砼管井降水在深基坑工程中的应用

张华

摘要:介绍在上海世博轴及地下综合体工程桩基及围护工程3标中,运用砼管井降水,通过试抽水,降低土体中的含水量,并进行典型土方开挖施工,取得良好的降水效果,保证土方开挖施工,满足基坑施工进度的要求.

关键词:砼管井,降水井,水位观测孔,动水位,静水位,小型打井设备

前言

砼管井降水是通过在开挖深基坑内成孔,下砼井管,在砼井管四周回填滤料,再利用潜水泵来降低潜水含水层的潜水位和降低基坑底部下卧承压含水层的压力水头。前者称为疏干井;后者称为减压井。

砼管井降水的作用:(1)、防止其基坑坡面和基底的渗水,保证坑底干燥,便于施工开挖。

(2)、增加边坡和坑底的稳定性,防止边坡或坑底的土层颗粒流失,防止流砂产生。

(3)、减少土体含水量,有效提高土体物理力学性能指标。

(4)、提高土体固结程度,增加地基土抗剪强度。降低地下水位,减少土体含水量,从而提高土体固结程度,减少土中孔隙水压力,增加土中有效应力,相应的土体抗剪强度得到增强。

(5)、降低下部承压水水头,减少承压水头对基坑底板的顶托力,防止基坑突涌。

砼管井降水适用范围:含薄层粉砂的粉质黏土,砂质粉土,各类砂土,砾砂,卵石。

1、工程概况

地理位置:上海世博轴及地下综合体工程桩基及围护工程3标位于浦东世博园区内,全长420m,宽99.5m。工程范围包括地下一层、地下二层部分,地下一层基坑长101m,宽99.5m,开挖深度约11m,开挖至标高-6.8m;地下二层基坑长319m,宽99.5m,开挖深度约12.0m,开挖至标高-8.0m。

土层物理力学性能参数表

2、施工工艺

2.1技术要求

1)管井间距:根据吉哈尔特的计算公式:b≥5πD,b-降水管井的井距,D-降水管井的井径为800mm,所以,b取15~17m.

2)降水深度:满足土方开挖的需要,最高水位一般在土方开挖面1m以下,该工程降水深度为12~13m。

3)砼管井深度:根据本工程土质条件,采取1:1的水力坡度计算,所以深井深度:20~22m.

4)砼管井降水影响半径r:r= 2·S K·H 式中:r—单井抽水影响半径(m); S—自由水位至降水深度的距离:11m和12m;K—0.034m/d;H—含水层厚度(视为降水深度)12m、13m

则:r1=2×11 0.034×12 =14.05m ;r2=2×12 0.034×13 =15.96m

5)基坑内含水总量W=F*13m*0.1=54327m3, F=420m*99.5m,0.1为给水系数,13m为降水深度。

6)单井涌水量:

7)土方开挖时间: 2.2 施工机械

采用济宁M -50型钻机进行成井,该钻机最深成井深度50m 左右,成井最大直径为1.2m ,最大提升高度为6m 。该钻机具有移动方便,拆装方便,性能稳定。

该工程打井过程中还试用了小型打井设备,该设备具有体积小、自带动力系统,无需提供电源、同时该设备在成井时产生泥浆少,解决了市区排泥浆难的优点。缺点:成井深度受到限制,深度在30m 内;成井直径小,直径在600mm 以内。

2.3试抽水

2.3.1试抽水区域的选择

为了保证大面积降水的效果,在先开挖的位置选取一块60m*40m 施工区域进行试抽水,共布置12口砼管井,6个水位观测井,具体布置见图1。

砼管井与水位观测井布置图1 2.3.2试抽水工艺

a)测放井位:按井位设计平面图和现场控制坐标,测放井位,

要求测放准确。

b)钻机就位:平稳牢固,钩头、磨盘和孔位在一条直线上, 并用水平尺进行平整度检验,保证井身顶角偏斜不超过1°。

c)钻孔:人工造泥浆钻进,钻进吹填砂层后继续采用人工造浆,防止塌孔。钻头直径750mm 左右,成孔直径800mm 左右。

d)清孔:钻孔达到设计深度后用清水进行清孔,使孔内泥浆

换稀至比重小于1.05以下,方可下砼井管。

e)下井管:下井管前必须测孔深,深度达到要求才能下井管。井管尽量居中,井管偏斜度小于1°。 f)g)洗井:填料结束,立即洗井,接通清水软管,继续补

充水源,用压力水反冲清洗,清除井内的泥浆和附着于井壁上的泥皮,增大管井出水量。

h)安泵抽水:洗井结束,立即安装潜水泵,抽井内混浊含砂的水,直至井内出水为清水时为止。 2.3.3试抽水结果 1#

观测井水位下降记录数据(曲线图见下图一)

1#观测井水位恢复记录 (曲线图见下图二) 6#

观测井水位恢复记录(曲线图见下图三)

2.3.4质量控制要求 1)井身直径不小于设计井径,井深度不小于设计深度。 2)井身顶角偏斜不超过1°。

3)为了防止塌孔,成井时泥浆的液面要始终高于地下原水位标高,必要时采用套管进行护壁。 4)井管安装在井正中,以保证滤料厚度均匀。 5)井管连接应圆直、牢固,井管偏斜度小于1°。

