文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平行检验监理细则

平行检验监理细则

平行检验监理细则
平行检验监理细则

中天合创煤炭深加工示范项目

12万吨/年(釜式)高压聚乙烯装置

平行检验监理细则

编制:

审核:

审批:

山东齐鲁石化工程有限公司中天合创监理部(3)

2014年8月30日

- 1 -

目录

一、工程概况及特点222222222222222 1

二、编制依据222222222222222222 1

三、监理工作基本规定22222222222222 4

四、监理平行检验的内容及方法22222222227

五、工程监理质量技术控制要点222222222212

六、质量检查检验用表2222222222222222

- 2 -

一、工程概况及特点

1.1、工程概况:

12万吨/年(釜式)高压聚乙烯装置为新建工程。建设规模为年产11.53万吨低密度聚乙烯。釜式法生产工艺,一条生产线,设计操作弹性60%-110%。装置年操作时数为8000小时。装置所得产品熔融指数(2.16公斤负载)在0.2~150g/10’,密度0.910~0.935g/cc 之间。产品主要用于涂覆料、注塑膜料、复合膜、粉料涂料等。

1.2、工程特点:

1.2.1土建、钢结构量大、难度高。土建工程包括桩机、基础、屋顶钢网架等建筑物,砼工程量大压缩机基础和挤压造粒机基为大体积砼工程,钢网架钢结构量大,且为超大、超高施工;

1.2.2挤压机订货较晚且供货周期长,安装工期紧,安装要求精度高,自动化控制程度高。

1.2.3铝料仓的焊接及光洁度要求高,料仓光洁度要求达到RA3.2

二、编制依据

2.1、《项目监理规划》

2.2、与本工程各专业相关的标准与规范:

《工程建设交工技术文件规定》 SH3503-2007

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011

《工程测量规范》 GB50026-2007

《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2012

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2009

《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2011

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2011

《建设工程监理规范》 GB50319-2013

《石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范》 SH/T3528-2005 《钢结构焊接规程》 GB50661-2011

2.3、有关工程设计文件、施工图等相关资料。

2.4、已批准的监理规划及施工组织设计(施工方案)等。

三、监理工作基本规定

3.1、平行检验的实施由项目监理机构进行实施,开工前,项目监理机构应会同建设单位、施工单位依据国家现行标准、规范、设计文件要求,制定"平行检验"方案并明确实施的范围、程序,经总监理工程师审批后实施。

3.2、项目监理机构应当配备全站仪、回弹仪、水准仪、测厚仪、测温仪等常用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。仪器设备应建立台帐,定期检定校核。

3.3、总监理工程师在工程施工前应审查批准施工单位编制《工程质量施工专项方案》,包含模板及钢筋的制作和安装、混凝土的施工和

养护、水电管预埋和敷设、钢结构安装和检测、冬期施工、材料进场及实体结构质量检查等内容,专项方案必须经总监理工程师审查批准后方可实施。其中大跨度混凝土梁和高支模的支撑体系等专项施工方案,施工单位应组织专家论证。

3.4、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集查看检测试验报告是否合格。

3.5、平行检验活动必须由监理机构组织,应按公正、独立、自主的原则进行。以确保平行检验所获得的数据和质量评估结论准确。

3.6、平行检验的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。

当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以内时监理机构应在报监时通知质监部门;当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案。如三方对新的平行检测方案不统一时,可提交质量监督部门确认。

3.7、桩基、地基基础及主体验收应满足以下要求:

3.7.1、实体工作量全部完成、质量控制资料齐全。

3.7.2、监督抽检已完成且符合要求、不合格报告等质量问题已处理。

3.7.3、相关测量工作和监理单位平行检验己完成(如桩基的桩位、桩径,地基基础和主体结构的构件尺寸和空间尺寸等)。

3.8、平行检验后应填写平行检验记录。检验出的不合格点应通知施工方整改,及时封闭,重要问题还需施工方分析原因并制定整改措施。

3.9、平行检验计划包括但不限于:

(1)、各种定位放线尺寸(标高、坐标、中心线等)

(2)、建/构筑物、设备基础的标高、中心线、间距等

(3)、桩基成桩、灌注桩成孔及钢筋焊接

(4)、混凝土钢筋保护层厚度、钢筋间距等

(5)、防腐、防火涂层厚度、漏点检测

(6)、管道壁厚、钢板厚度

(7)、设备的找正

(8)、动力电缆绝缘电阻

(9)、对质量有怀疑的各种工程用原材料、构配件和设备的复验检测。

四、监理平行检验的内容及方法

平行检验是对工序和分项工程检验批按规范的主控项目和一般

项目及相应检验方法和抽查检验数量进行最终验收和平行检验。

4.1、所有进场物资应进行平行检验:

4.1.1、结构工程进场的钢筋:外观质量包括供货单位资质、质量证明书,每捆钢筋标识牌齐全、厂家标记明显、质量证明书中炉牌号必须与实物标识相符,并抽检钢筋直径,核实进场数量及品种规格。4.1.2、水泥和外加剂:外观检验、包装袋整齐、印字清晰、有厂家、有材料品牌、级别、出厂日期编号,核查质量证明书和出厂检验报告(合格证)出厂日期及编号相符,核准一次进场数量,应对水泥品种等级核准必须符合使用要求,并对水泥袋装重量进行抽查,审查供货单位资质。

4.1.3、粗、细骨料:观察检查外观质量石色一致,粒径均匀,砂石没有明显的土块和危害物质,核查产地,并对砂的粒径进行粗略现场鉴定,经检验后,见证取样,送样复试。

4.1.4、商品砼:审查材质试验报告,出厂合格证,送货小票上标明的出厂时间,砼的初终凝结时间,进场抽查砼的塌落度,冬施时查砼的出罐温度和入模温度,必须提前审查供货单位资质,有必要进行考察。

4.1.5、机砖和砌筑块材:审查供货单位资质,性能检测报告和出厂合格证,现场检验外观质量,抽测规格尺寸,见证取样、送样、核查进场数量。

4.1.6、防水卷材:审查供货单位资质,外观按规范规定进行检验,抽查厚度和胎体符合设计要求,审查性能检测报告,外观合格见证取样、送样。

防水用涂料:审查供货单位资质,审查性能检测报告,外观检查包装完整,印字清楚,有品种名称、生产厂家,生产许可证号,要求有生产厂家电话等,无误后,见证取样、送样复试。

4.1.7、饰面砖:审查供货单位资质,性能检测报告,出厂合格证,外观检验品种、规格、颜色符合设计要求,符合要求时见证取样,进行含水率检测。

4.1.8、内外檐涂料:审查供货单位资质,性能检测报告,出厂合格证,外观检验桶包装完整,印字清楚,有产品的品种、种类,生产厂家和联系电话等,核查有产品使用说明书,进口产品有中文使用说明书。

4.1.9、塑料门窗:审查分包单位资质,性能检测报告,制作生产前应对样品的型材厚度、规格进行检测,进场门窗对于门窗规格、型号、尺寸加强型钢的规格和使用长度,拼樘料内衬型钢与塑料型材吻合及两端露出长度等进行检查,外包装必须完整,对于固定拉片的钢种、宽度和厚度固定点的间距应进行检查,如对型材厚度,型钢衬厚度防腐有怀疑时,应进行抽样解剖检验,符合要求见证取样,送样进行三性复试。(有三部节能要求,增加节能要求复试项目)

