要做很多分析来处理上下墙肢的对应关系,比如由于采用分层网格下层由两节点组成的一个墙在对应的上层中间加了一个节点变成2个墙的情况。由于程序处理的复杂性这时最易造成出错TAT算不下去。因此最好在有剪力墙的部位各层采用统一的网格轴线。

6. 基于同5相同的理由,在上下层有墙又有梁(其实这时的梁在计算中已不起作用)布置时更不要采用不同的网格节点。

7. 墙悬空时其下层的相应部位一定要布置梁。

8. 对于墙和柱相连的情况,程序如下简化:

计算中忽略处于墙肢中间部位的柱,端部的柱简化成2个厚短墙肢。

当L小于柱长边的2倍时且柱长边>300时墙被忽略不计,否则柱被忽略不计。

9. 要求做地震计算时PMCAD输入时应确认地震数据。

由PMCAD生成荷载数据

选择“生成荷载文件”,则程序自动把PM的各层面荷载和梁、柱荷载转换为TA T荷载,如选择“考虑风荷载”,则程序进行以下工作:

选择“辅助计算”钮,则有以下风荷载体型系数选择对话框:

由用户确定风荷载计算的参数,按“确定”钮,程序生成带有竖向力和风力的荷载文件LOAD·TAT。如该工程已经做过TAT的计算,则程序搜索DATA·BIN文件,并把其中的风荷载信息例于上图中。DA TA·TAT与LOAD·TA T文件的具体格式见第三章,这两个文件可以人工编辑修改。

从PMCAD到TAT的数据转换还生成一附加接口文件TOJLQ·TAT,它是PK画梁柱施工图,JLQ画剪力墙施工图,基础(JCCAD,EF,ZJ,BOX)软件的必要接口文件。

几何和荷载数据检查

当选择第一项“数据检查”时,屏幕又显示如图1.8所示的选择框,用户可以根据需要选择数检的计算内容,这样可以节省时间。

检查几何文件DA TA·TA T和荷载文件LOAD·TAT,如果发现错误或可能的错误(警告信息)时,屏幕提示:

可能有错,请查看出错报告TAT-C·ERR

用户可以参照附录A的出错信息表来了解错误的性质,修改后再进行数检,如此反复直至没有原则错误为止。

程序还给出数检报告TAT-C·OUT,该文件把原始数据加上注释说明,便于用户阅读。程序把数检可能的错误集中放在TAT-C·ERR文件中,查找很放便,同时把数检后的几何和荷载文件转换成后面计算用的二进制文件DATA·BIN,因此千万注意不同工程之间的混淆,如有不同工程的原始数据存在,则在进入本页菜单之前,应删除它们,执行Del *·TAT, Del *·BIN。

计算主梁信息并找出所有不调幅梁

计算梁的支座弯矩调幅时,程序只对柱墙为支座的主梁调幅,对挑梁的支承支座不能调幅。当对两端为柱或薄壁柱的主梁调幅时,如在该梁中间有其它梁连接形成若干无柱节点,则对无柱节点的梁端的负弯矩不能调幅。对其正弯矩应根据主梁支座的调幅来正确地放大,计算主梁信息就是找出每根完整的主梁。

找出的主梁和不调幅梁可在后面定义特殊梁柱的平面图中显示并可由用户重新调整和定义。

计算柱计算长度系数

在钢结构计算中,对钢柱需要验算平面内外的稳定,其计算长度与平面内外的梁柱上下刚度比有关,这里按照《钢结构设计规范》计算出各层钢柱的有侧移和无侧移的计算长度系数,以便在设计钢柱时选用。

对于钢筋混凝土柱按《混凝土规范》进行验算,即底层取1.0,其余层取1.25,对于特殊情况的混凝土结构,其计算长度系数可在后面自行修改,以达到所要的计算长度。

塔和错层定义

如果是多塔结构,其多塔部分不应再是一个无限刚平面,应是多个无限刚平面,为正确计算风力和地震力作用,应在此处将多塔的楼层正确地划分开来。

多塔结构可以是底盘相连、中部相连或上部相连。

柱或墙在某层楼板处设有梁与其相连的结构叫做错层结构,主要指该处柱或墙错层,错层柱或墙的长度不是该层层高,而应是该柱墙上下节点实际相连的楼层高差,对这样的结构应在此处生成错层信息从而正确地计算错层柱的单刚、内力和配筋。

点取本菜单后程序对整个结构作多塔、错层的自动搜索。当为多塔结构时,自动产生多塔数据文件D-T·TA T,当为错层结构时,自动产生错层数据文件S-C·TAT。

如该结构不是多塔,程序搜索完后在屏幕上提示:本工程不是多塔结构。

如该工程不是错层结构,屏幕上提示:本工程不是错层结构

如果产生错层或多塔数据,则屏幕提示:如果在多塔文件和错层文件中修改层高、计算长度、混凝土强度,请执行一遍数据检查。

并在左上角提示::显示下层-选择楼层-多塔立面-多塔查询-错层查询-退出。

显示下层和选择楼层菜单可查看每一层多塔的划分及编号情况,多塔立面可显示在竖向上各塔相连的关系简图。如下图所示。

错层查询可查看各层错层的延伸柱布置情况。

如为多塔结构,原先在与PMCAD接口时生成的各层风荷载必须根据多塔的布置重新设定,否则将会在风荷计算中出错。此时程序判断为多塔结构后会马上启动风荷载导算程序重新生成各楼层的风荷载。