6)换浆时,泥浆的比重必需小于1.05以下,方可下井管。

7)滤料的磨圆度应较好,棱角状砾石不得含量过多,不得含泥土和杂物。

8)井管四周渗水的过滤布要绑扎牢固,接头之间搭接长度不小于30cm ,防止搭接不严向井管内漏砂。 9)为了防止泥皮硬化,下完填料之后,应立即进行洗井,保证过滤管周围形成渗透性良好的圆环带,增大管井出水量。

10)在抽水过程中,加强降水井的保护,防止降水井被破坏或被堵塞。 3结束语

1)经过试抽水试验,表明砼管井降水在保证上海世博轴及地下综合体工程桩基及围护工程3标土方开挖是可行的,而且具有施工方便、造价低、施工工期可以满足总工期要求、效果好等优点。

2)

3)经过大面积降水总结出砼管井降水在粘土和淤泥质粘土中可以满足施工的要求,且降水深度深。该方法具有成本低、施工工期可根据总工期灵活变动,在深基坑中能够保证土方开挖和结构施工行之有效的方法。 图一

图二

图三

管井降水计算方案

一、场地岩土工程情况 第①层杂填土,以粉土为主,混少量建筑垃圾和生活垃圾,呈稍湿、松散状态。该层厚度在0.3~3.2m之间,层底标高在1052.62~1057.02m之间。 第②层粉砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,均粒结构,天然状态下呈稍湿,稍密状态。该层厚度在0.3~4.2m之间,层底标高在1052.02~1054.06m之间。 第③层粗砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,颗粒级配较好,混少量砾,局部分布有粉质粘士薄夹层。天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层厚度在3.4~6.6m之间,渗透系数为K=1.66×10-2cm/s。 第③1层细砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层以夹层或透镜体形式存在于第3层粗砂层中,该层厚度在0.4~2.2m之间,层底标高在1047.91~1050.61m之间,渗透系数为K=5.64×10-3cm/s。 第④层粉砂,黄绿色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,局部分布有粉土、粉质粘土薄夹层。天然状态下呈饱和,中密状态。该层厚度在4.3~9.4m之间,层底标高1039.21~1041.58m之间,渗透系数为K=2.24×10-3cm/s。 第⑤层粉质粘土,灰黑色,含云母,有光泽,略带腥臭味,含有机质,有机质含量为1.3~6.1%,无摇振反应,切口光滑,干强度中等,韧性中等。天然状态下呈可塑~软塑状态。该层中分布有粉砂、细砂及粉土薄夹层,局部含有薄层钙质胶结层。该层厚度在31.2~33.4m之间,层底标高在1006.57~1009.65m 之间,渗透系数为K=3.89×10-6cm/s。 地下水埋藏于自然地表下5.2~6.5m,标高在1049.64~1050.73m之间,属潜水。由于临近场地正在进行降水施工,水位受其影响,现场水位偏低,根据该区域的水文地质资料,该地下水年幅度变化在1.0~1.5米之间。 二、降水方案的选择 本工程地质条件主要为粉土、砂土。现场基坑深度为7.0m,根据该场地附近地区的已有降水经验,拟采用管井井点降水方案降低地下水位,即在基坑周围及坑内布设一定数

管井降水施工方案

拉斐公馆?北区 编制单位:遂宁市科华建筑工程有限公司 编制时间:2017年6月25 日 基坑管井降水工程施工方案

第一章方案编制依据 一、编制依据 1.1核工业西南勘察设计研究院有限公司出具的南滨帝景A区地质勘查报告; 1.2 《基础结构平面布置图》 1.3 规范依据 中华人民共和国、行业和四川省政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。 第二章工程概况

一、工程基本概况 工程位于遂宁市船山区银河路西侧、明霞路北侧。场地原分布为种植地、居民宅基地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。 该标段共建3栋高层,局部商业楼,工程设计地下二层,地上1~32层,地下室建筑面积约39533m2,,住宅建筑面积134532m2,商业楼面积23186m2,建筑高度6米~99.45米。基础形式为筏板基础、桩基础。主楼筏板厚1200,地下室筏板厚300,基础梁高1150。 二、地下水文概况 遂宁地处中纬度亚热带的四川盆地中部,光、热资源丰富,雨量充沛,属亚热带温暖湿润气候,主导向为北风,年平均风速约为0.8m/s,年平均气温约17.3℃,年平均日照时约1390小时,年平均相对湿度约82%,平均风荷载为0.3kN/m2。根据本地区水文资料,区域内涪江河年平均水位约为273.00m,枯水位约270.00m,最大流量约273.00m3/s,涪江历史最高洪水约为278.174m,流量为24600m3/s,根据过军渡电站工程相关资料,区域内涪江河常年水位为275.50m。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地。地下水主要为赋存于卵石层中的孔隙潜水,略具承压性,主要受大气降水、涪江河水补给,向下游及涪江河排泄,场地地下水水量丰富,水位变化主要受季节性降水及涪江水位控制。依据地勘得出水位一般在砂卵石层中,砂及卵石层为场地地下水的主要含水层,其厚度约为7~10m,地下水稳定水位埋深约0.3-2.0m,相应标高为 274.91-275.37m。 第三章施工方案选择 一、基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。 二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程采用管井井点降水是本工程优选的方法。其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 三、井点设计依据 1、《银河路南滨帝景A区工程勘察报告》