4.1.10、水电用管材管件:审查供货单位资质,性能检测报告,合格证等材质证明文件,外观检验:管材的规格、壁厚、外观质量,对于排水用UPVC管材要进行外力挤压试验,壁厚检验采用断开后检测,管材上必须有生产厂家名牌,扫描字迹,同时对管材管件颜色一致性检查,对于电工用PVC导管,除对壁厚检测外并用冷弯进行检验,认为外观检验合格后,对于需要复试的暖管应见证取样,并送样进行复试。

4.1.11、导线:审查供货单位资质,性能检测报告,产品合格证,CCC 认证等材质证明文件,外观检查线皮厚度,线芯直径,每盘线接头数量,颜色及分配等。

4.1.12、暖气片:审查供货单位资质,性能检测报告,外观质量,接口丝扣质量有无变形现象,并抽查施工单位试压情况,暖气片每片柱数、规格进行检查,符合设计要求。

4.1.13、对于其它进场物资都应按规范要求进行外观检查。所有进场物资都必须有生产许可证。

4.2、所有分项工程检验批的验收,应按设计文件,规范主控项目和一般项目的合格标准,检验方法,检查数量进行平行检验,应有必须的检测工具,应按要求进行观察和实测实量检验,施工单位应进行自检,并要求把实测偏差值上墙,并在申报验收时,提供检查点数据平面简图。

4.3、所有隐蔽工程的验收,必须按设计和规范要求进行平行检验,其规定的检查内容或项目应全数检验,并审查隐蔽工程验收施工记录的真实性。

4.4、施工中各种试样和检测过程。

4.5、对以下项目必须全数检查:

4.5.1、定位放线(技术复核)检验定位引测工程、测量轴线位置,建筑物之间距离,定位轴线标桩位置保护措施,标高引至永久性固定点位置及保护措施。审查施工单位提供的定位放线平面简图。

4.5.2、每层放线验线:对各轴线位置全数测量。

4.5.3、钢筋的焊接接头。

4.5.4、所有隐蔽工程要求检查的项目。

4.5.5、砌筑工程墙体的轴线位移。

4.5.6、构造柱槎内清理。

4.5.7、地面施工前基层清理。

4.5.8、抹灰前砼基面的拉毛。

4.5.9、抹灰工程室内房间方正和净控标高。

4.5.10、钢筋保护层厚度实体检测。

4.5.11、防水层面附加层施工。

4.5.12、防水工程蓄水和淋水试验的验收。

4.5.13、排水管道的蓄水试验,通水通球试验。

4.5.14、各种管道的试压。

4.5.15、人工接地极施工质量。

4.5.16、柱筋作防雷引下线焊接。

4.5.17、绝缘电阻测试。

4.5.18、插座接线与通电试运行等。

4.6、监理对以下项目必须进行抽查:

4.6.1、钢材直径。

4.6.2、水泥单袋重量。

4.6.3、粗细骨料陆续进场的粒径和含泥量。4.6.4、现场搅拌砼的计量,水灰比。

4.6.5、商品砼的塌落度和厂家计量情况。

4.6.6、各种管材的直径厚度。

4.6.7、建筑物、构筑物沉降观测。

4.6.8、建筑物、构筑物垂直度及全高检测。4.6.9、作业面的施工堆载情况。

4.6.10、抹灰前的打底冲筋。

4.6.11、抹灰前的基面提前浇水。

4.6.12、砌筑块材的含水率。

4.6.13、砂浆的使用时间。

五、工程监理质量技术控制要点

4.1、地基与基础工程

地基与基础工程质量控制要点

序号阶

控制点名

控制内容

检查方法

方法

1

段图纸会审

设计文件图纸有效、完整、正

确、合理、可行性

W △▲▲

2 材料检验材质、规格型号,质量证明,

外观质量,抽样(送样)检查

R 报告△▲▲

3 设备检验进场设备规格型号、运行状况R △▲▲

4 方案报审施工方案有效、针对、正确、

完整、合理、可行性

R △▲▲▲

5 开工报审场地准备,人员、设备进场、

管理到位,各种手续

H △▲▲▲

6

段测量放线坐标、水准点,测量成果W 测量△▲▲

7 地基处理桩孔深度、直径、填料配比、

夯填质量、挤密效果试验

H 报告△▲▲▲

8 地基验槽几何尺寸,位置、标高H 检查△▲▲▲

9 钢筋绑扎规格、数量、搭接牢固程度,

钢筋间距

H 检查△▲▲

10 支模与预

留孔洞

几何尺寸、缝隙、支撑的稳定

性,预留孔洞位置、尺寸

W 检查△▲▲

11 浇灌混凝

配合比、浇灌令、隐蔽记录R 见证△▲▲

12 基础检查密实光整,无麻面、孔洞,预

留孔洞尺寸、位置

W 检查△▲▲

13 填料回填原材料检验、配合比、夯填质

R 见证△▲▲

14 基础交接混凝土强度,坐标、标高,外

观质量,复测

H

报告

检查

△▲▲▲

15

段三查四定

查漏项、隐患、未完,定任务、

人员、措施、时间

R △▲▲▲

16 交工验收工程中间交接条件(九完五

交),质量评估、评定

H △▲▲▲▲

17

交工技术

文件

审签齐全,文件完整,数据真

实、准确,评定合格

H △▲▲▲

表中控制类型:H为停检点,提前48小时以书面形式通知质量

监督和监理,业主和监理应在停工当天进行检查,检查合格会签有关文件后方可复工。R为审查点,提前48小时通知质量监督和监理现场检查。W为一般检查点,监理现场不定期巡查,如发现有不符合施工规范、标准、书面或口头通知限期整改。

参加单位:△表示承包单位的自检与报审

▲表示共检单位或监督单位

4.2、测量放线

4.2.1、构筑物平面控制线测距精度不得低于1/10000,测角精度不低于20;

4.2.2、构筑物的标高除由设计图纸规定的±0.000标高控制,还应另设标高控制线,构筑总高测量偏差不应超过3H/10000,且不应超过±10mm。

4.3、土方开挖

4.3.1、土方开挖后质量标准应符合下表要求:

土方开挖工程的质量检验标准(mm)

项序项目

允许偏差或允许值

检验方法柱基

基坑

基槽

挖方场地平

管沟

地(路)

面基层

人工机械

主控项目1 标高-50 ±30 ±50 -50 -50 水准仪

2

长度、宽度(由设计

中心线向两边量)

+200

-50

+300

-100

+500

-150

+100 ——

经纬仪,用钢

尺量

3 边坡设计要求

观察或用坡

度尺量

一般项目

1 表面平整度20 20 50 20 20

用2m靠尺和

楔形塞尺检

2 基底土性设计要求

观察或土样

分析

注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。

4.3.2、平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,排水沟方向的坡度不应小于2‰。平整后的场地表面应逐点检查。每100~400m2设一个检查点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。

4.4、回填施工

4.4.1、填方施工,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准

应符合下表的规定。

填土工程质量检验标准(mm)

项序检查项目

允许偏差或允许值

检查方法桩基

基坑

基槽

场地平整

管沟

地(路)

面基础层

人工机械

主控项目1 标高-50 ±30 ±50 -50 -50 水准仪

2

长度、宽度

(由设计中

心线向两边

量)