注意:如果要修改多塔错层中的层高,柱计算长度、混凝土强度等只能根据第三章的文件格式在S-C·TAT、D-T·TAT文件中修改,并再执行一遍“数据检查”。

参数修正

屏幕上共设了6页参数,每个参数都显示原先定义的数值或隐含值,这里对各参数的意义及选择详述如下:

水平力与整体坐标夹角含义同Arf:可填0.0~90.0之间的数,如改变此参数,则应重新进行数据检查,并重新计算风荷载;

恒、活分开计算标志:是控制程序在配筋时的内力组合方式(详见技术条件);

地下室屋数:应填小于层数Nsu的数,该参数的内含详见技术条件;

回填土对地下室的相对刚度:可填0.0~10.0之间的数;

梁端弯矩考虑柱宽影响:如选择第三项,则应重新进行数据检查;

注意总信息底部的注意事项。

计算振型个数:对于算法1输入控制在:⑴非耦连小于等于层数;⑵耦连小于等于3倍的层数;对于算法2输入没有上限控制;

地震烈度:可选6~9之数,如不算地震力,最好也填相应之数,以免数检时报错;

场地土类型:可选1~4、或-4之数,如不算地震力,最好也选相应之数,以免数检时报错;

周期折减系数:可填0.6~1.0之间的数;

活荷载质量折减系数:可填0.5~1.0之间的数;

地震力放大系数:可填大于等于1的数;

框架抗震等级:可选1~5之数,5为非抗震;

剪力墙抗震等级:可选1~5之数,5为非抗震;

结构的阻尼比:可填小于等于0.05的数

水平地震影响系数最大值:隐含取规范规定值,它随地震烈度而变化;

罕遇地震影响系数最大值:隐含取规范规定值,它随地震烈度而变化;

中梁和边梁刚度放大系数:可按规范值填,一般在1~2之间;

梁端负弯矩调幅系数:可填0.7~1之间的数;

梁跨中正弯矩放大系数:如作梁活荷载不利布置,该系数应填1,否则可填大于等于1之数;

连梁刚度折减系数:可填0.55~1之间的数;

梁扭转折减系数:可填0~1之间的数;

顶塔楼放大起算层号:对大于等于该层的构件内力乘以放大系数;

顶塔楼放大系数:可填大于等于1之数;

对于右边的各个柱、梁、墙抗震调整系数:隐含值由规范要求来算出,如确有经验也可自行调整;

混凝土容重:可填25左右的数;

梁主筋强度设计值:可填310左右的数;

梁箍筋强度设计值:可填210左右的数;

柱主筋强度设计值:可填310左右的数;

柱箍筋强度设计值:可填210左右的数;

墙主筋强度设计值:可填310左右的数;

墙水平筋强度设计值:可填210左右的数;

梁箍筋间距(mm):可填50~400之间的数;

柱箍筋间距(mm):可填50~400之间的数;

墙水平筋间距(mm):可填50~400之间的数;

墙竖向分布筋配筋:可填0.12~1.2之间的数;

钢容重:可填78左右的数;

钢号:可选3,15,16之一;

钢净截面与毛截面的比值:可填0.5~1之间的数;

对以上各参数的合理选择还可参阅本书技术条件。

地震力分项系数:隐含取规范值1.3;

风力分项系数:隐含取规范值1.4;

恒荷载分项系数:隐含取规范值1.2;

活荷载分项系数:隐含取规范值1.4;

竖向地震力分项系数:不算竖向地震时取0,隐含取规范值0.5;

风力活荷载组合系数:隐含取规范值0.85,高层取1.0;

地震力活荷载组合系数:隐含取规范值0.5,高层取1.0;

柱配筋保护层厚度(到钢筋中心):一般取35~50之间的数;

梁配筋保护层厚度(到钢筋中心):一般取35~50之间的数;

程序在计算剪力墙配筋时墙暗柱肢长按以下取值:

取2.0倍墙厚时的最大墙厚:程序缺省值取350;

取1.0倍墙厚时的最小墙厚:程序缺省值取600;

墙厚在以上两数之间时,暗柱肢长取1.5倍墙厚;

温度应力折减系数:一般取小于0.75的值。

如果恒、活不分,则恒荷载分项系数取1.25,活荷载分项系数为0,如为大于8层的高层建筑,风力与活荷载组合系数和地震力与活荷载组合系数取为1.0,保护层厚度、墙暗柱长度均为可调。