基坑支护工程降水井施工劳务合同范本

xxxx公司 劳务承包合同 项目名称:xxx 甲方:xxxx 乙方:xxx 合同签定时间:xxxxxx

劳务承包合同 劳务发包方:xxx (以下简称甲方) 劳务承包方: xxx (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为满足xxxxxx项目的施工需要,就劳务承包事宜,双方本着友好协商的原则达成以下协议,以资共同遵守。 第一部分工程概况 第1条工程项目名称:xxxxx 第2条工程项目地点:xxxxx 第3条劳务工作内容:降水井施工劳务 第二部分承包范围 第4条承包范围 包含但不限于以下工作:负责Φxx降水井(xx口)凿井(采用冲击成孔)、洗井施工,负责井管、井泵、滤料等一切所需材料购臵及安装;井管井泵滤料、井口止水阀等一切材料供应及安装、水泵、与水泵连接的竖向及水平井管、降水维护、封井等费用,不含水电费;负责基坑外集排水管网布臵、供应及安装,集排水管宜采用直径为xx mm钢管;负责基坑开挖期间的降水井及附属设备部件维修、维护及成品保护;降水施工期间,必须配有专门机电修理工,以便出现机械和电器故障时能及时处理;降水施工完毕后,负责按甲方及规范要求进行封井,需用混凝土填充并设臵止水钢板。 第5条承包方式 以上第4条承包范围内工作内容按以下方式由乙方施工: 1、设备要求:提供满足施工要求的降水所需一切施工设备,如xx型冲击钻、打井机、电焊机、水泵等,提供所需设备的出厂合格证;提供施工所需满足规范要求的三级柜及电缆(降水维护用)。 2、人员要求:1)、操作手持有特种操作证;2)、24小时能保证施工;3)、进场施工人员必须保证身体健康;4)、进场施工工人必须在50岁以下。5)、甲方提供住宿位臵,饮食自理;6)、施工现场必须按照甲方要求安排人员负责降水事宜;降水施工期间,必须配有

轻型井点降水施工方案

松江区中山街道中山街道光星路 2号地块动迁安置房项目 轻 型 井 点 降 水 施 工 方 案 上海开天建设(集团)有限公司 2018年03月

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、降水设计方案 四、降水施工方案 五、工程进度计划和保证措施 六、质量控制及保证措施 七、施工安全保证措施 八、降水维护和应急措施 九、控制井点降水对周边环境危害的措施 十、监测措施 十一、井点降水施工机械及管理人员 十二、安全生产文明施工 十三、人员配置 轻型井点降水施工方案 一、工程概况 1.1参建单位: 工程名称:松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目工程地点:松江区中山街道光星路2号地块 建设单位:上海泉都房地产开发有限公司 设计单位:上海结宇建筑设计有限公司 围护设计单位:上海市基础工程集团有限公司 施工单位:上海开天建设(集团)有限公司

1.2工程概况及地理位置: 拟建松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目。地下一层,地下车库基坑周长约为970.0m,面积约为16000㎡。本工程基坑位于整个场地中心位置,周边大部分部分位置临近住宅楼。工程±0.00相当于绝对标高+4.60m,场地经过整平后绝对标高约为3.80m,相当相对标高为-0.8m。地下车库底板面标高为-5.05m,底板厚500,垫层150,则基坑坑底标高为-5.700m,基坑开挖深度4.90m。北侧7#和8#之间局部开挖深度为 5.60m。1~8号楼底板底标高为-3.850m,与地下车库间高差约为1.85m。局部集水坑位置加深至6.5m 和6.7m。 ①水泥土搅拌桩重力坝;②落深区搅拌桩支护;③轻型井点降水;支护体系详述如下: 1)地下车库设计采用宽3.70m、4.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为11m、12m,在坝体内外侧插入2Ф48×3.5mm钢管;号房设计采用宽2.20m、5.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为 6.5m、。 2)基坑内落深区域:开挖深度在4.6m~6.6m,搅拌桩宽度相应增加到 5.70m,长度相应增加到16.0m,内插14m型钢500x300x11x20@1000。 3)基坑降水:本工程两个坑设计采用21套轻型井点降水来降低基坑内地下水位。 1.3 工程地质概况 1) 现场情况及地质条件 拟建场地属滨海平原地貌类型,场地地形较为平坦,地貌单一,地面标高设计时按整平自然地面绝对标高 3.80m,即为相对标高-0.80m考虑。 2) 地下水 根据勘察报告,拟建场地地下水类型主要为浅部潜水,主要来源为大气降水及地表水侧向补给,地下水位受降水影响较大。地下水稳定水位深埋0.40~2.80m m之间。设计计算按上海市常年平均地下水位0.5m考虑。经调查,该拟建场地内地下水未受到环境污染,根据上海市工程建设规范《地基基础设计规范》及《岩土工程勘察规范》有关规定,综合判定场地内地下水和土对混凝土有微腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替环境下对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。3)不良地质作用 通过地质勘察报告可知,场地内无暗浜及明浜。 4)场地土层物理力学性质指标详见下表1