+200

-50

+300

-100

+500

-150

+100 —

经纬仪,用钢

尺量

3 边坡设计要求

观察或用边

坡尺检查

一般项目1 表面平整度20 20 50 20 20

用2m靠尺和

楔形塞尺检

2 基底土性设计要求

观察或土样

分析

注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。

4.5、钢筋工程

4.5.1、钢筋的焊接

钢筋的电弧焊,这里指的是搭接焊,同类别的以300个接头为一批,从中截取3个式样进行拉伸试验。外观检查应符合下列要求:

A、焊缝应饱满,不得有凹陷和焊熘;

B、B、焊接头区域内不得有裂缝,钢筋的轴线应在同一直线上。本工程要求双面搭接焊,搭接长度200mm,焊缝厚度不小于0.3D,焊缝宽度不小于0.7D,不允许单面搭接焊。

C、外观检查不合格的接头应切除重焊或采取补强焊措施。

4.5.2本工程环向钢筋的焊接接头,其上下层钢筋接头之间的水平距离必须错开1000mm以上,同一垂直截面的钢筋接头数量不得超过钢筋总根数的1/4,未焊接的钢筋长度不得小于6000mm。竖向钢筋不允许接头。

4.5.3、钢筋的搭接处应采用三点绑扎,并且应相互错开及同截面接头面积,受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。绑扎接头中,钢筋的横向净距不应小于钢筋直径D且不应小于25mm。

4.5.4、受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩,直径不大于12mm的受压Ⅰ级钢筋的末端以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。

4.5.5、钢筋加工成型的质量要求:

钢筋加工成型的有关规定和质量要求

序号钢筋

型号

末端

弯钩

弯曲直

质量要求允许偏差

1 Ⅰ级

钢筋

180°≥2.5d

3d

1.钢筋形状正确,平直段上

没有翘曲、不平现象;

2.钢筋末端弯钩的净距直

径不小于钢筋直径的2.5

倍;

3.钢筋的弯曲点不得有裂

纹,Ⅰ、Ⅱ级弯钩加工不

允许修改。

全长±

10mm弯起

钢筋的起

弯点位移

2 Ⅱ级

钢筋

90°

180°

≥4d

±20mm,弯

起钢筋的

弯起高度

±5mm

3 Ⅲ级

钢筋

90°

180°

≥5d

箍筋边长

±5mm

4 弯起

钢筋

——≥5d

4.6、模板工程

4.6.1、现浇结构模板安装的偏差应符合下表要求:

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

项目允许偏差(mm)检验方法轴线位置 5 钢尺检查

底模上表面标高±5 水准仪或拉线、钢尺检查

截面内部尺

基础±10 钢尺检查柱、墙、梁+4,-5 钢尺检查

层高垂直度

不大于5m 6 经纬仪或吊线、钢尺检查

大于5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查相邻两板表面高度差 2 钢尺检查表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

4.6.2、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合下表要求:

预埋件和预留孔洞的允许偏差

项目允许偏差(mm)

预埋钢板中心线位置 3

预埋管、预留孔中心线位置 3

插筋

中心线位置 5

外露长度+10,0 预埋螺栓

中心线位置 2

外露长度+10,0 预留洞

中心线位置10

尺寸+10,0

4.7、混凝土工程

4.7.1、对混凝土拌制的检查

监理工程师对混凝土的拌制过程,要进行不定期的抽查,抽查内容有:原材料称量及加水量控制应准确;加料顺序及搅拌时间应符合规范要求;测量坍落度,随机取样制作试块。

4.7.2、混凝土运输

使用商品混凝土,用混凝土搅拌车运输,在运输过程中受时间和温度因素影响,混凝土和易性会降低,因此在浇捣地点要测量坍落度。在和易性降低后,要注意混凝土浇筑振捣工艺,避免出现蜂窝、空洞等振捣不密实问题。

混凝土从搅拌机卸出到浇捣完毕的延续时间,不得超过规范的规定。

4.7.3、混凝土的浇筑、接搓、振捣

混凝土的浇筑顺序和方法,事先应周密考虑。对于大体积、大面积混凝土的浇筑、分层、分段要合理;层、段间的间隔时间要计划好,在前一层、段混凝土初凝前,浇筑后一层、段的混凝土,振捣器要插入到下一层。

浇筑竖向结构,要根据结构形式采取串洞、开门子洞等方法,保证混凝土浇筑中不发生离析,并保证各部分浇筑密实。

对配筋密及预埋件多的地方,要认真浇筑,把各处振捣密实,并避免碰动钢筋及预埋件。

4.7.4、混凝土的养护

混凝土在浇筑后,要避免受冻及温度急剧变化的有害影响,同时还要防止在硬化过程中受到冲击、振捣及过早地加载,具体地讲,在混凝土强度未达到1.2N/mm2前,不允许承包人在其上进行作业。

4.8、钢结构工程

4.8.1、进厂的零部件和构件应符合下表要求:

项次名称允许偏差

(mm)

1 零部件长度宽度±3

2 切割面平面度0.05t,且不大于2

注:t为切割面厚度

3 局部缺口深度 1.0

4 型钢端部、垂直度 2.0

5 型钢的弯曲矢高 L/1000且不大于5

6 I字钢、型钢翼缘板对腹板的垂

直度

B/100,且不大于2

(B为I字钢和型钢翼板宽度)

7 钢板局部平面度t≤14 ≤1.5

t≥14 ≤1

监理平行检验全套资料全

工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字):

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1.前言 2.“平行检验”编制依据 3.基本规定 4.“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检查检验附表 1.测量工程(附表) 1.1 控制点“引测依据、保护措施”监理测量复核记录 1.2 工程定位、放线监理测量复核记录 2.地基与基础工程(附表) 2.1 钻孔灌注桩监理平行检验表 2.2 人工挖孔灌注桩监理平行检验表 2.3 静压预制桩监理平行检验表 3.进场原材料(附表) 3.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求 3.2 混凝土试验平行检验表 3.3 砂浆试验平行检验表 3.4 工程材料进场质量平行检验汇总表 3.5 钢筋进场外观检验(报验)平行检验记录 3.6 模板拼装及周转检验(报验)平行检验记录 3.7 混凝土塌落度平行检测记录 4.结构工程(附表) 4.1 分部分项工程自检完成通知单 4.2 混凝土回弹平行检验记录 4.3 钢筋保护层厚度平行检测记录 4.4 现浇混凝土构件尺寸检测记录 4.5 建筑物重直度、标高、全高监理抽测表 4.6 轴线、层高、板厚检测记录 4.7 建筑结构工程平行检验、隐蔽验收记录汇总表 5.安装工程(附表) 5.1 线路绝缘电阻监理平行检验表 5.2 防雷接地监理平行检验表 5.3 室内外结水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 5.4 插座监理平行检验记录表 6.节能工程(附表) 6.1 节能工程外墙监理平行检验记录表 6.2 节能工程外门窗及玻璃监理平行检验记录表 7.检验批质量平行验收表 7.1 检验批划分计划 7.2 检验批质量平行验收(附表)

城市道路工程监理实施细则

城市道路工程监理实施细 则 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

城市道路工程监理实施细则 渭南市建设工程监理中心富平监理部二〇一五年九月十八日

目录 一、工程概况: 二、监理依据及执行标准、法规: 三、监理内容: (一)专业特点 (二)监理流程 (三)监理工作的控制要点及标准值(四)监理工作的方法及措施

一、工程概况: 二、监理依据及执行标准、法规: 1、监理依据:已批准的监理规划。与专业工程相关的标准,设计文件和技术资料。施工组织设计 2、执行标准和法规: 工程建设规范《城市道路工程质量验收规范》等标准。中华人民共和国建筑法、国家建设工程质量管理条例及建设部监理文件和建设的政策、法规。 国家现行的有关技术规范、规程、标准和强制性条文。工程监理规范,省市主管部门颁发的有关质量监督文件。 三、监理内容: (一)专业工程特点: (二)监理工作流程(附表) (三)监理工作的控制要点及目标值