以上程序按规范要求隐含取的参数数值,用户只有当确有依据和需要时才可以修改。

修正后的基本风压:需根据“荷载规范”取值;

体型分段数:最多为3段,即可以有三段不同的体型系数;

第一段最高层号:如果只分一段,程序自动选为结构层数;

第一段体型系数:按规范要求填;

以下第二、三段同上。

是否要重新生成风荷载项是控制程序是否重新生成风荷载,在多塔、结构转角改变等情况时,就要重新生成。

特殊梁、柱、支撑和节点定义

特殊梁

特殊梁指的是不调幅梁、铰接梁、连梁、托柱梁、耗能梁和叠合梁等。

不调幅梁是不对其支座负弯矩调幅的梁,挑梁是不能作负弯矩调幅的,程序对端支座为梁的部位也不调幅,程序仅对两端支在柱或墙上的主梁调幅(该主梁中间可有无柱节点)。根据以上原则程序自动找到所有不调幅梁,在这里由用户逐层确认和修改。钢梁不予调幅。

铰接梁可被设为一端铰接或二端铰接梁,这样的梁需由用户在这里逐层逐根指定。

连梁是指两端与剪力墙相连的梁,为避免容易出现的超筋现象,对连梁的刚度折减系数往往较大,连梁由程序自动找出,在这里由用户补充修改。

特殊柱

特殊柱指的是角柱、框支柱和铰接柱。

角柱、框支柱与普通柱相比,其内力调整系数和构造要求有较大差别,因此需要用户在此专门指定设置。

铰接柱可设为下端铰接,上端铰接,或两端铰接。

特殊支撑

特殊支撑指是铰接支撑,在PMCAD中定义和布置支撑,当转到TAT时,对钢筋混凝土

支撑默认为两端刚接,对钢结构支撑默认为两端铰接。因此,对于要改变支撑连接来说很麻烦。特殊支撑就是给用户一个修改的机会,方便,直观。

特殊节点

特殊节点指的是弹性节点,在空旷结构中,各层没有楼板,因此可能不满足刚性楼板的假定。对这样的节点,可用弹性节点来定义,使其脱离刚性楼板假定对其的影响。在特殊节点中还可以修改节点相对高度。

单和操作事项

特殊梁、柱、支撑和节点的主菜单及各子菜单如下图所示:

显示下层特殊柱特殊梁特殊支撑特殊节点选择楼层======== ======== ======== ========

窗口放大角柱不调幅梁上端铰接弹性节点层复制框支柱连梁下端铰接----------- 层重定义下端铰接一端铰接二端铰接改节点高

特殊柱上端铰接二端铰接二端固接返回

特殊梁二端铰接托柱/墙梁中心支撑

特殊支撑返回耗能梁段人/V支撑

特殊节点叠合梁十/斜支撑

说明======== 返回

立面定义显示边梁

编辑打印返回

返回

所有特殊梁、柱、支撑、节点的定义均采用“异或”方式,即重复定义为删除,如要删除该柱为角柱的属性,则应再次定义该柱为角柱,则该柱的角柱属性被删除。

在定义特殊构件时,屏幕下方均有提示,或单个定义,或窗口定义等。当定义了弹性节点后,应注意增加以下几步操作:

(1) 通过“多塔和错层定义”;

(2) 通过“参数修正”,重新计算风力,以使弹性节点上也有风力;

(3) 通过“数据检查”;

(4) 在地震力计算时,采用“算法2”。

注意:当结构布置修改后,梁柱等编号可能已经变化,这时应删除B-C·TA T文件,以免造成混淆情况。

特殊荷载定义

前言

特殊荷载计算中提供了吊车荷载的空间计算,目前有这种功能的计算程序很少,PKPM软

件首先在TAT和SATWE中实现了吊车荷载的空间计算,这为结构设计提供了更先进的设计工具。

同样TAT在特殊荷载计算中还提供了:砖混底框、支座位移、温度应力等计算功能,拓展了TAT的使用范围,使其更能适应于各种复杂的工程状况。

TAT特殊荷载的定义和操作如TAT前处理菜单所示,选择“特殊荷载查看和定义”项,则屏幕由上角菜单选项为:

显示下层

选择楼层

窗口放大

层复制

层重定义

吊车荷载

砖混底框L

位移荷载

温度荷载

编辑打印

返回

特殊荷载查看和定义菜单

吊车荷载的计算

吊车荷载的定义:

程序要求吊车荷载作用的牛腿处应是楼层的柱根底处,也就是说,在吊车牛腿处应另设一个楼层。

在通过PMCAD建模并转换为TAT的计算数据后,可选择高级版中的第五项“特殊荷载查看和定义”菜单,进入后选择“吊车荷载”项,此时屏幕右上角显示如下菜单:

吊车荷载

=======

查看

定义

删除

说明

返回

吊车荷载查看和定义菜单

当选择“定义”项时,屏幕上弹出如下对话框:

输入完相应的参数后,选择“确定”,则屏幕在下方提示:

请用光标指定吊车在左(上)轨道的两端点

相关文档