管井降水工程施工承包合同

管井降水工程劳务分包合同 甲方: 乙方: 经双方友好协商,现将工程管井降水工程施工劳务委托给乙方,为了明确双方责任,做到步调一致,按时、保质完成合同工作内容,特签订如下条款,以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点:苏州园区 二、乙方工作内容和承包方式 1、工作内容:减压井,回灌井,疏干井成井及运营维护。 2、工程量:减压井6口,回灌井39口,疏干井65口及封井71口。 3、承包方式:劳务分包。 三、质量要求 1、质量要求:满足甲方工程施工需要,确保水位降到开挖面以下1米。 2、验收标准:完全符合施工图纸及有关方案要求。 四、合同价款及结算方式 1、合同总价(大写):整(含税)。 减压井6口,成井费按元/口;疏干井65口,成井费按元/口,回灌井39口,元/口,封井71口,按元/口计,运营维护费包干价万元(保证所有管井的运营维护,满足甲方及总包的施工质量要求)。 2、结算方式:本合同价为按施工图纸确定的综合包干价,结算不作调整价格。 五、付款方式 1、本工程无预付款。 2、工程施工完一个月内付至50% 工程款。 3、工程竣工验收后并且竣工资料交付后一个月内付至70% 。 4、其余工程款的支付按照甲方与建设单位签订的施工合同中的付款时间与比例约定,甲 方收到建设单位的付款后同步支付。 六、工期要求 工期和时间节点要求由现场项目部作具体的安排和要求,乙方必须无条件服从,满足工程施工需要。如未按要求完成,甲方可视情节轻重予以1~5万元罚款。 七、双方责任 1、甲方责任 ①提供正式的施工图纸; ②现场给予乙方必要的指令; ③提供满足乙方工作所需的场地; ④协调乙方与监理、业主之间的关系; 2、乙方责任 ①在约定的时间和质量等级前提下完成合同范围工作,施工期间听从甲方现场管理人员 安排,不得影响施工工期; ②在施工过程中注意管井保护、洗井等日常工作,保证管井地正常运行,按照业主和发 包人确认的进度计划完成中间工序;

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

管井降水方案

别士桥泵站工程基坑管井井点降水方案 一、工程概述 本工程为宣城市北门综合改造工程的一部分,工程位于状元北路至宛溪河之间,长约620m,对该段道双河进行裁弯取直,并在末端修重建别士桥排涝泵站。本次降水为两个单体。○1泵站○2排水涵泵站建筑物包括进水闸、前池及进水池、泵房、压力水箱、控制段、排涝穿堤出水涵(兼自排涵)等。泵房为湿室型堤后式、安装6台1200ZLB-100型立式轴流泵,配6台YL4503-12型立式电动机,设计排涝流量24.28m3/s,总装机容量1500Kw。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,8.6m米处见地下水,基础埋设较深,基础标高为4.3m,且即将进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。基础开挖后随时有塌方的危险,其中多处距原有建筑物、管架、污水管线及污水井等特别近,基础开挖后如果塌方,扰动原有基础及管线等,将对原建筑物等构成极大的危害,可能会造成重大安全事故,后果不堪设想,存在极大的安全隐患。 因此根据实际情况采用管井降水。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取管井降水的措施,管井降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证

基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、有关文件;宣城市水务局“水堤〔2013〕35号文”。 2、宣城市北门改造地形图及规划图。 3、别士桥泵站工程施工图纸 4、《宣城市道叉河河道整治及别士桥泵站工程初步设计阶段工程地质勘察报告》(安徽省水利水电勘测设计院2012.9); 5、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 6、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); 7、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 8、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。 现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。 四、管井降水方案 4.1降水形式 基坑外侧采用环形管井降水,井点管间距17m,降水深度为 5.3m,基坑挖深8.2 m。将地下水位降至基坑换填底以下1m(绝对标高3.3m)时再进行土方开挖。 管井降水:管井设置于基坑顶外侧,降水井深度(从自然地面算

降水工程合同范本

编号:_____________ 降水工程合同 业主:___________________________ 承包人:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

一、合同协议书 业主:**************************** 承包人:**************************** 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就XXX降水工程有关事项协商达成一致,订立本合同,具体内容如下: 一、工程概况 1.工程名称:(以下简称“本工程”)。 2.工程地点:。 工程内容及承包范围:降水工程包括:降水系统方案设计;降水系统布置及维护;降水系统所抽地下水的排出系统布置及维护;降水系统的拆除; 上述工程范围的说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的,投标人应研究其他文件,特别是根据图纸、和现场勘查等方法去完全了解工程的实际范围。降水总工程量约为1800 水平延长米,管井总长度约为150米,实际工程量按现场实际发生计算。 承包方式:本工程由承包人包施工(包工、包料、包机械)、包工期、包质量、包安全及文明施工、包工完场清、包建工保险、包工具用具、包各种管理费、包税金、包办理政府主管行政部门的各项法定手续并交纳各种费用的方式承包。 二、工期及工程质量要求 1.工期要求(具体开工日期以甲方书面通知为准): 1.1轻型井点布置施工工期 施工段I(XX~XX楼):20XX年XX月XX日~20XX年XX月XX日

施工段II(XX~XX楼):20XX年XX月XX日~20XX年XX月XX日 施工段III(XX~XX楼):20XX年XX月XX日~20XX年XX月XX日 1.2管井布置施工工期 车库I(XX~XX楼):20XX年XX月XX日~20XX年XX月XX日 车库II(XX~XX楼):20XX年XX月XX日~20XX年XX月XX日 1.3以上各施工段从开始抽水到水位达到基坑底面下500㎜的时间均要求不超过20天。 1.4降水设备使用周期:从开始抽水开始至井点(管井)拔除(封死)按100天计算。(注:100天是按地下室外墙防水做完考虑) 前述工期包含法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。除双方明确约定可以顺眼工期的情况外,承包人承诺工期若遇地下障碍物、下雨、停电等不可预见因素及其他任何非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的,均不调整工期,承包人承担违约责任。 2.工程质量:满足设计图纸及国家、省、市相关施工技术、质量及安全规范要求,满足各级政府相关要求,达到合格以上标准。前述标准如有不一致的,以标准较高的执行。出现以下情形之一,乙方应赔偿甲方的实际损失。 1)偷工减料,未按设计图纸施工; 降水工程施工未满足设计要求,未达到要求的水位。 三、下列文件应作为本协议书的组成部分: 1.合同协议书 2.中标函及双方往来函件 3.投标函及投标函附件