(四)监理工作方法及措施: 1、施工准备阶段监理工作: ⑴督促承建单位建立工程项目质量保证体系,承建单位是工程具体实施者,在项目开工前要求承建单位根据工程特点和质量目标要求,建立质量保证体系,明确质量管理目标和质量管理职责,以及完善的质量管理程序和办法。 ⑵为了掌握工程情况,取得良好的监理工作效果,监理人员要充分熟悉图纸,并对施工图进行审核,同时,参加设计技术交底与图纸会审,发现问题及时向设计单位提出。 ⑶审查施工单位的施工组织设计,并要求施工单位对主要施工方法或工程关键部位,分别编制施工技术方案。 ⑷施工前应会同勘测设计部门到现场交接中线控制桩和设计指定的水准点,并应对控制桩加以保护。临时水准点的设置距离不大于

监理影像资料监理细则

工程影像资料监理细则 为了真实反映工程质量验收资料和现场实物质量的一致性,规范监理影像资料的建立及管理工作,增强监理影像资料留存和管理的计划性,制定本“监理影像资料管理方案”,作为本项目监理影像资料的管理指导。 一)监理影像资料留存的具体部位和数量要求 1、所拍摄的影像资料应能全面反映单位工程中主要检验批、分项、分部工程的质量验收与控制情况,记录整个施工全过程的正常质量状况。 2、所拍摄的影像资料应能全面反映新材料、新结构、新工艺在工程中的运用情况以及重要结构部位、重大节点控制状况。 3、所拍摄的影像资料应能全面反映关键部位、关键工序和隐蔽项目监理旁站内容以及单位工程安全和功能检验监理见证情况。 4、对施工过程中出现的安全质量问题或施工中碰到的异常工程地质条件、地下障碍物等情形时,应及时予以拍摄记录,并对安全质量问题或异常情况的处理全过程进行拍摄记录,作为验收凭证,做到整改结果必须与异常情况相对应。 5、所拍摄的检验批验收影像资料,应能全面反映主控项目和强制性标准条文的执行情况,并应反映该检验批中关键工序的施工质量状况。 6、所拍摄的影像资料应能全面反映工程开工、竣工和重要施工阶段的工程形象面貌。 7、所拍摄的影像资料应能全面反映工程重要活动、重要会议、重点检查、贵宾参观等情况。 二)监理影像资料拍摄质量要求 1、监理影像资料必须图像清晰,数码照片不得低于500万像素。拍摄时应尽量标明轴线、层数等拍摄位置,拍摄的角度、方式应能全面反映所验收部位的质量状况,并具有代表性,当拍摄桩位偏差、钢筋搭接和锚固长度等尺寸项目时,应立钢尺进行明确标识和记录,以供追溯;当拍摄梁柱节点钢筋设置和接桩焊接仪对重要机械设备、应从多个角度拍摄记录四个面的质量情况;等空间部位时,器等应有全面和重点部位的拍摄记录。 2、在拍摄影像资料时,应把旁站人员、验收人员、见证人员与实体同时反映在影像之中。 3、监理影像资料以照片作为主要载体;对于重要的工程活动应进行录像。 4、监理影像资料在总监理工程师的指导下,由资料员配合各专业监理工程师负责工程监理影像资料的摄制和管理工作。 三)监理影像资料的整理与归档要求 1、监理影像资料集中统一管理,以拍摄时间进行排序和归档。 2、监理影像资料应有文字说明,具体内容包括影像编号、影像题名、拍摄内容简要描述、拍摄时间、地点和拍摄者等。 3、工程竣工后应对监理影像资料进行后期技术处理,系统地剪辑和编排,。并按城市档案要求提供装订成册的工程照片或电子文件(数码照片).

工程影像资料管理制度

工程影像资料管理制度 根据公司对项目的安全、质量、进度情况的了解需要,项目部要求工程部对施工现场的上述方面的照片进行整理归档,要求指定部门专人负责收集整理、编辑、存档存档工作。对照片要求如下:照片分类: 1.安全方面做得比较好的、符合要求的。例如:现场设置的安全标语、安全设施、CI方面等,要求照片附有针对性的说明,具体包括:拍摄日期、该找照片是施工现场的哪个部位、比较规范或是比较差的具体是哪些内容。 2.现场质量较好、亮点部位,包括钢筋方面、模板方面、砼方面、装饰方面、水电安装方面。要求照片附有针对性的说明,具体包括:拍摄日期、该找照片是施工现场的哪个部位、比较规范或是比较差的具体是哪些内容。 3.现场的进度照片,分日期定时间、定地点、定角度拍摄,且每个月尽可能拍摄工地全景。要求具体说明拍照时该完成的施工,正在进行什么施工。 3.隐蔽工程报验检查照片,按照报验要求进行拍照留底,专门归档,其他报验需要留存影像资料的按照要求进行存档。 4.现场材料堆放整齐、规范的部位。例如:场地清洁的、标识清楚的堆场、仓库、临时堆码点。要求照片附有针对性的说明,具体包括:拍摄日期、该找照片是施工现场的哪个部位、比较规范或是比较差的具体是哪些内容。 4.对上级领导来我项目的检查活动形成照片。 5.其余项目部员工均可收集现场照片并按照日期保存,共同做好本工程影像资料的收集工作。 照片要求: 1、检查类照片要人物突出,背景清晰,配文字解说; 2、安全质量整改类照片不能有人像,反映问题实质; 3、结构施工工序影像资料、隐蔽工程影响资料由工程部相应人员提供(钻孔桩-汤明真、箱梁—董栋、下部结构—王静洋),发送至办公室,由专人进行

平行检测监理实施细则

表号:HCPM/JH02 金山新城公共绿地项目 监理实施细则 (平行检验) 编制人 总监理工程师 上海华城工程建设管理有限公司 年月日

目录 第一章:工程概况; 第二章:平行检验编制依据; 第三章:本工程平行检验特点; 第四章:平行检验工作程序及流程; 第五章:平行检验工作得控制要点及目标值; 第六章:平行检验工作得方法及措施; 第一章工程概况 一、工程名称:金山新城公共绿地项目。 二、建设地点:本项目所在地块北邻龙航路,西邻杭州湾大道,东邻海芙路,南靠老红旗港(含老红旗港桥南侧滨河绿化带),为老红旗港沿线绿地得中心区域。 二、各参建单位: 1、建设单位:上海金山新城区建设发展有限公司。 2、勘察单位:地矿新余地质工程勘察院。 3、设计单位:上海市园林设计院有限公司。 4、质量安全监督单位:上海市绿化与市容(林业)工程管理站。 5、施工单位:上海金山园林工程有限公司。 6、投资监理单位:上海建惠建设咨询有限公司。 7、监理单位:上海华城工程建设管理有限公司、 四、建设规模: 项目实施面积59960㎡,其中绿化面积43762㎡。项目主要工作内容有桥梁工程(含两座景观人行桥)、建筑工程(含管理用房等五座建筑)、土建小品工程(广场铺装、星光步道、自行车道、停车场、亭廊、木栈道)、给排水工程、电气安装工程、绿化种植工程及养护等。 七、工期及造价:工期为186天,计划施工开工时间2017年4月28日,计划竣工时间2017年10月31日。造价为4580万元(固定总价); 第二章平行检验编制依据 一、《建设工程监理规范》、工程建设监理合同、经批准得监理规划、经批准得施工组织设计; 二、业主与承建商签订得施工承包合同及其附件; 三、、本工程施工图纸、技术说明及设计交底、设计变更、会审纪要; 四、工程建设标准强制性条文; 五、建设单位,施工单位与材料,成品,半成品及设备等供货单位签订得加工与购货合同 六、相关规范。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042012 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T501072010 4、《混凝土结构试验方法标准》GB501522012 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2012

