文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DQ3.1.10电缆制作、接线和线路绝缘测试分项工程检验批质量验收记录

DQ3.1.10电缆制作、接线和线路绝缘测试分项工程检验批质量验收记录

DQ3.1.10电缆制作、接线和线路绝缘测试分项工程检验批质量验收记录

电缆头制作、接线和线路绝缘测试分项工程检验批质量验收记录

DQ3.1.10 工程名称检查批部位项目经理

工程施工

单位名称

\ 分包项目经理专业工长

分包单位施工执行标准

名称及编号

电气施工质量验收规范

GB50303-2002

施工班组长

序号GB50303—2002的规定施工单位检查

评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目1

高压电力电缆直流压试验必须按规范第 3.1.8条的规定交接试验合格。

2 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻必须大于0.5MΩ。

经过测试大于

0.5MΩ

3

铠装电力电缆头的接地应采用铜绞线或镀锡铜编织线,截面积不应小于提示规定的要求。

4

电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。

般项目

1

芯线与电器设备的连接应符合下列规定:

1、截面积在10㎜2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设

备、器具的端子连接;

2、截面积在2.5㎜2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或连接端子后

与设备、器具的端子连接;

3、截面积在2.5㎜2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,

接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接

前,端部拧紧搪锡。

4、多股铝芯线接续端子后与设备或器具的端子连接;

5、每个设备和器具的端子接线不多于2根线。

2

电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,且不得采用开口端子。

3 电线、电缆的回路标记应清晰,编号准确。

施工单位

检查评定结果

项目专业质检员:年月日

监理(建设)

单位验收结论

专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):年月日

相关文档