管井降水施工方案样本

目录 一、编制依据 ....................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程地质及水文概况................................................... 错误!未定义书签。 2.1、基坑工程概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.2、水文地质概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.3、地基土渗透性 ....................................................... 错误!未定义书签。 三、降水设计方案............................................................... 错误!未定义书签。 3.1、设计参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.2、降水井平面布置 ................................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.1、测量放线 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.2、施工用电、用水配置.......................................... 错误!未定义书签。 4.3、打井机械及井点设备 ........................................... 错误!未定义书签。 4.4、抽水设备的型号 ................................................... 错误!未定义书签。 4.5、人员的组织及安排 ............................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺 ....................................................................... 错误!未定义书签。 六、降水井质量要求........................................................... 错误!未定义书签。 七、降水过程的控制........................................................... 错误!未定义书签。 八、降水工程质量保证措施............................................... 错误!未定义书签。 8.1、降水管理 ............................................................... 错误!未定义书签。 8.2、施工技术措施 ....................................................... 错误!未定义书签。

基坑管井降水方案

基坑管井降水方案

马鞍山南部承接产业转移新区 年陡安置房37#~39#楼工程 管 井 降 水 专 项 方 案 马鞍山黄山建筑安装有限责任公司 1月30日 目录 一、工程概况及总体降水方案 二、降水施工方案编制依据 三、工程地质情况

五、降水设计及布置 六、施工准备 七、主要施工方法 八、组织保证措施 九、安全保证措施 附图:《37#楼降水平面布置图》、《39#楼降水平面布置图》 一、工程概况 工程名称:年陡安置房37#~39#楼工程 工程地址:马鞍山当涂县年陡乡 建设单位:马鞍山市南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司设计单位:安徽汇华建筑设计有限公司

监理单位:合肥工大监理有限公司 年陡片安置房B组团37#~39#楼位于马鞍山当涂县年陡乡,总建筑面积28426.55m2,其中地下室建筑面积507.04 m2,商业面积7207.59 m2,住宅部分建筑面积:37#楼7337.36m2;38#楼7337.36m2;39#楼6037.2m2;建筑高度:53.95m(主体屋面);建筑层数:38#楼为地下1层+地上18层,37#及39#楼均为地上18层,其中商店2层。 37#楼承台基坑底标高为-3.35米,38#楼承台基坑底标高为-5.15米,39#楼承台基坑底标高为-3.35米。 根据地质勘察报,发现该地段地下水位较高,须采取降水措施,才能保证工程正常施工。我单位根据本工程的实际施工情况采用管井降水方案。 二、降水施工方案编制依据 1、《年陡安置房37#~39#楼设计图纸》; 2、《年陡二期地质勘察报告》; 3、《建筑与市政降水工程技术规范》; 三、工程地质及水文地质条件 1、土体工程地质层的划分和评述 场地地层层顶埋深、层顶标高统计表

降水工程施工合同(正式版)

*******项目 降水工程合同 甲方: 乙方: 合同履行地:营口市 日期: 2011年 5月23日

一、合同协议书 业主:****************************(以下称业主)承包人:**************************** (以下称承包人) 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就营口枫合万嘉项目降水工程有关事项协商达成一致,订立本合同,具体内容如下: 一、工程概况 1.工程名称:(以下简称“本工程”)。 2.工程地点:。 3.工程内容及承包范围:降水工程包括:降水系统方案设计;降水系统布 置及维护;降水系统所抽地下水的排出系统布置及维护;降水系统的拆 除; 上述工程范围的说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的,投标人应研究其他文件,特别是根据图纸、和现场勘查等方法去完全了解 工程的实际范围。 降水总工程量约为1800 水平延长米,管井总长度约为150米,实际工程量按现场实际发生计算。 4.承包方式:本工程由承包人包施工(包工、包料、包机械)、包工期、包 质量、包安全及文明施工、包工完场清、包建工保险、包工具用具、包 各种管理费、包税金、包办理政府主管行政部门的各项法定手续并交纳 各种费用的方式承包。 二、工期及工程质量要求 1.工期要求(具体开工日期以甲方书面通知为准): 1.1轻型井点布置施工工期