道路工程安全监理细则

利民路(德隆街-明福街)工程 安 全 监 理 规 划 编制:_____________ 审核:_____________ 安阳市三维建设工程咨询监理有限责任公司 利民路工程监理部 二〇一六年四月 目录 一、工程项目概况及编制依据

二、监理安全生产监督保证体系 三、监理安全生产监督职责 四、安全监理工作工作程序 五、安全生产监督管理措施 六、安全生产监理工作内容 七、主要监理方法和手段 八、施工用电安全监理细则 九、吊装安全监督管理规定 十、交通安全及文明施工监理细则 十一、安全施工监理要点 附件:安全文明施工监理制度 一、工程项目概况及编制依据 1、项目名称:利民路(德隆街-明福街)道路工程 2、监理工作范围和内容: 本工程监理是施工阶段监理,为本次利民路工程的道路,工程包括道路工程、雨水工程、照明、给水、绿化工程及交通等多项工作内容。对施工阶段全过程的工程质量、工期、投资进行控制,对施工安

全进行监督,并做好各协作单位的组织协调工作。 3、本工程安全生产工作特点: (1)本工程工作面广、点多、且部分工程在不中断交通的情况下施工,沿线交通条件较复杂,故作业面安全防护工作是本工程的重点和难点。 (2)临时用电的组织是安全施工的重点。 (3)吊装难度大,路灯、交通标志、信号灯等吊装在交通条件复杂的道路环境下施工,周围地下和地上管线复杂,吊装安全是本工程安全控制重点。 (4)地下管线较多,埋深不同,沟槽开挖过程中,必须保证高压电杆等地上杆线和已敷设的管道、燃气管道、自来水管道等地下管线的施工安全。 (5)交通组织难度大:沿线单位及居民的出入量大,且部分管段与路面施工单位的施工交叉作业,交通干扰较大,施工难度大,必须保证进出人员及运输安全。 (6)安全、文明施工程度要求高:施工现场处于城中心区域,需保证行人及车辆的过往安全,同时减少施工噪音、渣土、污水等对周边环境的影响。 4、本规划(细则)编制依据 (1)国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》 (2)建设部建质【2004】213号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《危险性较大工程安全专

监理影像资料管理作业指导书

监理影像资料管理作业指导书 为贯彻落实沪建建管(2002)第064 号文《加强建设监理单位现场质量行为管理若干规定》,体现《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 中“强化验收”的原则,反映工程质量验收资料和现场实物质量的一致性,并规范监理影像资料的建立及管理工作,增强监理影像资料留存和管理的计划性,公司制定了《建筑工程监理影像资料管理作业指导书》。现就监理影像资料留存的具体部位、数量要求、影像资料的拍摄质量和整理要求等加以介绍。 1监理影像资料留存的具体部位和数量要求 1.1监理所拍摄的影像资料应能全面反映单位工程中主要检验批、分项、 分部工程的质量验收与控制情况,记录整个施工全过程的正常质量状 况。按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001,在附录 中详细列出了各分部、分项中应该留置工程照片的具体部位和内容, 供监理项目部参考。数量上要求对规定的每个拍摄部位至少应有一张 全面反映质量验收和控制状况的工程照片。具体执行时,应根据项目 类型、规模和特点,在各专业监理实施细则中明确规定影像资料所应反映的工 程具体部位和影像资料的数量要求。 1.2监理所拍摄的影像资料应能全面反映新材料、新结构、新工艺在工程 中的运用情况以及重要结构部位、重大节点控制状况。 1.3监理所拍摄的影像资料应能全面反映关键部位、关键工序和隐蔽项目 监理旁站内容以及单位工程安全和功能检验监理见证情况。 1.4对施工过程中出现的安全质量问题或施工中碰到的异常工程地质条

件、地下障碍物等情形时,应及时予以拍摄记录,并对安全质量问题 或异常情况的处理全过程进行拍摄记录,作为验收凭证,做到整改结果必须与 异常情况相对应。 1.5监理所拍摄的检验批验收影像资料,应能全面反映主控项目和强制性 标准条文的执行情况,并应反映该检验批中关键工序的施工质量状况。 2监理影像资料拍摄质量要求 2.1监理影像资料必须图像清晰,数码照片不得低于200 万像素。拍摄的 角度、方式应能全面反映所验收部位的质量状况,并具有代表性,当 拍摄桩位偏差、钢筋搭接和锚固长度等尺寸项目时,应立钢尺进行明 确标识和记录,以供追溯;当拍摄梁柱节点钢筋设置和接桩焊接等空间部位 时,应从多个角度拍摄记录四个面的质量情况。 2.2监理影像资料以照片作为主要载体;对重大工程和建筑面积在5 万平 方米以上的建设工程,应配置数码照相机,以电子文件或录像作为监理影像资 料的主要载体。 2.3项目监理机构应在总监理工程师的指导下,指派专业监理工程师负责 工程监理影像资料的摄制和管理工作。 3监理影像资料的整理与归档要求 3.1 项目监理机构应按工程项目档案管理规定对工程监理影像资料集中统 一管理,以单位工程作为单元,按分部、分项工程以及专题内容、拍 摄时间进行排序和归档。对于成片式建设的住宅小区和学校、医院等 项目,由于单位工程较多,可在同一施工单位施工、同材料、同高度、

监理平行检验方法

监理平行检验方案 一、工程概况: 1、工程项目特征 (1)项目名称:华瑞紫荆一期(东园一期及西园) (2)建设地点:郑州市丰硕南街以东,天元路南,新苑路以北 (3)建筑面积:23.92万㎡2 (4)建筑用途:住宅及商业楼 (5)结构类型:住宅:剪力墙结构;商铺、地下车库:框架结构 (6)计划工期:731日历天 (7)工程质量目标:主体优质结构,其他精品工程。 (8)工程特点:(主楼)CFG复合地基、筏板基础,框架剪力墙结构。 2、工程项目建设实施相关单位名录 (1)建设单位:郑州华瑞房地产开发集团有限公司 (2)设计单位:河南省纺织建筑设计研究院有限公司 (3)承包单位:河南国信建设有限公司 河南瑞祥建筑工程有限公司 (4)监理单位:河南海纳建设管理有限公司 (5)勘察单位:河南卓越建设工程有限公司 二、平行检验在质量控制中的重要性: 1、是衡量工程质量的一把尺子,是实现合同质量目标的重要手段。 2、在于细节的处理,平行检验可以促进做好细节处理。 3、是监理自身工作的需要。使监理平行检验的工作更加规范化、具体化。 三、监理部平行检验的检测手段和仪器配备: 1、组织全体员工认真学习,严格执行平行检验工作,要求达到:对所有平行检验表 格要一知三会,即(知道内容,会操作、会判断、会填表)。

2、根据华瑞紫荆一期(西园一期及东园)项目的具体情况,执行《规定》要求的平行检验。 3、配备必要的检测仪器和设备: 四、平行检验的工作流程: 原材料类: 实体类: 五、制定平行检验项目和控制要点: 1、钢筋进场外观检验记录 ①检查数量:按进场批次 ②禁止盘圆钢筋外加工,如经甲方同意场外加工的,进场时应按批次验收和复试,外观和物理力学 性能应符合规范要求。 ③直条钢筋,直径偏差超过允许值时,可退货或降级使用。 ④钢筋标牌上的炉批号,应与质保书一致,否则应查明材料来源或退货。 2、模板试拼装及周转检验记录 控制要点: ①检查数量:木模的拼装和保养验收,以每一流水段为一个检验批。 ②检查标准:木模板材厚度,不得出现负偏差,起皮、脱胶应变更。 ③每次周转、变更模板的块数应记录表内。

市政道路工程监理细则

工程 监 理 细 则 编制: 审核: 四川元丰建设项目管理有限公司 都江堰项目部 年月日

目录一、工程概况 二、编制依据 三、监理要素 四、质量控制 五、道路排水管道的检查程序(工序) 六、监理工作制度 七、安全文明施工及环境保护监理措施

一、工程概况 1、工程名称: 2、工地位置: 3、项目内容:。 4、设计单位: 5、质量监督:都江堰市质量监督站 6、建设单位:都江堰市新城建设投资有限责任公司 7、施工单位: 8、监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 二、编制依据 1.本细则依照施工设计图,市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1—2008);市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3—90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006),业主与施工、监理各方签定的合同(示范本)等。 三、监理要素 ⒈核验施工单位资质和操作人员上岗许可证; ⒉检查路基测量和施工放样,施工机械和进场材料的检查、抽检与审批; ⒊审查开工报告、施工组织设计和质量保证体系; ⒋审查施工用料如水泥、砂石料的出厂合格证及其检验报告,混凝土配合比⒌混凝 土试块强度以及沥青混凝土的材质合格证等; 混凝土预制件及管材的出厂合格证及其检验报告等。 四、质量控制 ⑴道路基础(土路基) 1.一般规定路基填方用土,应经施工现场用土鉴定合格后方可采用; 2.路基填土应不含有任何不适宜使用的土,如淤泥、沼泽土、含有残树根和易于腐朽物质的土,以及含水量超过规范的土; 3.路基填土应分层回填夯实,每层压实厚度不得大于30~35厘米,保证压实厚度为20 cm 左右; 4.每一层填土铺松土后,应检查含水量是否接近最佳含水量,若含水量超过最佳含水量过多(一般大于3%以上),就必须进行翻松、晾晒。 5.道路路基施工在重型击实条件下的压实度为:路基以下0~30厘米路基压实度为87%,30~80厘米以下路基压实度为90%,挖方在0~30厘米内的路基压实度为90%;

监理影像资料监理细则

监理影像资料监理细则 Hessen was revised in January 2021

拍摄时应尽量标明轴线、层数等拍摄位置,拍摄的角度、方式应能全面反映所验收部位的质量状况,并具有代表性,当拍摄桩位偏差、钢筋搭接和锚固长度等尺寸项目时,应立钢尺进行明确标识和记录,以供追溯;当拍摄梁柱节点钢筋设置和

工程影像资料拍摄及归档管理办法

济热力字〔2015〕16号 关于下发《济南热力有限公司 工程影像资料拍摄及归档管理办法》得通知公司各部门: 《济南热力有限公司工程影像资料拍摄及归档管理办法》已经公司党政联席会研究批准,现予以下发,请认真贯彻执行、 附件:济南热力有限公司工程影像资料拍摄及归档管理办法 二〇一五年二月九日 济南热力有限公司办公室2015年2月9日印发 附件: 济南热力有限公司 工程影像资料拍摄及归档管理办法 济南热力规【2015】X003第一条为完善工程影像资料得管理,规范工程影像资料得摄制、收集、整理与保存,结合建设工程项目管理实际,制定本办法。 第二条本办法适用于公司范围内重点工程项目、大小配套工程、“汽改水"工程、技改维修、抢修、环保及数控等全部工程项目。 第三条工程项目部就是影像资料拍摄得责任主体,负

责组织现场影像资料得拍摄、整理、归档工作,负责配备摄像器材得保管、 监理、施工单位等参建单位根据工作职责及需要各自拍摄影像资料,以备查阅。 第四条基建管理部、生产管理部、客服管理部、数控部、总工办依据职责分工负责不同工程类别影像资料拍摄过程得检查及存档前得审核。 第五条企管审计部负责施工过程中影像资料拍摄得检查工作,对特定工程项目得影像资料委外剪辑、制作。 第六条工程影像资料拍摄得设备以摄像为主,拍照为辅。 第七条工程影像资料得拍摄分为管网工程、热源厂设备安装工程、建筑工程等专项内容及共性拍摄内容,具体拍摄内容要点见附表。 第八条具体拍摄某一工序或特定情景时,先拍摄项目部人员全身影像,再边拍摄边介绍拍摄得人员姓名、时间、位置、事由等具体情况。如在拍摄设计变更时,同时由项目部人员介绍在何时、何具体位置引起设计变更得原因等;在拍摄因施工导致苗木迁移得影像资料时,同时介绍拟迁移苗木得时间、所处位置、迁移数量等信息、 第九条拍摄得方法可分为全景、局部及加设钢尺拍摄。反映工程原始状态、竣工全貌及局部开拍前得全景;隐蔽

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

监理影像资料监理细则

监理影像资料监理细则

长宁区生态工程专项建设地上配套服务及 地下工程 工程影像资料监理计划 工程名称:长宁区生态工程专项建设地上配套服务及地下工程建设单位:上海市长宁区建设和交通委员会 代建单位:上海科宁工程项目管理有限公司 总包单位:中厦建设集团有限公司 设计单位:上海市地下空间设计研究总院有限公司 监理单位:上海科安建设监理有限公司 专业监理工程师(编写): 总监理工程师(审批): 年月编制

目录 一、监理影像资料留存的具体部位和数量要求 二、监理影像资料拍摄质量要求 三、监理影像资料的整理与归档要求 四、应留存影像资料的具体部位和数量要求

长宁区生态工程专项建设地上配套服务及地下工程 工程影像资料监理计划 为了真实反映工程质量验收资料和现场实物质量的一致性,规范监理影像资料的建立及管理工作,增强监理影像资料留存和管理的计划性,制定本“监理影像资料计划”,作为本项目监理影像资料的管理指导。 一)监理影像资料留存的具体部位和数量要求 1、所拍摄的影像资料应能全面反映单位工程中主要检验批、分项、分部工程的质量验收与控制情况,记录整个施工全过程的正常质量状况。 2、所拍摄的影像资料应能全面反映原材料、设备、设施在工程中的运用情况以及重要结构部位、重大节点控制状况。 7、所拍摄的影像资料应能全面反映工程重要活动、重要会议、重点检查等情况。