施工段I(8#~11#楼):2011年5月15日~2011年5月30日 施工段II(6#~7#楼):2011年6月1日~2011年6月15日 施工段III(1#~5#楼):2011年6月16日~2011年6月30日 1.2管井布置施工工期 车库I(6#、7#楼南侧车库):2012年5月1日~2012年5月15日 车库II(6#、7#楼北侧车库):2012年5月16日~2012年5月30日 1.3以上各施工段从开始抽水到水位达到基坑底面下500㎜的时间均要求不超过20天。 1.4降水设备使用周期:从开始抽水开始至井点(管井)拔除(封死)按100天计算。(注:100天是按地下室外墙防水做完考虑) 前述工期包含法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。除双方明确约定可以顺眼工期的情况外,承包人承诺工期若遇地下障碍物、下雨、停电等不可预见因素及其他任何非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的,均不调整工期,承包人承担违约责任。 2.工程质量:满足设计图纸及国家、省、市相关施工技术、质量及安全规范要求,满足各级政府相关要求,达到合格以上标准。前述标准如有不一致的,以标准较高的执行。出现以下情形之一,乙方应赔偿甲方的实际损失。 1)偷工减料,未按设计图纸施工; 2)降水工程施工未满足设计要求,未达到要求的水位。 三、下列文件应作为本协议书的组成部分: 1.合同协议书 2.中标函及双方往来函件 3.投标函及投标函附件 4.合同条款 5.招标文件 6.规范要求 7.招标图纸

管井降水方案

观湖名邸大车库工程 降 水 施 工 方 案 江苏燕舞建设工程有限公司二0一六年二月二十八日 目录

一、工程概况 二、降水施工方案编制依据 三、地质条件 3.1地层情况 3.2水文地质条件 四、降水目的及要求 4.1降水目的 4.2降水要求 五、降水方案设计 5.1成井施工工艺 六、设备人员配备 七、应急预案 八、安全、文明施工措施 九、施工工期及工期保证措施 十、降水质量保证措施 十一、降水对周边环境的影响

一、工程概况 1.1 、本工程观湖名邸人防大车库工程主体结构形式为剪力墙框架结构,基础为桩基础。 1.2 、本工程基坑四周场地一般,基坑相对开挖较深,周边及中间均采用 管井降水进行施工,基坑上部距基础坑壁1.0~1.5M左右设置排水沟,将雨水及其它地面水引流至远离基坑处排水,基坑内在基础轮廓线的外侧增设集水坑及明沟,利用潜水泵及时将积水排除。 二、编制依据: 本施工方案仅为该工程基坑降水施工所用,具体编制依据如下: 2.1、业主提供的《岩土工程勘察报告》; 2.2、业主提供的本项目的的地下室基础结构平面设计图; 2.3、其它有关的规范及规程 三、地质条件 3.1、地层情况 根据业主提供的《岩土工程勘察报告》,拟建场地基坑开挖影响范围内的地 质情况如下: 根据钻探所揭示,地基土层自上而下分述如下: 1,素填土: 灰~灰黄色, 湿,主要成份为粉质黏土,夹较多植物根茎,松散, 土质不均匀。 2,粉质黏土:灰黄色,湿~饱和,可塑,见少量铁锰氧化物斑纹,无摇震反应, 切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质欠均匀。拟建场区内普遍分布。 3,淤泥质粉质黏土:灰黄~灰色,饱和,流塑,局部不均匀地夹少量粉土团块, 无摇震反应,切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质较均匀。拟建场区内普遍分 布。 4,粉质黏土: 灰黄色,湿~饱和,可塑,见少量铁锰氧化物斑纹,无摇震反应, 切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质欠均匀。拟建场区内普遍分布。 5,粉砂:灰色,饱和,中密,局部密实,颗粒级配良好,见少量云母碎屑与贝壳碎屑,平均黏粒含量为5.5%,土质不均匀。拟建场区内普遍分布。

基坑降水工程施工合同

工程承包合同 发包方(全称):徐州科倍置业有限公司(简称甲方) 承包方(全称):徐州中地岩土工程有限公司(简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等自愿和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称:新沂科倍尚城一期基坑支护2#地下车库支护工程 工程地点:新沂市 承接内容:搅拌桩+基坑降水成井+抽水施工+降水期间沉降观测 二、合同工期 开工日期:2014年9月17日(以发包方通知时间为准) 竣工日期:自通知开工起10日完工(不含抽水时间) 合同工期总日历天数:10天,具体施工工期以单项工程工期要求为准,因甲方原因造成的工期相应顺延(抽水时间暂定100天)。 三、质量标准 工程质量标准:合格 四、结算方式及合同单价及工程量价款: 直径500mm双排单轴搅拌桩包死施工费总价125000元,管井施工费21口降水井及管井降水抽水材料费共计80000元,管井降水费为870元/天,2#地库及11#楼降水期间沉降观测费为28000元,(以上综合单价不含抽水的电费,抽水时间暂定100天),暂定总价为人民币(大写):叁拾贰万元整,小写:320000元。(总价包含但不局限于施工人工费、材料费、机械费、税金、方案、施工图设计费用等一切费用) 五、双方一般权力和义务 1、发包方 ①发包方代表执行合同约定,对工程质量工期资金进行控制管理。 2、承包人 ①按照设计图纸、施工组织设计及发包人代表的要求进行施工,遵守项目部的各项规章制度,确保工程施工质量、安全及进度。