公司影像资料管理办法.doc

【推荐】××公司影像资料管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司影像资料管理,提高影像资料利用效率,发挥其在公司管理和宣传中的重要作用,特制定本办法。 第二条本办法所称公司影像资料,是指以公司生产经营活动、改革发展、企业文化、社会责任、领导人员和职工活动为题材或主要内容,具有保存、利用价值的,内容真实的图片和视频。 对影像资料的管理包括对其进行收集、整理、报送、备份、保管以及提供利用等活动。 第三条公司影像资料是公司档案的重要组成部分,各单位应依据本办法认真做好收集、整理、报送、备份、保管等相关工作。 第二章影像资料的管理机构及职责 第四条公司影像资料实行集中与分级管理相结合的办法,公司企业文化部是影像资料的归口管理部门,公司总经理办公室以及各子分公司、项目部负责影像资料管理各个环节的相关工作。各单位具体职责如下: (一)企业文化部:负责贯彻执行《档案法》等有关法律、法规,制定公司影像资料管理的规章制度;负责公司影像资料的收集、整理并对各单位影像资料管理进行指导、监督和检查。 (二)公司总经理办公室:负责公司和各单位影像资料的备

份、保管并提供利用。 (三)各子分公司项目部:负责本单位影像资料的收集、整理、报送等工作。 第五条公司所属各子分公司项目部应指定专人(兼职)负责影像资料的管理工作,并配备专业入门级以上的照相机及摄像机。 各单位影像资料管理工作人员应当忠于职守,遵纪守法,不断钻研摄影技术,提高专业能力。 第三章影像资料的收集范围 第六条公司及所属各单位生产经营活动中形成的,具有本行业特点、有重要意义和重大影响的,具有保存和利用价值的影像资料,其主要包括但不限于以下影像资料: (一)民爆生产、流通单位:厂区厂貌,车间、生产线新建或改造,新设备、技术革新改造验收,重大活动、仪式庆典等。 (二)工程项目单位:项目全貌及局部、节点工期施工场景、营地建设过程、营地建成全景、新建地面站、新购混装车等车辆设备、项目第一炮、施工中技术难度高或者药量大的爆破场面及爆破后效果、技术革新改造验收、重大活动、仪式庆典等。 第七条中央电视台,各省、自治区、直辖市电视台播放的,以公司及所属各单位生产经营活动为题材或主要内容的新闻报道、专题片、故事片、公益广告片、图片等。

08平行检验监理实施细则

08平行检验监理实施细则

平行检验 监理实施细则 编写: 审核:

///建设管理有限公司 二〇一二年十二月 一.平行检验工作要求 为了加强过程质量控制,减少和预防质量返工,加大过程控制,加快工程进度。特制定此平行检验监理细则。 二、编制依据 (一)监理规划 (二)设计图纸、资料和设计变更 (三)现行国家、地方施工验收规范、设计规范、标准及相关规程(四)施工组织设计 三、监理平行检验控制范围、程序、内容及要点 平行检验控制有以下项目: 原材料、测量放线、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌体工程、水电预埋工程、其它:包括开工报告、签证单、联系单、技术核定单、材料进场、报验单等 监理应认真做好平行检验工作,与模板、钢筋、混凝土等施工验收同步进行必要的测量、检验,并按公司规定,做好记录。 原材料 (1)严格原材料进场报验制度,所有原材料在进场验收合格后(含外观

(6)做好进场钢筋、砖(砌块)等材料的平行检验记录工作。 (二)测量放线 主要验收点: (1)控制标高、轴线; (2)复核模板位置、尺寸、标高; (3)预埋件、预埋孔、预埋管线的位置、尺寸和标高; (4)基准线、控制点应经常复测检查; (5)垂直度的检查; 按照以上各点在施工单位自检合格后,报告监理工程师检验,并做好平行检验记录。主体施工过程中应及时弹出标高和轴线的控制线(如墙面1m线、偏轴线0.5m线),控制线标识应清晰: (三)钢筋分项工程 一)平行检验控制点设置 钢筋品种和质量钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向、焊接质量、预留孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置、钢筋位移、钢筋保护层厚度及绑扎质量。 二)钢筋分项工程控制内容、范围和程序 1、原材料质量抽检内容和检测频率 (1)外观检查用卡尺量直径必须符合要求,否则降规格使用;钢筋表面必须清渣,带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用;钢筋表面有损伤和局部缩颈的不得用于本工程上,钢筋使用前必须将铁锈和油污清除干净;

路面工程监理细则

编号: FZCS-S-10-15-xz6 平潭县万宝路道路改造工程 路面工程 监理实施细则 编制: 审核: 福州市建设工程监理有限公司 平潭县万宝路道路改造工程项目监理部 2010 年12月

一、工程概况: (一)万宝路位于平潭县城南部,道路走向呈近东西向,东南部与南环路交汇,西北部与谭城路相交,中部与翠园路、西航路相接,全长2346.069m,中部高程40~55m,主要以海积平原地貌为主,万宝路拟建场地无影响场地稳定的不良物理地质现象。 (二)本次道路设计拓宽原有万宝路中央分隔带5米,同时在机动车道两侧布置绿化带、非机动车道和人行道。 1、道路标准横断面布置如下: 6.5米人行道+4米非机动车道+3米绿化带+11米机动车道+5米中央绿化分隔带+11米机动车道+3米绿化带+4米非机动车道+6.5米人行道=54米(道路全宽)。 2、行车道断面布置 车行道宽11米划分为0.25米路缘带+3.5米的车道3个+0.25米路缘带。 3、道路横坡设计: 车行道横坡为1.5%。人行道及非机动车道横坡为1%(反坡)。 (三)道路工程技术指标 1、道路等级:城市Ⅱ级主干道 2、设计通行能力:6396/小时 3、设计车速:40公里/小时 4、路面设计标准轴载:BZZ-100 5、桥涵及道路构筑物设计荷载:城—A级 6、抗震设防烈度:按Ⅱ类场地7度近震设防 7、路面类型:沥青混凝土路面 8、路面设计年限:15年 (四)路面设计 1、本次设计采用沥青混凝土路面结构,其结构形式为:利用旧砼路面部分的路面结构为:4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土+5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土+AC-16C中粒式沥青混凝土调平层+旧砼路面; 2、管线过街沟槽部分的路面结构为:4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土+5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土+22cm厚抗折4.5MPa水泥混凝土基层+20cm

样板监理实施细则

瑞安市安阳街道下沙塘村安置留地和旧村改造04-6地块工程样板施工 监 理 细 则 温州佳旭建设监理咨询有限公司 瑞祥新区04-6地块项目监理部 2017年12月

瑞安市安阳街道下沙塘村安置留地和旧村改造04-6地块工程 样板施工 监理实施细则 编制: 审批: 温州佳旭建设监理咨询有限公司 瑞祥新区04-6地块项目监理部 2017年12月

目录一、工程概况 二、工程项目建设相关单位 三、编制依据 四、样板引路的内容 五、材料样板的主要控制要点 六、监理工作流程 七、监理工作的方法及措施

温州佳旭建设监理咨询有限公司 瑞安市安阳街道下沙塘村安置留地和旧村改造04-6地块“制作样板”的方法是在长期施工中总结出来行之有效的方法,不仅可以直观的看到和评判其质量与工艺状况,还可以对材料、做法、效果等进行直接检查,作为验收的实物标准。我监理项目部为了贯彻金辉集团“样板先行”的指导思想,明确样板施工、操作流程、执行方式,确保各分部分项样板工程工作有效展开,从而提高工程品质,特制定本细则。 一、工程概况 1、工程名称:瑞安市安阳街道下沙塘村安置留地和旧村改造04-6地块 2、工程地点:瑞安市下沙塘村安阳路与民公路交叉口西北角 3、工程设计概况: 总建筑面积:105401.16m2,其中地下室面积22927m2,地上面积82519.16m2,人防面积为6497.25m2。 4、工程项目计划投资:约19507.51万元,工程项目合同工期:804日历天。 设计标高:绝对标高为黄海高程5.450 工程结构类型:框架柱剪力墙结构 二、工程项目建设相关单位:

三、编制依据 1、经施工图审查机构审查签认的各楼号及车库施工图及工程变更文件。 2、国家或行业颁布的适用于本工程项目的工程质量验收规范标准、规程:“建筑工程施工质量验收统一标准CB50300—2013” 各专业验收规范包括: 《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206—2012); 《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2012); 《地下室防水工程质量验收规范》(GB50208—2011); 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010); 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2002); 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB50242—2002);《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002); 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)等。

影像资料管理制度

工程前期、过程、竣工的影像 图文资料管理措施 在项目经理领导下由项目技术负责人牵头,集中整理资料,建立收集资料的岗位责任制,不遗漏、不损毁。资料的整理做到图物相符、数据准确、手续完备、不伪装、不后补。 项目经理部设专职资料员李银、江南负责技术资料的收集、整理、编目、归档,并定期对所收集的技术资料进行整理、交圈。凡涉及到技术资料的各部门及配属队伍均应提供一式二份原件资料,交施工技术组进行归档。 第一节工程准备阶段影像资料管理 工程中标后项目技术部向建设单位领取施工图纸,工程变更。 工程招投标阶段:由公司技术质量部负责招标文件中技术的编制在此过程中进行现场踏勘,向建设和招标代理机构提出对技术文件的疑问:搜集答疑文件,殊工艺向建设单位搜寻标准图集,工艺标准。并发至项目部,项目工程师和资料员、技术员。 定位放线阶段:由项目工程师和建设单位沟通,协调规划部门索要工程定位红线图和绝对标高点,并配合建设单位、规划部门放建筑物轴线,验线无误后由工程资料员绘制定位放线图,并经建设、规划、监理等单位复验合格后签字后归档。 第二节施工过程中影像资料管理 施工资料的收集、整理等工作应严格执行《工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中的相关要求。各施工单位应保证工程资料的真实性、完整性和有效性。 工程技术资料实行技术负责人负责制,由取得岗位资格的资料员李银、江南专人负责收集、整理和编目。 各分包单位在施工过程中形成相关的施工资料,并由专人负责整理、编目。 1

总包单位应负责本工程全部施工资料的汇总工作,各专业分包单位应在退场前按有关规定向总包单位提供其分包范围内工程资料。 工程资料的收集、整理应始于工程开工,终于工程竣工,随工程进度同步真实记录施工全过程,并按规定移交。 工程创优方面的相关影像资料由项目部签订专业制作公司进行收集、整理并制作。 施工过程形象进度照片,分楼栋分部位由该楼栋质检员负责照相,交由资料员李银进行编辑整理。每一次照片分类分时间进行标注并电子存档。每一月在资料检查过程中对影像资料进行检查。 第三节工程竣工时影像资料管理 工程竣工验收合格后由资料员对所施工程全部资料和竣工图进行整理,整理合格后报公司技术质量部,由专职资料员进行审核,直至达到要求后,共通编号、归档,工程资料和竣工图至少三套,两套交建设单位,一套归公司档案室存档、备查。 第一小节工程竣工资料和竣工图的内容 单位工程,具有单独的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程,并构成建设工程项目的组成部分。 分部工程,单位工程中可以独立组织施工的工程。 建设工程文件,在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录,包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。 施工文件,施工单位在工程施工过程中形成的文件。 竣工图,工程竣工验收后,真实反映建设工程项目施工结果的图样。 竣工验收文件,建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。 建设工程档案,在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录。 案卷,由互有联系的若干文件组成的档案保管单位。 立卷,按照一定的原则和方法,将有保存价值的文件分门别类整理成案卷。 2

监理影像资料监理细则

监理影像资料监理细则文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

拍摄时应尽量标明轴线、层数等拍摄位置,拍摄的角度、方式应能全面反映所验收部位的质量状况,并具有代表性,当拍摄桩位偏差、钢筋搭接和锚固长度等尺寸项目时,应立钢尺进行明确标识和记录,以供追溯;当拍摄梁柱节点钢筋设置和接桩焊接等空间部位时,应从多个角度拍摄记录四个面的质量情况;对重要机械设备、仪器等应有全面和重点部位的拍摄记录。济热力字〔〕16号 关于下发《济南热力有限公司 工程影像资料拍摄及归档管理办法》的通知 公司各部门: 《济南热力有限公司工程影像资料拍摄及归档管理办法》已经公司党政联席会研究批准,现予以下发,请认真贯彻执行。 附件:济南热力有限公司工程影像资料拍摄及归档管理办法 二〇一五年二月九日 济南热力有限公司办公室 2月9日印发

附件: 济南热力有限公司 工程影像资料拍摄及归档管理办法 济南热力规【】X003第一条为完善工程影像资料的管理,规范工程影像资料的摄制、收集、整理和保存,结合建设工程项目管理实际,制定本办法。 第二条本办法适用于公司范围内重点工程项目、大小配套工程、“汽改水”工程、技改维修、抢修、环保及数控等全部工程项目。 第三条工程项目部是影像资料拍摄的责任主体,负责组织现场影像资料的拍摄、整理、归档工作,负责配备摄像器材的保管。 监理、施工单位等参建单位根据工作职责及需要各自拍摄影像资料,以备查阅。 第四条基建管理部、生产管理部、客服管理部、数控部、总工办依据职责分工负责不同工程类别影像资料拍摄过程的检查及存档前的审核。 第五条企管审计部负责施工过程中影像资料拍摄的检查工作,对特定工程项目的影像资料委外剪辑、制作。 第六条工程影像资料拍摄的设备以摄像为主,拍照为辅。

第七条工程影像资料的拍摄分为管网工程、热源厂设备安装工程、建筑工程等专项内容及共性拍摄内容,具体拍摄内容要点见附表。 第八条具体拍摄某一工序或特定情景时,先拍摄项目部人员全身影像,再边拍摄边介绍拍摄的人员姓名、时间、位置、事由等具体情况。如在拍摄设计变更时,同时由项目部人员介绍在何时、何具体位置引起设计变更的原因等;在拍摄因施工导致苗木迁移的影像资料时,同时介绍拟迁移苗木的时间、所处位置、迁移数量等信息。 第九条拍摄的方法可分为全景、局部及加设钢尺拍摄。反映工程原始状态、竣工全貌及局部开拍前的全景;隐蔽工程、设计变更等在拍摄全景的基础上,重点拍摄工序细部状况;管道直径、垫层厚度等采用钢尺附加拍摄。 第十条拍摄时,需设定日期,格式为:**年**月**日**时。 第十一条影像资料拍摄完毕,工程项目部应及时整理、剪辑、排序。在整理时,经过电脑对各部分影像资料标注名称,名称格式为:***工程***拍摄内容的补充说明。拍摄时语音介绍不完整的,可在整理影像资料时,添加附加说明。 第十二条拍摄图像必须清晰,录像视频像素不低于300万像素,照片不低于500万像素。拍摄的角度、方式应能反映该工序(部位)的具体情况,并具有代表性,当拍摄沟底20CM垫层、

相关文档
相关文档 最新文档