②承包人在施工场地要做到文明施工,不得扰民,对施工工人严格管理,如因工人扰民引起争端,责任及费用自负。 ③承包人对施工中由自身原因造成的机械、人身等安全事故由此引起的费用责任方承担。 ④承包人对工程质量负完全责任,由于承包方原因造成的返工及其它费用增加,承包人自己承担。 ○5承包人负责施工排水需向城市市政等部门申请相关施工排水的一切相关手续,并承担一切费用。 ⑥承包人负责按照规定处理现场排水的沟槽开挖、破路等工作,并承担一切费用。 六、工程款的支付 1、搅拌桩施工费、降水井施工费及材料费在施工完毕,经监理及甲方验收合格后,支付至合格工程量的80%。 2、抽水及沉降观测根据时间节点在每60天付款一次。 3、以上余款在抽水作业及结算完成后一次性(无息)付清。 4、每次申请付款时,需提供同额新沂税务部门认可的建安发票。 七、违约责任 1、乙方未能在上述约定期限内完成基坑支护及降水施工任务,每逾期一天,应向甲方支付违约金1000元。因甲方原因或不可抗力因素如暴雨、地震等导致无法施工,经甲方和监理签字盖章确认后工期可顺延。 2、本合同生效后,未经双方协商一致,任何一方不得单方面解除合同,否则,应向守约方支付违约金50000 元。 八、补充条款 双方若发生纠纷,双方协商解决,协商不成,以本工程所在地人民法院为诉讼机关。 本协议一式六份、双方各执叁份。 发包方:(章)承包方:(章) 签名:签名: 2014年9月17日

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 编制人 审核人 审批人 山河建设集团有限公司 2017年10月27日

---、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 工程施工图纸 岩土工程勘察报告 按建设单位要求,本工程采用管井降水,根据工程现场实际情况编制降水施工方案。 二、工程概况 工程名称:徐州市绿地小学增建教辅用房 建设单位:徐州市云龙区教育体育局 设计单位:化工部徐州地质工程勘察院 监理单位:徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:江苏华晟建筑设计有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 建筑面积:4148.8平方米 结构类型:框架结构 管井降水深度:8m 三、水文地质条件 该场地属于北温带鲁淮气候区,四季分明,气候温和,年平均气温14.4℃,年最大冻土深度24cm,属微冻区,年平均降水量为842.5mm,雨季多集中在6-8月份,年最大降雨量1213.4mm,

风向四季均以东南偏东最多。西风最少,年平均风速2.6米/秒,最大风速15.8米/秒,全年8或大于8级大风约40天,夏季雷雨时最大风力达9-11级以上,场地属淮海水季的沂、沭、泗流域,地表水多主要为废黄河、运河、奎河等三股水流均向东南流入淮河汇入黄海。该场地地质结构上位于徐州腹背斜东翼的次一级斜谷地,根据区域地质资料及本次钻探,下部岩层为奥陶系中流马家沟组灰岩,岩层走向北东,倾向东南,倾角约145°,场地主要含水层且对工程影响较大的为浅部①层杂填土,杂填土中有上层滞水存在,主要接受大气降水和地表水的下渗补给,排泄方式主要的地面自然蒸发和侧向还流为主,勘察监测到初见水位埋深为3.6-3.8m,平均水位3.63m,其初见水位标高平均值29.9m,稳定水位埋深为3.8-4.0m,平均水位3.84m,其稳定水位标高平均值29.69m,根据地区经验地下水水位年变幅在1.5-2.5m之间,地下室抗浮标高按标高32.0m确定。 四、管井降水方案 1.材料工作准备 ¢400mm水泥井管、滤网、2-4mm砂碎石混合料、污水泵14台、冲击钻1台、泥浆车1台、铁滤管。 2.井点设置及冲击钻施工 本场地共布置降水井12口,井深8m,井径800,管井成孔400mm,管井施工结束后立即抽水预降水,降水至开挖面以下1米处,以利于土方开挖的施工。

管井降水主要施工方法及技术要求

管井降水主要施工方法 及技术要求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

基坑降水施工方案 4.1 施工组织 按项目管理要求组织施工,实行项目经理负责制,配备有经验的施工技术管理人员组成项目管理班子,指挥协调工程施工,并按基坑降水质量达标要求,由主任工程师或专业工程师进行技术监督与管理把关,管理班子下设技术组、钻井组、洗井安泵组、抽降水值班组、电工组、安全保卫行政管理组等组成基坑降水疏干组织。 4.2施工准备阶段 ⑴资料:仔细研究分析同设计有关的图件及文字说明,编制基坑降水施工方案,准备有关记录表格、工具等,参加技术交底。 ⑵场地:组织现场踏勘,做好场区内“三通一平”工作,要求甲方提供地下障碍及管线的准确位置,以防意外事故发生,进行场区施工规划,布置施工井孔泥浆配置要求及循环途径。 ⑶设备:检查设备配套情况,对设备进场后开工前应进行试运转。 ⑷人员::开工前进行分岗、分班、进行施工工艺交底答疑;明确工作要求及标准,说明施工重点、难点及应急措施,并应对参与施工的管理人员进行安全及文明生产教育。⑸材料:订购材料,进场检查验收,不合格产品不许购用。 4.3施工工艺流程

4.4 管井降水主要施工方法及技术要求 4.4.1 钻进成井 ⑴ 放线定点:根据甲方给定的基坑开挖边线,用仪器及钢尺进行放线定井点位置,定完后应会同甲方或监理代表签字认可后,方可进行施工,井孔中心定位误差不得大于5cm。 ⑵ 钻机就位:钻机安装要求平稳牢固,钻机就位,偏差不许大于 5cm。 ⑶ 泥浆护壁:开钻前应准备一定量的红粘土,配制泥浆指标应控制其比重为0.8~1.0,粘度为19~21S,含砂量不大于4%,胶体率应达90~95%。 ⑷ 钻井:经专业工程师与甲方或监理代表现场检查合格后,方可开钻,施工中应保持井内应有水头压浆高度,防止井壁坍塌。 ⑸ 管井钻进达到设计深度以后,需报请专业工程师进行检查,验井深度抵达成井要求深度后冲捞沉渣,复验井深及钻头直径,合格签字后,方可进行清井下井管及滤管。 ⑹ 下井管及带孔眼或缝状包网水泥滤管时应检查接井管部位有无缺损裂纹,严禁“带伤”井管下入井内,下管时必须每隔5m下入导正扶中器,确保井管居中不歪斜,接管部位应包扎纱网或尼龙布,防止泥砂等进入井内,下管后应立即进行填砾,以防由于拖延填砾产生井内缩径,填不进砾料,造成引渗效果差的废井。 ⑺ 砾料应保证规格质量,含泥粉的砾料必须过筛后再用,填砾时应沿井壁与井管间缓慢投入,严禁车装冲填,以免冲撞井管产生歪斜及中间堵

基坑降水工程施工项目合同协议范本

基坑降水工程施工合同项目 合同编号: 签署时间:年月日 甲方(发包方): 法定代表人: 乙方(承包方): 法定代表人: 第一部分协议专用条款 为了明确甲、乙双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其它有关法律、行政法规,双方本着平等、自愿、公平的原

则,在友好协商的基础上,结合本工程实际情况特协商签订本合同条款,双方共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、总地下室面积:约㎡。 二、承包范围及承包方式: 1、承包范围:依据设计单位设计的,经甲方盖章确认 的版设计图纸、施工规范及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单及各种工作联系函、甲方通知及地质勘察资料提供的水文数据、降水设计方案及有关资料,承包本地块的基坑降水工程,包括管井的成井、轻型井点布置、水文监测及必要时增加的其他施工措施以及有经验的承包人根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作。 2、承包方式:包工包料、包机械设备、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收、包保修、包税费。 三、合同造价、结算单价及结算原则: 1、合同暂定总价(不含后期降水维护费用):约人民币(大 写)(¥元)。 2、包干结算含税单价:详合同附件。 (1)按成井、成井维护及封井费用人民币元/米计算。

(2)降水费用按元/井*天计算,降水天数天,降水天数从降水水位达到基础垫层底以下0.5米满足施工条件后开始计算。 (3)后期降水维护费用按人民币元/井*台班计算,实际维护井数及抽水台班数按现场签证结算。 (4)包干结算含税单价包含内容:人工费、机械费、材料费、机械进出场费、施工及相应配合费、水泵设备及维护费、排水管网、电线电缆、配电箱、集水箱(池)、市政排水接驳费、社会保险费、施工技术措施费、施工组织措施费、利润、管理费、税金、风险包干等一切费用,为一次性包干使用,不因市场价格因素及其他任何(如政府政策性调价等)因素而调整。 3、若因甲方原因造成降水提前结束,工程结算按经甲方及监理书面确认的实际降水井成井数量及降水天数(按天)计算,包干结算单价不变。 4、生活水电费由乙方承担,具体费用由项目部根据现场实际费用进行分摊。 5、所有降水井施工完毕后的废井封填由乙方负责,封填标准符合报价要求,必须满足监理工程师和现场甲方管理人员要求,费用按综合单价执行,封填材料费用由甲方负责。 6、工程施工完成并验收合格后7日内甲方付款前,乙方将装订成册的合格工程竣工资料、工程结算报送甲方审查。 四、工程价款支付: 1、深井成井全部完成,乙方提出申请并经过甲方及监理验收合格后40个日历天内,甲方支付合同成井造价的70%。 2、降水过程中,按月支付进度款,乙方提出申请并经过甲方确认后40个日历天内,甲方支付当月降水造价的70%。

管井降水施工方案45240

中工程建设项目4#厂房、电子商务服务平台、 电子信息类厂房工程 管 井 降 水 施 工 方 案

******工程项目部 二0一七年三月 目录 一、编制依据 (2) 二、工程地质及水文概况 (2) 2.1、基坑工程概况 (2) 2.2、水文地质概况 (3) 三、降水设计方案 (3) 3.1、设计计算 (3) 3.2、降水井平面布置 (3) 四、施工准备 (6) 4.1、测量放线 (6) 4.2、施工用电、用水配置 (6) 4.3、打井机械及井点设备 (6) 4.4、抽水设备的型号 (6) 4.5、人员的组织及安排 (7) 五、施工工艺 (7) 六、降水井质量要求 (11) 七、降水过程的控制 (11) 八、降水工程质量保证措施 (12) 8.1、降水管理 (12) 8.2、施工技术措施 (12) 8.3、生产设备准备 (13) 8.4、质量措施 (13)

九、成品保护及环保措施 (14) 十、降水对周围环境影响及防治措施 (14) 10.1、对周围环境的影响 (14) 10.2、防范措施 (14) 十一、主要安全技术措施 (16) 十二、基坑降水应急预案 (16) 十三、计算书 (17) 一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《地基处理技术规范》(JGJ 79-2012); 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 《建筑基坑支护技术规程》(GJ120-2012); 《地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《基坑工程手册》(2009年版) 宿州高新产业技术开发区云计算产业园《工程勘察报告》、施工图纸等; 二、工程地质及水文概况 2.1、基坑工程概况 4#厂房基坑面积4788平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.600,基坑深度为2.8米。基础形式为条形基础。 电子商务服务平台基坑面积3310平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.600,基坑深度为2.7米,基础形式为桩基和独立基础电子信息类厂房基坑面积7200平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.800,基坑深度为5.8米,基础形式为筏板基础。